一、工程概况

本工程位于渝北区龙湖花园,建筑面积约35367.91m2. 建设单位为重庆市人事局,中煤国际集团重庆设计研究院设计。

本工程已具备“三通一平”,甲方提供的变电装置(总容量 KW)满足施工用电要求。供电系统采用TN-S系统。

二、技术准备

1、应执行规范及采用标准明细表。

2、设备计划

机械设备总负荷见下表

2

三、方案的内容及步骤

本工程施工单位多,施工地面积大,施工供电源由建设方在施工现场旁指定配电室设置的高低压配电室提供电源供我方施工用电使用。另从建设方指定配电室引出一根电缆BV-4×95+1×70㎜2架空敷设至现场配电室,供现场施工用电;办公室、库房电源由我方配电室提供的照明电源引出一组电缆作照明电源。动力用电分为三个回路,从现场配电室引至塔机采用BV-4×50+1×25㎜2电缆穿钢管埋地暗敷引至塔吊下的二级配电箱;钢筋房由配电室引出一根BV-4×50+1×25㎜2电缆穿钢管埋地暗敷供钢筋加工用电;砼泵机由配电室引出一根BV-4×50+1×25㎜2电缆穿钢管埋地暗敷至二级配电箱。室内照明及插座采用铝芯线穿PVC 塑料管明装,二级配电箱接地线与基础接地连接,形成TN-S接零保护系统。

四、总线路、回路计算及验算

1、不同暂载率的用电设备的容量换算

根据换算原则及公式进行换算:

功率Pe=S√Jc cosα

3

所以功率Pe2 =S√Jc cosα=80×√0.6×0.8=49.6KW

功率Pe7 =S√Jc cosα=20×√0.65×0.85=13.8KW

功率Pe8 =S√Jc cosα=50×√0.65×0.85=34.3KW

注:Pe2中的2表示表内编号为2的设备。

2、单相用电设备的不对称容量换算:

可将2号对焊机接在A、B线间,8号电焊机接在B、C线间,9号竖焊机接在A、C线间。单相照明线路可均匀分配在三相电源上,于是单相不对称容量为:

49.6-(34.3+13.8)=1.5KW(小于三相设备总容量的15%,所以不换算。)

3、所有用电设备的总设备容量及计算负荷

∑Pe=35+49.6+75+11+6+6+27.6+68.6+2.2+6+30=317KW

可求得施工现场的计算总负荷为:

有功功率Pj=K×∑Pe=0.6×317=190.2KW

无功功率Qj=P j×tgα=190.2×1.17=222.54KVA

视在功率=Sj=√Pj2+Qj2=292.75KVA

电流Ij=Sj/Ue√3=292.75/0.38×√3=444.79A

根据计算得出电流为444.79A,选用BV-4×95+1×70mm2电缆。

(1)、低压屏至动力支路的计算负荷

1#动力支路

对焊机一台49.6KW,卷扬机二台1.5×2=3KW,弯铁机二台2×3=6KW,断铁

4

机二台2×3=6KW。

分支总容量=1.1×(49.6+3+6+6)×0.6=42.64KW

有功功率Pj=K×∑Pe=0.6×42.64=25.6KW

无功功率Qj=P j×tgα=25.6×1.17=29.95KVA

视在功率=Sj=√Pj2+Qj2=39.4KVA

电流Ij=Sj/Ue√3=39.4/0.38×√3=59.86A

根据计算得出电流为59.86A,选用电源线为BV-4×50+1×25mm2电缆。

2#动力支路

电焊机二台13.8×2=27.6KW,QTZ40塔吊一台35KW,震动器二台1.1×2=2.2KW,竖焊机二台34.3×2=68.6KW。

分支总容量=1.1×(27.6+35+2.2+68.6)×0.6=88.05KW

有功功率Pj=K×∑Pe=0.6×88.05=52.83KW

无功功率Qj=P j×tgα=52.83×1.17=61.81KVA

视在功率=Sj=√Pj2+Qj2=81.31KVA

电流Ij=Sj/Ue√3=81.31/0.38×√3=123.54A

根据计算得出电流为123.54A,选用电源线为BV-4×50+1×25mm2电缆。

3#动力支路(砼泵机)

