文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 卫生间.套管预留施工方案

卫生间.套管预留施工方案

卫生间.套管预留施工方案
卫生间.套管预留施工方案

卫生间、厨房间及有防水要求房间给排水套管预埋施工方案

长期以来卫生间等涉水部位渗漏一直是地面工程中的通病,给房屋的使用功能带来严重的影响,业主的投诉、索赔给开发单位,施工单位的形象和经济带来重大损失;也是施工班组间相互推诿的地方,因而更不能及时帮业主解决问题从而激起业主更大的不满,造成恶性循环。

对于给排水涉水部位Pvc管道施工中最常见的问题有以下几点:

1.接口漏水

2.检查盖漏水

3.先浇混凝土和后补混凝土接合部,管道和后补混凝土接合部渗漏。

对于前两点采用补胶、加填料拧紧等方法很容易可解决,只要试水时认真检查都不会影响到使用功能。对于第3点问题虽能在试水后能部分解决但不会彻底解决因为有些渗漏在短时间内不能发现,而等到发现时后几道工序都已完成,有的都已经交付给业主使用,解决起来费工费料,影响面很大,本方案主要针对第三点问题编制。

一.渗漏原因:

1.洞口,管壁太光滑。一般在预留孔洞时采用Pvc管,钢管作为洞口模板拨出后洞口非常光滑,安装Pvc管道时又

不能有效地对洞口和埋入洞口内Pvc管部分作毛化处理,致使后补混凝土和原混凝土及管壁附着力很差而发生渗漏。2.后补混凝土配制和施工不合理。一般后补混凝土强度应比原混凝土高一个等级,而在实际施工中因为后补混凝土量小,时间不确定都是现场手工配制和土法震捣按感觉加抗渗剂,存在很大的随意性很难保证混凝土的强度、密实性、抗渗性,而且保养不到位所以渗漏机率很高。

3.模板施工不合理。一般补洞都采用铁丝吊模,而且为了周转模板拆模过程中拉扯铁丝造成铁丝和混凝土有间隙,从而漏水,有的即使当时不漏但由于铁丝长时间锈蚀,一段时间后开始渗漏。

4.混凝土和Pvc材料热胀冷缩不同步;试水时间仓促,因为这段时间正好是总装抢工阶段;水深不够也是一段时间以后渗漏的原因。

5.其它原因。如卷材或油膏防水层破损、起空不隔水,很多工程防水层形同虚设,做过防水后漏的照漏,不漏的也漏。对于此种情况不是本专业所能控制因此在此不作讨论。本方案从防止先浇混凝土和后补混凝土接合部,管道和后补混凝土接合部渗漏的第一道工序----预埋做起。

二.方案

根据本公司施工技术人员多年施工经验和讨论,以及质检人员在继续教育中所学知识决定采用2010无锡市建设培训

中心推广使用的卫生间、厨房间防渗漏法---“-预埋接口配件法”。(见《2010无锡市质检员继续教育补充资料》第一页“主管道穿越楼板预埋金属套管”,“Pvc管道穿越楼板宜预埋接口配件”)

施工方法步骤:

1.给排水立管采用方形或矩形金属套管。一般采用的圆形套管的缺点是由于土建施工中的上下层偏差及泛水模板占位造成套管留不准,立管竖不直的现象,甚至于要凿除套管返工,费工费材成为累赘。主要原因是圆形套管一旦有偏差可调范围太小因而不能保证立管垂直度。采用等直径为边长的方形套管则可调节范围要大很多,而且一般业主装修多采用方角包管,采用方形套管并不影响美观。2.对于穿越楼板的卫生洁具下水管采用预埋“直接”方法。“直接”预埋后不再取出,省去了吊模,补洞等工序从而消除了渗漏原因中的第2,第3条中因素;“直接”外表面上的加强肋能起到止水肋的作用,商标文字等能起到毛化作用,从而消除了渗漏原因中的第1条中的因素;在混凝土震捣过程中混凝土对“直接”的挤压能部分消除第4条中收缩不同步因素,预埋“直接”在模板拆除后就可作渗漏试验,总所周知预埋阶段水电施工中间有空隙时间,正好利用这段时间认真,仔细,从事容进行渗漏试验,从而消除第

4条中时间因素。

3.“直接”预埋方法。

a.采购报验本工程拟采用Pvc品牌“直接”

b.根据《给施排水工图》,《建筑施工平面图》正确在模板上定位,画出定位控制点。

C.制作短管不刷胶插入“直接”上下承口,下承口短管完全完全插入后和承口齐平,上承口插入后应使总长大于楼板厚度5CM左右,插入承口的短管用美工刀划开一条长度和承口等深的豁口以便安装管道时拆除。短管所起的作用在于增加“直接”的强度,防止“直接”受到损坏、变形和污染,对于较小管道可用两个“直接”叠加的方法。

d.按定位标志固定“直接”,在“直接”内用黄砂填充压实以对抗混凝土挤压和外物冲击,再用胶带密封上口。

e.浇筑混凝土时派专人看守,以保证套管不移位和保持垂直。施工要点:

金属套管的施工要在泛水模板施工之前固定使之成为模板的一段。

采用接头要国标产品,采用品牌要和以后采用管道一致;

定位要准确,垂直度要好,因为浇捣后就不能更换移动;

安装管道前清理要干净,安装管道时刷胶要充分。

施工优点:极大的降低渗漏机率;简化了施工程序;提高了生产效率。

卫生间专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、卫生间做法 (2) 三、主要施工做法 (2) (一)砌体施工 (2) (二)混凝土施工 (4) (三)抹灰施工 (7) (四)外墙砖施工 (10) (五)地面砖施工 (12) (六)吊顶天花施工 (13) 四、文明施工措施 (15)

