文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆线路施工技术交底单

电缆线路施工技术交底单

电缆线路施工技术交底单
电缆线路施工技术交底单

电缆线路安装施工技术交底单专业:电气

电缆穿线技术交底.doc

一、施工准备 1 工程简述: 本工程为克拉玛依市碧水云天康乐苑住宅小区住宅楼一期,工程位于克拉玛依市南新路与西环路交叉口地块南侧。建设单位为克拉玛依市泰盛房地产开发有限公司。本期工程结构层数地上六层,地下一层。结构类型:砖混。住宅层高2.85米,储藏室层高2.2米,阁楼起坡高度600mm。 总建筑面积为平方米,耐火等级不低于二级,抗震设防烈度为七度。建筑耐久年限为50年。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→ →

架空线路安全技术交底

电气架空线路施工安全技术交底 工程名称: 可继续起立,当即立好,中途不得停下。杆塔起立到70人员均应站在

注:参考文献[11] 交底内容:针对工程施工中应该注意的安全问题进行技术交底,要求各个施工班组将施工中可能出现的安全问题放在整天工程的首要位置,严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的施工方针,坚决与“违章、麻痹、不负责任”作斗争,树立一个良好的企业形象,并将如下要求贯彻到施工中,确保工程安全、质量、快捷完成。 一、基本要求: 1、施工作业前必须认真勘查施工现场,针对施工作业危险点,编制并报审相 关的安全施工方案,得到相关部门审批后方可施工,且必须在施工前组织现场安全交底。 2、施工班组所有人员必须熟悉并遵守《十个规定动作》(凭票工作、凭票操作、穿工 作服、戴安全帽、系安全带、停电、验电,挂接地线,挂牌装遮拦、现场交底)。 3、进入施工现场应正确佩戴安全帽,穿纯棉衣服;施工过程不得穿拖鞋、不得喝酒、 不得喧哗;施工过程做到“三不伤害“。 4、施工人员严禁违章作业,不得影响他人安全作业,有权制止他人违章作业。 5、每天工作前,工作班组负责人召开工前会强调安全,讲解当日相关工作内 容及安全注意事项,施工前必须落实保证安全的组织措施、技术措施和安全防护措施到位,工作班组负责人应在施工现场,若有急事需离开,应指定能胜任工作的一人作为临时工作负责人。 6、做好生产班组“安全日”活动的记录,每月上报工程部。] 二、电缆敷设: 1、电缆敷设前应先清理管道,防止砂、石或杂物划伤电缆外套。 2、在敷设电缆时,应在钢丝网套靠电缆端加装防捻器。 3、在室外切割电缆或制作电缆头时,应采取防雨措施。 4、敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆的外侧。 5、保持电缆沟、施工现场的整洁,道路畅通。掀起的电缆沟盖板,下班前应回盖好。 交底内容: 主要危险点分析及防护措施: 1.地处商业闹市区,车辆行人众多,施工环境复杂,多处跨越市政道路、国道、村道,维护交通秩序,防止车辆交通事故,保证行人安全是本工程安全工作的重点。 一、防护措施

电缆头制作-技术交底 - 制度大全

电缆头制作:技术交底-制度大全 电缆头制作:技术交底之相关制度和职责,交底内容:1范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV油纸绝缘电缆户外型终端头制作。2施工准备2.1设备及材料要求:2.1.1电缆终端头型号、规格应符合电压等级、使用环境及... 交底内容: 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV油纸绝缘电缆户外型终端头制作。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1电缆终端头型号、规格应符合电压等级、使用环境及设计要求。 2.1.2电缆终端头,应由电缆附件厂家配套供应,其主要部件、附件应齐全,绝缘套管不得有裂纹、损伤、并有使用说明书及合格证。 2.1.3电缆绝缘胶的型号及电压等级应符合要求并应有理化及电气性能试验单及合格证。 2.1.4金属紧固件,均应用热镀锌件。 2.1.5其他辅料有:黑玻璃漆带,封铅、硬脂酸,铜绞线、白布、黄铅粉、甘油、汽油、电缆油等。 2.2主要机具: 2.2.1制作机具:防风栅、塑料布、油压接线钳、喷灯、铁壶、铝壶、搪瓷盘、铝锅、铁勺、漏勺、手套、漏斗、电炉子、钢锯、钢丝刷,温度计、剪刀等。 2.2.2安装机具:滑车、大绳、扳手、台钻、电焊机和气焊工具等。2.2.3测试工具:摇表、钢卷尺、钢板尺及试验仪器等。 2.3作业条件 2.3.1室外电缆终端头的制作应选择晴朗无风的天气施工,环境温度在+5℃以上,其空气相对湿度在70%以下。 2.3.2施工现场及其周围应清洁干燥,操作平台要牢固,四月应搭设防风栅。2.3.3施工现场应备有220V电源和安全电源。 2.3.4施工现场应符合安全消防规定,易燃物要妥善保管。 2.3.5电缆终端头制作人员应经过专门培训并考核合格,方可施工操作。3.2电缆终端头制作按以下制作程序进行。从开始剥切到制作充毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。 3.3设备点件检查及准备工作: 3.3.1开箱点件检查,应有施工单位与供货单位或建设单位(监理工程师)共同进行检查,并做好记录。 3.3.1.1电缆终端盒点件应根据设备技术资料或说明书进行,配件齐全,无损伤。3.3.1.2电缆端头盒的型号必须符合设计要求,各配件相吻合。 3.3.2铜压盖及出线铜杠挂锡。拆下铜压盖,将封铅部分及出线铜杠接线孔内壁挂锡。3.3.3将电缆终端盒内部用钢丝刷除去污物及铁锈,然后用布沾汽油连同瓷套管内外均擦试干净。3.3.4准备好电缆终端盒全部密封垫,大盖采用橡皮垫或鸡毛纸垫,瓷套管及加剂孔均采用鸡毛纸垫。 3.3.5三只套管进行试装,应紧密无误。 3.3.6瓷套管与大盖结合缝处涂上黄铅粉与甘油调合胶,以便密封。3.3.7加工好防扭抱箍、

