文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 金阳高新区标准厂房辅助用房施工组织设计辅助.doc22

金阳高新区标准厂房辅助用房施工组织设计辅助.doc22

金阳高新区标准厂房辅助用房施工组织设计辅助.doc22
金阳高新区标准厂房辅助用房施工组织设计辅助.doc22

施工组织设计

一、编制依据

1、施工图纸、相关设计变更及现场情况。

2、工程合同.相关法律法规.施工规范及技术标准。

3、质量策划。

4、本公司相关质量管理体系文件。

二、工程概述

(一)总体情况

工程名称金阳高新区科技产业园标准厂房辅助用房

工程地址金阳科技产业园西区

建设单位贵阳高新区国有资产投资管理有限公司

设计单位贵阳市建新设计有限公司

监理单位贵阳市三维监理有限公司

地勘单位贵州市勘察设计有限公司

施工单位贵州建工集团第三建筑工程公司

合同工期320日历天

质量目标符合现行国家《工程施工质量验收规范》标准

工程特点该工程为六层框架结构,总建筑面积13111平米。

(二)建筑概况

项目内容

建筑功能厂房辅助用房

建筑特点全框架结构

建筑面积总面积(m2)13111 占地面积(m2) 2497.76

建筑层数地下0 地上6层

建筑层高 3.6 m

建筑高度25.4m

建筑防火二级

建筑墙体

所有外墙体均为240厚页岩空心砖,M5混合砂浆砌筑。其余内墙为

240厚轻质页岩空心砖砌块,M5混合沙浆。

建筑外装

外墙装修外墙面砖、外墙涂料饰面。

门窗工程夹板门、防火门、塑钢门、窗。

建筑内装天棚水泥砂浆抹灰、刷乳胶漆

内墙

水泥砂浆抹灰、刷乳胶漆,卫生间、厨房为水泥

砂浆抹灰贴瓷砖

楼地面室内无釉镜面防滑地砖,楼梯间为防滑地砖

防水工程屋面:挤塑保温板,复合防水卷材(三)结构概况

结构形式

基础结构形式人工挖孔灌筑桩

持力层要求fa=2500Kpa 建筑主体结构形式钢筋混凝土框架结构

混凝土强度

基础垫层C15 孔桩护壁C25 孔桩C25 地梁及主体C30 砌体填充墙中的构造柱、过梁、圈梁

钢筋类别Ⅰ级HPB235

钢筋接形式头搭接、绑扎Ⅱ级HRB335

抗震等级六度一组

(四)专业设备概况

1、给水系统共分为生活给水系统,室内消火栓系统。

(1)生活给水系统及室内消防系统由市政给水管直接供水。

(2)消防系统:消防水源为市政自来水供应,屋顶设9m3消防水箱。室内消火栓给水系统,本楼均由屋顶水箱及消防泵供给。全楼各楼梯间均设消防暗箱及干

粉灭火器。

2、排水系统

本工程排水共设12 道排水系统,各卫生间各设一道。

生活污水采用芯层UPVC 排水管。

雨水外排水管采用芯层UPVC 排水管。

雨水内排水管采用镀锌钢管。

3、电气工程概况

电气工程为三类负荷设置,其中消防用电为二类负荷,共分为:普通电气照明系统,应急照明系统、消防用电系统、动力运行系统及防雷接地系统等。

三、施工项目班子组织机构及职能

根据本工程特点,结合现场及施工任务实际情况,集中公司主要技术力量,成立工程项目经理部。

工程项目部机构框图:

砖工班

班杂

主管工长

员钢

项目技术负责人

项目经理

项目副经理

工程项目部管理人员配备表

序号姓名项目职务在本工程中担任的工作

1 夏苏星项目经理项目技术、施工总体协调管理工作

2 吕隆明技术负责人专业技术、质量管理工作

3 张伟项目副经理项目技术、施工总体协调管理工作

4 刘云施工员现场施工管理工作

5 李时友施工员现场施工管理工作

6 付超海施工员现场施工管理工作

7 吴盛科施工员水电安装施工管理工作

8 赵小驰安全员安全监督检查

9 刘俊质检员工程质量工作

10 蔡斌质检员工程质量工作

11 朱印星试验员材料、试件检验和质量监督检查

12 耿忠蝉资料员内业资料编制、整理工作

13 周劢玲预算员程量核算及每月进度工

14 倪必昌材料员现场材料验收、保卫管理

项目部主要管理人员职责:

(1) 项目经理是第一责任人,对整个工程全面负责,并协调项目管理的内、外部事宜,对工程进度计划和工程实际进度进行控制,并对工程质量、现场安全、劳动力的调配、物资购买、租赁及财务等负全面责任,保证工程项目的顺利完成。

(2) 项目副经理负责建立健全技术管理体系、工程生产的日常管理工作.项目开工前,组织项目部相关人员,根据合同要求、设计要求及公司的任务目标要求,确定项目的质量目标,编制施工组织设计、质量计划或创优方案。施工组织设计中应反映出主要项目的控制措施,资源供应计划,顾客的期望要求等内容,其中应突出项目特点,抓住对工程质量、进度、安全有重要影响的过程、实施难度大的过程。

(3) 施工管理:项目经理部各专业施工班组以施工组织设计总体进度计划为主线,对每个分部工程制定详细的预控方案,确保各工序施工的正常运转,并以方案、计划为龙头,实行“长计划、短安排”,通过季、月、旬计划的布置与实施,加强

调度职能,维护计划的严肃性,按期完成竣工目标。

(4) 建立工程例会制度,每周至少组织召开一次例会,由各专业班组参加,必要时可由建设、监理、施工单位共同参加,及时解决施工中出现的问题;对施工中的重点和难点,提出管理的预控方案。

(5) 充分利用时间、空间,合理安排施工顺序,组织立体交叉、平行作业;

(6) 科学管理,加快工序周转,促进施工效率的提高,加快施工进度;

(7) 推广应用科技成果,采用先进的施工工艺,提高工作效率;

(8) 制定切实可行的季节性施工措施,保证连续施工,确保施工进度;

(9) 以质量促进度,认真落实公司的质量方针和质量目标,按照ISO9002 的程序要求控制施工质量,确保各工序一次验收合格率100%,不出返工活,保证工程顺利进行。

四、各分部分项工程的主要施工方法

(一)基础及地下室工程

1、人工挖孔桩施工

人工挖孔灌注施工工艺流程:

测量放线桩位布点开挖孔桩孔桩护壁检查成

钢筋笼制作试件制作、孔桩测试

孔质量(验孔) 孔底清理放置钢筋笼安装放料筒孔桩混凝土浇筑

(1)认真符合孔位、轴线尺寸,了解各桩孔位的地质情况,持力层深度,岩溶等情况,向工人作技术交底。

(2)保证良好的施工现场环境,挖出的泥土距孔周围1.0m以外,高度不超过1.5米,对高出土方及时运走。

(3)护壁厚度砼强度等级必须符合设计要求,每节护壁高度小于1m,第一节高出地面150-200mm,并加厚100~150mm。

(4)每个孔应在护壁上标出中心线和标高,成孔后在自检的基础上,由建设单位会同地勘、设计、质检部门共同检验,满足验评标准后,及时办理隐蔽验收手续,封底前应清理浮渣、积水、在浇砼。

(5)钢筋笼按设计要求制作,运输及吊装就位应防止扭曲变形,吊入桩孔后

要校正钢筋位置及满足保护层的厚度尺寸。

(6)孔桩砼的浇筑:浇筑孔桩应用串筒分层捣固,每层厚度不大于0.5m。

(7)孔桩砼试件及测试:浇注时应对每个孔的砼进行试件取样,浇筑完后孔桩达到要求后应作孔桩测试。

(二)主体工程

一、测量控制

依据设计图纸和甲方给定的坐标点,进行建筑物的定位放线,建立施工

测量控制网。控制网点必须留在便于施工复测而又不易破坏的地方,应用混凝土包裹以防施工中扰动网点,造成测量误差。

垂直与水平测量控制:

建筑轴线的竖向传递测量和定位放线的准确,是保证建筑施工质量的基础和保证。

(1)本工程采取电子测垂仪测量,它具有施工方便、精确、快速等优点。

(2)垂直测量控制:在一层梁板浇筑混凝土时,在控制点埋设铁件,并作“+”形圆心标记。每层向上传递,直至顶层。

(3)水平测量控制:由规划或建设单位指定城市高程点或其他参照点计算与±0.000的关系,推测到施工现场。在醒目而不易受损的位置设2个固定水准点(1个备用)。以该点原始点为基准,控制水平高度。

(4)测量要求:

①测量由专职施工测量人员负责,每次测量做好记录,完善现场标识。将每次测量结果向项目技术负责人作书面汇报。

②要求工地测量始终用同一把卷尺及同一台仪器(经伟仪及卷尺先送技术监督标定)。

(5)沉降观测

观测点的布置及做法:根据图纸上观测点的位置,由专业测量单位负责

观测,观测点采用先浇筑后钻孔设置。

沉降观测的方法:根据现场实际情况,建筑物内选择坚固稳定的地方,埋设三个水准基点,与图纸上给出的沉降观测点组成闭合水准路线,以确保观测结果的精确度。沉降观测是一项长期的系统观测工作,为了保证观测成果的正确性,尽可能做到四定,即固定人员观测和整理成果,固定使用的水准仪及水准尺,固定的水准

点,以及按规定的日期、方法和路线进行观测。沉降观测的时间和次数根据《地基基础施工规范》规定,基础做好之后每施工1 层结构观测一次,主体竣工后每月观测一次,并做好每次的观测记录。必要时委托具有国家资格证书的测绘院,按照上述方案来完成此工作。

