文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水池施工方案

水池施工方案

水池施工方案
水池施工方案

21-3 水池

21-3-1 水池的种类和构造水池的种类和构造,见表21-15。

水池的种类和构造表21-15

21-3-2 水池施工方法

21-3-2-1 砖砌圆形水池施工

1.池壁与底板的结合

砖壁与底板的连接处应注意结合好,因此在底板混凝土初凝之前,沿砖壁位置按设计要求尺寸将底板表面拉毛,同时铺砌一皮湿润的砖,嵌入深度2~3cm,并用1:2水泥砂浆灌缝,再砌几皮砖作为环梁的砖模,随即将环梁混凝土浇筑完毕。

2.操作要求

(1)池壁宜采用五顺一丁或三顺一丁的砌法,顺砖的搭接长度不宜少于10cm。径向竖缝应相互错开,不得通缝,并保证砂浆饱满。砌体砌好后,应用湿草袋覆盖。

(2)砌体中如配置构造钢筋时,宜环向均匀地放置在砖砌体上,钢筋表面应铺2~3mm砂浆层。钢筋搭接长度应不小于24cm。同一层几根钢筋的接头应互相错开。倘有竖向配筋,应置于竖向砖缝处。

(3)砖壁上不得留脚手洞,一切预埋件、预留孔均应在砌筑时一次做好。

(4)穿墙套管应在砌筑池壁时,按设计位置、标高安放,并浇捣混凝土。

(5)砖壁砌筑过程中,必须顺着圆周和线杆一皮一皮往上砌筑,并经常用中心桩和导线板检查圆周和垂直的准确。不得采用踏步式及马牙接头砌筑方法。

3.砌薄壳顶盖施工

圆形砖壁、砖薄壳结构,目前在500~600m3水池、粮仓、油罐工程上广泛应用。一般采用支模砌筑方法。

砌筑红砖薄壳顶盖时,应沿水池壁四周逐圈砌筑,并用M10水泥砂浆灌缝,将砖缝填嵌严密,以增加壳体的整体性。当壳体全部砌筑完后,用1:2.5水泥砂浆压实抹光,覆盖浇水养护。

也可采用预制蜂窝式无筋混凝土球壳顶盖,施工时可根据球壳尺寸预制需要用量的六角形及非六角形素混凝土块,如图21-57。砌筑时预制块的安装顺序如图21-58。混凝土预制块开口向上,混凝土预制块之间用C20细石混凝土灌缝,这种混凝土块之间现浇C20细石混凝土,如图21-58中的斜线部分。

图21-57 素混凝土预制块

图21-58 安装顺序

21-3-2-2 现浇钢筋混凝土圆形水池施工

圆形混凝土水池施工中,常用的为立柱斜撑支模方法。

某水池内径10m,壁高4.6m,壁厚200mm,采用无支撑支模施工方法,见图21-59。

图21-59 某水池无支撑支模施工

先立内模,绑扎钢筋,再立外模。为了使模板有足够的强度、刚度和稳定性,内外模用拉结止水螺栓紧固,内模里圈用花篮螺丝、拉条拉紧。

浇筑混凝土时应沿池壁四周均匀对称地进行,每层高度约20~25cm,并设专人检查花篮螺丝、拉条的松紧,防止模板走动。混凝土逐层浇捣到临时撑木部位,随时将撑木取出,切勿遗忘。

容量大、池壁高的混凝土池壁宜采用滑动模板施工。

21-3-2-3 钢筋混凝土矩形水池施工

1.现浇钢筋混凝土矩形水池

矩形钢筋混凝土池壁,有无撑及有撑支模两种方法。无撑支模与图21-59相同,有撑支模为常用的方法。当矩形池壁较厚时,内外模可在钢筋绑扎完毕后一次立好。浇捣混凝土时操作人员可进入模内振捣,或开门子板,将插入式振动器放入振捣。并应用串筒将混凝土灌入,分层浇捣。

矩形池壁拆模后,应将外露的止水螺栓头割去。

矩形水池的施工,主要应防止变形裂缝的产生。施工时可采取以下措施:(1)应采用32.5级普通硅酸盐水泥,并尽量减小水灰比,使水灰比≤0.55。

(2)设置“后浇缝”。后浇缝宽度取 1.0~1.2m,两侧混凝土断面做成企口,后浇缝钢筋不断开,如图21-60。后浇缝必须贯通整个水池,即池底、池壁、顶

板全部设缝。一般在池壁浇筑混凝土后1.5~3个月,且气温低于池壁浇筑的温度

时,方可浇筑后浇缝混凝土。后浇缝应采用补偿收缩混凝土(微膨胀混凝土)浇筑。

(3)混凝土的浇筑和振捣。在确定混凝土的浇筑方案时,应尽量减少施工次数。水池的主体部分宜分2~3次施工,即池底一次,池壁和顶板一次。浇筑混凝土时宜先低处后高处,先中部后两端连续进行,避免出现冷缝。应确保足够的振动时间,使混凝土中多余的气体和水分排出,对混凝土表面出现的泌水应及时排干,池底表面在混凝土初凝前应压实抹光,从而得到强度高、抗裂性好、内实外光的混凝土。

(4)混凝土养护。应保持湿润环境14d,防止混凝土表面因水分散失而产生的干缩裂缝和减少混凝土的收缩量。

(5)精心处理施工缝。水池的施工缝均应留在池壁上,在选择施工缝位置时,应符合温度应力计算所选择的位置,留在混凝土受力较小的部位上。在施工时,要尽量缩短施工缝上、下两段混凝土的浇筑间隙时间,在继续浇筑得凝土时,应先铺10cm厚的水泥砂浆(同强度等级的混凝土除去石子),再倒入混凝土。

(6)加设滑动层和压缩层。考虑到较长的水池受地基和桩基的约束,可在水池的垫层上表面和底板下表面间贴一毡一油作为滑动层,如图21-61。在承台梁两侧和池内水沟的里侧设置1~3cm厚的聚苯乙烯硬质泡沫塑料压缩层,以减少地基对水池侧面的阻力,如图21-62、图21-63。

图21-60 后浇缝的形式

图21-6 滑动层

1-混凝土层;2-水池底板;3-滑动层

图21-62 压缩层

1-水池底板;2-承台梁;3-压缩层;4-混凝土桩

图21-63 断面突变处加配钢筋

1-加厚混凝土;2-水沟;3-Φ14@200钢筋;4-沟里侧压缩层2.装配式钢筋混凝土矩形水池

装配式钢筋混凝土矩形水池的施工方法如下:

(1)池底板施工。应事先按要求在池底垫层上弹出池底板与L形壁板的接头位置线,并按线支企口形的边模。连接用的钢筋要预留好;

(2)L形壁板吊装。一般采用15t履带吊将壁板就位,用钢管扣件固定,经校正后楔平底面,并支撑牢固;

(3)壁板与底板接头处理。先将壁板伸出的钢筋与底板预留出的钢筋焊牢,冲洗干净后用微膨胀混凝土浇筑并振捣密实。在混凝土初凝后、终凝前再仔细抹压一次,湿养14d。在壁板外侧与C10混凝土垫层交角处,每块板应设置两个圆锥形木楔,用C20细石混凝土包封,如图21-64。混凝土缝初凝后拔出木楔,待

强度达到70%以上,用小型隔膜泵压浆灌满壁板底部与池底垫层间的空隙。压力灌浆的配合比为:水泥:水:铝粉=100:45:0.05。

(4)壁板侧面板缝处理。先焊接或绑扎壁板侧面的锚固筋。内外模板用M10双头螺栓固定,螺栓中间焊50mm×50mm×5mm的钢板止水片,如图21-65。浇筑接头亦用微膨胀混凝土。拆模后割去螺栓外露部分,并用水泥砂浆嵌补严密。

