1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求?
重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。
基本要求:
1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。
2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。
3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。
4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。
2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式?
工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。
配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。
高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。
3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处?
电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。
电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。
动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。
建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。
4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求?
工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。
规定:频率偏差正负0.2Hz
电压偏差正负5%
电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定
电压的百分值来表示。
5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?
中性点运行方式:
中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。
中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。
中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。
中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。
6、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用?
中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。
保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。
保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。
TN—C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线。PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设备产生电磁干扰。主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。
TN—S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE 线。主要用于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。
TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C 系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。
TT系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。
IT系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。
第二章—1
1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?
一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。
二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。
三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。
2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性?
工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比
值,负荷持续率表征断续周期工作制的设备的工作特性。 %
100?=T t
ε
3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?
最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30
年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能W t 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v 与其最大负荷P max 的比值。
4、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合? 计算负荷的方法 :需要系数法 :确定计算负荷的基本方法,常用。 二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。
5、什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途?
尖峰电流pk I 是指持续时间1-2S 的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。 尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。
计算题
1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用需要系数法求其计算负荷。
解:此机床组电动机的总容量为
105.11738435.7?+?+?+?=kW kW kW kW P e kW 5.120=
查附录表1得 K d =0.16~0.2 (取0.2),73.1tan ,5.0cos ==?? 有功计算负荷 kW kW P 1.245.1202.030=?=
无功计算负荷 var 7.4173.11.2430k kW Q =?= 视在计算负荷 A kV kW
S ?==2.485.01.2430 计算电流 A kV
A kV I 2.7338.032.4830=??=
2、某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW1台,4Kw3台,2.2Kw7台),通风机2台共3kW ,电阻炉1台2kW 。试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。 解:先求各组的计算负荷 (1) 金属切削机床组
查附录表1,取K d =0.2,73.1tan ,5.0cos ==?? P 30(1)=0.2×50=10kW
Q 30(1)=10×1.73=17.3kvar
(2) 通风机组
K d =0.8,75.0tan ,8.0cos ==??
P 30(2)=0.8×3=2.4 kW
Q 30(2)=2.4×0.75=1.8 kvar
(3) 电阻炉
K d =0.7,0tan ,1cos ==??
P 30(3)=0.7×2=1.4 kW
Q 30(3)=0
因此总的计算负荷为(取K ∑p =0.95,K ∑q =0.97)
P 30=0.95×(10+2.4+1.4)=13.1 kW Q 30=0.97×(17.3+1.8+0)=18.5 kvar
S 30=A kV A kV ?=?+7.225.181.1322 I 30=
A kV
A kV 5.3438.037.22=??
3、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用二项式法来确定机床组的计算负荷。
解:由附录表1查得73.1tan ,5.0cos ,5,4.0,14.0=====??x c b 。 设备总容量为 P e =120.5kW 。
x 台最大容量的设备容量为 P x =P 5=7.5kW ×3+4kW ×2=30.5kW 有功计算负荷为
P 30=0.14×120.5Kw+0.4×30.5Kw=29.1Kw
无功计算负荷为
Q 30=29.1Kw ×1.73=50.3kvar
视在计算负荷为
A kV kW
S ?==
2.585
.01.2930 计算电流为
A kV
A kV I 4.8838.032.5830=??=
4、某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW1台,4Kw3台,2.2Kw7台),通风机2台共3kW ,电阻炉1台2kW 。试用二项式法来确定机修车间380V 线路的计算负荷。
解:先求各组的e bP 和x cP
(1) 金属切削机床组
由附录表1查得b=0.14,c=0.4,x=5,?cos =0.5,?tan =1.73,
)1(e bP =0.14×50kw=7kW
)1(x cP =0.4(7.5kw ×1+4kw ×3+2.2kw ×1)=8.68kw
(2) 通风机组
查附录表1得b=0.65,c=0.25,x=5,?cos =0.8,?tan =0.75,
)2(e bP =0.65×3kw=1.95kw
)2(x cP =0.25×3kw=0.75kw
(3) 电阻炉
查附录表1得b=0.7,c=0,x=0,?cos =1,?tan =0,故
)3(e
bP=0.7×2kw=1.4kw
)3(x
cP=0
以上各组设备中,附加负荷以
)1(x
cP为最大,因此总计算负荷为
P
30
=(7+1.95+1.4)+8.68 =19kw
Q
30
= (7×17.3+1.95×0.75+0 )+8.68×1.73 =28.6kvar
S 30=A
kV
A
kV?
=
?
+3.
34
6.
28
192
2
I
30=A
kV
A
kV
1.
52
38
.0
3
3.
34
=
?
?