一、工程概况 二、卫生间做法 卫生间砖混结构,建筑面积为58.9m2,其中男厕建筑面积40.35 m2,女厕建筑面积18.55 m2,层高2.9m。厕所屋面为钢筋混凝土板,其板厚100mm,底板面配筋为纵横直径8mm间距200mm,屋面采用20mm厚1:2水泥砂浆抹光。与屋面结构板交接处的所有墙身顶部须设置混凝土过梁,其梁高300mm,梁底梁面均配2条直径12mm钢筋,梁箍筋为直径8mm间距200钢筋。厕所外墙厚180mm,内墙厚120mm,内外墙砌筑均为灰砂砖。具体详附图。 三、主要施工做法 (一)砌体施工 1、砌体施工应弹好建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线,经有关技术部门进行技术复线,检查合格,方可施工。 2、砌砖宜采用挤浆法,或者采用三一砌砖法(三一砌砖法的操作要领是一铲灰、一块砖、一挤揉)。第一皮砖下应铺满砂浆,水平灰缝一次铺浆长度不宜超过750mm,施工期间气温超过30oc时,铺浆长度不得超过500mm。铺浆后应立即放好砖块,一次摆正找平;竖向灰缝应在砖块侧端面先铺满砂浆,然后与前面已砌好的砖块挤紧,使竖缝饱满,并随手原浆勾缝,弥补灰缝不饱满现象。砌体灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,并控制在8~12mm范围内。清水墙面砌筑操作过程中,以分段控制游丁走缝和乱缝。经常进行自检,如发现有偏差,应随时纠正,严禁事后采用撞砖纠正。清水墙砌筑应随砌随划缝,划缝深度按图纸尺寸要求进行;如图

套管预留预埋专项方案

XXXXXXXX 套 管 预 留 预 埋 专 项 方 案 专业:水暖专业 编制: 审批: 时间:

管预留预埋专项方案 1、给排水预埋情况 本工程包括给排水套管预埋地下室、穿墙、穿楼板、消防水池和人防套管制作及预埋。 2、准备工程 2.1技术准备工作 专业技术人员按审定后的管道预留预埋设计图纸向预留预埋施工班组进行全面细致的技术交底。预留预埋施工班组在专业技术人员交底的基础上进一步了解熟悉施工图纸,熟悉所有的预留预埋的套管的准确位置、规格、以便准确无误的实施施工作业。 2.2材料准备 专业技术人员根据施工图纸提出材料计划,并上报公司材料部,材料部进行所需材料进行采购。 2.3机械准备 施工班组根据具体的施工工艺要求自行准备施工所需的机械及材料,技术人员进行检查,检查合格后方可进场使用。施工所需机械工具:交流电焊机、砂轮切割机、钢卷尺、卷尺等。 2.4 施工条件准备 提供成品套管或套管加工场地,密切关注土建钢筋绑扎情况,安排安排施工班组进现场实施套管预留预埋作业。 2.5 施工人员准备 根据现场实际情况需要,配备技术员及劳务人员

3 、施工流程及工艺3.1 施工流程 3.1.1 将生锈的套管与钢板进行防锈处理 3.1.2 刚性防水套管制作 (1)按要求确定管径,套管比安装管径大2号; (2)用5mm厚钢板作止水翼环,翼环宽度为50-80mm; (3)翼环焊实在钢套管上,双面焊接,焊缝饱满、无气孔、无咬边现象; (4)穿墙设置时,套管长度应与墙面平齐,翼环焊接在套管的中部;如下图所示

(6)套管两端打磨光滑。 3.1.2普通套管制作 (1)管径较小的管道可直接采用砂轮切割机下料;管径>DN150的管道则采用气割下料。 (2)切割时,注意管道的切割面应垂直于管道轴线。套管的长度应小于砼墙或梁的厚度平齐。(套管内要刷漆) 4 、施工工艺质量控制 4.1 焊接要均匀饱满,无夹渣、气孔、焊瘤、无裂缝等现象。焊缝的形式、宽度、高度要达到规范要求,焊接后把焊渣敲洛。 4.2 刚性防水套管的制作要根据《防水套管》02S404图集的制作说明及要求加工,钢管切割应与管轴心线垂直允许偏差要在规定范围内,详见下图

安装预留预埋施工方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 XXXX项目施工总承包工程 预留预埋专项施工方案 批准: 审核: 编制: XXXX公司 年月

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 工程概况 (2) 二、施工方案 (2) 现场组织与管理 (2) 水暖预留预埋工程 (2) 电气工程预留预埋 (11) 幕墙预埋铁件 (27) 安全文明施工 (31)

一、工程概况及编制依据 工程概况 工程简介。。。 本工程预留预埋主要为电气工程、给排水工程、暖通工程,另外还涉及气动垃圾收集系统的管线预埋和幕墙工程的预埋件等预埋等工程。 二、施工方案 现场组织与管理 本工程管理组织结构如: 水暖预留预埋工程2.2.1作业前的条件和准备项目经理 项目副经理技术负责施工员质检员安全员资料员 施工班组

