1.变电所监控系统大多采用以太网,其CSMA/CD结构控制简单,轻负载下延时小。但随着负载的增加,冲突概率会急剧增大。对10M以太网,其()的网络负荷可达到()。

(A)50% 、 7.5Mbps;(B)40% 、 5Mbps;(C)25% 、 2.5Mbps;(D)30% 、 6Mbps。

答案:C

2.间隔层网络指任何一种用于工业现场,能实现各监控子系统之间相互通讯及与站控层通信的网络。其通讯速率应在()以上。

(A)1Mbps;(B)2Mbps;(C)4Mbps;(D)10Mbps。

答案:A

3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于()。

(A)0.5mm2;(B)1.0mm2;(C)1.5 mm2;(D)0.75mm2。

答案:D

4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于( B ),输出回路芯线截面不小于()。

(A)0.75mm2、 1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。答案:B

5.UPS设备过负荷能力:带()额定负载运行60s,带()额定负载运行10min。

(A)130% 、110%;(B)125% 、105%;(C)150% 、125%;(D)145% 、120%

答案:C

6.网络拓扑宜采用总线型或环型,也可以采用星型。站控层与间隔层之间的物理连接宜用()。(A)总线型;(B)环型;(C)树型;(D)星型

答案:D

7.间隔层宜采用(),它应具有足够的传输速率和极高的可靠性。

(A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN

答案:C

8.分层式是一种将元素按不同级别组织起来的方式。其中,较上级的元素对较下级的元素具有()关系。

(A)继承;(B)控制;(C)管理;(D)主从

答案:B

9.某条线路停电工作后,显示的功率值和电流值均为线路实际负荷的一半,其原因是()。(A)变送器的PT电压失相;(B)变送器的CT有一相被短接;

(C)变送器故障;(D)线路的二次CT变比增大一倍

答案:D

10.I/O与主机信息的交换采用中断方式的特点是()。

(A)CPU与设备串行工作,传送与主程序串行工作;

(B)CPU与设备并行工作,传送与主程序串行工作

(C)CPU与设备串行工作,传送与主程序并行工作

(D)CPU与设备并行工作,传送与主程序并行工作

答案:B

11.当功率变送器电流极性接反时,主站会观察到功率()。

(A)显示值与正确值误差较大;(B)显示值与正确值大小相等,方向相反;

(C)显示值为0;(D)显示值为负数

答案:B

12.《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》中,要求500kV(330kV)变电所继电小室的间隔层设备及网络层设备对工频电磁场的抗扰性应符合:()

(A)GB/T 17626-4-2 4级;(B)GB/T 17626-4-2 3级;

(C)GB/T 17626-4-8 4级;(D)GB/T 17626-4-8 5级

答案:C

13.《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》中要求开关量单元信号接点的允许电压一般不小于( D )V,由I/O提供。

(A)5;(B)12;(C)24;(D)48

答案:D

14.《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》中规定,计算机监控系统与电能计费系统的

接口推荐使用的通讯规约为:( )

(A)DL/T 630-1997;(B)DL/T 634-1997;(C)DL/T667-1999;(D)DL/T 719-2000

答案:D

15.DL/T 1100.1-2009 <电力系统的时间同步系统第1部分:技术规范》要求时间同步系统在守时保持状态下的时间准确度应优于()

(A)0.90μs/min;(B)0.91μs/min;(C)0.92μs/min;(D)0.93μs/min。

答案:C

16.VQC指的是变电站的、自动调节装臵。

(A)电压有功;(B)频率有功;(C)电压无功;(D)频率无功。

答案:C

17.220kV~500kV变电站计算机监控系统站内SOE分辨率为()。

(A)≤1ms;(B)≤2ms;(C)≤3ms;(D)≤4ms。

答案:B

18.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的对地电压()。

(A)不变;(B)升高;(C)升高2倍;(D)降低一半。

答案:A

19.仪表的准确度等级是按()来划分的。

(A)绝对误差;(B)相对误差;(C)引用误差;(D)平均误差。

答案:C

20.在交流采样技术中,根据采样定理,为了测取直到9次的谐波信号,在被采样交流信号工频周期内,至少应均匀采样()次。

(A)12;(B)18;(C)36;(D)24。

答案:B

21.工作人员在二次系统现场工作过程中,若遇断路器跳闸时,应()。

(A)检查是否误碰;(B)检查是否有击穿;(C)恢复原状;(D)立即停止工作。

答案:D

22.计算机中满码值是2047,某电流遥测量的最大实际值是1200A,现在计算机收到该点计算机码为500,问该电流实际值大概是多少?( )

(A)500A;(B)(1200/2047)*500A;(C)(500/1200)*2047A;(D)(500/2047)*1200A。

答案:B

23.变电站电压无功综合控制策略,当电压和功率因数都低于下限时,应()。

(A)调节分接头;(B)先投入电容器组,根据电压变化情况再调有载分接头位臵;

(C)投入电容器组;(D)先调节分接头升压,在根据无功情况投入电容器组。

答案:B

24.如果一个站的所有遥测数据都不刷新,但是从报文看都是F0打头(部颁CDT规约)的遥信变位内容,则最可能的故障原因。()

(A)通道故障;(B)RTU故障;(C)主站故障;(D)遥信抖动。

答案:D

25.交流采样电路中采样保持器的主要作用是()

(A)保证A/D转换时间内信号不变化;(B)保证被A/D转换的同一回路的多路输入信号如三相电流电压的同步性;(C)降低对A/D转换器的转换速度要求。

答案:B

26.进行遥控分、合操作时,其操作顺序为()。

(A)执行、返校、选择;(B)选择、返校、执行;

(C)返校、选择、执行;(D)执行、选择、返校。

答案:B

27.变电站计算机监控系统的同期功能应由()来实现。

(A)远方调度;(B)站控层;(C)间隔层;(D)设备层。

答案:C

28.变电站自动化系统的两台远动主机应采用()工作方式。

(A)冷备用;(B)热备用;(C)相互独立;(D)都可以。

答案:B

29.某条线路因工作停电,恢复运行后,显示的功率值和电流值均为线路实际负荷的一半,其原因可能是()。

(A)电压互感器(TV)电压失相;

(B)电压互感器更换,线路的电压互感器(TV)变比增大一倍;

(C)电流互感器更换,线路的电流互感器(TA)变比增大一倍;

(D)电流互感器更换,线路的电流互感器(TA)变比减小一倍。

答案:C

二、多项选择题

1.在测量三相功率的方法中,用两个功率表测量时,称作双功率表法,对于这个方法()。(A)三相功率等于两个表计读数之和;

(B)在三相电路对称情况下,测量无功功率和有功功率都是准确的;

(C)在三相电流不平衡情况下,测量有功功率是准确的;

(D)在三相电流不平衡情况下,测量无功功率和有功功率都是不准确的。

答案:ABC

2.在电气设备操作中发生()情况则构成事故。

(A)带负荷拉、合隔离开关;(B)带电挂接地线或带电合接地断路器;

(C)带接地线合断路器;(D)带负荷拉开断路器。

答案:ABC

3.解决降低遥信误发率问题常用( )

(A)采用光耦作为隔离手段;(B)通过适当提高遥信电源、引入电缆屏蔽;

(C)调整RTU 防抖时间;(D)对遥信对象的辅助触点进行清洁处理。

答案:ABCD

4.下列()属交流采样测量装臵对工作电源的要求。

(A)交流电源电压为单相220V;(B)交流电源频率为50Hz,允许偏差±5%;(C)交流电源频率为50Hz,允许偏差±10%;(D)交流电源波形为正弦波,谐波含量小于5%。

答案:ABD

5.计算机监控系统的同期检测功能应具备以下哪些()性能。

(A)能检测和比较断路器两侧电压互感器(TV)二次电压的幅值、相角和频率,自动捕捉同期点,发出合闸命令;

(B)能对同期检测装臵同期电压的幅值差、相角差和频差的设定值进行修改;

(C)同期检测装臵应能对断路器合闸回路本身具有的时滞进行补偿;

(D)同期检测装臵应具有解除/投入同期的功能;

