文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抹灰砂浆技术规程

抹灰砂浆技术规程

抹灰砂浆技术规程

1 总则

1.0.1 为保证抹灰工程质量,规范抹灰工程用砂浆的配合比设计、施工及质量验收,做到技术先进、适用可靠、经济合理,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、改建、扩建和既有建筑的一般抹灰工程用砂浆的配合比设计、施工及质量验收。

1.0.3 抹灰砂浆的配合比设计、施工及质量验收,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 一般抹灰工程用砂浆commonly plasting mortar

提高抹灰砂浆层与基层粘结强度的砂浆。

2.0.10 条板salt

条形板,用于建筑物的非承重隔墙,有空心条板及实心条板。

2.0.11 添加剂additive 改善抹灰砂浆性能材料的总称。

3 基本规定

3.0.1 一般抹灰工程用砂浆宜选用预拌抹灰砂浆。抹灰砂浆应采用机械搅拌。

(3.0.1 一般抹灰工程用砂浆可选用预拌砂浆和现场拌制砂浆,并宜选用预拌砂浆。现场拌制抹灰砂浆时,应采用机械搅拌。)

3.0.2 预拌抹灰砂浆性能应符合现行行业标准《预拌砂浆》JG/T 230标准的规定。预拌抹灰砂浆的施工与质量验收应符合现行行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JG/T 223的规定。

3.0.3 抹灰砂浆的品种及强度等级应满足设计要求。除特别说明外,抹灰砂浆性能的试验方法应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70进行。

3.0.4 抹灰砂浆强度不宜比基体材料强度高出两个及以上强度等级,并应符合下列规定:

1 对于无粘贴饰面砖的外墙,底层抹灰砂浆宜比基体材料高一个强度等级或等于基体材料强度;

2 对于无粘贴饰面砖的内墙,底层抹灰砂浆宜比基体材料低一个强度等级;

3 对于有粘贴饰面砖的内墙和外墙,中层抹灰砂浆宜比基体材料高一个强度等级且不宜低于M15,并宜选用水泥抹灰砂浆;

4 孔洞填补和窗台、阳台抹面等宜采用M15或M20水泥抹灰砂浆; 3.0.

5 配制强度等级不大于M20的抹灰砂浆,宜用32.5级通用硅酸盐水泥或砌筑水泥;配制强度等级大于

50mm~60mm,石膏抹灰砂浆的施工稠度宜为50mm~70mm。

表3.0.9抹灰砂浆的施工稠度

3.0.10 抹灰砂浆的搅拌时间应自加水开始计算,并应符合下列规定:

1 水泥抹灰砂浆和混合砂浆,搅拌时间不得小于120s;

2 预拌砂浆和掺有粉煤灰、添加剂等的抹灰砂浆,搅拌时间不得小于

180s。

3.0.11 抹灰砂浆施工应在主体结构质量验收合格后进行。 3.0.12 抹灰砂浆施工配合比确定后,在进行外墙及顶棚抹灰施工前,宜在实地制作样板,并应在规定龄期进行拉伸粘结强度试验。检验外墙及顶棚抹灰工程质量的砂浆拉伸粘结强度,应在工程实体上取样检测。抹灰砂浆拉伸粘结强度试验方法应按本规程附录A进行。

3.0.13 抹灰前的准备工作应符合下列规定:

1 应检查栏杆、预埋件等位置的准确性和连接的牢固性;

2 应将基层的孔洞、沟槽填补密实、整平,且修补找平用的砂浆应与抹灰砂浆一致。

3 应清除基层表面的浮灰,并宜洒水润湿。

3.0.14 抹灰层的平均厚度宜符合下列规定:

1 内墙:普通抹灰的平均厚度不宜大于20mm,高级抹灰的平均厚度不宜大于25mm;

2 外墙:墙面抹灰的平均厚度不宜大于20mm,勒脚抹灰的平均厚度不宜大于25mm;

4.75mm以上的颗粒,并应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 的规定。人工砂、山砂及细砂应经试配试验证明能满足抹灰砂浆要求后再使用。

4.0.4 石灰膏应符合下列规定:

1 石灰膏应在储灰池中熟化,熟化时间不应少于15d,且用于罩面抹灰砂浆时不应少于30d,并应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤;

2 磨细生石灰粉熟化时间不应少于3d,并应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤;

3 沉淀池中储存的石灰膏,应采取防止干燥、冻结和污染的措施;

4 脱水硬化的石灰膏不得使用;未熟化的生石灰粉及消石灰粉不得直接使用。

4.0.5 抹灰砂浆的拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

4.0.6 粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定。

4.0.7 磨细生石灰粉应符合现行行业标准《建筑生石灰粉》JC/T 480的规定。

4.0.8 建筑石膏宜采用半水石膏,并应符合现行国家标准《建筑石膏》GB/T 9776规定。

4.0.9 界面砂浆应符合现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907的规定。

4.0.10 纤维、聚合物、缓凝剂等应具有产品合格证书、产品性能检测报告。

5 配合比设计

5.1 一般规定

5.1.1 抹灰砂浆在施工前应进行配合比设计,砂浆的试配抗压强度应按下式计算:

?m,0= k?2

(5.1.1)式中:?m,0——砂浆的试配抗压强度(MPa),精确至0.1MPa;?2——砂浆抗压强度等级值(MPa),精确至0.1MPa;k ——砂浆生产(拌制)质量水平系数,1.15~1.25。注:砂浆生产(拌制)质量水平为优良、一般、较差时,K

5.3 水泥粉煤灰抹灰砂浆

5.3.1 水泥粉煤灰抹灰砂浆应符合下列规定:

1 强度等级:M5、M10、M15;

2 配制水泥粉煤灰抹灰砂浆不应使用砌筑水泥;

3 拌和物的表观密度不宜小于1900kg/m3;

4 保水率不宜小于82%,拉伸粘结强度不应小于0.15MPa。

5.3.2 水泥粉煤灰抹灰砂浆的配合比设计应符合下列规定:

1 粉煤灰取代水泥的用量不宜超过30%;

2 用于外墙时,水泥用量不宜少于250kg/m3;

3 配合比的材料用量可按表5.3.2选用。

5.5 掺塑化剂水泥抹灰砂浆

5.7.1 石膏抹灰砂浆应符合下列规定:

1 抗压强度不应小于4.0MPa;

2 宜为专业工厂生产的干混砂浆;

3 应搅拌均匀,拌合物不应有生粉团,且应随拌随用;

4 初凝时间不应小于1.0h,终凝时间不应大于8.0h,且凝结时间的检验方法应符合现行行业标准《粉刷石膏》JC/T 517的规定;

5 拉伸粘结强度不应小于0.40MPa;

6 宜掺加缓凝剂;

7 抗压强度试验方法应符合现行行业标准《粉刷石膏》JC/T 517的规定。

5.7.2 抗压强度为4.0MPa石膏抹灰砂浆配合比的材料用量可按表5.7.2选用。表5.7.2 抗压

强度为4.0MPa石膏抹灰砂浆配合比的材料用量(kg/m3)

石膏砂水

450~650 1m3砂的堆积密度值260~400

5.8 配合比试配、调整与确定

5.8.1 抹灰砂浆试配时,应考虑工程实际需求,搅拌应符合现行行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98的规定,试配强度应按本规程第5.1.1条确定。 5.8.2 查表选取抹灰砂浆配合比的材料用量后,应先进行试拌,测定拌合物的稠度和分层度(或保水率),当不能满足要求时,应调整材料用量,直到满足要求为止。

5.8.3 抹灰砂浆试配时,至少应采用三个不同的配合比,其中一个配合比应为按本规程查表得出的基准配合比,其余两个配合比的水泥用量应按基准配合比分别增加和减少10%。在保

: ρ

2%

之一进行处理:

1)可将混凝土基层凿成麻面;抹灰前一天,应浇水润湿,抹灰时,基层表面不得有明水。

2)可在混凝土基层表面涂抹界面砂浆,界面砂浆应先加水搅拌均匀,无生粉团后再进行满批刮,并应覆盖全部基层表面,厚度不宜大于2mm。在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。

4 对于加气混凝土砌块基层,应先将基层清扫干净,再采用下列方法之一进行处理:

1)可浇水润湿,水应渗入墙面内10mm~20mm,且墙面不得有明水;

2)可涂抹界面砂浆,界面砂浆应先加水搅拌均匀,无生粉团后再进行满批刮,并应覆盖全部基层墙体,厚度不宜大于2mm。在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。

5 对于混凝土小型空心砌块砌体和混凝土多孔砖砌体的基层,应将基层表面的尘土、污垢、油渍等清扫干净,并不得浇水润湿。

6 采用聚合物水泥抹灰砂浆时,基层应清理干净,可不浇水润湿。

7 采用石膏抹灰砂浆时,基层可不进行界面增强处理,应浇水润湿。

6.1.2 内墙抹灰时,应先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼,并应符合下列规定:

1 应根据设计要求和基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,进行吊垂直、套方、找规矩,并应经检查后再确定抹灰厚度,抹灰厚度不宜小于5mm。

2 当墙面凹度较大时,应分层衬平,每层厚度不应大于7mm~9mm。

3 抹灰饼时,应根据室内抹灰要求确定灰饼的正确位置,并应先抹上部灰饼,再抹下部灰饼,然后用靠尺板检查垂直与平整。灰饼宜用M15水泥砂浆抹成50mm方形。

6.1.3 墙面冲筋(标筋)应符合下列规定:

6.2.1 外墙抹灰的基层处理应按本规程第6.1.1条执行。

6.2.2 门窗框周边缝隙和墙面其他孔洞的封堵应符合下列规定:

1 封堵缝隙和孔洞应在抹灰前进行;

2 门窗框周边缝隙的封堵应符合设计要求,设计未明确时,可用M20以上砂浆封堵严实;

3 封堵时,应先将缝隙和孔洞内的杂物、灰尘等清理干净,再浇水湿润,然后用C20以上混凝土堵严。

6.2.3 外墙抹灰前,应先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、冲筋,并应符合下列规定:

1 外墙找规矩时,应先根据建筑物高度确定放线方法,然后按抹灰操作层抹灰饼;

2 每层抹灰时应以灰饼做基准冲筋。

6.2.4 外墙抹灰应在冲筋2h后再抹底灰,并应先抹一层薄灰,且应压实并覆盖整个基层,待前一层六七成干时,再分层抹灰、找平。每层每次抹灰厚度宜为5mm~7mm,如找平有困难需增加厚度,应分层分次逐步加厚。抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,并应经现场技术负责人认定。

6.2.5 弹线分格、粘分格条、抹面层灰时,应根据图纸和构造要求,先弹线分格、粘分格条,待底层七八成干后再抹面层灰。

6.2.6 细部抹灰应符合下列规定:

1 在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨棚、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应有流水坡度,下面应做滴水线(槽)不得出现倒坡,。窗洞口的抹灰层应深入窗框周边的缝隙内,并应堵塞密实。做滴水线(槽)时,应先抹立面,再抹顶面,后抹底面,并应保证其流水坡度方向正确。

过于干燥时,应先洒水润湿,再抹第二层灰。

6.4.9 夏季气温高于30℃时,外墙抹灰应采取措施遮阳,并应加强养护。

7 质量验收

7.0.1 抹灰工程验收时应按本规程附录B填写质量验收记录表。

7.0.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:

1 工程施工图、设计说明或其他设计文件;

2 原材料的产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录和复验报告;

3 隐蔽工程验收记录;

4 砂浆配合比报告及试块抗压强度检验报告;

5 外墙及顶棚抹灰层拉伸粘结强度检测报告;

6 抹灰工程施工记录。

7.0.3 抹灰工程验收前,各检验批应按下列规定划分:

1 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室外抹灰工程,每500m2~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2的,也应划分为一个检验批;

