文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天沟、落水管的计算

天沟、落水管的计算

天沟、落水管的计算
天沟、落水管的计算

具体计算公式为:

天沟计算:

Q=1/K*A*100R*sqrtI/(n+sqrtR)

R=A/(2h+W)

W=a*(S1+S2/r)/3600

其中:sqrt表示开平方根

Q--天沟排水量(立方米/秒)

K--安全系数(一般取1.5)

A--排水有效面积(平方米)

I--排水坡度

n--粗糙系数(一般取0.2)

h--天沟积水深度

W--降水量(立方米)

a--采用的降雨强度(立方米/小时)

S1--屋面投影面积(平方米)

S2--流过雨水的外墙面积(平方米)

r--风速系数(一般取2)

落水管的计算:

q=c*A*sqrt(2gh)

s=q/(a*3600)

n=S/s

其中:q--落水管排水量(立方米/秒)

c--流量系数(一般取0.6)

A--落水管有截面积(平方米)

g--重力加速度(9.8米/平方秒)

h--天沟积水深度(米)

s--每根落水管的屋面汇水面积(平方米)

a--降雨强度(立方米/小时)

n--落水管数量

S--屋面受水面积(平方米)

当然也可根据落水管径和降水强度直接查表知落水管的布置,详参给排水规范

天沟雨水管计算

屋面长度:L(m) 屋面宽度:B(m) 集水面积:Ar=B?L(m2) 雨水量:Qr=Ar ?I?10-3/3600(m3/sec)降雨强度:I (mm/hr) 注:1.天沟由1000mm宽板折成。 2.计算内天沟时L用L1来取代。 外天沟断面核算: 天沟排水量采用曼宁公式计算: Qg=Ag?Vg =Ag?R2/3?S1/2/n Ag=W?H W R=Ag/(W+2H W) Vg:天沟排水速度(m/sec) N:sus或彩色板磨擦系数=0.0125 S:天沟泄水坡度=1/1000 W:天沟宽度(m) H:天沟深度(m) Hw:设计最大水深(m)(通常取0.8H) FOR Qg>Qr Array ?使用天沟断面如右:

落水管计算: Qd=m?A d?(2gH W)1/2( m3/sec) M:落水管支数=1支 d:落水管外径(m) Ad:落水口面积(m2) g:重力加速度=9.8 m/sec H W:天沟最大水深(m) FOR Qd>Qr ?使用落水管的管径大小 !! 工程名称:范例 厂房所在地:杭州 降雨强度I=150mm/hr 每一个落水口所分担之雨水量计算: 屋面长度: L=40m 屋面宽度: B=7m 集水面积:Ar=B?L=40?7=280m2 雨水量:Qr=Ar ?I?10-3/3600 =280?150?10-3/3600=0.012m3/sec 天沟断面核算: 天沟排水量采用曼宁公式计算: Ag=W?Hw=0.3?0.16=0.048 R=Ag/(W+2H W)

=0.048/(0.3+0.16?2)=0.077 Qg=Ag ?Vg =Ag ?R 2/3?S 1/2/n =0.048?0.0772/3?0.0011/2/0.0125=0.022 m 3/sec Vg :天沟排水速度(m/sec) n :sus 或彩色板摩擦系数=0.0125 S :天沟泄水坡度=1/1000 W :天沟宽度(m ) H :天沟深度(m ) Hw :设计最大水深(m )(通常取0.8H ) FOR Qg >Qr ?使用天沟断面如右: 落水管计算: A d =πR 2 =π?0.052=0.00785m 2 Qd=m ?A d ?(2gH W )1/2 =1?0.00785?(2?9.8?0.15) 1/2=0.0135( m 3/sec ) m :落水管支数=1支 d : 落水管外径(m ) Ad :落水口面积(m 2) g :重力加速度=9.8 m/sec H W :天沟最大水深(m ) FOR Qd >Qr ?使用一支 100mm 落水管

建筑工程量计算方法(含图及计算公式)

工程量计算方法 一、基础挖土 1、挖沟槽:V=(垫层边长+工作面)×挖土深度×沟槽长度+放坡增量 (1)挖土深度: ①室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以内,挖土深度从基础垫层下表面算至室外设计地坪标高; ②室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以外,挖土深度从基础垫层下表面算至自然设计地坪标高。(2)沟槽长度:外墙按中心线长度、内墙按净长线计算 (3)放坡增量:沟槽长度×挖土深度×系数(附表二 P7) 2、挖土方、基坑:V=(垫层边长+工作面)×(垫层边长+工作面)×挖土深度+放坡增量 (1)放坡增量:(垫层尺寸+工作面)×边数×挖土深度×系数(附表二 P7) 二、基础 1、各类混凝土基础的区分 (1)满堂基础:分为板式满堂基础和带式满堂基础,(图10-25 a、c、d)。

