十四章 给水处理概论

1、水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。

答:杂质无外乎两种来源:一是自然过程,例如地层矿物质在水中的溶解,水中微生物的繁殖及其死亡残

骸等;二是人为因素,即工业废水、农业污水及生活污水的污染。水中杂质按尺寸大小可分成三类:

悬浮物:悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。粒径大于0.1mm 的泥砂去除较易,通常在水中很快下

沉。粒径较小的悬浮物,须投加混凝剂方可去除。

胶体杂质:尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在的胶体通常有粘土、某些细菌及病毒、腐殖

质及蛋白质等。有机高分子物质通常也属于胶体一类。天然水中的胶体一般带有负电荷,有时也含有少量

正电荷的金属氢氧化物胶体。须加混凝剂方可去除。

溶解杂质:分为有机物和无机物两类。它们与水所构成的均相体系,外观透明,属于真溶液。有的无机溶

解物可使水产生色、臭、味。

2、了解《生活饮用水卫生标准》中各项指标的意义。

答:在《标准》中所列的水质项目可分成以下几类。

一类属于感官性状方面的要求。浊度、色度、臭和味以及肉眼可见物等。

第二类是对人体健康有益但不希望过量的化学物质。

第三类是对人体健康无益但一般情况下毒性也很低的物质。

第四类有毒物质。 第五类细菌学指标,目前仅列细菌总数、总大肠菌数和余氯三项。

3、反应器原理用于水处理有何作用和特点?

答:反应器是化工生产过程中的核心部分.在反应器中所进行的过程,既有化学反应过程,又有物理过

程,影响因素复杂。在水处理方面引入反应器理论推动了水处理工艺发展。在化工生产过程中,反应器只

作为化学反应设备来独立研究,但在水处理中,含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进

行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,水的氯化消毒池,除铁、除锰滤池、生物滤池、絮凝池、沉淀池等等,甚至一段河流自净过程都可应用反应器原理和方法进行分析、研究。

4、试举出3种质量传递机理的实例。

答:质量传递输可分为:主流传递;分子扩散传递;紊流扩散传递。

1)主流传递:物质随水流主体而移动,它与液体中物质浓度分布无关,而与流速有关。实例:在平流

池中,物质将随水流作水平迁移。物质在水平方向的浓度变化,是由主流迁移和化学引起的。

2)分子扩散传递:与浓度梯度有关。在静止或作层流运动的液体中,存在浓度梯度的话,高浓度区

内的组分总是向低浓度区迁移,最终趋于均匀分布状态,浓度梯度消失。实例:如平流池存在浓度梯度时。

3)紊流扩散传递:在紊流状态下,液体质点不仅具有随水流前进的运动,还具有上下左右的脉动,且伴有涡旋。在绝大多数情况下,水流往往处于紊流状态。水处理构筑物中绝大部分都是紊流扩散。

5、3种理想反应器的假定条件是什么?研究理想反应器对水处理设备的设计和操作有何作用。

答:3种理想反应器的假定条件如下

1)完全混合间歇式反应器(CMB 型):不存在由物质迁移而导致的物质输入和输出、且假定是在恒温下操

作。

2)完全混合连续式反应器(CSTR 型):反应器内物料完全均匀混合且与输出产物相同的假定,且是在恒

温下操作。

3)推流型反应器(PF 型):反应器内的物料仅以相同流速平行流动,而无扩散作用。这种流型唯一的质

量传递就是平行流动的主流传递。

在水处理中,反应器含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学

反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,氯化消毒池,除铁、除猛滤池,生物滤池等等。在水处理方

面引入反应器理论,提供了一种分析研究水处理工艺设备的方法和思路,推动了水处理工艺发展。通过简

化的反应器称理想反应器,虽然理想反应器内不能完全准确地描述反应器内所进行的实际过程,但可近似反应真实反应器的特征。而且,由理想反应器模型可进一步推出偏离理想状态的实际反应器模型。

6、为什么串联的CSTR 型反应器比同体积的单个CSTR 型反应器效果好?(8’)

答:串联的反应器数愈多,所需反应时间愈短,理论上,当串联的反应器数∞→n

时,所需反应时间将趋近于CMB 型和PF 型的反应时间。

7、混合与返混合在概念上有何区别?返混合是如何造成的?

答:CMB和CSTR反应器内的混合是两种不同的混合。前者是同时进入反应器又同时流出反应器的相同物料之间的混合,所有物料在反应器内停留时间相同;后者是在不同时间进入反应器又在不同时间流出反应器的物料之间的混合,物料在反应器内停留时间各不相同,理论上,反应器内物料的停留时间由0至无穷大。这种停留时间不同的物料之间混合,在化学反应工程上称之为“返混”。显然,在PF反应器内,是不存在返混现象的。造成返混的原因,主要是环流、对流、短流、流速不均匀、设备中存在死角以及物质扩散等等。

返混:广义地说,泛指不同时间进入系统的物料之间的混合,狭义地说,返混专指物料逆流动方向的流动和混合。

8、PF型和CMB型反应器为什么效果相同?两者优缺点比较。

答:在推流型反应器的起端(或开始阶段),物料是在C0的高浓度下进行反应,反应速度很快。沿着液流方向,随着流程增加(或反应时间的延续),物料浓度逐渐降低,反应速度也随之逐渐减小。这与间歇式反应器的反应过程是完全一样的。介它优于间歇式反应器的在于:间歇式反应器除了反应时间以外,还需考滤投料和卸料时间,而推流型反应器为连续操作。

9.为什么CSTR型反应器生产能力低于PF型?

在PF反应器内,液流以相同流速平行流动,物料浓度在垂直于流动方向完全混合均匀,但沿流动反向绝无混合现象,物料浓度在流动方向形成浓度梯度。而在CSTR型反应器内,物料完全均匀混合,无论进口端还是出口端,浓度都相同。PF型反应器在进口端是在高浓度C0下进行反应,反应速率高,只是在出口端才在低浓度Ce下进行反应。而CSTR型始终在低浓度Ce下进行反应,故反应器始终处于低反应速率下操作,这就是CSTR型反应器生产能力低于PF型的原因。

10、何谓“纵向分散模型”(PFD)?纵向分散模型对水处理设备的分析研究有何作用?(7’)

答:实际反应器总是介于推流型和完全混合连续流型之间。纵向分散模型就是在推流型基础上加上一个纵向的混合,而这种混合又可设想为一种扩散所引起的,其中既包括分子扩散、紊流扩散,又包括短流、环流、流速不均匀等。只要这种模型与实际所研究的对象基本等效,不必去深究扩散机理及其它细节。纵向分散模型介于CSTR型和PF型之间,所以在对水处理设备的分析研究中采用此模型更贴近实际反应器模,在水处理中,沉淀池、氯消毒池、生物滤池、冷却塔等,均可作为PFD型反应器来进行研究。

第十五章混凝

1、何谓胶体稳定性?试用胶粒间互相作用势能曲线说明胶体稳定性的原因。

答:胶体稳定性是指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。

胶体稳定性分”动力学稳定”和’聚集稳定”两种。动力学稳定性系指颗粒布朗运动对抗重力影响的能力,粒子愈小,动力学稳定性愈高。聚集稳定性系指胶体粒子之间不能相互聚集的特性。胶体粒子很小,比表面积大从而表面能很大,在布朗运动作用下,有自发地相互聚集的倾向。但由于粒子表面同性电荷的斥力作用或水化膜的阻碍使这种自发聚集不能发生。胶体稳定性,关键在于聚集稳定性。

对憎水胶体而言,聚集稳定性主要决定于胶体颗粒表面的动电位即ζ电位,ζ电位愈高,同性电荷斥力愈大。虽然胶体的ζ电位是导致聚集稳定性的直接原因,但研究方法却可从两胶粒之间相互作用力及其与两胶粒之间的距离关系来评价。DLVO理论认为,当两个胶粒相互接近以致双电层发生重叠时,便产生静电斥力,其与两胶粒表面间距x有关,用排斥势能E R表示,排斥势能随x增大而指数关系减小。相互接近的两胶粒之间同时还存在范德华引力,用吸引势能E A表示,与x成反比。当0a

对于亲水胶体(如有机胶体或高分子物质)而言,水化作用确是胶体聚集稳定性的主要原因。它们的水化作用往往来源于粒子表面极性基团对水分子的强烈吸附,使粒子周围包裹一层较厚的水化膜阻碍胶粒相互靠近。

2、混凝过程中,压缩双电层和吸附-电中和作用有何区别?简要叙述硫酸铝混凝作用机理及其与水的pH 值的关系。

答:压缩双电层机理:当向溶液中投加电解质,使溶液中反离子浓度增高,加入的反离子与扩散层原有反离子之间的静电斥力把原有部分反离子挤压到吸附层中,使扩散层的厚度减小。从而不仅两胶粒吸引力相应变大,并且造成电位相应降低,使胶粒间的相互排斥力减少。此时,合力由斥力变成引力,胶粒得以迅速凝聚。

吸附-电中和机理:胶粒表面吸附异号离子、异号胶粒、或带异号电荷的高分子,从而中和了胶体颗粒本身所带部分电荷,减少了胶体颗粒间的静电斥力,降低了ξ电位,使胶体颗粒更易于聚沉。这种吸附作用的驱动力包括静电力、氢键、配位键和范德华力等等。

此机理可解释再稳现象。胶粒吸附了过多的反离子,使原来的电荷变号,排斥力变大,从而发生了再稳现象。

吸附架桥作用:是指分散体系中的胶体颗粒通过吸附有机或无机高分子物质架桥连接,凝集为大的聚集体而脱稳聚沉,此时胶体颗粒之间并不直接接触,高分子物质在两个胶体颗粒之间像一座桥将他们连接起来。

网捕-卷扫作用:当铝盐或铁盐混凝剂投量很大而形成大量氢氧化物沉淀时,可以网捕、卷扫水中胶体以致产生沉淀分离。所需混凝剂量与原水杂质含量成反比。

根据原水水质不同,在同一原水混凝中可能发生多种作用机理。无论哪一种作用机理都并非十全十美。

硫酸铝混凝作用机理及其与水的pH值的关系:

pH<3时,简单水和铝离子可压缩双电层作用。

pH=4.5-6.0范围内时,主要是多核羟基配合物对负电荷胶体起吸附-电中和作用;pH=7-7.5范围内,电中性氢氧化铝聚合物可起吸附架桥作用,同时也存在某些羟基配合物的电性中和作用。

天然水的pH一般在6.5-7.8之间,铝盐的混凝作用主要是吸附架桥和电性中和。当铝盐投加量过大,可起网捕和卷扫作用。在一定的PH值下,几种作用都可能同时存在,只是程度不同。如果水中胶粒含量过低,往往需要投加大量铝盐混凝剂使之产生卷扫作用才能发生混凝作用。

3.高分子混凝剂投量过多时,为什么混凝效果反而不好?

