摘要:现场混凝土施工调整过程中,试验人员往往只简单的根据砂含水率对拌合水进行扣除,忽略了吸水率对拌合水用量的影响,造成混凝土工作性达不到预期。本文通过试验,试图验证骨料饱和面干状态所含水应排除在有效拌合水范围之外,以期扭转此习惯性错误思维。

关键词:砂吸水率配合比现场施工

1.概述

混凝土施工中,河砂被大量应用作细骨料,其特点之一是吸水率往往不小,长期保持吸水饱和状态,并存在大量表面吸附水。一般情况下,现场粗骨料含水率可以忽略不计,各种原材均保持在相对稳定的状态。此时砂子含水率引起的拌合水用量调整,便成为日常施工控制的重点。

依据现行标准《JGJ 55-2011普通混凝土配合比设计规程》规定,配合比设计中,骨料应以其烘干至恒量后的重量为准。而现场调整时,试验人员往往只是简单的根据砂含水率对拌合水进行扣除,而忽略了砂吸水率(饱和面干含水率)对拌合水用量的影响。如此一来,坍落度往往小于前期试配值,会造成施工困难(泵送混凝土中尤为突出),还可能导致配合比的重新设计,增加额外的工作量。更普遍的情况是,工期所迫、上级施压会形成所谓“箭在弦上不得不发”的窘境,试验人员必须应用超过计算值较多的拌合水以保证混凝土工作性和现场如期施工,从而将自身推入了“强度恐惧”中。

在此之前,亦多有类似思考,甚至有施工单位人员建议道,当前混凝土设计规程应“考虑不同骨料吸水率悬殊的影响,完善水灰比的定义”[1]。

可见,当前标准中“水胶(灰)比”定义的模糊之处,对现场施工略有误导。

《当前混凝土配合比“设计”存在的问题——关于混凝土配合比选择方法的讨论之一》一文中,清华大学廉慧珍教授明确指出了,“饱和面干状态骨料所含的水既不参与拌合水影响混凝土拌合物的工作性,也不参与胶凝材料水化后微结构的组成……不计入混凝土的拌合水。”“面干的饱和含水以外所有的水可称为有效水。混凝土配合比中的用水量应指的是有效水,水胶比是有效水与胶凝材料总量的比值”[2]。可想而知,“水胶比”的定义虽然在许多一线人员眼中仍显模糊,但在研究前沿应已非常清晰。

本文谨以此为理论指导,以工程现场用C50泵送混凝土配合比为基准,经数次人工拌合,验证了砂子吸水后其内部所含水份不影响混凝土的和易性,也几乎不参与混凝土强度的发展,确应定义在配合比设计中“有效水”范围之外。

混凝土配合比计算方法

一、确定计算配合比 1. 确定砼配制强度(f cu,o) f cu,o =f cu,k+1.645σ 式中f cu,o—混凝土配制强度(MPa); f cu,k—混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ—混凝土强度标准差(MPa)。 混凝土σ可按表6.8.1取值。 表6.8.1 混凝土σ取值 2.确定水灰比(W/C) αa、αb----回归系数,可按表6.8.2采用。

表6.8.2 回归系数αa和αb选用表 为了保证混凝土的耐久性,水灰比还不得大于表6.18中规定的最大水灰比值,如计算所得的水灰比大于规定的最大水灰比值时,应取规定的最大水灰比值。 3. 选定砼单位拌和用水量(m w0) (1)干硬性和塑性混凝土用水量的确定 根据所用骨料的种类、最大粒径及施工所要求的坍落度值,查表6.8.3、6.8.4选取1m3混凝土的用水量。 表6.8.3 干硬性混凝土的用水量

表6.8.4 塑性混凝土的用水量 (2)流动性和大流动性混凝土的用水量计算 a.以表6.8.4中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm,用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时混凝土的用水量。 b.掺外加剂时的混凝土用水量按下式计算:

m wa=m w0(1-β) 式中m wa——掺外加剂时,每1m3混凝土的用水量(kg/m3 ) ; m w0——未掺外加剂时,每1m3混凝土的用水量(kg/m3) ; β——外加剂的减水率(%),应经试验确定。 4.确定单位水泥用量( m c0) 未保证混凝土的耐久性,由上式计算求得的 m c0还应满足表6.6.1规定的最小水泥用量,如计算所得的水泥用量小于规定的最小水泥用量时,应取规定的最小水泥用量值。 5. 确定砂率(?s) (1)查表法—根据骨料的种类、最大粒径、水灰比按表6.8.5选用。 表6.8.5 混凝土的砂率(%)

施工配合比计算例题

【例】某室内现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级为C25,施工要求坍落度为35~50mm ,混凝土为机械搅拌和机械振捣,该施工单位无历史统计资料。采用原材料情况如下: 水泥:强度等级42.5的普通水泥,水泥强度等级值的富余系数为1.13,密度ρc=3.1g/cm3; 中砂:级配合格,细度模数2.7,表观密度ρos=2650kg/m3,堆积密度为ρos ′=1450 kg/m3; 碎石:级配合格,最大粒径为40mm ,表观密度ρog=2700kg/m3,堆积密度为ρog ′=1520 kg/m3, 水:自来水。 试求:混凝土的初步配合比。 初步配合比 1. 确定配制强度(fcu,o) )(2.330.5645.125645.1,,MPa f f k cu o cu =?+=+=σ 2. 确定水灰比(W/C) 6.00 .4807.046.02.330.4846.0=??+?=+=ce b a cuo ce a f f f c w ααα MPa f f g ce c ce 0.485.4213.1,=?=?=γ 3. 确定用水量(mwo) 查表,则1m3混凝土的用水量可选用mwo=175㎏。 4. 确定水泥用量(mco) )(27364 .0175)(00kg C W m m w c === 5. 确定砂率s β 由W/C=0.64,碎石最大粒径为40mm ,查表5—25,取合理 砂率为36%。 6. 计算砂石用量(mso ,mgo) 1)体积法 1101.02700 2650100017531002730=?++++go s m m 36.0=+go so so m m m 解得:mso=702㎏,mgo=1248㎏。 2)质量法 假定混凝土拌合物的表观密度为2400㎏/m3,则: mso+mgo=2400-175-273 36.0=+go so so m m m 解得:mso=702㎏,mgo=1250㎏ 初步配合比为:mwo=175㎏,mco=273㎏, mso=702㎏,mgo=1250㎏。

