文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器参数im ir isd io 含义

断路器参数im ir isd io 含义

断路器参数im ir isd io 含义
断路器参数im ir isd io 含义

In是过负荷脱扣器的额定电流,

Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流,(热脱口)

Isd是短延时过负荷脱扣器的整定电流。(磁脱扣)

Im是短延时(热磁)脱扣器整定电流。

Ii 是短路瞬动保护电流。(电子式断路器中才有,其余参数热磁式断路器也有)

Ui 额定绝缘电压

Uimp 额定冲击耐压

In是电子脱扣器的额定电流,Io是电子脱扣器的整定电流,Ir是电子脱扣器的过载整定电流,Isd是短延时过负荷脱扣器的整定电流。Im是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。

国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流的概念有如下解释:

断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。

断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。

脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。

长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。(参考断路器选择)

短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。

瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如I m′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。

额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。

额定运行短路分断能力Ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。

额定短时耐受电流Icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s。

断路器主要参数与特性

断路器主要参数与特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续

承载其额定电流能力的分断能力; 额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。 断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。

断路器型号一览表

断路器型号一览表: S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器; Q—产气断路器;C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号:N—户内;W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; GW-110(III)W-630、 G------隔离开关W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中 GN22-10/2000、 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中

SW2-110II S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关 说完一些关于断路器型号数字字母的意义,下面我们来看看那些最常用断路器型号的资料:DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10 系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v (400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。 配电用断路器在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。 保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压保护。 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操作及隔离。

常用断路器规格

常用断路器型号规格 2010-07-15 15:44:46| 分类:电气知识| 标签:|字号大中小订阅 产品名称型号电流规格单位 HC65N小型断路器 1P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 1P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 HC65 Vigi 小型漏电断路器1P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 HC65N 系列附件MX 只 OF 只 MX+OF 只HPN-32(配HC65N) 6A-32A 只HPN Vigi 6A-32A 只

EAgAN小型断路器 1P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 1P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 EAgRN小型电断路器 1P 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 Eag相线+中性小型断路器EAgA45 6A-32A 只EAgC45 6A-32A 只 EAgAH动力型断路器 1P 63A 只80A 只100A 只 2P 63A 只80A 只100A 只

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表格模板

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D K L Z Q C N—户内; W—户外。 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。

⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、 DW17(ME) DZ10 DZ15 DZX10 DZ20 DZ25 DW SW SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器;

注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。补充: GW-110(III)W-630、 G------隔离开关 W------ (Ⅲ S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关

?????说完一些关于断路器型号数字字母的意义,下面我们来看看那些最常用断路器型号的资料: DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12 ,三舷00v 用。 DZ15 DZ20)及中, 短路和 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操作及隔离。 SCM1(cm1)系列断路器适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安装、亦可水平安装。

断路器型号大全

HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流 1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号: N—户内; W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。

⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; 注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。 补充:

断路器型号大全讲解

低压断路器从它的结构、用途和所具备的功能分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWI5、DWI6、DWI7(ME) 、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMI、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流

) 极1-------1P(1. 断路器 DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

高压断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ABC-DE/F-G A—产品名称,用下列字母表示: S—少油断路器D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟; Q—产气断路器; Z—真空断路器化硫断路器; C —磁吹断路器。B—使用环境:; N—户内—户外。W C—设计系列顺序号:以数字……表示。31、2、—额定电压,DKV。—其它补充工作特性标志:E 带有电碰操动机构F —改进型G —分相操作D F—额定电流,。A —额定开断电流,G。。KA 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DW X15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关;

