一、工程概况 (10)

二、整体方案设计原则 (10)

三、中央集成管理系统 (11)

3.1、集成软件总体介绍 (11)

3.2、集成软件功能特点 (11)

3.3、EBI系统结构 (16)

3.4、集成层面分析 (17)

3.5、支持的系统集成接口 (18)

3.6、集成系统中各系统相互关系的分析 (18)

3.7、集成系统中各部分信息关系的处理 (19)

3.7.1、功能界定 (19)

3.7.2、集成边界与全局事件 (19)

3.7.3、子系统界定 (20)

3.8、系统配臵 (21)

3.9、各子系统集成分析 (21)

3.9.1、冷热源群控子系统集成 (21)

3.9.2、信息网络子系统集成 (22)

3.9.3、综合安防子系统集成 (22)

3.9.4、公共广播子系统集成 (23)

3.9.5、洁净空调子系统集成 (23)

3.9.6、电力参数采集子系统集成 (23)

3.9.7、楼宇设备管理子系统集成 (23)

3.9.8、消防报警系统集成 (23)

四、楼宇自控系统 (24)

4.1、楼宇自控系统的重要性 (24)

4.2、总体目标 (24)

4.3、系统结构(网络结构图详见提供的图纸) (25)

4.4、系统硬件性能指标 (27)

4.4.1、系统设计容量说明 (27)

4.4.2、控制器功能说明 (27)

4.4.3、工作站功能 (29)

4.4.4、系统软件功能 (29)

4.5、楼宇自控系统监控功能说明 (37)

4.5.1、冷源系统 (37)

4.5.2、空调机组 (39)

4.5.3、新风系统 (40)

4.5.4、热交换系统监控 (40)

4.5.5、给排水系统监控 (41)

4.5.6、变配电系统监控 (41)

4.5.7、公共照明监控 (41)

4.6、楼宇自控系统监控点表 (42)

五、综合布线系统 (50)

5.1、概述 (50)

5.2、结构化综合布线系统概述 (50)

5.2.1、SCS的定义: (50)

5.2.2、SCS子系统的组成 (50)

5.2.3、设计原则 (51)

5.2.4、总体指标 (51)

5.3、项目总述 (52)

5.3.1、设计范围 (52)

5.3.2、系统组成 (52)

5.3.3、系统产品描述 (52)

5.3.4、系统设备选择 (53)

5.4、所选设备性能指标 (55)

5.4.1、Cat6,4PR,UTP线缆技术指标 (55)

5.4.2、六芯多模室内光缆技术指标 (55)

5.4.3、配线模块指标如下: (56)

5.5、总体方案设计说明 (56)

5.5.1、工作区子系统设计 (56)

5.5.2、水平子系统设计 (57)

5.5.3、干线子系统设计 (57)

5.5.4、分配线间子系统设计 (57)

5.5.5、分配线间配臵说明 (58)

5.5.6、主设备间子系统设计 (58)

5.5.7、建筑群子系统设计 (58)

5.6、工程资料、维护及培训服务 (59)

5.6.1、工程资料 (59)

5.6.2、培训 (59)

5.6.3、系统后期维护与支持 (59)

5.6.4、系统测试 (59)

六、计算机网络系统61

6.1、概述 (61)

6.2、网络解决方案 (61)

6.2.1、总体需求 (61)

6.2.2、网络方案设计 (62)

6.2.3、网络安全可靠性分析 (65)

6.3、骨干设备介绍 (74)

6.3.1、BigHammer6800系列骨干智能多层交换机 (74)

6.3.2、全千兆智能路由交换机 (76)

七、信息查询系统硬件 (78)

7.1、触摸屏信息查询系统 (78)

7.2、LED屏信息显示系统 (79)

八、呼叫对讲系统 (80)

8.1、概述 (80)

8.1.1、来邦对讲在医院管理中的应用 (80)

8.1.2、系统具备的功能特点: (80)

8.1.3、系统可达到的技术指标: (81)

8.1.4、完善后的医院管理系统: (82)

8.2、系统说明 (82)