2 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程,每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间的也应划分为一个检验批。

7.0.4 每个检验批的检查数量应符合下列规定:

1 室外每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10m2;

2 室内应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时,应全数检查

7.0.5 砂浆抗压强度试块应符合下列规定:

7.0.11 同一验收批的砂浆试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值,且抗压强度最小值应大于或等于设计强度等级值的0.75倍。当同一验收批试块少于3组时,每组试块抗压强度均应大于或等于设计强度等级值。

检查方法:检查砂浆试块强度试验报告

7.0.12 当内墙抹灰工程中抗压强度检验不合格时,应在现场对内墙抹灰层进行拉伸粘接强度检测,并应以其检测结果为准。当外墙或顶棚抹灰施工中抗压强度检验不合格时,应对外

墙或顶棚抹灰砂浆加倍取样进行抹灰层拉伸粘接强度检测,并应以其检测结果为准。

一般项目

7.0.13 抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整、阴阳角顺直,设分格缝时,分格缝应清晰;

2 高级抹灰表面应光滑、洁净、无接槎痕、阴阳角挺直,颜色均匀,设分格缝时,分格缝的边界线应清晰美观。检查方法:观察,手模检查。

7.0.14 护角、孔洞、槽盒周围及与各构件交接处的墙面抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面应平整。

检查方法:观察。

7.0.15 有排水要求的部位应做滴水线(槽),屋面女儿墙压顶应做水流向内的排水坡。滴水线(槽)应整齐顺直、内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

墙面水泥砂浆抹灰

墙面水泥砂浆抹灰公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

墙面水泥砂浆抹灰 (1)墙面抹灰作法: 清扫基层,填补缝隙缺损、润湿表面,刷掺20%建筑胶水泥浆→1:1:4水泥砂浆→1:1:4水泥砂浆→1:3水泥砂浆。 (2)操作工艺: 基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、砂浆块等附着物,应针对隔离剂情况决定用钢丝刷或者10%碱溶液刷洗干净。同时对墙面喷水润湿,对较光滑的墙面,要派人凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷扫到墙面上,(水泥砂浆中掺入水泥量10%的建筑胶水搅拌均匀后使用)待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。填充墙的立缝和缺楞掉角应先刷建筑胶水溶液,后用1:3水泥砂浆堵抹密实,抹灰前再刷一道建筑胶水泥浆,随刷随抹底糙。 “打巴出柱”:根据弹出的十字线作为基准线,并结合墙面平整、垂直程度确定抹灰厚度,先在左右墙角上各作一个标准砂灰“巴”,然后用吊线锤垂直线做墙下角两个“巴”,再拉通线,每隔1.5m左右作“灰巴”。 待灰浆巴结硬后,使用与抹灰层相同的砂浆,在上下砂浆“巴”之间作40mm左右宽的砂浆带(柱),以上下“巴子”为准,用尺方推平等待干凝。 抹底层水泥砂浆:对基体刷一道建筑胶水泥浆,应随刷随抹底层砂浆,用力适当,大致进行找平,随手抹成粗糙表面。灰砂机搅拌砂浆时,按每立方加

0.8Kg“砂浆王”,延长搅拌时间2分钟。 抹中层水泥砂浆:待底层砂浆凝结后抹中层砂浆,砂浆抹上后应使用尺枋沿灰浆筋刮平,并应用木砂板压实搓毛,以达到平整密实而又粗糙。 抹完后,应检查墙面平整度和阴阳角垂直度,并应及时进行修整。中层砂浆凝结后,应适当喷水养护,保持墙面湿润。 抹砂机搅拌砂浆时,按每立方加0.8Kg“砂浆王”,延长搅拌时间2分钟。 抹面层水泥砂灰:应有中层砂浆凝结后开始涂抹,罩面时用铁板压实,接着用硬尺枋刮平,最后用砂板搓平。宜≯4mm。 应将面层用成压光面,用铁板上下来回抹压照光,不显露痕迹。 水泥砂浆墙面抹灰做完后,根据潮湿情况进行适当养护。

关于发布北京市标准《干拌砂浆应用技术规程(试行)》的通知

关于发布北京市标准《干拌砂浆应用技术规程(试行)》的通知日期:2004-9-8 10:18:00 保护色:默认白牵牛紫苹果绿沙漠黄玫瑰红字体:小字大字 京建科(2003)361号 各区、县建委,各局、总公司,各有关单位: 根据北京市建设发展需要,由北京住总集团有限责任公司主编的《干拌砂浆应用技术规程(试行)》已经有关部门审查通过。现批准该规程为北京市推荐性标准,编号为 DBJ/T01-73-2003,自2003年10月1日起执行。 该标准由北京市建设委员会负责管理,北京住总集团有限责任公司负责解释工作,北京城建科技促进会负责组织印刷、出版工作。 北京市建设委员会 二OO三年七月十四日 北京市地方性标准DB 编号:DBJ/T01-73 -2003 备案号:J10265-2003 干拌砂浆应用技术规程 (试行) Technical specifications for application of dry-mixed mortar

2003--07--14 发布2003--01--01 实施 北京市建设委员会发布 目录 1 总则 (1) 2 术语 (1) 3 干拌砂浆分类与标记 (2) 4 干拌砂浆技术要求 (2) 5 干拌砂浆应用技术规程 (4) 6 施工设备技术要求 (5) 7 工程验收 (8) 附录A -- (9) 附录B (10) 附加说明 (12) 条文说明 (13)

1 总则 1.0.1为适应北京市发展商品化建筑砂浆的需要,保证干拌砂浆应用质量,制订本规程。1.0.2本规程适用于在一般工业和民用建筑工程和装饰装修工程中应用干拌砂浆的产品验收、施工质量控制和验收。主要适用范围为普通干拌砂浆。 1.0.3干拌砂浆的应用,除应符合本规程的要求外,尚应满足现行有关标准、规范的规定。 1.0.4下列标准所包含的条文,通过在本规程的引用而构成为本规程的条文。凡是注日期的引用文件,在这些文件修订后,使用本规程的各方应探讨使用最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 GB/T 17671 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 GB1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB8077《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB50203《砌体工程施工质量验收规范》 GB50210 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50209 《建筑地面工程施工质量验收规范》 JGJ70 《建筑砂浆基本性能试验方法》