图21-64 L形壁板与池底板接头

图21-65 壁板侧面接头

21-3-2-4 钢筋混凝土预制装配圆形水池施工

1.底板混凝土施工

(1)弹线。在垫层混凝土强度达到1.2MPa后,先核对水池中心位置,弹出十字线,校对集水坑、排污管、进水管位置后,分别弹出基础外圈线;池壁环槽杯口(见图21-68)的里外弧线,控制杯口吊斗位置;杯口里侧吊绑弧线及加筋区域弧线。

(2)钢筋绑扎。按加筋区域弹线布筋,再布弧线筋绑扎成整体。分别垫起保护层δ=35mm,布好铁马凳。先布弧线筋,再布放射筋,绑扎成整体。

(3)模板安装。模板应用木模,以保证水工构筑物拼装接头的严密。特别要注意吊模的支设,除上、下位置靠铁马凳外,左、右位置均在池底预埋角钢作支撑固定连接,以确保设计外形。角钢根部的混凝土欠缺处,以砂浆加厚作防漏处理。

(4)浇筑混凝土:为了不留施工缝,宜采用连续作业,接搓时间控制在2h 以内,浇筑混凝土由中心向四周扩张,池壁环槽杯口部分,两个搓口可交替施工,由两个作业组相背连续操作,一次完成,不留施工缝。

2.预制构件的制作

(1)壁板。一律采用木模制作,采用无机脱模剂。为了保证外弧面的弧形圆滑和壁板中预埋铁件的平整准确,可按图21-66支模,并浇筑混凝土。

图21-66 预制壁板支模示意

1-横带;2-弧形立带;3-平板模板;4-对称配筋;5-预埋铁件(2)曲梁。根据曲梁的型号、尺寸,可做成一套或几套模板(可用钢模),如图21-67。

图21-67 曲梁钢模示意

1-木底;2-槽钢[8;3-钢板厚4;4-钢肋;5-角钢;6-夹紧螺栓(3)扇形板。用木材做成定型模板,在混凝土地坪上进行无底支模,并可以在涂刷隔离剂后进行重叠生产。

3.吊装及准备工作

(1)壁槽拆模后,在槽壁两侧将混凝土凿毛,并清除干净,测好杯底标高,将不平地方凿掉。

(2)根据设计要求及预制壁板尺寸的排列,在壁槽上口弹出壁板安放线。

(3)将每块壁板两侧凿毛。

(4)吊装顺序为:

(校正)(焊接)

池内:柱子→灌杯口→曲梁————→内部三圈扇形板

(中部加临时支撑)

(校正固定)

池壁:壁板———→灌环槽杯口——→最外一圈扇形板

(内侧部分)

(5)吊装就位固定。柱子吊装后杯口灌缝混凝土可采用早强措施,3d即可进行上部结构吊装。壁板安装时下部外环槽杯口楔固定,上部则与外圈扇形板焊接,内环槽杯口浇筑C30细石混凝土,如图21-68。

4.灌缝

壁板吊装校正固定后,将两块壁板之间的钢筋按设计要求进行连接,然后进行灌缝工作。

(1)池壁环槽杯口灌缝。根据预先制定的施工方案,对于非预应力水池可先灌外口混凝土,后灌内杯口混凝土。在环槽杯口填灌细石混凝土时,必须先将环槽清洗干净,在充分润湿状态下填灌杯口细石混凝土,并必须保持湿度养护一周以上。

(2)壁板接头灌缝。壁板间竖缝是水池渗漏的要害处,因此,其灌缝质量是决定水池能否达到抗渗的关键。为此,必须一次连续浇筑不留施工缝。其支模方法如图21-69。

图21-68 环槽杯口浇筑混凝土

1-壁板;2-环槽;3-水泥砂浆找平,4-C30细石混凝土

图21-69 壁板间竖缝支模示意图

1-壁板;2-预埋铁件;3-连接板;4-φ12螺栓@900;

5-50厚木模(连接板处打槽);6-连接板上套丝孔

所用混凝土的水灰比应小于0.5,并采用补偿收缩混凝土(微膨胀混凝土)。可掺用减水剂增大坍落度,确保浇筑混凝土的质量,浇筑后要加强浇水养护。

21-3-2-5 粗钢筋电热张拉预应力圆形水池施工

1.施工工艺及特点

粗钢筋电热张拉法是根据水池直径的大小,沿外壁分为4~8个区段,并在相应池壁上设锚固肋板,然后根据每段的长度,配置18的钢筋,钢筋端头对焊上45号钢螺栓端杆,经冷拉后,穿入池壁外的锚固肋板中,拧紧螺丝后,逐圈通电,使钢筋受热伸长,并根据伸长值进行控制,建立起预应力,如图21-70。

图21-70 粗钢筋电热张拉水池

整个水池的施工工艺流程为:

预制梁、柱和壁板

打石棉水泥接头

编制穿筋图、同时按图标注穿筋符号

木槌锤打钢筋

测伸长值

开挖土石方及基础打桩

现浇池底钢筋混凝土

水池构件安装

安放预应力钢筋

通电

断电锚固

冷却

电热机具准备及伸长值电能计算

钢筋对焊、镦粗、冷拉及计算伸长值,用千斤顶校核

分流、短路、导线检查、记录

活动扳手紧固

手提式应变仪校测应力

采用电热张拉法,具有设备简单、操作方便、施工速度快、质量较好等特点。

2.水池的安装

水池的壁板、柱、梁、板一般采用综合吊装法进行安装。安装时必须按图纸准确分出锚固肋板的位置,如图21-71,并对有锚固肋的预制壁板,应按照设计要求严格准确就位。壁板安装用杯口楔固定,壁板接缝灌C40混凝土,当其强度达到设计强度的70%时,方可进行粗钢筋电热张拉。

3.电热张拉预应力环向钢筋施工操作

预应力钢筋一般用18钢筋,先经过冷拉,控制应力不超过530N/mm2,将延伸率相近的钢筋焊接在一起,对焊成整根钢筋,全部对焊接头进行应力考验。然后将钢筋按图纸位置分别交错安装在锚固肋板上,如图21-72。

图21-71 锚固肋板位置

1-池壁;2-预应力粗钢筋;3-锚固肋板;4-端头短杆

图21-72 粗钢筋锚固在肋板上

锚固肋板宜采用全开口等距离的槽口,如图21-73。其优点是易于加工,易穿钢筋,待穿筋后补焊一根φ18钢筋,亦能解决整体刚度及万一断筋的安全保护。

图21-73 锚固肋槽口

预应力钢筋在电张过程中,要在锚固肋板槽口引伸,为了防止分流,必须采取绝缘措施,把钢筋和垫板与锚固肋分开,可采用酚醛纸板作绝缘材料。建立钢筋初应力(张拉应力10%)及钢筋电热伸长时定向牵引均采用活动扳手,操作活动扳手的人要固定,建立钢筋初应力的紧固程度,要保持与千斤顶校核应力的紧固程度一致。为了克服摩阻力,使钢筋在不同部位上获得比较均匀的应力,在电张中及断电后5min 内,用木褪对钢筋进行敲击,使钢筋产生弹跳,以起到调整

应力的作用。

钢筋张拉的顺序是“先下后上再中间”,就是先张拉池底1~2环,再张拉池顶一环,再张拉水池的中间一环,然后,从两端向中间上下对称进行张拉,把最大环张力区段的预应力钢筋安排在最后张拉,以尽量减少这部分预应力损失。

4.预应力伸长值及电热参数计算

(1)基本伸长值按下式计算:

(21-4)

式中σcon——预应力钢筋张拉控制应力(钢筋一般不超过450MPa);

