文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LM2安全事故应急预案2011

LM2安全事故应急预案2011

目录

一、突发事故应急救援预案

1总则 (2)

2工程概况及危险性分析 (2)

3应急组织机构及职责 (4)

4保证措施与预警 (5)

5应急响应 (8)

6信息发布 (13)

7后期处置 (13)

8保障措施 (13)

9培训及演练 (15)

10奖惩 (15)

二、处置方案附后

1、机械车辆事故处置方案 (17)

2、触电事故现场处置方案 (18)

3、高处坠落事故现场处置方案 (20)

4、现场火灾事故现场处置方案 (22)

5、机械伤害事故现场处置方案 (24)

6、急性职业中毒现场处置方案 (26)

7、起重机械伤害事故现场处置方案 (27)

8、事故现场人员疏散处置方案 (29)

9、物体打击事故现场处置方案 (31)

10、食物中毒现场处置方案 (32)

11、防汛救灾应急处置方案 (33)

1.总则

1.1编制目的

制定本应急预案的目的是说明攀枝花公路桥梁工程有限公司成德南高速公路LM2合同项目经理部应急救援组织具有的资源和运作方法,以处理可能发生的各种紧急情况,减少事故损失,保障员工和附近人员的健康和安全。制定事故援救预案的目的主要有以下两个方面:

(1)采取预防措施使事故控制在局部,消除蔓延条件,防止突发重大或连锁事故发生。

(2)能在事故发生后迅速有效地控制和处理事故,尽力减轻事故对人、财产和环境造成的影响。

1.2编制依据

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》、《建筑工程安全生产许可条例》、《四川省突发事件应总体应急预案》及其他相关法律法规标准,根据成德南公司和成德南监JL1总监办要求,结合LM2标段安全生产现场实际情况,制定本预案。

1.3应急工作基本原则

坚持以人为本;坚持预防为主、防救结合;坚持统一领导、分级负责;坚持区域救助、信息共享;坚持社会和全体员工参与的原则。

1.4适应范围

此预案适用于预防、指导、处置应急事件在成都至南部高速公路LM2标段工现场所发生的各项安全事故的应急救援工作。

2、工程概况及危险源分析

2.1工程概况:

成德南高速公路LM2合同段由承建,位于四川省绵阳市盐亭县内,起止桩号:K+000至K+130,全长KM,双向四车道,其中包含八角互通和盐亭互通,主要施工内容包括级配碎石垫层、路面底基层、基层、沥青砼面层、水泥混凝土面板、纵横向排水系统工程等。

2.2危险源分析

材料运输交通事故

材料进场、成品料出场、摊铺现场过程中的交通运输,车辆都属于大型重载运输车,在过程中容易发生机械故障以及人为驾驶不当而引发事故。

摊铺、碾压等机械伤害事故

施工现场:摊铺机的运行,钢轮、胶轮压路机的碾压作业,运输车的卸料过程容易产生的机械伤害事故。

设备吊装、拆卸坠落撞击事故

设备安装、拆卸过程中,物件滑落、钢绳断裂或物件摇晃撞击等事故。

触电事故

施工现场使用的机械设备、机具,办公区、生活区照明及电器设备等,非电工操作,违反《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》规范要求施工,用电人员私拉乱接就有可能导致触电事故。

火灾

分布于热拌站、施工现场、项目部办公区、油库、施工队办公区和民工驻地等,主要由用火不慎、用电、油料,沥青储存不当引起,如:不按规定用火,电气设备老化、超负荷用电。

水灾

分布于施工现场、附近农田、库房、施工队办公区和民工驻地等。如不提前检查、无预防措施等会发生水灾事故。

爆炸事故

分布于热拌站、施工现场、施工队仓库、食堂等,主要现场使用氧气、乙炔距离不够或离明火距离不够,无回火器,仓库内氧气、乙炔混放,油料、沥青不按规定存放,食堂煤气罐离明火距离不够等有可能导致爆炸事故等。责任人为施工队负责人、电气焊工、热拌站操作员、食堂炊事员。

2.3事故类型等级划分

公路施工安全生产事故主要包括工程施工、工程机械设备、工程质量、特种设备、火灾和自然灾害引发的生产事故,以及施工中发生的其他突发事件。

依据国务院493号令《安全生产事故报告和调查处理条例》安全生产事故按其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素一般分为四级。