泵机一台75KW。

分支总容量=1.1×75×0.6=49.5KW

有功功率Pj=K×∑Pe=0.6×49.5=29.7KW

5

无功功率Qj=P j×tgα=29.7×1.17=34.5KVA

视在功率=Sj=√Pj2+Qj2=45.5KVA

电流Ij=Sj/Ue√3=45.5/0.38×√3=69.13A

根据计算得出电流为69.13A,选用电源线为BV-4×50+1×25mm2电缆。五、安全措施

(1)、配电箱及线路维护由电工长期全面,闸刀盖、插座有损坏应立即更换。对漏电保护器定期试验检查,保证电器设备安全可靠,不允许其他人私自乱接乱拉违章操作,各用电设备的金属外壳必须做好单独的保护接零,塔吊的接地线必须与建筑物主体接地,用焊接工艺相连接。

(2)、配电室有建设方配备1211灭火器,我方在现场库房配备泡沫灭火器。

(3)、环境与职业健康

我们除严格执行《重庆市建筑工地文明施工标准》外,在环境保护和防止扰民方面我们采取如下措施:

①、严禁在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。施工垃圾、生活垃圾设专人收集集中堆放,用车运往垃圾场处置。设此专人的职责是:办公室、施工临设周围清洁卫生,厕所的卫生打扫及消毒、垃圾收集,施工场地内外防火执勤等。对施工噪声进行控制,改进设备和工艺,尽可能不安排夜间施工(夜间22点以后严禁使用重型设备,如塔吊等)。对强噪声设采取措施(如发电机等采用砖墙封闭,内部覆盖矿渣棉的方法来降低噪声)防止扰民。施工用燃料首选用天燃气,无天燃气选用液化气,并采用节能灶。所有施工人员活动范围仅限施工现场及施工生活区,着装应整洁,文明用语,礼貌待人。

6

②、对常见的职业病:如职业性中毒、尘肺、中暑、手臂振动病、职业性眼病等。定期组织对有毒有害工种职工进行职业健康检查,并将结果告之单位和职工本人(公司保留职业健康检查表原件,各单位保留复印件)。不安排未经上岗健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业,对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者,应当调离其工作岗位,妥善安排。对已产生职业病的职工应积极医治。不使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。采取有效的职业病防护措施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。为接触有毒有害工作的职工配备符合国家规定的口罩、绝缘手套等个人使用的防护用品,并提供相应的保护设施。

职业病危害事故应急救援和控制措施

a)停止有害作业:

b)脱离作业现场:

c)采取有针对性的救治措施:

d)保护事故、事件现场:

e)按规定向当地卫生行政部门、建设行政主管部门、安全监察部门报告。

六、设备确定配电箱及漏电保护器

根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》及JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》的要求,配电箱采用建设部金峰电器厂生产的专用配电箱,配备铜排接地、接零端子,根据三级配电二级保护,由配电屏引出的七个动力回路至现场,均为二级配电箱,电缆分别穿钢管沿地暗敷设和架空敷设,箱内各设

7

置总隔离开关漏电保护器,各用电回路,断路开关连接开关三级配电箱(末端箱),形成可靠的两级保护。按规范要求:实行“一机一闸”、“一箱一漏”,箱内保护器选用其额定漏电时间小于0.1秒,漏电动作电流不大于30mA,漏电不动作电流不大于15mA,质量可靠的漏电器,配电箱金属外壳可靠接地,防雷、防尘,配电箱设置门锁,开关箱中导线进出口全部设在箱体的底部,进出线加护套分路成束,并做防水弯防止与箱体直接磨擦。箱内各用电回路用途标志清楚,接地线采用黄绿双色线。配电箱设有足够空间,置于干燥通风及常温场所,配电箱动力用电和施工照明用电分路设置不得混用。

七、现场临时办公室照明及敷设方式

由配电房引出铜芯线BLV-2*25mm2在办公室安装照明配电箱,引至各房间,室外采用瓷珠固定敷设,室内采用穿2.5mm2铝芯线穿PVC塑料管沿墙命敷设,高度为3米。灯头安装高度不小于2.4米。

八、现场照明

对于一般场所选用额定电压为220V的照明器具,对于基坑、潮湿和易触及带电体场所的照明电源不大于36V,使用行灯变压器、行灯灯头照明。照明灯具的金属外壳必须作好保护接零,单相回路照明开关箱内必须设漏电保护器。

