文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 素土压实度取样标准

素土压实度取样标准

素土压实度取样标准
素土压实度取样标准

D、E、F号楼基础素土回填取样技术交底

建设单位:保定建业№:(津建安表22)

工程名称北辰区技峰路与延吉路交

口工业项目

工种土方

施工部位基础交底时间2018年7 月 1 日

一、取样数量

土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。

(一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50-100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法)

(二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样

当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。(环刀法)

1、整片垫层

(1)面积≤300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个。

(2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2布置一个;贯入法为20-30m2布置一个。

2、条形基础下垫层

(1)参照整片垫层要求。

(2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。

3、单独基础下垫层

(1)参照整片垫层要求。

(2)每个单独基础下垫层不少于两个测点。

(四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样

土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法)

人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点。(环刀法)

砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率:每层1000m2测1点。(灌砂法)

二灰土底基层检测频率:每层1000m2测1点(环刀法)

进出口斜坡土基检测频率:每个测1点。(环刀法)

(五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样

沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率:两井之间每层测一组,每组3点。(环刀法)

(六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样

基坑填土的检测频率:每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3点。

二、取样须知

1、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。

2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项:

(1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员,必须通过资格考核。

(2)取样时应使环刀在测点处垂直而下,并应在夯实层2/3处取样。

(3)取样时应注意免使土样受到外力作用,环刀内应充满土样,如果环刀内土样不足,应将同类土样补足。

(4)尽量使土样受最低程度的扰动,并使土样保持天然含水量。

(5)如遇到原状土测试情况,除土样尽可能免受扰动外,还应注意保持土样的原状结构及其天然湿度。

三、土样存放及运送

在现场取样后,原则上应及时将土样运送到试验室。土样存放及运送中,还须注意以下事项:

1、土样存放

(1)将现场采取的土样,立即放入密封的土样盒或密封的土样筒内,同时贴上相应的标签。

(2)如无密封的土样盒和密封的土样筒时,可将取得的土样,用砂布包裹,并用蜡融密实。

(3)密封土样宜放在室内常温处,使其避免日晒、雨淋及冻融等有害因素的影响。

2、土样运送

关键问题是使土样在运送过程中少受振动。

四、送样要求

为确保基础回填的公正性、可靠性和科学性,有关人员应认真、准确地填写好土样试验的委托单,现场取样记录及土样标签等有关内容。

1、土工试验委托单

在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:

委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样人、见证人以及联系电话等。同时还应附上测点平面图。

2、现场取样记录

(1)测点标高、部位及相对应的取样日期。

(2)取样人、见证人。

3、土样标签

(1)标签纸以选用韧质纸为佳。

(2)土样标签编号应与现场取样记录上的编号一致。

答案补充

对不起,打错标准了,应为GBJ301-88和JGJ79-2002要求确定:(1)是灰土地基、沙和沙石地基、粉煤灰地基:当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。(环刀法)(2)土方回填:必须按规定分层夯压密实,取样测定压实后的干密度,取样数量:柱基回填,抽样柱基总数的10%,但不少于5个,基槽回填,每层按20—50米取一组,但不少于一组;基坑和室内回填,每层按100—500平方米取样一组,但不少于一组,场地平整填方,每层按400—900平方米取样一组,但不少于一组。

被交底人:交底人:

年月日年月日

岩土工程取样规定

HKYS作业指导书 HKYS/ZY09—2007质量、环境、职业健康安全综合管理体系 岩土工程取样规定 编制: 审核: 批准: 2007年5月 10日发布 2007年5 月10日实施 核工业西南勘察设计研究院有限公司发布

修改状态一览表

1、目的 控制取样过程,确保所采样品的原状性、真实性与代表性,为岩土特征及力学性质的测试提供可靠的试样。 2、范围 岩土工程取样。 3、引用文件 JGJ89—92 《原状土取样技术标准》 GB50021—2001 《岩土工程勘察规范》 4、职责 4、1项目(技术)负责统一取样方法,规定取样原则与要求,明确分析与测试项目,抽查取样质量,并在送样单上签字。 4、2工程编录人员负责/组织/监视样品的采集,并亲自对样品编号、填签、封装、登记、标位、校对、保管以及填写送样清单。必要时应素描取样点地质示意图或制绘取样平面图,且随样品送交分析、测试单位。 4、3项目负责人安排送样人员与车辆,并在送样单上签字。 5、取样程序 5、1钻孔岩土取样 (1)土(原状土)样取样 ①工作准备 a、器材准备,如取样器、薄铁皮、剪刀、样品箱等。

b、装好取样器,将薄铁皮剪成一定尺寸,装入取样器内,贴紧内壁。 c、确定取样位置。 d、清理钻孔,孔底残留浮土厚度不大于取样器废土段长度。 用静力快速连续压入或锤入取样器,入土深度不大于取样器内壁长度。锤入取样器时应有导向装置,避免钻杆剧烈摇晃。 ③包装样品 用塑料布包好取出的土样,并用封口胶带密封严实,注明上下部位,然后装箱。装箱时四周应铺垫软性材料,箱外标明样品编号。 ④在钻孔现场记录表上填写取样记录。 ⑤保管样品 样品装箱后应妥善保管,防止温度变化,避免爆晒与冰冻,保管期不宜超过3周。 ⑥送样 逐项填写并审核送样清单,责任人审查签字,指派人员送样。样品运送过程中应避免强烈振动,对于易受振动液化与水分离析的土样尽量就近试验测试。 (2)岩样取样 ①工作准备 a、器材准备,如塑料布、胶带、样品箱等。 b、确定取样位置。 ②取样:一般以岩芯为样品,按试验要求分段采集,样长通常为芯径的2倍。 ③包装样品:用塑料布与胶带包严封实样品,编号装箱。箱内应填塞软性材料,箱外标写编号。 ④在钻孔现场记录表上填写取样记录。 ⑤保管样品:见“5、1 (1) ⑤”。

5土工布撕破强度试验作业指导书

1、依据标准 《土工布梯形法撕破强力试验方法》GB/T 13763-92 2、范围 本方法规定了土工布梯形法撕破强力的方法,适用于测定各类土工布的梯形法撕破强力。 3、职责 材料检测部是本作业文件的执行部门。 材料检测部负责人负责检测试验过程控制,负责编制检测试验报告。 技术负责人负责审核检测试验报告。 材料检测部部门负责人负责检测试验过程资源配置。 授权签字人批准检测试验报告。 4、仪器设备 等速伸长型(CRE)强力机或等速牵引型(CRT)强力机。 在仲裁检验时采用CRE型仪器。 5、试验方法 根据GB/T 13760的要求取样。 样品应先在标准大气条件下调湿24h,或样品在标准大气中,使样品摊开,直至每隔2h样品的连续称重变化不超过%时为止。 将已调湿过的样品按GB/T 13760规定的要求裁取纵、横向各10块试样。在试样上不得有影响试验结果的可见疵点。在每一试样片上的梯形短边的正中处剪一条垂直于短边的15mm长的切口。 校正仪器上夹钳和下夹钳的隔距为25mm。下夹钳的下降速度为50±5mm/min。 如采用CRT强力机时需选择适当重锤,使撕破强力的试验值落在满刻度值的20%~

80%的范围内。 将试样置于上、下夹钳内,使夹持线与夹钳钳口线相平齐,然后旋紧上、下夹钳螺丝,同时要注意试样在上、下夹钳中间的对称位置,以便梯形试样的短边保持垂直状态,最后启动强力试验机,待试样全部撕断,记录最大撕破强力值,以N(牛顿)为单位。 试样从夹钳中滑出或不在切口延长线撕破断裂,则应剔除此次试验数值,并在原样品上在裁取试样,补足试验次数。 6、试验成果整理 纵、横向各10次试验读数的算术平均数,以N(牛顿)表示。计算到小数后一位,按GB 8170修约到整数。 注:必要时,试验次数按n=来决定(CV为变异系数)。 试验记录 表土工布撕裂强度试验记录表 试验人员试验日期精心搜集整理,只为你的需要

鉴定检测依据的标准

结构工程鉴定检测依据的标准、规、规程目录 一、各结构工程鉴定检测依据的标准、规、规程: 1.《建筑结构荷载规》GB50009-2012 2.《建筑抗震设计规》GB50011-2010 3.《建筑设计防火规》GB50016-2006 4.《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 5.《工程测量规》GB50026-2007 6.《人民防空地下室设计规>GB50038-2005 7.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 8.《给水排水工程构筑物结构设计规》GB50069-2002 9.《住宅设计规》GB50096-2011 10.《地下工程防水技术规》GB50108-2008 11.《人民防空工程施工及验收规》GB50134-2004 12.《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2007 13.《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153-2008 14.《地铁设计规》GB50157-2003 15.《港口工程结构可靠度设计统一标准》GB50158-2010 16.《构筑物抗震设计规》GB50191-2012 17.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-99 18.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 19.《老年人居住设计建筑规》GB50340-2003 20.《建筑结构检测技术标准》GB /T50344-2004

21.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 22.《住宅建筑规》GB50368-2005 23.《建筑工程施工质量评价标准》GB50375-2006 24.《建筑结构加固工程施工质量验收规》GB50550-2010 25.《墙体材料应用统一技术规》GB50574-2010 26.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规》GB50618-2011 27.《构筑物工程工程量计算规》GB50860-2013 28.《天津市住宅设计标准》DB29-22-2013 29.《02G系列结构标准设计图集》DBJT29-45-2002 30.《人工砂应用技术规程》DB29-72-2010 31.《工业构筑物抗震鉴定标准》GBJ117-88 32.《住宅建设通用规程》DB29-120-2005 33.《天津市历史风貌建筑保护修缮技术规程》DB29-138-2005 34.《天津市房屋修缮工程施工质量验收标准》DB29-139-2005 35.《结构混凝土实体检测技术规程》DB29-148-2005 36.《05系列建筑标准设计图集》(建筑)》DBJT29-18-2005 37.《建筑变形缝构造(金属成品系列)》DBJT29-169-2007 38.《镇(乡)村文化中心建筑设计规》JGJ156-2008 39.《建筑变形测量规》JGJ8-2007 40.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 41.《危险房屋鉴定标准》JGJ125-99(2004年版) 42.《地下建筑工程逆作法技术规程.》JGJ165-2010

土工布行业标准

土工布国家行业标准 GB/T 17639—1998

土工布合成材料是指用于岩土工程和土木工程的聚合物材料或聚合物工程材料,广泛应用于水利、堤坝、筑路、机场、建筑、环保等许多领域。长丝纺粘针刺非织造土工布是土工合成材料中的主要产品之一,在工程中可起过滤、排水、隔离、防护、加强等作用。 本标准是土工合成材料系列产品标准之一,是长丝纺粘针刺非织造土工布产品的生产技术规范及供货条件,也是工程建设中选料的指导性文件。 本标准为首次发布。 本标准由国家纺织工业局提出。 本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分会归口。 本标准由中国纺织科学研究院负责起草,由核工业湖南无纺布厂、赫司特—华新纤维制品有限公司、仪征无纺布厂、绍兴利达化纤有限公司协作起草。 本标准主要起草人:王宝军、王睿谦、朱杏媛、宋湛华、张艳。 中华人民共和国国家标准 土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639—1998 Geosynthetics—Synthetic filament spunbonded and needlepunched nonwoven geotextiles 1 范围 本标准规定了长丝纺粘针刺非织造土工布的产品分类、规格、代号、技术要求及品质评定、试验方法、检验规则、包装、标志、贮运等。 本标准适用于以聚合物切片为原料,经纺丝、铺网、针刺加固而成的长丝纺粘针刺非织造土工布,长丝纺粘针刺复合土工布几其他类似产品可参照采用。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 3923.1—1997 纺织品织物拉伸性能第l部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法 GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定 GB/T 13760—1992 土工布的取样和试样准备 GB/T 13761—1992 土工布厚度的测定 GB/T 13762—1992 土工布单位面积质量的测定方法 GB/T 13763—1992 土工布梯形撕破强力的试验方法 GB/T 14799—1993 土工布孔径测定方法干筛法 GB/T 14800—1993 土工布顶破强力试验方法 GB/T 15788—1995 土工布拉伸试验方法宽条样法 GB/T 15789—1995 土工布透水性测定方法 GB/T 16989—1995 土工布接头/接缝断裂强度的测定 GB/T 17630—1998 土工布及其有关产品动态穿孔试验落锥法 GB/T 17631—1998 土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法 GB/T 17632—1998 土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法 GB/T 17633—1998 土工布及其有关产品平面内水流量的测定 GB/T 17634—1998 土工布及其有关产品有效孔径的测定湿筛法 GB/T 17635.1—1998 土工布及其有关产品摩擦特性的测定第l部分:直接剪切试验 GB/T 17636—1998 土工布及其有关产品抗磨损性能的测定砂布/滑块法 GB/T 17637—1998 土工布及其有关产品抗伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定

岩土工程试验样品采样及送检技术要求

岩土工程试验样品采样及送检技术要求 一、采样要求 (一)土样 1、采样 (1)采取原状土或扰动土应根据工程性质决定。凡是建筑物的天然地基,天然边坡,天然地层等应采取原状土;凡是路堤填料,桥头填土,地基基础回填等可以采取扰动土。如工程对象既属天然边坡稳定,又作土方调配作为填料,除采取所需原状土外,还需取满足扰动土取样数量。不论何种工程,如果只是要求进行土的分类,可只采取扰动土。所取任何样品应具有一定代表性。 (2)土样可在试坑、平洞、竖井、天然地面以及钻孔中采取,所取土样应具有一定代表性,采取土样时,应让土样受到最小程度扰动,并保持土的原状结构及天然湿度;用钻机取样时,在钻孔中直径不宜小于12厘米,并使用专用薄壁取土器,以减少土的受扰动影响;在试坑、平洞、竖井、天然地面人工采样时,应将所取样品人工修削成土样筒大小的土柱,然后装入土样筒中。 (3)采取土样数量应满足所要求进行的试验项目和试验方法的需要。采取土样数量参考下表: 不同试验项目所需土样数量表

注:1 土样体积φ10×20cm指标准取样筒一筒数量。 2 表中所列“取样重量或体积”均指对应项目一组土样所需数量,如工程需要做多种状态、方法试验时,应视具体情况多取样品。 3 特殊试验项目的取样数量,可酌量采取。 4 做原状土的力学试验后的多余扰动土,可供做重塑土或其他物理试验项目,可少取扰动土,但击实试验例外。 2、土样的封装 (1)原状土还是要保持天然含水量的扰动土,在采取后应立即密封取土筒,不满取土筒的原状土样,土与筒壁之间的缝隙,应以近似天然湿度的扰动土充填后再行密封。土样筒两端应加盖,取土筒上所有的缝隙均应以胶布封严并涂上融蜡。如无取土筒,也可将取出的原状土块用纱布包裹后,全部以融蜡浇注,以防土中水分散失。 (2)土样标签,土样筒外应贴有标签,标签上应清楚记录勘察(送样)单位、工程名称、取样(钻孔或探坑)编号、取样地点、取样层位(深度)、土的分类定名、取样人、项目负责人、取样时天气和取样日期、土样原状或扰动等信息。每一试样应贴上样品标签,标签用墨水笔书写清楚,贴于土样筒外,标签上用“↑”表示土样上层面方向。如袋装扰动土,标签置于袋内。 (3)密封后的土样筒在装箱前应存放于室内阴凉、潮湿和防冻的地

送检取样

送检取样

一、水泥试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法: 随机在不同部位至少20 袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取 3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。

四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉 3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取 3个接头,另取 3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。

工程勘察常用技术规范

勘察常用技术标准 1《岩土工程勘察规范(2009年版)》(GB 50021-2001); 2《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72-2004); 3《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 4《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008); 5《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010); 6《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008) 7《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001); 8《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002); 9《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 10《贵州建筑岩土工程技术规范》(DB 22/46-2004); 11《贵州建筑地基基础设计规范》(DB 22/45-2004); 12《工程岩体分级标准》(GB50218-94); 13《市政工程勘察规范》(CJJ 56-94); 14《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011); 15《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 063-2007) 16《公路路基设计规范》(JTG D30-2004); 17《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004); 18《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004-89); 19《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009); 20《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 21《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ 87-92); 22《原状土取样技术标准》(JGJ 89-92); 23《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086-2001); 24《土的工程分类标准》(GB/T 50145-2007); 25《土工试验方法标准》(GB/T50123-99); 26《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-99); 27《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定(2010年版)》(建质[2010]215号); 28《工程测量规范》(GB 50026-2007); 29《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007); 30《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008); 31《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17-2004); 32《工程建设勘察企业质量管理规范》(GB/T 50379-2006); 33《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)。

土工布检验检测标准明细与测试分析

土工布检验检测标准明 细与测试分析 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

土工布检验检测标准明细与测试分析 土工布合成材料是指用于岩土工程和土木工程的聚合物材料或聚合物工程材料,广泛应用于水利、堤坝、筑路、机场、建筑、环保等许多领域。长丝纺粘针刺非织造土工布是土工合成材料中的主要产品之一,在工程中可起过滤、排水、隔离、防护、加强等作用。关于土工布物理指标的检测方法和标准,现整理如下。一、土工布国家测试标准: GB/T3923.1—1997纺织品织物拉伸性能第l部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法 GB/T4667—1995机织物幅宽的测定 GB/T13760—1992土工布的取样和试样准备 GB/T13761—1992土工布厚度的测定 GB/T13762—1992土工布单位面积质量的测定方法 GB/T13763—1992土工布梯形撕破强力的试验方法 GB/T14799—1993土工布孔径测定方法干筛法 GB/T14800—1993土工布顶破强力试验方法 GB/T15788—1995土工布拉伸试验方法宽条样法 GB/T15789—1995土工布透水性测定方法 GB/T16989—1995土工布接头/接缝断裂强度的测定 GB/T17630—1998土工布及其有关产品动态穿孔试验落锥法 GB/T17631—1998土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法 GB/T17632—1998土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法 GB/T17633—1998土工布及其有关产品平面内水流量的测定 GB/T17634—1998土工布及其有关产品有效孔径的测定湿筛法 GB/T17635.1—1998土工布及其有关产品摩擦特性的测定第l部分:直接剪切试验 GB/T17636—1998土工布及其有关产品抗磨损性能的测定砂布/滑块法 GB/T17637—1998土工布及其有关产品抗伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定二、土工布标准具体测试方法:

常用工程材料取样标准

精品文档,欢迎下载 序号 材料名称 检测依据、标准 试验项目 送检取样数量及要求 最大代表批量 试验周期 200t(袋装 ); 500t( 散装);南水北调 1 水泥 GB175-2007 胶砂强度、 安定性、 凝结时间、 标准稠度用水量 (南水北调 + 细度 / 比表面积) 不少于 12kg 400t(散装 ) 29-32d 2 天然砂(人工砂) DL/T 5151-2001 颗粒级配、含泥量(石粉含量)、泥块含量、堆积密度(砂浆配比用) 不少于 22kg 400m 3 或600t 3-6d 3 碎(卵)石 DL/T 5151-2001 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针、片状颗粒含量、压碎指标值 最大粒径≤ 31.5: 40kg 最大粒径> 31.5: 80kg 400m 3 或600t 3-6d 4 粉煤灰 GB/T1596-2005 细度、烧失量、需水量比、南水北调 + 三氧化硫 不少于 3kg 200t 3-5d 5 矿粉 GB/T18046-2008 活性指数、流动度比 不少于 3kg 200t 29-32d 烧结普通砖 GB5101-2003 抗压强度 12块 3.5-15万 4-7d 烧结多孔砖 GB13544-2011 抗压强度 12块 5万 4-7d 粉煤灰砖 JC239-2001 抗压强度、抗折强度 15块 10万 4-7d 粉煤灰砌块 JC238-91 抗压强度 5块 (切割成 200mm 的立方体试件 ) 200m 3 4-7d 砌 蒸压灰砂砖 GB11945-1999 抗压强度 12块 10万 4-7d 6 墙 普通混凝土空心砌块 GB8239-1997 抗压强度 5块 1万 4-7d 砖和 轻集料混凝土小型 空心砌块 GB/T15229-2011 抗压强度 8块 1万 4-7d 砌 透水砖 JC/T945-2005 抗压强度、抗折强度(边长 / 厚度≥ 5)、渗透系数 抗压 5块、抗折 5块、渗透 3块 1万-1.5万 4-7d 块 蒸压加气混凝土砌块 GB11968-2006 抗压强度、干密度 18块(切割成 100mm 的立方体试 件)由厂家提供并标出膨胀方向 l 万 拉伸l 根取 500mm ;弯曲 1根取 4-7d 钢 碳素结构钢 GB/T700-2006 拉伸、弯曲 筋 60t 1-2d 500mm 7 热轧光圆 GB1499.1-2008 拉伸、弯曲、重量偏差 5根取 520-550mm 两端平齐 60t 1-2d 原 材 热轧带肋 HRB 、HRBF GB1499.2-2007 拉伸、弯曲、重量偏差 5根取 520-550mm 两端平齐 60t 1-2d HRBE 拉伸、弯曲、重量偏差、最大力下总伸长率 5根取 520-550mm 两端平齐 60t 1-2d 拉伸 3根、弯曲 3根(试件的焊点磨 闪光对焊 JGJ18-2012 抗拉强度、弯曲试验 成与母材齐平)各取 500mm 200个 1-2d 拉伸 3根、弯曲 3根(试件的焊点磨 气压焊 JGJ18-2012 抗拉强度、弯曲试验 200个 1-2d 8 序号 材料名称 检测依据、标准 试验项目 送检取样数量及要求 最大代表批量 试验周期 钢 筋 成与母材齐平)各取 500mm 连 电弧焊、电渣压力焊 JGJ18-2012 抗拉强度 拉伸 3根取 500mm 200个 1-2d 接 机械连接 JGJ107-2010 抗拉强度 拉伸 3根取 500mm 500个 1-2d 机械连接工艺检验 JGJ107-2010 抗拉强度、残余变形 拉伸 3根取 700mm / 1-2d

鉴定检测依据的标准(标准资料)

结构工程鉴定检测依据的标准、规范、规程目录 一、各结构工程鉴定检测依据的标准、规范、规程: 1.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 2.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4.《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 5.《工程测量规范》GB50026-2007 6.《人民防空地下室设计规范>GB50038-2005 7.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 8.《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002 9.《住宅设计规范》GB50096-2011 10.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 11.《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 12.《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2007 13.《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153-2008 14.《地铁设计规范》GB50157-2003 15.《港口工程结构可靠度设计统一标准》GB50158-2010 16.《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012 17.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-99 18.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 19.《老年人居住设计建筑规范》GB50340-2003

20.《建筑结构检测技术标准》GB /T50344-2004 21.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 22.《住宅建筑规范》GB50368-2005 23.《建筑工程施工质量评价标准》GB50375-2006 24.《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010 25.《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010 26.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》 GB50618-2011 27.《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013 28.《天津市住宅设计标准》DB29-22-2013 29.《02G系列结构标准设计图集》DBJT29-45-2002 30.《人工砂应用技术规程》DB29-72-2010 31.《工业构筑物抗震鉴定标准》GBJ117-88 32.《住宅建设通用规程》DB29-120-2005 33.《天津市历史风貌建筑保护修缮技术规程》DB29-138-2005 34.《天津市房屋修缮工程施工质量验收标准》DB29-139-2005 35.《结构混凝土实体检测技术规程》DB29-148-2005 36.《05系列建筑标准设计图集》(建筑)》DBJT29-18-2005 37.《建筑变形缝构造(金属成品系列)》DBJT29-169-2007 38.《镇(乡)村文化中心建筑设计规范》JGJ156-2008 39.《建筑变形测量规范》JGJ8-2007

复合土工膜技术标准[详]

复合土工膜施工 1一般规定 1.1采购复合土工膜时,应按渠坡坡长及坡肩锚固长度、坡脚预留搭接长度计算每一卷复合土工膜的长度,按接缝最少确定幅宽。 1.2渠坡复合土工膜垂直于渠道中心线方向铺设,只可出现垂直于渠轴线的横向连接缝,不应出现平行于渠轴线的纵向连接缝。 复合土工膜应错缝连接,只可出现“T”字缝,不应出现“十”字缝。 1.3接缝处的上下层土工布应缝合或粘接;土工膜宜采用热熔焊接,条件不具备时可采用专用胶粘接。 1.4复合土工膜采用专用焊接设备焊接。焊接人员应经生产厂家的专业技术人员培训合格后方可上岗作业。 1.5复合土工膜铺设进度应和混凝土衬砌相适应。堤顶预留的土工膜应及时安装路缘石封压,坡脚部位土工膜应包裹保护。 2施工方法 2.1复合土工膜铺设 1渠坡:铺设时由坡肩自上而下滚铺至坡脚,中间不应有纵向连接缝。渠坡和渠底结合部以及和下段待铺的复合土工膜部位要预留足够的搭接长度,一般控制在50~80cm,坡肩处预留复合土工膜的长度应满足设计要求。铺设过程中可用编织袋装土覆压,随铺随压,以防止复合土工膜滑移。 2渠底:使复合土工膜幅宽与渠道中心线垂直。渠底复合土工膜间横向连接缝与坡面复合土工膜接头缝均应相互错开100cm以上。详见图7-1复合土工膜铺设示意图。

图7-1复合土工膜铺设示意图 3齿槽部位:铺设齿槽部位的复合土工膜时,应松弛适度,且与齿槽贴紧,铺设完毕后及时用临时支撑固定保温板和土工膜。支撑约2m左右一个,待混凝土浇筑满槽后取出,清理干净待用。详见图6-1齿槽保温板、复合土工膜临时支撑示意图。 2.2复合土工膜裁剪 复合土工膜裁剪应整齐平顺,并保证足够的搭接宽度。 遇到建筑物墩柱时根据建筑物尺寸在复合土工膜上进行标识,根据标识线进行裁剪,标识尺寸应考虑与建筑物的粘结宽度。 2.3复合土工膜与建筑物粘接 复合土工膜与墩、柱、墙等建筑物须进行粘接,粘接宽度不小于设计要求,建筑物周围复合土工膜应充分松弛。为保证土工膜与建筑物粘结牢固,防水密封可靠,在对土工膜或墩柱进行涂胶之前,应将涂胶基面清理干净,保持干燥。涂胶均匀布满粘结面,无过厚、漏涂现象。在粘结过程和粘结后2h内,粘结面不得承受任何拉力,严禁粘结面发生错动。 2.4复合土工膜连接 1连接顺序:缝合底层土工布、热熔焊接或粘接中层土工膜、缝合上层土工布。

试验检测取样标准-(2305)

