一、工程概况
国电长源第一发电有限责任公司1×330MW机组烟气脱硝工程,位于武汉市的东北部,
青山工业区境内与武汉钢铁公司紧邻,厂址距武昌城区18公里。
(二)工程地质、水文地质条件(详见工程地质勘察报告)
(三)设计概要
桩基础采用人工挖孔桩,桩径为1000㎜,共计20根,桩长约20m,均采用人工挖孔施工。
二、场地工程地质、水文地质条件(略)
三、设计部门对施工技术质量的要求
1、桩身砼必须连续浇灌,为了确保桩身质量,必须保证充盈系数≥1.0。桩身纵筋均采用受力焊接接头,钢筋笼保护层厚度≥50mm。
四、设计依据和工作量
1、施工设计依据
1)设计院的桩位布置图及施工说明
2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)
2、工作量统计
总桩数20根。
(五)施工部署
1.施工依据及任务
本工程根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)建立施工用电安全制度,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。临时用电可分为空压机用电、水泵用电、电焊机用电、地面照明用电、各用电设施的电箱安装。
2.施工组织机构
为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。项目部专职安全员和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实行岗位责任制,加强施工人员现场施工的安全管理,确保工程达到标准和按计划完成。
3.施工安排
为了保证施工安全,电工、电焊工等特种作业人员必须持证上岗,为了配合好整体施工用电,根据施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况组织以电工为主的电缆线架设作业,确保现场施工及时用电。
4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题:
1)每档距内每条线不得有二个或二个以上的接头。并联接牢固;
2)对易损坏电线、电缆处采取防护措施;
3)完工后认真检查保护接零及接地情况;
5、各支路配电导线截面的选择:
按允许电流损失计算导线截S(mm2)
功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K=0.7
六、现场主要用电设备、功率、数量
动力线
空压机1台 18.5KW
抽水泵3台 6KW
电焊机3台 15KW
其它: 10KW
总功率:49.5KW,选择35mm2五芯电缆和16mm2的五芯电缆线
该线路的同时使用率为名70%,
符合施工要求
七、用电安全技术措施:
1、认真贯彻执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》和安全用电的其他有关
规定及安技规程,确保施工用电安全。
2、现场电气线路必须按规定架设、规范合理、不得任意拖挂,电线应绝缘良好,不
得断裂破皮。
3、各种电动机具应达到首尾两级可靠的漏(触)电保护,漏(触)电保护器应保持
灵敏、有效状态,并做好定期检查测试记录。
4、各种电动机械设备应符合安全用电要求,做到“一机一闸一保护”严禁一闸多用,
并做到接零保护可靠。
5、电焊等特殊作业人员及机操工应熟悉本机、本工种的安全用电要求,做好本机的
安全用电工作,发现隐患及时报告处理。
6、现场电工须经专业培训持证上岗,电工应认真认真执行本工种安技规程和技术规
范,禁止违章作业,要加强值班检查,做好当班记录,认真做好电气线路、设备的检查维
修工作,及时排除故障或隐患,确保电气运行正常。
7、严禁非电工私接乱接电线。
8、四周不得堆放杂物;
9、电箱或线路维修时,应通知和有关用电单位后方可进行维修。
10、应悬挂停电标志牌,停送电应由专业电工负责。
11、接地的电气设备必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可
使用同一个防雷接地体,所有接地电阻值≤10Ω。
12、截面应不小于工作零线的截面,同进必须满足机械强度要求。
13、空压机、电焊机、等用电机具金属外壳必须接地。
14、电设备必须实行(“一机、一闸、一漏”制,严禁同一开关上直接控制二台及二
台以上的用电设备含插座)。
15、其它材料代替熔断体。
16、电箱、开关箱应每周检修一次,并由专职电工完成,电工工作时必须按规定穿、
戴绝缘鞋、手套及使用绝缘工具。
17、开关箱应装设端正、牢固,移动配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。
八、机械设备和手持工具的要求
1.一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动
作时间小于0.1秒的漏电保护器,若采用Ι类手持电动工具,还必须做保护接零。