二、模板工程

本工程梁模板采用2440mm×1220mm×12mm 覆膜竹胶合板。梁、板、楼梯部位使用50mm×100mm、100mm×100mm 木方作为龙骨,以满堂钢管脚手架及带有可调式伸缩头的钢管脚手架作为支撑体系工。楼梯施工缝留在楼梯段的1/3范围内(上三步踏步);楼梯模板计算祥见模板方案。

地上部分的剪力墙模板采用组合钢摸板;现浇楼板采取(脚手架支撑+早拆支撑头+木龙骨+竹胶合板)的早拆支模方案;外墙脚手架采用外挂脚手架;门窗套模板采用木面钢角整支散拆方案;楼梯踏步采用敞开式整体一次成型钢模板。

模板安装前要做好模板的定位基准工作,其工作步骤如下:

(1)进行中心线和位置的放线,首先由控制线引测建筑物的柱或墙轴线,并以该轴线为起点引测建筑物的边线以及模板控制线;、

(2)做好标高测量工作,用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求

直接引测到模板安装位置;

(3)进行找平工作:模板支承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,

防止模板底部漏浆,即沿模板边线用1∶3 水泥砂浆抹找平层,宽度为50mm;

(4)所用模板要涂刷脱模剂。

1、柱模板安装

施工工艺流程:楼地面处理→焊模板定位筋→安装柱模板→安装柱箍→安拉杆及斜撑并校正→模板检验。

①当模板支设在回填土上时,应将回填土分层夯实,表面平整;当模板支设在楼面上时,应沿柱边线外2mm粘贴海绵条。若表面平整度偏差较大,应按照标高用水泥砂浆找平,防止漏浆。

②按照柱的位置线在预埋钢筋上焊接水平定位筋,每边不少于两点,从四面顶住模板,以固定模板位置,防止位移。

③柱模板安装:按柱子尺寸和位置线,将各块模板依次安装就位,用铁丝将模板与主筋临时绑扎固定后,用U型卡将相临模板连接卡紧;采用预组装法时,应预

拼成一面一片或两面一片,依次吊装,安装完相临的两面再安装另外的两面。

④安装柱箍:按照模板设计规格、间距,自下而上安装柱箍。应增设对拉拉片;柱较高时,应将柱箍加密。

⑤支撑和拉杆的安装与校正:根据柱高、截面尺寸确定支撑、拉杆的数量,分别将其固定在预埋楼板内的钢筋环上。用经纬仪、线坠控制,用花篮螺栓、可调支撑调节,校正模板垂直度。预埋的钢筋环距柱宜为3/4柱高,拉杆、支撑与地面夹角宜为45度~60度。柱较高时,应根据需要增设支撑或拉杆。

⑥安装群柱模板时,先安装两端柱模,校正、固定后,拉通线,再安装中间各柱模板。

2、梁模板安装

施工工艺流程:弹线→搭设支架→安装梁底横杆、模板→调整标高→安装梁钢筋→安装梁侧模板→侧模支撑并调整→模板预检。

①在墙、柱混凝土上弹出梁的轴线、标高控制线。

②搭设梁支架:支架的间距根据模板设计,一般为800~1200mm,支架搭设在回填土上时,应分层夯实,并将表面平整好,下垫通长木枋;搭设于楼板上时,应加设垫木,并使用上、下层立柱在同—竖向中心线上。梁支架的横杆宜与楼板支架拉通设置,若单独支设,立杆应加设双向剪刀撑和水平拉杆。

③在支架立杆上安装顶托,顶托的外露丝扣长度不得超过300mm,在顶托上放置主、次横杆,间距应均匀,然后安装梁底模板,并拉线找直,可用调顶托调整立杆的标高。当梁跨度等于或大于4m时,应按设计要求在梁中间起拱。

④绑扎梁钢筋,经检查合格后办理隐蔽验收手续。

⑤安装梁侧模板:模板接缝处距模板面1.5mm处粘贴海绵条,用U型卡将梁侧模与梁底模通过连接角模连接,梁侧模板的支撑采用梁托架或三角架、钢管、扣件与梁支架等连成整体,形成三角斜撑,间距宜为700~800mm;当梁侧模高度超过600mm时,应加对拉拉片。

⑥模板安装完毕后,校正梁中心线、标高、起拱高度、断面尺寸。清理模板内杂物,经检查合格并办理预检手续。

3、楼板模板安装

施工工艺流程:搭设支架→安装主、次横杆→调整模板上口标高并起拱→铺设模板块→非标板制作、安装→模板检验。

①楼板模板支架搭设前,支架搭设在回填土上时,应分层夯实,并将表面平整好,下垫通长木枋;搭设于楼板上时,应加设垫木,并使用上、下层立柱在同—竖向中心线上。支架搭设时,自边跨开始先完成一个开间的立柱、水平连接杆及斜撑安装,再逐排、逐跨向外扩展。支柱和水平杆的布置应考虑设置施工通道,立柱间距与横杆间距应根据楼板厚度与模板规格、型号设计确定,支架搭设完成后应检查支架的标高和稳定性。

②在支架上安装顶托后,再安放主、次横杆。

③拉通线,调节可调顶托,调整横杆的标高,当楼板跨度大于4m时应按设计要求在板的中部起拱,边缘部分要保持水平。

④铺设组合钢模板:先用阴角模与墙模板或梁模板连接,然后逐块向跨中铺设平模。相临两块模板用U型卡正、反相间卡紧。

⑤对于不合模数的窄条缝,应采用与模板同厚的木枋,四面刨平,紧密嵌入缝中,保证接缝严密。

⑥模板面板安装完毕后,检查平整度与楼板底标高、起拱高度,经检查合格并办理预检手续。

4、其他构件模板安装

楼梯模板底模采用竹胶合板,踏步侧面采用定型钢模板,楼梯与随后的楼层一起施工,不与本层一起施工。但应加强楼梯模板的支撑,尤其是楼梯踏步侧面,确保尺寸准确,杜绝出现偏位现象,以免给后期装修造成剔凿和修补的困难。

异形构件在结构施工时,普通模板往往都不适用,采用木条、板材拼凑支设出的模板,成型后的混凝土质量差,后期采用砂浆修补也不能达到设计效果,费工费事,为此在本工程中凡是异形构件等不适用普通模板部位,如阳台板、滴水线等均制作特殊定型模板,使结构施工一次成活,避免修、凿、剔、补。

由于室外坡道斜坡以下在浇筑完混凝土后形成封闭空间,留在其中的模板、背楞无法拆除。因此,此部位的模板一次性采用竹胶合板,背楞、支撑系统采用100mm ×100mm 木方按满堂脚手架间距设置。

5、模板拆除

模板拆除应遵循下列原则:按照先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下;先拆侧向支撑、斜撑、剪力撑及拉杆,后拆竖向支撑。

①柱模板拆除

a柱模板拆除时,混凝土强度应能保证其表面及棱角不应拆除模板而受损坏。

b柱模板拆除:先拆除柱模斜撑和拉杆,卸掉柱箍,再将连接每片柱模的U型卡拆除,然后用锤向外侧轻击模板上口,使其松动,脱离混凝土柱,将模板逐块传下,并按规格分类堆码。

②梁、板模板拆除

a梁、板模板拆除时,应根据混凝土的强度填写拆模申请,经批准后,方可拆除梁、板模板。

b梁、板模板拆除时,其混凝土同条件试块强度应满足规范规定的强度要求后,方可拆除梁、板模板。

c梁、板模板拆除时,先拆除梁与楼板模板的连接角模及梁侧模板,使相临模板脱开。

d下调支柱的可调顶托,然后拆下U型卡,再轻撬模板,拆下第一块,然后逐块、逐跨拆除模板,拆除的模板传递放于地面。

模板安装、拆除完毕后,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的有关规定进行全面的检查,合格后方能进行下一道工序。

其他构件模板

楼梯模板底模采用竹胶合板,踏步侧面采用定型钢模板,楼梯与随后的

楼层一起施工,不与本层一起施工。但应加强楼梯模板的支撑,尤其是楼梯踏步侧面,确保尺寸准确,杜绝出现偏位现象,以免给后期装修造成剔凿。

楼梯模板、柱、梁模板详见模板方案。

三、钢筋工程

1、钢筋进场检验及验收

本工程地下室钢筋采用Ⅰ级、II 级两个级别。

对进场钢筋必须认真检验,进场钢筋要有出厂质量证明和试验报告单,每捆(盘)钢筋必须有标牌,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍及漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。进场钢筋由项目部牵头组织验收。

进场钢筋按规范的标准抽样做机械性能试验,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60t 为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉

号组成混合批的钢筋≤60t 可作为一批,但每炉号含碳量之差≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。经复试合格后方可使用,如不合格应从同一批次中取双倍数量试件重做各项试验,当仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品,不得直接使用到工程上。

钢筋加工过程中如发现脆断,焊接性能不良或机械性能不正常时,必须进行化学成份检验或其他专项检验。

2、钢筋的储存

进场后钢筋和加工好的钢筋要根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木或砖砌成的高30cm 间距2m 的垄上,以避免污垢或泥土的污染。钢筋集中码放,场地必须平整,有良好的排水措施。码放的钢筋应及时做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。

3、钢筋配料

①钢筋配料要根据构件配筋图绘出各种型状和规格的单根钢筋简图,并编号,然后分别计算钢筋的下料长度和根数,填写配料单,以此作为钢筋加工的依据。

②钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料、必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计标其下料长度。

③钢筋配料,除钢筋的形状和尺寸满足图纸要求外,还应考虑有利于钢筋加工、运输、安装、的料时,还应考虑施工需要的附加钢筋,如支承钢筋网的马凳筋和垫铁等。

4、钢筋加工

①钢筋除锈:钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤击时能利落的浮皮,铁锈等应在使用前清除干净;钢筋除锈一般有几种方法,一是手工除锈、二是在钢筋冷拉、调直过程中除锈、三是采用电动除锈机、四是用喷砂或酸洗除锈。

②钢筋调直:钢筋调直分人工矫直和机械矫直,人工矫直有铰盘矫直(用于中口以下钢筋);扳铁柱矫直(用于粗钢筋),机械矫直常用的有钢筋调直机(用于冷拔低碳钢丝和细钢筋),卷杨机矫直(用于粗钢筋、细钢筋)。矫直后的钢筋应平直,无局部弯曲,钢筋调直后、截面积减少应小于5%。

③钢筋切断:钢筋切断有机械切断和人工切断两种方法。机械切断常用钢筋切断机、操作时要保证断料正确,钢筋和切断机刀口要成垂线并严格按操作规程,确

保安全。手工切断采用手动液压切断机(用于Φ16以下的钢筋),断线钳(用于钢丝)。

④钢筋成型:钢筋分人工弯曲成形和机械弯曲成形。人工弯曲直径Φ12以下细钢筋可用手摇板手,弯曲粗钢筋可采用扳铗柱和横口扳手,弯曲粗钢筋时,必须在钢筋弯曲时,用粉笔将各弯曲点位置划出,划线时应根据不同的弯曲角度扣除弯调整值,划线工作应从钢筋中线开始向两边进行。机械弯曲成形采用钢筋弯曲机,钢筋弯曲机的操作顺序与人工弯曲钢筋基本相同。

第一根钢筋弯曲成形后,应与配料表上标明的形状尺寸进行复核,符合要求后再进行成批生产,成形后的钢筋形状尺寸正确,平面上没有明显的弯曲现象。

5、柱子钢筋绑扎

工艺流程:调整下层柱预留筋→套柱箍筋→连接竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋→检查验收

①根据弹好的外皮尺寸线,检查预留钢筋的位置、数量、长度。绑扎前先整理调直预留筋,并将其上的水泥砂浆等清除干净。

②套柱箍筋:按图纸要求的间距,计算好每根柱箍筋的数量,将箍筋套在下层伸出的预留筋上。

③连接竖向受力筋:柱子主筋直径≥16mm时采用气压焊焊接,纵向受力钢筋焊接接头连接区段的长度为35d,且不小于500mm,该区段内有接头钢筋面积不宜超过50%。钢筋焊接作业人员须持证上岗,经现场施焊检验合格后,方可进行焊接。

④画箍筋位置线:在立好的柱子竖向钢筋上,用粉笔画箍筋位置线,并加钢筋定距框。

⑤柱箍筋绑扎

a按已画好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动到箍筋位置线上,由上往下绑扎。

b箍筋转角处与柱主筋交点应采用兜扣绑扎,其余部位的箍筋与柱主筋交点可采用八字扣绑扎。

c方柱箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置并绑扎牢固,圆柱宜采用螺旋箍筋。柱的第一道箍筋距地50mm,上下两端箍筋均按规定加密(地下室为柱净高1/3范围,上部结构为柱净高1/6范围,柱长边宽度和不小于500mm)。

d有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d。如

为焊接箍筋。单面焊缝长度不小于10d。

⑥柱筋保护层厚度应符合设计及规范要求,垫块应绑在柱主筋外皮上,间距宜为1000mm,以保证主筋保护层厚度准确。

6、梁钢筋绑扎

①高度小于600mm梁的钢筋绑扎

工艺流程:在主次梁模板上口铺架立模杆→放主梁上层钢筋→画主梁箍筋间距、套箍筋→穿主梁上层纵筋→箍筋绑扎→穿次梁上层纵筋→画次梁箍筋间距、套箍筋→穿次梁下层钢筋→箍筋绑扎→抽出模杆滑骨架于模板内→检查验收a梁及顶板模板支完并检验合格后,在主次梁模板上口架立横杆。横杆间距一般不大于1500mm,可根据梁主筋的直径做适当调整,以使梁不产生较大弯曲变形为宜。

b先穿主梁的上层纵向受力钢筋,然后画出箍筋间距并按已画好的间距套箍筋,穿主梁的下层纵向钢筋及弯起钢筋并按间距绑扎箍筋,次梁应同时配合跟进施工。

c绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用兜扣绑扎。

d梁箍筋弯钩叠合处,应交错布置绑扎牢固,箍筋弯钩为135度,平直部分长度为10d。

e梁端第一个箍筋要设置在距离柱节点边缘50mm处,梁端箍筋应加密(不小于1.5倍梁高且不小于500mm)。

f在主次梁受力筋下均应垫好垫块,间距不宜大于1000mm。以保证保护层厚度。当受力筋为双层时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间。

g梁筋的连接:梁的受力钢筋直径大于或等于18mm时,宜采用电弧焊连接,梁的受力钢筋直径小于18mm时,可采用绑扎接头,搭接长度应符合设计及规范要求。

②高度大于600mm梁的钢筋绑扎(宜先绑梁钢筋后支梁侧模板)

工艺流程:铺架立横杆→穿主梁上层纵筋→画主梁箍筋间距套箍筋→穿主梁下层纵筋→箍筋绑扎→穿次梁上层纵筋→套箍筋→穿次梁下层纵筋→箍筋绑扎→抽出架立横杆→合梁侧模→检查验收

a梁底模板支完后,搭架立横杆,横杆高度应与梁一致。

b绑主次梁钢筋,其绑扎方法与高度小于600mm梁的钢筋绑扎基本相同。钢筋绑扎完毕后,抽出架立横杆使梁就位,然后垫保护层垫块,合梁侧模及支顶模板。

7、板钢筋绑扎

工艺流程:放钢筋位置线→绑板下层筋→绑板上层筋及负弯矩钢筋→加钢筋马凳→检查验收

①在板画上画好主筋、分布筋的间距线。按画好的间距,先摆放下层主受力筋,后放下层分布筋,最后摆放上层主分布筋、上层受力筋并绑扎。预埋件、预留洞等及时配合施工,

②绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋相交点全部绑扎。如板为双层钢筋时,两层钢筋间需加钢筋马凳,以确保上层钢筋的位置。马凳架设在板下层的一层筋上,上层的下层筋下,马凳间距不宜大于1500mm。负弯矩筋每个相交点均要绑扎。

③在钢筋的下面应垫好砂浆垫块间距宜为1000mm。

8、楼梯钢筋绑扎

工艺流程:放位置线→绑板主筋→绑分布筋→检查验收

①休息平台板为圆钢筋时预留筋,做贴模筋,当设计螺纹钢筋时,钢筋应伸出墙外,模板应穿孔或做成分体形成。

②在楼梯段底模上用墨线分别弹出主筋和分布的位置线。

③绑扎钢筋(先绑梁筋后绑板筋)

a钢筋绑扎应按设计要求将主筋与箍筋分别绑扎。

b板筋绑扎时,应根据设计图纸主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个点均应绑扎,一般采用八字扣,然后放马凳筋,绑上层负弯矩钢筋及分布筋。

c楼梯的中间休息平台钢筋应同楼梯段一起施工。

9、墙筋

工艺流程:清理墙根松动混凝土石子、浮浆及杂物→立竖筋→绑扎横竖筋

(1)为保证墙截面尺寸、竖向钢筋间距及保护层厚度准确,在每一层楼板结构标高以上50mm 设置定位钢筋,定位钢筋架严格按照墙截面尺寸及钢筋设计要求自制专用,定位钢筋与墙钢筋点焊固定,其竖向间距按1200mm 确定。

(2)立竖向钢筋及定位钢筋:先在墙根处两侧墙钢筋与板钢筋相交部

位通长绑扎Ф16 钢筋用以固定竖向钢筋的间距,然后再用通长钢筋将墙钢筋顶部按其间距固定,最后点焊。

(3)墙筋应逐点绑扎,于四面对称进行,避免墙钢筋向一个方向歪斜,

水平筋接头应错开。一般先立几根竖向定位筋,与下层伸入的钢筋连接,然后绑上部定位横筋,接着绑扎其余竖筋,最后绑扎其余横筋。定位筋应在加工场地派专人负责加工,严格控制尺寸,尽量利用边角料加工,定位筋是固定纵、横墙筋位置并保证钢筋保护层厚度的有效工具。

(4)钢筋有180°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内,绑扎丝头朝向混凝土内。

(5)墙内的水电线盒必须固定牢靠,采用增加定位措施筋的方法将水电线盒焊接定位。

(6)钢筋保护层垫块制作应严格规范,以保证尺寸完全统一且控制在保护层允许的偏差范围之内,间距1000mm×1000mm

10、钢筋的验收

钢筋经自检、互检、专业检后及时填写隐蔽记录及质量评定,及时邀请建设(监理)单位最后验收,合格后方可转入下道工序;墙、板、柱先做好样板,经有关方面认可后方可大面积施工。

四、混凝土工程

工艺流程:作业准备→混搅拌→混凝土运输→混凝土试块留置→混凝土浇筑与振捣→养护(作业准备→商品混凝土→混凝土试块同条件养护→混凝土浇筑与振捣→养护)

(一)原材料

1.水泥

C15混凝土采用32.5 普通硅酸盐水泥;

C20 及以上混凝土采用42.5 普通硅酸盐水泥。

水泥进场必须有出厂合格证和进场试验报告,水泥的技术性能指标必须符合国家现行相应材质标准的规定。进场时还应对其品种、标号、出厂日期等检查验收,复试合格后方可用于工程。

用于承重结构混凝土中的水泥应具体检查其使用范围,并经项目工程技术负责人同意后方可用于承重结构中。

水泥有下列情况之一时,应及时进行复查试验,并按其复试结果使用:

当对水泥质量或出具的质保资料有怀疑时;

水泥出厂超过三个月或出具的合格证技术指标不全时;

当水泥受潮有结硬颗粒或散装标号不明时;

取样单位:以同一生产厂的同品种和同标号,数量不超过200t为一批。

2.粗骨料的选用和质量要求

粗骨料采用5~20MM连续级配碎石;

材质应符合国家现行材质标准的规定,框架结构混凝土中碎石含泥量必须小于1.0%;

以产地、规格相同的600吨、400m3为一批,不足600吨、400m3者亦为一批。

3.砂的选用和质量要求

本工程结构用砂均采用山砂——中砂;

材质应符合国家现行材质质量标准,框剪结构混凝土中砂子含泥量应小

于3.0%,泥块含量小于1.0%。

4、场材料的贮存和保管

水泥:入库的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并树立标识,做到先到先用,并防止混杂使用,散装水泥不得混装。为防止水泥受潮,现场仓库(水泥仓)应尽量密闭,包装水泥存放时,应垫起离地约30cm以上,堆放高度一般不超过10 包。水泥贮存时间不宜过长,以免结块,降低强度。临时露天暂存水泥采用防雨篷布盖严,底板垫高,采用油毡铺垫防潮。

砂、石子堆放场地采用C15混凝土150厚浇筑,保证场地坚硬平整,防止混入杂质,并按产地、种类分别堆放。石子堆料高度不宜超过5m,防止颗粒离析。搅拌站砂、石子堆场中部设挡墙,防止砂、石子混杂。

5、混凝土浇筑前的准备

(1)制定施工方案并进行技术交底每次浇筑混凝土前应填写浇筑申请单,经监理同意后才能进行浇筑.使整个浇筑过程有组织、有分工、连续有序的进行。现场浇筑实行分段分区挂牌负责。

(2)机具准备及检查搅拌机、运输车、料斗、串筒、振捣器等机具设备按方案需要准备充足,并考虑发生故障时的修理时间,应有备用的搅拌机、输送泵和振捣器。所用的机具场地应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。检查混凝土浇筑设备的完好性,铺设混凝土泵管,用钢管搭设混凝土泵架至建筑物后,用钢筋焊接支架架立泵管,泵管弯头处要将其固定牢固。

(3)检查模板、钢筋、预埋管和预埋件在混凝土浇筑前,应检查和控制模板、钢筋、保护层、预埋件、预埋管等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现

行国家标准的规定。在“三检”合格后,请监理人员进行隐蔽验收。检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求;

(4)填写混凝土搅拌通知单,通知搅拌站所要浇筑混凝土的强度等级、配合比、搅拌量、浇筑时间。严格执行混凝土浇灌令制度。

(5)准备好坍落度桶,按规定检查混凝土坍落度,并做好记录。

6、混凝土搅拌

①计量:各种计量用器具应定期校验,每次使用前应进行零点校核,保持计量准确。当遇雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整混凝土中所用的砂、石、水用量。混凝土原材料每盘计量的允许偏差应符合规范规定。按照工程结构部位和工程量编制砼取样计划。

a砂石计量:用手堆车上料,磅秤计量时,必须车车过磅;有贮料斗及配套的计量设备,以保证计量准确。

b水泥计量:采用袋装水泥时,应对每批进场水泥进行抽检10袋的重量,取实际重量的平均值,少于标定重量的要开袋补足。

c水计量:水必须每盘计量。

②上料:将计量好的砂、石、水泥、汇集在搅拌机的上料斗中,经上料斗进入搅拌筒。水直接进入搅拌筒。

③混凝土搅拌

a第一盘混凝土拌制的操作:每次拌制第一盘混凝土时,先加水使搅拌筒空转数分钟,搅拌筒被充分湿润后,将剩余积水倒净。搅拌第一盘时,由于砂浆粘筒壁而损失。因此,石子的用量应按配合比减10%。

b从第二盘开始,按给定的混凝土配合比投料。

c搅拌时间:混凝土搅拌的最短时间应从搅拌机型、出料量、坍落度、混凝土强度、气温等多方面考虑控制。混凝土搅拌的最短时间一般控制在90s。

④出料:出料时,先少出料,目测拌合物的外观质量,如目测合格方可出料。每盘混凝土拌合物必须出尽。

7、混凝土运输

①现场拌制的混凝土应及时运输至浇筑地点进行混凝土浇筑施工。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。

②在风雨或炎热天气运输混凝土时,容器上应加遮盖,以防水分进入或蒸发。

夏季高温时,混凝土砂、石、水应有降温措施。

③混凝土自搅拌机中卸出后,应及时运至浇筑地点,并逐车检测其坍落度,所测坍落度值应符合设计和施工要求。

8、混凝土浇筑与振捣

①混凝土浇筑和振捣的一般要求

a混凝土从出料管口至浇筑层的自由倾落度不得大于2m,如超过2m时必须采取措施,可用加长软管或串筒等方法。

b混凝土浇筑入模,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,应分层、分段均匀布料,最大不超过500mm。

c使用插入式振捣棒应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。

d浇筑混凝土时派专人观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等位置有无移动、变形等情况,发现问题应及时处理。

e浇筑混凝土应连接进行,如必须间歇,间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。

②柱混凝土浇筑

a柱浇筑混凝土之前,底部应先垫一层50mm厚与混凝土配合比相同的细石混凝土,混凝土应分层浇筑,使用插入式振捣器时每层厚度不大于500mm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。

b柱高度在2m之内,可直接在顶部下料浇筑,超过2m时,应采用软管等辅助浇筑。

c振捣时应特别注意钢筋密集及洞口下方混凝土的振捣,宜采用小直径振捣棒,且需在洞口两侧同时振捣,浇筑高度也要大体一致。宽大洞口的下部模板应开口,再补充浇筑振捣。

d浇筑混凝土过程中,应随时将外露的钢筋整理到位。

③梁、板混凝土浇筑

a梁、板与柱、墙连续浇筑混凝土时,应在柱、墙混凝土浇筑完毕后停歇1~1.5h。

b梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆压茬法”,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板混凝土一起浇筑,向前推进。

大截面梁也可单独浇筑,施工缝可留置在板底面以下20~30mm。

c当梁、板、柱节点处的混凝土强度等级有差异时,应与设计协商浇筑方法,当分级浇筑时应采取分隔措施,先浇筑柱子混凝土,梁、板混凝土应在柱子混凝土初凝前浇筑。梁、柱节点钢筋较密,需采用小直径振捣棒振捣。

d浇筑板混凝土的虚铺厚度略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖位振捣,振捣完毕后先用刮尺初次找平,然后再用木搓板找平压实,在顶板混凝土达到初凝前,进行二次找平压实,用木搓板拍打混凝土表面直至泛浆,用力搓压平整。

e顶板混凝土浇筑高度(标高)应拉对角水平线控制,边找平边测量,注意墙、柱根部混凝土表面的找平,为模板支设创造条件。

f施工缝位置:宜沿次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内,施工缝表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用多层板或钢丝网封堵。

g施工缝处需待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时,才允许继续浇筑,在继续浇筑混凝土前,先将混凝土表面浮动石子、钢板网等剔除,用水冲洗干净并充分湿润。浇筑宜从垂直施工缝处开始,但要避免靠近缝边直接下料和振捣,保证新旧混凝土结合密实。

④楼梯混凝土浇筑

a楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇筑,向上推进,并随时用木搓板将踏步上表面抹平。

b施工缝位置:视结构具体情况选择,既可留设在休息平台板跨中的1/3范围内,也可留置在楼梯段的1/3范围内。

9、试块留置原则及混凝土施工记录

用于检验结构构件混凝土质量的试件,应在混凝土的浇筑地点随机取样制作。检验混凝土评定强度所用混凝土试件组数,应按下列规定留置:

(1)每拌制100 盘且不超过100m3的同级配的混凝土,其取样不得少于一次;

(2)每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100 盘时,其取样不得少于一次;

(3)每一现浇楼层同配合比的混凝土,其取样不少于一次;

(4)每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。每次取样应留置一组标准试件。为了检查拆模及施工期间临时负荷的需要而留置的同条件养护

的试件,每工作班不少于2组。

抗渗试件组数应按下列规定留置:

每500m3留置两组,每增加250~500m3留置两组。其中一组标养,另一组同条件下养护。每工作班不足500m3也留置两组。制作的标准抗压试块拆模后于当日(不超过一个工作日)即送往现场养护室进行标准养护,由试验员做好委托试验及试件交接手续。混凝土试块标准试块上书写内容为:工程名称、混凝土标号、成型时间、使用部位;同条件试块上书写内容为:工程名称、施工部位、混凝土强度等级、成型时间。同条件试块拆模后在试块上进行编号,自然状态养护。

每日浇筑混凝土,混凝土专业工程师都必须填写《混凝土施工记录》

10、混凝土养护要求

(1)覆盖浇水养护应在浇筑完毕后的12h 以内进行;

(2)混凝土的养护时间,普通混凝土不少于7d,膨胀混凝土、防水混凝土不少于14d。

(3)浇水应保持混凝土始终处于湿润状态。

(4)混凝土的养护用水应与拌制水相同。

五、砌体工程

工艺流程:墙体放线→配制砂浆→排砖、→立杆挂线、砌墙→验收、养护。

①砌砖前的准备:砌砖前,进场的砖应按规定送检,强度等级必须符合设计要求,做好砌筑砂浆的配比,红砖提前1-2天浇湿,用方木制作皮数杆,根据设计要求,砖的规格及灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造。竖向构造包括楼面,门,窗,过梁,圈梁,楼板等。皮数杆立在砖墙的转角处及交接处,砌筑前将砌筑部位清理干净,放出墙的中线,边线并用水润湿。

