文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 探讨建筑工程搅拌桩复合地基设计及施工分析

探讨建筑工程搅拌桩复合地基设计及施工分析

探讨建筑工程搅拌桩复合地基设计及施工分析
探讨建筑工程搅拌桩复合地基设计及施工分析

探讨建筑工程搅拌桩复合地基设计及施工分析

摘要:本文以某工程为实例,主要阐述了建筑工程基础方案的选择,最后针对建筑工程深层搅拌桩复合地基设计及施工措施进行分析探讨,仅供参考。

关键词:建筑工程,深层搅拌桩;复合地基;地基设计

1工程概况

某工程是一栋八层民用建筑,主体为现浇钢筋混凝土框架结构,建筑总面积约1600m2,建筑红线除一边临近道路外,其余三边与已有建筑物的距离均较小,边柱与已建建筑物外墙距离最近处仅为1.5m。

2工程基础方案选择

考虑到场地上部土层为压缩性高、承载力低的松散软弱土层,且厚度较大,不宜选用天然地基方案。若采用钻孔灌注桩基础,要求桩端入中风化岩层不少于1m,则桩长在45m以上,从施工上来说难以实施且基础成本费用较高;由于场地紧邻原有建筑物,若采用预应力混凝土管桩基础,则不能保证基础施工期间对已有建筑物的影响。综合考虑各方面利弊因素后,决定采用深层搅拌桩复合地基基础。经计算,要求复合地基承载力标准值fk≥200kPa。

3深层搅拌桩复合地基的设计

3.1桩型设计

设计桩径Φ550mm,施工桩长不少于17m,并根据现场土质状况调整;为改善基础底面的受力条件,在深层搅拌桩顶部铺设厚度为30cm的级配砂石垫层;设计桩顶标高-2.00m,高出基底垫层底面标高150mm。

3.2单桩竖向承载力标准值的确定

根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)公式9.2.2-2及公式9.2.2-3,单桩竖向承载力标准值可按下列二式计算,取其中较小值:

=ηfcu,kAP

=qsUpl+αAPqP(2)

式中:——单桩竖向承载力标准值;

桩复合地基设计方案

目录 一、工程概况:0 二、场区工程地质与水文地质条件0 三、CFG桩复合地基设计计算1 (一)、设计依据:1 (二)、CFG桩计算2 四、CFG桩复合地基设计参数12 一、工程概况: 拟建场地位于北京市海淀区上庄镇镇政府东侧。需做地基处理的建筑物30#、31#、32#楼。30#楼建筑物地基持力层为②粉质粘土-重粉质粘土层,承载力标准值为110kPa(按最不利土层取值),31#楼建筑物地基持力层为○3粉质粘土-重粉质粘土层,承载力标准值为110kPa(按最不利土层取值),32#楼建筑物地基持力层为②粉质粘土-重粉质粘土、②1砂质粘土及粉砂层,承载力标准值为100kPa(按最不利土层取值)。根据勘察报告提供的地基土参数,由设计单位提出,地基土承载力和沉降不能满足设计要求,必须进行地基处理,处理形式为CFG桩复合地基。设计单位要求处理后的复合地基承载力标准值及建筑物最终沉降量满足以下条件: 表1 建筑物设计要求

二、场区工程地质与水文地质条件 详见勘察报告 三、CFG桩复合地基设计计算 CFG桩即水泥粉煤灰碎石桩,是由碎石、石屑或砂、粉煤灰、掺适量水泥加水拌和,用各种成桩机制成的高粘结强度的桩型,该桩强度较高和桩间土、褥垫层一起形成复合地基,具有承载力较高和变形较小的特点,可用于加固各类软弱地基或承载力达不到设计要求的填土地基,具有较为明显的技术经济优势。 (一)、设计依据: 1、北京鑫海厦建筑设计有限公司提供的《基础平面图》及设计要 求 2、根据北京京盛工程勘察中心提供的《上庄家园居住区N-28地块 定向安置房西区33#住宅楼》岩土工程详细勘察报告(详细勘察) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 6、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014)

水泥搅拌桩施工组织设计

水泥搅拌桩施工技术措施 2017年11月30日 目录 一、工程概况及编制依据....................... (一).................................. 工程概况 (二).................................. 、编写依据 二、工程地质情况及水文地质条件 .................... (一).................................... 场地地质条件 (二).................................... 场地水文条件 (三).................................. 气象条件 三、施工部署............................ (一).................................. 施工准备 (二)....................................... 指导思想与组织机构 (三).................................. 施工组织 (四).................................... 施工机械组织 (五).................................... 施工平面布置 四、搅拌桩技术要求及主要工程量 .................... 五、施工工艺............................. (一).................................. 工艺流程 (二)......................................... 搅拌桩施工工艺具体步骤 六、质量控制............................. 七、管理措施............................. (一).................................... 、质量保证措施 (二).................................... 安全文明生产 八、施工进度计划............................ (一)..................................... 进度控制的方法 (二)保证工期的技术措施....................

