1、总则

焦作万方电厂1#为300MW机组,设置2个脱硝反应器,催化剂按2+1(预留层为最上层)布置,于2013年3月底初装2层重庆远达蜂窝式催化剂,每层40个,共计160个模块206.7m3,于2014年6月安装预留层催化剂,采用江苏德来特厂家,每层40个模块,共计80个模块103.35m3。本次再生最底层80个催化剂共计103.35m3,采用工厂再生方式,总工期为35天,包含催化剂拆卸、运输、工厂再生、检测、包装、安装。对不能再生的催化剂进行无害化处理,并补充相应的催化剂。

1.1 本技术规范适用于焦作万方电厂1#机组烟气脱硝装置催化剂再生项目,它提出了该再生工程催化剂再生及再生后性能保证值等方面的技术要求。

1.2本技术规范所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定。失活催化剂属于危险废物,参照《关于加强废烟气脱硝催化剂监管工作的通知》(环办函[2014]990号)和《废烟气脱硝催化剂危险废物经营许可证审查指南》(环保部公告2014年第54号)执行。

1.3失活催化剂出厂以后,若投标方未按国家危险废物相关法律、法规要求处理、处置,其所有法律责任均由投标方负责。

1.4投标方须具备2台300MW或1台600MW及以上火电机组的脱硝催化剂工厂再生业绩。

1.5如投标方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,那么招标方认为投标方提完全满足本投标文件的要求。

1.6失活催化剂再生及无害化处理除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规定。

1.7本投标文件所使用的标准如与所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

1.8在今后合同谈判及合同执行过程中的一切文件、信函等必须使用中文,如果提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。

1.9未尽事宜,由双方进行协商确认。

2、工程概况

2.1.1 项目概述

焦作万方电厂1#机组工程烟气脱硝工程,采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,SCR 烟气脱硝系统采用高灰段布置方式,即SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间,不考虑省煤器高温旁路系统。

2.1.2 厂址所在地

厂址位于河南省焦作市马村区,位于河南省西北部,焦作市区东北部。北依太行,南眺黄河。地势西北高东南低,北依太行山脉。北部为山区、丘陵区,中、南部为平原地区。地势海拔87.7-299.4米。

2.1.

3.1公路

2013年马村区道路建设总里程41公里,建成城区道路4条、农村公路5条。辖区内有焦枝铁路、焦辉公路、焦新公路,11条铁路专用线以。张弓、白庄五个铁路专用货场,年吞吐量为400万吨。

2.1.

3.2 水路

马村区境内地下水充裕,是天然的地下水汇集盆地,且品质优良。同时,南水北调、西气东输工程都途经马村区。

2.1.4气象条件

马村区属于温带大陆性气候,2013年马村区平均降雨量600毫米,蒸发量1700-2000毫米,年平均气温在14.2℃—14.8℃之间,日照2200-2400小时,无霜期216—240天。

2.2、原脱硝系统设计运行状况

2.2.1原脱硝系统设计概述

NOx出入口,脱硝效率、氨逃逸、SO2/SO3转化率、反应器尺寸、各层催化剂规格及安装时间、体积数量、模块尺寸、模块排列方式等。

2.2.2催化剂

催化剂说明、催化剂设计要求(包括正常连续运行时温度、最高连续运行温度、化学寿命)

2.2.3性能保证

2.2.

3.1 NOx脱除率、氨的逃逸率、SO2/SO3转化率

前提条件,包括锅炉负荷范围、入口NOx浓度、粉尘含量、飞灰粒径、第一层催化剂入口烟气参数均匀性指标(如速度偏差值、温度偏差值、氨氮摩尔比偏差值、烟气入射催化剂角度、催化剂堵塞率)。

在下列条件下,对NOx脱除率、氨的逃逸率、SO2/SO3转化率同时进行考核。

催化剂在性能考核时,NOx脱除总效率不小于%,氨的逃逸率不大于ppm,SO2/SO3转化率小于%;

2.3.3.2压力损失

单层再生催化剂的压力损失不大于Pa。

3、设计条件

3.1脱硝装置及原催化剂有关的参数见下表:

催化剂技术数据

3.2 燃料

煤种说明

煤质及灰成分分析表

3.3 脱硝系统流场及灰分

设计基本条件

4规范及术语

4.1 标准、规范

GB8978 污水综合排放标准

GB9078 工业炉窑大气污染物排放标准

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB13392 道路运输危险货物车辆标志

GB15562.1~2 环境保护图形标志

GB15618 土壤环境质量标准

GB14848 地下水质量标准

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

GB26452 钒工业污染物排放标准

GB50483 化工建设项目环境保护设计规范

危险废物转移联单管理办法(国家环境保护总局令第5 号)

关于加强废烟气脱硝催化剂监管工作的通知(环办函[2014]990号)

危险废物经营单位编制应急预案指南(国家环境保护总局公告 2007年第48 号)

废烟气脱硝催化剂危险废物经营许可证审查指南(国家环境保护总局公告 2014年第54 号) DL/T 1286-2013 火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范

VGB VGB PowerTech

EPRI Electric Power Research Institute

5、技术要求及性能保证

5.1 总的要求

5.1.1 投标方必须持有废烟气脱硝催化剂危险废物经营许可证(HW49)。

5.1.2 失活催化剂转运前必须办理危险废物转运五联单。(危废转运五联单办理流程规定,发生地办理主体应为招标方,投标方可协助办理;接收地办理由投标方承担)

5.1.3催化剂运输车辆应持有交通主管部门颁发的危险货物道路运输许可证。

5.1.4 失活催化剂的收集、贮存、运输、再生、利用处置活动应严格执行《关于加强废烟气脱硝催化剂监管工作的通知》和《废烟气脱硝催化剂危险废物经营许可证审查指南》。

5.1.5投标方应保证运输安全,在运输过程中若有缺失投标方要承担相关责任。

5.2 技术要求

脱硝催化剂采用工厂再生方式,总工期为35天,包含催化剂拆卸、运输、再生、检测、包装、安装。对不能再生的催化剂进行无害化处理,并补充相应的催化剂。

5.2.1 催化剂拆卸及地面转运

先拆除催化剂模块间的密封条,并将密封条保存起来,做到最大程度的利旧。催化剂吊装葫芦正下方0米地面应敷设彩条布。拆卸过程中应平稳缓慢的转移催化剂模块,吊装过程禁止模块发生刚性碰撞。

蜂窝式催化剂模块地面转移前需采用翻转装置翻转90°,为防止振动须采用充气轮胎并装有减震器的提升叉车进行装卸。

整个拆卸及转运过程禁止在雨雪天气进行,并保证现场环境温度大于5℃。

5.2.2现场预清灰

采用催化剂专用除尘设备对拆除下来的失活催化剂进行现场清灰处理,产生的干灰应及时运到电厂灰库;清灰过程中产生的催化剂碎块(如有)使用包装袋装好并随催化剂模块一起运回投标方进行无害化处理。

5.2.3现场防护包装

对每一个催化剂模块使用塑料薄膜进行包裹后集中堆放在干燥、平整的混凝土地面上。催化剂模块必须利用枕木垫高,催化剂模块允许叠放,总层数不能超过2层,且上下层催化剂模块之间采用垫木间隔。室外堆放时,必须利用彩条布进行整体包覆,确保催化剂不淋雨、不受潮。

5.2.4催化剂运输

催化剂长途运输过程中,加装防雨蓬布(集装箱装运除外)进行保护。车辆应缓慢行驶,避免因车辆刹车、转弯或加速,造成催化剂模块滑动而引起催化剂机械损坏。在高栏货车、集装箱装运时,应对催化剂模块进行加固,确保平稳、牢固,必须在箱内采取防滑、防撞、防震保护措施。