(2)带形基础 (3)独立基础

1、独立基础和条形基础 (1)独立基础:V=a’× b’×厚度+棱台体积 (2)条形基础:V=断面面积×沟槽长度 (1)砖基础断面计算 砖基础多为大放脚形式,大放脚有等高与不等高两种。等高大放脚是以墙厚为基础,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为2皮砖。不等高大放脚,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为1皮与2皮相间(见图10-18)。

基础断面计算如下:(见图10-19) 砖基断面面积=标准厚墙基面积+大放脚增加面积或 砖基断面面积=标准墙厚×(砖基础深+大放脚折加高度) 混凝土工程量计算规则 一、现浇混凝土工程量计算规则 混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以m3计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中㎡内的孔洞所占体积。

天沟施工技术交底

成雅铁路CYZQ-1标段路基工程天沟及排水沟技术交底 单位:中铁二局成雅铁路CYZQ-1标二分部 编制: 审核: 批准: 2015年03月

天沟及排水沟施工技术交底 1.适用范围 适用于DK96+200~DK111+段天沟排水沟。其中区间天沟如下表所示: 排水沟里程如下表: 序号起讫里程长度(m)位置工程名称 1DK96+200~DK96+330左侧排水沟 2DK96+200~DK96+330右侧排水沟 3DK96+330~DK96+390左侧侧沟 4DK96+330~DK96+右侧侧沟 5DK96+390~DK96+410左侧排水沟 6DK96+410~DK96+490左侧侧沟 7DK96+~DK96+左侧侧沟

2.技术要求 梯形断面(B1型)水沟适用于时速160km/h地段的路堑天沟,采用C25混凝土现浇。天沟基础和侧壁均为20cm厚;流水面60cm宽;

净高60cm。天沟沟壁不高出原地面。天沟位置根据现场实际情况确定,确保不占用防护栅栏位置,不影响边坡,线条顺直,按设计排水方向排水。图中尺寸均以cm计。 3.施工准备 1.现场核对排水系统设计图,确定施工管段内的排水系统是否完备与妥善。 2.已经对施工人员进行详细的技术交底。 3.配备小型挖机1台,锹、镐工具,标准钢模板等。 4.相关作业人员已经到位。

4.施工工艺流程 基坑开挖、基底处理 报监理工程师检验 模板安装 报监理工程师检验 混凝土灌注 混凝土养护 模板拆除 强度检查结 束 缺陷修补 不合格 不合格 不合格,拆除混凝土 5.施工方法 1、开挖:采用机械配合人工开挖基坑。开挖应安排在适宜的时间施工,保护路基和防止水土流失。对于天然湿度接近最佳含水量、构造均匀,不致发生坍塌、移动、松散或不均匀下沉的基土,应采取垂直开挖方法。要求天沟开挖尺寸与设计尺寸相符。若发生欠挖的情况,人工开挖,保证尺寸满足设计要求,若出现超挖,则采用粘土对沟底进行平整夯实。 2、支模:计算沟墙内壁尺寸,用5cm 厚的木板拼成长或,宽等

落水管的计算

怎样计算屋面落水管? 屋面落水管的布置与屋面集水面积大小、每小时最大降雨量、排水管管径等因素有关。 可用公式:F=438D2/H 式中F—单根落水管允许集水面积(水平投影面积,m2) D—落水管管径(CM,采用方管时面积可换算) H—每小时最大降雨量(mm/h,由当地气象部门提供) 在工程实践中,落水管间的距离(天沟内流水距离)以10-15m为宜。当计算间距大于适用间距时, 应按适用距离设置落水管;当计算间距小于适用间距时,按计算间距设置落水管。 ----复制自天工网 https://www.wendangku.net/doc/9610272263.html, 8.3 雨水口应根据不同的排水方式一个立管能承担的最大集水面积来设置,并应 注意考虑相邻建筑排至该屋面的水量;屋面雨水口或落水管位置应与其它平面图 一致。 雨水立管承担最大集水区域面积表 雨水管内径 100mm 150mm 200mm 外排水明管 150 ㎡ 400 ㎡ 800 ㎡ 内排水明管 120 ㎡ 300 ㎡ 600 ㎡ 内排水暗管 100 ㎡ 200 ㎡ 400 ㎡ 屋面汇水面积计算规则 a.屋面汇水面积应按屋面的水平投影面积计算 b.高出屋面的侧墙的汇水面积计算 ⑴.一面侧墙按侧墙面积50%折算成汇水面积 ⑵.两面相邻侧墙按两面侧墙面积的平方和的平方根√a2+b2 的50%折算成汇水 面积 ⑶.两面相对等高侧墙不计汇水面积 ⑷.两面相对不同高度侧墙按高出底墙上面墙面积的50%折算成汇水面积 ⑸.三面侧墙按最低底墙顶以下的中间墙面积的50%加上⑵、⑷两种情况最低墙 顶以上墙面面积 ⑹.四面侧墙最低墙顶以下墙面不计入,只计算⑴、⑵、⑷、⑸的情况最低墙 顶以上的面积 8.4 每一屋面或天沟雨水管直径不宜小于100,一般设不少于2 个排水口;当内 排水只有一个排水口时,可在山墙上或女儿墙增设溢水口;小面积凹廊或阳台可 采用直径50 排水管。 8.5 雨水管应避免曲折,当遇到建筑腰线或其他突出墙面装饰物时,雨水管应直 通而不应绕行,以免堵塞和噪音。 8.5 当屋面被防火墙隔开时,应两侧分别排水,不得在防火墙上开洞设排水孔道。 8.6 单向排水屋面宽度宜控制在9-12m。 8.7 相邻屋面高差大于2 m 时应设直通屋面的楼梯或上屋面的人孔、或外墙爬梯。 8.8 种植屋面应设置人行通道,四周设围护墙及泄水管、排水沟,并严防泄水孔 堵塞;屋顶绿化应考虑喷灌设施。 8.9 高层上人屋顶女儿墙净高为1200(种植屋面应特别注意)。