答:如投加量过大时,胶体颗粒表面被高分子所覆盖,两胶粒接近时,受到胶粒与胶粒之间因高分子压缩变形产生的反弹力和带电高分子之间的静电排斥力,使胶体不能聚集。

最佳投量应是既能把胶粒快速絮凝起来,又可使絮凝起来的最大胶粒不易脱落。

4、目前我国常用的混凝剂有哪几种?各有何优缺点?

答:铝系:硫酸铝、聚合氯化铝(PAC)

铁系:三氯化铁、硫酸亚铁、聚合硫酸铁(PFS)

有机高分子混凝剂:聚丙烯酰胺(PAM)。

优缺点

Ps:合成有机高分子絮凝剂可分为阳离子型(占重要地位)、阴离子型、两性聚合物以及非离子型聚合物。非离子的主要品种是聚丙烯酰胺(PAM)。与合成高分子絮凝剂相比,天然高分子物质分子量低,电荷密度较小,易生物降解而失去活性,因此实际应用不多。但其毒性可能比合成高分子要小,而且由于易于生物降解,不会引起环境污染问题,所以这反面的研究受到关注。

5、什么叫助凝剂?常用的助凝剂有哪几种?在什么情况下需要投加助凝剂?

答:在单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加某种辅助药剂以提高混凝效果,这种药剂称为助凝剂。传统意义上的助凝剂通常是高分子物质,其作用往往是为了改善絮凝体结构,促使细小而松散的絮粒变得粗大而密实,作用机理是高分子物质的吸附架桥。

常用的助凝剂有:骨胶、聚丙烯酰胺及其水解物、活化硅酸、海藻酸钠等。

当单独使用混凝剂效果不佳时采用助凝剂,例如:对于低温、低浊度水采用铝盐或铁盐混凝剂时,形成絮粒往往细小松散,不易沉淀。当加如少量活化硅酸时,絮凝体的尺寸和密度就会增大,沉速加快。6、为什么有时需将PAM在碱化条件下水解成HPAM?PAM水解度是何涵义?一般要求水解度为多少?

答:PAM聚丙烯酰胺,混凝效果在于对胶体表面具有强烈的吸附作用,在胶粒之间形成桥联。由于酰胺基之间的氢键作用,线性分子往往不能充分伸展开来,致使桥架作用消弱。为此,通常将PAM在碱性条件下(pH>10)进行部分水解,生成阴离子型水解聚合物(HPAM)

PAM水解度:由酰胺基转化为羟基的百分数称水解度。一般控制水解度在30%--40%较好。

7.何谓同向絮凝和异向絮凝?两者絮凝速率(或碰撞数率)与哪些因素有关?

同向絮凝:由流体运动所造成的颗粒碰撞聚集称为同向絮凝。其速率与颗粒直径的三次方成正比,与颗粒数量浓度平方成正比,以及速度梯度一次方成正比。

异向絮凝:由布朗运动所造成的颗粒碰撞聚集称异向絮凝。其速率与水温成正比,与颗粒的数量浓度平方成反比,而与颗粒尺寸无关。

8.混凝控制指标有哪几种?为什么要重视混凝控制指标的研究?你认为合理的控制指标应如何确定?

在絮凝阶段,以同向絮凝为主。同向絮凝不仅与G值有关,还与絮凝时间T有关。TN0即为整个絮凝时间内单位体积流体中颗粒碰撞次数,因N0与G成正比,因此在絮凝阶段,通常以G值或GT值作为控制指标。重视混凝剂控制指标的研究,可以控制混凝效果,即节省能源,取得好的混凝效果。

在絮凝过程中,所施功率或G值愈大,颗粒碰撞速率愈大,絮凝效果愈好,但实际絮凝过程中,G值增大时,水流的剪切力也随之增大,已形成的絮体有破碎的可能,如何计算或控制一个最佳G值,使达到最佳的絮凝效果又不致使絮凝体破裂的G值能有待研究。

由于大的絮凝体容易破碎,故自絮凝开始至絮凝结束,G值应渐次减小。

9.絮凝过程中,G值的真正涵义是什么?沿用依旧的G值和GT值的数值范围存在什么缺陷?请写出机械絮凝池和水力絮凝池的G值公式。

G值表示速度梯度,控制混凝效果的水力条件,反映能量消耗概念。

旧的G值和GT值变化幅度很大,从而失去控制意义。而且按公式求得的G值,并未反应有效功率消耗。

G值公式:G==

10.折板絮凝池混凝效果为什么优于隔板絮凝池?

答:折板絮凝池的优点是:水流在同波折板之间曲折流动或在异波折板之间间缩放流动且连续不断,以至形成众多的小涡旋,提高了颗粒碰撞絮凝效果。与隔板絮凝池相比,水流条件大大改善,亦即在总的水流能量消耗中,有效能量消耗比例提高,故所需絮凝时间可以缩短,池子体积减小,絮凝效果良好。

11.影响混凝效果的主要因素有哪几种?这些因素是如何影响混凝效果的?

影响混凝效果的主要因素有水温,水的PH值和碱度及水中悬浮物浓度、有机物污染。

水温:a.无机盐的水解是吸热反应,低温水混凝剂水解困难;

b.低温水的粘度大,使水中杂质颗粒布朗运动强度减弱,碰撞机会减少,不利于胶粒脱稳凝聚;

c.水温低时胶体颗粒水化作用增强,妨碍胶体混凝;

d.水温与水的PH值有关。

PH值:水的PH对混凝效果的影响很大。一方面,不同的PH值下胶体颗粒的表面电荷和电位不同,所需要的混凝剂量也不同;另一方面,水的pH对混凝剂的水解反应有显著影响。

水的碱度:当原水碱度不足或混凝剂投量甚高时,水的pH值将大幅度下降以至影响混凝剂继续水解。如果水的PH值超出混凝剂最佳混凝pH值范围,将使混凝效果受到显著影响。

悬浮物浓度:含量过低时,颗粒碰撞速率大大减小,混凝效果差。含量高时,所需铝盐或铁盐混凝剂量将大大增加。

水中有机污染物的影响:水中中有机物对胶体有保护稳定作用,阻碍胶体颗粒之间的碰撞,阻碍混凝剂与胶体颗粒之间的脱稳凝聚作用。

此外,混凝剂种类与投加量、混凝剂投加方式、水力条件对混凝效果的影响都是非常显著的。要根据水质情况和所投加的混凝剂优化选择。

12.混凝剂有哪几种投加方式?各有何优缺点及其适用条件?

混凝剂投加分固体投加(干投)和液体投加(湿投)两种方式。Ps:搅拌装置有机械搅拌、压缩空气搅拌及水力搅拌等。

常用的有:

1)、泵前投加该投加方式安全可靠,一般适用于取水泵房距水厂较近者

2)、高位溶液池重力投加该投加方式安全可靠,但溶液池位置较高。适用于取水泵房距水厂较远者

3)、水射器投加该投加方式设备简单,使用方便,溶液池高度不受太大限制,但水射器效率较低,

且易磨损。

4)、泵投加有两种方式:一是采用计量泵,一是采用离心泵配上流量计。采用计量泵不必另备计量设备,泵上有计量标志,最适合用于混凝剂自动控制系统。

13.何谓混凝剂“最佳剂量”?如何确定最佳剂量并实施自动控制?

混凝剂“最佳剂量”,即混凝剂的最佳投加量,是指达到既定水质目标的最小混凝剂投加量。目前问过大多数水厂还是根据实验室混凝搅拌试验确定混凝剂最佳剂量,然后进行人工调整。这种方法虽然简单易行,但实验结果到生产调节往往滞后,且试验条件与生产条件也很难一致,故试验所得最佳剂量未必是生产上的最佳剂量。混凝工艺的自动控制技术正逐步推广应用,主要有数学模型法、现场模拟实验法、特性参数法等。

14.当前水厂中常用的混合方法有哪几种?各有何优缺点?在混合过程中,控制G值的作用是什么?

1)水泵混合混合效果好,不需另建混合设施,节省动力,大、中、小型水厂均可采用。但采用FeCl3混凝剂时,若投量较大,药剂对水泵叶轮可能有轻微腐蚀作用。适用于取水泵房靠近水厂处理构筑物的场合,两者间距不宜大于150m。

2)管式混合简单易行。无需另建混合设备,但混合效果不稳定,管中流速低,混合不充分。

3)机械混合池混合效果好,且不受水量变化影响,缺点是增加机械设备并相应增加维修工作。

控制G值的作用是可以控制混凝效果,即节省能源,取得好的混凝效果。

15.当前水厂中常用的絮凝设备有哪几种?各有何优缺点?在絮凝过程中,为什么G值应自进口至出口逐渐减少?

