(一)防止误碰继电器

在继电保护盘的盘前和盘后都应有明显的设备名称编号。如一块盘上有2个或2个以上回路的保护设备时,在盘上应漆有明显的划分线条。跳闸压板间应有足够的间隔距离,间隔过近的跳闸压板应设法加绝缘套罩,以防止在投切压板时误碰跳闸。晶体管保护也应装引出保护压板。对连跳其他设备的引出压板、端子、电缆引线等宜作出明显特殊标志。凡一经触动不有可能跳闸的继电器,在其盖子及底板上均应有明显的警告奈志。线路接地试验跳闸按钮,应装盖罩,罩上应有警告标志。定期需要测试的端子上应做好标志(例如定期测试中间继电器线圈是否断线的端子等)以防止误碰其他端子。在投入保护装置及备用电源自动重合闸前,应检查跳闸压板端子有无直流正电源,检查出口中间不在动作状态,或检查启动继电器不在动作状态。

在现场工作,必须严格遵守“继电保护现场工作保安规定”。工作前应做好完整的安全技术措施和组织措施,包括工作部分与带电设备的隔离,二次接线拆迁的具体地点、工作程序、主要试验接线等,连同有关图纸交有关工作人员讨论,然后到现场执行。在设备带电的二次回路内进行工作时,工作负责人必须事先写好书面的工作计划及继电保护二次专用工作票,现场工作时要有专人监护,不得随意更改工作步骤或试验方法。工作前要求值班运行人员做好规定的安全措施:工作盘上或其他适当地点上应有“在此工作”指示牌,工作盘两旁运行中的继电保

护盘,盘后应有布幔或隔板挡住,盘前应有透明布幔,或临时遮栏,或其他明显警告措施。继电保护人员不得随便改动安全措施。在继电保护盘上工作时,特别在一块盘上有几个回路及装置较紧凑的情况下工作时,对邻近的继电保护器端子排等要有明显的隔离措施,如加临时绝缘套、罩或其他防护措施,以防使用螺丝刀、钳子、扳手等不慎误碰跳闸。要在运行中的继电保护盘上进行打洞、钻眼工作,而又不能停电时,只能使用电动工龄,并采取防震措施。对瞬时动作的继电器,如零序电流、电流平衡继电器等应特别注意。一般要停用保护后才可工作。

继电保护专职或兼职技术人员,在新设备投产时,应向运行值班人员介绍的动作原理和运行中的注意事项,并加强对有关人员的技术培训工作。

(二)防止继电保护误校验

要严格执行部颁《继电保护装置与系统自动装置校验条例》,或根据部颁条例制定的现场检验条例实施细则。各单位必须使用统一的继电保护试验规程、统一的试验方法和质量要求,不能因人而异各搞一套。对各种保护装置,应有一套包括检验条例所规定的全部检验项目的试验记录表格,格式要简明扼要,清晰易查。

继电保护试验用仪表,必须定期校核,确保符合标准,极性表在使用前应证明它的极性指示是正确的,在继电保护试验中应记明本次试验所用仪表名称及编号。工作人员在二次回路上工作,一定要带图纸,

并核对无误后再开始工作,严防凭记忆工作。仪表工作人员在若在仪表和继电保护公用回路工作,应在继电保护工作人员做好防止继电保护误动的措施后才能进行仪表工作。由于试验要求需切除直流电源时,最好能同时切除正、负电源,如没有这种装置则应先断开正电源,后断负电源;恢复时先给上负电源,后给正电源。防止通过寄生回咱引起事故。

试验应逐项进行,试验一项要立即记录在试验记录表格内。工作结束应收集试验记录,检查测试数据完整正确后,方可离开现场。应及时写好试验报告,并有人审查。通过整组传动试验对保护装置的各个元件动作情况进行检查,整组模拟试验(包括传动开关)必须根据原理图模拟保证装置时的实际情况,要根据试验规程、运行规程、整定要求和有关图纸等编制整组试验方案。对同时具有交流电压、交流电流回路的继电器进行带负荷检查时,应防止电流电压回路的混接,造成电压回路短路,以及零序电流回路通过较大的电流,致使零序保护不正确动作。加强对继电器机械部分的检查与调整,提高继电器机械部分工艺调质量,克服只重视电气试验,忽视机械部分的调整的倾向。定期检查交流继电器的整定值,宜在保护盘端子排上接入试验电源,先校核原定值,如与上次试验值相差较大,必须查明原因,再进行调整,以免因试验接线不当造成误整定。