②拌制砂浆

a空心砖砌筑砂浆应具有高粘结性,良好的和易性、保水性,满足设计强度等级。

b砂浆宜采用机械搅拌,搅拌时间不少于2min。砂浆稠度应控制在50~70mm 为宜。

c砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后2.5h和3h内用完。砂浆如有泌水现象时,在砌筑前重新拌和。

d砂浆试块:每检验批且不大于250m3的砌体,每种强度等级的砂浆至少制作

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

施工组织设计及策划管理程序

施工组织设计及策划管理程序 1、 目的 明确施工组织设计的编制和管理要求,合理规划和部署工程项目的全部管理工作。 2、 适用范围 本程序对管理安装工程施工组织设计的编制、实施与总结做出基本规定。适用于本厂所承建的管道安装工程,若业主(建设单位)另有要求,按业主(建设单位)的要求编制施工组织设计。 3、 施工组织设计的编制原则 编制施工组织设计应力求技术先进、经济合理、施工安全、切实可行、文字简洁、图表形象化,并应采用中华人民共和国法定计量单位,同时要处理好质量、工期与经济效益三者之间的关系。 3.1 遵守国家基本建设方针、政策和法令及其它有关行政规章制度,符合工程建设总体规划的要求,遵循基本建设程序,符合合同条款,合理安排施工程序,统筹安排、节点控制。在保证施工安全、质量的基础上缩短工期,加快建设速度。 3.2 制定工程项目的质量方针与质量目标,对项目经理部的组织结构应采用组织机构图和职能分配表的形式对本项目经理部的职责、权限及相系关系表示清楚。 3.3 施工现场标准化管理做到安全、优质、高效、低耗和文明施工,确保用户满意,达到现场管理程序化、规范化、科学化。充分做好人力、物力的综合平衡,加强施工总平面图管理,利用当地资源,养活物质运输量。 3.4 优化施工方案,采用现代化的科学技术(包括先进的施工工艺、先进的施工机具)和科学管理方法,积极推行工厂化、装配化、机械化和专业化施工,以提高技术、经济效益。

4、 施工组织设计编制依据 4.1 国家批准的设计任务书、工程承包合同或协议。 4.2 建设项目施工组织设计或单项工程组织设计。 4.3 施工计划 4.4 施工图纸 4.5 施工图预算 4.6 有关技术规定、规范、规程、工艺标准及质量标准 4.7 建设单位提供的其它有关资料 5、 施工组织设计编制程序 施工组织设计编制程序见图1 6、 施工组织设计的基本内容 6.1 工程概况 6.2 施工部署 6.3 主要施工方案及大型机械的选择 6.4 施工网络计划 6.5 施工技术措施,包括安全生产、文明施工、现场标准化管理、质量保证等措施。 6.6 本工程所采用的技术标准、规程、规范。 6.7 资源供应计划包括劳动力、材料、设备、施工机具、加工件、施工辅助用料,周转材料以及水、电、运输量等。 6.8 施工总平面图(包括临时设施布置) 7、 施工方案编制审批程序 7.1 工程管理部工艺员或项目部相关人员负责编制施工组织设计(施工方案) 7.2 工艺质控负责人负责施工组织设计的审核 7.3 总工程师负责施工组织设计的批准 8、 施工组织设计的实话与管理

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计

第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织 第一节施工组织机构 第二节管理体系及框图 第三节方针目标管理 第四节施工安排及流水段的划分目 录错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错.误!未指定书签。 错误!未指定书签。 错.误!未指定书签。 .错误!未指定书签。 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施,错误!未指定书 签。 第六节工程总进度计划错误!未指定书签。 第七节主要技术经济指标.错误!未指定书签。 第四章施工准备及施工总平面布置错误!未指定书 签。 第一节技术准备.错误!未指定书签。 第二节施工组织准备错.误!未指定书签。 第三节直运输机械及主要机具的选择错误!未指定书签。 第四节施工平面规划布置.错误!未指定书签。 第五节施工现场临时用电.错误!未指定书签。 第六节施工现场临时用水.错误!未指定书签。 第七节劳动力配备,错.误!未指定书 签。 第五章主要施工方案方法错误!未指定书 签。 第一节测量放线、轴线及标高控制,错误!未指定书 签。 第二节基础工程.错误!未指定书签。

第三节主体工程.错误!未指定书签。 第六章屋面工程错误!未指定书 签。 第七章装饰装修工程错误!未指定书 签。 第一节天棚抹灰.错误!未指定书签。 第二节内墙面抹灰,错.误!未指定书 签。 第三节楼地面工程,错.误!未指定书 签。 第四节内墙面涂料及瓷砖.错误!未指定书签。 第五节外墙饰面.错误!未指定书签。 第六节门窗及油漆、玻璃.错误!未指定书签。 第八章重点部位施工方法及技术措施错误!未指定书 签。 第一节桩基础错误!未指定书签。 第二节三间一台的施工错误!未指定书签。 第三节屋面工程.错误!未指定书签。 第四节现浇混凝土,错.误!未指定书 签。 第九章土建与安装的施工配合错误!未指定书 签。 第十章成品保护措施错误!未指定书 签。 章质量保证措施错误!未指定书 签。 第十二章保证工期的措施错误!未指定书 签。 第十三章保证安全、文明施工的措施错误!未指定书 签。 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理错误!未指定书 签。 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议错误!未指定书签。

新建综合业务用房工程施工组织设计概述

新建综合业务用房工程 施 工 组 织 设 计 (公章) 编制人: 审批人: 审核人: 江阴市澄东建筑有限公司 二〇一七年五月

目录 第一章、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分1 1.1 概述 (1) 第二章、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (4) 第三章、施工进度打算和各时期进度的保证措施 (9) 第四章、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 (11) 4.1测量放线 (11) 4.2 基础施工 (14) 4.3 主体结构施工 (16) 4.4装饰工程施工方案 (28) 4.5屋面工程: (32) 4.6主体结构脚手架施工方案 (34) 4.7垂直运输机械 (35) 第五章、安全文明施工及环境爱护措施 (41) 5.1安全保证打算 (41) 5.2 安全防护技术措施 (41)

5.3安全治理制度 (45) 5.4现场文明施工措施 (52) 第六章、劳动力、机械设备和材料投入打算 (54) 6.1技术预备 (54) 6.2施工机械设备预备 (57) 6.3劳动力预备 (57) 第七章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (60) 第一节、现浇楼面防止裂缝的施工措施 (60) 第二节、防渗漏、开裂施工措施 (62) 第八章、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、爱护等专门情况下的施工措施 (65) 第九章、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (69)

第一章、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分1.1 概述 本工程为江苏有限网络进展有限责任公司江阴分公司投资建筑的新建综合业务用房工程。施工单位为江阴市澄东建筑有限公司。建设地点位于江阴市顾山镇锡沙路西侧、暨南大道南侧。 1.2技术方案编制程序、范围、依据 1.2.1编制程序 依照工程特点,以技术方案中各部分之间的先后顺序和相互制约关系,按以下几个部分进行编写: 1、技术方案编制讲明 2、工程概况及建筑专门性分析 3、施工预备及资源配置 4、施工组织及部署 5、施工现场总平面布置 6、要紧施工方案选择 7、施工进度打算及保证措施

施工组织设计编制与管理

施工组织设计编制与管理 第一部分 概述 1、施工组织设计的作用 因为工程项目的特殊性,每个项目的具体实施过程都不相同,为保证质量、安全、速度、经济性,需要对施工进行事先策划,所以产生了施工组织设计。 2、施工组织设计的内容 施工组织设计是全面规划工程实施的指导性文件,其内容涉及技术、质量、安全、工期、材料、机械、人员、环境、成本、各专业协调等方面。 技术主要是解决可行性和工艺性问题,是各个环节的龙头,基本决定了其他各因素。反过来也就是说,技术路线的确定,要综合考虑各方面的因素。 3、施工组织设计管理的时间跨度 施工组织设计并不是编完之后就束之高阁,从承接项目开始,施工组织设计包含了策划、协商、编写、审批、修改、动态管理等过程,直至工程完成。 4、施工组织设计的形式 施工组织设计、施工大纲、施工方案在广义上都是施工组织设计。三者之间并无绝对的界限划分。一般来说,施工方案和前两者的区别是内容涉及方面较少,着重于技术、质量、安全,项目本身的规模也较

小。施工大纲和施工组织设计相比,项目规模往往更大些,涉及的内容也是同样的全面,但深度往往不够,不足以具体指导施工。所以,施工大纲不能单独指导,就必须要配施工方案。而施工组织设计的深度就应能满足施工要求,可以配施工方案作为进一步的补充和细化,也可以不配施工方案。但目前社会的各种管理文件,对施工组织设计的管理提出了具体的要求,尤其是针对施工方案的编制。

第二部分 施工组织设计管理标准的解读 上海建工集团 施工组织设计(施工大纲) 编制及管理规定 (讨论稿)

Q/PJAB 20603-2006 目 次(待生成) 前言……………………………………………………………………………………………………………1 总则…………………………………………………………………………………………………………2 术语…………………………………………………………………………………………………………3 基本规定…………………………………………………………………………………………………… 4 编制要求…………………………………………………………………………………………………… 4.1 编制依据………………………………………………………………………………………………… 4.2 编制原则………………………………………………………………………………………………… 5 编制形式…………………………………………………………………………………………………… 5.1 一般规定………………………………………………………………………………………………… 5.2 按施工大纲形式编制…………………………………………………………………………………… 5.3 按施工组织设计形式编制……………………………………………………………………………… 5.4 按施工方案形式编制…………………………………………………………………………………… 5.5 安全专项施工方案的编制……………………………………………………………………………… 5.6 编制要求………………………………………………………………………………………………… 6 编制内

业务用房施工组织设计

目录 主要编制依据?错误!未定义书签。 1、工程概况?错误!未定义书签。 1、1工程概况?错误!未定义书签。 1、2、建筑设计概况_________________ 错误!未定义书签。 1、3、结构设计概况__________________ 错误!未定义书签。 1、4、施工条件?错误!未定义书签。 1、5、工程重点?错误!未定义书签。 2、业主要求及施工目标?错误!未定义书签。 2、1、业主要求?错误!未定义书签。 2、2、工期目标______________________ 错误!未定义书签。 2、3、质量目标?错误!未定义书签。 2、4、安全目标?错误!未定义书签。 2、5、场容目标?错误!未定义书签。 2、6、环保目标______________________ 错误!未定义书签。 3、施工部署___________________________ 错误!未定义书签。 3、1、施工部署总原则?错误!未定义书签。 3、1、1、施工总进度安排?错误!未定义书签。

3、1、2、主要机械设备计划?错误!未定义书签。 3、1、3、施工用电量计算?错误!未定义书签。 3、1、4、主要材料得供应 ___________ 错误!未定义书签。 3、1、5、施工现场运输?错误!未定义书签。 3、2、施工总进度计划?错误!未定义书签。 3、3、组织机构?错误!未定义书签。 3、3、1、项目经理部得组成____________________________ 9 3、3、2、项目部组织机构图_________ 错误!未定义书签。 3、3、3、各类人员职责?错误!未定义书签。 3、3、 4、劳动力组织 _________________ 错误!未定义书签。 3、3、5、与业主、设计、监理、监督等方面得配合错误!未 定义书签。 3、4、劳动力计划?错误!未定义书签。 4、施工准备?错误!未定义书签。 4、1、管理准备?错误!未定义书签。 4、2、技术准备?错误!未定义书签。 4、3、施工现场准备?错误!未定义书签。 4、4、生产准备_____________________ 错误!未定义书签。 5、主要施工方法_______________________ 错误!未定义书签。 5、1、流水段划分____________________ 错误!未定义书签。

供电所业务用房工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 第二章施工方案 第三章施工工艺 第四章施工流程 第五章主要施工机械配置情况 第六章劳动力安排计划 第七章确保工程质量的技术组织措施第八章确保安全生产的技术组织措施第九章确保文明施工的技术组织措施第十章确保工期的技术组织措施 第十一章施工总进度表或工期网络图第十二章施工总平面图 第十三章有必要说明的其他内容。

第一章工程概况 1、项目名称: 西华县西华营供电所业务用房工程 2、建设单位: 河南省广宇建设工程有限公司。 3、工程地点: 西华县西华营镇。 4、项目建设规模:749平方米 第二章施工方案 一、测量放线 1.建立建筑施工控制网 场地平整后,组织班子放线,根据提供建筑物控制点坐标及红线图中已知坐标,按它们之间的相互关系,先在拟建场地布置控制点,再依据其连线在图纸中与各轴线的尺寸、角度,分别精测出各纵横列,并将各轴线延长到基坑挖不到的地方,按规定做好永久控制桩,并经过检测检查及计算方格控制网的测量精度。轴线及点位完成后,经有关单位校核无误,方可使用。 2.确定基坑开挖边界线 利用主轴线法测定基坑开挖边界线,依据已建立的施工方格网及设计图纸找出轮廓线与主轴的关系,用钢尺定出其开挖的界线。 3.基坑开挖完成后,基坑平整找平,将基坑边缘上各纵横轴线控制点用经纬仪通过通视法投影到基坑底定设的架子上,并依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点,逐一加以定出桩位确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。孔位线定好之后,必须再进行一次校桩,并交监理、设计院、甲方确认,办好预检手续后开挖。 4.高程控制 依据建设单位提供的绝对标高控制点引至施工现场,在施工现场做好标高控制点。

施工组织设计、施工方案管理办法

第二部分施工组织设计、施工方案管理办法 1.总则 1.1施工组织设计是指导施工全过程各项活动的重要技术、经济综合性文件,是整个工程项目施工的战略部署。施工方案是指导分部分项工程施工生产的重要技术文件。为使施工组织设计、施工方案能够很好地指导施工生产,增强施工组织设计及施工方案的编制、管理水平,特编制本办法。 1.2本办法的主要编制依据是国家、北京市和城建集团的有关政策、法令、法规。 1.3新建、扩建、改建的房屋建筑和构筑物、市政工程项目,均应编制施工组织设计及施工方案。 1.4施工组织设计、施工方案是组织施工生产的法规,必须履行审批手续,参与施工的有关人员必须认真贯彻执行。 2.施工组织设计、施工方案的分类 2.1施工组织设计分为施工组织总设计(或称工程项目施工组织设计)和施工组织设计(或称单位工程施工组织设计)。 2.1.1施工组织总设计是由两个或两个以上单位工程组成的建设项目或建筑群体(如住宅小区),用以规划和控制施工、技术、经营管理活动全过程的综合性文件。 2.1.2单位工程施工组织设计是具体指导某一单位工程(含群体工程中的单位工程)的施工规程。每个单位工程(含群体工程中的单位工程)均需编制单位工程施工组织设计。 2.1.3由于建设、设计方的原因造成的分期出图、分阶段施工的工程,可按照基础、结构、装修分阶段编制施工组织设计。 2.2施工方案是以分部分项工程或单项施工措施为编制对象,用以组织施工生产的技术性文件。凡采用新材料、新产品、新技术、新工艺以及

独立性强、结构复杂、技术难度大的土建和其他专业的分部分项工程均应编制施工方案。 3.施工组织设计、施工方案的编制 3.1施工组织(总)设计由施工总承包单位或承担工程主体结构施工单位的项目经理部项目经理主持,项目总工程师组织,技术部门牵头,项目部专业部门各业务人员分工编制(编制分工参见后附);分部(分项)工程施工方案,应根据施工组织(总)设计中的原则要求,由项目经理部总工负责组织编制。 3.2施工组织设计、施工方案的主要内容按照集团《施工组织设计管理规定》有关要求执行,详细内容参照公司技术质量部编制的《标准施工组织设计》、《标准施工方案》,结合施工现场的实际情况有针对性的编制。 3.3施工组织设计、施工方案的文本格式和归档要求 3.3.1施工组织设计文件中标题宜采用“黑体3号字”,正文必须是Word格式,宜采用“宋体4号字”。正文的编号采用1,1.1,1.1.1,1.1.1.1分级目录,超过4级目录时则先采用(1),依次采用①的顺序编号,尽量减少目录层次。表格、图形分别编号,置于相应标题前面,表格标题放在表格上面,图形标题放在图形下面,采用小四号宋体加粗,其中图形必须由AutoCAD或其他专业设计软件绘制生成,施工进度横道图、网络必须由Project,或梦龙软件绘制生成,并应有图框、图标,尽量利用图层、颜色等手段绘制;正文版面页眉采用“楷体5号字加粗”,左侧加注集团标志;页脚仅打页号,位置居中。 3.3.2目录要求由Word中的“插入”菜单中“索引和目录”命令生成,目录为正式,级别为二级,小四号字,页脚右侧显示页码,制表符前导符为。

房屋建筑工程施工组织设计

宁南县红星乡中心小学校教师周转房建设 项目 施工组织设计 四川蜀都东方建设工程有限公司 二〇一五年十月十日

编制依据 一、建设方 业主所发的招标文件及其有关说明。 由设计公司设计的全套建筑、结构设计图纸。 合同文件中业主对工期、质量、文明施工等要求。 业主提供的施工现场平面、占地范围、水、电源及道路。 二、承包方 我公司可投入本工程施工的管理人员、工程技术人员及施工人员。 我公司可投入本工程施工的机械设备、周转材料、检测、检验仪器等。 我公司的新版《公司质量手册》、《程序文件》、《工程质量管理标准》及其它支持性企业文件。 三、政策法律法规、规范文件 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等。 国家、行业、省市等有关工程的强制性标准、规程、规定。 省、市关于开展创建文明工地和创建优质工程的有关规定。 四、国家和行业现行的施工质量验收规范 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土质量控制标准》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量及验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2001) 《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-94) 《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2003) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92) 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)

综合业务用房工程施工组织设计方案

综合业务用房工程施工组织设计方案

第一章编制依据与施工目标 一、编制说明 1、**综合业务用房项目是由**共同投资兴建的综合业务用房,工程由**建筑设计有限公司设计,**工程管理有限公司监理,**建设发展有限公司总承包施工。该工程位于**城南路新区龙兴寺旁。该工程用地面积1972.8m2,总建筑面积9699.18m2,其中,地下建筑面积1154.66 m2,地上建筑面积8544.52m2。其位属东面是靠龙兴寺有占施工用地,紧靠新建筑边;西面是靠昌西路正在施工,目前只有北面靠昌南二路,其位置目前是空地,南面是靠水力局用地,未施工正可用于我方做施工用地,场地较为小。现施工现场已完成“三通一平”,具备进场施工条件。由于紧靠城区,组织施工时要特别注意减少各种声、光、尘污染,做到文明施工,保持现场环境整洁。 2、我公司作为总承包壹级施工企业,具有近十几年施工管理经验,各专业工程技术管理人员配备齐全,各种机械设备完好,本项目管理体系健全。 3、本《施工组织设计》是综合业务用房工程施工的技术性文件,编制时对工期要求、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全文明施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在本施工组织设计中,对施工中关键部位的重难点工艺,着重做了精确的阐述,充分的发挥我公司的技术和经验优势,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工

