电焊机二次线触电事故频发,原因在于二次线电压较低(空载电压一般在50—90V),人们对触电的成因认识不足,往往错误地认为电焊机二次线是“安全”的,导致二次线致人死亡的事故案例屡见不鲜:某造船厂有一位年轻的女电焊工,正在船舱进行电焊,因船舱内温度高而且通风不好,身上大量出汗,帆布工作服和皮手套已湿透。在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,事故发生后经抢救无效而死亡。这起事故告诉我们,电焊机二次线电压虽低却足以致命。9 Y' @+ K5 R, u

! E* B' ^4 M" q& C: z

电焊机空载电压一般在50V~90V左右,而安全电压最高等级为42V,空载电压高于安全电压,这是二次线最主要的不安全因素;另外,一般电焊机电弧引燃后,要维持电弧所需的工作电压16V~35V,虽然在安全电压范围内,但在不良的焊接环境下如在金属结构上、金属容器、管道内或水下、潮湿地点进行焊接,若焊工身体状况较差,人体电阻很低,也可能造成触电,安全电压并不是绝对安全的。

事实上,如果从更广的范围来探讨电焊机二次线触电问题,其对人体造成的伤害形式是多种多样的。电焊过程中人体与二次线接触,电流作用于人体,在接触部位会产生电流灼伤、电烙印或由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩而导致机体组织断裂、骨折等机械性伤害;电焊过程中产生电弧,在作业者防护不当时,可使其发生电光眼疾患或使金属微粒渗入皮肤导致皮肤金属化;另外,还有更为严重的电击。 ]2 \+ P! Q2 l: m( |6 S) E

分析这些触电事故的原因,主要因为存在下列不安全因素:

电焊机和焊接回路客观上存在着触电危险:5 V3 [! n! V/ v* G- N0 B* O8 F 1.电焊机二次绕组绝缘损坏,二次接线柱绝缘不良,致使电焊机外壳带电,而电焊机未接地接零或接地接零、漏电保护器出现问题,电源无法断开,电焊机外壳长时间带电。

2.二次输出端接线柱无防护罩、二次电缆线裸露、电焊钳绝缘不合格而出现漏电现象。- o6 p' [% q# P* I/ ]1 F

3.由于利用厂房的金属结构、管道、轨道、天车吊钩或其他金属物搭接作为焊接回路等。

焊接环境不良

1.在金属容器、管道内、金属结构上或潮湿的地点、水下进行焊接作业

2.夏季气温较高,湿度较大,焊工长时间进行焊接作业,通风不良,人体大量出汗和疲劳,身体有病或情绪不佳,导致人体电阻大大降低。8 S ]$ Y* Z. }4 H- _* z

焊工防护措施不到位;

1.焊工未按规定穿戴劳保用品,尤其是绝缘手套、绝缘鞋和防护面罩。, |6 y6 |% A$ M9 i

2.绝缘用品因潮湿、破损等原因失效。

3.在危险环境下,脚下无绝缘垫。0 Z& V( I' s. I" M% G# l 由于上述物质和环境危险因素的存在,在焊工产生失误或在正常操作

的情况下其他人员触及不正常带电体会出现下列现象:人的手或身体接触漏电的电焊机外壳、二次线和焊钳等的漏电部分、焊条和焊钳的正常带电部分,而另一只手、脚或身体的某部位又和工件、金属导电体或潮湿的地点接触,就会形成电流回路,造成触电

预防对策:8 p- n( x/ p' _* w( ]- `

为了防止二次线触电事故,避免抢救不及时造成严重伤害,必须在管理、技术和急救方面采取切实有效的预防措施。% ~. D. h% F/ R- G( R

5 |9 A9 V9 G; a

1.必须严格电焊工资质的管理。: G6 }0 b3 f9 D

2.电焊工劳保用品必须穿戴齐全。

3.电焊机必须选用合格的产品。电焊机要有防止过载的热保护装置,

电焊机各导电部分之间要有良好的绝缘,其绝缘电阻值在初级回路与次级回路之间应不低于5 MΩ,带电部分与机壳、机架之间应不低于2.5 M Ω;

焊机的一次电源线长度一般不宜超过2米~3米;5 }: W" d `6 I2 @

4.电焊机一次线和二次线的接线柱端口都必须有良好的防护罩,防止人体意外触及带电体。如果防护罩是金属材料,必须防止防护罩和接线端口的接线柱、金属导线碰触或连接,以免防护罩带电。; S4 U- m8 m# k1 K& G9 w( @1 ~' r

5.电焊机二次电缆线必须绝缘良好,不能有裸露现象。

二次电缆线应其绝缘电阻不得小于1MΩ,并应具有良好的导电能力,线芯应用多股细铜线(直径在0.2 N mm~0.4mm),并且轻便、柔软、便于操作;其截面积应根据使用的焊接电流与电缆线的长度的不同来确定,以防在使用中因为过热而烧毁绝缘层;一般长度不超过20米~30米;

二次电缆线和电焊机连接可以用设备耦合器相连;二次电缆把线接头处可以用焊接电缆耦合器(俗称快换接头)进行连接,接头不能多于两个,接头处应绝缘良好。* O4 ?/ S7 A6 M9 T

6.焊钳的质量必须符合安全要求,其绝缘电阻不得小于1MΩ;在使用过程中,禁止将热焊钳浸入水中冷却。

7.电焊机的使用坚持“一机一闸一漏一箱”的原则。即每台电焊机必须配备一个独立的电源控制箱,控制箱内有容量符合要求的铁壳开关(或自动空气开关)和漏电保护器,当焊机超负荷时,应能自动切断电源;禁止多台焊机共用一个电源开关;

电焊机和电源控制箱的金属外壳都必须接地(或接零),接地电阻Rd<4Ω,其外壳上的接线螺钉规格不得小于M8,接地线应是中间无接头的整根导线,截面应为相线截面的1/3~1/2且不应小于2.5mm2;漏电保护器必须选用符合GB6829—86《漏电电流动作保护器》的产品。这样,可以防止电焊机内部绝缘不良、一次线或二次线接线端口绝缘不良而使电焊机金属外壳带电导致人体触电的情况发生。

8.安装电焊机空载自动断电装置。

一般电焊电弧电压为16V~35V(低于安全电压),也就是引弧后电源输出电压即二次线电压自动下降到工作电压才能稳定地继续施焊,此时,二次线电压安全程度是较高的,但是停焊时二次线电压即变为空载电压50V~90V,比较危险,如果此刻能够切断电焊机电源,就可以从根本上消除二次线乃至一次线的隐患,电焊机空载自动断电装置就具有在设定时间内自动切断电焊机电源的功能。其作用原理如图3(执行单元:控制主电路的接通与切断;计时单元:实现二次输出断路的计时控制;稳定单元:在焊接中采用电流来控制计时单元的稳定;检测单元:实现二次回路电压的检测)。* F: N2 M* y1 q4 P. k% M s& }