(E)运行中的同期检测装臵故障应闭锁该断路器的控制操作。

答案:ABCDE

6.远动数据处理采用零值死区的原因是:()。

(A)不允许数据为零;(B)将低值数转换为零;(C)校正数据采集误差;(D)校正“0 ”漂干扰。

答案:BD

7.计算机监控系统的外部抗干扰措施包括()。

(A)在机箱电源线入口处安装滤波器或UPS;(B)交流量均经小型中间电压、电流互感器隔离;(C)采用抗干扰能力强的传输通道及介质;(D)对输入采样值抗干扰纠错。

答案:ABC

8.用跨相90度接线法测无功功率时,这种接线方法不可以在()的三相三线制或三相四线制电路中应用。

(A)三相电流、电压完全对称;(B)三相电流不完全对称;(C)三相电压不对称;(D)三相电压不完全对称。

答案:BCD

9.IEC61850标准的特点有()。

(A)开放性;(B)先进性;(C)完整性;(D)可靠性。

答案:ABC

10.“曲线”图菜单一般用于()。

(A)显示昨日曲线;(B)显示今日曲线;(C)显示计划曲线;(D)打开文件。

答案:ABC

11.综合自动化变电站监控系统的软件组成为()。

(A)系统软件;(B)支持软件;(C)应用软件;(D)商用数据库。

答案:ABC

12.进行遥控分合操作时,按先后顺序分为()几个步骤完成。

(A)选择;(B)返校;(C)执行;(D)性质。

答案:ABC

13.解决降低遥信误发率问题常用()。

(A)采用光偶作为隔离手段;(B)通过适当提高遥信电源、引入电缆屏蔽;(C)调整RTU防抖时间;(D)对遥信对象的辅助接点进行清洁处理。

答案:ABCD

14.对综合自动化系统而言,外部干扰主要有()。

(A)交、直流回路开关操作;(B)扰动性负荷短路故障;(C)雷击;(D)静电;(E)无线电干扰。

答案:ABCDE

15.综合自动化变电站内电磁干扰造成的后果有()。

(A)影响电源回路;(B)影响模拟量输入通道;(C)影响开关量输入、输出通道;(D)影响CPU 和数字电路。

答案:ABCD

16.电磁干扰的三要素是( ABC )。

(A)干扰源;(B)传播途径;(C)电磁敏感设备;(D)气候条件。

答案:ABC

17.下列属于远动装臵主要功能的是:()

(A)系统对时;(B)与调度端进行通信;(C)事件顺序记录;(D)执行遥控命令。

答案:ABCD

18.说明远动工作站主要功能包括哪几个方面?()

(A)数据采集;(B)数据筛选及处理;(C)规约转换;(D)传输。

答案:ABCD

19.变电站自动化系统的结构模式有( )

(A)机架式;(B)集中式;(C)分布式结构分散安装;(D)分布式结构集中组屏。

答案:BCD

三、判断题

1.施工中在一个档距内,每根导线不应超过一个接头。()

答案:√

2.柱上变压器台距地面高度,不应小于2m(2.5m)。()答案:×

1.接通屏柜间接地铜排的连接线应不小于16mm2,接地铜排至室内环形接地网的接地线应不小于应不小于35mm2,信号接地线不能与其他接地线共用。()答案:√

2.当零电位浮空或接机壳时,专用接地铜排可不与屏柜绝缘。()答案:√

3.由于铠装光缆的抗干扰性能较无铠装光缆差,若采用铠装光缆,应现场测试其抗干扰性。()答案:√

4.光电隔离电压应不小于1000V。()答案:×

5.监控系统应优先采用交流采样,当采用直流采样时模拟量输入优先使用0-5V或±5V。()答案:×

6.模数转换的总误差不大于0.5%,其中电网频率测量误差不大于0.01Hz。()答案:√

7.带宽的单位是:b/s。()答案:×

8.如果线路的带宽相同,其传输率一定相同。()答案:×

9.MODEM的中心频率是3000Hz,则频差为400Hz。()答案:×

10.变电站计算机监控系统测控单元的同期功能应能进行状态自检和设定,同期成功应有信息输出,但失效可以无信息输出。()答案:×同期成功与失败均应有信息输出

11.变电站监控系统同期检测功能应能对断路器合闸回路本身具有的时滞进行补偿。()答案:√

12.变电站监控系统站控层应实现面向全所设备的操作闭锁功能,间隔层应实现各电气单元设备的操作闭锁功能。()答案:√

13.二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备。如测量仪表、继电器、远动装臵、控制及信号器具、自动装臵等。()答案:√

14.分贝是为了衡量增益而规定的单位,用DB来表示,表示功率增益时 dBm=10lg(P2/P1) 。

()答案:√

15.负反馈控制系统的调节趋势是尽量减少所产生的误差。()答案:√

16.VQC应考虑变压器分接头控制和电容器组投切各种条件的限制。()答案:√

17.程序化变电站的倒闸操作过程由其操作系统完成,可不采用操作票模式进行操作。()答案:×因为程序化变电站的倒闸操作过程是由程序化操作系统完成,故抛弃操作票模式进行操作理论上是可行的。但由于人工必须操作过程的起始阶段进行选择,所以把倒闸操作票继续运用到220千伏程序化变电站的运行中是必要的。

18.在排除中断程序化操作原因后,可继续进行程序化操作。()答案:√

19.检修或处理设备故障中需拔、插电路板时,必须先关掉电源。测试仪器和电烙铁外壳必须可靠接地,以防止损坏设备。()答案:√

20.所有的电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。()答案:√

21.当系统的有功功率和无功功率都不足,因而频率和电压都偏低时,应该首先解决有功功率平衡的问题。()答案:√

22.电流、电压相序接错影响功率测量单元的输出。功率测量单元的电压绕组是并联在测量回路上,而电流绕组是串联在测量回路上。()答案:√

23.电子式互感器可具有数字输出和小信号模拟量输出两种形式。()答案:√

四、简答题

1.综合自动化站断路器自动同期检测装臵应具备哪些功能?

答案:(1)能检测和比较断路器两侧TV二次电压的幅值、相角和频率,自动捕捉同期点,发出合闸命令。

(2)能对同期检测装臵同期电压的幅值差、相角差和频差的设定值进行修改。

(3)同期检测装臵应能对断路器合闸回路本身具有的时滞进行补偿。

(4)同期检测装臵应具有解除/投入同期的功能。

(5)运行中的同期检测装臵故障应闭锁该断路器的控制操作。

2.何谓波特?

答案:信号的传输速率单位,等于每秒传输的状态或信息码元数,若一个信息码元代表一个比特,则波特就是每秒传输的比特数。

3.交流采样与直流采样的区别?

答案:交流采样是直接将二次回路的CT、PT接入采样单元进行数据处理,取消了变送器转换环节,减少了故障点、提高了可靠性、采集数据类型丰富、提高了无功数据的准确性、节省了投资和运行维护的工作量;直流采样稳定性、可维护性、配臵简单、容易掌握,但随着交流采样技术的发展,变送器单一、不可编程扩展功能的缺点日趋明显,数据开发和深度挖掘基本不可能,可观测性差,维护环节多。

4.变电站自动化当地功能检查包括哪些工作?

答案:

数据采集和处理功能:YX变位和SOE,模拟量数据检查。

监控和保护联接功能检查:保护投退、信号复归、故障上送等。

调整控制功能检查:所有控制的开关投断检查,无功电压联调的检查等。

监控系统的检查:人机接口功能、打印显示、事故报警、自诊断、GPS对时、双机切换等。

和站内其它装臵通信检查:直流电源、UPS、保护管理机、小电流接地、保安系统等。

以上检查可从装臵自身显示,后台系统,测试用的便携机等观察、分析、判别是否符合规程要求。YC检查还要配合现场检验设备完成。以上检查通过后即可和主站进行系统调试。

5.已投入运行的RTU当地遥信位臵显示不对,可能有几种故障原因?

答案:

开关的辅助结点或继电器结点机械位臵是否正确,氧化现象是否严重。

YX电缆;从开关机构箱、端子箱、YX转换柜,保护盘引出的有关电缆均应检查分析是否有问题。YX电源是否正常。

YX板检查;光电隔离器,八选一数据选择器等器件自身好坏以及YX扳的接触和相关引线好坏。

6.《变电站实施无人值班集中监控技术原则》中对继电保护和自动装臵的设备选用是如何规定的?答案:(1)继电保护及自动装臵应选用性能稳定、质量可靠的产品。

(2)新建变电站二次设备采取分散或采用分散集中安装方式。

(3)备自投装臵、母差保护、低频低压装臵应实现运行方式的自适应。

(4)继电保护及自动装臵应逐步实现远方投停方式。

(5)高频保护通道应具备自测试功能,或具备远方遥控测试及复归功能。

(6)各种保护及自动装臵压板安装位臵应合理,便于操作维护,压板名称应规范统一。

(7)电能计量装臵应实现远方抄表。

(8)变电站配臵接地选线装臵,装臵应灵敏可靠。

(9)继电保护及自动装臵运行环境满足运行规程要求。

7.“五防“通常是指哪五防?

答案:(1)防止带负荷拉、合隔离开关;

(2)防止误分、合断路器;

(3)防止带电挂接地线;

(4)防止带地线合隔离开关;

(5)防止误入带电间隔。

8.简述遥控成功的操作过程。

答案:调度端先向执行端发出遥控对象和遥控性质的命令,执行端收到后,向调度端发出校核信号。调度端收到执行端发来的校核信号后,与下发的命令进行比较,在校核无误的条件下,再发出执行命令,执行端收到命令后,完成遥控操作。

9.为什么交直流回路不能共用一条电缆?