5.2.5工厂再生

失活催化剂工厂再生工艺要求如下:

第一,经过实验室周密检验分析,并与已有的强大数据库进行比对,量身定制出再生的最佳工艺方案。

第二,预处理:模块进入除尘车间,继续去除催化剂表面松散的飞灰。

第三,物理化学处理:去除覆盖催化剂活性部位和堵塞催化剂微孔的化学物质。

第四,中间热处理:清洗干净的模块被放入热处理设备中,经过严格的温度控制,巩固催化剂微孔结构。

第五,经过中间热处理后的催化剂模块随即被放入具有特定催化物质的活性植入装置中,吸收活性物质,进一步恢复催化剂的活性。

第六,最终热处理:植入活性物质的催化剂模块被放入特制的热处理装置中,经过特殊的升温和降温工艺,使活性物质均匀地分布在载体上并牢固粘附。

第七,质量检验:包括催化剂机械性能的测试(抗压强度、磨损强度)和化学性能的测试(脱硝率,SO2/SO3转化率,催化活性等),对再生催化剂单个模块孔道疏通率要求达到98%。

第八,质检达标后才能进行包装、入库。

5.2.5 无害化处理

失活催化剂属于危险废物,应严格按照危废有关规定对失活催化剂进行收集、贮存、运输、再生、利用处置。

不可再生的失活催化剂进行无害化处理工艺如下:

第一,经过实验室周密检验分析,并与已有的强大数据库进行比对,量身定制出无害化处理的最佳工艺方案。

第二,预处理:模块进入除尘车间,继续清除催化剂表面、孔道内部及单元体间的灰渣和粉尘。

第三,物理化学清洗:去除催化剂孔道及微孔内的所有重金属(钒除外)等有害物质。

第四,干燥处理:在专门区域内干燥处理。

第五,危废检测:检测合格后按一般固废处理。

5.2.6 贮存

5.2.

6.1 再生工厂内贮存

催化剂存放时,按以下条件进行:

1)库房须保持干燥,防潮、防水。

2)周边应设置警示围栏,防止发生碰撞而造成催化剂模块损坏。

3)保持库房内环境温度高于0摄氏度,特别是冬天贮存,必须设有采暖设备。

4)催化剂存放场地的地面必须保持平整。催化剂模块存放时允许叠放,叠放层数不得超过2层,且上下层催化剂模块之间采用垫木间隔。

5.2.

6.2 现场临时贮存

催化剂在电厂的临时储存如在室外,地面应平整、干燥,催化剂模块存放时允许叠放,叠放层数不得超过2层,且上下层催化剂模块之间采用垫木间隔,并使用彩条布整体包覆。

5.2.7 安装

催化剂安装步骤如下:

1)除去外包装及托盘后,用翻转装置将模块翻转90°,使其单体长度垂直地面(催化剂单体迎风面方朝上)。翻转过程中应尽量小心操作,防止催化剂模块损坏。

2)催化剂模块翻转90°后,按所设吊孔位置用反应器上安装的电动葫芦将催化剂模块吊至反应器催化剂装载平台,注意避免在雨天或恶劣气候下进行模块吊装。

3)用转运小车将催化剂模块从装载平台运送至反应器催化剂装载门前,通过反应器内的手动葫芦进行安装就位。

4)吊装催化剂模块时,为防止催化剂跌落、振动造成催化剂损坏,须采用专用尼龙纤维带进行吊装。吊装时,禁止踩踏催化剂模块,以防造成内部单体损坏。

5)模块必须按照SCR催化剂模块布置图进行安装,特别是测试单体的安装,为后期催化剂性能测试取样做好准备。

6)催化剂模块吊装完成后,按催化剂密封设计图纸进行密封条安装。安装催化剂密封时应注意以下事项:

- 两个模块之间以及模块和反应器墙之间均按密封设计图纸分别进行密封条安装,以防止烟气泄漏。

- 在焊接密封装置时,须做好催化剂的保护,避免焊渣和杂物进入催化剂中,造成对催化剂的损坏。

- 催化剂安装好后,将反应器、烟气通道和催化剂层彻底清理,防止污染和催化剂堵塞。

5.3性能保证

经第三方检测,再生催化剂性能要求:

5.3.1 再生催化剂活性

(1)催化剂按国际标准VGB中要求的NH3/NO X摩尔比为1进行检测,且以单条完整的

单元体为检测样块。

(2)催化剂投运后,招标方应每年提取测试单元体进行全尺寸性能检测。

(3)K=-A V*Ln(1-η);NH3/NOx摩尔比为1。

K:活性,A V:面速度,η:脱硝效率。

5.3.2 单层催化剂SO2/SO3转化率不超过0.5%。

5.3.3 使用寿命

化学寿命不低于24000小时。再生后催化剂的机械性能与再生前催化剂相比不降低(包括轴向、径向抗压强度、磨损强度)。

5.3.5 再生催化剂层压差

实际运行168小时内,现场仪表显示的再生催化剂单层压差不大于285 Pa,且年递增率小于20%。

二、供货范围

1. 总的要求

1.1中标方将拆卸下来的催化剂运回中标方厂房进行再生。总工期为35天,包含催化剂拆卸、运输、工厂再生、检测、包装、安装。

1.2催化剂若基体损坏判定报废不能再生必须由双方进行确认。若确定有报废的催化剂模块/单元条,投标方对其进行无害化处理,并提供适用的催化剂单元条进行置换。

1.3 投标方必须详细列出各项工作并分项报价。

2. 工作清单

再生催化剂工作清单

三、现场施工

3.1前期准备

3.1.1 严格落实安全措施,装车前拉好隔离带。

3.1.2设备、工具及材料准备充分齐全。

3.2 工期要求

3.2.1 停机之前,投标方需办理完成危废转运五联单。(危废转运五联单办理流程规定,发生地办理主体为招标方,投标方应协助办理;接收地办理由投标方承担)

3.2.2停机后,投标方应于 35天内完成催化剂拆卸、运输、工厂再生、检测、包装、安装等所有工作。

3.3 其他注意事项

3.3.1投标方必须自觉遵守电厂的有关规章制度。

3.3.2施工用设备、工器具、文明生产用具自备。(包含铺垫材料)

3.3.3服从电厂管理有关规定、接受安全、进度等方面监督检查与考核。

3.3.4现场文明施工。

3.3.5保证失活催化剂堆放现场清洁。工作结束后,作到工完、料净、场地清,交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

四监造和性能验收

一、概述

本附件用于合同执行期间对投标方所提供的催化剂进行检测,确保投标方所提供的设备符合“技术规范”规定的要求。

投标方应在本合同生效后1个月内,向招标方提供与本合同催化剂有关的检验标准。

二、检验和试验

检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行各环节的检验和试验。投标方需提供催化剂合格证、检验记录和全尺寸性能检测报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

投标方检验的结果要满足技术规范的要求,如有不符之处或达不到标准要求,投标方要采取措施处理直至满足要求。

以下这些控制步骤是最基本的要求,投标方可根据自己的质量检查系统适当增加,并与招标方共同协商确定。催化剂试验与检查内容见表。

三、催化剂再生监造

3.1 监造依据

根据本合同和国际催化剂再生的有关标准和规定。

3.2监造方式

文件见证、现场见证和停工待检,即R点、W点、H点。每次监造内容完成后,投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份,交监造代表1份。

3.3 监造内容(具体内容由投标方提出,招投标双方协商确定)

催化剂监造内容

五技术资料及交付进度

一、投标方提供的资料份数

投标方应提供给招标方的资料的份数要求。

二、交付进度

安装运行维护手册和检测报告随催化剂同期交付。

护理人员中医技术使用手册

护理人员中医技术 使用手册 国家中医药管理局医政司

护理人员中医技术使用手册目录 1.刮痧技术 2.拔罐技术 3.麦粒灸技术 4.隔物灸技术 5.悬灸技术 6.蜡疗技术 7.穴位敷贴技术 8.中药泡洗技术 9.中药冷敷技术 10.中药湿热敷技术 11.中药涂药技术 12.中药熏蒸技术 13.中药热熨敷技术 14.中药离子导入技术 15.穴位注射技术 16.耳穴贴压技术 17.经穴推拿技术 18.中药灌肠技术

刮痧技术 刮痧技术是在中医经络腧穴理论指导下,应用边缘钝滑的器具,如牛角类、砭石类等刮板或匙,蘸上刮痧油、水或润滑剂等介质,在体表一定部位反复刮动,使局部出现瘀斑,通过其疏通腠理,驱邪外出;疏通经络,通调营卫,和谐脏腑功能,达到防治疾病的一种中医外治技术。 一、适用范围 适用于外感性疾病所致的不适,如高热头痛、恶心呕吐、腹痛腹泻等;各类骨关节病引起的疼痛,如腰腿痛、肩关节疼痛等症状。 二、评估 1.病室环境,室温适宜。 2.主要症状、既往史,是否有出血性疾病、妊娠或月经期。 3.体质及对疼痛的耐受程度。 4.刮痧部位皮肤情况。 三、告知 1.刮痧的作用、简单的操作方法及局部感觉。 2.刮痧部位的皮肤有轻微疼痛、灼热感,刮痧过程中如有不适及时告知护士。 3.刮痧部位出现红紫色痧点或瘀斑,为正常表现,数日可消除。 4.刮痧结束后最好饮用一杯温水,不宜即刻食用生冷食物,

出痧后30分钟内不宜洗冷水澡。 5.冬季应避免感受风寒;夏季避免风扇、空调直吹刮痧部位。 四、用物准备 治疗盘、刮痧板(牛角类、砭石类等刮痧类板或匙),介质(刮痧油、清水、润肤乳等),毛巾、卷纸、必要时备浴巾、屏风等物。 五、基本操作方法 1.核对医嘱,评估患者,遵照医嘱确定刮痧部位,排空二便,做好解释。 2.检查刮具边缘有无缺损。备齐用物,携至床旁。 3.协助患者取合理体位,暴露刮痧部位,注意保护隐私及保暖。 4.用刮痧板蘸取适量介质涂抹于刮痧部位。 5.单手握板,将刮痧板放臵掌心,用拇指和食指、中指夹住刮痧板,无名指小指紧贴刮痧板边角,从三个角度固定刮痧板。刮痧时利用指力和腕力调整刮痧板角度,使刮痧板与皮肤之间夹角约为45°,以肘关节为轴心,前臂做有规律的移动。 6.刮痧顺序一般为先头面后手足,先腰背后胸腹,先上肢后下肢,先内侧后外侧逐步按顺序刮痧。 7.刮痧时用力要均匀,由轻到重,以患者能耐受为度,单一方向,不要来回刮。一般刮至皮肤出现红紫为度,或出现粟粒状、丘疹样斑点,或条索状斑块等形态变化,并伴有局部热感或轻微疼痛。对一些不易出痧或出痧较小的患者,不可强求出痧。

加氢催化剂的研究进展2详解

加氢催化剂的研究进展 化工12-4 金贞顺 06122533 摘要 综述石油工业中各类加氢催化剂的研究进展,包括汽、柴油加氢催化剂,加氢裂化、加氢异构催化剂, 重油加氢催化剂等。以及加氢过程的各种基本反应(如加氢脱氮、加氢脱硫、烯烃加氢和芳烃饱和等)的热力学研究、基本反应动力学及与催化剂组成及结构特征间的关系、活性组分与载体间的相互作用、反应物分子平均扩散半径与催化剂空间结构的匹配、结焦失活的机理及其抑制措施等。 关键词: 加氢催化剂结焦失活载体 引言 随着环保法规和清洁柴油标准的日益严格,清洁油品的生产将是全球需要解决的重要问题。现有炼油工艺不断改进,创新并开发出一些先进技术以满足生产清洁柴油的需求。加氢裂化技术具有原料适应性强、产品方案灵活、液体产品收率高、产品质量好等诸多优点,催化剂则是加氢裂化技术的核心。重油加氢裂化分散型催化剂主要分为3大类:固体粉末添加剂、有机金属化合物及无机化合物。本文分别对加氢催化剂及载体的研究进展进行简要介绍。 1、汽柴油加氢催化剂研究进展 随着原油的劣质化和环保法规的日益严格,我国在清洁柴油生产方面面临着十分严峻的局面,所以迫切需要研制具有高效加氢精制的催化剂来满足油品深度加氢处理的要求[1-3]。日益提高的环境保护要求促进了柴油标准的不断升级。文中综述了国外炼油企业在柴油加氢催化剂方面的技术进展。 刘笑等综述了国内外有关FCC汽油中硫的存在形态、加氢脱硫反应原理及其催化剂的研究进展。一般认为,FC C汽油中的硫化物形态主要为嚷吩类化合物,且主要集中在重馏分中,汽油的加氢脱硫反应原理的研究也都集中在嚷吩

的加氢脱硫反应上。传统的HDS催化剂由于烯烃饱和率过高不适于FCC汽油的加氢脱硫,可通过改变催化剂的酸性来调整其HDS/HYD选择性。发展高活性、高选择性的催化剂仍是现今研究的热点,同时还应足够重视硫醇的二次生成而影响脱硫深度的问题。 赵西明综述了裂解汽油一段加氢把基催化剂的研究进展。提出在裂解原料劣化的形势下,把基催化剂的研究重点是制备和选择孔容较大、孔分布合理、酸性弱、比表面积适中的载体,并添加助催化剂。从控制拟薄水铝石的制备过程和后处理方法以及添加扩孔剂等角度出发,评述了近年来大、中孔容Alt及其前驱物拟薄水铝石的制备方法。任志鹏等[4]介绍了裂解汽油一段选择加氢催化剂的工业应用现状及发展趋势,综述了新型裂解汽油一段选择加氢Ni系催化剂的研究进展。提出在贵金属价格上涨和裂解原料劣化的形势下,Ni系催化剂是未来裂解汽油一段加氢催化剂的重点发展方向。而Ni系催化剂的研究重点是制备和选择比表面积适中、酸性低、孔体积大、孔分布合理的载体,选择合适的Ni盐前体及浸渍方法,添加第二种金属助剂以及开展硫化和再生方法的研究。 孙利民等介绍了镍基裂解汽油一段加氢催化剂的工业应用状况及研究进展,指出了提高裂解汽油一段镍基催化剂加氢性能的途径及该领域最新发展趋势。文献[5-6]介绍了柴油加氢精制催化剂的研究进展,近年来,随着柴油需求量增加、原油劣化程度加深和环保要求的日益严格,满足特定需求的超低硫柴油仍存在很大挑战,柴油加氢精制催化剂的研制和开发取得较大进展。介绍了载体、活性组分、助剂和制备方法(液相浸渍法、沉淀法和溶胶一凝胶法)等因素对催化剂活性的影响,结果表明,溶胶一凝胶法较其它方法有较优的一面。具体探讨了溶胶一凝胶法的制备条件对催化剂活性的影响,也为设计、开发高活性加氢精制催化剂积累了经验。 马金丽等介绍了柴油加氢脱硫催化剂研究进展。降低柴油中硫含量对于减少汽车尾气排放从而保护环境具有十分重要的意义。介绍了加氢脱硫催化剂的研究进展。张坤等介绍了中国石化抚顺石油化工研究院开发的最大柴油十六烷值改进技术(MCI)、和中国石化石油化工科学研究院研发的提高柴油十六烷值和

中国标准化协会标准《按摩椅技术规范》编制说明

中国标准化协会标准 《按摩椅技术规范》编制说明 一、工作简况 1、任务来源 中国标准化协会于2018年12月份批准该项目立项,并将《按摩椅技术规范》团体标准制定列入2018年计划,计划编号:[2018]298号。 2、编制背景和目的 随着经济的不断发展以及人们生活节奏的不断加快,人们越来越重视身心健康。而用推拿按摩进行保健,是中国中华医学的传统项目,因其老幼皆宜,应用范围十分广泛。在巨大发展空间的吸引下,中国的不少企业纷纷涉足按摩器具的生产领域,使得近几年我国的按摩器具出口形势大好,其出口市场正在不断扩大,出口前景非常广阔。低端市场,单价五千元以下,市场比较分散,主要由国内众多小品牌占领,品牌间差异性不大,市场竞争激烈;中高端市场,单价中枢1-2万元左右,市场集中度较高。功能上零重力、零靠墙、泰式拉伸、足底刮痧、体型检测、智能按摩等成为高端按摩椅多有的功能。其产品市场增长迅速,由于共享按摩椅的推广,消费者对按摩椅的需求激增,目前行业增长率在120%左右。产品标准情况:按摩椅行业目前有安全和性能的标准,但是近年来版本没有更新,对于目前流行的按摩椅产品的各大功能暂无权威性定义和检验规范,大量低端品牌虚假概念营销,导致消费者对按摩椅认知不清,无从选购。为了能够规范和引导行业发展,鉴别各类产品的安全及性能水平,量化考核指标以及测试评价方法,指导消费者选购,我们需要制定一套全面的符合现在产品特性的标准。 3、工作过程 标准起草组成员通过进行广泛地市场调研,对于按摩椅的发展和市场情况进行了调研,并对按摩椅现有的相关标准进行了收集,确定了制定按摩椅相关团标的技术范围和初步技术要求。 标准起草组通过与上海荣泰健康科技股份有限公司、浙江豪中豪健康产品有限公司、中家院(北京)检测认证有限公司等单位共同认真分析研讨,基于GB4706.1、GB4706.10、GB\T26182等现行国家标准规定的原则性要求,提出了《按摩椅技术规范》团体标准稿。

综合数据网技术规范书

******************工程 数据通信网接入设备技术规范 ■1 数据通信网接入设备技术规范使 用部分 ■2 数据通信网接入设备技术规范通 用部分 ■3 数据通信网接入设备技术规范专 用部分 2014年08月

1 数据通信网接入设备技术规范范本使用 说明 1. 本招标文件技术规范范本分为通用部分和专用部分。 2. 通用部分原则上不需要项目单位填写,不能随意更改。如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款/技术参数变更表》并加盖该公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,在专用部分的附录B中提出,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 招标文件范本的技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带××的文字和技术参数及“项目单位提供”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,固化技术参数原则上不需要改动,如确实需要对专用部分固化技术参数改动,项目单位应填写《技术条款/技术参数变更表》并加盖该公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。技术规范范本专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 4. 招标文件范本的页面、标题、条款等均为统一格式,不得随意更改或删除;不填写的表格亦不允许删除;当同一种表格需要分别列表时,在总表号后加分表号(如表4-3-1、表4-3-2)。

产品技术规格书

技术规格书 一、说明 1、除采购文件明确的品牌外,欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加,同时填写技术规格偏离表。 2、其中打“▲”的条款为实质性条款。 3、招标范围:设备的技术规格和要求表中的所有设备供应、安装、调试、验收、技术培训、售后服务。 4、本项目所有设备必须一起投,否则将视作未响应招标文件实质性要求,从而导致该投标人投标无效。 5、设备交货及安装调试完毕时间:合同签订后30 日历天。 6、除技术规格书中标明允许进口产品外,其他均不允许进口产品参加,进口产品的认定按财办库〔2008〕248号文件及相关文件规定。 二.设备的技术规格和要求表 数据采集仪要达到的主要功能如下: 1)实时数据采集功能系统可采集模拟量和开关量形式的各类参数。 2)历史数据存储功能采集到数据,以设定的时间间隔存储,时间间 隔可根据需要任意设定。数据保存的时间≥6个月。 3)数据通讯功能通过有线/无线形式与环境监控中心进行数据通讯。 4)具有报警功能当获取的数据超过设定的报警值时,主动向环境监

控中心传输相关的报警信息。 5)实时数据、历史数据的通过曲线或数据列表的形式显示。根据需要 可进行图表的打印。 6)各种监测参数的量程、报警值、相关换算系数及其他设置内容(如 下位机的系列号,用于通讯的相关设置等)。 7)反向控制在现场仪器仪表提供相应功能和协议的条件下,可实现对 仪器仪表的反向控制,如自动清洗,量程校正、分瓶采样、视频控 制等。 8)数采仪要求视频接入模块(支持电信“全球眼”视频叠加技术)。 9)企业端2路视频数据可保留一周以上,支持智能存储/删除。 10)支持浙江省污染源在线监控系统使用。 11)提供多种通讯接口(4-20Ma、RS232、RS485等)。 12)支持间歇性排放标准的企业的监控控制,实现通过流量来控制仪器 的做样。 13)数采仪要求视频接入模块。 (二)PH分析仪 pH测量范围0.00 to 14.00 pH 分辨率0.01 pH 准确度± 0.01 pH 温度测量范围- 9.9 to + 125.0 °C 分辨率0.1 °C 相对准确度± 0.5 °C 传感器Pt 100 /Pt 1000 (连线端子选择) 温度补偿方式自动/ 手动 (参照 25.0 °C) 设定点和控制器功能 功能(可转换的) 设定点控制器 控制器特性极限控制器 加速 /减慢继电器0 to 2000 秒. pH 迟滞宽度0.1 to 1 pH 工作电压最大 250 VAC 工作电流最大. 3A 功耗最大 600 VA 电参数和连接 电源110 / 220 VAC (短路子选择) 频率48 to 62 Hz 输出信号 4 to 20 mA, 电隔离

安全带技术规范说明书

安全带 一、分类及使用范围 1、根据使用条件的不同,安全带可分为3类,见表1和图1~图3。 表1 安全带根据使用条件分类 分类部件组成挂点装置围杆作业安全带系带、连接器、调节器(调节扣)、安全绳、围杆带(围杆绳)杆柱 区域限制安全带系带、连接器(可选)、安全绳、调节器、连接器、围杆带(围杆绳)挂点系带、连接器(可选)、安全绳、调节器、连接器、围杆带(围杆绳)、 滑车 导轨 坠落悬挂安全带系带、连接器(可选)、缓冲器、安全绳、连接器、围杆带(围杆绳)、 速差自控器、 挂点系带、连接器(可选)、缓冲器(可选)、安全绳、连接器、围杆带(围 杆绳)、自锁器 导轨图1 围杆作业安全带示意图

图2 区域限制安全带示意图 图3 坠落悬挂安全带示意图 2、根据型式的不同,安全带可分为3类,见表2和图4~图9。 表2 安全带根据型式分类 分类适用范围 腰带式安全带变电站检修试验、110kV及以下变电站构架作业、35kV及以下配电线路高空作业。 半身式安全带220kV变电站构架作业和110kV线路高空作业以及其它必须使用区域限制安全带的 工作。 全身式安全带220kV及以上输电线路或工作高度在30 米以上的高空作业、500kV及以上的变电站构架作业、以及其它必须使用坠落悬挂安全带的工作。

图4 腰带式安全带 图5 不加缓冲器腰带式安全带 安全绳 缓冲器 (选用件) 腰带 护腰带 围杆带 调节器 连接器 调节扣 围杆带 腰带 调节器 连接器 护腰带 安全绳

图6 半身式安全带 图7 不加缓冲器的半身式安全带 安全绳 缓冲器 护腰带 背带 胸带 腰带 围杆带 调节扣 连接器 调节器 连接器 安全绳 背带 腰带 调节器 调节扣

加氢催化剂再生

催化剂再生 12.1 就地催化剂再生 注意,以下规程旨在概括催化剂再生的步骤和条件。催化剂供应商提供的具体 规程可取代此概述性规程。须遵守催化剂供应商规定的临界参数,例如温度限 制。 在COLO加氢处理单元中,使用NiMo和CoMo两种催化剂,有些焦碳沉积 是不可避免的。这会引起载体的孔状结构逐渐堵塞,导致催化剂活性降低。则 必须提高苛刻度(通常通过提高反应器温度),以使产品达到技术要求,而提 高温度会加速焦碳的产生。 当达到反应系统的最高设计温度(机械或反应限)时,需要停车进行催化剂再 生或更换催化剂。在正常操作时,这种事情至少在12个月内不应发生。 o催化剂再生燃烧在正常操作期间沉积的使催化剂失活的焦碳。 o再生的主要产物是CO2、CO和SO2。 12.2 再生准备 按照与正常停车相同的步骤,但反应器无需进行冷却。反应器再生可不分先后。 仅取R-101为例。 单元状态:按照正常停车规程的要求或根据再生放空气体系统规范,反应器在 吹扫净其中的H2和烃类后被氮气填充。将R-102的压力降低至略低于随后将 使用的蒸汽的压力。T-101已关停,且E-101排放至塔。T-102可根据再生过 程的下一步骤进行全回流或启动,以便实现石脑油安全循环。 12.3 蒸汽-空气再生程序 1. 在压缩机-反应器回路中建立热氮气循环。利用B-101加热带有循环氮气 的催化剂床,使其温度以25 oC/小时的速度上升至315oC。绝不可让催化 剂床内的温度降至260oC以下,否则,随后置换氮气的蒸汽会出现冷凝, 从而要求在进行下一操作前采取干燥措施。 2. 再次检查吹扫气中的可燃物并继续进行吹扫,直至反应器出口气体中的氢 气浓度低于0.5% vol。在E-107的壳程入口和压缩机的排放侧将压缩机 和D-103系统与反应器B-101系统隔离,并关停压缩机。反应器系统此 时处于氮气条件下。进一步关闭压缩机系统。两个分隔的工段均应处于氮 气正压下,这点至关重要。 3. 将蒸汽从E-104入口引至R-102,将反应器流出物导至再生排气系统。 逐渐加快速度,同时利用B-101控制温度,将反应器入口温度升至并保 持在330-370oC。蒸汽宜为7000 kg/hr左右的速度,这高于CRI(催化 剂供应商)推荐的反应器横截面每平方米1950 kg/hr的最低速度,此最 低速度使R-101和R-102的最低流量分别达到2000 kg/hr和3700 kg/hr。 此时R-102已做好下一步的蒸汽和空气燃烧准备。 4. 启动含0.3-0.5 mole%氧气的空气流,将其导入R-102。 5. 焰锋的建立表现为催化剂床的温度上升,此后,氧气含量最大可增加至1 mole%,但焰锋温度须保持在400oC以下。根据经验,氧气含量每高于

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

软件技术使用说明

部分指标的使用说明,其它指标比较直观,就不细说了 捕捉牛股炒股系统指标说明 1、捕捉大牛股 说明:绿线代表弱市,粉红线代表上涨趋势,黄线观察等待。 2、林荫路副图 说明:黄线下穿红线,则趋势向下,这个时候应该考虑减仓操作 黄线上穿红线,则趋势向下,这个时候可以适当建仓操作 短线高手系统指标说明 1、黄金通道 说明:股票基本都是在这个通道中运行的。当股票运行到接近绿色线时,我们就要注意减仓,当股票运行到粉红色线时,我们就要注意可以买入或者少量参与。但是也有突破的情况,那要通过以下的图形去综合分析我们的去和留。

2、机构控盘度 说明,各种颜色的柱子我们都说明的, 当股票显示白色柱子的时候,那说明该股票无庄控盘,我们不买入或者减仓,当是红色柱子的时候说明是有庄控盘,我们可以参与,当时高度控盘的时候,我们继续持有,但也要看其他的图形综合分析。 3、波段王 说明:红色的方块是可以买,绿色的方块减仓或者不参与。但是方块也有厚度之分的。 绿方块由厚到扁的说明绿方块马上要边红色方块了,我们可以抄底了。当红方块由厚到扁了,我们就要注意减仓了。 4、资金搏弈

说明:黄色线上穿白色线买入,白色线上传黄色线卖出。还要结合其他的图形,综合分析。 5、逃顶王 说明:它有四根线组成的。分别的意思如图: 当接近这些线那就说明了是否该买卖的时候了,是低是高就很清楚了。 另外:日线和周线是如何切换的? 我们点击数字“96”再回车,那我们看到就是日线图,点击数字“97”再回车,那我们就可以看到周线图,想回到日线再点击“96”就是这样切换的。 在周线图中我们也是可以通过以上的分析去判断的。还可以抓到牛股和黑马的。 航海家的4个指标使用 捕捞季节 用两种颜色柱状区分基本状态:绿柱表示个股处于短线弱势状态,红柱表示个股处于短线强势状态,彩色柱,表示个股短线超强的非理性状态。用紫线和黄线来提示短线买卖点:紫线上穿黄线为捕捞金叉,为短线买点,紫线下穿黄线为捕捞死叉,为短线卖点。一般情况下,金叉是波段的低点,死叉是波段的高点。 绿色区域内形成的金叉可认为是第一次的买点,捕捞季节金叉状态下由绿色柱变成红色柱也可以看作第二次买点。在红色柱状态下形成的捕捞金叉称之为捕捞二次金叉,可作为第三次的买点。当出现第一根彩柱时,往往可以配合海洋

标示牌技术规范标准说明

标示牌 、分类及使用范围 安全标志分为警告标志、指令标志、提示标志、禁止标志和其他标志五大类型。见表1。

表 1 安全标示牌分类及使用范围 退运设备标志:运行场所中已退出运行而未及 拆除的设备。 安全距离标志:适用于对正常活动范围内工作 人员与带电设备需要保持安全距离的场所。 警示色标志:适用于公路旁有可能被车辆碰撞 的杆塔。 类型 使用范围 基本形式 图例 警告 标志 用于可能发生危险的环境。如: “止步高压危 险”、“当心触电” 、“当心坑洞” 、“当 禁止 标志 用于禁止人员不安全行为。如“禁止攀登 高压 危险”、“禁止合闸 有人工作” 、“禁止跨 越” 、 “未经许可 不得入内”等。 提示 标志 用于向人员提供某种信息,如标明安全设施或 场所。如“在此工作” 、“从此上下” 用于强制人员必须做出某种动作或采取防范措 指令 施。如“必须戴安全帽” 、必须系安全带 “、必 标志 须戴防护手套”等。 其他 标志 限速标志:在变电站场所内限制交通运输车辆 的速度。 限高标志:在车辆行驶高度受限的地方。 导向标志:电缆线路隧道内指示出口的方向。

二、技术要求 1、安全标示牌应有衬边。除警告标示牌边框用黄色勾边外,其余全部用白色将边框勾一窄边,即为安全标志的 衬边,衬边宽度为标志边长或直径的0.025 倍。印刷技术选用:丝网印刷技术、打印机打印。 2、材质要求: 标志一般选用不锈钢板、铝合金板、塑料等耐久性材料, 亦可选用透明材料和0.8mm 以上厚的铝板,覆白底反光 膜,或聚乙烯反光胶带。。 有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。 对防火有要求的采用不燃材料,否则应在其外面加设玻璃 或其他不燃透明材料制成的保护罩。特殊场合使用的标示 材料应符合有关规定。 3、颜色要求 安全标示牌所用的颜色应符合表2 标准色的要求。 表2 标准色 类型标准色要求图例字体颜色

加氢催化剂再生

中国石油股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 失活AT-505、FH-5加氢催化剂 器外再生技术总结 受中国石油股份有限公司乌鲁木齐石化分公司的委托,温州瑞博催化剂有限公司于2009年9月23日至9月26日,在山东再生基地对该公司失活AT-505、FH-5加氢催化剂进行了器外再生,现将有关技术总结如下: 一、催化剂再生前的物性分析及再生后催化剂指标要求 根据合同和再生的程序要求,首先对待生剂进行了硫、碳含量、比表面、孔容、强度等物性分析,其结果如下表: AT-505加氢催化剂再生前物性分析表 ◆中国石油股份有限公司乌鲁木齐石化分公司对再生后AT-505、FH-5加氢催化剂质量要求如下: 催化剂碳含量:≯0.5m% 硫含量不大于实验室数据+0.3 m% 三项指标(比表面、孔体积、强度)达到在实验室再生结果的95%以上。

二、实验室和工业再生 温州瑞博催化剂有限公司加氢催化剂器外再生是网带炉式集预热脱油、烧硫、烧碳和冷却降温于一体,实现电脑控制、上位管理的临氢催化剂烧焦再生作业线,系半自动、全密封、进行颗粒分离并实施除尘和烟气脱硫的清洁工艺生产的作业线。 针对中国石油股份有限公司乌鲁木齐石化分公司提出的再生后催化剂质量要求,在物性分析检查的基础上,温州瑞博催化剂有限公司首先对AT-505、FH-5加氢催化剂进行了实验室模拟再生,并根据本公司设备特点制定出了工业再生的方案和操作条件。在确保安全和再生剂质量的前提下组织了本次工业再生工作。现将催化剂再生前后,实验室再生和工业再生的综合样品分析结果列于下表: AT-505加氢催化剂物化分析数据

FH-5加氢催化剂物化分析数据 三、催化剂再生前后物料平衡

一卡通系统技术规范书

一卡通系统技术规范书(初稿)

技术规范 1 总则 1.1本规范书仅适用于阳煤平定化工配套的一卡通系统,它包括该系统的应用设计、功能要求、设备性能、第三方集成、布线安装等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供满足本规范书和所列标准要求的优质产品及相应服务,必须满足有关安全、环保、消防等法规、标准的要求。 1.3投标方如对本规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“差异表”中,尤其是与价格相关的任何差异,均应逐一描述,若没有提出招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求,在技术协议阶段和详细设计阶段应不产生任何价格因素 1.4如招标方有除本规范书以外的其它要求,将以书面形式提出,经买卖双方讨论后载于本规范书。 1.5本规范书所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格标准执行。 1.6只有招标方有权修改本技术规范书。合同谈判将以本技术规范书为蓝本,并列入招标方认可的技术偏差。修改后经买、卖双方共同最终确定的技术协议将作为订货合同的一个技术附件,并与订货合同正文具有同等的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件具有同等的法律效力。 1.7合同签定前后,投标方应按照招标方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料,并按招标方施工和设计进度要求随时修正,投标方应免费提供上述资料。技术资料包括且不限于设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等,并同时提供详细的供货清单。 1.8投标方对一卡通系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.9在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 1.10设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。所有提供的软件应是正版授权产品,并提供原厂家授权证明书。1.11投标方应具有安全防范工程设计、施工、调试资质证书和经验,投标方工作范围应包括系统设计、供货、安装、布线和调试等;投标方应具有至少安防二级资质从事过建筑智能化安防

使用说明书及技术资料介绍产品讲解

使用说明书 目录 概述:智方热能表性能介绍第一部分:工作原理及结构第二部分:使用方法 第三部分:安装、注意事项第四部分:选型 第五部分:维修说明

一、智方热能表技术说明: 1、热能表由三个组成部分:流量传感器、配对温度传感器、 智能计算器。 2、三个组成部分均需电池供电才能正常工作,电池寿命长 达5年以上。 3、芯片内容包括: a.流量传感器计量参数:如智能误差修正系数,温度修正, 流量传感器安装位置的修正等; b.配对温度传感器参数:如智能配对修正功能; c.计算器参数:如热量计算及修正公式,内部控制程序; d.各种参数测量设置与信息储存等; e.错误代码判断及显示功能。 4、芯片内容的设置与改写是在生产线及检验线上通过专 用设备及程序自动完成的。 5、断电保护,数据可以保存100年:当电源中断时,热能表保存所有有效数据,如累积流量,累积热量等。故障排除后,数据自动恢复。 二:智方热能表性能介绍: A、测量精度高 1、Pt1000测温更准。 2、超低功耗MCU,16位AD温度测量分辨率<0.01oC。 3、热系数K动态校正,使热量计算更准确。

B.使用可靠: 1、全中文显示累积热量、累积冷值,累积流量、进水温度、出 水温度,瞬时流量,累积工作时间等,显示内容全面。 2. 防尘、防水、防凝露、防磁场攻击、防拆卸、防止人为破坏。 3. 采用先进的MCU,整表静态功耗<5μA,有效延长电池使用 寿命。 C.安装方便: 水平安装,回水管安装 三、智方热能表技术指标

第一部分:工作原理及结构 一、原理公式 按热力学理论,一物体散发的热量值Q为: Q=∫qmΔhdt 式中:qm为流体质量流量 Δhdt为时间为热循环系统进出口比焓差 上式在实际应用中不被使用,因为热焓差不是可直接测量的量。实际上热焓值主要与介质的成分有关,因为液体的不可压缩性,所以压力影响可忽略不计,上式可转化为: 式中:Cp为进出口平均介质比热值 ΔΘ为进出口温差值 qv为介质体积流量 ρ(Θi)为介质密度 将值组合为新值,即为热量系数K。所以实际应用的热量计算公式为: 或: 式中: 热量系数;热介质(水)成分的参数,是热介质在实际温度的函数, 流量传感器测量热介质流过热循环统体积值; 热电阻对测量热循环系统进、出口温差值;