混凝土配合比设计书

混凝土配合比设计书 单位名称:xx局xx铁路客运专线xxx标 混凝土强度及类型:C30水下高性能混凝土 设计单位: 2013年4月20日

目录 封面 (1) 目录 (2) 1.设计说明 (3) 2.设计依据 (3) 3.设计要求 (3) 4.原材料说明 (4) 5.混凝土配合比配制强度的确定 (4) 6.混凝土配合比设计中的基本参数确定 (5) 7.混凝土配合比的计算 (6) 8.计算配合比混凝土每立方米的材料用量表 (7) 9.混凝土配合比的试配得基准配合比 (7) 10.混凝土配合比强度检验 (8) 11.配合比的调整与确定 (11) 12.现场修正 (13) 13.试验室配合比设计参考资料(附件) (13) 附件1水泥试验记录……………………………………………………… 附件2水泥检验报告……………………………………………………… 附件3砂试验记录………………………………………………………… 附件4砂检验报告………………………………………………………… 附件5碎石试验记录……………………………………………………… 附件6碎石试验报告(5~31.5mm)……………………………………… 附件7粉煤灰试验记录………………………………………………… 附件8粉煤灰检验报告…………………………………………………… 附件9外加剂试验记录………………………………………………… 附件10外加剂检验报告…………………………………………………… 附件11混凝土试拌试验记录…………………………………………… 附件12混凝土配合比试验报告………………………………………… 1.设计说明① 1.1你单位混凝土生产涉及C10、C15 、C20、 C25、 C30、 C35、 C40、 C45、 C50九个强度等级。采用佛山市诚力建筑机械有限公司生产的HZS120型双机组混凝土搅拌机生产,理论生产率≥120m3/h×2,使用骨料最大粒径31.5mm。采用三一重工生产的SY5419THB 50E型混凝土输送泵,最大理论混凝土输送量120 m3/h ~170m3/h,混凝土输送压力8.3 Mpa ~12Mpa,允许最大骨料粒径碎石40mm,混凝土输送内径φ125mm。 1.2 通过C30泵送混凝土配合比设计 1.2.1 检测水泥、砂、碎石、粉煤灰、聚羧酸高性能减水剂等原材料各项技术指标,确定合格料源; 1.2.2 检验试配强度,确定试验室配合比,为进一步的配合比使用提供可靠理论依据。 2.设计依据② 2.1 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011;

混凝土配合比设计作业

混凝土配合比设计作业 1班: 已知: 某现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级C30,施工要求坍落度为35~50mm,使用环境为无冻害的室外使用。施工单位无该种混凝土的历史统计资料,该混凝土采用统计法评定。所用的原材料情况如下: 1.水泥4 2.5级普通水泥实测28d抗压强度为46.0MPa ,密度ρc=3100kg/m3; 2.砂级配合格,Mx=2.7的中砂,表观密度ρs=2650kg /m 3; 3.石子:5~20mm的碎石,表观密度ρg=2720 kg/m3。 试求: 1.该混凝土的初步配合比 2.施工现场砂的含水率为3%,碎石的含水率为1 %时的施工配合比。 2班: 已知: 某室内现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级C25,施工要求坍落度为35-50mm(混凝土由机械搅拌,机械振捣),该施工单位无历史统计资料。采用原材料情况如下: 1、水泥:强度等级42.5的普通水泥,实测强度45Mpa,密度ρc=3000kg/m3; 2、砂:Mx=2.7的中砂,表观密度ρs=2650kg /m 3,堆积密度ρs=1450kg /m 3; 3、碎石:最大粒径D=40mm,表观密度ρs=2700kg /m 3,堆积密度ρs=1520kg /m 3;试求: 1.该混凝土的初步配合比 2.施工现场砂的含水率为4%,碎石的含水率为1 %时的施工配合比。 3班: 已知: 某房屋为混凝土框架工程,混凝土不受风雪等作用,混凝土设计强度等级C30,强度保证率95%,施工要求坍落度为30-50mm(混凝土由机械搅拌,机械振捣),该施工单位无历史统计资料。采用原材料情况如下: 1、水泥:42.5的普通水泥,实测强度49.3mpa,密度ρc=3150kg/m3; 2、砂:Mx=2.7的中砂,级配合格,表观密度ρs=2650k g /m 3,堆积密度ρs=1520kg /m 3; 3、石灰岩碎石:最大粒径D=40mm,取5-40mm连续级配,表观密度ρs=2700kg /m 3,堆积密度ρs=1550kg /m 3; 试求: 1.该混凝土的初步配合比 2.施工现场砂的含水率为4%,碎石的含水率为2 %时的施工配合比。