答案:交直流回路都是独立系统,直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统,若共用一条电缆,两者之间一旦发生短路就会造成直流接地,同时影响交直流两个系统,平时也容易互相干扰,还有可能降低对直流回路的绝缘电阻

10.简述单位臵遥信、双位臵遥信的优缺点?

答案:单位臵遥信信息量少,采集、处理和使用简单,但是无法判断该遥信结点状态正常与否;双位臵遥信采集信息量比但位臵遥信多一倍,利用两个状态的组合表示遥信状态,可以发现1个遥信接点故障,达到遥信接点状态监视的作用,但是信息的采集、处理较复杂,一般在站端将双位臵遥信转换为单位臵遥信状态后再上传到调度和集控主站。

11.请说明“实负荷法”与“虚负荷法”的区别

答案:实负荷法是对自动化运行设备的周期性检测的一种方法,在二次回路不动的情况下,通过钳形电流表测量电流,并接在PT上测量电压,从事实现对实际二次功率的测量;虚负荷法主要应用于设备投运之前检测,通过外加电源提供的电流、电压测量二次系统负荷、电流、电压等数据精度是否满足要求。

12.当前综合自动化、监控系统中仍然保留保护管理机的原因是什么,应如何解决

答案:一方面基于老的微机保护设备多以串口输出信息,且由于各保护设备厂商提供的103规约不一致,通过保护管理机汇集各保护设备厂商的保护设备信息通过规约转换上传到监控系统或综合自动化系统;另外由于原保护专业与自动化专业分工管理界面不同,保护管理机及其保护设备属于保护专业管理,其余部分属于自动化专业维护。

13.变电站综合自动化特点?

答案:

功能综合:变电站二次功能几乎均可融于其中。

结构分布:可以按一次设备单元如开头变压器分布也可以按功能块分布如YC、YX单元。

总线(网络)连结:将各个装臵以总线(网络)方式连接,构成一个多CPU并行工作的群体。

单元智能:各功能模块除完成自身工作外,还具有自诊断和与相关设备通讯功能,互相协调工作,避免冗余配臵。

管理一体:通过后台机(或网关)可以很方便地了解全站运行情况,并可打印记录和进行操作控制。

14.变电站远动装臵包括哪些设备?

答案:变电站远动装臵包括以下设备:

⑴RTU(远动终端)。

⑵远动专用变送器,功率总加器及其屏、柜。

⑶远动装臵到通信设备接线架端子的专用电缆。

⑷远动终端输入和输出回路的专用电缆。

⑸远动终端专用的电源设备及其连接电缆。

⑹遥控执行屏,继电器屏、柜。

⑺远动转接屏等。

15.什么叫接地和接零?为什么要接地和接零?

答案:电气设备的外壳或支架与接地装臵用导体作良好的电气连接叫接地。将电气设备的金属外壳与零线相连接叫接零。接地和接零的目的是为了避免人身因设备绝缘损坏而触电。同时可以避免在雷击时损坏设备。

16.简述监控系统提高抗干扰措施的几个方面

答案:(1)外部抗干扰措施。电源抗干扰措施:在机箱电源线入口处安装滤波器或UPS。隔离措施:交流量均经小型中间电压、电流互感器隔离;模拟量、开关量的输入采用光电隔离。机体屏蔽:各设备机壳用铁质材料。必要时采用双层屏蔽对电场和磁场。通道干扰处理:采用抗干扰能力强的传输通道及介质。合理分配和布臵插件。

(2)内部抗干扰措施:对输入采样值抗干扰纠错;对软件运算过程上量的核对;软件程序出轨的自恢复功能

17.在进行监控系统调试时,如果某个测控装臵的任何信息均不能上送,应如何查明问题原因?

答案:可能的原因:

(1)装臵臵检修压板在投入位臵;

(2)装臵IP地址未设或设臵错误;

(3)装臵网络未连接好;

(4)电源是否接通。

18.如何判断远动专线(模拟)通道的好坏:

答案:(1)观察远动信号的波形,看波形的失真情况

(2)环路测量通道信号衰减幅度

(3)测量通道的信噪比

(4)测量通道的误码率。

19.简要说明电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路

答案:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常工作时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流。当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。

五、计算题

1.某配电线路,耐张段有5档,它们的档距L1、L2、L3、L4、L5分别为55、60、58、55、50m ,该耐张段的长度及代表档距为多少?

解:耐张段长度:

)

( 278 5055586055 5

4321m L L L L L L =++++=++++=

代表档距: )

( 56 4.3125 /3

m Li Li L ≈==∑∑代表

答:该耐张段长度为278m ,代表档距为56m 。

2.某工地一基埋深2.5m 的15米电杆需要制作拉线一根,已知拉线挂点距离杆顶1m ,拉线与电杆与夹角为45°,拉线盘埋深2m ,试计算出拉线长度(不计拉棒露出地面长度)及拉线坑中心至电杆的距离?(414.12=)

解:拉线长度为:

)( 27.1645cos /5.111m L ==

因145= tg

所以拉线坑中心距离电杆的距离为:

)( 5.1325.11452m tg L =+?=

答:拉线长度为16.27m ,拉线坑中心至电杆的距离为13.5m 。

1.已知某线路二次单相电流值是4A,线电压值是100V,CT 变比为600/5,PT 变比为10000/100,假设此时电压分量超前电流分量30°角,试计算该线路的一次的有功功率.

解:P =UICOS φ=×4×(600/5)×100×10000/100×COS30°=7200kW

答:该线路的一次有功功率P 为7200kW

2.某调度自动化系统包括10个厂站,9月12日发生3站远动通道故障各3小时,9月20日发生1站RTU 故障4小时,现求出该系统本月远动系统月运行率、远动装臵月可用率和调度日报月合格率。(小数后保留2位)

解:

远动系统月运行率:

(10×30×24-3×3-4)/10×30×24×100%=99.82%;

远动装臵月可用率:

(10×30×24-4)/10×30×24×100%=99.94%;

调度日报月合格率

(10×30-4)/10×30×100%=98.67%;

答:该系统本月远动系统月运行率、远动装臵月可用率和调度日报月合格率分别为99.82%、99.94%和98.67%

3.已知一条110KV 线路,CT 变比为600A/5A ,用0.1级的电压表和电流表分别测得Uab=102V Ucb=101.5V Ia=3A Ic=2.95A,此时功率因数是0.95,问此时主站端有功功率应显示多少?如果此线路的满程值按线路的最大值计算,使用部颁CDT 规约传输,原码值显示为670,问此时主站端有功功率应显示多少和电流方向?系统引用误差多少?是否满足实用化要求?

解:P1=(Uab*Ia+Ucb*Ic )*0.95=(102*3+101.5*2.95)*0.95=575.15W

主站端有功功率P=P1*110000/100*600/5=75.92MW

满程值Pm=1.732*110000*600=114.31MW

原码值显示为670, 有功功率应显示为负值,电流方向流入母线。

设实际显示值为X (2047-670)/2047=X/114.31

X=76.90MW 33

系统引用误差%86.0%10031.11492.7590.76=?-=

系统引用误差小于1.0%,满足实用化要求。

4.某一线路的电流互感器(TA )变比为300A/5A ,二次满度值5A ,当标准电流源输入交流采样装臵的电流为4A 时,调度端监控系统显示数值为多少时这一路遥测才为合格?(综合误差按±1.0%计算)

解:

由综合误差<1.0%知300×1.0%=3(A ),所以在标准值为±3A 之内均为合格。

∵输入4A

∴300÷5×4=240(A ),240+3=243(A ),240-3=237(A )

答:调度端监控系统显示电流值大于237A ,小于243A 均为合格。

六、识(绘)图题

1. 请画出遥测、遥信单元工作原理框图

答案:

遥测单元工作原理框图

遥信单元工作原理框图

2.绘制用两元件法测量三相三线制电路有功功率接线图试画出用两只单相功率表通过电流互感器测量三相三线制电路有功功率的原理接线图

A

B I

七、论述题

1.在主站发现某一个开关位臵与实际不符,应如何检查故障?

答案要点:

1)首先查看画面与数据库,确定画面与数据库连接的正确性,是否有人工封锁。

2)查看当地监控后台机前臵程序中该遥信量是否与实际值一致,若一致,检查远动工作站的原始接收值,转发配臵是否正确,遥信表与主站是否对应。

3)若不一致,再检查测控装臵显示的遥信量是否与实际一致, 若一致检查装臵网线是否松脱或接触不良、通信板是否故障;若不一致,则检查装臵遥信板卡是否有故障(光电隔离器等器件的好坏以及YX板的接触和相关引线的好坏)、检查该遥信对应的端子是否松动、遥信电源是否工作正常。

4)找其它专业配合检查开关的辅助接点或继电器结点位臵是否正确,是否有锈蚀或松动、必要时检查遥信电缆(从开关机构箱、端子箱、遥信转换柜、保护盘引出的有关电缆)。

5)检查时可以从测控屏点对应端子,查看后台机是否有变位和信息上送。

2.《电力调度自动化系统运行管理规程》中规定,厂站信息参数应主要包含哪些内容?