1认真学习项目部三级安全教育内容和技术交底内容,做到安全生产。 2在施工前仔细核图纸,要做到以下几点: 1)对水施工图中管路的位置和结构图中预留套管的位置,复核是否位置标高存在冲突和存在不一致的地方。确保图纸上的套管数量上没有遗漏。 2)仔细核对套管的规格和型号,是否按照大两号的尺寸预留,对于穿梁和穿地下室外墙的套管要区分是防水套管还是钢套管。要注意对于穿梁的套管一般为刚性套管,大两号。对于穿地下室外墙的套管为刚性防水套管。 3)要认真核对给排水图纸和结构图纸预留套管的标高和走向,看是否存在于土建的梁标高冲突,或者后砌墙的梁基础标高和位置存在冲突。存在问题要及时发现和调整,避免盲目施工造成的返工和材料浪费。 2.2.2作业机具 序号机具名称规格单位数量 1 电动套丝机2寸、3寸台 2 2 交直流电焊机ZXE500-400 台 5 3 手动套丝机、压力钳及案子2寸、3寸台 4 4 砂轮切割机SJ21 套 3 5 手动工具套 6 6 气焊设备台 4 7 手电钻Ф6-Ф12 台 3 8 电锤Ф8-Ф25 台 2 9 激光垂准仪台 1 10 36V安全电压行灯变压器台 2

电气管线预留预埋专项施工方案

第一节电气管线预留预埋专项施工方案 一、电气管路敷设 1.电气线管楼板内暗敷设 本工程电气管线预留预埋工作主要有:强电预留预埋,避雷装置安装,消防电工程预留预埋,空调电工程预留预埋。电气预埋电线管主要采用镀锌钢管紧定式暗敷。其中消防电管的保护层的厚度不小于30mm。电线管的接地采用专用的接地卡连接。暗埋钢管采用丝扣连接,管箍内两管口应对接平齐。电线管与接线盒之间采用锁紧螺母固定。电线管的弯曲半径应为管内径的6倍以上,且钢管弯曲处不出现凹凸和裂缝。 用铁丝将暗敷的电线管与结构钢筋绑扎牢固,管端用堵头堵实以防杂物进入管内。开关、插座以及灯具的位置安装接线盒,接线盒的位置应准确。 同时,认真熟悉电施设计施工图和技术交底,找准部位,密切配合结合,根据电施设计施工图及施工工艺标准和电施作业指导书的要求进行电气预埋管、箱(盒)的施工配合;预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈,其具体方法如下:用钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷清除,除锈后的钢管内灌刷红丹漆晾干备用。 大于Ф32的钢管须采用液压(电动)弯管机弯制或采用成品弯头。≤Φ25的钢管可采用弯管器弯制。钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。对钢管的允许弯曲半径应符合以下标准:(见下表)

钢管之间的连接采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5-3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 为保证开关、插座盒预埋成活率,在各开关、插座盒的位置预埋自制木盒,并根据不同功能或系统做好标识;盒内用泡沫塑料填充,以保证工程施工质量。对于地面插座盒预埋时,应将盒口留出砼面 1.5~2cm,以便于后期施工时依靠地插座本身可调余量与地面找平。 预埋钢管的砼保护层不小于20mm。施工完毕后,应将管口用木塞等进行封堵。对于较长的管路应在管内穿好铁丝或增设转线盒,以便于日后穿线。 2.金属软管敷设 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。 1)管道穿越沉降缝 管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管做过渡,施工时要做好线路接地。 ①明管过伸缩缝做法: 条 件 弯曲半径与钢管外径之比 明配 6 明配只有一个弯时 4 暗配10 埋设于地下或楼板内时10 9

厕所改造施工方案

公厕改建工程 施 工 方 案xxxxxxxxxxx有限责任公司

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 本工程位于。主要工程容包括改建公厕一处,主要对厕所进行装修、对原厕所蹲位进行改造和新增部分设施,改建面积约 164.9平方米,改建后配备男厕蹲位15个、小便器5个,女厕所蹲位15个、坐便器1个等设施。 二、针对此项工程我项目部特制定如下主要工作重点: 1、对材料供应科学合理安排,既不影响进度又不占用大额 资金。 2、贮备充足的工人资源作后备力量,可以随时调用。 3、以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底,并作 详细解释,对工人进行安全文明施工和工程质量等要求岗前培训。 4、严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施工制度。 5、建立与质量标准挂钩的奖罚制度。管理人员责任明确,奖罚分明,严格执行。 四、各项施工工程各自的施工措施: 1.拆除工程 将卫生间原有地台、门洞、墙面面砖、地面面砖、水箱、吊顶等按要求分别依次进行拆除并将现场垃圾清运干净。 2.地面砖铺贴工程 工艺流程

基层处理→找标高→排砖→铺设结合层砂浆→铺砖→养护及勾缝→检查验收 1、基层处理 把沾在基层上的浮浆,落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 2.找标高 墙面结构平整度,找出镶贴面砖的规格,横线以室水平基准线,找出地面标高,竖线是垂直线为基准线,阴阳角用角尺规方。 3.铺设结合层砂浆 铺贴前应先将基层浇水湿润,再刷素水泥浆(水灰比为1:2),水泥浆应随刷随铺砂浆,并不得有风干现象。 4.铺砖 铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:3,以湿润松散,手握成团不沁水为准)找平层,虚铺厚度以25-30mm为宜,放上防滑砖时高出预定完成面3—4mm,用铁板抹子抹平,然后进行板块预铺,并应对准纵横缝,用木锤着力敲击石板中部,振实砂浆至铺设高度后,将石板揭起,检查砂浆表面与石板底相吻合的情况,如有空虚处,应用砂浆填补。在砂浆表面先用喷壶适量洒水,再均匀撒一层水泥料,把防滑砖对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。 5.养护及勾缝 铺贴完成24小时后,经检查防滑砖表面无断裂、空鼓后,用稀水泥(颜色与防滑砖色调协调)刷缝填饱满,并随即用干布擦净至无残