当焊工停止焊接(焊把离开工件)时,该装置在设定的时间内(1秒~数秒)自动切断电源,当重新开始焊接,焊条触到工件时,装置自动送电起弧。这样,可以防止电焊机在停用时焊工忘记关闭电源使电焊机一直处于开启状态的情况发生;另外在人误操作或设备本身绝缘不良而使人体触电的情况下,由于焊接中断,延时开关将在设定的时间内自动切断电源,减少了人体触电的时间,可以使触电者不受伤害或受伤轻微,避免了触电事故的严重后果。国家规定,在特别危险如在金属容器、管道内、在金属结构上、潮湿地点以及水下、高空等处进行焊接作业电焊机必须配装空载自动断电保护装置。可以说电焊机配备空载自动断电装置是在技术上防止二次线触电事故的极为有效的办法。' \( ~( U# |4 `/ W5 w4 E

5 `# R# ^# b, [. c

9.在不良的环境下施焊,使用“一垫一套”防止触电。在金属容器、管道、金属结构及潮湿地点进行焊接时,触电的危险性很大,除采取安装电焊机自动断电保护装置的措施外还可以采用加“一垫一套”的办法来预防触电,即在焊工脚下加绝缘垫,停止焊接时,取下焊条,在焊钳上套上“绝缘套”。, g1 g0 d6 V! u; t

10. 严禁使用厂房构件、金属结构、轨道、管道、或其他金属物搭接代替焊接电缆使用。使用这些金属物作为焊接电缆,很容易引起触电,同时会因接触不好,产生火花,引起火灾。) ?! t& Y. X% z B* h

w" n$ ]4 @( I

11.由电工进行电焊设备的安装、维修和检查。工作中如设备出现故障,应立即切断电源,找专职有证电工检修,焊工不得擅自处理。

12.电焊机使用过程中不允许超载。若超载运行会因过热而烧毁电焊机,造成危险;如果绝缘烧坏,可能引起漏电而发生触电事故。

电焊机发热多少与电流大小和通电时间有关,所以过载指两个方面:一是指焊接电流超过了额定电流值,另一方面是指使用的时间超过了额定暂载率。暂载率是指规定的时间与通电工作时间之比,即暂载率=(通电工作时间/规定时间)×100%,电焊工进行手工电弧焊时,按国家规定(GB807—74,JB686—74)工作周期即规定时间为5分钟,并且规定额定暂载率为60%,即在5分钟之内只允许通电工作3分钟。

13. 工作结束时,要立即切断电源,盘好电缆线,清扫场地,经确认无隐患后,方可离开。

14.触电急救。

对触电者进行急救,要点是救治及时和采取正确的救护方法,而最为关键的是“快”。据统计,触电后不超过一分钟开始救治者,90%有良好效果;触电后6分钟开始救治则10%有良好效果;12分钟才开始救治则救活率很小。所以及时抢救至为重要。急救的第一步是尽快使触电者脱离电源。第二步是现场救护,触电者脱离电源后,应立即争分夺秒就地进行抢救,抢救时应该按科学的方法和步骤对症救治,如果触电者心跳或呼吸停止,应正确使用口对口(鼻)人工呼吸法和胸外心脏挤压法,千万不能消极地等待医生的到来,在现场施行正确的急救的同时,派人通知救护车和医务人员到现场,还可以联系其他车辆将触电者送往医院。抢救应坚持不断,切不可轻率停止,运送途中也不能终止抢救,更不能轻率地断定触电者已经死亡,实际抢救中有抢救5小时还救活的实例,因此只有医生才可以确诊触电者是否已经死亡。送到医院后应由医生进行科学的救治。

电弧交流焊机二次线触电安全事故分析

电弧交流焊机二次线触电安全事故分析 摘要〕以一起手工电弧交流焊机二次线触电事故为例对触电事故的原因进行了分析,探讨了电焊机二次线电压可能对人体造成的各种伤害,指出触电事故对人的伤害程度与通过人体电流的大小、持续时间的长短、电流通过人体的途径、电流的种类(直流或交流)和频率、人的身体状况有关,提出了预防电焊机二次线触电事故的有效对策。 〔关键词〕电焊机;二次线;触电;原因;对策 电焊机是现代工业生产中最常见的施工设备之一,广泛应用于造船、设备检修、安装、建筑施工等行业,但是由于电焊机是带电设备,在实际使用过程中发生触电事故是很频繁的,尤其是二次线触电事故,原因在于二次线电压较低,空载电压一般在50~90 V,加之人们对触电的成因认识不足,往往忽视它的危险性,有些人往往错误地认为电焊机二次线是"安全"的。下面通过对一起电焊机二次线致人死亡的真实案例进行剖析,来探讨电焊机二次线的安全使用问题。 1 事故概况 2002年6月,山西河津市某安装公司对某氧化铝厂3号熟料烧成窑进行大修,6月17日17:00,临时工何某在窑尾焊接钩钉,不慎触电,送医院抢救无效死亡。 事后调查确认,事发时窑内温度在40℃以上;何某手戴帆布手套,脚穿回力牌球鞋,手套、鞋、衣服已经湿透,无焊工证。电焊机为BX3-300-1型交流焊机,性能正常;一次线、二次线、焊钳经外观检查无漏电现象,测量绝缘电阻均超过1 M剑 弦 蟆£ 2 原因分析 2.1 管理因素 施工单位安全管理存在漏洞,管理不严。临时工何某被施工单位雇佣后一直未接受正规的三级安全教育,安全意识和安全技能较差,何某无证施焊,不具备最基本的焊接知识和技能,很易发生事故。 2.2 技术因素 窑体系Q235-A钢材制作,导电性能良好。经事后调查分析,何某在焊接时,左手持钩钉,右手握焊把,在焊接过程中,如果钩钉和窑体接触良好,则电流会通过二次线把线、焊条进入窑体,流到二次线地线,回到焊机,如图1所示。由于人体电阻远远大于金属电阻,通过人体的电流很小,可以忽略,不至于对人体造成大的伤害。但是,在不懂得焊接技术和安全知识的情况下,由于误操作,钩钉未接触到窑体,而焊条和钩钉接触,这样电流就通过人体形成一条电流回路,路径如下:电焊机→把线→焊钳→焊条→钩钉→左手→人体→臀部、双脚→扬料板、窑体→地线→电焊机,如图2所示,这样就会使人触电。电流经过了心脏和

交流电焊机接线

交流电焊机接线

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电焊机是焊接钢铁的主要设备。在焊接时,可根据焊接要求,调节电抗器的间隙来改变焊接电流的大小。 在起弧时,由于焊条与工件直接接触,电焊变压器次级处于短路状态,使次级电压快速下降至零,从而不会因电焊变压器电流过大而烧毁。其工作原理及外形如图5.2所示。 图5.2电焊机工作原理图及外形 常用交流电焊机的一般接法用刀闸或空气断路器控制,如图5.3所示,当合上闸刀开关QS时,电焊机得电工作;当拉下闸刀开关QS时,电焊机停止工作。该线路是电焊机常用的,且最简单的一种接线线路。 另外为了更安全方便控制电焊机则采用按钮开关控制交流接触器线圈,实现远距离操作,其接线方法如图5.4所示,工作时,合上刀闸开关QS,按下起动按钮SB1,交流接触器KM线圈得电吸合且自锁,KM主触点闭合,电焊机通电工作;欲停止则按下停止按钮SB2,交流接触器KM线圈断电释放,主触点断开,电焊机断电停止工作。 图5.3常用交流电焊机采用闸刀开关的具体接线方法

图5.4采用交流接触器控制电焊机的具体接线方法BX1型电焊机接成如图5.5所示。 图5.5BX1型电焊机接线 BX3型电焊机接线如图5.6所示。

图5.6BX3型电焊机接线BX6型电焊机接线如图5.7所示。 图5.7BX6型电焊机接线BX1型电焊机技术数据如表5.2所示。 表5.2BX1型电焊机技术数据

动铁式:输入电压为220V时,一次电流为每kVA×4.5A,若为380V时,每kVA×2.5A BX3型电焊机技术数据如表5.3所示。 表5.3BX3型电焊机技术数据 BX6型电焊机技术数据如表5.4所示。 表5.4BX6型电焊机技术数据

电焊机使用规范

电焊机使用规范 Final approval draft on November 22, 2020

电焊机安全使用规范 一、焊接前准备: 1、电焊机应放在通风、干燥处,放置平稳。 2、检查焊接面罩应无漏光、破损。焊接人员和辅助人员应穿戴好规定的劳保防护用品。 3、电焊机、焊钳、电源线以及各接头部位要联结可靠,绝缘良好,不允许接线处发生过热现象,电源接线端头不得外露,应用绝缘胶布包扎好。 4、对焊机的一次侧电源线长度不得大于5m,二次侧(电焊机与焊钳间)焊接电缆线应采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆,长度不得超过30M。导线有受潮、断股现象应立即更换。 5、交流电焊机的二次侧应作接零或接地保护。 6、对焊机外壳有可靠保护零线,进出线处应设置防护罩。 7、直流电焊机使用前,应擦净换向器上污物,保持换向器与电刷接触良好。 8、焊机导线和接地线均不应安放在易燃、易爆或带有热源的物品上,不应与机械设备或管道及建筑物金属构件或轨道连接。 9、对焊机应使用专用开关箱,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠。 10、焊接场所配备消防器材。 二、焊接中的注意事项: 1、应根据工件技术条件,选用合理的焊接工艺(焊条、焊接电流),不允许超负载使用,并应尽量采用无载停电装置。不准采用大电流施焊,不准用电焊机进行金属切割作业。 2、在载荷施焊中,焊机温升不应超过规定要求,否则应停机降温后,再进行焊接。

3、电焊机工作场地应保持干燥,通风良好。移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机,如焊接中突然断电,应切断电源。 4、在焊接中,不准调节电流,必须在停焊时使用手柄调节焊机电流,不得过快过猛,以免损坏调节器。 5、直流电焊机启动时,应检查转子的旋转的方向要符合焊机标志的箭头方向。 6、施焊中,如发现自动停电装置失效时,应及时停机断电后检修处理。 三、焊接完后的注意事项: 1、完成焊接作业后,应立即切断电源,关闭焊机开关,归整好焊钳电源和地线,以免合闸时造成短路。 2、清除焊缝焊渣时,要戴上眼镜,注意头部应避开敲击焊渣飞溅方向,以免刺伤眼睛,不能对着在场人员敲打焊渣。 3、露天作业完后,应将焊机遮盖好,以免雨淋。 4、不进行焊接时(移动、修理、调整、工作间休)时间,应切断电源,以免发生事 故。

低压电焊机接地不良触电伤人事故

低压电焊机接地不良触电伤人事故 低压电焊机接地不良触电伤人事故 1998年7月20日,某船舶修造厂发生一起低压电焊机伤人事故,造成一名准备除锈作业的工人触电死亡。 一、事故经过: 7月20日上午,某船舶修造厂船坞内,一艘钢质渔船正在修理,条石和枕木把整个船体高高垫起,距离地面约0.8m。船的甲板上放着两台破旧的交流弧焊机,由同一把电源闸刀供电。两台焊机的电源接线桩均已损坏,电源线直接接人焊机内部线圈绕组的出线端;输出电缆线均多处破损,两条接地回线搭在船舷的同一点。焊机及船体无其他接地或接零措施。在船尾部立着一根镀锌钢管和一根发锈的角钢,一端靠在船体上,另一端插人地面,用于支撑准备对船体进行去锈油漆的踏板。焊接现场距离变压器20m。8时30分,焊工许某像往常一样,利用其中一台焊机在甲板上对船体进行焊接作业,另一名工人李某在船尾准备去锈作业,当他的手握住靠在船尾的角钢时,当即触电,后退几步后,倒在甲板上,现场抢救无效死亡。 二、事故分析: 事故发生后,经现场勘察和测试分析,认为这完全是一起电焊机空载电压引起的触电事故。经测试,这两台电焊机虽然破旧,但未发现初级电压转移和绝缘降低现象,输出空载电压也在许可范围内,其中一台为55V,另一台为70V。一般情况下,如此低的电压值虽然能使人触电,但不至于立即死亡。经分析后,找出了导致李某触电死亡的原因。第一,一般情况下,交流弧焊机的空载电压不超过85V,电弧形成后,它的输出电压只有30V左右,似乎在“安全电压”范围内,但它输出的电流强度是很大的,通常要大于100A。低电压对人体的伤害大都是以电击方式,

造成电击伤害的主要因素是电流。在焊接系统中,只要有空载电压存在,回路能形成,致人死亡的强大电流就会出现。也就是说,在焊接过程中一旦被空载电压触电,就很容易引起死亡。第二,由于两台电焊机的接地回线都搭接在船舷上,根据交流弧焊机的特点,输出端两接线桩的电位是相等的,所以焊机一旦开启,整个船体都带有55—70V的电位。由于船体被条石和枕木垫起(无其他接地装置),所以这一电位不会导向大地。靠在船尾的钢管和角钢,虽然一头插入地面,但它与船体相靠的接触点,由于油漆和铁锈等因素电阻值很大,二者之间没有构成通路,因此船体上所具有的55,70V电位始终无法导向大地。李某当时脚穿拖鞋,手握角钢,加上夏季人体汗液较多,人体表面电阻下降,船体上的电位很快就通过人体和角钢导向大地,为“隐性焊接"状态创造了条件。第三,由于焊接现场距离变压器只有 20m,所以在焊机——船体——人体——角钢——大地——变压器接地体之间就构成了一条良好的导电回路,相当于处在“隐性焊接”状态。这时,在空载电压的作用下,在回路中就有电流流过。这一电流虽然没有理想焊接状态下那么大,但也是一个不小的数值。经测试,这一电流会随着大地导电阻值的增大而减小。在事故现场,由于地面是海涂,大地导电性能相当好,在上述的导电回路中,经过人体的最小电流要达到焊机工作电流的10%,也就是说,如果焊机工作电流为150A,则通过该人体的电流就达到了15A,这一电流属于致命电流,能够导致人触电后当场死亡。 三、事故教训与防范措施: 交流弧焊机空载电压不但会造成触电,而且危险性还比较大。为了防止电焊机空载电压 1

电焊机使用安全要求

电焊机使用安全要求 1、电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板,采取安全防护罩或防护板隔离,以防止人员或金属物体接触焊机外壳防漏电保护要求:(一)焊机外壳必须接地或接零保护,接地或接零装置连接良好,并定期检查;(二)严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置;(三)在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作,或焊接与地面密切连接的焊件时,注意避免焊机和工件的双重接地。 2、绝缘电阻要求:(一)焊接变压器一、二次绕组、绕组与外壳之间的绝缘电阻值不小于1兆欧;(二)每半年对焊机绝缘电阻遥测一次,且记录完整。 3、焊机一次线使用要求: (一)焊机一次侧电源线长度不超过3米;(二)一次线不得在地面拖拽使用,不得在地面跨越通道使用; (三)电焊机接在专用开关上使用,不得与其它设备共用一个开关; (四)在高处或金属容器内工作时设专人监护。 4、焊机二次线使用要求: (一)焊机二次线必须连接紧固,无松动; (二)二次线接头不超过3个; (三)二次线截面选用正确,避免长期过载使用造成绝缘老化; (四)严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。

5、焊钳夹紧力好,绝缘良好,手柄隔热层完整,焊钳与导线连接可靠。 6、焊机使用场所要求: (一)焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方; (二)在室外或特殊环境下使用,采取防护措施保证其正常使用。雨、雪、雾天, 无防护措施不准作业; (三)焊机使用场所清洁,无严重粉尘; (四)操作人员穿绝缘鞋、防护服、面罩(护镜)、电焊手套。 7、焊机一次侧电源线长度不超过3米,且不得拖地或跨越通道使用;二次线长度小于30米,接头不超过3个。 8、焊接场地清洁、无严重粉尘,在10米范围内无易燃易爆物。 9、电焊机一二次绕组之间,绕组与外壳之间绝缘电阻大于1M,半年检测一次。 10、电源线、焊机电缆与焊机连接处有可靠屏护,裸露接线板有安全防护罩。 11、严禁利用建筑物和金属构件、轨道或气体管道做焊接回路。

最新电焊机常见故障维修资料

电焊机常见故障维修 本文首先以BX -330型电焊机为例介绍了电焊机的工作原理,然后以表格的形式列出了BX 型电焊机的常见故障及其排除方法,给出了电焊机的日常维护方法。最后以BX-3系列为例介绍了典型故障的维修方法。 关键字:BX 型电焊机故障维护 电焊机被广泛使用于建筑、维修、制造业等行业中,尤其以BX 型使用最为广泛。因此了解BX 型焊机的常见故障及其排除方法是非常重要的。 1.工作原理 首先以BX -330型电焊机为例介绍它的工作原理。 BX -330 型电焊机,是一种动铁芯漏磁式电焊机,电焊机的空载电压为60 V~70 V,工作电压为30 V。电流调节范围为50 A~450 A。图1是BX -330型电焊机的初级、次级绕组的接线图。焊接电流的粗调节是靠改变次级绕组的接线方式来实现的,当连接2端头和3端头时,空载电压为70 V。焊接电流为160 A -450 A。电流的微调节是靠可动铁芯的移动,增减电焊机的漏磁来实现的。 BX -330型电焊机的初级、次级绕组接线图 2.常见故障及其排除方法 2.1BX 型焊机常见故障以及排除方法见下表: 1.焊机无焊接电流输出 1、焊机输入端无电压输入; 2、内部接线脱落或断路; 3、内部线圈烧坏。 1、检查配电箱到焊机输入端的开关、导线、熔断丝是否完好; 2、检查焊机内部开关、线圈的接线是否完好; 3、更换烧坏的线圈。 2.焊机电流偏小或引弧困难 1、网络电压过低; 2、电源输入线截面积太小; 3、焊接电缆过长或截面积过太小;

4、工件上有油漆等污物; 5、焊机输出电缆与工件接触不良。 1、待网络电压恢复到额定值后再使用; 2、按照焊机的额定输入电流配备足够截面积的电源线; 3、加大焊接电缆截面积或减少焊接电缆长度,一般不超过15米; 4、清除焊缝处的污物; 5、使输出电缆与工件接触良好。 3.焊机发烫、冒烟或有焦味冒出 1、焊机超负载使用; 2、输入电压过高或接错电压(对于可用220伏和380伏二种电压的焊机,错把380伏电压按220伏输入); 3、线圈内部短路; 4、风机不转(新焊机初次使用时,有轻微绝缘漆味冒出是属正常) 1、严格按照焊机的负载持续率工作,避免过载使用; 2、按实际车入电压接线的操场作; 3、检查线圈,排除短路故障; 4、检查风机,排除风机故障。 4.焊机噪声大 1、线圈短路; 2、线圈松动; 3、动铁芯振动; 4、外壳或底架紧固螺钉松动。 1、检查线圈,排除短路处; 2、检查线圈,紧固好松动处;

电焊机为什么非要接地才能正常工作

电焊机为什么非要接地才能正常工作? 为了保护作业人员人身安全,保证焊接作业现场安全,电焊机需要做好接地。 一、电焊机接地,主要目的是防止焊机漏电而导致焊接人员触电事故的发生。利用导线将焊机外壳与大地连接起来,外壳漏电时,外壳与大地形成一条良好的电流通路,当人碰到外壳时,相对电压就可大为降低,就可以达到防止触电的目的。当焊机未接地时,若焊机绝缘不良产生漏电,人一接触焊机,有超过0.05安培的电流通过人体,就会有生命危险。所以,电焊机使用前必须接地,这样可使设备与大地构成回路,当人体接触焊机时,电流不会通过人体,也就防止了发生触电事故的发生。 二、电网电源如为三相三线制或单相制时,焊机外壳和二次线圈引出线的一端,应安放保护接地线。 三、固定地点使用的电焊机: 1、接地线一端连接在电焊机外壳的接地螺栓上,另一端连接在接地母线上,当安放电焊机的地点没有装设接地母线时,也可将接地线接到独立接地系统的接地端子上。 2、必须经常检查接地装置各连接部位的紧固情况,并定期检测接地系统的电气性能,接地电阻值不得大于2Ω。 3、当有多台电焊机在同一作业场所使用时,各台电焊机的接地线必须并联接在接地母线或独立接地端子上,严禁串接。 4、接地线的装设必须与附近的防雷接地网有足够的安全距离,防止因雷电反击或雷电感应作用对电焊机或人员造成伤害。 四、非固定地点使用的电焊机:

1、非固定地点使用的电焊机必须采用独立接地系统的接地端子,接地端子连接在接地线上,连接紧固、无锈蚀。 2、接地端子必须装设在导电性良好的地点,电焊机使用前必须检测接地系统的接地电阻。 3、当电焊机在井下使用时,接地线应装设在水沟等潮湿地点,严禁接到轨道、管线上。 五、接地线不准接在易燃、易爆和带有热源的物体上,也不能接在管道、机械设备和建筑物的金属结构及轨道上。 六、接地极还必须满足下列要求: 1、必须接触良好,接地电阻值不得超过2Ω; 2、电焊机接地线采用截面不低于25mm2的绝缘铜线制作; 3、接地线的连接部位不能有锈蚀或污物,螺栓、螺母必须有足够的紧固,在有振动的工作场所应使用弹簧垫圈防止松动; 4、多台焊机排列一起时,接地线不允许串联连接。

电焊机使用规范要点

随着供热的临近检修任务增加,鉴于往年各车间检修电焊作业时因现场粉尘、潮湿防护不良等度触电问题,热电公司夏季发生一次焊

机爆炸,为避免类似问题发生,组织部分电焊机安全常识,供参考同时对工作状态不良的焊机进行排查,有问题的不能使用,及时报修。 建议组织检修工、焊工学习。 预防电焊机空载电压触电 电焊机是一种特殊结构的降压变压器,某一次侧接入380V或220V的交流电源,二次侧输出供焊接用的较低电压的电源。电焊就是将该电源的电能转化成热能作为热源来加热金属实现焊接的方法。由于电焊作业中操作者每时每刻都要同电打交道,故危险因素较多,触电伤亡事故屡见不鲜。本文以普遍使用的手工电弧焊为例,谈谈电焊机在空载状态下,二次侧输出电压正常时,其焊接回路致人触电的主要原因,并提出相应的预防措施。 (1)空载电压致人触电的原因 我国目前生产的手弧电焊机的空载电压一般为55~99V,工作电压为25~40V。显而易见,空载电压值已远远超过了安全电压范围,对于人的安全而言存在比较大的威胁。一方面由于该电压不像相电压(220V)和线电压(3 8 0V)那样高,易使人忽视,另一方面,电焊工及有关操作人员与焊接回路中的焊钳、焊条、焊件、工作台、焊接电线等器材的接触比较频繁。当操作人员的个人防护用品保持齐全良好状态时,如果触及到焊条的焊芯、焊钳的焊口、破损的焊接线等焊接回路带电时,通过人体的事故电流大约在10mA左右,会使手臂产生酸、麻和疼痛感,但触电者一般都能够摆脱这种局面,不至于造成严重的后果。当操作人员的个人防护用品存在缺陷、环境湿度较大、身体出

汗、皮肤上带有导电性粉尘、身处导电性地面(由砖、湿木板、钢筋混凝土、金属等材料制成的地面或金属贮罐、管道、锅炉等金属结构内)或碰触到其他接地的导电物体,如操作人员碰触到处于空载状态下的焊接回路的带电体时,通过人体的事故电流可达40mA以上,此时触电者的触电部位(如手部)将发生痉挛,甚至昏迷而不能摆脱,触电时间稍长就会有生命危险;若事故电流一旦超过50mA,在较短的时间内就可能造成死亡。 (2)预防空载电压触电的措施 加强个人防护。焊工个人防护用品包括完好的工作服、绝缘鞋、绝缘手套(长度不得短于0.3m)等,作业时必须按使用规定穿戴整齐。 焊接作业前,应先检查工作场所的焊件、工具等放置合理有序,检查各电气设备的摆放和连接应正确可靠,焊接工作点附近不得有易燃易爆物品。 在潮湿地方焊接时,操作台附近地面上应铺设绝缘物(如橡胶绝缘垫),或站在垫起的干燥木板上。 电焊机至焊钳、电焊机至焊件的二次回路连接电缆(统称焊接电缆)必须选用电焊专用电缆,如YHH型或YHHR型等。其截面要求根据电焊机额定输出电流选用,其长度一般以20~30m为宜。 焊钳必须具有良好的绝缘性能和隔热能力,各绝缘部位不得有残缺现象。 焊钳与焊接电缆之间的连接要求坚固可靠、接触良好,电缆的橡胶包皮应深入到焊钳手柄内部,以防电缆芯线外露。

电焊机二次线触电成因及预防成因

编号:SM-ZD-35814 电焊机二次线触电成因及 预防成因 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电焊机二次线触电成因及预防成因 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 电焊机二次线触电事故频发,原因在于二次线电压较低(空载电压一般在50V――90V)人们对触电的成因认识不足,往往错误地认为电焊机二次线是“安全”的,导致二次线致人死亡的事故案例屡见不鲜:某造船厂有一位年轻的女电焊工,正在船舱进行电焊,因船舱内温度高而且通风不好,身上大量出汗,帆布工作服和皮手套已湿透。在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,经抢救无效而死亡。这起事故告诉我们,电焊机二次线电压虽低却足以致命。 电焊机空载电压一般在50V――90V左右,而安全电压最高等级为42V,空载电压高于安全电压,这是二次线最主要的不安全因素;另外,一般电焊机电弧引燃后,要维持电弧所需的工作电压为16V――35V,虽然在安全电压范围内,但在不良的焊接环境下如在金属结构上、金属容器、管道内或水下。潮湿地点进行焊接,若焊工身体状况较差,人体电阻

电焊机使用规范及现场检查要点

电焊机的一些使用规定及现场检查要点电焊机是施工现场比较常见的用电设备之一,安全规程上有许多规范要求和使用注意事项,现把其中有关安全的常见部分摘录出来与大家共同学习,以提高职业敏感性,共同参与管理,及时发现并消除施工现场电焊机使用过程的安全隐患。 1、人员资质: 从事电焊的人员必须经专业培训,持证上岗,并定期复审证件。 ------该项现场一般不检查,如需检查主要为人证合一,在复审期内2、劳动保护: 操作人员从事电焊作业时应正确穿戴专用工作服、绝缘鞋、防护手套、防护镜等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖。--------现场巡检时对各个工种的劳保用品都有对应的不同的要求,我们在现场时要多注意,例如:戴好安全帽、正确佩戴使用安全带、需戴护目镜的工作、不得带手套的工作(转动机械)、必须戴相应手套的工作、需穿绝缘鞋、穿防滑鞋、不得穿硬底鞋、工作服材质穿戴的要求等是现场检查的注意点 3、电焊机使用中的检查: 1、交流弧电焊机一次侧电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,长度不应超过5m,进线处必须设置防护罩。------对电源线接线的要求是必须接在单独的带30ma、0.1s漏电保护器、额定电流合适的开关上,而且必须是一个开关控制一台电器,包括配电柜(箱)内的插座也必须是与开关一一对应的;对电源线的绝缘(主要是看线有无破损等)、

使用中发热情况(主要是线径与工作电流的匹配)、长度要小于5m,电焊机接线柱处有防护罩(主要是防止人员直接接触触电)等是现场检查的注意点 2、场临时用电规范JGJ46-2005电焊机二次接线宜采用YHS型橡皮护套、铜芯多股软电缆,电缆的长度不应超过30m,且接头不得超过三个。------由于二次电流很大电缆线发热严重的现象较多、接线柱处有很多接头未采用专用铜鼻联接常有烧焦现象、对一二次线有绝缘损坏或下降的地方(一般指接头已做绝缘处理的部分)是否在积水中等是现场检查注意点 3、固定和移动的电焊机的外壳以及工作台必须有可靠的保护接地。保护接地的接地电阻不应大于4Ω,接地线径不得小于2.5mm2,且不得多台串联接地。------保护接地是现场需重点检查注意的内容,要求①电源线中要包括接地线(不得采用单独的接地线,主要是防止接地线断了而没有及时发现从而失去保护作用)且与配电箱内的总接地线可靠联接(该接地比重复接地更重要必须要保证);②要采用规范的重复接地,接地体不得采用螺纹钢,接地线不得多台串联应并联采用螺栓可靠接地(该点主要是注意接地电阻要尽可能的小,串联改并联主要是防止串联时发生线路断线故障) 4、电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩,直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞应加设保护罩。------裸露导电部分有无防护罩(现场所有带电部分均需有防直接接触触电的隔离措施)是现场检查注意点

电焊机二次电压伤人事故

电焊机二次电压伤人事故 2005年7月20日,某船舶修造厂船坞内,一艘由股份合作建造的钢质渔船正在修理。船的甲板上放着二台交流弧电焊机,由同一把电源闸刀供电。两台焊机的电源接线桩均已损坏,电源线直接接入焊机内部线圈绕组的出线端;两台焊机的输出电缆线均多处破损,两条接地回线接在船舷的同一点。焊机及船体无其他接地或接零措施。在船尾部立着一根镀锌钢管和一根发锈的角钢,一端靠在船体上,另一端插入地面,用于支撑准备对船体进行去锈的踏板。焊接现场距离变压器20米。焊工许某像往常一样利用其中一台焊机在甲板上对船体进行焊接作业,股东之一的李某在船尾准备去锈作业,当他的手握住靠在船尾的角钢时,当即触电,后退几步后,倒在甲板上,经现场抢救无效而死亡。 被忽视的电焊机的二次电压 焊机是焊接作业的必用设备。在焊接作业过程中,除了会产生高温电弧伤人之外,还容易产生焊机触电伤人事故。长期以来,人们比较重视预防电焊机输入电源即焊机一次电压触电事故,这方面的防范措施较多且具体有效。如焊机的接地保护或接零,输入电源的隔离防护,电焊设备及线路的绝缘要求等。然而,对电焊机输出端的二次电压,其防范要求不是很具体。国家规定交流电焊机的二次电压不得超过85伏特,直流电焊机不得超过90伏特。人们就误以为电焊机二次电压是低电压,是安全电压,不会伤人,其实不然。 电焊机二次电压为啥总伤人 电焊机输出电源与普通照明电源或动力电源是有本质区别的。电焊机输出电压与输出电流之间存在一个陡降的外特性关系,即在焊接

引弧时,输出的电压即二次电压较高,而电流较小;当电弧稳定时,输出电压迅速降低,而输出的电流急剧增大。也就是说,在焊接条件形成时,电焊机输出的电源是低电压高电流。输出电压的大小是由电弧长度(即负载电阻)决定的,电弧长输出电压就高,电弧短输出电压就低。焊条与焊件相碰短路时,电压趋于零,而电流最大。我们用的照明或动力电源所输出的电源特性是一个相对平稳的外特性,即不论输出电流大小,输出电压基本不变。也就是说,焊机二次电压与照明或动力用的电压虽然数值相同但对人的伤害程度是完全不同的。一般情况下,交流电焊机在电弧形成后它的输出电压只有30伏特左右,似乎在安全电压范围内,但此时它的输出电流很大,通常大于100毫安。因此,在焊接作业中,一旦被电焊机二次电压触电,就很容易引起死亡。 电焊机二次电压伤人的原因近几年我国不断有电焊机二次电压触电伤人致死的事故发生,其原因是多方面的,总结下来主要有这样六个方面。 缺乏电气安全作业知识,盲目蛮干,违章作业造成触电。 由于思想麻痹,触及带电导体,或者由于线路接头包扎绝缘破损未察觉而误触电。 使用不合格的电器材料及备件而造成触电。 电器设备漏电而外壳又无接地保护,人体接触而触电。线路临时停电,未办理停电操作手续就擅自检修处理电器设备,线路突然来电而造成触电。线路接头未作绝缘包扎处理,且在潮湿环境或人体大汗条件下碰触线路接头而造成触电。防止电焊机二次电压伤人的对策

电焊机安全操作规程

电焊机安全操作规程 1、电焊作业人员须经过培训、考核,具备焊工的操作知识和技能,方可进行电焊操作。 2、电焊作业人员按规定应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用护目镜和面罩。高空危险处作业,须挂安全带,焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。施焊前检查焊把及线路是否绝缘良好,焊接完毕要拉闸断电。 3、电焊机应放置在干燥和通风的地方,露天使用时其下方应防潮且高于周围地面;上方应防雨或搭设防雨棚。 4、焊接时,焊接和配合人员必须采取防止触电的、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。 5、遇有雨、雾或六级以上强风,影响施工安全时,应停止室外焊接作业。雨后应先清除操作地点的积水后,方可施焊。 6、焊接操作地点与易燃、易爆物品应有不小于10米的距离,必要时应设围挡。 7、焊接带压力、带电及盛装有易燃、易爆、有毒物质的容器或管道以及施焊点周围有易燃易爆危险物质时,应在采取必须的安全措施方可施焊。 8、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物质的容器和管道时,必须经过严格的置换、清洗、吹扫、必要时要进行检测和施焊过程中的随时监测,确认无危险时方可施焊并注意通风换气,严禁向容器和管道内直接输氧气。

9、严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。 10、焊工在金属容器内、狭窄、潮湿等处或要焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,必须通风良好,焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器,并设监护人员。 11、夜间工作或在黑暗处施焊应有足够的照明,在容器内的照明电压不得高于12V。 12、所有电焊机的金属外壳都必须采取保护接地或接零。接地线及手把线都不得搭在易燃易爆和带热源的物品上,接地、接零电阻值应小于4欧姆。 13、焊接的金属设备、容器本身有接地、接零保护时,焊机的二次绕组禁止设有接地或接零。 14、多台焊机接地、接零线不得串接接入接地体,每台焊机应该设有独立的接地,接零线,其接点应用螺丝压紧。 15、每台电焊机须设专用断路开关,并有与焊机相匹配的过流保护装置。一次线与电源接点不宜用插销连接,其长度不得大于3.5m,且须双层绝缘。 16、电焊机的一次、二次接线端应有防护罩,且一次线端须用绝缘带包裹严密,二次线端应使用线卡子压接牢固。 17、电焊作业时须有灭火器材,施焊完毕后,要留有充分的时间观察,确认无引火点,方可离去。

电焊机使用管理规定

第一章范围 第一条本制度规定了电焊机安全管理目标、管理内容、职责分工及其配套焊接电线、电焊钳的使用规定。 第二章管理目标 第三条确保电焊机的安全使用,避免发生人身、设备事故。 第三章规范性引用文件 第四条GB/T8118-1995 电弧焊机通用技术条件。 GB15578-1995 电阻焊机的安全要求。 GB19213-2003 小型弧焊变压器安全要求。 第四章职责分工

第五条设备工程部是电焊机的主管部门,安全监察部、发电部和外委项目部协管。设备工程部电气点检员对电焊机临时电源负管理责任。安全主管和外委项目部专职安全员对电焊机的使用及管理负监督责任。电焊机的使用管理本着“谁使用,谁负责”的原则,由使用单位具体负责。 第六条发电部当值运行人员负责电焊机临时电源现 场确认; 第七条电焊机的使用由各外委项目部维护班班长主要负责管理和使用。 第八条电焊机的使用由各外委项目部焊工负责完成。 第五章电焊机使用规定 第九条持有电焊操作特殊工种证的人员方可使用。 第十条电焊机使用采取定点定位的方法,使用完毕必须放置规定地点。 第十一条使用电焊机的人员负责对设备进行检查维护。 第十二条电焊线使用完毕必须回收并由使用者保管。 第六章电焊机定期检查规定 第十三条每半年各外委项目部必须对所使用的电焊机进行检查与维护。

第十四条各外委项目部对电焊机进行检查维护和试验时,必须由电气试验小组全权负责。 第十五条电焊机的试验内容必须严格按规定执行。 第七章电焊机安全使用规程 第十六条电焊机的使用管理必须严格执行有关焊机标准及《安规》的安全要求。 第十七条如果手工电弧焊机的空载电压高于现行相应焊机标准规定的限值,而又在有触电危险的场所作业,则对焊机必须采用空载自动断电装置等防止触电的安全措施。 第十八条电焊机的工作环境应与焊机技术说明书上的规定相符。如在气温过低或过高、温度过大、气压过低以及在腐蚀性或爆炸性等特殊环境中作业,应使用适合特殊环境条件性能的电焊机或采取防护措施。 第十九条使用电焊机时,必须采取防止电焊机受到碰撞或剧烈震动(特别是整流式焊机)的措施。室外使用的电焊机必须有防雨雪的防护措施。 第二十条电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量应符合要求。当焊机超负荷时,应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。 第二十一条电焊机的电源控制装置应装在其附近人手便于操作的地方,周围留有安全通道。

电焊机二次线触电及预防

成因 电焊机二次线触电事故频发,原因在于二次线电较低(空载电压一般在50V――90V)人们对触电的成因认识不足,往往错误地认为电焊机二次线是“安全的”,导致二次线致死的死亡的事故案例屡见不鲜:某造船厂有一位年轻的女电焊工,正在船舱进行电焊。因船舱内温度高而且通风不好,身上大量出汗,帆布工作服和破皮手套已湿透。在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,经抢救无效而死。这起事故告诉我们,电焊机二次线电压虽低却足以致命。 电焊机空载电压一般在50V-90V左右,而安全电压最高等级为42V,空载电压高于安全电压,这是二次线最主要的不安全因素;另外,一般电机电弧引燃后,要维持电弧所需的工作电压为16V-35V,虽然在安全电压范围内,但在不良的焊接环境下如在金属结构上、金属容器、管道内或水下。潮湿地点进行焊接,若焊工身体状况较差,人体电阻很低,也可能造成触电,安全电压并不是绝对的安全的。 事实上,如果从更广的范围来探讨电焊机二次线触电问题,其对人体造成的伤害形式是多种多样的,电焊过程中人体与二次线接触,电流作用于人体,在接触部位会产生电流灼伤,电烙印或由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩而导致肌体组织断裂,骨折等机械性伤害;电焊过程中产生电弧,在作业者防护不当时,可使其发生电光眼疾患或使金属徽粒渗入皮肤导致皮肤金属;另外,还有更为严重的电击。 分析这些触电事故的原因,主要因为存在下列不安全因素: 电焊机和焊接回路客观上存在着触电危险 1.电焊机二次绕组绝缘损坏,二次接线柱绝缘不良,致命电焊机外壳带电,而电焊机未接地接零或接地接零、漏电保护器出现问题,电源无法断开,电焊机外壳长时间带电。 2.二次输出端接线柱无防护罩、二次电缆线裸露、电焊钳绝缘不合格而出现漏电现象。 3.由于利用厂房的金属结构、管道、轨道、天车吊钩或其他金属物搭接作为焊接回路等。 焊接环境不良 1. 在金属容容、管道内、金属结构上或潮湿的地点、水下进行焊接作业, 2. 夏季气温较高,温度较大,焊工长时间进行焊接作业,通风不良,人体大量出汗的疲劳,身体有病或情绪不佳,导致人体电阻大大降低。 焊工防护措施不到位

电焊机及其设备的使用安全规定(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电焊机及其设备的使用安全规 定(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电焊机及其设备的使用安全规定(最新版) 1目的 加强对电焊机及其设备的使用管理,使电焊机的使用更加安全、合理,有效,保证设备及人身安全,特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于蒙东能源集团霍煤鸿骏自备电厂所属各专业、检修公司电焊机的使用管理。 3职责 3.1动力车间管理人员为带电焊机的使用监督管理部门,负责电焊机的日常使用安全监督管理,有权对电焊机管理中的事项进行协调、检查、考核、裁决,对电焊机的使用管理不善负领导责任4工作内容、要求与程序 4.1电焊机 4.l.1电焊机必须符合现行有关焊机标准规定的安全要求:

4.l.2如果手工电弧焊机的空载电压高于现行相应焊机标准规定的限值,而又在有触电危险的场所作业,则对焊机必须采用空载自动断电装置等防止触电的安全措施。 4.l.3电焊机的工作环境应与焊机技术说明书上的规定相符。如在气温过低或过高、温度过大、气压过低以及在腐蚀性或爆炸性等特殊环境中作业,应使用适合特殊环境条件性能的电焊机或采取防护措施。 4.1.4防止电焊机受到碰撞或剧烈震动(特别是整流式焊机)。室外使用的电焊机必须有防雨雪的防护措施。 4.1.5电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量应符合要求。当焊机超负荷时,应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。 4.1. 5.1电源控制装置应装在电焊机附近人手便于操作的地方,周围留有安全通道。 4.1. 5.2采用启动器启动的焊机,必须先合上电源开关,再启动焊机。

电焊机二次侧防触电措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD401 电焊机二次侧防触电措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电焊机二次侧防触电措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 引言 电焊机是现代工业生产中最常用的设备之一。焊接操作速度快,可以瞬间将同种金属材料永久性连接,焊接后焊缝具有很高的密闭性和强度。因此,电焊工艺广泛应用于航空航天、船舶、汽车、建筑、容器制造等的各个工业领域。 电焊作业属于特种作业。在使用电焊机的过程中,由于工作电压高又有高达7000℃的电弧,除了会产生高温电弧伤人之外,还容易产生焊机触电伤人事故。我单位前几年因电焊机作业发生多起伤人事故,引起单位领导的高度重视,经过笔者大量查阅相关资料,对触电事故进行了详细分析,最终找到了触电事故发生的原因,并采取了有效的防范措施。 2 电焊机二次电压危害分析 国家规定交流电焊机的二次电压不得超过85 V,直流电焊机不得超过90 V,所以人们就误以为电焊机二次电压是低电压,是安全电压,不会伤人,其实不然。

电焊机使用规范

不良等度触电问题,热电公司夏季发生一次焊机爆炸,为避免类似问题发生,组织部分电焊机安全常识,供参考同时对工作状态不良的焊机进行排查,有问题的不能使用,及时报修。 建议组织检修工、焊工学习。

预防电焊机空载电压触电 电焊机是一种特殊结构的降压变压器,某一次侧接入380V或220V的交流电源,二次侧输出供焊接用的较低电压的电源。电焊就是将该电源的电能转化成热能作为热源来加热金属实现焊接的方法。由于电焊作业中操作者每时每刻都要同电打交道,故危险因素较多,触电伤亡事故屡见不鲜。本文以普遍使用的手工电弧焊为例,谈谈电焊机在空载状态下,二次侧输出电压正常时,其焊接回路致人触电的主要原因,并提出相应的预防措施。 (1)空载电压致人触电的原因 我国目前生产的手弧电焊机的空载电压一般为55~99V,工作电压为25~40V。显而易见,空载电压值已远远超过了安全电压范围,对于人的安全而言存在比较大的威胁。一方面由于该电压不像相电压(220V)和线电压(3 8 0V)那样高,易使人忽视,另一方面,电焊工及有关操作人员与焊接回路中的焊钳、焊条、焊件、工作台、焊接电线等器材的接触比较频繁。当操作人员的个人防护用品保持齐全良好状态时,如果触及到焊条的焊芯、焊钳的焊口、破损的焊接线等焊接回路带电时,通过人体的事故电流大约在10mA左右,会使手臂产生酸、麻和疼痛感,但触电者一般都能够摆脱这种局面,不至于造成严重的后果。当操作人员的个人防护用品存在缺陷、环境湿度较大、身体出汗、皮肤上带有导电性粉尘、身处导电性地面(由砖、湿木板、钢筋混凝土、金属等材料制成的地面或金属贮罐、管道、锅炉等金属结构内)或碰触到其他接地的导电物体,如操作人员碰触到处于空载状态下的焊接回路的带电体时,通过人体的事故电流可达40mA以上,此时触电者的触电部位(如手部)将发生痉挛,甚至昏迷而不能摆脱,触电时间稍长就会有生命危险;若事故电流一旦超过50mA,在较短的时间内就可能造成死亡。 (2)预防空载电压触电的措施 加强个人防护。焊工个人防护用品包括完好的工作服、绝缘鞋、绝缘手套(长度不得短于0.3m)等,作业时必须按使用规定穿戴整齐。 焊接作业前,应先检查工作场所的焊件、工具等放置合理有序,检查各电气设备的摆放和连接应正确可靠,焊接工作点附近不得有易燃易爆物品。 在潮湿地方焊接时,操作台附近地面上应铺设绝缘物(如橡胶绝缘垫),或站在垫起的干燥木板上。 电焊机至焊钳、电焊机至焊件的二次回路连接电缆(统称焊接电缆)必须选用电焊专用电缆,如YHH型或YHHR型等。其截面要求根据电焊机额定输出电流选用,其长度一般以20~30m为宜。 焊钳必须具有良好的绝缘性能和隔热能力,各绝缘部位不得有残缺现象。 焊钳与焊接电缆之间的连接要求坚固可靠、接触良好,电缆的橡胶包皮应深入到焊钳手柄内部,以防电缆芯线外露。 无论是焊把线(电焊机至焊钳的电缆)还是地线(电焊机至焊件的电缆),最好使用整根的,如果确需中途接头时,每根的接头不宜超过两个,接头处必须连接牢固,保证极低的接触电阻,并做好绝缘处理。 保持一次电源线与焊把线清洁干燥,使用完毕后及时清理外皮粉尘污物检查有无破损,并晾晒干燥。 无论在高处、斜坡处或沟道等复杂环境还是在常规环境焊接时,均不得把焊接电缆缠在腰里或腿上、系在金属物体上,也不要把过长的电缆盘成卷。 在金属结构及金属容器(如气柜、锅炉气鼓、管道等)内及其他狭小工作场所焊接时,由于触电的危险性增加,故必须采取专门的防护措施,如在容器外面设有可看见和可听见焊工工作的监护人,以便随时注意焊工的安全动态,或两人的职能轮换工作。

电焊机使用管理规定

电焊机使用管理规程 受控状态: 分发号: 文件编制人: 文件审定人: 文件批准人: 2013-02-25发布 2013-03-01实施

电焊机使用管理规程 1 目的 为加强对风场内电焊、气焊设备的使用、检查、试验、保管和维护的安全管理,保证其安全可靠的使用,防止人身伤亡事故的发生,依据《电业安全工作规程》(热力和机械部分)等规定,结合我风场实际情况,特制定本规定。 2 适用范围 适用于风电场全体电焊机操作人员、及外来承包工程单位。 3 职责 3.1 库房管理员负责电焊机的管理。 3.2 安全员负责电焊机安全管理制度的检查、督促,负责贯彻落实国家关于电焊工持证上岗要求;定期组织作业人员参加政府监督部门的培训、考试和年审。 3.3 风电场所有电焊机使用人员负责电焊机日常管理使用维护工作,按照国家、行业和公司焊接工作的有关规定,定期对电焊机进行检查、试验工作。建立电焊机台帐,落实焊机的出入口管理、维修管理、报废管理和采购管理。 4 电焊机安全使用规定 4.1从事电力设备的焊接工作的焊接人员,必须经过国家认可的专

业技术培训机构的培训考试合格,并取得相应焊接资格证,按规定每三年通过复试,其他人员禁止从事焊接工作。 4.2使用班组在联系检修人员敷设电焊机临时电源前,必须按照电焊机安全使用规定对电焊机进行全面检查,符合安全使用条件后方可联系检修人员敷设临时电源。 4.3电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量应衛合要求,禁止多台焊机共用一个电源开关。 4.4电焊机应安装在于燥、通风良好、远离高温和灰尘多的地方,露天使用电焊机时,应有防雨雪、防灰尘的措施。 4.5电源控制装置应装在电焊机附近便于操作的地方,周围留有安全通道。焊机的一次电源线,长度一般不宜超过2m-3m。如因工作需要必须加长时,电源线应架空布置,室内高2.5m,室外高4m,通过道路时架空高度不低于6m。 4.6各种交、直流电焊机和硅整流焊机等设备外壳、电气控制箱、焊机组架等,都应按《电力设备接地设计技术规范》的要求接地,做好防止触电事故等措施。 4.7电焊机外露的带电部分应有完好的防护(隔离)装置。电焊机裸露接线柱必须设有保护罩。 4.8电焊机的二次接线应由两根导线构成焊接回路,一根作为焊接地线连到被焊构件或设备上,另一根连接焊把施焊用,禁止将焊接地线连接在建筑物金属构架、接地网和其他设备等部位作为焊接电源回路,防止损坏设备和造成人员触电事故。