催化剂的活化与再生

催化剂的活化与再生 加氢催化剂器外预硫化技术 1、Eurecat公司开发的Sulficat技术,用于再生催化剂的器外预硫化。 2、Eurecat和Akzo Nobel公司联合开发的EasyActive技术,用于新鲜催化剂的器外预硫化。3、CRI公司开发的ActiCat技术。 4、RIPP开发的RPS技术用于新鲜催化剂和再生催化剂的器外预硫化。 在推出EasyActive器外预硫化催化剂后,Eurecat和Akzo Nobel公司又进一步改进器外预硫化技术。为简化预硫化过程和减少对环境的污染,研究了水溶性硫化物生产器外预硫化催化剂以及将器外预硫化和原位预硫化结合的预硫化技术。 水溶性硫化剂有1,2,2-二亚甲基双二硫代氨基甲酸二酸盐、二巯基二氨硫杂茂、二乙醇二硫代物、二甲基二硫碳酸二甲氨和亚二硫基乙酸等。下表列举了几种水溶性硫化剂器外预硫化的催化剂的活性比较。 水溶性硫化剂进行器外预硫化的催化剂活性 可见水溶性硫化剂完全可以作为器外预硫化的硫化剂。 为了降低器外预硫化的成本和提高硫的利用率,又开发一种将S作为硫化剂的器外预硫化方法及将S与有机硫化物相结合的技术,目前多采用这一方法。

加氢催化剂器外预硫化技术 1、Eurecat公司开发的Sulficat技术,用于再生催化剂的器外预硫化。 2、Eurecat和Akzo Nobel公司联合开发的EasyActive技术,用于新鲜催化剂的器外预硫化。 3、CRI公司开发的ActiCat技术。 4、RIPP开发的RPS技术用于新鲜催化剂和再生催化剂的器外预硫化。 国外催化剂器外再生的主要工艺 目前,国外主要有三家催化剂再生公司:Eurecat、CRI和Tricat。其中Eurecat和CRI两家公司占国外废催化剂再生服务业的85%,余下的为Tricat公司和其他公司所分担。CRI公司的再生催化剂中,约60%来自加氢处理装置,15%来自加氢裂化装置,25%来自重整和石化等其他领域。 Eurecat、CRI和Tricat公司采用不同的再生工艺。Eurecat公司使用一个旋转的容器使催化剂达到缓慢烧炭的目的;CRI公司采用流化床和移动带相结合的工艺,如最新的OptiCAT 工艺;Tricat公司应用沸腾床工艺。 非贵金属废加氢催化剂的金属回收 从非贵金属废加氢催化剂中回收金属有两种方法:一种是湿法冶金,用酸或碱浸析废催化剂,然后回收可以销售的金属化合物或金属。另一种是火法(高温)冶金,用热处理(焙烧或熔炼)使金属分离。 非贵金属废加氢处理/加氢精制催化剂通常都有3~5种组分:钼、钒、镍、钴、钨、氧化铝和氧化硅。 美国有两家领先的非贵金属回收商:一家是海湾化学和冶金公司(GCMC),从1946年开始回收金属业务;另一家是Cri-met公司(Cyprus Amax矿业公司和CRI国际公司的合资公司),从1946年开始回收金属业务。有些废非贵金属加氢裂化催化剂中含有钨,回收的费用高,且数量不大。目前奥地利的Treibacher工业公司是钨的主要回收商。 另外,美国的ACI工业公司、Encycle/texas公司、Inmetco公司,法国的Eurecat公司,德国的Aura冶金公司、废催化剂循环公司,比利时的Sadaci公司,日本的太阳矿工公司、

技术规格及要求第一节说明

技术规格及要求 第一节说明 1.总体要求 1.1交货期及交货地点 *1.1.1交货期:合同生效后30个日历日完成整个项目的交货、安装及调试。 1.1.2交货地点:采购人指定地点。 2.其他说明: 2.1本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应当保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品。

第二节技术规格及要求 一、采购用途:自用 二、采购需求: (一)生物刺激反馈仪(评估+治疗) 一、技术参数及软件要求: (一)硬件参数: #1.通道≥4个,包括EMG/STIM/EMG-STIM通道,各通道相互独立。 #2.AD采样率:≥8100Hz。 3.采样位数:≥16位。 4.通频带:25Hz~480Hz(-3dB)。 5.最高分辨率:≤0.2μV(r.m.s)。 6.刺激电流强度可调范围:0~100mA。 #7.电刺激脉冲宽度可调范围:20~800μs。 8.电刺激脉冲频率:2~220Hz。 9.内置云模块,与其他筛查评估设备以及治疗设备无线共享诊疗数据。 10.一键式开、关机,开机后直接进入软件操作界面。 (二)软件参数: 1.内置筛查及评估双模式。 1.1.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者,快速筛查耗时≤1分钟,标准筛查耗时≤2分半钟。筛查指标包括:前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。 #1.2.盆底表面肌电评估(Glazer评估),用于标准化全面的盆底肌评估,耗时≤6分钟。评估指标包括:前静息平均值,前静息变异性,快速收缩上升时间,快速收缩最大值,快速收缩下降时间,持续收缩平均值,持续收缩变异性,耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值,后静息变异性。 2.评估报告包括评估指标数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

加氢精制再生催化剂的合理使用

加氢精制再生催化剂的合理使用 摘要:简要讨论了加氢精制再生催化剂的特点,说明了再生催化剂降级使用的技术方案是完全可行的,并介绍了在再生催化剂装填和硫化过程中,与新鲜催化剂的差别,及应该注意的事项。 关键词:加氢精制再生催化剂合理使用 前言 石油馏分的加氢工艺技术是目前生产清洁燃料应用最广泛、最成熟的主要加工手段之一,在石油化工企业中所占的地位越来越重要。近年来,随着炼油企业加氢精制工业装置加工量的逐渐增加,所使用加氢催化剂的品种越来越多,数量也越来越大,经过烧焦再生后继续使用的再生催化剂的品种和数量也越来越多。目前,全世界约有18 kt/a加氢催化剂需要再生[1],而预计其中的加氢精制催化剂至少在10 kt/a以上。因此,如何合理使用加氢精制再生剂,使之发挥更大的作用,提高炼油企业的经济效益变得越来越重要。 加氢精制催化剂经过1 个周期的运转,由于积炭等原因造成活性下降,必须经过烧焦再生处理后才能使催化剂的活性得到恢复,并继续使用。在正常使用的情况下,加氢精制催化剂可以再生1~2 次,催化剂总寿命在6~9 a之间。加氢精制再生催化剂的开工过程原则上与新鲜催化剂是一致的,但是也有一些不同之处。这主要是因为:再生催化剂的物理性质,如比表面积、孔容积和机械强度等都发生了变化;再生剂的催化活性要比新鲜剂低一些;再生剂上残留的硫、炭和其它杂质,对开工中催化剂的硫化过程会产生一定的影响。如果再生催化剂完全按新鲜催化剂的开工方法进行,将会造成开工成本提高,和因过量的硫化氢对设备腐蚀而造成的安全隐患,以及不能充分发挥催化剂的活性和稳定性,影响工业装置长周期安全稳定运转。本文主要讨论了加氢精制催化剂再生剂的合理使用及开工工艺过程中应当注意的一些问题。 1 加氢精制再生催化剂的特点 再生催化剂与新鲜催化剂相比,孔容积和比表面积都比新催化剂略有降低。这主要是由于积炭和杂质沉积堵塞催化剂孔道,降低了孔容积和比表面积,使催化剂活性金属的利用率降低,造成再生后的催化剂活性有所下降。表1列出了某柴油加氢精制催化剂新鲜剂与再生剂的理化性质。 表1 新鲜催化剂与再生剂的理化性质 Table1 The physicochemical properties of fresh catalyst and regenerated catalyst 催化剂再生剂新鲜剂 孔容积/(mL?g-1) 0.46 0.48 表面积/(m2?g-1) 218 226 耐压强度/(N?cm-1) 172 168 堆积密度/(g?cm-3) 0.90 0.88 硫含量,% 0.58 - 碳含量,% 0.22 - 由表1可以看出,再生催化剂的孔容积和表面积较新鲜催化剂要小;新催化剂上没有硫和碳,