常用计算公式

常用计算公式 (一)基础 1.带形基础 (1)外墙基础体积=外墙基础中心线长度×基础断面面积 (2)内墙基础体积=内墙基础底净长度×基础断面面积+T形接头搭接 体积 V=V1+V2=(L搭×b×H)+ L搭〔bh1/2+2(B-b/2×h1/2×1/3)〕=L 搭〔b×H+h1(2b+B/6)〕 式中:V——内外墙T形接头搭接部分的体积; V1——长方形体积,如T形接头搭接示意图上部所示, 无梁式时V1=0; V2——由两个三棱锥加半个长方形体积,如T形接头搭接示意图下部所示,无梁式时V= V2 ; H——长方体厚度,无梁式时H=0; 2.独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界) (1)矩形基础: V=长×宽×高 (2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高) (3)截头方锥形基础: V=V1+V2=H1/6+[A×B+(A+a)(B+b)+a×b] +A×B×h2 式中:V1——基础上部棱台部分的体积( m3 ) V2——基础下部矩形部分的体积( m3 ) A,B——棱台下底两边或V2矩形部分的两边边长(m)

a,b——棱台上底两边边长(m) h1——棱台部分的高(m) h2——基座底部矩形部分的高(m) (4)杯形基础 基础杯颈部分体积( m3 ) V3=abh3 式中:h3——杯颈高度 V3_——杯口槽体积( m3 ) V4= h4/6+[A×B+(A+a)(B+b)+a×b] 式中:h4—杯口槽深度(m)。 V=V1+V2+V3-V4 式中:V1,V2,V3,V4为以上计算公式所得。 3. 满堂基础(筏形基础) 有梁式满堂基础体积=(基础板面积×板厚)+(梁截面面积× 梁长)无梁式满堂基础体积=底板长×底板宽×板厚 4. 箱形基础 箱形基础体积=顶板体积+底板体积+墙体体积 5.砼基础垫层 基础垫层工程量=垫层长度×垫层宽度×垫层厚度 (二)柱 1.一般柱计算公式:V=HF 式中:V——柱体积; H——柱高(m)F——柱截面积 2.带牛腿柱

虹吸雨水天沟计算基本方法

虹吸屋面排水系统天沟尺寸计算的基本方法 虹吸屋面排水系统中天沟尺寸需要满足以下几方面的要求: 保证最大雨量下斗前水深的安全高度; 最大雨量上升速度下虹吸形成所需要的缓冲容积; 系统最大溢流状态下必要的天沟深度。 斗前水深需要的安全高度是最基本的高度,在实践中这个高度远远低于后两项要求,所以天沟尺寸验算只需要考虑后两项要求。 当系统设计的暴雨重现期按50年以上考虑时,就不需考虑溢流问题。 雨量的极端上升条件是瞬间达到最大雨量,可以按照这个条件对天沟容积进行校核。 从达到斗前水深到尾管完全充满需要的时间一般不会超过3秒,计算中可以忽略这一段时间。尾管完全充满时的系统流量与尾管高度有关,当尾管高度大于1米时,尾管充满流量Q1可以按这个流量的30%估算。 虹吸形成的过渡时间主要取决于水平管的容积Vs和立管的高度H,由于立管充满速度很快,所以立管充满时间占过渡过程时间很小,可以忽略。 水平管充满时间Ts=Vs/Q1 在此时间段内,有70%的雨量将积留在天沟内,要求天沟的最大水深不超过天沟深度的90%。 例: 如系统YL-68.YL-69的斗所在天沟,其包含的屋面面积为1180平米,100年暴雨重现期降雨强度为8.01L/s.100m2,总流量为94.52L/s,尾管充满流量为31.5L/s,水平管总容积为1.519m3,水平管充满时间Ts=1.519/0.0315=48.22s,此段时间内总降雨量的70%为0.095*48.22*70%=3.2m3。 设天沟为环形,外环周长为23.88m,内环周长为18.85m,宽度0.8m,深度0.4m,天沟水面积=[(23.88+18.85)/2]x0.8=21.365x0.8=17.09 水深上升量为h1=3.2/17.09=0.19m。 斗前水深按0.1m计算,则最大水深为0.29m, 天沟水深的安全高度为0.4*0.9=0.36m,远高于最大水深,故天沟是安全的。 如果尾管高度小于1米,则需要采用更为准确的校核方法校核天沟。 当天沟比较浅时,增大尾管高度,加大雨水斗规格,减小水平管长度,都是有

