文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电箱型号规格及系统图学习

配电箱型号规格及系统图学习

配电箱型号规格及系统图学习
配电箱型号规格及系统图学习

配电箱型号规格

配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。

GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;

GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;

XZW综合配电箱;

ZBW箱式变电站;

XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;

JXF电器控制箱;

PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;

PZ40、XDD(R)电表计量箱

PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:

(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)

(2)K有如表1的系列配线方式

(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。

(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入

(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路

(6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30

表1:

序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号

1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列

2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列

3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列

4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列

5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列

6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列

7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列

8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列

9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列

10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列

11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列

12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列

电气箱柜名称编号规格型号高压开关柜AH

高压计量柜AM

高压配电柜AA

高压电容柜AJ

低压电力配电箱柜AP

低压照明配电箱柜AL

应急电力配电箱柜APE

应急照明配电箱柜ALE

低压负荷开关箱柜AF

低压电容补偿柜ACC或ACP 直流配电箱柜AD

操作信号箱柜AS

控制屏台箱柜AC

继电保护箱柜AR

计量箱柜AW

励磁箱柜AE

低压漏电断路器箱柜ARC

双电源自动切换箱柜AT

多种电源配电箱柜AM

刀开关箱柜AK

电源插座箱AX

建筑自动化控制器箱ABC

火灾报警控制器箱AFC

设备监控器箱ABC

住户配线箱ADD

信号放大器箱ATF

分配器箱AVP

接线端子箱 AXT

举例说明吧

GCK

第一个G 代表配电柜

第二个C 代表抽屉式

第三个K 代表控制

GGD

第一个G 代表配电柜

第二个G 代表固定式

第三个 D 代表动力

配电箱1LA1a 1AL1b AT-DT是什么意思还有1AP2 2AP1 3APc 7AP 1KX之类的。。。

这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但遵循一定的规律,AL是配电箱、AP是动力配电箱、KX是控制箱等。例如:

1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱;

AT-DT——电梯配电箱;

1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。

一般来说设计时都标配电箱的大概尺寸,定做时可以不按照设计时的尺寸来做,设计所提供的尺寸仅供参考,在图纸上也注明了箱体尺寸仅供参考,可以根据不同产品和现场施工需要修改箱体尺寸,设计的也不用出变更。虽说是参考尺寸,但是设计师对箱子的大小应该心里有数,这样可以避免在施工时做的箱子和设计时差的太多,造成不必要的麻烦。

下面是我在做设计时估算箱子的方法,可以供楼主参考一下,这种方法计算出来的尺寸一般都会比实际尺寸大上一些。

1.当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于

20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,

2.当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于

20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,3.当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要

单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,

4.当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进

线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线。

当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。

这种计算方法并不是小弟我自己发明出来的,是兼备丰富的设计和施工经验的师傅提供的,计算的依据仅依靠经验值,但是比较实用,希望能给楼主提供些帮助!

一、电表箱:

1、单相六表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)860x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x 厚)790x750x110,留洞(宽x高x厚)810x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。

2、单相四表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x 厚)550x750x110,留洞(宽x高x厚)570x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。

3、单相三表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)850x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x 厚)790x490x110,留洞(宽x高x厚)810x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。

4、单相二表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x 厚)550x490x110,留洞(宽x高x厚)570x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。

二、总熔断器盒

1、总熔断器盒实际尺寸(宽x高x厚)440x620x165,嵌墙尺寸(宽x高x厚)400x580x155,留洞(宽x高x厚)420x600x165,洞底距地2000,定位详平面图。

三、T接箱

T接箱(宽x高x厚)290x290x150,嵌墙尺寸(宽x高x厚)260x265x125,留洞(宽x高x厚)280x280x130,洞顶距板底300,定位详平面图。

