文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季施工方案.2015

冬季施工方案.2015

冬季施工方案.2015
冬季施工方案.2015

目录

1 编制依据 2

2 工程概况 2

2.1时间安排 3

2.2施工项目安排 3

2.3冬施组织安排 4

3 施工准备 4

3.1技术准备 4

3.2生产准备 5

3.3材料准备 5

3.4临设准备 6

4 施工方法及技术措施6

4.1土方工程 6

4.2防水工程7

4.3钢筋工程7

4.4模板工程7

4.5混凝土工程8

4.6砌筑工程:15

4.7抹灰工程18

4.8室内刮腻子20

4.9安装工程21

5 施工管理措施22

5.1质量保证措施22

5.2安全措施22

5.3文明、环保措施23

5.4消防措施24

6 附录24

6.1混凝土成型后温度计算24

6.2保温材料厚度计算25

1编制依据

2工程概况

本项目位于栾城县原有商业中心区,南起大桥路,北至鑫源路,东起育才路,西至龙威街,总规划面积6.015公顷。是栾城拆迁改造规划片区之一。总用地面积约59547.02㎡.其中住宅用地37982.32㎡,商业用地21564.71㎡。总建筑面积为239066平方米,其中地上建筑面积为19122.96平方米,地下建筑面积为47843.04平方米;最高建筑物为B区块酒店主楼高70.80米,共18层,裙房高19.5米(按4层楼板计算);共4层,首层层高5.10米,2至3层层高4.8 米;住宅小区设两层底商将外围连接成一体,主楼设计为18层;目前2#楼、7#楼和商业D楼酒店正进行主体施工,其余栋号已进入室内初装修工程。

施工安排

2.1时间安排

本工程地处石家庄市栾城县结合当地情况,冬期施工的依据为:根据当地多年气温资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。根据石家庄市地区多年气象观测资料表明及冬期施工现场环境气温要求标准,石家庄市地区的冬期施工一般安排在本年度的11月15日至来年的3月15日,累计120天左右。

2.2施工项目安排

1)2#、3#、7#住宅楼的部份商铺的墙体砌筑、抹灰,室内粉刷,2#7#楼公共部位贴地砖、粉刷,D楼内墙抹灰,外墙装饰等为在冬施期间将施工部分;其它不适合在冬季施工分项工程已全部停止施工。

2)地下车库内底板防水、构造板混凝土浇筑、耐磨骨料地面。

3)车库顶板回填土、室外管线施工。

4)水电设备安装及调试。

2.3冬施组织安排

2.3.1组织机构

组长:张小龙

副组长:李仁武、厉国民

组员:余南霖、黄明龙、徐祥、赵现军、张雨飞、刘闯、朱海勇、于永伏。

气象员:王彩虹、张斋惠。

2.3.2职责分工

张小龙:负责冬施现场的全面管理工作。

厉国民:负责冬施现场的安全生产工作。

李仁武:负责冬施技术指导及方案的审批工作。

支玉杰:负责冬施质量监督管理及质量验收工作。

赵现军:全面负责冬施安全监督管理工作(包括防火、防毒、安全防护、保卫、环境)。

朱海勇:全面负责冬施物资采购、备用管理。

王彩虹:负责冬施技术资料收集、整理、归档及气象预报工作。

张斋惠:负责冬施试验、测温、各项记录。

于永伏:负责冬施生活、后勤等工作。

3施工准备

3.1技术准备

1.提前编制冬期施工方案,进行冬期施工技术交底工作,掌握冬期施工控制要点。对本工程冬期施工的项目进行确定,工程技术人员和项目管理人员必须认真复核图纸,查对施工项目是否能适应冬期施工的要求,不宜在冬期施工的工序(如:室外抹灰、砌筑工程)坚决不施工。加强对工人的冬施技术交底,明确冬施中要进行的分项工程及所采用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等,做到冬施重点突出、心中有数。

2.冬施前应对测温员、试验员、安全员、技术管理员,进行冬期施工技术培训

后上岗,保证测温记录的真实性、完整、准确性。

3.各单位工程的测温应在冬施方案中考虑,测温孔的布置应根据要求按顺序进行编号,施工现场应设置测温箱, 安排专人测量施工期间的室外气温、混凝土的入模、养护温度,并认真做好记录。

4.及时与当地气象台站保持联系,及时接听天气预报,撑握天气变化情况,防止寒流的突然袭击。

5. 开始测温前要准备好工具、用具、文具等,为正常测温创造有利条件。主要工具、用具有:①测温百叶箱:规格不小于是300mm×300mm×400mm,宜安装于建筑物10米以外,距地面高度1.5米通风条件较好的地方。外表刷白色油漆。②测温计:测量大气温度和环境温度,采用最高最低温度计,测量混凝土温度采用玻璃液体测温计。各种测温计在使用前均应进行校验。③三角旗:为表示测温孔的位置和编号,需准备与测温孔数量相应的金属制的小三角旗,并在旗上编号。④闹钟、手电筒、文件夹、测温记录表、记录大气温度的小黑板等,均应事先准备齐全。3.2生产准备

1.混凝土输送泵搭设围护结构,围护棚墙、顶棚内挂50厚保温板,板缝封严,

出入口挂棉被保温,门口挂防火棉被保温。砌筑砂浆搅拌棚,搭设电热水箱及备用燃煤加温水箱。

2. 混凝土泵管用防火草帘缠裹保温,外缠厚塑料布防水浸湿,泵管保温严密,不得露出泵管,以保证混凝土入模温度。

3.施工迎风工作面用彩条编织布挡风,彩条布绑扎于外围脚手架上,随架子提升,围护架间封严。

4.施工工作面下一楼层外墙洞口用塑料布封闭,楼层洞口用胶合板封闭。

5.对现场火源、电源、水源要加强管理,全面检查一次防止意外事故的发生。

3.3材料准备

提前做好冬期施工保温材料的准备工作,提前与商品混凝土厂家取得联系,做好冬期施工混凝土的试配工作,并提出施工配合比。保温材料计划见下表。

保温材料计划表

3.4临设准备

1.对生活用水和施工用水、消火栓等外露水管,冬施前用岩棉或阻燃草帘被保温,非外露水管均埋入自然地面以下0.8m。泵房内用燃煤炉加热防止水管受冻,水池搭设围护棚,顶棚用石棉瓦,内挂50厚保温板,围护棚内设蜂窝煤炉加热,防止水受冻。

2.生活区、办公区采用电暖器,配置专用电缆线路,漏电开关,触电保护器。

3.工人宿舍增加被褥和御寒电热油汀,现场夜间值班人员增加御寒大衣。

4.所有临时管沟(包括临时排水沟、化粪池等)均用盖板盖严,并经常检查保证排水通畅。

4施工方法及技术措施

4.1土方工程

考虑冬期回填土时,应按冬期施工的要求进行施工。

1.每层铺土的厚度应比常温施工时减少20%或每步回填的高度减少100mm,夯实度、预留沉降量应比常温施工时平加,收工前用草地袋覆盖保温。

2.回填土前应清除基底上的冰雪和保温材料。

3.当气温在-5c0~-10c0时回填土的高度不宜大于

4.5米,当气温在-11c0~-15c0以内时,回填土的高度不宜大于3.5米。

4.房心回填土不得采用含有冻土块的土回填。

5.回填土堆场表面覆盖防冻。

4.2防水工程

地下室防水施工期间应注意以下问题:

1.地下卷材防水在冬期施工阶段,采用通常的满铺法进行施工,要求防水卷材要紧贴防水层底部基层,不得留有任何空隙。

2.对施工前的防水卷材做好保温防护工作,保证卷材本身的温度不低于+50C的情况铺设作业。

3.防水卷材施工前应清扫掉在基层的冰雪、杂物。遇有雨、雪天及大风天气应停止卷材防水施工。

4. 热熔法施工环境温度不应低于-5℃,涂刷基层处理剂宜使用快挥发的溶剂配制,涂刷后应干燥10小时以上,干燥后应及时铺贴。热熔法防水层应采用满粘法施工,铺贴时应采用喷灯均匀加热基层和卷材,喷灯距卷材的距离宜为0.5m,不得过分加热或烧穿,应待卷材表面熔化后缓缓地滚铺铺贴。

5.防水材料的堆放场地要满足防火要求,配全防火器材。

4.3钢筋工程

1.钢筋在运输和加工过程中,必须注意防止刻痕和碰伤,这些缺陷的存在易产生应力集中而导致钢筋脆断。

2.冬期钢筋的焊接,其最低温度不得低于-20℃,且应有防雪挡风措施,焊后的接头,严禁碰到冰雪。电渣压力焊应尽可能在中午进行,并适当延长拆除焊剂盒的时间,防止温差过大。

3.加工成型的钢筋,应下垫木方,防止钢筋接触冰冻地面,粘上泥土。

4.注意雪后要及时清理施工完毕钢筋表面上的积雪,防止钢筋锈蚀,要搭设人行马道,不得在钢筋骨架上行走,防止钢筋变形、人员摔伤。遇下雪天气绑扎钢筋时,应将绑扎好的钢筋加盖塑料布,减少积雪清理难度。

4.4模板工程

1.工地上的模板,应垫上木方,排放整齐,遇到下雪时,应用苫布、编织布遮盖。

2.支模时,应将模板上的冰雪和泥土清除干净,方可使用。

3.支墙体模板前必须将模板内杂物、冰雪清扫干净,模板不准浇水。

4. 冬期施工,对于模板的拆除,结构混凝土应留置同条件养护试块,模板拆除应申请,经技术负责人批准后方可进行模板拆除。梁板底模拆除必须达到规范要求的结构强度(参见模板方案)。对于墙体模板拆除,结合冬施规范的要求,及本工程冬施混凝土的外加剂性能,明确如下:

、在正温环境下,墙体混凝土养护达到一定强度,不因墙体拆模而损坏混凝土的棱角、面层时,可以拆模,拆模后的混凝土与外界环境温度差不大于20℃。如果温差大于20℃,则将已拆模的混凝土表面挂盖保温被。

、在负温环境情况下,拆模原则是保证混凝土在达到临界强度4Mpa(通过试块进行试验,得出结论)前不得受冻。墙体模板作为混凝土养护保温层(同时在墙体模板顶部覆盖保温被)必须控制拆除时间,只有当拆模试块抗压强度达到4MPa,方可拆离墙体大模板。否则,墙体大模应在混凝土终凝后,在模板能够剥离而混凝土不粘模情况下,先松开墙体支模的大螺杆,让模板剥离混凝土墙面,然后重新支合模板覆盖住混凝土墙体表面,延缓混凝土降温散热。

本工程参照商品混凝土搅拌站提供的同配比混凝土的标养强度增长曲线,确定混凝土浇筑后40h考虑开始拆模。

混凝土预搅拌供应站提供的标养强度表:

6.顶板模及其支撑的配置量满足冬期施工需要,顶板支模材料、周转用具不落地,拆下后及时倒运到作业层。

7.模板堆放区配置清理积雪用具,防止雨雪泥污染,集中堆放管理,设置遮挡工具棚。

4.5混凝土工程

4.5.1冬施混凝土施工总则

本工程冬期混凝土施工,在混凝土中掺加适量抗冻早强剂,并将混凝土搅拌原材料预先加热,混凝土经运输、浇筑完成时,温度保持在8~10℃以上,通过蓄热保温或短期人工加热(通过无烟煤炉或电暖器加热)使混凝土经1~1.5d后才冷却至

0℃。(此时混凝土强度达到抗冻临界强度,然后,混凝土逐渐与环境气温相平衡,由于防冻剂的作用,混凝土在负温中强度继续增长。)

本工程冬期混凝土由商品混凝土供应站提供预搅拌混凝土,混凝土搅拌材料预热,混凝土运输到现场出罐温度15℃,混凝土内掺复合抗冻早强剂,现场混凝土采用保温养护措施:现场混凝土输送泵进入保温防护棚,混凝土输送泵管用保温材料包裹,墙体混凝土借助模板保温,墙体顶部遮盖保温养护。平板底部采取升温措施,框架部位周边采用彩条布进行围挡,并与脚手架进行封堵严密,平板顶面采取薄膜和保温被覆盖保温。

4.5.2 抗冻临界强度

规范规定:不掺加抗冻外加剂的混凝土,当混凝土搅拌采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,抗冻临界强度应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%。掺防冻剂的混凝土,当室外温度不低于-15℃时,混凝土的受冻临界强度不得小于4.0N /mm2,当室外温度低于-15℃时,混凝土的受冻临界强度不得小于5.0N /mm2。

因此,根据本工程冬期混凝土施工总则,抗冻临界强度定为4MPa 。

施工中临界强度推算采用等效成熟度强度公式推算。

混凝土预搅拌供应站提供的“标养成熟度——强度”对照表:

参照上表,选择临界强度4MPa 可能存在于的时间区域1天至2天的成熟度与强度值,通过变量转换,替换为线性回归分析,得如下曲线方程: M e f 138.14454361.18-= (公式1)

其中,混凝土养护成熟度(℃.h )M 按照下式计算:

M=∑+t

T)

15

(

(公式2)

式中T为在时间t内混凝土平均温度(℃),

t为温度为T的持续时间(h)

按照(公式1)推算,当混凝土强度达到4MPa时,其成熟度M应为945℃·h

左右。故本工程冬期施工中将以此数值为临界强度的预控指标。

4.5.3原材料、配合比要求

混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级不应低于32.5MPa,最小水泥用量不应小于300Kg/m3,水灰比不大于0.55。砂石材料必须清洁不含冻块。水:水加热应提前4h进行,保证水温达到80℃。

搅拌站的冬施混凝土要求掺加具有早强效果的抗冻剂,保证混凝土在-10℃环境下,混凝土的水分子能够保持液相状态,本工程采用防冻剂,同时,要求混凝土在浇筑后40h内达到抗冻临界强度(4MPa),混凝土养护到48h,强度能够达到7.5MPa,满足外墙挂架提升的墙体强度要求,抗冻早强剂的使用效果和掺量经试验室试配后确定能否达到要求,防冻剂必须是环保产品,不得含有尿素、氯盐成分。