砂浆管理规定

关于加强建筑工程砂浆质量管理的通知 发布者:质监站·办公室发布日期:2011-09-29 来源:烟台住房和城乡建设信息网 烟台市建设工程质量监督站文件 烟建质监[2011]22号 关于加强建筑工程砂浆质量管理的通知 各县市区质监站,有关单位: 为进一步加强建筑工程砂浆质量管理,提高砌筑和装饰施工质量,降低因砂浆质量引起的各类投诉或纠纷,现就执行行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223和《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220和国家省 市有关规定,将有关事项通知如下: 一、逐步淘汰现场搅拌砂浆,全面推行应用预拌砂浆。各县市区质监站应严格按照烟建质安[2011]5号文《关于做好建设工程预拌砂浆推广应用工作的通知》要求做好预拌砂浆推行应用工作。在推广使用阶段,市区内大型公共建筑工程和成片开发住宅小区应优先采用预拌砂浆;在实施阶段,市区内所有建筑工程一律采用预拌砂浆,对新开工工程,设计单位应将预拌砂浆的具体要求,在建筑设计总说明中给予明确;已开工工程应进行设计变更或通过技术洽商给以确认;其他县(市)应积极创造条件,提出淘汰现场搅拌砂浆的时间表。

二、对抹灰砂浆应将体积比改为强度等级。凡主体尚未进行验收的在建或新开工工程,均应执行《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220,设计单位应明确不同基层上砂浆的品种、强度等级(或抗压强度)、工艺和性能要求等。施工单位进行现场搅拌,应根据试验室提供的砂浆配合比通知加强计量控制,必须采取质量计量,且不得随意更改配合比;砂浆配合比应严格通过试配取得,砂浆的抗压强度、稠度、分层度(或保水率)及拉伸粘结强度必须符合设计或规程要求。预拌砂浆进场时,应按规定批次核查其型式检验报告、出厂检验报告等质量证明文件,并按规定的批次抽样检验。干混砂浆现场拌合应按产品说明书的要求加水或其他配 合组份,不得擅自添加其他成份。 三、增加抹灰砂浆试块抗压强度和抹灰层拉伸粘结强度的检测。 (一)试块抗压强度验收批的划分、试块数量。应根据检验批的划分留取试块数量,将其中相同砂浆品种、强度等级、施工工艺,且用于同一抹灰部位(具体分外墙、内墙和天棚)的,分别划为一个验收批,且同一验收批的试块数量不应少于3组。 (二)拉伸粘结强度验收批的划分、数量。按划分的检验批数进行粘结强度检测,将其中相同砂浆品种、强度等级、施工工艺,且用于同一抹灰部位(具体指外墙和天棚)的,分别划为一个验收批。 (三)同一验收批试块抗压强度合格标准。平均值应大于或等于设计强度等级值,且抗压强度最小值应大于或等于设计强度等级值的

抹水泥砂浆工程施工要求及施工工艺

抹水泥砂浆工程施工要 求及施工工艺 The manuscript was revised on the evening of 2021

抹水泥砂浆工程施工要求及施工工艺 本章适用于工业与民用建筑的室内外抹水泥砂浆工程。 第一节材料要求 2.1.1水泥:强度等级及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜 采用同一批号的产品。 2.1.2砂:平均粒径~的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘 土、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.1.3石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大 于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少 于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其他杂质。 2.1.4磨细生石灰粉:其细度过的方孔筛,累计筛余量不大于13%。 使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3d。 2.1.5应提前备好一个大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇 一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依此进行。直至达到容器体积的2/3,随后,将容器内放满水,将生石灰粉全部 浸泡在水中,使之熟化。 2.1.6其他掺合料:建筑胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。

第二节主要机具 2.2.1搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工 一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 第三节作业条件 2.3.1结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 2.3.2抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。 连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层 嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 2.3.3砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍 等,应清理干净,并洒水湿润。 2.3.4阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构 施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,进行毛化处理,抹1:3水泥砂浆找平。 2.3.5预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅 通,勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。

水泥砂浆抹灰

(二)墙面抹灰工程 一、材料要求 (1)水泥宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32.5 级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 二、主要机具麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大2.5m,中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验)、方尺(标、验)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。 标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。 三、作业条件 (1)主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验 合格。 (2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用l:3 水泥砂浆或1:1:6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。 (3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆或界面剂。然后用1:3 的水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。 (4)配电箱(柜)、消火栓(柜)以及卧在墙内的箱(柜)等背面露明部分

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程

防水水泥砂浆抹面施工方法

水泥砂浆防水层施工工艺标准1.2.1总则 1.2.1.1适用范围 本工艺标准适用于混凝土或砌体结构的基层上采用多层抹面的水泥 砂浆防水层。不适用环境有侵蚀性、持续振动或温度高于80℃的地下工程。 1.2.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 (2)《地下工程防水技术规范》GB50108~2001 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20011.2.2术语、符号 1.2.2.1术语 (1)地下防水工程:指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 (2)防水等级:根据地下工程的重要性和使用中对防水的 要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 (3)刚性防水层:采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如 防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层。 1.2.3基本规定 1.2.3.1,水泥砂浆防水层包括普通水泥砂浆、聚合物水泥防水 1

