土建:

1、钢筋笼做多长,是否按图纸9米,加密区怎么算?

设计回答:到底

2、钢筋笼3D是否为扩大头3倍?钢筋笼2 10是什么意思?

设计回答:钢筋笼长度的1/3,加劲箍,单独加2 10的钢筋。3、LL梁口每段都须要加吊筋吗?

设计回答:按图纸。

4、柱插筋以1.2LaE算,做好以后长短不一。

设计回答:以最大直径算。

5、1栋号7.1米以下框架柱、框架梁是C30砼,板是C25砼,强度不一致。

设计回答:板改为C30砼。

6、建施图第14页,阳台栏板大样高10分,宽没有尺寸、没有配筋。设计回答:外宽10分、内15分。

7、笼筋柱筋底部锚固向外,钢筋笼做好后,进入不了挖孔桩,是否可以取消或者方向改成向内。

设计回答:改成向内。

8、凸窗配筋是否可以改成梁式外挑。

设计回答:按原图。

9、钢筋笼伸至地梁顶段是否可以取消,做好以地梁底平。

设计回答:地梁底部的钢筋锚入地梁,其余钢筋锚入桩内。

10、地梁脱空做法是否可以改成蒙自地区常规做法,100厚砂层,30厚M5砂浆找平。

设计回答:同意。

11、屋面防水做法,厨卫防水是否按图纸。

设计回答:屋面按修改大样图(见附图),厨卫防水为丙纶500克。

12、填充墙砌块是否改为红砖。

设计回答:同意。

13、填充墙与梁交接处是否增设钢丝网片。

设计回答:按图纸增设。

14、进户门用哪种门?

设计回答:进户门用防盗门。

15、窗子是否为铝合金?

设计回答:改为塑钢窗。

16、楼梯间是否增设防火墙,2~4层挑梁配筋主筋为多少?

设计回答:楼梯间增加防火墙,2~4层挑梁配筋主筋改为4 20,箍筋不变。

17、护壁钢筋为三级钢,不便施工?

设计回答:改为一级钢。

18、1栋号地梁标高与实际不符?

设计回答:见施工标高变更图。

一号楼(水施):

1设计说明中有消防系统,而平面图上没有?

设计回答:平面图不需要,按总图。

2、JL-1与RL-1能否移至WL-1旁冷热水分两排安装(其余卫生间内管同)。

设计回答:同意

3、RL-2能否取消,厨房内热水管由卫生间与冷水管一同敷设进入。设计回答:照图施工

4、一层卫生间无给排水系统图,请补充以便施工和材料计划。

设计回答: 110PVC管敷设。

5、而二层以上各排水支管能否在浇板面时预埋相应直接或防水止漏节能减少以后二次浇洞的渗水系数。

设计回答:同意

6、一层排水底管预埋时±0.000下多少尺寸?

设计回答:地梁底敷设。

7、一层○15轴右卫生间给水能否同左卫生间直接由楼梯处水表引入,而不再由屋面水塔给水。

设计回答:同意

8、铺面排水管,管径为多大?

设计回答: 110敷设

二号楼(水施):

1、WL-1、WL-7WL-

2、WL-8,±0.000以下(-0.6米)预埋底管管径为多少?

设计回答:排污底管 160管径。

2、JL-1与RL-1分别移至WL-2与WL-2与WL-1旁(布管同1号楼)右户同。

设计回答:同1号楼

3、厨房内RL-2能否取消,由卫生间与冷水管一起敷设进入。

设计回答:照图施工

4、厨房大样图中WL-1与RL-1应为WL-3、WL-6与RL-2、RL-3。设计回答:是WL-3、Wl-6与RL-2、RL-3。

5、厨房给水无大样,给水出水点安装高度是多少?

设计回答:是0.45米

6、请注明各用水点(处水口)的安装高度。

设计回答:台面给水点、蹲坑加0.45米,沐浴给水点1.10米

7、原图纸设计给水方式为屋面供水,而甲方(建设方)要求改为地面供水,于各户屋面设补水箱;若改动,能否补充施工图?

设计回答:补充图纸。

8、一号楼○15至○16轴屋面雨水管,用 75 PVC管还是 110 PVC管敷设?

设计回答:用 110 PVC管安装及预留。

电施:

1、普通插座与弱电插座,距地0.30米,能否改为距地0.35米;以后室内装修后,就能满足0.3米。

设计回答:同意

2、由电表箱至各户内开关箱布线,建议改用150×100桥架敷设;弱电部分也建议统一由一桥架,由一层至6层。而户内弱电接线箱预埋管直接进入桥架内。

设计回答:同意,以不影响住户进户门为宜。

3、户内厨房是否增设炊用箱,若增设炊用箱进线管用 25 PVC管,线为6㎜2铜芯线(BV或BRV)。

4、电施部分线(管)路图,现场施工时会有所改动。若有改动的部位,在竣工时在竣工图中标明。

设计回答:根据现场进行布置,但在竣工时竣工图标明。

5、屋面防雷带支撑架间距为多少?高度为多少?