工艺更合理、更先进,在分项工程实施前还要编制详细施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定的工期内完成该项目的全部施工内容。 4、我公司会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,派出精兵强将,按施工组织设计的总体部署,组织资源,根据提供的资料进一步地优化施工方案,以先进科学的施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交出令业主满意的工程。 5、在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定周密环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少居民投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中协同建设单位开展“增收节支、开源节流”活动,提出更多合理化建议,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 二、编制依据 1.1、合同 依据我们2017年 9 月日鉴定《建设工程施工合同》(编号:)要求的工程内容:施工图所示土建、安装工程。

施工组织设计管理制度 (1)

施工组织设计管理制度 一、总则 1.依据国家、部、省、市有关文件,结合本公司具体情况制定本办 法。 2.凡以本公司名义承揽的建设工程项目均按本制度执行。 3.施工组织设计是指导和组织施工的纲领性文件,是产品实现的 策划书,又是施工结算计价的重要依据之一,是公司管理水平的标志。因此工程项目中标后,生产副总经理必须认真组织力量,调查研究,收集资料,在充分掌握工程所在地的经济、自然条件、资源等情况,不施工组织设计的编制输入信息。 二、编制施工组织设计应遵守的基本原则: 1.遵守国家有关法规和建设程序,坚持合理的施工安排统筹规划, 合理组织,确保工程质量、安全、进度,满足业主和国家法律、法规的要求。 2.结合企业实际,积极采用适宜的新技术、新工艺,确定合理的可 行的施工方案和提高机械化施工技术水平。 3.满足“三性”,即:符合性、有效性、可操作性。 三、适用范围: 本办法适用于中标后公司所承建的项目工程的施工组织设计(以下 简称:施工组织设计)的管理。 四、施工组织设计的分类及主要内容:

1.施工组织设计根据工程规模大小、技术复杂程度及施工条件等,分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(项)或专项施工作业设计方案(或称施工作业文件)。 五、施工组织总设计: 1.大、中型建设项目和群体建筑以及结构复杂、技术要求高、施工难度大、协作单位多的特殊工程应编制施工组织总设计,是统筹策划和指导全面施工管理的指导性文件。 2.编制的主要内容: 1) 工程概况 2)施工总体布置 3)施工总体方案 4)施工总进度计划 5)资源总需求量计划 6)施工总平面布置图 7)主要技术经济指标分析 8)质量、环境、健康安全管理体系及文明施工 10)各种附表、附图 3.单位工程施工组织设计 3.1 每一单位工程均应编制单位工程施工组织设计,它是具体指导 该单位工程施工的重要文件. 3.2 编制的主要内容: 1) 工程概况

某社区服务用房建设工程施工组织设计

社区服务用房建设工程施工组织设计 目录 第一章编制说明及编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节编制原则 (1) 第四节指导思想和实施目标 (2) 第二章工程概况及施工特点 (3) 第一节工程建设概况 (3) 第二节设计概况 (4) 第三节工程特点 (5) 第三章施工总体布置 (7) 第四章施工准备 (14) 第一节技术准备 (14) 第二节工程测量准备 (15) 第三节施工现场用电准备 (16) 第四节施工用水及生活用水准备 (17) 第五节施工临时道路 (18) 第六节施工机械的选择 (18) 第七节材料准备 (19) 第八节施工现场临时设施 (19)

第五章主要施工方法及技术措施 (20) 第一节工程施工测量及沉降观测计划 (20) 第二节施工总体方案 (21) 第三节主体工程施工方法 (22) 第四节装饰工程施工方法 (39) 第五节防水工程施工方法 (49) 第六节给排水安装工程施工方法 (57) 第七节电气安装工程施工方法 (62) 第八节脚手架工程施工方案 (66) 第六章拟投入主要物资和施工机械 (71) 第一节工程材料检测措施 (71) 第二节生产物资计划 (74) 第三节施工机械计划 (75) 第四节保证生产物资供应的措施 (76) 第七章施工进度计划及保证措施 (77) 第八章施工现场平面布置及管理 (83) 第一节施工平面布置的概况 (83) 第二节施工平面布置 (84) 第三节施工用水用电方案 (86) 第九章劳动力安排计划 (87) 第一节劳动力分部情况 (87)

第二节、劳动力配置计划 (87) 第三节劳动组织办法 (87) 第十章确保工程质量的技术保证措施 (88) 第一节质量目标质量目标: (88) 第二节质量保证体系的建立 (88) 第三节建立建全质量管理制度 (89) 第四节总体工程质量保证措施 (93) 第五节分部分项工程质量保证措施 (95) 第十一章确保工程安全生产的技术组织措施 (101) 第一节安全生产目标 (101) 第二节安全生产保证体系 (101) 第三节保证安全的技术组织措施 (103) 第四节分部工程安全预防措施 (106) 第十二章冬雨季施工措施 (111) 第十三章确保农民工工资支付措施 (113) 第十四章附表 (113) 附表一:拟投入本招标项目的主要施工设备表 (113) 附表二、拟配备本招标项目的实验及检测仪器设备表 (115) 附表三、劳动力计划表 (115) 附表四、临时用地表 (116) 第十四章附图 (117)

房建小工程施工组织设计

1编制依据 1)工程测量规范( GB50026-93) 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范( GB50202-2002) 3)钢筋焊接及验收规程( JGJ18-2003) 4)砼强度检验评定标准( GB107-87) 5)砼结构工程施工质量验收规范( GB50204-2002) 6)屋面工程技术规范( GB50345-2004) 7)建筑装饰装修工程施工质量验收规范( GB50210-2001) 8)建筑地面工程施工质量验收规范( GB50209-2002) 9)建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001) 10)施工现场临时用电安全技术规范( JGJ46-2003) 11)建筑机械使用安全技术规程( JGJ33-88) 12)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ130-2001) 13)建筑施工安全检验标准( JGJ59-99) 14)砌体工程施工质量验收规范( GB50203-2002) 15)攀枝花市西区2012 年格里坪公共租赁住房工程施工蓝图。 16)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 17)《建设项目环境保护管理办法》 2工程概况 攀枝花市西区2012 年格里坪公共租赁住房工程项目位于攀枝花市西区格里坪 农贸市场内,场地西侧与市政道路相接,南临格里坪农贸市场,北侧和东侧与规划城市道路相接。场地总体成不规则长矩形,场地内原为市场闲置空地,南侧边上保

留现有建筑、整个场地只有零星灌木丛,地形简单高差在1m范围内。本工程建筑层数为地下一层、地上十一层,高层建筑东西向布置;结构形式为框架一剪力墙结构;基础采用柱下独立基础,建筑总高为33.9 米,室内外高差0.3 米,建筑面积为:9452.94m2。建筑工程等级:一类建筑,设计使用年限50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度: 七度设防, 抗震设防类别为乙类, 结构安全等级为二级。计划工期为180 日历天。 该工程场地内道路畅通,施工用水、电需由甲方指定接点后自行接入施工现场。 3主要施工组织设计目标 3.1质量目标 全部工程质量符合国家工程建设强制性标准,达到设计要求的符合国家现行的有关施工验收规范、技术标准及规定,质量目标为:合格。 3.2安全目标 杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在2.5%以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 3.3 文明施工指标 达到“标化工地”要求,让业主满意。 4总体施工部署 4.1 施工准备工作 4.1.1 技术准备 (1)熟悉及会审图纸:根据建设单位提供的图纸和地质资料,配备必要的标准图集和

新建业务用房及室外附属工程施工组织设计

一、项目经理和项目经理部的组成

二、施工方案 安新建业务用房及室外附属工程,本工程为砖混结构,建筑面积为1396.7平方米,地上三层,建筑结构类别二类,建筑使用年限50年 1、内墙面:卫生间内墙面为釉面砖防水墙面,其余内墙均为乳胶漆墙面。 2、外装修:外墙面刷涂料墙面,局部贴墙砖。 3、楼地面:室内楼地面为水泥砂浆楼地面, 水泥砂浆踢脚线。 4、门窗:窗为塑钢推拉窗,门为木门、成品铁门、铝合金平开门、塑钢平开门、玻璃平开门。 5、给排水、采暖:本工程给水管道采用TY薄壁不锈钢管,承插氩弧焊焊接;排水管道采用PT超静音排水管,承插连接,采暖管道采用钢管, 焊接。散热器选用柱翼型单面定向灰铸铁散热器,选用TDDI-600-8型;户内采暖系统为上供下回双管系统。

6、电气照明:本工程从室外引来一路380/220V三相四线电源,采用交联聚氯乙烯电缆埋地引至一层配电柜。接地系统为TN—C—S系统。电源的在进户处零线做重复接地。三级负荷:照明256KW。 (一)测量工程 依据建筑物现场布臵情况和建筑物结构特点建立轴线控制网,轴线布臵采用横向双轴控制,纵向单轴控制。 1、测量施工每栋楼选用一台光学经伟仪和一台水准仪完成。 2、建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格后,方可申请有关方验收的工作制度。 (二)基础工程 放开挖线→开挖沟槽→验槽→基础梁→基础墙→基础柱→室内外回填→±0.000以下验收。 (三)主体工程 一层放线→绑构造柱钢筋→支模板→梁、板钢筋→支模板→一层浇筑柱、梁、板→养护→二层放线→绑构造柱柱钢筋→支模板→梁、板钢筋→支模板→一层浇筑构造柱柱、梁、板→养护→三层放线→绑构造柱钢筋→砌砖墙→支模板→绑圈梁钢筋→三层浇筑构造柱、圈梁砼→绑构造柱柱钢筋→支模板→梁、板钢筋→支模板→上一层浇筑构造柱柱、梁、板→养护……主体结构验收。 (四)钢筋工程 1、工程所用钢筋必须具有出厂合格和复试报告,严禁使用不合格钢筋,作到先试验后使用。 2、加密区的箍筋间距不大于100mm。

