文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预应力管桩进入持力层深度

预应力管桩进入持力层深度

预应力管桩进入持力层深度

预应力管桩,如果单桩承载力能满足要求,进入持力层深度是否一定得满足规范要求?
现有工程,桩端持力层为强风化片麻岩,据桩基公司经验承载力没问题,只是入岩深度有困难,桩身是否一定得进入基岩?

桩为什么要有进入持力层深度的要求?

压或者顶桩要大于单桩极限承载力,但不要压坏桩,最好会同设计确定一下终压力,这是个复杂又关键的问题要慎重

单桩承载力能满足要求进不进入持力层问题不太,但桩应进入硬塑土层一定深度,不能桩周边为软弱土层,而桩尖却顶在强风化岩面上当端承桩使用.

主要是考虑沉降吧,桩不进入持力层沉降不能保证

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)3.3.3-5的规定:桩端全断面进入持力层的深度,对于砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d。强风化片麻岩可按碎石土(至少可按砂土),按管桩直径400mm,进入持力层400mm即可(最多600mm),如果桩长不是很长,进入持力层应该没问题啊。
实际施工中,预制桩进入持力层到底多深很难说清楚,所以对静压管桩一般不按进入持力层深度控制,通常控制终压力(同意2楼意见)。
终压力应根据施工前的试桩结果确定(按《建筑桩基技术规范》7.5.9-1的规定)。

相关文档
相关文档 最新文档