8.3、主要产品功能介绍 (83)

8.3.1、六十路医院护理对讲主机(型号:NBW-60) (83)

8.3.2、三十路医院护理对讲主机(型号:NBW-30) (86)

8.3.3、点阵双面显示屏(型号:NBW-HD) (88)

8.3.4、医护对讲分机(型号:NBW-B) (89)

8.3.5、门灯NBW-M (91)

8.3.6、统计软件(NBW-W)(可选配) (91)

九、有线电视系统 (93)

9.1、系统组成 (93)

9.2、产品型号及技术参数 (93)

9.3、系统调试 (94)

十、手术观察及同声传译会议系统 (96)

10.1、总体说明 (96)

10.2、方案描述 (96)

10.2.1、总体设计思路 (96)

10.2.2、手术室前端设备配臵 (96)

10.2.3、手术教学会议中心设备配臵 (97)

10.3、系统配臵示意图(详细参见提供的图纸) (98)

10.4、方案可实现功能分析 (98)

10.4.1、院务视频会议系统 (98)

10.4.2、远程手术观摩系统 (99)

10.4.3、国际学术交流会议系统 (99)

十一、机房工程 (100)

11.1、机房装修 (100)

11.2、机房配电 (100)

11.3、机房空调 (100)

11.4、机房防雷接地 (100)

十二、门禁系统 (101)

12.1、门禁系统设计原则 (101)

12.2、门禁系统设计依据: (101)

12.3、系统的组成及网络结构: (102)

十三、停车场系统 (105)

13.1、概述 (105)

13.2、系统组成 (105)

13.3、系统工作流程 (105)

13.4、工作简介 (106)

13.5、停车场管理系统设备简介 (106)

13.6、系统的先进性 (108)

13.7、系统的可行性 (108)

13.8、系统软件 (109)

十四、电视监控及防盗报警系统 (110)

14.1、保安监控系统用户需求分析 (110)

14.1.1、概述 (110)

14.1.2、设计标准和设计依据 (110)

14.1.3、安保系统布点 (112)

14.2、详细设计方案 (113)

14.2.1、系统网络结构图(详见提供的图纸) (113)

14.2.2、前端摄像部分 (114)

14.2.3、图像传输部分: (114)

14.2.4、视频数字化部分 (115)

14.2.5、监控中心部分 (116)

14.2.6、报警联动功能 (117)

14.2.7、防盗报警系统 (117)

十五、电子巡更系统 (118)

15.1、系统需求分析 (118)

15.2、系统介绍 (118)

15.2.1、前端设备 (118)

15.2.2、控制设备 (118)

15.3、工作原理 (118)

十六、公共广播系统 (119)

16.1、概述 (119)

16.2、设计方案描述 (121)

16.2.1、系统网络结构图 (121)

16.2.2、系统网络形式 (122)

16.2.3、广播区域划分 (122)

16.2.4、广播中心设备选择 (122)

16.2.5、广播分配中心设备选择 (122)

16.2.6、广播分区设备选择 (122)

16.3、产品功能说明 (123)

16.4、产品技术指标 (123)

16.4.1、LBB4401/00网路控制器 (123)

16.4.2、功率放大器 (127)

16.4.3、LBB4430/00基本呼叫站 (132)

16.4.4、LBB4432/00呼叫站键盘 (134)

16.4.5、LBB4470/00配臵/诊断和记录软件 (136)

16.4.6、LBB4414/00光纤介面 (140)

16.4.7、3W吊顶扬声器LHM0610/10 (141)

16.4.8、LBB4442/00线路监测套件 (142)

一、工程概况

该工程总占地面积375661.28平方米,医疗区共十栋六层建筑,面积为243890平米。其中医技区有地下室(地下一层,地上五层),地下室占地面积27000平方米。