混凝土的塌落度有严格要求,冬施期间,墙体塌落度:160~180mm,板混凝土坍落度140~160mm。搅拌站按照要求塌落度进行搅拌,混凝土运输到工地后要对塌落度进行检验,发现塌落度不符合要求,混凝土拌合物离析、泌水,立即予以退回。

4.5.4混凝土搅拌、运输

为保证搅拌温度,必须严格控制水的加热温度。搅拌过程中,随时注意检查砂、石、水的温度情况,当不满足计算要求的温度时,应及时采取措施或暂停搅拌混凝土。

混凝土的搅拌时间不得少于135S,商品混凝土到现场的出罐温度控制在+15℃以上。

混凝土运输车,外缠苫布保温,外缠塑料布防水浸湿。

混凝土运至浇灌部位后,应采取快铺料,快振捣,及时覆盖的快速施工方法。混凝土经输送泵的传输后的入模温度不应低于10℃,对每一台班车辆的进场混凝土进行入泵前的温度测量,入模温度的测量,混凝土浇筑后覆盖前的温度测量,并做记录。

混凝土的搅拌及运输由混凝土厂家严格按要求进行控制。

4.5.5混凝土泵送

泵送的输料管要用草帘或其它保温材料包裹,以减小混凝土在输送过程中的温度损失,进行混凝土泵送前要用热水进行润洗输送管。输送到作业层的热水必须用专用料斗存放,不得打入模板内。

混凝土出罐前一定要测量其温度,保证其温度不小于+150C,输送到作业层的混凝土,测量入模温度,要求不低于+100C。每一台班施工完成后,清洗输送管线及机具,彻底排出其内部的积水,以免其内部受冻,影响施工的正常进行。

罐车必须设置在稳固地点,不得有冰雪冻融物。喂料前,要监督罐车进行倒转,防止混凝土的离析等物理不良变化。施工现场道路注意防滑等措施,水平管的出料方向要低于进料方向,输送管不得直接稳固在钢筋、模板及预埋件上。

4.5.6混凝土浇筑

1.冬施混凝土浇筑安排每次浇筑的开始时间宜在当日上午9:00开始,尽可能避开夜间作业。

2.冬施混凝土浇筑应尽可能避开雨雪严寒天气施工。

3.浇筑混凝土前及时将模板、钢筋上的冰、雪清理干净。

4.浇筑前充分做好准备工作,提高混凝土的浇筑速度,保证混凝土的入模温度。

5.每次浇筑混凝土前,要检查混凝土泵管上包裹阻燃草帘被、岩棉管是否有破损之处,并及时修补,避免施工冷桥对混凝土温度的影响。

6.现场混凝土随浇随盖,尤其是平板混凝土在二次抹光前,不能露天放置,必须临时性的先铺一层塑料薄膜,待二次抹光后,及时加盖一层保温被。

7.剪力墙混凝土分层浇筑时,已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃。较低环境气温作业时,应有专门人员及时抽检各层混凝土浇筑后的温度,严格控制施工间歇时间。

8.混凝土浇筑时要测量其入模温度,保证其温度不得小于+100C,浇筑成型后的混凝土温度不得小于+50C。混凝土浇筑完毕后要及时覆盖保温养护。

其它要求同《混凝土施工方案》。

4.5.7混凝土养护、测温

本工程混凝土的养护采用综合蓄热养护法进行养护,即在混凝土中掺加适量抗

冻早强剂,并将混凝土搅拌原材料预先加热,混凝土经运输、浇筑完成时,温度保持在8~10℃以上,通过蓄热保温或短期人工加热,使混凝土经1~1.5d后才冷却至0℃。(此时混凝土强度达到抗冻临界强度,然后,混凝土逐渐与环境气温相平衡,由于防冻剂的作用,混凝土在负温中强度继续增长。)

蓄热保温及短期人工加热的具体措施如:板及墙体顶部采用一层塑料薄膜加盖一层阻燃草帘被。草帘被的铺盖要严密,一层压一层,要求相邻草帘应搭结200mm,铺盖过程中应注意混凝土的成品保护,不得随意踩坏混凝土。遇大风天气时,阻燃草帘上应用木方或钢管等重物覆盖,以免大风将保温层吹开。混凝土的边、棱角,应加设2层阻燃草帘覆盖。安排专人负责混凝土的覆盖检查工作,同时对工人加强冬施期间的技术交底,注意混凝土覆盖物的保护。

短期人工加热:顶板混凝土的底部保温为了防止冷空气流动或寒流的袭击,将本层及下层其周围用彩条布密封(局部不方便遮挡处采用阻燃草帘辅助),严冬时,室内采用加温措施,楼梯间通道和门窗处挂设临时性草帘遮挡,使顶板底部处于正温。

在浇筑混凝土时,要根据测量温度的要求,预埋好温度计的测量位置。预埋孔的尺寸见测温孔的设置,测温次数见温度测量表。

保温完毕,相关人员要认真检查,遇有大风天气,要留专职人员检查覆盖情况,并负责修复被风破坏的保温层。

2.测温孔的设置

a.测温孔应在易于散热的部位设置。

b.现浇混凝土梁、板、的测温孔,应垂直插入留置。梁侧孔每3~6m长设置一个,且每跨至少设1个,孔深1/3~1/2梁高。楼板每15~30m2设置1 个,每间至少设置1 个,孔深1/2板厚。

c.剪力墙结构(大模板工艺)板墙,横墙、纵墙轴线之间采取梅花形布置。每块板墙单面设测孔1~2个,对角线布置,上、下测孔距大模板上下边缘30~50CM,孔深10CM,墙上每位置取上、中、下各一点,呈梅花型布置。

d.楼梯间休息平台及踏步板,每层设测孔不少于2个。

e.现浇阳台结构等每层设测孔2个。

3.测温方法和要求

1)玻璃液体温度计的测温方法。

①测温人员工作前,应检查所需用具是否齐全,夜间测温还应带好手电筒。

②混凝土浇筑时,顶板用φ25园钢筋棍按入测孔位置并能形成深度适宜的测

孔,混凝土终凝前拔出钢筋棍。

③测温时,按测温孔编号顺序进行。温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内3~5分钟。然后从孔中迅速取出,使温度计与视线成水平,仔细读数,并记入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样堵塞住覆盖好,把三角旗插入测孔内。

2)最高最低温度计的测温方法。

测量大气温度时,应使用最高最低温度计。使用的方法是:U形水银柱左右两侧所指的读数不同,左侧蓝色浮动砝码的下端所指的刻度为上次测温以后至此次测温期间温度变化的最低点,即最低温度。右侧蓝色浮动砝码的下端所指的刻度为上次测温以后至此次测温期间温度变化的最高点,即最高温度。

3)现场测温项目及测温次数见下表:

从11月12日开始进行大气温度测量,进入冬施开始配合混凝土施工进行规定项目的测温,各项测温内容按规定表格填写。

4.5.8混凝土养护注意事项

1.测量放线掀开保温材料时,放完线要立即覆盖。

2.对墙顶部保温薄弱部位必须重点检查覆盖保温措施到位。

3.墙拆模后混凝土表面必须首先及时刷抗冻养护液。

4.混凝土初期养护温度,不得低于5℃,不能满足该温度条件时,必须立即增加覆盖保温。

5.若混凝土拆模后,混凝土温度与外界温差大于20℃时,在混凝土表面,必须

继续覆盖两层阻燃草帘被。

4.5.9混凝土试块留置

冬施中混凝土试块为混凝土拆模和确定热养护期提供依据。在制作试块时应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)中有关规定并结合施工中实际情况,试块组数应留设4组。

(注:拆模及撤除保温层要求:模板及保温层应在混凝土达到受冻临界强度并冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,用防火草帘被临时覆盖,使其缓慢冷却。)

4.5.10测温管理

1.每层或每施工段停止测温时,由技术员审阅测温记录,签字后交技术负责人审阅签字。

2.对特殊情况需要延长保温时间采取加温措施者,要及时报告项目技术负责人。

3.测温工作由技术负责人统一管理,试验员负责本工程的测温、保温、掺外加剂等工作,将每天测温记录及时上报技术负责人。

4.质量检查人员,每天要检查冬施的测温、保温的情况,对发现的问题要及时通知工长和项目经理。

5.测温员在每层或每段停止测温时要向技术负责人交一次测温记录,平时发现问题及时向工长和技术员汇报,以便采取措施。

6.测温人员每24小时都有人上岗,实行严格的交接班制度。测温人员要分楼号分项填写测温记录并妥善保管。

7.测温人员要经常与加温人员、保温人员取得联系,如发现加温、保温措施不

当使温度急剧变化或降温过速等情况,应立即汇报栋号工长进行处理。

4.6砌筑工程:

4.6.1砌筑工程要在严冬来临之前争取全部砌筑完毕。

4.6.2该工程受温度影响的施工工序为水泥砂浆搅拌过程。搅拌机棚出入口处应挂保温被。

4.6.3冬季施工搅拌砂浆时,水采用热水器进行加热,水的温度不得超过80℃,砂浆随拌随用,并在最短时间将材料用净。

4.6.4水泥砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制内掺防冻剂。防冻剂选用SL-1型(-10℃)。

4.6.5砂石堆放场材料要随时覆盖,尤其是夜间和下雪时,避免受冻结块。在拌制砂浆时的砂,不得含有径大于1cm的冻结块或冰块。

4.6.6加气混凝土砌块在负温下砌筑时不应浇水,适当加大砂浆稠度即可。

4.6.7 砌体结构工程施工

本工程阳台栏板、室内分户墙及施工洞填充墙为200厚加气混凝土砌块,用M5水泥砂浆砌筑。

4.6.7.1 作业条件

(1)砌筑前,墙基层及位置线应经验收合格;砌块墙部位的楼地面、灰渣杂物及高出部分应清除干净并浇水湿润。

(2)结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、墙体立边线、门口位置。

(3)做好地面垫层;在砌块墙底部,砌好踢脚板高度的粘土砖。

(4)砌筑前1d,应将砌块墙及与原结构相接处,洒水湿润,以保证砌体良好粘结。

(5)按砌块高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,在两相对皮数杆之间拉准线。

4.6.7.2 工艺流程

图4.6.7.2砌体施工工艺流程

4.6.7.3 砌筑要点

(1)砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块。最下一层如灰缝厚度大于20mm时,用细石混凝土找平铺砌,用不小于M5砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接。砌块的排列尽量采用主要规格,减少品种,减少切割开缝,以保证墙体良好的整体性。

(2)灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于10mm(±2mm) 。竖向灰缝宜用内外临时夹板住后灌缝,其宽度不得大于20mm。

(3)砌块墙每步砌筑高度不宜超过1.2m。

(4)混凝土砌块墙体砌筑时,底部200高位置必须先砌筑3皮实心砖,有防水要求的房间,墙底部必须做150高C20混凝土基础同墙宽设置。墙体顶部预留150高采用页岩实心砖进行斜砌。

(5)构造柱、圈梁及拉接筋的大小、位置、配筋严格按照结构图及相关图集进行施工。墙体转角处必须设置构造柱,沿墙长均匀设置,间距不应大于4000mm,墙高大于4000mm时,应在半墙或门高处沿墙长贯通设置混凝土现浇带。

4.6.7.4 质量标准

基本项目

(1)砌体上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的三分之一;无四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝;每道墙三皮砌块的通缝不得超过三处。

(2)砌体接槎处砂浆密实,砌块平顺,灰缝标准厚度为10mm,过大或过小的灰缝缺陷不得大于五处。

(3)拉结筋留设间距、位置、长度符合设计要求;留置位置、间距偏差不得超过一皮砌块。

5.11.4.2 允许偏差项目见表

混凝土砌块允许偏差表

5.3.7.5 成品保护

(1)砌块墙上不得留脚手眼,搭拆脚手架时不得碰撞已砌墙体和门窗边角。

(2)落地砂浆及时清除干净,以免与地面粘结,影响地坪施工。

(3) 在墙上剔凿设备孔洞、槽时,应先切槽,保持砌块完整,如有松动或损坏,应进行补强处理。

(4) 墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋及各种预埋件,暖沟、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。

(5) 砌块在装运过程中,轻码轻放,使用专用机具,严禁摔、掷及自翻式卸货,计算好每处的用量,分类整齐码放。砌块堆放场地要坚实平整并有防雨措施。

5.3.7.6 施工注意事项

(1) 不同干密度(容重) 和强度等级的砌块不混砌。也不与其他砖、砌块混砌,但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用多孔砖砌筑,不视为混砌。

(2) 对于断裂的砌块要粘结加工后再使用,严禁直接使用碎块砌筑。

(3) 砌筑时按排列组砌图正确组砌,避免排块及局部做法不合理。

(4) 在砌筑门、窗洞口时,事先预制符合要求的混凝土垫块,按设计构造图放置,在门窗洞口上口设钢筋混凝土带并整道墙贯通,以确保门窗洞口构造做法符合规定。

(5) 在结构施工时按设计要求在板、梁底部预留好拉结筋,做到墙顶连接牢固。

(6) 按设计及有关规定留置拉结筋、拉结带,以确保砌体整体牢固。

(7) 砌筑前根据墙体尺寸及砌筑规格,制作皮数杆,做灰缝标记,拉通线砌筑,做到灰缝基本一致,墙面平整。

5.3.7.7 成品保护

(1) 墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋及各种预埋件,暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。

(2) 在吊放平台脚手架时,指挥人员要认真指挥和操作,防止碰撞已砌好的砖墙。

(3) 尚未安装楼板或屋面板的墙和柱,当可能遇到大风时,应采取临时支撑等措施,以保证施工中墙体的稳定性。

4.7抹灰工程

抹灰工程

4.7.1 施工顺序:

基层处理→规方→浇水润湿→甩毛→标准灰饼→充筋→底层抹灰→中层抹灰→面层抹灰→养护

4.7.2 施工方法

4.7.2 .1基层处理: 抹灰打底前应对基层进行“毛化处理”。即先将表面灰浆、尘土、污垢清刷干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,晾干。然后用1:1水泥细砂浆内掺界面剂,喷或甩到墙上,其甩点要均匀,毛刺长度不宜大于8mm,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆毛刺有较高的强度(用手掰不动)为止。基层处理完毕应适当洒水。砌块墙面需将表面尘土、砂浆清理干净,然后适当洒水湿润。

4.7.2 .2吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:按墙上己弹的基准线,分别在门口角、垛、墙面等处吊垂直、套方、抹灰饼,灰饼大小一般为50×50mm,间距不宜大于1.5m。

4.7.2 .3抹底层砂浆:抹1:3水泥砂浆,每遍厚度5~7mm,应分层分遍抹平,并用大杠刮平找直,木抹子搓毛。在砌体与混凝土结构墙体交接处的基层表面应先铺钉金属网,并绷紧牢固后方可进行施工抹灰。金属网与砼墙和加气块墙体搭接宽度不应小于100mm。

4.7.2 .4喷洒(第一遍)防裂剂:底子灰抹完后,立即用喷雾器将防裂剂直接喷洒在底子灰上,防裂剂以雾状喷出,以使喷洒均匀,不漏喷,防裂剂喷撒2~3h内不要搓动,以免破坏防裂剂表层。

4.7.2 .5抹面层砂浆:面层砂浆应采用1:2.5水泥砂浆。抹时先薄薄地刮一层灰使其与底灰粘牢,紧跟抹第二道灰,并用杠横竖刮平,木抹子搓平,铁抹子溜光压实。待表面无明水后,用刷子蘸水按垂直于地面的同一方向,轻刷一遍,以保证面层抹面的颜色均匀一致,避免和减少收缩裂缝。先从上往下打底,底灰抹完后,架子再返上去,再从上往下抹面层砂浆时,应注意先检查底层灰是否有空裂现象,如有空裂现象应剔凿返修后再做面层。另外应注意底层砂浆上的尘土污垢等应先清净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

4.7.2 .6修抹墙面上的箱、槽、孔洞:当底灰找平后,应立即把暖气、电气设备的箱、槽、孔洞口周边的砂浆杂物清理干净,使用1:3水泥砂浆把槽、孔洞口周边修抹平齐、方正、光滑。

4.7.2 .7抹水泥砂浆踢脚板(墙裙):在抹水泥砂浆的高度范围内,刷一遍聚合物水泥浆,立即抹1:3水泥砂浆底子灰,厚约5~7mm,随之抹中层灰,厚5mm,表面用木抹子搓毛。在中层灰达到五六成干时,用1:2.5水泥砂浆抹罩面灰,抹平、压光,上口用靠尺切割平齐。踢脚线出墙厚度应一致,一般以凸出墙面灰层5~7mm 为宜。

4.7.2 .8抹面层砂浆:刷素水泥浆后用1:2~2.5水泥砂浆分两遍成活。罩面灰厚5mm。

4.7.2 .9喷洒第二遍防裂剂:罩面灰抹好后,待稍干、具有初期硬度,一般在砂浆初凝后尚未收缩之前,及时喷洒第二遍防裂剂。

4.7.2 .10养护:水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护,养护温度不应低于5℃,养护时间宜不少于7天。

4.7.3. 质量标准:

4.7.3.1.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无裂缝。

4.7.3.2、表面应光滑、洁净、接茬平整,分格缝及灰线应顺直、清晰(毛面纹路均匀一致)。

4.7.3.3.护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应边缘整齐、方正、光滑;设备管道、暖气片等后面的抹灰表面应平整、光滑。门窗框与墙体的缝隙应填塞饱满,表面平整光滑。

4.7.3.3.抹灰层的总厚度应符合设计要求。

4.7.3.4.水泥砂浆抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

水泥砂浆抹灰的允许偏差和检验方法

4.7.4 成品保护

4.7.4.1 门窗框上残存的砂浆应及时清理干净。铝合金门窗框装前要粘贴保护膜,嵌缝用中性砂浆应及时清洁并用洁净的棉丝将框擦净。

4.7.4.2 室外翻拆架子时要防止脚手架杆碰坏己抹好的水泥墙面,不可随意蹬踩窗台、线角,损坏棱角并污染墙面。墙边角处应采取相应的保护措施,可以钉木板做防护,避免因工序穿插造成墙边角的污染和损坏。

4.7.4.3 室内抹灰前宜在门框根部500~600mm高范围内,钉铁皮或木板保护,防止施工中碰坏。

4.7.4.4 地面踢脚板、墙裙及管道背后及时清扫干净,暖气片背面事先刷(喷)好一道罩面材料。

4.7.4.5 室内搬运物料要轻抬、轻放,及时清除场内杂物,施工工具、材料码放整齐,避免撞坏和污染门窗、墙面和护角。为避免破坏地面面层,严禁在地面拌灰,保护地面完好。

4.7.4.6 保护好墙面的预埋件,通风篦子,管线槽、孔、盒。电气、水暖设备所预留的孔洞不要抹死。

4.7.4.7 喷洒过防裂剂的底层砂浆在抹罩面灰之前不要搓动,以免降低其防裂效果。

4.7.4.8 抹灰层在凝结硬化期应防止曝晒、水冲、撞击、振动和受冻,以保证抹灰层有足够的强度。

4.8室内刮腻子

工艺流程:

基层清理→粉刷石膏找角→墙面板缝及顶板阴角处贴玻璃网格布→刮一遍腻子→打砂纸→刮第二遍腻子→阴角划线、阳角套方

冬期施工方案(全)

冬期施工质量和安全技术措施 根据《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工阶段,应按冬期施工要求进行施工。目前气温逐渐下降,即将进入“冬施”阶段。各项目部要切实抓好施工、技术、质量、安全等措施。尽早做好准备。在此期间,要密切注意天气预报,以防工程质量在负温下遭受损害。 一、抓好“冬施”准备: 1、项目经理应对项目部所有人员进行一次冬期施工质量、安全教育。认真执行“冬施”措施,对任意改变或违反有关规定而造成事故者,必须追究责任。 2、根据各施工现场的具体情况,项目经理应召集有关人员共同研究制定落实措施。对可事先包扎、覆土的水管应及时包扎、覆土。并安排专人每天收听气象预报。 3、必不可少的“冬施”物资应提前编制计划,及时派人采购入库。 4、普查消防器材,做好防冻保暖工作,工地应管好火种,明确防火制度。集体宿舍、油漆库房、木工间、电焊间等应加强监督,落实到人。 5、加强试块养护房的管理与检查,主要工程项目要设临时养护箱(坑),以保证试块的养护温度(20℃±3℃)及相对湿度90%以上的养护条件,并按规定增加留置同条件养护试块。 6、在每一分项工程作业前,必须根据规范、规程和冬期施工要求,认真做好技术交底工作。 7、在安排生产计划时要采取以往有效措施,抓紧在正温度下施工,先外后内,朝东暮西,向阳操作。 8、要关心职工生活,特别对第一线的作业人员,一定要保证他们吃到热饭、热菜。集体宿舍要做好防风保暖工作。 二、土方工程 1、深基槽(坑)挖土,应做好排水工作,边坡两侧应放有足够坡度或加设临时支撑。 2、基础施工应连续进行,开挖完的基槽(坑)应采取防止基槽(坑)底部受冻的措施。当基糟(坑)挖完不能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温。 3、冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。预留沉陷量应比常温施工时增加。 4、室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得采用含有冻土块的土回填。 5、室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。回填土施工应连续进行,并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10~15cm。 6、室内地面垫层下回填土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实。填方完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 三、基础工程 1、冬期进行地基与基础施工时,应采取必要的措施,防止相邻地基土遭冻。 11

