科学技术

一、山区雷击对配电线路的危害和种类

雷电的对电力系统造成的危害在系统故障中占有较大的比例。特别是在开关器和二次保护装置广泛使用的今天,电力系统内部过电压得到了控制,因其引发的故障也随之减少,相比较自然因素造成的电网事故就显得重要起来,雷击引发的事故不仅影响到了线路的正常运行,有时还会对生活和财产造成危害。拒不完全统计,雷击造成的电网事故更是多达6成,而其中输电线路遭受雷击而引发的事故是其中较多的一类。

尤其是在山区,因为配电电缆相对位置较高,因此受到雷击影响的几率也随之增加,其中主要的雷击类型有:直接雷击,这种雷击就是雷电直接与配电线作用,因而引发配电线中的电压骤然升高,这种过电压和电流都极大。通过测试,按照平均雷电电流为25KA计算,如果配电线的冲击抗阻为500Ω,雷电所引发的电压就可瞬间达到6000KV。所以直击雷的危害是相当严重的,其能量足以毁坏绝缘层。感应雷击,这种雷击是因为山区配电线路周围的树木受到雷击,产生放电从而引发周围的电磁场发生变化,并产生过电压。据观测,感应雷主要产生在回击过程中;在配电线路上产生的感应电压随着距离增加而衰减。雷电反击,山区的电塔或者其他构造在受到雷击时,如果接地的电阻较高,则接地电位上升,所引发的情况有两种:一种,部分雷电流侵入电源和塔杆形成回路,造成危害;一种是指在配电线路侧产生故障,这种现象就是雷电反击。

二、山区雷电危害配电线路的特征

1、接地电阻高而容易引起反击雷

在山区配电网运行数据分析中可以看出,主要的危害来自反击雷。因为雷电往往作用在较高的构筑物上,而且接地阻抗的值越大,反击作用在配电线路的电流也就越高。因此在山区配电线路中,高海拔的山顶就容易产生雷电事故,而主要形式就是反击雷。

2、山区配电网容易产生高危点

根据统计资料和实验数据表明,山区架空的配电线路的多雷区和高危点都集中在高山、陡坡、深谷、高差变化较大而且距离较长的地段,其地质情况也较为复杂。山区的地面构筑设施的性质和形状对遭受雷击的影响较大,在高达的杆塔或者周围容易形成较大的电场,因此容易受到雷电的影响。

三、山区配电线路的防雷和接地

1、改善杆塔的接地性能

通过雷击危害特征的分析,可以看出改善杆塔等构筑物的接地电阻可以降低雷电的危害,即降低雷电反击的影响。具体的措施是在土壤电阻率较低的地方可以充分利用杆塔的材料特性将铁塔、混凝土杆与大地形成的自然接地电阻,选择地质条件较好的位置,通过埋深增加和增加水平射线的方式提高杆塔与大地的导通性能,降低接地电阻。如遇到表层土壤的电阻率较高而深层土电阻率低的时候也可采用增加垂直接地体的方式降低电阻率,也可以采用一些防腐降阻剂来长期改进电阻率。

在建成运行后,也应当注意对接地设施的管理,改善接地电阻、随时跟换补充接地线,并保证接地装置与杆塔的连接牢固、接触良好,保证雷电流的导流畅通。在发送接地网和杆塔接触不良的时候,应及时的进行巡查和检测,以此保证系统不受到反击雷的影响。

2、科学的改造接地装置

在杆塔建设完成后,其接地的装置也就相对固定,在受到雷击的时候大部分的雷电流将通过接地装置向大地流散。而接地装置在短暂的雷击中呈现出来的是电阻特性,一般的电阻特性受到土壤导电性、接地装置的形状、接地埋深、雷电流参数等因素影响。因此在山区配电线的防雷措施中还应该科学的改变这些基本因素的不利之处,通过降低土壤电阻率、该机接地装置形状、增加埋深等措施,保证避雷线、避雷器对冲击电流泄放效果。

3、改进屏蔽措施

在配电线路运行经验中可以发现,可以通过屏蔽措施来降低雷电的影响,具体的技术有:在导线的下方架设耦合地线,在横担和避雷线间架设辅助的地线,并在杆塔顶部采用避雷针系统,横担上增设负角度的保护针和预放电棒等等。这些措施可以在全线实施,但是在实际的操作中应重点在“易击部位”增设这样的屏蔽装置。耦合地线不仅仅可以增加耦合系数,在利用击距法分析时发现,耦合地线还可以增加屏蔽作用,也就是降低了导线对地的高度和杆塔的高度。运行经验证明,耦合地线可以有效防止雷击跳闸;增设负角度保护针可以降低雷击概率,预设放电棒可以增大耦合系数,提高线路的反击耐雷水平;增加辅助地线可以减小保护角度并增加耦合系数;增设避雷针则可以有效的降低雷电对线路的影响。

4、线路避雷器的应用

通过雷击对整个网络形成的影响可看出,在线路无限长的情况下,低电压等的配电线路的工作电压对雷击没有影响。而线路的耐雷水平是保证绝缘子串不发生闪络所能够承担的最大雷电流,在输电线路上采用避雷器的目的就是为了提高这种耐雷水平。在避雷器的影响下,受到雷击的杆塔上的雷电流就会流,一部分经接地装置入地,一部分则经过避雷器流行其他杆塔。当绝缘子串的两端的电影到达避雷器的动作电压时,避雷器会启动,这时线路所承受的冲击电压就是避雷器的残电压,只要避雷器的残电压低于绝缘子串的50%回击电压,就不会引起闪络现象。

避雷器动作时,会将大部分的雷电流通过自身和线路的波阻抗流入地面,而这种阻抗会抬高导线的电压,这时引发的问题是,装有避雷器的杆塔虽然不会发生闪络,而相邻的杆塔可能会在抬高电压的影响下闪络,因此在安装避雷器的时候应当从分考虑接地电阻值和附近杆塔的避雷器安装,即控制接地电阻在一定范围内,并在相邻的杆塔上也安装避雷器。

5、新型装置的采用

近些年随着防雷措施和技术的研究拓展,新的防雷装置也随之不断涌现。因此在建设山区配电线路时应从这些先进装置中选择优秀而经济的进行配备,以此提高防雷的效果。如:电科院研发的支柱型避雷过电压保护器。这种保护器是由氧化锌支柱避雷器、限流元件引流球、导线引流球、标准串联间隙、连接支柱板、标准引流球间隙工具共同组成的。改装置在线路受到雷击过电压产生时,感应过电压还没有达到绝缘串子闪络时,导线引流球和保护器限流元件引流球间隙就将过电流释放,然后再将雷电流引向支柱避雷器,雷电流在支柱避雷器上得到释放,而工频续流被支柱避雷器阻断,到了避雷的效果。其优势就是不用借助接地,为高电阻率的土壤区解除了困扰。

四、结束语

山区配电线路往往架设在高差变化较大的地区,也就容易形成“易击区”,因此要保证避雷效果就应当从降低接地电阻、增加保护措施、合理使用避雷设置上下功夫,这样才能提高线路的耐雷水平。

参考文献

[1]徐蓝平.配电线路架空防雷措施[J].农村电气化, 2010,(04) .

[2]相明东.山区配电线路防雷的措施[J].黑龙江科技信息, 2010,(11) .

[3]杜万萍,李凌宴.高压送电线路设计防雷措施[J].中国新技术新产品, 2010,(04) .

[4]钱大伟.浅谈配电线路的防雷设计[J].林业科技情报, 2010,(01) .

[5]彭荣.探讨10kV配电线路中的防雷措施[J]. 沿海企业与科技, 2010,(04) .

[6]李建国.避雷器在电力系统应用中的问题分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2010,(03) .

220kV以下山区配电线路的防雷保护与接地装置

石林鑫

广西金网电力勘察设计有限公司广西南宁 530003

【摘 要】山区配电线路由于地势较高,因此容易受到雷电的侵害。在220KV以下山区配电线路设计防雷保护和接地装置的时候,应充分考虑影响耐雷水平的关键因素,并以此为依据,降低或者消除雷电流在线路中的传递,进而降低雷电对线路的影响。

【关键词】雷电危害山区雷电危害防雷接地措施

2011. 03

112

接地与防雷规范 (2)

接地与防雷 一般规定 5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图。 图5.1.1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意 1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK-总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T-变压器 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器

电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统(图5.1.2)。 图5.1.2 三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意1一NPE线重复接地;2-PE线重复接地;L1、L2、L3一相线;N一工作零线;PE保护零线;DK--总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 5.1.3在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 5.1.4在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PK线相连接,严禁与N线相连接。 5.1.5使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。 当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。 以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。

10KV配电间防雷及接地

10KV配电间防雷及接地 课题名称: 1OKV配电间防雷及接地 前言 防雷,是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。为按照要求编制岀任务需求的防雷任务书,我们从施工材料、施工技术规程、设备安装等方面进行设计。接地接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。在这个过程中,我们通过查阅了大量的相关资料,让我们进一步的了解和掌握了相关防雷及预埋设计,能够初步对一些10kv配电间的防雷及预埋选型进行初步设计。这次设计进一步提高了查阅文献、理论分析、方案设计的能力,为以后的学习和生活打下了良好的基础。

摘要 配电间是一个小区中必不可少的存在,然而现在经常会有放电现彖作用于建筑上从而危害配电间的安全,而这种自然现象到目前为止人类还不能控制其发生、发展,但为了避免及减少其对人类的生命及财产所造成的损害,人们通过长期的观测与研究,已经形成了一套比较完善的雷电防护理论和措施。 防雷;10kv;配电间;建筑防雷 目录 第一章序言1 1.1I程概述1 1.2设计方案的依据1 1.3工程规模1 第二章项目任务2 2.1项目描述2 2.2任务描述2 第三章相关信息的查询3 3.1资料查询3 3.2任务查询4 3.3参考书籍4