通信光缆线路施工光缆接续施工技术交底

技术交底书 1325 第 1 页项目名称 共 24 页交底编号 工程名称 设计文件图号 施工部位 2015年4月5交底日期日 技术交底内容: 1、技术交底范围:通信光缆线路施工、光缆接续施工 2、设计情况:1、数据网系统:①本次在阎良通信站设置汇聚节点路由器,接入西安枢纽在西安调度所和西安北站设置的核心节点路由器,汇聚节点路由器按双套配置。②本次数据网接入层在铁路沿线车站设置接入节点,考虑到维护管理便利及网络安全,在每个节点均设置2台接入路由器。数据网区域网络接入层利用4芯光纤,采用2层方式组网。 2、传输系统:①汇聚层利用不同物理径路或同径路的两条光缆中的2芯构建STM-64 MSTP(1+1)光同步数字传输系统。 3、接入网系统:本次工程在阎良新设接入网终端LT设备,各接入点新设NU设备,接入点包括原接入阎良的各车站和原接入铜南、三原、渭南的各车站。 4、通信电源:①交流电源;②直流电源;③电源环境监控。 5、防雷及接地:除线路和设备作良好接地外,通信设备接外线前均加装防雷保安单元或保安端子。室内配线长度超过50M小于100M时在通信机械室一端加装浪涌保护器。利用既有防雷及接地系统。阻值不满足要求时,改造地线。 6、通信配线:通信机械室内设备配线,采用上、下走线结合方式,缆线均在防静电地板内或上走线槽内敷设。各种通信配线原则上采用交直流分开,强电、弱电配线分开,通信电缆与电源线的水平距离应保持0.2M以上。室内配线外护套均采用低烟、无卤、阻燃材料。室内墙洞、墙槽、钢管等应做好封堵。由于在既有机房中新增设备,根据具体情况,设置上走线架或开凿地沟,满足走线要求。 7、通信线路:①光、电缆径路;②光缆埋深;③光、电缆径路防护;④光、电缆引入;⑤光、电缆标石。 3、开始施工的条件及施工准备工作:于2015年3月20日完成施工定测,作业队分工,人员组织到位,员工安全培训考试合格。光缆于2015年3月28已到现场。已与相关单位签订安全配合协议,施工计划已报批,开工报告已签订。 4、施工工艺; 通信线路施工

电缆头制作技术交底

表 C2-1 工程名称固安电子商务产业港一期二标段交底日期2015 年 4 月 6 日施工单位中建三局建设工程股份有限公司分项工程名称电缆头制作 交底提要 交底内容: 一、施工准备 1.1 材料要求: 1.1.1 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 1.1.2 塑料带及热缩管应分黄、绿、红、淡蓝、PE双色五种颜色。 1.2 主要机具: 1.2.1 制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 1.2.2 测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 1.3 施工条件: 1.3.1 电气设备安装完毕,室内空气干燥。 1.3.2 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 1.3.3 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 1.3.4 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 二、操作工艺 2.1 工艺流程: 准备工作绝缘遥测剥除电缆护层套电缆分支手套压接线鼻子 固定热缩管电缆与设备连接 审核人交底人接受交底人

表 C2-1 工程名称固安电子商务产业港一期二标段交底日期2015 年 4 月 6 日施工单位中建三局建设工程股份有限公司分项工程名称电缆头制作 交底提要 2.2准备工作: 2.2.1准备材料和工具,检查材料是否合格,核对电缆型号、规格,检查电缆是否受潮。 2.2.2施工现场附合安全防火规定,现场有灭火器材设看火人,使用喷灯须注意防火防爆。 2.3绝缘遥测: 2.3.1用1000V摇表。对低压电缆进行绝缘遥测,绝缘电阻应大于10MΩ,如不符合要求,检查电缆是否受损或受潮;遥测完毕,应将芯线分别对地放电。 2.4剥除电缆护层: 2.4.1根据电缆与设备连接的具体尺寸,测量电缆长度并做好标记,锯掉多余电缆,剥除外护套,用自粘线胶带包绕。 2.4.2制作电缆终端头,从剥切电缆开始应连接操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤芯和保留的绝缘层,制作时应采取加强绝缘目标、密封防潮、机械保护等措施。 2.5套电缆分支手套: 2.5.1用填充胶堵线芯根部的间缝,然后选用与电缆规格、型号相适应的热缩分支手套,套入线芯根部,均匀加热使软手套收缩。 2.6压接电缆接线鼻子: 2.6.1从线芯端头量出长度为线鼻的深度,按端子孔深另加5mm,剥除电缆线芯绝缘,并在线芯表面和接线鼻子内壁涂上凡士林。将线芯插入鼻子内,调节接线鼻子孔的方向到合适位置,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。 2.7固定热缩管: 2.7.1用填充胶填满接线芯根部裸露的线间缝与压坑。 审核人交底人接受交底人