(三)防止继电保护误整定

新装继电保护和自动装置的整定值,或由于系统的要求需要变更继电

保护和自动装置整定值时,负责整定的人应根据有关资料进行计算,并另由专业人员核算审核。新整定和更改整定都要出具经批准的整定书。在进行整定计算时,应注意核对各元件的灵敏度,如接地方向元件、振荡闭锁元件、负序电压闭锁元件、距离元件最小精确工作电流等。在整定线路的速断保护时,应注意与线路上可熔保险器特性的配合。在备用电源自动合闸装置的保护整定应考虑防止由于自动起电流及非周期分量的影响而误动作,由于变压器励磁涌流而误动作,由于永久性故障而越级跳闸。继电保护整定方案编制后要组织有关运行部门进行讨论、审查。审查的主要内容是继电保护装置的灵敏度和可能引起的后果、对地区系统和厂用电系统的配合等。定期编制系统继电保护整定方案,遇到一次接线,最大最小运行方式负荷潮流有巨大变化时,对于整定方案要进行全面复核。对于随运行方式变化而需要更改保护整定值者,要编入“继电保护现场运行规程”,各个整定值位置要有明显标志,并向值班人员详细交底。

继电保护试验人员一定要按照整定书上的要求进行调整试验,反复核对流变、压变的变比是否与整定书相符,如有疑问,必须向整定单位询问,不能含糊行事。不论永久性或临时性变更继电保护和自动装置的整定值,都要作为系统操作的一部分,要有调度令或得到值班调度员的许或可,执行后要有书面记录。调度室和厂、所的控制室要有现行的整定书,并有反映继电保护整定值的运行图板,并随时保持图板整定值与实际情况相符合。厂、所继电保护专值人员和运行值班人员

要定期核对本单位的整定单、整定记录和保护装置的刻度值,做到三者一致。过期的整定单须及时回收工妥善处理。保护装置运行和维护单位,要互通情况,如设备参数有变动(如流变、压变的变化等)必须事先通知整定计算单位。

防止继电保护事故的预防措施实用版

YF-ED-J2012 可按资料类型定义编号 防止继电保护事故的预防 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止继电保护事故的预防措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为防止继电保护事故发生,保障电气设 备、发电机组、电力网络安全稳定运行,保障 国家、人民生命财产安全,制定本措施。 1 适用范围 本措施适用于电厂送出线路保护、母线保 护、断路器失灵保护、发电机变压器组保护、 变压器保护、高压电动机保护,电气自动装置应 参照执行。 2 主要依据 继电保护及安全自动装置检验条例水电电

生字(1987)108号 继电保护现场工作保安规定电生供字第254号 电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定调[1994]143号 电力系统继电保护技术监督规定(试行)电安生[1997]356号 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发(2000)589号 继电保护及安全自动装置反事故措施要点电安生(1994)191号 GB 14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 584—1995 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程

浅谈继电保护常见问题

浅谈继电保护常见问题 摘要:继电保护是是电网安全稳定运行的重要保证,也是电力系统中的一个非常重要组成部分。继电保护出现故障会给电力系统带来不利影响,因此,如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时多加注意,出现问题时也能快速地得到解决。本文主要介绍了继电保护的作用和特点,叙述了继电保护常见问题及其解决方法。 关键词:继电保护常见问题解决 1、引言 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故方法。随着电力系统的不断发展,电网结构更加复杂,分布范围更为广泛,可靠性要求也越来越高,所需的各种继电保护装置也越来越多,但是继电保护装置在运行过程中本身也可能出现各种各样的问题。如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时有针对性的加以重视,出现问题时也能快速地得到解决。既能节约成本,又能提高效率。从而来保证电力设施的安全、经济、可靠投入运行,确保电力系统正常运转,防止事故的发生。 2、继电保护的作用和特点 2.1 继电保护的作用 2.1.1 警告作用 当电力系统设备出现异常工况或者是发生轻微故障时,继电保护装置会出现一定的信号,也即向值班人员发出警告,以便他们能够尽快发现问题,从而及时找到故障或异常工况的问题根源,并采取相应措施进行解决。 2.1.2 保护作用 继电保护最基本的作用就是保护作用,这主要体现在继电保护装置对变压器、电动机、发电机、电力电缆、电力线路、断路器、母线、电力电容器、电抗器以及其他各种电气设备运行的保护。 2.1.3 切除作用 切除作用主要是指继电保护装置可以快速地切除故障,以减少短路电流对电气设备的损害。快速切除故障的时间是保护动作时间和断路器跳闸的时间的总和,因此,为了提高切除故障的速度,应采用和断路器相一致的快速保护装置。 总之,继电保护可以为电力系统的安全性提供保障,继电保护装置能在其提供保护的电力系统元件和设备在发生故障时使迅速准确地脱离电网;能够对处于不正常状态的设备进行提示,以便得到快速处理和恢复;能够监控电力系统的运行状况,从而实现自动化。 2.2 继电保护的特点 2.2.1 监控性好 继电保护操作性监控管理好,主要体现在它的一些核心部件几乎不受外部环境变化的影响,能够产生较好的使用功率,而且能够通过计算机信息系统进行有效的监控,从而提高了设备运行的效率,降低了运行成本。 2.2.2 正确率高 继电保护之所以重要,最主要的一个原因在于其具有正确率高的特点。特别是随着现代社会的发展,在自动化运行率逐渐提高的情况下,继电设备的记忆功