基础施工组织设计与对策(灌注桩)

湛江遂溪110kV南昌送电线路工程版次:A 广东火电灌注桩基础施工方案2014年11月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、复测分坑 (6) 五、原材料要求、选购与使用 (9) 六、桩基础施工 (15) 七、围堰施工 (26) 八、承台、立柱施工 (27) 九、施工机具与设备配置 (34) 十、施工组织 (34) 十一、质量管理措施 (35) 十二、安全、环保与文明施工 (36) 十三、桩基检测 (41)

一、编制依据 1.1《110~500kV 架空电力线路施工及验收规》 ((GB50233 —2005 )); 1.2《电力建设安全工作规程(架空线路部分)》(DL5009.2 —2004); 1.3《建筑桩基技术规》(JGJ 94-94 ) 1.4《钢筋焊接与验收规》(JGJ 18-2003 ) 1.5《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2002) 1.6省电力设计研究院的工程施工图纸及设计文件。 工程概况和特点 2.1工程概述 本工程包括两部分线路工程: 第一部分:“110 kV柑站至站线路工程” 本工程系遂溪110kV输变电工程之柑站至站110KV线路工程。线路起点为柑110kV 站,终点为110KV站。线路为双回路塔,单边挂线;线路长度为 6.939km.本工程使用杆塔24基。本工程导线采用JL/LB20A-300/40 铝包钢芯铝绞线.地线采用双地线;一根为 JL/LB20A-70-40 铝包钢芯铝绞线,另一根为36芯OPGW光缆。 第二部分:“110千伏洋青站至站线路工程 本工程系遂溪110kV输变电工程之洋青站-站110kV线路工程。线路起点为洋青 110KV站,终点为110KV站。线路出线端构架?终端塔(0.109km ) 与北门-洋青110kV线路共塔;进线端(0.369km )采用双回路塔,单边挂线;其他段(19.949km )线路皆为单回路。本工程共使用杆塔70基。本工程导线采用JL/LB20A-300/40 铝包钢铝绞线。地线采用双地线;一根为 JL/LB20A-70/40 铝包钢铝绞线,另一根为36芯OPGW 光缆。 三、施工准备 施工前,需要进行的准备工作包括: 1) 现场踏勘,熟悉场地条件和围环境,收集有关勘测资料 2) 进行图纸会审和施工技术交底。

高压旋喷桩复合地基施工方案

GD220103□□ 单位工程施工组织设计(施工方案) (高压旋喷桩专项施工方案) 单位(子单位)工程名称:中国科学院广州生物医药与健康研究院研究生 公寓项目施工总承包 工程地点:广州市科学城开源大道190号 总承包施工单位:(法人章)广东省第一建筑工程有限公司 施工单位:广东省第一建筑工程有限公司 编制单位:广东省第一建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:2014 年月日 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

目录 第一节、编制依据: (1) 第二节、工程概况: (1) 第三节、工程地质情况 (2) 第四节、施工前部署、准备工作 (6) 第五节、主要施工工艺及技术措施 (10) 第六节、施工进度计划 (13) 第七节、质量要求 (13) 第八节、避免工程质量通病 (16) 第九节、文明安全施工措施 (17)

第一节、编制依据 1、本工程地质勘查报告及相关招标文件资料; 2、设计施工图纸; 3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011); 7、《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003); 8、《建筑地基基础施工及验收规程》(DBJ15-201-91); 9、《建筑工程施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93); 10、国家和行业颁布的有关现行施工规范及标准; 11、本工程执行的规范、规程; 第二节、工程概况 1、工程概况 中国科学院广州生物医药与健康研究院拟在广州市科学城开源大道190号兴建“研究生公寓”工程,由广东工业大学建筑设计研究院设计,广州中科地化工程勘察有限公司提供工程地质勘察报告。该地块占地面积3910平方米,总建筑面积23776平方米,地上建筑11层,地下建筑1层,总高37.5m,框剪结构,采用筏板基础,基底标高-5m(绝对标高为16.3)。 2、施工要求 根据设计施工图纸,本工程基底土质处理采用二重管高压喷射注浆法,有效桩长约10m,桩顶标高-5.4m,总桩数1958根,桩径0.6m,水泥采用P.O42.5R,水灰比为1.1,每米桩长水泥含量180-220kg(局部淤泥部分220-250kg),高压喷射压力大于30Mpa,流量大于30L/min,

水泥搅拌桩施工组织设计

水泥搅拌桩施工组织设 计 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

淮南矿业集团 张集矿东进风井井口房(水泥土搅拌桩)工程 施 工 组 织 设 计 编制人:洪磊 审核人:黄健 编制单位:江苏地基工程有限公司 编制日期:

目录 一、编制依据、目的、宗旨 二、工程概况 三、工程地质情况 四、施工工艺的特殊要求 五、项目组织机构配置 六、施工机械 七、施工方法及工艺 八、挖土、填砂施工方法 九、施工现场设施平面布置图 十、施工计划 十一、劳动力配置及保障 十二、安全文明措施 十三、环境保护措施 十四、新技术、新工艺、新材料 十五、关键技术 十六、成品保护 十七、技术资料的收集整理移交和归档

