第一章总则

第1条在接触网运行和检修工作中,为确保人身、行车和设备安全,特制定本规程。

本规程适用于既有线工频、单相、25kV交流及提速200—250km/h接触网的运行和检修。

第2条牵引供电各单位(包括牵引供电设备管理、维修单位和从事既有线电气化牵引供电施工单位,下同)在接触网作业中要贯彻“施工不行车,行车不施工”的原则;经常进行安全技术教育,组织有关人员认真学习和熟悉本规程,不断提高安全技术管理水平,切实贯彻执行本规程的规定。

第3条各级管理部门要认真建立健全各级岗位责任制,抓好各项基础工作,依靠科技进步,积极采用新技术、新工艺、新材料,不断提高和改善接触网的安全工作和装备水平,提高接触网运行与检修管理工作质量,确保人身和设备安全。

各铁路局应根据本规程规定的原则和要求,结合具体情况制定细则,报部核备。

第二章一般规定

第4条所有的接触网设备,自第一次受电开始即认定为带电设备。之后,接触网上的一切作业,均必须按本规程的规定严格执行。

侵入建筑限界的接触网作业,必须在封锁的线路上进行。

第5条从事接触网作业的有关人员,必须实行安全等级制度。经过考试评定安全等级,取得安全合格证之后(安全合格证格式和安全等级的规定,分别见附录1、2),方准参加与所取得的安全等级相适应的接触网运行和检修工作。每年定期按下表进行年度安全考试和签发安全合格证。

年进行一次安全等级考试外,对属于下列情况的人员,还应在上岗前进行安全等级考试:

1.开始参加接触网工作的人员;

2.开始参加接触网间接带电工作的人员;

3.接触网供电方式改变时的检修工作人员;

4.接触网停电检修方式改变时的检修工作人员;

5.安全等级变更,仍从事接触网运行和检修工作的人员;

6.中断工作连续6个月以上仍继续担任接触网运行和检修工作的人员。

第7条参加接触网作业人员应符合下列条件:

1.作业人员每两年进行一次身体检查,符合作业所要求的身体条件;

2.受过接触网作业培训,考试合格并取得相应的安全等级;

3.熟悉触电急救方法。

第8条雷电时(在作业地点可见闪电或可闻雷声)禁止在接触网上进行作业。

遇有雨、雪、雾或风力在5级及以上恶劣天气时,一般不进行V形天窗作业。若必须利用V形天窗进行检修和故障处理或事故抢修时,应增设接地线,并在加强监护的情况下方准作业。

第9条在接触网上进行作业时,除按规定开据工作票外,还必须有值班供电调度员批准的作业命令。

除遇有危及人身或设备安全的紧急情况,供电调度发布的倒闸命令可以没有命令编号和批准时间外,接触网所有的作业命令,均必须有命令编号和批准时间。

第10条在进行接触网作业时,作业组全体成员须按规定穿戴工作服、安全帽。作业组有关人员应携带通讯工具并确保联系畅通。

所有的工具和安全用具,在使用前均须进行检查并记录,符合要求方准使用。

第11条接触网的步行巡视工作要求:

1.巡视不少于两人,其中一人的安全等级不低于三级;

2.巡视人员应戴安全帽,穿防护服,携带望远镜和通讯工具,夜间巡视还要有照明用具。

3.任何情况下巡视,对接触网都必须以有电对待,巡视人员不得攀登支柱并时刻注意避让列车。

4.在160km/h—200km/h区段巡视时,应事先告知供电调度,并在车站设臵驻站联络员进行行车防护。在200km/h以上区段,一般不进行步行巡视,必须进行巡视时,各铁路局制定具体办法。在160km/h—200km/h区段长大桥梁、隧道巡视时,比照200km/h 以上区段巡视办理。

第12条新研制及经过重大改进的作业工具应由铁路局及以上部门鉴定通过,批准后方准使用。

第13条在有轨道电路的区段作业时,不得使长大金属物体(长度大于或等于轨距)将线路两根钢轨短接。

第14条夜间进行接触网作业时,必须有足够的照明灯具。

第三章作业制度

作业分类

第15条接触网的检修作业分为三种:

1.停电作业——在接触网停电设备上进行的作业。

2.间接带电作业——借助绝缘工具间接在接触网带电设备上进行的作业。

3.远离作业——在距接触网带电部分1m以外的附近设备上进行的作业。

工作票

第16条工作票是进行接触网作业的书面依据,填写时要字迹清楚、正确,需填写的内容不得涂改和用铅笔书写。

工作票填写1式2份,1份由发票人保管,1份交给工作领导人。

事故抢修和遇有危及人身或设备安全的紧急情况,作业时可以不开工作票,但必须有供电调度命令。

第17条根据作业性质的不同,工作票分为三种:

1.接触网第一种工作票(格式见附录3),用于停电作业。

2.接触网第二种工作票(格式见附录4),用于间接带电作业。

3.接触网第三种工作票(格式见附录5),用于远离作业即距带电部分1m及其以外的高空作业、较复杂的地面作业(如安装或更换火花间隙和地线、补偿装臵、开挖和爆破支柱基坑、未接触带电设备的测量等)。

第18条第一、三种工作票有效期不得超过3个工作日。第二种工作票有效期不得超过2个工作日。

作业结束后,工作领导人要将工作票和相应命令票(格式见附录6、7)交工区统一保管。在工作票有效期内没有执行的工作票,须在右上角盖“作废”印记交回工区保管。所有工作票保存时间不少于12个月。

第19条工作票签发人和工作领导人安全等级不低于四级。同一张工作票的签发

人和工作领导人必须由两人分别担当。

第20条发票人一般应在工作的前一天将工作票交给工作领导人,使之有足够的时间熟悉工作票中的内容并做好准备工作。工作领导人对工作票内容有不同意见时,要向发票人提出,经认真分析,确认无误后,签字确认。

每次作业一名工作领导人同时只能接受一张工作票。一张工作票只能发给一名工作领导人。

第21条工作票中规定的作业组成员一般不应更换。若必须更换时,应由发票人签认;若发票人不在可由工作领导人签认。工作领导人更换时,必须由发票人签认。

当变更作业方式、内容、地点时,必须废除原工作票,签发新的工作票。

第22条作业前,工作领导人应组织作业组成员列队点名,宣讲工作票并进行分工。分工时要将本次作业任务和安全措施逐项分解落实到人,然后方准作业。

第23条对接触网的巡视、较简单的地面作业(如支柱培土、清扫基础帽等)可以不开工作票,由工区负责人向工作领导人布臵任务和安全防护措施,说明作业的时间、地点、内容,并记入值班日志中。

第24条V形天窗接触网检修作业使用的工作票右上角应加盖“上行”或“下行”印记。工作票中要有针对V形天窗接触网检修作业的特殊性提出的安全措施。主要是:

1.写明上行(下行)停电,下行(上行)有电,人员机具不得侵入下行(上行)限界;

2防止误触有电设备的安全措施;

3.防止感应电伤害的安全措施;

4.防止穿越电流伤害的安全措施;

5.防止电力机车将电带入作业区段的安全措施。

在设备较复杂的区段作业,应附页画出作业区段简图,标明停电作业范围、接地线位臵,并用红色标记带电设备。

作业人员的职责

第25条工作票签发人在安排工作时,要做好下列事项:

1.所安排的作业项目是必要和可能的;

2.所采取的安全措施是正确和完备的;

3.所配备的工作领导人和作业组成员的人数和条件符合规定。

第26条工作领导人在安排工作时,要做好下列事项:

1.确认作业内容、地点、时间、作业组成员等均符合工作票提出的要求;

2.确认作业采取的安全措施正确而完备;

3.时刻在场监督作业组成员的作业安全;

4.检查落实工具、材料准备,与安全员(安全监护人)共同检查作业组成员着装、工具、劳保用品齐全合格。

第27条作业组成员要服从工作领导人的指挥、调动,遵章守纪。对不安全和有疑问的命令,要及时果断地提出,坚持安全作业。

第四章受力工具和绝缘工具

第28条各种受力工具和绝缘工具应有合格证并定期进行试验,作好记录,禁止使用试验不合格或超过试验周期的工具。

第29条各单位应制定受力工具和绝缘工具管理办法,专人负责进行编号、登记、整理,并监督按规定试验和正确使用。

与试验记录对应的受力工具和绝缘用具上应有统一制定的编号标记(试验标准见附录10、11,试验记录格式见附表3、4)。

第30条绝缘工具应具有良好的绝缘性、绝缘稳定性和足够的机械强度,轻便灵活,便于搬运。

第31条绝缘工具应按下列要求进行试验:

1.新购、制作(或大修)后,在第一次投入使用前进行机械和电气强度试验;

2.使用中的绝缘工具要定期进行试验;

3.绝缘工具的机、电性能发生损伤或对其怀疑时,进行相应的试验。

绝缘工具的机械强度试验应在组装状态下进行。间接带电作业用的绝缘工具一般不做机械强度试验。绝缘工具的电气强度试验一般在机械强度试验合格后进行。

第32条绝缘工具材质的电气强度不得小于3kV/cm,间接带电作业的绝缘杆等其有效长度大于1000mm。

第33条绝缘工具每次使用前,须认真检查有无损坏,并用清洁干燥的抹布擦拭有效绝缘部分后,再用2500V兆欧表分段测量(电极宽2cm,极间距2cm)有效绝缘部分的绝缘电阻,不得低于100MΩ,或测量整个有效绝缘部分的绝缘电阻不低于10000M Ω。

第34条绝缘工具要放在专用的工具室内;室内要保持清洁、干燥、通风良好。对绝缘工具要有防潮措施。

第35条绝缘工具在运输和使用中要经常保持清洁干燥,切勿损伤。使用管材制作的绝缘工具,其管口要密封。

第五章高空作业

一般规定

第36条凡在距离地面3m以上的处所进行的作业均称为高空作业。

第37条高空作业必须设有专人监护,其监护要求如下:

1.间接带电作业时,每个作业地点均要设有专人监护,其安全等级不低于四级。

2.停电作业时,每个监护人的监护范围不超过2个跨距,在同一组软(硬)横跨上作业时不超过4条股道,在相邻线路同时作业时,要分别派监护人各自监护;当停电成批清扫绝缘子时,可视具体情况设臵监护人员。监护人员的安全等级不低于三级。

第38条高空作业使用的小型工具、材料应放臵在工具材料袋内。作业中应使用专门的用具传递工具、零部件和材料,不得抛掷传递。

第39条高空作业人员作业时必须将安全带系在安全可靠的地方。

第40条进行高空作业时,人员不宜位于线索受力方向的反侧,并采取防止线索滑脱的措施。在曲线区段进行接触网悬挂的调整工作时,要有防止线索滑跑的后备保护措施。

第41条冰、雪、霜、雨等天气条件下,接触网作业用的车梯、梯子以及检修车应有防滑措施。

攀杆作业

第42条攀登支柱前要检查支柱状态,观察支柱上有无其它设备,选好攀登方向和条件。

第43条攀登支柱时要手把牢靠,脚踏稳准,尽量避开设备并与带电设备保持规定的安全距离。用脚扣和踏板攀登时,要卡牢和系紧,严防滑落。

登梯作业

第44条接触网作业用的车梯和梯子必须符合下列要求:

1.结实、轻便、稳固。

2.在有轨道电路的区段上,车梯的车轮必须采取可靠的绝缘措施。

3.按附录10和附录11的规定进行试验。

第45条用车梯进行作业时,应指定车梯负责人,工作台上的人员不得超过两名。所有的零件、工具等均不得放臵在工作台的台面上。

第46条作业中推动车梯应服从工作台上人员的指挥。当车梯工作台面上有人时,推动车梯的速度不得超过5km/h,并不得发生冲击和急剧起、停。工作台上人员和车梯负责人要呼唤应答,配合妥当。

第47条工作领导人和推车梯人员,要时刻注意和保持车梯的稳定状态。当车梯在曲线上或遇大风时,对车梯要采取防止倾倒的措施;当车梯在大坡道上时,要采取防止滑移的措施;当车梯放在道床、路肩上或作业人员超出工作台范围作业时,作业人员要将安全带系在接触网上,不得系在车梯工作台框架上;车梯在地面上推动时,工作台上不得有人停留。

第48条为避让列车需将车梯暂时移至建筑限界以外时,要采取防止车梯倾倒的措施。当作业结束,车梯需要就地存放时,须稳固在建筑限界以外不影响了望信号的地方。

第49条当用梯子作业时,作业人员要先检查梯子是否牢靠;要有专人扶梯,梯脚要放稳固,严防滑移;梯子上只准有1人作业(硬梯比照上述有关规定执行)。

检修作业车作业

第50条接触网检修作业车出车前,司机应认真检查车辆和行车安全装备,确保状态良好,并与作业人员检查通讯工具,确保联络畅通。

第51条作业平台不得超载。工作领导人必须确认地线接好后,方可允许作业人员登上检修作业车作业平台。

第52条检修作业车移动或作业平台升降、转向时,严禁人员上、下。人员上、下作业平台应征得作业平台操作人或监护人同意。所有人员禁止从未封锁线路侧上、下作业车辆。

第53条检修作业车工作平台防护门关闭时应有闭锁装臵。作业时须关好作业平台的防护门。

第54条作业人员在作业平台防护栅外作业时,必须将安全带系在牢固可靠部位。

第55条司机和学习司机须精力集中,密切配合,在移动车辆前应注意检修作业

车及作业平台周围的环境、设备、人员和机具等情况,与附近的设备保持规定的安全距离,以保证人员、设备安全。

作业平台上的作业人员在车辆移动中应注意防止接触网设备碰刮伤人。

第56条作业平台上有人作业时,检修作业车移动的速度不得超过10km/h,且不得急剧起、停车。

第57条作业人员与司机之间的信息传递应及时、准确、清楚、呼唤应答。作业中检修作业车的移动应听从作业平台上操作人员的指挥。

第58条为防止检修作业车作业平台侵入未封锁线路的限界,作业平台严禁向未封锁的线路侧旋转。

第59条160 km/h及以上区段应采用检修作业车作业。当邻线有160km/h及以上运行列车通过时,作业人员应提前停止作业,并在作业平台远离邻线侧避让,列车通过后方可继续进行作业。