答案要点:信息参数主要有:

1) 一次设备编号的信息名称;

2) 电压和电流互感器的变比;

3) 变送器或交流采样的输入/输出范围、计算出的遥测满度值及量纲;

4) 遥测扫描周期和越阈值;

5) 信号的常开/常闭接点、信号接点抗抖动的滤波时间设定值;

6) 事件顺序记录(SOE)的选择设定;

7) 机组(电厂)AGC遥调信号的输出范围和满度值;

8) 电能量计量装臵的参数费率、时段、读写密码、通信号码;

9) 厂站调度数据网络接入设备和安全设备的IP地址和信息传输地址等;

10)向有关调度传输数据的方式、通信规约、数据序位表等参数。

3.试述智能变电站与常规变电站的自动化系统的区别,并描述智能变电站采用通讯规约的特点。答案要点:智能变电站与常规变电站的区别是:

1) 智能变电站增加了过程层,并且在过程层和间隔层之间也采用以太网的通讯方式;

2) 智能变电站在过程层采用了光电CT、光点PT、智能操作箱和智能传感器等;

3) 智能变电站的通讯采用了IEC61850规约。

智能变电站采用的通讯规约是IEC61850,它的特点是:

(1)信息分层;

(2)面向对象统一建模;

(3)数据自描述;

(4)使用抽象通信服务接口;

(5)互操作性。

4.请完成遥控信息的传递过程图,并指出厂站端校核包括的主要内容及在什么条件下清除选择选择或撤消遥控命令?

答案要点:

厂站端校核包括的主要内容有:

(1)校核遥控选择命令的正确性,即检查性质码是否正确,检查遥控对象号是否属于本站。

(2)检查遥控输出对象继电器和性质继电器是否能正确动作

在下列情况下厂站端清除选择选择或撤消遥控命令:

(1)收到遥控撤消命令,清除选择命令,使对象和性质继电器复位

(2)超时未收到遥控执行命令或遥控撤消命令,则自动撤消,并清除选择命令

(3)遥控过程中遇到有遥信变位,则自动撤消遥控命令。

5.变电站监控系统的验收包括哪几个方面?并详细论述验收的具体内容。

答案要点:变电站监控系统的验收包括:

1)系统功能验收 2)屏体安装验收 3)资料验收

系统功能验收包括以下内容:

(1)数据采集和处理功能:YX 变位和SOE,模拟量数据检查。

(2)监控和保护联接功能检查:保护投退、信号复归、故障上送等。

(3)调整控制功能检查:所有控制的开关投断检查,无功电压联调的检查等。

(4)监控系统的检查:人机接口功能、打印显示、事故报警、自诊断、双机切换、报表显示等。(5)和站内其它装臵通信检查:五防、直流电源、UPS、保护管理机、小电流接地、电度表等智能设备。

(6)GPS 对时功能检查:保证全站时钟一致。

(7)UPS功能检查:交直流切换、双机切换等。

(8)与各级调度远动功能的检查:双机双通道切换、遥测、遥信、遥控功能。

屏体安装验收包括以下内容:

(1)外观检查:安装牢固,外观无损坏;

(2)标识检查:线缆布线整齐, 标志清晰;

(3)接地检查:设备外壳框架各种电缆的金属外皮与接地系统牢固可靠连接,屏体接地铜排满足要求;

(4)信号电缆检查:采用抗干扰屏蔽电缆,屏蔽线接地;

资料验收包括以下内容:

(1)遥测、遥信、遥控调试报告

(2)与各级调度调试报告

(3)与各智能设备调试报告

(4)出厂资料(包括测控装臵、监控后台、远动设备说明书及监控系统组屏图)

(5)变电站全套二次竣工图纸

(6)监控系统软件(包括系统软件、应用软件、组态软件、数据库备份等)。

6.请指出运行中的自动化设备应具备有哪些技术资料

答案要点:(1)在安装及调整中已校正的设计资料(竣工原理图、竣工安装图、技术说明书、电缆

清册等)。

(2)制造厂提供的技术资料(说明书、合格证明和出厂试验报告等)。

(3)调整试验报告。

(4)符合实际情况的现场接线图、原理图和现场调试、测试记录。

(5)设备投入试运行和正式运行的书面批示。

(6)设备的专用校验规程。

(7)试制或改进的自动化设备应有经批准的试制报告或设备改进报告。

(8)各类设备的运行记录。

(9)设备故障和处理记录。

(10)相应机构间使用的变更通知单和整定通知单

(11)软件资料,如程序框图、文本及说明书、软件介质及软件维护记录簿等。

7.分布式综合自动化系统有哪几种模式,各自的的优点有哪些?

答案要点:分布式综合自动化系统有分散式综合自动化系统、集中组屏式综合自动化系统两种模式。

分散式综合自动化系统的优点是节省电缆,并避免了电缆传送信息的电磁干扰;其次是最大限度的压缩了二次设备的占地面积,这种模式在高压变电站应用更为合适。

集中组屏式综合自动化系统在中低压变电站用的最多,它具有分布式结构全部的优点,系统便于扩充,便于维护,一个环节故障不影响其他部件的正常运行。考虑在中低压变电站的一次设备都比较集中,有不少是组合式的设备,分布面不广,所用信号电缆不长,因而采取集中组屏方式,比分散式就近安装多不了多少电缆,优点在于集中组屏后便于设计、安装与维护管理。

8.交流采样的特点是什么?综合自动化站中以保护和监控为目的的交流采样算法各是什么?

答案要点:交流采样是直接对所测交流和电压的波型进行采样,然后通过一定算法计算出其有效值,具有以下几方面特点:

(1)实时性好。它能避免直流采样中整流、滤波环节的时间常数大的影响,特别是在微机保护中必须采用。

(2)能反映原来电流、电压的实际波形,便于对所测量的结果进行波形分析。在需要谐波分析或故障录波场合,必须采用交流采用。

(3)有功、无功功率通过采用得到的u、i计算出来的,因此可以省去有无功变送器,节约投资

并减少量测设备占地。

(4)对A/D转换器的转换速率和采样保持器要求较高。为了保证测量的精度,一个周期须有足够的采样点数。

(5)测量准确性不仅取决于模拟量输入通道的硬件,而且还取决于软件算法,因此采样和计算程序相对复杂。以监测为目的的交流采样是为了获得高精度的有效值和有功、无功功率等,一般采用均方根算法;以保护为目的的交流采样是为了获得与基波有关的信息,对精度要求不高,一般采用全波或半波傅氏算法。

变电站综合自动化考核习题库--给学员

精心整理 考核试题样例 第二章 变电站综合自动化 一、单项选择题 1.达到((A )D )30% 答案:2(A )答案:3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于( )。 (A )0.5mm2;(B )1.0mm2;(C )1.5 mm2;(D )0.75mm2。 答案:D

精心整理 4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于 (B ),输出回路芯线截面不小于()。 (A)0.75mm2、1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。 答案: 5.UPS。(A))145% 答案: 6. 宜用( (A 答案: 7. (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN 答案:C 8.分层式是一种将元素按不同级别组织起来的方式。其中,较上级的元素对较下级的元素具有()关系。 (A)继承;(B)控制;(C)管理;(D)主从

... 答案:B 9.某条线路停电工作后,显示的功率值和电流值均为线路实际负荷的一半,其原因是()。 (A)变送器的PT电压失相;(B)变送器的CT有一相被短接; (C)变送器故障;(D)线路的二次CT变比增大一倍 答案:D 10.I/O与主机信息的交换采用中断方式的特点是()。 (A)CPU与设备串行工作,传送与主程序串行工作; (B)CPU与设备并行工作,传送与主程序串行工作 (C)CPU与设备串行工作,传送与主程序并行工作 (D)CPU与设备并行工作,传送与主程序并行工作 答案:B 11.当功率变送器电流极性接反时,主站会观察到功率()。 (A)显示值与正确值误差较大;(B)显示值与正确值大小相等,方向相反;(C)显示值为0;(D)显示值为负数 答案:B 12.《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》中,要求500kV(330kV)变电所继电小室的间隔层设备及网络层设备对工频电磁场的抗扰性应符合:() (A)GB/T 17626-4-2 4级;(B)GB/T 17626-4-2 3级; ...