一、编制依据、目的、宗旨 (一)、编制依据 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—92) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《软土地基搅拌桩加固法技术规范》(YBJ225-91) 6、《建筑工程质量检验统一标准》(GB50300—2001)(二)、编制目的 (1) 通过编制本施工组织设计,来指导本工程的施工,尽快做好施工准备现场生产设施的总体规划布置工作。 (2) 充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格各项责任制,实施在业主、监理共同监控下的项目承包管理制度。 (3) 通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。 (4) 严格按我公司ISO9001-2000质量体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。

调研桩与地基基础实施施工

第四节桩与地基基础施工 本工程桩基础包括了钻孔灌注桩和钻孔灌注素砼桩两种类型。桩基础为地基处理的重中之重,任何项目都将地基处理放在第一。 1.钻孔灌注桩施工方法 1.1.工程概况 桩基采用钻孔灌注桩,桩尖要求进入圆砾层,桩长暂定为13.15m和14.65m,桩身砼强度等级为C25,桩直径为700mm。 1.2.施工总体布置 根据本工程施工场地条件,结合施工用电量等因素,计划投入4台SPJ—10型钻机,同时施工,昼夜连续作业。为缩短施工工期,本工程施工总体思路是:根据我公司在这一带的施工经验,建议试锚桩与工程桩同时施工,施工一般顺序为试锚桩先行施工,工程桩则分区块全面展开,从周边往内施工钻孔灌注桩,以便为围护桩施工创造必要的施工条件。 1.3.主要技术措施 1.3.1.测量定位 测量定位由专职测量员负责,采用J2经纬仪和钢卷尺测量放样定位,用钢筋打入地下作为定位标志。 1.3. 2.埋设护筒 护筒埋设是保护孔口、隔离杂土的必要措施。也是控制定位、标高控制的基准点。因此,每个桩孔就位前必须埋护筒,护筒选用大于桩径10cm的钢制护筒,埋设深度必须能隔离杂填土层,护筒四周间隙用粘土回填并捣实,以确保护筒的稳定,防止地表土的坍塌。 1.3.3.工程桩成孔施工措施 (1)本工程地质情况上部较为复杂,填土中杂质较多,可能有未挖除的建筑基础等地下障碍物,钻进成孔有一定难度。挖护筒时尽量挖穿人工填土层,砾径较大块石和其它地下障碍物等。土层部分先用结构简单、小刀片。长出刃的钻头。遇含砾粉质粘土时,宜用低速钻进,如进尺困难,先采用筒状钻具小径掏取块石,然后采用特殊合金钻头挤扩,入岩后选用大刀片三翼合金刮刀钻头,采用大泵量正循环钻进,以自制泥浆排渣、护壁。 (2)钻进时应根据地层变化合理选择钻进参数,开孔时应低速慢转。换层时

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

水泥搅拌桩复合地基专项施工方案计划

***应急供水工程(EPC) 水泥搅拌桩复合地基专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:******股份有限公司 编制日期: 2016年11月2日

目录 1、工程概况 (2) 2、工程地质、水文地质情况 (2) 2.1 工程地质情况 (3) 2.2 水文地质情况 (3) 2.3 场地地理位置及地形地貌 (4) 3、水泥土搅拌桩适用范围 (4) 4、水泥土搅拌法的固化原理 (4) 4.1水泥浆液的基本性状 (4) 4.2固化原理 (5) 5、水泥土搅拌桩工艺原理、布桩样式及力学分析 (5) 5.1 工艺原理 (5) 5.2 定位测量、放线 (6) 5.3 钻机就位 (7) 5.4 下钻 (7) 5.5 钻进结束 (7) 5.6 提升 (7) 5.7 提升结束、桩体形成 (7) 5.8 检查送浆量 (7) 5.9 工艺流程 (7) 5.10 桩长 (7) 5.11 置换率 (8) 6、施工程序 (8) 7、施工工艺参数 (9) 8、施工工期 (10) 9、施工组织 (10) 10、工程进度计划 (10) 11、材料供应计划 (10) 12、施工中应注意的事项 (11)

水泥搅拌桩复合地基专项施工方案 1、工程概况 拟建***应急供水工程(EPC)位于陵水河东北面,沿滨河北路布设。拟建工程包括1处应急水厂、1处取水泵房、输水管道及配水管道组成,拟建建(构)筑物及勘探点的平面位置图详见附录。 拟建应急水厂配备有虹吸滤池、废水回收池、穿孔絮凝斜管沉淀池、加药间、清水池、吸水井、1层发电机房和配电间及3层综合楼,框架结构,无地下室,设计±0.00标高约7.00m,总用地面积5863.18m2、水泥搅拌施工范围为综合楼273根、加药间112根。拟建取水泵房配备有1层值班室配电间、取水泵房及检修平台以及陵水河取水管,框架结构,埋深约8.00m,设计±0.00标高约8.50m。取水管拟采用顶管施工,为DN500~DN600球墨铸铁管。 拟建输水管道(AK0+000~AK2+043.962)沿滨河北路呈单直线分布,起点位于南滨河北路沿河边(坐标X=164480.068,Y=48901.647),终点位于应急水厂(坐标X=165857.066,Y=47883.092),沿路线总厂为2043.962m,工设计有46个工作竖井(A1~A46),为DN500球墨铸铁管,设计管中心标高为4.289~7.494m,拟采取明挖施工。 拟建配水管道(BK0+000~BK0+326.129)沿滨河北路东北面呈L形分布,起点为应急水厂(坐标X=165871.304,Y=47879.776),终点位于县城管网接管点(坐标X=165919.525,Y=47651.560),沿路线总厂为326.129m,工设计有14个工作竖井(A1~A14),为DN600球墨铸铁管,设计管中心标高为2.844~7.261m,拟采取明挖施工。 2、工程地质、水文地质情况 2.1工程地质情况