套管施工方案

套管施工方案 1、施工方案 1.1工程关键点 1、基坑开挖时防止基坑坍塌。 2、地下水丰富的地段采用管井降水开挖基坑 3、线路加固。 5、恢复线路。 6、防止线路发生胀轨跑道。 2、施工顺序:加固线路--放线→标高控制桩→机械开槽→转土→运土→人工刷坡→人工清理基底→铺设套管—回填夯实-拆除加固线路设备—恢复线路 2、1施工方法: (1)确定套管中心位置,将中心线引至路肩,架设仪器测设中线控制桩由设计标高引至固定的桩体上; (2)按设计图纸计算最大的放坡线,并将套管坑的标高由中线桩或轨面设计标高引至工作坑标高控制桩上; (3)按基坑控制桩的标高和基坑坑基底标高确定开挖深度,挖至接近基底标高时,预留10-20cm厚的土层,由人工清理,防止超挖; (4)机械开挖从中心线位置开挖,挖至一定深度后由人工清理边坡,在开挖基坑过程中,坡顶严禁堆放荷载,防止溜坍发生危险,如有动载,坑口边缘与动载间的安全距离应不小于1.0m。

(5)开挖基坑土方应自上而下开挖,不得任意放陡坡度,严禁掏底挖土; (6)遇有滑土、裂纹、浸水等情况时,基坑壁必须采取加固措施或改缓边坡; (7)在同一坡面的垂直线上不得上下同时开挖,不得在上层挖土时下层运土; (8)开挖达到设计要求的工作坑,应在雨前用遮盖物将坡面的雨水引至工作坑拐角,拐角处挖深约1m左右的小型集水井,用泥浆泵及时排出,同时,用遮盖物覆盖坡面可防止泥石等物下滑淹没主体结构,以免造成工作量加大及坍塌的危险; (9)如遇硬土或岩层时,可适当放陡坡度,减少开挖量,缩短工期,如须爆破时,需办理相关手续,尽量采用化学品无声爆破,挖抗震沟,减小震动,同时不得污染环境; (10)若遇土质松散开挖深度大且不宜一次性放坡的情况时,应分不同坡度分层留台开挖,台宽宜为1~2m,视土质和当地环境情况而定; (11)基坑开挖底边线应在主体外形尺寸的基础上,视土质情况应增1-2m及以上,保证套管铺设施工作业的足够空间; (12)如基坑土质属软弱层时,应进行换填夯实,以确保套管连接连续性、稳定性。 3.1线路加固

防雷接地及预留预埋施工方案设计

名士华庭五号地工程(二标段)防雷接地及预留预埋施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 编制日期:2015年10月15日

目录 1.编制目的及适用范围 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 工程建设概况 (1) 2.2 工程基本情况 (1) 3.编制依据 (2) 3.1 设计图纸及说明 (2) 3.2 标准图集 (2) 3.3 规范及施工组织设计 (2) 4.施工准备 (2) 4.1 设备采用情况 (3) 4.2 人员素质要求 (3) 4.3 生产准备 (3) 5.施工工艺流程 (3) 5.1 工艺流程 (3) 5.2 主要施工内容 (4) 5.3 施工方法 (4) 5.4 接地干线安装 (6) 5.5 防雷引下线暗敷设 (7) 5.6 避雷带安装 (7) 5.7 均压环安装 (7) 5.8 接地测试点安装 (8) 5.9 线管线盒套管预留预埋 (8) 6.环境和职业健康安全控制 (10) 7.质量控制及检验控制 (10) 7.1 施工过程质量控制 (10) 7.2 施工质量检验控制 (12) 8.安全保障措施 (13) 9.过程能力确认 (14)

1.编制目的及适用范围 为了在工程的施工全过程中科学组织施工,建立正常施工秩序,有计划地开展各部位分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证劳动力、材料和机具的及时供应及使用,保证施工的顺利进行及按时保质地完成施工任务,特制定本施工方案。本方案仅适用于名士华庭五号地工程(二标段)工程防雷接地及预留预埋施工。 2.工程概况 2.1工程建设概况 2.2工程基本情况 南益·名士华庭五号地(二标段)施工总承包机电工程位于天津市塘沽区华庭路以东,福州道沿线以北。本工程总建筑面积159314㎡:其中地上建筑面积116678.05㎡,包含1-3#楼、12-16#楼以及20-32#楼的4栋高层住宅、10栋多层住宅、7栋商业。高层住宅地上楼层数为15-33层;多层住宅地上楼层数为7-8层,地库建筑面积42635.95㎡,包含1-3#楼、12-16#楼及20-25#楼14栋住宅的地下1-2层以及二标段界限内的地库部分。 防雷系统(高层及多层):利用?10镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器,明装在楼座屋顶采用避雷带沿女儿墙明敷,暗装避雷带敷设在保温层内,利用结构柱四根敷设在保温层内,利用结构柱四根?16主筋作为防雷引下线,结构基础钢筋网作接地体。为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;钢构架和混凝土钢筋应相互连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接;楼内水平敷设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。防雷引下线在距室外地坪下1.0m处焊出一根 -40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙间距不小于1.0m。明敷防雷设施均应镀锌,并在焊接处涂防腐漆。为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与接地装置相连。 接地系统(地下车库):接地保护:本工程采用TN-S接地保护系统。严禁N线与PE 线混用。沿地下车库外墙基础敷设40*4扁钢,且与各单体住宅40*4扁钢所构成的均压