砂浆、掺外加剂或掺合料防水砂浆等,宜采用多层抹压法施工。1.2.3.2水泥砂浆防水层可用于结构主体的迎水面或背水面。1.2.3.3水泥砂浆防水层应在结构验收合格后方可施工。 1.2.4施工准备 1.2.4.1技术准备 (1)施工前应进行技术交底和作业人员上岗培训。 (2)根据技术要求确定外加剂等材料品种、性能及需用计划。 (3)确定配合比及各种材料计量方法。 1.2.4.2材料要求 (1)水泥品种应按设计要求选用,宜采用普通硅酸盐水泥,也可采用复合硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32·5级。 (2)不应使用过期或受潮结块水泥;禁止将不同品种或强度等级的水泥混用,并不应将同一品种、强度等级但不同批次水泥混用。 (3)砂宜采用中砂,粒径3mm硫化物和硫酸盐含量不得大于1%, 含泥量不得大于1%,使用前必须过3~5mm孔径以下的筛。 (4)水应采用不含有害物质的洁净水。 (5)聚合物的外观应无颗粒、异物、凝固物。 (6)外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的 质量要求。 1.2.4.3主要机具 砂浆搅拌机、水泵、灰板、铁抹子、阴阳角抹子、大桶、 2

砂浆抹面施工方案

抹灰施工案 一、工程概括 西咸新区第一水厂工程位于沣泾大道以东,西宝高铁以北,渭河以南区域。场地呈不规则多边形,厂区用地面积88794.9平米,一期用地面积54943.2平米,构筑物占地面积11920.85平米,其中包括主要的建(构)筑物17座。 厂区的17个构(建)筑物中有9个主要的池体结构(粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、终沉池、滤池及接触消毒池、出水提升泵房、污泥浓缩池和生物除臭池)、4个框架结构的加药消毒配电间(加氯加药间、鼓风机房及总配电室、分变配电室和污泥脱水机房及配电室)、2个框架结构的办公场所(综合办公楼和行政办公楼)及1个传达室和分析小室。墙体主要采用混凝土加气块砌筑,抹灰有1:2.5水泥砂浆、1:3的水泥砂浆。 二、编制依据 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部(2002年版) 《建筑设计防火规》(GB50016-2006) 《建筑部装修设计防火规》(GB50222-95) 图纸设计 三、施工法 1、施工准备 材料选用:水泥选用普通硅酸盐水泥、砂选用中砂以上(砂颗

粒大减少裂缝产生)、相应部位掺108建筑胶和灰膏、0.6mm 厚镀锌钢丝网、玻璃丝网格布。 2、作业条件: (1)、抹灰部位的主体结构已报检合格, (2)、抹灰用的脚手架应搭好,架体立杆离墙200~250mm。 (3)、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、狗洞、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铁丝等清除掉。 (4)、墙体在抹灰提前一天浇水湿透。 3、操作案 (1)工艺流程 基层处理(基层墙体已报检合格后可处理)→套、吊直、做灰及冲筋(对主体结构凸出部位进行凿出)→做护角→抹底层和中层砂浆(报检合格后可抹灰)→抹罩面层灰(对要求部位) (2)墙体统一做法 1)墙统一做法如下: a、基层界面处理剂一道; b、不同材质结合处钉钢丝网一道; c、根据图纸设计要求对不同部位按照不同配比进行分层抹面,并按照图纸规定打底扫毛和找平压光; d、满刮防水腻子两遍;

抹灰水泥砂浆施工工艺标准

抹灰水泥砂浆施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的室内外抹水泥砂浆。 2、施工准备 2.1 主要材料和机具: 2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。 2.1.2 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.1.3 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于 3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 2.1.4 磨细生石灰粉:其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3d。 浸泡方法:应提前备好一个大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依此进行。直至达到容器体积的2/3,随后,将容器内放满水,将生石灰粉全部浸泡在水中,使之熟化。 2.1.5 磨细粉煤灰:细度过0.08mm的方孔筛,其筛余量不大于5%,粉煤灰可取代水泥来拌制砂浆,其最多掺量不大于水泥用量的25%,若在砂浆中取代白灰膏,最大掺料不宜大于50%。 2.1.6 其它掺合料:107胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。 2.1.7 主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 2.2.2 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 2.2.3 砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 2.2.4 阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,再用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层补衬平。 2.2.5 预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通,勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。

17抹灰砂浆技术规程(JGJT220-2010)

一、单项选择题(每题4个选择项,只有一个正确答案) 1、抹灰砂浆技术规程(JGJ/T220-2010):配置强度等级不大于M20的抹灰砂浆,宜用级通用硅酸盐水泥或砌筑水泥;配制强度等级大于M20的抹灰砂浆,宜 用强度等级不低于级的通用硅酸盐水泥。(A) A、32.5 42.5 B、42.5 52.5 C、32.5 52.5 D、32.5 32.5 2、抹灰砂浆技术规程(JGJ/T220-2010):抹灰砂浆的拌制时间是从开始计 算。(B) A、砂跟水泥拌制开始 B、从加水开始 C、从放砂开始 D、从放入水泥开始算 3、抹灰砂浆技术规程(JGJ/T220-2010):水泥抹灰砂浆和混合砂浆,拌制时间 不得小于 s。(C) A、60 B、90 C、120 D、150 4、抹灰砂浆技术规程(JGJ/T220-2010):当抹灰层厚度大于时,应采用与基 体粘结的加强措施。不同材料的基体交接处应设加强网,加强网与各基体的搭接宽度 不应小于 mm。(D) A、25 100 B、35 95 C、25 95 D、35 100 5、抹灰砂浆技术规程(JGJ/T220-2010):在用硅酸盐水泥拌制抹灰砂浆时,不 可掺入下列哪种物质。(C) A、石灰膏 B、粉煤灰 C、消石灰粉 D、粒化高炉矿渣 6、抹灰砂浆技术规程(JGJ/T220-2010):水泥基抹灰砂浆凝结硬化后,应及时进行保湿养护,养护时间至少不得小于天。(B) A、1天 B、7天 C、14天 D、28天 7、抹灰砂浆技术规程(JGJ/T220-2010):预制混凝土顶棚抹灰厚度不宜大于 mm;现浇混凝土顶棚抹灰厚度不宜大于 mm。(C) A、15 10 B、10 15 C、10 5 D、20 10 8、抹灰砂浆技术规程(JGJ/T220-2010):高级抹灰工程质量检查立面垂直度 及表面平整度允许偏差分别是(D) A、+4mm +3mm B、+3mm +4mm C、+4mm +4mm D、+3mm +3mm