施工组织设计管理制度

施工组织设计管理规定 1.0目的 为规范我司标后《施工组织设计》的编制、审核、审批程序,确保其科学性、合理性和可操作性,真正发挥纲领性文件的指导作用,特制定本规定。 2.0 适用范围 适用于我公司承建的所有工程。 3.0编制及实施要求 3.1工程项目策划完毕后10日内,各单位主任工程师负责组织土建和安装相关人员依据工程项目策划结果、法律法规、规范、施工图等编制标后《施工组织设计》。直属项目部主任工程师、二级公司总工、省内区域公司总工初审,签署意见后报公司技术质量处审查。 3.2技术质量处收到《施工组织设计》后应在3个工作日内审核完毕,明确审核意见,将《施工组织设计》传送到安全生产处。 3.3安全生产处收到《施工组织设计》后应在2个工作日内对相关内容进行会签,明确会签意见。若《施工组织设计》存在一定问题需要完善,技术质量处将各部门提出的问题和《施工组织设计》一同反馈到报送单位,限期整改完毕(执行3.4条);若《施工组织设计》符合标准要求,完善审批手续后反馈到报送单位。 3.4项目部对提出的问题应在7个工作日内整改完毕,经项目经理、直属项目部主任工程师、二级公司总工、省内区域公司总工签署意见后,报安装分公司、技术质量处、安全生产处分别对问题进行验证,完善手续。 3.5审批后的《施工组织设计》电子版本必须报技术质量处存档; 3.6标后《施工组织设计》未完善审查、审批手续者,公司不予办理工程《开工报告》、地基与基础工程和主体工程验收等手续。 3.7对审查部门提出的问题,报送单位必须在规定的期限内整改完毕,否则,对报送单

位、技术负责人将在生产调度会、《航建信息》上进行通报批评。 3.8省外区域公司《施工组织设计》由项目部主任工程师组织编写,区域公司总工审批完后,将审签手续齐全的施工组织设计报公司技术质量处一份备案。 3.9标后《施工组织设计》编制格式和内容要求要符合《施工组织设计编制指导书》(见附件)的要求,对于制式内容可以省略,如项目部人员与职责同管理手册一致,则可直接注明同公司管理手册;常规的施工方案(如抹灰、砌体、土方回填等)可简要写一些技术、质量、安全控制要点即可,力求简单实用,突出重点。 3.10各单位务必严格按审批的《施工组织设计》组织施工,不得任意更改。若因重大设计变更等客观原因的影响,施工组织设计内容需要调整或修改时,由主任工程师负责组织对施工组织设计内容的修改和完善,并及时完善变更审查手续。 4.0、附则 4.1《规章制度汇编》(上册)项目质量计划、施工组织设计编制指导书同时废止。 4.2本规定自下发之日起实施,并由技术质量处负责解释。 附件:《施工组织设计编制指导书》 第一部分编制要求 1.版面:统一用A4纸,装订为精装本。

高速公路服务区房建工程施工组织设计

xxxx工程施工方案 第一部分:施工部署、计划 一、现场施工管理组织机构人员部署:详见商务部分标书中经资格 审查合格的:管理人员标及其资格证。 二、施工计划

主要施工机械设备表 劳动力计划表(人)

第二部分:分部分项施工方法、操作要点 现场土方工程 一、通则 (一)范围本章内容包括该工程项目施工现场的清理、土方开挖、 回填相关的作业。 (二)一般规定 1、土方工程应合理选择施工方案,尽量采用新技术和机械化施 工。 2、施工中承包人如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即 报请监理工程师。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测孔等,应加以保护。如因施工必须改动的,按国家有关规定执行。 3、在有地上或地下管道、电线的地段进行土方施工时,应事先取 得管线管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管理。 4、土方工程在施工过程中应符合《建筑地基基础施工质量验收规 范》(GB50202-2002)。 (三)施工准备 1、承包人在土方工程施工前,应提供当地实测地形图、平面控制 桩和水准点,作为施工测量和工程验收的依据。 2、土方应在定位放线后,方可施工。 3、在城市规划区域内,应根据城市部门测放的建筑界线、街道控 制桩和水准点测量。 4、在施工区域内,有碍施工的建筑物、道路沟渠、管线、坟墓、 树木等,应在施工前妥善处理。 5、开工前应作好施工场地内的道路,并开辟适当的工作面,以利 施工。 二、场地清理及拆除工程 (一)范围本节包括该工程施工现场的清理及原有建筑物、构筑 物、地下管线、树木等的拆除。 (二)一般规定

1、承包人应在施工前确定现场工作界线,凡监理工程师指定要保 留的植物及构造物要妥善保护。 2、承包人进入施工现场后,应对场地进行平整,清除地面上30cm 的表土。 3、清理及拆除工作完成后,应由监理工程师进行现场检查验收, 在未取得认可前不得进行下一工序的施工。 (三)施工要求 1、承包人应在土方工程施工前,清除施工现场内的树木灌木、垃 圾等并运到指定地点,对影响施工的树木、灌木丛等均应进行砍伐或移栽,清除下来的树木应堆放在不防碍施工和不影响农业生产的地方。 2、当被拆除的结构物全部或部分处在施工的界限范围内时,必需 按需要的进行拆除。 3、所有可利用的材料都应避免不必要的损失,承包人应遵照监理 工程师指定的地点存放。 三、土方工程 (一)范围 本节内容包括施工现场的排水、地基填方、场地平整、基坑(槽)和管沟的开挖与回填及地基勘探等有关作业。 (二)一般规定 1、土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,按照土方运距最 短、运程合理的施工顺序做好土方平衡调配,减少重复挖运。 2、土方开挖时,应防止附近建筑物或构筑物、道路、管线等发生 下沉和变形。必要时承包人应与监理工程师协商,采取防护措施。 3、场地的坡度应符合设计要求,如设计无要求时,一般应向排水 沟方向作成不小于2‰的坡度。 4、边坡修整和场地边角、小型沟槽的开挖或回填等,可用人工或 小型机具配合进行。 (三)现场排水 施工前应作好施工区域内临时排水系统的总体规划,并注意与原排水系统相适应。临时性排水设施应尽量与永久性排水设施相结合。 临时排水不得破坏附近建筑物或构筑物的地基和挖、填方的边

水库工程建设管理所用房工程施工组织设计方案60

施工组织设计方案 工程名称:巧家县小空山水库工程建设管理所用房工程投标单位:巧家县新华建筑有限公司

目录 第一章编制依据………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………第三章施工部署及现场施工组织管理机构…………………………第四章施工总平面布置………………………………………………第五章施工总进度计划及保证措施…………………………………第六章劳动力配备计划………………………………………………第七章现场投入主要机械设备及检测仪器…………………………第八章主要材料及构配件供应计划…………………………………第九章主要分部分项施工方法及技术措施…………………………第十章质量保证体系及控制要点……………………………………第十一章安全保证体系及安全文明施工措施要点…………………附图1 、组织机构框图 附图2 、施工总进度计划 附图3、施工平面图

第一章编制依据 1.1 编制原则 本施工组织设计作为技术文件,编制时主要对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、合理利用资金、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 1.2 编制依据 1.2.1 根椐巧家县水利水电勘测设计队设计的施工图 1.2.2 经批准的本工程方案设计文件,建设方的意见、建设单位的设计要求、工程设计设计合同 1.2.3 现行国家有关规范、标准、规程。 (A)《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) (B)《屋面工程技术规范》(GB 50345-2004) (C)《建筑地面设计规范》(GB 50037-96) (D)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) (E)《公共建筑节能设计规范》(DB 45/T392-2007) (F)《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005) (G)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) 1.2.4 公司多年来同类工程的成功施工经验。 1.2.5 所了解掌握的情况及对工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施

纳雍县建设管理综合用房建设工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 纳雍县建设管理综合用房建设工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审批人: 1

中国第四冶金建设有限责任公201 年月日 (转换层模板专项施工方案)报审表 工程名称:纳雍县城东新区安置小区(居仁社区)3号楼编号:005 目录 1工程概况 (2) 2工程施工总体指导思想及部署 (3) 3主体工程施工方案 (5) 4装饰工程施工方案 (14) 5屋面工程施工方案 (17) 6安全保证措施 (23) 7质量保证措施 (29) 8工期保证措施 (44) 9文明施工措施、消防、环保、治安保卫措施 (46) 10季节性施工措施 (48) 11消除工程质量通病措施 (50) 附:主要施工机械一览表 主要劳动力一览表 主要工程量一览表 主要周转材料一览表 施工平面布置图 施工网络计划 1 工程概况

1.1 工程名称:中央大厦改扩建工程 1.2 建设单位:南京米兰假日大酒店筹建处 1.3 设计单位:南京凯特化工工程设计院 1.4 监理单位:浙南监理有限公司 1.5 建设地点:中央大厦 1.6 建筑面积:17880 m2 1.7 工期要求: 50日历天 从2004年月日至2004年月日. 1.8 质量要求:合格 1.9 结构形式:四层钢筋砼框架结构,Hmax=18.9m. 1.10 工程现状:三通一平已完成,材料、机械设备、人员都已经安 排妥当,具备施工条件。 1.11 设计要点: 1.11.1建筑部分 1墙体工程:填充墙均为MU10多孔粘土砖,M5混合砂浆平砌空 斗250mm厚。 2地面工程:a多孔板上做40厚C20细石砼找平层,面层自理。 b 楼梯间地面回填土夯实,150厚片石灌砂夯实, 80厚C15砼找平层,彩色水磨石面层。 3楼面工程:a 面层自理 b 楼梯间为彩色水磨石面层。 4屋面工程:热熔橡胶防水卷材。

相关文档
相关文档 最新文档