预留、预埋专项施工方案

银川市城市生活垃圾预处理系统扩建及一机一炉改造预埋套管施工专项方案 编制单位:浙江锦鑫建设工程有限公司 编制人: 审批人: 编制日期:二〇一七年八月十二日 1.工程概况 本工程预埋件品种多,预留孔洞形状、深度、尺寸纷繁复杂,由于上设高精密仪器,预埋

要求精度高,经与业主、监理、设计沟通确认,为保证预留孔洞的位置、尺寸,所有预留孔洞均采用钢管、方管加设锚筋制作、安装。 2.施工机具安排 3.预埋件的制作与安装 3.1材料选用 3.1.1预埋件的锚筋不得采用冷加工钢筋,一般采用III级或IV级钢筋,受力预埋件的钢筋宜采用III级钢筋;

3.1.2钢板和型钢采用Q235-B级,锚筋采用HPB335级,焊条采用E4315型。 3.2加工单编制:技术人员根据图纸及预埋件图集提出预埋件加工单,经审核后发放到焊接车间进行加工制作; 3.3预埋件、预留孔洞制作 预留孔套管安照图纸要求预留深度下料制作,楼板预留孔套管按照楼板厚度下料制作(见详图),套管长度小于200的至少焊一层锚筋。 按照图纸定位,中心偏移不得2cm,套管锚筋与楼层上下板筋焊接固定。 预埋件制作必须严格按照预埋件加工单进行放样下料,制作好后表面均涂红丹一度,用油漆枪喷绘出埋件规格和型号(为白色字体)。具体要求如下: 3.3.1预埋件下料时,保证其外形尺寸,并合理下料,提高原材料的利用率; 3.3.2确保边排锚筋的位置,避免埋件安装时锚筋放在保护层内; 3.3.3保证埋件能够按照图纸要求的平面位置正确布置,不能因为锚筋与主钢筋发生冲突而影响埋件的位置; 3.3.4预埋铁件制作裁板下料,应采用机械或自动气割机;焊接变形采用千斤顶校正;验收合格后刷防锈漆保护并喷刷埋件型号、编号,以防用错; 3.3.5直锚筋与锚板宜用T形焊,锚筋直径小于或等于20mm时,应优先采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊,若因施工条件限制必须采用手工焊时,必须严格保证焊接质量。焊接高度hf应大于6mm及0.5d(对HPB235级钢筋)或0.6d(对HRB335级钢筋); 3.3.6当采用弯折锚筋和钢板搭接焊时,弯折钢筋的弯折角度采用15°~45°,并应使弯折点离开焊缝距离大于2d和30mm,图集中锚筋和钢板采用两条焊缝的搭接电弧焊,应满足:≥0.5d;且>8mm; ①焊缝宽度:b f

卫生间施工方案85665

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 二、施工准备 (3) 2.1技术准备 (3) 2.2材料要求 (3) 2.3施工机具 (4) 2.4作业条件 (4) 三、分项施工工艺 (5)

一、工程概况及编制依据 1.工程概况 2.编制依据

二、施工准备 2.1技术准备 图纸已通过会审与自审,若存在问题,则问题已经解决;门洞口的位置,尺寸与施工图相符,按施工要求作好技术交底工作。 2.2材料要求 2.2.1

2.3施工机具 每班组主要机具设备一览表 2.4作业条件

卫生间施工方案 2施工流程 三、分项施工工艺 本工程卫生间格局类型多样化,但使用功能以及装修要求基本相同,因此此次方案仅对其中5#公共卫生间做详细介绍,其它类型的在具体施工过程中具体问题具体分析。 (一)卫生间墙面砖 1.1材料要求: 1.1.1水泥:宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度应不小于P.O3 2.5级。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告,不同强度等级的水泥严禁混用。 1.1.2墙砖:公共卫生间墙砖规格600×300灰色砖,表面应平整、光滑、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致,边缘平直。并应符合产品标准的各项技术指标,有产品出厂合格证。 1.1.3砂子:中砂,粒径为0.35~0.5mm,含泥量不大于3%,颗粒坚硬、干净,无有机杂质,用前过筛,其他应符合规范的质量标准。 1.1.3粘结剂:应根据所铺的材料化学成分组成和面层的使用要求,按产品说明书使用并通过试验决定。有出厂合格证和进场复试报告,并通过试验确定其适用性和使用要求。粘结剂应存放在阴凉、通风、干燥的室内,出厂“三个月后

预留、预埋施工方案

机电预留、预埋配合工程 来福士工程概况: 基地面积:约60,845 平方米 建筑面积:约368,614 平方米 东侧地下室深度约18.7 米地下四层,为车库及设备用房、商场 西侧地下室深度约11.2 米地下二层,为车库及设备用房、商场 东侧裙楼高约54 米8 层商业/餐饮 西侧裙楼高约24 米 4 层商业/餐饮 T1塔楼高约188 米41 层办公楼 T2塔楼高约128 米30 层办公楼 T3塔楼高约99 米20 层办公楼 1、主要施工方法 本工程机电安装主要施工内容有预留孔洞、预埋套管,电线管、排水管预埋安装。 1.1孔洞、套管预留 (1)孔洞、套管预留工艺流程为: 绘制留洞图→模具(套管)制作→放线标识→复核确认→模具(套管)定位→配合施工 (2)预埋、预留施工方法 a.在做预留工作之前,熟悉设计图纸,根据图纸会制留洞图,并复核其正确性,如发现有专业交叉,“打架”现象发生,应及早做设计变更,以保证预留工作准确、连续的实施。 b.根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上做好标记,将事先准备好的模具,用钉子钉在模板上或用铁丝绑扎在周围的钢筋上,固定牢靠。 c.在土建施工过程中,安排预留人员值班,随时检查模具是否有跑位,损坏和漏留情况的发生。 (3)套管预埋施工方法 a.套管应根据规范要作制作,包括采用的管径、长度、有无防水翼环等。 b.预埋在混凝土中套管在浇筑前要放置好,且用铁丝将套管与钢筋固定牢固。穿墙套管在土建砌筑是及时套入,位置准确。

c.为防止套管在浇砼时,混凝土灌入套管应对套管进行封堵,所用材质为不易燃物质及易清除物质的松散材料。 d. 根据管道平面走向,在施工完、浇砼前、按图严格认真复核留洞位置,大小以及走向是否正确。 e. 成排预埋套管水平应拉线,上下标高每只都要统一。 f. 在土建浇注时应派专人看护,防止套管移位、堵塞、损坏和漏埋。 1.2电气管线预埋 (1)暗管敷设施工流程 施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b.预制加工: ●钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用拗棒弯管。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ●管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ●管子套丝:采用套丝板、套丝机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 c.测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。盒、箱安装要求如下表所示: 盒、箱安装要求一览表

机电安装预留预埋施工方案

机电安装预留预埋施工 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机电安装预留预埋施工方案 1.机电安装工程概况 按照招标文件及相关图纸要求,总承包商须负责孔洞与套管、套筒之间的封堵工作;负责所安装管道的线管及其配件的预埋工作;地下室防雷保护及接地系统施工。 2.机电安装预留预埋施工方案 预埋件、预留孔洞是本工程中不可缺少的重要部分。其留置位置的准确性将直接影响到后续施工和工程的施工和质量,在施工中应该分阶段采取措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设,位置、数量、尺寸大小符合设计要求。 (1)工艺流程 预埋、预留工艺流程图: (2)图纸会审 对土建结构设计图与下道工序相关的安装图纸进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合,编制预埋件、预留孔埋设计划。发现预埋件不吻合时,及时向监理及设计院以书面形式进行汇报,经设计院的变更设计或监理正式批复书后,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。 (3)测量放线 根据设计要求,分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线,测量放线执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞在基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小。 3.电气工程预留预埋 3.1暗管敷设 暗管敷设的基本要求为:穿越人防及非人防区域的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 3.2预制加工 3.2.1钢管煨弯 管径为20mm及以下时,用手扳煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 3.2.2管子切断 用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。 3.2.3测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位 置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 3.2.4固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂 浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 3.3 管路连接 (1)套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽,严禁熔焊连接;套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形;套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位;套接紧定式钢导管管路,当管径为∮32mm及以上时,连接套管每端的紧 定螺钉不应少于2个;套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部 混凝土内预埋接线盒示意图

卫生间改造施工方案

卫生间改造 施 工 方 案 2016年 8月 21 日

目录 1.工程概况 (4) 二、施工准备 (5) 2.1技术准备 (5) 2.2作业条件 (5) 卫生间施工方案施工流程 (5) 三、分项施工工艺 (5) (一)管道安装 (5) (二)隔墙砌筑施工 (9) (三)排水洞口封堵 (14) 1.将洞口凿毛成喇叭口,上大下小,上部最少要求每边保证比管道大4~6cm,下部最少要求每边保证比管道大2~3cm,并且要清洗干净后才能吊模。 2.立管完全安装牢固后,吊模要求稳固,下部与底板面平,保证砼浇捣后的平整度。

3.凿毛清洗干净后,紧接着在洞口刷一道素水泥浆。 4.用细石砼(C30砼配合比1:1.37:2.67,石粒径5~10mm,坍落度28mm 左右)分两次认真浇捣密实,第一次浇2/3厚(12小时内进行蓄水养护),24h 以后剪断铁线(保证不外露)再浇捣细石砼,并且保证管道四周200mm范围内由管边向外适当找坡。 5.2天以后方可拆模,并进行24h蓄水试验。洞口砼需养护7天以上。 6.管口封堵时,班组必须派专人进行跟踪施工。 7.做好刚性防水后,在管道半径200mm内做好二道柔性加强防水层,做法详见《建施图》。 8.试验合格后,及时取得项目部认可,方可进入下道工序。 (14) (四)卫生间防水 (15) 四、保证施工和安全技术措施 (21) 1、施工安全生产措施 (21)

一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本工程位于长沙市岳麓区交通枢纽西中心T3裙楼,六层影院卫生间改造工程。主要为原男卫生间拆除清运,原女卫生间新建为男女卫。改造部分施工内容是给排水改造、墙体拆除、新建砌体、洞口封堵、防水等各分项工程。 1、编制依据 1.1 卫生间施工图 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图 集及有关文件 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

人防通风预留套管施工方案

**************工程 人防通风预留洞、预留套管施工方案编号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 ******************公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1.设计图纸; 2.《通风与空调工程施工规范(GB50738)》; 3.《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243)》; 4. 《人民防空工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)》; 5.《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本)》。 二、工程概况 本工程为**********住宅楼,位于***************,全现浇结构剪力墙设计。地上***层,地下****层,总建筑面积为******,地下室建筑面积******其中人防建筑面积为*******。 人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。