分为两大类:水力搅拌式和机械搅拌式。

1)、隔板絮凝池包括往复式和回转式两种。优点:构造简单,管理方便。缺点:流量变化大时,絮凝效果不稳定,絮凝时间长,池子容积大。

2)、折板絮凝池优点:与隔板絮凝池相比,提高了颗粒碰撞絮凝效果,水力条件大大改善,缩短了絮凝时间,池子体积减小。缺点:因板距小,安装维修较困难,折板费用较高。

3)、机械絮凝池优点:可随水质、水量变化而随时改变转速以保证絮凝效果,能应用于任何规模水厂缺点:需机械设备因而增加机械维修工作。

G值增大时,水流的剪切力也随之增大,已形成的絮体有破碎的可能。絮凝过程中絮凝体尺寸逐渐增大,为避免絮凝体破碎,絮凝设备内的流速及水流转弯处的流速应沿程逐渐减少,从而G值也沿程逐渐减少。

16.采用机械絮凝池时,为什么要采用3-4档搅拌机且各档之间需用隔墙分开?

因为单个机械絮凝池接近于CSTR型反应器,故宜分格串联。分格愈多,愈接近PF型反应器,絮凝效果愈好,但分格过多,造价增高且增加维修工作量。各档之间用隔墙分开是为防止水流短路。

16章 沉淀和澄清

1.什么叫自由沉淀,拥挤沉淀和絮凝沉淀?

答:在沉淀过程中,彼此没有收到干扰,只收到颗粒本身在水中的重力和水流阻力的作用,称为自由沉淀。

颗粒在沉淀的过程中,彼此相互干扰,或者收到容器壁的干扰,虽然其粒度和第一种相同,但沉淀速度却较小,称为拥挤沉淀。

拥挤沉淀:颗粒的沉降受到周围其他颗粒的影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉,与澄清水之间有一个清晰的泥水界面。

2.已知悬浮颗粒密度和粒径,可否采用公式(16-4)直接求得颗粒沉速?为什么?

答:不能够。因为从(16-4)式可以知道,要求得颗粒的沉速,除了要知道悬浮颗粒密度和粒径外,还需要知道阻力系数Cd 。

3.了解肯奇沉淀理论的基本概念和它的用途。

答:肯奇理论:C t =C o H o /H t

涵义:高度为H t ,均匀浓度为C t 沉淀管中所含悬浮物量和原来高度为H o ,均匀浓度为C o 的沉淀管中所含悬浮物量相等。

4.理想沉淀池应符合哪些条件?根据理想沉淀条件,沉淀效率与池子深度、长度和表面积关系如何? 答:1)颗粒处于自由沉淀状态。

2)水流沿着水平方向流动,流速不变。

3)颗粒沉到池底即认为已被去除,不再返回水流中。

Q/A u i

=E 去除率由式子可知:悬浮颗粒在理想沉淀池中的去除率只与沉淀池的表面负荷有

关,而与其他因素如水深,池长,水平流速和沉淀时间均无关。

5.影响平流沉淀池沉淀效果的主要因素有哪些?沉淀池纵向分格有何作用?

答:1)沉淀池实际水流状况对沉淀效果的影响。(包括水流的紊动性和水流稳定性;分别用雷诺数Re 和弗劳德数Fr );2)凝聚作用的影响。

沉淀池纵向分格/斜板/斜管沉淀池可以减小水力半径R 从而降低Re 和提高Fr 数,有利于沉淀和加强水的稳定性,从而提高沉淀效果。

6.沉淀池表面负荷和颗粒截留沉速关系如何?两者涵义有何区别? 答:A

Q u =0 表面负荷在数值上等于截留沉速,但涵义不同。前者是指单位沉淀池表面积的产水量,后者代表自池顶开始下沉所能全部去除的颗粒中的最小颗粒的沉速。

7.设计平流沉淀池是根据沉淀时间、表面负荷还是水平流速?为什么?

答:设计平流沉淀池是根据表面负荷.因为根据E=A Q u i /可知,悬浮颗粒在理想沉淀池中的去除率只与沉淀池的表面负荷有关,而与其他因素如水深、池长、水平流速和沉淀时间均无关。

8.平流沉淀池进水为什么要采用穿孔隔墙?出水为什么往往采用出水支渠?

答:平流沉淀池进水采用穿孔隔墙的原因是使水流均匀地分布在整个进水截面上,并尽量减少扰动。增加出水堰的长度或堰口布置,采用出水支渠是为了使出水均匀流出,缓和出水区附近的流线过于集中,降低堰口的流量负荷。

9.斜管沉淀池的理论根据是什么?为什么斜管倾角通常采用60度?

答:斜管沉淀池的理论根据:根据公式E=A

Q u i /,在沉淀池有效容积一定的条件下,增加沉淀面积,可使颗粒去除率提高。因为斜管倾角越小,沉淀面积越大,沉淀效率越高,但对排泥不利,根据生产实践,故倾角宜为60度。

10.澄清池的基本原理和主要特点是什么?

答:基本原理:原水加药后进入澄清池,使水中的脱稳杂质与澄清池中的高浓度泥渣颗粒充分接触碰撞凝聚,并被泥渣层拦截下来,水得到澄清。

主要特点:澄清池将絮凝和沉淀两个过程综合与一个构筑物内完成,主要利用活性泥渣层达到澄清的目的。当脱稳杂质随水流与泥渣层接触时,便被泥渣层阻留下来,使水获得澄清。

前两种是泥渣悬浮型澄清池,后两种是泥渣循环型澄清池。

第17章过滤

1、为什么粒径小于滤层中孔隙尺寸的杂质颗粒会被滤层拦截下来?

答:颗粒较小时,布朗运动较剧烈,然后会扩散至滤粒表面而被拦截下来。

2、从滤层中杂质分布规律,分析改善快滤池的几种途径和滤池发展趋势。

答:使用双层滤料、三层滤料或混合滤料及均质滤料等滤层组成以改变上细下粗的滤层中杂质分布严重的不均匀现象,提高滤层含污能力。

3、直接过滤有哪两种方式?采用原水直接过滤应注意哪些问题?

答:两种方式:1、原水经加药后直接进入滤池过滤,滤前不设任何絮凝设备,这种过滤方式一般称“接触过滤”2、滤池前设一简易微絮凝池,原水加药混合后先经微絮凝池,形成粒径相近的微絮凝池后(粒径大致在40~60μm左右)即刻进入滤池过滤,这种过滤方式称“微絮凝过滤”。

注意问题:1)原水浊度和色度较低且水质变化较小。2)采用双层、三层或均质材料,滤料粒径和厚度适当增大,否则滤层表面孔隙易被堵塞。3)水进入滤池前,无论是接触过滤或微絮凝过滤,均不应形成大的絮凝体以免很快堵塞滤层表面孔隙。4)滤速应根据原水水质决定。

4、清洁滤层水头损失与哪些因素有关?过滤过程中水头损失与过滤时间存在什么关系?可否用数学式表达?

答:因素:滤料粒径、形状、滤层级配和厚度及水温。随着过滤时间的延长,滤层中截留的悬浮物量逐渐增多,滤层孔隙率逐渐减小,当滤速保持不变的情况下,将引起水头损失的增加。

5、什么叫“等速过滤”和“变速过滤”?两者分别在什么情况下形成?分析两种过滤方式的优缺点并指出哪几种滤池属“等速过滤”。

答:当滤池过滤速度保持不变,亦即滤池流量保持不变时,称“等速过滤”。滤速随过滤时间而逐渐减小的过滤称“变速过滤”。

随着过滤时间的延长,滤层中截留的悬浮物量逐渐增多,滤层孔隙率逐渐减小,由公式可知道,当滤料粒径、形状、滤层级配和厚度以及水温已定时,如果孔隙率减小,则在水头损失保持不变的条件下,将引起滤速的减小;反之,当滤速保持不变的情况下,将引起水头损失的增加。这样就产生了等速过滤和变速过滤两种基本过滤方式。

与等速过滤相比,在平均滤速相同情况下,减速过滤的滤后水质较好,而且,在相同过滤周期内,过滤水头损失也较小。过滤初期,滤速较大可使悬浮杂质深入下层滤料;过滤后期滤速减小,可防止悬浮颗粒穿透滤层。等速过滤则不具备这种自然调节功能。

虹吸滤池和无阀滤池即属等速过滤的滤池,移动罩滤池属变速过滤的滤池,普通快滤池可以设计成变速过滤也可设计成等速过滤。

6.什么叫“负水头”?它对过滤和冲洗有何影响?如何避免滤层中“负水头”的产生?

答:在过滤过程中,当滤层截留了大量的杂质以致砂面以下某一深度处的水头损失超过该处水深时,便出现负水头现象.

负水头会导致溶解于水中的气体释放出来而形成气囊。气囊对过滤有破坏作用,一是减少有效过滤面积,使过滤时的水头损失及滤层中孔隙流速增加,严重时会影响滤后水质;二是气囊会穿过滤层上升,有可能把部分细滤料或轻质滤料带出,破坏滤层结构。反冲洗时,气囊更易将滤料带出滤池。

避免出现负水头的方法是增加砂面上水深,或令滤池出口位置等于或高于滤层表面,虹吸滤池和无阀滤池所以不会出现负水头现象即是这个原因。

7.什么叫滤料“有效粒径”和“不均匀系数”?不均匀系数过大对过滤和反冲洗有何影响?“均质滤料”的涵义是什么?

