SVG操作说明
1.SVG启动前准备
(1)闭合控制柜内s1-s5空气开关。检查控制柜的交流、直流电源指示灯是否正常;检查SVG断路器是否在分位,户外隔离开关是否在工作位置
(2)检查控制柜、功率柜风机运转是否正常。
(3)检查上级35KV开关柜,确认接地刀拉开,断路器已经在工作位置
2.SVG启动
(1)开启工控机,系统自动运行SVG监控程序,进入监控系统主界面。(2)观察工控机下面的“故障”指示灯状态:
如果“故障”指示灯不亮
把“高压分”旋钮打到左侧;
如果“故障”指示灯亮
把“高压分”旋钮打到左侧,在主接线界面点击“复位”按钮,进行复位
操作将“故障”指示灯熄灭;
(3)闭合SVG上级断路器,约20秒后,SVG断路器自动闭合。
待系统主界面“就绪”指示灯亮起后,在主接线界面点击“启动”按钮,SVG 进入"无功补偿"运行状态。
3.SVG停止
(1)在主接线界面点击“停止”按钮,停止SVG运行。
(2)将“高压分”旋钮打到右侧分位,上级高压开关柜内断路器与SVG 充电柜内断路器均断开。
(2)退出荣信SVG监控程序,关闭工控机。
(3)断开控制柜内所有空气开关。
注:1. SVG监控系统用户名:admin。密码:rxpe
2. SVG运行时,不要进行“复位”操作。
3.在停电检修,分高压前切记将SVG停止运行。
4.SVG送电要严格遵循“先送低压电,后送高压电”的顺序,停电要严格遵循“先断高压电,后断低压电”的顺序。
5.当由于“检修”或者“故障”而造成高压断路器分开后,切记到SVG控制柜将“高压分”旋钮打到右侧分位。
6.切记,不管是停电检修或者故障跳闸,都要确认上级断路器及SVG断路器分断20分钟以上,才允许开SVG功率柜门查看。
SVG巡视及检修注意事项
1.SVG功率柜属于高压设备,既是高压切断,功率单元的直流母排及直流电容上仍然
残留有直流电压,因此在检修时要在高压分断20分钟后打开功率柜门,检查和维护功率单元。
2.SVG控制柜内的整流电源箱,断电后有残留的直流电压,断电30分钟后才循序检
查和维护。
3.SVG故障停机后,观察故障指示灯是否亮起查询故障代码并记录,直到排除故障点
才可以再次投入运行。
4.SVG送电时,要先给控制柜送电,观察控制系统状态正常,才可以投入高压运行。
5.日常巡视时注意:SVG室内温度不超过40℃、SVG室内无明显异响震动及异味。
6.检修时注意:所有电力电缆及控制电缆无明显损伤,电力电缆冷压端子无明显变
形及损坏。所有电力连接部位的紧固螺栓是否紧固。
FC电容器组的保养和维护
一、运行维护注意事项
1、FC电容器组故障跳闸后,不准强行送电,需查明原因后,再送电。
2、FC电容器组停电后,电容器组及与其连接的电抗器残留有危险的直流电压,因此
在高压断电30分钟后,合上接地刀闸,方可进入围栏。
二、日常巡视
1、对运行的FC电容器组进行外观检查,如发现壳体膨胀,应立即停止使用。如发现
外壳漏油,应及时修理。
2、检查FC电容器组是否有异常响声、振动及异味。
3、检查FC电容器组的三相电流是否平衡,工作电流是否与额定电流相符。
三、定期维护
1、每运行半年,应对所有的螺栓紧固一遍。