四、住户配电箱

1、15位住户配电箱留洞(宽x高x厚)350x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。

2、18位住户配电箱留洞(宽x高x厚)400x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。

3、24位住户配电箱留洞(宽x高x厚)300x430x120,洞底距地2000,定位详平面图。

五、电信分线箱

1、E型箱实际尺寸(高x宽x厚)700x500x150,C型箱实际尺寸(高x宽x厚)500x380x150,B型箱实际尺寸(高x宽x厚)380x250x130。

2、1~5层采用C型箱,留洞(高x宽x厚)520x400x160。洞底距地1300,定位详平面图。

3、6层采用B型箱,留洞(高x宽x厚)400x270x140。洞底距地1300,定位详平面图。

六、楼层访客对讲及安保分线箱

1、楼层访客对讲及安保分线箱实际尺寸(宽x高x厚)400x350x150,留洞(宽x高x厚)420x370x160,洞底距地2000,定位详平面图。

2、2~6层分线盒(宽x高x厚)268x208x80

七、电视分接箱

电视分接箱实际尺寸(宽x高x厚)200x200x100,留洞(宽x高x厚)220x220(H)x120,洞底距地2000,定位详平面图。

八、家庭信息箱

1、2~6层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x500x120,洞底距地300,定位详平面图。3~5层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x200x120,洞底距地300,定位详平面图。

配电箱系统图学习

简介

什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱.

工作原理

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

用途

便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。

常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。

配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。

分类

按结构特征和用途分类:

(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。

(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

(3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。

每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

各类符号标注

根据图纸《配电箱系统图》中标注

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。

NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱:NPX160是断电器的型号

3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。

WL1:指回路1。后面还有回路2等。

YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。

NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆

4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。

FC:指暗敷在地面内。

C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明:

C65N为断电器型号

C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的

SC15:穿直径15mm的钢管

CC:暗敷设在屋面或顶板内。

C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座:回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。

另:

各种敷设方式:

AB-沿或跨梁(屋架)敷设

BC-暗敷设在梁内

AC-沿或跨柱敷设

CLC-暗敷设在柱内

WS-沿墙面敷设

WC-暗敷设在墙内

CE-沿天棚或顶板面敷设

CC-暗敷设在屋面或顶板内

SCE-吊顶内敷设

FC-地板或地面下敷设

SC-穿焊接钢管敷设

MT-穿电线管敷设

PC-穿硬塑料管敷设

FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

CT-电缆桥架敷设

MR-金属线槽敷设

M-用钢索敷设

KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP-穿金属软管敷设

DB-直接埋设

TC-电缆沟敷设

CE-混凝土排管敷设。

脱扣方式:

MA-磁脱扣

TM-热磁脱扣

MIC-电子脱扣

分断能力:

分断能力分5个等级:F:36KA

N:50KA

H:70KA

S:100KA

L:150KA

夕,只因有你,

总有一些人牵肠挂肚难以忘记,

总有一些日子温暖甜蜜最为珍惜

从春夏到秋冬,从陌生到熟悉,

虽不能时时联系,却总在特别的日子想起你,七夕快乐,我的朋友。

七夕,只因有你,

因为有你,再苦生活也不觉得累,

再大的险阻也无所畏,

再大的波折也不担忧,

再痛的经历也会忘记,

因为有你,我就拥有了整个世界,

谢谢你出现在我的生命里。

七夕快乐,我的朋友。

七夕,只因有你,

相识,是最珍贵的缘分,

牵挂,是最真挚的心动,

思念,是最美丽的心情,

问候,是最动听的语言,

在这七夕到来之际,最美的祝福送给你,

七夕,只因有你,

雨点轻敲窗,风吹散了梦想,

唯有你的模样依旧在脑海里徜徉,夜深人静时,你占满了心房,

舍半生轻狂,半世时光,

只为拥有一段和你相处的珍贵情缘,七夕快乐,我的朋友。

七夕,只因有你,

虽然相距很远,但两颗心却紧紧相连虽然不常见面,音容笑貌犹如眼前,悄悄的挟一缕情丝,放飞在炎炎夏日默默的拽一丝牵挂,悬挂在无垠宇宙静静的捎一声问候,盛开在七夕佳节七夕快乐,我的朋友。