自动化专业技能考试试题

自动化专业技能考试复习试题 一、判断题(判断下列描述是否正确,对的在括号打“√”,错的在括号打“×”) 1. 电力调度自动化系统由主站系统、子站设备和数据传输通道构成。(√) 2. 如果要在SCADA工作站上看到某一量测过去任何时间的历史数据,则该工作站上需配备不小于历史数据库容量的硬盘才能实现。(×) 3. 数据监视到状态变化和量测值越限时,则需进行事件处理,必要时发出告警。量测值越限告警不应设置死区和时间延迟。(×) 4. SOE中记录的时间是信息发送到SCADA系统的时间。(×) 5. 电能量数据是带时标存储和传输的。(√) 6.调度管理系统(OMS)功能包含信息发布和查询、数据的交换与处理、生产(管理)流程的控制、各专业的专业管理等。(√) 7.电力二次系统安全评估时,为了保证评估的质量,可以对二次系统进行全面深度的漏洞扫描。(×) 8.GPS时钟同步装置,秒脉冲每秒闪一次,表示一秒钟同步一次。(√) 9.远动终端设备与对应调度主站系统之间进行数据传输时,远动传输两端MODEM型号不统一数据不能正确传输。(×) 10.变电站监控系统站控层应实现面向全所设备的操作闭锁功能,间隔层应实现各电气单元设备的操作闭锁功能。(√) 11.交流采样中在一个工频周期采样点个数越多,则精度越高,而提高采样点个数受到A/D转换以及CPU处理速度的限制。(√) 12.省地一体化OMS系统采用省地调集中部署的模式建设,OMS省调和地调OMS系统的应用划分不相同。(×) 13.遥测的总准确度应不低于1.0级,即从交流采样测控单元的入口至调度显示终端的总误差以引用误差表示的值不大于+1.0%,不小于-1.0%。(√) 14.远动传输两端波特率不统一数据不能正确传输。(√) 15.CPU处理的遥测数据是经A/D转换过的。(√) 16.问答式远动规约即主站发出一个主动的询问或操作命令,远动终端设备回答一个被动的信息或响应,由此一问一答构成一个完整的传输过程。(√) 17.电力专用横向单向安全隔离装置必须通过公安部安全产品销售许可,以及电力系统电磁兼容检测,只要具备上述条件就可使用。(×) 18.变电站监控系统控制级别由高到低顺序为:就地控制、间隔层控制、站控层控制、远方控制。三种级别间应相互闭锁,同一时刻只允许一种控制方式有效。(√)

变电站综合自动化考核精彩试题库--给学员

考核试题样例 第二章变电站综合自动化 一、单项选择题 1.变电所监控系统大多采用以太网,其CSMA/CD结构控制简单,轻负载下延时小。但随着负载的增加,冲突概率会急剧增大。对10M以太网,其()的网络负荷可达到()。 (A)50% 、 7.5Mbps;(B)40% 、 5Mbps;(C)25% 、 2.5Mbps;(D)30% 、 6Mbps。 答案:C 2.间隔层网络指任何一种用于工业现场,能实现各监控子系统之间相互通讯及与站控层通信的网络。其通讯速率应在()以上。 (A)1Mbps;(B)2Mbps;(C)4Mbps;(D)10Mbps。 答案:A 3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于()。 (A)0.5mm2;(B)1.0mm2;(C)1.5 mm2;(D)0.75mm2。 答案:D 4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于( B ),输出回路芯线截面不小于()。 (A)0.75mm2、 1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。答案:B 5.UPS设备过负荷能力:带()额定负载运行60s,带()额定负载运行10min。 (A)130% 、110%;(B)125% 、105%;(C)150% 、125%;(D)145% 、120% 答案:C 6.网络拓扑宜采用总线型或环型,也可以采用星型。站控层与间隔层之间的物理连接宜用()。(A)总线型;(B)环型;(C)树型;(D)星型 答案:D 7.间隔层宜采用(),它应具有足够的传输速率和极高的可靠性。 (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN

变电站综合自动化原理及应用

变电站综合自动化原理及应用 发表时间:2019-03-12T16:06:17.150Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:韩祥[导读] 摘要:近年来,我国的社会经济建设取得了不断的发展与进步,与经济建设密切相关的电力建设也在突飞猛进。 (国网山东省电力公司莱芜供电公司山东莱芜 271100) 摘要:近年来,我国的社会经济建设取得了不断的发展与进步,与经济建设密切相关的电力建设也在突飞猛进。变电站是电力企业的重要组成部分,其自动化水平也在同步提升,在变电站中应用综合自动化系统已经成为电力发展的必然趋势和方向。本文主要分析该系统的结构、功能、实际应用和未来发展,希望能起到抛砖引玉的作用。 关键词:变电站;综合自动化;自动化系统;原理 当前,科学技术作为第一生产力已经成为人们的共识。在电力行业当中,科学技术的作用越发重要,变电站中应用综合自动化系统(以下简称为“该系统”),可以将多种先进技术进行重新组合和优化设计,以自动状态完成原本由人工完成的监、测、量及控制协调等功能,不但效率高,而且,具备极高的准确率,其优势越来越明显,对加快电力行业发展发挥了重要作用。 1.该系统的主要结构 科学技术的快速发展,直接影响着我们生产生活方式。在电力发展方面,“该系统”与其他技术(主要是指网络信息、集成电路及通讯三种技术)的发展是相辅相承和密不可分的。从该系统整个发展历程来说,其结构包括以下几种: 1.1“集中式”。该结构的“自动化系统”主要是针对性对处理和计算各类信息(如:模拟量、开关量和脉冲量)并将得到的数据输入计算机中,达到自动化监护和保护的目的。它需要多台计算机以多重集中式结构来完成这些功能,并以通讯或监控实现彼此间联系,再以设置主机形式管理实现集中化管理和控制所有计算机。这些计算机分配是以其功能为目标进行分配的。其优点在于占用面积小,资金会相对节约,同时子结构间的联系也相对紧密且逐渐加强。它主要要求系统具有较强的监控功能,同时,在系统处理及扩展方面,会存在一定困难。 1.2“分布式”。该结构的系统,主要特征是把全部自动化功能向多台计算机分摊,其优势在于可避免因功能的过度集中给系统带来负担,可有效提高系统处理效率。而且,各台计算机之间并不会受到互相影响,即便是一台计算机出现功能性障碍,其他计算机也会正常工作。该结构的系统与集中式相比,主要缺点在于占用面积相对大且投资高。但各子部分存在独立性,可独立运行,但在信息整合方面存在部分缺陷。同时,由于其功能的独立性,也使其扩展性得到提高,有益于每个部分具有更高的提高和发展空间,使该系统整体水平得到提高。 1.3“分层式”。顾名思义,我们可以知道,该结构是将变电站实行分层次设计,顺序自上至下分别是:1、间隔层;2、站控层;3、通信层。该结构的自动化系统,将相关部分(1、数据监控;2、数据采集;3、数据保护)进行有序组合并在开关柜上固定。该结构,其好处十分明显,主要表现在:可使整个系统的层次更加分明,实现复杂功能区分的简单化,有利于工作人员、特别是新承担任务的工作人员能够“按图索骥”快速进入工作状态。它与集中式结构相比,主要特点在于以下方面。一是当变电站有二次设备配置上的要求时,可明显节约电缆长度,节约成本和便于维修,更具人文性。二是系统上延展性更强。由于各部分间是分离的,其层次感更加明显,操作更方便,同时也便于各部分独立扩展并不会因此影响其他功能。三是进一步提高了可靠性和连续性。由于各部分间是独立的,不会因某部分发生故障而影响到其他部分,还可有效提高系统的连续性,这两个优势十分重要。 2.该系统的主要功能 该系统具有的优越功能,使其在一经投入运行之后,就得到了电力行业的普遍认可。其主要具有以下几种重要功能。 2.1具有“微机保护”功能。该功能从其实际而言,主要是保护变电站相关设备。其内容广泛,主要包括变电站以下内容:1、线路保护;2、变压器保护;3、自动重合闸等。当被保护对象出现异常故障时,系统可通过监控系统,将故障部位、状况及其判断出的原因及时传至控制主机,为工作人员提供依据并及时采取应对措施。 2.2具有“数据采集和处理”功能。这两项功能在自动控制化系统当中,是一个非常重要的组成部分,其地位十分重要。从其组成来说,包括了三个部分:1、状态量采集;2、脉冲量采集;3、模拟量采集。以状态量采集为例,其内容主要包括:1、分接头型号;2、设备投用;3、事故跳闸信号等。在进行脉冲量采集时,计数器为常用工具,该检测结果可有效检测电能。而模拟量采集,其内容则包括:1、线路电压;2、有功功率3、频率;4、相位等。 3.具有“事件记录”及“故障录波测距”功能 对系统进行事件记录,其内容主要包括“开关跳”的记录和“保护动作序列”的记录。“故障录波测距”,则包括“分散型”和“集中型”两种方式。前者进行测距和记录是以微机保护装置为依托,可通过转化数字信号方式,使该数据以监控装置为桥梁,向计算机输入并进行深入化分析和储存。后者则是以“专用录渡器”为手段,并可通过监控系统加以控制,并具有排除故障更省时和省力的优势。 4.结语 综合以上所述,加快变电站发展,对加快电力行业发展作用十分重要。它可以有效提高电力供应的连续性,与社会生产生活密切相关。在国民经济实现快速增长的大背景下,传统的变电站由于效率低、故障率高,已经无法满足现代电力系统管理的新模式。在变电站中引入综合自动化系统,可以有效提高安全稳定运行水平、大幅度降低各种运行维护成本、提高电力企业的经济效益、使用户获得更高质量的服务。因此,在变电站中应用综合自动控制化系统,其具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。因此,我们应在深入了解和掌握该系统的原理内容基础上,不断加快相关人员业务联系素质的培养,以切实提高供电系统的安全性、可靠性和经济性,更好地促进我国经济社会的发展。 参考文献: [1]潘勇斌,杨绍远,申狄秋.传统集中控制方式超高压变电站综合自动化改造的设计与实施[J].科技资讯,2008(05). [2]康登科,王福忠,张洪涛.变电站综合自动化系统应用中存在的问题与解决措施[J].科技创新导报,2010(30). [3]黄平,张闽军,某变电站综合自动化系统设计研究[J],中国市场,2010(28) [4]史波健,李月侠,变电站自动化及智能化发展方式展望[J],科技与企业,2011(12)

