文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV母线专用保护闭锁自切方式分析

35kV母线专用保护闭锁自切方式分析

35kV母线专用保护闭锁自切方式分析
35kV母线专用保护闭锁自切方式分析

母线的继电保护

母线的继电保护 一.装设母线保护的基本原则 和发电机、变压器一样,发电厂和变电所的母线也是电力系统中的一个重要组成元件,当母线上发生故障时,将使连接在故障母线上的所有元件在修复故障母线期间,或转换到另一组无故障的母线上运行以前被迫停电。此外,在电力系统中枢纽变电所的母线上故障时,还可能引起系统稳定的破坏,造成严重的后果。母线保护有两种情况,一般说来,不采用专门的母线保护,而利用供电元件的保护装置就可以把母线故障切除。例如: 1. 发电厂的出线端采用单母线接线,此时母线上的故障就可以利用发电机的过电流保护使发电机的断路器跳闸予以切除; 2. 对于降压变电所,其低压侧的母线正常时分开运行,则低压母线上的故障就可以由相应变压器的过电流保护使变压器的断路器跳闸予以切除; 3. 如果是双侧电源网络(或环形网络),如图8—1所示,当变电所B 母线上d 点短路时,则可以由保护1和保护4的第II 段动作予以切除,等等。 图 8-1 在双侧电源网络上,利用电源侧的保护切除母线故障 当利用供电元件的保护装置切除母线故障时,切除故障的时间一般较长。此外,当双母线同时运行或母线为分段单母线时,上述保护不能保证有选择性地切除故障母线。因此,在下列情况下应装设专门的母线保护: (1) 在110KV 及以上的双母线和分段单母线上,为保证有选择性地切除任一组(或段)母线上所发生的故障,而另一组(或段)无故障的母线仍能继续运行,应装设专用的母线保护。 (2) 110KV 及以上的单母线,重要的发电厂的35KV 母线或高压侧为110KV 及以上的重要降压变电所的35KV 母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。 为满足速动性和选择性的要求,母线保护都是按差动原理构成的。 二.母线差动保护的特点 母线差动保护的特点是在母线上一般连接着较多的电气元件(如线路、变压器、发电机、电抗器等)。例如许继公司的WMH —800系列微机母线保护最多可以连接24个电气元件。由于连接元件多,因此,就不能像发电机的差动保护那样,只用简单的接线加以实现。但不管母线上元件有多少,实现差动保护的基本原则仍是适用的。即: 1. 在正常运行以及母线范围以外故障时,在母线上所有连接元件中,流入的电流和流出的电流相等,或表示为0=∑I ; 2. 当母线上发生故障时, 所有与电源连接的元件都向故障点供给短路电流,A

电厂欢热Ⅱ线机保护动作跳闸事件分析报告

电厂欢热Ⅱ线机保护动作跳闸事件分析报告 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电厂欢热Ⅱ线、#6机保护动作跳闸事件分析报告1、事件经过 (1)6月30日5:45时,根据调度指令配合进行电厂由110kV“两厂”运行方式转为“三厂”的调整操作。 (2)7:00时,调度令断开欢热Ⅰ线厂侧开关1494、欢热Ⅱ线厂侧开关1495。当时#1、#2、#3、#4、#6、#8、#11机、欢热线、南热线挂110kVⅦ段母线上,当班值长监视到欢热线负荷较重(80MW),担心操作时潮流分配引起异常,向调度提出异议。调度在模拟机上进行潮流计算后,认为断开欢热Ⅰ开关可行,7:05时调度重新发令断开欢热线开关。 (3)当值长下令断开欢热Ⅰ线时,发现所带负荷上升至99MW,按调度规程执行调度令,没有再提出异议。7:08:23断开欢热Ⅰ线开关1494,约2秒钟左右,欢热Ⅱ线距离Ⅲ段保护和#6机失磁保护相继动作跳闸,#8机快速减负荷解列停机(#5机检修)。 (4)欢热Ⅱ线保护动作打印记录为“距离Ⅲ段动作”、“测距 0158.7km”、“故障相别为A、B、C”。

(5)#6机MarkV报警有“无功低自动退出PF控制”、“发电机差动跳闸”、“重油状态下跳闸”,发电机保护盘上报警有“失磁保护动作掉牌”。 (6)检修到场后检查确认欢热线Ⅱ距离Ⅲ段动作属于断开欢热Ⅰ线开关时负荷全部转移至欢热Ⅱ线引起线路保护测距进入距离Ⅲ段保护区域而动作跳闸,#6发电机失磁保护动作属于欢热Ⅱ跳闸后,无功负荷重新分配暂态过程中,因励磁调节器的动态调节特性较差造成减磁过调,导致失磁保护动作跳机; (7)10:15时,#6机重新开机;10:31时,并网正常。整个故障历时3.3小时。 2、原因分析 (1)从欢热Ⅱ线保护动作故障录波查得:故障相别为A、B、C三相,故障电流为4.86A,母线电压没有变化,计算当时的测量阻抗值为13.768欧,小于距离Ⅲ段的保护定值17.45欧,显然已进入距离Ⅲ段保护动作区域,保护动作正确。

南方电网220kV母线保护技术规范

中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网220 kV 母线保护技术规范 Technical specification for 220kV busbar protection of CSG 中国南方电网有限责任公司 发 布 Q/CSG ICS 备案号:

Q/CSG— 目 次 前言 .................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 保护配置 (1) 5 保护功能 (1) 6 技术要求 (3) 7 二次回路要求 (4) 8 对相关设备及回路的要求 (5) 9 屏柜设计 (5) 附录A 母线保护CT配置示意图 (8) 附录B 动作报告的内容和打印格式示例 (9) 附录C 母线保护软硬压板配置表 (10) 附录D 保护屏面布置示意图 (12) 附录E 保护屏压板位置示意图 (14) Ⅰ

Q/CSG— II 前 言 为了降低继电保护现场作业风险,提高现场作业标准化水平,减少继电保护“三误”事故,统一各 厂家220kV母线保护的技术要求、保护配置原则及相关的二次回路等,中国南方电网有限责任公司系统运行部组织编制了本规范。 本规范的内容包含220kV母线保护的配置原则、功能要求、技术要求、组屏(柜)原则和二次回路设计等。 凡南方电网内从事继电保护的运行维护、科研、设计、施工、制造等单位均应遵守本规范。新建220kV厂站的220kV母线保护均应执行本规范。因保护回路受原设计接线的限制,运行厂站的220kV母线保护改造工程,在确保施工安全和运行维护方便的基础上,可参照执行,并做好与现场运行规程的衔接,避免出现新的安全隐患。 本规范的附录A、B、D、E为资料性附录,附录C为规范性附录。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部归口并解释。 本规范在起草的过程中得到了广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广东省电力设计研究院和南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限责任公司、深圳南瑞科技有限公司等单位的大力支持。 本规范主要起草人:郑茂然、舒双焰、邓小玉、丁晓兵、刘千宽、周红阳、赵曼勇、关沛、庞学跃、陈伟浩、李一泉、韩冰、刘玮、涂亮、梅勇、伦振坚

110kV母线保护通用技术规范

110kV母线保护通用技术规范

110kV备用电源自动投入装置专用技术规范本规范对应的专用技术规范目录

110kV母线保护采购标准技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 3)根据实际使用条件,需要变更环境温度、湿度、海拔高度和耐受地震能力等要求。 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表格中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5. 对扩建工程,如有需要,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6. 技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

35kV母线保护技术规范

X光伏发电30MWp工程35kV母线保护 技术规范书 (通用部分) 年月 1

35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按本技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。 2

目次 35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 (2) 1总则 (4) 1.1引言 (4) 1.2供方职责 (4) 2技术规范要求 (4) 2.1使用环境条件 (4) 2.2保护装置额定参数 (5) 2.3装置功率消耗 (5) 2.4母线保护总的技术要求 (5) 2.5母线保护具体的技术要求 (7) 2.6柜结构的技术要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (8) 4.1卖方提供的样本和资料 (9) 4.2技术资料,图纸和说明书格式 (9) 4.3供确认的图纸 (9) 4.4买卖双方设计的图纸 (9) 4.5其他资料和说明书 (9) 4.6卖方提供的数据 (9) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (10) 4.8设计联络会议 (10) 4.9工厂验收和现场验收 (10) 4.10质量保证 (10) 4.11项目管理 (10) 4.12现场服务 (11) 4.13售后服务 (11) 4.14备品备件,专用工具,试验仪器 (11) 3