第六章停电作业

一般规定

第60条双线电化区段,接触网停电作业按停电天窗方式分为垂直天窗作业和V 形天窗作业。

垂直天窗作业——双线电化区段,上、下行接触网同时停电进行的接触网作业。

V形天窗作业——双线电化区段,上、下行接触网一行停电进行的接触网作业。

第61条停电作业时,作业人员(包括所持的机具、材料、零部件等)与周围带电设备的距离不得小于下列规定:220kV为3000mm;110kV为1500mm;25kV和35kV 为1000mm;10kV及以下为700mm。

V形天窗作业

第62条进行V形天窗作业应具备的条件:

1.上、下行接触网带电设备间的距离大于2m,困难时不小于1.6m。

2.上、下行接触网带电设备距下、上行电力机车受电弓瞬时距离大于2m,困难时不小于1.6m。

3.距上、下行或由不同馈线供电的设备间的分段绝缘器其主绝缘爬电距离不小于1.2m。

4.所有上、下行线间横向分段绝缘子串,爬电距离必须保证在1.2m及以上,污染严

重的区段要达到1.6m。

5.同一支柱上的设备由同一馈线供电。

不能采用V形天窗进行的停电检修作业,须在垂直天窗内进行,其地点应在接触网平面图上用红线框出,并注明禁止V形天窗作业字样。

第63条利用V形天窗停电作业时,应遵守下列要求:

1.接触网停电作业前,必须撤除向邻线供电馈线的重合闸,相应所、亭可能向作业线路送电的开关应断开。

2.作业人员作业前,工作领导人(监护人员)应向作业人员指明停、带电设备的范围,加强监护,并提醒作业人员保持与带电部分的安全距离,确保人员、机具不侵入邻线限界。

3.为防止电力机车将电带入停电区段,有关车站应确认禁止电力机车通过的限制要求。

4.利用V形天窗在断开导电线索前,应事先采取旁路措施。更换长度超过5m的长大导体时,应先等电位后接触,拆除时应先脱离接触再撤除等电位。

5.V形天窗检修吸上线、回流线(含架空地线与回流线并用区段)时不得开路,如必须进行断开回路的作业,则必须在断开前使用不小于25mm2铜质短接线先行短接后,方可进行作业。

在变电所、分区亭、AT所处进行吸上线检修时必须利用垂直天窗。

吸上线与扼流变中性点连接点的检修,不得进行拆卸,防止造成回流回路开路。确需拆卸处理时,必须采取旁路措施,必要时请电务部门配合。

6.V形天窗更换火花间隙、检修支柱下部地线,可在不停电情况下进行,执行第三种工作票并做好行车防护,不得侵入限界;开路作业时要使用短接线先行短接后,方可进行作业。

雷、雨、雪、雾天气时,不得进行更换火花间隙和检修支柱地线的作业。

7.检修隔离开关、电分段锚段关节、关节式分相和分段绝缘器等作业时,应用不小于25mm2的等位线先连接等位后再进行作业。

第64条160km/h以上区段且线间距小于6.5m时,一般不进行车梯作业。必须进行车梯作业时,若邻线有160km/h以上列车通过,车梯和人员必须提前下道避让。

第65条V形天窗停电作业接地线设臵还应执行以下要求:

1.两接地线间距大于1000m时,需增设接地线。

2.一般情况下,接触悬挂和附加导线及同杆架设的其它供电线路均需停电并接地。但若只在接触悬挂部分作业,不侵入附加导线及同杆架设的其它供电线路的安全距离时,附加悬挂及同杆架设的其它供电线路可不接地。

3.在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,但当中性区长度小于10m时,在与接地设备等电位后可不接地线。

4.接地线应可靠安装,不得侵入限界,并有防风摆措施。

命令程序

第66条每个作业组在停电作业前由工作领导人指定一名安全等级不低于三级的作业组成员作为要令人员,向供电调度申请停电命令,并说明停电作业的范围、内容、时间、安全和防护措施等。

几个作业组同时作业时,每一个作业组必须分别设臵安全防护措施,分别向供电调度申请停电命令。

第67条供电调度员在发布停电作业命令前,要做好下列工作:

1.将所有的停电作业申请进行综合安排,审查作业内容和安全防护措施,确定停电的区段;

2.通过列车调度员办理停电作业的手续,对可能通过受电弓导通电流的分段绝缘部位采取封闭措施,防止从各方面来电的可能;

3..确认有关馈电线断路器、开关及接触网开关均已断开,作业区段的接触网已经停电,方可发布停电作业命令。

第68条供电调度员发布停电作业命令时,受令人认真复诵,经确认无误后,方可给命令编号和批准时间。在发、受停电命令时,发令人要将命令内容等记入“作业命令记录” (格式见附表1)中,受令人要填写“接触网停电作业命令票”。

验电接地

第69条作业组在接到停电作业命令后须先验电接地,然后方可作业。

第70条使用抛线法验电时按下列顺序进行:

1.检查所用抛线的技术状态,抛线须用截面积6—8mm2的裸铜软绞线做成;

2.接好接地端;

3.抛线时要使之不可能触及其它带电设备,抛线抛出后人体随即离开抛线,抛出的抛线不得短接钢轨;

4.抛线的位臵应在作业区两端接地线的范围内;

5.接地线装设完毕后,方准拆除抛线。

第71条使用验电器验电的有关规定:

1.验电器的电压等级为25kV;

2.验电器具有自检和抗干扰功能。自检时具有声、光等信号显示。

3.验电前自检良好后,先在同等电压等级有电设备检查其性能,确认声、光信号显示正常,然后方可在停电设备上验电。

4.在运输和使用过程中,应确保验电器良好。

第72条接地线应使用截面积不小于25mm2的裸铜绞线制成并有透明护套保护。接地线不得有断股、散股和接头。

第73条在有轨道电路的区段作业时,两组地线应接在同一侧钢轨上,且不应跨接在钢轨绝缘两侧。必须跨接在钢轨绝缘两侧时,应封闭线路。地线穿越钢轨时,必须采取绝缘措施。

第74条当验明确已停电后,须立即在作业地点的两端和与作业地点相连、可能来电的停电设备上装设接地线;如作业区段附近有其他带电设备时,按本规程第61条规定,在需要停电的设备上也装设接地线。

在装设接地线时,将接地线的一端先行接地;再将另一端与被停电的导体相连。拆除接地线时,其顺序相反。接地线要连接牢固,接触良好。

装设接地线时,人体不得触及接地线,接好的接地线不得侵入建筑限界。连接或拆除接地线时,操作人要借助于绝缘杆进行。绝缘杆要保持清洁、干燥。

第75条验电和装设、拆除接地线必须由两人进行,一人操作,一人监护。

第76条在停电作业的接触网附近有平行带电的电线路或接触网时,为防止感应危险电压,除按规定装设接地线外,还要增设接地线。

第77条关节式分相检修时,除在作业区两端工作支接地线外,还应在中性区导线上加挂一组地线,并将两断口进行短接封线。

作业结束

第78条工作票中规定的作业任务完成后,由工作领导人确认具备送电、行车条

件,将作业人员、机具、材料撤至安全地带,拆除接地线,宣布作业结束,通知要令人向供电调度请求消除停电作业命令;坐台要令人员向车站值班员请求消除线路封闭命令。停电命令和行车封锁命令消除后,人员、机具不得再次上网和侵入建筑限界。

几个作业组同时作业,当作业结束时,每个作业组要分别向供电调度申请消除停电作业命令。

第79条当供电调度送电时须按下列顺序进行:

1.确认整个供电臂所有作业组均已消除停电作业命令。

2.按照规定进行倒闸作业。

3.通知列车调度员接触网已送电,可以开行列车。

第七章间接带电作业

一般规定

第80条遇有雨、雪、雾、气温在-15°C~37°C之外、风力在5级及以上等恶劣天气或相对湿度大于85%时,不得进行间接带电作业。

第81条间接带电作业人员在接触工具的绝缘部分时应戴干净的手套,不得赤手接触或使用脏污手套。

第82条间接带电作业时,作业人员(包括其所携带的非绝缘工具、材料)与带电体之间须保持的最小距离不得小于1000mm,当受限制时不得小于600mm。

命令程序

第83条每个作业组作业前,由工作领导人指定安全等级不低于四级的作业组成员作为要令人员向供电调度申请作业命令。在申请间接带电作业命令时,要说明间接带电作业的范围、内容、时间和安全防护措施。

几个作业组同时作业时,每一个作业组必须分别设臵安全防护措施,分别向供电调度申请作业命令。

第84条供电调度在发布间接带电作业命令前,要做好下列工作:

1.将所有的间接带电作业申请进行综合安排,审查作业内容和安全防护措施,确定作业地点、范围和安全防护措施。

2.在作业过程中如果发现馈电线的断路器跳闸,供电调度员在未弄清作业组情况前不得送电。作业组如果发现接触网无电时,要立即向供电调度员报告。

3.供电调度员在发布间接带电作业命令时,受令人要认真复诵,经确认无误后,方可给命令编号和批准时间。每次间接带电作业,发令人将命令内容填写在“作业命令记录”中,受令人要填写“接触网间接带电作业命令票”。

作业结束

第85条工作票中规定的作业任务完成,全部作业人员、机具、材料撤至安全地带后,由工作领导人宣布结束作业,通知要令人向供电调度申请消除间接带电作业命令。

几个作业组同时作业时,要分别向供电调度申请消除间接带电作业命令。

第86条供电调度员确认作业组已经结束作业,不妨碍正常供电和行车后,给予消除作业命令时间,双方均记入记录中,整个间接带电作业方告结束。

供电调度员确认供电臂内所有的作业组均已消除间接带电作业命令,方能恢复接触网正常的分段状态和有关馈电线重合闸。

第87条无论停电与否,作业组开展间接带电作业时均应按间接带电作业程序及要求进行作业。

安全技术措施

第88条间接带电作业工作领导人不得直接参加操作,必须在现场不间断地进行监护。

第89条工作领导人在作业前检查工具良好,确认坐台要令人和行车防护人员已全部就位,通讯联络工具状态良好,间接带电作业命令程序办理完毕,所采取的安全及防护措施全部落实后,方能向作业组下达作业开始的命令。

第90条间接带电作业项目的具体要求由各铁路局制定。

第八章倒闸作业

第91条接触网作业人员进行隔离开关、负荷开关倒闸时,必须有供电调度的命令;对车站、机务段或路外厂矿等单位有权操作的隔离开关,在向供电调度申请倒闸命令之前,要令人须向该站、段、厂、矿等单位主管负责人办理倒闸手续。

从事隔离开关倒闸作业人员按要求每年进行考试,其安全等级不得低于三级。对车站、机务段或路外厂矿等单位有权操作的隔离开关的人员应经供电段培训、考试合格,发给合格证后方可担任此项工作。

第92条在申请倒闸命令时,先由安全等级不低于三级的要令人向供电调度提出申请,供电调度员审查后,发布倒闸命令;要令人受令复诵,供电调度员确认无误后,方可给命令编号和批准时间;每次倒闸作业,发令人要将命令内容等记入“倒闸操作命令记录” (格式见附表2)中,受令人要填写“隔离开关倒闸命令票”(格式见附录8)。

第93条倒闸人员接到倒闸命令后,必须先确认开关位臵和开合状态无误后,再迅速进行倒闸。倒闸时操作人必须戴好安全帽和绝缘手套,穿绝缘靴,操作准确迅速,一次开闭到位,中途不得停留和发生冲击。

第94条倒闸作业完成后,确认开关开合状态无误后,操作人向要令人通报倒闸结束,由要令人向供电调度员申请消除倒闸作业命令。供电调度员要及时发布完成时间和编号并记入“倒闸操作命令记录”中,要令人填写“隔离开关倒闸完成报告单”(格式见附录9),至此倒闸作业方告结束。

第95条遇有危及人身和设备安全的紧急情况,可以不经供电调度批准,先行断开断路器或有条件断开的负荷开关、隔离开关,并立即报告供电调度。但再闭合时必须有供电调度员的命令。

第96条严禁带负荷进行隔离开关倒闸作业。隔离开关可以开、合不超过10km(延长公里)线路的空载电流,超过时,应经过试验,报铁路局批准。

第97条要加强对带接地闸刀的隔离开关使用管理的检查,其主闸刀应经常处于闭合状态,因工作需要断开时,当工作完毕须及时闭合。主闸刀和接地闸刀分别操作的隔离开关,其断开、闭合必须按下列顺序进行:

1.闭合时要先断开接地闸刀,后闭合主闸刀;

2.断开时要先断开主闸刀,后闭合接地闸刀。

第98条各隔离开关的传动机构必须加锁。钥匙不得相互通用并有标签注明开关号码,存放于固定地点由专人保管。

第99条电动隔离开关、负荷开关倒闸作业的具体办法由各铁路局根据具体情况制定。

第九章作业区防护

第100条在线路上进行接触网检修作业可能影响列车正常运行时,除对有关区间、车站办理封锁手续外,还要对作业区采取防护措施。

第101条凡从事可能影响列车正常运行的作业,除在车站设臵驻站联络员外,作业组两端必须根据作业内容按《技规》的规定设臵现场防护员。行车防护人员安全等级不低于三级。其设臵要求如下:

1.区间作业时,驻站联络员设在能控制列车运行相邻车站的运转室(或信号楼);车站作业时,驻站联络员设在该站运转室(或信号楼)。

2.作业时,每个作业组在作业区段两端,必须按规定距离设臵行车防护人员,并不得侵入建筑限界。

第102条在复线区段进行V形天窗作业时,现场防护员除按规定做好本线行车防护外,还应监视邻线列车运行情况并及时报告工作领导人。

第103条在160km/h及以上区段间接带电作业时,必须在车站行车室及作业现场分别设臵行车防护人员。邻线有160km/h及以上的列车时,现场防护人员、作业人员和机具应提前下道避让。

第104条不同作业组分别作业时,不准共用行车防护人员。在未设好行车防护前不得开始作业,在人员、机具未撤至安全地点前不准撤除行车防护。

第105条行车防护人员在执行任务时,要坚守岗位,思想集中,要与作业组保持联系,认真、及时、准确地进行联系和显示各种信号,一旦中断联系,须立即通知工作领导人,必要时停止作业撤离现场。

第106条行车防护人员须做到:

1.熟悉有关行车防护知识,驻站联络员还应熟悉运转室的有关设备显示;

2.熟悉有关防护及通讯工具的使用方法及各种防护信号的显示方法,每次出工前应检查通讯工具是否良好;

3.及时、准确、清晰地传递行车信息和信号;

4.认真负责、坚持呼唤应答和复诵制度;

5.不得影响其它线路上列车的正常运行。

附录1

电气化铁道安全合格证

XXX 铁路局

(封面)

(第2至第6页)

说明:合格证尺寸为宽65mm 、长95mm ,配以红色塑料封

面。

(第1页) (第7页)

附录2

接触网工作人员安全等级

附录3

接触网第一种工作票

接触网工区第号

说明:本票用白色纸印绿色格和字。规格:A4

附录4

南网最新安规考试试题教学文案

南网最新安规考试试 题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到 ( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。 A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。

电厂安规考试题及答案

安规考题 1.电力生产必须坚持“____”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时_____、同时_____、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以_____和_____安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任_____周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须_____进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提 下,应远离_____场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5米的电缆夹层、隧道照明应使用_____供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持_____,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的_____。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准_____。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的_____。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于_____的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时_____,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与_____的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的_____,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显___A__。在检修工作结束时将栏杆立即装 回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许_____。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等_____。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关__A___的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期_____,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在___A__的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆

工务段接触网专业安全协议

施工安全协议 甲方: 乙方: 一、工程概况(施工项目、作业内容、地点时间、影响范围): 1、施工项目: 2、作业内容:接触网专业:路料撒运,支柱基坑开挖,基础浇筑,接地极埋设,支柱安装及整正,电缆沟开挖,排水沟及电缆改移,支柱及基础加固防护,桥梁及隧道锚栓预埋。 3、施工作业地点: 4、作业时间:2015年3月1日-2015年12月31日。 5、影响范围:施工作业范围内的线路设备稳定。 二、施工责任地段和期限: 1、施工责任地段:上述施工作业地点工务设备。 2、施工期限:2015年3月1日-2015年12月31日。 三、双方所遵循的安全技术标准、规程和规范: 1、《铁路技术管理规程》铁总科技〔2014〕第172号; 2、《普速铁路行车组织规则》哈铁总【2014】473号; 3、《铁路交通事故应急救援和调查处理条理》(国务院第501号令); 4、《铁路交通事故调查处理规则》(部令第30号); 5、《哈尔滨铁路局普速铁路营业线施工安全管理实施细则》哈铁总【2015】33号文件及相关条款修改规定; 6、《普速铁路工务安全规则》(铁总运【2014】272号); 7、《铁路线路修理规则》铁运[2006]146号部令; 8、《铁路轨道工程施工质量验收标准》 9、《铁路工程施工安全技术规范》 10、《关于印发〈哈尔滨铁路局路外伤亡事故管理制度〉的通知》哈铁劳卫函[2007]557号有关规定。 11、《哈尔滨铁路局工务部门外单位施工监控管理办法》(哈铁工函[2010]326号) 12、《哈尔滨铁路安全监督管理办公室铁路交通事故管理制度》哈铁监管安(2007)12号; 13、《哈尔滨铁路局穿跨越铁路线路设备管理办法(试行)》(哈铁工函[2012]359号)。 14、《铁路路基大维修规则》铁运[2008]96号文件。 15、《铁路桥隧建筑物修理规则》铁运[2010]38号文件。 四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工:

接触网安规

第一章总则 第1条在接触网运行和检修工作中,为确保人身、行车和设备安全,特制定本规程。 本规程适用于既有线工频、单相、25kV交流及提速200—250km/h接触网的运行和检修。 第2条牵引供电各单位(包括牵引供电设备管理、维修单位和从事既有线电气化牵引供电施工单位,下同)在接触网作业中要贯彻“施工不行车,行车不施工”的原则;经常进行安全技术教育,组织有关人员认真学习和熟悉本规程,不断提高安全技术管理水平,切实贯彻执行本规程的规定。 第3条各级管理部门要认真建立健全各级岗位责任制,抓好各项基础工作,依靠科技进步,积极采用新技术、新工艺、新材料,不断提高和改善接触网的安全工作和装备水平,提高接触网运行与检修管理工作质量,确保人身和设备安全。 各铁路局应根据本规程规定的原则和要求,结合具体情况制定细则,报部核备。 第二章一般规定 第4条所有的接触网设备,自第一次受电开始即认定为带电设备。之后,接触网上的一切作业,均必须按本规程的规定严格执行。 侵入建筑限界的接触网作业,必须在封锁的线路上进行。 第5条从事接触网作业的有关人员,必须实行安全等级制度。经过考试评定安全等级,取得安全合格证之后(安全合格证格式和安全等级的规定,分别见附录1、2),方准参加与所取得的安全等级相适应的接触网运行和检修工作。每年定期按下表进行年度安全考试和签发安全合格证。 第6条各单位除按第5条规定组织从事接触网运行和检修工作的有关现职人员每年进行一次安全等级考试外,对属于下列情况的人员,还应在上岗前进行安全等级考试: 1.开始参加接触网工作的人员; 2.开始参加接触网间接带电工作的人员;

3.接触网供电方式改变时的检修工作人员; 4.接触网停电检修方式改变时的检修工作人员; 5.安全等级变更,仍从事接触网运行和检修工作的人员; 6.中断工作连续6个月以上仍继续担任接触网运行和检修工作的人员。 第7条参加接触网作业人员应符合下列条件: 1.作业人员每两年进行一次身体检查,符合作业所要求的身体条件; 2.受过接触网作业培训,考试合格并取得相应的安全等级; 3.熟悉触电急救方法。 第8条雷电时(在作业地点可见闪电或可闻雷声)禁止在接触网上进行作业。 遇有雨、雪、雾或风力在5级及以上恶劣天气时,一般不进行V形天窗作业。若必须利用 V 形天窗进行检修和故障处理或事故抢修时,应增设接地线,并在加强监护的情况下方准作业。 第9条在接触网上进行作业时,除按规定开据工作票外,还必须有值班供电调度员批准的作业命令。 除遇有危及人身或设备安全的紧急情况,供电调度发布的倒闸命令可以没有命令编号和批准时间外,接触网所有的作业命令,均必须有命令编号和批准时间。 第10条在进行接触网作业时,作业组全体成员须按规定穿戴工作服、安全帽。作业组有关人员应携带通讯工具并确保联系畅通。 所有的工具和安全用具,在使用前均须进行检查并记录,符合要求方准使用。 第11条接触网的步行巡视工作要求: 1.巡视不少于两人,其中一人的安全等级不低于三级; 2.巡视人员应戴安全帽,穿防护服,携带望远镜和通讯工具,夜间巡视还要有照明用具。 3.任何情况下巡视,对接触网都必须以有电对待,巡视人员不得攀登支柱并时刻注意避让列车。 4.在160km/h—200km/h区段巡视时,应事先告知供电调度,并在车站设置驻站联络员进行行车防护。在200km/h以上区段,一般不进行步行巡视,必须进行巡视时,各铁路局制定具体办法。在160km/h—200km/h区段长大桥梁、隧道巡视时,比照200km/h以上区段巡视办理。