钢结构天沟

我国国民经济的高速增长,带动了建筑业的快速、持续发展。钢结构因其强度高、重量轻、产业化程度高、 拆迁利便等长处,成为当今世界建造结构中流行广泛的建筑材料之一。而跟着各种折边机,磁力钻等高科工具的诞生,给钢构件的制作带来极大的利便,更是把钢构件的应用推向了一个顶峰。天沟作为系统维护之中的重要构件,扮演着重要角色,所以从设计到安装做到尽善尽美长短常有必要的。 一、屋面维护系统天沟概况 天沟是屋面排水系统中必备的构件,天沟主要是用来暂时收集雨水的,通过落水管及时排走。尽量使用外挂天沟,体积小,而且也能当檐口饰边。颜色相宜,安装精致的天沟及饰面疑给整个工程的装饰效果增色不少。 二、天沟制作安装中的常见题目 (一)钢板天沟的长处和选材 在大型的厂房中,钢板天沟的用钢量也是很大的一部门,但钢板天沟也有其自身的长处,临海地区的风荷载一般比较大。假如采用彩板天沟,在强盛的风荷载作用下,彩板天沟显得脆弱无力,轻易被风的吸力掀掉,而钢板天沟的设计好坏对其耐久性也有很大的影响,所以钢板天沟的设计和选材不容忽视。最常用的天沟材料为1.2mm、2mm或2.5mm厚不锈钢;3mm或5mm

厚镀锌钢板;要根据建筑的重要性,造价,所使用的其他材料的等级综合考虑。一般民用建筑天沟深度不要小于250mm,根据屋面板底与屋架顶的净空公道确定,要考虑天沟调坡需要的空间。确定宽度时考虑一下两个因素:首先,要计算排水是否能通过;第二,常用的天沟板宽为1.0m、1.2m和1.5m三种规格,尽量公道利用板材,要求高的建筑必需将天沟设计为可伸缩的。 (二)彩板天沟搭接处漏水处理 天沟板搭接100mm即可,搭接处采用铆钉连接,假如要想保证天沟不漏水,那就用防水胶打上。详细的做法是将彩板天沟搭接,施以两道中性硅胶(不可使用酸性胶和碱性胶,与彩板的相容性和耐久性都有题目),封胶位置分别距相互搭接的两块板边沿10mm,并以两道防水铆钉固定搭接部位。每道防水铆钉中央距为80mm,两道相错分布,铆钉应打在封胶线上。留意拉铆钉应该是防水的,不应该用中间是穿透的拉铆钉。经由这样精心的施工还泛起漏水题目就有可能是硅胶没有打满;铆钉锈穿;拉铆钉处的彩钢板钢锈穿;硅胶失效。硅胶失效的主要原因是紫外线照射导致高分子链断裂,好的硅胶在钢板间的寿命应该是很长的。 (三)钢天沟下垂处理 在钢天沟的施工中有时会发现:因为柱距较大而天沟厚度较小时,就会发生天沟下挠的现象。解决方法有: 1.在天沟下设通长的系梁兼做天沟的支撑,以保证其不

屋面天沟排水计算书

屋面天沟排水计算书 一. 设计资料 工程所在地设计最大降雨强度为250mm/hr 天沟水深设计系数(设计水深度除天沟深度)为0.8,落水效率系数(落水管排水深度除设计水深度)为0.95 屋面排水布置简图如下所示: 二. 设计结果 表1 天沟设计结果 天沟号分担宽度雨水量天沟宽天沟深泄水坡度排水量通过 1 21000 0.0105 250 200 0.001 0.017219 是 2 42000 0.021 300 210 0.001 0.023528 是 3 42000 0.021 300 210 0.001 0.023528 是 4 21000 0.010 5 250 200 0.001 0.017219 是 表2 集水范围内单根落水管设计结果 天沟号分担宽度雨水量落水管个数落水管外径流水量通过 1 21000 0.0105 11 100 0.013556 是 2 42000 0.021 11 160 0.035561 是 3 42000 0.021 11 160 0.035561 是 4 21000 0.010 5 11 100 0.01355 6 是 三. 详细验算过程 1 天沟1 详细验算