七夕,只因有你,

祝福,是一种真实的心意,

是一种甘甜的快乐,

是一种浪漫的味道,

是一种温馨的记忆,

是一种美丽的幸福,

更是我们情谊永远不变的纽带,

七夕,只因有你,

爱是种体会,即使心碎也觉得甜蜜,

爱是种感受,即使痛苦也觉得幸福,

爱是种缘分,即使分离也觉得快乐,

七夕到了,最真诚的祝福送给你,

七夕快乐,我的朋友。

七夕,只因有你,

愿天下有情人终成眷属,

愿单身人士找到爱的方向,

愿情侣们找到幸福的天堂,

愿夫妻找到温暖的避风巷,

愿岁月抚平生活的忧伤,愿爱的花瓣轻舞飞扬,

配电箱系统图中的符号解析

配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。 各类符号标注 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A 指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。 NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆 4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。 SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。 FC:指暗敷在地面内。

低压配电系统图符号及字母含义

配电系统图符号母含义 (从电源引入端开始向配出端顺序看): 1、SCB10-2000 10/ 0."4 D/Yn 11。"干式变压器,10KV/ 0."4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)。低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC 5."0 I=3200A。低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A。进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3PI=100AGPU3-60II。浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000* 2200。"低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D 2、"D3:无功功率补偿。电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWKARC-12/J。带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-

0."2 2。"浪涌吸收保护(避雷器); 10、"NT100-100A。熔断器,100A; 11、"LC1-DPK12M7C。施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、"FK-Dr30/440/ 7。"电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、"10*MKPg 0."44-30- 3。"10组电容器,MKPg 0."44型号,30KVar、三相; 14、"D7,含4套NS系列断路器。低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、"112KWWDZA-YJY-4*185+E 95。"该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、"ACR 2 20E、300/ 5。"安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、"D9,含MT25H1/3PMIC 5."0I=1600A及2000/5A。低压母联柜,断路器为MT25H1/3PMIC

配电箱系统图解析讲课讲稿

配电箱系统图解析

柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地的金属板或绝缘板进行隔离。临电-各种临时配电箱系统图

HD11/31-600 DZ20-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L2总配电箱系统图

L2 -1600×1000×400(高×宽×厚) HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L3总配电箱系统图 Z2 -1100×1650×360(高×宽×厚)

HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/1总配电箱系统图

HD11/31-200 DZ20Y-255/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 JSP-Z/7总配电箱系统图

HD11/31-400 DZ20Y-400/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-/Z/4 总配电箱系统图

强电系统图符号表示含义(汇总)

强电系统图符号表示含义(汇总) 01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。 X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。动力配电箱一般不用PL表示。 02,电气施工图配电箱名字 悬赏分:30 - 解决时间:2009-12-11 20:35 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALX F,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下

一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便, 可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 悬赏分:30 - 解决时间:2010-6-21 17:20 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢

配电系统图.doc

配电系统图 先从后面说起: 一、回路额定功率:指在同一回路中所有负载(用电设备)的额 定功率的总和,这个回路的额定功率设计师通过了解负载的功率 和设计回来得出来的,对预算没有直接联系。 二、线管、线槽的规格以及敷设方式:常用管线有镀锌电线管 (TC)、聚氯乙烯硬质管(P C)、塑料线槽(PR)、镀锌线槽(SR); 常用敷设方式有吊顶内敷设(SCE)、墙内暗敷设(WC)、地板内暗敷设(FC)、沿天棚面或顶板面敷设(CE)、沿墙面敷设(WE)。 例:上面系统图的TC20-WC/SCE指穿内径为20的镀锌电线管沿墙 内暗敷设和吊顶内敷设。