Eg——预应力钢筋的弹性模量(要求试验确定)(N/mm2);

L——电热前钢筋总长(cm);

30——考虑钢筋不直及钢筋在高温和应力状态下的塑性变形所产生的预应力损失(N/mm2)。

(2)附加伸长值按下式计算:

ΔL2=Σλ1+Σλ2(21-5)

式中Σλ1——锚具变形(cm);

Σλ2——垫板缝隙(cm)。

(3)总伸长值按下式计算:

ΔL=ΔL1+ΔL2 (21-6)

(4)施工电热参数:

升温:一般要求200~300℃

升温时间:一般要求5~7min

电压:一般要求35~65V

电流:一般要求400~700A

III级钢电流密度:一般要求>150A/cm2

5.钢筋预应力值的测定

为了了解施加的预应力值及整根钢筋预应力值的均匀度,可采用手持式引伸仪对钢筋的1/4、1/2、3/4的长度外测定预应力值。其具体做法可用JIZ-10TH手枪电钻,在上述三点处钢筋的纵肋上钻两个深2mm、直径1mm的孔,通电伸长

前测得孔距L0,电热伸长并冷却至常温后(断电后12~24h),测得伸长后的L,则在L0长度内钢筋的长度增量ΔL=L-L0,从而可以计算该处的预应力值。

21-3-2-6 径向张拉预应力圆形水池施工

1.径向张拉工艺及其特点

径向张拉法是将水池的曲线环筋由径向拉离池壁,使钢筋变为折线多边形,增加环筋拉力的一种预应力施工方法。操作时,先将预应力钢筋用套筒连接,一环一环的箍紧在池壁上,再用简单的张拉器把钢筋拉离池壁一定间隙,按一定距离用可调撑垫住,使池壁受压,环筋受拉,最后用测力器逐点调整到设计要求的径向力,如图21-74。

图21-74 径向张拉示意

1-池壁;2-预应力环筋;3-连接套筒;4-可调撑垫

每点径向张力P y(N),可根据环筋面积A y(mm2)、张拉控制应力σcon (N/mm2)、每环张拉点数、由下式确定:

(21-7)

环筋拉离池壁的间隙δ(mm),根据环筋的弹性模量E g(N/mm2)、混凝土弹性模量E c(N/mm2)、水池半径R(mm)、壁厚t(mm)、环与环间距d(mm)等由下式估算:

(21-8)这里计算出的δ,仅为施工操作时的参考,不能作为控制张拉力的标准,而应直接测定径向张力控制预应力为宜。

采用径向张拉工艺,工具设备简单,操作方便,能以较小的径张力产生较大的环拉力。由于张拉力为逐步调整建立,可达到所需要的精度和均匀度,如采用多具小型张拉器同时张拉一环,即能达到张拉力的均匀一致。径向张拉法的应力损失也小,施工费用较低,仅为绕丝法和电热法的15%~23%。

2.径向张拉施工要点

(1)预应力筋的准备

所用钢材应有化学成分和机械性能的证明,无证明者应补做试验,合格后方能使用。对焊接头应在冷拉前进行,接头强度不低于钢材本身,冷弯90°合格。螺丝端杆可用同级冷拉钢筋制作,如果用45号钢,热处理后强度不低于700MPa,伸长率大于14%。套筒用不低于Q235钢材质的热轧无缝管制作。螺丝端杆与预应力钢筋对焊接长,用带丝扣的套筒连接。螺杆与套筒精度应符合标准,公差配合良好,配套供应。施工过程中应采取措施保护丝扣免遭损坏。

环筋分段长度,主要根据冷拉设备场地和运输条件考虑,一般每环分为2~4段,长约20~40m。

如果采用高强钢丝来作预应力筋,可采用专门的镦铸锚,其构造如图21-75。锚环为45号钢制作,加工后不再作其他处理。钢丝在应力状态下下料,每隔1~1.5m用φ1钢丝绑扎,成束锯齐,保证端头整齐。钢丝束穿过锚环,用LD-10冷镦器逐根镦头,再用φ1钢丝编织定位,拉入锚环,浇以合金,检查合格后方可使用。

图21-75 镦铸锚

1-DZM20A;2-连接套筒;3-高强钢丝束

(2)径向张拉操作

预应力筋按指定的位置安装,尽力拧紧连接套筒,再沿圆周每隔一定距离用简单的张拉器将钢筋拉离池壁约计算值的一半,填上垫块,最后用测力张拉器逐点调整张力到设计要求,再用可调撑(图21-76)顶住。为了使各点离壁的间隙基本一致,张拉时宜同时用多个张拉器均匀地同时进行张拉。

图21-76 可调撑

张拉器可用简单的螺栓张拉油压测力器或穿心式油压张拉测力器。

每环张拉点数,视池直径大小、张拉器能力和池壁局部应力等因素而定。点与点的距离一般不大于1.5m,预制壁板以一板一点为宜。

张拉时,仅考虑张拉的操作损失(包括撑垫对池壁的压陷),即径张系数,一般取控制应力的10%,这样,粗钢筋不大于120MPa,高强钢丝束不大于150MPa,以提高预应力效果。

(3)安全措施

为防止施加预应力时将钢筋拉断,每个对焊接头(包括螺丝端杆)均应经冷拉检验。

张拉点应避开对焊接头不少于10倍钢筋直径,不进行超张拉。

环筋张拉前,在构筑物周围距池壁20~30cm处设护杆,间距约2m,以防断筋伤人。如环筋为钢丝束,则在张拉过程中要测量其从锚环中的滑出量,来判断是否会发生问题。

3.施工测试

(1)池壁径向力的测定

将撑杆制成电阻传感器,用静态电阻应变仪测定。

(2)预应力钢筋内力测定

将套筒制成电阻传感器,用电阻仪测定。钢筋建立起的环拉力N与径向力S 的比值β=N/S应低于计算值。

(3)池壁变形测定

池壁径向变形用百分仪来测定,可在池壁全高上设置若干点,施加预应力后,测径向内缩值,装满水后,测径向外张值,当预应力的径向压缩值大于满水的外张值,则壁板始终处于受压状态,预应力效果显著。

(4)径向力的检查

在水池试水结束,全部仪表拆除后,按点数抽1/6进行检查,求出标准差和变异系数,进行对比。对径向力不足者均予以补张,以提高预应力效果。

21-3-3 水池施工要点

21-3-3-1 降低地下水措施

一般可采用基坑排水,这种施工方法简单而经济。在土方开挖过程中,沿基坑边挖成临时性的排水沟,相隔一定距离,在底板范围外侧设置集水井,用人工或机械抽水,使地下水位经常处于土表面以下60cm处。如地下水较高,应采用井点降水以降低地下水位,详见本手册“6土方与基坑工程”。

21-3-3-2 底板施工要点

1.钢筋混凝土底板浇筑前,应当检查土质是否与设计资料相符或被扰动。如有变化时,须针对不同情况加以处理。如基土为稍湿而松软时,可在其上铺以厚10cm的砾石层,并加以夯实,然后浇筑混凝土垫层。

2.混凝土垫层浇完隔1~2d(应视施工时的温度而定),在垫层面测定底板中心,然后根据设计尺寸进行放线,定出柱基以及底板的边线,画出钢筋分布线,依线绑扎钢筋,接着安装柱基和底板外围的模板。

3.在绑扎钢筋时,应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋的间距、保护层及埋件的位置和数量,均应符合设计要求。上下层钢筋均用铁撑(铁马凳)加以固定,使之在浇捣过程中不发生变位。

4.柱基模板是悬空架设,下面用临时小方木撑在垫层上,边浇混凝土,边取出小木撑。

5.底板应一次连续浇完,不留施工缝。平底板的浇捣顺序见图21-77,施工

间歇时间不得超过混凝土的初凝时间。如混凝土在运输过程中产生初凝或离析现象,应在现场拌板上进行二次搅拌,方可入模浇捣。

图21-77 平底板浇捣顺序

底板厚度在20cm以内,可采用平板振动器。当板的厚度较厚,则采用插入式振动器。

6.池壁为现浇混凝土时,底板与池壁连接处的施工缝可留在基础上口20cm 处。

7.池底与池壁的水平施工缝可留成台阶形、凹槽形、加金属止水片或遇水膨胀橡胶带。各种施工缝的优缺点及做法见表21-16。

各种施工缝的优缺点表21-16

水池池体施工方案

第一节池体施工 1、施工总要求 1.1 采用3 2.5级普通硅酸盐水泥,并尽量减小水灰比,使水灰比≤0.55。 1.2混凝土的浇筑和振捣。在确定混凝土的浇筑案时,尽量减少施工次数。水池的主体部分分2次施工,即池底一次,池壁和顶板一次。浇筑混凝土时要先低处后高处,先中部后两端连续进行,避免出现冷缝。应确保足够的振动时间,使混凝土中多余的气体和水分排出,对混凝土表面出现的泌水应及时排干,池底表面在混凝土初凝前须压实抹光。 1.3混凝土养护。应保持湿润环境14d,防止混凝土表面因水分散失而产生的干缩裂缝和减少混凝土的收缩量。 1.4精心处理施工缝。水池的施工缝均应留在池壁上,在选择施工缝位置时,应符合温度应力计算所选择的位置,留在混凝土受力较小的部位上。在施工时,要尽量缩短施工缝上、下两段混凝土的浇筑间隙时间,在继续浇筑混凝土时,应先铺10cm厚的水泥砂浆(同强度等级的混凝土除去子),再倒入混凝土。 2、水池施工要点 2.1底板施工要点 ⑴钢筋混凝土底板浇筑前,应当检查土质是否与设计资料相符或被扰动。如有变化时,须针对不同情况加以处理。如基土为稍湿而松软时,可在其上铺以厚100mm的砾层,并加以夯实,然后浇筑混凝土垫层。 ⑵混凝土垫层浇完隔1-2d(应视施工时的温度而定),在垫层面测定底板中心,然后根据设计尺寸进行放线,定出柱基以及底板的边线,画出钢筋分布线,依线绑扎钢筋,接着安装柱基和底板外围的模板。 ⑶在绑扎钢筋时,应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋的间距、保护层及埋件的位置和数量,均应符合设计要求。上下层钢筋均用铁撑(铁马凳)加以固定,使之在浇捣过程中不发生变位。 ⑷底板应一次连续浇完,不留施工缝。 ⑸底板与池壁连接处的施工缝可留在基础上口200mm处。

高位水池施工方案

一、工程概况 生活蓄水池形状为钢筋砼矩形水池,东西长12米,南北宽8.6米,蓄水约200立方(位置详见附图,甲方同意后施工,乙方不承担任何责任),水池埋深地下均为3.1米,池壁、池底采用300mm厚C30混凝土,内壁采用20mm厚1:2防水水泥砂浆,外壁采用500g/㎡的丙纶防水,基础垫层均埋深在-3.1米处,垫层以下换填800mm厚级配砂石。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高,预留套管、埋件位置(甲方现场定),放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(槽钢支护→挖基坑→清底→验槽,同时做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)待垫层周边回填完毕,第二步施工底板与池壁的斜托上部约300mm处。第三步施工池顶板和池壁。第四步施工池内壁抹灰及灌水试验、验收。第五步施工外壁防水及回填工作。 由于该位置紧贴地下车库坡道,水池东面需要挖土前支护,预防坡道塌方,支护方法为采用4米长26槽钢距坡道西面1.3米南北方向间距600mm,用挖掘机打下一排埋深3米得支护带,上面水平加固一根,然后砌240mm厚砖胎膜,详见附图标示。 (3)施工组织: 设水池施工专班,固定清基、回填打夯工人10人,砼工12人,泥工5人(包括砌砖、抹灰工),钢筋工10人,木工班10人,安装电焊工1人。

(4)机械设备: 1m3反铲1台、电动打夯机1台、电焊机1台。 (5)施工进度: 水池总工为50天,用流水线穿插施工方法施工,分别为(挖基坑2天,基础垫层10天,钢筋绑扎8天,底壁顶浇砼10天,等拆模10天,抹灰2天,试水2天,防水回填6天)。 三、具体施工方法 1、施工测量: 根据甲方提供的水平标高,用水准仪进行测算标高,计算好池底挖土标高,防止超挖。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽(2米) b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:0.75计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(垫层外)。再设临时抽水井中1个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。

水池基础土方开挖专项施工方案设计

水池基础土方开挖 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 一、方案编制依据及要求 (1) 1. 1 编制依据 (1) 1.2 本方案实施原则 (1) 1.3 方案编制基本要求 (1) 二、工程概况 (2) 2.1 工程概述 (2) 2.2 地质概况 (3) 2.3 施工条件 (3) 三、施工准备 (4) 3.1 施工前准备 (4) 3.2 技术准备 (4) 3.3 材料、机具准备 (5) 3.4 人员准备 (5) 3.5 作业条件 (6) 四、组织机构 (6) 4.1 土方开挖组织机构图 (6) 五、土方施工方案 (7) 5.1施工方法 (7) 5.2车辆行车及机具配备 (10) 5.3施工降排水措施 (10) 5.4外运弃土 (11)

六、工字钢支护 (12) 6.1 工字钢施工的一般要求 (12) 6.2 工字钢施工的顺序 (12) 6.3 工字钢施工工艺 (13) 七、协调管理及工期 (17) 八、应急措施及注意事项 (18) 8.1 应急预案的方针及原则 (18) 8.2 应急措施 (18) 8.3 注意事项 (19) 九、安全、文明及环保措施 (20) 9.1安全施工措施 (20) 9.2 文明施工措施 (21) 9.3 环境保护措施 (22)

一、方案编制依据及要求 1. 1 编制依据 1)水池设计施工图。 2)XXXX污水处理厂提标改造项目地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。 3)现场情况及周边环境。 4)有关设计和施工采用的最新施工技术验收规范、规程及标准。工程所涉及的国家、行业、地方主要法律、法规、技术规范、规程和企业技术标准及质量、环境、职业安全健康管理体系文件。 5)其他有关文件(工程有关的国家批准的基本建设计划文件,建设地区主管部门的批文,施工单位上级下达的施工任务书等)。1.2 本方案实施原则 本方案经监理、业主审核确认后的方案报安监站备案,手续完备方可展开施工;方案必须向各施工人员及机械手交底,理解无误后施工。所有施工均应符合设计技术规范及验收规范要求。 1.3 方案编制基本要求 1)专项方案编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 2)专项方案是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 3)必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。

景观水池施工方案

水池工程 一、水池概况 水池在园林中的用途很广泛,可用作广场中心、道路尽端以及和亭、廊、花架等各种建筑小品组合形成富于变化的各种景观效果。常见的喷水池、观鱼池、海兽池及水生植物种植池等都属于这种水体类型。水池平面形状和规模主要取决于园林总体规划以及详细规划汇中的观赏于功能要求,水景中水池的形态种类众多,申请和材料各不相同。 二、水池的施工技术 目前园林上人工水池从结构上可以分为:刚性结构水池、柔性结构水池,临时简易水池三种,具体可根据功能的需要适当选用。 1、刚性水池施工技术 刚性结构水池施工也称钢筋混凝土水池,池底和池壁均配钢筋,因此寿命长、防渗性好,适用于大部分水池(如图)。钢筋混凝土水池的施工过程可分为: 材料准备→池面开挖→池底施工→浇筑混凝土池壁→混凝土抹灰→试水等。(1)施工准备 混凝土配料基础与池底:水泥1份,细沙2份,粒料4份,所配的混凝土型号为C20.池底与池壁:水泥1份,细沙2份,0.6~2.5cm粒料3份,所配的混凝土型号为C15.防水层:防水剂3份,或其他防水卷材。 添加剂混凝土汇总有时需要加入适量添加剂,常见的有:U型混凝土膨胀剂、加气剂、氯化钙促凝剂、缓凝剂、着色剂等。 池底池壁必须采用425以上普通硅酸盐水泥,水灰比≤0.55;粒料直径不得大于40mm,吸水率不大于1.5%,混凝土抹灰和砌砖抹灰用325号水泥或425号水泥。场地放线根据设计图纸定点放线。放线时,水池的玩轮廓应包括池壁厚度。为使施工方便,池外沿各边加宽50cm,用石灰或黄沙放出起挖线,每隔5~10m(视水池大小)打一小木桩,并标记清楚。方形(含长方形)水池,直角处要校正,并最少大三个桩,圆形水池,应先定出水池的中心点,再用线绳(足够长)以该点为圆心,水池宽的一半为半径(注意池壁厚度)划圆,石灰表明,即可放出圆形轮廓。 (2)池基开挖。目前挖土方有人工挖土方和人工结合机械挖方,可以根据现场施工条件确定挖方方法。开挖时一定要考虑池底和池壁的厚度。如为下沉式水池,应做好池壁的保护,挖至设计标高后,池壁应整平并夯实,再铺上一层碎石、碎砖作为底座。如果池壁设置有沉泥池,应结合池底开挖同时施工。 池基挖方会遇到排水问题,采用基坑排水,沿池基边挖成临时性排水沟,并每隔

水池施工方案

中水回用及浓进盐水提浓水池施工方案一、工程概况: 本工程为久泰能源甲醇深加工项目中水回用和浓进盐水提浓水池工程,其中中水回用包括浓水池、反渗透水池、超滤产水池、中间水池、V型滤池、高效澄清池,浓进盐水提浓包括回收水池、滤池反洗水池、中间水池、调节水池、超滤产水池、阳床水池、除盐水池、中和水池、V型滤池和高密度沉淀池等。所有的基础均为筏板钢筋混凝土基础,池壁和池顶为钢筋混凝土,中水回用设计为C30/S8防渗混凝土,浓进盐水提浓采用C35/S8防渗混凝土。 水池防水及防腐:20厚1:2防水砂浆,砂浆外刷水泥基渗透结晶防水涂料,外面做6层玻璃钢防腐。 二、钢筋工程; 1)根据现场情况,水池首次混凝土施工时浇注至底板上500mm处,要求钢筋施工时按规范要求甩槎。 2)所有梁钢筋连接采用套丝连接。钢筋的接头应设置在构件受力较小的部位。所有接头应符合设计和规范要求.当采用绑扎搭接时,在1.3倍钢筋搭接长度的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表规定 3)纵向钢筋的锚固,搭接长度:纵向受拉钢筋的最小锚固长度La及抗震锚固长

度LaE详见《11G101-1》。 3)水池梁柱箍筋加密、钢筋连接构造及围护墙板钢筋连接构造详见图集《11G101-1~3》 4)为保证钢筋保护层厚度,在钢筋绑扎前用1:2水泥砂浆预制好各种厚度的垫块。用于池壁、梁边和柱侧的垫块必须在其中间插入22#绑扎丝,以便于固定垫块。 5)绑扎钢筋时,应采取临时固定措施(如:马凳,每平方米不应少于4个)。钢筋的规格、数量、接头、间距、保护层厚度等均应满足设计图纸及规范要求,所有的箍筋均应牢固地绑扎在主筋上。 6)水池底板为双层钢筋布置,为保证板钢筋网的厚度,在上下层钢筋网之间放置通长马凳,马登竖向间距1.5m,横向搭接3cm: 7)本水池的池壁、水槽、挑檐水平所用钢筋连接方式拟采用绑扎搭接,搭接长度必须满足规范要求,池壁高度小于4M的立筋采用整筋,当大于4M时采用搭接钢筋。钢筋同一截面接头数量不应大于50%。 8)为保证钢筋骨架间的排距尺寸满足设计要求,施工时可根据实际情况设置支撑筋与拉结筋,其形式尺寸,间距等由现场自行确定。 9)在中水回用和浓盐水提浓水池内均设有加强事带,对于加强带的绑扎先把主筋

水池施工方案样本

水池施工方案 一、施工工艺流程 场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑( 沉淀池底板) →池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 二、施工测量 本项目工艺结构复杂, 特别是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格, 必须控制在误差要求之内, 力争误差为零, 以保证工艺设备的正常安装和运行。为此, 我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器, 采用科学合理的测量方法, 建立高精度测量控制网络, 确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标, 放出结构轴线, 形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量, 上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。 施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78《工程测量规范》( 试行) 中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩, 并应闭合, 以免错误, 其测量精度应符合国家 TJ-26-78《工程测量规范》( 试行) 中三级导线测量和三等水准测量的各项规定.

1、平面施工测量 根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图, 用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点, 根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线, 根据此中线进行放线。 2、高程测量 根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上, 将此基准点作为日后施工时标高的测量依据, 此临时基准点应不宜受到施工环境的影响, 不影响通视, 且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核, 发现偏差, 及时调整。以防止由于标桩沉降而引起的误差。 三、基槽开挖 本单体土方开挖深度在四米左右, 且基坑底标高处在淤泥质粘土层, 基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重, 考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显, 钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖, 按1: 1.5 放坡形成自然坡,开挖断面, 详见附图。 施工排水: 开挖过程中主要采用明渠排水, 在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位置设置30CM 宽的明沟进行排水。每隔30 米设轩一集水坑, 用潜水泵将水排出基坑外, 确保基坑内不积水。 四、垫层施工 1、碎石、混凝土垫层施工 基坑开挖完毕, 经监理工程师验收合格后, 进行碎石、底板垫层施

蓄水池专项施工方案

州市鲁通纸业有限公司蓄水池专项施工方案 一章工程概况 一、工程概况 1、莱州市鲁通纸业有限公司新建蓄水池一座,总长62米,中间伸缩缝宽150mm,池宽8米,深6米。C15砼垫层100mm厚,C30筏板基础600mm高,池壁300mm宽,框架柱400×400mm,±0.00米处平面布置井字梁。全部在地下。 工程工期:合同签订后23日历日。 2、施工临时水电 场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于鲁通纸厂院内,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响其生产和作业活动。 二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

4、其它 三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗达到P6,浇筑防渗混凝土质量是确保蓄水池的防渗达到不渗不漏的关键。 三章施工计划

一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据甲方要求在春节前竣工。预期20天竣工 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标 严格按JGJ59-99规范要求组织施工;现场施工整洁文明。 3、环境保护目标 (1)环境保护要求的各项污梁指标控制规定范围内。 4、服务目标 造顾客(总包单位、业主、监理、设计、)满意工程,争创顾客满意度100%。 二、项目管理机构介绍 (1)项目管理机构组建说明 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目部设立“三部一室一站”,即:工程部、供应部、经营财务部、综合办公室和质量安全站,其职责分别是:指挥职能、组织职能、监督职能、计划职能、控制职能、协调职能,其组织机构关系详见《项目组织机构图》。项目主要管理人员详见《项目主要管理人员一览表》。 (2)项目管理组织机构图

水池模板工程专项施工方案教案资料

施工方案报审表 工程名称:近机场路04-03-04地块厂房(原济仁堂)升级改造工程A2 致:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了近机场路04-03-04地块厂房(原济仁堂)升级改造工程消防水池泵房,设备水池用房模板施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:消防水池泵房,设备水池用房模板专项施工方案 施工单位(章):贵州省水西建设工程有限公司项目经 理: 日期:2018年08月29日 审查意见: 同意此施工方案??不同意此施工方案 监理单位(章):贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 监理工程师:________________________________ 日期:-2018年08月29日

近机场路04-03-04 地块厂房(原济仁堂) 升级改造工程 模板专项施工方 案 编制:李建华 审批:张利婕 贵州省水西建设工程有限公司 二0 一八年八月 目录 一、 ............................ 编制依据 二、 ............................ 工程概况 三、 ............................ 模板的定位及准备工作 四、 ............................ 模板支撑体系材料 五、 ............................ 施工工艺流程

六、 ............................ 模板工程验收质量要求 七、 ............................ 安全及文明施工要求 八、 ............................ 附图

蓄水池施工方案

主要工程施工方法 (一)测量放线 该工程平面形状均较规则,平面定位难度不大,但亦应引起技术人员足够的重视,要选派测量技术高、经验丰富的人员进行测量操作。根据甲方给定的控制点分别将每幢楼的主轴线测设出来,然后将外的交点测出,将引出点用木桩测定于地上,并在木桩顶钉上小钉子作为标志,以此作为控制挖土及基础定位的依据。房屋外墙轴线控制以后,即可根据建筑物平面定位尺寸测定各轴线的位置,并在确定4~6个控制点,上部每层结构在对应位置预留200MM×200MM洞,作为轴线向上引测的依据。 (二)钢筋工程 钢筋原材料进场要有相应的质量证明文件,钢筋规格、型号,类别、物理力学性能应按有关规程严格检验,并进行复试,试验合格后方可使用。 基础钢筋采用闪光对焊辅以搭接焊,接头按规范相错,并弹线铺设,用砂浆垫块控制保护层厚度。构造柱钢筋按设计高度一次配设出零米,以后每层在出楼板500~1000处接头,柱钢筋绑扎时按规范及设计拉接筋。圈梁及板筋采用绑扎,砂浆垫块控制保护层厚度,板内负弯矩筋采用马凳支设。 注意事项: (1)所有120mm厚墙,沿高度每500mm高设置2Φ6通长拉接筋;构造柱与墙体间连接处,沿高度每500mm高设置2Φ6拉结筋,每测伸入墙体不小于1000或至洞边;所有构造柱在每楼

层上下各处箍筋加密成@100; (2)当板上预留洞尺寸<300时,板筋不断,浇洞而过,当≥300时,按《建筑结构构造资料集》的要求设洞边加强筋; (3)板内预埋管须敷设在板内上下两层钢筋网之间,当埋管处无板面筋时,则须沿管和长方向加Φ8@200的钢筋; (三)模板工程 本工程模板采用小钢模,顶板采用竹胶板---碗扣式快拆体系,构造柱以砖墙附以木方为模板。 模板拆模时砼强度必须要符合规范要求,先拆除非承重部分,后拆除承重部分,原则上为先安的后拆,后安的先拆。 (四)砼工程 1、砼浇筑 砼浇筑前应将模板内杂物清理干净,并应浇水冲洗,湿润模板,同时配备专门看护钢筋、模板的钢筋工、模板工,发现问题和异常要及时处理,基础不分段浇筑一次性浇筑完成,振捣时,要快插慢拨,插点均匀,不得漏振,防止出现蜂窝麻面、孔洞等质量通病。 上部结构施工时每栋楼按单元组织流水施工。浇筑砼时,要随时观察模板,钢筋及预埋件,孔洞等如发现位移及变形,及时采取措施,进行处理。 2、混凝土的养护 混凝土浇筑完毕,终凝以后,对混凝土加以覆盖和浇水养护,普通混凝土浇水养护时间不少于7天,浇水次数以保证混凝土表

泵站集水池清淤方案

泵站清淤工程 施 工 方 案 编制单位:南京保德基管道工程技术有限公司编制人:王伟 审核人:周晓明 编制日期:2018年4月23日

一、清淤概况 由于雨污水管道用以收集城市雨水,所以管道内较容易汇集各种垃圾、漂浮物和泥沙,通过清疏养护,虽然能够清除大部分的淤积,但难免有少量泥沙会随管道往下游堆积,最终沉积在污水泵站的集水池内。泵站在运作时通过水泵来实现集水池污水的输送作业,而集水池内积少成多的淤泥会对水泵造成不同程度的损坏,从而影响泵站的运作效果。 本次需要清淤的泵站有20座,集水池于室内或者室外,每个池深约8~15m,池体面积约100~400m2,据实地测量,积淤约1m,预计每个集水池淤泥量约100~400m3。由于池体较深和面积大,须人工入池内清掏淤泥,并将淤泥收集后再利用吊机将淤泥转运泥斗车,由泥斗车外运至指定地点。 二、质量、安全和工期目标 质量目标:合格 安全目标: 1、不发生死亡或重伤事故; 2、不发生中毒、中暑或职业病事故; 3、不发生重大责任事故; 工期目标:

工期为20天(具体时间根据工程量确定) 三、施工组织措施 施工组织流程: 现场摸查 试抽水,确保能把水位降到作业允许高度(水面高度≤10cm)提前抽水,机具、人员进场,做好安全、抽水等施工前准备 池内有害气体驱散后,入池清淤作业,然后用网布收集 将已用网布收集的淤泥提出装袋 用车运到指定的场所 清淤完成后,清洗作业现场 先对集水池的淤积量进行摸查确定集水池概况后,通知相关人员配合抽水,保证水位能降到作业允许高度为止(水面高度≤10cm)。在抽水的同时,应把集水池盖板全部打开,用鼓风机对池内送风约30分钟,使池内作业地段空气保持达安全标准(氧

水池施工方案1122

金泥集团40万吨/年电石工程—浊循环水施工方案 第一节、工程概况 1、地质情况 根据地质报告,天然地基持力层为勘察报告中第○1层(角砾)。 2、工程地点 甘肃省金昌河西堡镇化工循环经济产业园。 3、浊循环水概况 建筑面积为986.6㎡;建筑层数:地上一层,地下一层;建筑高度为:5米;建筑设计使用年限为50年;建筑结构类型:本工程为浊循环水,包括泵房和热水池、冷水池、沉淀池,泵房为现浇钢筋混凝土框架结构,左部分采用柱下独立基础;水池采用钢筋混凝土结构;抗震设防烈度:七度; 泵房为:A-D轴1-5线宽12米,长22.5米,泵房基坑底标高-2.0m,B-C轴5-9线宽6米,长18.6米,泵房基坑底标高-3.60m; 冷水池、热水池:宽4.4米,长19.4米,基坑底标高-4.15m; 沉淀池:宽19.1米,长4804米,基坑底标高-4.6m。 形状见附图:

1 4440 1200 1 6000 3000 6000 6000 1800 1650 1200 2250 1860

1 第二节、编制依据(1)中国天辰工程有限公司浊循环水施工蓝图; (2)相关技术资料及规范; (3)施工现场实际情况。 第三节、人员、机具计划1、人力动员计划

2、施工机具计划 第四节、主要施工方法 1、施工准备 水池施工前,必须做好下列各项施工准备工作: (1)、仔细熟悉施工图纸和各项技术要求。 (2)、在施工准备阶段,编制详尽的施工计划,以便于指导施工活动。 (3)、便于水池顺利施工,按计划做好人员的进场和安全培训工作。

(4)、同时作好施工机具按计划动员,并作好安全检查工作,经检查合格后方可进场使用。 (5)、按照施工进度备齐各种施工用料,并做好材料进场的检查和检验工作。 (6)、施工前,各专业技术人员必须向施工人员做技术交底工作,包括施工、质量、安全等方面。 2、施工测量 根据施工条件,测量放出基础开挖线及放坡线 3、土方开挖 开挖示意图如下所示:

蓄水池专项施工方案

蓄水池专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 1、新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇项目一期厂址位于库尔勒市轮台县城边西南侧,地形北高南低,地势呈现为由东北向倾西南斜,一期厂址南北宽约为544m,东西长约为869米,占地面积约为427627m2。 本设计为新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇工程全厂给排水、消防、循环水管管道管网设计。 工程工期:合同签订后81日历日。 2、施工临时水电 现场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于4#道路南侧,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 二、地质勘察 1、场地工程地质条件: (1)拟建场地地貌单元属于冲洪积平原上游地带,场地地形较为平坦。 2、场地土构成 (1)根据勘察报告内容:勘探深度30m范围内,场地土的构成主要为杂填土、圆砾。第一层杂填土层:以粉土为主,夹大量建筑垃圾和生活垃圾,局部含较多小卵石,层厚度在0.3至0.8m范围内,土质松散、干燥。

第二层圆砾层:黄褐色,埋深0.3-0.8m,颗粒磨圆度中等,呈亚圆形-圆形,颗粒间以颗粒间以中粗砂充填,夹有粉土、砾岩为主,硬度高,勘察报告说明未揭穿该层,最大可见厚度29.5m,中密~密实干燥~稍显~饱和 第二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 4、其它 其它文件

三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗做法1/2边坡及池底300厚风积沙上铺100厚优质粘土上贴六棱水泥砂浆灌缝,在施工过程中配备专人掌控铺设技术及边坡坡度符合设计要求的重要性,确保蓄水池的防渗达到不渗不漏。 第三章施工计划 一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据招标文件要求,确保甲方对工期要求的重要性。 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标

蓄水池施工方案1

一、编制说明 1.1编制依据 1、Ⅲ区蓄水池工程施工图及甲方通知; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 1.2编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 2.1工程概况 1、四川国际网球中心园林景观工程位于四川成都市双流县东升镇普贤村(双流新城),Ⅱ标景观工程面积为5万多平方米,建设单位为四川川投国际网球中心开发有限责任公司,监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本蓄水池工程位于Ⅲ区6#楼别墅南侧,主体长宽尺寸为4×14M,高3M,蓄水能力100M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。 2、三通一平:水、电、道路已通到工地,场地已平整。 3、施工情况:机械、工具、人员已进入现场。 4、工期以满足总体工期为目标。 2.2工程特点: 1、因本工程为地下工程,底板整体落地,土石方开挖量较大。 2、因蓄水池离Ⅲ区外自然湖较近,底板在自然湖面以下,地下水多。必须采用井点降水以降低地下水。

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

蓄水池工程施工方案

蓄水池工程施工方 案

蓄水池工程施工方案 2.2.1 施工顺序 2.2.2土方工程 2.2.2.1 土方开挖 进场后首先进行土方工程的施工,考虑施工的紧迫性进场后进行土方开挖, 1.采用一台1立方米反铲挖掘机挖土,8t自卸车运到堆土区堆放,余土堆于弃土区。 2.土方开挖坡比: a.土方开挖坡比采用坡比1:2; b.土方开挖预留工作面宽度为1m,按土方开挖图预留。 3.旱地施工 所有主体建筑物的基础开挖在旱地进行施工。 4.雨季施工 在雨季施工中,保证基础工程质量和安全施工的技术措施,有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

5、土方工程施工工艺 6、预防开挖注意事项 (1)土方开挖前应认真学习和审查图纸,查勘施工现场,平整施工场地及清除地面和地上障碍物。 (2)土方开挖应遵循自上而下分层开挖原则,严禁逆向、逆坡开挖或先挖坡脚等的危险作业施工。 (3)全面做好施工场地排水降水工作。场地规划、平整,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟,地下水控制工作应持续到基础工程施工完毕,直至回填后才能停止。 (4)基坑开挖时,操作人员之间要保持在2.5m以上安全距离。多台机械开挖,挖土机械之间应保证在10m以上安全距离。 (5)机械多台同时开挖时,应验算边坡的稳定,根据规定和验算结果确定挖土机械离边坡的安全距离,以防造成坍方、翻机事故。 (6)机械操作时,严禁在机械下方和在机械回旋半径内站人。 (7)斜坡地段挖方宜从上而下,分层分段依次进行,要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值先确定土坡的开挖坡度,并随时做成一定的坡势以利泄水。在斜坡上方

大型水池施工组织设计

某蓄水池工程施工组织设计(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 某蓄水池工程 (施工组织设计) 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: JL—A002

施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

目录 第一章编制说明、编制依据及编制原则 (1) 第二章工程概况及特点 (3) 2、1工程概况 2、2工程特点 第三章施工项目组织机构 (3) 3、1施工组织机构图 3、2主要人员职责 第四章施工总平面布置 (3) 4、1施工总平面布置 4、2临设搭建… 第五章工期及施工进度计划 (3) 5、1工期规划及要求 5、2保证施工工期的措施 5、3主要材料供应计划 第六章施工方案 (3) 6、2施工工序的总体安排 6、3主要单位工程施工方案 6、4工程成本控制 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (3) 7、1质量目标… 7、2质量管理组织机构 7、3质量管理和质量保证措施 7、4质量检验 第八章安全施工 (3) 8、1安全管理目标 8、2安全施工管理组织机构 8、3安全管理制度 8、4安全施工保证措施

第九章工程分包队伍管理 (3) 9、1分包范围 9、2分包商的选择 9、3分包队伍管理 第十章文明施工及环境保护 (3) 10、1搞好文明施工及环境保护的措施 10、2文明施工与环境保护组织机构 10、3文明施工与环境保护管理办法 第十一章计划、统计和信息管理 (3) 10、1计划、统计报表管理 10、2各类文件和信息管理

水池混凝土浇筑专项施工方案

一 重庆市2016年第二批农田水利设施建设丰都县高效节水灌溉 项目 混凝 土浇 筑专 项施 工方 案 重庆士派实业有限公司 2016年11月4日

目录 第一节编制依据....................................... - 2 -第二节工程概况- 2 - 第三节施工部署- 2 - 第四节主要施工方案和施工方法......................... - 2 -第五节主要施工管理措施............................... - 5 -

第一节编制依据 根据现行水利工程规范规定编制。 第二节工程概况 《重庆市2016年第二批农田水利设施建设丰都县高效节水灌溉项目实施方案》实施范围涉及6个乡镇7个村分别为:暨龙镇凤来社区、社坛镇三桥村、三桥村童仙寨村、江池镇南洋村、双路镇莲花洞村、树人镇白江洞村和大石板村。本项目实施面积共2500亩,其中暨龙镇凤来社区300亩、社坛镇三桥村200亩、三桥村童仙寨村400亩、江池镇南洋村600亩、双路镇莲花洞村500亩、树人镇白江洞村200亩、树人镇大石板村300亩。 第三节施工部署 1、施工顺序及总原则 水池浇筑顺序为先浇筑底板-在浇筑边墙。 2、输送机械的选用及人员配置 (1)本工程所有砼浇筑采用现场自拌人工挑抬及斗车运输,拟投入250型滚筒搅拌机2台,振动棒二套。 (2)振动器型号选用 插入式振动器:型号ZX50,2台; (3)混凝土工:20人,管理人员5人。 3、进度安排 每区域混凝土浇筑量约为70 m3,按2台250 型混凝土搅拌机出料量2m3/h计,约35h 可浇筑完毕。 4、水池防裂、抗渗施工措施 本工程水池属大面积混凝土。大面积混凝土浇筑完毕后,由于水泥水化热作用所放出的热量使混凝土内部的温度不断上升,混凝土表面和内部出现温差很大,而产生拉应力(表面),而混凝土的早期抗拉强度很低,因此极易出现混凝土的表面裂缝。在施工