水泥砂浆抹灰拍浆工艺标准规范标准规划项目施工方法

水泥砂浆抹灰拍浆工艺施工方法 为防止水泥砂浆墙面粉刷层空鼓,抹灰前需要对基层进行处理,近几年来在工程中普遍采用了喷浆和甩浆的界面处理方法,但是经过实践证明,甩浆(喷浆)拉毛质量差,毛刺凹平、间距过大,无法有效控制墙面粉刷层空鼓现象。为此,我司已建成的几个工程中,采用拍浆的界面处理方法,与以往采用的普通界面处理方法相比,这种施工方法的质量更容易控制,效果也比较好。 1、工艺特点 1.1、采用人工拍浆,需具备一定熟练度的专业操 作工人。 1.2、拍浆施工效果好。与喷浆和甩浆相比较,成 型质量更容易控制。 1.3、材料质量容易得到保障。原先界面处理剂的 品种多,且需使用各种材料,拍浆所用浆为现场 调制,更易根据现场实际情况,控制成型质量。 1.4、采用拍浆施工省去高压气泵和建筑涂料喷 枪,根据现场工作面实际情况,制作拍浆专用拍, 易于操作,较好控制。 2、适用范围 适用于抹灰基层需处理的室内外墙面,用蒸压加气混凝土砌块等轻质材料砌筑的墙体。 3、拍浆的工艺原理 拍浆是用多次折叠钢丝网形成的拍子代替喷浆所需 要的高压气泵、建筑涂料喷枪和甩浆所需要的小扫 把工具,用拍子蘸取浆体,人力重拍快拉,形成底 粗上尖的刺状毛面,使基层处理达到均匀牢固的目 的,基本上避免了因基层处理原因而造成的粉刷层 空鼓和开裂等缺陷,从而大大提高了粉刷工程的质 量。

4、施工工艺流程 (1)对抹灰基层进行清理。→(2)对基层进行湿润。→(3)按一定比例配制浆料。→(4)将配制好的浆料进行搅拌。→(5)对基层进行拍浆。→(6)进行养护。5、施工工艺要点 5.1、墙面抹灰基层一定要验收清理干净,对于砼表面必须冲洗干净,当墙体为加气混凝土轻质砌块时,需浆表面粉尘清理干净,否则浆无法吸附至表面。 5.2、拍浆前半小时需在墙面均匀喷水,使砌块含水深度在8~10mm,砼表面基本无明水,呈湿润状。 5.3、浆料配比可根据现场实际情况进行调整,浆料充分搅拌至呈稠糊状,稠度7~8cm。投料顺序是:胶水→水泥→砂。首先,水+羟丙基甲基纤维丝+氯化钙配置成胶水浆料备用。然后,水泥加胶水掺适量细砂经约15min搅拌即成拍浆所用浆料,(加适量氯化钙延长终凝时间,增加浆料成型强度) 5.4、工具:拍浆拍子制作 用15mm*15mm*1mm的钢丝网做成200mm*300mm 的网拍(可根据项目具体情况调整),钢丝网折叠 6~8层,固定在PVC管上(或者其他轻质有一定柔性 和强度的材料)。 5.5、拍浆要达到的感观效果: 将制作好浆料均匀抹在拍子反面,用拍子将浆均匀 拍在墙面上,根据墙体打点厚度选择拍浆力度。(抹 灰打点较厚则需人力重拍慢拉,若打点厚度较薄, 则需人力轻拍快拉。)成型浆体为底粗上尖的刺状 毛面。注意:拍浆所用拍子拍1~2次即需重新清洗, 否则极易造成浆过稠,无法拍出均匀效果。 5.6、养护:一般在拍浆后第二天终凝后,开始养护,当天气干燥时宜在拍浆5小时后养护。养护不少于3天,养护效果应达到手掰不动,手按在浆体上,有毛刺感。5.7、抹灰前,应对基层拍浆进行验收,个别遗漏点可以二次补拍,在墙角及打点处容易造成漏拍。

水泥砂浆抹面施工方案样本

水泥砂浆抹面施工 方案

水泥砂浆抹面 2.1 主要材料和机具: 2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。 2.1.2 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.1.3 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。 2.1.6 其它掺合料:107胶、外加剂,其掺入量应经过试验决

定。 2.1.7 主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常见的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 2.2.6 加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先洇湿基体表面,刷掺水重10%的107胶水泥浆一道,紧跟抹1∶1∶6混合砂浆,每遍厚度应控制在7~9mm。

水泥砂浆抹灰工程技术交底(大全)

水泥砂浆抹灰工程 一、材料要求 1. 水泥:一般采用强度等级为3 2.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 用于同一部位的水泥应采用同一品种、同一批号的产品,保证颜色一致。 2. 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他杂质。砂在使用前应根据使用要求用不同孔径的筛子过筛。 3. 其他掺合料:增粘剂、防裂剂、防冻剂、聚合物等外加剂,必须符合设计要求及国家产品标准的规定,其掺量应按照产品说明书配制并通过试验确定。掺合料的性能应与抹灰墙面涂料的性能相匹配,做溶剂型涂料饰面的抹灰砂浆中不得掺含有食盐和氮化钙的外加剂。 4.冬期抹灰砂浆应采用热水拌合,并采取保温措施,抹灰时砂浆温度不应低于5℃。为防止抹灰层早期受冻,水泥砂浆内不得掺入石灰膏。为保证灰浆的和易性,可掺入粉煤灰或其它塑化剂代替。 二、主要机具 主要机具包括:砂浆搅拌机、5mm的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条、扫帚、锤子、錾子等。 三、作业条件 1.抹灰工程必须在混凝土结构工程、加气混凝土砌体工程全部完成,并经有关部门验收合格后施工。 2.抹灰工程施工的环境温度不应低于5℃,当必须在低于5℃的气温下施工时,