1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人员配合安装模具,其安装位置的要求,留洞大小尺寸应由本专业质检员检查认定。 五、预埋套管措施 根据图纸设计要求,穿过人防墙体的人防风道及风口均需预埋钢制密闭套管。 制作的套管要与系统中风管的管径或设备一致,套管制作应由厚度为不小于3mm的钢板卷制成型,密闭肋厚度不小于10mm宽度不小于50mm,采用双面满焊。用于连接管道或设备的套管长度应伸出墙体大于100mm,以利于焊接管道或焊接法兰。套管应清理、除锈后,内部、外部除与混凝土接触部分均应刷两道红丹防锈漆,外部加刷灰色调和漆两道。体具体做法见《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本》。 六、质量保证措施 1.预留孔洞预埋套管均需由班组自检合格后,再上报专业质检员检查认定,合格后方可进行下一道工序施工。 2.在支模板时,木模具与模板接触面应垫海绵打密封,以免漏浆影响土建结构的美观。 3.浇筑砼时,本专业班组应派人在现场看管,发现问题应及时采取相应措施解决。 七、安全保证措施 1.施工中要贯彻“安全第一,预防为主”的方针,采取有效的安

预留预埋施工方案

目录 第一章工程概况及编制依据............................... 错误!未定义书签。 1. 1 编制依据......................................... 错误!未定义书签。 2. 2 工程概况............................................ 错误!未定义书签。第二章主要施工方法及技术措施........................... 错误!未定义书签。预留预埋的总体要求....................................... 错误!未定义书签。暗埋排水管道安装......................................... 错误!未定义书签。套管的预埋............................................... 错误!未定义书签。配管..................................................... 错误!未定义书签。人防区预留预埋........................................... 错误!未定义书签。防雷接地及等电位安装..................................... 错误!未定义书签。第三章预留预埋成品保护措施.............................. 错误!未定义书签。第四章安全文明施工及环境保护措施........................ 错误!未定义书签。

卫生间防水施工方案样本

卫生间防水施工方 案样本

防水施工方案 室内卫生间防水施工(聚氨酯涂膜三遍厚2.0mm) (一)、作业条件 1.基层表面应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分应刮平、扫净。对管根周围不易清扫的部位,用毛刷将灰尘、杂物等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆角处,用胶:水泥:砂子=1:1.5: 2.5砂浆修补到位。 2.根据墙上的50水平控制线,弹出墙面防水高度线。 3.施工房间做防水前必须设置足够的照明设备。 4.防水材料储存、保管和使用时要远离火源,备有足够的灭火器等消防器材。 5.操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格后方可进行全面施工。 (二)、施工机具 主要机具:电动搅拌器、搅拌桶、小漆桶、塑料刮板、弹簧称、毛刷、滚筒、小抹子、铲刀、笤帚、高压吹风机、平铲、钢丝刷、量尺、色粉袋、剪刀、压辊。 (三)、材料要求: 所有进场材料必须有出厂质量合格证、相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书。进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。

(四)、施工工艺及方法 一、施工流程: 材料准备→技术准备→基层处理→涂布底油→细部处理→防水层施工→保护层→质量检验→成品保护 二、基层处理: 1.基层找平层做好后,找平层上应无明显水迹。2.基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平。 3.阴阳角应抹成半径为50㎜均匀光滑的小圆角。 4.穿墙管道及连接应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。 三、施工工艺: 1.聚氨酯涂膜施工顺序:基层处理→(增强涂抹或增补涂料)→涂布第一道涂抹防水层→(增强涂抹或增补涂料)→涂布第二道涂膜防水层涂布顺序应先垂直面后水平面:先阴角处及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。 2.增强措施: 在阴角、管道周围、施工缝及裂纹处等均需增强防水措施,其做法是第一道涂膜施工前在该部位增强涂布一道涂膜(或铺贴一遍玻璃纤维布)。

人防通风预留洞预留套管施工方案

人防通风预留洞预留套管施工方案

总参北极寺干休处西1#区高层住宅楼 人防通风预留洞、预留套管施工方案 编号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 房建天龙建筑工程公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1.设计图纸; 2.《建筑安装分项工程施工工艺规程》; 3.《通风与空调工程施工及验收规范GBJ243-82》; 4.《防空地下室通用图〈通风部分〉FT-100》。 二、工程概况 本工程为总参北极寺干休处高层住宅楼,位于海淀区北极寺干休处营区西院内,全现浇结构剪力墙设计。地上十八层,地下二层,总建筑面积为12630.18m2,建筑高度为55.20m。 人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 地下二层人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。

1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人员配合安装模具,其安装位置的要求,留洞大小尺寸应由本专业质员检查认定。 五、预埋套管措施 根据图纸设计要求,穿过人防墙体的人防风道及风口均需预埋钢制密闭套管。 制作的套管要与系统中的穿墙管的管径一致,套管制作应由厚度为δ =4mm的钢板煨弯,并点焊牢固、密实,套管长度应伸出墙体两侧150mm即L=墙厚+300mm,以利于焊管或焊接法兰。具体做法见北京地区人防通风图集FT-142。 六、质量保证措施 1.预留孔洞预埋套管均需由班组自检合格后,再上报专业质检员检查认定,合格后方可进行下一道工序施工。 2.在支模板时,木模具与模板接触面应垫海绵打密封,以免漏浆影响土建结构的美观。 3.浇筑砼时,本专业班组应派人在现场看管,发现问题应及时采取相应措施解决。 七、安全保证措施 1.施工中要贯彻“安全第一,预防为主”的方针,采取有效的安全技术措施。

机电预留预埋施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2机电预留概况 第三章施工准备 3.1技术准备 3.2多专业交叉配合 3.3人员准备 第四章主要施工方法 4.1套管及模盒安装 4.2二次结构期间给排水支管安装 4.3空调风孔洞预留 4.4电管预留预埋 4.5现浇混凝土楼板内电管敷设及要求 4.6配电箱洞口预留、电缆桥架穿楼板和墙的洞口预留 4.7接线盒埋设的控制要求 4.8强弱电进户管线套管预留 4.9二次结构内电气配管 第五章防雷安装工程 5.1基础防雷部分 5.2柱引下线焊接连接部分 5.3防侧击雷施工部分 5.4天面防雷部分 5.5等电位施工部分 5.6系统调试与补打地极 第六章技术质量保证措施 6.1 质量目标 6.2保证质量采取的措施 第七章安全及文明施工措施 7.1安全保护措施 7.2文明施工措施

第一章编制依据 1、武汉正华建筑设计有限公司设计图纸 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5、各相关施工图集 第二章工程概况 2.1工程概况 华润置地武汉紫云府二期一标段位于武汉市武昌区白沙洲大道东侧青菱西路与白沙四路交汇处,由2栋33~34层剪力墙结构住宅楼(1、2#楼),5栋11层框架剪力墙结构住宅楼(9、10、11、12、13#楼)、1栋2层框架结构邮政及4栋1层框架结构公用配电房组成,设一层地下室,正负零相对于绝对标高为22.2m。南北占地270m,东西占地205m。 2.2 机电预留概况 对水暖统计了需要预留套管的个数及种类,电气所需预留内容为结构内暗配动力插座线路、动力电源线路、照明线路及各智能建筑部分各暗配管路,通风所需预留主要为通风管道穿墙及穿楼板的预留洞,此部分预留洞主超过300mm为土建单位预留,机电专业人员进行复核预留洞口位置及尺寸,人防区域各线路预留管为焊接钢管,焊接连接。 第三章施工准备 3.1技术准备 1、开工前组织专业施工人员认真阅读图纸,发现有问题及时反馈并形成报告,与设计人员沟通。 2、认真学习规范要求,将本工程涉及的各规范进行对照,严格按照规范组织施工。 3、套管制作: (1)套管的管径和材质: DN15、20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2号的套管,DN≥150的管道采用大1号的套管;套管材质采用钢质管道. (2)套管长度:

卫生间改造施工组织设计(改)

施工组织设计(施工方案)报审表 工程名称福州站候车室厕所改造工程施工单位编现报上厕所改造施工方案工 主编人 制程文件,请予以审查。 编制人单 施表7.1 工程项目部/专业分包施工单位(盖 章) 共页第页 技术负 责人 总承包单位总工办审核意见: 监理审查意见: 监理审查结论: 监理单位审核人审批人(签章)(签章) 总承包单位(盖章) □同意实施□修改后报□重新编制 (盖章) 专业监理工程 师 日期: 总监理工程师日期:

福州站候车室厕所改造工程 XXXXX有限公司 2017年10月18日

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 本工程位于福建省福州市。主要为除福州站一、二、三、四、五 候车区男女卫生间吊顶和LED等,以及新建相应的拆除装修工程。 二、针对此项工程我项目部特制定如下六条主要工作重点: 1 、对材料供应科学合理安排,既不影响进度又不占用大额 资金。 2、贮备充足的工人资源作后备力量,可以随时调用。 3、以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底,并作 详细解释,对工人进行安全文明施工和工程质量等要求岗前培训。 4、严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施 工制度。 5、建立与质量标准挂钩的奖罚制度。管理人员责任明确,奖罚 分明,严格执行。 6、与各施工队共建成品保护制度,全场挂牌标识成品保护标志。 四、各项施工工程各自的施工措施: 1. 拆除工程 将卫生间原有地台、门洞、墙面面砖、地面面砖、水箱、吊顶等按要求分别依次进行拆除并将现场垃圾清运干净。 2.地面砖铺贴工程工艺流程基层处理T找标高T排砖T铺设结合层砂浆T铺砖T养护及勾缝T 检查验收1、基层处理 把沾在基层上的浮浆,落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清

预留洞施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、预留孔洞封堵 七、质量保证措施

预留洞施工方案 一、编制依据 1.设计图纸; 2.《建筑安装分项工程施工工艺规程》; 3.《通风与空调工程施工及验收规范》; 二、工程概况 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 1.模具制作尺寸应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留的孔洞后,应由木工和土建专业人员配合安装模具,其安装位置的要求,留洞大小尺寸应由本专业质员检查认定。 五、预埋套管措施 根据图纸设计要求,穿过人防墙体的人防风道及风口均需预埋钢制密闭套管。 制作的套管要与系统中的穿墙管的管径一致,套管制作应由厚度为δ=4mm的钢板煨弯,并点焊牢固、密实,套管长度应伸出墙体两侧150mm即L=墙厚+300mm,以利于焊管或焊接法兰。具体做法见北京地区人防通风图集FT-142。 六、预留孔洞封堵 1、小型孔洞封堵施工程序 第一步:先清理洞口周边污垢 第二步:支模 第三步:浇筑膨胀砼 2、带钢筋的预留洞口 第一步:用钢丝刷人工除锈,把原有钢筋的锈浊除掉。 第二步:支模 第三步:因预留洞口的钢筋有断开的钢筋,在绑扎钢筋时需要加筋。 (1)板钢筋绑扎工艺流程: (2)清理模板上面的杂物。 (3)绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根钢筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点需全部绑扎)。现板为双层钢筋,两

相关文档