设计回答:○1支架间距为0.8米,每栋楼梯两对面各增1个引下点;

○2防雷带安装高度为0.15米。

6、楼梯走道照明建议改为顶上安装,吸顶灯、声控、吸顶安装。

设计回答:同意吸顶灯及吸顶声控布置。

建设单位(签章):设计单位(签章):

监理单位(签章):施工单位(签章):

2011年6月7日

施工图纸会审交底常见问题

图纸会审普遍问题整理 每个工程开工后都会组织图纸会审工作,图纸会审主要是由施工单位提出图纸上的问题,由设计单位来解答,最后参加会议的施工单位、监理单位、建设单位、设计单位四方确认,签字盖章形成图纸会审纪要。 图纸会审纪要在工程结算时投资监理承认其效力,是结算的重要依据之一,个人认为图纸会审是施工单位一次非常重要的争取自身利益的机会。图纸会审时一般问题较多,业主很多情况下不会逐条审核这些问题后期是否会带来费用的增加,如果在这时就将一些后期会增加费用的事项明确,对项目部后期结算会带来很大的便利。 以下是个人整理的一些常规图纸会审中普遍碰到的问题,有点零散不是很成系统,希望和大家一起交流! 一、结构部分 1.垫层混凝土强度 一般设计图纸结构总说明中垫层混凝土的强度均为C15,由于现在混凝土均采用搅拌站提供的商品混凝土,其提供的最低等级为C20,故一般提出将混凝土强度等级提高一个标号至C20。 2.抗震钢筋 有些设计院的图纸中结构总说明要求对抗震部位采用满足抗震要求的钢筋,但不写采用带E钢筋,换而言之就是要求我们采用满足抗震要求的不带E钢筋。由于市场不带E的钢筋一般达不到抗震要求,为了满足抗震要求我们只能采用带E钢筋,而带E钢筋比普通钢筋要贵,增加的费用只能自行承担,故一般要设计明确采用带E钢筋。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中第5.2.3条修改了老规范的说法,明确规定了抗震等级为一、二、三级框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋应采用带E抗震钢筋,可以以此条款为依据要求设计明确。 3.地下室结构抗裂纤维 有些设计院的图纸中结构总说明对地下室混凝土仅有抗渗等级的要求,对地

答辩常见问题合集

答辩常见问题合集 1.本课题的选课背景、意义等等? 这个论文中有的,也都是一些套话。我就不答了,我整理的都是技术性的。 2.电路的主要工作原理是什么,元器件的作用等等? 看原理图视频讲解,每个元器件的工作原理都有的 3.数码管采用的是什么扫描方式? 一位数码管的设计就是采用静态扫描的方式,因为一位数码管是8个段选1个位选,如果采用动态,那就是得用9个IO口,而且程序也比较麻烦,如果选用静态那么位选接电源或地(共阳接电源,共阴接地),段选接IO口,就可以控制显示了,这样只用8个IO口就ok,而且程序比较简单。多位一体的数码管只能用动态扫描的方式,因为硬件本身就将每个位的段都接到一起了,所以只能动态控制了。 4.蜂鸣器或继电器的驱动三极管为什么选用pnp型的(9012、8550),而不是npn型的(9013、8050)? 因为单片机刚一上电的时候所有的IO口会有一个短暂的高电平。如果选用npn型的,即使程序上将IO口拉低,蜂鸣器或继电器也会响一小下或吸合一下,为了避免这种情况发生,就选用pnp型的。因为我们想控制蜂鸣器或继电器工作单片机的IO口要低电平,这样就避免了,因为我们不可能刚一通电就让蜂鸣器响或继电器吸合。避免了不必要的麻烦。 5.液晶三脚接的两个电阻是怎么算出来的? 经过查阅资料得知(买液晶时给的资料),液晶3脚是灰度调节引脚,灰度正常时是0.5~1V左右,那么可以用两个电阻分压或电位器分压。 电位器得调节比较麻烦,采用10k接电源1k接地刚刚好,也不用调节,焊接好就可以用。 6.为什么继电器吸合或风扇转动时,液晶屏幕会变暗? 从问题5中可以了解大概,就是液晶的灰度是电压控制的,当继电器吸合或风扇转动时,需要的电流较大,而我们采用的电源线或电池盒供电会有一定的压降。这样液晶的3脚采集的电压就高了。所以灰度就不合适了。解决的办法是,电源尽量用好一点的,或换粗一点的电源线供电(主要的压降都在电源线上)。 7.超声波测距模块的工作原理? 一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了。测距部分的程序不是我们写的,是买模块的时候厂家给的例程,只需要移植应用就好。 8.你的程序是怎么下载进去的? 详情请参考:(复制到浏览器打开) https://www.wendangku.net/doc/9b8726620.html,/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-340763034.22.aomoi1&id=39925729757

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

施工图纸会审的常见问题汇总

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙咼度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯 底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。 水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的 泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 夕卜墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1?消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2?地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3?地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4?汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5?地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7?柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9?防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏

电子电路设计之C51单片机常见问题

电子电路设计之C51单片机常见问题 笔者在工作中实际使用过AT89C2051、AT89C51、AT89C52 等51 单片机,后来应用台湾新茂、华邦等厂家的51 单片机。实践中遇到许多问题, 都是书本上没有的。我印象中,书本上的知识只有一页插图了,就是cpu 的时 序图。最初直接用汇编写程序,然后是C51 嵌套汇编。编译器曾用伟福系列编 译器,后来使用keil 等,感觉这些编译器大同小异。需要熟练的C 语言基础, 加上单片机应用的特殊性。 本文就51 单片机应用中一些常见问题作个总结,这都是我实际碰到过 的,因为文章篇幅所限,这些问题远远不足以表达单片机的常见问题。希望对 初学者有所帮助,文中不完善的地方务请指点。谢谢! 1:C51 编译器如何区分位地址和字节地址 是靠预定义实现的,比如:sfr P0 = 0x80; sbit P0_0 = 0x80;前者声明了P0 端口地址位于0x80,后者说明了P0 端口的bit0,即P0.0 位于位地址空间0x80 处。这2 个0x80 具有完全不同的含义,靠关键字sfr 和sbit 来区别。这样当程 序被编译时,编译器会依此编译成相应的汇编语言。例如: C51 语句:P0 = 1; P0 声明为sfr,因此编译成:mov 80h,01h,将把0x01 数据送入0x80 单元,由于0x80 单元物理上对应P0 端口,因此,P0.0 脚将输出高电平(其实 是呈现高阻态,P0 口独有的),其他.1-.7 脚输出低电平。 C51 语句:P0_0 = 1; P0_0 声明为sbit,因此编译成:setb 80h,这将把位地址空间的0x80 地址的bit 的值置1。这个位正是P0 口的bit0,执行后,P0.0 将输出高阻态。而 P0.1-.7 不会变化。

图纸会审的主要内容及注意事项

图纸会审的主要内容及注意事项 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位组织并记录。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 一、图纸会审的主要内容有: 1)尺寸、标高是否一致(建筑、结构); 2)水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾; 3)预留洞、预埋件是否错漏(各专业); 4)构造作法是否交待清楚; 5)材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; 6)建筑图与结构图是否一致; 7)标准图、详图是否正确; 8)顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调(多数设计院均采用图集); 9)门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 二、图纸会审的一般方法: 先粗后细:就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。 三、图纸会审中应注意的常见问题: 1)建筑部分:建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。 2)先小后大:首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸有无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。 3)先建筑后结构:就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。 4)先一般后特殊:应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。 5)图纸与说明结合:要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核对图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。 6)土建与安装结合:当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土庄的要求,以便考虑在施工中的协作问题。 7)图纸要求与实际情况结合:就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。

放大器电路设计中的常见问题经验总结

放大器电路设计中的常见问题经验总结转载自:https://www.wendangku.net/doc/9b8726620.html,/thread-160429-1-1.html 与分立器件相比,现代集成运算放大器(op amp)和仪表放大器(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能- 或者可能根本不工作。本文将讨论一些最常见的应用问题,并给出实用的解决方案。 AC耦合时缺少DC偏置电流回路 最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路,会出现问题。 图1.错误的运算放大器AC耦合输入

实际上,输入偏置电流会流入耦合的电容器,并为它充电,直到超过放大器输入电路的共模电压的额定值或使输出达到极限。根据输入偏置电流的极性,电容器会充电到电源的正电压或负电压。放大器的闭环DC增益放大偏置电压。 这个过程可能会需要很长时间。例如,一只场效应管(FET)输入放大器,当 1 pA的偏置电流与一个0.1μF电容器耦合时,其充电速率I/C为10–12/10–7=10 μV/s,或每分钟600μV。如果增益为100,那么输出漂移为每分钟0.06 V。因此,一般实验室测试(使用AC耦合示波器)无法检测到这个问题,而电路在数小时之后才会出现问题。显然,完全避免这个问题非常重要。 图2.正确的双电源供电运算放大器AC耦合输入方法 图2示出了对这常见问题的一种简单的解决方案。这里,在运算放大器输入端和地之间接一只电阻器,为输入偏置电流提供一个对地回路。为了使输入偏置电流造成的失调电压最小,当使用双极性运算放大器时,应该使其两个输入端的偏置电流相等,所以通常应将R1的电阻值设置成等于R2和R3的并联阻值。

如何进行图纸会审

如何进行图纸会审 熟悉施工图,了解工程情况和图纸设计中的错误、矛盾、交待不清楚、设计不合理等问题,尽可能把这些问题及时提出来,解决在施工作业之前。 图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。 1、会审图纸综合归纳常见问题如下: a 尺寸、标高是否一致; b水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾; c预留洞、预埋件是否错漏; d构造作法是否交待清楚; e材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; f基础、地沟等是否相碰; g建筑图与结构图是否一致; h标准图、详图是否正确; i顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调; j门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 2、熟悉图纸的方法及要领: 先粗后细: 就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。 3、图纸会审时应审查以下问题: (1)建筑部分: 建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。 (2)先小后大: 首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸钉无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。

