文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电结课论文

工厂供电结课论文

工厂供电结课论文
工厂供电结课论文

工厂供电课程总结

学院:自动化学院

班级:231131

学号:20131001878

指导老师:朱冬姣

姓名:李浩铭

前言

经过一个学期的学习,我已经初步掌握了供电系统和电气照明运行维护和设计计算所必需的基本理论和基本知识,在为期八周的课程学习中,我们和老师一起对《工厂供电》进行了前七章的学习,认真上课和完成作业,良好地完成了我们的学习任务,最终迎来了这一次课程总结,现在再回顾以前写过题目,再写一次,虽然不甚熟练,但是在一般的计算中已经少有问题,只是缺少实际操作经验,对供电系统的维护少有了解,略有遗憾,除此之外,我已将自己所学的知识归结为以下内容,算是对本学期所学内容的一次总结。

目录

第一章概论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第二章负荷计算.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 第三章短路电流及其计算.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 第四章工厂变配电所及其一次系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 第五章工厂电力线路.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 第六章工厂供电的过电流保护.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 第七章工厂供电系统的二次回路和自动装置.。。。。。。。。。。。。。。。。。。16

第一章概论

第一节工厂供电的意义、要求及课程任务

工厂供电的意义:电厂所需电能的供应和分配

工厂供电的要求:安全、可靠、优质、经济

工供电的课程任务:讲述小型工厂内部电能的供应和分配问题,讲述电器照明,令学生掌握小型工厂供电系统和电气照明运行维护和设计所必需的基本理论和基础知识。

第二节工厂供电系统及发电厂、电力系统与工厂的自备电源

一、工厂供电系统概况

供电系统组成:6~10kv的电源进线、高压配电所、车间变电所、母线

各部分功能:配电所的任务是接受电能和分配电能,变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能,母线用来汇集和分配电能。

二、发电厂和电力系统简介

(一)发电厂的种类和功能分别是:水力发电站:利用水力发电。火力发电站:燃烧燃料把化学能转化为电能。核能电站:利用原子能发电的电站。风力地热及太阳能电站:利用清洁能源发电的电站。

(二)电力系统:即为连接发电厂及用电中心的各种电网。

(三)工厂的自备电源:柴油发电机组、交流不停电电源的自备电源

第三节电力系统的电压与电能质量

提高电能质量主要是电压问题,而电压质量指的是电力系统电压的偏差、波动、波形及其三项称性。三项交流电网的各项额定电压为:

A:用电设备的额定电压: 线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。

B:发电机的额定电压:发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。

C:电力变压器的额定电压:(1)电力变压器一次绕组的额定电压分两种情况:

①当变压器直接与发电机相联时,如图中的变压器T1,高于同级电网额定电压5%。

②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,如图的变压器T2,此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。

(2)电力变压器二次绕组的额定电压一亦分两种情况:

①变压器二次侧供电线路较长,如图中的变压器T1,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%。

②变压器二次侧供电线路不长时,如图中的变压器T2,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%。

电力系统的中性点运行方式:A ,中性点直接接地系统 低压配电系统,按保护接地形式,

分为TN 系统、TT 系统和IT 系统。B ,中性点不接地的电力系统 c ,中性点经消弧线圈接地

的电力系统 。

第二章 工厂的电力负荷及其计算

第一节 工厂的电力负荷与负荷曲线

负荷计算:求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。实质:是功率的计算。“计算负荷”:指

用统计计算求出的,用来选择和校验变压器容量及开关设备、连接该负荷的电力线路的负荷

值。

负荷曲线是表示电力负荷随时间变动情况的曲线。绘制在直角坐标上,横坐标表示负荷变动

时间,纵坐标表示负荷大小;年负荷持续时间曲线反映了全年负荷变动与对应的负荷持续时

间(全年按8760h 计)的关系

年每日最大负荷曲线反映了全年当中不同时段的电能消耗水平,是按全年每日的最大半小时

平均负荷来绘制的。

年最大负荷:全年中负荷最大的工作班内消耗电能最大的半小时平均功率;

年最大负荷利用小时Tmax:一个假想时间,在该时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消

耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。

平均负荷:就是负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,即:Pav =Wt/t;

负荷系数Klo Klo = Pav/Pm;

需要系数:Kd 需要系数是用于负荷计算,它是一个综合系数,取决于设备的负荷率、效率、

台数、工作情况及线路损耗,一般需要系数总是小于等于1的。

负荷计算的方法:附加系数法和需要系数法以及二项系数法

第三章 短路电流及其计算

第一节 短路的原因、后果及形式

最常见的原因是设备载流部分的绝缘损坏,其后果可能损坏设备,造成停电、甚至影响整个

电力系统,短路形式一般分为三相短路,两相短路,单相短路和两接地短路等。

第二节 无限大容量电力系统发生短路时的物理过程及物理量

一、无限大容量系统

无限大容量电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。其特

点是:当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基

本维持不变。如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的5%-10%

,或者电力系统

t L

d l rl

k k k =ηη

容量超过用户供电系统容量的50倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。

二、短路有关的物理量

1.短路电流周期分量:

''2)0(.I I i m k p -=-=

2.短路电流非周期分量:

ττt

t np np e I e

i i --≈=''2)0(

3.短路全电流: )(2)(2)(t np t p t k i I I +=

4.短路冲击电流:

'')1(212I K I sh sh -+≈

在高压电路发生三相短路时,一般可取8.1=sh K 。

在1000kV ·A 及以下的电力变压器和低压电路中发生三相短路时,一般可取3.1=sh K 。

5.短路稳态电流:

短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流,其有效值用∞I 表示。

第三节 无限大容量电力系统中短路电流的计算

进行短路电流计算,首先要绘出计算电路图,将短路计算所需考虑的各元件的额定参数

都表示出来,并将各元件依次编号,然后确定短路计算点。短路计算点要选择得使需要进行

短路校验的电器元件有最大可能的短路电流通过。接着绘出等效电路图,并将其化简。求出

其等效的总阻抗。最后计算短路电流和短路容量。短路电流计算的方法,常用的有欧姆法和

标幺值法。

欧姆法又称有名单位制法。在无限大容量系统中发生三相短路时,其三相短路电流周期

分量有效值按下式计算:

3.三相短路电流计算的方法: 第一,画出等效电路图(包括各主要元件的标幺值),标出

各个元器件的参数和短路点;第二、选择基准电压和基准容量,将等效电路图化简,求出短

路回路的总阻抗的标幺值;第三、由短路回路总阻抗标幺值计算出短路电流的标幺值,在计

算出短路电流的实际值(实际值等于标幺值乘以基准值);然后求出冲击电流(T=0.01;冲

击电流在高压系统中是实际电流的2.55倍,低压系统中是1.84倍实际电流);然后求出冲击

电流的有效值(高压系统是有效值的1.686;低压系统是1.692倍有效值),然后求出短路容

量(基准容量乘以电流的标幺值)

∑∑+=22)3(3X R

U I c

k ∑

=X Uc I k

3)3(

)3()3(3k c k

I U S = *)3()3(*∑=

=X I I I I d d k k **3)3(33∑∑==

=X S X Uc I U I S d d c k k |

|2)2(∑=Z Uc I k ||0)1(-=??

Z U I k

4.电动机对三相短路电流的影响

需要考虑的场合:第一、高压电动机单机或者总容量大于800kw ,低压电动机单机或者总

容量大于20kw ;第二,在靠近电动机引出端附近发生三相短路时,才考虑电动机对冲击电

流的影响;第三,计算短路后t ≤0.01s 的短路电流或者在考虑冲击电流的影响时才计入电

动机的反馈电流。

在考虑电动机的影响后,短路点的冲击电流为:i sh ∑ =i sh +i shM

第四节 短路电流的效应和稳定度校验

5.短路电流的力效应和热效应

力效应:

硬母线电动力校验:硬母线的允许应力要大于等于所受到的最大计算应力

对于其他电气设备而言:Ima x ≥Ish

(一)短路发热计算

ima tk

t k k Rt I Rdt I Q 20)(2∞==? (二)短路热稳定度的校验条件

1.一般电器

ima t t I t I 2)3(2∞≥

2.母线及绝缘导线和电缆等导体

k k θθ≥?max

第四章工厂变配电所及其一次系统

车间变电所从主变的安装位置,分为:

1、车间附设变电所

2、车间内变电所

3、露天/半露天变电所

4、独立变电所

5、杆上变电台

6、地下变电所

7、楼上变电所

8、成套变电所

9、移动式变电所

电弧的产生根本原因:在开关触头分断时,触头本身及周围介质中含有大量可被游离的电子,当触头间存在足够大的外施电压时,可能强烈电游离而发生电弧。

产生电弧的游离方式:

1、热电发射

2、高电场发射

3、碰撞游离

4、热游离

熄灭电弧的条件:必须使触头间电弧中的去游离率大于游离率,即电弧中离子消失的速率大于离子产生的速率。

交流电弧的熄灭的特点:交流电流过零时,电弧会暂时熄灭,“零休”现象。

交流电弧的灭弧,是利用交流过零时电弧暂熄的特性。

开关电器中常用的灭弧方法:

速拉灭弧法(断路弹簧)

冷却灭弧法粗弧分细灭弧法

吹弧灭弧法:气吹、油吹、磁力吹、电动力吹纵吹、横吹

长弧切短灭弧法(钢灭弧栅、多断口灭弧)

狭沟灭弧法(石英砂、绝缘灭弧栅)

真空灭弧法六氟化硫灭弧法

对电气触头的基本要求:

1、满足正常负荷的发热要求(接触良好,降低接触电阻);

2、具有足够的机械强度;

3、具有足够的动稳定度和热稳定度;

4、具有足够的断流能力,不易烧损,不应发生熔焊

第二节电力变压器

一、变压器的选择

(一)变电所主变压器台数的选择

选择主变压器时应考虑下列原则:

(1)应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变电所,应采用两台变压器,以便当一台变压器发生故障或检修时,另一台变压器能对一、二级负荷继续供电。对只有二级而无一级负荷的变电所,也可以采用一台变压器,但必须在低压侧敷设与其他变电所相联的联络线作为备用电源,或另有自备电源。

(2)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。

(3)除上述两种情况外,一般车间变电所宜采用一台变压器。但是负荷集中且容量相

当大的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。

(4)在确定变电所主变压器台数时,应适合考虑负荷的发展,留有一定的余地。

(二)变电所主变压器容量的选择

1.只装一台变压器的变电所

主变压器容量T N S .应满足全部用电设备总计算负荷30S 的需要,即

30.S S T N ≥

2.装有两台主变压器的变电所

每台变压器容量T N S .应同时满足:

(1)任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷30S 的大约60%—70%的需要,即

30.)7.06.0(S S T N -=

(2)任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要,即

)2(30)1(30.S S S T N +≥

3.车间变电所主变压器单台容量上限

车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于1000kV ·A ,对装设在二层以上的电力

变压器,应考虑其垂直与水平运输对通道及楼板负荷的影响。如果采用干式变压器时,其容

量不宜大于630kV ·A 。

二、电力变压器并列运行条件

两台或多台变压器并列运行时,必须满足以下三个基本条件:

(1)并列变压器的额定一、二次电压必须对应相等

(2)并列变压器的阻抗电压必须相等

(3)并列变压器联结组别必须相等

(4)并列运行的变压器容量应尽量相同或相近

第三节 电流互感器和电压互感器

一、电流互感器的使用注意事项

(1)电流互感器在工作时二次侧绝对不允许开路;

(2)电流互感器的二次侧必须有一端接地;

(3)电流互感器在连接时要注意其端子的极性。

二、电压互感器的使用注意事项

(1)电压互感器在工作时二次侧决不允许短路;

(2)电压互感器的二次侧必须有一端接地;

(3)电压互感器在连接时注意其端子的极性。

高压一次设备

高压熔断器 FU-fuse

功能:对电路及电路设备进行短路保护,过负荷保护;

当电路电流超过规定值一定时间后,熔体熔化,分断电流、断开电路。

因为RN1、RN2熔断器具有很强的灭弧能力,在短路后不到半个周期(即短路电流未达到ish 前)能完全熄灭电弧,切断短路电流--------“限流”熔断器即,熔断器本身及其所保护的设备不必考虑短路冲击电流的影响。

户外高压跌落式熔断器(FD,负荷型FDL):灭弧特点:

依靠产气消弧管内电弧燃烧内壁纤维分解产生的气体来灭弧;因此,灭弧能力弱,速度慢,不能在短路电流达到冲击值前熄弧。(“非限流”型熔断器)

高压隔离开关QS

功能:隔离高压电源,保证其他设备和线路的安全检修。

断开后有明显可见的断开间隙,能充分保障人身和设备安全;但没有专门的灭弧装置,不允许带负荷操作;按安装地点分:户内式、户外式。

高压负荷开关QL

功能:有简单灭弧装置,能通断一定的负荷和过负荷电流;

有明显断开间隙,具有隔离高压电源、保证安全检修的功能;

不能断开短路电流,一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器进行短路保护。

但可以装设热脱扣器用于过负荷保护。

高压断路器QF

功能:灭弧能力强;不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流;并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

高压开关柜(HV Switchgear)

功能:

成套设备,按一定的线路方案将有关一、二次设备组装在一起而成(其中安装有高压开关设备、保护电器、监测仪表和母线、绝缘子等);

作为控制和保护发电机、变压器和高压线路之用;

也可作为大型高压交流电动机的启动和保护之用。

分类:

固定式:中小型工厂广泛采用,较为经济。

手推式(手车式):高压断路器等主要电气设备装在可以拉出和推入开关柜的小车上。

相比于固定式----检修安全方便、供电可靠性高;但价格较贵。

“五防”:

防止误分误合断路器;

防止带负荷误分误合隔离开关;

防止带电误挂接地线;

防止带接地线误合隔离开关;

防止人员误入带电间。

低压一次设备

低压刀开关QK

功能:

主要在无负荷或小负荷下操作,作隔离开关使用(在一定条件下可以通断空载变压器、空载线路);若带灭弧罩的,则能通断一定负荷电流。

低压熔断器式刀开关QKF—常称为刀熔开关

具有刀开关和熔断器的双重功能。

低压断路器的分类:

按灭弧介质——空气断路器(我国主流)真空断路器

按安装方式——固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等

按使用类别——选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);

按结构型式——万能式/框架式断路器(DW型)和塑料外壳式/装置式断路器( DZ型)

万能式断路器(DW)

塑料外壳式断路器(DZ)

电力变压器(T或TM)

按用途可分为电力变压器、仪用互感器和特种变压器。

按相数、调压方式、绕组导体材质、绕组型式、绕组绝缘及冷却方式、用途等分类:

工厂变电所的变压器选型,通常选用:

三相、无载调压、铝绕组(过去,现在铜绕组)、双绕、油浸自冷式的普通降压变压器。

Dyn11同Yyn0比较,优点:

1、 接线的一次绕组能抑制3n次谐波电流( 3n次谐波电流形成环流,不致注入高压电网中去);

2、前者的零序阻抗较小,Ik(1)较大,利于低压Ik(1)故障的保护及切除;

3、前者承受单相不平衡负荷的能力较大;

4、前者价格较贵;(Dyn11联结一次绕组的绝缘强度要求比Yyn0高,故制造成本稍高)。变电所主变台数的选择原则:

(1)满足供电可靠性要求(即考虑负荷的不同类型及所占的比重);

大量一、二级负荷----两台主变;

只有二级负荷时----一台主变,但需另加备用电源(用低压联络线与其他变电所相联,或自备电源)

(2)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大,宜采用经济运行方式,也可采用两台主变;(3)一般车间变电所(STS)宜采用一台主变,负荷集中且容量很大时,对三级负荷也可采用两台或多台主变;

(4)在确定主变台数时,应留有负荷拓展余地。

变电所主变容量的选择

(1)只装一台主变的变电所:SN·T S30

(2)两台主变的变电所:每台变压器的容量S N·T应同时满足:S N·T=(0.6~0.7)S30 S N·T≥ S30(I+II)

(3)车间变电所主变的单台容量上限, 一般要求: S N·T≤1000KV·A或1250KV·A

(4)负荷增长问题:考虑5-10年负荷增长,应留有一定的余地;

电流互感器(TA)和电压互感器(TV)

主要功能:

1、使二次设备(仪表、继电器等)与主电路绝缘:隔离高压,防止二次回路故障影响主电路,利于人身安全。

2、通过不同电流比、电压比扩大二次设备的应用范围。将高压、大电流变换为统一的低压、小电流,再用规格化的二次仪表进行测量。

结构特点:

TA:一次绕组匝数很少,导体较粗(串接在一次回路中,通过主回路的大电流);

二次绕组匝数很多,导体较细(与仪表等二次设备串联)。

TV:一次侧绕组匝数很多(并联在一次回路中),

二次侧绕组匝数较少(并联仪表、继电器等二次设备的电压线圈)。

TA在三相电路中的几种常见接线方案:

(1)一相式接线

(2)两相V形接线

(3)两相电流差接线

(4)三相星形接线

TV在三相电路中的几种常见接线方案:

(1)一个单相电压互感器的接线

(2)两个单相电压互感器接成V/V形

(3)三个单相电压互感器接成Y0/Y0形

(4)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱式三绕组电压互感器接成Y0/Y0/?(开口三角形)

互感器的使用注意事项

TA:使用时严禁开路----高压的危险。

TV:使用时严禁短路----过流的危险,须装熔断器保护。

TA及TV的铁心和二次绕组的一端都应可靠接地(防止一二次绕组间绝缘击穿时高压窜入二次侧)。

连接时注意端子的极性。

主接线图的基本要求:安全可靠灵活经济

第五章工厂电力线路

按结构型式:架空线路、电缆线路和车间(室内)线路

按接线方式:高压放射式接线、高压树干式接线和高压环形接线

架空线的组成:导线避雷线杆塔绝缘子金具

档距:指同一线路上相邻两根电杆间的水平距离;

弧垂:指架空线路一个档距内导线最低点与两端电杆上导线挂点间的垂直距离,因导线存在荷重形成。

导线在电杆上的排列方式

三相四线制低压架空线路,一般水平排列;

中性线在三相均衡时为零电位,截面较小,机械强度较差,一般架设在靠近电杆的位置。三相三线制架空线路的导线,可三角形排列,也可水平排列;

多回路导线同杆架设时,可三角、水平混合排列,也可垂直排列;

架空线路路径的选择,考虑原则:

1、路径要短,尽量减少转角,减少与其他设施交叉;

2、尽量避开河洼、雨水冲刷地带、不良地质地区及易燃、易爆危险场所;

3、不应引起机耕、交通和人行困难;

4、不宜跨越房屋,与建筑物保持一定安全距离;

5、与工厂和城镇总体规划协调配合,考虑今后发展。

车间内配电裸导线(配电干线)大多采用裸母线结构;

其截面有:圆形、管形、矩形等;

其材质有:铜、铝、钢;

采用LMY型硬铝母线最普遍。

多采用封闭式母线(或称“母线槽”)布线。

车间线路包括:室内配电线路—多用绝缘导线,配电干线则用裸母线,少数电缆。室外配电线路—绝缘导线

按芯线材质分:铜芯和铝芯;

按绝缘材料分:橡皮绝缘(室外敷设优先选用)和塑料绝缘(室内明敷和空管敷设时优先考虑)

绝缘导线的敷设方式:明敷和暗敷

导线和电缆截面的选择计算

发热条件:通过计算电流时产生的发热高温,不应超过其正常运行时的最高允许温度。电压损耗条件:通过计算电流时产生的电压损耗, 不应超过正常运行时允许的电压损耗值。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。

机械强度:导线的截面应不小于最小允许截面。由于电缆的机械强度很好,因此电缆不校验机械强度,但需校验短路热稳定度。

经济电流密度:高压线路及特大电流的低压线路,一般应按规定的经济电流密度选择电缆截面,以使线路年运行费用(包括电能损耗费)接近最小,节约电能和有色金属。此外,对于绝缘导线和电缆,还需满足工作电压的要求。

线路运行时突然停电的处理

1、当进线没有电压——系统方面暂时停电。总开关不必拉开,但出线开关应全部拉开,以免突然来电,用电设备同时启动,造成过负荷和电压骤降,影响供电系统的正常运行。

2、当两条进线中的一条停电,应立即进行切换操作,将负荷(特别是其中重要的负荷)

转移给另一条进线供电。

3、厂内配电线路故障使开关跳闸,可试合一次(如果开关的断流容量允许)。多数故障属暂时性,试合可能成功。如果试合失败,表明故障尚未消除,应对线路停电检修。

4、车间线路故障,先了解故障情况,找出原因。故障检查时,先查看用电设备是否损坏及熔断器中的保险丝是否烧断。然后逐级检查线路。

(1)保险未烧断,一般是断电故障。用试电笔测试电源端,氖泡不亮则电源无电——上级线路或开关故障或电源中断供电。氖泡发亮表示电源有电——本熔断器以下故障。应逐级检查,寻找故障点。

(2)保险已烧断,一般是短路故障。多为用电设备损坏,发生碰线或接地等(例如灯座内短路)。

若设备无短路点,则线路本身短路,逐段查导线有无因绝缘老化、碰伤而发生相间短路或接地短路,恢复绝缘或更换导线。

第六章工厂供电系统的过电流保护

对保护装置的四项基本要求:保护的“四性”

选择性:就近动作

速动性:尽快动作

可靠性:“不拒动、不误动”--该动就动,不该动不动

灵敏性:对保护区内轻微故障的反应能力

(灵敏度或灵敏系数的校验,对各类保护其灵敏度均不小于一个规定最小值。)

过电流保护装置:熔断器保护低压断路器保护继电保护

熔断器熔体电流的选择

(一)保护线路的熔断器熔体电流IN·FE的选择

(1)熔体额定电流I N·FE不小于线路的计算电流I30,使熔体在线路正常运行时不致熔断,即I N·FE≥ I30

(2)I N·FE应躲过线路的尖峰电流I PK,使熔体在线路上出现正常尖峰电流时也不致熔断。

即I N·FE≥ K I PK其中,K是小于等于1的计算系数。

(3)当被保护线路因过负荷和短路,引起绝缘导线或电缆过热起燃时,熔体不能不熔断,即IN·FE KOLIal其中,Ial为绝缘导线和电缆的允许载流量;

(二)保护电力变压器的熔断器熔体电流的选择

保护变压器时,熔断器熔体电流的经验性要求:IN·FE =(1.5~2.0)I1N·T 其中,I1N·T为变压器的额定一次电流。

(二)保护电压互感器的熔断器熔体电流的选择

由于PT正常工作时二次侧负荷电流很小(接近空载),故,保护高压电压互感器的熔断器( RN2型)其熔体额定电流一般为0.5A。

一、选择时的条件:

1、其额定电压应不低于线路的额定电压;

2、其额定电流应不小于它所装熔体的额定电流;

3、类型应符合安装条件(户内或户外)及被保护设备对保护的技术要求。

二、断流能力的校验(分三种情况):

1、对于限流式(RN1、RT0等)应满足:I OC≥I’’(3)

2、非限流式(RW4、RM10等)应满足:I OC≥I sh(3)

3、对具有断流能力上下限的熔断器(RW4等跌落式):

其断流上限应满足: I OC≥I sh(3)

其断流下限应满足:I OC·min≤I k(2)

前后熔断器间的选择性配合

要求:线路故障时,靠近故障点的FU熔断,切断故障部分,即就近动作。

FU2的实际熔断时间考虑最大正偏差,应满足:0.5t1>1.5t2 即t1>3t2

低压断路器脱扣器的选择和整定

(一)过流脱扣器(Over-current Release)额定电流I N·OR的选择I N·OR≥ I30

瞬时过流脱扣器动作电流I OP(0)的整定I OP(0)应躲过线路的尖峰电流I PK,即 I OP(0)≥K rel I pk ,K rel为可靠系数。

短延时(short-delay)过流脱扣器动作电流I OP(s)和动作时间的整定 I OP(s)应躲过线路尖峰电流I pk,即I OP(s)≥K rel I pk Krel为可靠系数,多取1.2。

3、长延时过流脱扣器动作电流I OP(l ) 和动作时间的整定用于过负荷保护,故I OP(l)只需躲过线路最大负荷电流(即计算电流I30)即I OP(l)≥K rel I30 Krel多取1.1

低压断路器的选择与校验

选择条件:

1、其额定电压应不低于保护线路的额定电压;

2、其额定电流应不小于它所安装的脱扣器的额定电流;

3、应符合安装条件、保护性能及操作方式的要求。并选择其操作机构型式。

此外,还须进行断流能力校验。

断流能力的校验:

1、对动作时间0.02s以上的DW型:其极限分断电流I OC应不小于通过的最大三相短路电流周期分量有效值I k(3),即:I OC≥ I k(3)

2、对动作时间0.02s及以下的DZ型:其极限分断电流I OC或i oc应不小于通过的最大三相短路冲击电流I sh(3)或i sh(3),即:I OC≥ I sh(3)或i OC≥ i sh(3)

常用的保护继电器

电磁式电流继电器(KA) KA、KV动作极为迅速,可认为是瞬时动作的,也称为瞬时继电器。在继保中作为起动元件,属测量继电器类。

信号继电器(KS)注意:KS的线圈有电压式和电流式的,电压式的应并联接入电路,电流式的应串联接入电路。

中间继电器(KM)特点:触头数量多,触点容量大,具有快吸快放特征。

工厂高压系统通常采用的保护:过电流保护速断保护单相接地保护

继电保护装置的接线方式

1、两相两继电器式接线当一次电路发生三相或两相短路时,至少有一个继电器会动

作。Kw=IkA/I2 对任意相间短路时,接线系数Kw=1,即保护灵敏度都相同。简单、经济,多用于小电流接地系统。

2、两相一继电器式接线能反应各种相间短路故障,但不同短路的保护灵敏度有所不

同;故不如前者,但省继电器,简单经济。

定时限与反时限过电流保护的比较

保护

类型

优点缺点

定时限过电流保护动作时间精

确,整定简便

需继电器多,

接线复杂,需

直流操作电

源,投资大

越靠

近电

源处,

动作

时间

越长

反时限过电流保护继电器少,交

流操作,简单

经济,投资降

整定配合复

杂,误差大,

可能由于动

作时间长而

延长故障持

续时间

低电压闭锁的过电流保护

效果:动作电流改按躲过线路计算电流来整定——降低了Iop,有效增大了灵敏度

电流速断保护

越靠近电源的线路过电流保护,其动作时间越长。在过电流保护动作时间超过0.5~0.7s 时,应装设:瞬时)电流速断保护-------一种瞬时动作的过电流保护,仅反应于电流增大而瞬时动作(无延时)。

工作原理及组成:图6-30两相两继电器或两相一继电器

速断电流-Iqb(quick-break current)的整定

两种方法:

1)无论在K1点还是KB点短路,速断保护都动作,QF1跳闸,由自动重合闸(ARD)纠正。2)无论在K1点还是KB点短路,速断保护都不动作,速断保护整定值躲过此处短路电流。

“死区”:保护装置不能保护到的区域。

电流速断保护的死区:靠近被保护线路末端的一段。

弥补措施:与过流保护配合,其动作时间比电流速断保护至少长一个Δt=0.5s~0.7s,且前后级过流保护的动作时间应符合“阶梯原则”,以确保选择性。

电力变压器的故障形式及常用保护种类

l. 绕组及其引出线的相间短路类似线路相间短路——过电流保护。

2. 绕组的匝间短路油浸式变压器采用瓦斯保护;干式变压器采用温度保护。

3.二次侧单相接地短路先考虑用一次测装设的过电流保护兼作单相短路保护;若灵敏度不够,再考虑在二次侧采用反映三相电流之和的零序电流保护。

4. 过负荷采用反映变压器过负荷的过负荷保护。

5. 油面降低应设置可反映油面降低的瓦斯保护。

6. 干式变—绕组温度升高温度保护

纵差保护原理:利用保护区(其一、二次侧所装TA之间)内故障时,变压器两侧电流在差动回路中引起的不平衡电流来动作。

变压器差动保护中的不平衡电流产生的原因

(1)由变压器接线引起的不平衡电流

(2)由变压器两侧TA变流比选择而引起的

(3)由变压器励磁涌流引起的

变压器的瓦斯保护原理——反应于油箱内部故障所产生的气体或油流而动作。

适用情况——变压器油箱内各种故障及油面降低。

应装设该保护的容量界限——800KV?A以上的油浸式变压器,400KV?A及以上的车间内油浸式变压器

瓦斯继电器KG

轻瓦斯保护:动作于信号(音响和灯光);

重瓦斯保护:动作于跳开变压器各电源侧的断路器。

特点——动作迅速、灵敏度高、安装接线简单,能反应油箱内各种故障;但不能反应油箱外任何故障。可作为主保护之一,与纵差保护相配合、补充。

第7章工厂供电系统的二次回路和自动装置

本章主要介绍了二次回路接线图的基本知识,讲解了断路器控制、中央信号系统、绝缘监视等典型二次回路的工作过程,接着介绍了自动重合闸装置和备用电源自动投入装置的要求和工作原理,最后简单介绍了变电站综合自动化系统的功能、微机自动保护和重合器。

二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。

按用途分:断路器控制(操作)回路、信号回路、测量和监视回路、继电保护和自动装置回路等。

按电源性质分:直流回路、交流回路

按照不同的用途,通常将二次回路图分为原理接线图、展开接线图和安装接线图3大类。

1、原理接线图

二次回路原理接线图以元件的整体形式表示二次设备间的电气连接关系,图中通常

还画出了相应的一次设备,便于用来了解各设备间的相互联系。

2、展开接线图

展开接线图简称展开图。它以分散的形式表示二次设备之间的电气连接,通常是按功能电路如控制回路、保护回路、信号回路等来绘制,使分析电路的工作原理和动作顺序很方便。不过由于同一设备可能具有多个功能,因而属于同一设备或元件的不同线圈和不同触点可能画在了不同的回路中。

3、安装接线图

安装接线图是用来表示屏(成套装置)内或设备中各元器件之间连接关系的一种图形,在设备安装、维护时提供导线连接位置。图中设备的布局与屏上设备布置后视图是一致的,设备、元件的端子和导线、电缆的走向均用符号、标号加以标志。

包括:屏面布置图;屏后接线图;端子排图

断路器控制回路的要求

(1)断路器的合、跳闸回路是按短时通电设计的,操作完成后,应迅速切断合、跳闸回路,解除命令脉冲,以免烧坏合、跳闸线圈。为此,在合、跳闸回路中,接入断路器的辅助触点,既可将回路切断,又可为下一步操作做好准备。

(2)断路器既能在远方由控制开关进行手动合闸和跳闸,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸和跳闸。

(3)控制回路应具有反映断路器状态的位置信号和自动合、跳闸的不同显示信号。

(4)无论断路器是否带有机械闭锁,都应具有防止多次合、跳闸的电气防跳措施。

(5)对控制回路及其电源是否完好,应能进行监视。

(6)对于采用气压、液压和弹簧操作的断路器,应有压力是否正常,弹簧是否拉紧到位的监视回路和闭锁回路。

(7)接线应简单可靠、使用电缆芯数应尽量少。

由于断路器及其控制开关的型号很多,这里只选择一个典型控制回路,分析其工作过程,在分析过程中来体会它是如何实现以上要求的。

测量仪表

在供配电系统中,进行电气测量的目的有三个:

一是计费测量,如有功电度表、无功电度表;

二是对供电系统中运行状态、技术经济分析所进行的测量,如电压、电流、有功电能和无功电能测量等,这些参数通常都需要定时记录;

三是对交、直流的安全状况如绝缘电阻、三相电压是否平衡等进行监视。

绝缘监视装置

中央信号装置

中央信号装置是指装设在工厂变电所值班室或控制室中的信号装置,一般置于信号屏中。中央信号装置按用途分为事故信号、预告信号、位置信号、指挥信号及联系信号。

7.4.1 中央事故信号回路

事故信号的作用是在断路器事故跳闸时,通知值班人员。断路器事故跳闸时有两种信号:音响信号和灯光信号。音响信号是公用的,只有一个;灯光信号是独立的,有多个。在断路器事故跳闸后,为了便于处理事故,根据运行要求,希望先复归(解除)音响信号,而灯光信号要保留一段时间。工厂变电所的中央信号一般采用能重复动作的事故信号装置。

7.4.2 中央预告信号回路

在工厂供电系统中若出现不正常工作状态时,通过预告信号通知值班人员,使其及时采取适当措施消除这些不正常状态,以避免发生事故。例如:变压器过负荷、变压器轻瓦斯动作、变压器油温超过允许值、中性点不接地系统的单相接地、电压互感器二次回路断线、

直流操作电源的电压消失或其对地绝缘降低等都应发出预告信号。

7.5 自动重合闸装置(APR)

由运行经验可知,电力系统的故障特别是架空线路上的短路故障大多是暂时性的,这些故障在断路器跳闸后,多数能很快地自行消除。如果采用自动重合闸装置(简称ARD,或ZCH),使断路器在自动跳闸后又自动重新合闸,大多能恢复供电,从而大大提高了供电可靠性。

一端供电线路的三相ARD,按自动重合闸的方法分,有机械式和电气式;按组成元件分,有机电型、晶体管型和微机型;按重合次数分,有一次重合式、二次重合式、三次重合式等。

工厂供电系统中采用的ARD,一般都是一次重合式,因为一次重合式ARD比较简单经济,而且基本上能满足供电可靠性的要求,其原理如图所示。

7.7 变配电站的综合自动化技术

7.7.1 概述

变配电站综合自动化装置的发展,已经实现了变配电站无人值班技术。

变配电站综合自动化技术,是利用多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统,代替常规的测量和监视仪表,以及常规控制屏、中央信号系统、继电保护系统等,实现变配电站的监视、控制、保护、测量、显示、远动、通信等为一体的综合自动化技术。7.7.2 变配电站综合自动化系统的主要功能

工业企业供电系统是电力系统的重要组成部分,它一方面受电力系统运行情况的影响和制约,但另一方面和电力系统不同,它主要反映工业企业用户的特点和要求。因此,配电变配电站的综合自动化系统,其基本功能主要取决于工厂供电系统的实际需要、技术上实现的可能性以及经济上的合理性。

其能实现的主要功能有:

1、自动完成数据的采集

2、自动进行数据处理与记录、显示

3、自动实现控制与操作闭锁

4、具有微机保护与自动装置

7.7.3 微机保护装置简介

在配电站综合自动化系统中,常规的继电保护装置已经由微机型继电保护装置取而代之。微机型继电保护装置和传统的模拟型继电保护装置不同。传统的模拟式保护装置是根据电力系统中的模拟量(连续时间变量)电流、电压等工作的,即将模拟量与装置中给定的机械量(如弹簧力矩)或电气量(门槛电压)进行比较和逻辑运算而构成保护。而微机型保护装置则是根据数字量工作的,它将代表电力系统工作状态的模拟量(电流、电压)经采样、量化编码变为数字量后,输入到微机进行分析、计算、判断,从而构成保护。

7.7.4 重合器介绍

重合器是一种自动化程度很高的开关设备。重合器在开断性能上与普通断路器相似,但比断路器增加了多次重合闸的功能;在保护控制特性方面,比断路器的“智能”高得多。

断路器作为一次开关设备,功能显得比较单一,必须有复杂的继电保护系统与之配合,才能实现自动控制和保护及自动重合闸。重合器则不然,它是将二次回路的继电保护功能与断路器的分合功能融于一体而构成的一种高智能化的开关设备,它具有很强的自动功能、完善的保护和控制功能、无附加操作装置,适合于户外各种安装方式。

工厂供电本科论文

第一章概述 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦即工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供应用;电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占比重一般很小(除电化工业外)。例如在机械工业中,电费开支仅占产品成本的5%左右。从投资额来看,一般机械工厂在供电设备上的投资,也仅占总投资的5%左右。因此电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高劳动质量,提高劳动生产率,降低劳动成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业自动化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部和当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 第二章总降压变电所相关节点的短路计算 1短路计算的意义和内容 短路计算的目的: (1)对所选电气设备进行动稳定和热稳定校验 (2)进行变压器和线路保护的整定值和灵敏度计算 短路计算的内容: 计算总降压变电所相关节点的三相短路电流和两相短路电流 短路计算的方法: 对应系统最大运行方式和最小运行方式两种工况,按无限大容量系统,进行相关短路点的三相短路电流计算,求得I”z、i ch、I ch值,并求得的两相短路电流I Z (2)。 2短路计算点的选取 选取总降压变电所的35kV和10kV母线作为计算点,如图3所示。

企业工厂供电论文示例

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示 2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为 4600 h ,

日最大负荷持续时间为 6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条 10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为 LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为 500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定

时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为 80 km,电缆线路总长度为 25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为 38°C,年平均气温为 23°C,年最低气温为 -8°C,年最热月平均最高气温为 33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为 25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为 20 。 5、地质水文资料本厂所在地区平均海拔 500 m,地层土质以砂粘土为主,地下水位为 2 m。 6、电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所的高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为 18元/KVA,动力电费为 0.2 元/KW·h.,照明(含家电)电费为 0.5 元/KW·h.。工厂最大负荷时的功率因数不得低于 0.9 。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10KV为800元/KVA。 (四)设计任务 1、设计说明书需包括: 1)前言 2)目录 3)负荷计算和无功补偿 4)变电所位置和型式的选择 5)变电所主变压器台数、容量与类型的选择 6)变电所主接线方案的设计 7)短路电流的计算 8)变电所一次设备的选择与校验 9)变电所进出线的选择与校验 10)变电所二次回路方案的选择及继电保护的整定

工厂供电课程总结

第一章概论 1. 工厂课程任务:主要是讲述电能供应和分配问题,并讲述继电保护、电气照明,使学生初步掌握供电系统和电气照明运行维护和设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定一定的基础。 2. 工厂供电系统的有关知识 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 3. 额定电压 A:用电设备的额定电压: 线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。 B:发电机的额定电压:发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 C:电力变压器的额定电压:(1)电力变压器一次绕组的额定电压分两种情况: ①当变压器直接与发电机相联时,如图中的变压器T1,高于同级电网额定电压5%。 ②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,如图的变压器T2,此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压一亦分两种情况: ①变压器二次侧供电线路较长,如图中的变压器T1,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%。 ②变压器二次侧供电线路不长时,如图中的变压器T2,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%。 4. 电力系统的中性点运行方式:A,中性点直接接地系统低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。B,中性点不接地的电力系统c,中性点经消弧线圈接地的电力系统 5. 工厂供电设计的主要内容:1,根据资料,计算出车间及全厂的计算负荷;2,根据计算负荷选择车间变电所位置和变压器的台数和容量;3,根据负荷等级全厂的计算负荷,选择供电电源、电压等级、和供电方式;4,选择总降的台数及容量;5,确定总降接线图和厂区的高压配电方案,6,选择电气设备及载流导体的截面,必要时进行短路条件下动稳定和热稳定的校验;7,选择继电保护,并进行参数的整定计算;8,提出变压器和厂区建筑物的防雷措施,接地方式及接地电阻的计算,9确定功率因数补偿措施;10,选择高压配电所的控制和调度方式,11,核算建设所需器材和总投资 第二章负荷计算 1.负荷计算:求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。实质:是功率的计算。“计算负荷”:

工厂供电毕业设计论文

学号04350403 毕业设计说明书石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 学生姓名王东亮 专业名称电气工程及其自动化 指导教师陈建辉 电子与信息工程系 2008年 6月9日

石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 Shijiazhuang hazardous waste disposal center power supply system design 2

摘要 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本工程为石家庄危险废弃物处置中心的供电系统设计,该处置中心大部分用电设备属于长期连续负载,全年工作小时数为8760小时,要求不间断供电,主要车间及附属设备均为二级负荷。采用10KV电压等级双回路线路提供电源,单母线分段,放射式接线的设计方案。设计内容包括负荷计算、方案选择、功率补偿计算、短路电流计算、设备选择、二次系统设计、继电器选择、防雷接地设计、照明设计等。由于缺乏经验,设计中有很多不足与疏漏,请老师给予批评指正。 关键词:供电系统;计算负荷;短路电流;设备选择;

ABSTRACT It is well known, the electrical energy is the modern industry production primary energy and the power. The electrical energy both comes easy by other form's energy conversion, and easy to transform for other form energy supplies the application; Electrical energy transportation's assignment both simple economy, and is advantageous for the control, the adjustment and the survey, is advantageous in realizes the production process automation. Therefore, the electrical energy applies in the modern industry production and the entire national economy life extremely widely. This project for Shijiazhuang hazardous waste disposal center the power supply system design, the disposal center’s equipment belonging to the majority of long-term continuous load, annual work hours to 8760 hours, uninterrupted power supply requirements, the main workshop and ancillary equipment are 2 load. Use 10 KV double-circuit voltage lines to provide power, sub-bus, radiation-wiring design. Design elements include load calculation, options, power compensation, short-circuit current calculation, equipment selection, the second system design, choice of the relay, mine grounding design, lighting design. Due to lack of experience, there are many inadequacies in the design and oversight, to criticize the teacher corrected. Key words:Power Supply System; calculated load; short circuit; equipment selection

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

工厂供电毕业设计开题报告

甘肃畜牧工程职业技术学院 毕业设计开题报告 题目:XXX机械厂低压供配电系统的设计 系部:电子信息工程系 专业:机电一体化 班级:机电一体化09.2 班学生姓名:任东红 学号:0904310783 指导老师:俞瀛 日期:2011 年09 月21 日 (本报告一式三份,一份交指导教师,一份存系上,一份存学生设计档案袋) 一、课题名称 XXX机械厂低压供配电系统的设计

二、工厂供电的概述 工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况?解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择,变配电所位置的电气设计,短路电流的计算及 继电保护,电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择,防雷接地装置设 计等。 四、工厂供配电系统的特点 1 )供电半径小而范围广。 2)负荷类型多而操作频繁。 3 )厂房环境复杂。 4)低压配电线路长等,既复杂又重要。

因此选择供电方式时应力求简单可靠按有色金属的消耗量和供电可靠性的要求而定, 并因考虑线路运行的安全和方便,周围环境和线路安装的可靠性 五、课题研究的基本内容 1 ?统计负荷并进行负荷计算以及功率的补偿确定 2 ?变配电所的所址和型式的选择 3 ?变压器容量和台数的选择 4 ?短路电流的计算 5.变配电所主接线方案的确定 6 ?一次及二次设备的选择、高低压配电柜的选择 7 .防雷及接地设施的确定 8 ?绘制主接线及平面图 9 ?编写设计说明书

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

某工厂供电系统的设计毕业论文

某工厂供电系统的设计毕业论文 目录 摘要 ............................................................... I Abstract .............................................................. II 目录 ............................................................. III 第一章引言 .................................................... - 1 - 1.1 选题的背景及意义 ........................................... - 1 - 1.1.1 选题的背景 ........................................... - 1 - 1.1.2 选题的意义 ........................................... - 1 - 1.2 工厂供电设计的要求及原则 ................................... - 1 - 1.3 本设计的主要要求 ........................................... - 2 - 第二章冶金厂各变电所负荷计算和无功补偿计算 ........................ - 4 - 2.1 负荷计算的目的及其计算方法 ................................. - 4 - 2.1.1 负荷计算的目的 ....................................... - 4 - 2.1.2负荷计算的计算方法.................................... - 4 - 2.2 冶金厂各个车间及整个工厂计算负荷的确定 ..................... - 5 - 2.2.1 380V车间计算负荷的确定.............................. - 5 - 2.2.2 6KV车间负荷计算..................................... - 6 - 2.2.3 冶金厂总负荷列表 .................................... - 7 - 2.3 无功功率补偿方式及其计算 ................................... - 8 - 2.3.1 无功补偿的方式 ....................................... - 8 - 2.3.2 380V车间无功补偿的计算............................... - 9 - 2.3.3 6kV侧无功补偿的计算................................. - 10 - 2.3.4 变压器损耗的计算 .................................... - 10 - 2.3.5 全厂计算负荷 ....................................... - 10 - 第三章冶金厂主变压器的选择 ....................................... - 12 - 3.1变压器台数和容量的选择原则................................. - 12 - 3.2 变压器台数及容量的选择 .................................... - 13 - 第四章冶金厂变电所的主接线的设计 ................................. - 14 -

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

工厂供电设计的负荷计算毕业论文

工厂供电设计的负荷计算毕业论文 目录 摘要..................................................................... I ABSTRACT................................................................. II 第一章绪论. (3) 1.1课题设计背景 (3) 1.2工厂供电设计的一般原则 (3) 1.3工厂供电设计容及步骤 (3) 第二章负荷计算和功率补偿 (3) 2.1负荷计算的容和目的 (3) 2.2负荷计算的方法 (3) 第三章变压器容量和数量的选择 (3) 第四章主接线方案的选择 (3) 4.1对变电所主结线的一般要求 (3) 4.2变电所主结线 (3) 4.2.1单电源进线的变电所主接线 (3) 4.2.2双回电源进线变电所主接线 (3) 第五章短路电流的计算 (3) 5.1短路电流计算的目的及方法 (3) 5.2三相短路电流计算 (3) 第六章导线、电缆的选择 (3)

6.1 导线电缆的使用条件 (3) 6.2 导线电缆的选择 (3) 第七章电气设备的选择 (3) 7.1电气设备选择的一般原则 (3) 7.2高压开关电器的选择 (3) 7.2.1高压断路器的选择 (3) 7.2.2高压隔离开关的选择 (3) 7.2.3电流互感器的选择 (3) 7.3配电所高压开关柜的选择 (3) 第八章变压器的继电保护 (3) 8.1概述 (3) 8.2变压器电流保护的接线方式 (3) 8.3继电保护配置 (3) 8.3.1变压器的过电流保护 (3) 8.3.2变压器的电流速断保护 (3) 第九章二次回路操作电源和中央信号回路 (3) 9.1二次回路的操作电源 (3) 9.2中央信号回路 (3) 9.2.1概述 (3) 9.2.2对中央信号回路的要求 (3) 第十章测量和绝缘监视回路 (3) 10.1测量仪表的配置 (3)

工厂供电课程设计完整版

工厂供电课程设计 完整版

前言 电能是社会主义建设和人民生活不可缺少的重要资源,电力工业在国民经济中占有十分重要的地位,电能时有发电厂供给,因为考虑经济原因,发电厂大多建在动力资源比较丰富的地方,而这些地方又远离大中型城市和工厂企业,这样需要远距离输送,经过升降压变电所进行转接,在进一步的将电能分配给用户和生产企业。 由于电力电能的重要特点是不能储存,因此电力电能的生产、输送、分配和使用是同时进行的,于是电力电能从生产到使用构成一个整体,称为电力系统。 对电力系统运行的基本要求: 1.保证供电的可靠性 电力系统的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危机人身和设备的安全运行,造成十分严重的后果,给国民经济带来严重的损失,因此,对电力系统的运行首先要保证供电的可靠性。

2.保证良好的电能质量 3.提高系统运行的经济性 4.保证电力系统安全运行 课程设计: 一、设计题目 某机械厂降压变电所的电气设计 二、设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 三、设计依据 1. 工厂总平面图

图1 工厂总平面图 2. 工厂负荷情况 工厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为6800小时,日最大负荷持续时间为8小时。该厂除特种电机分厂、实验站为一级负荷,铸造分厂、锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。 3. 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由离厂5km和8km欧姆/km)两处的35kV的公用电源干线取得工作电源。干线首端所装设的断路器断流容量为800MVA,该电源的走向参看工厂总平面图。 表1 工厂负荷统计资料 厂房厂房名称负荷设备容量额定电压功率因tan 需要系数 k d

工厂供电设计 毕业论文

工厂供电设计毕业论文 1.前言 1.1 工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全: 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠: 应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质: 应满足电能用户对电压和频率等质量的要求

(4)经济: 供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 第 1 页共 30 页 1.2 工厂供电设计的一般原则 95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及按照国家标准GB50052- 以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则: (1) 遵守规程、执行政策; (2) 安全可靠、先进合理; (3) 近期为主、考虑发展; (4) 全局出发、统筹兼顾。 1.3 工厂供电设计的基本内容 工厂供电设计主要内容包括工厂变配电所设计、工厂高压配电线路设计、车间低压配电线路设计及电气照明设计等。其基本内容如下: (1)负荷计算 全厂总降压变电所的负荷计算,是在车间负荷计算的基础上进行的。考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表、表达计算成果。 (2)工厂总降压变电所的位置和主变压器的台数及容量选择 参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,结合全厂计算负荷以及扩建和备用的需要,确定变压器的台数和容量。 (3)工厂总降压变电所主结线设计

工厂供电技术

1.工厂供电系统包括哪些范围?对工厂供电工作有哪些基本要求? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。 (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 2. 衡量电能质量的两个基本参数是什么?简述我国标准规定的三相交流电网额定电压等级。 (1)电压和频率 (2)500千伏,220千伏,110千伏,35千伏,10千伏,6千伏,038千伏 3.试确定图1所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 (1)U1*(1+5%)=G (2)U1’=U2*(1+10%) (3)M*(1+5%)=U2’ 变压器T1的额定电压:6.3/121kv; 线路WL1的额定电压:110kv; 线路WL2的额定电压:35kv。 4.什么是计算负荷?正确确定计算的负荷目的是什么? 计算负荷是指导体在长时间通电状态下其发热温度不会超过允许值时的最大负荷值。 计算负荷是分析和设计供电系统的基础,是选择供电系统导线、变压器、开关电器等设备的依据。 5.电力负荷按重要性分为哪几级?各级负荷对供电电源有什么要

求? 一级负荷要求由两个独立电源供电,当其中一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。对一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。常用的应急电源有:独立于正常电源的发电机组、专门的供电线路、蓄电池、干电池等。 二级负荷要求由双回路供电,供电变压器也应有两台(这两台变压器不一定在同一变电所),当其中有一条回路或一台变压器发生常见故障时,二级负荷应不致中断供电,或中断供电后能迅速恢复供电。 三级负荷为一般电力负荷,所有不属于上述一、二级负荷者均为三级负荷。由于三级负荷为不重要的一般负荷,因而它对供电电源无特殊要求。 6.确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用哪些场合? 用需要系数法来求计算负荷,其特点是简单方便,计算结果较符合实际,而且长期使用已积累了各种设备的需要系数,因此是世界各国均普遍采用的基本方法。二项式法的特点是既考虑了用电设备的平均负荷,又考虑了几台最大用电设备引起的附加负荷,其计算的结果比按需要系数法计算的结果大得多,适用于容量差别悬殊的用电设备的负荷计算。 7.有一机修车间,拥有冷加工机床52台,共200KW;行车1台,共5.1KW(ε=15%),通风机4台,共5KW;点焊机3台,共10.5KW(ε=65%)。车间采用220/380V三相四线制供电。试确定车间的计算负荷P30、Q30、S30和I30。 1、冷加工机组Kd=0.2,cos0.5, tan1.73 P30(1)=0.2×200=40 kw Q30(1)=40×1.73=69.2 kvar 2、行车因只有一台 P30(2)=2*(根号0.15)*5.1=4 kw 3、通风机组Kd=0.8,cos0.8, tan0.75 P30(3)=0.8×5=4 kw Q30(3)=4×0.75=3 kvar 4、点焊机Kd=0.35,cos0.6, tan1.33 P30(4)=(根号0.65)*10.5*0.6*0.35=1.9 kw Q30(4)=1.9*1.33=2.5 kvar 因此总的计算负荷为(取K∑p=0.95,K∑q=0.97) P30=0.9*(40+4+4+1.9)=47.4 kW Q30=0.9*(69.2+0+3+2.5)=72.4 kvar S30= (根号47.4平方+72.4平方)= I30= S30/(根号3 )*380=

电修车间低压配电系统及车间变电所工厂供电设计大学毕设论文

《工厂供电工程》课程设计 说明书 设计题目:电修车间低压配电系统及车间变电所院系: 专业: 姓名: 学号: 班级: 指导教师:

摘要 本次设计的主要任务是为一个电修车间设计低压配电系统及车间变电所。经过对基础设计资料的分析后发现这些设备基本都是三级负荷,对供电系统的要求也就每那么高了,经过计算,其间我从图书馆和同学借来很多关于供电设计的书和设计手册,查到了很多相关系数和参数,最后我选择了一台800KV.A的主变压器,变压器从35/10kV总降压变电所引入作为电源,采用单母线进线的方式,进线后采用电缆铺设深埋1米,各个设备的低压接线方式采用放射式的接线方式。选好各个设备后通过短路电流、电压损失等进行校验和整定,最后确定设计完成,画好系统大图。 关键词:配电系统、电修车间、车间变电所、系统大图 Abstract This design primary mission is electricity repairs a vehicle designs the low pressure electrical power distribution system and the workshop transformer substation。After basic design information for the analysis revealed that the equipment is basic-load of the power supply system will require every so high that after calculation, during which I learned from the library and borrowed a lot of students on the design of electricity supply and design manual, found a lot of relevant factors and parameters, and finally I chose one Taiwan 800KV.A main transformers, transformers 35/10kV total relief from the introduction of a power sub-stations, bus bar into a single line, into line after a 1-meter cable laying buried, the low voltage wiring equipment used radiation-way connections. After selecting various equipment through short-circuit current, voltage and the status will be a loss to finalize the design completed, painting good system great maps. Keywords: power distribution system, electricity repair workshop, workshop substations, large map system

工厂供电实训心得体会范文5篇

工厂供电实训心得体会范文5篇 作为一名电气工程及其自动化专业的学生这次课程实训是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。下面是我为大家推荐的工厂供电实训心得体会,供大家参考,希望大家喜欢。 精选工厂供电实训心得体会篇一 首先是在于本次的实习,东风发动机有限公司给我们安排上课的工程师,他们理论联系实际的讲解,以及用具体的实例给我们上了几次生动而又具体实在的课程,比如有关“数控改造”的介绍,如下:在这一堂课中,是我们实习的第一堂课,同时也是我听得最好的一堂课。哪个姓赵的工程师,给我们讲解了有关数控改造的发展趋势、数控机械改造的优势、数控改造的市场、数控系统的选择、数控改造的步骤等等,以及用了一个有关数控改造的具体实列给我们讲解有关数控改造。在没有听到这些介绍之前,以自己认为来看,数控改造就是对机械的其中一部分进行改造,但当听到这些介绍后,使自己对于数控改造有了一个全新的认识,就是它不仅仅是对其中的一部分进行改造,同时需要考虑这些改造对机械本身的运行、功能以及它的发展等等,都需要全面的考虑。 其次是在听有关工厂供电的介绍,电对于每个人来说都是再熟悉不过了,可是真正懂得它和利用它的人却不是很多,这对于我个人而言是深有体会,那是在以前在家里的时候,时不时的看见有的电线着火或是用电器被烧坏,甚至还亲自被电触过。在这次听有关姓张的工程师的讲解,感触很深。如他介绍的有关电力网的知识,这对于我们以后走进工作岗位或是在家里安装电线的时候能有一个很

好指导,这样可以避免很多不必要的损坏和减少许多危险的隐患。还有就是关于电压的等级以及指标等,这些都对供电有很大的影响。更重要的是介绍有关电在实际中的应用,如电力网的电力选择、高压电力的网的接线图、电压的调整的目的和方法等等,这些都是实际中应该存在和应该了解的。 第三是这次的实习让我见识不少,其中给我影响最深的是这里的工厂建设和每个车间里面的配置,尤其是各个生产流水线上的庞大机器,这些是我在经历了华中科大金工实习后的又一次接触到的,而且这里的各种各样的机器更大,自动化集程度更高,如这里的磨床和以前我所见过的磨床相比,那可简直是不可同日而语啊,它不光大了很多,更重要的可以自动根据物品的到来进行翻转和加工,然后加工结束后,又自动的将他们送走,还有就是铣床,这里的铣床是在我们以前见过的那些铣床的基础上进行改装过的,而且全部由电脑进行控制,如当需要加工的物品到来时,该铣床会自动将它送到加工部位,然后根据该物品的需要加工的程度自动的进行配料,然后检测,直到达到标准的时候才将他们送出。几乎在每个车间都是这样的,像生产曲轴这个生产流水线,光是这个车间都足足比我们南胡的一个篮球场还要大,里面的设备更是不用说,一根根曲轴由毛胚,刚从处加工的另一个车间运来,然后由吊车将他们一根根的放到下面有轨道的正在运转的铁车上,而后随着铁车的向前的运动而运动,那些曲轴每来到一个加工处,就由机器自动的对它进行调转、钻孔、摸洗,然后又运转到下一个环节,这样后面的曲轴跟着这样的,一直到最后。而他们在整个被加工的过程中,能由人工亲自动手的地方却不是很多,工人真正需要的是在那些重要的部位,如监控处以及各种测量处,有的甚至连测量处都是有机器自动完成,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差。

相关文档