等级分类标准

特别重大事故(1级)是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的

事故

重大事故(2级)是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故

较大事故(3级)是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者1000万以上5000万以下直接经济损失的事故

一般事故(4级)

是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者

1000万以下直接经济损失的事故

3、应急组织机构及职责

为了更好应对突发事故发生,我LM2标段成立了应急救援领导小组,应急救援领导小组统一指挥应急救援工作,在紧急情况下启动应急救援预案。

3.1组织机构(应急领导小组):

组长:

副组长:

成员:

3.2职责分工

(1)领导小组组长:批准应急演练或模拟活动计划,领导应急演练或模拟活动;批准各种应急物质的储备和救援器材的购买、更新;带领有关部门及时赶赴事故现场组织指挥救援工作。

(2)领导小组副组长:在领导小组组长的统一领导下,做好组织交办的分管工作,协助组长开展好应急救援工作。

(3)综合办公室:协调部门之间的关系,负责内外沟通联络。

(4)安质部:负责处理劳动生产的安全工作,领导小组的日常工作,落实应急预案;协助当地政府、各级事故调查组,组织有关技术专家进行事故原因分析和拟定处置方案,协助现场指挥人员对抢险现场进行组织、协调和指导;对发生的事故及时报告当地人民政府有关部门、我公司安全质量管理部和有关领导。

(5)工程部、测量部:组织救援抢险工作,制定抢险方案,负责组织对复杂情况下的抢险方案的论证;参与因施工技术、工程施工原因导致的事故(险情)的调查处理工作。

遇有特殊情况及采用“四新”技术或使用国内外先进设备或先进技术需要请专家进行论证和指导时,邀请有关专家进行论证和指导。

(6)设备运输物资部:负责保证对应急救援过程中所需物资、设备的供应、配备、维护和提供使用。

(7)合同、财务部:筹集救援抢险经费,保证资金能满足救援抢险的需要;对救援抢险及防护经费作出结算。

(8)各施工队、拌合站:立即启动应急救援预案,防止事情(险情)的进一步扩大和蔓延,尽最大努力将人员伤亡和财产损失降到最低限度;抢救受伤人员和遇险的物资设备,保护好事故现场;及时向上级主管部门、有关领导及当地政府有关部们报告事故(险情)情况;配合当地人民政府有关部门、事故调查组调查事故。

4、保证措施与预警

4.1安全措施:

对参战员工进行安全教育培训,特种作业人员必须持证上岗,做到安全生产、人人有责,从而提高全体员工的安全意识。

建立健全生产安全管理制度,落实各级部门安全责任制。

几个特殊环节的预防保证措施。

1)场地建设必须按施工总平面图布置,符合安全技术规则,设备、材料、临时设施,临时水电线路,生活设施等场地布置标准化,工棚不能建在易滑坡地带。

2)机械作业加强日常和定期检修维护、不得带故障作业。道路交叉口及陡坡路段设明显安全标志;严禁使用已报废的运输机械、严格控制现场施工车辆的车速,重车不大于15km/h,空车不大于30km/h。本合同段雨季水大,沿线山体破碎,坡陡,机械设备必停放在安全地段。

3)本合同段施工过程中要做到“三定一坚持”即一定人员:专人负责设备的安装、拆卸、检修、操作、指挥、吊挂作业,二定责任:对以上人员都应明确职责,健全安全生产责任制;三定制度:建立保障安全作业的规章制度。作业区域内挂醒目的标志;严禁作业过程中下方有人穿行;电机作业设紧急自动开关,作业人员不得离岗或与他人说笑聊天,高空作业安置防护网和安全绳,在吊装过程中要统一信号,统一指挥,任何岗位出现故障,必须立即向指挥员报告,不得自作主张,分工明确,紧密配合。作业人员规定系好安全带、戴好安全帽,禁止穿拖鞋作业和酒后上岗,特殊危险区域设置安全防护栏和明显安全警示标志。

4)安全用电措施

①采用通用的安全配电箱,实行一机一闸一漏电保护装置。主要配电箱均作接地以防止感应电伤人。

②照明线路不能与动力线路混用,钢筋木工机械、搅拌机等电动机械使用的电缆必须严格检查,不能使用绝缘性差的或有破损的电缆。

③机械设备移位、电器检修时必须断电操作,严禁带电作业,并挂上警示牌。移位时必须有专人指挥。专人照看电缆,防止电缆压坏损伤。

④移动电器修理电器由专业人员进行,非专业人员严禁操作。

5)防火措施

食堂、宿舍及机料仓库均设置灭火器,特别是油库和炸药库,预制场、集料拌和场与生活区禁止乱拉电线。各重点防火场所预备防火砂、消防水池。

6)施工现场操作区防护措施

①各种机械的传动外露系统均应设置封闭保护罩。

②拌和机等大型机械移位应多垫枕木、垫牢枕木、机移位应将进料斗用钢链锁牢。

③吊机作业区严禁站人,靠近居民生活区的施工作业面应在其周围铁丝网与外界隔离。

④高空作业应设置相应的网和其他的安全设施。

7)施工操作安全措施

①严格执行各种安全操作规程和安全规章制度。

②加强安全生产的宣传教育工作,做到“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”。

③执行岗位责任制,加强特种作业人员的上岗培训。

④高空作业人员,一律配戴好安全带、安全帽。

8)交通安全措施

①各路段车辆出入口、与社会道路平交路口由专人指挥,避免施工段交通事故的发生。

②重型运输机械的施工通道要及时养护,避免车辆倾覆。

③大型运输车辆应请交通部门协助。

9)夜间施工安全措施

①施工作业面的照明应有足够的高度。

②施工人员安排应合理,不应过度疲劳。

③吊装作业禁止在夜间进行。

10)防(渡)汛措施

项目部成立防洪抢险领导小组,负责领导和组织防洪防汛工作。各作业点段确定小组成员,责任分工,有情况及时汇报,组成10-20人的抢险队,配置必须的抢险器材,进入雨季,二十四小时不间断轮流值班。在汛期来临前,在水泥库炸药库、生产房屋、办公区、生活区周围修建畅通排水渠,必要时筑挡水堰。

4.2预警行动

(1)事故发现人员,应立即向组长(副组长)报告。如果是火灾事故,必须同时打119向公安消防部门报警,急救拨打120。

(2)符合本预案启动条件时,立即发出启动本预案的指令;

(3)接到突发安全事故指令的抢险组、安全保卫组、后勤保障部、医疗救护组立即赶赴事故现场进行现场抢救排险。

(4)根据事故类别向事故发生地政府主管部门报告。

(5)报告应包括以下内容:

——事故发生时间、类别、地点和相关设施;

——联系人姓名和电话等;

4.3信息报告与处置

4.3.1信息报告与通知

(1)应急领导小组设立值班室,保证值班人员24小时值班。值班室明示应急组织通信联系人及电话等。

(2)突发安全事故发生时,事故现场有关人员立即迅速报告应急指挥机构(应急领导小组)。

(3)应急领导小组值班人员接警后,立即将警情报告有关事故应急小组及负责经理;特别重大事故,可直接向应急领导小组总指挥、副总指挥及相关单位(部门)负责人报告。同时按规定,向总监办、成南公司上级主管单位报告。

4.3.2信息上报

(1)事故信息上报采取分级上报原则,最终由工程项目部向国家、政府有关部门上报。

(2)信息上报内容包括:单位发生事故概况;事故发生时间、部位以及事故现场情况;事故的简要经过;事故已经造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步统计的直接经济损失;已经采取的措施等。

(3)根据事故性质,工程项目部按照国家规定的程序和时限,及时向政府有关部门报告。

4.3.3信息传递

事故现场第一发现人员→事故应急小组→应急领导小组→应急机构(各应急组)→应急小组人员→项目部有关部门。

5、应急响应

5.1响应程序

项目部应急响应的过程为接警、警情判断、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止和后期处置。

响应程序流程图:见下图

响应程序流程图

5.2处置措施

接警

警情判断 信息反馈 启动预案 信息收集 联络、上报 扩大应急 应急资源到位

应急行动 有关人员赶赴现场 事态控制 应急增援 应急恢复

应急结束 总结评审

现场清理 解除警戒 善后处理 事故调查 是否 现场抢救 医疗救护 人员撤离、疏散 信息传递 不可控 否 指挥人员到位 报警 是事故发生 应急避险

施工现场突发事故发生后,由现场应急领导小组根据事故情况开展应急工作的指挥与协调,通知有关各应急救援组赶赴事故现场进行事故抢险救护工作。

(1)召集、调动应急力量

各抢险救护组接到应急领导小组指令后,立即响应,派遣事故抢险人员、物资设备等迅速在指定位置聚集,并听从现场总指挥的安排。

现场总指挥部按本预案确立的基本原则、专家建议,迅速组织应急力量进行应急抢救,并且要与各应急救援组保持通信畅通。

当现场现有应急救援力量和资源不能满足抢救行动要求时,及时向总监办、成德南公司上级主管单位报告请求支援。

(2)现场处置

事故发生时,必须保护现场,对危险地区周边进行警戒封闭,按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时,应急指挥中心在充分考虑专家和有关方面意见的基础上,依法及时采取应急处置措施。

(3)医疗卫生救助

事故发生时,及时赶赴现场开展医疗救治等应急工作。

5.3各项应急处置

5.3.1发生高处坠落事故的现场处置

(1)救援人员首先根据伤者受伤部位立即组织抢救,促使伤者快速脱离危险环境,送往医院救治,并保护现场。察看事故现场周围有无其它危险源存在。

(2)在抢救伤员的同时迅速向上级报告事故现场情况。

(3)抢救受伤人员时几种情况的处理:如确认人员已死亡,立即保护现场。

如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血:

ⅰ、立即联系120急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果,还可根据伤情送往专科医院。

ⅱ、骨折:注意搬运时的保护,对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板,禁止用搂、抱、背等方式运输伤员。

ⅲ、一般性伤情送往医院检查,防止破伤风。

5.3.2触电事故现场处置

(1)截断电源,关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关,就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关,因为可能正是该开关漏电。

(2)若无法关上开关,可站在绝缘物上,如一叠厚报纸、塑料布、木板之类,用扫帚

或木椅等将伤者拨离电源,或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部,把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

(3)如果患者呼吸心跳停止,开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式。

(4)若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤,或感到不适,必须打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救。

(5)高空出现触电事故时,应立即截断电源,把伤人抬到附近平坦的地方,立即对伤人进行急救。

(6)现场抢救触电者的原则:现场抢救触电者的经验原则是:迅速、就地、准确、坚持。

迅速——争分夺秒使触电者脱离电源;

就地——必须在现场附近就地抢救,病人有意识后在就近送医院抢救。

准确——人工呼吸发的动作必须准确;

坚持——只要有百万分之一希望就要近百分之百努力抢救。

5.3.3车辆火灾事故现场处置

(1)车辆火灾事故发生后,项目部应立即组织人员灭火,有可能的情况下卸下车上货物。

(2)疏通事发现场道路,保证抢救工作顺利进行,疏散人群至安全地带。

(3)在急救过程中,遇有威胁人身安全情况时,应首先确保人身安全,迅速组织脱离危险区域或场所后,再采取急救措施。

(4)为防止车辆爆炸,项目部人员除自救外,还应向社会专业救援队伍求援,尽快扑灭火情。

(5)定期检查维修车辆,检查车辆灭火器的配备,保证良好的车况是防止车辆发生火灾的最好措施。

(6)夏季天气炎热,车内温度高,为防止车辆自燃现象的发生,应尽量将车停在阴凉处或定时对车辆洒水降温。

5.3.4重大交通事故现场处置

(1)事故发生后,迅速拨打急救电话,并通知交警

(2)项目部在接到报警后,立即组织自救队伍,迅速将伤者送往附近医院,并派人保

护现场。

(3)协助交警疏通事发现场道路,保证救援工作顺利进行,疏散人群至安全地带。

(4)做好事后人员的安抚、善后工作。

5.3.5火灾、爆炸事故现场处置

(1)火灾、爆炸事故应急流程应遵循的原则

①紧急事故发生后,发现人应立即报警。一旦启动本预案,相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务,绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配和,共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的,要追求有关人员的责任。

②项目部在接到报警后,应立即组织自救队伍,按事先制定的应急方案立即进行自救;若事态情况严重,难以控制和处理,应立即在自救的同时向专业队伍救援,并密切配合救援队伍。

③疏通事发现场道路,保证抢救工作顺利进行;疏散人群至安全地带。

④在急救过程中,遇有威胁人身安全情况时,应首先确保人身安全,迅速组织脱离危险区域或场所后,再采取急救措施。

⑤切断电源、可燃气体(液体)的输送,防止事态扩大。

⑥安全部长为紧急事务联络员,负责紧急事物的联络工作。

⑦紧急事故处理结束后,安全部长应填写记录,并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

(2)火灾、爆炸事故的现场处置

①对施工人员进行防火安全教育

目的是帮助施工人员学习防火、灭火、避难、危险品转移等各种安全疏散知识和应对方法,提高施工人员对火灾、爆炸发生时的心理承受能和应变力。一旦发生突发事件,施工人员不仅可以沉稳自救,还可以冷静地配合外界消防员做好灭火工作,把火灾事故损失降低到最低水平。

②早期警告。事件发生时,在安全地带的施工人员可通过手机、对讲机向油库、施工现场施工人员传递火灾发生信息和位置。

③紧急情况下人员不得擅自接近油库、火灾现场

油库、施工现场发生火灾时,人员首先要逃生,用布捂住口鼻,挥舞彩色安全帽表明你所处的位置。切忌逃生时拥挤。

5.3.6机械伤害事故现场处置

应急指挥立即召集应急小组成员,分析现场事故情况,明确抢救步骤、所需设备、设施及人员,按照策划、分工,实施抢救。需要救援车辆时,应急指挥应安排专人接车,引领救援车辆迅速施救。

5.3.7小型机械设备事故现场处置

①发生各种机械伤害时,应先切断电源,再根据伤害部位和伤害性质进行处理。

②根据现场人员被伤害的程度,一边通知急救医院,一边对轻伤人员进行现场救护。

③对重伤者不明伤害部位和伤害程度的,不要盲目进行抢救,以免引起更严重的伤害。

5.3.8机械伤害事故引起人员伤亡的现场处置

①迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况,以根据不同情况进行处置。

②划出事故特定区域,非抢救人员、未经允许不得进入特定区域。迅速核实架桥起重机上作业人数,如有人员被压在倒塌的设备下面,要立即采取可靠措施加固四周,然后拆除或切割压住伤者的杆件,将伤员移出。

③抢救受伤人员时几种情况的处理:

——如确认人员已死亡,立即保护现场;

——如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血:

A、立即联系120急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果,还可根据伤情联系专科医院。

B、外伤大出血:急救车未到前,现场采取止血措施。

C、骨折:注意搬动时的保护,对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板,不得一人抬肩、一人抬腿。

——一般性外伤:

A、视伤情送往医院,防止破伤风。

B、轻微内伤,送医院检查。

——制定抢救措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险,经评价确认安全无误后再实施抢救,避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。

5.3.9发生食物中毒及急性传染病现场处置

(1)接到发生食物中毒或急性传染病的情况后,应急抢救排险组与医疗救护组迅速赶到现场,确认情况后,应封闭事故发生区域,禁止无关人员进入,避免事态扩大。

(2)医疗救护组针对具体情况,对中毒者或患病者,实施简单的治疗,缓解病情,同

时向指挥部汇报情况,请求向上级卫生部门求援。

5.4响应结束

当社会救援赶到现场,事故现场得以控制,受灾人员全部安全撤离,消除导致次生、衍生事故隐患,经事故现场应急救援领导小组批准后,宣布应急结束。

应急结束后,将事故情况上报;向事故调查处理小组移交所需有关情况及文件;写出事故应急工作总结报告。

6、信息发布

项目部负责应急响应行动的媒体采访接待工作,确定接受的采访单位和新闻发布内容。

7、后期处置

经事故调查报告批复后,应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实,立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚及抢险过程应急能力评估和应急预案的修订工作。

8、保障措施

8.1通讯与信息保障

应急工作相关联系的单位、人员通信联系电话:

公安警力求救电话:110

火警支援求救电话:119

医疗急救求救电话:120

项目部办公室联系人:彭铭电话:137********

总监办联系人:宋镖电话:138********

8.2应急队伍保障

义务消防队由项目部管理人员和施工队管理人员组成,由办公室负责领导指挥。定期进行培训和演练。

8.3应急物资装备保障

做好抢险物资的储备工作,建立应急救援器材设备台账,储备充足的物资:片石、砂子、石子、编织袋、雨衣、雨鞋、应急灯、彩条布、铁锹、灭火器、钢管、木板、铁丝、水泵等

主要抢险救灾机械设备物资表

序号设备名称单位数量备注

1 抢险指挥车辆 1

2 抢险车辆 6

3 挖掘机台 2

4 推土机台 1

5 铲车辆 6

6 清障车台 4

7 潜水泵台 4

8 水龙带米500

9 干粉灭火器个23

10 应急照明灯个20

11 雨鞋双120

12 雨衣件120

13 铁丝公斤 100

14 防毒面具个30

15 对讲机个20

16 彩条布捆20

17 铁锹把100

18 木板立方10立方

19 架子管根200根

20 内燃发电机台 6

21 编织袋个6000

8.4经费保障

应急专项经费由工程款专项支出。

使用范围:安全生产事故应急,机械伤害事故处置、触电事故处置、物体打击事故、高处坠落事故、坍塌事故、机械伤害事故、火灾事故等处置方案;监督管理措施:严格落实安全资金使用计划,设专人管理。

8.5其他保障

应急领导小组办公室设在办公室

项目部应急领导小组应日常备用一辆应急交通运输车辆,或备用的车辆只承担距单位较近的运输任务,并留好司机手机电话,一旦应急事故发生,通知司机速回。

安全保卫组应当常备用于应急突发事故的警戒带,一旦发生突发事故,在事故现场治安警戒使用。

项目部卫生所应当常备医疗急救用品。

消防负责人应每周对施工现场的消防器材进行检查、保养、维护。定期更换灭火器,日常维护消防设备设施的有效使用,清除消防器材前及安全通道的遮挡物,保持消防器材应急使用及安全通道畅通。

9、培训及演练

9.1培训

年初制定生产计划时,同时制定应急预案培训计划。培训方式包括:防火、疏散知识辅导、防火有奖知识问答、灭火器的使用等。要求每名职工有自我保护意识;会正确使用灭火器。

9.2演练

每年由项目部安全生产第一责任人组织一次以上全项目部范围的综合模拟突发事故安全应急演练,检验指挥系统、现场抢救、疏散、救援响应能力。

各应急组成员必须熟悉各自的职责,做到动作快、技术精、作风硬。根据实际演练情况,查找不足,总结经验,不断完善事故应急预案。

演练结束后对演练进行评估及总结,及时修正及弥补完善应急突发事件救援预案制定的缺陷。

10奖惩

(1)应急组织机构的全体成员,应树立“接到报警就是命令”的观点。

(2)应当树立“以人为本”的思想。

(3)在组织机构内,当正职休假,开会等外出时,副职必须承担起正职应当承担的责任。

(4)在抢险救灾过程中,应当勇敢,科学、冷静(而不能盲目、蛮干)。遇到有毒有害物质或有其它潜在危险时,必须有防范措施或请专业队伍进行抢险工作。

(5)在抢险救灾过程中,必须听从指挥。

(6)对于在抢险救灾过程中,无故不到位或迟到及临阵逃脱者,将给予处罚行政处分。

(7)在抢险救灾过程中,不服命令的,将给予处罚。

(8)在抢险救灾过程中,表现勇敢、机智、成绩突出人员应给予表扬或奖励。

(9)在抢险救灾中,受到伤害的员工,按照工伤条例处理。

(10)事故处理完成后,主管部门写出报告(总结):事故经过、事故发生原因、处理过程、经验教训、人员伤亡、损失大小情况、事故直接损失、间接经济损失、奖罚人员名单等上报上级有关部门,并在项目部存档备案。

1施工现场机动车辆伤害事故现场处置方案

一、危害性分析:

1.定义:施工现场内机动车辆是指企业厂区范围内行驶及作业的机动车辆。

2.施工现场内机动车辆在作业时,行驶在生产经营区的道路,进入施工现场等场所车辆发生故障,驾驶员违章行驶作业等原因,可导致车辆对周边人员的伤害的事故,造成人员受伤,严重者可死亡。

二、预防措施:

1.驾驶人员应持有效特种作业操作证方可从事施工现场内机动车辆驾驶作业。

2.施工现场内机动车辆属特种设备,必须到质量技术监督管理部门登记备案,并按期进行审验。

3.加强对车辆维护保养,不得带病行驶,不得使用报废车辆。

4.运载人员的施工现场内机动车辆不得超过额定人数,其他车辆不得运载人员。

5.加强对车辆的安全管理,施工现场内机动车辆管理规章制度。

三、现场处置:

1.施工现场内机动车辆发生故障后,驾驶员应立即停车,防止发生其他事故,并及时对车辆进行检修。

2.发生人员伤亡事故后,驾驶员立即向周围人员及领导报警。

3.领导接到报警后,立即到事故现场进行救护指挥,并通知救护组、保卫组等人员到事故现场开展自救工作。

4.受伤人员肢体骨折,采取伤肢固定措施,有出血采取止血措施,立即送往医院救治。

5.受伤人员压在运载物资下面,立即搬开货物,抢救受伤人员。

6.在抢救受伤人员的同时,立即拨打120急救中心电话,进行救治。

7.发生重伤、死亡事故,保护好现场,配合上级部门进行事故调查。

2触电事故现场处置方案

一、事故类型和危害程度分析:

1.定义:触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生

理效应所造成的人身伤害事故。

2.触电事故类型:触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

3. 触电事故规律:触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 三个月。由于空气湿度大,人体由于出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故,导致触电事故率比其它季节要高。

4.触电伤害的危害程度:当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。

二、预防措施:

1.用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用。

2.非电工人员严禁安装、接拆电气用电设备及用电装置。

3.严格对不同的环境下的安全电压进行检查。

4.带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,进行隔离防护。

5.在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志。

6.设备的金属外壳采用保护接地措施。

7.供电系统正确采用接地系统,工作零线和保护零线区分开。

8.用电线路设两级漏电保护。

9.漏电保护装置必须定期进行检查。

三、处置措施:

1.脱离电源

(1)低压触电事故脱离电源方法:

①立即拉掉开关、拔出插销,切断电源。

②如电源开关距离太远,用有绝缘把的钳子或用木柄的斧了断开电源线。

③用木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断流经人体的电流。

④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具,拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

(2)高压触电事故脱离电源方法

①立即通知有关部门停电。

②戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地;迫使保护装置动作,断开电源。

(3)注意事项

上述使触电者脱离电源的办法,应根据具体情况,以加快为原则,选择采用。在实践过程中,要遵循下列注意事项:

①救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具,而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作,以防自己触电。

②防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防摔措施。即使触电者在平地,电要注意触电者倒下的方向,注意防摔。

③如事故发生在夜间,应迅速解决临时照明,以利于抢救,并避免扩大事故。

2现场急救:

(1)当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速采取对症救护。

(2)触电者伤势不重,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

(3)触电者失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适、安静地平卧,周围不要围人,使空气流通,解开他的衣服以利呼吸。同时,要速请医生救治或送往医院。

(4)触电者呼吸困难、稀少,或发生痉挛,应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

(5)如果触电者伤势严重,呼吸及心脏停止,应立即施行人工呼吸和胸外挤压,并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中,不能终止急救。

3高处坠落事故现场处置方案

一、事故特征

1.危险性分析:

(1)高处作业:是指凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业。

(2)高处坠落:是指在高处作业中,发生坠落造成的伤亡事故。

(3)高处作业的危险性:高处作业最致命的,多发的事故就是高处坠落,易造成坠落人员身体的摔伤,严重的可导致人员死亡。

2.事故发生的区域、地点或装置名称:

(1)建筑施工中易发生高处坠落的区域、地点有:楼梯口、电梯口、预留洞口、出入口(通道口),尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护屋面周边,框架工程楼层周边,其他没有防护临边,脚手架的拆装,塔吊的安装与拆御等。

(2)没有经过检查的搭建物,玻璃棚天窗、凉棚石棉瓦屋面,屋檐口等处。

(3)高大设备的操作台,深沟坑(-2米)作业边,高处管道抢修、检修等。

(4)利用梯子的登高作业。

(5)玻璃幕墙的安装、清洁、墙体粉扫等。

二、应急处置程序

1.事故报警

(1)发生高处坠落事故后,现场人员立即向本单位负责人报警,单位负责人接到报警后,立即到达事故现场,视现场情况及时启动事故应急救援预案。

(2)事故现场指挥人员以最快速度通知现场救护组,安全保卫组等,应急小组到达事故现场,履行各小组的职责,疏散无关人员。

(3)现场指挥人员及时通知医务救护人员,到达事故现场抢救受伤人员。

2.现场急救

(1)肢体骨折

尽快固定伤肢,减少骨折断端对周围组织的进一步损伤,如没有任何物品可做固定器材,可使用伤者侧肢体,躯干与伤肢绑在一起,再送往医院。

(2)检查呼吸、神志是否清楚,若心跳呼吸停止应立即复苏。

(3)如有出血、立即止血包扎。

(4)如须把伤员搬运到安全地带,搬运时要有多人同时搬运,禁止一人抬腿,另一人抬腋下的搬运方法,尽可能使用担架、门板,防止受伤人员加重伤情。

(5)如无能力自救,尽快将受伤人员采取(4)方法,送往医院或等待医务人员救治。

(6)现场保卫组应保护好事故现场,防止无关人员进入事故现场破坏事故现场,以便有

相关文档