滤料的有效径粒是指通过滤料重量的筛孔孔径,不均匀系数表示滤料粒径级配.不均匀系数愈大,表示粗细尺寸相差愈大,颗粒愈不均匀,这对过滤和冲洗都很不利。因为不均匀系数较大时,过滤时滤层含污能力减小;反冲洗时,为满足粗颗粒膨胀要求,细颗粒可能被冲出滤池,若为满足细颗粒膨胀要求,粗颗粒将得不到很好清洗,如果径粒系数愈接近1,滤料愈均匀,过滤和反冲洗效果愈好,但滤料价格提高。

8.双层和多层滤料混杂与否与那些因素有关?滤料混杂对过滤有何影响?

主要决定于滤料的密度差,粒径差及滤料的粒径级配,滤料形状,水温及反冲洗强度等因素.

滤料混杂对过滤影响如何,有两种不同的观点.一种意见认为,滤料交界面上适度混杂,可避免交界面上积聚过多杂质而是水头损失增加较快,故适度混杂是有益的;另一种意见认为滤料交界面不应有混杂现象.因为上层滤料起截留大量杂质作用,下层则起精滤作用,而界面分层清晰,起始水头损失将较小.实际上,滤料交界面不同程度的混杂是很难避免的.生产经验表明,滤料交界混杂厚度在一定时,对滤料有益无害.

9.滤料承托层有何作用?粒径级配和厚度如何考滤?

承托层作用,主要是防止滤料从配水系统中流失,同时对均布冲洗水也有一定作用.

为防止反冲洗时承托层移动,对滤料滤池常采用”粗-细-粗”的砾石分层方式.上层粗砾石用以防止中层细砾石在反冲洗过程中向上移动;中层细砾石用以防止砂滤料流失.下层粗砾石则用以支撑中层细砾石.具体粒径级配和厚度,应根据配水系统类型和滤料级配确定.对于一般的级配分层方式,承托层总厚度不一定增加,而是将每层厚度适当减小.

10.滤池反冲洗强度和滤层膨胀度之间关系如何?当滤层全部膨胀起来以后,反冲洗强度增大,水流通过滤层的水头损失是否同时增大?为什么?

当冲洗流速超过Vmf以后,滤层中水头损失不变,但滤层膨胀起来.冲洗强度愈大,膨胀度愈大。

不会,因为当冲洗流速超过最小流态化冲洗流速V mf时,滤料处于悬浮状态,其受力平衡,即水流冲击力等于重力,水流冲击力用于克服重力做功,做功大小用水头损失表示,重力不变,所以水头损失也不变。

12什么叫“最小流态化冲洗流速”?当反冲洗流速小于最小流态化冲洗流速时,反冲洗时的滤层水头损失与反冲洗强度是否有关?

答: V mf是反冲时滤料刚刚开始流态化的冲洗流速,称“最小流态化冲洗流速”。反冲洗流速小于最小流态化冲洗流速时,反冲洗时的滤层水头损失与反冲洗强度有关。

13气-水反冲洗有哪几种操作方式?

答:操作方式有以下3种:

1)先用空气反冲,然后再用水反冲。

2)先用气-水同时反冲,然后再用水反冲。

3)先用空气反冲,然后用气-水同时反冲,最后再用水反冲。

14.滤池冲洗的目的是什么?冲洗方法有哪几种?简述各方式的工作原理和优缺点?

冲洗的目的是清除滤层中所截留的污物,使滤池恢复过滤能力。快滤池冲洗方法有以下几种:1.高速水流反冲洗;2.气、水反冲洗;3.表面助冲加高速水流反冲洗

高速反冲洗原理:利用流速较大的反向水流冲洗滤料层,使整个滤层达到流态化状态,且具有一定的膨胀度。截留于滤层中的污物,在水流剪力和滤料颗粒碰撞摩擦双重作用下,从滤料表面脱落下来,然后被冲洗水带出滤池。冲洗流速过大或过小,冲洗效果均会降低。优缺点:高速水流反冲洗虽然洗操作方便,池子和设备较简单,但是冲洗耗水量大,冲洗结束后,滤料上细下粗分层明显。

气、水反冲洗效果在于:利用上升空气气泡的振动可有效地将附着于滤料表面污物擦洗下来使之悬浮与水中,然后再用水“低速反冲”把污物排除池外。优缺点:采用气、水反冲洗方法既提高冲洗效果,有节省冲洗水量。同时,冲洗时滤层不一定需要膨胀或仅有轻微膨胀,冲洗结束后,滤层能保持原来滤层结构,从而提高滤层含污能力。但气、水反冲洗需增加气冲设备,池子结构及冲洗操作也较复杂。

14大阻力配水系统和小阻力配水系统的涵义是什么?各有何优缺点?

答:配水系统的作用在于使冲洗水在整个滤池面积上均匀分布。一般规定:配水系统开孔比为α=0.20%~0.25%为大阻力配水系统;α=0.60%~0.80%为中阻力配水系统;α=1.0%~1.5%为小阻力配水系统。大阻力配水系统的优点是配水均匀性好,但结构复杂,孔口水头损失大,冲洗时动力消耗大;管道易结垢,增加检修困难,此外,对冲洗水头有限的虹吸滤池和无阀滤池,大阻力配水系统不能采用。小阻力配水系统可以克服上述缺点。

15所谓V型滤池,其主要特点是什么?简要地综合评述虹吸滤池、普通快滤池、无阀滤池、移动罩滤池、V型滤池及压力滤池的主要优缺点和适用条件

答:V型滤池的主要特点:

(1)可采用较粗滤料较厚滤层以增加过滤周期。(2)气、水反冲再加始终存在的横向表面扫洗,冲

洗效果好,冲洗水量大大减少。

V 型滤池采用较粗滤料较厚滤层增加了过滤周期,冲洗效果好,冲洗水量大大减少,过滤和反冲洗过程的操作,已全部实现了自动控制。常用于大、中型水厂。无阀滤池是一种水力自动控制滤池,节省了大型阀门,造价较低,其构思巧妙,工作可靠,常用于工业及城镇中、小型水厂。虹吸滤池、移动罩滤池、压力滤池、单阀滤池、双阀滤池等,器工作原理与普通快滤池无大差别。只是操作上有所不同。一般都适用于任何规模的水厂,但移动罩滤池较适用于大、中型水厂,以便充分发挥冲洗罩使用效率。

1. 某天然海砂筛分结果见下表,根据设计要求:d 10=0.54mm ,K 80=2.0。试问筛选滤料时,共需筛除百分之几天然砂粒。(分析砂样200g )

解:由上表在得如下筛分曲线:

mm d k d 08.154.00.2108080=?=?=

自横坐标0.54mm 和1.08mm 两点,分别作垂线与筛分曲线相交。自两交点作平行线与左边纵坐标相交,并以此交点作为10%和80%,分别为24.6和73.0。则需筛除%31%100)%

10%80%6.24%0.731(=?---天然砂粒。 2. 根据第1题所选砂滤料,求滤速为10m/h 的过滤起始水头损失约为多少cm ? 已知:砂粒球度系数94.0=?;砂层孔隙率m o =0.4;砂层总厚度l o =70cm ;水温按15℃计;

解:由题17-1可知,筛分后滤料的10%和80%分别对应原天然滤料的24.6%和73.0%,则筛分后滤料的0%和100%分别对应原天然滤料的

%7.17101080%6.24%0.73%6.24=?---和%8.862010

80%6.24%0.73%0.73=?--+ 由滤料筛分曲线可知分别对应粒径0.44mm (处于0.25mm 和0.59mm 之间)和1.53mm (处于1.00mm 和1.65mm 之间)。则滤料可分成三层进行计算。粒径范围分别为0.44mm-0.59mm ,0.59mm-1.00mm ,1.00mm-1.53mm 。相应的计算粒径为mm 515.02

59.044.0=+,mm 795.0200.159.0=+,mm 265.12

53.100.1=+。则与之对应的重量百分比分别为15.044.054.044.059.01.0=--?,61.008

.153.100.108.12.0)1.015.0(7.0=--?---,24.061.015.01=--。

当t=15℃时,水的运动黏度为:

)/(0114.015

000221.0150337.0101775.0000221.00337.0101775.0222s cm t t =?+?+=++=

υ 则 ()()()cm d p v l m m g h H i i i 52.43)265.124.0795.061.0515.015.0(6060100107094.014.04.019810114.0180/11180222

3231202302000=++???????

? ???-??=??????

? ???-??==∑∑=?υ 3. 根据第一题所选砂滤料作反冲洗实验。设冲洗强度q=15L/(s ·m 2

)且滤层全部膨胀起来,求滤层总膨胀度约为多少?(滤料粒径按当量粒径计)。

已知:滤料密度ρ=2.62g/cm 3,水的密度按1 g/cm 3计;滤层膨胀前孔隙率m o =0.4;水温按

15℃计;

解:由题17-2可知,滤料可分成三层进行计算,相应的计算粒径/重量百分比分别为0.515mm/0.15,0.795mm/0.61,1.265mm/0.24。

1265

.024.00795.061.00505.015.02131///++=+=∑=i i i i eq d d p d cm d eq 08.0≈?