从计算结果可以看出,按二项式法计算的结果比按需要系数法计算的结果大得比较多,这也更为合理。
第二章—2
5、如图所示220/380V三相四线制线路上,接有220V单相电热干燥箱4台,其中2台10kW接于A相,1台30kW接于B相,1台20kW接于C相。另有380V 单相对地焊机4台,其中2台14kW(ε=100%)接于AB相间,1台20kw(ε=100%)接于BC相间,1台30kW(ε=60%)接于CA相间。试求此线路的计算负荷。
解:(1)电热干燥箱的各相计算负荷
查附录表1得K d =0.7,?cos =1,?tan =0。计算其有功计算负荷: A 相 P 30.A (1)=K d A e P .=0.7×2×10kw=14kw B 相 P 30.B (1)=K d B e P .=0.7×1×30kw=21kw C 相 P 30.C (1)=K d C e P .=0.7×1×20kw=14kw
(2)焊机的各相计算负荷
先将接于CA 相间的30kw (ε=60%)换算至ε=100%的容量,即 kW KW P CA 23306.0=?=
查附录表1得02.1tan ,7.0cos ,35.0===??d K ;再由表2—3查得7.0cos =?时的功率换算系数
,8.0===---C CA B BC A AB p p p ,2.0===---A CA C BC B AB p p p ,
22.0===---C CA B BC A AB q q q 8.0===---A CA C BC B AB q q q 。因此对焊机换算到各相的有功和无功设备容量为 A 相 kW kW kW P A 27232.01428.0=?+??= var 6.24var 238.0var 14222.0k k k Q A =?+??= B 相 kW kW kW P B 6.211422.0208.0=??+?= var 8.26var 1428.0var 2022.0k k k Q B =??+?= C 相 kW kW kW P C 4.22202.0238.0=?+?= var 1.21var 208.0var 2322.0k k k Q C =?+?=
各相的有功和无功计算负荷为 A 相 kW kW P A 45.92735.0)2(.30=?=
var 61.8var 6.2435.0)2(.30k k Q A =?= B 相 kW kW P B 56.76.2135.0)2(.30=?= var 38.9var 8.2635.0)2(.30k k Q B =?= C 相 kW kW P C 84.74.2235.0)2(.30=?= var 39.7var 1.2135.0)2(..30k k Q C =?= (3)各相总的有功和无功计算负荷
A 相 kW kW kW P P P A A A 5.2345.914)2(.30)1(.30.30=+=+= var 61.8)2(.30.30k Q Q A A ==
B 相 kW kW kW P P P B B B 6.2856.721)2(.30)1(.30.30=+=+= var 38.9)2(.30.30k Q Q B B ==
C 相 kW kW kW P P P C C C 8.2184.714)2(.30)1(.30.30=+=+= var 39.7)2(.30.30k Q Q C C ==
(4) 总的等效三相计算负荷
因B 相的有功计算负荷最大,故取B 相计算等效三相计算负荷,由此可得
kW kW P P B 8.856.2833.3030=?==
var 1.28var 38.933.3030k k Q Q B =?==
A kV A kV Q P S ?=?+=+=3.901.288.85222
3023030
A kV
A kV U S I N
13738.033.9033030=??=
=
6、某厂压变电所装设一台主变压器。已知变电所低压侧有功计算负荷为650kW ,无功计算负荷为800kvar 。为了使工厂(变电所高压侧)的功率因数不低于0.9,如在变电所低压侧装设并联电容器进行补偿时,需装设多少补偿容量?并问补偿前后工厂变电所所选主变压器容量有何变化? 解:(1)补偿前的变压器容量和功率因数 变压器低压侧的视在计算负荷为
A kV A kV S ?=?+=103180065022)2(30
主变压器容量选择条件为T N S ?≥)2(30S ,因此未进行无功补偿时,主变压器
容量应选为1250kV·A(参看附录表5)。
这时变电所低压侧的功率因数为:cos ?(2)=650/1031=0.63 (2)无功补偿容量
按规定,变电所高压侧的cos ?≥0.9,考虑到变压器本身的无功功率损耗△Q
T
远大于其有功功率损耗△P T,一般△Q T=(4~5)△P T,因此在变压器低压侧进
行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于0.90,取cos ?′=0.92。 低压侧需装设的并联电容器容量为:
Qc=650×(tanarccos0.63-tanarccosO.92)kvar =525kvar
取 Q C=530kvar
(3)补偿后的变压器容量和功率因数 补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为
22)2(30
)530800(650-+='S kV·A=704kV·A 因此主变压器容量可改选为800kV·A,比补偿前容量减少450kV·A。 变压器的功率损耗为
△T P ≈0.015)2(30S =0.015 x 704kV·A=10.6kW △T Q ≈0.06)2(30S =0.06×704kV·A=42.2kvar 变电所高压侧的计算负荷为
)1(30
P '=650kW+10.6KW =661kW )1(30
Q '=(800—530)kvar+42.2kvar=312kvar 22)1(30
312661+='S kV·A=731kV·A 补偿后工厂的功率因数为
cos ?'=)1(30
P '/)1(30S '=661/731=0.904
7、有一380V 三相线路,供电给下表所示4台电动机。试计算该线路的尖峰
解:电动机M4的N st I I =193.2A-27.6A=165.6A 为最大,线路的尖峰电流为:
pk I =0.9×(5.8+5+35.8)A+193.2A=235A
第三章—1
1、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有哪些危害?
短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。 短路的原因:绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。 短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。
2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重?
短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。
3、什么叫无限大容量的电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化?能否突然增大?
无限大容量的电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。特点是,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。
4、短路电流周期分量和非周期分量各是如何产生的?各符合什么定律?
短路电流周期分量是因短路后电路阻抗突然减小很多倍,而按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。
短路电流非周期分量是因短路电路存在电感,而按楞次定律产生的用以维持初瞬间电路电流不致突变的一个反向抵消inp 且按指数函数规律衰减的电流。
5、什么是短路冲击电流ish?什么是短路次暂态电流I"?什么是短路稳态电流I ∞?
短路后经半个周期,ik 达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。 短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量ip 的有效值。
短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。
6、什么叫短路计算电压?它与线路额定电压有什么关系?
由于线路首端短路时其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计
算电压取为比线路额定电压UN 高5%
7、在无限大容量系统中,两相短路电流和单相短路电流各与三相短路电流有什么关系?
866.02/3/)
3()2(==K K I I
∑
∑∑++=
321)
1(3Z Z Z U I
K
?
(有正序、负序、零序阻抗) 工程中 0
)1(-=
??Z U I K
8、对一般开关电器,其短路动稳定度和热稳定度校验的条件各是什么? 动稳定度校验条件:
)
3(max )
3(max sh
sh I I i i ≥≥
热稳定度校验条件: ima t t I t I 2
)3(2∞≥
计算题
1、某工厂供电系统如下图所示。已知电力系统出口断路器为SNl0—10 II 型。试求工厂变电所高压10kV 母线上k-1点短路和低压380V 母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。
解:1.求k-1点的三相短路电流和短路容量(1c U =10.5kV)
(1)计算短路电路中各元件的电抗及总电抗
1)电力系统的电抗:由附录表8查得SNl0-10Ⅱ型断路器的断流容量
oc S =500MV·A,
Ω=?==22.0A
500)5.10(2
211MV kV S U X oc c
2)架空线路的电抗:查表3-1得X 0=0.35Ω/km Ω=?Ω==75.15)/(35.002km km l X X 3)绘k-1点短路的等效电路,并计算其总电抗为 Ω=Ω+Ω=+=-∑97.175.122.021)1(X X X k
(2)计算三相短路电流和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值
kA kV X U I k c k 08.397.135.103)
1(1)3(1=Ω
?=
=
-∑-
2)三相短路次暂态电流和稳态电流
kA I I I k 08.3)
3(1)3()3("===-∞
3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值
kA kA I i sh 85.708.355.2"55.2)3()3(=?==
kA kA I I sh 65.408.351.1"51.1)3()
3(=?==
4)三相短路容量
A MV kA kV I U S k c k ?=??==--0.5608.35.1033)
3(11)3(1
2.求k-2点的短路电流和短路容量(2c U =0.4kV) 1)电力系统的电抗
Ω?=?=='-42
221102.3A
500)4.0(MV kV S U X oc c 2)架空线路的电抗
Ω?=??Ω=='-32
21202
1054.2)5.104.0(5)/(35.0)(kV
kV km km U U l X X c c 3)电力变压器的电抗:由附录表5得k U %=5
Ω?=??=?≈=-322200431081000)4.0(1005
100A
kV kV S U U X X N c k
4)绘k-2点短路的等效电路如上图b 所示,并计算其总电抗: 321)2(X X X X k ++=-∑//4
34
3214X X X X X X X ++
+=
Ω?=Ω
?+
Ω?+Ω?=----333
4
1086.62
1081054.2102.3 (2)计算三相短路电流和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值
kA kV X U I k c k 7.331086.634.033
)
2(2)
3(2=Ω
??=
=
--∑-
2)三相短路次暂态电流和稳态电流
kA I I I k 7.33)3(2)
3()3"(===-∞
3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值
kA kA I i sh 0.627.3384.1"84.1)3()
3(=?==
kA kA I I sh 7.367.3309.1"09.1)3()
3(=?==
4)三相短路容量
A MV kA kV I U S k c k ?=??==--3.237.334.033)
3(22)3(2
在工程设计说明书中,往往只列短路计算表,如下表所示。
第三章—2
2、某工厂供电系统如下图所示。电力系统出口断路器为SNl0—10 II 型。试用标幺制法计算系统中k-1点和k-2点的三相短路电流和短路容量。
解:1.确定基准值
A MV S d ?=100,kV U c 5.101=,kV U c 4.02=
kA kV A MV U S I c d d 50.55.103100311=??=
=
kA kV
A MV U S I c d d 1444.0310032
2=??==
2.计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 (1)电力系统的电抗标幺值
由附录表8查得A MV S oc ?=500 2.0500100*1=??=
A
MV A
MV X
(2)架空线路的电抗标幺值
由表3-1查得km X /35.00Ω=
59.1)5.10(1005)/(35.02
*2=??