(3)先建筑后结构: 就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。(4)先一股后特殊: 应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。 (5)图纸与说明结合: 要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核对图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。 (6)土建与安装结合: 当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土建的要求,以便考虑在施工中的协作问题。 (7)图纸要求与实际情况结合: 就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。 为了作好设计图纸的会审工作、提高设计图纸的质量,应尽量减少在施工过程中发现设计图存在的问题, 4、工作中应注意的事项: (1)施工单位应以谦虚、配合、学习、和谐的态度参加图纸会审会议。根据建设单位、设计单位、监理公司的组织能力和协调能力提供必要的服 务,促使图纸会审圆满完成。 (2)图纸会审记录是施工文件的组成部分,与施工图具有同等效力,所以图纸会审记录的管理办法和发放范围同施工图管理、发放,并认真实施。

人防工程施工中常见问题[详细]

人防工程施工中应重点把握的部位 第一部分:人防工程主体施工 人防工程的主体施工,是整个工程施工的重点,也是人防质量监督站抽查的重点.在施工中我们应着重从以下几个方面把住关. 一、在地板钢筋的绑扎上,涉及到人防特性方面的有以下七点: 1、外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500米米,并且中间要设置止水钢板. 2、染毒集水井应绑出钢筋子口. 3、防爆波地漏的采购要三证齐全. 4、人防门及其战时封堵口,活槛与人防内的建筑水平面齐平,固定槛高出建筑水平面150米米. 5、人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋:当墙厚小于或等于400米米时每个角两根Φ16钢筋,当墙宽大于400米米,每个角加三根Φ16的钢筋. 6、人防工程的地板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩,间距不超过500米米. 7、在人防区域内预留、预埋的管道都必须经过防锈、防腐处理. 在施工中要重点关注的有以下十点: 1、止水钢板的宽度要大于或等于300米米. 2 、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,以保持焊接后的钢筋受力点能够同心. 3、人防门及战时封堵口的门框墙靠开门的一面必须在一个平面上.(当一面有柱,另一面为墙时,在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上.) 4、人防门框安装时一定要保持垂直,并加固牢固. 5、墙面钢筋在底板内的插筋,底板内必须有两道横向钢筋,并且其中要有一道压筋. 6、内、外墙的T字搭接处,横向钢筋一定要伸到外墙的外侧钢筋处. 7、底板内的积水和杂物必须清除干净. 8、底板内的预留、预埋管必须到位,并且规格、尺寸、材质标高和做法必须与图纸相符. 9、人防门的门框不得装反. 10、暗柱或护壁柱上的箍筋,在止水钢板穿过的地方尽量不要断开,确需断开时,应与止水钢板焊接,单面焊缝长度不小于10d.

人防工程电气设计过程中常见的问题

人防工程电气设计过程中常见的问题 1、柴油电站的设置: 1)柴油电站防护等级应与最高防护等级一致。(我们接触的多是核6级和6B级,柴油电站应设在核6级内)05SFD10定3-8页2)当有人掩和物资库时,柴油电站宜与人掩设置在一起。(柴油电站机房为染毒区,电站不宜与物资库相结合,因不能设置防毒通道(无滤毒通风),染毒时机组操作、管理、运行人员不能洗消,无法进入主体清洁区)07FJ05第5页 3)储油间灯具选用IP2X型,机房内配电箱防护等级IP54,控制室内为IP4X. 4)固定电站应绘制总配电系统图。 5)固定电站应绘制平面布置和剖面图。 2、配电箱宜设置在清洁区内。(常见的是口部冲洗泵多设在染毒 区内,控制箱要设在清洁区内,同时也要有就地控制,汽车库无清洁区,配电箱可设置在染毒区内。) 3、备用管设置 1)单元连通口和柴油电站易忽略(口部基本都能设) 2)分期建设的地下室连通口宜预埋备用管。(主要是考虑分期建设的多个单体防空地下室应有通道连通,区域电站或内部电站的人防内电源的电缆宜在人防通道内敷设,不宜在室外地面下敷设)

05SFD10第39页。 4、防爆波电缆井的设置:一般情况下强弱电应分别设置,但当地 下室较小,管线较少时强弱电可合用。 5、关于抗力片的设置。一般核6级,核6B级,常6级人防工程 的电气管线不需要设置抗力片;5级及以上的人防工程的电气管线在冲击波方向(防护密闭门或临战封堵处外侧)应设置抗力片保护。 07FD02第57页。 6、呼唤按钮的设置:仅主要出入口需设置呼唤按钮(主要出入口 在外部染毒时可以进线洗消,而次要出入口不能进行洗消)见GB50038-2005 7、简易洗消间可不设插座。(人民防空地下室施工图设计文件审 查要点RFJ 06-2008) 8、、电话分机的设置:配套工程的风机房、柴油电站也应设置。 见GB50038-2005 9、关于接地问题。 1)说明中等电位部分应按规范7.6.3条写。 2)基地图纸中固定电站应画细一点(固定电站图集08FJ04第77页有图示) 3)地下室应设置接地测试端子。