第四章制作lOkv配电间防雷及预埋选型设计计划6 4.1工作计划6 4.2施工要点6 4.3防雷接地施工中质量的控制7 4.4防雷设计保护中的相关原则8 4.5、电涌保护器(SPD)的设计问题10 (一)电涌保护器的“级”和“个”的问题10(二)安装几级问题10 第五章实施10kv配电室的防雷设计11 5.110kv配电间防雷示意图11 5.210kv配电间防雷的布置11 5.3防雷等级的确定11 5.3接闪带设置12 5.4引下线设置12 第六章过程与检查13 6.1 毕业设计过程检查13 6.2设计过程控制记录13 第七章技术报告14 7.1避雷器的类型和区别14 7.2氧化锌避雷器常见故障和预防方案16

接地与防雷安全技术措施

接地与防雷安全技术措施 1) 备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图16—1)。 图16一l专用变压器供电时TN—S接零保护系统示意 1-工作接地 2-PE线重复接地 3-电气设备金属外壳 (正常不带电的外露可导电部分)Ll、L2、D一相线N-工作零线 PE-保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器 (兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)T-变压器 2) 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统(图16—2)。 3) 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 4) 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 5) 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为

50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。 T一变压器 图16—2三相四线供电时局部TN—S接零保护系统保护零线引出示意 1-NPE线重复接地2-PE线重复接地L1、L2、L3一相线 N-工作零线PE一保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 6) 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 7) 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合表16—5的规定,接地电阻值在四季中均应符合JGJ46—2005规范中第5.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 表16—5接地装置的季节系数y值

防雷接地装置工程量清单计价详解

防雷接地装置工程量清单计价详解 一、接地装置 1、名词解释:接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。地装置由接地极、接地极引线和接地母排三部分组成,它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是人工接地极,也可以是自然接地极。对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。接地母排是建筑物电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。 工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。 防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。 保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。 仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。 2、工程量清单示例

3、相关定额计算规则及有关规定 (1)、接地极接地极制作安装:接地极即接地体,接地装置的散流电阻称为接地极,直接与土壤接触,用以与大地作电气连接。定额套用2-688~2-695,分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块),同时还应区分普通土和坚土。接地极制作安装以“根”为计量单位,长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。如用整个底板钢筋作为接地极,应套用江苏省补充定额省补2-18定额子目,如基础接地采用基础主次梁内两根主筋做接地极,可参照柱梁引下线子目。 (2)、接地母线:就是将引下线送来的雷电线分送到接地极的导体。户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前应设计要求挖沟,沟底不得小于米,然后埋入扁钢。其定额套用 2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设等。户外

建筑物的防雷与接地装置

建筑物的防雷与接地装置 建筑物的防雷与接地系统,对于建筑物的安全性、稳定性,以及设备和人中的安全都具有重要的保证作用。所以,必须采取有效措施进行防护。 通过防雷、接地系统,将雷电(直击雷、感应雷、雷电波)放电,强大的雷电流接收输入接地体,施放地中。 防雷装置是用来接受雷电放电的金属导体称为接闪器。接闪器的组成的避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等。所有的接闪器都有要经过接地引下线与接地体相连,可靠的接地。其接地电阻要求不超过10欧。(11)建筑物的防雷措施 建(构)筑物的防雷徒弟有分类,应符合以下要求: 1)一级防雷的建筑物 ①具有等别重要用途的建筑物:如国家级的会堂,办公,科研,教学建筑,大学建筑案馆,大型博展馆,特大型和大型的铁路旅客站,国妹性航空港,通讯枢纽,国宾馆,大型旅游建筑,电视塔等。 ②国家级生点文物保护的建筑物和构筑物。 ③高度超过100m的建筑物。 ④凡建筑物中有易燃、易爆物质的房屋。 2)二级防雷的建筑物 ①生要的或人员密集的大型建筑物,如部省级办公楼,省级会堂,博展、交通、通讯、广播等建筑物①②③④㈤,以及大型商店、影剧院等。 ②省级重点文物保护的建筑物和构筑物。 ③十九层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物。 ④省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。 ⑤存入与生产制造易燃、易爆物质的房屋。 3)三级防雷建筑物 ①当年计算雷击次数大于或等于0.05次时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。 ②在建筑群中最高或位于建筑群过缘高度超过 ③高度15m及以上的构筑物,在雷电活动较弱地区(年平均暴日不超过15d)其高度可为20m 及以上。 ④历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。 4)在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电子频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。 一类建筑物的防雷保护应符合以下要求: 1)防止直击雷的保护措施 ①一般应采用独立避雷针或避雷线保护,接地电阻应小于100m。 ②避雷线距离屋顶和各种突出屋面物体的距离不得小于3m同时还应满足下式的规定: 距离s≥0.08R+0.05(h+l) 式中R—避雷线的冲击接地电阻(欧); h——避雷线立杆的高度(m); l——避雷线水平长度(m); ③避雷针地上部分距建筑物和各种金属物(管道、电缆、构架、等)的距离不得小于3m。避雷针接地装置距地下金属管道、电缆以及与其有联系的其他金属物体的距离均不得小于3m。 2)当建筑物太高或由于建筑艺术造型的要求,很难装置与建筑物隔开的独立避雷

(完整版)防雷接地做法大全

建筑物防雷及电气设备的接地施工 精品策划与实施 编制人:安红印 编制日期:2003—8—2

第一篇编制目的及依据 一、编制目的 为了使建筑物、构筑物的防雷措施及接地装置的施工质量安全可靠,提高一次成优率,避免接地漏做、做错造成不必要的返工,特编制本策划书。 二、编制依据 1、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 2、建筑物防雷设计规范GB50057-94 3、电子计算机机房设计规范GB50174-93 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、民用闭路电视系统工程技术规范GB50198-94 6、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000 7、有线电视系统工程技术规范GB50200-94 8、钢制电缆桥架工程设计规范CECS31:91 9、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-99 10、可挠金属电线保护管配线工程技术规范CECS87:96 11、工业计算机监控系统技术规范CECS81:96 12、低压成套开关设备验收规程CECS49:93 13、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 14、住宅设计规范GB50096-1999、GB50096-2003 15、火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 16、低压配电设计规范GB50054-95 17、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 18、套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS100:98 19、套接紧定式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS120:2000 20、等电位联结安装-2002 02D-501-2 21、接地装置安装-2003 03D501-4 22、利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装-2003 03D-501-3 23、北京市竣工长城杯质量验收标准(2003年版) 第二篇建筑物防雷的分类及设计采取的防雷措施 一、建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。在图纸会审中,应按照设计图纸对建筑物防雷的分类定性,严格执行相应设计及施工标准。 二、建筑物的防雷措施 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施,第一类防雷建筑物和具有宜爆危险环境的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施;装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 1、各类防雷建筑物防直击雷的措施 1、1第一类防雷建筑物防直击雷的措施 应装设独立避雷针或架空避雷网使被保护的建筑物及风帽、放散管的突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内;架空避雷网的网格尺寸不应大于

配电系统的防雷与接地(标准版)

配电系统的防雷与接地(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0628

配电系统的防雷与接地(标准版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1电力线路的防雷与接地 1.1输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 (1)35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设

1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。 (2)110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。 (3)220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。 表1杆塔的接地电阻 地壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至1000 工频接地电阻(Ω)101520 对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件: ①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV; ②额定电压(有效值)不小于51kV;

防雷接地现场施工方法

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO2吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括 重复接地及共用接地装置。 精心整理

三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图 2、劳动力组织 作业人员表: 精心整理

(1)、人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好;(2)、利用柱钢筋做防雷接地引下线,底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: 精心整理

(1)、支架安装完毕; (2)、土建抹灰已完成; (3)、穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: ( ( ( ( ( ( (3)、接地极与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)、接地体及引下线必须安装完毕; (2)、需要脚手架处,脚手架搭设完毕; 精心整理

精心整理 (3)、土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 五、工艺流程 接地体 接地干线 支架 引下线(明)敷设 避雷针 避雷带或均压环 (一)防雷接地的施工: 3m 采用Φ焊接8的镀160×1802米,(二)接地体的安装 1、接地体的安装应按图施工,具体情况施工人员可根据现场情况,尽量在土方开挖时利用地形、地势,避开岩石层进行接地施工,以减少工作强度和提高接地效果。

防雷接地及接地装置施工工艺

防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 最小允许规格、尺寸(mm ) 表3-14 种类规格及单位 地 上 地 下 室 内 室 外 交流电流回路 直流电流回路 圆钢直径(mm ) 6 8 10 12 扁 钢 截 面(mm 2) 60 100 100 100 厚 度(mm ) 3 4 4.0 6.0 角钢厚度(mm ) 2.0 2.5 4.0 6.0 钢管壁厚(mm ) 2.5 2.5 3.5 4.5 1.1.1.2 焊接要求 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1) 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯 曲,并应立放。 2) 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3) 镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4) 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应 将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5) 扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊 长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6) 每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 防雷接地焊接要求: ① 双面焊,焊接长度大于6D 。 ② 焊接点光滑平整无咬肉、加 渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

防雷保护和接地设计

防雷保护和接地设计 7.1 直击雷保护 7.1.1 保护对象 屋外配电装置,包括组合导线、母线廊道。 7.1.2保护措施 ①110KV配电装置装设避雷针或装设独立避雷针;②主变压器装设独立避雷针;③屋外组合导线装设独立避雷针。 7.1.3 避雷针装设应注意的问题 应妥善采用独立避雷针和构架避雷针,其联合保护范围应覆盖全所保护对象。根据《电力设备过电压保护技术规程》SDJ —76规定:独立避雷针(线)宜设独 7 立的接地装置,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m。110KV及以上的配电装置,一般将避雷针装在其构架或房顶上;6KV及以上的配电装置,允许将避雷针装在其构架或房顶上;35KV及以下高压配电装置,构架或房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。避雷针与主接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。在主变压器的门型构架上,不应装设避雷针、避雷线。 110KV及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架上;35KV配电装置可将线路的避雷线引接到出线门型架上,但应集中接地装置。 我国规程规定: (1)110KV及以上的配电装置,一般将避雷针在构架上。但是在土壤电阻率ρ﹥Ω? 1000m的地区,仍宜装设独立避雷针,以免发生反击; (2)35KV及以下的配电装置应采用独立避雷针来保护; (3)10KV的配电装置,在ρ﹥Ω? 500m的地区宜采用独立避雷针,在ρ﹤500m的地区容许采用构架避雷针。 Ω? 变电站的直击雷防护设计内容主要是选择避雷针的指数、高度、装设位置、验算它们的保护范围、应有的接地电阻、防雷接地装置的设计等。 7.2 雷电侵入波保护 7.2.1 保护措施 避雷器结合进线段保护。装设阀式避雷器是变电站对雷电过电压波进行防护的主要措施,它的保护作用主要是限制过电压波的幅值.但是为了使阀式避雷器

工程电气专业防雷接地施工

工程电气专业防雷接地施工 电气及防雷接地安装工程质量控制及保证措施 本工程电气安装工程是建筑工程中的关键组成部分,其施工质量的优劣直接影响着本工程的质量水平,因此,本工程必须将电气安装工程作为重点,其质量控制及保证措施有三个方面: 1、电气安装工程的前期质量管理 1)电气施工图的质量控制: 工程施工前须熟悉电气施工图,并结合图纸会同建设方、设计院、当地电力、电讯、有线电视等主管部门,认真组织搞好施工图纸会审,审重点:变配电房、配电系统、管线敷设、配电箱盘、防雷接地等,核实主要电气设备、材料的使用规格、要求。同时做好与土建中各专业的协设,解决好各专业间的错、碰、漏等问题,尤其是做好设备安装基础、变配电室地坪、电缆沟、土建留洞、预埋管、柱内钢筋的防雷引下线、地梁钢筋与桩基础钢筋的接地系统的焊接等内容的技术交底。 2)主要电气设备材料的质量控制: 水电设备安装工程、各种电气设备材料的品种、规格较多,用量较大,为确保本工程安装质量,本工程对电气安装工程、电气设备、材料实行统一管理,统一采购,采购的设备、材料应提供相应的质保书、合格证、测试报告等技术保证资料,部分材料应经过当地质检部门检测合格。另外,对进场设备、材料要实行样品封存管理,设备、材料要有专业材料员管理好,做好防雨、防锈、防腐、防碎等工作。

3)抓好施工队伍的全面管理,总承包单位应抓好总包与协作单位的关系,检查其技术力量和人员素质、施工资格、上岗证书、技术装备以及安装工程的施工计划、进度安排、安全施工以及施工工艺,确保合格的施工队伍进场施工。 2、电气安装工程的现场施工质量管理: 现场施工质量管理是电气安装工程的核心,在工程施工前,对所有施工单位的施工人员以及质量管理人员,就施工图纸、施工内容、安装要求、隐检要注、质量验收细则统一交底,施工时应根据《电气装置安装工程》(GB50257-96)的要求,配合相关的电气安装标准、图集、规范施工,及时做好工序交接验收,以及隐蔽工程检查、记录等,现场施工质量的保证措施主要有以下几点: 1)配管、电气管材均采用设计要求的阻燃PVC硬塑管,管径、材质应符合设计要求,施工中,线管的弯管半径应≥6d,煨弯时采用煨管器,配管连接采用配用的外接件,长度不小于3d,线管用专用PVC胶水粘接牢固,线管埋入砼及墙体内时,其四周保护层厚度不小于20mm。预埋中,凡通过接线盒敷设的管子,管内的穿线不应切断,待线盒整理时再进行断开,线盒要安装整齐、美观。在与土建交叉作业中,在楼地面上的管线敷设后,要加强保护,在需要用车、行人的地方铺设过道,防止人踩车轧、落地重物打击等,若发生,应立即通知电工,及时修复。 2)敷线: 敷线所用导线的电缆应符合设计要求,为了保证敷线质量,导线采用各专业队伍协作施工,以保证相线、中性线、保护线不混淆。本工程导线分色统一为三相线A 相黄色、B相绿色、C相红色、中性线蓝色、保护线黄绿相间色、单相线红色、开关控制线绿色,从而保证施工时各导线间的严格区分。敷线时,线管中导线有接头,导线接头处必须设接线盒。导线连接采用压接处理工艺,压接帽规格必须与导线规

防雷引下线和变配电室接地干线敷设

防雷引下线和变配电室接地干线敷设 25.3 施工工艺25 .3.1 工艺流程 1.明装引下线安装 2.暗装引下线安装 3.变配电室接地干线敷设 25.3.2 明装避雷引下线安装 1.按施工图计划做引下线支持卡子,如设计对支持持卡子无 特殊要求,可按本规程24.3.6 制作,制作后应送到热浸镀锌厂,进行热浸镀锌。 2.定位放线:用线锤找垂直线,在引下线两端定下支持卡子点,卡子距端部0.3m 为宜,并将支架先打眼用水泥砂浆固定,固定时卡子正、侧面应一致,待牢固后挂线,将其他支持卡子均匀分布,间距在1.5?2m。支持卡子最好在主体完成时安装,外墙完成时宜污染或破坏墙面。 3.引下线敷设在支架强度达到安装要求,外墙面装饰已结束,外墙架子没拆除时,应安装引下线,将调直的引下线,上端甩到与接闪器连接部位,从引下线上端开始用支持卡子逐一卡牢,引下线长度不足连接应采用电焊连接,连接应煨来回弯,保持引 线垂直。 4.断接卡子安装断接卡子一般距地1.5?1.8m,一个单位工程高度应一致。 做法见本规程图24.3.6.(1)。 5.防腐 在有焊接接头的位置和镀锌层破坏的位置应防腐:刷二度防锈漆和2 度银粉漆。 25.3.3 暗装避雷引下线安装1.沿外墙敷设引下线在主体工程结束后,

按图纸要求定位放线,在主体施工时将 接卡子箱按施工图位置留置洞口或将箱体安装在墙 线,用U 形卡钉或钩钉(见图25.3.3.1)将引下内。在装修前,将引 线固定在墙面上,也可采用膨胀螺栓或射钉枪射钉固钉,固定应平整牢固,接头处应采用电焊连接,焊后应刷度防锈漆。引下线采用圆钢直径不小于10mm ,采用扁钢不小于20mm< 4mm 固定引下线上端应甩头至接闪器与接闪器连接应采用电焊焊接,也可采用U 形卡子螺栓(钢丝绳元宝卡子)连接但不小于2 个,下端入断接卡子箱,做法参见图 24.3.6.1 。 引下线也可随土建进行敷设,下端与接地装置连接好或与断接卡子箱连接好,将引下线随主体工程进度埋设于建筑物内至屋顶甩足与接闪器连接的引下线导线。 2.引下线均压环(带)敷设和连接

变电所的防雷保护与接地装置的设计知识讲解

第9章 变电所的防雷保护与接地装置的设计 第10章 变电所的防雷保护与公共接地装置的设计 10.1 变电所的防雷保护 由设计任务书中气象资料得知,化纤工厂所在地区的年雷暴雨日数为20天。虽然发生雷暴的几率不属于高频地区,但是雷电过电压产生的雷电冲击波对供电系统的危害极大,因此必须对雷电过电压加以防护。 10.1.1 直击雷防护 根据GB50057-1994有关规定,在总降压变电所和车间变电所Ⅲ(其所供 负荷为核心负荷,且靠近办公区和生活区,考虑防雷保护)屋顶可装设避 雷带,避雷带采用直径8mm 的圆钢敷设,并经两根引下线(直径8mm)与变 电所公共接地装置相连,引下线应沿建筑物外墙敷设。 10.1.2 雷电波入侵的防护 1.35kV 架空线路上,在距总降压变电所1km 的范围内,可架设避雷线。 2.在35kV 电源进线的终端杆上装设FZ-35型阀式避雷器。其引下线采用 25mm ×4mm 镀锌扁钢,下边与公共接地装置焊接相连,上面与避雷器接地端螺栓相连。 3.在35kV 总降压变电所主变压器的高压侧,装设JYN1-35-102型高压开 关柜,其中配有FZ-35型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电 波入侵对主变压器造成的危害。 4.在10kV 车间变电所的高压配电室的母线上,装设GG-1A(F)-54型高压开 关柜,其中配有FS-10型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电 波入侵对主变压器造成的危害。 10.2 变电所公共接地装置的设计 10.2.1.接地电阻的要求 根据GB50057-1994规定,对于1kV 以上的小接地电流系统,公共接地装置的接地电阻应满足以下条件: E E I R 250≤且Ω≤10E R 式中E I 的计算可根据下列经验公式计算: 350 )35(cab oh N E l l U I += 式中,N U 为电网的额定电压,单位kV ;oh l 为与N U 侧有电联系的架空线路长度,单位为km ;cab l 为与N U 侧有电联系的电缆线路长度,单位为km 。 1.总降压变电所公共接地装置的接地电阻计算: A km kV l l U I cab oh N E 9.1350 )019(35350)35(=+?=+=

电气工程防雷接地标准施工工艺

1、基础底板防雷接地做法(1) ①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16 两根主筋通常焊成的基础接地网。 ②采用不小于φ12 镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。 ③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍,且双面施焊。 ④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的 12 倍。 2、基础底板防雷接地做法(2) ①基础底板主筋小于 C16 时,采用 L40*4 镀锌扁钢,焊成基础接地网。 ②扁钢搭接焊长度不小于扁钢宽度的 2 倍,且三面施焊。 ③采用 40*4 镀锌扁钢,预留室外人工接地极。 3、总等电位联结做法 电源重复接地、电气设备的保护接地,弱电设备的工作接地等采用 L40*4 镀锌扁钢共用统一联结,作为变配电室内总等电位。

4、局部等电位做法(1) ①局部等电位预埋采用专用等电位带有接线端子排接线盒。 ②采用 25*3 镀锌扁钢与结构梁筋焊接,镀锌扁钢进入盒内2/3 长度。 ③等电位端子排与卫生间内最近的插座 PE 线连接。 5、局部等电位做法(2) 等电位预埋严格按照 02D501-2 图集做法施工。 6、局部等电位接地连接(1) 洗脸盆排水管与局部等电位采用双色软铜线连接。 7、局部等电位接地连接(2) ①由局部等电位端子排引至厨房、卫生间各金属管道及其他设备。

②引至各防雷接地点采用双色软导线烫锡后,采用接地卡与设备压接。 8、防雷测试箱预留做法 ①防雷测试点由避雷引下线钢筋引出,采用 40*4 镀锌扁钢与柱筋搭接焊至外墙地面+500mm 处。 ②外墙装修时,距室外地坪以上 0.5米处安装接地测试箱。 9、避雷引下线做法 ①防雷引下线结构柱筋,在每层做出明显标记。 ②防雷引下线利用建筑物内构造柱不小于 C16 两根或四根不小于 C10 对角主筋作引下线,间距不大于 25m。 ③钢筋搭接焊长度为钢筋直径的 6 倍双面施焊,且清除焊渣。 10、配电箱(柜)安装接地做法

防雷与接地装置组价解析

防雷与接地装置组价解析 请问避雷引下线敷设断接卡子制作、安装如何计算? 1.避雷引下线一般是利用柱内2根主筋作为引下线,也可以单独敷设扁钢或圆钢,计算以延米来计算,按楼层的绝对标高计取(基础到屋面女儿墙的高度) 2.断接卡制作安装按处来计算的,有几处测试点就计算几个断接卡。 断接卡通常设在室外地坪+500mm处,它是竣工验收时作为电阻测试用的,接地平面图纸上应该有注明。 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线 1.避雷引下线,利用柱子主筋引下,定额是按照2根钢筋考虑的,如果设计只要求是利用2根筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数。 2.如果设计要求是4个钢筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数*2 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线,套定额计算的是长度,不计主材费。跟建筑里面的钢筋不重复,对于防雷接地中利用建筑物主筋做引下线的工作内容是:平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 计算规则规定引下线是按两根考虑的,也就是说算长度时只能按柱子的长度,不应再*2了。这个问题好多时候会混淆 利用柱子主筋作为避雷引下线,楼层中主筋的接头一般不需跨连接。利用建筑物主柱内的2根不小于16mm的钢筋作为避雷引下线时,这2根钢筋的中间接头一般都是采用焊接连接的,此时不需要进行跨接。现在工程中全部用焊接不存在跨界的 什么是避雷网安装均压环敷设(利用圈梁钢筋),如何算量,计算规则地圈梁 答:均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 通常来讲,就是两根16圆钢筋主筋或以上截面的。

防雷接地电气要点

防雷接地电气要点集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

防雷接地电气工程监督要点 一、检验进场材料 1、电焊条的合格证和材质证明书,现场检验电焊条应包装完整,拆包抽检焊条尾部无锈迹,如有异议按批抽样送有资质的实验室检测。 本工程用电焊条型号是THJ422/E4303/3.2寸。 2、接地用镀锌扁钢、型钢、钢筋的合格证或厂家出具的镀锌质量证明书,现场查验镀锌层应覆盖完整、表面无锈迹砂眼,如有异议按批抽样送有资质的实验室检测。查验型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形。 本工程需要提供的材料是40*4、50*5、25*4镀锌扁钢, 10#槽钢,等电位联结卡子、避雷支持件,Ф10镀锌圆钢,避雷针,G50辅助接地极。

钢筋接地 本工程利用建筑物筏板基础、桩基础钢筋做接地装置。 1)、检查是否按设计要求在地面以上设置测试点。(50cm) 2)、检查是否按设计要求以筏板、柱、桩钢筋焊接成接地体,钢筋搭接长度、焊缝饱满、焊渣清除、无咬肉等。 3)、基础钢筋焊接完后,立刻进行电阻测试,合格后进行砼施工。 2、人工接地体的安装 本工程一层基础外沿1米处采用镀锌钢管制作埋深不应小于0.8米,垂直接地长度不应小于2.5米,间距不小于5米的人工接地体。 1)、检查各种搭接焊缝长度(圆钢两面焊6倍D,扁钢三面焊2倍D),焊接处饱满并有足够机械强度,焊点除渣,做沥青防腐。 2)、检查人工接地体的接地干线埋设深度、在人行道下的均压措施接地模块埋深、间距及埋设情况、焊接长度、防腐措施、接地装置材料规格尺寸,接地电阻测试。 3)、接地电阻测试仪必须提供技术监督局提供的合格证书。 3、避雷引下线、变压器室、电梯机房、设备机房、消防控制室、强弱电井的接地干线安装

配电系统的防雷与接地(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电系统的防雷与接地(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

配电系统的防雷与接地(通用版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1电力线路的防雷与接地 1.1输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 (1)35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设

1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。 (2)110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。 (3)220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。 表1杆塔的接地电阻 地壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至1000 工频接地电阻(Ω)101520 对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件: ①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV; ②额定电压(有效值)不小于51kV;

防雷与接地

防雷与接地 防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,通过组成拦截、疏导,最后泄放入地的一体化系统以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。常有信号(弱电)防雷地和电源(强电)防雷地之分,区分的原因不仅仅是因为要求接地电阻不同,而且在工程实践中信号防雷地常附在信号独立地上,和电源防雷地分开建设。 防雷和接地的关系 雷电防护分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全。 防雷与接地是统一的,二者缺一不可。只有防雷措施而无接地,无法迅速泄流放电,反之,设备将直接遭受强大电流的冲击,无论哪种情况系统都将受到破坏甚至瘫痪。只要通过合理配置,使之融为一体,就能有效确保系统的稳定工作,从而发挥出系统防护工作的最佳效果。 防雷接地的组成 1、雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等; 2、接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成;

3、接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。 雷电的防护 雷电的防护可分为两方面,即直击雷的防护和感应雷的防护。由于直击雷和感应雷的侵害渠道不同,防护措施也就不同。 1、直击雷的防护 目前,防直击雷都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全地把它送回大地。 2、感应雷的防护 感应雷的防护是从整体和系统上建立起三维的防护体系,主要包括在被保护设备构成的系统中采取以下措施: (1)电源防雷:配电系统电源防雷应采用三级防护,避雷器采用的是(B、C、D)三级防雷的方式。第一级保护(B级),一般安装在建筑物输入电源总配电室内的进线配电柜上,主要用于保护整幢建筑物用电设备或单位的主要用电设备;第二级保护(C级),主要安装在设备配电柜上;第三级保护(D级)主要安装于各个用电设备的电源端,用于保护最终的用电设备。 (2)信号系统防雷:用于线路侵入的过电压保护。与电源防雷一样,信号系统的防雷主要采用信号避雷器防雷,通常根据通信线路的类型、通信频带、线路电平等选择通信避雷器,将通信避雷器串联或并联在通信线路上。

第九章 防雷及接地装置

第九章防雷及接地装置 一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、接地母线埋地敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。 三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高电阻率土壤地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 四、本章定额中,避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。 五、避雷针安装定额是按成品考虑计入的。 六、独立避雷针的加工制作执行本册的“一般铁构件”制作项目。 七、平屋顶上烟囱及凸起的构筑物所作避雷针,执行“避雷网安装”项目。 八、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 九、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。 十、按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 十一、钢、铝窗接地按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十二、柱子主筋与圈梁钢筋焊接,每处按两根钢筋考虑。 世茂成本-秦领18:33:00 第九章防雷及接地装置 第2.9.1条接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度 计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 第2.9.2条接地母线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工 程量。接地母线、避雷网敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材消耗量时应增加规定的损耗率。

防雷接地装置安装方案

防雷接地装置安装方案 1钢筋混泥土板式基础接地体安装 1.1利用无防水层地板的钢筋混泥土板式基础做接地体,应将利用防蕾引下线的符合规定的柱主筋与地板钢筋进行焊接连接。 1.2用有防水地板的钢筋混泥土板式基础做为接地体时,应将柱内的引下线钢筋,在室外地面以下用-40*4镀锌扁钢相焊接,跨过防水层与毛石混泥土基础下的接地网进行连接,跨接扁钢应不少于四处。 2利用建筑物钢筋做防雷引下线 2.1防直击雷的引下线应优先利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋,不仅是节约钢材问题,更重要是比较安全。 2.2利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,其引下线的上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0。8米-1米处焊出-40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙皮距离应不小于1米,与场坪均压网连接。 2.3利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线;当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。 2.4利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,引下线的数量不做具体规定,但一级防雷建筑物引下线间距不应大于18米,但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用;二级建筑物引下线间距不应大于20米但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用;三级防雷建筑物引

下线间距不应大于25米,建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。 2.5由于利用建筑物钢筋做引下线,是从上而下连接一体,因此不能设置断接卡子测试接地电阻值,需在柱内作为引下线的钢筋上,另焊一根圆钢引至柱外侧的墙体上,在距护坡1。8米处,设置接地电阻测试箱。也可在距护坡1。8米处的柱子外侧,将用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱子主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体外表面,作为接地电阻测试点。 2.6利用建筑物钢筋混泥土基础内的钢筋作为接地装置,每个引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。 3避雷针在楼宇顶上安装 避雷针在楼宇顶上安装时,可先组装好避雷针,先在避雷针支座底板上相应的位置,焊上一块助板,再将避雷针立起,找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块主板。 避雷针安装要牢固,并与引下线及屋面避雷带(网)焊接成一个整体。 避雷针安装后针体应垂直,其允许偏差不应大于顶端针杆的直径。 4明装避雷带(网)的安装 避雷带适用与建筑物的屋脊、屋檐或屋顶边缘及女儿墙上,对建筑物的易受雷击部位进行重点保护。 避雷网则是适用于较重要的防雷保护。明装避雷网是在屋顶上部