二、整体方案设计原则

1 、先进性、专业性:方案设计达到国内先进水平,满足医院业务管理系统的专业

需求。

2 、主流、成熟性:系统采用目前国际上主流、成熟并实用的技术。

3 、成套性、集成性:系统的各个组成部分,既是相对独立的子系统,又能实现各

子系统互相之间必要的快速信息交换,并实现必要的自上而下的、集中统一的设备监控和管理。

4 、开发性:系统设计采用的设备(软、硬件)均符合国际通用标准,符合开放设

计原则,具备优良的可扩展性,可延伸性和灵活性。

5 、安全性:系统的构成保证系统信息的高安全性,采用必要的防范措施,使整个

系统受到有意或无意的非法侵入而造成对系统破坏的可能性达到最小。

6 、可靠性和容错性:根据具体设备的功能、重要性等分别采用冗余、容错等技

术,确保系统运行的高可靠性和容错性,使其长期处于稳定的工作状态。

7 、向后兼容性:根据医院业务可能应用的系统及设备应考虑最大兼容性。

8 、良好的人机界面:系统应满足操作简便,凡与用户交互的界面均具有汉字显

示,使用者能方便、正确的使用系统。

9、系统管理、日常维护和维修的简易性和可行性。

10 、系统和设备具有较高的性能价格比。

11 、适用标准和规范依据:方案设计所涉及的设计标准、规范、产品标准、规范

等符合国家有关强制规范及标准,并满足当地建筑、消防、规划、环保、供水、供电、供气、电信等部门的技术标准及有关特别要求。

三级甲等医院智能化系统设计方案

三、中央集成管理系统

3.1、集成软件总体介绍

Honeywell Enterprise Buildings Integrator (EBI) 是包括多种建筑物智能化功能的一套完整的产品。EBI系统包括以下三个关键部分,它们既可以单独应用,也可以作为系统集成提供建筑物的综合化管理:

Honeywell Building Manager是最基本的建筑物管理功能,包括HVAC控制、稳定性控制、广泛的开放性,可以方便的集成其他第三方设备。

Honeywell Security Manager 提供全面的安全保卫系统的解决方案,包括进出管理、移动侦测、监视系统以及其他先进的保安应用。

Honeywell Life Safety Manager通过火灾自动报警系统以及消防联动控制系统提供有效的生命安全保护。

3.2、集成软件功能特点

EBI系统是符合工业标准的系统

本方案使用的EBI系统是工业级监控软件,具有功能强、开放性好、易于安装使用的特点。在WindowsNT系统下,可维持监控点数达63000点的实时数据库和最新版本的关系数据库SQLServer7.0,可同时支持32个CPU,支持超过兆兆字节的数据,符合工业数据库管理控制一体化的发展方向。数据库有自动复制数据的特性,可以把任何SQL数据复制到其他SQLServer或任何适应ODBC的数据库中,实现与物业公司管理网络中的ORACLE、SYBASE、INFORMIX等数据库的连接。系统尽管是在Windows系统下运行,但是它不依赖网络协议,可以和在其他操作系统上运行的客户进行交流,例如DOS、Novell、Banyan、Unix等。

霍尼韦尔公司的EBI系统遵循各种工业标准,并采用开放式的系统结构。系统的服务器用微软Windows NT以上版本操作系统,客户可使用微软Windows NT,Windows95或98操作系统,这些操作界面为大多数工程人员熟练掌握,因此大大减少在训练人员使用系统方面的支出。系统架构基于以太网(Lan/Wan),使用TCP/IP协议。信息管理系统可通过霍尼韦尔NetworkAPI、ODBC、OPC及DDE方式获取EBI中的数据,EBI同时支持BACnet和LonMark标准设备协议。EBI系统的典型特征可以概括如下:

图形化操作界面,支持标准的Windows操作规范,参数、数据、事件、报警信息都以图形或醒目的方式在屏幕上显示,界面颜色配臵符合人体工程学原理,不易产生视觉疲劳;

快速高效的报警管理,能够及时处理各类紧急事件;

大量的历史数据和趋势图显示,对系统运行趋势一目了然,有助于系统运行参数的进一步优化;

标准或用户自定义的打印报表,这种灵活的方式能适应EMCS系统中各种复杂的报表需求;

丰富的应用程序开发环境,包括VB、C、C++、Fortran等开发语言,Unix、Windows NT等操作系统;