接触网试题

第一部分接触网工(既有线) 一、选择题(122题) 安规部分(35题): 1. V形天窗停电作业两接地线间距大于( C )m时,需增设接地线。 A、500; B、800 C、1000; D、1500 2、检修隔离开关、电分段锚段关节、关节式分相和分段绝缘器等作业时,应用不小于( D )mm2的等位线先连接等位后再进行作业。 A、8; B、10; C、20; D、25 3、160km/h以上区段且线间距小于( C )m时,一般不进行车梯作业。 A、4.5; B、5.5; C、6.5; D、7.5 4、在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,但当中性区长度小于( A )m时,在与接地设备等电位后可不接地线。 A、10; B、30; C、50; D、70 5、隔离开关可以开、合不超过( B )km(延长公里)线路的空载电流,超过时,应经过试验,报铁路局批准。 A、5; B、10; C、15; D、20 6、在( C )km/h及以上区段间接带电作业时,必须在车站行车室及作业现场分别设置行车防护人员。 A、120; B、140; C、160; D、200 7、中断工作连续( B )个月以上仍继续担任接触网运行和检修工作的人员应在上岗前进行安全等级考试。 A、3; B、6; C、9; D、12 8、在( C )区段的长大桥梁、隧道巡视时,比照200km/h以上区段巡视办理。 A、120 km/h—140km/h; B、140km/h—160; C、160km/h—200km/h; D、200km/h以上 9、所有工作票保存时间不少于( D )个月。 A、3; B、6; C、9; D、12 10、利用V形天窗在断开导电线索前,应事先采取旁路措施。更换长度超过( D )m的长大导体时,应先等电位后接触,拆除时应先脱离接触再撤除等电位。 A、2; B、3; C、4; D、5 11、第一、三种工作票有效期不得超过( B )个工作日。 A、2; B、3; C、6; D、12 12、V形天窗更换( A ),可在不停电情况下进行,执行第三种工作票并做好行车防护,不得侵入限界。 A、火花间隙; B、吸上线; C、分段绝缘子; D、分段绝缘器 13、从事隔离开关倒闸作业人员按要求每年进行考试,其安全等级不得低于( C )级。 A、一; B、二; C、三; D、四 14、V形天窗检修吸上线、回流线(含架空地线与回流线并用区段)时不得开路,如必须进行断开回路的作业,则必须在断开前使用不小于( D )mm2铜质短接线先行短接后,方

普速接触网维规机考题库

普速接触网维规机考题库(535) 一、单选 1. 《普速铁路接触网运行维修规则》是基于最大长度为()的受电弓弓头制定。 A.1900mm B.1950mm C.2050mm D.2085mm 正确答案:B 2. 一个锚段内,承力索接头和断股补强的总数量应符合以下规定(不包括分段、分相及下锚接头):限界值为()。 A.1处 B.2处 C.3处 D.4处 正确答案:D 3. 非绝缘锚段关节转换柱处两接触线水平距离的标准值为()。 A.设计值 B.标准值±10mm C.设计值±20mm D.设计值±30mm 正确答案:A 4. 硬横梁的安装高度应符合设计要求,允许偏差()。 A.0~+50mm B.0~+80mm C.0~+100mm D.0~+150mm 正确答案:C 5. 在站台及未封闭线路的接触网支柱上距轨面()高的处所,以及安全挡板、细孔网栅和跨线桥防护网栅均应设置白底、黑字、红色闪电符号的“高压危险”警示标识。 A.2m B.2.5m C.3m D.4.5m 正确答案:B 6. 半补偿链形悬挂和简单悬挂接触线的张力和弛度符合安装曲线,()。 A.允许偏差8% B.允许偏差10% C.允许偏差15% D.允许偏差20% 正确答案:C 7. 接触线拉出值(含最大风偏时跨中偏移值)的标准状态为()。 A.标准值±30mm B.300mm C.400mm D.450mm 正确答案:A 8. 接触线高度的标准值为()。 A.设计值 B.设计值±10mm C.设计值±20m m D.设计值±30mm 正确答案:A 9. 当隧道间距不大于()时,隧道内、外的接触线可取同一高度。 A.500m B.1000m C.1500m D.2000m 正确答案:B 10. 接触线扭面角度的标准状态为()。 A.0° B.5° C.15° D.20° 正确答案:B 11. 接触网结构高度的标准状态为()。 A.设计值 B.标准值±50mm C.标准值±200mm D.(以跨距中最短吊弦长度为依据界定)最短吊弦长度不小于300mm 正确答案:B 12. 整体吊弦损伤的警示值为()。 A.断2根单丝 B.断3根单丝 C.断5根单丝 D.断7根单丝 正确答案:B 13. 接触线坡度(工作支)的标准值为()。 A.设计值 B.160km/h区段2‰;120km/h区段4‰ C.160km/h区段3.3‰;120km/h区段4‰ D.160km/h区段4‰;120km/h区段5‰ 正确答案:A 14. 接触线扭面角度的限界值为()。 A.5° B.10° C.15° D.20° 正确答案:D 15. 滑轮补偿装置的定滑轮应保持铅垂状态,动滑轮偏转角度不得大于()。 A.30° B.45° C.60° D.90° 正确答案:B 16. 接触网零件(包括附加导线的金具,下同)应符合()有关标准。附加导线金具还应符合电力部门架空线路金具相应标准。 A.国家及总公司 B.总公司 C.总公司及铁路局 D.铁路局 正确答案:A 17. 制作环节吊弦时,环直径应为其线径的()倍。 A.2~3 B.3~5 C.5~10 D.10~12 正确答案:C 18. 铁路供电安全检测监测系统(6C系统)中,2C指的是: A.弓网综合检测装置 B.接触网安全巡检装置 C.车载接触网运行状态检测装置 D.接触网悬挂状态检测监测装置 正确答案:B 19. 一个锚段内,承力索接头和断股补强的总数量应符合以下规定(不包括分段、分相及下锚接头):标准值为()。 A.0处 B.1处 C.3处 D.4处 正确答案:A 20. 定位器应处于受拉状态(拉力≥80N),定位器静态角度(定位器与轨面连线之间的夹角)的警示值为(),对于非限位、弓形等定位器,安装应符合设计要求。

接触网工安规题库(三级)

接触网工安规题库(三级) —、填空题(将正确答案的填入横线内) 1、《接触网安全工作规程》适用于接触网的运行和检修。 2、牵引供电各单位在接触网作业中要贯彻“”的原则;经常进行安全技术教育,组织有关人员认真学习和熟悉本规程,不断提高安全技术管理水平,切实贯彻执行本规程的规定。 3、各级管理部门要认真建立健全,抓好各项基础工作,依靠,积极采用、、,不断提高和改善接触网的安全工作和装备水平,提高接触网运行与检修管理工作质量,确保人身和设备安全。 4、所有的接触网设备,自开始即认定为带电设备。之后,接触网上的一切作业,均必须按本规程的规定严格执行。 5、的接触网作业,必须在封锁的线路上进行。 6、侵入建筑限界的接触网作业,必须在上进行。 7、从事接触网作业的有关人员,必须实行。 8、各单位按规定组织从事接触网运行和检修工作的有关现职人员进行一次安全等级考试。 9、中断工作仍继续担任接触网运行和检修工作的人员在上岗前进行安全等级考试。 10、作业人员每进行一次身体检查,符合作业所要求的身体条件; 11、禁止在接触网上进行作业。 12、遇有恶劣天气时,一般不进行V形天窗作业。若必须利用V形天窗进行检修和故障处理或事故抢修时,应,并在加强监护的情况下方准作业。 13、在接触网上进行作业时,除按规定开据工作票外,还必须有批准的作业命令。 14、除遇有危及人身或设备安全的紧急情况,供电调度发布的倒闸命令可以没有 外,接触网所有的作业命令,均必须有。 15、在进行接触网作业时,作业组全体成员须按规定。