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

防止继电保护事故的预防措施(新版)

防止继电保护事故的预防措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0040

防止继电保护事故的预防措施(新版) 为防止继电保护事故发生,保障电气设备、发电机组、电力网络安全稳定运行,保障国家、人民生命财产安全,制定本措施。 1适用范围 本措施适用于电厂送出线路保护、母线保护、断路器失灵保护、发电机变压器组保护、变压器保护、高压电动机保护,电气自动装置应参照执行。 2主要依据 继电保护及安全自动装置检验条例水电电生字(1987)108号 继电保护现场工作保安规定电生供字第254号 电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定调[1994]143号 电力系统继电保护技术监督规定(试行)电安生[1997]356号

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发(2000)589号 继电保护及安全自动装置反事故措施要点电安生(1994)191号GB14285—1993继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T584—19953~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T559—1994220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T623—1997电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T684-1999大型发电机变压器继电保护整定计算导则 3术语和定义 双重化——指继电保护装置按两套独立、采用不同原理并能瞬时切除被保护范围内各类故障的主保护来配置。其中“独立”的含义为:各套保护的直流电源取自不同的蓄电池,各套保护用的电流和电压互感器的二次侧各自独立,各套保护分别经过断路器的两个独立的跳闸线圈出口,各套保护拥有各自独立的载波(或复用)通道等。

浅谈继电保护常见故障及维修措施

浅谈继电保护常见故障及维修措施 发表时间:2017-03-22T14:27:57.093Z 来源:《基层建设》2016年第34期作者:宋光银 [导读] 继电保护装置作为电力系统中的主要组成部分,在电力系统中占据中绝对重要的地位,是确保电力系统正常安全运行必要措施。 1 电力继电保护检修维护工作要求 继电保护装置特殊的保护性能,使得其在我国企业中的供电系统和变电站中得到较为广泛的应用,继电保护装置的市场需求逐渐扩大,而随着现代信息技术的快速发展,继电保护装置不断被更新和完善,市场上的继电保护产品越来越多,产品的适用性逐渐增强,向着更广泛的领域扩展。对此,必须严格规范电力系统继电保护装置的维护操作行为,每一位继电保护装置的操作人员要严格按照工作条例和操作要求来对继电保护进行检测与调试,能够及时采取有效措施,控制好寄生回路现象,以确保电力系统的正常安全运行。此外,还要增强对电力系统电力负荷状况的监督能力,以确保继电保护装置正常运转,而如果出现异常或者故障现象,要及时汇报,根据指示和要求采取有效的补救和解决措施。如果情况比较危及或者比较特殊,操作人员可先行采取措施,将保护装置切开,将事故控制在一定范围内,在向上级汇报,申请调度。如果在维修好之后再次发生寄生回路现象或者继电保护装置误动、拒动的现象,首先需要做好事故记录,然后将情况上报给相关部门,并且针对故障部位要及时采取措施进行处理,将威胁到电力系统安全运行的部位排除在系统之外。另外操作人员还及时做好继电保护装置的信号记录,定期检修电气二次设备,确保装置完好,能够正常使用。最后需要注意的是企业要定期安排操作人员进行培训,以提高和强化操作人员的专业技能,使其能够更好的做好继电保护装置的维护工作。 2 电力继电保护故障的常见故障 2.1 不运行或不复位 有些情况下,继电保护器无法正常工作,最直观的表现主要有两种,一个是继电器不运行,另一个是继电器不复位。继电器由于故障而无法正常工作,将会给机电系统的正常运转带来严重威胁,因而其对应的保护功能无法执行。因此,维修工作人员应尽快查找到问题的真正原因。应对电压进行检查,查看继电器有无对应的电压,电压值和额定值是否相符,电压是否存在波动,上述均无异常时,再对继电器接触进行检查,以上问题均有可能导致继电器无法正常工作。继电器若出现不复位异常,则需要对输入电压进行检查,如是否被断开等,另外,还需要对继电器本身质量进行检查。 2.2线圈故障 导致线圈发生故障的原因较多,通常情况下线圈断线、线圈供电不足、线圈极性接反、线圈供电错误和线圈发热等都是较为常见的故障。线圈导线多发生在进行超声波清洗时或是向线圈进行施加电压时;当供电电压较低时,则会导致线圈供电出现不足的情况;二极管继电器作为线圈的重要组成部分,一旦极性连接错误,则会导致接点不动作;在供电电源连接时,如果将交流线圈和直流线圈的电源接反,则会导致线圈被烧毁或是不能正常工作;另外在线圈长时间通电情况下会有发热现象,从而导致绝缘受到破坏,使继电器无法正常工作。 2.3连接故障 当继电器接点出现粘连或是接点接触不良时则会导致连接故障发生。当继电器接点连接的负荷容量远远大于节点的额定容量时,或是继电器开关频率较高、继电器超过有效使用日期时都会导致接点出现粘连的现象发生。当继电器接点表面没有及时进行清洁,存有异物,或是表面有腐蚀情况发生时,接点由于机械性原因导致接触存在问题,继电器使用环境中有振动或是冲击现象存在,继电器存在超期服役的现象等都会导致继电器接点接触不良的情况发生。 3电力继电保护的维修措施 3.1校验装置 在继电保护装置进行校验的过程中,不但要考虑装置的本身,还要结合整个试验组以及电流回路升流试验,在检验的最后通过这两项试验,作为结束检验的最终试验。校验结束后禁止对继电保护装置再次进行定值区、定值的修改,同时也严禁再次拔插件和对二次回路线的修改。若试验完毕后出现上述动作,那么很有可能造成定值错误,或者引发接触不良现象,若不能对此类问题及时的发现,必然会对整个电网的运行造成影响。 3.2保护接地 继电保护中,最为重要的便是保护接地问题,其具体内容包括以下两方面:首先,需要接地的屏障以及装置机箱等必须在屏内铜排上进行连接,很多厂家在这方面工作较为到位,因而只需要进行检查即可。其重点在于对铜排的接地可靠性进行检验。其次,还需要对电流电压回路是否接地以及接地是否可靠等问题进行检验。这些问题都会严重影响继电保护系统的稳定性以及设备的安全性,并对人身安全造成了严重的威胁。 3.3做好二次设备状态监测 采用比较法、编码法、校验法、监视定时器法、特征字法等多种故障检测方法,通过继电保护装置内各个模块的自我诊断功能,实现装置的电源、CPU、I/0接口、A/D转换、存储器等插件的巡查诊断。对于状态监测困难较大的部分常规继电保护,要做好设备验收管理和离线检修管理,尽可能的确保设备运状态。 3.4降低干扰幅度 在解决直流电源对继电保护系统产生干扰时,可以增加续流回路,使在断流时期的感应线圈中的电磁场迅速释放衰减。最好的方法是给感应线圈并联一定数量的电容电阻回路或是电阻串二极管,就可以释放断开感应线圈的电流,这样就能够很好的避免故障的发生。 3.5提高微机保护事故处理水平 要不断积累并充分利用事故处理经验,持续提高微机保护事故处理水平。目前微机保护事故处理工作中采取的办法一般分为以下几种:一是替代法。即用和被处理元件完全规格、型号完全相同的正常元件代替被处理元件,通过替换前后设备运转情况判断被处理元件是否存在故障。二是对比法。通过故障设备发生故障前后的运行数据间的全面对比,从中找出差异最大的部分即为故障发生环节。三是模拟检查法。将状态良好的装置按照供应商提供的原理图逐个部分人为加以破坏或改变参数,并进行运行直至表现出和被检查设备相同的故障表征,以此判断故障发生的原因。 4总结 综上所述,随着现代电力技术的发展,电力系统逐渐向信息网络一体化方向发展,为继电保护装置的保护提供了便利,也对保护工作

继电保护误动作事故的预防措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 继电保护误动作事故的预防措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

继电保护误动作事故的预防措施(新版) 电力系统继电保护与系统安全自动装置(简称保护装置)是保障电网安全运行、保护电器设备的主要装置,是组成电力系统整体不可缺少的重要部分,保护装置配置使用是否得当,直接关系到电网安全稳定运行,关系到供电的可靠性。防止继电保护引发扩大事故,提高保护装置的正确动作率,以提高电网的安全运行水平(详见第五章)。 一、加强对继电保护及安全自动装置的运行管理 电力系统继电保护是一个有机整体,继电保护专业应实行统一领导,分级管理。在网局、省局、地(市)电力局及发电厂设置继电保护专业机构。网局、省局分别在中调所设置继电保护科作为局继电保护技术管理的职能机构,履行专业管理的职能,实现全网、全省继电保护的专业领导,负责所辖系统继电保护的整定计算及运

行管理等工作。地(市)电力局继电保护整定计算及技术管理,一般设在调度所。在地(市)电力局、发电厂的检修分场或变电工区(检修部)设立继电保护班组,负责全局或全厂的继电保护设备的运行、维护及定校工作。 继电保护工作专业技术性很强,一根线一个接点的问题可能造成重大事故,所以继电保护机构必须配备事业心强,工作认真细致,努力钻研技术,具有较高理论知识的专业技术人员。各级继电保护部门必须建立岗位责任制,使每项职责落实到个人。各单位领导要重视继电保护工作,充实配备技术力量,调动继电保护工作人员的各级性,保持继电保护队伍的稳定。 对继电保护的定值管理,应结合电力系统发展变化,定期编制或修订系统继电保护整定方案。整定方案的编制依据:经领导审定的系统运行方式及运行参数,包括正常和实际可能的检修运行方式、最大有功及无功潮流(必要时应包括冲击电流值,电动机的自起动电流值等),最低运行电压、非全相运行的线路的相序分量、最佳重合闸时间、解列的具体要求等。重要的发电机及110kV以上系统所