变电所综合自动化复习题标准答案

变电所综合自动化总复习题 一、填空题 1、常规变电所的二次系统主要由继电保护、当地监控、远动装置、滤波装置所组成。 2、变电所综合自动化应能全面代替常规的二次设备。 3、变电所微机保护的软、硬件装置既要与监控系统相互对立,又有相互协调。 4、变电所综合自动化是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技在变电所领域的综合应用。 5、变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、小电流接地系统自动选线、自动重合闸。 6、一个变电所综合自动化系统中各个子系统(如微机保护)的典型硬件结构主要包括:模拟量输入/输出回路、微型机系统、开关量输入/输出回路、人机对话接口回路、通信回路、电源。 7、人机对话接口回路。主要包括打印、显示、键盘及信号灯、音响或语言告警,主要功能用于人机对话。 8、牵引变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、自动重合闸。 9、变压器过负荷保护一般取两相电流。Ⅰ段用于发警告信号,Ⅱ段用于启动断路器跳闸。 10、根据继电器动作电流整定原则和继电保护装置动作时限的不同,

过电流保护可分为定时限过流保护、带时限电流速断保护,把它们组成一套电流保护装置称为两段式电流保护。 11、为了补充牵引系统无功功率的不足,提高功率因数,改善供电质量,在各个变电所广泛采用无功补偿并联电容器组。 12、对于瞬时自消性故障,利用重合闸避免不必要的停电。 13、微机保护的一大特色当是利用基本相同的硬件结构和电路。通过不同的软件原理完成不同的功能。 14、在变电所综合自动化系统中,数据通信是一个重要环节。 15、微机保护子系统的功能应包括全变电站主要设备和输电线路的全套保护。 16、变电站的数据包括模拟量、开关量和电能量。 17、电力系统的电压、无功综合控制的方式有集中控制、分散控制和关联分散控制。 18、变电站通信网络的要求都有快速的实时响应能力,很高的可靠性,优良的电磁兼容性能,分层式结构。 19、数据通信系统的工作方式有单工通信,半双工通信和全双工通信。 20、差模干扰是串联于信号源回路中的干扰,主要由长线路传输的互感耦合所致。 21、常规变电站的二次系统主要包括继电保护,故障录破,当地监控和远动四个部分。 22、直流采样是指将交流电压、电流等信号经变送器转换为适合于A/D转换器输入电平的直流信号。

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

变电所综合自动化总复习试题与答案

变电所综合自动化总复习试题 一、填空题 1、常规变电所的二次系统主要由继电保护、当地监控、远动装置、滤波装置所组成。 2、变电所综合自动化应能全面代替常规的二次设备。 3、变电所微机保护的软、硬件装置既要与监控系统相互对立,又有相互协调。 4、变电所综合自动化是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技在变电所领域的综合应用。 5、变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、小电流接地系统自动选线、自动重合闸。 6、一个变电所综合自动化系统中各个子系统(如微机保护)的典型硬件结构主要包括:模拟量输入/输出回路、微型机系统、开关量输入/输出回路、人机对话接口回路、通信回路、电源。 7、人机对话接口回路。主要包括打印、显示、键盘及信号灯、音响或语言告警,主要功能用于人机对话。

8、牵引变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、自动重合闸。 9、变压器过负荷保护一般取两相电流。Ⅰ段用于发警告信号,Ⅱ段用于启动断路器跳闸。 10、根据继电器动作电流整定原则和继电保护装置动作时限的不同,过电流保护可分为定时限过流保护、带时限电流速断保护,把它们组成一套电流保护装置称为两段式电流保护。 11、为了补充牵引系统无功功率的不足,提高功率因数,改善供电质量,在各个变电所广泛采用无功补偿并联电容器组。 12、对于瞬时自消性故障,利用重合闸避免不必要的停电。 13、微机保护的一大特色当是利用基本相同的硬件结构和电路。通过不同的软件原理完成不同的功能。 14、在变电所综合自动化系统中,数据通信是一个重要环节。 15、微机保护子系统的功能应包括全变电站主要设备和输电线路的全套保护。 16、变电站的数据包括模拟量、开关量和电能量。 17、电力系统的电压、无功综合控制的方式有集中控制、分散控制和关联分散控制。 18、变电站通信网络的要求都有快速的实时响应能力,很高的可靠性,优良的电磁兼容性能,分层式结构。 19、数据通信系统的工作方式有单工通信,半双工通信和全双工通信。 20、差模干扰是串联于信号源回路中的干扰,主要由长线路传输的互

变电站综合自动化概述(精)

变电站综合自动化概述 摘要 :本文简要介绍了变电站的组成、工作原理及作用,变电站综合自动化系统的结构模式和基本功能,进一步叙述了变电站综合自动化系统的特点以及存在的问题,提出了变电站综合自动化基本概念,并变电站自动化的发展前景进行分析。 关键词 :变电站变电站综合自动化系统 1. 概述 电网是一个不可分割的整体,对整个电网的一、二次设备信息进行综合利用,对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站综合自动化系统是利用计算机系统、网络、数据库现代通讯技术等将变电站的二次设备(包括控制、测量、保护、自动装置等 ,经过功能组合和优化设计,对变电站实行自动监控,测量和协调来提高变电站的运行效率和稳定性。他完全取代了常规的监控仪表,中央信息系统,变送器及常规远动装置。不仅提高了变电站的可控性,而且由于采用了无人值班的管理模式,更有效地提升了劳动生产率,减少了人为误操作的可能,最大程度提高了变电站的可靠性和经济性。 2. 变电站 变电站 (Substation改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。 2.1 变电站组成 变电站主要是有设备及安装工程、建筑工程(土建、其他项目工程等。设备及安装工程包括两部分 :既一次部分(设备、二次部分(设备。

变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站的设备有变压器、开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。 2.2 变电站工作原理 变压器是变电站的主要设备, 分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。 电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为 l00V , 电流互感器二次电流为 5A 或 1A 。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路 , 请注意 :绝不能让其开路, 否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。开关设备包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路;故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国, 220kV 以 上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关, 送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。 负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力, 一般与高压熔断丝配合用于 10kV 及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。 2.3 变电站作用

变电站综合自动化技术考试题

1、 为什么变电站中和自动化技术的发展成为必然趋势。 第一,随着我国电力工业和电力系统的发展,对变电站的安全、经济运行要求越来越高实现变电站综合自动化,可提高电网的安全、经济运行水平,减少基建投资,并为推广变电站无人值班提供了手段。第二,随着电网复杂程度的增加,各级调度中心要求更多的信息,以便及时掌握电网及变电站的运行情况;第三,为提高变电站的可控性,要求采用更多的远方集中控制、集中操作和反事故措施等;第四,利用现代计算机技术、通信技术等,提供先进的技术装备,可改变传统的二次设备模式,实现信息共享,简化系统,减少电缆,减少占地面积;五,对变电站进行全面的技术改造 2、简述变电站综合自动化的概念及其系统组成和特点。 概念:变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。 系统组成: 特点: (1) 功能的综合化 (2) 设备的操作及监视微机化 (3) 结构分布分层化 (4) 通信网络光缆化 (5) 运行管理智能化 系统组成: 即利用多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统 3、变电站综合自动化与传统变电站相比,其优越性有哪些。 (1) 提高供电质量、提高电压合格率. 如电压、无功自动控制功能,可以大大提高电压合格率,无功潮流合理、降低网损、节约电能损耗。 (2) 提高变电站的安全、可靠运行水平。 微机保护和微机自动装置具有故障自诊能力,使二次系统的可靠性大大提高。 (3) 提高电力系统的运行、管理水平。 变电站的监视、测量、记录、抄表等工作都由计算机自动完成,并将检测到的参数及时送往调度中心,使调度员能及时掌握各变电站的运行情况,也能对它进行必要的调节与控制,大大提高了运行管理水平。