水池施工方案

老区焦化雨水收集池改造工程施工 水 池 及 原 有 管 道 利 旧 施工单位:邯郸市邯一建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:2014年9月28日

一、编制依据 1、老区焦化雨水收集池改造工程施工图纸 2、现场的施工环境 3、招标文件规定及国家现行的规范标准 4、类似工程的建议经验 5、邯钢工程项目建议有关规定 6、国家的其他有关法律法规和施工规范 二、编制原则 1、按工程质量达到合格工程标准的原则编制:工程所用材料、构件满足国家及行业现行质量检验标准和设计规范要求,建筑安装工程质量保证质量优良、安全可靠,达到国家现行施工质量验收规范的优良工程标准,寿命达到同类冶金工程质量标准,施工安装材料,验收满足和符合现行国家及行业相关规范、规程和标准的要求。 2、按工期满足项目总体工期要求的原则进行编制,项目总体工期要求见施工进度计划安排。 3、按照现有施工设备并能充分满足工程需要的原则进行编制。 4、安装与其它施工单位密切配合的原则编制。 三、工程概况 1、本工程为邯钢邯钢老区焦化雨水收集池改造工程。包括旧管线移位、水池和水沟清理、改造,新建两座集水池,排水管道施工,水泵及控制箱、电缆安装等。 四、总体布置及工期安排

1、由于本工程难点是沿途建筑物和构筑物较多,施工战线长、沿途已有管线复杂,吊装条件困难,所以根据本工程的具体情况,采用分段平行施工,分项交叉推进,单项流水作业。 2、合同总工期60日历天。 五、主要施工技术方案 1、土方工程 1.1、土方开挖 土方开挖前要向业主了解挖土范围内是否存在地下障碍物,如地下管道、水线、电线、电缆及光缆等。如果有障碍物,则要会同业主协商确定预防保护措施。开挖过程中如发现文物等要及时通知业主采取措施。 采用人工挖土。1#池由于在泵房南侧的小院子里,所以开挖前先拆除东、西和南侧的围墙,带施工完后再恢复,北侧由于里泵房较近,采用钢板桩支护开挖。挖至基底标高以上预留200mm厚土层,人工清理基底,以防扰动原土层。 土方挖至设计标高时,应做详细的钎探工作,请设计、地质、业主、质检等部门验槽,符合要求签证后,方可进行下一道工序施工。如不符合要求另行编制地基处理方案。 1.2、土方回填 1.2.1、土料要求 场地平整回填土及基槽回填土采用素土夯实,土料优先选用基槽开挖的土方,取土点由业主指定,运距根据施工现场距离实际签证。 碎块草皮和有机质含量大于8%的土、淤泥和淤泥质土以及含盐量

水池施工方案(完整版)

1、工程概况。 1.1工程概况。 1.2施工条件。 2、施工技术依据。 3、施工部署。 3.1施工所需的劳动力计划。 3.2施工所需的机具设备。 3.3施工所需的材料。 3.4施工场地平面布置。 4、施工顺序及施工进度网络计划。 4.4施工顺序。 4.5施工进度网络计划。 5、主要施工工序施工方法及技术要求。 5.1工程测量定位、放线。 5.2架子工程 5.3模板工程。 5.4钢筋工程。 5.5 混凝土工程 5.6屋面防水工程。。 5.7砌体及装饰工程

6、质量保证措施。 7、安全保证措施。 8、现场文明施工。 9、附图、表。 1.附表 附表一:劳动力计划表 附表二:机具设备需用量计划表 附表三:施工材料需用量计划 2.附图 附图一:施工平面布置图 附图二:施工进度网络计划 附图三:模板支撑示意图

太平镇册峨等五村 人饮抗旱应急工程 施工方案 1、工程概况 1、1工程概况 本工程构造形式为砖混结构,基础为M7.5浆砌石、墙为M5.0砖砌体、梁柱屋面板为C20砼、地板为C15砼,泵房内墙为双飞粉粉刷,外墙为清水墙砖,50m3采用标准图集04S803。水池顶标高为绝对标高1926m 300m3水池顶覆土500mm,水池顶标高为相当于绝对标高2004m。 1、2施工条件。 该工程位于太平镇该地区域内属于亚热带高原型季风性气候年平均气温为14.5摄氏度,雨季为5-10月,利于组织施工。 2、施工技术依据。 a)设计蓝图及设计变更。 b)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 2002 c)《钢筋焊接及验收规范》JGJ33-86

d)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2002 e)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 f)《钢筋混凝土结构预埋件》04G362 g)未详之处参照有关规范或标准图集 3、施工部署。 a)施工所需的劳动力计划。(见附表一) b)施工所需的机具设备。(见附表二) c)施工所需的材料。(见附表三) 施工场地平面布置。(见附图一) 4、施工顺序及施工进度网络计划。 a)施工顺序。 施工进度网络计划。 测量定位放线—混凝土垫层—弹出纵横控制中心线及模板边线—外模板安装—钢筋绑扎—防水套管预埋固定—内模板安装—混凝土浇注—混凝土养护—墙体砌筑—屋面防水。 5、主要施工工序施工方法及技术要求。 5.1工程测量定位、放线。 i.高程控制。 1.正负零以下基坑高程控制。 根据业主提供的原始标高点,作为拟建工程的高程水准

油库水池专项方案施工方案

目录 目录 (1) 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 2.1 工程概况 (2) 3 施工组织机构及资源配置 (2) 3.1 项目部的设置 (2) 3.1.1 项目部各岗位负责人的职责 (2) 3.2 劳动力需求量计划 (4) 表3.1-1劳动力需求量计划表 (4) 3.3 施工机械设备需要量计划 (4) 4 施工工期 (5) 4.1 总施工工期 (5) 5 施工方案 (5) 5.1 降水 (5) 5.3钢筋混凝土水池施工方案 (8) 5.3.1施工顺序: (8) 5.3.3 基槽检验 (8) 5.3.4 钢筋工程 (9) 5.3.5 模板工程 (9) 5.3.6 混凝土工程 (10) 5.3.7 脚手架工程 (10) 6 质量保证措施 (11) 6.1 质量方针 (11) 6.2 质量标准 (11) 6.3 质量保证体系 (11) 6.4 工程质量控制措施 (11) 6.4.1 控制方法 (11) 6.4.2 关键工序控制 (12) 7 安全措施 (14)

1编制依据 1.现场实地勘察; 2.750m3消防事故水池、200m3隔油池设计图纸; 3.国家有关工程施工和验收的规范、标准。 表1.3-1规范名称及编号 序号标准名称标准编号 1 《工程测量规范》GB50026-2007 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2015 3 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 2工程概况 2.1工程概况 本工程为柳园油库下装及安全隐患改造工程(750m3漏油及事故污水收集池、200m3密闭隔油池工程)。钢筋砼结构,砼采用C30防渗砼浇筑,(750m3漏油及事故污水收集池池底厚500mm,池壁厚250mm。200m3密闭隔油池池底厚300mm,池壁厚250mm。 3施工组织机构及资源配置 3.1项目部的设置 表3.1-1项目土建工程主要管理人员情况表 序号项目职务姓名职称备注 1 土建机组长夏翾助理工程师 2 土建副机组长王作春二级建造师 3 土建技术负责人刘忠勇工程师 4 土建安全负责人王雷鸣安全员 3.1.1项目部各岗位负责人的职责 3.1.1.1项目经理岗位职责 1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行上级下达的有关法规和政策及本单位的 各项管理制度。

相关文档