高压断路器的主要参数

高压断路器的主要参数 3kV及以上电力系统中使用的断路器称为高压断路器,是电力系统中重要的控制和保护设备。高压断路器在电网中主要起两方面的作用: (1)控制作用。正常运行时,根据电网运行的需要,用高压断路器把某些电力设备投入或退出运行。 (2)保护作用。在电力设备发生故障时,通过与继电保护装置配合,高压断路器可以将故障部分从电网中快速切除,以保证非故障部分正常运行。此时要求断路器切除故障的时间尽可能缩短,以减轻电力设备的损坏和提高电网的稳定性,并且能配合线路的自动重合闸进行多次断合。 高压断路器在工作过程中,要经受电的、热的、机械的等各种因素的作用,还要受大气环境的影响,因此断路器的性能必须能够耐受这些因素的作用。断路器的性能可用它的技术参数来表征。 (1)额定电压。额定电压是指在规定的正常使用条件下断路器允许长期工作的电压(在三相系统中指线电压),是影响断路器外形尺寸和绝缘水平的主要因素。为了适应电力系统运行电压的变化,还应考虑到断路器允许的最高工作电压,一般规定其最高工作电压为1. 15倍的额定电压(330、500kV高压断路器的最高工作电压为1.1倍的额

定电压)。 (2)额定电流。额定电流是指断路器在规定环境温度和额定频率下,允许长期通过的标准电流。工作在额定电流下,断路器各部分发热不应超过最高允许发热温度。额定电流决定导电部分的尺寸以及触头的结构和尺寸。我国规定的断路器额定电流级别有200、400、630、1000、1250、1500、1600、2000、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000A等。 (3)额定短路开断电流。额定短路开断电流是指在额定电压下断路器能开断而不影响其继续正常工作的最大短路电流,表征了断路器的开断能力。若直流分量不超过20%,则额定短路开断电流仅以交流分量有效值来表征。我国规定的额定短路开断电流有1.6、3. 15、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100kA等。额定短路开断电流是决定断路器灭弧室结构和尺寸的重要因素。 (4)额定短路关合电流。当断路器合闸时,如果线路上存在故障,则在触头尚未接触之前就会在电源电压作用下发生击穿,形成电弧,其产生的不良影响甚至比在合闸状态下流过极限电流更为严重。保证断路器能关合短路而不致发生触头熔焊或其他损伤的最大电流,称为断路器的额定短路关合电流,以电流的最大峰值表示,单位为kA。断路器还应保证随后自动跳闸时能切断该短路电流。额定短路关合电流主要取决于断路器操动机构的功率、断路器本体的结构和触头的结构。 (5)热稳定电流。热稳定电流是指在规定的时间内,通过断路器使其

空气开关型号说明及代表的意思含义

空气开关型号说明及代表的意思含义 空气开关的型号代表什么意思呢,空气开关型号详解。 空气开关型号中DZ字母的含义--“自动”的反拼音 10--设计序号 100--额定电流 3---表示极数即三相 3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头) Ie=60A---过电流调节 要点: 1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流 --------------------------------------------------------------- 施耐德空气开关型号含义 请教一下NS400N/3P空气开关,其中的这些字母具体代表的是什么意思? 回答: NS是类型 400是框架电流 N是分断级别 3P是极数 要根据具体的选型样本来, 这个是施耐德的,你还是查下施耐德低压电器选型 这里应该有下 这个型号不完整 NS400N/3P XXX,最后面才是断路器的额定电流. 不同的生产商所生产的产品代号是不一样的

--------------------------------------------------------------- 三种空气开关上的标签 第一种:multi9 C65N C6 第二种:DZ47-60 C20 第三种:DZ47-63 C63 请教各位上面三种空开的数字和字母的含义 回答: 施耐德包括微型断路器塑壳断路器框架断路器(智能断路器) 施耐德微型断路器代号标注方法: 举例:1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为 1---------识别号 C65------序列代号 N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA C--------脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护 20A------额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A 2P-------极数,有1、2、3、4极 VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM为电磁式 30mA-----剩余动作电流,有30、100、300mA SD-------选配附件,有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中SD为辅助接点。 (其它不同品牌的微型断路器标注方法类似) 第一个问题:multi9 是C65N小型断路器的一个系列。 第二个问题:那些符号都是电气图中代号 如DZ47、NB1(正泰)、TIB1、C65、E4CB都是微型断路器,DZ47是全国通用代号,后4个厂家自命名代号,如: C65-----施耐德(天津)梅兰日兰,国内最好、最贵的(10A/1P为25元); E4CB----奇胜电器,基本同C65,但市场、知名度不如C65,据说已被收购; DZ47----因为所有厂家都可以用这个代号,鱼龙混杂,价格甚至可以5元以下。 --------------------------------------------------------------- C65N-3P-40A空气开关型号含义 请教一下,这个空气开关的型号代表的含义是什么? 回答: C65N-是施耐德的型号,3P-3极,40A-额定电流40安培 ---------------------------------------------------------------

断路器基本参数特性

断路器基本参数特性 Ue:额定电压(690V) Ui:额定绝缘电压(1000V) Uimp:额定冲击耐受电压(8KV) 断路器的常用基本相关符号其合义断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流 A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流A ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl 左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl 左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流A ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为0.5~lIr1 左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值s ,可调时间为0.05~0.45s。 标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数: --脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。 --长延时过载脱扣器动作电流整定值ir,固定式脱扣器其1r=in,可调式脱扣器其ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。 --短延时电磁脱扣器动作电流整定值im,为过载脱扣器动作电流整定值ir的倍数,倍数

施耐德ezd系列选型

施耐德ezd系列选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/977869522.html,

漏电断路器型号

漏电断路器型号中的级数 漏电断路器(点击这里查看下载断路器样本资料)的型号中都会包含级数这一条,比如上海人民电器开关厂生产的DZ47LE-16 2P C16A型漏电断路器,其中2P就是级数。除此之外,在漏电断路器中还会碰到诸如3P,4P,3P+N等各种不同类型的级数,不同的级数又各自代表着什么意思呢。这里根据个人理解,简单介绍下。 首先说下什么是级数。从专业角度上说,所谓断路器的“极”其实就是指的用于分断导线的刀极,但并不一定每个刀极都提供保护功能。通俗点就是指同时断开的线路数,比如说3P和4P就是说可以同时断开3路或4路。做个比方,一般配电箱内安装的3P较多,多用在控制三相交流回路电源的三根相线。4P其实也可以用在三相交流电路中控制三相电源,另外一个控制极常用来作为开关的常开辅助接点使用,也就是当其他控制器(如PLC等)需要采集这个断路器的断合情况时就可以将这个接点作为分合闸的信号传输进去,这些都要看实际需要而定了。 接下来介绍下这个级数中的P和N各自有什么含义。根据个人的理解和网上的一些资料整理,从两个方面进行讨论: 一:从产品分类来说 1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。2P和1P+N都是两极开关,而4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。 1P-单极开关 2P- 两极开关 3P-三极开关 4P-四极开关 1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断) 3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断) 二:从电气技术方面来说 单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,可以通过以下几点判断:1.考虑检修安全:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。2. 当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。

断路器特性

关于断路器选择的几个要点 转自:时间:2007年08月15日08:30 摘要:最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 一、不同的负载应选用不同类型的断路器 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。 当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。

如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。 能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。 可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。 对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1 、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。 家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。 配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。 (1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性 表 1

施耐德断路器型号系列

施耐德断路器 1、断路器概述 是一种过电流保护装置,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 2、断路器分类 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器 三种断路器在额定电流和分断能力上并无非常严格的划分,一些小型断路器在额定电流和分断能力上也可以达到塑壳断路器的低端标准,而一些塑壳断路器也可以到框架断路器的低端标准。 3、断路器简介 1. 微型断路器 微型断路器的作用:短路保护、过载保护、隔离。 主要的:Acti9(取代M9 ):IC65 、C65 小型直流断路器、C60、IDPN 、C120、NG125 、 DPN 、INT125 系列隔离开关。 IC65 为C65 的升级产品,IDPN 为DPN 的升级替代产品。 E9(Easy9):EA9AN 、EA9AH 、EA9A45 、EA9A65 、EA9A47 、EA9A67 、EA9D 隔离开关(关合,隔离)、 Osmart 系列:C32N 、C65H、K 系列 专为OEM 市场推出的,其价格与性能估计与EASY9 系列差不多,比ic65 总体要低。例如分断能力只有6KA ,没有10KA 及15KA 的产品;没有1P+N 的产品等等选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。 分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能力分断能力: Q 36-50kA: 标准应用:民用住宅、零售商店、医院、学校、公共建筑、工业厂房。 Q 70-100kA: 高性能要求的应用:工业生产线、关键电力设备。 Q 150kA: 特殊应用:船舶、重工业。 脱扣曲线 B 型曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等),瞬时脱扣范围(3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围(5~10) In D 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围 (10~14) In

施耐德断路器选型型号

A9F18101 iC65N 1P C1A 59.1 A9F18102 iC65N 1P C2A 55.1 A9F18104 iC65N 1P C4A 51.0 A9F18106 iC65N 1P C6A 42.3 A9F18110 iC65N 1P C10A 30.9 A9F18116 iC65N 1P C16A 30.9 A9F18120 iC65N 1P C20A 30.9 A9F18125 iC65N 1P C25A 34.7 A9F18132 iC65N 1P C32A 34.7 A9F18140 iC65N 1P C40A 42.3 A9F18150 iC65N 1P C50A 51.0 A9F18163 iC65N 1P C63A 55.9 A9F18201 iC65N 2P C1A 133.0 A9F18202 iC65N 2P C2A 127.7 A9F18204 iC65N 2P C4A 117.9 A9F18206 iC65N 2P C6A 100.6 A9F18210 iC65N 2P C10A 75.7 A9F18216 iC65N 2P C16A 75.7 A9F18220 iC65N 2P C20A 75.7

A9F18232 iC65N 2P C32A 83.1 A9F18240 iC65N 2P C40A 101.9 A9F18250 iC65N 2P C50A 115.5 A9F18263 iC65N 2P C63A 123.0 A9F18301 iC65N 3P C1A 198.9 A9F18302 iC65N 3P C2A 188.3 A9F18304 iC65N 3P C4A 173.9 A9F18306 iC65N 3P C6A 149.0 A9F18310 iC65N 3P C10A 120.4 A9F18316 iC65N 3P C16A 120.4 A9F18320 iC65N 3P C20A 120.4 A9F18325 iC65N 3P C25A 130.4 A9F18332 iC65N 3P C32A 130.4 A9F18340 iC65N 3P C40A 155.1 A9F18350 iC65N 3P C50A 173.9 A9F18363 iC65N 3P C63A 186.3 A9F18401 iC65N 4P C1A 266.3 A9F18402 iC65N 4P C2A 255.3 A9F18404 iC65N 4P C4A 236.1 A9F18406 iC65N 4P C6A 198.7 A9F18410 iC65N 4P C10A 161.4 A9F18416 iC65N 4P C16A 161.4 A9F18420 iC65N 4P C20A 161.4 A9F18425 iC65N 4P C25A 173.9 A9F18432 iC65N 4P C32A 173.9 A9F18440 iC65N 4P C40A 204.9 A9F18450 iC65N 4P C50A 229.6 A9F18463 iC65N 4P C63A 248.2 A9F19101 iC65N 1P D1A 78.6 A9F19102 iC65N 1P D2A 78.6 A9F19104 iC65N 1P D4A 72.4 A9F19106 iC65N 1P D6A 52.2 A9F19110 iC65N 1P D10A 43.5 A9F19116 iC65N 1P D16A 43.5 A9F19120 iC65N 1P D20A 43.5 A9F19125 iC65N 1P D25A 49.6 A9F19132 iC65N 1P D32A 49.6 A9F19140 iC65N 1P D40A 57.2 A9F19150 iC65N 1P D50A 66.3

空气开关型号

空气开关的型号选择 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63 安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0 --无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A --过电流调节额定电流。要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25:DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍

断路器参数和型号.doc

断路器参数 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:额定极限短路分断能力Icu与额定运行短路分断能力Ics。 额定极限短路分断能力(Icu)是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。其试验程序为O—t—CO。具体方法是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(O),断路器应完好,且能再合闸。经间歇时间t后,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格(试检后要验证脱扣特性和工频耐压)。 断路器的额定运行短路分断能力(Ics)是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,其试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icu的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格(O—Open表示分断操作;C-Close表示闭合操作,CO—表示闭合操作后紧接着分断操作;t—表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3分钟)。 额定运行短路分断能力Ics的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。我国国家标准GB14048.2规定,Ics可以是极限短路分断能力Icu数值的25%、50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu 的一个百分数。 一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不

相关文档