工程所在地设计最大降雨强度Rain=250mm/hr 集水长度L=72/(11-1)=7.2m 分担宽度B=21m 集水面积Area=L×B=7.2×21=151.2m2 分担雨水量Qr=Area×Rain/1000/3600=151.2×250/1000/3600=0.0105m3/sec 天沟彩色板摩擦系数n=0.0125 天沟宽度Bc=0.25m 天沟设计水深Hc=0.2×0.8=0.16m 天沟泄水坡度S=0.001 天沟泄水面积Ag=Bc×Hc=0.25×0.16=0.04m2 天沟泄水系数R=Ag/(Bc+2×Hc)=0.04/(0.25+2×0.16)=0.070175m 天沟排水速度Vg=R2/3×S1/2/n=0.0701752/3×0.0011/2/0.0125=0.43048m3/sec 天沟排水量(采用曼宁公式计算) Qg=Ag×Vg=0.04×0.43048=0.017219m3/sec>0.0105m3/sec合格 落水管外径d=0.1m 落水管口面积A=π×d2/4=3.1416×0.12/4=0.007854m2 考虑集水长度内1根落水管水流量 重力加速度g = 9.8 m/sec2 天沟设计水深Hc=0.2×0.8=0.16m 落水管设计系数R=0.95 落水管水流量 Qc=m×A×(2×g×Hc×R)1/2=1×0.007854×(2×9.8×0.16×0.95)1/2=0.013556m3/sec >0.0105m3/sec合格

落水管计算

1 屋面长度:L(m) 屋面宽度:B(m) 集水面积:A r=B?L(m2) 雨水量:Q r=A r?I?10-3/3600(m3/sec) 其中:I—降雨强度(mm/hr)注:1.天沟由1000mm宽板折成。 2.计算内天沟时L用L1来取代。 2)外天沟断面核算: 天沟排水量采用曼宁公式计算: Q g=A g?V g =A g?R2/3?S1/2/n 其中:A g=W?H W R=A g/(W+2H W) Vg:天沟排水速度(m/sec) N:sus或彩色板磨擦系数=0.0125 S:天沟泄水坡度=1/1000 W:天沟宽度(m) H:天沟深度(m) H w:设计最大水深(m)(通常取0.8H) 在上述计算中,当Q g>Q r时,天沟排水满足要求。 ?使用天沟断面如右:

3)落水管计算: Q d=m?A d?(2gH W)1/2( m3/sec) 其中:M:落水管支数=1支 d:落水管外径(m) A d:落水口面积(m2) g:重力加速度=9.8 m/sec H W:天沟最大水深(m) 当Q d>Q r时,使用的落水管的管径合适。 工程范例: 厂房所在地:重庆 降雨强度I=150mm/hr 每一个落水口所分担之雨水量计算: 屋面长度:L=40m 屋面宽度:B=7m 集水面积:A r=B?L=40?7=280m2 雨水量:Q r=A r?I?10-3/3600 =280?150?10-3/3600=0.012m3/sec ①天沟断面核算: 天沟排水量采用曼宁公式计算: Ag=W?H w=0.3?0.16=0.048 R=Ag/(W+2H W)

=0.048/(0.3+0.16?2)=0.077 Qg=Ag ?Vg =Ag ?R 2/3?S 1/2/n =0.048?0.0772/3?0.0011/2/0.0125=0.022 m 3/sec Vg :天沟排水速度(m/sec) n :sus 或彩色板摩擦系数=0.0125 S :天沟泄水坡度=1/1000 W :天沟宽度(m ) H :天沟深度(m ) Hw :设计最大水深(m )(通常取0.8H ) FOR Q g >Q r ?使用天沟断面如右: ②落水管计算: A d =πR 2=π?0.052=0.00785m 2 Qd=m ?A d ?(2gH W )1/2 =1?0.00785?(2?9.8?0.15) 1/2=0.0135( m 3/sec ) m :落水管支数=1支 d : 落水管外径(m ) Ad :落水口面积(m 2) g :重力加速度=9.8 m/sec H W :天沟最大水深(m ) FOR Q d >Q r ?使用一支 100mm 落水管 !! 降雨强度:指单位时段内的降雨量。以毫米/分或毫米/时计。我国气象部门一般采用的降雨强度标准为:小雨:12小时内雨量小于5毫米,或24小时内雨量小于10毫米;中雨:12小时内雨量为

屋面落水管计算

屋面落水管计算 屋面落水管的布置与屋面集水面积大小、每小时最大降雨量、排水管管径等因素有关。 可用公式:F=438D2/H 式中F—单根落水管允许集水面积(水平投影面积,m2)D—落水管管径(CM,采用方管时面积可换算) H—每小时最大降雨量(mm/h,由当地气象部门提供) 在工程实践中,落水管间的距离(天沟内流水距离)以10-15m为宜。当计算间距大于适用间距时,应按适用距离设置落水管;当计算间距小于适用间距时,按计算间距设置落水管。 雨水口应根据不同的排水方式一个立管能承担的最大集水面积来设置,并应注意考虑相邻建筑排至该屋面的水量;屋面雨水口或落水管位置应与其它平面图一致。 雨水立管承担最大集水区域面积表 雨水管内径100mm 150mm 200mm 外排水明管150 ㎡400 ㎡800 ㎡ 内排水明管120 ㎡300 ㎡600 ㎡ 内排水暗管100 ㎡200 ㎡400 ㎡

屋面汇水面积计算规则 a.屋面汇水面积应按屋面的水平投影面积计算 b.高出屋面的侧墙的汇水面积计算 ⑴.一面侧墙按侧墙面积50%折算成汇水面积 ⑵.两面相邻侧墙按两面侧墙面积的平方和的平方根√a2+b2 的50%折算成汇水面积 ⑶.两面相对等高侧墙不计汇水面积 ⑷.两面相对不同高度侧墙按高出底墙上面墙面积的50%折算成汇水面积 ⑸.三面侧墙按最低底墙顶以下的中间墙面积的50%加上⑵、⑷两种情况最低墙顶以上墙面面积 ⑹.四面侧墙最低墙顶以下墙面不计入,只计算⑴、⑵、⑷、⑸的情况最低墙顶以上的面积 相关规范规定: 8.4 每一屋面或天沟雨水管直径不宜小于100,一般设不少于2 个排水口;当内排水只有一个排水口时,可在山墙上或女儿墙增设溢水口;小面积凹廊或阳台可采用直径50 排水管。 8.5 雨水管应避免曲折,当遇到建筑腰线或其他突出墙面装饰物时,雨水管应直通而不应绕行,以免堵塞和噪音。 8.5 当屋面被防火墙隔开时,应两侧分别排水,不得在防火墙上开洞设排水孔道。

天沟断面及落水管计算数据

天沟断面及落水管计算目录 一、每一个落水口所分担之雨水量计算 二、外天沟断面核算 三、落水管计算 四、天沟断面核算 五、落水管计算

屋面长度:L(m) 屋面宽度:B(m) 集水面积:Ar=B?L(m2) 雨水量: Qr=Ar ?I?10-3 降雨强度:I (mm/hr) 注:1.天沟由1000mm宽板折成。 2.计算内天沟时L用L1来取代。 二、外天沟断面核算: 天沟排水量采用曼宁公式计算: Qg=Ag?Vg =Ag?R2/3?S1/2/n Ag=W?H W R=Ag/(W+2H W) Vg:天沟排水速度(m/sec) N:sus或彩色板磨擦系数=0.0125 S:天沟泄水坡度=1/1000 W:天沟宽度(m) H:天沟深度(m) Hw:设计最大水深(m)(通常取0.8H) FOR Qg>Qr Array ?使用天沟断面如右:

三、落水管计算: Qd=m?A d?(2gH W)1/2( m3/sec) M:落水管支数=1支 d:落水管外径(m) Ad:落水口面积(m2) g:重力加速度=9.8 m/sec H W:天沟最大水深(m) FOR Qd>Qr ?使用落水管的管径大小 工程名称:范例 厂房所在地:杭州 降雨强度I=150mm/hr 每一个落水口所分担之雨水量计算: 屋面长度: L=40m 屋面宽度: B=7m 集水面积:Ar=B?L=40?7=280m2 雨水量:Qr=Ar ?I?10-3/3600 =280?150?10-3/3600=0.012m3/sec 四、天沟断面核算: 天沟排水量采用曼宁公式计算: Ag=W?Hw=0.3?0.16=0.048 R=Ag/(W+2H W) =0.048/(0.3+0.16?2)=0.077 Qg=Ag?Vg =Ag?R2/3?S1/2/n

天沟断面及落水管计算

天沟断面及落水管计算 屋面长度:L (m ) 屋面宽度:B (m ) 集水面积:Ar=B ?L (m 2) 雨水量: Qr=Ar ?I ?10-3/3600(m 3/sec ) 降雨强度:I (mm/hr ) 注:1.天沟由1000mm 宽板折成。 2.计算内天沟时L用L1来取代。 外天沟断面核算: 天沟排水量采用曼宁公式计算: Qg=Ag ?Vg =Ag ?R 2/3?S 1/2/n Ag=W ?H W R=Ag/(W+2H W ) Vg :天沟排水速度(m/sec) N :sus 或彩色板磨擦系数=0.0125 S :天沟泄水坡度=1/1000 W :天沟宽度(m ) H :天沟深度(m ) Hw :设计最大水深(m )(通常取0.8H ) FOR Qg >Qr ?使用天沟断面如右:

落水管计算: Qd=m?A d?(2gH W)1/2( m3/sec) M:落水管支数=1支 d:落水管外径(m) Ad:落水口面积(m2) g:重力加速度=9.8 m/sec H W:天沟最大水深(m) FOR Qd>Qr ?使用落水管的管径大小 !! 工程名称:范例 厂房所在地:杭州 降雨强度I=150mm/hr 每一个落水口所分担之雨水量计算: 屋面长度: L=40m 屋面宽度: B=7m 集水面积:Ar=B?L=40?7=280m2 雨水量:Qr=Ar ?I?10-3/3600 =280?150?10-3/3600=0.012m3/sec 天沟断面核算: 天沟排水量采用曼宁公式计算: Ag=W?Hw=0.3?0.16=0.048 R=Ag/(W+2H W)

天沟溢流口简化水力计算

392 给水排水 Vol.35 增刊 2009 天沟溢流口简化水力计算 张豫吾 肖睿书 赵 宇 (广西华蓝设计(集团)有限公司,南宁 530011) 摘要 建筑屋面雨水立管数量多,天沟溢流口设计、审核、审定和审图工作麻烦。介绍了建筑屋面雨水天沟溢流口的简化水力计算公式,并建立相关计算表格,可供设计屋面雨水排水系统参考。 关键词 屋面雨水天沟 溢流口 简化水力计算 5建筑给水排水设计规范6[1](GB 50015)2003,以下简称5规范6)4.9.9条规定,一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。重要公共建筑、高层建筑的屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。根据5规范6表4.9.5,一般性建筑物屋面设计重现期取P =2~5a,重要公共建筑屋面P =10a 。 鉴于许多建筑屋面雨水立管少则十根多则几十根的情况相当普遍,天沟溢流口设计、校核、审核、审定和审图工作相当麻烦,如何简化其水力计算公式并建立相关表格,利用查表法统一执行五环节标准化控制,是亟待解决的课题。1 简化水力计算公式 查5虹吸式屋面雨水排水系统技术规程6 [2] (CECS 183:2005,以下简称5规程6)3.3.7-1条,当溢流口(参照图1)采用宽顶堰时,其设计流量可按下列公式计算: Q q =385b (2g ) 1/2 $h 3/2 (1) $h =$h max -$h b (2) 式中Q q )))溢流口服务面积内的设计溢流量,L/s; b )))溢流口宽度,m ; $h )))溢流口高度,m,根据5规程6取$h = 0.10~0.15m ;$h max )))屋面最大设计积水高度,m,笔者称天 沟终端总高度Z 加超高; $h b )))溢流口底部至屋面或雨水斗(平屋面 时)的高差,m ,笔者称溢流口底部至天 沟终端内底的高度。 图1 天沟终端溢流口示意 当$h 依次为0.10m 、0.13m 和0.15m 并以 Q Y 代替Q q 时,可简化为下列公式: 原因等因素分析的基础上合理选择火灾报警系统。 (2)设计人员在设计过程中,应根据不同的保护区域进行计算,以经济合理的布置方式达到有效扑灭火灾的目的。 参考文献 1 GB 50084)2001自动喷水灭火系统设计规范,2005年版 2 GB 50045)95高层民用建筑设计防火规范,2005年版 3 GB 50016)2006建筑设计防火规范 4 黄晓家,姜文源.自动喷水灭火系统设计手册.北京:中国建筑工 业出版社,2002 5 张立成,王宝令,张晓明,等.预作用自动喷水灭火系统的设计. 沈阳建筑工程学院学报(自然科学版),2003,19(4):323~3256 陈宪华.孙中山纪念馆预作用喷水灭火系统设计.给水排水, 2002,28(3):63~65 7 方汝清,余斌,朱振平.预作用自动喷水灭火系统的控制和运行. 给水排水,2001,27(9):61~63 x 通讯处:200002上海市江西中路246号9楼 电话:(021)63217420-6940E -mail:zlx h9134@https://www.wendangku.net/doc/9610272263.html, 收稿日期:2009-01-15

屋面雨水管汇水面积

屋面雨水管汇水面积 【篇一:屋面排水】 平屋面的排水一般采用墙外设檐沟和屋面本身找坡两种办法来解决。在外墙或女儿墙外作成檐沟,立面造型要受到一定约束,不能完全 实现。在女儿墙内的屋面板上做边沟,与屋面的梁、板有矛盾,故 意做成凹槽结构也有困难,房间内的空间也有影响,光靠不太厚的 保温(隔热)层也不可能,削减了保温(隔热)层也不利,该边沟的保 温(隔热)层也难保护;故意加厚找坡层和保温(隔热)层,像地 下车库加厚垫层来设边沟也不合适(见图1)。因此,有把屋面板由 结构找主坡,建筑做边坡来解决,但由于平面不规则,变化较多, 结构找坡受到一些限制,也难以实现。另外,房间内的顶上板面不平,看起来不舒服。因此,全由建筑找坡较为简便灵活。这里讨论研究 的问题也仅限于此。 图 1 削减保温(隔热)层形成边沟 一.雨水口设置的一般原则 1. 排放方式 2. 汇水面积计算 (2) 墙面:高层建筑的裙房、窗井及贴近高层建筑外墙的地下车库 的出入口坡道,除计算自身的面积外,还应将高出的侧墙面积按1/2 折算成屋面汇水面积来进行计算。有几面高出屋面的侧墙时,通常 只计算大的一面(或墙面最大投影面积)。 3. 汇水面积小于150平方米的屋面不宜只设一个雨水口。在同一汇 水区域内, 雨水立管 不应小于两条,且负荷均匀(用檐沟排水,应在檐沟末端或山墙上 设溢流口)。 4. 雨水口或雨水管的间距应根据其排水能力、屋面和檐沟坡度等因 素考虑决定,一般不宜大于24m。 5. 雨水管径不得小于100mm。 7. 屋面变形缝应避免设计成平缝,采用高低缝时,低缝附近不应处 于排水的下坡,更不应在雨水口附近。变形缝的屋面,应加设溢水口。 8. 排水坡度

雨水管的设计计算

雨水管的设计计算 【篇一:雨水管渠的设计计算】 第九章雨水管渠的设计计算 (一)教学要求: 1、熟练掌握雨水设计流量的确定方法; 2、了解截流制合流式排水管渠的设计; 3、掌握管道平面图和纵剖面图的绘制。 (二)教学内容: 1、雨量分析及暴雨强度公式; 2、雨水管网设计流量计算; 3、雨水管网设计与计算; 4、雨水径流调节; 5、排洪沟设计与计算; 6、合流制管网设计与计算。 (三)重点: 雨水管网设计计算、合流制管网设计计算。 第一节雨量分析及暴雨强度公式 一、雨量分析 1. 降雨量 降雨量指单位地面面积上在一定时间内降雨的雨水体积,其计量单位为(体积/时间)/面积。由于体积除以面积等于长度,所以降雨量的单位又可以采用长度/时间。这时降雨量又称为单位时间内的降雨深度。常用的降雨量统计数据计量单位有: 年平均降雨量:指多年观测的各年降雨量的平均值,计量单位用mm/a; 月平均降雨量:指多年观测的各月降雨量的平均值,计量单位用mm/月; 最大日降雨量:指多年观测的各年中降雨量最大的一日的降雨量,计量单位用mm/d。 2. 雨量的数据整理 自记雨量计所记录的数据一般是每场雨的累积降雨量(mm)和降雨时间(min)之间的对应关系,以降雨时间为横坐标和以累计降雨量为纵坐标绘制的曲线称为降雨量累积曲线。降雨量累积曲线上某一点的斜率即为该时间的降雨瞬时强度。将降雨量在该时间段内的

增量除以该时间段长度,可以得到描述单位时间内的累积降雨量, 即该段降雨历时的平均降雨强度。 3.降雨历时和暴雨强度 在降雨量累积曲线上取某一时间段t,称为降雨历时。如果该降雨历时覆盖了降雨的雨峰时间,则上面计算的数值即为对应于该降雨历 时的暴 雨强度,降雨历时区间取得越宽,计算得出的暴雨强度就越小。 暴雨强度用符号i表示,常用单位为mm/min,也可为mm/h。设 单位时间t内的平均降雨深度为h,则其关系为: i?h (9-1) t 在工程上,暴雨强度亦常用单位时间内单位面积上的降雨量q表示,单位用(l/s)/hm2。采用以上计量单位时,由于1mm/min=l (l/m2)/min=10000(l/min)/hm2,可得i和q之间的换算关系为: q?10000i?167i (9-2) 60 式中 q—降雨强度,(l/s)/hm2; i —降雨强度,mm/min。 就雨水管渠设计而言,有意义的是找出降雨量最大的那个时段内的 降雨量。因此,暴雨强度的数值与所取的连续时间段t的跨度和位置 有关。在城市暴雨强度公式推求中,经常采用的降雨历时为5min、10min、15min、20min、30min、45min、60min、90min、 120min等9个历时数值,特大城市可以用到180min。 4.暴雨强度频率 对应于特定降雨历时的暴雨强度的出现次数服从一定的统计规律, 可以通过长期 的观测数据计算某个特定的降雨历时的暴雨强度出现的经验频率, 简称暴雨强度频率。 5.暴雨强度重现期 工程上常用比较容易理解的“重现期”来等效地替代较为抽象的频率 概念。重现期的定义是指在多次的观测中,事件数据值大于等于某 个设定值重复出现的平均间隔年数,单位为年 (a)。 重现期与经验频率之间的关系可直接按定义由下式表示: p?1 (9-6) pn 二、暴雨强度曲线与暴雨强度公式 1.暴雨强度曲线

相关文档