试验检测取样标准 为了更好地执行规范,完成工程的取样及送检工作,根据现行的规范、规程拟 定以下试验检测方案: 一、混凝土、砂浆及原材料: 1.水泥 水泥按同品种、同强度等级;同出厂编号取样。每一编号为一取样单位。水泥出 厂编号按水泥厂年生产能力规定: 水泥取样方法: 120 万吨以上,不超过1200 吨为一编号; 60 万吨以上至 120 万吨,不超过 1000 吨为一编号; 30 万吨以上至 60 万吨,不超过 600 吨为一编号; 10 万吨以上至 30 万吨,不超过 400 吨为一编号; 10 万吨以下,不超过200 吨为一编号; 注:以上规定不仅符合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,且符合矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉 煤灰硅酸盐水泥及复合硅酸盐水泥,水泥存放超过 2 个月( 60 天)应复检。 2.砂、石 1)砂(河砂、山砂):每 400 方或 600 吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量的检测。 2)石(碎石、卵石):每 400 方或 600 吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量及针、片状含量的检测。 3.粉煤灰 以 200 吨相同等级的粉煤灰为一批,不足200 吨按一批计。 4.混凝土外加剂 掺量大于 1%(含 1%)同品种的外加剂每一编号为100 吨,掺量小于 1%的外加剂每一编号为 50 吨,不足 100 吨或 50 吨的也可按一个批量计,同一编号的产品必。

喷射混凝土用速凝剂:批量每 20t 为一批,不足20t 也按一批计。抽样一批应于 16 个不同点取样,每个点取样不少于250g,总量不少于4000g。将试样充分混合 均匀,分为两等份,其中一份用作试验,另一份密封保存五个月,以备有疑问时,交国家规定的检验机构进行复验或仲裁 1.混凝土泵送剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于500t,每一批号为50t;年产 500t 以下,每一批号30t,每批不足 50t 或 30t 的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 2.砂浆、混凝土防水剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产 不小于500t,每一批号为50t;年产 500t 以下,每一批号30t,每批不足 50t 或30t 的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 3.混凝土膨胀剂:日产量超过 200t 时,以不超过 200t 为一编号,不足 200t 时,以不 超过日产量为一编号。每一编号为一取样单位,取样方法按GB/T12573 进行。取样应其具有代表性,可连续取,也可从20 个以上不同部位取样量样品,总量不小于10kg.。 4.聚羧酸系高性能减水剂:同一品种的聚羧酸系高性能减水剂,每100t 为一批,不足 100t 也作为一批。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 5.混凝土 3 盘,但不超过3 每 100m100m的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;每 3 一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100m时取样次数不得少于一次。 a)、孔桩填芯砼:按每孔一组进行取样,必要时可根据需要取样; 3 b)、边坡格构梁砼:按每班次或100m取 1 组试样;

回填土取样标准

一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 (一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB502-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。 每50-100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法) (二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。(环刀法) 1、整片垫层 (1)面积≤300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个。 (2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2布置一个;贯入法为20- 30m2布置一个。 2、条形基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。 3、单独基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)每个单独基础下垫层不少于两个测点。 (四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样

土路基、石灰土垫层检测频率: 每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法)人行道路基、土路肩检测频率: 每100m测2点。(环刀法) 砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率: 每层1000m2测1点。(灌砂法) 二灰土底基层检测频率: 每层1000m2测1点(环刀法) 进出口斜坡土基检测频率: 每个测1点。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率: 两井之间每层测一组,每组3点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率: 每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3点。 二、取样xx 1、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。 2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项: (1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员,必须通过资格考核。

土工布规范GBT 17639—1998

 中华人民共和国国家标准 土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639—1998 1 范围 本标准规定了长丝纺粘针刺非织造土工布的产品分类、规格、代号、技术要求及品质评定、试验方法、检验规则、包装、标志、贮运等。 GB/T 3923.1—1997 纺织品织物拉伸性能第l部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法 GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定

GB/T 13760—1992 土工布的取样和试样准备 GB/T 13761—1992 土工布厚度的测定 GB/T 13762—1992 土工布单位面积质量的测定方法 GB/T 13763—1992 土工布梯形撕破强力的试验方法 GB/T 14799—1993 土工布孔径测定方法干筛法 GB/T 14800—1993 土工布顶破强力试验方法 GB/T 15788—1995 土工布拉伸试验方法宽条样法 GB/T 15789—1995 土工布透水性测定方法 GB/T 16989—1995 土工布接头/接缝断裂强度的测定 GB/T 17630—1998 土工布及其有关产品动态穿孔试验落锥法 GB/T 17631—1998 土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法 GB/T 17632—1998 土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法 GB/T 17633—1998 土工布及其有关产品平面内水流量的测定 GB/T 17634—1998 土工布及其有关产品有效孔径的测定湿筛法 GB/T 17635.1—1998 土工布及其有关产品摩擦特性的测定第l部分:直接剪切试验 GB/T 17636—1998 土工布及其有关产品抗磨损性能的测定砂布/滑块法GB/T 17637—1998 土工布及其有关产品抗伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定国家质量技术监督局 1998—12—24批准 1999-03—01实施 GB/T 17639—1998 ISO 4892.2:1994 塑料试验室光照方法第2部分:氙弧灯法 3 产品分类、规格及代号 3.1 产品分类及品种 长丝纺粘针刺非织造土工布按纤维品种分为涤纶、丙纶、锦纶、乙纶等长丝纺粘针刺非织造土工布;按结构分为普通型和复合型等。 长丝纺粘针刺非织造土工布的品种由生产部门根据市场需求设计。