冬季混凝土路面施工方案

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 冬 季 施 工 方 案 编制人 审批人 邢台市正阳建筑安装有限公司

目录 1.适用范围 (3) 2.施工准备 (3) 3.冬季施工措施 (5) 4.安全与防火措施 (7)

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 混凝土路面冬季施工方案 一、适用范围 适用于现场浇筑混凝土路面施工。 二、施工准备 当室外日平均气温连续五昼夜低于5℃时,混凝土路面的施工应按冬期施工规定进行。 2.1 技术准备 1.认真审核设计图纸和设计说明书。 2.混凝土路面原材料已进行试验,并确定混凝土配合比。混凝土配合比满足混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。 2.2 材料要求 1.水泥 (1)采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为42.5MPa。 (2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 (3)对水泥质量有怀疑或出厂期超过3个月或受潮的水泥,必须经过试验,按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥不得混合使用。 2.骨料:冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级

配良好,质地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储备地点应选择地势高不积水的地方。 3.外加剂:防冻剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的有关规定。 防冻剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证性能检测报告,进场后应取样复试,并应检验外加剂与水泥的适应性。有害物含量检测报告应由相应资质检测部门出具。 4.水:采用净水,即一般饮用的自来水及天然水,因其不含有导致延缓水泥正常凝结、硬化的杂质以及引起导致混凝土腐蚀的离子。 6.钢筋:混凝土路面所用的钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格、级别、质量应符合设计要求,钢筋应顺直,不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。钢筋进场应有产品合格证和出厂检验报告单,进场后应按规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 2.3 机具设备 1.搅拌、运输机具:配有自动控制系统的混凝土搅拌机站一套、自卸车、小翻斗车、手推车、混凝土搅拌运输车等。 2.振捣机具:平板振动器、插入式振动器、振捣梁等小型机具。 3.其他工具:混凝土切缝机、纹理制作机、灌缝机、普通水泵、移动式照明设备等。 4.抹面机具:电抹子、木抹子、铁抹子等。 5.施工测量和检验试验仪器设备。 2.4 作业条件

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

冬季施工方案措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本

冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

建筑工程施工冬期施工方案

建筑工程施工冬期施工方案

XX区XX新城东沙河西岸居住项目 冬 期 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批单位:XX建设集团有限公司 20 年10月28日

目录 一、编制依据 (3) 1.1 设计图纸及设计变更 (3) 1.2 工程基本概况 (3) 二、工程概况与特点 (4) 2.1建筑、结构设计概况 (4) 三、施工部署 (5) 3.1冬期施工期限 (5) 3.1.1有关气象资料 (5) 3.1.2冬施期限 (6) 3.2冬期施工范围及局部进度计划 (6) 四、施工准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.1.1混凝土综合蓄热养护热工计算 (7) 4.1.2.冬施培训 (14) 4.4现场准备 (15) 五、冬施技术措施 (18) 5.1冬施方法选择 (18) 5.1.1混凝土工程 (18) 5.1.2钢筋工程 (28) 5.1.3模板工程 (29)

5.1.4回填土工程 (30) 冬期施工时,运输机械和行驶道路均应采 取防滑措施,以保证安全。 (31) 5.1.5 防水工程 (31) 5.1.6 水暖、管道工程 (32) 5.7装修工程 (32) 5.8 脚手架工程 (33) 5.1.9测温方法与管理 (33) 5.1.10养护期间强度计算 (37) 5.1.11养护期间临界强度确定 (38) 5.1.12其他注意事项 (39) 六、冬期施工管理 (40) 6.1冬期施工技术管理 (40) 6.2冬期施工安全管理 (43) 七.项目消防管理 (43) 附表: (44) 冬期施工物资计划表 (44)

一、编制依据 1.1 设计图纸及设计变更 1.2.现行施工及验收规范、规程、标准: 1.2.1《建筑工程施工冬期施工规程》JGJ104-2011 1.2.2《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002(2011) 1.2.3《砼泵送技术规程》JGJ/T10-2011 1.2.4《北京市建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009 1.2.5《冬期施工手册》中国建筑出版社 1.3. XX区XX新城东沙河西岸居住项目工程施工组织设计 1.4. XX区XX新城东沙河西岸居住项目工程基础工程施工方案 1.5.公司管理体系文件 1.6.同类工程施工经验 1.2 工程基本概况

PHC管桩冬季施工方案

PHC管桩冬季施工方案 一、工程概况 工程名称:江苏华电句容煤炭储运工程。 工程地点:镇江市句容市华电路句容电厂内。 拟建镇江港高资港区江苏华电句容煤炭储运工程紧邻句容电厂,位于句容市北部,长江下游镇扬河段世业洲右汉口门的右岸、大道河口至虹桥口岸段。厂区地理坐标概位为119° 15’ E, 32° 12’ No厂区距句容约SOknir距镇江市约20knu 轨道基础下地基采JUeeOOPHC管桩(C型几桩顶标高4. SOm,桩底标高-31. 25in?33. 177m 不等。桩工程量约18000nb共480根,其中360根直桩.120根斜桩,斜桩斜率8:1。 拟建场地现状主要为空地,局部有施丄便道、堆上,除堆上外地势较平坦。中心地带日前已少量积水。 拟建场地位于江苏省镇江市句容市华电路属平原正常地带正常沉积地段,按地层沉积时代、成因类型及其物理力学性质指标的差异详见地勘报告。 桩端进入土层满足设计要求。 山于该工程合同工期紧,为满足业主的要求,不影响工期,必须在冬季困难能克服的悄况下需采取一定的措施,继续施工。 二.冬季施工的项目 PHC管桩的施工 三.PHC管桩冬季施工需解决的问题 PHC桩冬期施工过程中的焊接质量控制; 2、管桩桩机钢丝绳的养护: 3、机械设备的工作措施: 4、冬季施工人员的注意事项。 四、冬季施工注意事项 进入冬季施工阶段,也是安全生产事故高发阶段,施丄项U部必须高度巫视安全生产, 积极定期、定岗、定人检査施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。 (一)PHC桩接头焊接的质量控制 1、PHC桩接头焊接过程中增大焊接电流,减低焊接速度; 2、桩焊口周围设置挡风圉挡; 3、当温度低于零下2摄氏度时,停止施丄。