水泥搅拌桩施工组织设计(正式)

.. . 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程简介: (1) 三、施工组织 (1) 四、施工法 (2) 1、施工工艺流程 (2) 2、施工法 (3) 1)施工准备 (3) 2)测量放线 (3) 3 )浆液制备 (3) 五、质量检测 (4) 六、质量保证措施 (5) 七、安全保证措施 (9) 八、工程文明施工、环境保护管理及保证措施 (12)

一、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; 3、《建筑地基基础设计规》GB50007-2002; 4、祥泰未来城市花园3#地块3#-1地下车库水泥搅拌桩施工图纸; 5、从事类似工程所积累的设计施工经验和成熟的施工工艺; 6、现有施工机械设备及施工技术力量。 二、工程概况 1、工程简介: 祥泰未来城市花园3#地块3#-1地下车库地基加固工程位于泰兴市澄江路北侧。 本工程±0.000相当于85高程5.00m。水泥搅拌桩采用单轴搅拌设备,直径500mm,桩中心间距1400mm。桩顶标高为-3.0m,桩长约5m。单桩承载力特征值80kn/个,复合地基承载力特征值100kn/㎡,总桩数为361个。 工程主要参建单位情况如下: 建设单位:泰兴市祥瑞置业有限公司; 设计单位:联恒建筑设计有限公司; 监理单位:国兴建设项目管理有限公司; 施工单位:源丰建设有限公司。

三、施工组织 本工程拟配备1套SJB-Ⅱ型深层搅拌桩机,钻机设备满负荷工作总功率约100千瓦时。本工程配备管理人员2人,钻机操作工1人,辅工3人,共计6人,与钻机同期进场。 四、施工法 1、施工工艺流程

CFG桩基础施工方案施工组织设计

钻孔灌注桩工程专项施工方案 一、工程概况 韩国城工程,位于定州中山路中段。其中有韩国城商场楼基础桩设计为CFG桩,桩径D=400mm,有效桩长21、00米。设计桩身砼强度等级C30。共约8749根桩。 二、计划工期 合同工期为90天。

四、施工工序及施工方法 根据现场实际情况及施工经验,现场各工序安排如下: 1、确定桩位 根据施工图纸确定桩位,误差在5mm之内。 2、钻机就位 钻机就位时要保证钻头对准桩点,同时将钻机调平,钻塔垂直,以保证桩得垂直度。 3、钻机成孔 钻机就位后进行钻孔,钻进时应注意控制好转速与钻进速度,必须进入持力层达到设计要求。 4、灌注混凝土 待钻具钻至设计深度后,将砼用砼输送泵压入孔底,并使孔中砼液面高于钻头出料口0、5-1、0米为宜,直至孔口。砼灌注高度最少应高于设计标高0、3米以上,桩顶标高低于地面得砼一律灌至与地面一平,以免周围砂土混入砼中,影响桩身质量。 五、钻孔灌注桩得主要技术措施 1、测量定位 首先设立控制点,经监理工程师复核无误后再确定桩位。 2、桩机就位应双向校正钻杆得垂直度与钻机得水平。 3、在进入淤泥土时,钻进速度宜控制,防止桩身缩颈。 六、钻孔灌注桩质量安全保证措施 (一)、质量保证技术措施 1、桩点定位质量保证措施

根据甲方提供得测量基准点与测量基线放样定位,经监理公司与总包单位复核认可后再交付使用。 2、钻孔垂直度保证措施 a、钻机得机座必须稳固,钻机必须水平,?钻具中心与桩位应成一线。 b、钻进时钻具应保证垂直,如有倾斜随时调整。 c、经常检查钻具,发现弯曲立即更换。 3、为防止桩与桩之间混凝土串孔,桩机宜采用跳打得施工方式。 (二)、质量保证组织措施 1、加强内部管理,明确质量目标 a、为确保本工程质量,所有得质量活动都围绕着这个中心进行。首先建立一个强有力得项目领导班子,有一套完整得质量保证体系与保证质量得措施。项目经理部要狠抓质量管理,落实质量措施。 b、挑选精兵强将,落实质量责任制,把工程质量与责任人得经济利益挂钩,使每一位施工人员都应明确没有质量就没有企业信誉与效益得理念。 c、严格按施工图纸与施工规范施工,必须对参加施工得人员进行技术交底,要求每一位施工人员在掌握施工方法及措施与施工要求得同时,还必须有足够得质量意识。 d、推行全面质量管理,使工程质量稳步发展。 2、确保工序质量 a、把好测量关。要根据设计与规范要求,按照测量工作得程序与方法认真细致地做好测量工作,并建立复核制度,确保测量工作准确无误。 b、把好材料关。选择有信誉得商品混凝土得生产厂家。 c、把好工艺关。钻孔时要有专人检查桩孔孔径与垂直度。砼浇灌前检查商品砼能否及时供应,以便能连续浇筑。 d、把好质量检验关。