把s cm v /5.1=,cm d eq 08.0≈,2/65.2cm g =ρ,2/0.1cm g w =ρ,2/981s cm g =,

94.0=?,s cm /0114.02=υ代入下式:

()()()111150175.13

232=?-????-?+????-v m m d g m v d g eq w w eq w w ?ρρρυ?ρρρ

可得:

()()()15.1108.094.019810.162.20.10114.01505.108.094.019810.162.20.175.13232=?-????-??+????-?m

m m 0318356.0285409.03=-+?m m

285409

.0318356.03

m m -=? 546.0≈?m

%16.323216.0454

.0146.0546.014.0546.010=≈=--=--=?m m m e 4. 设大阻力配水系统干管起端流速为1m/s ;支管起流速为2m/s ;孔口流速为3m/s 。试通过计算说明该配水系统的配水均匀性是否达到95%以上。

解:取压能转换为动能的效率为100%,则

g

g g v H c ?=?=?=2923222 忽略沿程水头损失,则

g

g g g v v H Ha a c ?=?+-?=?+-=2422129222220 则

3

22924=??==g g H H Q Q c a c a <%95 所以该配水系统的配水均匀性不能达到95%。

5. 设滤池平均尺寸为5.4m (长)×4m (宽)。滤层厚70cm 。冲洗强度q=14 L/(s ·m 2),

滤层膨胀度e=40%。采用3条排水槽,槽长4m ,中心距为1.8m 。求:

(1)标准排水槽断面尺寸;

(2)排水槽顶距砂面高度;

(3)校核排水槽在水平面上总面积是否符合设计要求。

解:(1)

排水槽断面尺寸采用上图(左)所示形式。

每槽排水量s m s l F q Q /1008.0/8.10044.5143

1313==???=??= 则排水槽断面模数m Q

x 18.01008.045.045.04.04.0≈?=?=

排水槽底厚δ采用0.05m , 则排水槽断面尺寸如上图(右)所示。

(2)排水槽顶距砂面高度

m

x H e H 85.007.005.018.05.270.0%4007

.05.22=++?+?=+++?=δ

(3)2.04

4.518.0243=????=滤池面积冲洗排水槽总面积<2

5.0 符合要求。 6.滤池平面尺寸、冲洗强度及砂滤层厚度同第5题,并已知:

冲洗时间6mins ,承托层厚度0.45m ,大阻力配水系统开孔比α=0.25%,滤料密度为

2.62g/cm 3;滤层孔隙率为0.4;冲洗水箱至滤池的管道中总水头损失按0.6m 计。求:

(1)冲洗水箱容积;

(2)冲洗水箱底至滤池排水冲洗槽高度;

解:

(1)330.1631000

6044.5145.11000605.1m t F q V ≈????=????= (2)冲洗水箱底至滤池排水冲洗槽高度按下式计算:

543210h h h h h H ++++=

其中1h 为冲洗水箱至滤池的管道中总水头损失,按0.6m ;

2h 为滤池配水系统水头损失,取62.0=μ,则

建筑给水排水工程,期末考试复习必备

一、填空(20分,每空2分) 1. 一个给水当量的流量是0.2 L/S,一个排水当量的流量是0.33L/S。 2.根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部给水系统情况进行划分,给水系统有三种基本给水系统,为:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系。 3. 3.建筑排水系统横支管上宜设清扫口,立管上设检查口等清扫设备。 二、单项选择题(20分,每题2分) 1、6层的住宅建筑用估算的方法计算给水系统所需压力为( C )MPa。 A、0.20 B、0.24 C、0.28 D、0.32 注:120+4*40=280 2.关于建筑内部给水系统计算中最不利配水点的叙述中正确的是(D ) A.整个系统的最高点即为最不利点 B. 整个系统的最远点即为最不利点 C. 整个系统的最高且最远点即为最不利点 D. 决定整个系统所需最大压力的点即为最不利点 3.建筑内部分流制生活排水系统是指(C) A.生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外 B. 生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外 C. 生活污水与生活废水分别排至建筑物外 D. 生活废水与屋面雨水分别排至建筑物外 4、高层建筑中消火栓给水管道系统(? ),且消火栓给水立管管径应(? )。C A、应独立设置;不小于100mm?? B、可与生活给水管道合用;不小于50mm? C、应独立设置;不小于50mm??? D、可与生活给水管道合用;不小于100mm。 5、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C ) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管。 6. 下列情况下应设置环形通气管的是( B ) A.在连接有3个大便器且长度为13的排水横支管上 B.在设有器具通气管时 C.在连接有5个大便器的横支管上

有机化学(徐寿昌主编)十四章以后课后习题答案

第十四章 β— 二羰基化合物 1、(1)2,2 -二甲基丙二酸 (2)2-乙基-3-丁酮酸乙酯 (3)2-氧代环己烷甲酸甲酯 (4)甲酰氯基乙酸 (5)3-丁酮酸(乙酰乙酸) 2、(1)环戊酮 (2)CH 3COCH 2CH 2CH 2COOH (3)CH 3CH 2CH 2COOH 3、(1)加FeCl 3/H 2O CH 3COCH(CH 3)COOC 2H 5 有颜色反应. (2)加FeCl 3/H 2O CH 3COCH 2COOH 有颜色反应. 4、(1)互变异构 (2)共振异构 (3)互变异构 5、 (1)(2) CH 3CH 2C CHCOOC 2H 5 3 O C 2H 5OH ++ C 2H 5OH COCH (CH 3)COOC 2H 5 (3) (5) CHCOOC 2H 5 2H 5C H 3C 2H 5OH CHO O + + C 2H 5OH (4) C 2H 5OH C H 2C O H 2C C H C OOC 2H 5 C H 2 C H 2 + (1) CH O CH O CH O ; 6、 (2) C 2H 5ONa , CH 3CH(Br)COOC 2H 5 , CH 3COCH 2CH(CH 3)COOC 2H 5 (3) HOCH 2CH 2OH / 干HCl , CH 3COCH 2C(OH)(C 6H 5)2 (4) NaCH (COOC 2H 5)22 (C 2H 5OCO)2C CH 2CH 2COCH 3 CH 2 HOOC CH CH 2CH 2COCH 3 O O C 6H 5CH 2 CH 3 CH 2 HOOC CH CH 2CH 2CH(OH )CH 3 , , ,

2010级 《给水工程》试卷A答案

2010级 《给水工程》 课程试题答案(A 卷)答案 合分人: 一、名词解释:(每题2分,共10分) 1.水质标准:用水对象所要求的各项水质参数应达到的指标和限值。 2.同向絮凝:由流体运动所造成的颗粒碰撞聚集。 3.拥挤沉淀:颗粒沉淀过程中,彼此互相干扰,或者受到容器壁的干扰的沉淀。 4.冲洗强度:单位面积滤层所通过的冲洗流量。 5.表面负荷:单位沉淀池表面积的产水量。 二、填空题:(每空1分,共20分) 1.水中含有的杂质按尺寸大小可分为3类,其中__悬浮物_________和____胶体_______是使水产生浑浊现象的根源。 2.对于任何水源来说,生活饮用水的处理工艺中,_____消毒______是必不可少的一个环节。 3.对于憎水胶体而言,聚集稳定性主要决定于胶体颗粒表面的_____动(或ζ)____电位。 4.高分子助凝剂的作用机理是_____高分子物质的吸附架桥_____。 5.混凝剂对水中胶体粒子的混凝作用有_____电性中和_____、_____吸附架桥_____和网捕卷扫。 6.若取水泵房远离水厂处理构筑物的时候,混凝剂与水的混合方式常采用_____管式混合_____。 7.一平流式理想沉淀池,其溢流率为17m 3/(d ·m 2),沉降速率为0.1mm/s 的颗粒。在该沉淀池中的去除率为_____50_____%。 8.从过滤开始到冲洗结束的一段时间称为快滤池的_____工作周期_____。 9.在工程中,平流式沉淀池可用_____在过水断面上增加导流板_____的方法减少水力半

径。 10.澄清池将_____絮凝_____和_____沉淀_____两个过程综合于一个构筑物中完成。11.采用双层滤料时,下层采用密度较_____大_____、粒径较_____小_____的滤料。12.工程中,表征滤料粒径级配的不均匀系数K80的数值应_____不大于2_____。 13.无阀滤池由反冲洗向过滤转变的过程中,起主要作用的管件是_____虹吸破坏管_____。14.氯气消毒起主要作用的物质是_____次氯酸_____。 15.当原水游离氨浓度很低时,通常加氯量控制在_____折点后_____。 16.水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方,否则应考虑_____防洪措施_____。 二、简答题:(每题10分,共50分) 1.与天然地表水相比,地下水水源的水质特点是什么?多使用什么工艺处理? 答:⑴地下水:水在地层渗透过程中,悬浮物和胶质已基本或大部分去除,水质清澈,且水源不宜受外界污染和气温的影响,因而水质、水温较稳定,一般宜作为饮用水和工业冷却水的水源;含盐量和硬度高于大部分地表水,因此不宜于作为某些对此要求严格的工业水源。 工艺多使用:除铁锰-混凝-沉淀-过滤. 2.通过胶体双电层结构图概述水中胶体稳定性的原因。 答:DLVO理论。 当两个胶粒相互接近以致双电层发生重叠时,便产生静电斥力。静电斥力与两胶粒表面间距有关。排斥势能随间距增大而按指数关系减小。吸引势能与间距成反比。相互接近的两胶粒是否能凝聚,决定于总势能。 3.答:理想沉淀池应符合以下3个假定: ⑴颗粒处于自由沉淀状态。颗粒间互不干扰,颗粒的大小、形状和密度不变,沉速不变。 ⑵水流沿着水平方向流动。在过水断面上,各种流速相等,且在流动过程中流速始终不变。 ⑶颗粒沉到池底即认为已被去除,不再返回水流中。 根据理想沉淀池条件,沉淀效率只与沉淀池的表面负荷有关,而与其它因素如水深、池长、水平流速和沉淀时间均无关。 4.为何粒径小于滤料间隙的悬浮颗粒也能被滤层截留? 答:在过滤过程中,滤层空隙中的水流属层流状态,被水流挟带的颗粒将随着水流流线运