PCB设计中常见设计错误大总结

PCB设计过程中最容易犯的错误汇总。 一、字符的乱放 1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。 2、字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨。 二、图形层的滥用 1、在一些图形层上做了一些无用的连线,本来是四层板却设计了五层以上的线路,使造成误解。 2、设计时图省事,以Protel软件为例对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,这样在进行光绘数据时,因为未选Board层,漏掉连线而断路,或者会因为选择Board层的标注线而短路,因此设计时保持图形层的完整和清晰。 3、违反常规性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在Top,造成不便。 三、焊盘的重叠 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。 2、多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样绘出底片后表现为隔离盘,造成的报废。 四、单面焊盘孔径的设置 1、单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔的座标,而出现问题。 2、单面焊盘如钻孔应特殊标注。 五、用填充块画焊盘 用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能

直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。 六、电地层又是花焊盘又是连线 因为设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线,这一点设计者应非常清楚。这里顺便说一下,画几组电源或几种地的隔离线时应小心,不能留下缺口,使两组电源短路,也不能造成该连接的区域封锁(使一组电源被分开)。 七、加工层次定义不明确 1、单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来的板子装上器件而不好焊接。 2、例如一个四层板设计时采用TOP mid1、mid2 bottom四层,但加工时不是按这样的顺序放置,这就要求说明。 八、设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充 1、产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。 2、因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理的难度。 九、表面贴装器件焊盘太短 这是对通断测试而言的,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当细,安装测试针,必须上下(左右)交错位置,如焊盘设计的太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。 十、大面积网格的间距太小 组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.3mm),在印制板制造过程中,图转工序在显完影之后容易产生很多碎膜附着在板子上,造成断线。 十一、大面积铜箔距外框的距离太近 大面积铜箔距外框应至少保证0.2mm以上的间距,因在铣外形时如铣到铜箔上容易造成铜

图纸会审常见问题

图纸会审常见问题 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位等相关单位)在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。 各单位相关人员应熟悉工程设计文件,并应参加建设单位主持的图纸会审会议,建设单位应及时主持召开图纸会审会议,组织监理单位、施工单位等相关人员进行图纸会审,并整理成会审问题清单,由建设单位在设计交底前约定的时间提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要,与会各方会签。 施工设计变更是指对过去批准的设计文件的修改。设计文件经批准后不得任意修改或变更,但在实践中由于主客观方面的各种原因,有时必须对原定的设计加以修正。 施工图设计的修改,须经原设计单位的同意。经过批准的设计变更图纸或设计变更通知单应存入技术档案,作为工程施工、交工验收和办理结算的依据。 工程洽商主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含的,而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的书面说明。工程洽商是施工设计图纸的补充,与施工图纸有同等重要作用。 简单说就是工程实施过程中的洽谈商量,参建各方就项目实施过程中的未尽事宜,提出洽谈商量。在取得一致意见后,或经相关部门审批确认后的洽商,可作为合同文件的组成部分之一。 -图纸会审- 图纸会审一般包括的主要内容: 1、是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 2、地质勘探资料是否齐全。

3、设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 4、设计地震烈度是否符合当地要求。 5、几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 6、总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 7、防火、消防是否满足要求。 8、建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 9、施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 10、材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 11、地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 12、工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 13、施工安全、环境卫生有无保证。 14、图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 为什么人家在图纸会审前一下子就可以找出十多个问题来??是不是有什么技巧还是人家只是对图纸熟悉到了一种程度???

人防工程施工常见问题.1doc

人防工程施工常见问题 一、土建工程的问题 1、底板 (1)在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面 (2)人防门的门框插筋及门槛钢筋没按要求设置 (3)人防门的门槛高度、门框墙宽度不够,无法安装门扇,影响使用功能。 (4)人防门的门框墙及门槛的截面尺寸太小,门槛的钢筋成型和绑扎不符合要求 (5)悬板活门、胶管活门门框的钢筋成型和绑扎不符合要求(6)人防门槛的施工不符合要求或活置式人防门门槛下没有设置钢筋 (7)大于3m跨度车道出入口的临战封堵未设置下槛梁 (8)排水沟相邻单元之间、非人防区域与人防区域之间不应相通 (9)拉结钢筋设置不符合要求 2、内外墙 (1)人防门框及门框钢筋成型和绑扎未到位 (2)防护门门洞四周转角处没有绑扎斜向钢筋 (3)直接受侧向冲击波的人防门、悬板活门、胶管活门没有嵌入墙体,无法承受对侧向冲击波破坏作用的防护 (4)外墙采用止水钢板施工缝时没按要求施工