CFG桩复合地基施工方案

CFG桩复合地基施工方案 编制依据 二、工程概况 1、建设单位:内蒙古兴泰房地产开发有限责任公司 2、设计单位:中外建工程设计与顾问有限公司 3、地勘单位:鄂尔多斯市地质工程勘察有限责任公司 4、施工单位:内蒙古兴泰建设集团 5、建设地点:本工程位于伊金霍洛旗东部,位于纵十六路、十七路、横八路及横九路之间,规划局编号E-07地块。 6、工程说明: 本工程为伊金霍洛旗公务员限价房住宅小区,工程分为兴泰?永泰苑A区及兴泰?永泰苑B区两个区。其中兴泰?永泰苑A区共有8 栋住宅楼、i栋商业楼和一个地下车库,建筑面积为16.16万m。设计有地上26层及32层,建筑高度为79.65m、80.5m、97.65m及98.50m, 地下2-3层基础埋深在10.15m-6.75m,总户数为716

户,容积率为2.36,绿地率为35% 本工程5#-8#楼地基处理采用CFG桩复合地基,处理后复合地 基承载力特征值为490KPa单桩承载力特征值为675KN-690KN, CFG 桩间距为5#和 7#1200mm、6#1350mm 8#1300mm CFG桩采用长螺旋钻孔压灌工艺(非泥浆护壁),桩径为6#8#500mm、5#7#400mm桩长为25m有效桩顶标高为绝对高程 1282.78m。CFG?混合料采用C20 混凝土,桩顶混凝土超灌高度为0.5m。桩顶标高以上统一铺设300mm 厚粗砂级配砂石垫层,虚铺厚度之比0.9。 7、质量目标:合格工程 &安全目标:自治区安全文明示范工地 三、施工机具及材料准备 1、施工机具:长螺旋钻机DJB25两台、混凝土输送泵HBT30A 两台、电焊机30KW两台、平板振捣器两台、全站仪、试模、塌落度桶、钢尺。 2、施工材料:见附表 四、施工工艺 平整场地一一测量、放线并复核一一桩位对中、沉管至设计标高——边拔管边灌注混凝土——灌注混凝土至设计标高——养护、截 桩头及清理桩间土——检测验槽——铺设褥垫层 1、平整场地

水泥土搅拌桩施工组织设计(最全面)

西侯高村集中住宅项目1#住宅楼 施 工 组 织 设 计 石家庄威荣建筑科技有限公司

目录 1、工程概况 2、施工准备及计划 3、工程施工 4、施工质量保证措施和季节性施工保证措施 5、工期保证措施 6、常见的质量问题及预防处理措施 7、安全管理体系与措施 8、安全用电

1、工程概况 1.1工程概述 拟建的场地位于邢台市宁晋县西侯高村。 拟建建筑物西候高村集中住宅项目1#住宅楼占地面积为80.2*13.0m2。西候高村集中住宅项目1#住宅楼为砖混结构,筏板基础。 1.2工程地质情况 详见地址勘察报告。 1.3设计要求 (1)桩体材料 水泥土桩桩体材料配比为1:6(水泥:土),立方体抗压强度取值为3.5MPa。 (2)桩径(D) 根据本地区机械设备确定,本工程:水泥土桩桩径取D=350mm。 (3)桩长(L) 根据勘察报告及设计要求,本工程地基持力层为①层素填土;根据岩土工程勘察报告,桩参数见下表4: 楼号桩端持力层施工桩长(m)有效桩长(m) 1#住宅楼③粉土 6.3 6.0 1.4施工依据 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规程》GB50202-2002; 3、《水泥土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T39-2016); 4、《西候高村集中住宅项目1#住宅楼基础结构平面布置图》

5、《宁晋县贾家口镇西侯高村村民委员会西侯高村集中住宅建设项目1#-4#住宅楼勘察报告》 6、本地区同类工程经验值等。 2、施工准备及计划 2.1 施工顺序 根据场地开挖情况,依次施工,可视具体情况随时调整。 2.2 劳动组织 工地成立项目经理部,设项目经理1人,施工员1人,测量人员1人,兼职设备管理员1人,选择责任心强,技术素质高的人员上岗,工程劳动组织机构见下图。 组织机构网络图 项目经理 施工工长 项目总工 桩机

人工挖孔桩 施工组织设计方案

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期: 2015年7月1日

第一章工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 (2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。

第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。 (四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,在施工中尽量采用对环境无污染的建材及周转材料,力争做到“绿色施工”。 二、现场施工组织与管理 根据工程规模、结构特点,遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立具有丰富施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。 现场成立项目经理部,项目经理部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、资料员、预算员、材料员等岗位。下设泥工班、木工班、钢筋班、水电班、架子班、粉刷班、油漆班、机修班、安装工、室内外装饰装修班等。 (一)施工现场组织管理体系图