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

给水工程14-21章课后思考题与习题答案整合版

十四章 给水处理概论 1、水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。 答:杂质无外乎两种来源:一是自然过程,例如地层矿物质在水中的溶解,水中微生物的繁殖及其死亡残 骸等;二是人为因素,即工业废水、农业污水及生活污水的污染。水中杂质按尺寸大小可分成三类: 悬浮物:悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。粒径大于0.1mm 的泥砂去除较易,通常在水中很快下 沉。粒径较小的悬浮物,须投加混凝剂方可去除。 胶体杂质:尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在的胶体通常有粘土、某些细菌及病毒、腐殖 质及蛋白质等。有机高分子物质通常也属于胶体一类。天然水中的胶体一般带有负电荷,有时也含有少量 正电荷的金属氢氧化物胶体。须加混凝剂方可去除。 溶解杂质:分为有机物和无机物两类。它们与水所构成的均相体系,外观透明,属于真溶液。有的无机溶 解物可使水产生色、臭、味。 2、了解《生活饮用水卫生标准》中各项指标的意义。 答:在《标准》中所列的水质项目可分成以下几类。 一类属于感官性状方面的要求。浊度、色度、臭和味以及肉眼可见物等。 第二类是对人体健康有益但不希望过量的化学物质。 第三类是对人体健康无益但一般情况下毒性也很低的物质。 第四类有毒物质。 第五类细菌学指标,目前仅列细菌总数、总大肠菌数和余氯三项。 3、反应器原理用于水处理有何作用和特点? 答:反应器是化工生产过程中的核心部分.在反应器中所进行的过程,既有化学反应过程,又有物理过 程,影响因素复杂。在水处理方面引入反应器理论推动了水处理工艺发展。在化工生产过程中,反应器只 作为化学反应设备来独立研究,但在水处理中,含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进 行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,水的氯化消毒池,除铁、除锰滤池、生物滤池、絮凝池、沉淀池等等,甚至一段河流自净过程都可应用反应器原理和方法进行分析、研究。 4、试举出3种质量传递机理的实例。 答:质量传递输可分为:主流传递;分子扩散传递;紊流扩散传递。 1)主流传递:物质随水流主体而移动,它与液体中物质浓度分布无关,而与流速有关。实例:在平流 池中,物质将随水流作水平迁移。物质在水平方向的浓度变化,是由主流迁移和化学引起的。 2)分子扩散传递:与浓度梯度有关。在静止或作层流运动的液体中,存在浓度梯度的话,高浓度区 的组分总是向低浓度区迁移,最终趋于均匀分布状态,浓度梯度消失。实例:如平流池存在浓度梯度时。 3)紊流扩散传递:在紊流状态下,液体质点不仅具有随水流前进的运动,还具有上下左右的脉动,且伴有涡旋。在绝大多数情况下,水流往往处于紊流状态。水处理构筑物中绝大部分都是紊流扩散。 5、3种理想反应器的假定条件是什么?研究理想反应器对水处理设备的设计和操作有何作用。 答:3种理想反应器的假定条件如下 1)完全混合间歇式反应器(CMB 型):不存在由物质迁移而导致的物质输入和输出、且假定是在恒温下操 作。 2)完全混合连续式反应器(CSTR 型):反应器物料完全均匀混合且与输出产物相同的假定,且是在恒温 下操作。 3)推流型反应器(PF 型):反应器的物料仅以相同流速平行流动,而无扩散作用。这种流型唯一的质量 传递就是平行流动的主流传递。 在水处理中,反应器含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学 反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,氯化消毒池,除铁、除猛滤池,生物滤池等等。在水处理方 面引入反应器理论,提供了一种分析研究水处理工艺设备的方法和思路,推动了水处理工艺发展。通过简 化的反应器称理想反应器,虽然理想反应器不能完全准确地描述反应器所进行的实际过程,但可近似反应真实反应器的特征。而且,由理想反应器模型可进一步推出偏离理想状态的实际反应器模型。 6、为什么串联的CSTR 型反应器比同体积的单个CSTR 型反应器效果好?(8’) 答:串联的反应器数愈多,所需反应时间愈短,理论上,当串联的反应器数∞→n 时,所需反应时间将趋近于CMB 型和PF 型的反应时间。 7、混合与返混合在概念上有何区别?返混合是如何造成的?

第十四章习题参考答案部分

习题十四 14-1 试说明时序逻辑电路有什么特点?它和组合逻辑电路的主要区别在什么地方? 答:时序逻辑电路的特点是电路在某一时刻稳定输出不仅取决于该时刻的输入,而且还依赖于该电路过去的状态,换句话说,该电路具有记忆功能。它与组合逻辑电路的主要区别在于时序电路的记忆功能。时序电路通常是由组合逻辑电路和记忆电路两部分组成。 14-2 有一个专用通讯系统(同步时序电路),若在输入线x 上连续出现三个“1”信号,则在输出线Y 上出现一个“1”信号予以标记,对于其它输入序列,输出均为“0”,作状态图和状态转移真值表。 解:该电路要求设计同步时序逻辑电路,所以状态的改变是在同步时钟脉冲的作用下进行状态转换。 功能要求:在输入端连续输入三个“1”信号时,输出端输出“1”,否则输出端输出“0”。对功能进行描述为:假设初始状态为00,当接到输入信号为“1”时,用状态01表示已经输入一个“1”的状态01,否则,回到初始状态00;若在01状态又接到一个“1”信号,将该状态记为11,状态11说明已经连续收到两个“1”;在11状态,无论下一个输入是“1”还是“0”,都回到00状态,只是在接收到“1”时(说明连续收到三个“1”,然后将状态置于初始状态,准备对下一次检测作好准备)输出“1”,否则输出“0”。因此,至少需要三个状态来描述功能要求(由此可知,需要两个触发器来描述三个不同状态)。 根据以上要求,可以作出电路的状态图如下: 14-3 分析题图14-1所示时序电路的逻辑功能,并给出时序图。 解:该题是将J K 触发器转换为D 触发器,根据D 触发器的状态方程得: D Q D Q D Q K Q J Q n n n n n =+=+=+1 其次注意到JK 触发器是下降沿触发,所以时序图如图所示。 状态转移真值表 次态/输出( Q 2n +1Q 1n +1/Y ) 现态Q 2n Q 1n x =0 x =1 0 0 0 1 1 1 00/0 00/0 00/0 01/0 10/0 00/1 1 0 偏离状态 CP D D 题图14-1习题14-3电路图 CP D Q n 习题14-3的时序图

给水工程课后答案

《给水工程》课后习题答案 十四章 给水处理概论 1、水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。 答:杂质无外乎两种来源:一是自然过程,例如地层矿物质在水中的溶解,水中微生物的繁殖及其死亡残骸等;二是人为因素,即工业废水、农业污水及生活污水的污染。水中杂质按尺寸大小可分成三类: 悬浮物:悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。粒径大于0.1mm 的泥砂去除较易,通常在水中很快下沉。粒径较小的悬浮物,须投加混凝剂方可去除。 胶体杂质:尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在的胶体通常有粘土、某些细菌及病毒、腐殖质及蛋白质等。有机高分子物质通常也属于胶体一类。天然水中的胶体一般带有负电荷,有时也含有少量正电荷的金属氢氧化物胶体。须加混凝剂方可去除。 溶解杂质:分为有机物和无机物两类。它们与水所构成的均相体系,外观透明,属于真溶液。有的无机溶解物可使水产生色、臭、味。 2、了解《生活饮用水卫生标准》中各项指标的意义。 答:在《标准》中所列的水质项目可分成以下几类。 一类属于感官性状方面的要求。浊度、色度、臭和味以及肉眼可见物等。 第二类是对人体健康有益但不希望过量的化学物质。 第三类是对人体健康无益但一般情况下毒性也很低的物质。 第四类有毒物质。 第五类细菌学指标,目前仅列细菌总数、总大肠菌数和余氯三项。 3、反应器原理用于水处理有何作用和特点? 答:反应器是化工生产过程中的核心部分.在反应器中所进行的过程,既有化学反应过程,又有物理过程,影响因素复杂。在水处理方面引入反应器理论推动了水处理工艺发展。在化工生产过程中,反应器只作为化学反应设备来独立研究,但在水处理中,含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,水的氯化消毒池,除铁、除锰滤池、生物滤池、絮凝池、沉淀池等等,甚至一段河流自净过程都可应用反应器原理和方法进行分析、研究。 4、试举出3种质量传递机理的实例。 答:质量传递输可分为:主流传递;分子扩散传递;紊流扩散传递。 1)主流传递:物质随水流主体而移动,它与液体中物质浓度分布无关,而与流速有关。实例:在平流池中,物质将随水流作水平迁移。物质在水平方向的浓度变化,是由主流迁移和化学引起的。 2)分子扩散传递:与浓度梯度有关。在静止或作层流运动的液体中,存在浓度梯度的话,高浓度区内的组分总是向低浓度区迁移,最终趋于均匀分布状态,浓度梯度消失。实例:如平流池存在浓度梯度时。 3)紊流扩散传递:在紊流状态下,液体质点不仅具有随水流前进的运动,还具有上下左右的脉动,且伴有涡旋。在绝大多数情况下,水流往往处于紊流状态。水处理构筑物中绝大部分都是紊流扩散。 5、3种理想反应器的假定条件是什么?研究理想反应器对水处理设备的设计和操作有何作用。 答:3种理想反应器的假定条件如下 1)完全混合间歇式反应器(CMB 型):不存在由物质迁移而导致的物质输入和输出、且假定是在恒温下操作。 2)完全混合连续式反应器(CSTR 型):反应器内物料完全均匀混合且与输出产物相同的假定,且是在恒温下操作。 3)推流型反应器(PF 型):反应器内的物料仅以相同流速平行流动,而无扩散作用。这种流型唯一的质量传递就是平行流动的主流传递。 在水处理中,反应器含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,氯化消毒池,除铁、除猛滤池,生物滤池等等。在水处理方面引入反应器理论,提供了一种分析研究水处理工艺设备的方法和思路,推动了水处理工艺发展。通过简化的反应器称理想反应器,虽然理想反应器内不能完全准确地描述反应器内所进行的实际过程,但可近似反应真实反应器的特征。而且,由理想反应器模型可进一步推出偏离理想状态的实际反应器模型。 6、为什么串联的CSTR 型反应器比同体积的单个CSTR 型反应器效果好?(8’) 答:串联的反应器数愈多,所需反应时间愈短,理论上,当串联的反应器数∞→n 时,所需反应时间将趋近于CMB 型和PF 型的反应时间。 7、混合与返混合在概念上有何区别?返混合是如何造成的? 答:CMB 和CSTR 反应器内的混合是两种不同的混合。前者是同时进入反应器又同时流出反应器的相同物料之间的混合,所有物料在反应器内停留时间相同;后者是在不同时间进入反应器又在不同时间流出反应器的物料之间的混合,物料在反应器内停留时间各不相同,理论上,反应器内物料的停留时间由0至无穷大。这种停留时间不同的物料之间混合,在化学反应工程上称之为“返混”。显然,在PF 反应器内,是不存在返混现象的。造成返混的原因,主要是环流、对流、短流、流速不均匀、设备中存在死角以及物质扩散等等。 返混:广义地说,泛指不同时间进入系统的物料之间的混合,狭义地说,返混专指物料逆流动方向的流动和混合。 8、PF 型和CMB 型反应器为什么效果相同?两者优缺点比较。 答:在推流型反应器的起端(或开始阶段),物料是在C 0的高浓度下进行反应,反应速度很快。沿着液流方向,随着流程增加(或反应时间的延续),物料浓度逐渐降低,反应速度也随之逐渐减小。这与间歇式反应器的反应过程是完全一样的。介它优于间歇式反应器的在于:

建筑给排水工程部分-考试试卷 期末考试试卷参考试卷

第1章建筑内部给水系统 一、填空题 1、按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类() a、生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; b、消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; c、消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; d、消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 d为正确答案 2、某五层住宅,层高为3.0m,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为() a、28kPa b、240 kPa c、200 kPa d、250 kPa b为正确答案 3、依靠外网压力的给水方式。 a、直接给水方式和设水箱供水方式 b、设水泵供水方式和设水泵、水箱供水方式 c、气压给水方式 d、分区给水方式 a为正确答案 二、问答题 1、建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 答:引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1)引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。引入管上还有水表节点。 (2)给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3)给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4)配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配水设施。(5)增压与贮水设备:包括升压设备和贮水设备。如水泵、水泵-气压罐升压设备;水箱、贮水池和吸水井等贮水设备。 (6)计量设备:水表,有分户水表和总水表。 2、说出四种给水方式的基本形式及他们的优缺点是什么? 答:直接给水方式,设水箱的给水方式,设水泵、水箱、水池联合的给水方式,分区给水方式。 (1)直接给水方式:优点是能充分利用外网水压,缺点是外网停水内网停水供水安全性低。(2)设水箱的给水方式:优点是充分利用外网水压、供水可靠性较好,缺点是设水箱增加了结构荷载。 (3)设水泵、水箱、水池联合的给水方式:优点是供水可靠性好;缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,设水池不能充分利用外网压力能源浪费较大,水泵还有噪声污染。 (4)分区给水方式:优点是一定程度上利用外网水压,因为上区还是用水池、水泵供水所以上区没有充分利用外网水压,下区是外网直接供水能够充分利用外网水压,供水安全性好。缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,水泵还有噪声污染。 3建筑内部给水管道的布置要求

给水工程课后思考题答案15-19章

十四章: 1、水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。 答:水中杂质按尺寸大小可分成三类: 1)悬浮物和胶体杂质: 悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。但胶体颗粒尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在的胶体通常有粘土、某些细菌及病毒、腐殖质及蛋白质等。有机高分子物质通常也属于胶体一类。天然水中的胶体一般带有负电荷,有时也含有少量正电荷的金属氢氧化物胶体。 粒径大于0.1mm的泥砂去除较易,通常在水中很快下沉。而粒径较小的悬浮物和胶体物质,须投加混凝剂方可去除。 2)溶解杂质,分为有机物和无机物两类。它们与水所构成的均相体系,外观透明,属于真溶液。但有的无机溶解物可使水产生色、臭、味。无机溶解杂质主要的某些工业用水的去除对象,但有毒、有害无机溶解物也是生活饮用水的去除对象。有机溶解物主要来源于水源污染,也有天然存在的。 3、了解《生活饮用水卫生标准》中各项指标的意义。(7’) 答:在《标准》中所列的水质项目可分成以下几类。一类属于感官性状方面的要求,如不的水度、色度、臭和味以及肉眼可见物等。第二类是对人体健康有益但不希望过量的化学物质。第三类是对人体健康无益但一般情况下毒性也很低的物质。第四类有毒物质。第五类细菌学指标,目前仅列细菌总数、总大肠菌数和余氯三项。 4、反应器原理用于水处理有何作用和特点?(7’)

答:反应器是化工生产过程中的核心部分.在反应器中所进行的过程,既有化学反应过程,又有物理过程,影响因素复杂。在水处理方面引入反应器理论推动了水处理工艺发展。在化工生产过程中,反应器只作为化学反应设备来独立研究,但在水处理中,含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,不的氯化消毒池,除铁、除锰滤池、生物滤池、絮凝池、沉淀池等等,甚至一段河流自净过程都可应用反应器原理和方法进行分析、研究。 9、PF型和CMB型反应器为什么效果相同?两者优缺点比较。 答:在推流型反应器的起端(或开始阶段),物料是在C0的高浓度下进行的,反应速度很快。沿着液流方向,随着流程增加(或反应时间的延续),物料浓度逐渐降低,反应速度也随之逐渐减小。这也间歇式反应器的反应过程是完全一样的。介它优于间歇式反应器的在于:间歇式反应器除了反应时间以外,还需考虑投料和卸料时间,而推流型反应器为连续操作。 11、何谓“纵向分散模型”?纵向分散模型对水处理设备的分析研究有何作用?(7’) 答:纵向分散模型就是在推流型基础上加上一个纵向的混合,而这种混合又可设想为一种扩散所引起的,其中既包括分子扩散、紊流扩散,又包括短流、环流、流速不均匀等。这种模型与实际所研究的对象基本等效,不必去深究扩散机理及其它细节,所以在对水处理设备的分析研究中采用此模型更简单方便。

大学物理第十四章习题解答和评分标准

第十四章光学习题及解答和评分标准 1.题号: 分值:10分 在杨氏双缝干涉实验中,用波长= nm 的纳灯作光源,屏幕距双缝的距离d’=800 nm ,问:(1)当双缝间距1mm 时,两相邻明条纹中心间距是多少(2)假设双缝间距10 mm ,两相邻明条纹中心间距又是多少 解答及评分标准: (1) d =1 mm 时mm d d x 47.0'== ?λ (5分) (2) d =10 mm 时mm d d x 047.0'== ?λ (5分) 2.题号: 分值:10分 洛埃镜干涉如图所示光源波长m 7102.7-?=λ, 试求镜的右边缘到第一条明纹的距离。 解答及评分标准: λd d x '21?= ? (6分) m m x 57105.4102.722.0302021--?=???+?=?∴(4分) 3.题号:3 分值:10分 在双缝干涉实验中,用波长=的单色光照射,屏幕距双缝的距离d’=300 mm ,测得中央明纹两恻的两个第五级明纹的间距为, 求两缝间的距离。 解答及评分标准: λd d x '= ? (4 分)

mm N x 22.110 2.122.12==?=?Θ (4分) mm x d d 134.01022.1101.54610300'3 9 3=????=?=∴---λ (2分) 4. 题号: 分值:10分 在双缝干涉实验中,两缝间的距离,用单色光垂直照射双缝, 屏与缝之间的距离为,测得中央明纹两恻的两个第五级暗纹的间距为, 求所用光的波长。 解答及评分标准: λd d x '= ? (4分) 531.29 78.2278.22==?=?N x Θ (4分) nm d xd 8.6321020.130.0531.2'3=??=?=∴λ (2分) 5.题号: 分值:10分 单色光照射到相距为的双缝上,双缝与屏幕的垂直距离为1m ,求:(1)从第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为,求单色光的波长;(2)若入射光的波长为600nm ,求相邻两明纹间的距离。 解答及评分标准: (1)λ)(141414k k d d x x x -'=-=?; (4分) nm k k d x d 5001 414=-'?=∴λ (3分) (2)nm d d x 0.3='= ?λ (3分) 6. 题号: 分值:10分 用一束8.632=λnm 激光垂直照射一双缝, 在缝后处的墙上观察到中央明纹和第一级明纹的间隔为14cm. 求(1)两缝的间距;(2)在中央明纹以上还能看到几条明纹

给排水工程课后答案详解

给排水工程课后答案详 解 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

排水管网 第一章排水系统理论 一、名词解释 排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。 区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内的排除系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。 二、简答题 1.排水体制分几类,各类的特点,选择排水体制的原则是什么? 1)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。 2)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除。

排水系统体制的选择应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用的情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。 21、工业企业的废水,在什么条件下可以排入城市下水道? 工业企业的废水不影响城市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件可以排入城市下水道。 22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题? 应考虑这些问题: 排水工程的规划设计应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,相互协调。 排水工程的规划设计要与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置协调。 排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。 排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。 排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,以节省总投资。 排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际出发,在满足环境保护的要求下,充分利用和发挥其功效,有计划、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。 排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范或规定。

