消防系统调试施工方案

消防系统调试施工方案
消防系统调试施工方案

消防系统调试施工方案

编制依据

1. 根据工程标书、招标图纸及招标文件。

2工程施工组织设计

3 施工标准及有关规定

(1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001)(2)工程测量规范(GB 50026-93)

(3) 玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102-2003)

(4) 建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-2003)

(5)建设工程施工现场供水用电安全规范(GB 50194-2001)(6) 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ 80-2001)(7)建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33-2001)

目录

一、工程概况 (4)

二、各系统的调试工作如下: (5)

(一)、系统的水压强度试验 (5)

(二)、消火栓系统水压严密性试验 (5)

(三)、系统工作压力设定 (5)

(四)、静压测量 (6)

(五)、消防泵的调试 (6)

(六)、最不利点消火栓充实水柱的测量 (6)

三、自动喷水灭火系统的调试 (7)

(一)、自动喷水灭火系统的水压强度试验 (7)

(二)、自动喷水灭火系统的水压严密性试验 (7)

(三)、管道的冲洗 (7)

(四)、喷淋系统消防泵调试 (8)

(五)、水流指示器的调试 (8)

(六)、湿式报警装置的调试 (8)

四、防排烟系统的调试 (9)

(一)、机械正压送风系统 (9)

(二)、机械排烟系统 (9)

五、气体灭火系统的调试 (9)

(一)、调试时间和参加人员 (9)

六、火灾自动报警及联动系统的调试 (11)

(一)调试流程如下: (11)

(二)调试前检查 (14)

(三)消防报警及联动设备单机测试 (14)

弱电(消防)系统调试方案

一、工程概况

本工程消防弱电系统的调试内容包括:火灾自动报警系统(控制器报警,受动报警),联动控制系统(消火栓、喷淋、送风及排烟、防火卷帘、电梯迫降,电流切换),消防事故广播,消防通信对讲等。

本工程消防系统在首层消控中心。消控中心可以通过CRT上显示各区域的火灾报警及控制设备的状态。

消防系统的调试是安装完成后即进入系统调试阶段,所谓的系统调试就是对已经安装完毕的各系统,按照国家消防有关规范要求调整有关组件和设施的参数,使其性能达到国家有关消防规范要求,保证火灾时有效发挥作用的工作过程。同时要熟悉消防有关的各相关专业图纸,消防设备的技术资料及产品说明书;调试记录表格;明确和确定各项调试参数,在此基础上,我们从以下两个阶段入手:

第一阶段,即各系统单独调试。各系统分别按照有关消防规范对各系统性能指标要求分别通过模拟火灾方式实际测量其系统参数直至达到规范要求为止;

第二阶段,在各系统已经完成自身系统调试工作达到规范要求后,以自动报警联动系统为主线按照规范要求进行消防系统自动功能整体调试。从时间上讲也应是先完成第一阶段的内容再进行第二阶段工作,按照这样顺序第一阶段是各工种分别按照自己的专业进行工作,既不浪费劳动力也为第二阶段能顺利进行做好准备工作,使第二阶段的工作达到以电气专业为主进行联动关系调试,其他专业配合。第二阶段的调试过程也是检验各系统第一阶段所达到的参数的稳定性的过程。

调试所依据的主要规范如下:

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

调试人员安排:

调试组长

调试人员

施工班组工人15人

二、各系统的调试工作如下:

室内消火栓系统的调试

消火栓系统调试时按照以下步骤进行。

(一)、系统的水压强度试验

消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压强度试验。水压强度试验的压力值应按照设计要求设定。

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

(二)、消火栓系统水压严密性试验

消火栓系统在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压为24h,应无泄漏。

(三)、系统工作压力设定

消火栓系统在系统水压和严密性试验结束后,进行稳压设施的压力设定,稳压设施的稳压值应保证最不利点消火栓的静压力值满足设计要求。当设计无要求时最不利点消火栓的静压力应不小于O.2MPa。

(四)、静压测量

当系统工作压力设定后,下一步是对室内消火栓系统内的消火栓栓口静水压力和消火栓栓口的出水压力进行测量。静水压力不应大于O.8MPa,出水压力不应大于0.5MPa。当测量结果大于以上数值时应增设减压装置(如减压阀、减压孔板等),使静水压力和出水压力满足要求。

(五)、消防泵的调试

上述调试工作结束后开始进行消防泵的调试。

在消防泵房内通过开闭有关阀门将消防泵出水和回水构成循环回路,保证试验时启动消防泵不会对消防管网造成超压。

以上工作完成后,将消防泵控制装置转入到手动状态,通过消防泵控制装置的手动按钮启动主泵,用钳型电流表测量启动电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间,该时间不应大于5min,如果启动时间过长,应调节启动装置内的时间继电器,减少降压过程的时间。

主泵运行后观察主泵控制装置上的启动信号灯是否正常,水泵运行时是否有周期性噪音发出,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致,通过消防泵控制装置上的停止按钮停止消防泵。

利用上述方法调试备用泵,并在主泵故障时备用泵应自动投入。

以上工作完成后,将消防泵控制装置转入到自动状态,利用短路线短接消防泵控制装置远程自动启动端子,分别启动主泵和备用泵,并用万能表测量消防泵控制装置消防泵运行信号远程输出端子是否有信号输出。

对双电源自动切换装置实施自动切换,测量备用电源相序是否与主电源相序相同。利用备用电源切换时消防泵应在60s内投入正常运行。

(六)、最不利点消火栓充实水柱的测量

当消火栓系统的静压值经调整测量符合要求后,再下一步就是要进行最不利点消火栓充实水柱的测量。

打开试验消火栓,接好水带、水枪,启动消防泵。当消火栓出水稳定后测量充实水柱长度是否满足下列要求:

当建筑物高度不超过lOOm时充实水柱长度应不小于lOm;

应当指出,这里所指的启动消防泵是指启动消火栓系统的主泵,同时自动关闭稳压装置。测量时水枪的上倾角应为45度。,当测量结果满足不了要求时应校核主泵的扬程,审核设计资料。如是泵的问题应更换主泵并重新按照上述要求进行测量直到满足要求。

三、自动喷水灭火系统的调试

自动喷水灭火系统在管网安装完毕后应按照顺序进行水压强度试验、严密性试验和冲洗管网。

(一)、自动喷水灭火系统的水压强度试验

自动喷水灭火系统在进行水压强度试验前应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确,盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除。

水压强度试验压力同消火栓系统相同,具体做法如下:

系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压强度试验。水压强度试验的压力值应按照设计要求设定。

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

(二)、自动喷水灭火系统的水压严密性试验

自动喷水灭火系统在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

(三)、管道的冲洗

管道冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗的顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按照配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

管网冲洗前应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除,冲洗工作结束后应及时复位。

管网冲洗用水应为生活用水,水流速度不宜小于3m/s,流量不宜小于表8—1所列数据。

当现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与人口处水的颜色一致时,冲洗方可结束。

(四)、喷淋系统消防泵调试

自动喷水灭火系统上述调试工作结束后开始进行消防泵的调试。

1.喷淋泵的手动启停试验

(1)首先,在消防泵房内通过开闭阀门将喷淋泵出水和回水构成循环回路,保证试验时启动喷淋泵不会对管网造成超压。

(2)以上工作完成后,将喷淋泵控制装置投入到手动状态,通过喷淋泵控制装置手动按钮启动主泵,通过钳型电流表测量启动电流,通过秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间,该时间不应大于5min。

(3)主泵运行后观察主泵控制装置上的启动信号灯是否正常,水泵运行时是否有周期性噪音发出,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致,通过喷淋泵控制装置上的停止按钮停止消防泵。

(4)利用上述方法调试备用泵。

2.备用泵自动投入试验

将喷淋泵控制装置内启动主泵的接触器的主触头电源摘除,启动主泵,观察主泵启动失败后备用泵是否自动投入启动直至正常运行。

3.喷淋泵自动启动实验

以上工作完成后,将消防泵控制装置投入到自动状态,利用短路线短接喷淋泵控制装置远程自动启动连接端子,分别启动主泵和备用泵并用万能表测量消防泵控制装置消防泵运行信号远程输出端子是否有信号输出。

4.备用电源切换试验

主泵运行时切断主电源,观察备用电源自动投入时,喷淋泵应在1.5min内投入正常运行。

(五)、水流指示器的调试

启动自动喷水灭火系统的末端试水装置,通过万能表测量水流指示器输出信号端子,利用秒表测量在末端试水装置放水后5~90s内水流指示器是否发出动作信号。如发不出动作信号,则应从新调整水流指示器的浆叶是否打开,方向是否正确,微动开关是否连接可靠,与联动机构接触是否可靠。调试工作期间系统稳压装置应正常工作。

(六)、湿式报警装置的调试

湿式报警装置在系统充水结束后,阀前压力表和阀后压力表的读数应相等,表明水源压力正常,管网无漏损。

打开试警铃阀观察水力警铃应在5-90s内发出报警声音。用万能表测量压力开关是否有信号输出,用声压计在距离水力警铃3m处(水力警铃喷嘴处压力不小于

0.05MPa时)。其警铃声强度应不小于70dB。

四、防排烟系统的调试

在本工程中防排烟系统的调试分为正压机械送风系统的调试和机械排烟系统的调试。

(一)、机械正压送风系统

机械正压送风系统主要是设置在封闭楼梯间和电梯前室。机械正压送风系统的调试主要是正压送风机的启停和余压值的测量。

首先检查风道是否畅通及有无漏风,然后把正压送风口手动打开,观察机械部分打开是否顺畅,有无卡堵现象(电气自动开启可在联动调试时进行)。在风机室手动启动风机,利用微压仪测量余压值,防烟楼梯间余压值应为40~50Pa,前室、合用前室、消防电梯前室的余压值应为25~30Pa。在风机室手动停止风机,采用短路方式在风机室模拟远程启动风机,并测量风机启动后是否向消防控制室反馈启动信号。

(二)、机械排烟系统

机械排烟系统的调试主要是进行排烟风机的调试和排烟口风速的测量(关于排烟口的自动打开、排烟风机的自动启动及防火阀动作联动风机停止等项目在联动调试时进行)。排烟风机的调试主要是进行风机的手动启停试验和远距离启停试验,如采用双速风机应当在火灾时启动高速运行,这里只对单速风机进行调试,首先在风机室启动排烟风机,在排烟风机达到正常转速后测量该防烟分区排烟口的风速,该值宜在3~4m/s,但不应大于lOm/s。在风机室手动停止排烟风机。

采用短路方式在风机室模拟远程启动排烟风机,并测量风机启动后是否有向消防控制室反馈启动信号。

手动关闭防火阀,测量关闭后防火阀的信号反馈输出。

五、气体灭火系统的调试

(一)、调试时间和参加人员

气体灭火系统的调试在系统安装完毕,已经提供电源,以及有关的火灾自动报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。其联动设备仅包括用于关闭气体防护区内风口的风阀及复位按钮。

调试负责人由参与本工程施工管理的工程师担任系统调试工程师,再补充非本工程的有气体灭火系统调试经验的工程师;以及由相关的施工人员和对气体灭火系统熟悉的技术人员共同进行每个防护区的调试工作。

1.一般规定:

(1)气体灭火系统的调试宜在系统安装完毕,以及有关的火灾自动报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。

(2)气体灭火系统调试前应具备完整的技术资料及调试必需的其他资料,并应符合规范的规定。

(3)气体灭火系统的调试负责人应由专业技术人员担任。参加调试的人员应职责明确。

(4)调试前应按规范的要求检查系统组件和材料的型号、规格、数量,以及系统安装质量,并应及时处理所发现的问题。

(5)调试项目应做模拟启动试验,模拟喷气试验和模拟切换操作试验,并认真做好施工过程的检查记录。

(6)调试完毕,将系统各部件及联动设备等恢复到正常状态下。

2、调试前进行安装质量检查。

防护区气体灭火系统输送管道是否按照施工图进行施工;

再次对灭火剂储存容器、容器阀、选择阀、单向阀、阀驱动器和喷嘴进行外观和安装检查;

对气体储存容器的充装量进行称重抽查;

对气体储存容器和氮气启动的气源压力进行检查;

3、进行系统联动调试前,应对灭火控制器进行功能试验,控制器功能试验应符合下列要求:

通电后,控制器面板的各指示灯正常显示;

控制器处于无故障状态;

灭火控制器的控制程序应为:当防护区内任意一个感烟探测报警时,警铃鸣响;当感温探测器报警时,声光报警器鸣响;同时接通控制模块,关闭相关风阀,延时30s后,电磁阀动作,系统释放灭火剂进行灭火,放气确认灯常亮;系统复位后,恢复正常监视状态。

4、气体灭火系统的调试,应对每个防护区进行模拟试验。

5、模拟试验前,应断开电磁启动器电源,安上指示灯泡。

6、拆下一个探测器的探头,看控制器是否显示故障信号,同时询问消防中心是否显示该防护区的故障信号。

7、将防护区任意一个手动转换开关打至手动,该手动转换开关的手动显示灯常亮,同时查看控制器是否显示该手动状态,和查看消防中心是否能显示该信号。

8、单点测试压力讯号器,查看消防中心是否能显示动作信号,控制器能否接收

该动作信号。

9、模拟试验过程:

使防护区的探测器接受模拟火灾信号;当对感烟探测器进行吹烟试验时,警铃铃响;再对感温探测器进行加热,(此时,试验人员迅速撤离防护区)声光报警器鸣响;同时,相关防火阀关闭(控制器应接受并显示该防火阀关闭的信号),延时30秒后,电磁启动器上的灯泡常亮,且放气确认灯常亮,手动转换开关上的放气灯常亮。系统复位后,手动打开防火阀复位按钮,直至防火阀打开。并检查消防中心是否有该防护区的一级报警信号、二级报警信号。

10、使防护区接受紧急释放按钮信号,该防护区的有关声、光报警信号及其他动作信号同以上一致。

11、使防护区接受紧急释放按钮信号,在系统进入延时前,按下紧急中断按钮,查看该系统是否被中断,相应声、光信号被中断;然后,对紧急中断按钮进行复位,查看系统是否恢复释放功能。

12、使防护区接受紧急释放按钮信号,在系统进入延时前,将手自动转换开关打至手动状态,查看系统是否被中断。

13、对防护区进行模拟喷放试验。

抽检防护区进行模拟喷放试验,数量按防护区总数的10%进行抽检;

试验介质采用氮气;

氮气的充装压力应与工程采用的灭火剂储存压力相等;

氮气储存容器数量不应小于1个;

对防护区进行自动控制,其动作程序与本方案中第二条一致;但是,其中电磁启动器应接通电源,不再采用灯泡代替;

模拟喷放试验结果,应符合:一、试验气体能从被试验防护区的每个喷嘴喷出;

二、相关声、光报警系统正确;三、相关防火阀、压力开关和电磁阀动作正常;四、气瓶间内的设备及灭火剂输送管道应无明显晃动;

14、试验后,应将系统恢复到正常工作状态。

六、火灾自动报警及联动系统的调试

(一)调试流程如下:

1.消防弱电报警及控制系统调试总体流程

○1消防弱电报警及控制系统可根据工程进度需要及施工工程中的实际情况,各分区同时进行调试或分区逐一进行调试,最后并入总控制中心。

○2消防弱电报警及控制系统总体调试流程示意:

○1

○2

心,因此,在本区域消防弱电系统调试完毕,与本区域消防相关专业系统运行正常时,便可对本区域进行消防系统的联合调试。

○3消防弱电区域报警及控制系统调试流程示意:

(二)调试前检查

1.确认各系统的安装工作已全面完工或阶段性完工,功能齐全。

2.确认自动消防报警系统的弱电线路敷设,已按技术文件要求进行分色编码,各探测器、模块及区域报警控制器的底座箱盒安装与接线正确牢固。

3.确认地下室的排水系统、通风系统已能投入,环境不能过于潮湿。

4.消防控制中心以及设置有消防探测器与模块的地方,土建湿作业饰面作业已全面完成。消防中心的门窗已装好。

5.湿式灭火管道系统已试压冲洗(吹洗)完毕,已检查确认管道系统上的所有阀门方向位置正确,启闭灵活并保持在工作状态。

6.已检查确认机泵设备的配电容量足够,线路的绝缘和接地电阻符合规范要求,控制箱经动作试验已满足设备运行要求,并已单机试运正常。

7.已准备好调试用的计量测试器具,所有计量仪表均已检定合格,在有效的检定周期内使用。

(二)在上述各系统分步调试结束后,为联动调试做好充分的前期准备工作。火灾自动报警系统及联动系统的调试分为两部→分内容:1.自动报警系统自身器件的连接、登录,联动关系的编制及输入;2.模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行。

(三)消防报警及联动设备单机测试

单机测试前应对烟感、温感、手动报警按钮、水流指示器、信号闸阀、防排烟阀、输入模块、输出模块、复位器、消火栓手动报警按钮、各配电控制箱等探测和控制线路,广播音响、电话系统,以及气体灭火系统线路进行分区域、分功能系统全面的对线,并按图纸的编号入控屏。

1.单机调试

所谓单机调试就是将运到安装工地的探测器、报警控制器等在安装就位之前进行一些基本性能试验,试验工作需在干燥、无粉末、无振动、无烟雾的常温室内进行,试验人员应全面熟悉火警设备的各项性能后,才能进行试验。

(1)测试仪器:火灾探测器检查装置,主要用于火灾探测器的检查和维修测试,还可以输出检测、报警等信号的检测,供调试报警控制器用。

(2)探测器测试

○1感烟探测器的测试:将探测器装在火灾探测器检查装置的盖板上的底座上,开关○2拨至适合位置,打开电源,此时可向探测器加烟,加烟的方法是用嘴吸一口香烟,在距探测器200mm处喷向探测器,立即出现火警灯(红色)闪亮,同时发出变调火警音响,说明探测器工作正常。

○2探测器的检查:将上述探测器检查装置的开关○2拨至适合位置,将探测器装在盖板上的底座上,打开电源开关,揿一下自检开关○5,故障灯闪以下,并伴有故障者(不变音),紧接着火警灯闪亮,并伴有火警报警器声(变调),在揿一下自检开关○5使其弹起,再揿一下“消音”○3和复位○4,检查装置恢复正常,然后给探测器加烟,加烟方法与检查探测器相同,加烟后火警灯立即闪亮,并发出火警音响,说明探测器工作正常,可以安装使用。

上述探测器的工作状态测试是采用火灾探测器检查装置。如果施工现场没有此种检查设备,可利用报警控制器代替,给报警控制器(区域或集中均可)接出一个报警回路,接上探测器底座,注意不要忘记连接终端电阻,然后利用报警控制器的报警、自检等功能,对探测器进行单体试验,当试验感温探测器时,热源采用50W 电吹风,在距离探测器500mm处,向探测器吹热风,使探测器发出报警信号。

目前,国内、外对探测器的定量试验只是在出厂前进行,在火警安装施工现场一般只作定性试验。对有关探测器的反映灵敏度等,还没有一种有效的试验方法。

(3)报警控制器的试验:对报警控制器的试验仍可采用火灾探测器检查装置,该装置可以通过操作开关,在背面端子上输出模拟报警信号和检查信号,将这些信号输入报警控制器乾地下列测试:

○1火灾报警声光系统是否工作,若能正常工作,时钟是否记录报警时间,地址信号灯或地址码是否显示。

○2报警后,有关联动继电器是否动作,程式面报出报警信号是否正常。

○3当检查信号输入后,自检信号、地址指示灯是否闪亮。

○4测量电源电压(直流24V,12V);拨动自检开关,测量自检回路的输出电压,报警线上的电压信号与报警控制器的有关技术数据核对。

○5将区域报警控制器的有关信号输至集中报警控制器,测量集中报警控制器的各种功能是否符合设计要求。

○6对警报器、警铃、手动报警按钮等回路进行信号测试。

2.系统主机功能测试

○1火灾报警控制器

○2联动控制柜

○3消防广播柜

○4消防电源

以上设备的测试与设备供应商供同进行,测试正常后,分系统进行测试。

3.消防报警系统测试

○1烟、温感探测器进行100%的现场模拟信号发生测试,动作信号在控制中心

控制屏上显示,功能正常,显示位置准确;

○2对手动报警按钮、水流开关、信号闸阀等信号源进行100%的动作试验,信号在该区域控制屏上显示,功能正常,显示位置准确;对手动报警按钮采用试验插销进行模拟动作检测;对已安装管网的水流指示器,可在管网末端放水阀放水,模拟火灾动作;

4.消防联动信号单机动作测试

消防联动信号测试有:警铃报警、广播系统、联动消防泵系统、联动喷淋泵系统、停送、排风系统、消防卷帘系统、开启排烟系统、电梯迫降、电源切换等,各单项测试使用《消防设备单项试验记录》表进行记录。

开通系统信号电源(或带24V电池到现场),对各种响应设备的信号响应动作逐台进行模拟动作试验或真实动作试验。

A 对全部防火卷帘进行单机测试和动作试验,对防火卷帘的电机的运行参数进行测试,对卷帘的机械运行情况、声光显示情况进行记录;

B 对各系统消防泵响应消防信号的动作进行逐台试验;

C 联合电梯安装单位,对电梯响应消防信号的动作进行逐台试验;

D 对所有空调通风设备响应消防信号的停机动作逐台进行试验;

E 对加压送风系统、排烟系统上的防火阀响应消防信号的动作进行100%的试验。

F对全部加压风机响应消防信号的开机动作逐台进行试验;

G 对全部排烟风机响应消防信号开机动作逐台进行试验;

H 对各房间相对独立的气体灭火系统,作响应本系统消防信号的动作试验,分模拟试验和实际试验两个阶段进行;

I 对各相关电源的切除、应急电源切换进行逐台试验。

5.消防系统联动试验

在全部单项测试完毕符合要求后开机运行48小时,进行消防联动试验,联动试验使用《消防联动控制装置试验记录》表进行记录。

○1对各分区、各楼层的各种信号源如:感烟探测器、报警按钮、水流指示器等进行随意抽检试验,探测器等数量较多的信号源按5%~10%抽取试验,水流指示器等数量较少的信号源100%试验。

○2进行联动试验时,每一个信号源动作时间为10分钟,每一个控制反馈点的设备动作信息必须在10分钟内报出,记录人员及时进行记录。

○3每一个信号源试验完毕,主机及响应设备复位,恢复正常运行时间安排为15

分钟,每个控制反馈点必须在15分钟内将设备的恢复情况信息报出。

○4下一个信号源的试验必须在设备完全恢复正常后进行。

各区域消防系统分别进行报警及联动调试完毕,并入总控制中心。

6.消防弱电系统总控制中心调试

各区域消防系统报警及联动控制调试完毕,符合要求后,并入总控制中心进行总体调试。

在各消防区域分别进行火灾模拟动作试验,在消防总控制中心应显示相应的报警信号,在各区域设置的CRT设备上可显示相应的火灾报警及控制设备状态。

7.消防系统联合开关调试

首先要做到:

○1完善竣工图纸,将施工过程中发生的所有涉及到的有关器件位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。

○2将系统内的编址器件按照设备要求进行编址工作,将地址号标注在图纸器件附件,以便安装时按照已定下的编址进行地址设定防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号。在设定地址号后根据设备情况要求(有的报警控制器能够显示报警点的中文名称)标定器件安装器件安装位置的名称,以便报警器能显示报警点的名称。

○3将上述工作完成后,应进行线路的绝缘电阻的测量,测量时应对线间、线地之间进行测量,保证线路之间及线路与地之间达到规范要求的绝缘程度,使系统开通时不会产生线路故障。探测、联动总线的绝缘电阻不小于20MΩ,供电线路绝缘电阻不小于0.5 MΩ有条件的可采用示波仪检测线路上的干扰情况是否影响该设备的运行。

○4连接号设备的工作接地和保护接地,提高设备运行时抗电源交流干扰,保证系统可靠工作,减少因交流干扰产生的误报。

○5连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%,-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。

○6调试要求:系统通电后,应按现行的国家标准GB4717《火灾报警控制器通风技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

(1)火灾报警自检功能;

(2)消音、复位功能;

(3)故障报警功能;

(4)火灾优先功能;

(5)报警记忆功能;

(6)电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

(7)备用电源的欠压和过压报警功能;

2.调试工具与仪器

便携式火灾探测器试验器是进行火灾自动报警系统开通调试的工具,它能将三种模拟火灾因素——烟、温度和可燃气体——送至相应的火灾探测器,进行系统火灾报警功能的试验。

A 使用方法

对于安装好的感温探测器试验点型感温探测器试验器(温杆);对于已安装好的感烟探测器试验,应使用点型感烟探测器试验器(烟杆)。若采用上述试验装置对探测器进行试验,探测器无输出报警信号时,应将探测器从安装底座上取下,再采用火灾探测器单点报警试验器进一步判断探测器故障。

○1烟杆:

a.将棒线香点燃置于烟杆下部的紧固座下(也可用香烟代替棒线香);

b.把拉伸杆安装到烟杆主体上,根据探测器安装高度调节拉伸杆长度,安上烟咀;

c.将烟咀对准待检探测器进烟口,接通电源将烟排至探测器周围,30S以内探测器确认灯亮。表示探测器工作正常,否则不正常;

d.在每次检查前,应将烟在烟道中储存一会儿,以保证开启风机时有足够的烟量排出;

e.当检验结束时,一定要将烟源取出熄灭,擦拭干净,取出电源(防止电池霉烂)。

B 温杆

a.将送温头接在连节杆上部,并视高度调节杆的长度;

b.交电源插头接入220V交流电源插座上;

c.将送温头对准待检探测器,打开电源开关;

d.温源升温,10S内探测器确认灯高,表示探测器工作正常,否则探测器有故障。

C 单点式探测器试验器

a.将检测线插头插入面板“探头接线”插口;

b.选好被检探测器的工作电压;

c.按探测器的供电极性连接好检测线。

检测线的红线为“”,绿线是信号线,黄线是四线制探测器的判别线,黑线是“-”。

如果是二线制探测器,将检测线连接道探测器“”接点,绿线(信号线)连接探测器的“-”接点,其余两线悬空(不用)。如果是三线制探测器,在两线制探测器连接方法的基础上,将黑线连接探测器“-”接点,绿线(信号线)连接探测器的信号输出极。

如果是四线制探测器,在三线制探测器的基础上,将黄线连接四线制探测器的信号判别输出极。

d.将电源插头插入外网电源,开关闭合后电源指示灯亮(如果检测线尚未与探测器相接或与探测器之间出断路,黄灯将亮,这就是故障),这时给探测器松烟或湿火灾模拟信号,探测器确认灯亮,试验器发出声、光报警信号(火警声与故障有明显区别),表明探测器工作正常;否则,探测器不正常。最后将各与系统调试完成进行总体调试。

A、消火栓系统

消火栓手动报警按钮动作一启动消火栓系统消防泵一消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。

消防控制室手动启动消防泵一消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。

手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。

B、自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统的联动关系如下:

水流指示器动作信号“与”压力开关动作信号——启动喷淋泵。

水流指示器动作——向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流指示器动作信号)。

压力开关动作——向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。

喷淋泵启动信号(或故障信号)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。

消防控制室手动启动喷淋泵——喷淋泵启动信号(或故障信号)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。

手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启

动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。

C、防排烟系统

机械正压送风系统的联动关系如下:

探测器报警信号“或”手动报警按钮报警信号——打开正压送风口——正压送风口打开信号——启动正压送风机。

正压送风口的开启数量可按照下列要求设置:

1)防烟楼梯问的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的正压;

2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层上下两层的正压送风口。

信号返回要求:

1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态;

2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风机的运行状态。

消防控制室手动启动正压送风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动正压送风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。

排烟系统的联动逻辑关系:

排烟分区内的探测器报警信号“或”排烟分区内的手动报警按钮报警信号——启动该排烟分区的排烟口(打开)——排烟口打开信号启动排烟风机(或启动排烟风机高速)。

排烟风机人口处排烟防火阀(280℃)的关闭信号——停止相关部位的排烟机。

信号返回要求:

1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟口开启状态;

2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态;

3)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示防火阀关闭状态。

消防控制室手动启动排烟风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动排烟风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。

D、防火卷帘门联动逻辑关系

只作为防火分割用的防火卷帘门只作为防火分割的防火卷帘门可不做两步降落。感烟探测器报警信号——启动防火卷帘门下降输出模块控制防火卷帘门下降到底——防火卷帘门降低限位信号通过输入模块反馈到消防控制室(消防报警控制器显示防火卷帘门关闭信号)。

消防改造方案

1#~6#楼 消防改造施工方案 建设单位: 施工单位: 目录

1.1消防改造工程概况 1.2消防改造工程施工方案编制目的 1.3消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 2.1消防电系统 2.2消防通风系统 2.3消防水系统 3.消防改造施工主要工作内容 3.1消防电系统 3.2消防通风系统 3.3消防水系统 4.消防改造各系统施工流程 4.1消防电系统 4.2消防通风系统 4.3室内消火栓系统 4.4室外消火栓系统 4.5自动喷水灭火系统 4.6消防联动调试 5.消防改造主要施工方法及技术措施5.1消防电系统 5.2消防通风系统 5.3室内消火栓系统 5.4室外消火栓系统 5.5自动喷水灭火系统 1.消防改造工程简介

工程地点: 项目规模:m2 ,建筑面积m2 ,布置有1#~6#商住楼,其中1#~5#楼均为:地上27层(含电梯机房层),建筑高度84.15m;6#楼地下3层,地上22层(含电梯机房层),建筑高度71.7m。 1.2消防改造工程施工方案编制目的 编制本方案的目的是为建设单位对该项目消防改造时提供方案参考。不作为具体施工时的方案依据。 1.3消防改造工程施工方案编制依据 1.3.1甲方提供的~6#楼消防水系统、电系统、风系统竣工图(共计8册); 1.3.2我方人员对该区域现场实地察看的情况; 1.3.3甲方物管相关人员对该区域各系统目前的现状介绍。 1.3.4国家现行有关设计、施工规范、标准 2.消防改造施工范围 2.1消防电系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 2.2消防通风系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 2.3消防水系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层;室外消防给水管网。 3.消防改造施工主要工作内容 3.1消防电系统 3.1.1应急照明系统、疏散指示系统 3.1.1.1管路、线路检查测试,如有已经不能满足规范要求的情况,则重新敷设管、线; 3.1.1.2灯具检查测试,如有损坏或已经不能满足规范要求的灯具,则进行更换; 3.1.1.3照明控制箱箱体及箱内控制元器件检查测试,如不能满足规范要求,则进行更换;

消防水电气施工方案

神宁集团烯烃项目一期供水及消防水系统电气施工方案 一、工程概述: 神华宁夏煤业集团烯烃项目一期位于宁夏银川宁东能源基地,是国家重点项目。我方单位中化二建承建供水及消防水的电气安装、调试任务。其中包括变电所,联合泵房,泵房和四个水池。总承包单位为寰球科技有限公司,监理单位为华夏工程监理公司,应管理单位的高要求,高标准,因此在施工中我单位必定精心组织,严格按照国内外有关技术标准,设计图纸和设备说明及操作手册进行施工。 1.1主要工程实物量 序号 工程名称型号、规格 单 位 数量备注1 油浸电力变 压器 630KVA, 6/0.4KV台 2 全密 闭 2干式变压器 315KVA, 6/0.4KV 台1 3低压配电柜 MNS 0.4KV,65KA 低压综 保 台17 抽出 式 4中压开关柜 UniGear ZS1 6KV,1250A,31.5KA 带中压微机保护,配套 母线桥 套32 中置 式 5电力电缆各种型号米 70 00 6控制电缆各种型号米 15 30 7电缆桥架各种型号米 60 0 8各型灯具套 29 0 9各型支架吨10 1 0接地线 LDJ-95mm2米20 00

注:本表中的数量为预估量,35KV变压器施工方案单独提出 1.2施工组织机构:神宁烯烃项目部中化二建电气施工管理人员 二、编制依据 1、《电气安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 2、《电气安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 3、《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 4、《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 5、《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 6、《电气安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 7、《电气安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96 8、《电气安装工程电气照明施工及验收规范》GB50259-96 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 10、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002 11、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 12、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 13、施工合同及施工图纸 三、主要项目施工程序 1、主要施工工序 1.16KV变压器安装工序

(消防培训)消防系统施工方案最全版

(消防培训)消防系统施工 方案

第壹章编制依据 根据实验二小消防工程特点,在编制中除遵守招标文件要求外,综合考虑本单位的施工经验和施工能力,编制消防工程施工组织设计。 1.1招标文件 1.2原实验二小消防工程施工图纸 1.3国家规范、行业及地方标准 1.4图集 1.5主要法规、文件及其它

第二章工程概况及特点 1.工程简介 工程名称:实验二小消防工程 建设地点:西城区佟麟阁路西侧北京第二实验小学 承包方式:总承包(包工包料) 招标单位:北京市西城区教委房管基建处 投标单位:北京科华消防工程有限X公司 设计单位:北京市建筑设计研究院 工程质量标准:合格 工期要求:33日历天,自2011年7月24日至2011年8月25日(竣工验收) 工程概况:本工程为实验二小消防改造工程,总建筑面积为3000m2,建筑高度约16米,室内外高差0.25米.主要是将原已安装完成的部分管线、设备进行更新改造,以保证使用功能及国家相关要求。 2.消防系统说明 2.1本工程采用集中报警系统,负责学校整体消防报警工作。地下夹层设置消防值班室,各楼层设置楼层显示器。教室、办公室、走廊、电气机房等相关部位设感烟探测器,厨房、车库等部位设感温探测器;公共区设置手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话;走廊、车库及各种功能房间设置消防广播音箱。消防广播和正常广播共用末端音箱(广播设备设在专业广播室内)。 2.2消防集中报警系统的构成:火灾报警探测系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、防排烟系统等。 2.3消防报警系统的功能: (1)控制消防设备的启停,显示其工作状态。 (2)显示火灾报警、故障报警的部位。

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

消防系统管道改造技术方案范本

消防系统管道改造 技术方案

消防系统管道改造技术方案 一、工程概况: 1.1 质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2 工程概况:本工程为厦航江头航空技术大楼消防系统管道的施工改造工程,施工部位为地面1层的消防管道改造和地下一、二层的消防管道改造。 1.3 施工依据: 1.3.1 施工图纸及相关技术文件; 1.3.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261- ; 1.3.3 《建筑工程消防设施施工及验收规范》 1.3.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB5026- 1.4 施工开工条件: 1.4.1 施工用电及给排水; 1.4.1.1 该消防管道改造工程属消防系统的配套改造工程,施工用电及给排水系统已接到施工现场,本工程基本满足施工开工条件,施工、生活用水用电按相关要求在施工区域内指定地点接用。

1.4.2 施工场地: 1.4. 2.1现场施工在厦航江头小区业主委员会、厦门厦航物业管理有限公司的布置下统一安排。 二、施工准备: 2.1 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况,公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展提供保障。 2.2 消防设计文件及其它技术资料齐全。 2.2.1 消防设计文件包括消防设施设计施工图图样(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)级设计说明。 2.2.2 其它技术资料包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。 2.3 主管设计单位向施工单位进行技术交底,明确相应的技术要求。 2.4 各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。 2.5 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工

消防电系统施工方案

********************************************消防工程项目 消防电系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: **************有限公司

目录 第一章项目概述 (3) 第二章施工总体进度计划及保障措施 (4) 第三章质量保证方案及措施 (7) 第四章主要分项工程施工方案要点和技术措施 (22) 第五章现场安全防护、文明施工和环保控制措施 (35) 第六章现场组织管理机构 (49) 第七章用户服务方案 (52) 附表一:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (55)

第一章项目概述 一、工程概况 1、工程名称:**********************项目; 2、建设单位:*********************公司; 3、建设地点: 4、建设用地:**平方米。工程总建筑面积**平方米;地上总面积建设规模**平方米;地下总建筑规模**平方米。其中;*#住宅建筑面积**平方米、*#住宅楼建筑面积**平方米、*#住宅楼建筑面积**平方米、*#住宅楼建筑面积***平方米、*#住宅楼建筑面积***平方米。*#车库建筑面积;** 5、工期要求:总工期: *** 个日历天 6、质量要求:合格。 7、工程内容:甲方提供的施工图及施工界面中包含的所有内容。 二、施工范围: 本次施工内容包括: 其中消防报警及联动控制系统包括: 1)报警探测:烟感、温感、手动报警、消火栓按钮、气体灭火;消防设备运行状态信号。 (2)消防专用电话,承包人施工范围外的全部本项工程,指导承包人预留预埋。 (3)消防广播,承包人施工范围外的全部本项工程,指导承包人预留预埋。 (4)联动控制:防火卷帘门、消火栓系统、喷洒泵系统、气体灭火系统、声光报警器、切断非消防电源、启动应急照明回路、消防广播处于工作状态、门禁系统联动(门解锁)、电梯等。 (5)电气火灾监控系统(由配电箱厂家供货,与配电箱供货单位对接,指导配电箱厂家安装配电箱柜内测控原件,由消防分包单位完成配电箱柜内监测设备接线,控制线及信号线敷设,整个系统调试的工作。) (6)消防设备电源监控系统(由配电箱厂家供货,与配电箱供货单位对接,指导配电箱厂家安装配电箱柜内测控原件,由消防分包单位完成配电箱柜内监测设备接线,控制线及信号

小区消防系统施工方案

某小区 消防系统工程 施 工 设 计 方 案 ****年**月

第一节工程概述 一、工程简介 某小区坐落于**市**区,本工程为地上十六层,地下一层。地下室为停车场及设备用房,首层为商铺,二层以上为住宅。工程为普通住宅,建筑高度超过50米。 二、工程范围 1、消防、喷洒系统:包括室外消火栓、地下室消火栓、首层至十六层室内消火栓、地下室自动喷淋系统管道及设备安装,地下室消防排水管道安装,按图纸要求全部安装到位。 2、消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一切相关手续并 办理正式运行许可证。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶水箱及稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水箱一个,容积为18m3,设于A2座顶层,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为XB09/20—100DL/4 (Q=20L/S,H=90m,N=30KW)两台,水池之间设置稳压泄压阀回流管,泄压阀开启压力为。室外设置两套SQ100消防水泵接合器,与室内消防系统连接。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷洒泵组、屋顶水箱及稳压装置组成。自动喷洒系统:地下一层库房采用预作用系统,设计喷水强度为8L/,作用面积为160m2最不利点工作压力为,喷头动作温度为68℃和93℃(厨房专用)除空调机房、交配电间等设备房间外的地下室均采用临时高压喷水系统。当吊顶净空<800mm时只安装向下喷头,在无吊顶的部位仅安装向上喷头,向上喷头的溅水盘距楼板底的距离应保持在前75—150mm之间,向下喷头采用带装饰盘的吊顶型喷头,喷头采用ZSTZ—15、ZSTX—15型,湿式报警阀采用ZSFZ100型,水流指示器采用ZSJZ型。本系统分一个

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

消防管道改造安装施工方案

管道安装施工方案 一、工程概述 1.1 工程概况 胜利石油石化总厂厂区消防管道改造 1.2配管范围 1.1.胜利石油石化总厂给、排水消防管道改造项目工程配管工程量如下:

1.3管工程特点 本工程管道输送性质为地下水,承载厂区内的消防安全,所以必须严格施工管理,确保管道 工程安装质量,以满足生产和安全要求。 二、编制依据 2.1武汉炼化工程设计文件及图纸 《压力管道安全管理与监察规定》 劳部发(1996) 140号 、施工程序和要求 为了加快工程进度必须加大工艺管道的预制量, 工期,提高工艺管道安装质量的重要措施。 3.1为了提高劳动效率,保证管道安装质量,加快工程进度,拟建管道加工预制场, 争取管道安装预制率达70鸠上。 3.2以管线单线图为主进行预制,每个管号由自由段和封 闭段组成, 预制前要全面 考虑,预制的应是自由段,封闭段必须在自由段放置至安装位置,经实测安装尺寸后再 进行加工预制,封闭段必须在管道预制前,按照单线图选择确定。 3.3采用机械化施工,加快安装进度。 2.2以下的施工和验收规范 《SH3533- 2003〉 《工业金属管道工程施工及验收规范 》 GB50235- 97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236- 98 缩短管道现场安装时间,这是保证

3.4装置区工艺管道的安装程序是先高后低,先大(口径)后小(口径),先设备附属 管线后一般管线。对于塔管应在地面试压合格后再行安装

3.5 在总体计划中要适当安排公用工程管道安装,条 件,为管道试压提供水源和气源。 使之为工艺管道吹扫,冲洗创造 3.6 管道安装施工程序 图纸会审,设计交底 施工准焊接工艺评定编编制管道施工方案 备阶段 焊工考核,培训 管子除锈,涂底漆 管 管段下料 坡口加工 道 组对,点焊 焊接 焊缝外观检验,编号 予焊缝射线探伤 管道施工程序图 编制材料计划 编道组成件焊材阀 编检验 材料领用 —-------- <-------- T 焊缝返修 - ------- 编—T 管架预制编—阀门试压

消防电施工方案

一、工程概况 1.工程名称:西山新村A、B公建消防工程 2.工程地点:北京市海淀区杏石口路65号 3.建设单位:北京三九建业房地产开发有限公司 4. 设计单位:北京墨臣建筑设计事务所 5. 监理单位:日日豪监理公司 6.工程竣工日期:2006年5月15日 二、工程项目划分 火灾自动报警系统工程由北京华棋洋消防安全有限公司西山新村项 目部完成。 三、电气配管、明配管: 1.施工工艺流程 支、吊架制作--固定支吊架--管路敷设与连接--地线连接 2.支吊架制作 电气配管、明配管在管子敷设前应按设计图纸和华北电气标准图要求,根据其受力情况、外观形状、高度调节方式确定加工制作各种支架、吊架、抱箍或定型金属支持件。支、吊架下料时应用钢锯锯割或用型钢切割机下料,严禁使用电、气焊切割。钻孔时宜使用手电钻或台钻钻孔,不宜用气焊或电焊吹孔。面漆颜色一致,安装时排列整齐,间距一致,无变形扭曲现象。 3.测量定位

在配管前按设计图纸确定好配电设备,配合装饰工程确定各种箱、盒及 用电设备、器具安装位置,然后根据明配管路应横平竖直的原则,顺线路的垂直和水平位置进行弹线定位,并应注意管路与其它管路相互间位置及最小距离。测量出吊架、支架等固定点的具体位置和距离。明配管与热水管同侧敷设,应敷设在热水管的下面。有困难时,可敷设在其上面,相互间的净距不宜小于下列数值:当管路敷设在热水管下面时为米,上面时为米。 电线管路与其它管(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于米。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。 当管路相互交叉时的相互距离,不小于米。 4.吊顶内管子敷设时,电子气人员应与土建及其它安装专业紧密配合,参照其它专业图纸先在顶棚或地面上进行定位弹线,确定吊顶内空调管道用电设备在吊顶上的位置。当吊顶有分格块线条时,探头按吊顶格块分布均匀,然后再根据其它专业的电气设备的位置,确定配管管路的最佳敷设部位部位及走向。 吊顶内管子敷设,管与管或管与盒的连接,均应采用丝扣连接。管与盒连接时,在盒的内、外侧均套锁螺母固定盒体。 吊顶内敷设钢管直径为SC25mm及以下时,管子允许利用轻钢龙骨吊顶的吊杆和吊顶的龙骨上边敷设,并应使用吊装卡具吊装。当需要在主龙骨敷设必须开孔时,应采用相应孔径的开孔工具,禁止用电、气焊切割轻钢龙骨的任何部位。

消防系统施工方案.

福泰花园普通商品住宅小区一期1.1 消 防 系 统 施 工 案 编制:

审核: 审批: 佳明消防工程有限公司 三河市燕郊分公司 2014年5月25日 施工案及技术措施 (一)编制说明 本工程为:福泰花园普通商品住宅小区一期1.1消防系统工程消防工程技术案,本技术标是依据甲提供招标文件及全套图纸和省关于消防工程的有关规和法律法规等,结合本公司预算书、本公司技术力量及多年施工经验、本工程特点等具体情况编制,从实质上响应了招标单位及招标文件的各项要求。 工程质量:合格。工程(消防系统)将格执行现行的施工验收规,保证工程一次性通过省检测中心检测和市消防支队的验收; 工程工期:开竣工日期服从工程总进度安排,搞好兄弟单位和各工序之间的相互配合,以确保总工期。 施工队进场后,安排各专业穿叉施工,交替进行。施工进度详见进度

表。如出现特殊情况,依据具体原因,与甲及总包协商解决。 本标书中产品图片仅供参考,所有用于本工程的设备材料都将符合设计要求和规定的质量标准,并附有真实的出厂合格证与检测报告,并经甲、乙双验收合格后进场使用。 (二)编制依据 1.《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-92; 2.《火灾自动报警系统设计规》 GB50116-98; 3.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50261-2005; 4.《火灾自动报警系统安装使用规》(中国工程标准化委员会标准) 5.《建筑给水排水设计规》GBJ15-88; 6.《工业管道工程施工及验收规》GBJ-325-82; 7.《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》; 8.《给水工程通用图集》; 9.《建筑设备通用图集》; 10.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 11.《自动喷水灭火系统设计规》GB50084-2001; 12.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005; 13.现行其它规、标准及图集。 (三)工程概况

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据:

消防改造方案

1#~6#楼 消防改造施工方案建设单位: 施工单位: 目录 1.消防改造工程简介 消防改造工程概况 消防改造工程施工方案编制目的 消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 消防电系统 消防通风系统 消防水系统 3.消防改造施工主要工作内容 消防电系统 消防通风系统 消防水系统 4.消防改造各系统施工流程 消防电系统 消防通风系统

室内消火栓系统 室外消火栓系统 自动喷水灭火系统 消防联动调试 5.消防改造主要施工方法及技术措施 消防电系统 消防通风系统 室内消火栓系统 室外消火栓系统 自动喷水灭火系统 1.消防改造工程简介 消防改造工程概况 工程地点: 项目规模: m2 ,建筑面积 m2 ,布置有1#~6#商住楼,其中1#~5#楼均为:地上27层(含电梯机房层),建筑高度;6#楼地下3层,地上22层(含电梯机房层),建筑高度。 消防改造工程施工方案编制目的 编制本方案的目的是为建设单位对该项目消防改造时提供方案参考。不作为具体施工时的方案依据。 消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 消防电系统

:1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 消防通风系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 消防水系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层;室外消防给水管网。 3.消防改造施工主要工作内容 消防电系统 查测试,如有已经不能满足规范要求的情况,则重新敷设管、线; 依据国家规范标准进行检查、测试、完善。具体如下: 感烟、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、报警电话插孔、报警电话分机、扬声器、声光报警器、气体灭火紧急启停按钮、气体灭火释放灯、气体灭火声光报警器、隔离模块、广播模块及各种输入、输出模块等进行检查、测试其性能是否正常,如不正常或已损坏则需更换同一品牌的消防产品。 上述现场终端设备的布置位置、数量尚需根据规范标准进行核实、调整、增加完善。 火灾报警及联动控制主机:检查测试能否正常启动运行,报警、联动回路版进行检查、测试其性能是否正常,如不正常或已损坏则需更换同一品牌的消防主机及回路版;根据规范标准进行核实报警、联动点位数量及应留余量,确定是否增加同一品牌的消防主机及回路版。 控制室EPS电源系统:检查其性能、容量是否满足规范要求,如不能满足,则需增加容量或更换。 检查测试其性能是否正常,控制回路数量是否满足现场及规范要求,如不能满足,则需调增或更换。 先对防火卷帘门及其控制箱外观完整性、密闭性进行检查测试,是否满足规范要求,

消防弱电施工组织设计方案

消防弱电施工方案 1工程概况 1.1概述 1.2弱电系统简介 本弱电安装工程采用集中报警控制系统,主要包括火灾自动报警系统红外光截面型、双波段图像型、消防水炮及广播系统的安装和调试。该报警系统各楼层的感温、感烟探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、信号阀、末端放水装置、湿式报警阀、消防电话、消防广播、防火阀、防火卷帘门、气体灭火共同构成火灾自动报警及联动系统。 1.3主要设计技术要求 1)消防总控制室设于会议中心首层。多功能厅、北展厅、南展厅、酒店设分控中心,报警系统所有管线均穿SC20镀锌钢管于墙、地、棚内敷设于弱电井;水平方向:在其中一层采用金属线槽300×100、100×50与各弱电井连通,消防端子箱设于各层竖井内。报警和电源线共穿SC20镀锌钢管暗敷设,消防电话,多线控制线各自单独穿SC20镀锌钢管保护,弱电井内垂直线路采用金属线槽 300X100、100×50保护。 2)感温感烟探头,短路保护器,消防广播吸顶安装;功能模块距顶0.3米壁装,声光报警器距地2.5m明装;手动报警按钮距地1.5米明装,消火栓按钮装于箱内,消防电话插孔距地1.4m安装。 3)探测器与灯具的水平净距应大于0.2米,与送风口边的水平净距应大于1.5米,与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5米,与嵌入式扬声