复合地基水泥土搅拌桩施工方案

复合地基水泥土搅拌桩施工方案 一、工程概况: 星港国际项目位于花都区迎宾大道东侧,青石河北侧,毗邻莲堂村,总用地面积101543平方米。目前项目正进行地质勘探,为配合业主加快售楼部及样板房推进进度,我司项目部在施工图纸未尽完善(仅提供售楼部及样板房区域桩基础图纸)的情况下,积极筹备,准备施工。 施工图纸的设计要求及技术参数为:采用水泥搅拌桩复合地基,∮700mm水泥搅拌桩桩长按试桩结果设定,持力层为中砂,搅拌桩进入持力层不少于4M;水泥采用425#普通硅酸盐水泥,掺入量为15%(另掺2%生石膏粉),即每m水泥用量98公斤;复合地基桩顶设置褥垫层300mm厚,采用级配砂石;每根桩上下喷搅两次,提升速度不得大于0.8米/分钟。 工程地质情况:根据钻孔揭露土,自上而下分述为:第一层为回填土,厚度约2.0米;第二层为淤泥质土,厚度约1.0--2.5米;第三层为粗砂层(持力层),厚度约10.0--13.0米。 二、水泥搅拌桩复合地基 是以水泥作为固化剂的主要材料,通过深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌形成增强体的复合地基;水泥土搅拌桩的施工工艺分为浆液搅拌法(以下简称湿法)和粉体搅拌法(以下简称干法);本项目采用湿法施工。 三、施工方案 1.生产准备: (1)在开工前3天做到场地的“三通一平”(即通电、水、道路,场地平整)工作,施工现场事先应予以平整,必须清除地上和地下的障碍物(包括建筑垃圾、地下管线、电缆等)。遇有明浜、池塘及洼地时应抽水和清淤,回填土料应压实,不得回填生活垃圾。 (2)桩机工作总功率为63.5KW/台,主机电缆为25平方电缆,施工现场采用备用发电机(260 kw)发电满足2台水泥搅拌桩机需要的施工用电容量。 (3)开工前每台桩机校正一次钻杆长度,探测钻头直径和校正深度计,并用油漆在塔身做醒目的标志。 主要机械的配备:2. 本工程采用的机械主要是中国铁道部武汉机械研究所生产的PH—5A(D)型桩机2台,并配套相应2台桩机的施工与管理人员。 3. 测放桩位 (1)施工前,首先根据轴线交叉点坐标用全站仪定出轴线。 (2)根据桩位平面图及主要轴线,用全站仪定向,钢尺量距,确定桩位。(3)引出主要控制点于施工现场不易碾压的位置,用混凝土固定保留。 (4)测量现场地面标高,确定桩顶标高。对桩位进行编号,以利于施工管理和资料整理。 (5)设备进场后,按设计要求,在不同地点进行工艺性试验桩的施工,确定下沉及提升速度、水灰比、浆泵工作压力、每m水泥浆用量情况及桩长等工艺参数,了解地质情况,待参数确定后再进行工程桩施工。 4. 施工工艺流程:

搅拌桩施工组织设计.doc

皓月花园搅拌桩复合地基处理工程施工组织设计 编写: 审核: 深圳市基础工程有限公司 2003年10月

一、工程概况 皓月花园位于龙华镇梅龙公路樟杭村路段东侧。其原始地貌为山前坡地,现已大部分经堆填整平,场地西侧砌有高达12米的挡土墙,东侧边缘为丘坡(将继续平整),场地总体地形较平。拟建建筑物为34栋层住宅楼和一栋三层会所,均为框架结构,属二级建筑物。 二、工程地质情况及水文地质条件 (一)场地地质条件 1、地基土工程地质特征及承载力 本工程拟建在湛江市霞山区南部的霞宝工业区内,原湛江东兴厂南北两侧。场地范围内所见地层的岩土类型较,根据土层工程地质性质、时代成因的不同,勘察报告将钻孔揭露深度内地基土层划分为11个工程地质层。其特征如下: ①素填土:暗褐色、暗黄色等,稍湿、松散。主要由砂性土及粘性上组成。局部夹碎石砖块,含有机质,具腐臭味。层厚0.50m~2.2m,层顶标高4.69m~7.1m,该层不宜作地基持力层。 ②粉砂、粉土:以粉质粘土为主,暗黄色~黄色,湿~饱和,松散.含较多量中细砂砾.层厚1.0m~3.5m,层顶标高2.91m~6. 56m。地基承载力特性值为90kPa。 ③中砂:浅褐红色棕红色等,饱和,松散~稍密;次圆~次棱角状,以中粗砂粒为主,矿物成分主要为石英;底部夹1~2cm铁质层。层厚1.25m~6.20m,顶板埋深2.0m~4.0m,层顶标高1.61m~5.00m。地基承载力特征值120kPa。 ④粉质粘土:紫红、浅黄、灰白等色相杂。湿,可塑,局部硬塑;层厚0.4m~5.00m,层顶深度3.45m~8.30m,层顶标高- 1.690m~2. 720m。