应有保证工程质量的有效措施。 3.室内抹灰之前,宜先做好屋面防水及室内必要的封闭保温工作。 4.室外抹灰工程在高温或烈日下施工时,应有保证工程质量的有效养护措施。 5.外墙抹水泥砂浆施工前,应先在相同基体上做样板墙并做出分格缝,经有关各方确认合格后再组织大面积抹灰施工。 6.抹灰前,应检查抹灰面上的门窗框安装的位置是否正确,与墙体联结是否牢固。对连接处的缝隙应用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量细砂子嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗及塑料门窗框与墙体之间的缝隙,应按设计要求嵌填。 7.混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并洒水湿润。加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补,做法是:先洇湿基体表面,刷聚合物水泥浆一道,紧跟抹1:3水泥砂浆,每遍厚度应控制在7~8mm。 8.抹灰面上预埋、预设铁件、管道等应提前安装好,结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严实,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平。 9.抹灰前应先检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的两面,阳台、窗台、旋脸两侧弹出抹灰层的控制线,以做为打底的依据。 10.外墙抹灰施工前,外架子应搭设完好,横竖杆要离开墙面及墙角200~250mm,以利施工操作。为减少抹灰接搓以保证抹灰面的平整,外架子应铺设三步板,以满足施工要求。为保证外墙抹水泥的颜色一致,不宜采用单排外架子,不宜在墙面上预留临时孔洞。 四、样板制度 先抹样板墙、样板间,经目部、监理验收认可后,再进行大面积施工,以便 及时改进样板中出现的问题。由甲方、监理、项目部定样板墙位置。 五、操作工艺 (一)工艺流程 基层处理→吊垂直、套方,贴灰饼、充筋→挂钢丝网→抹底层砂浆→抹面层砂浆→养护 1.基层处理:抹灰前检查加气混凝土墙体,对松动、灰浆不饱满的砌缝及梁、

水泥砂浆地面施工方案 (1)

水泥砂浆地面技术交底 楼地面面层做法: 1.起居室、卧室、阳台地面(阳台比其他地面低30mm) 1)现浇砼楼面 2)刷素水泥将一道 3)20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.厨房及与厨房相连的阳台地面(比其他地面低20mm) 1)刷素水泥将一道 2)15厚防水砂浆压实抹光 3.卫生间地面(完成后门口比其他地面至少低40mm) 1)刷素水泥将一道 2)20厚1:2水泥砂浆压实抹光,1%坡向地漏3)防水涂膜三遍 4)10厚水泥砂浆压实抹光,1%坡向地漏一、施工准备 1.水泥:采用P.O32.5#普通硅酸盐水泥,水泥具有备案证、合格证,并经复试合格。 2.砂:中砂,质地坚硬,多棱角,表面粗糙并有良好的颗粒级配,粒径宜为0.15-5mm,含泥量不大于3%,有机物含量不大于0.5%。4.墙面、顶棚抹灰完毕,地面施工前,根据标高线弹好+100cm 水平线。 5.室内门框、楼地面预埋件等项目均应施工完毕并办好隐检手续。6.各种立管、地漏安装完毕,经检查合格,地面施工前将地漏等进行覆盖保护。管道周边位置应用细石砼灌好修严。 二、施工工艺

1.基层清理:地面基层的积灰、浮浆、落地灰、油污均应清理干净,并将凸出地面的钢筋头,影响面层的凸部位剔凿平整。清理可用地面清理机配合人工剔凿进行清理,不得存有落地灰或白灰。必须在抹砂浆前1天浇水湿润,抹砂浆时表面积水应予排除。2.冲筋、贴饼:地面施工应以最大努力保证其表面平整,为此施工时,根据房间要求,以+100cm线为基准线,用1:2干硬性水泥砂浆在基层上贴好灰饼,大小约50mm,纵横间距不大于1.5m,且转角处及边角均需做。如有局部厚度小于10mm时,应调整其厚度或将高出的局部基层凿去。 3.砂浆搅拌:水泥砂浆配比为1:2,稠度不大于35mm,强度等级不应小于M15,投料时要严格进行计量,严禁随意投料。投料完毕后的搅拌时间不应小于2min,要求拌合均匀,颜色一致。 4.铺抹砂浆:灰饼做好待收水不致塌陷时,即在基层上均匀扫水灰比为0.4~0.5的素水泥浆(内掺801胶)一遍,随扫随铺砂浆。若待灰饼硬化后再铺抹砂浆,则应随铺砂浆随找平,同时把利用过的灰饼敲掉,并用砂浆填平。铺砂浆宜从最里面的房间依次外推铺抹,在分户门处与墙面外皮抹平切齐。卫生间、阳台等有高低差处弹线切齐抹光,严禁甩毛槎(其中卫生间门口抹至卫生间墙里面平)。对于墙边需预留170mm宽暖气槽的部位(具体位置详见暖气留槽附图)弹线切齐。 5.找平、压头遍:铺抹砂浆后,随即用挂尺或木杠按灰饼高度,将砂浆找平,用木抹子搓揉压实,将砂眼、脚印等消除后,用靠

防水水泥砂浆抹面施工方法

水泥砂浆防水层施工工艺标准 1.2.1总则 1.2.1.1适用范围 本工艺标准适用于混凝土或砌体结构的基层上采用多层抹面的水泥 砂浆防水层。不适用环境有侵蚀性、持续振动或温度高于80℃的地下工程。 1.2.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 (2)《地下工程防水技术规范》GB50108~2001 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 1.2.2术语、符号 1.2.2.1术语 (1)地下防水工程:指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、 隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 (2)防水等级:根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 (3)刚性防水层:采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层。 1.2.3基本规定 1.2.3.1,水泥砂浆防水层包括普通水泥砂浆、聚合物水泥防水