继电保护原理6—母线保护全解

第六章母线保护

第一节概述 一、母线保护的概述 母线是发电厂和变电站的重要组成部分。在母线上连接着电厂和变电所的发动机、变压器、输电线路和调相设备,母线的作用是汇集和分配电能。 如果母线的短路故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。 二、母线的主接线形式 单母线;单母分段(专设分段、分段兼旁路、旁路兼分段);单母多分段;双母线(专设母联、母联兼旁路、旁路兼母联);双母单分段(专设母联、母联兼旁路);双母双分段(按两面屏配置);3/2接线(按两套单母线配置)。 1、单母线 图6-1-1 单母线 2、单母分段(专设母联) 图6-1-2 单母分段(专设母联)

3、单母分段(母联兼旁路) 图6-1-3 单母分段(母联兼旁路)4、单母分段(旁路兼母联) 图6-1-4 单母分段(旁路兼母联)5、单母三分段 图6-1-5 单母三分段 6、双母线(专设母联)

图6-1-6 双母线(专设母联) 7、双母线(母联兼旁路) 图6-1-7 双母线(母联兼旁路)8、双母线(旁路兼母联) 图6-1-8 双母线(旁路兼母联)9、双母线单分段(专设母联)

图6-1-3 双母单分段(专设母联)10、双母线单分段(母联兼旁路) 图6-1-10 双母单分段(母联兼旁路)11、双母双分段 图6-1-11 双母双分段 三、母线保护的硬件组成 1、标准配置 1.1 保护箱

图6-1-12 保护箱(一)插件布置图(后视图) 1.1.1交流变换插件(NJL-801/NJL-818):将系统电压互感器、电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有8 路电流通道、6 路电压通道。 1.1.2交流变换插件(NJL-817/NJL-819):将系统电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有15 路电流通道。 1.1.3 CPU 插件(NPU-804):在单块PCB 板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。 1.1.4 采保插件(NCB-801):将由变换器来的弱电信号经过低通滤波后,由多路转换开关对信号进行选通,然后通过电压跟随器对信号进行处理,以提高其负载能力。该插件还有+5V、-15V、+15V 及累加和自检功能。此外通过运算放大器过零比较检测电路可实现基频测量。能够完成80 路模拟信号采集,模拟量的输出幅值范围为-10V~+10V。 1.1.5 开入插件(NKR-810):每个开入插件提供30 路开关量输入回路。开入电源为直流220V 或110V;其正电源连接到开入节点,负电源接到31-32 端子。 1.1.6 开入插件(NKR-812):每个开入插件提供64 路开关量输入回路。开入电源为直流24V。 1.1.7 信号插件(NXH-808):主要提供保护的信号接点,共三组信号接点,两瞬动一保持。 1.1.8 通讯插件(NTX-803):提供的通讯接口有:一个就地打印口(RS232),两个GPS对时口(RS485、RS232),及与保护管理机通讯的LON网接口,与变电站自动化系统通讯的双通道接口(RS485,RS232,以太网口)。另外,必要时端子04、05可作为码对时通讯口。 1.1.9 稳压电源插件(NDY-801):直流逆变电源插件。直流220 V 或110 V 电压输入经抗

第九章母线保护

第九章母线保护 《继电保护和安全自动装置技术规程》规定 一、非专门母线保护 对于发电厂和主要变电所的3~10kV分段母线及并列运行的双母线,一般可由发电机和变压器的后备保护实现对母线的保护。 二、在下列情况下,应装设专用母线保护 1.35~66kV电力网中,主要变电所的35~66kV双母线或分段单母线需快速而有选择地切除一段或一组母线上故障,以保证系统安全稳定运行和可靠供电时。 2.110kV单母线,重要发电厂或110kV以上重要变电所的35~66kV母线,按ll0kV线路和220kV 线路要求:ll0kV线路采用远后备方式、220kV线路采用近后备方式,需要快速切除母线上的故障时。 3.对220~500kV母线,应装设能快速有选择地切除故障的母线保护。对1个半断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护。 4.须快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂及电力网安全运行和重要负荷的可靠供电时。 5.当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。 三、专用母线保护应考虑以下问题 1.对于双母线并联运行的发电厂或变电所,当线路保护在某些情况下可能失去选择性时,母线保护应保证先跳开母联断路器,但不能影响系统稳定运行。 2.为防止误动作,应增设简单可靠的闭锁装置(1个半断路器接线的母线保护除外)。 3.母线保护动作后,(1个半断路器接线除外)对不带分支的线路,应采取措施,促使对侧全线速动保护跳闸。 4.应采取措施,减少外部短路产生的不平衡电流的影响,并装设电流回路的断线闭锁装置。 5.在一组母线或某一段母线充电合闸时,应能快速而有选择地断开有故障的母线。在母线倒闸操作时,必须快速切除母线上的故障;同时又能保证外部故障时不误动作。 6.双母线情况下,母线保护动作时,应闭锁可能误动的横联保护。 7.当实现母线自动重合闸时,必要时应装设灵敏元件。 8.对构成环路的各类母线方式(如1个半断路器方式和双母线双分段方式等),当母线短路,该母线上所接元件的电流可能自母线流出时,母线保护不应因此而拒动。 9.在各种类型区外短路时,母线保护不应由于电流互感器饱和以及短路电流中的暂态分量而引起误动作。

电厂发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告

电厂#2发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告1、事件经过 2006年03月27日9:23时,#2汽轮发电机失磁保护动作跳闸,但在#1电子间#2汽机保护屏前未见任何保护动作信号,询问在场的运行人员答复已将保护屏跳闸信号复归。检查动作记录报文,其中有失磁保护动作与TV断线。于是拉开#1PT刀闸,检查1PT的一次保险和二次接线无开路现象,检查#2PT二次空开下桩头接线B相松动,将其紧固。因怀疑PT一次保险质量不良,用保险丝与1PT一次保险并联后,推上#1PT刀闸,重新起励,控制屏上显示励磁为FCR 方式,检查励磁屏上两通道均有PT断线告警,将其复归(在检查PT 回路拉开1PT刀闸时发出),再次起励升压并网成功。 2、原因分析 (1)保护屏内故障报文,因CPUO和CPUE的报文一样,CPUE的时间更接近实际时间,故以CPUE的报文作为分析依据,相关故障报文如下:

09:17:25:306失磁保护动作t1(0.5s) 09:17:26:303失磁保护动作t2(1s) 09:17:28:291主汽门关闭 09:18:48:463发电机3W定子接地TV1断线 09:18:35:541发电机3U0定子接地TV1断线 09:19:00:393发电机逆功率TV1断线 09:19:01:388发电机失磁保护TV1断线 可知故障是因#2发电机失磁引起失磁保护动作跳开发电机出口开关502,联跳主汽门。综合检查情况,基本可排除PT断线的因素造成,PT断线保护可闭锁,励磁也可切换到手动通道,保护出口前无PT断线信号,TV1断线信号是在发电机开关跳闸甩负荷后发出的,为甩负

荷时系统冲击引起(3W、3U0定子接地同理),现场检查PT也未开路,从失磁保护报文看,保护启动正确,当时检测到的参数已达到动作范围。 (2)造成失磁的原因由于分析素材不足,难以作出准确的判断,但可能是: ①励磁装置自行误动作减磁或灭磁。 ②不排除有人在触摸屏检查时误按“灭磁开关跳闸”按键。(正常时黑屏) 3、暴露问题 (1)保护屏上信号复归过快,不利于故障分析。 (2)运行励磁投切方式无记录。

一次母线差动保护动作事故分析

一次母线差动保护动作事故分析 摘要:2001年茂名500 kV变电站因雷击引起一次母线故障。此次雷击事故非常罕见,造成线路和母线同时发生故障。通过分析各种装置记录的故障数据和信号,对故障进行分析和推理,从而正确判断故障的性质,并且强调在数字式故障记录装置的条件下,如何更好地、更全面地采集故障数据,满足事故调查的技术要求。 关键词:线路;母线;差动保护;故障;变电站 1事故情况 2001年8月12日4时26分,500 kV江茂线发生故障跳闸。具体信号如下:江茂线两侧主保护I、主保护II两套装置设备动作;茂名侧距离保护I段动作,选L1, L2相保护装置三相跳闸;线路故障的同时,茂名双套500 kV母线差动保护(简称母差保护)动作出口跳闸。 2现场检查 故障到底在线路还是在母线是否存在保护误动这都是本次故障需要澄清的关键问题。通过雷电定位系统,确认了在2001年8月12日4时21分至4时31分期间,江茂线两侧3 km范围内有2个落雷:第一个落雷时间是在2001年8月12日4时24分7秒,发生在533~540号塔,雷击电流为-,距离线路1. 2 km;第二个落雷时间在4时28分5秒,发生在510~513号塔,雷击电流为-48 kA,距离线路0.58 k m。登塔检查发现542号塔(酒杯塔)L1相绝缘子均压环有放电痕迹,L2相绝缘子与横担连接金具处有灼烧痕迹,可以明确肯定线路确实存在故障,且线路保护装置动作正确。考虑到母线与线路同时故障的可能性极小,基本肯定500 kV母差保护属误动,为此,着重检查母差保护的误动原因。 3线路母差保护配置及其运行情况检查 由于茂名500 kV变电站只有一个完整串,为增加其运行的灵活性,将变电站500 kV部分接线由一个完整串与I母线和II母线之间的一条跨线组成,见图1。 在实际运行中,由于两条母线之间的跨线相当于单母线,其母差保护配置为上海继电器厂的RADSS /S型中阻母差保护装置。5021,5022,5023断路器各自装有许继四方公司的CSI121断控单元。这次事故

220KV母线保护改造方案

220KV母线保护改造施工方案 一、编制依据 1、南海发电一厂二期扩建工程湖北电建二公司《电气专业施工组织设计》。 2、《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002。 3、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)。 4、广西电力工业勘察设计研究院《220KV母线保护二次线》D0301卷册、《升压站及220KV 配电装臵电缆敷设》D1304、一期《220KV母线保护安装接线图》R0004、一期《220KV 配电装臵二次线安装图》D0801、一期《母线设备二次线》D0611 5、湖北电建二公司《质量管理体系文件》。 6、湖北电建二公司《职业健康安全与环境管理体系文件》。 二、工程概况及作业范围 南海发电一厂一期220KV母线保护设备设臵在网控室,一期原有保护柜4面,母联操作箱柜1面,本期改造为双微机保护,新增母线保护柜2面(配臵相同),母联辅助柜1面,采用南京南瑞继保电气有限公司产品。原有母线保护不再使用,小母线继续使用。本期母线保护改造涉及到升压站7个间隔(#1发变组、新南甲、#1启备变、新南乙、#2发变组、#2启备变、母联)的CT、断路器、隔离开关及保护设备(发变组保护及线路保护)。 三、作业准备及作业环境条件 1、作业人员的资格要求、劳动力组织: 本项工程需带电作业,难度大、危险高。作业人员以调试专业为主,其他专业紧密配合。由电控公司经理直接领导、协调施工,并直辖安全施工和质量管理。为保证工期,电控工地计划投入约40人,其中调试人员3人,技术人员2人,二次线安装人员3人,电缆敷设人员30人。施工前必须进行严格的技术及安全交底。 各设备厂家全权技术代表驻现场,要求能做到随时响应,及时解决施工、调试中的问题。主要设备有:母线保护柜(南瑞继保) 2、施工机械及工器具准备:

35kV母线保护通用技术规范

35kV母线保护通用技术规范 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

目次 35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 (5) 1总则 (5) 1.1引言 (5) 1.2供方职责 (5) 2技术规范要求 (6) 2.1使用环境条件 (6) 2.2保护装置额定参数 (6) 2.3装置功率消耗 (6) 2.4母线保护总的技术要求 (6) 2.5母线保护具体的技术要求 (6) 2.6柜结构的技术要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (10) 4.1卖方提供的样本和资料 (10) 4.2技术资料,图纸和说明书格式 (10) 4.3供确认的图纸 (10) 4.4买卖双方设计的图纸 (10) 4.5其他资料和说明书 (10) 4.6卖方提供的数据 (10) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (11) 4.8设计联络会议 (11) 4.9工厂验收和现场验收 (11) 4.10质量保证 (11) 4.11项目管理 (11) 4.12现场服务 (12) 4.13售后服务 (12) 4.14备品备件,专用工具,试验仪器 (12) 4

10kV母线速断保护动作的分析与处理

10kV母线速断保护动作的分析与处理 发表时间:2019-05-20T10:12:00.813Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:冯庆宏[导读] 摘要:本文通过分析10kV母线速断保护动作,跳开主变10kV侧501开关,同时闭锁10kV备自投,造成10kV母线失压的事故,然后根据设备的实际现场情况推理出各种可能的故障原因,并提出了相应的处理措施。 (广东电网有限责任公司东莞供电局 523000)摘要:本文通过分析10kV母线速断保护动作,跳开主变10kV侧501开关,同时闭锁10kV备自投,造成10kV母线失压的事故,然后根据设备的实际现场情况推理出各种可能的故障原因,并提出了相应的处理措施。 关键词:母线速断 一、事件现象 某110kV变电站10kV1M母线速断保护动作,#1主变10kV侧501开关跳闸,同时闭锁10kV分段500开关备自投,造成10kV1M母线失压,运行人员到达现场检查10kV 1M母线无异常,但10kV F7线路保护装置的动作灯亮,707开关在合闸位置,其它保护装置无异常信号。 二、技术分析 10kV母线快速保护不是单独保护装置,它由动作元件和闭锁元件两部分组成,即嵌入主变变低后备保护装置中的动作元件和嵌入在10kV间隔(包括10kV线路、站用变、接地变、电容器组等)保护装置中的闭锁元件组成。10kV母线快速保护典型逻辑关系如图1所示。 图1 10kV母线快速保护典型逻辑 其中,动作元件反应流经主变变低开关的电流增大,当10kV母线上发生任何相间短路时,都能够反应。闭锁元件反应10kV间隔电流增大,当10kV间隔发生任何相间短路时,闭锁元件瞬时动作发出闭锁信号,该信号被瞬时传送到变低后备保护装置中10kV母线快速保护的逻辑回路中,起到闭锁10kV母线快速保护的作用。 在10kV母线快速保护功能设置为投入、10kV分段开关处于分闸位置、无10kV母线快速保护闭锁信号输入的情况下,当发生10kV母线短路故障时,10kV母线快速保护的动作元件动作,10kV母线快速保护经延时T1跳开主变变低开关,并同时闭锁10kV备自投。 当10kV间隔保护范围内短路故障或10kV分段开关在合闸位置时,闭锁元件瞬时发出闭锁信号并传送至主变变低后备保护装置,闭锁10kV母线快速保护。 110kV某变电站10kV母线快速保护与各10kV间隔单元闭锁元件之间的闭锁信号传送,采用硬接点方式,将所有10kV间隔单元保护装置中的闭锁元件瞬时动作出口接点并联后,接入主变变低后备保护装置的10kV母线快速保护闭锁开入回路,以闭锁变低后备保护装置中的10kV母线快速保护。 1、运行方式: 事故前,某110kV变电站#1、#2、#3主变各带本段10kV母线运行,各10kV母线分列运行,10kV分段500、550开关均在分闸位置,各主变变低501、502甲、502乙、503开关在合闸位置,如图2。 图2 事故前运行方式 事故后,该站#1主变10kV侧501开关跳闸,造成10kV1M母线失压,#2、#3主变各带本段母线运行,10kV分段500、550开关在分闸位置,如图3。 图3 事故后运行方式 2、10kV母线快速保护动作原因分析:

35kV 母线差动保护的调试

35kV母线差动保护的调试 周剑平(镇海炼化检安公司) 摘要: 对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。关键词:继电器差动保护调试 1概述 镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。 2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。 2BUS1000保护装置的动作原理 图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。

图1内部故障时BUS1000原理图 图2外部故障时BUS1000原理图

被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。由图中可以看出,整流后的直流电压VF与各线路的电流之和成正比,V D 与各线路的电流之差成正比。BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用VF作制 动量,反应制动电流I F ,V D 作动作量,反应差动电流I D ,V D 和V F 经加法器和电平比较器后获得 以下动作特性: I D -KI F ≥0.1 式中:I D -差动回路电流; I F -制动回路电流; K-比率制动系数。 电平比较器是一个固定门槛的比较器,当输入差流大于0.1安培时输出信号,继电器动作。比率制动系数K可在0.5~0.9之间调节,它决定了继电器的动作特性和灵敏度。图3为继电器的动作特性曲线(图中电流值为辅助电流互感器二次值)。 图3BUS1000的比率差动特性曲线图

一次母线差动保护动作事故分析

摘要:2001年茂名500 kV变电站因雷击引起一次母线故障。 2现场检查 故障到底在线路还是在母线?是否存在保护误动?这都是本次故障需要澄清的关键问题。通过雷电定位系统,确认了在2001年8月12日4时21分至4时31分期间,江茂线两侧3 km范围内有2个落雷:第一个落雷时间是在2001年8月12日4时24分7秒,发生在533~540号塔,雷击电流为-26.7kA,距离线路1.2 km;第二个落雷时间在4时28分5秒,发生在510~513号塔,雷击电流为-48 kA,距离线路0.58 km。 在实际运行中,由于两条母线之间的跨线相当于单母线,其母差保护配置为上海继电器厂的RADSS/S 型中阻母差保护装置。5021,5022,5023断路器各自装有许继四方公司的CSI121断控单元。这次事故发生后,获取与故障有关的信息包括:两套母差保护装置的动作信号;5021,5022,5023断路器断控单元的采样报告;江茂线线路保护的动作报告及采样值报告;江茂线及2号主变压器的故障录波显示结果。针对这些检查结果,对两套母差保护装置进行了认真的试验和全面的检查,均未发现任何异常情况。鉴于故障期间两套母差的差动元件同时动作的情况,把怀疑的焦点集中在两套母差保护装置的公共部分上,也就是在5021,5023断路器的TA及其回路上。是否由于TA回路的问题, 比如,是否存在二次回路分流?是否TA多点接地等问题造成母差保护受到不平衡电流冲击,令保护误动呢?根据当时负荷电流较小的情况,我们切开5022断路器,检验了5021,5023断路器的TA电流在正常运行时的平衡性,结果是平衡性良好。

220kV线路C相接地故障保护动作跳闸分析报告

220kV线路C相接地故障保护动作跳闸分析报告 一. 故障简述 某220kV线路发生C相接地故障,线路保护IWJ,IIWJ快速动作,跳开C相开关后,重合闸动作,重合于二次故障,保护加速三相跳闸。其中IWJ保护配置是国电南自PSL603GC光纤线路保护,IIWJ保护配置是北京四方CSC103D光纤线路保护。 二. 保护装置及录波器动作情况 综自人员到达现场后,从保护装置和故障录波器中调取报告并打印,下表是220kV线路保护IWJ,IIWJ保护动作报告及故障测距(线路全长45.6km): 故障发生后,线路保护IWJ PSL603GC接地距离I段18ms出口,888ms重合闸重合于二次故障,978ms差动保护永跳出口,在987ms收对侧远传开入信号。同时,线路保护IIWJ保护CSC103D分相差动14ms出口,893ms重合闸重合于故

障,1001ms阻抗II段加速出口。 下图是故障录波器所录本间隔波形图的截屏图。从录波器的波形图可以看出,无论是第一次故障,还是第二次故障,交流采样波形具有以下3个特点: (1)故障时C相电流突然增大,且无衰减现象,可以排除C相振荡的可能。 (2)故障时存在零序电流,且波形与C相一致,说明A,B两相无故障电流 (3)故障时C相电压突然减小,且无衰减现象。 由此,根据电力系统故障计算理论,可以断定两次故障均为单相接地故障,特殊相为C相。

第一次故障时,PSL603GC接地阻抗I段测距阻抗为0.079+j0.206Ω, CSC103D光纤差动保护计算差动电流ID=70.50A,制动电流为IB=38.00A,下图为PSL603GC接地阻抗I段和CSC103D差动保护动作特性图,图中红色曲线圈住部分为动作区,红点为动作点,从动作特性图上可以看到,动作点均在动作区内,保护正确动作,且阻抗保护特性图显示动作点距原点很近,证明故障点距保护安装点很近,与故障测距结果相符。 随后,两套保护重合闸均在89ms启动, PSL603GC在888 ms重合闸出口,延时799ms;CSC103D为893 ms,延时805ms;定值单上两套保护单相重合闸长延时和短延时均为0.8s,实际延时符合定值设置,正确动作。 在保护加速跳闸过程中,通过故障录波图和保护报文的比较,证明保护动作正确。 三. 若干问题的说明 (1)重合闸动作开关量变位后,CSC103D发沟通三跳开出,其作用在本套保护重合闸出口后,通过外回路使另一套保护重合闸放电,以免断路器再次重合在故障上,因此动作为正确动作。 (2)二次故障时,A,B相在C相断路器未合上前出现幅值不大的故障电流,可能的原因是,在重合过程中,对侧断路器先合上,由于二次故障已经存在,于是通过对侧变电站母线或三相线路间的相间电容或对地电容,故障电流在A,B

35kV母线保护技术规范

xxxxx光伏电站项目 35kV微机型母线保护设备技术协议书

目录 1.总则....................................................... - 1 - 2.供货范围................................................... - 2 - 3.保护功能配置及说明......................................... - 2 - 4.技术协议和技术参数......................................... - 2 - 5. 质量保证和试验............................................. - 5 - 6. 技术服务................................................... - 6 - 7. 包装、运输和储存........................................... - 7 -

1.总则 1.1 概述 1.1.1 本技术协议适用于九州方园博州新能源有限公司博乐30MWp光伏电站项目微机型继电保护设备,它提出了设备的设计、制造、性能、结构和试验等方面的技术要求。 1.1.2 本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,卖方应保证提供符合本技术协议书和工业标准的优质产品及其相应服务。 1.1.3 本设备技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准水平不一致时,按较高标准执行。 1.1.4 本设备技术协议书经买方、卖方和设计方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力,在此之前的其他文件如与其有不一致之处,应以本技术协议为准。 1.1.5 在签订合同之后,买方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买方、卖方和设计方共同商定。 1.1.6 本技术协议书未尽事宜,由买方、卖方和设计方协商确定。 1.2 买方工作范围 1.2.1 买方将提供下列设备和服务: 1.2.1.1 所有基础、地脚螺栓和灌浆; 1.2.1.2 所有现场接线和电缆敷设、光缆的敷设和熔接; 1.2.1.3 设备装卸和安装所需的劳动力和服务。 1.2.2 设备安装过程中,买方为卖方现场派员提供工作和生活的便利条件。 1.2.3 设备制造过程中,买方可派员到卖方进行监造和检验。 1.3 卖方工作范围 卖方应提供满足本协议书要求所必须的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.3.1 微机型继电保护设备的设计及供货,以及这些设备的现场指导调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.3.2微机型继电保护设备的设计联络会、工厂试验、设备包装、运输、现场调试和投运、现场试验及验收(SAT)、对买方技术人员的培训、保修期的维护等。

35kV母线保护技术规范书

35kV微机母线保护技术规范书 编制单位: 2012 年 7 月

目录 1. 总则 2. 技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.2 使用环境条件 2.3 电气额定值 2.4 技术性能 2.5 保护装置总的技术要求 2.6 保护装置的具体技术要求 2.7 柜的技术要求 3. 双方工作安排 4. 质量保证和试验 4.1 概述 4.2 型式试验 4.3 出厂试验 4.4 现场试验及调试 5. 包装运输和储存 附件 1.保护装置功能及主要技术特点表 2.技术性能偏差表 3.要求投标人提交的资料

1.总则 1.1 投标人资格 投标人必须具有3年以上35kV微机母线保护装置的设计、制造经验,并有质检部门的认可文件、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件、国家电力部门鉴定证书和生产许可证。投标的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录,投标人提供的设备必须是在国内生产制造,并且在一年内有3套及以上35kV微机母线保护装置的运行业绩。 1.2 本设备技术规范书适用于35kV微机母线保护装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.3 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.4 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。1.5 本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由招投标双方协商确定。 1.7 投标人应按本规范书顺序逐条应答,并简要描述。 2.技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.1.1下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文,所有标准都可能会被修订,使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性,如引用标准条文重新修订时,以最新版本条文为准。 2.1.2 投标的设备应符合本技术规范书的要求,本技术规范书未明示的按照下述标准执行。 GB/T 191-2000包装储运图示标志 GB2423-95 电工电子产品环境试验规程 GB/T 7261-2000继电器和继电保护装置基本试验方法 GB/T14537-93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 GB/T 11287-2000 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验

相关文档
相关文档 最新文档