地基基础桩基施工组织设计方案

地基基础-桩基施工组织设计方案 编制依据 1、按照《建筑桩基技术规范JGJ94-94》、《建筑地基基础设计规范GBJ50007-2002》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》等有关国家的法律法规及规范,进行编制。 2、本工程的招标文件、施工图纸、地质资料。 3、参照了国际标准ISO9001中有关的程序文件、质量手册、技术标准等。 4、现场踏勘、工程周边环境的了解。 5、公司类似工程经验。 目录 第一章工程概况3 第二章质量、进度、安全目标4 第三章施工部署5 第四章主要工艺技术措施12 第五章施工工期保证措施19 第六章工程质量保证措施22 第七章安全生产、文明施工管理措施28 第八章施工材料管理34 第一章工程概况 。工程建设地点位于镇针织工业功能区。 本工程为主厂房和烟囱钻孔灌注桩桩基础,±0.000m相当于黄海标高17.400m,自然标高为17.00m。桩砼强度等级C30,其中主厂房为直径Ф600桩141根、直径Ф800桩59根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.8米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值ZH-1为7000KNZH-2为4000KN,静载试验桩5根,另有3根做破坏性实验,大、小应变检测按规范规定执行;烟囱直径Ф600桩61根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.7米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值为3300KN,设计值为1650KN,静载实验桩2根,其中一根桩需确定单桩极限承载力,

大、小应变检测按规范执行。 招标编号为: 承包方式:包工包料;施工工期要求:总工期60日历天。 质量要求:符合(工程施工质量验收规范)标准。 工程地质情况:详见浙江省地矿勘察院对本工程的岩土工程勘察报告。 本工程为中硬场地,上部卵石层厚度达3-8m,进入持力层中强风化厚度较深、极易造成漏浆、坍孔、扩孔现象直接影响成桩质量,普通桩机难以施工,应采用冲击成孔桩机施工。在成孔期间将邀请建设设计勘察监理各方参加,并提出对设计桩型变更的合理化建议,使工程成桩质量提高到最佳状态。 第二章质量、进度、安全目标 根据招标文件要求,我公司将工程质量、进度、安全目标确定如下: 质量目标:工程施工质量和管理质量目标达到(工程施工质量验收规范)的合格标准。 进度目标:自甲方签字确认的开工日期后60天内完成投标范围内工作。(不包括不可抗力停待时间)。(具体以开工报告为准)。 安全文明施工目标:确保施工期内安全零事故;争创杭州安全、文明施工标化工地。 第三章施工部署 第一节施工策划和施工准备 一、施工策划 根据本工程地质条件,结合我公司的技术水平,机械装备和施工经验,使工期尽可能提前,实行桩基施工和保护周围环境二位一体的原则。同时考虑现场实际情况及配备的用水、用电情况,我公司拟投入8台CZ30-60型钻机。 针对本工程特定的地质条件,届时将针对实际情况采用改进钻头等措施,抽调精兵强将,科学合理安排各道工序,采用平行作业,交叉作业相结合的施工方法,精心组织,精心施工,确保质量;按期完成任务。 二、施工程序 按设计及工程要求,桩基工程按下图所示程序进行:

水泥搅拌桩复合地基专项施工方案

***应急供水工程(EPC)水泥搅拌桩复合地基专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

编制单位:******股份有限公司编制日期: 2016年11月2日

目录 1、工程概况 (2) 2、工程地质、水文地质情况 (2) 工程地质情况 (3) 水文地质情况 (3) 场地地理位置及地形地貌 (4) 3、水泥土搅拌桩适用范围 (4) 4、水泥土搅拌法的固化原理 (4) 水泥浆液的基本性状 (4) 固化原理 (5) 5、水泥土搅拌桩工艺原理、布桩样式及力学分析 (5) 工艺原理 (5) 定位测量、放线 (6) 钻机就位 (7) 下钻 (7) 钻进结束 (7) 提升 (7) 提升结束、桩体形成 (7) 检查送浆量 (7) 工艺流程 (7) 桩长 (7)

置换率 (8) 6、施工程序 (8) 7、施工工艺参数 (9) 8、施工工期 (10) 9、施工组织 (10) 10、工程进度计划 (10) 11、材料供应计划 (10) 12、施工中应注意的事项 (11) 水泥搅拌桩复合地基专项施工方案 1、工程概况 拟建***应急供水工程(EPC)位于陵水河东北面,沿滨河北路布设。拟建工程包 括1处应急水厂、1处取水泵房、输水管道及配水管道组成,拟建建(构)筑物及勘 探点的平面位置图详见附录。 拟建应急水厂配备有虹吸滤池、废水回收池、穿孔絮凝斜管沉淀池、加药间、清 水池、吸水井、1层发电机房和配电间及3层综合楼,框架结构,无地下室,设计± 标高约,总用地面积2、水泥搅拌施工范围为综合楼273根、加药间112根。拟建取 水泵房配备有1层值班室配电间、取水泵房及检修平台以及陵水河取水管,框架结构, 埋深约,设计±标高约。取水管拟采用顶管施工,为DN500~DN600球墨铸铁管。

第二章 桩与地基基础工程说明

说明 一、本定额适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础,不适用水工建筑、公路桥梁工程。 二、本定额已综合了土壤的级别,执行中不予换算。 三、钻(冲)孔桩不分土壤类别。岩石风化程度划分为强风化岩、中风化岩、微风化岩三类。强风化岩不作入岩计算。中风化岩和微风化岩作入岩计算。岩石风化程度见下表。 岩石风化程度划分表 四、每个单位工程的打(灌)桩工程量小于下表规定数量时,其人工、机械量按相应定额项目乘以系数1.25计算。