这上面的字母代表符号仅仅是一部分,还有很多的敷设方式以及套线方式!为此,我特意在网上收集了更多关于图纸字母代表符号供大家学习参考: 1、导线穿管 S C:焊接钢管 RC:镀锌钢管 JDG:套接紧定式镀锌钢导管 KBG:扣压式薄壁镀锌钢管 PC-PVC:硬质塑料管 FPC:阻燃硬塑料管 CT:桥架 MR:金属线槽 M:钢索 CP:金属软管 2、导线敷设部位 AB :沿或跨梁(屋架)敷设 B C:暗敷在梁内

AC :沿或跨柱敷设 CLC:暗敷设在柱内 WS:沿墙面敷设 WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设 FC:地板或地面下敷设 3、灯具安装 CS:链吊 DS:管吊 W:墙壁安装 C:吸顶 R:嵌入 S:支架 CL:柱上

三、电线电缆规格、型号:常用的电线电缆有ZR-BV、ZR-BVV、NH-VV、NH-YJV。ZR-BV是指阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘线, ZR-BVV是指阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线, NH-VV是指耐火型铜芯聚氯乙烯绝燃聚氯乙烯护套电力电缆,电压等 级1~6KV; YJV 是指铜芯交联聚氯乙烯绝燃聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级 6~500KV。 例:上面系统图中ZR-BVV,3X2.5 中的3 表示导线根数,2.5 表示一 根导线的截面积,我们就读成: 3 根截面积为 2.5mm2 的阻燃型铜芯聚氯乙烯绝燃聚氯乙烯护套线。电线电缆常用标称截面m m2 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 一般来说,当电网电压是220V的时候,每平方电线的载电量是1KW 左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5KW

【配电系统图】电气符号大全

电气符号大全 BVR 2.5(聚氯乙烯绝缘皮软铜芯2.5电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZY A23,PZY A22,PZY AH22,PTY AH22,PTY AH32,PZY32

配电箱系统图

配电箱系统图的识读 河南省建筑工程学校 李斌

WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC AL-1-1 C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户3户C65N-C10/1P C65N-C32/3P 型号 脱扣器额定电流 三极 32A BV(5×6)SC20-WC 塑料铜芯导线 5根6 m ㎡ 穿管径20的焊接钢管 墙内暗设 5根导线为:U 、V 、W 、N 、PE 电源进线 AL-1-1 照明配电箱 1层 1号箱 电能表 U 相相线 WL111-BLV(3×4)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 3根4m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 3根导线为:U 、N 、PE 零线汇流排 保护线汇流排 读图示例:单元用户配电箱系统图 C65N-C10/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 10A WL114-BLV(2 ×2.5)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 2根2.5m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 2根导线为:U 、N C65N-C25/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 25A

wL111 wL114 PE N 电能表的接线示意图 配电箱的配线 L N 电源进线 PE U V W N WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户 3户 C65N-C10/1P

配电箱系统图解说

 C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明: C65N为断电器型号 C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的 SC15:穿直径15mm的钢管 CC:暗敷设在屋面或顶板内。 C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座: 回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。 各种敷设方式: AB-沿或跨梁(屋架)敷设 BC-暗敷设在梁内 AC-沿或跨柱敷设 CLC-暗敷设在柱内 WS-沿墙面敷设 WC-暗敷设在墙内 CE-沿天棚或顶板面敷设 CC-暗敷设在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 FC-地板或地面下敷设 SC-穿焊接钢管敷设 MT-穿电线管敷设

电气图纸符号大全

配电箱符号

配电箱符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

配电箱型号规格及系统图学习.