?Ω=kV A
MV km km X
3)电力变压器的电抗标幺值
由附录表5查得,k U %=5
0.51000100101005100010010053*4
*3
=?????=????=
=A
kV A
kV A kV A MV X X 绘短路等效电路图如下图所示:
3.计算k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 (1)总电抗标幺值
79.159.12.0*
2*1*)1(=+=+=-∑X X X k
(2)三相短路电流周期分量有效值
kA kA
X I I k d k 07.379
.150.5*
)
1(1
)
3(1==
=
-∑- (3)其他三相短路电流
kA I I I k 07.3)3(1)
3()3"(===-∞
kA kA i sh 83.707.355.2)
3(=?= kA kA I sh 64.407.351.1)3(=?=
(4)三相短路容量
A MV A
MV X S S k d
k ?=?=
=
-∑-9.5579
.1100*
)
1()
3(1
4.计算k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 (1)总电抗标幺值
29.42
559.12.0//*
4
*3*2*1*)2(=++=++=-∑X X X X X k (2)三相短路电流周期分量有效值
kA kA
X I I k d k 6.3329
.4144*
)
2(1
)
3(2==
=
-∑- (3)其他三相短路电流
kA I I I k 6.33)3(2)
3()3"(===-∞
kA kA i sh 8.616.3384.1)
3(=?= kA kA I 6.366.3309.1)3(=?=∞
(4)三相短路容量
A MV A
MV X S S k d
k ?=?=
=
-∑-3.2329
.4100*
)
2()
3(2
由此可见,采用标幺制法的计算结果与欧姆法计算的结果基本相同。
3、已知工厂变电所380V 侧母线上接有250kW 感应电动机一台,平均
7.0cos =?,效率η=0.75,380V 母线的短路电流kA i kA I sh k 0.62,7.33)
3()3(==;该母线
采用LMY-100×10的硬铝母线,水平平放,档距为900mm ,档数大于2,相邻两相母线的轴线距离为160mm 。试求该母线三相短路时所受的最大电动力,并校验其动稳定度。如果此母线的短路保护动作时间为0.6s ,低压断路器的断路时间为0.1s 。该母线正常运行时最高温度为C ?55。校验其热稳定度。
解:1.计算母线短路时所受的最大电动力 电动机额定电流为
kA V kW I M N 724.075
.07.03803250=???=
?
由于)
3(01.0k M N I I >?,该电动机的反馈电流冲击值为
kA kA i M sh 7.4724.015.6=??=? 因此母线在三相短路时所受的最大电动力为
272)
3()3(/10)(3A N a
l i i F M sh sh
-???+=
N A N m
m
A A 4334/1016.09.0)107.4100.62(327233=???+?=- 2.校验母线短路时的动稳定度 母线在)3(F 作用时的弯曲力矩为
m N m
N l F M ?=?==39010
9.0433410)3( 母线的截面系数为
352210667.16
01.0)1.0(6m m m h b W -?=?== 母线在三相短路时所受到的计算应力为 MPa Pa m
m N W M c 4.23104.2310667.1390635=?=??==
-σ 硬铝母线(LMY)的允许应力为
MPa MPa c al 4.2370=>=σσ 由此可见该母线满足短路动稳定度的要求。
3.母线满足短路热稳定度的最小允许截面
附录表
72
/87mm s A C =,图
3-12C
L ?=55θ曲线得
424/105.0mm s A K L ??≈
s s s s s t t s t t oc op k im a 75.005.01.06.005.005.0=++=++=+=
2
3)
3(min /8775.0107.33mm s A s A C
t I A ima ?
?==∞
=2335mm
母线截面为A=100×102m m =10002m m >min A ,该母线满足短路热稳定度要求。
第四章
1、 开关触头间产生电弧的根本原因是什么?发生电弧有哪些游离方式?其中最初的游离方式是什么?维持电弧主要靠什么游离方式?
产生电弧的原因: 触头在分断电流时,触头本身及触头周围的介质中含有大量可被游离的电子,在外加电压足够大时,产生强烈的电游离而发生电弧。 产生电弧的游离方式:
(1)热电发射:触头分断电流时,阳极表面大电流收缩集中,出现炽热光斑,温度很高,触头表面电子吸收热能,发射到触头间隙,形成自由电子。 (2)高电场发射:触头开断初,电场强度大,触头表面电子被强行拉出。 (3)碰撞游离:高速电子碰撞中性质点,使中性质点变成正离子和自由电子,当离子浓度足够大时,介质击穿产生电弧。
(4)热游离:电弧中心温度高达10000摄氏度,电弧中的中性质点游离为正离子和自由电子。
最初的游离方式:热电发射。
维持电弧主要靠:碰撞游离产生电弧 热游离维持电弧。
2、使电弧熄灭的条件是什么?熄灭电弧的去游离方式有哪些?开关电器中有哪些常用的灭弧方法? 电弧熄灭的条件: 去游离率>游离率 熄灭电弧的去游离方式: 正负带电质点的“复合”,重新成为中性质点 正负带电质点的“扩散”,使电弧区带电质点减少 开关电器中常用的灭弧方法
速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧切短灭弧法、狭沟灭弧法、真空灭弧法 、SF6灭弧法。
3、高压隔离开关有哪些功能?有哪些结构特点?
隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修。断开后有明显可见的断开间隙,没有专门的灭弧装置,不允许带负荷操作,可以通断不超过2A 的空载变压器、电容电流不超过5A 的空载线路,与高压断路器配合使用。
4、高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装置?它靠什么来进行短路保护?
功能:具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。 可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
5、高压断路器有哪些功能?
功能:能通断负荷电流和短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
6、熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器及低压刀开关在选择时,哪些需校验断流能力?哪些需校验短路动、热稳定度?
校验断流能力:熔断器、高压负荷开关、高低压断路器、低压刀开关。 校验短路动、热稳定度:高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器。
7、工厂或车间变电所的主变压器台数如何确定?主变压器容量又如何确定? 台数选择:满足用电负荷对供电可靠性的要求,对季节性负荷或昼夜负荷变动较大,采用经济运行方式。一般车间变电所采用一台,应考虑欠负荷的发展,有一定余地。
主变压器容量的选择:
装设一台主变压器 30.S S T N
装设两台主变压器
)
21(30.30.)7.0~6.0(+≥=S S S S T N T N
车间变电所单台变容量上限:1000KVA 或1250KVA
8、电力变压器并列运行必须满足哪些条件?
(1)变压器的一、二次额定电压必须对应相等。
(2)变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等。 (3)变压器的连接组别必须相同。
(4)变压器的容量尽量相同或相近,最大容量与最小容量之比不超过3:1。
9、电流互感器和电压互感器使用时注意事项? 电流互感器使用注意事项:
(1) 工作时二次侧不得开路, (2) 二次侧有一端必须接地,
(3) 电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。 电压互感器的使用注意事项: (1) 工作时二次侧不得短路, (2) 二次侧有端必须接地,
(3) 互感器在连接时注意其端子的极性。
10、对工厂变配电所主接线有哪些基本要求?变配电所主接线图有哪些绘制方式?各适用于哪些场合?
对工厂变配电所主接线的基本要求:安全、可靠、灵活、经济。 主接线图绘制形式:系统式主接线图——用于变配电所的运行中, 装置式主接线图——用于变配电所施工图中使用。
11、变配电所所址选择应考虑哪些条件? 所址选择的一般原则:
接近负荷中心 无剧烈振动或高温的场所 进出线方便 尘土少、无腐蚀性气体 接近电源侧 不在厕所、有水的下方 设备运输方便 不在有爆炸危险的地方
计算题
1、已知配电所10kV 母线短路时的kA I k 86.2)
3(=,线路的计算电流为350A ,
继电保护动作时间为1.1s ,断路器断路时间取0.2s 。试选择10kV 高压配电所进线侧的高压户内少油断路器的型号规格。
解:初步选用SNl0-10型,根据线路计算电流,试选SNl0-10Ⅰ型断路器来
680kV·A。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。
解:根据变电所有一、二级负荷的情况,确定选两台主变压器。
每台容量T N S ? =(0.6~0.7)×1200kV·A=(720~840)kV·A ,且T N S ?≥680kV·A,
初步确定每台主变压器容量为800kV·A。
3、现有一台S9-800/10型配电变压器与一台S9-2000/10型配电变压器并列运行,均为Dynll 联结。负荷达到2800kV·A 时,变压器中哪一台将要过负荷?过负荷可达多少?
解:并列运行的变压器之间的负荷分配是与阻抗标幺值成反比的。 变压器的阻抗标幺值按下式计算 N
d
k T
S S U Z
10000*=
通常取 A KV A MV S d ?=?=510100; 查附录表5-1,得S9-800变压器(T1)的0
0k
U =5,S9-2000变压器(T2)的
0k
U = 6,两台变压器的阻抗标幺值分别为(取A kV S d ?=510):
25.68001001055*1
=????=A
kV A kV Z
T 00.320001001065*2
=????=A
kV A kV Z
T 在负荷达2800kV·A 时各台负担的负荷分别为 A kV A kV S T ?=+?
?=90800.325.600
.328001
A kV A kV S T ?=+??=189200
.325.625
.628002
变压器(T1)将过负荷(908-800)kV·A =108kV·A ,将超过其额定容量13.5%。 按规定,油浸式电力变压器正常允许过负荷可达20%(户内)或30%(户外)。因此变压器过负荷13.5%还是在允许范围内的。
另外,从上述两台变压器的容量比来看,800kV·A:2000kV·A=1:2.5,尚
未达到一般不允许的容量比1:3。但考虑到负荷的发展和运行的灵活性,S9—800/10型变压器宜换以
较大容量的变压器。
第五章
1、高、低压线路的接线方式有哪几种?
接线方式有:放射式、树干式、环形。
2、架空线路和电缆线路的组成。
组成:导线、电杆、绝缘子、线路、金具等。
3、导线和电缆的选择应满足哪些条件?
发热条件,电压损耗条件,经济电流密,机械强度。
计算题
1、有一条采用BLX-500型铝芯橡皮线明敷的220/380V的TN-S线路,线路计算电流为150A,当地最热月平均最高气温为+30C
?。试按发热条件选择此线路的导线截面。
解:(1)相线截面
?
A的选择
查附录表19—1得环境温度为30C
?时明敷的BLX-500型截面为50mm2的铝
芯橡皮线的I
al =163A>I
30
=150A,满足发热条件。因此相线截面选为A
?
=50mm2。
(2)中性线截面A
的选择
按A
0≥0.5A
?
,选A
=25mm2。
(3)保护线截面A
PE
的选择
由于A
?>35mm2,故选A
PE
≥0.5A
?
=25mm2。
所选导线型号可表示为:BLX-500-(3×50+1×25+PE25)。
2、上题所示TN-S线路,如果采用BLV-500型铝芯塑料线穿硬塑料管埋地敷设,当地最热月平均气温为+25C
?。试按发热条件选择此线路导线截面及穿线管内径。
解:查附录表19-3得+25C
?时5根单芯线穿硬塑料管(PC)的BLV-500型截
面为120 mm2的导线允许载流量I
al =160A> I
30
=150A。
因此按发热条件,相线截面选为120 mm2。
一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。
工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么电压质量包括哪些方面要求 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分什么叫低压和高压 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择工厂的高、低压配电电压各如何选择 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。
习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别 将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量 电器等高低压配电装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只 分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至 380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。 答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV 设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别? 差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于 电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电 线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需 补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。 1-4简述工厂供电系统电能质量的主要指标及其对用户的影响。 答:(1)电压质量:一般要求设备供电电压允许电压偏移不超过额定电压 5%。当电压偏移较大时,对用户设备的危害很大,如白炽灯的电压低于额定电压时,发光效率降低,使人的身体健康受影响,高于额 定电压时则灯泡经常损坏。电动机电压降低时,转矩急剧减小,转速下降甚至停转,导致工厂产生废
工厂供电习题及答案 1、 某220/380V 的TN-C 线路,如下图所示。线路拟采用BX-500型铜芯橡皮绝缘线户内明敷,环境温度为30℃,允许电压损耗为5%。试选择该线路的导线截面。 解:(1)线路的等效变换 将图a 所示带均匀分布负荷的线路,等效变换为图b 所示集中负荷的线路。 ,75.0 1=故var 1575.0201k kW q =?=。 ,75.0tan ,8.0cos ,22==??kW kW var k A kV A ?=50 A kV A kV U S I N 7638.03503=??== 查附录表19-1,得BX-500型导线210mm A =在30℃明敷时的A I A I al 7677=>=。 因此可选3根BX-500-1×10导线作相线,另选1根BX-500-1×10导线作PEN 线。 (3)校验机械强度 查附录表15,室内明敷铜芯线最小截面为12 m m ,以上所选导线满足机械强度要求。
(4)校验电压损耗 查附录表6,BX-500-1×10导线的电阻km R /19.20Ω=,电抗(线距按150mm 计)km X /31.00Ω=。线路的电压损耗为 []N U X L q L q R L p L p U /)()(022*******+++=? =[]31.0)055.01504.015(19.2)055.02004.020(??+?+??+?/0.38 V 12= %5%%2.3380/12100/100%=?<=?=?=?al N U V V U U U 所选BX-500-1×10型铜芯橡皮绝缘线满足允许电压损耗要求。 2、什么是最大运行方式和最小运行方式确定保护最大、最小运行方式时应考虑哪些因素? 答:最大运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。 最小运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。 继电保护中最大和最小运行方式下主要是考虑系统阻抗变化对电流型保护整定值的影响,其中重点为过电流分段保护的影响。 过电流分段保护注意如下: 最大运行方式下,本线路 I 段保护范围应大于线路全长的50%。 最小运行方式下,本线路 I 段保护范围应不小于线路全长的15%。 最大运行方式下,本线路 II 段保护范围应尽量不大于下一线路的在最小运行方式下的 I 段保护范围,以免本线路 II 段保护与下一线路的 II 段保护冲突 3、继电保护中功率方向继电器的作用、优点及其所反应的量的实质是什么? 答:功率方向继电器用于电力系统方向保护线路中,作为方向判别元件。当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量继电器及非电气量继电器两大类。具有体积小、动作快、工作稳定、使用寿命长等优点。 4、复合电压启动过流保护的灵敏系数比一般过流保护高? 答:一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。 5、简述TCR 、TSC 、SVG 的基本功能? 答:TCR 是由电抗器及晶闸管等构成,与系统并联并从系统吸收无功功率的静止无功装置,通过控制晶闸管的导通角使其等效感抗连续变化。TCR 的作用就像一个可变电纳,改变触发角就可以改变电纳值,因为所加的交流电压是恒定的,改变电纳值就可以改变基波电流,从而导致电抗器吸收无功功率的变化。但是,当触发角超过90。以后,电流变为非正弦的,随之就产生谐波。如果两个晶闸管在正半波和负半波对称触发,就只会产生奇次谐波。 TSC 是由电容器及晶闸管等构成,与系统并联并向系统供应无功功率的静止无功补偿装置,通过晶闸管的开通或关断使其等效容抗成级差式变化。TSC 采用整数半周控制,根据电网的无功功率需求来投切电容器,运行时不产生谐波而且损耗小。 SVG 将自换相桥式变流电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿。 6、在实现由线路入侵雷电冲击波的保护时,为什么避雷器必须尽量靠近变压器设置?
第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以
史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。
16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一
第一章习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、 WL2的额定电压。
解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW , K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25εεN =5.1%25%15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100N εε=10.5×%100%65=8.47 kW ,
第一章 一、填空题 1、工厂供电的基本要求:、、、。 2、发电厂按其所利用的能源不同,主要分为、和发电。 3、电力系统的中性点运行方式:、、。 4、低压配电系统的接地型式有、和。 5、工厂自备电源有;。 6、衡量电能质量的基本参数:、 7、电压偏差:电气设备的与之差 二、选择题,每题3分,共15分。 1、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下 的电压等级分别为() A、35~220KV,6~10KV,220/380 V B、10~35KV,3~6KV,220/380V C、35~220KV,3~6KV,380/660 V D、110~220KV,10~35KV,220/380V 2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 3、发电机的额定电压一般高于同级电网电压() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 4、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为----------------,非故障相 电压为---------------------------,系统线电压----------------------------,故障相接地电 容电流为正常时的------------------------倍()。 A、0,原来的倍,变为相电压,2倍 B、0,不变,变为相电压,倍 C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的倍,不变,3倍 5、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是( A ) A.电压和频率B.电压和电流 C.有功损耗与无功损耗D.平均负荷与可靠性 三、判断题: 1、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。() 2、电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。() 四、综合题 1、电压调整的措施 2、电压波动的抑制措施: 3、中性线(N线)的功能: 4、保护线(PE线)的功能: 5、保护中性线(PEN线)的功能:
1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压? 图1-25 习题1-1的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV。因此变压器T1的额定电压应为10.5/242kV。 2.线路WL1的额定电压:应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV。 3.线路WL2的额定电压:应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。 1-2 试确定图1-26所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图1-26 习题1-2的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为6.3kV。 2.变压器T1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4kV。因此变压器T1的额定电压应为6/0.4kV。 3.变压器T2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2的二次额定电压应比110kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为121kV。因此变压器T2的额定电压应为6.3/121kV。 4.变压器T3的额定电压:其一次额定电压应与110kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为110kV。T3的二次额定电压应比10kV电压高10%,即其二次额定电压应为11kV。因此变压器T3的额定电压应为110/11kV。
工厂供电习题及其答案 一、填空题 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种 是电源中性不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国 220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。 2.接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 3.接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体;接地装置就是接地线与接 地体。 4.接地体的屏蔽效应就是影响入地电流流散的作用。 5.电气上的“地”或“大地”是指散流电阻趋近零,电位为零的地方。 6.经济截面是指:从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又考虑有色 金属节约的导线截面。 7.发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 8.当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相等, 9.当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应与电网额定电压相等。 10.雷电过电压的基本形式有直接雷击,间接雷击,雷电波侵入。 11.保护接地的型式有:设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地,保护接零。 12.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的一种 电气联结。 13.低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 14.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用:自动重合闸装置。 15.低压配电系统按保护接地形式分为TN系统,TT系统,IT系统。 16.高压线路的接线方式放射式,树干式,环形。 17.供配电系统常用继电器有电流继电器时间继电器中间继电器信号继电器等。 18.常用的气体放电电光源有荧光灯,高压钠灯和金属卤化物灯等。 19.继电保护装置的任务是控制断路器分离负荷电流,当发生电路过负荷时发出报警信号, 当报警信号发生短路故障时自动切除故障部分。 20.高压隔离开关的主要作用是分离小电流设备,造成一个有明显断开点的安全检修的环 境,以保护检修人员的人生安全。 21.低压自动开关即能在带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动掉闸。 22.电力变压器按相数分有单相和三相两大类,工厂变电所常采用三相电力变压器。 23.电力系统是由发电厂,变电所和电力用户组成。 24.电力负荷按供电的可靠性分为一级负荷二级负荷三级负荷。 25.常用低压控制电器有刀开关,自动开关,接触器等。 26.常用的照明电光源可分为热辐射和气体放电两大类。 27.继电保护装置的任务是控制断路器,当分离负荷电流发生发出报警信号,当电路过负 荷时发生短路故障时自动切除故障部分。 28.供电质量是指电压频率可靠性。 29.10KV高压变电所由高压配电室,变压器室和低压配电室组成。 30.电气装置的接地分为工作接地,保护接地和重复接地三种。 31.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失、 经济电流密度、机械强度。 32.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用架空线进线,直接由当地的公用电网供 电,>160KVA且<1000KVA采用电缆或架空线进线,>1000KVA时采用电缆进线。33.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁其他 负荷接入。 34.各种高低压开关属二类类电气设备。 35.隔离开关只能通断一定的空载电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。 36.互感器的功能是计量、控制。
工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。
2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。
第一章 习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW ,K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25 εεN =5.1% 25% 15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100 N εε=10.5×% 100% 65=8.47 kW ,K d =0.35, cos φ=0.6, tan φ=1.33 P 30(4)= K d P e =0.35×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan φ=3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为:P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为:Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为:S 30=2 2 3030Q P + =2 23.778.42+ =84.9 视在电流为:I 30=S 30/3U N =84.9/(1.732×0.38)=129 2-3 有一380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容量的电动机有7.5kW ,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P 30、Q 30、S30和I 30。
1-1试确定图 1-25 所示供电系统中的变压器 T1 和线路 WL1、WL2 的额定电压? 图 1-25 习题 1-1 的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为 10.5kV。变压器T1 的二次侧额定电压应比线路WL1 末端变压器T2 的一次额定电压高 10%,即为 242kV。因此变压器T1 的额定电压应为 10.5/242kV。 2.线路WL1 的额定电压:应与变压器T2 的一次额定电压相同,即为 220kV。 3.线路WL2 的额定电压:应为 35kV,因为变压器T2 二次侧额定电压为 38.5kV,正好比 35kV 高10 %。 1-2试确定图 1-26 所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图 1-26 习题 1-2 的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比 6kV 线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3kV。 2.变压器T1 的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1 的二次额定电压应比 220/380V 线路额定电压高 10%,因此其二次额定电压应为 0.4kV。因此变压器T1 的额定电压应为 6/0.4kV。 3.变压器T2 的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2 的二次额定电压应比 110kV 电网电压高 10%,即其二次额定电压应为 121kV。因此变压器T2 的额定电压应为 6.3/121kV。 4.变压器T3 的额定电压:其一次额定电压应与 110kV 线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为 110k V。T3 的二次额定电压应比 10kV电压高 10%,即其二次额定电压应为 11kV。因此变压器T3 的额定电压应 为 110/11kV。
工厂供电一、填空题(每空1分,共38分): 1、工厂供电的基本要求是____ ___,_______,_______,_______。 2、.电力系统是由、和组成。 3、电能质量的基本指标是_____和_____,我国采用的工业频率是 _______ HZ。 4、互感器的功能是、。 5、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为三色。 6、电能的生产、、分配和的全过程,是在同一瞬间 实现的。 7、10KV高压变电所一般由、和组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有、、、 2 、。 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过___ ____和____ __完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫____ ___线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫____ ___线路。 12、决定供电质量的主要指标有_______、_______、_______、_______。
13、高压隔离开关主要作用是____ ________,没有专门的__ __________装置,因此它不允许__ ____操作。 14、供电部门征收电费将用户的____ 做为一项重要的经济指标。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中是 最基本原则。 16、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相 和电度表。 二、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共12分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。() 2、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。() 3、电压互感器原边匝少副边匝多。() 4、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。() 5、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。() 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。() 7、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。() 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。() 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。() 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。()
工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时()14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。()
第一章 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ( )22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? G T1 T2 T3 10KV 6KV 电网 220V/380V 电网 35KV 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ;
变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;
一、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是___安全、可靠、优质、经济____,_______,_______,_______。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由_____两__个独立电源供电外,还须备有_应急电源______ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是___电压____和__频率_____,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属___一____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装臵所有接闪器都必须经过_引下线______与__接地装臵______相连。 7、继电保护装臵的基本要求是:__选择性、速动性、灵敏性____、_______ 、________ 、可靠性。 8、_真空______断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,__标幺制法____适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过_电流互感器______和__电压互感器_____完成的。 二、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用__B_____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_A ______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为__D _____时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___A ____计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于___C___。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统?