器的净距应大于0.1米,与自动喷水头的净距应大于0.3米,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5米。 4)消防控制室设备接地采用共用接地,接地电阻不大于1欧。 1.4弱电工程特点及对策措施 1.4.1工期紧 由于弱电施工的特殊性,其大量安装、调试工作量将在土建、通风、管道、装饰安装之后进行,因此后期工作相当紧张。 1.4.2预埋量大 由于本工程的电气配管大部份采用暗敷方式,因此管路敷设及疏通将耗费大量的人工及时间。 1.4.3对策措施 1)针对工期紧的特点,将总进度目标进行层层分解,编制出施工进度计划,合理安排劳动力、材料、机械等,以保证合同工期的按时完成。 2)针对预埋量大的特点,依据施工进度计划和施工作业的实际情况,优化配置与之相适应的劳动力人数,切实加强对施工人员的培训和政治思想工作,不断提高职工的积极性和责任感。 3)针对质量要求高的特点,建立健全该工程的质量保证体系,编制出质量控制计划,严把工序质量关。在实施过程中不断找出差距,针对实施中存在的问题及时制定纠正和预防措施,并积极开展全员、全过程的QC小组活动,从而来保证质量目标的实现。 2主要施工验收规范标准 2.1施工验收规范

消防工程施工方案(完整版)

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

消防喷淋系统施工方案

消防喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 1.2.支架、吊架制作 1.2.1.支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作. 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定: 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 支、吊架焊缝应进行外观检查不得有漏焊、点焊、裂纹咬肉等缺陷。焊接变形应 予 矫正。 4) 制作合格的支吊架应进行防腐处理妥善保管。 1.2.3.支吊架安装 1) 确定支吊架间距时应考虑管子管件管内介质及保温材料的重量对管子形成的应力 和应 变 不得超过允许范围。支、吊架最大允许间距主要是由所承受的垂直方向荷载来决定。 当设计无要求时其最大间距见表: 管径(mm ) 15 2 0 2 5 3 2 4 0 5 0 7 0 8 0 1 00 1 25 1 50 支吊架最大间距(m ) 保温 1 .5 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4.5 5 6 不保温 2 2.5 3 3.5 4 4. 5 5 5.5 6 6.5 7 2) 坡度、标高的确定 支吊架的坡度、标高必须符合设计要求坡度应根据两点间的距离的大小算出两点间的高 差 然后在两点拉一直线按照支架的间距在墙上画出每个支架的位置。 安装准备 主管安装 水流指示器安装 管道试压、冲洗 喷头支管安装 喷头及附件安装 系统通水调试

3) 支、吊架固定和调整 4) 管道安装时应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支吊架位置应正确安装要平 整牢固。管子与支架接触良好一般不得有间隙。 5)支、吊架的安装 膨胀螺栓固定 膨胀螺栓常用规格有M8、M10、M12三种。 钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行,钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径 相等,用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧,螺栓被向外拉动,螺栓的锥形尾部就把开口的套管尾部胀开使螺栓和套管一起紧固在孔内。这样就可以在螺栓上安装支架横梁。 2.1.立管安装 1) 每层从上至下统一安装卡件,将预制好的立管按编号排出顺序安装。在安装中核实预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣或焊口应刷好防锈漆。支管甩口应加好临时堵头立管阀门朝向应便于操作和维修。 2) 对于竖井内的立管安装,应在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。 3) 安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。 4) 在下层楼板封堵完后,再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位造成立管距离太远时,可采用冷弯或用弯头调整立管位置。 5) 对暗装立管安装,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6) 对防腐、防露要求的立管,应按相应施工工艺防腐防露。 2.2.横支管安装 1) 根据横支管设计排列情况及有关规范,确定支、吊架的位置及数量。 2) 将预制好的支、吊架按规范加以固定。 3) 临时固定卡栽好后,将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后,按设计要求及有关规范调节其坡度。 4) 支管暗装时,在确定其位置后,剔出管槽,将预制好的支管放入槽内,找平找正后用勾钉固定。 3.喷洒管道安装 1) 管网安装前应校直管子,清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。 2) 自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称通径为小于或等于100 MM的管道时应用 螺纹连接,其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式,均不得减小管内通水横截,面积。 3) 螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头,在转弯处不得考虑采用补芯。

火灾自动报警系统施工方案和技术措施

火灾自动报警系统施工方案和技术措施 一、管路敷设 1、按施工图放线。 2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽保护,并在金属管或金属线槽上喷涂防火涂料。 4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。 5、管路长度每超过45m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过30m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过12m,有三个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。 6、管子入盒时,盒外侧套锁母,内侧装保护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。 7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。 8、管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。 9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。 二、管内穿线 1、在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净, 管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部安上护口,以防管口将导线绝缘层划破。 2、火灾自动报警系统的传输线路采用ZR-RVS-2×1.5mm2;消防电源线路采用ZR- BV1.5 mm2;消防紧急广播线 ZR-RVS2x1.5 mm2;消火栓启泵线NHBV-4x1.5 mm2;对讲电话线/直通电话线

工程消防设施改造施工方案

工程消防设施改造施工 方案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

招商证券上海浦东南路营业部装修工程消防设施改造工程 施工方案目录 1.编制依据 (3) 2.工程综述 (4) 工程概况 (4) 工艺设计概况 (4) 施工特点 (5) 3.施工组织及目标 (5) 4.主要施工方法 (6) 消防报警及联控工程 (6) 自动喷淋/消火栓工程/送排风工程 (9) 七氟丙烷灭火工程 (9) 5.施工协调及配合管理 (10) 6.工程计划及保证 (11) 工程施工进度计划 (11) 工程施工进度保证措施 (11) 主要材料供应计划 (12) 工程施工机具设备计划 (13) 劳动力计划 (13) 7.工程质量保证措施 (14) 工程质量目标细化 (14)

工程质量保证组织机构 (14) 工程质量控制点设置 (14) 工程质量检测控制 (15) 工程质量不合格品的处理 (17) 工程质量通病防止措施 (17) 工程质量施工过程控制措施 (19) 质量回访及保修 (19) 8.工程安全文明施工保证措施 (19) 工程安全文明施工方针 (20) 安全施工措施 (20) 文明施工措施 (21) 9.控制工程造价措施 (22) 附: 项目组织机构图 (24) 工程施工进度计划横道线 (25) 工程质量测试计划 (26)

1.编制依据 施工图投标书及相关技术资料。 国家和地方有关的法律、法规。 采用的标图和技术标准、规范、规程。 规范规程: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《通风与空调工程质量验收规范》GB0243-2002 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-96 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-88 标准图集 《室内管线安装》D(三)合订本 《火灾报警及消防控制》96SX501 《住宅智能化电气设计施工图集》96SX501 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 《室内消火栓安全》97S202 《管道支架及吊架》S161