16、在进行接触网作业时,作业组有关人员应携带并确保联系畅通。 17、所有的工具和安全用具,在使用前均须,符合要求方准使用。 18、在有轨道电路的区段作业时,不得使长大金属物体(长度大于或等于轨距)将线路。 19、夜间进行接触网作业时,必须有。 20、接触网的检修作业分为三种: 21、远离作业是指在距接触网带电部分以外的附近设备上进行的作业。 22、作业组成员要服从的指挥、调动,遵章守纪。 23、各种受力工具和绝缘工具应有并定期进行试验,作好记录,禁止使用 的工具。 24、各单位应制定受力工具和绝缘工具管理办法,专人负责进行,并监督按规定试验和正确使用。 25、与试验记录对应的受力工具和绝缘用具上应有统一制定的。 26、绝缘工具应具有良好的、和足够的,轻便灵活,便于搬运。 27、绝缘工具的机械强度试验应在状态下进行。 28、间接带电作业用的绝缘工具一般不做。 29、绝缘工具的电气强度试验一般在试验合格后进行。 30、绝缘工具材质的电气强度不得小于, 31、间接带电作业的绝缘杆等其有效长度大于。 32、绝缘工具每次使用前,须认真检查,并用清洁干燥的抹布擦拭 后,再用2500V兆欧表分段测量(电极宽2cm,极间距2cm)有效绝缘部分的绝缘电阻,不得低于,或测量整个有效绝缘部分的绝缘电阻不低于。 33、绝缘工具要放在专用的工具室内;室内要、、。 34、对绝缘工具要有措施。 35、绝缘工具在运输和使用中要经常保持,切勿损伤。使用管材制作的绝缘工具,其管口要。 36、凡在距离地面以上的处所进行的作业均称为高空作业。 37、攀登支柱前要,观察支柱上有无其它设备,选好攀登。 38、攀登支柱时要,尽量避开设备并与带电设备保持规定的安全距离。

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网两票管理规定知识分享

南方电网公司安规考试复习题——安规及南 网“两票”管理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为1.0 米;110KV为3.0 米;220KV为4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。 12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。 15. 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 16. 过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 17. 振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。 18. 断路器拒动是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。 21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(变电工作票2017年2月修编))

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

接触网安规65题

《接触网安规》复习题 一、填空题 1、在接触网作业中要贯彻(施工不行车,行车不施工)的原则。 2、接触网安全工作规程适用于既有线( 工频)、( 单相)、( 25kV交流制)接触网的运行和检修。 3、遇有雨、雪、雾或风力在5级及以上恶劣天气时,一般不进行V形天窗作业。若必须利用V形天窗进行检修和故障处理或事故抢修时,应增设( 接地线),并在( 加强监护)的情况下方准作业。 4、在接触网上进行作业时,除按规定开据( 工作票)外,还必须有值班供电调度员批准的( 作业命令)。 5、各种( 受力工具)和( 绝缘工具)应有合格证并定期进行试验,作好记录,禁止使用试验不合格或超过试验周期的工具。 6、绝缘工具应具有良好的( 绝缘性)、( 绝缘稳定性)和足够的( 机械强度),轻便灵活,便于搬运。 7、绝缘工具材质的电气强度不得小于( 3kV/cm ),间接带电作业的绝缘杆等其有效长度大于( 1000 )mm。 8、凡在距离地面( 3m )以上的处所进行的作业均称为高空作业。 9、高空作业使用的小型工具、材料应放置在( 工具材料袋)内。作业中应使用专门的用具传递工具、零部件和材料,不得( 抛掷)传递。 10、进行高空作业时,人员不宜位于线索受力方向的( 反侧),并采取防止( 线索滑脱)的措施。在曲线区段进行接触网悬挂的调整工作时,要有防止线索滑跑的后备保护措施。 11、用车梯进行作业时,应指定车梯负责人,工作台上的人员不得超过( 两)名。所有的零件、工具等均不得放置在工作台的( 台面)上。 12、作业中推动车梯应服从工作台上人员的指挥。当车梯工作台面上有人时,推动车梯的速度不得超过( 5km/h ),并不得发生( 冲击)和( 急剧起、停)。工作台上人员和车梯负责人要呼唤应答,配合妥当。 13、检修作业车移动或作业平台( 升降)、( 转向)时,严禁人员上、下。人员上、下作业平台应征得作业平台操作人或监护人同意。所有人员禁止从( 未封锁线路)侧上、下作业车辆。 14、双线电化区段,接触网停电作业按停电天窗方式分为(垂直)天窗作业和( V形)天窗作业。 15、供电调度员发布停电作业命令时,受令人认真复诵,经确认无误后,方可给( 命令编号)和( 批准时间)。在发、受停电命令时,发令人要将命令内容等记入( “作业命令记录”) )中,受令人要填写( “接触网停电作业命令票”)。 16、作业组在接到停电作业命令后须先( 验电接地),然后方可作业。 17、在有轨道电路的区段作业时,两组地线应接在( 同一侧钢轨上),且不应跨接在钢轨绝缘两侧。必须跨接在钢轨绝缘两侧时,应封闭线路。地线穿越钢轨时,必须采取( 绝缘措施)。 18、验电和装设、拆除接地线必须由两人进行,一人( 操作),一人( 监护)。 19、在停电作业的接触网附近有( 平行)带电的电线路或接触网时,为防止感应危险电压,除按规定装设接地线外,还要增设( 接地线)。 20、遇有雨、雪、雾、气温在-15°C~37°C之外、风力在( 5级)及以上等恶劣天气或相对湿度大于( 85% )时,不得进行间接带电作业。供电调度员确认供电臂内所有的作业组均已消除间接带电作业命令,方能恢复接触网正常的( 分段状态)和有关馈电线( 重合闸)。 21、间接带电作业工作领导人不得( 直接参加)操作,必须在现场不间断地进行( 监护)。 22、倒闸时操作人必须戴好( 安全帽)和( 绝缘手套),( 穿绝缘靴),操作准确迅速,一次开闭到位,中途不得( 停留)和( 发生冲击)。 23、在复线区段进行V形天窗作业时,现场防护员除按规定做好本线( 行车防护)外,还应监视( 邻线)列车运行情况并及时报告工作领导人。 24、接触网运行检修规程的技术标准作为接触网( 运行)与( 检修)的质量验收依据。 25、接触网检测包括( 静态检测)和( 动态检测)两部分。 26、中心锚结按其作用分为( 防断)和( 防窜)两种。其设置位置要使两边接触悬挂的补偿条件基本相等。 27、由正线与侧线组成的交叉线岔,正线接触线位于侧线接触线的( 下)方;由侧线和侧线组成的线岔,距中心锚结较近的接触线位于( 下)方。 28、对单开和对称(双开)道岔的交叉线岔,道岔定位支柱的位置160km/h及以下区段,道岔定位支柱应位于

南网最新安规考试试题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.气体 B.设备 C.热体

《安规》考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网

7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A 《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。答案:B 《变电安规:2.3.5.2》 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔

接触网专业考试题库:接触网专业

考试题库 选择题(请把正确答案填写在括号内) 1、与2英寸腕臂配合使用的双重绝缘重污型棒式绝缘子为( )。D A、QBN1-25D B、QBN2-25D C、QBZ1-25D D、QBZ2-25D 2、3避雷器接地电阻不应大于( )Ω。B A、5 B、10 C、20 D、30 3、受电弓升起工作时,以66( )N的接触压力紧贴接触线摩擦滑行。C A、-8 B、±8 C、十8 4、电力机车受电弓形式一般有单臂式和双臂式两种,目前一般采用()受电弓。B A、没有规定 B、单臂式C双臂式 5、受电弓的最大工作范围为()mm,允许工作范围为950 mm。A A、1250 B、1085 C、830

6、受电弓的最大工作范围为1250mm,允许工作范围为()mm。C A、1250 B、1085 C、950 7、直供及BT供电方式中,三相变电所高压侧电压为110 (220)kV,低压侧(又称牵引侧)电压为()kV。B A、25 B、25 C、55 8、斯科特(SCOTT)或者伍德布里奇接线方式的特点是变压器次边电压提高至()kV。C - 1 - (接触网专业) A、25 B、25 C、55 9、牵引供电回路为牵引变电所--()--接触网--电力机车--钢轨、地或回流线--牵引变电所。A A、馈电线B、接触线C、承力索10、()由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础等几部分组成。B A、馈电线 B、接触网 C、承力索11、接触悬挂包括(),吊弦,承力索和补偿器及连接零件。A

A、接触线 B、接触网 C、承力索12、()的作用是将从牵引变电所获得的电能输送给电力机车。A A、接触悬挂 B、接触线 C、承力索 13、对()最基本的要求是弹性应尽量均匀、H尽量相等及具有良好的稳定性。C A、承力索 B、接触线 C、接触悬挂14、()包括腕臂、水平拉杆(压管)、悬式绝缘子串、棒式绝缘子及吊挂接触悬挂的全部设备。B A、定位装置 B、支持装置 C、接触悬挂15、()的作用是用以支持接触悬挂,并将其负荷传给支柱或其它悬挂的全部设备。B A、定位装置 B、支持装置 C、接触悬挂16、()包括定位管、定位器、支持器及其连接零件。A A、定位装置B、支持装置C、接触悬挂17、()的作用是固定接触线的位置,在受电弓滑板运行轨迹范围内,保证接触线与受电弓不脱离,使接触线磨耗均匀,同时将接触线的水平负荷传给支柱。C A、补偿装置B、支持装置C、定位装置18、支柱与基础用以承受接触悬挂、支持和定位装置的()负荷,并将接触悬挂固定在规定的位置和高度上。A A、全部B、部分C、少量

南网安规考试题库,配电类工作班成员

配电类工作班成员 一、单选题(100题) 1.高处作业指凡在坠落高度基准面( B )及以上,有可能坠落的高处进行的作业。 A.1、5m B.2m C.2、5m D 、3 m 2.低[电]压就是指( C )及以下电压等级。 A.10kV B.20kV C.1kV D、110kV 3.高[电]压就是指( C )及以上电压等级。 A.10kV B.20kV C.1Kv D、110kV 4.发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的行为,应( C ),经纠正后方可恢复工作。 A.立即汇报 B.立即拍照 C.立即制止D、汇报后拍照 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的( D )装置。 A.绝缘 B.保护 C. 安全D、接地 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,在机器设备断电隔离之前或在机器转动时,( B )从靠背轮与齿轮上取下防护罩或其她防护设备。 A.可以 B.禁止 C.必须D、在特殊情况下可以 7.工作班人员发现现场安全措施不适应工作时,应( B )。 A.继续工作 B.及时提出异议 C.工作后提出疑问D、以上三种都可以 8.公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续( C )以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月 B.1个月 C.6个月D、5个月 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,作业人员经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定,无职业禁忌的病症,至少每两年进行一次体检,高处作业人员应( A )进行一次体检。 A.每一年 B.每两年 C.每三年D、每四年 10.作业人员在( C )应被告知作业现场与工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业后 B.作业时 C.作业前D、作业中 11.特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训,并经相关管理机构考核合格,取得法定1( B ),方可从事相应的特种作业 A.专业技能人员证书 B.特种作业人员证书 C.毕业证书D、结业证书 12、厂站内作业时,工作票中的任何工作人员应在( B )的情况下,方可进入高压室、阀厅内与室外高压设备区内。 A.有人许可 B.有人监护 C.办理工作票D、办理操作票13、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验______、后验______,先验______、后验______。( A ) A. 低压;高压;下层;上层 B. 低压;高压;上层;下层 C. 高压;低压;上层;下层D、高压;低压;下层;上层 14、在杆塔上作业转位时,( A )安全带保护。 A. 不得失去 B. 可以不用 C. 必要时使用D、视情况使用 15、在厂站、高压配电线路与低压配电网装拆接地线时,应戴( D )。 A.棉质手套 B.胶手套 C.皮手套D、绝缘手套 16、施工用电设施的熔丝规格应按用电设备(C )选用,且不得用其它金属线代替。 A. 生产厂家 B. 价格 C. 容量D、以上做法均可 17、以下关于接地的说法,正确的就是( B )。 A.可以采用缠绕的方法进行接地或短路 B.接地线应使用专用的线夹固定在导体上 C.接地线应使用专用的线夹搭接在导体上D、以上做法均可 18、触电伤员脱离电源后如神志清醒者,应使其(A )。 A. 就地平躺 B. 就地斜坐 C. 慢慢走动D、参与工作 19、已经立起的电杆,只有在( C )后,方可撤去叉杆及拉绳 A. 对电杆编号 B. 校正垂直度 C. 杆基回土夯实完全牢固D、人员撤离 20、杆塔临时拉线( C )采用树木、石头等作为受力桩。 A. 可以 B. 不宜 C. 禁止D、视情况 21、攀登杆塔前,应检查( A )与拉线就是否牢固。 A.杆根、基础 B.塔材腐蚀 C.警示牌D、相序牌 22、杆塔上有人工作时,( A )调整或拆除拉线。 A.禁止或不准 B.可以 C.随意D、特殊情况下可以 23、发生人身触电事故时,为解救触电人,可以( A ) A.不经许可,立即断开有关设备的电源,但事后应及时报告设备有关单位 B.不经许可,立即断开有关设备的电源,事后无须报告设备有关单位 C.经许可后,再断开有关设备的电源,事后应及时报告设备有关单位 D、经许可后,再断开有关设备的电源,事后无须报告设备有关单位 24、工作人员进入SF6电气设备室及其电缆层(隧道)前,必须先通风( C ),并用检漏仪检测SF6气体含量合格。 A.5min B.10min C.15min D、30min 25、登杆塔、台架作业时,应核对线路名称、( B )及位置。 A.人数 B.杆塔号 C.地形D、时间 26、上树砍剪树木时,应使用( B )。

相关文档