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团 土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程

工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积:23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。 3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。

轨道工程冬季施工方案

目录 一.编制依据..................................................................................................... - 0 - 二.工程概况..................................................................................................... - 0 - 三.冬季施工工期及时间的确定 ................................................................... - 1 - 四.冬季施工措施 ............................................................................................ - 1 - 五.作业准备..................................................................................................... - 2 - 六.技术要求..................................................................................................... - 3 - 七.施工工艺流程 ............................................................................................ - 3 - 八.质量控制技术措施.................................................................................... - 3 - 九.施工要求..................................................................................................... - 5 - 十.劳动力组织................................................................................................. - 6 -十一.材料要求................................................................................................. - 6 -十二.设备和机具 ............................................................................................ - 7 -十三.质量检测................................................................................................. - 7 -十四.安全及环保要求.................................................................................... - 8 -

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬雨季施工方案72606

高铁沿线整治四期( 1期) 合肥建工集团有限公司 二○一七年十一月批 准 审 核 编制 冬雨季施工方

目录 第一章冬季施工方案 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 1.3冬期施工时间确定 (3) 1.4冬季施工特点 (3) 1.5施工准备 (3) 1.6冬季施工措施 (7) 1.7安全防火 (8) 1.8冬季施工质量保证措施 (8) 1.9冬季施工环境保护措施 (9) 第二章雨季施工方案 (9) 2.1雨季施工前的准备 (9) 2.2雨季施工技术措施 (9) 2.3雨季施工专项措施 (13) 2.4主要安全管理措施 (14) 2.5雨季施工安全质量保证措施 (15) 第三章绿化冬雨季施工 (16) 3.1冬季施工领导小组 (15) 3.2冬季施工应急物资表 (16)

第一章冬季施工方案 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。我项目经理部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案,并安排专人进行每天温度记录,为施工工作做好参考。 1.1工程概况 建设单位: 合肥市包河区住房和城乡建设局 勘察单位: 安徽省第二测绘院 设计单位: 安徽省建筑设计研究院有限责任公司 监理单位: 安徽凯奇建设项目管理有限公司 施工单位: 合肥建工集团有限公司 预计开工2017年11月06日竣工日期2018年3月06日 本项目位于合肥市包河区境内,地块范围北起规划潭度路南侧红线边,南至312 合宁高速北边界,西临北京路,东接上海路,建筑面积24.7 万平方米。工程造价约为3311.17 万,合同工期120 天。主要施工内容:土方工程(挖方18 万m3、填方22 万m3),铺装工程约6800m2,园路5000m左右(含4m沥青主路,3m压膜混凝土路,2m透水砖铺装路),停车位159 个,公共厕所2 座,驿站4 座,篮球场2 座,网球场1 座,雨水管道4532m、污水管道 163m,生态景观塘5 座,健身场地3 处。绿化区域约17 万m2,含有新栽乔木2085株、移植乔木1602 株;新栽灌木3948 株、移植灌木390株;栽植竹类2329m2;栽植色带35405m2、铺种草皮/草籽131216m2;栽植水生植物1477m2等。另有公园配套水电及景观亮化工程若干。 1.2编制依据 (1)高铁沿线整治四期(1 期)招标文件、施工图纸 (2)高铁沿线整治四期(1 期)施工组织设计》 (3)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ-T104-2011) (4)《冬期砼综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》(DBJ/T01-36-97 )(5)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

(完整版)安装冬季施工方案

安装冬季施工方案 一、工程概况 本工程施工地区位于**省**市**区,该地区冬季较长且寒冷干燥少雪。极端最低气温-32.6℃,最冷月平均气温-9.7℃,最冷月平均相对湿度51%,冬季平均大气压力898.4hPa,最大积雪深度9.0cm,冬季平均风速2.2m/s ,土壤标准冻深120.0cm,基本雪压0.25kN/m2。 根据工程进度分析,处于冬季施工的设备制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,焦化项目部根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 二、冬季施工方案 1、冬季施工准备工作 ⑴对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 ⑵编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 ⑶按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 ⑷对掺加外加剂人员、测温保温人员、试验人员及计量、外加剂管理人员定岗定责,加强管理。

2、冬季钢结构工程施工要点 ⑴钢结构制作工程 1)冬季施工中钢结构的制作和安装要严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2)钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3)参加负温钢结构施工的电焊工必须是经过负温度焊接工艺培训,考试合格,并取得相应的合格证的专业人员。 4)负温下使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能符合设计和产品标准的要求。 5)碱性焊条在使用前必须按照产品出厂证明书的规定进行烘焙,烘焙合格后,存放在80~100℃烘箱内,使用时取出放在保温筒内,随用随取。负温下使用的焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。焊剂在使用前按规定进行烘烤,使其含水量不超过0.1 %。 6)构件下料时,应预留收缩余量,焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。 7)负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接,焊缝由下向上逐层堆焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。一个构件两端不得同时进行焊接。8)在负温度下厚钢板焊接完成后,在焊缝两侧板厚2-3倍范围内立即进行后热处理,加热温度150-300℃,保持1-2h。焊缝焊完后或热

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人:

编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程 工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积: 23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。

3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。 3.5 工地上的临时供水管道及其他材料做好保温防冻工作。 3.6 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂试配试验工作。 4.施工方法 4.1 土方回填 4.1.1冬季土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少25%,预留沉降量应比常温时 增加。 4.1.2冬季填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以 内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。 4.1.3室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm, 含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。 4.1.4在冻结期间暂不使用的管道及场地回填时,冻土块含量和粒径不受限制,但融化后 应作适当处理。 4.1.5室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实,填土 完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 4.2 混凝土工程 4.2.1 砼所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

地铁车站冬季施工方案08958

xx市城市轨道交通x号线一期工程 xxx站 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: xxxx有限公司xx工程指挥部x分部 xxxx年xx月xx日 目录

1、工程概况 0 2、编制依据 0 2.1冬期施工期限的确定 0 2.2冬季施工任务情况 0 3、冬期施工组织体系及前期部署 0 3.1组织机构设置 0 3.2工期要求及前期准备 (1) 3.2.1物资准备 (1) 3.2.2测点保护 (1) 3.2.3管线防冻保护 (2) 3.2.4钢筋及焊接工程 (2) 3.2.5防水施工 (2) 3.2.6混凝土工程 (3) 3.2.7砌筑施工 (4) 4、施工方法 (5) 4.1钢筋及钢筋加工防寒 (5) 4.2混凝土的防寒 (6) 4.3地面施工现场上、下水的防寒 (6) 4.4机械设备防寒 (7) 4.5其他防寒措施 (7) 5、冬期施工技术管理 (7) 6、现场施工安全管理措施 (8) 7、冬期施工管理 (8) 8、混凝土质量检查和养护温度检测方法 (9) 9、冬季施工材料储备计划 (10)

1、工程概况 车站概况:xxx站位于xxxx大街与xxxx路交叉口,沿xxxx大街布置,车站有效站台中心里程为右DK8+616.952,起始里程为右DK8+531.952,终点里程为右DK8+763.952。车站纵向为2‰下坡,地下双层岛式站台车站,站台宽12.0m,车站全长232m,结构标准段总宽度21.1m。车站共设2座风道,4个出入口(A 出入口为预留口)。1号风道设在车站主体结构北端的东侧;2号风道设在车站主体南端的东侧;B、C号出入口设在xxxx大街的西侧,D出入口设在xxxx大街东侧。车站两端设置盾构始发井和盾构接收井。 2、编制依据 2.1冬期施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”,当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬季施工状态。 ①温控 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5d低于5℃,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时,解除冬期施工。 ②时控 根据xx地区气候特点,本工程冬季施工时间除执行国家规范的具体规定外,原则上应为2015年11月15日~2016年3月15日,且注意上述时间范围之外的气温突降。 2.2冬季施工任务情况 xx市城市轨道交通x号线一期工程xxx站主要任务为:完成xxx站1、2号风道,B出入口及D出入口结构施工。 钢筋加工场主要任务为:附属结构钢筋加工等。 3、冬期施工组织体系及前期部署 3.1组织机构设置 成立以项目经理xxx,副经理xxx、xxx为领导的冬期施工组织机构,下到由工程部长、技术主管、领工员、工班长等组成的小组。明确分工,明确责任,相互配合、相互负责、切实做好冬期施工结构的质量。由工程部制定冬期施工技术方案,项目总工程师审核后报请监理审批,监理批准后,经理部将冬期施工方案下发各部门指导冬期施工。各部门技术室根据冬期施工方案编制专项冬期施工作业指导书,交由工班负责实施。组织体系详见图3-1“组织体系框图”。

节能施工专项方案92670

东方公馆一期 1-6#楼 节 能 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1、编制说明和编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工部署 (1) 3.1组织机构 (1) 3.2总体规划 (1) 3.3节能措施 (2) 3.3.1 建筑节能部分 (2) 3.4质量保证措施 (2) 4、建筑节能技术要求 (3) 4.1墙体节能工程 (3) 4.2门窗节能工程 (5) 4.4屋面节能工程 (7) 4.7配电与照明节能工程............................................................ 错误!未定义书签。 4.8监测与控制节能工程............................................................ 错误!未定义书签。 5、建筑节能现场检测 (9) 5.1围护结构现场实体检验 (9) 5.2系统节能性能检测 (10) 6、建筑节能分部工程质量验收 (11) 6.1分项工程和检验批的划分 (11) 6.2分部工程验收 (12) 7、安全文明施工及环保措施 (20) 7.1安全生产及文明施工措施 (20) 7.2现场文明施工管理制度 (21) 7.3施工安全制度 (21) 7.4消防制度 (22)

1、编制说明和编制依据 1.1编制说明 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》,结合本工程的建筑节能的施工要求,特编制本施工方案。 1.2编制依据 (1)建筑节能说明及图纸 (2)《施工组织设计》 (3)《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 (4)《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001 2、工程概况 该工程为为东方公馆一期。总建筑面积:127500m2 ,设计地下一层,4#、5#地上六层,1#3#6#地上三十三层,2#为三十一层。二级耐火,框架剪力墙结构,二类高层建筑,二级耐火,一二层为商业用房,工程抗震设防烈度为6度;建筑物合理使用年限为50年。 3、施工部署 3.1组织机构 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理,使工程达到国家建筑节能的质量要求,在ISO9001-2000全面质量管理体系的基础上,我项目经理部专门成立了建筑节能的施工管理小组。根据本工程的特点,设立如下组织管理机构,以便进行建筑节能的施工管理。 组长:孙树春(项目经理)——负责组织协调工作 副组长:章仪荣(生产经理)——负责现场施工指挥质量监督工作 张学桂(项目总工)——技术总部署、方案编制及交底 组员:周守成——现场施工管理、协调 待效国——现场施工质量及细部施工做法管理 3.2总体规划 3.2.1规划布局、绿化和建筑朝向 大面积绿化设计改善居住生态环境,用绿化来调节居住小环境. 3.2.2自然通风设计 总平面设计采用南北向,建筑物的布置与沭阳县主导风向一致,利用建筑群体组合进行设计,建筑的阳面、背面形成风压差,使建筑物得到一定的穿堂风,不同的建筑高度和宽度的差异产生不同的风影效果。 3.3节能措施

冬期施工方案最新版

NO.2014G99地块项目 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安庆三江建设工程总公司 二0一五年九月

冬季施工专项施工方案 一、编制依据 1.1本工程施工合同; 1.2本工程施工图纸; 1.3《施工组织设计》; 1.4《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011); 1.5《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007); 1.6《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-2006); 1.7《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86); 1.8《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-2001); 1.9《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2011); 1.10《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.11《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-2006); 1.12《工程建设标准强制性条文(房屋建筑)》; 1.13公司质量保证手册及有关程序文件。 二、工程概况 本工程位于南京市江宁区泉东路、天景山路。本工程包括9幢24~35层高层。其中:1#、2#、3#、5#楼35层,4#楼、6#、9#楼34层,8#楼27层,7#楼24层。本工程所有主楼均及地下室及地下车库相连。地库基础为筏板+抗拔桩承台基础,主楼基础为预制管桩或旋挖桩+承台基础。总建筑面积约15万m2。本工程挖土深度约3.7m,基坑底位于②-1粘土和②-2淤泥质粉质粘土,基坑底面积约为45000m2。

本工程地面为9幢独立的点式高层住宅楼、地下车库工程(局部人防)、商铺所组成。本工程为精装修工程。 主要为:○1主楼:为9幢地上24-35层,地下1层的高层住宅,剪力墙结构,总高度1#、2#、3#、5#楼103.4m;4#楼、6#、9#楼102.6m;8#楼82.6m;7#楼73.9m;一类住宅,设计使用年限为50年。地下一层为公共用房。○2地下室:为一层地下停车场。 本工程建筑等级为一类,建筑耐火等级为一级,建筑抗震设防烈度为七度;,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为七度;屋面防水等级为II级,地下室防水等级为二级。建筑使用年限50年。 本工程基础、主体施工正值冬季施工,如何控制好冬季施工的质量,将是影响整个结构施工质量的关键,本项目将制定严密、科学的施工方案,组织施工,确保砼施工质量。 三、施工部署 3.1冬期施工期限及气象资料 3.1.1《建筑施工手册》中关于冬期施工期限的规定:当冬天到来时,如果连续5 天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬期施工的初日;当气温转暖时,最后一个5 天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5 天的最后一天为冬期施工的终日。制定冬期施工方案要因时、因地、因工程制宜,既要技术上可靠,同时要求经济上合理。考虑冬期施工热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 3.1.2工程部应建立由专人负责的每周天气预报及近期天气预报的公布栏,并安排专人做好室外环境实测温度记录及砂浆、混凝土的温度记录,便于安排施

相关文档