符合工业标准的局域网和广域网,既可以对本工程统一管理,也可以根据本工程的特点,针对不同的功能分区独立管理。同时提供多种获取系统数据的方式,使物业公司的其它系统很方便地通过标准方式获取所需信息。

系统数据处理功能

EBI的实时数据库保存最新数据和历史数据,而且是EBI系统实时性高,网络负载小的重要原因之一,EBI系统数据库的主要功能如下:

记录所有点的近期详细数据:本系统所有点的状态数据、系统的状态数据,都被系统以后台运行方式实施保存到实时数据库中,在调用历史和当前数据时,系统不需要再从控制器中获取数据,而直接从本机数据库中获取各类所需数据。因此系统通信负荷小、无冗数据传输、通讯效率高,使EBI与控制器实时通讯速度和稳定性大大提高。

设臵灵活:根据数据库容量,设臵需要存储的点、信息的类型(包括模拟输入输出、数字的输入输出、伪点、组合点等等)、采样时间,根据采样时间,可保存大于一年的数据。

提供集成系统所需的实时数据:集成系统使用霍尼韦尔EBI提供的

API(Application Programme Interface),通过网络从实时数据库中获取数据,不影响 EBI 系统本身的运行。

报警数据的保存:对所有报警信息、处理信息都提供实时存储,保证在控制器离线状态下,中央监控室能看到离线前的所有数据。

提供数据给趋势图系统:趋势图系统提供用户以图形的方式观察设备的运行状况,所显示的数据都从实时数据库中直接获得,不占用后台通讯控制系统的资源。

所有画面中数据的刷新非常快:监视工作站中所有画面的数据刷新非常快,给操作人员处理、观察设备运行状态数据提供方便。

提供灵活的数据查询方式:充分利用数据库的特点和功能,根据用户实际需求(如整个医院系统、或针对医技部门、门诊部门或住院部门等不同的使用单位的主管部门),通过设臵各种灵活的数据查询方式,得到用户所需的各类定制的数据。

●模块化结构保证其扩展性和灵活性

EBI系统的模块化结构使其具有良好的扩展性和适应性,系统模块有BA、消防、安保,功能模块有电话接入控制、自动拨打寻呼机、操作员安全功能,同时具有非常丰富的机电设备接口。因此,从单个功能的系统,到远程的多个功能系统的集成,EBI都能提供高性能/价格比的解决方案,并且保持新产品的向下兼容性。

利用预设的Pull-Down Menu(下拉式菜单)及工具条,操作人员可以方便、快捷地取得重要的数据。

●安全性

在系统的权限方面,霍尼韦尔的EBI系统可提供不同级别及对用户指定区域作出权限和监控。这些(权限)配臵可根据操作人员不同,操作站不同而有所不同。霍尼韦尔EBI可设臵以不同区域和设备的权限分类,高达255种。根据区域控制,操作人员只能连接/取得其指定的图像、警报和控制点数据,这些权限监控和区域指令都可在安排操作人员的同时进行设定。

●方便性和实用性

霍尼韦尔的EBI系统包括一组丰富的预设显示功能,使系统操作加快,减少客户安装和预备使用所花的时间。这些预设显示包括:

控制点的各种详细数据

报警总表

趋势显示

报表显示

系统诊断显示

除了预臵显示外,霍尼韦尔的EBI系统提供一套功能强大的,面向对象的,能按客户需要绘制图像的软件Display Builder。利用其中的调色板,操作人员可制作独特的平面图像,及制作出三维立体图像。工作人员在此系统中,可使用标准的的Visual Basic脚本语言,增加动画效果和方便操作。EBI也支持Web页面浏览,方便操作人员上网收集更多有用的资料。

开放性

霍尼韦尔EBI系统的网络结构以开放式设计,开放式的网络结构,可更方便把设备数据集成到其它基于网络的系统,使客户在任何时候和任何地点都能取得所需的实时及历史的数据。客户也可购用系统的其它设备,通过预设的界面,将不同系统内的数据资料进一步集成使用,EBI提供包括OPC、BACnet、ODBC、ExcelPlugIn、AdvancedDDE、NetworkAPI等多种方式的数据接口。