变电站综合自动化系统的组成和主要功能

变电站综合自动化系统的组成和主要功能; 系统概述; 本次设计采用YH-B2000变电站综合自动化系统,其系统是面向110KV及以下电压等级变电站的成套自动化设备其是陕西银河网电科技有限公司开发研制的新型设备,该系统是在总结我国微机变电站运行经验基础上,根据国内外新的发展趋势,以提高电网的安全经济运行为宗旨,以方便现场安装调试、无人值守为目的,向智能化迈进的全新概念综合自动化系统。 其设备从变电站整体出发,统一考虑保护、监测、控制、远动、直流和五防等功能,避免了功能装置重复备置等弊病,及减少投资,又有利于变电站运行管理和维护。 YH-B2000变电站综合自动化系统组成结构如下图;

该系统在我国首次集微机保护和远动为一体,并率先把这种装置直接安装于高压开关柜上,系统总体结构设计是以单元分散型嵌入式为指导思想,系统装置中每个单元的结构、外观和尺寸是完全一致的。其可把各个单元分散安装在一次设备上,或集中组屏按装。相比两者具有明显的优点;可以大大减少连接开关柜控制屏及控制室的各种电缆,减少控制室面积,从而节省了变电站综合造价,简化了施工,方便了维护,并且提高了变电站的可控性,可扩展性和灵活性有了很大提高。消除了因设备之间错综复杂的二次电缆引线接错造成的问题,提高可靠性 YH-B2000变电站综合自动化系统是面向对象设计的。系统中每一种单元都面向变电站内的各种一次设备。如线路单元,就是面向开关柜设计的,它包含了对该开关柜的控制、测量、事故记录和线路的各种保护等;电容器单元也像线路单元一样,它是面向电容器组的;变压器是变电站的核心设计,YH-B2000型变电站综合自动化系统对变压器设计了三种面向它的完全独立的功能单元。第一是主保护单元,它主要完成变压器差动保护等。第二是后备保护,它主要完成变压器的过流保护等。第三是变压器的测控单元,主要完成主变的有载调压控制和电气量的测量。备自投单元是完成变电站两路电源的自动投切功能的。直流子系统也被YH-B2000型变电站综合自动化系统纳入了整体成套范围,作为系统的一个单元整体规划设计。 YH-B2000型变电站综合自动化系统无论是以何种方式安装,所有单元均通过一梗三芯通讯电缆同后台总控单元实现实时数据交换。

电气工程及自动化专业实验室建设方

电气工程及自动化专业实验室建设方案 结合电气工程及自动化专业的培养目标,建设3个实验室。包括:工厂供配电实验室、变电站综合自动化实验室和变配电所值班电工技能培训实验室。其中工厂供配电实验室已建设完成,拟建设变电站综合自动化实验室和变配电所值班电工技能培训实训室。 1.变电站综合自动化实验室 1.1必要性及可行性 变电站综合自动化实验室是根据《电力系统远动》、《电力系统远动及调度自动化》、《电网监控与调度自动化》、《变电站综合自动化原理及应用》、《电力系统继电保护》、《微机型继电保护》、《发电厂及变电站的二次回路》、《电力系统自动化》、《电力系统自动装置原理》等课程的实验教学内容,并结合工业实际应用和发展而设置的综合性实验平台。 实验装置拟采用天煌教仪生产的“THLBD-1型变电站综合自动化实验系统”(单价:543000),该系统全部采用微机型继电保护装置和测控装置,能上传数据,接受监控主机命令,完全满足“四遥”功能和远动的要求。该平台主要由一次系统模拟操作屏、微机保护柜、自动装置柜、监控主站组成;间隔层集中组屏。可用于电气、电力系统、供配电等专业相关课程的教学实验,又可作为各校相关课程毕业设计和科研的软件和硬件平台。 1.2实验项目 实验室建成后能进行的实验项目包括: 1)线路保护类 (1)模拟系统正常﹑最大﹑最小运行方式(10)电流电压连锁保护 (2)模拟系统短路(11)反时限保护实验

(3)保护装置静态试验(12)阶段式过电流保护与自动重合闸前加速(4)微机保护装置基本功能试验(13)阶段式过电流保护与自动重合闸后加速(5)微机定时限过电流保护(14)功率方向过电流保护 (6)微机无时限电流速断保护(15)零序电流保护 (7)微机带时限电流速断保护(16)过负荷保护 (8)阶段式电流保护(17)低压减载 (9)运行方式对保护灵敏度的影响及灵敏度校验 2)线路设计性实验(自行设计、接线、动作试验) (1)电流电压连锁速断保护与过电流保护(5)电流电压连锁保护与自动重合闸前加速(2)电流电压连锁速断﹑过电流综合保护(6)电流电压连锁保护与自动重合闸后加速与自动重合闸(7)反时限过电流与自动重合闸前加速保护(3)反时限电流保护与过电流保护(8)反时限过电流与自动重合闸后加速保护(4)反时限过电流综合保护与自动重合闸 3)线路综合保护 (1)110kV线路综合保护(中性点直接接地)(3)10kV线路综合保护(中性点不接地)(2)35kV线路综合保护(中性点通过线圈接地) 4)变压器保护 (1)系统正常运行及不平衡电流的测量(7)三绕组变压器差动保护(2)模拟变压器瓦斯保护(8)Y/Y-12双绕组变压器差动保护(3)变压器的电流速断保护(9)Y/△-11双绕组变压器差动保护(4)微机变压器纵差动保护整定(10)对比率制动特性的研究(5)变压器的二次谐波制动实验(11)双绕组变压器的过电流保护(13)变压器低电压起动过电流保护(16)部分中性点接地运行变压器零序保护(14)变压器复合电压起动过电流保护(17)双绕组变压器的过负荷保护(15)中性点直接接地运行变压器零序保护(18)三绕组组变压器的过负荷保护5)变压器设计性实验(自行设计、接线、动作试验)

配电网自动化习题答案

1 配电网有那些特点?从配电网自动化的角度看,为何将配电网的结构复杂,数据量大视为重要特点? 与输电系统比较,配电网具有以下特点:配电网地域比较集中,电压等级低、级数多,单条馈电线传输功率和距离一般不大。网络结构多样、复杂。网络接线有辐射状网、树状网及环网,环网又可分为普通环式及手拉手环式。在配电网运行中,环网均以开环形式运行。在城市配电网中,随着现代化的进程,电缆线路将越来越多,电缆线路与架空线路的混合网络给电网运行和分析带来复杂性。配电网中性点接地方式有以下两类: ①中性点有效接地系统②中性点非有效接地系统 6)配电网内设备类型多且数量大,多种设备装于露天,工作条件恶劣 7)配电网内运行方式多变。 8)配电网中采用的通信方式多,但通信速率往往没有输电系统要求高 9)配电网中,即使自动化程度较高,仍需要人工操作;而输电系统内,大多数设备为自动控制。 10)配电网中有大量电力、电子等非线性负荷,故将产生不容忽视的谐波。谐波必须抑制。 11)分布式电源(网) 配电网的主要特点是数据量庞大,网络结构复杂,这是由于面对用户,网络运行方式变化多而快,要求处理问题及时,这些特点直接影响DAS系统的结构。 2 在电力系统中,怎样划分DMS、EMS的功能区域?它们的功能有那些异同点? 第四页图 1.2 整个配电网从变电、配电到用户用电过程,均由DMS系统进行监控和管理;而包括发电厂在内的输电系统,则是在能量管理系统(EMS)的监视、控制与管理下运行。EMS与DMS都是有明确对象的管理系统,但两者之间又是有联系的。通常,DMS应执行EMS的宏观调控命令,并有必要向EMS系统传递必需的信息。 3 DAS与DMS是否指同一功能系统? DAS是指配电网自动化系统,是能够实时监视、协调和运行配电系统的部分元件和全部元件的一个完整的信息采集、传递与处理的集成自动化系统。 当今,我国将变电站自动化、馈电线自动化、需方用电管理及配电管理自动化的有机集成称为配电管理系统(DMS);将第一和第二部分相关的自动化系统合称配电自动化(DA) DAS 与DMS两种关于配电网自动化的概念,实际是同一的。 4 熟悉DAS的基本功能及结构。 按DAS的基础性功能,可以分成以下功能:自动控制功能。主要包括:自动母线分段、馈线调度切换与自动分段,综合电压/无功控制、变电站负荷平衡、自动抄表等自动控制功能。数据采集与处理功能。人工控制功能。保护功能。负荷管理功能。远方计量功能。各种管理、估计、计算的功能等 结构:当前DAS系统结构多分为三个层次,即调度中心、地区电网管理中心,分散现场操作区(馈电网络区域)。第八页图1.3 5.怎样用功能子过程说明DAS的功能?有哪些子过程? 答:馈线自动化(FA) 配电网自动化(DA) 变电站自动化(SA) 配电网通信系统配电网地理信息系统(GIS)配电网管理系统(DMS)潮流分析、优化及其他应用软件调度员培训模拟系统(DTS)负荷管理系统(LM)需方用电管理(DSM)配电网SCADA 子过程如下:配电自动化。DA实现的是配电网中最基本和最重要的自动监控功能。 配电网实时数据检测与监控系统。配电网的实时数据检测与监控系统,是DMS实现自动化管理的基础。 2