给水排水工程施工期末考试

给水排水工程施工期末 考试 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

10级《给水排水工程施工》考查题目 一、简答题(每题5分,共40分) 1、试述流砂产生的机理及防治途径。 产生机理:在沟槽、基坑开挖低于地下水位时,且采用坑内抽水时,有时发生坑底及侧壁的土形成流动状态,随地下水涌进坑内而产生流沙。 防治途径:如水下挖土法、打钢板桩法、地下连续墙法等,采用较广并且较可靠的是人工降低地下水位法。 2、试述含水量对填土压实的影响。 较干燥的土,土颗粒之间的摩阻力较大不易压实,当土具有适当含水量时,容易压实。.当含水量过大,使土体不能完全压实,还会形成“橡皮土”,压实无法正常进行。 3、钻孔灌注桩成孔施工时,泥浆有什么作用? 1、护壁作用,防渗、防水帷幕。以孔内高于地下水位的泥浆的侧压力平衡孔壁土压力和孔周围水压力,抵抗孔周围水渗入孔内,维持孔壁稳定。 2、悬浮土渣,携带土渣出门桩孔。不使土渣沉入孔底造成钻孔困难、影响桩底沉渣厚度。 4、为什么说混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要?试分析说明。 答:混凝土拌合物经浇筑密实均一成型后,其凝结硬化是通过其中水泥的水化作用实现的,而水化作用需在适当的温度湿度条件下才能完成。如气候炎热、空气干燥、不及时进行养护,混凝土拌合物中水分会蒸发过快,出现脱水现象,使已经形成混凝土表面出现片状或粉状剥落,影响混凝土强度。此外,在混凝土拌合物尚未具备足够的强度时,其中水分过早蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干燥裂纹,影响其耐久性和整体性。 。(P141) 5、对混凝土拌和物运输的基本要求是什么?

《审计学》14-15章课后习题(带答案)

2015-2016-2《审计学》(14-15章)课后习题(带答案) 一、名词解释题(27-30) 27.核算误差企业对经济业务实行了不正确的会计核算而产生的误差 28.重分类误差企业因为未按照会计准则、制度编制财务报表而引起的误差 29.试算平衡表是定期加计分类账各账户的借贷发生余额的合计数,以检查借贷方是否平衡,账户记录有无错误的一种表式。 30.审计报告指审计人员跟具审计计划对被审计单位实施必要的审计程序,就被审计事项得出审计记录,提出审计意见与审计建议的书面文件。 二、单项选择题(165-195) 165.“广泛性”是用以说明错报对财务报表的影响,下列各项中,对财务报表的影响具有广泛性的情形不包括()。 A.不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响 B.错报金额已经超过财务报表的重要性 C.虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响,但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分 D.当与披露相关时,产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要 166.注册会计师在获取充分、适当的审计证据后,认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性,则注册会计师应该发表的审计意见类型是()。 A.无保留意见 B.无法表示意见 C.否定意见 D.保留意见 167.以下关于强调事项段的说法中,不正确的是()。 A.增加强调事项段不影响已发表的审计意见 B.强调事项段可以提及在财务报表中披露和未披露的信息 C.增加强调事项段的事项对财务报表使用者理解财务报表很重要 D.强调事项段应该紧接在审计意见段之后 168.下列情形中,会导致无法表示意见的是()。 A.财务报表存在重大错报,但是影响并不广泛 B.财务报表存在重大错报,并且影响广泛 C.无法获取充分、适当的审计证据,但是影响并不广泛 D.无法获取充分、适当的审计证据,并且影响广泛 169.审计报告的标题统一为()。 A.审计报告 B. XX会计师事务所的审计报告 C.独立审计报告 D.外部审计报告 170.甲注册会计师负责A上市公司2012年度财务报表审计工作,如果甲注册会计师拟出具标准意见的审计报告,甲注册会计师在编写审计报告的意见段时,下列有关表述正确的是()。 A.我们认为,A公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了A公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量

(完整版)给水工程课后思考题答案

第一章给水系统 1.由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类 给水系统? 水源方式属于地表水给水系统,按供水方式属于自流给水系统。 2.给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 输配水系统。 3.给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水 管和管网、调节构筑物等,哪种情况下可省去其中一部分设施? 不是。 大城市通常不设调节构筑物;地下水水质好可以省略水处理构筑物;水源处于适当高程,可以省去一级泵站或二级泵站或同时省去;城市附近山上有泉水时,可建泉室供水系统不设泵站。 4.什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水。 分质给水:水源经不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户。 分压给水:根据水压要求不同而供水。 用得最多的是统一给水系统。 5.水源对给水系统布置有哪些影响? ①当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大 口井。 ②水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可

建泉室。 ③地表水为水源时,上游取水,加以处理。 ④水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。 ⑤枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离 取水方式。 6.工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? ①循环给水系统,火力发电、冶金、化工等冷却水用量大的企业 中。 ②复用给水系统,适用于在车间排出的水可不经过处理或略加处 理就可供其它车间使用的情况。 7.工业用水量平衡图如何测定和绘制?水量平衡图起什么作用? 查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量仪表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,对于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。 了解工厂用水现状,采取节约用水措施,健全工业用水计量仪表,减少排水量,合理利用水资源以及对厂区给水排水管道的设计都很有用处。 第二章设计用水量 1.设计城市给水系统时应考虑哪些用水量? ①综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。

建筑设备工程作业期末复习题及答案教学文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。 2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀 26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀 27.配水点处不宜使用旋塞阀 28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。 29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。 30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。 32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。 33.气压给水设备有定压式变压式 34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。 35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞 36.给水管的敷设有明设和暗设两种。 37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管 38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

第十四章 习题与答案

第十四章中国特色社会主义事业的依靠力量 一、单选选择题 1、社会主义时期爱国统一战线的总目标是() A促进国家的各项改革B统一祖国、振兴中华 C实现我国的战略总任务D和平解决台湾问题 2、人民解放军的唯一宗旨是() A 艰苦奋斗 B 实事求是 C 群众路线 D 全心全意为人民服务 3、中国共产党是中国革命和建设事业的领导核心,党的这种领导地位是由() A党的宗旨决定的B党的性质决定的C党的路线决定的D党纲党章规定的 4、邓小平多次指出,坚持四项基本原则的核心,是坚持() A党的领导B社会主义C马列主义、毛泽东思想D无产阶级专政 5、中国共产党对中国社会主义事业的领导主要是政治上的领导,保证正确的政治方向的基础是() A政治领导B组织领导C思想领导D作风领导 6、党的十五大报告指出加强党的组织建设,根本的是() A把党建设成坚强的领导核心,充分发挥党的组织优势 B按照革命化、年轻化、知识化、专业化的方针,建设高素质的干部队伍 C坚持从严治党,保持党的先进性和纯洁性,增强党的凝聚力和战斗力 D坚持民主集中制的原则,发扬党内民主 7、新时期统一战线成员不包括() A社会主义劳动者 B社会主义事业建设者 C拥护社会主义的爱国者 D全体华人 8、军队全面建设不包括() A革命化 B现代化 C机械化 D正规化 9、中国革命战争的总的战略方针是() A积极防御的战略方针 B推进科技强军 C推进质量建军 D建设全民国防 10、生产力的要素不包括() A劳动 B知识 C人才 D科技 二、多项选择题 1、改革开放以来,我国工人阶级队伍发生了明显变化,呈现出许多新的特点()

A 队伍迅速壮大 B 内部结构发生重大变化 C 岗位流动加快 D 工资增长迅速 E 文化素质提高 2、改革开放以来,我国出现了一些新的社会阶层,这些阶层有() A 民营科技企业的创业人员和技术人员 B 受聘于外资企业的管理技术人员 C 个体户 D 私营企业主 E 自由职业人员 3、党的十六大所强调的“四个尊重”,是指() A 尊重劳动 B 尊重知识 C 尊重人才 D 尊重创造 E 尊重环境 4、新时期的统一战线已经成为包括哪些群体的最广泛联盟() A 全体社会主义劳动者 B 社会主义事业的建设者 C 拥护社会主义的爱国者 D 拥护祖国统一的爱国者 E 全体华人 5、人民解放军的好的制度和作风包括() A 听党指挥 B 服务人民 C 英勇善战 D 艰苦奋斗 E 实事求是 三、判断是非题 1、在当代中国,一切赞成、支持和参加中国特色社会主义建设的阶级、阶层和社会力量,都属于人民的范畴() 2、包括知识分子在内的工人阶级和农民阶级,始终是推动我国先进生产力、先进文化发展和社会全面进步的根本力量() 3、工人阶级先进性的最根本体现在于它是先进科技的代表() 4、加强国防和军队建设,在中国特色社会主义事业中占有重要地位() 5、人民解放军是中国共产党领导的人民军队() 四、简述题 1、为什么说建设中国特色社会主义必须坚持全心全意依靠工人阶级的方针? 2、如何认识在新世纪新阶段人民军队的历史使命? 五、论述题 如何理解新的社会阶层也是中国特色社会主义事业的建设者? 六、材料分析题 改革开放以来,我国工人阶级队伍发生了明显变化,呈现出许多新的特点:一是队伍迅速壮大。二是内部结构发生重大变化。工人阶级中知识分子的比重大大增长,科技文化素质明显提高;进城就业的农民已成为我国产业工人的重要组成部分,正在成为工业化、城镇化、现代化的重要推动力量;职工所依存的经济组织的所有制形式日益多样化,在各类非公有制经济组织中就业的职工已占全部职工的一半左右。三是岗位流动加快。计划经济条件下的“铁饭碗”已被打破,职工对单位的依赖性大为减弱,自主性大为增强。