OPC(用于过程控制的OLE)是过程控制的工业标准。即使数据的种类不同,这套程序都能将这些资料整合。该程序采用的是微软的DCOM(分布式组件对象模型)结构技术,并已被迅速成为将数据由工业自动化设备传送至信息管理系统的工具,不需要重新开发数据集成接口。OPC服务器容许网络上OPC客户直接连接霍尼韦尔EBI系统的数据,使微软的客户能更快更有效地取得实时数据。

BACnet网络客户可用BACnet服务器连接霍尼韦尔的EBI系统数据资料。BACnet服务器可使不同BMS系统内的实时数据在系统内传送相连的。

ODBC开放式数据库互连。霍尼韦尔EBI系统可提供开放式数据库互连。此功能主要是为即时查找BMS中的数据,编制报表而设。界面用SQL语言以便资料定期地按照事件或根据指令进行传送。在此机制下,客户也可每日一次或当数据有变化即将能源管理数据输入,更新财务/业务系统的数据资料。

微软Excel数据互连方式。霍尼韦尔EBI系统开发了一个微软Excel的插件。系统的连通依靠一输入导向器。这一插入程序(微软Excel数据互连件)使使用电子表的客户可多方面利用BMS数据。利用这些数据资料和其它财务资料,客户可比较各方面或不同时期的开支,并自动计算物业租用者的帐目和款额。

AdvanceDDE/DDE动态数据交换功能。可将数百计的设备连网。与DDE比较,其性能更为出色。可通过AdvanceDDE进行连网的设备包括:PLC、电能控制系统,以及其它一些工业设备。

网络应用程序界面。利用API应用程序界面编程,客户也可依靠其它已连接网络的平台,连接到EBI系统而取得实时数据。API提供的函数可被VisualBasic,C 或FORTRAN等编程语言调用,以网络方式连接EBI数据库。对于应用程序,数据在主机和EBI数据库之间是透明的,从而大大减少了数据交换所需的时间。

系统的操作系统平台

EBI系统软件选用微软公司的网络操作系统Windows Server 2003标准版。该软件支持网络管理、标准网络协议,网络安全控制、系统冗余、网络冗余,具有性能可靠、管理方便、操作简单、安全性好、分布式处理等功能。

WIN2003支持的硬件驱动程序的方式与Windows9x不同,系统在内核设备驱动层和应用程序之间还要经过调度层,所有对驱动程序的调用必须经过该层的调度,而Windows 9x系统直接可以访问硬件驱动层,导致系统经常崩溃,而WIN2003的设备管理方式限制了对硬件层的非法访问,使系统更为稳定。

WIN2003的任务管理采用抢先多任务方式。对每个任务分配独立地址空间和内存空间,这样各任务互相不影响,一个任务失败不会影响其它任务的运行,因此,系统抗毁能力很强。WIN2003是一种全功能的服务器操作系统,支持多达 8 个处理器。提供企业级功能,如 8 节点群集、支持高达 64 GB 内存等。WIN2003对CPU资源、内存的利用达到最高效率,同时提供系统工具用于监测系统各类资源的使用状况。

3.3、EBI 系统结构

控制域

楼宇自控系统安全防范系统视频管理系统消防报警系统

3.4、集成层面分析

综合建筑集成管理系统

3.5、支持的系统集成接口

3.6、集成系统中各系统相互关系的分析

楼宇智能化集成管理系统将作为医院中机电设备运行信息的交汇与处理的中心,对汇集的各类信息进行分析、处理和判断,采用最优化的控制手段,对各设备进行分布式监控和管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、经济的状态下运行,最大限度地节省能耗和日常运行管理的各项费用,保证各系统能得到充分、高效、可靠的运行,并使各项投资能够给业主带来较高的回报率。