 (2)不应使用过期或受潮结块水泥;禁止将不同品种或强度等级 的水泥混用,并不应将同一品种、强度等级但不同批次水泥混用。 (3)砂宜采用中砂,粒径3mm硫化物和硫酸盐含量不得大于 1%, 含泥量不得大于1%,使用前必须过3~5mm孔径以下的筛。 (4)水应采用不含有害物质的洁净水。 (5)聚合物的外观应无颗粒、异物、凝固物。 (6)外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。 1.2.4.3主要机具 砂浆搅拌机、水泵、灰板、铁抹子、阴阳角抹子、大桶、钢丝

水泥砂浆抹灰完整版

水泥砂浆抹灰 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

(二)墙面抹灰工程 一、材料要求 (1)水泥宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂宜采用平均粒径~的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 二、主要机具麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大,中)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验)、方尺(标、验)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。 (4)配电箱(柜)、消火栓(柜)以及卧在墙内的箱(柜)等背面露明部分应加钉钢丝网固定好,涂刷一层胶粘性素水泥浆或界面剂,钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于10cm。窗帘盒、通风篦子、吊柜、吊扇等埋件、螺栓位置,标高应准确牢固,且防腐、防锈工作完毕。 (5)对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净,对抹灰墙面结构应提前浇水均匀湿透。 (6)抹灰前屋面防水及上一层地面最好已完成,如没完成防水及上一层地面需进行抹灰时,必须有防水措施。 (7)抹灰前应熟悉图纸、设计说明及其他设计文件,制定方案,做好样板间,经检验达到要求标准后方可正式施工。 (8)抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳,架子应离开墙面20~25cm,便于操作。 (9)抹灰工程的环境温度不一不应低于5摄氏度,当必须在低于5摄氏度抵御的气温下施工时,应有保证工程质量的有效措施。 四、操作工艺 (1)基层清理

水泥砂浆抹面现场施工方法

水泥砂浆抹面现场施工 方法 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

水泥砂浆抹面施工方案 1、基层的处理? 砂浆砌体,其灰缝隙要剔深1cm,缝内呈直角。对于表面凹凸不平的石砌体,清理完后,在基层表面要做找平层。找平层做法是:先在石砌体表面刷水灰比0.5左右的水泥浆一遍,厚约1mm,再抹1~1.5mm厚1:2水泥砂浆,并将表面扫成毛面。一次不能找平时,要间隔两天分次找平;基层处理后必须浇水湿润,这是保证防水层和基层结合牢固,不空鼓的重要条件。浇水要按次序反复浇透。砖砌体要浇到砌体表面基层饱和,抹上灰浆后没有吸水现象为合格。? 2、灰浆的拌制? 灰浆的拌制以机械搅拌为宜,亦可用人工搅拌,拌合时要严格按照配合比加料,拌合要均匀一致;拌合好的灰浆不宜存放过久防止离析与初凝,以保证灰浆的和易性与质量。一般况下,普通硅酸盐水泥拌制的灰浆,当气温在5~20℃时,不应超过60min。? 3、抹灰施工方法? 第一层素灰层,先抹一道素灰,用铁抹子往返用力刮抹,使素灰填实基层表面的孔隙。随即在已刮抹过素灰基层表面再抹一道素灰来找平层,抹完后,用湿毛刷在素灰层表面按顺序轻轻涂刷一遍,将素灰层在操作过程中由于多余水分的蒸发形成的毛细孔道打刮,从而形成一层坚实不透水的水泥结晶层,成为防水层的第一道防线。? 第二层水泥砂浆层,在素灰层初凝时抹第二层水泥砂浆层,要防止素灰层过软或过硬,过软将素灰层破坏;过硬粘结不良,要使水泥砂浆薄层压入素灰层厚度的1/4左右,抹后在水泥砂浆凝固前水分蒸发过程中,分次用铁抹子压实,一般以抹压3~4次为宜,最后再压。?

抹实压光:在第二层水泥砂浆抹压两遍后,用毛刷均匀地将水泥浆刷在第二层表面,随第二层抹实压光。? 4、养护? 应浇水养护,保持抹面表面经常湿润,养护期限为不少于两周。在通风良好及有阳光照射的地方,应在抹面层上覆盖湿草帘等遮盖。

水泥砂浆抹灰工程施工方案

水泥砂浆抹灰工程施工方案 一材料要求: 1 水泥:一般采用强度等级为32.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 用于同一部位的水泥应采用同一品种、同一批号的产品,保证颜色一致。 2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他杂质。砂在使用前应根据使用要求用不同孔径的筛子过筛。 3 其他掺合料:增粘剂、防裂剂、防冻剂、聚合物等外加剂,必须符合设计要求及国家产品标准的规定,其掺量应按照产品说明书配制并通过试验确定。掺合料的性能应与抹灰墙面涂料的性能相匹配,做溶剂型涂料饰面的抹灰砂浆中不得掺有含有食盐和氮化钙的外加剂。 4 冬期抹灰砂浆应采用热水拌合,并采取保温措施,抹灰时砂浆温度不应低于5℃。为防止抹灰层早期受冻,水泥砂浆内不得掺入石灰膏。为保证灰浆的和易性,可掺入粉煤灰或其它塑化剂代替。 二主要机具: 主要机具包括:砂浆搅拌机、5mm的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条、扫帚、锤子、錾子等。 三作业条件: 1 抹灰工程必须在混凝土结构工程、加气混凝土砌体工程全部完成,并经有关部门验收合格后施工。 2 抹灰工程施工的环境温度不应低于5℃,当必须在低于5℃的气温下施工时,应有保证工程质量的有效措施。 3 室内抹灰之前,宜先做好屋面防水及室内必要的封闭保温工作。 4 室外抹灰工程在高温或烈日下施工时,应有保证工程质量的有效养护措施。 5 外墙抹水泥砂浆施工前,应先在相同基体上做样板墙并做出分格缝,经有关各方确认合格后再组织大面积抹灰施工。 6 抹灰前,应检查抹灰面上的门窗框安装的位置是否正确,与墙体联结是否牢固。对连接处的缝隙应用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量细砂子嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗及塑料门窗框与墙体之间的缝隙,应按设计要求嵌填。 7 混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并洒水湿润。

相关文档