电力电缆井技术交底

交底记录新建铁路工 程名称 *至*客运专线分部(分项)工程交底项目电力电缆井技术交底图纸名称、图号 DK*?DK *路基 铁路路基电缆槽-通路(2010) 8401 1 、适用范围 适用于中铁*局集团有限公司*客专辽宁段*标内,*范围内路基工程填筑施工 2.内业技术准备 开工前由总工程师组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,制定施工安全、质量、环保、工期等保证措施,编制应急预案。由各对应部门组织对参与施工的作业人员进行技术交底、岗前技术、安全培训,考核合格后持证上岗。 3.电力电缆井尺寸位置 电力电缆井现场采用钢筋混凝土浇注。 开挖尺寸:电力电缆井2.2m长*1.6m宽*1.15m深 4.位置 顶面标高与电缆槽盖完盖板后的顶齐平;路堤电缆井顶面与路肩平齐,路堑电缆井顶面高于路肩以上0.28m,两侧电缆槽在高度上与电缆井顺接,顺接长度不小于 2m。 ㈠电力电缆井施工工艺流程图 (二)施工步骤 ⑴测量放线 开 扌挖 由测量队准确定位出电缆井的位尹并打好木桩或钢筋桩,做好保护措施, 防止因桩位移动造成施工偏差。 ⑵开挖绑扎钢筋 采用人工或机械开挖。根据测量队放线定出的桩位,用石灰粉划好电缆井的尺寸构造,开挖时严格按照白灰线开挖,防止超挖过大?放坡度为1: 0.1,开挖的 立, 井底平面比电力电缆井尺寸周)cm开挖完成后进行验收,主要是尺寸及 深度。开挖的弃渣及时运出现场,保持现场文明施工,不得污染路基表层。 ⑶施工垫层 垫层采用10cm厚,C20混凝土。垫层铺筑均匀,整平拍实。混凝土浇注前,基底表面必须保持干净、无淤泥及杂物。 测量放线

架空线路安全技术交底

电气架空线路施工安全技术交底工程名称:

注:参考文献[11] 交底内容:针对工程施工中应该注意的安全问题进行技术交底,要求各个施工班组将施工中可能出现的安全问题放在整天工程的首要位置,严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的施工方针,坚决与“违章、麻痹、不负责任”作斗争,树立一个良好的企业形象,并将如下要求贯彻到施工中,确保工程安全、质量、快捷完成。 一、基本要求: 1、施工作业前必须认真勘查施工现场,针对施工作业危险点,编制并报审相 关的安全施工方案,得到相关部门审批后方可施工,且必须在施工前组织现场安全交底。 2、施工班组所有人员必须熟悉并遵守《十个规定动作》(凭票工作、凭票操作、穿工 作服、戴安全帽、系安全带、停电、验电,挂接地线,挂牌装遮拦、现场交底)。 3、进入施工现场应正确佩戴安全帽,穿纯棉衣服;施工过程不得穿拖鞋、不得喝酒、 不得喧哗;施工过程做到“三不伤害“。 4、施工人员严禁违章作业,不得影响他人安全作业,有权制止他人违章作业。 5、每天工作前,工作班组负责人召开工前会强调安全,讲解当日相关工作内 容及安全注意事项,施工前必须落实保证安全的组织措施、技术措施和安全防护措施到位,工作班组负责人应在施工现场,若有急事需离开,应指定能胜任工作的一人作为临时工作负责人。 6、做好生产班组“安全日”活动的记录,每月上报工程部。] 二、电缆敷设: 1、电缆敷设前应先清理管道,防止砂、石或杂物划伤电缆外套。 2、在敷设电缆时,应在钢丝网套靠电缆端加装防捻器。 3、在室外切割电缆或制作电缆头时,应采取防雨措施。 4、敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆的外侧。 5、保持电缆沟、施工现场的整洁,道路畅通。掀起的电缆沟盖板,下班前应回盖好。

高压电缆头制作 交 底

高压电缆头技术交底 一、施工准备 主要安装机具: A.热缩枪、钢锯、电烙铁、液压钳、电工工具等 作业条件确认: A.所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。 B..电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,避免三芯电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。 C.电缆敷设后要做电缆的直流耐压试验,试验后对电缆头做好密封,防止受潮。 D.中间头电缆要留余量及放电缆的位置。 施工工艺流程 施工过程及步骤:剥外护套→锯钢甲→剥内护绝缘层→焊接屏蔽层接地线→铜屏蔽层处理→剥半导电层→清洁主绝缘层表面→安装半导电管(终端头)→安装分支手套→安装绝缘套管和接线端子 (1)剥外护套为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈(外侧留下),做好卡子*,用铜丝绑紧钢甲并焊妥钢甲接地线。最后剥外护套 (2)锯钢甲上一步完成后,在卡子边缘(无卡子时为铜丝边缘)顺钢甲包紧方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢甲,否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开),再用钳子拉下并转松钢甲,脱出钢甲带,处理好锯断处的毛刺。整个过程都要顺钢甲包紧方向,不能把电缆上的钢甲搞松。 (3)剥内护绝缘层注意保护好色相标识线,保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。 (4)焊接屏蔽层接地线把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉,涂上焊锡。把附件的接地扁铜线(分成三股),在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。 下图是终端头的接地线安装方法(中间头也一样,只是接地线不用向后),外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛,涂密封胶,以防止水渗进电缆头。屏蔽层与钢甲两接地线要求分开时,屏蔽层接地线要做好绝缘处理。 (5)铜屏蔽层处理在电缆芯线分叉处做好色相标记,按电缆附件说明书,正确测量好铜屏蔽层切断处位置,用焊锡焊牢(防止铜屏蔽层松开),在切断处内侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕(注意不能划破半导体层!),慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。 (6)剥半导电层在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。 可剥离型在预定的半导电层剥切处(胶带外侧),用刀划一环痕,从环痕向未端划两条竖痕,间距约10mm。然后将些条形半导电层从未端向环形痕方向撕下(注意,不能拉起环痕内侧的半导电层!),用刀划痕时不应损伤绝缘层,半导电层断口应整齐。检查主绝缘层表面有无刀痕和残留的半导电材料,如有应清理干净。 不可剥离型从芯线未端开始用玻璃刮掉半导电层(也可用专用刀具),在断口处刮一斜坡,断口要整齐,主绝缘层表面不应留半导电材料,且表面应光滑。 (7)清洁主绝缘层表面用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物,清洁时只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘层表面。 (8)安装半导电管(终端头)

线路施工安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 线路施工安全技术交底(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

线路施工安全技术交底(新版) 营业线施工严格按照《技规》、《铁路工务安全规则》、《上海铁路局营业线施工安全手册》、《行规》、安全协议以及既有线施工的有关文件规定进行施工,在既有线施工过程中为加强既有线施工安全管理,确保既有线的正常安全运行,确保人员生命和财产安全,特制定以下技术交底: 一、施工安全注意事项 1、所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽、穿防护服,每位施工人员应在上岗前接受培训考核,考核合格后方可上岗;在施工现场施工人员应服从施工负责人的命令,严格遵守各项规章制度,按正常的程序进行施工作业,在施工过程中不许打闹、碰撞、横奔乱跑,在施工过程中施工机具、材料、人员不得侵入行车限界。 2、防护员必须按《行规》要求带齐防护设备和通信设备,随时

与驻站联络员联系并及时将列车行车情况传达到施工人员,并作好记录,且联络设备畅通。驻站联络员和现场联络员联系时必须严格执行复诵制度,严格执行预报、确报制度,驻站联络员在封锁前期与车站办理登记手续,在车站下达施工命令后立即通知施工现场并及时做好命令号、命令时间等记录;现场在接到驻站联络员传达的车站下达的施工命令后方可正式开始施工。 3、临线有列车行驶时,必须按规定设置安全防护隔离带或隔离网。 4、既有线施工严格执行既有施工八不准的规定,即施工计划未经审批,不准施工;未按规定签定施工安全协议书,不准施工;没有合格的施工负责人,不准施工;没有经过培训,并考试合格的人员,不准施工;没有准备好必须、充分的施工料具不准施工;不登记要点;不准施工;配合单位人员未到位,不准施工;没有制定安全应急措施,不准施工。 5、在电力机车运行区段施工时,必须在安装好回流线后方可解开钢轨接板。

电缆头制作安装技术交底

1 施工准备 1.1 材料要求 1.1.1 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 1.1.2 塑料带应分黄、绿、红、兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 1.1.3 地线采用裸铜软线或多股铜线,表面应清洁,无断股现象。 1.2 主要机具 1.2.1 压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 1.2.2 钢卷尺、摇表、万用表。 1.3 施工条件 1.3.1 电气设备安装完毕,室内空气干燥。 1.3.2 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 1.3.3 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 1.3.4 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 2 操作工艺 2.1 工艺流程 摇测电缆绝缘→剥电缆外护套→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接 2.2 摇测电缆绝缘 2.2.1 对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 2.2.2 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 2.3 剥电线外护套 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。 2.4 包缠电缆,套电缆终端头套 2.4.1 剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。 2.4.2 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。 2.4.3 将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。 2.5 压电缆芯线接线鼻子 2.5.1 从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯绒上涂上凡士林。 2.5.2 将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。 2.5.3 根据不同的相位,使用黄、绿、红、兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。 2.5.4 将作好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。 2.5.5 根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。 3 质量标准 3.1 保证项目电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻压接牢固,线鼻与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。 检验方法:用手扳动和观察检查,检查记录。 3.2 基本项目电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。

电缆终端和接头的制作安装技术交底

电缆终端和接头的制作安装 一、施工准备 (一)技术准备 (1)检查电缆附件部件和材料应与被安装的电缆相符。 (2)检查安装工具,应齐全、完好。 (3)安装电缆附件之前应先检验电缆是否受潮,是否受到损伤,检查方法如下:用绝缘遥表遥测电缆每相线芯的绝缘电阻,1kv 及以下电缆应不小于100MΩ,6KV 及以上电缆应不小于200MΩ。或做直流耐压试验测试泄漏电流。 (二)材料要求 (1)中低压挤包绝缘电缆附件品种、特点及使用范围见表1。 中低压挤包绝缘电缆附件品种、特点及适用范围表1 品种结构特征适用范围 绕包式电缆附件绝缘和屏蔽都是用带材(通常用橡胶 自粘带)绕包而成的电缆附件 适用于中低压挤包绝 缘电缆终端头 热缩式电缆附件将具有电缆附件所需的各种性能的热缩管材、分支套和 雨罩(户外)套装在经过处理后的电缆末端或接头处, 加热收缩而形成的电缆附件 适用于挤包绝缘电缆 和油纸绝缘电缆接头 和终端头 预制式电缆附件利用橡胶材料,将附件里的增强绝缘和屏蔽层在工厂里 模制成一个整体或若干部件,现场套装在经过处理后 的电缆末端或接头处而形成的电缆附件。 适用于中低压级(6~ 35kV)挤包绝缘电缆终 端头 冷缩式电缆附件利用橡胶材料将电缆附件的增强绝缘和应力控制附件 (如果有的话)在工厂里模制成型,在扩径加以支撑 物,现场套装在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出 支撑物,收缩压紧在电缆上而形成的电缆附件 适用于中低压电缆挤 包绝缘电缆终端头 浇注式电缆附件利用热固性树脂(环氧树脂、聚氨酯或丙烯酸酯)现场浇 注在经过处理后的电缆末端或接头处的模子或盒子内, 固化后而形成的电缆附件 适用于中低压挤包绝 缘电缆和矿物绝缘电 缆