中国移动2019年网络综合机柜产品集中采购技术规范书

glv 中国移动2019年网络综合机柜集中采购 技术规范书

目录 1.概述 (1) 2.主要技术指标和要求 (1) 3.质量保证体系 (24) 4.检验 (25) 5.投标样品要求 (25)

1.概述 1.1 本文件为中国移动适用于普通型大尺寸和小尺寸网络综合机柜集中采购的技术规范书。 1.2 本文件未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准及通信行业标准的要求。 1.3 投标方应对本文件所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释,并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款,必须在点对点应答书中进行列举,不得简单答复“满足”等,否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”,需要详细说明哪些部分满足,哪些部分不满足,并说明原因。 请投标方特别注意:在答复中,凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款,应指明参见文档的具体章节或页码,同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字,简洁、明了地回答相应的条款。 1.4 本文件中指标暂空处应由投标方填入具体值。如有异于本文件要求的地方应论述其理由。 1.5 本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分,以及更加合理的技术性能,厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。 1.6 设备使用经验 为本项目提供网络机柜设备类型应该是经过工程实际使用并通过竣工验收、同时必须是为两个以上电信运营商提供一年以上满意服务的设备类型。 1.7 投标方应如实、严格填写网络综合机柜使用电源开关采购情况调查表(具体详见第五章附件4),招标方保留核实的权力。投标方应提供网络综合机柜使用电源开关采购情况调查表中材料采购发票且每张发票应提供由税务部门验证真伪的截图文件。发票证明文件以附件形式提供,附件名称为《原材料采购发票》。 1.8 本文件的解释权属于招标方。 2.主要技术指标和要求 2.1 总体技术要求

产品技术说明书样本

产品技术说明书样本 本文是产品技术说明书样本,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 1.概述 本产品为LED-901充电式手电筒,公司遵循国家行业执行标准:GB7000.13-1999,确属本公司产品质量问题,自购置之日起保修期为3个(非正常使用而致使产品损坏,烧坏的,不属保修之列。) 2.技术特性 ●本产品额定容量高达900mAH。 ●超长寿命电池,高达500次以上循环使用。 ●采用节能,高功率,超长寿命的LED灯泡。 ●充电保护:充电状态显示红灯,充电满显示绿灯。 3.工作原理 LED灯由电池提供电源而发光,此电池充电后可重复使用。 4.结构特性:(略) 5.使用和操作 ●充电时灯头应朝下,将手电筒交流插头完全推出,直接插入AC110V/220V 电源插座上,此时红灯亮起,表示手电筒处于充电状态;当充电充满时,绿灯亮起,表示充电已充满。 ●使用时推动开关按键,前档为6个LED灯亮,中间档为3个LED灯亮,后档为关灯。 ●充满电,3个LED灯可连续使用约26个小时,6个LED灯可连续使用16个小时 6.故障分析与排除 ①使用过程中若发现灯不亮或者光线很暗,则有可能是电池电量不足,如果充电后灯变亮则说明手电筒功能正常,如果充电后仍然不亮,则有可能是线路故障,可以到本公司自费维修。 ②使用几年后若发现充电后灯不亮,则极有可能是电池寿命已到,应及时到本公司自费更换。

7.维修和保养 ●在使用过程中,如LED灯泡亮度变暗时,电池处于完全放电状态,为保护电池, 应停止使用,并及时充电(不应在LED灯泡无光时才充电,否则电池极易损坏失效。) ●手电筒应该经常充电使用,请勿长期搁置,如不经常使用,请在存放2个月内补 充电一次,否则会降低电池寿命 8.注意事项 ●请选择优质插座,并保持安全规范充电操作。 ●产品充电时切勿使用,以免烧坏LED灯泡或电源内部充电部件。 ●手电筒不要直射眼睛,以免影响视力。(小孩应在大人指导下使用。) ●勿让本产品淋雨或者受潮。 ●当充电充满时(绿灯亮起),请立即停止充电,避免烧坏电池。 ●非专业人士请勿随便拆卸手电筒,避免引起充电时危险。

WGB 技术及使用说明书

WGB-871微机综合保护装置 技术说明书 (Ver 1.00) 许继电气股份有限公司 XJ ELECTRIC CO.,LTD.

本装置为微机综合保护装置,根据软件的不同配置可实现对线路、电动机、电容器及厂用变的保护,装置在出厂时默认设置为线路保护,在实际使用时请用户务必将装置类型设置为工程所需;具体设置方法如下:

目录 1 概述 ......................................................................................... 1.1 应用范围................................................................................. 1.2 产品特点................................................................................. 1.3 保护配置................................................................. 错误!未定义书签。 2 技术指标 ..................................................................................... 2.1 基本电气参数............................................................................. 2.1.1 额定交流数据 ........................................................................ 2.1.2 额定电源数据 ........................................................................ 2.1.3 功率消耗............................................................................ 2.1.4 过载能力............................................................................ 2.2 主要技术指标............................................................................. 2.2.1 保护定值整定范围及误差 .............................................................. 2.2.2 测量精度............................................................................ 2.2.3 记录容量............................................................................ 2.2.4 触点容量............................................................................ 2.2.5 绝缘性能............................................................................ 2.2.6 机械性能............................................................................ 2.2.7 抗电气干扰性能 ...................................................................... 2.3 环境条件................................................................................. 2.4 通信接口................................................................................. 3 装置功能 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 FC回路保护(厂用变、电动机保护配置)..................................................... 3.2 (低压闭锁)过流保护(线路保护配置)..................................................... 3.3 复压闭锁过流保护(厂用变保护配置)....................................... 错误!未指定书签。 3.4 过流保护(电容器、电动机保护配置)....................................................... 3.5 反时限过流保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置) ................................... 3.6 过流加速保护(线路保护配置)............................................................. 3.7 重合闸(线路保护配置)................................................................... 3.8 负序过流保护(厂用变、电动机保护配置)................................................... 3.9 零序过流保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置) ..................................... 3.10 低压侧零序过流保护(厂用变保护配置)................................................... 3.11 低压侧零序过流反时限保护(厂用变保护配置)............................................. 3.12 电动机起动超时保护(电动机保护配置)................................................... 3.13 过热保护(电动机保护配置)............................................................. 3.14 过电压保护(电容器、电动机保护配置)................................................... 3.15 低周减载(线路、厂用变、电动机保护配置)............................................... 3.16 失压保护(线路保护配置)............................................................... 3.17 低电压保护(厂用变、电容器、电动机保护配置)........................................... 3.18 不平衡电压保护(电容器保护配置)....................................................... 3.19 不平衡电流保护(电容器保护配置)....................................................... 3.20 零序过电压保护(厂用变保护配置)....................................................... 3.21 过负荷保护(线路、厂用变、电动机保护配置)............................................. 3.22 非电量保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置)..................................... 3.23 辅助功能............................................................................... 3.23.1 模拟量通道自检.................................................................... 3.23.2 控制回路异常告警.................................................................. 3.23.3 弹簧未储能告警.................................................................... 3.23.4 跳位异常告警...................................................................... 3.23.5 装置故障告警...................................................................... 3.24 遥测、遥信及遥控功能................................................................... 3.25 接地选线数据上送....................................................................... 3.26 录波 .................................................................................. 4 定值清单及整定说明............................................................................ 4.1 线路保护定值.............................................................................

相关文档