2.手持电动工具的外壳手柄、负荷线、插头、开关等必须完好、无损,使用前必须有
空载检查、运转正常后方可使用。
3.水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮绝缘电缆,不得承受任何外力。
4.对于有振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。
5.所有用电设备和配电箱应防雨,场地内不得堆放易燃易爆物品。
6.交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应于5m,进线处必须设置防护罩,二次线
宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆,电缆长度不应大于30m。
7.使用焊接机械时必须按规定穿戴防护用品。
九、电气防火技术措施
1、所有进现场的配电装置、配电线缆、用电设备,必须预先经过检验、测试,合格后方可使用。不得采用残缺、破损等不合格产品。
2、用电系统所有电气设备外露可导电部分必须与PE线作可靠电气连接。
3、用电系统接地装置的设置和接地电阻值,必须符合《规范》规定。
4、用电系统必须按《规范》规定设置短路、过载、漏电保护。
5、配电装置必须装设端正、牢固,不得拖地放置;周围不得有杂物、杂草;进线端必须固定联接;不得用插座、插头作活动联接;进出线上严禁搭、挂、压其它物体。
6、移动式配电装置迁移位置时,必须先将其前一级电源隔离开关分闸断电,严禁带电搬运。
7、配电线路不得明设于地面,严禁行人踩踏和车辆碾压;线缆接头必须联接牢固,并作防水绝缘包扎,严禁裸露带电线头,严禁徒手触摸和在钢筋、地面上拖拉带电线路。
8、用电设备严禁溅水和浸水,已经浸水或溅水的用电设备必须停电处理,未断电时,严禁徒手触摸和打捞。
9、用电设备移位时,必须首先将其电源隔离开关分闸断电,严禁带电搬运;搬运时严禁拖拉其负荷线。
10、照明灯具的型式和电源电压必须符合《规范》关于使用场所环境条件的要求,严禁将220V碘钨灯做行灯使用。
11、停电作业必须采取以下措施:
(1)需要停电作业的设备或线路必须在其前一级配电装置中将相应电源隔离开关分闸断电,并悬挂醒目的停电标志牌,必要时还可加挂接地线。
(2)停、送电指令必须由同一人下达。
(3)送电前必须先行拆除加挂的接地线。
(4)停、送电操作必须有二人进行,一人操作,一人监护,并应穿戴绝缘防护用品。
(5)必须使用电工绝缘工具。
(二)安全用电组织措施要点
1、临时用电组织设计和安全用电技术措施必须严格遵守检审制度,以保障用电的安全可靠度。
2、建立技术交底制度及相应的档案,通过技术交底提高各类人员的安全用电意识和水平。
3、建立安全检测制度。主要是检测接地电阻、电气设备绝缘电阻和漏电保护器额定漏电动作参数,并建立相应的档案。
4、建立电气巡检、维修、拆除制度。对巡检、维修、拆除工作要记录时间、地点、内容、技术措施、处理结果、相关人员(工作人员及验收人员或认可人员)等,并建立相应的
档案。
5、建立安全教育培训制度。教育培训记录要记录教育时间、地点、人员、内容、效果等。参加教育培训的人员要亲自签字认可。
6、建立安全用电责任制。对用电工程的各部位的操作、监护、检查、维修、迁移、拆除等分层次落实到人。
(三)电气防火技术措施要点
1、合理配备用电系统的短路、过载、漏电保护器。
2、确保PE连接点的电气连接可靠。
3、在电气设备和线路周围不堆放并清除易燃易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防火。
4、不在电气设备周围使用火源,特别在变压器、发电机等场所严禁烟火。
5、在电气设备相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机室等场所配置可扑灭电气火灾的灭火器材。
6、按规范规定设置防雷装置。
(四)电气防火组织措施要点
1、建立易燃易爆和腐蚀介质管理制度。
2、建立电气防火责任制加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。
3、建立电气防火教育制度,定期进行电气防火知识宣传教育,提高各类人员电气防火意识和电气防火知识水平。
4、建立电气防火检查制度,发现问题,及时处理,不留任何隐患。
5、建立电气防火领导体系及电气防火队伍,并学会和掌握扑灭电气火灾的组织和方法。
6、电气防火措施可与一般防火措施一并编制。
十、异常情况通知人员
异常情况处理当现场任何人员发现有漏电,电缆线发热,电器运转不正常等与电有关的异常情况时,首先应关闭所有电器,断开主配电箱的总开关。然后通知相关人员:
1、项目副经理:庞梁:186********
2、项目副经理:施国亮:186********
3、安全员:曹会芳:150********
4、技术负责:李正庆:139********
5、电工:李永庆:186********