电力施工技术交底

施工技术交底

交底内容: 电力管道及沟槽工程 (一).基本施工顺序 1.电力管道施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→管道安装→管道包装→隐蔽验收→管槽回填土→单项工程验收。 2.电力沟、井施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→沟(井)底板砼→沟(井)侧墙砌筑(包括预留、预埋)→沟(井)内抹灰→隐蔽验收→沟(井)顶盖板安装→沟(井)槽回填土→单项工程验收。 (二).主要施工方案 1.土方开挖电力管槽、沟槽和井室的土方开挖,一律采用机械施工,辅以人工配合作业。为防止机械施工可能扰动槽底(侧墙)原始土层(压实土层)结构,拟在槽底标高以上和槽底外边线以内留出20cm左右的土层,待机械开挖后,用人工分别清挖至槽底设计高程和槽底外边线。 2.管道安装管道安装采用人工、吊装机吊装。下管前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。管道就位后,随时检测管道的轴线、高程和平直度,发现偏差,及时纠正,确保管道排列整齐平顺,接口密封良好。 3.沟(井)底板砼浇筑沟(井)底板砼施工全部采用机械搅拌,机械振捣,人工配合随捣随压实赶光。 4.沟(井)侧墙砌筑为确保沟(井)侧墙墙面的垂直度、平整度和直顺度,以及支架预埋位置的准确,砖墙砌筑前,拟先立好皮数杆;砌筑时,坚持三皮一靠,五皮一吊,通过灰缝来调整各层的平直度,力求达到横平竖直,砂浆饱满,内外搭接,上下错缝的基本质量要求。 5.土方回填 由于现场场地的限制,土方的回填压实施工,除电力管槽土方回填采用机械碾压外,电力沟和电力井的土方回填,一律采用人工夯实。机械压实时,分层厚度拟控制在30cm以内,人工夯实时,分层厚度拟控制在15cm以内。 (此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,

电缆敷设及电缆头制作施工技术交底

电缆敷设及电缆头制作施工技术交底 一、电缆敷设 a) 电缆在桥架内垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.5~2m固定一处。 b) 电缆在桥架内电缆水平敷设时,电缆的首层两端,转弯及每隔开10m处进行固定一处。 c) 电缆桥架内的电缆应在首端,尾端,转弯及每隔5.0m~10m处进行固定。 d) 电缆桥架内的电缆应在首端,尾端,转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起止点等标记。 e) 电缆在穿过防火墙或防火楼板时,应采取防火阻隔措施。 f) 电缆敷设先敷设较集中的电缆,再敷设分散的电缆;先敷设电力电缆,再敷设控制电缆;先敷设长的电缆,再敷设短的电缆。 g) 电缆敷设避免电缆和地面摩擦。敷设时,在地面上放置滚轮,特别是在转角处,更应多放。 h) 电缆敷设应在建筑工程结束,供配电设备均已就位之后进行。 i) 应把电缆按其实际长短相互配合,通盘设计,避免浪费。电缆应一根一根的拖放。一根电缆敷设完毕后,应立即沿路进行整理就位,挂上电缆牌,切忌在大批电缆敷设好后在进行整理挂牌,避免出错。 j) 在十字交叉处,为避免电缆的严重交叉重叠,要力求把分向一边的电缆一次敷设,分向另一边的电缆在做一次敷设,转弯时每根电缆弯曲要一致,以求美观。 k) 电缆敷设不应破坏电缆沟电缆井和人井的防水层。 l) 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。 m) 在三相系统中使用单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列,并且每隔1m用绑带扎牢。 n) 电缆敷设时,不应使电缆过度弯曲,不应有机械损伤。电缆的弯曲半径不应小于规范的规定。 o) 在敷设前24h内的平均温度及敷设现场的温度不应低于规定数值,否则应对电缆进行加热或避开寒冷期。 p) 在电缆终端头、中间接头、拐弯处、夹沟内、竖井的两端及人井内应装设标志牌。标志牌上应注明线路的编号(当设计无编号时,则应写明规格、型号及起迄点),标志牌的规格宜统一,标志牌应能防腐,且挂装应牢固。 q) 电缆进入电缆沟、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 r) 配电柜(屏)下的电缆,在制作终端头前,一定要先将电缆完全整理好,并加以固定,待制作终端头时,再将电缆卡子松开,以便进行施工。

电力电缆井专业技术交底

电力电缆井技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

交底记录 工程名称 新建铁路 *至*客运专线 分部(分项)工程DK*~DK*路基 交底项目电力电缆井技术交底图纸名称、图号铁路路基电缆槽-通路(2010) 8401 1、适用范围 适用于中铁*局集团有限公司*客专辽宁段*标内,*范围内路基工程填筑施工。 2.内业技术准备 开工前由总工程师组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,制定施工安全、质量、环保、工期等保证措施,编制应急预案。由各对应部门组织对参与施工的作业人员进行技术交底、岗前技术、安全培训,考核合格后持证上岗。 3.电力电缆井尺寸位置 电力电缆井现场采用钢筋混凝土浇注。 开挖尺寸:电力电缆井2.2m长*1.6m宽*1.15m深。 4.位置 顶面标高与电缆槽盖完盖板后的顶齐平;路堤电缆井顶面与路肩平齐,路堑电缆井顶面高于路肩以上0.28m,两侧电缆槽在高度上与电缆井顺接,顺接长度不小于2m。 ㈠电力电缆井施工工艺流程图 ㈡施工步骤⑴测量放线测量放线开挖施工垫层绑扎钢筋立模浇筑混凝回填

由测量队准确定位出电缆井的位置,并打好木桩或钢筋桩,做好保护措施,防止因桩位移动造成施工偏差。 ⑵开挖 采用人工或机械开挖。根据测量队放线定出的桩位,用石灰粉划好电缆井的尺寸构造,开挖时严格按照白灰线开挖,防止超挖过大.放坡度为1:0.1,开挖的井底平面比电力电缆井尺寸周边加宽10cm。开挖完成后进行验收,主要是尺寸及深度。开挖的弃渣及时运出现场,保持现场文明施工,不得污染路基表层。 ⑶施工垫层 垫层采用10cm厚,C20混凝土。垫层铺筑均匀,整平拍实。混凝土浇注前,基底表面必须保持干净、无淤泥及杂物。 ⑷制作、绑扎钢筋 采用钢筋棚集中下料,现场就地绑扎的方法进行施工,严格按照施工规范及技术规范施工。 ⑸砼浇筑 混凝土在拌合站集中生产,用用混凝土运输车运输至现场,浇筑速度不宜太快,砼分层浇筑,每层厚度为30~40cm,并用φ50插入式振捣棒振捣,其移动间距为40~50cm,插入下层混凝土的深度为5~10cm,每一振点的振捣延续时间为20~30s,以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面浮浆为止。 ⑹立模 模板采用组合钢模板,模板间采用螺栓连接,外侧用支架和斜撑支撑加固。为保证模板的整体稳固性,为保证模板的平面光滑,在浇注混凝土之前应在模板表面涂刷脱模剂,模板拼缝需严密,拼缝之间夹海绵条,防止漏浆。外层钢筋与模板间绑扎垫块以保证保护层厚度。 模板安装完毕后,对其平面位置、顶部标高、节点联系以及纵横向稳定性进行检查,报监理验收合格后方可浇注混凝土。 ⑺回填 当砼强度达到2.5MPa以上后拆模,模板拆除后周边的超挖部分采用C20素混凝土回填。

电缆头制作安装技术交底-.doc

电缆头制作安装技术交底-

技术交底记录 表 C2-1 资料编号 06-00-C2-17 海淀区大西山风景旅游区西埠头旅游配套 工程名设施建设项目-综合旅游配套服务设施交底日期2020-3-30 施工单位中国新兴建设开发分项工程电缆头制作交底题要依据标准、施工准备、操作工艺、质量标 交底内容: 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、施工准备 2.1 、材料要求: 2.1.1 、电缆热缩终端头套、电缆热缩管、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标 牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 2.1.2 、电缆热缩管、塑料带应分黄、绿、红、蓝、黑五色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 2.1.3 、地线采用编制裸铜软线或多股铜线,截面 120 号电缆以下 2 2 16mm150 号以上 25mm表面应清洁,无 断 股现象。 2.2 、主要机具: 2.2.1 、制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉、电热风机、喷灯。 2.2.2 、测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 2.3 、施工条件: 2.3.1 、电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2 、电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2.3.3 、电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 2.3.4 、现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 3、操作工艺 3.1 、工艺流程: 摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端热缩套→压电缆芯线接 线鼻子、与设备连接 3.2 、摇测电缆绝缘: 3.2.1 、选用 1000V 摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 3.2.2 、电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3.3 、剥电缆铠甲,打卡子: 3.3.1 、根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要 求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表 3.3.1 。 审核接受交

导线架设施工技术交底

技术交底记录 记录编号: 工程项目唐河龙山40MW风电场升压站35KV集电线路送电路工程导、 地线架设施工交底地点项目部 交底负责人刘建设交底日期2015年05月30日交底对象施工队施工负责人、现场负责人 交底内容 一、工作内容:导线架设 二、施工工期:2015年05月30日--2015年06月30日 三、技术要求: 1、施工顺序:展放导(地)线——展(地)线连接——紧线和附件安装。 2、根据现场调查和放、紧线措施,进行合理布线; 3、重要的交叉跨越如公路及电力线等,应与有关部门联系,做好安全措施。 4、根据紧、放线措施,做好临时拉线。 5、将悬垂绝缘子串及放线滑轮安装在杆塔上。按照布线要求,将导线和避雷线运到指定地点。 6、布线时布线裕度取1.5%。 7、在耐张塔打好临时拉线,临时拉线对地夹角一般宜小于45度,或按设计要求安装。 8、临时拉线的上端应在紧靠挂线点之主材上或临时拉线挂线板上。 9、同一杆塔应用同一型号的放线滑轮以使滑轮轮面同高,便于观测弧垂。10、展放导线和避雷线的滑轮应使用铝滚轮。11、紧线观测弧垂已确定,弧垂观测人员就位,弧垂观测误差应不大于-2.5%,正误差最大数值不应大于50mm。12、紧线时,一边收紧导线一边观测弧垂,待弧垂将达到规定值时,指挥人员通知牵引设备的操作人员,慢慢进行牵引收紧导线,以便于观测弧垂。13、耐张段长度大于300m时过牵引长度为200mm。 14、耐张长度为100-300m时,过牵引长度不宜超过耐张长度的0.5%。15、紧线弧垂在挂线后应随即在该观测档检查,其允许偏差为正负2.5%。16、导线或避雷线各相间的弧垂应力求一致,其相间弧垂的相对偏差为30mm。悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直于地面,最大偏差值为垂直位置的位移不应超过5度,且最大偏移值不应超过20mm。17、绝缘子上串、导线及避雷线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外,其余应穿向统一,并应验收规范之规定。18、铝包带应缠绕紧密,其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致。19、防振锤应与地面垂直,其安装距离偏差不应大于正负30mm。20、引流线应与地面垂直,其对杆塔的电气距离必须符合设计标准。 四、施工必须严格遵照国标GBJ233--2005《35—500KV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定。 五、附:《35KV集电线路工程架线作业指导书》 参与交底人员签名: 填写说明:1、“交底对象”栏应写明接受交底的对象在项目中所属的施工部门; 2、“交底内容”栏应写明交底的具体内容; 3、“签名”栏应为本人签名。

线 路 施 工 安 全 技 术 交 底 文 件

线路施工安全技术交底文件

(4)安装拉线应尽量避开有碍行人行车的地方,并安装拉线警示套管。 (5)拉线安装完毕后,拉线坑在回填土时必须夯实。 7、布放吊线: (1)布放无盘钢绞线时必须使用放线盘,禁止无放线盘布放钢绞线。 (2)人工布放钢绞线,在牵引前端必须使用干燥的麻绳(将麻绳与钢绞线连接牢固)牵引。 (3)布放钢绞线前,应对沿途跨越的供电线路、公路、铁路、街道、河流、树木等调查统计,在布放时必须采取有效措施,安全通过。 (4)在树枝间穿越时,不得使树枝挡压或撑托钢绞线,保证吊线高度。 (5)通过供电线路、公路、铁路、街道时应计算并保证设计高度,确定钢绞线在杆上的固定位置。 (6)布放跨越道路钢绞线的安全措施:在有旧吊线的条件下,利用旧吊线挂吊线滑轮的办法升高跨越公路、铁路、街道的钢绞线,以防止下垂拦挡行人及车辆;在新建杆路上跨越铁路、公路、街道时,采用单档临时辅助吊线以挂高吊线防止下垂拦挡行人及车辆;在吊线紧好后拆除吊线滑轮与临时辅助吊线,同时注意警戒,保证安全。 (7)如钢绞线在低压电力线之上,必须设专人用绝缘棒托住钢绞线,不得搁在电力线上拖拉。 (8)防止钢绞线在行进过程中兜磨建筑物,必要时采取支撑垫物等措施。 (9)在牵引全程钢绞线余量时,用力应均匀,应采取措施防止钢绞线因张力反弹在杆间跳弹触及电力线。 (10)剪断钢绞线前,剪点两端应先人工固定,剪断后缓松,防止钢绞线反弹。 (11)在收紧拉线或吊线时,扳动紧线器以二人为限,操作时作业人员必须在紧线器后的左右侧。 8、布放架空光(电)缆 (1)布放架空光(电)缆在通过电力线、铁路、公路、街道、树木等特殊地段时,安全措施参照布放吊线的相关内容要求。 (2)在吊线上布放光(电)缆作业前,必须检查吊线强度。确保吊线在作业时不致断裂,电杆不致倾斜、倒杆及吊线卡担不致松脱时,方可进行布缆作业。 (3)在跨越电力线、铁路、公路杆档安装光(电)缆挂钩与拆除吊线滑轮时严禁使用吊板。 (4)光(电)缆在吊线挂钩前,一端应固定,另一端应将余量拽回,剪断缆线前应先固定。 (5)使用吊板挂放光(电)缆 ①坐板及坐板架应固定牢固,滑轮活动自如,坐板无劈裂、腐朽。如吊板上的挂钩已磨损四分之一时,不得再使用。

已用集电线路组塔架线-施工技术交底安全交底 - 制度大全

已用集电线路组塔架线:施工技术交底安全交底-制度大全 已用集电线路组塔架线:施工技术交底安全交底之相关制度和职责,交底时间2015年月日交底地点河北张家口市蔚县交底内容:蔚县明铺35KV配套线路铁塔组立.架线施工工程1.杆塔组立采用内悬浮抱杆分解组立。2.铁塔组装使用的各种规格的塔材,螺栓,垫片,脚钉,... 交底时间2015年月日交底地点河北张家口市蔚县交底内容:蔚县明铺35KV配套线路铁塔组立. 架线施工工程1. 杆塔组立采用内悬浮抱杆分解组立。2. 铁塔组装使用的各种规格的塔材,螺栓,垫片,脚钉,必须符合设计图纸要求。3. 螺栓的穿入方向应符合下列规定;(1) 对立体结构;水平方向由内向外;垂直方向由下向上。(2) 对水平方向;顺线路方向,由送电侧穿入或按统一方向穿入;4. 螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙。5. 螺母拧紧后,螺杆露出的长度,对双螺母可与螺母相平,6. 必须加垫者,每段不宜超过两个垫片,7. 直线耐张塔,中相跳线横担安装在线路前进方向的左侧。8. 铁塔连接螺栓在组立结束时必须全部紧固,(达到扭矩标准)。架线后应复紧一遍,达到扭矩标准。应在铁塔顶部至边导线以下之间的全部单螺母螺栓的外露螺纹上刷灰错油,以防螺母松动。基础顶面以上8米塔身安装防盗螺栓,接地眼孔位置暂不安装防盗螺栓。9. 塔竿组立施工质量严格执行《35KV架空送电线路施工及验收规范》,的规定和《杆塔组立施工作业指导书》的全部规定。交底人被交底人蔚县明铺49.5MW风电场工程安全文明施工交底交底时间2015年月日交底时间河北张家口市蔚县交底内容;蔚县明铺35KV配套线路铁塔组立. 架线施工工程1. 施工前要正确填写安全工作票,工作票签字齐全,有效;各作业点要明确指定安全监护人,各施工人员要明确自己的岗位职责,作业中必须到岗到位。2. 坚持班前讲话制度,在各道工序开始前,由施工队现场工作负责人宣读安全工作票,强调安全注意事项,明确施工工艺施工方法和各岗位人员的安全责任。3. 施工前施工队工作负责人必须对施工人员讲解安全注意事项和操作方法,宣讲安全工作票和安全防护制度,并做好安全监护工作。4. 工作负责人应掌握抱杆各部绳索的受力情况,起吊重量,不得超过作业指导书中的规定。5. 所有起吊的工器具必须按作业指导书规定的规格配套,不得擅自改动。施工前必须对工器具进行检查核对,不得带病或超负荷使用。 6. 所有的拉线地锚埋深,埋设距离必须按技术要求实施。 7. 塔片的控制大绳必须通过地锚或角钢进行控制,不得用人力直接控制。 8. 高出作业人员的安全带必须胸带,腿带齐全,登高前必须进行检查,按规定全部系牢。安全带必须系在牢固的构件上,并不准低挂高用,在塔上活动时,必须踩在牢固的塔件,不得踩踏或扶靠未紧固的塔材。所有进入现场的人员都必须正确佩戴安全帽,高出作业人员必须穿胶底鞋。 9. 塔片组装后,所有塔材的活动端必须用铁丝绑扎牢固,所有的螺栓必须紧固,防止塔材坠落伤人。10. 塔片起吊后或升降抱杆时吊件垂直下方严禁有人。11. 地面,高空组装人员,应用尖扳手等工具进行眼孔找正,不得用手指直接进行。12. 塔片就位时应先低侧,后高侧;主材和侧面大斜材未全部连接牢固前,不得在吊件上作业,调整抱杆角度时,应用手板葫芦进行,严禁采用大力直接调整。13. 工器具应用小绳进行上,下传递,不得抛扔;塔上作业人员应将工器具放在工具袋内或挂设牢固,不得扶搁在塔上,防止高处坠物打击伤害。14. 遇有,浓雾,六级以上大风不得进行立塔作业和高出坠物打击伤害。15. 严格执行《电力建设安全工作规程》中有关条款的内容。交底人被交底人高空作业安全操作规程缺氧危险作业安全规程电工安全技术操作规程 欢迎下载使用,分享让人快乐

线路施工安全技术交底

杭长铁路客运专线HCZJ-2标段项目经理部三分部 安全技术交底 编号:交底单位交底时间 交底接收单位 交底人审核 交底接收人 交底内容: 营业线施工安全技术交底 营业线施工严格按照《技规》、《铁路工务安全规则》、《上海铁路局营业线施工安全手册》、《行规》、安全协议以及既有线施工的有关文件规定进行施工,在既有线施工过程中为加强既有线施工安全管理,确保既有线的正常安全运行,确保人员生命和财产安全,特制定以下技术交底: 一、施工安全注意事项 1、所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽、穿防护服,每位施工人员应在上岗前接受培训考核,考核合格后方可上岗;在施工现场施工人员应服从施工负责人的命令,严格遵守各项规章制度,按正常的程序进行施工作业,在施工过程中不许打闹、碰撞、横奔乱跑,在施工过程中施工机具、材料、人员不得侵入行车限界。 2、防护员必须按《行规》要求带齐防护设备和通信设备,随时与驻站联络员联系并及时将列车行车情况传达到施工人员,并作好记录,且联络设备畅通。驻站联络员和现场联络员联系时必须严格执行复诵制度,严格执行预报、确报制度,驻站联络员在封锁前期与车站办理登记手续,在车

站下达施工命令后立即通知施工现场并及时做好命令号、命令时间等记录;现场在接到驻站联络员传达的车站下达的施工命令后方可正式开始施工。 3、临线有列车行驶时,必须按规定设置安全防护隔离带或隔离网。 4、既有线施工严格执行既有施工八不准的规定,即施工计划未经审批,不准施工;未按规定签定施工安全协议书,不准施工;没有合格的施工负责人,不准施工;没有经过培训,并考试合格的人员,不准施工;没有准备好必须、充分的施工料具不准施工;不登记要点;不准施工;配合单位人员未到位,不准施工;没有制定安全应急措施,不准施工。 5、在电力机车运行区段施工时,必须在安装好回流线后方可解开钢轨接板。 6、在有轨道电路区段施工时,所有施工机具必须要安装绝缘防护设施,导电物品、机具不得搭接两股钢轨、绝缘接头前后两根钢轨、引入线及轨距拉杆。 7、需封锁和慢行施工,按有关要求向路局运输部门报送,经建设单位加盖公章后的施工申请,根据路局批准的施工计划进行施工。 8、为了确保行车和施工安全,必须按《技规》第276条的规定使用移动信号的防护方法设置防护。未设好防护,不得进行施工作业。 9、卸料时必须按批准的实施计划进行作业,并有指定级别的人员现场负责。在夜间应有足够的照明设备,对轨枕等笨重材料禁止边走边卸。材料卸完后,应及时做好清道工作,材料和工具不得侵入限界。 10、轨道车使用应确保轨道车状况良好,建立健全各项规章制度和岗位责任制,严格按照行车部门的指令,确保行车安全。轨道车乘务员在出

相关文档