配合比计算实例

配合比计算实例 例题一 某工程为七层框架结构,砼梁板设计强度等级为C25,使用的材料如下: (1)42.5普通硅酸盐水泥(2)细度模数2.6的河砂(3)5~31.5mm的卵石施工坍落度要求为30~50mm,根据经验可确定用水量为160kg/m3,砂率33%,请计算出每立方米砼各材料用量。 1、计算试配强度当无统计数据时,C25砼σ=5.0MPa f cu.o=f cu.k+1.645×σ=25+1.645×5.0 =33.2MPa 2、计算水灰比w/c=αa·f ce/(f cu.o+αa·αb·f ce)=0.48×1.13×42.5/(33.2+0.33×0.48×1.13×42.5)=0.56 (满足干燥环境钢砼最大水灰比要求) 3、计算每立方米水泥用量m w0=160kg/m3 m c0=m w0/(w/c)=160/0.56=286kg/m3 (满足干燥环境钢砼最小水泥用量要求) 4、重量法计算各材料用量m c0+m w0+m s0+m g0=2400 m s0/(m s0+m g0)= 33% 解得:m w0=160kg/m3 m c0=286kg/m3 m s0=622kg/m3 m g0=1262kg/m3m w0:m c0:m s0:m g0=0.56:1:2.17:4.41 例题二 某工程欲配C35砼,坍落度为80mm,工程中使用炼石P.O42.5水泥(富余系数1.13);闽江细砂,细度模数为2.2;河卵石,粒级5~31.5mm。查表后,经调整得出用水量为185kg/m3,砂率为32%,试用计算施工配合比。 1、计算试配强度当无统计数据时,C35砼σ=5.0MPa f cu.o=f cu.k+1.645×σ=35+1.645×5.0=43.2MPa 2、计算水灰比w/c=αa·f ce/(f cu.o+αa·αb·f ce)=0.48×1.13×42.5/(43.2+0.48×0.33×1.13×42.5)=0.45 3、用水量m w0=185kg/m3。 4、计算水泥用量m c0=m w0/(w/c)=185/0.45=411kg/m3(水灰比及最小水泥用量均符合标准要求) 5、按重量法计算基准配合比2400=m c0+m w0+m s0+m g0 βs= m s0 /(m s0+m g0)=32%解得:m s0=577kg/m3m g0=1227kg/m3

配合比计算公式

混凝土配合比的设计 1.几个概念 ⑴水灰比:是单位体积混凝土内所含的水与水泥的重量比。它是决定混凝土强度的主要因素,水灰比愈小,强度愈高,常用的水灰比为0.4~0..8,现场浇制混凝土常用0.7。 ⑵坍落度:衡量混凝土的和易性的指标,决定单位体积混凝土的用水量。 ⑶配合比:混凝土组成材料的重量比,水:水泥:砂:石,以水泥的重量为标准重量。 2.配合比的设计方法 计算与试验相结合。首先根据混凝土的技术的要求、材料情况及施工条件等计算出理论配合比;再用施工所用材料进行试拌,检验混凝土的和易性和强度,不符合要求时则调整各材料的比例,直到符合要求时为止。 3.混凝土配合比的计算 ⑴配制强度的计算 混凝土的配制强度,可根据与设计混凝土强度等级相应的混凝土立方体强度标准值按下式计算 (2-3) 式中—混凝土的施工配制强度,N/mm2 —设计混凝土立方体抗压强度标准值,N/mm2 —施工单位的混凝土强度标准值,N/mm2 线路施工单位不是专职的混凝土施工单位,不具有近期同一品种混凝土强度25组以上的资料,故的值的选取不能由计算确定,可按强度低于C20的=4;C20~C35的=5,高于C35的=6选取。 ⑵确定水灰比 根据混凝土试配强度、水泥实际强度和粗骨料种类,利用经验格式计 算水灰比值。 采用碎石时 (2-4) 式中 c/W—混凝土所要求的水灰比 —水泥的实际强度,N/mm2 在无法取得水泥强度实际值时可用下式代入 (2-5)

式中 —水泥标号,换算成N/mm 2 —水泥标号得富裕系数,一般取1.13。 注意:出厂期超过3个月或存放条件不良而有所变质的水泥,应重新确定标号,并按实际强度进行计算。 计算所得得混凝土水灰比应与规范所规定得范围进行核对,如果计算所得得水灰比大于表2-14所规定的水灰比时,应按表2-14取值。 ⑶确定水的用量 按骨料品种、规格剂施工要求的坍落度值按表2-15,参考表2-27选用每立方混凝土度用水量( )。 注 1.本袁系采用机械振捣混凝土时的坍落度.当采用人工捣实混凝土时其值可适当增大; 2.当需要配制大坍落度混凝土时.应掺用外加剂; 3.曲面或斜面结构混凝土的坍落度应根据实际需要另行选定; 4.轻骨科混凝土的坍落度,宜比表中数值减少10~20mm 。 表2-16 混凝土用用水量选用表(Kg/mm 3 )

混凝土配合比设计的步骤范本

混凝土配合比设计 的步骤

混凝土配合比设计的步骤 (1)初步配合比的计算 按照已选择的原材料性能及混凝土的技术要求进行初步计算,得出“初步配合比”; (2)基准配合比的确定 经过试验室试拌调整,得出“基准配合比”; (3)实验室配合比的确定 经过强度检验(如有抗渗、抗冻等其它性能要求,应当进行相应的检验),定出满足设计和施工要求并比较经济的“试验室配合比”(也叫设计配合比); (4)施工配合比 根据现场砂、石的实际含水率,对试验室配合比进行调整,求出“施工配合比”。 ㈠初步配合比的计算 1)确定配制强度 2)初步确定水灰比值(W/C) 3)选择每1m3混凝土的用水量(W0) 4)计算混凝土的单位水泥用量(C0) 5)选取合理砂率Sp 6)计算1m3混凝土中砂、石骨料的用量 7)书写初步配合比 (1)确定配制强度(fcu,o)

配制强度按下式计算: σ 645.1..+=k cu v cu f f (2)初步确定水灰比(W/C) 采用碎石时: ,0.46(0.07) cu v ce C f f W =- 采用卵石时: ,0.48( 0.33)cu v ce C f f W =- (3)选择单位用水量(mW0) ①干硬性和塑性混凝土用水量的确定 a. 水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种、粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量可按表4-20(P104)选取。 b. 水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量,应经过试验确定。 ②流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤进行 a. 以表4-22中坍落度90mm 的用水量为基础,按坍落度每增大20mm 用水量增加5kg ,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; b. 掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算: (1) w wo m m αβ=- β为减水率

泵送砼配合比设计及施工

泵送砼配合比设计及施工 彭群玉 中隧集团一处建筑公司 摘要:泵送混凝土在当前施工中使用相当广泛。泵送混凝土在配合比设计中与普通混凝土区别很大,砂率较大,碎石料径相对较小,坍落度较大等。在施工中密切注意泵送情况,防止堵管。 关键词:泵送混凝土配合比 1、工程概况 本工程属于武九线扩能提速工程二标段,位于湖北省鄂州市石山镇,设计时速为200公里,起止里程为DK79+600~DK80+600,其中鄂州隧道起止里程为DK79+815~DK80+120,全长305米。明洞总长43.6米,暗洞长261.4米,仰拱、仰拱填充、二衬、水沟及电缆槽混凝土共计8229.8m3,均采用泵送混凝土施工。泵送混凝土是一种运输方便、快捷的混凝土施工方法,在混凝土用量较大时通常使用此施工方法。但泵送混凝土的坍落度较大,故水泥用量比同标号的混凝土用量大。由于采用管道运输,泵送混凝土的粗骨料粒径和砂率都受到较大的限制。 2、泵送混凝土配合比设计 2.1、泵送混凝土及相关定义 泵送混凝土指用混凝土输送泵施工的混凝土。泵送混凝土一般是指在基准混凝土中加入泵送剂配制而成的混凝土或在混凝土中加入减水剂配制而成的混凝土。基准混凝土指按普通配合比设计配制而成的混凝土。泵送剂指能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂,按形态分为液体泵送剂和固体泵送剂,按成份分为引气型泵送剂和普通泵送剂。 这里只讲述加入泵送配制而成的混凝土。 2.2、基准混凝土配合比设计 2.2.1、原材选定 宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和粉煤灰水泥,不宜选用火山灰质硅酸盐水泥。细骨料选用Ⅱ区中砂,细度模数应在2.4~2.8之间,并且通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应少于15%。粗骨料宜选用连续级配骨料,针片状颗粒含量不宜大于10%,其粒径根据粗骨料品种和所泵送的高度不同而不同,详见《粗骨料最大粒径与输送管径之比》。本工程混凝土输送管管径为115mm,粗骨料为碎石,输送距离最远处为350m,故采用的5~20mm连续配的碎石。 坍落度根据混凝土所处部位钢筋的密集程度和混凝土运送方式有关,详见《坍落度选定表》。本工程虽是泵送混凝土,由于是在普通混凝土配合比的基础上加入泵送剂,泵送剂一般能使混凝土坍落度增加100mm左右,故坍落度的范围应为70mm~90mm。

混凝土配合比计算.

幻灯片1 ● 普通混凝土配合比设计 混凝土配合比,是指单位体积的混凝土中各组成材料的质量比例。确定这种数量比例关系的工作,称为混凝土配合比设计。 混凝土配合比设计必须达到以下四项基本要求,即: (1) 满足结构设计的强度等级要求; (2)满足混凝土施工所要求的和易性; (3)满足工程所处环境对混凝土耐久性的要求; (4)符合经济原则,即节约水泥以降低混凝土成本。 ● 国家标准 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 于2001.4.1施行 幻灯片2 一、混凝土配合比设计基本参数确定的原则 水灰比、单位用水量和砂率是混凝土配合比设计的三个基本参数。 混凝土配合比设计中确定三个参数的原则是:在满足混凝土强度和耐久性的基础上,确定混凝土的水灰比;在满足混凝土施工要求的和易性基础上,根据粗骨料的种类和规格确定单位用水量;砂率应以砂在骨料中的数量填充石子空隙后略有富余的原则来确定。混凝土配合比设计以计算1m3混凝土中各材料用量为基准,计算时骨料以干燥状态为准。 幻灯片3 二、 普通混凝土配合比设计基本原理 (1)绝对体积法 绝对体积法的基本原理是:假定刚浇捣完毕的混凝土拌合物的体积,等于其各组成材料的绝对体积及混凝土拌合物中所含少量空气体积之和。 1 01.00 =++ + + αρρρρw w s so g g c c m m m m 式中 ρc ——水泥密度(kg/m3),可取2900~3100 kg/m3。 ρg ——粗骨料的表观密度(kg/m3); ρs ——细骨料的表观密度(kg/m3); ρw ——水的密度(kg/m3),可取1000 kg/m3; α ——混凝土的含气量百分数,在不使用引气型外加剂时,α可取为1。 幻灯片4 (2)重量法(假定表观密度法)。 如果原材料比较稳定,可先假设混凝土的表观密度为一定值,混凝土拌合物各组成材料的单位用量之和即为其表观密度。

普通水泥混凝土配合比设计方法

普通水泥混凝土配合比设计方法 (一)混凝土配合比设计的内容 1.选料。按照道路和桥梁工程设计和施工的要求,选择适合制备所需混凝上的材料,选料主要依据第一节关于集料的技术要求而进行。 2.配料。根据道路与桥梁设计中指定的混凝上性能(包括工作性、强皮、耐久性等)和经济性的原则,选择混凝上各组分的最佳配合比和用量,本节主要阐述水泥、水、细集料和粗集料四组分的配料方法。 (二)配合比设计的基本要求 1.满足结构物设计强度的要求 混凝土路面或桥梁在设计时对不同的结构部位提出不同的“设计强度”要求。为了保证结构物的可靠性,在配制混凝土配合比时,必须考虑到结构物的重要性、施工单位的施工水平等因素,采用一个比设计强度高的“配制强度”,才能满足设计强度的要求。配制强度定得太低,结构物不安全;定得太高又浪费资金。 2.满足施工工作性的要求 按照结构断面尺寸和形状,配筋的疏密,以及施工方法和设备来确定工作性(坍落度或维勃稠度)。 3.满足环境耐久性的要求 根据结构物所处环境条件作耐久性设计。如严寒地区的路面或桥梁,桥梁墩台在水中时,需作耐久性设计。为保证结构的耐久性,在设计混凝土配合比时应考虑允许的“最大水灰比”和“最小水泥用量”。 4.满足经济性的要求 在满足设计强度、工作性和耐久性的前提下,配合比设计中尽量降低高价材料(水泥)的用量,并考虑应用当地材料和工业废料(如粉煤灰等),以配制出性能优越,价格便宜的混凝土。 (三)混凝土配合比表示方法 1.单位用量表示法:以每1m3混凝上中各种材料的用量表示(例如水泥:水:细集料:粗集料=330kg:150kg:706kg:1356kg)。 2.相对用量表示法,以水泥的质量为1,并按“水泥:细集料:粗集料:水灰比”的顺序排列表示(例如1:2.14:3.82:0.45)。 (四)混凝土配合比设计的步骤 1.计算“初步配合比” 根据原材料资料,按我国现行的配合比设计方法,计算初步配合比,即水泥:水:细集料:粗集料=m co :m wo :m so :m Go。 2.提出“基准配合比” 根据初步配合比,采用实际施工材料进行试拌,测定混凝拌和物的工作性(坍落度或维勃稠度),调整材料用量,提出一满足工作性要求的“基准配合比”,即m ca :m wa :m sa :m Ga。 3.确定“试验室配合比” 以基准配合比为基础,增加和减少水灰比,拟定几组(通常为三组)适合工作性要求的配合比,通过制备试块,测定强度,确定既符合强度和工作性要求,又较经济的试验室配合比,即m cb :m wb :m sb ;m Gb。 4.换算“工地配合比” 根据工地现场材料的实际含水率,将试验室配合比,换算为工地配合比,即

混凝土配合比设计

(一)、混凝土的组成:水泥、集料、水。 1、水泥起黏结作用 2、集料(粗集料、细集料)起骨架作用(填充作用) 粗集料:(1)、力学性质 (2)、粒径、颗粒形状和级配 (3)、有害物质 细集料:(1)、力学性质 (2)、分类、等级和规格 (3)、颗粒级配 (4)、有害物质 3、水,一般饮用水赋予新拌混凝土流动性作用,(二)、水泥混凝土的工作性和强度的影响因素 一,混凝土工作性的影响因素 影响混凝土拌合物工作性的因素概括为内因和外因两类。(外因:指施工环境条件,包括外界环境的气温、湿度、时间等;内因:包括原材特性、用水量、水灰比和砂率等)(1)、水泥浆的数量和稠度 新拌混凝土中,水泥浆填充集料间的空隙,包裹集料赋予新拌混凝土一定的流动性。(1、水泥浆数量过多,将出现流浆现象,容易发生离析; 2、水泥浆数量过少,集料间缺少黏结物质,粘聚性变差,易出现崩坍; 3、水泥浆干稠,新拌混凝土的流动性差,施工困难; 4、水泥浆过稀,造

成粘聚性和保水性不良,产生流浆和离稀现象。) 对新拌混凝土流动性起决定作用的是用水量的多少。(提高水灰比或增加水泥浆都表现为用水量的增加)不能单纯改变用水量调整新拌混凝土的流动性。单纯加大用水量会降低混凝土的强度和耐久性。 (2)砂率 砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。(砂率的变动,会影响新拌混凝土中集料的级配,使集料的空隙率和总表面积有很大的变化,对新拌混凝土的和易性产生显著影响)(在水泥浆数量一定时:1、砂率过大,集料的总表面积和空隙率都会增大、起润滑作用的水泥浆相对减少,新版混凝土的流动性减小;2、砂率过小,集料的空隙率显著增加,不能保证粗集料之间的有足够的砂浆层,降低新拌混凝土的流动性,并会严重影响粘聚性和保水性,容易造成离析、流浆等现象。) 所以,砂率有个合理范围,处于这一范围的砂率称为合理砂率。当采用合理砂率时咋爱用水量和水泥用量一定的情况下能使混凝土拌合物获得最大的流动性且能保持良好的粘聚性和保水性。 合理砂率随着集料种类、最大粒径和级配、砂子的粗细程度和级配、混凝土的水灰比和施工要求的流动性而变化,需要根据实际施工条件,通过试验来确定。(最佳砂率)

详细的混凝土配合比的计算方法案例

C40混凝土用于某公路K**+***桥钢筋混凝土施工,要求施工时现场坍落度为30~50mm,碎石的最大粒经为30mm。 材料选择 水泥:采用牡丹江产P.O42.5普通硅酸盐水泥。 砂:产地岔林河,细度模数2.62属于中砂,颗粒级配属Ⅱ区。 碎石:产地冷山,规格分别为16~31.5cm、4.75~16cm,压碎值、含泥量等指标也均符合规范求。 粗集料配合比设计 根据筛分结果粗集料的掺配比例为: 4.75~16cm cm碎石为35% 16~31.5cm cm碎石为65%。 按照上述比例掺配两种集料,经几次筛分试验,其结果均满足4.75~31.5cm碎石连续级配.配合比设计 1、计算初步配合比 1)确定混凝土配制强度(fcu,o)。 混凝土设计强度fcu,k=40Mpa 标准差σ=5.0 Mpa 则混凝土配制强度: fcu,o= fcu,k+1.645×σ=48.2 Mpa 2)计算水灰比(W/C) (1)按强度要求计算水灰比 ①计算水泥实际强度 采用42.5普通硅酸盐水泥fce,k=42.5Mpa,富余系数γc=1.13 则水泥实际强度为: fce=fce,k×γc =48.0Mpa ②计算水灰比 碎石 A=0.48 B=0.52 W/C=A×fce/(fcu,o+A ×B ×f ce)=0.45 (2)按耐久性校核水灰比 根据桥梁施工规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀最大水灰比不得大于0.65。按照强度计算的水灰比符合耐久性要求,故采用0.45。 (3)确定单位用水量 根据要求,混凝土拌和物的坍落度为30~50mm,碎石的最大粒径为30mm。 确定混凝土的单位用水量为: mwo=185kg/m3 (4)计算单位水泥用量(mco) ①按强度计算单位用灰量 已知混凝土单位用水量为 mwo=185kg/m3 水灰比W/C=0.45 则计算单位混凝土用灰量: mco=mwo×c/w=411kg/m3 ②按耐久性校核单位用灰量

水工砼配合比设计及施工注意事项

混凝土施工配合比注意事项及管控要点 1.基本原则 1.1水工混凝土配合比设计,应满足设计与施工要求,确保混凝土工程质量且经济合理。 1.2进行混凝土配合比设计时,应收集相关工程设计资料,明确设计要求:1)混凝土强度等级及强度保证率。2)混凝土的抗渗、抗冻等级和其他性能指标。3)混凝土的工作性。4)骨料的最大粒径。 1.3进行混凝土配合比设计时,应收集有关原材料的资料,并按有关标准对水泥、掺合料、外加剂、砂石骨料、拌和水等性能进行检验,并符合标准要求。 2.混凝土配合比的计算 2.1计算配置强度: f cu,0=f cu,k+tσ 式中: f cu,0——混凝土配制强度(MPa); f cu,k——混凝土设计龄期立方体抗压强度标准值(MPa); t——保证率系数, σ——混凝土强度标准差(MPa)。 保证率和保证率系数的关系 注:混凝土抗压强度标准差σ,宜按同品种混凝土抗压强度统计资料确定,当无近期同品种混凝土抗压强度统计资料时,σ值可按下表取用。

2.2选定水胶比 根据混凝土配置强度计算水胶比: W/(C+P)= A×f ce / (f cu,0+ A×B×f ce) 式中:A 、B——回归系数;A=0.46、B=0.07 f cu,0——混凝土配制强度(MPa)。 f ce——水泥28天抗压强度实测值(MPa)。 根据《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001对最大水胶比的限值,选取3~5个水胶比。 水胶比最大允许值 2.3选取混凝土用水量 应根据骨料最大粒径、坍落度、外加剂、掺合料及适宜的砂率通过试验确定。当无试验资料时,其初选用水量可按下表选取。 常态(普通)混凝土初选用水量表单位:kg/m3

砼配比计算

实验四:混凝土配合此设计作业 一、目的:1、设计混凝土的初步配合比 2、调整配合比 3、完成施工配合比的转换 二、实验材料及仪器设备: 水、水泥、砂、石料、坍落度筒、容量筒、台称、振捣台、捣棒、实验机等。 三、混凝土的要求:(可根据具体工程确定) 工程采用现浇钢筋混凝土梁,强度为C ,水泥为425硅酸盐本工程混凝土不 20 受雨量影响。坍落度要求:50~70mm 四、原材料选择 1、石子: 种类:碎石、最大粒径:40mm 表现密度:2.65g/cm3,含水率:1%。 石子的质量为m=18.4-3.4=15.0kg 石子的堆积体积为V oˊ=10L, 石子所吸水的量为m w=18.6-18.4=0.2kg,水的体积为0.2L 开口孔隙体积为石子吸收水的量,即V k=0.2L 注入筒内的水的体积为Vˊw=4.27L, 该体积等于石子间空隙的体积与石子开口孔隙之和。V s+V k=4.27L 故,石子的质量吸水率为 W m=m w/m=0.2/15×100%=1.3% 石子的体积吸水率为 V v =V k/V o = 0.2/(10-4.27+0.2)×100% = 3.4% 石子的堆积密度为

ρodˊ=m/ V oˊ=15/10=1500kg/m3 石子的表观密度为 ρod=m/V o=15/(10-4.27+0.2)=2530kg/m3 石子的开口孔隙率为 P k=V k/V o=0.2/(10-4.27+0.2)×100%=3.4% 2、砂 种类:中砂,表现密度:2.60g/cm3,含水率:3%。 3、水泥: 品种“普通硅酸盐水泥,标号425,密度:3.1g/cm3。 五、初步配合比确定: 确定四项材料(水、水泥、砂、石子)用量之间的三个比例关系,最终计算出各种材料的用量。 1、查表得6=5.0Mpa fcu=fcu+1.645g=20+1.645×5=28.2Mpa 2、确定水灰比:w/c:fc=kc·fc6=1.13×42.5=48Mpa A=0.46 B=0.52 W/C=A×fc/fcu+A×B×fc=0.46×48Mpa/28.2+0.46×0.5×48Mpa=0.56 3、确定用水量:查表得Wo=180kg 4、计算水泥用水量:Co=Wo/(W/C)=180/0.56=321(kg) 5、确定砂率Sp:查表并内抽得Sp=34% 6、计算砂、石用量So,Go:(用体积法计算) 7、Co/3.1+Wo/1.0+So/2.6+Go/2.65+10×1=1000L

施工配合比计算例题

【例】某室内现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级为C25,施工要求坍落度为35~50mm ,混凝土为机械搅拌和机械振捣,该施工单位无历史统计资料。采用原材料情况如下: 水泥:强度等级42.5的普通水泥,水泥强度等级值的富余系数为1.13,密度ρc=3.1g/cm3; 中砂:级配合格,细度模数2.7,表观密度ρos=2650kg/m3,堆积密度为ρos ′=1450 kg/m3; 碎石:级配合格,最大粒径为40mm ,表观密度ρog=2700kg/m3,堆积密度为ρog ′=1520 kg/m3, 水:自来水。 试求:混凝土的初步配合比。 初步配合比 1. 确定配制强度(fcu,o) )(2.330.5645.125645.1,,MPa f f k cu o cu =?+=+=σ 2. 确定水灰比(W/C) 6.00.480 7.046.02.33 .4846.0=??+?=+=ce b a cuo ce a f f f c w ααα MPa f f g ce c ce 0.485.4213.1,=?=?=γ 3. 确定用水量(mwo) 查表,则1m3混凝土的用水量可选用mwo=175㎏。 4. 确定水泥用量(mco) )(273 64.0175) (0 0kg C W m m w c === 5. 确定砂率s β 由W/C=0.64,碎石最大粒径为40mm ,查表5—25,取合理 砂率为36%。 6. 计算砂石用量(mso ,mgo) 1)体积法 1101.0270026501000175 3100273 =?++++go s m m

36.0=+go so so m m m 解得:mso=702㎏,mgo=1248㎏。 2)质量法 假定混凝土拌合物的表观密度为2400㎏/m3,则: mso+mgo=2400-175-273 36.0=+go so so m m m 解得:mso=702㎏,mgo=1250㎏ 初步配合比为:mwo=175㎏,mco=273㎏, mso=702㎏,mgo=1250㎏。 例题 某工程现浇室内钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级为C30。施工采用机械拌合和振捣,选择的混凝土拌合物坍落度为30~50mm 。施工单位无混凝土强度统计资料。所用原材料如下: 水泥:普通水泥,强度等级42.5MPa ,实测28d 抗压强度48.0MPa ,密度ρc =3.1g/cm3; 砂:中砂,级配2区合格。表观密度ρs =2.65g/cm3; 石子:卵石,5~40mm 。表观密度ρg =2.60g/cm3; 水:自来水,密度ρw =1.00g/cm3。 试用体积法和质量法计算该混凝土的基准配合比。 解: 1.计算混凝土的施工配制强度f cu,0: 根据题意可得:f cu,k =30.0MPa ,查表3.24取σ=5.0MPa ,则 f cu,0 = f cu,k + 1.645σ =30.0+1.645×5.0=38.2MPa 2.确定混凝土水灰比m w/m c

混凝土配合比设计

第四节 混凝土的配合比设计 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)用量之间的比例关系。常用的表示方法有两种:①以每立方米混凝土中各项材料的质量表示,如水泥300kg 、水180kg 、砂720kg 、石子1200kg ;②以水泥质量为1的各项材料相互间的质量比及水灰比来表示,将上例换算成质量比为水泥∶砂∶石=1∶∶4,水灰比=。 一、混凝土配合比设计的基本要求 设计混凝土配合比的任务,就是要根据原材料的技术性能及施工条件,合理选择原材料,并确定出能满足工程所要求的技术经济指标的各项组成材料的用量。混凝土配合比设计的基本要求是: (1)满足混凝土结构设计所要求的强度等级。 (2)满足施工所要求的混凝土拌合物的和易性。 (3)满足混凝土的耐久性(如抗冻等级、抗渗等级和抗侵蚀性等)。 (4)在满足各项技术性质的前提下,使各组成材料经济合理,尽量做到节约水泥和降低混凝土成本。 二、混凝土配合比的三个参数 (一) 水灰比(W/C ) 水灰比是单位体积混凝土中水与水泥质量的比值,是影响混凝土强度和耐久性的主要因素。其确定原则是在满足强度和耐久性的前提下,尽量选择较大值,以节约水泥。 (二)砂率(βS ) 砂率是指砂子质量占砂石总质量的百分率。砂率是影响混凝土和易性的重要指标。砂率的确定原则是在保证混凝土拌和物粘聚性和保水性要求的前提下,尽量取小值。 (三)单位用水量 单位用水量是指1m 3混凝土的用水量。单位用水量的多少反映了单位混凝土中水泥浆与集料之间的比例关系。在混凝土拌和物中,水泥浆的多少显著影响混凝土的和易性,同时也影响强度和耐久性。其确定原则是在达到流动性要求的前提下取较小值。 水灰比、砂率、单位用水量是混凝土配合比的三个重要参数,在配合比设计中正确地确定这三个参数,就能使混凝土满足上述设计要求。 三、混凝土配合比设计的方法步骤 (一)配合比设计的基本资料 (1)明确设计所要求的技术指标,如强度、和易性、耐久性等。 (2)合理选择原材料,并预先检验,明确所用原材料的品质及技术性能指标,如水泥品种及强度等级、密度等;砂的细度模数及级配;石子种类、最大粒径及级配;是否掺用外加剂及掺和料等。 (二)初步配合比的计算 1.确定混凝土试配强度() 在正常施工条件下,由于人、材、机、工艺、环境等的影响,混凝土的质量总是会产生波动,经验证明,这种波动符合正态分布。为使混凝土的强度保证率能满足规定的要求,在设计混凝土配合比时,必须使混凝土的试配强度高于设计强度等级,可按下式估计: ,0cu f ≥,cu k f -t (3-7) 式中 —混凝土的试配强度,MPa ; —设计龄期要求的混凝土强度等级,MPa ; σ—施工单位的混凝土强度标准差的历史统计水平,MPa ;若无统计资料时,可参考表3-16取值。 t —与混凝土要求的保证率所对应的概率度,见表3-17。 当设计龄期为28 d 时,抗压强度保证率P 为95%,此时t =,式3-7变为 ,0cu f ≥,cu k f +σ (3-8)

施工配合比设计和试验

施工配合比设计和试验,钢筋的冷拉、冷弯试验。 (4)根据施工总设计进度计划,编制各月施工进度计划,分解工作进度控制目标,若出现与计划进度偏离,及时调整,保证整个工程项目能按期完成。 (5)做好开工前技术交底工作,由项目技术负责人根据设计图纸及施工组织设计 要求,结合具体操作部位、施工细部、工艺标准、操作要点、质量要求,安全措施及 要求等进行全面交底。 (6)建立和健全项目部质量、安全、文明施工的管理制度和各级管理人员的岗位 责任。 (7)做好各工种作业人员的“三级”安全教育和安全防范意识教育。 3.建筑材料准备 (1)合理安排使用资金,保证材料使用资金按时到位。 (2)根据工程的进度计划和工程进度的材料计划做好材料的订货和采购工作。特 殊材料要提前订货,保证材料的正常供应。 (3)按计划组织材料进场,做好材料的现场堆放和保管工作。 4.施工机具准备 (1)提前对需要的机械进行维护和保养,确保机械能正常运行。 (2)按施工机械进场计划,落实机械进场时间,确保机械按时到位。 (3)提前对使用的各种测量仪器、检测工具进行送检和校正,达到规定标准要求 后方可投入使用。 5.劳动组织准备 (1)根据施工方案,施工进度和劳动力需要量计划,确定和专业队伍的进场时间,满足作业要求。 (2)临时用工,必须“三证”(身份证、上岗证、计生证)齐全,并按规定办理 用工手续和暂住证。 (3)安排好工人进场后的生活,组织工人进场后的岗位培训,内容包括:规章制度、安全施工、操作技术、文明施工,并经考核合格后方可上岗作业。 准备工作完善后,填写工程开工报告,经有关部门核准后,方可进入施工阶段。

6.施工部署 根据本工程施工场地、工期、施工难度等特点,技术资料、进度控制、质量管理利用电脑进行辅助管理。

混凝土配合比设计的详细步骤

混凝土配合比设计的步骤 1.计算配合比的确定 (1)计算配制强度 当具有近期同一品种混凝土资料时,σ可计算获得。并且当混凝土强度等级为C20或C25,计算值<2.5 MPa 时,应取σ=2.5 MPa ;当强度等级≥ C30,计算值低于<3.0 MPa 时,应取用σ=3.0 MPa 。否则,按规定取值。 (2)初步确定水灰比(W/C) (混凝土强度等级小于C60) a α、 b α回归系数,应由试验确定或根据规定选取: ce f 水泥28d 抗压强度实测值,若无实测值,则 ce f ,g 为水泥强度等级值,c γ为水泥强度等级值的富余系数。 若水灰比计算值大于表4 - 24中规定的最大水灰比值时,应取表中规定的最大水灰比值 (3)选取1 m3混凝土的用水量(0w m ) 干硬性和塑性混凝土用水量: ①根据施工条件按表4-25选用适宜的坍落度。 ②水灰比在0.40~0. 80时,根据坍落度值及骨料种类、粒径,按表4-26选定1 m3混凝土用水量。 流动性和大流动性混凝土的用水量: 以表4- 26中坍落度90 mm 的用水量为基础,按坍落度每增大20 mm 用水量增加5 kg 计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; 掺外加剂时的混凝土用水量: wa m 是掺外加剂混凝土每立方米混凝土的用水量;0w m 未掺外加剂混凝土每立方米混凝土的 用水量;β外加剂的减水率。 (4)计算混凝土的单位水泥用量( ) σ 6451.,,+=k cu t cu f f ce b a cu ce a f f f C W ααα+= 0,g ce c ce f f ,γ=()β-=10w wa m m 0 c m

施工配合比计算例题

【例】某室内现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级为 C25,施工要求坍落度为 35?50mm ,混凝土为机械搅拌和机 械振捣,该施工单位无历史统计资料。采用原材料情况如下: 水泥:强度等级42.5的普通水泥,水泥强度等级值的富余系数为 1.13,密度p c=3.1g/cm3 ; 中砂:级配合格,细度模数 2.7,表观密度p os=2650kg/m3,堆积密度为p os ' =1450 kg/m3 ; 碎石:级配合格,最大粒径为 40mm ,表观密度p og=2700kg/m3,堆积密度为p og ' =1520 kg/m3, 水:自来水。 试求:混凝土的初步配合比。 初步配合比 1.确定配制强度(fcu,o ) f cu ,o =f cu ,k +1.6450 =25+1.645x5.0 =33.2(MPa ) 2.确定水灰比(W/C ) = 0.6 33.2 0.46 0.07 48.0 f ce =汉 f ce ,g =1.13 汉42.5 = 48.0MPa 3. 确定用水量(mwo ) 查表,则1m3混凝土的用水量可选用 mwo=175 kg 。 4. 确定水泥用量(mco ) g 试=064= 273(kg ) (C ) 5. 确定砂率气 由W/C=0.64,碎石最大粒径为 40mm ,查表5— 25,取合理 砂率为36%。 6?计算砂石用量(mso , mgo ) 1)体积法 0.36 m so 叫。 解得:mso=702 kg, mgo=1248 2)质量法 假定混凝土拌合物的表观密度为 mso+mgo=2400 — 175 — 273 0.36 m so m go 解得:mso=702 kk, mgo=1250 kg 初步配合比为: mwo=175 kk, mco=273 kg, mso=702 kk, mgo=1250 kg 。 0.46 48.0 :a f ce 273 175 3100 1000 2650 m s0 0.01 1-1 2700 kgo 2400 kg /m3,则:

二灰稳定土配合比设计及施工

二灰稳定土配合比设计及施工 32二灰稳定土配合比设计及施工 二灰稳定土配合比设计及施工 兴六建设指挥部苏波秦贵 【摘要】二灰稳定土基层,是高速公路路面构造的重要组成部份,它起着承托路面和扩散路面应力的 作用,二灰稳定土配合比及施工质量,直接影响路面的承载能力和耐久性.本文介绍了兴六 高速公路路面基层二灰稳定土配合比的设计方法和对基层的施工要求,供大家参考. 【关键词】二灰稳定土配合比设计 1工程简介 兴六高速公路由主线和联线组成,线路主线K1824-980一K2824-333.62为高速公路,全长99.81km;兴业联线为一级公路,全长12.93km;贵港联线为一级公路全长18.44km;横县联线为二级公路全长20.80km;山心支线为二级公路全长1.825km;建设工期为24个月,本项目的建成对推动广西经济发展和沿线各市县经济发展将起到十分重要的作用. 不同等级公路路面的基层,都对路面的整体承载力有很大提高,可避免路面早期损坏,使路面的使用性能提高,使用寿命增长. 2二灰稳定土的材料要求 二灰稳定土由水泥,石灰,粉煤灰,碎石组成,其中水泥,石灰,粉煤灰为水硬性无机结合料. 2.1石灰 (1)石灰应符合《GB1594—79》标准三级以上的技术指标. (2)石灰应在用于工程之前七天,充分消解成能通过10mm筛孔的粉状,并尽快使用. (3)石灰应设棚存放,并能防风避雨. 2.2粉煤灰 粉煤灰中主要成分活性Sio2,Al2O3和Fe2O3的含量应大于总质量的70%,粉煤灰的烧失量不应超过20%,粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g.干粉煤灰和湿粉煤灰都可以使用.干粉煤灰如堆在空地上,应加水防止飞扬造成污染;湿粉煤灰的含水量不宜超过35%.为节约成本,一般采 用三级灰. 2.3水泥 普通硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥,和火山灰质硅酸盐水泥均适用于稳定土.但不得使用快硬水泥,早强水泥及已受潮变质的水泥.宜采用标号325或425的水泥. 2.4碎石 用于基层混合料中,集料的最大粒径不应大于31.5mm,小于0.075mm颗粒的含量宜接近0, 压碎值不大于26%,液限小于28%,塑性指数小于6%或9%(潮湿多雨地区塑性指数宜小于6%, 其他地区塑性指数宜小于9%).级配应符合表1. 工程科技2003年第2期33 表1通过下列筛孔(方孔筛)的质量百分率 I粒径(mm)31.5199.54.752.360.60.075 通过率(%)10081~9852~7030~5018~386~200~7