土工布的铺设方法

土工布的铺设方法 土工布的铺设方法: 2.1 用人工滚铺;布面要平整,并适当留有变形余量。 2.2 长丝或短丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m 以上,搭接宽度一般为0.2M 以上。可能长期外露的土工布,则应焊接或缝合。 2.3 土工布的缝合 所有的缝合必须要连续进行(例如,点缝是不允许的)。在重叠之前,土工布必须重 叠最少150mm最小缝针距离织边(材料暴露的边缘)至少是25mm 缝好的土工布接缝最包括1 行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料,并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。任何在缝好的 土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。 必须采取相应的措施避免在安装后,土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布层。布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。 2.4 在施工中,土工膜上面的 土工布采用自然搭接,土工膜上层土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是首先的长丝土工布的连接方法,即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热,使其部分达到融熔状态,并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿(雨雪天)天气不能进行热粘连接的情况下,土工布应采取另一方法一缝合连接法,即用专用缝纫机进行双线缝合连接,且采用防化学紫外线的缝合线。 土工布铺设工艺要求 5.1 基层检查:检查基层是否平整、坚实,如有异物,应事无处理妥善。 5.2 试铺: 根据现场情况,确定土工布尺寸,裁剪后予以试铺,裁剪尺寸应准确。 5.3 检查撒拉宽度 是否合适,搭接处应平整,松紧适度。 5.4 定位:用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接,粘接点的间距应适宜。 5.5 对搭接部位进行缝合时缝合线应平直,针脚应均匀。5.6 缝合后应检查土工布是否铺设平整,是否存在缺陷。5.7 如存在不合要求的现象,应及时进行修补。6 、自检与修补 a 、必须检查全部的土工布片和缝。有缺陷的土工布片和缝合必须在土工布上清楚标出,并作出修补。 b 、必须通过铺设和热连接土工布小片来修补磨损的土工布,土工布小片要比缺陷的 边缘在各个方向最少长200mm热连接必须严格控制以保证土工布补片和土工布紧密结合,并对土工布没有损害。

材料检验取样标准

高速公路工程试验项目及频率一览表 序号项目检验内容采用标准抽样频率取样方法 1 土工颗粒分析 界限含水量试验每5000m3 一次取具有代表性的扰动土。 击实试验 室内CBR试验每种土质每2万m3 一次 2 细集料筛分 表观密度与堆积密度 含泥量及泥块含量 以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过400m3 取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位 抽取大致相等的砂,组成一组样品。 3 粗集料筛分 含泥量及泥块含量 针片状含量 压碎值,每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3或不超过600t,先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、 中部、底部取得大致相等诉若干份组成一组试样。

表观密度与堆积密度 洛杉矶磨耗值 磨光值必要时做 4 水泥细度 标准稠度用水量 凝结时间 安定性 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过200t,散装500t。从20个以上的不同部分取等量样品作为一组试样,样品总量至少12kg。 5 粉煤灰细度 需水量比 烧失量、三氧化硫 含水量 抗压强度比,每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过200t。从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分法取样两份,一份试验,一份封存留样,每份重量大于3kg。 高速公路工程试验项目及频率一览表 序号项目检验内容采用标准抽样频率取样方法 6 焊接 钢筋闪光对焊拉伸

闪光对焊弯曲 以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批。从不同部位随机取样,闪光对焊取6根,搭接焊取3根。 7 钢筋 原材外观 拉伸 冷弯 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60t。取拉伸试样2根,长度不少于(230+5d)mm, 取冷弯试样2根长度不少于(150+5d)mm。 8 钢绞线外观 机械力学性能 机械力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60t。 松驰试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次。任选3盘,每盘取一根做拉伸、一根做松驰,每根长度应大于70cm。 9 锚板 夹片外观 硬度 静载试验,每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过100套。从不同部位随机取样,外观检查抽取10%且不少于10套,硬度检验5%且不少于5套,静载试验3套。

复合土工膜技术标准

复合土工膜技术标准