五、本定额除静力压桩外,均未包括接桩。如需接桩,除按相应打桩项目计算外,按设计要求另计算接桩项目。其焊接桩接头钢材用量,设计与定额用量不同时,应按设计用量进行调整。 六、打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数2计算。 七、打桩、沉管,桩间净距小于4倍桩径(桩边长)的,均按相应定额项目中的人工、机械乘以系数1.13计算。 八、定额以打直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.25,如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.43。 九、定额以平地(坡度小于15°)打桩为准,如在坡堤上(坡度大于15°)打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.11。 十、定额各种灌注桩的材料用量中,均已包括下表规定的充盈系数和材料损耗。充盈系数与定额规定不同时可以调整。

其中灌注砂石桩除上述充盈系数和损耗率外,还包括级配密实系数1.334。 十一、因设计修改在桩间补桩或强夯后的地基上打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。 十二、打送桩时,可按相应打桩定额项目综合工日及机械台班乘下表规定系数计算。 十三、金属周转材料中包括桩帽、送桩器、桩帽盖、活瓣桩尖、钢管、料斗等属于周转性使用的材料。 十四、钢板桩尖按加工铁件计价。 十五、定额中各种桩的混凝土强度如与设计要求不同,可以进行换算。 十六、深层搅拌法加固地基的水泥用量,定额中按水泥掺入量为12%计算,如设计水泥掺入比例不同时,可按水泥掺入量每增减1%进行换算。 十七、强夯法加固地基是在天然地基上或填土地基上进行作业的,如在某一遍夯击能夯击后,设计要求需要用外来土(石)填坑时,其土(石)回填,另按有关规定执行。本定额不包括强夯前的试夯工作和费用,如设计要求试夯,可按设计要求另行计算。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

桩网复合地基施工方案

舟山500kV联网输变电工程镇海变电站场地平整工程 桩网复合地基施工方案 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 2016年10月23日

(签字页) 特殊(专项)施工技术方案(措施)审批表 表号: 6166

目录

舟山500kV联网输变电工程镇海变电站工程桩网复合地 基施工方案 1 工程概述 1.1 工程概述 本工程站址位于浙江省宁波市东北面15km的宁波石化经济技术开发区泥螺山围垦一期工程内,南距镇海区政府10km(直线距离),站址四周空旷,视野开阔,东临灰鳖洋,东距泥螺山围垦一期工程新建一线海堤约200m,南侧为新泓口围垦工程区,土地性质为海域, 表面为浮泥,基本被水覆盖,镇海变电站总占地地面积3.73公顷,围墙内占地面积2.93公顷,进站道路上地面积0.12公顷,挡墙护坡占地面积0.68公顷(进站道路长约118 m)。场地采用桩复合地基,桩基施工采用级配宕渣回填外,桩网托板上部回填采用宕渣和级配碎石加土工格栅筋网回填,本工程桩网复合地基的桩体采用桩身强度较高的PHC桩。PHC AB500桩用于35kV配电装置区、道路等区域,桩长以全截面进入(5)层1.0m控制,桩长约36m。PHC AB400桩用于边坡区域,以(4)层和(5)层为桩端联合持力层,桩长以全截面进入(4)层和(5)层 2.0m 控制,桩长约28m~33m,本工程PHC-AB500-125共2250根,PHC-AB400-95共879根。 变电站围墙外8米为护坡,站区场地±0.00相当于1985国家高程基准3.85 m,现有水平面标高1.45 m,水深约1.2~1.5m,表层①层淤泥层厚2.1~6.7m,平均厚度为6 m,淤泥面标高为0.3~-0.3m,护坡场地管桩桩顶标高为-0.1米,站区管桩桩顶标高为0.2米。 (1) 工程地质情况 站址根据地质勘察报告显示,各层特征现自上而下简述如下: 1) 层淤泥,饱和,流塑,该层在场地内均有分布,层厚 3.7m~6.7m,承载力特征值fak =40kPa; 2) 层粘质粉土,稍密,很湿,该层在场地内均有分布,层厚 5.8m~8.0m,承载力特征值fak=120kPa; 3) 层淤泥质粉质粘土,饱和,流塑,该层在场地内稳定分布。层厚11.0m~20.0m,承载力特征值fak=80kPa; 4) 层粉质粘土,湿,可塑为主,该层在场地内局部缺失。层厚 1.0m~6.8m,承载力特征值fak=150kPa; 5) 层粉细砂,很湿,中密,该层在场地内稳定分布,层厚差异较大,层厚3.2-10.2m不等。承载力特征值fak=200kPa; 6) 层砂质粉土,湿,中密,该层分布较稳定,层厚一般大于5m。承载力特征值fak=150kPa; 7) 层粉质粘土,湿,软可塑,层位较稳定,层顶埋深42.5~43.0m,本次勘察未揭穿,部分钻孔有揭露,最大控制厚度12.0m。承载力特征值fak=150kPa; 各地基土主要物理力学指标推荐值见表1。