(5)门框箍筋与竖向或水平钢筋绑扎错误,或箍筋截面不够(6)临空墙的钢筋没有按图成型和绑扎,内外侧钢筋颠倒(7)临空墙在底板、顶板中的锚固长度不够 (8)外墙、临空墙、密闭隔墙、防护密闭隔墙使用穿墙塑料管或其他套管 (9)临战封堵预埋角钢框没按要求设置 (10)人防门门框角钢预埋的位置和方向错误,人防门开启方向错误 (11)人防门门框角钢的锚固筋没有锚固到门框墙中并不变牢(12)相邻防护单元防护等级例外时防护密闭门位置颠倒3、顶板 (1)设于防护密闭门前通道的超压测压管未直接预埋于顶板钢筋中 (2)临战封堵预埋件的规格太小,没有和墙板中的预埋件焊接(3)没有设置人防门门扇吊钩或吊钩的规格和留置位置错误4、浇筑混凝土时,应按下列规定制作试块: (1)标养抗压试块 ①口部、防护密闭段应各制作一组试块; ②每浇筑100m3混凝土应制作一组试块; ③变更水泥品种或混凝土配合比时,应分别制作试块; ④防水混凝土应制作抗渗试块。 (2)同条件试块 每次浇筑混凝土,按例外配合比各制作一组同条件试块。 (3)抗渗试块 每500m3混凝土制作一组标养试块和同条件试块。 5、土建竣工验收

电路版图设计的常见问题

Pcb板电路版图设计的常见问题 问题1:什么是零件封装,它和零件有什么区别? 答:(1)零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点位置。 (2)零件封装只是零件的外观和焊点位置,纯粹的零件封装仅仅是空间的概念,因此不同的零件可以共用同一个零件封装;另一方面,同种零件也可以有不同的封装,如RES2代表电阻,它的封装形式有AXAIL0.4 、AXAIL0.3 、AXAIL0.6等等,所以在取用焊接零件时,不仅要知道零件名称还要知道零件的封装。 (3) 零件的封装可以在设计电路图时指定,也可以在引进网络表时指定。设计电路图时,可以在零件属性对话框中的Footprint设置项内指定,也可以在引进网络表时也可以指定零件封装。 问题2:导线、飞线和网络有什么区别? 答:导线也称铜膜走线,简称导线,用于连接各个焊点,是印刷电路板最重要的部分,印刷电路板设计都是围绕如何布置导线来进行的。 与导线有关的另外一种线,常称之为飞线也称预拉线。飞线是在引入网络表后,系统根据规则生成的,用来指引布线的一种连线。 飞线与导线是有本质的区别的。飞线只是一种形式上的连线,它只是形式上表示出各个焊点间的连接关系,没有电气的连接意义。导线则是根据飞线指示的焊点间连接关系布置的,具有电气连接意义的连接线路。 网络和导线是有所不同的,网络上还包括焊点,因此在提到网络时不仅指导线而且还包括和导线相连的焊点。 问题3:内层和中间层有什么区别? 答:中间层和内层是两个容易混淆的概念。中间层是指用于布线的中间板层,该层中布的是导线;内层是指电源层或地线层,该层一般情况下不布线,它是由整片铜膜构成。 问题4:什么是内部网络表和外部网络表,两者有什么区别? 答:网络表有外部网络表和内部网络表之分。外部网络表指引入的网络表,即Sch 或者其他原理图设计软件生成的原理图网络表;内部网络表是根据引入的外部网络表,经过修改后,被PCB系统内部用于布线的网络表。严格的来说,这两种网络表是完全不同的概念,但读者可以不必严格区分。 问题5:网络表管理器有什么作用? 答:第一,引入网络表,这种网络表的引入过程实际上是将原理图设计的数据加载到印刷电路板设计系统PCB的过程。PCB设计系统中数据的所有变化,都可以通过网络宏(Netlist Macro)来完成,系统通过比较、分析网络表文件和PCB系统的内部数据,自动产生网络宏。 第二,可以利用网络表管理器直接在PCB系统中编辑电路板各个组件间的连接关

图纸设计中常见问题资料

图纸上经常出现的问题 一.制图时常出现的问题 1.在画图之前一定要仔细阅读国家的制图标准,熟悉这些标准。图纸上的任何 一个符号的标注、画法必须符合制图国家标准。 2.制图的比例选择要合适,使图尽量饱满,四边留合适余量;切记不能大图纸 上画小图,导致比例失调。 3.投零件图时,尽量用剖视图表示零件之间的连接关系、装配关系、位置关系, 也可用虚线表示,尤其带孔的零件和结构比较复杂的零件。 4.零件借用:如果完全借用就在明细表中写明是借用;如果只是借用一部分表 示连接关系的,借用部分用双点划线画出,并标出借用件的图号。 5.机加工零件需注明粗糙度、倒角(倒圆)等与机加工有关的符号(要求)。 6.有孔(圆孔、方孔或其他形状的孔)的件应该通过俯视图、左视图或剖视图 表明孔的形状及深度。 7.一般A4的图纸要用竖幅,即装订边一定是长边,且在左边。 8.视图的放置位置一定要严格按照机械制图的规定放置,如果放置的位置不符 合机械制图的规定,一定要注明是向视图或其他视图。 9.有孔的地方应该加中心线;对称图形也应该加中心对称线。 10.保证三视图对应,(尤其修改的时候三个视图都要对应修改)。 11.在能够表达清楚的基础上,尽量不要出现多余视图。 12.技术要求应结合实际加工工艺情况填写。 13.带有装订边的A4图纸的标题栏一定要在图纸的下方,左边是装订边(长边)。 14.绘图比例一定要选择国家标准的比例,不能自定比例,如1:6.7,1:8等都不符 合国标。 15.图的名称一定要一致,哪怕是差一个字也不行,必须做到在所有文件中(零 件图、装配图、汇总表等)完全一致。

二.尺寸标注时应注意的问题 1. 尺寸一定不能封闭(技术图除外)。 2. 尺寸标注不应该少,也不应该重复,即不多不少,零件图上一般包括:定形尺寸+定位尺寸+总体尺寸。例如:钢板厚度在材料标准中体现了,尺寸标注时可以标也可以不标。装配(总成)图上标注的是总体尺寸、配合尺寸、位置(安装)尺寸以及特征尺寸等,在装配(总成)图上标注零件尺寸时一定要慎重,要有理由。 3.. 尺寸尽量标注在视图外面,避免尺寸线、尺寸与轮廓线相交,如果零件内部空间较大,也可以标注在视图内部。 4.尺寸应该尽量标注在反映形状特征明显的视图上,一般在主视图上。 5. 同一基本体的定形、定位尺寸尽可能集中标注,以方便下料。 6. 标注圆的时候不应忘了?,在不同的面上,孔径尺寸相同的圆应该在不同的面上分别标注,不可混在一起标注。 7 . 对称尺寸不应该标注一半。 8. 尽量不要在虚线处标注尺寸。 9. 相互平行的尺寸,应该大尺寸在外小尺寸在内。 10.板料尺寸应该圆整,尽量使尺寸的尾数是0或者5,有装配关系或配合关系 的除外。 11. 标注习惯应该尽量统一,不要出现多个样式。 12. 设计基准选取应考虑实际精度、工艺要求,选择不合理可能会增加不必要的工时,增加下料的难度。 13. 尺寸精度、形状精度、粗糙度等要求的标注一定要考虑该零件使用的是铸造 毛坯、锻造毛坯还是型材,是否需要机械加工等因素。 三.其他问题 1. 图的编号必须严格按照汽车零部件编号规则进行编号,不可自行其事,切记! 2. 在写某车总成图的技术要求时一定要先仔细阅读该车的国家标准或行业标 准,知道该车应该满足哪些国家或行业标准(应该有很多标准,包括整车尺寸、轴荷、灯光、前后悬、防护、油漆、液压、电气等通用标准以及该车本

图纸会审重点内容总结【最新版】

图纸会审重点内容总结 1.建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地方 2.建筑、结构图中轴线位置是否一致,相对尺寸是否标注清楚 3.如果是框架结构,看建筑、结构图梁柱是否尺寸一致,如果是砖混,看墙厚、构造柱的布置是否一致 4.核定交桩以后的标高与图纸中的标高是否有出入 5.建筑装饰装修表是否包含所有房间 6.查看门窗的做法是否明确,有图籍的按照图籍,没有图籍做法的是否有大样,大样中开启方向、玻璃材质、龙骨材质等是否明确。 7.一般设计容易疏忽的是窗台做法、窗帘盒做法、门窗的材质、门垛尺寸 8.看结构图说明中是否与规范相矛盾或有出入,如有,协商按哪个标准施工

9.从施工角度考虑,是否有施工难度大甚至不可能施工的结构节点,比如坡屋10.如果自己掌握的比较全面的话,要检查室内管线是否打架,尤其是室外工程管线是否打架、面与平屋面相交的地方,梁的交叉施工最容易出问题。 10.楼梯踏步高和数量是否与标高相附 11.建筑立面图中的结构标高是否与结构图每层的标高相附 12.檐口的地方标高容易出错,适当注意 13.建筑平面里的门窗洞口尺寸、数量是否与门窗表里的尺寸、数量相符 图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。 1、会审图纸综合归纳常见问题如下; 尺寸、标高是否一致; 水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾;

预留洞、预埋件是否错漏; 构造作法是否交待清楚; 材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; 基础、地沟等是否相碰; 建筑图与结构图是否一致; 标准图、详图是否正确; 顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调; 门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 2、熟悉图纸的方法及要领: 先粗后细: 就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,

人防工程施工常见问题及处理办法

《人防工程施工常见问题及处理办法》

人防工程施工常见问题及处理办法 1、钢筋外观检查常见问题我 外观检查是钢筋验收的必要程序。外观不合格有以下几种情况: (1)标牌异常或标牌缺失 每捆钢筋上的标牌是钢制的,是证明钢筋生产厂家、炉号、规格、型号、批号和生产日期的重要质量停息。一旦发现标牌的异常或缺失,应严格地进行检查检验。 (2)重量差异 一般钢筋在生产中由于尺寸差而带来重量差。在钢筋进场中应抽查1~3捆钢筋进行公称重量的统计并与实际重量对比,允许偏差不得大于国家标准。 (3)表面质量 盘条有裂纹、折叠、结疤、耳子、分层及夹杂凸块、凹坑、划痕及其他表面缺陷达不到国家标准。钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老绣。 (4)形状差异 主要是带肋钢筋,有的纵横肋高度不够,有的月牙肋顶宽过大等。 2、钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: (1)HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径D不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度

不应小于钢筋直径的3倍(图1) (2)HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋末端需做90°或135°弯折时,HRB335级钢筋的弯弧内直径D不应小于钢筋直径的4倍;HRB400级、RRB440级钢筋不宜不于钢筋直径的5倍;弯钩的弯后平直部分长度应按设计要求确定(图2)。 (3)弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲内直径D不应小于钢筋直径的5倍。(图3) (4)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符合设计要求;通常弯钩应为135°,箍筋弯后平直部分长度:对一般结构不宜小于6d(d一箍筋直径)和50mm;对有抗震要求的结构,不应小于10d和75(图4)。

PCB电路版图设计的常见问题

PCB电路版图设计的常见问题 PCB设计中的注意事项 作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,然而原理设计再完美,假如电路板设计不合理性能将大打折扣,严峻时甚至不能正常工作。依照我的体会,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地点,期望能对您有所启发。 不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作适应也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。) 原理图设计是前期预备工作,经常见到初学者为了省事直截了当就去画PCB板了,如此将得不偿失,对简单的板子,假如熟练流程,不妨能够跃过。然而关于初学者一定要按流程来,如此一方面能够养成良好的适应,另一方面对复杂的电路也只有如此才能幸免出错。 在画原理图时,层次设计时要注意各个文件最后要连接为一个整体,这同样对以后的工作有重要意义。由于,软件的差别有些软件会显现看似相连实际未连(电气性能上)的情形。假如不用相关检测工具检测,万一出了问题,等板子做好了才发觉就晚了。因此一再强调按顺序来做的重要性,期望引起大伙儿的注意。 原理图是依照设计的项目来的,只要电性连接正确没什么好说的。下面我们重点讨论一下具体的制板程序中的问题。 l、制作物理边框 封闭的物理边框对以后的元件布局、走线来说是个差不多平台,也对自动布局起着约束作用,否则,从原理图过来的元件会不知所措的。但那个地点一定要注意精确,否则以后显现安装问题苦恼可就大了。还有确实是拐角地点最好用圆弧,一方面能够幸免尖角划伤工人,同时又能够减轻应力作用。往常我的一个产品老是在运输过程中有个别机器显现面壳PCB板断裂的情形,改用圆弧后就好了。

图纸会审常见问题及要点

图纸会审常见问题提示 一、图纸审查顺序: 1、整体审查先粗后细: 就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。 2、图纸会审顺序: (1)建筑部分: 建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。 (2)先小后大: 首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸钉无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。 (3)先建筑后结构: 就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。 (4)先一般后特殊: 应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。 (5)图纸与说明结合: 要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核刘图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。 (6)土建与安装结合: 当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土建的要求,以便考虑在施工中的协作问题。 (7)图纸要求与实际情况结合:

就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。 二、地基与基础 1、PHC管桩 (1)施工顺序宜为:施工前先进行试桩,然后继续进行工程桩施工,待工程桩施工结束后再进行静载试验。 (2)存在地下室的工程,桩顶标高位于地面以下较深处,施工过程宜请相关单位提前确认静载检测桩,以便加配管桩至地面。 2、冲(钻)孔灌注桩 (1)取芯孔、超声波检测预埋管用后应进行封闭或灌芯,并应有相应的设计变更。 (2)通常加劲箍采用Φ14,如果为围护桩加劲箍,更应变更为Φ16~18。确保钢筋笼吊装刚度要求。 (3)该建议应考虑在吊筋中增设加吊筋,伸至自然地面与机台焊接,以便钢筋笼固定,同时预防浇注桩身砼过程中钢筋笼上浮 (4)孔顶标高距地面较深时,建议砼超灌高度3D,以确保浇注砼桩身质量 (5)孔顶标高距地面较深时,施工后留下较长的空孔,容易破坏场地承载力,同时影响邻桩开孔施工,容易出现桩位偏斜,串孔等质量缺陷。建议在灌注完毕后立即采用碎石回填,采用碎石回填主要是为了保证桩顶的质量,灌注桩浇筑后桩顶容易离析,为了确保施工质量,采用碎石填充,避免出现砂浆桩头的缺陷。 3、基础 (1)承台的防水施工范围是否明确。 (2)底板马凳、大承台钢筋支撑架(承台面有钢筋网)应明确; (3)预留洞、集水井建筑与结构定位、尺寸是否一致 (4)砌体基础是否设置了水平防潮层 (5)钢筋级别问题(一些工程的基础承台配筋直接套用图集,而图集上的钢筋级别往往都是一二级),尽量避免同一直径钢筋有两个级别。 三、主体结构 1、设计钢筋为Ф6,因市场原因建议改为Ф6.5;