配电箱型号规格 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30 或GOLF 型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A 以下的3 相MCB ,出线为3 相或单相MCB 或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5 米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB ,出线为MCCB 或MCB (中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM 柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。GCK 、GCS、MNS 是低压抽出式开关柜;GGD 、GDH 、PGL 是低压固定式开关柜;XZW 综合配电箱;ZBW 箱式变电站;XL 、GXL 低压配电柜、建筑工地箱;JXF 电器控制箱;PZ20 、PZ30 系列终端照明配电箱;PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP 系□列规格型号解释: (1)PXT 明装配电箱,暗装加( R) (2)K 有如表1 的系列配线方式 (3)□/额□定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10 表示:额定电流250A/ 额定 短时耐受电流能力10kA ,根据顾客要求可以降低。 (4)□/进□线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3 表示混合输入 (5)□×出□线回路:单相回路×三相回路,6×3 单相6 回路,三相3 回路 (6)□/ 主□开关型式/防护等级;1/IP30 单相主开关/IP30 ;3/IP30 三相主开关 /IP30 表1:序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq 系列 2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq 系列 3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq 系列 4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq 系列 5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq 系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq 系列 7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq 系列 8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq 系列 9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq 系列 10 DZ 动力照明 箱 PXT10 PXT10 dq 系 列 11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq 系列 12 ZN 智能箱PXT12 PXT12 dq系列

配电箱系统图及各类符号标注说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳,可靠墙或离墙安装。柜每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五” 推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005 标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251 .4 对建筑工地用成套设备(ACS )的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为 PE 线进箱体的连接点,1 个为 重复接地的连接点 (四)电器元件应选用符合GB/14048 .2-2001 、GB6829 以及

JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L (DZ15L )透明漏电开关或LBM-1 系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S 。最好选用额定漏电动作电流75-150mA ,额定漏电动作时间大于0.1S 小于等于0.2S ,其动作时间为延时动作型。

配电箱系统图中的符号解析

35配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。因使用场合不同,外壳防护等级也

配电系统图电气符号大全

电气符号大全 SR:沿钢线槽敷设; BE:沿屋架或跨屋架敷设; CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设; CE:沿天棚面或顶棚面敷设; ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管; MT-电线管; PC-PVC塑料硬管; FPC-阻燃塑料硬管; CT-桥架; MR-金属线槽; M-钢索 CP-金属软管; PR-塑料线槽; RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋; TC-电缆沟; BC-暗敷在梁内; CLC-暗敷在柱内; WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内; SCE-吊顶内敷设; F-地板及地坪下; SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁; WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊; DS-管吊; W-墙壁安装; C-吸顶; R-嵌入; S-支架; CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿

金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32?? 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22?? 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23?? 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

施工现场临时用电配电箱柜标准化配置图集(完美版)

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电, 应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准, 以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、 户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关 设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设 备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现 场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属 电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推 广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过 载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、 电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电 流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

配电箱系统图解析

配电箱系统图学习 简介 什么就是配电箱? 所有用户用电得总得一个电路分配箱、 工作原理 配电箱就是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器与辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中得各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱与配电柜配电盘配电凭等,就是集中安装开关、仪表等设备得成套装置。 常用得配电箱有木制与铁板制两种,现在哪儿得用电量都挺大得,所以还就是铁得用得比较多。 配电箱得用途:当然就是方便停、送电,起到计量与判断停、送电得作用。 分类 按结构特征与用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它就是一种有面板遮拦得开启式开关柜,正面有防护作用,背面与侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性与可靠性要求较低得工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来得一种低压开关柜。这种柜子得开关、保护与监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成得封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地得金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场得配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路得电器元件都安装在可抽出得抽屉中,构成能完成某一类供电任务得功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地得金属板或塑料制成得功能板隔开,形成母线、功能单元与电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高得可靠性、安全性与互换性,就是比较先进得开关柜,目前生产得开关柜,多数就是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高得工矿企业、高层建筑,作为集中控制得配电中心。

教你认识配电箱系统图

教你认识配电箱系统图 简介: 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱 工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。分类: 按结构特征和用途分类:

