文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地源热泵毕业论文设计-

地源热泵毕业论文设计-

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

目录

摘要 (1)

引言 (3)

第一章 DISMY三位一体地源热泵简介 (5)

第二章地源热泵 (6)

§2.1 地源热泵的工作原理 (6)

第三章实例分析 (8)

§3.1 工程概况 (8)

§3.2 室外气象参数和室内设计标准 (9)

§3.3 用冷负荷系数法计算一层客卧冷负荷 (10)

§3.4 用冷负荷系数法计算二层书房冷负荷 (21)

§3.5 用冷负荷系数法计算三层主卧冷负荷 (32)

§3.6 用冷负荷估算法计算其他房间的冷负荷 (45)

第四章空调设备选择 (46)

§4.1中央空调配置方案 (46)

§4.2水管管径的确定 (48)

§4.3 工程报价及材料 (49)

总结 (51)

参考文献 (52)

图纸清单 (52)

临安祥和苑DISMY地源热泵

摘要:本设计为临安祥和苑别墅地源热泵系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为居住提供舒适,环保,健康的生活环境.本设计采用的是地源热泵系统.该系统优点是节能,可以实现一机多用,可实现制冷,地板采暖,生活热水。同时各末端装置和地热有独立的开关和调节功能,各房间的温度可独自调节与控制,且防止了空气的交叉感染。这样可以满足不同功能房间使用时间段人员活动情况的不同要求,布置灵活,控制方便。计内容包括:空调冷负荷的计算;新风量的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;空调末端设备及空调主机的选型;布置管道系统及确定管径等。

关键词:地源热泵;节能

Abstract: the design for the Ling'an Peace Garden Villa ground-source heat pump system, intended for the rational design of central air conditioning system for residential, provide comfort, environmental protection, healthy living environment. This design is used in ground source heat pump system. This system has the advantages of energy saving, can realize one machine with multiple functions, can realize the refrigeration, heating, water of life.At the same time, each terminal device and geothermal independent switching and adjusting function, the temperature of the room can be left alone to regulation and control, and prevent cross infection in the air.It can meet the needs of different functional room using the time staff activities of the different requirements, flexible arrangement, convenient control.Projects include: air-conditioning cooling load calculation; the calculation of fresh air; air conditioning system division and system scheme; air-conditioning end equipment and air conditioning host selection; layout piping system and determine the diameter of.

Key words: ground source heat pump; energy saving

引言

别墅,是居宅之外用来享受生活的居所,更主要是体现生活品质及享用特点的高级住所。对生活的要求不断的提高,空气的洁净度,湿度,温度,空气的品质,是顾客追求的重中之重,因此,别墅安装中央空调用来提高品质及享用度,是必须的一个过程。但由于资源的紧缺,与环保意识的作用,选择一款地源热泵三合一体机又是当今社会发展的一个趋势,所以,设计意向节能、舒适、健康的地源热泵中央空调是很有实际意义的。

地源热泵系统在冬季通过热泵把大地中的热量升高温度后对建筑供热,同时使大地中的温度降低,即蓄存了冷量;夏季通过热泵把建筑物中的热量传输给大地,对建筑物降温,同时在大地中蓄存热量。这样在地源热泵系统中大地

起到了蓄能器的作用,进一步提高了空调系统全年的能源利用效率。

地源热泵是一个广义的术语,它包括以地下水、地表水和地下岩土作为热源和热汇的热泵系统。地源热泵系统又可进一步分为地表水热泵、地下水热泵)和地埋管地源热泵系统。

第一章 DISMY 三位一体地源热泵简介

DISMY三位一体地源热泵可实现制冷、地板采暖、提供生活热水,实现一机多用;一套DISMY三位一体地源热泵空调系统可代替采暖锅炉(或集中供暖)加空调两套系统.

地源热泵的分类:地下水热泵系统、地表水热泵系统、地埋管地源热泵系统地源热泵的系统特点:

一、优点:

(1)地源热泵利用清洁的电能实现供热和空调,废除了污染严重的中小型燃煤锅炉。

(2)地源热泵系统机组效率高,节省运行费用。

(3)传统的空调系统通常需分别设置冷源(制冷机)和热源(锅炉)。地源热泵既可供冷,又可供暖,一套设备代替了原来的锅炉和制冷机两套系统。热泵机组同时还可提供生活热水,因此一机多用,节省了建筑空间及设备的初投资。从这个意义上说,地源热泵系统特别适合于同时有供热和供冷两种需求的应用场合。

(4)由于地埋管地源热泵系统可以取消传统空调系统的锅炉和冷却塔,因此不影响建筑的外观。

(5)对于电力系统来说,采用地源热泵技术实现供热和制冷,由于提高了系统的性能系数(特别是与直接电采暖相比),因此可以缓解冬夏两个供电高峰;而且由于冬夏的供热和空调都采用电力,因此电力系统全年的运行效率得到显著提高。这也是在美国地源热泵的研究得到电力公司大力支持的一个原因。

二、缺点:

( 1 )地埋管地源热泵系统的初投资较高仍然是制约其推广应用的主要障碍。

在硬岩或砾石层等复杂地层中钻孔的费用可以比在土层中钻孔的费用高5-10倍。地埋管换热器的投资可占整个建筑供热空调系统初投资的1/3-1/2。与传统的锅炉(热网)加冷水机组的供热空调系统相比,或与空气源热泵系统相比,地埋管地源热泵系统的初投资稍有增加,约10-40%。而与单纯的集中供热或燃气锅炉供热系统相比,地埋管地源热泵系统的初投资就要高出1-2倍。

( 2 ) 设置地埋管换热器需要一定的土地。

( 3 ) 地源热泵系统对系统全年冷热负荷的平衡有一定的要求。

第二章地源热泵

§2.1 地源热泵的工作原理

在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至地下水或土壤里。地源热泵将室内热量不断转移至地下的过程中,通过冷媒-空气热交换器,以13℃以

下的冷风的形式为房供冷。

在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过四通阀将冷媒流动方向换向。由地下的水路循环吸收地下水或土壤里的热量,通过冷媒/水热交换器内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/空气热交换器内冷媒的冷凝,由空气循环将冷媒所携带的热量吸收。地源热泵将地下的热量不断转移至室内的过程中,以35℃以上热风的形式向室内供暖。

第三章实例分析

§3.1 工程概况

本工程地处临安市,地处杭州市管辖。为一幢三层楼的别墅。该建筑一层有玄关,客厅,餐厅,厨房,保姆房,客卧,棋牌室.二层有休息区,父母房,父母卫,

书房,女儿房.三层有主卧,主卫,阳光房.建筑面积为529m2,空调面积为302m2,层高2.9m。

该建筑物的有关资料如下:

1、屋面

结构与《中央空调设计实训教程》表1-6(b)中序号1相同,保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度δ=50mm。

2、外墙

红砖墙,δ=240mm,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为70mm厚的加气混凝土保温层,内粉刷加油漆。

3、外窗

单层钢窗,玻璃为5mm厚普通玻璃,挂有浅蓝色窗帘。

4、照明设备

由建筑电气专业提供,照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为15W/m2。

4、空调每天使用时间

一、二、三层都为14小时,8:00—22:00。

§3.2 室外气象参数和室内设计标准

1、临安市所处位置

查《中央空调设计实训教程》表1-1,确定杭州地区的经纬度及海拔为:杭州市的经度为东经120°16′

杭州市的纬度为北纬30°14′

杭州市的海拔为41.7m

2、室外空气计算参数

查《中央空调设计实训教程》表1-1,确定杭州地区的室外空气计算参数为:夏季室外大气压为1000.5kPa

=31.5℃

夏季空调计算日平均温度t

p

=35.7℃

夏季空调计算干球温度t

w

=33.0℃

夏季通风干球温度t

g

相关文档
相关文档 最新文档