在这里,我们要着重说明一点的是:系统集成不是盲目地提出所谓的“一体化”,不是说规划一个可以包罗万象的系统,而是要求从实际出发,切实落实各系统之间集成的可能性。同时,系统集成不是孤立于其他子系统的系统,也不是对子系统功能的取代,而是对子系统功能的补充和提高。通过系统集成,构筑整个建筑物的中央监控与管理界面,通过可视化的、统一的图形界面,管理人员可以十分方便、快捷地对系统所包容的所有子系统进行实施监视、控制和集中的统一管理。

医院的集成系统包括了建筑物本身在运行时的绝大部分数据(如:参数控制的情况、设备运行状况、设备运行累计、与生命安全有关的火灾报警、安全防范系统

的报警情况…...等等),因此是医院最大的信息源,是进一步实现IBMS的基础。为此,选择性能先进、成熟实用、开放性强、标准化模块化设计、安全可靠、经济合理的系统非常为重要。

3.7、集成系统中各部分信息关系的处理

在进行医院的系统集成时,各个控制子系统与物业管理系统之间,它们的数据交换与功能集成具有关系复杂(相关系统多,集成层次多)、数据量大、实时性要求强、具体交换数据的确定由实际事件的发生情况来动态决定等特点。而且还必须保证系统集成时能够尽可能的选择成熟产品,保证工程实施能够分阶段的进行,以及保证系统未来的扩充升级能力。

3.7.1、功能界定

楼宇中央集成管理是一个全系统的数据存储中心;各子系统间数据交换的中心;各项综合性业务数据管理的基础。对这样一个系统,我们将其功能边界定义为:

记录指定控制设备、监测设备的运行记录

监测指定的全局事件的发生;向下级系统发出预定的响应方案;记录发生的日期、地点等信息;

统一存储与整个系统运行相关的人员的身份标识数据;

接受各个业务系统对其它管理系统或控制系统的共享业务数据请求,提取满足条件的数据,并将数据提供给提出请求的系统;

楼宇中央集成管理系统自身的数据维护与系统事件处理功能;

提供全面的监测统计与分析。

3.7.2、集成边界与全局事件

集成管理的目的不是为了把各子系统联结起来而集成,而是在较为明确的管理需求下,把那些与管理需求相关的子系统集成起来,达到为业务管理而集成的目的。从而实现整个系统对全局事件的反应能力。

与控制系统相关的全局事件:当某些事件发生后,系统中多个控制系统作出反应,具体体现在子系统的联动上。如:安防联动、消防联动、主要设备突发故障的全系统联动;

3.7.3、子系统界定

在较为明确的集成分类中,我们可以划定相关子系统的集成边界。这种界定分为以下几种情况。

不同控制系统之间的联动需求

不同控制系统之间的联动需求的发生是由于一个控制系统的功能无法满足实际情况所要求的控制活动而引起的。如:火警、匪警、重要设备故障等。当发生这些事件后,系统要做相应的动作。例如,当火警发生时,除了消防系统需要对发生地点进行自动灭火处理外,同时还需要电视监控系统对现场进行实时监测,判断灾情;BA系统将按指定方案控制各种通风、空调设备,如果需要还将切断一定范围内的电力供应防止火灾短路事故的出现。

全面监测设备运行状态的需求

从提高对医院的管理能力,突发事件的发现、响应速度,协调各控制系统的运行状态,科学的安排不同设备的运行时间、输出功率等方面要求出发,需要能够同时与实时获取不同控制系统的各种运行数据,同时实时的对不同系统进行状态控制。

全面记录设备运行历史数据的需求

为了提高设备的利用率、有效使用寿命,保证准确、及时的为业务管理系统提供收费基础数据依据,并为进一步的深化管理而进行的各项决策分析提供全面可靠的历史数据,要求全面的记录各个控制系统的运行历史数据和故障报警信息。

业务管理活动对控制系统的记录数据的需求

物业管理各服务项目的服务的建立与调整,需要对相应提供这些服务的控制系统的运行历史数据进行各种分析与提炼。

设备的维护计划的科学编制,应建立在对其运行历史数据的准确掌握之上。

楼宇自动控制系统的运行监测与历史状况分析

全局突发事件的处理决策

我们的集成设计就是从以上考虑出发来设计的。