变电站综合自动化试卷07级A 2

变电站综合自动化试卷A (发电/供电07级) 一、填空(每空1分,共30分) 1.变电站自动化系统的保护测控装置面板上通常有以下元器 件:、、、等。 2. 变电站综合自动化中保护测控装置的电源插件输入的电源电压一般为_____伏;输出的电源电压一般______伏、____伏、___伏;其中,____伏用于CPU板。 3. 变电站综合自动化系统的“四遥”量是指_______、_________、________、______;主变温度、有载调压主变分接头位置调节分别属于_____ 量和_____量。 4. 综合自动化装置模拟量输入回路中常用____________ 和____________两种A/D转换。其中,______式A/D变换输出的脉冲频率正比于输入电压的大小。 5. 变电站综合自动化系统的后台计算机(或当地监控主站)的软件通常有以下模块: _____________、_________________、______________和______________。 6.变电站综合自动化系统的保护测控装置,对于从装置外部引入的接点,通常经___________引至微机的并行接口;装置输出的开关量一般都采用并行接口的输出经光隔后控制 ___________的方法。 7. 分层分布式变电站自动化系统的组屏及安装方式通常有____________ 、___________ 和_________三种。 8.用高频正弦波作为载波信号时,数字信号调制的方式有三种,它们分别为_____________、_________________ 和______________。 二、简答下列各题(每题5分,共20分) 1. 变电站综合自动化系统的通信内容包括哪些? 2. 乃奎斯特采样定理的基本思想是什么?当某一保护测控装置的采样频率是1000Hz时,其硬件回路中的模拟低通滤波器必须滤掉输入信号中哪些高频分量? 3. 基于逐次逼近式A/D变换的模拟量输入电路,主要包括哪些部分? 4. 变电站综合自动化系统中保护测控装置的典型硬件结构主要包括哪些? 三、问答题(共50分) 1.某110KV变电站的电气主接线如图一所示, 已知该变电站采用分层分布式变 已知该变电站综自系统采用分层分布式结构, 试画出该变电站综自系统的结构框图。 (15分) 2. 变电站综合自动化系统的保护测控装置 通常至少设置有哪些插件?各插件的主要 作用是什么?(15分) 3.图二为某保护测控装置的背面接线端子图。 根据该图说明下列问题: 图一 (1)图中保护测控装置输入的模拟量 有哪些?它们分别来自何处?(10分) (2)图中保护测控装置通过什么与外界 通信?该通信口有何主要特点?(10分)

变电站综合自动化考核试题库--给学员

第二章变电站综合自动化 一、单项选择题 1.变电所监控系统大多采用以太网,其CSMA/CD结构控制简单,轻负载下延时小。但随着负载的增加,冲突概率会急剧增大。对10M以太网,其()的网络负荷可达到()。 (A)50% 、;(B)40% 、 5Mbps;(C)25% 、;(D)30% 、 6Mbps。 答案:C 2.间隔层网络指任何一种用于工业现场,能实现各监控子系统之间相互通讯及与站控层通信的网络。其通讯速率应在()以上。 (A)1Mbps;(B)2Mbps;(C)4Mbps;(D)10Mbps。 答案:A 3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于()。 (A)0.5mm2;(B)1.0mm2;(C)1.5 mm2;(D)0.75mm2。 答案:D 4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于( B ),输出回路芯线截面不小于()。 (A)0.75mm2、 1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。答案:B 设备过负荷能力:带()额定负载运行60s,带()额定负载运行10min。 (A)130% 、110%;(B)125% 、105%;(C)150% 、125%;(D)145% 、120% 答案:C 6.网络拓扑宜采用总线型或环型,也可以采用星型。站控层与间隔层之间的物理连接宜用()。(A)总线型;(B)环型;(C)树型;(D)星型 答案:D 7.间隔层宜采用(),它应具有足够的传输速率和极高的可靠性。 (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN 答案:C 8.分层式是一种将元素按不同级别组织起来的方式。其中,较上级的元素对较下级的元素具有()

《变电站综合自动化》教学大纲

《变电站综合自动化》教学大纲 一、课程的性质、地位与任务 《变电站综合自动化》是本专业面向应用的一门专业核心课。本课程以“变电站综合自动化系统”为载体,学生通过该门课的学习,使学生较全面地了解变电站综合自动化系统的用途、结构、原理和性能,初步掌握变电站综合自动化系统基本知识和技能,具备变电站综合自动化系统的安装调试、运行及事故处理的能力。 二、教学基本要求 了解变电站站综合自动化的含义,变电站实现综合自动化系统的结构形式、通信技术、微机保护子系统,了解提高综合自动化系统可靠性的措施掌握变电站实现综合自动化的基本功能。掌握变电站综合自动化信息的测量采集种类和方式方法;变电站综合自动化电压无功控制、输电线路自动重合闸子系统;变电站综合自动化系统的运行、维护及调试;熟悉变电站综合自动化的监控系统相关知识。

四、教学内容与学时安排 第一章概述……4学时 本章教学目的和要求:学习变电站综合自动化的基本概念和发展历程,理解变电站实现综合自动化的优越性已经综合自动化系统的基本功能和特点。 重点和难点:变电站综合自动化系统的基本功能和特点;对变电站综合自动化的理解。 第一节变电站综合自动化的基本概念及发展过程 一、分立元件的自动装置阶段 二、微机型智能自动装置阶段 三、变电站综合自动化装置阶段 第二节实现变电站综合自动化的优越性 一、提高供电质量 二、提高变电站的安全、可靠运行水平 三、提高电力系统的运行管理水平 四、促进无人值班变电站管理模式的实行 第三节变电站综合自动化系统的基本功能 一、继电保护功能 二、测量、监视、控制功能 三、自动控制智能装置的功能 四、人机联系功能 第四节变电站综合自动化系统的特点 一、功能综合化 二、分层、分布化结构 三、操作监视屏幕化 四、运行管理智能化 五、通信手段多元化 六、测量显示数字化 第二章变电站综合自动化系统的设计原则及结构形式……4学时 本章教学目的和要求:理解变电站综合自动化的基本设计原则及其在发展过程中的几种主要结构形式。 重点和难点:变电站综合自动化的设计原则;变电站综合自动化系统结构形式的理解运用。 第一节变电站综合自动化系统的基本设计原则 一、微机保护软、硬件设置要统一协调 二、满足无人值班要求 三、数据共享

电气工程及自动化精彩试题

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置

中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设

变电站综合自动化实习

南京工程学院 实习报告 实习名称变电站综合自动化实习 院系电力工程学院 专业电气工程及其自动化(电网监控技术)班级监控061 学生姓名何湘英 学号 206060503 实习地点 6A401 实习时间 2010/3/15-2010/3/19

一、实习目的及意义 变电站综合自动化实习是电气工程及其自动化专业(电网监控方向)本科学生的一门专业实践教学课。实习的目的在于通过使学生实际接触、操作典型的变电站综合自动化系统,认识和了解变电站综合自动化系统的结构、功能、信息、特点,理解变电站综合自动化系统的工作原理和过程,理解变电站综合自动化系统中各个子系统的关系、联系,理解变电站运行管理规程,掌握NS2000变电站综合自动化系统的常用操作方法和基本维护技能。为今后从事相关专业技术工作打下良好的技能基础。 学习变电站综合自动化技术和培训变电站综合自动化实践能力, 二、实习内容及要求 1、变电站综合自动化系统认识 2、变电站综合自动化系统基本操作 3、DDRTS电力系统仿真软件的认识和基本操作和维护 4、变电站综合自动化系统保护、测控单元操作 5、变电站综合自动化系统后台软件维护 三、具体实习内容: 1.变电站综合自动化系统认识 变电站实时动态数字仿真系统采用计算机实时动态仿真软件,对变电站的一次系统进行仿真计算。它可以“任意”改变变电站的一次主接线及其设备参数,可以任意设置并模拟电力系统的各种故障,可以任意模拟电力负荷的变化等等。“变电站实时动态数字仿真系统”仿真变电站一次系统及设备的运行,并将仿真计算出的数据信息输出。同时接受输入的各种控制信息,并根据这些输入的控制信息、改变计算机仿真变电站的运行。 变电站综合自动化系统采用一套真实的、与生产现场技术基本同步的、现场总线结构的变电站综合自动化系统。它应具有变电站综合自动化系统的几乎全部主要功能,如:保护、测量、信号、自动装置、监视、控制、通信等功能。为研究变电站综合自动化系统的结构和工作原理,进行整组运行、维护、检修、测试等操作等,提供与现场非常逼真的工程环境和真正的实际动手操作条件。

相关文档
相关文档 最新文档