继电保护专业常用标准

继电保护专业标准和有关技术文件 一、继电保护专业常用国家标准有: 1)GB 6592-1986《电子测量仪器误差的一般规定》 2)GB/T 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》 3)GB/T 9361-1988《计算站场接地安全要求》 4)GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》 5)GB/T 2423-1989《电工电子产品基本环境试验规程》 6)GB/T 14537-1993《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》 7)GB/T 15145-1994《微机线路保护装置通用技术条件》 8)GB /T 14598-1996《静态继电器及继电保护装置的电气干扰试验》 9)GB/T 16836-1997《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》 10)GB/T 11287-2000《电气继电器》 11)GB 14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》 12)GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 二、继电保护专业常用行业标准有: 1)DL 408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2)DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3)DL 755-2001《电力系统安全稳定导则》 4)DL-5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 5)DL/T 5147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》 6)DL400-1991《继电保护和安全自动装置技术规程》 7)DL/T 5149-2001《220kV-550kV变电所计算机监控系统设计技术规程》

电气继电保护常见故障及维修技术探讨

电气继电保护常见故障及维修技术探讨 发表时间:2018-04-10T09:32:06.443Z 来源:《知识-力量》2017年12月下作者:程源[导读] 文中重点研究了电气继电保护的常见故障和维修技术。 中国电建集团核电工程公司山东济南250101 【摘要】:随着国民经济的快速发展,电气设备的类型越来越多样化,从而影响到了电力系统的安全运行。由于继电保护设施可以保证电气系统的正常运行,因此,人们对继电保护设施提出了较高的要求。然而,电气继电保护设施在实际运行中往往会出现各种各样的故障,如果继电保护功能失去了作用,就可能对整个电气系统的稳定运行造成一定的影响。基于此,文中重点研究了电气继电保护的常见故障和维修技术。 【关键词】:电气;继电保护;常见故障;维修技术随着人们生活水平的不断提高,对电能的需求量也在日益增加。由于电力资源在推动社会的快速发展中起着十分重要的作用,因此,电力安全直接影响着人们的生产生活。当前,随着电气设备使用量的逐渐增加,电力系统将面临越来越严重的安全问题。电力系统能否正常运行不仅直接影响着电力企业的发展,而且也决定着人们的生活质量与安全。为了保证电力系统的安全运行,有必要落实好继电保护工作和电气继电保护的维修管理工作。 1.电气继电保护的意义 继电保护设备是一种安全智能的设备,主要由继电器和有关辅助组件而构成。继电保护设备能够准确的检测出电气组件是否存在异常,并使断路器自动跳闸或发出警示。然而,随着电力规模的逐渐扩大,电力运行将面临着越来越严重的安全问题。同时,电气设备种类的增加也会加大电力系统的负荷,再加上其它因素的影响,较易对电力系统的安全运行造成影响,从而难以促进社会的可持续发展。由于电力在促进社会的快速发展中起着十分重要的作用,因此,一定要采取有效的措施来保护电力系统,然而,继电保护技术应用于电力系统的保护方面可以起到有效的作用。随着用电需求量的日益增加,电力系统的供电已经无法满足用户的需求。基于此,一定要重视电力系统的维护,通过应用继电保护技术来提高电力系统的维护水平。继电保护能够保证电力系统的稳定运行,一旦电气设备发生了故障,可以自动地将故障及时排除,从而不仅有利于防止故障带来更严重的破坏性,而且也不会影响到其它设备的正常运行。除此之外,继电保护还比较先进,其具有的自动保护作用可以保护电力系统的稳定运行,进而能够有效的提高电力企业的社会经济效益。2电气继电保护的常见故障 2.1继电保护设备的质量不合格 随着市场经济的快速发展,市场竞争变得越来越激烈,一些厂家为了获取更多的经济利益,生产出质量较差的继电保护产品并将其投入到市场中。质量不合格的继电保护产品应用在电力系统中一定会影响到电力系统的安全运行。比如,继电器元件的材质与精度不符合标准、整体性能不达标,微机保护设备的组件运行不平衡并且性能和质量较差等都较易使设备在运行的过程中出现故障。2.2继电采样通道出现故障 虽然继电保护设备在电力系统中得到了广泛应用,但是,在继电保护系统中,由于受到各种因素的制约,继电保护采样通道往往会存在一系列问题,常见的故障有压互信号故障和流互信号故障等,从而对电力系统的稳定运行造成了影响。2.3继电保护设备工作存在异常 在电力系统当中,只有将继电保护设备同外部二次回路和直流系统相连接才可以把继电保护作用得以充分发挥。然而,在实际的工作过程中,一旦其它零部件出现了故障,也会对继电保护设备的安全运行造成影响,从而无法将保护电路的作用充分地发挥出来。 2.4电力系统继电保护中其他故障问题 如果电力系统中出现故障时,其采集系统就可以通过相应的信号对故障及时的进行分析,以及针对所分析出来的结果制定出相应的解决对策;电压系统作为电力系统继电保护中极其重要的装置,一般情况下,此种装置都会对重合闸和无压线路进行检查,如果主变的电压侧出现了双分支的情况,那么此时就要考虑到主变低压侧分支和相邻主变低压侧之间是否存在着具体的相关性。如果设备出现了问题,就会直接影响到继电保护的正常作用,甚至使继电保护失去其应有的效果而无法正常工作。而这样的继电保护也就严重的制约了电力系统的整体发展。 3电气继电保护维修技术 3.1观察法 观察法是指在直观上观察电气继电保护设备是否存在故障。在电力系统中,如果电力系统运行负荷超出了继电保护设备的最大承载值,就较易导致继电保护设备出现故障,比方说,继电保护设备中的保险丝突然烧断、继电保护设备发出刺鼻的味道,在这种情况下,维修人员就能够运用观察法来观察继电保护设备是否存在故障,如果闻到电气继电保护设备发出了烧焦的味道,就可以断定继电保护设备的内部出现了故障,应该对其进行更换。3.2对比法 对比法是指把两台具有相同型号的设备进行比较,通过比较来发现两者存在的不同之处,从而有利于确定发生故障的具体部位。维修电气继电保护设备时,一旦发现了继电保护设备存在故障,维修人员就应该用一台同此设备具有相同型号的设备进行比较,同时一定要确保所使用的设备不存在性能和质量问题,使两台设备处于相同的运行状态,找出存在的差异,从而可以有针对性的对出现故障的继电保护设备进行维修。 4电气继电保护设备故障的预防措施4.1加强重视继电保护工作 由于继电保护设备在电力系统中起着非常重要的作用,因此,为了保证电力系统的安全稳定运行,降低安全事故的发生机率,电气企业必须加强重视继电保护工作,积极引进先进的技术,提高继电保护工作人员的技术水平,构建一支专业素质较强的继电保护队伍。另外,电力企业还应该将安全责任制度得以全面落实,保证各项制度的顺利实施,从而有利于防止由于缺少规范性而造成的安全事故。4.2加强对继电保护设备的维护和管理

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

谈电力设备继电保护常见故障

谈电力设备继电保护常见故障 摘要:变电站作为保证电力不间断供应的重要途径,是电力系统中的重要组成 部分。变电站不仅为供电提供保证,还有效的控制了电力企业的生产成本。地方 网中采用微机继电保护状态检修,有效规避了人力资源建设与电网扩建速度过快,设备增加量大给继电保护设备检修所造成的难题。 关键词:电力设备;继电保护;故障原因 主变压器与电力系统的正常运转存在直接联系,作为变电站运行中的重要组 成部分,应着重加强其继电保护。与此同时,保护人民的生命及财产安全也要求 针对电力设备的运行采取一些列必要的保护措施势在必行。 一、微机继电保护具有优良性能 苏州地区某变电站经过大力推进工程技术改造,所管辖的110kV变电站完全 实现了保护装置的微机化。110kV主变保护装置采用PST-1200系列产品和RCS-9600系列产品,其技术成熟,功能齐全。110kV线路保护装置采用RCS-941系列、PSC-620系列、NSR-711型产品,它们都具有三段距离保护和三段零序过流保护功能,微机具有定值自检功能,具有自动检测能力。 二、变电站微机保护装置故障解决办法 1代替法 代替法是变电站出现故障问题时最先使用的故障排除手法,具体实践方法如下:采用确保性能良好的配件替换疑似出现故障的配件,替换后观察具体运转情况,判断配件是否存在问题,从而在在最短的时间内缩小故障查找范围。 2对比法 对比法多用于检验定值校验过程中存在测试值和预想数值偏差过大问题情况下。基于技术参数等方面,比照处于非正常状态的设备与同样规格正常状态下的 设备,亦可以采用校验报告对比方法,通过比对具体数据,数据差距较大的地方 即可判定为故障发生点。 3顺序检查法 顺序检查法即按照外部检查、绝缘检查、定制检查、电源检查、保护性能检 查的顺序依次开展检查工作的检查法。多用于变电站微机保护装置出现拒动或者 逻辑问题状态下。 4逆序检查法 逆序检查法适用于变电站微机保护装置出现误动且微机录波插件无法及时确 定故障根源的状态下。从故障后的最后一环开始逐步向前推演,直至找到故障发 生的真正原因。 5整组实验法 整组实验法有利于确定保护装置的动作逻辑是否处于正常状态、动作时间是 否正确。整组实验法能够在最短时间内重现故障并判断出发生故障的具体原因, 且可在真正出现故障时结合上述其他方法进行进一步检查。 三、苏州地区某变电站综合自动化微机保护功能实现 1变电站综合自动化微机保护的功能和特点 1.1通信功能 通信接口是微机保护用于变电站综合自动化的必要条件,具备有RS—232,RS—422/485等标准接口。RS—232接口与分布式RTU相结合实现保护远动就地 安装的同时,即便于转化为光信号,又增加了其与远动装置的光纤连接的便捷性,

继电保护故障分析及处理方法 赵佳丽

继电保护故障分析及处理方法赵佳丽 发表时间:2018-07-06T10:32:44.447Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:赵佳丽郑嘉硕王伟征 [导读] 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 (国网兴安供电公司内蒙古兴安盟 137400) 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。继电保护工作是一项技术性很强的工作,随着技术的进步,继电保护故障也随之增多,可以说继电保护技术性很大程度上体现在故障分析和处理的能力上。 关键词:继电保护;故障分析;处理方法 1 继电保护的基本要求和作用 1.1 继电保护的基本要求 继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足可靠性、选择性、速动性和灵敏性四个基本要求。这些要求之间紧密联系,既矛盾又统一,因此,需要针对不同的使用条件,分别地进行协调。对这些问题的研究分析,是电网继电保护系统运行部门的头等大事。 1.1.1可靠性 可靠性是指发生了属于保护装置该动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;在继电保护不需要动作时应可靠不动,不发生误动作。可靠性是继电保护的基本要求,因为误动和拒动都会给电力系统造成严重的危害。 1.1.2选择性 当供电系统发生短路故障时,继电保护装置动作,只切除故障元件,并使停电范围最小,以减小故障停电造成的损失。保护装置这种能挑选故障元件的能力称为保护的选择性。 1.1.3速动性 速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,目的是提高电力系统的稳定性,降低设备的损坏程度,缩小故障及范围,提高自动重合闸和备用电源、备用设备自动投入的效果,减少用户在低电压情况下的工作时间。 1.1.4灵敏性 灵敏性是指在规定的保护范围内,保护对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。 1.2 继电保护的作用 1.2.1保障电力系统的安全性 在电力系统进行正常运行的工作中,如果中途某个零部件发生了故障,那么继电保护装置就可以测试到其状态,然后向其最近的断路器发出预警,作出跳闸处理,这样的话一方面既可以使元器件尽量小的受到损坏,另一方面又可以使电力系统继续正常运行,避免了以为部分元器件的故障而为整个电力系统带来瘫痪,保证了电力系统运行的稳定性。 1.2.2对电力系统的不正常工作进行提示 在电力系统的运行中,继电保护装置可以对运行中出现的不良状况进行检测,如果是有某些零部件发生了异常,那么保护装置可以根据异常的程度深浅对其进行不同程度的处置。如果是情况不太严重的,那么保护装置可以对其进行调整,避免了人工的手动操作。如果是对电力系统的运行有一定的威胁的故障那么就会发出预警报告,或者是自动切除。 1.2.3对电力系统的运行进行监控 继电保护不仅仅是一个事故处理与反应装置,同时也是监控电力系统正常运行的装置。 2 继电保护常见的故障分析 继电保护常见故障主要包括以下几个方面:产源故障,继电保护的装置生产属于技术性生产的范畴,其质量的好坏对于保护装置的运行有着直接的影响,如机电型、电磁型继电器零部件的精确度和材质等;整体性能不合格,晶体管保护装置中元器件的运行不协调、性能差异大、质量差,易引起装置的拒动或误动;运行故障,在设备运行过程中,因温度过高会导致继电设备的失灵,具体表现为住变动保护误动、开关拒合,而继电保护工作当中。电压瓦感器二次电压回路故障是最薄弱环节,电压互感器作为继电保护策略设备的起始点,对于二次系统证常的运行十分重要;隐形故障,相关资料显示,全世界有大约75%的大停电事故都同不正确的保护系统运作相关,继电保护的隐形故障已成为一种灾难性的电力机理,故很多文献中都对继电保护隐形故障的分析加以强调。对于一些重要输电线路,断路器故障的就地保护可以对监管所有跳闸元件加以确定,且在跳闸元件故障中,所有的远方和就地跳闸的指令才有效。 3 继电保护故障处理方法 继电保护工作是一项技术性很强的工作。因此,如何用最快最有效的方法去处理故障,体现技术水平,成为广大继电保护工作者所共同要探讨的课题。下面就几种常用的故障处理方法进行分析。 (1)替换法。用好的或认为正常的相同的元件代替怀疑的或认为有故障的元件,进而判断出该被替换组件的好坏,利用这个方法可以快速地缩小查找故障范围,这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。如果一些微机保护出现故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可以使用临近备用,或暂时处于检修的插件、继电器代替它。如替换之后故障消失,说明被替换下来的组件发生了故障,如果故障仍存在就说明故障没有发生在该组件上,要继续使用该方法进行相同的检查。 (2)短接法。所谓短接法,就是指将回路中的其中一段,或是将部分用短接线入为短接,对短接线范围内进行故障的判断,查看故障是在短接线范围内,还是在其它的地方,以此来缩小故障范围。但是这种方法有其固定的适用范围,主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否好。 (3)参照法。通过正常与非正常设备的技术参数进行比较,进而从不同处找出不正常设备故障的位置。在认为接线错误,或在定值

防止继电保护事故正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 防止继电保护事故正式版

防止继电保护事故正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 变压器宜配置单套本体保护。 2 运行管理 按公司《继电保护技术监督实施办法》有关规定执行 3 定值管理 3.1 依据电网结构和继电保护配置情况,按相关规定进行继电保护的整定计算。 3.2 当灵敏性与选择性难以兼顾时,应首先考虑以保灵敏度为主,防止保护拒动,并备案报主管领导批准。 3.3 宜设置不经任何闭锁的、长延

时的线路后备保护。 3.4 加强厂用系统的继电保护整定计算与管理,防止因厂用系统保护不正确动作,扩大事故范围。 4 二次回路 4.1 严格执行有关规程、规定及“反措”,防止二次寄生回路的形成。 4.2 保护、通信所用信号传输电缆,应采用双绞双屏蔽电缆,保护电缆屏蔽层一端应可靠接地;通信电缆屏蔽层两端应分别可靠接地。 4.3 对经长电缆跳闸的回路,应采取防止长电缆分布电容影响和防止出口继电器误动的措施。 5 应认真编写保护启用方案,做好

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切

电力系统继电保护常见故障分析

电力系统继电保护常见故障分析 摘要:众所周知,电力能源是支撑社会经济发展的重要力量,在城镇化和工业 化进程逐步加快的背景下,各行各业对于电力能源的需求有了很大提升,发电厂 电力系统的运行安全面临着新问题和新挑战,继电保护是电力系统中的重要电力 元件,是及时发现电力系统运行故障并及时给予有效处理的重要设备,直接决定 着电力系统的运行状态。因此,本文将探讨电力系统继电保护常见故障,并总结 出有效的应对措施,旨在为发电厂的发展提供参考。 关键词:电力系统;继电保护;故障分析 继电保护即是指用来研究电力系统故障与危机安全运行的异常情况,自动寻 找解决对策的保障措施,一旦电力系统在运行过程中产生故障,继电保护装置可 以在较短的时间内将发生故障的设备与线路锁定在较小的范围内,并及时把存在 故障的设备与线路从电力系统中隔离出来,降低相关故障对发电厂电力系统带来 的损失,并保障其他电力设备与线路的安全完好,从而增强电力系统运行的安全 稳定性。如今,随着人们对于电力能源需求的逐步加大,在一定程度上提升了发 电厂的发电压力,研究电力系统继电保护的常见故障,对于充分发挥继电保护装 置的在发电厂中的优势作用和提升电力系统运行的安全稳定性具有重要意义。 一、继电保护的重要性与相关要求 继电保护是及时获取电力系统运行过程中电压、电流等数据信息的重要设备,是保障电力系统有效运行的关键,更是对电力系统运行工作的有效监管手段,继 电保护的重要性不言而喻。通常情况下,为了保证发电厂电力系统的正常运行, 对于继电保护系统有着选择性、可靠性、灵敏性和快速性的要求,所谓选择性, 即是指继电保护装置对电力系统中故障设备和线路的分辨选择能力,必须要在最 短的时间内锁定发生故障的部分;可靠性是指在电力系统发生故障时,继电保护 装置要保障相应工作的安全稳定运行,并保证继电保护设备随时可以运转;灵敏 性也就是指在电力系统发生故障时,继电保护装置要及时灵活地给予处理;快速 性即是继电保护装置要在电力系统发生故障的第一时间有效控制故障范围,并及 时将故障给予排除,自动实现重合闸操作,有效保障电力系统的可靠、安全运行。 二、电力系统继电保护常见故障 发电厂电力系统继电保护的常见故障主要表现在以下几个方面:其一,运行 故障。继电保护装置为保障电力系统的安全运行,需要长时间不间断运行,这样 就很容易导致设备局部温度过高,从而引发继电保护装置运行不正常,甚至失灵 的不良状况,主要表现在差动保护开关拒合,电压互感器的二次电压回路,这是 电力系统运行过程中极易发生故障的环节,电压互感器一旦产生故障,就会直接 引起继电保护装置产生运行故障;其二,内部故障。内部故障主要是指由于生产 过程而导致的故障,在实际生产的过程中,若是内部零件的质量不符合相应的标准,就会直接降低继电保护装置的质量,进而导致继电保护装置产生一系列故障;其三,电流互感器饱和故障。随着人们用电量的逐步增加,电力设备的负荷也有 了很大提升,在正常短路的情况下,电流互感器的误差与发生短路时增大的电流 倍数成正比例关系,这样就会造成继电保护装置的灵敏度显著降低,甚至发生阻 断保护装置动作的情况,一旦产生短路,电流互感器产生了饱和现象,在二次电 流较小时就不可能再次感应到,直接影响着电力系统的正常运行。 三、处理措施 1.排除替换法