九、电器安装三级配电二级保护网络设置原则:

一级配电屏-→(二级分配电+漏电保护器)-→(三级用电开关箱+漏电保护器)

其示意图如下所示:

8

1#

对焊机49.6KW

卷扬机1.5KW×2

弯铁机3KW×2

断铁机3KW×2

75KW

9

二级配电箱

动力末端箱

10

临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:2012年月日 广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表 工程名称:广西百色田东县皇家、国际广场编号:A2

目录 一、编制依据?错误!未定义书签。 二、工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工机械?错误!未定义书签。 四、设计内容与步骤................................................................................ 错误!未定义书签。 5、绘制临时供电施工图............................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全用电技术措施............................................................................ 错误!未定义书签。 六、安全用电防火措施?错误!未定义书签。 七、防雷装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 八、接地装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 九、安全事故应急预案............................................................................ 错误!未定义书签。 9、1、目得:?错误!未定义书签。 9、2、适用范围(危险源及应急)........................................................... 错误!未定义书签。 9、3、引用相关文件?错误!未定义书签。 9、4、应急小组 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、5、应急工具与准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。 9、5、1、应急工具................................................................................... 错误!未定义书签。 9、5、2、应急准备..................................................................................... 错误!未定义书签。 9、6、应急响应 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、6、1、一般事故得应急响应?错误!未定义书签。 9、6、2、重大事故应急响应................................................................. 错误!未定义书签。 9、7、报警:............................................................................................... 错误!未定义书签。 9、8、上报 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 9、9、施工安全事故应急准备与响应措施 .......................................... 错误!未定义书签。 9、9、1、危险源与施工安全事故应急准备与响应措施?错误!未定义书签。 9、9、2、油料及化学品得泄露 .............................................................. 错误!未定义书签。 9、9、3爆炸与爆燃?错误!未定义书签。 9、9、4火灾?错误!未定义书签。 十、后附临时施工用电平面布置图?错误!未定义书签。

施工临时用电方案设计70096

为贯彻执行国家安全生产法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和用电火灾事故发生,促进施工安全,根据《施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,建设工程在开工建设之前必须编制临时施工用电专项方案,结合本工程实际,特编制以下施工现场临时用电方案。 一、工程概况简介 工程名称:聚丰·皇阁豪苑枫叶居 建设单位:聚丰物业开发有限公司 设计单位:重庆大学建筑设计研究院 施工单位:重庆市渝万建设集团有限公司 工程地点:重庆市南岸区海棠溪新街 建筑面积:27496m2 建筑层高:26/-4层 建筑总高:99.5m 编制依据: (一)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋施工图及相关文件》(二)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋工程现场踏勘、调查咨询资料》 (三)《中华人民共和国建筑法》和《重庆市建筑管理条例》(四)ISO9001:2000标准的质量管理体系。 (五)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

二、工程用电机械设备表 工程用电机械设备表 根据供电方提供的三相四线制低压电力系统,结合本工程特征,我公司将严格采用TN-S接零保护系统,把供方提供的三相四线制低压电力系统(三相五线制),实行三级配电和二及漏电保护系统,电源线路采取架空和穿管地下埋设

三、供电总平面图(附后) 四、负荷计算: 施工现场总需要系数Kx=0.6。功率因素综合考试COSφ=0.65,根据变压器的位置及用电设备和现场的环境条件等确定总配电箱,分配电和开关箱ctgφ=1.17。 1、所有用电设备容量及计算符负荷: 基础阶段:∑pe=30+22×1+7.5+3.5+7.5+2.2+1.1×2+1.1×5+5.5+18×8=229.9KW 主体阶段: ∑pe=30+7.5+7.5+3.5+75+22×2+22×2+2.2×2+1.1×2+2.5×1+5.5+15=241.1KW 取大值∑pe=241.1 KW 根据公式求得施工现场的计算负荷为: P j=Kx∑pe=0.6×241.1≈145KW Q j= P j ctgφ=145×1.17≈170KVAR S j=P j2+ Q j2= 1452+1702 ≈223KVA I j= S j Ve=223/0.38 3 ≈339A (1)总配电箱至第一分配箱的计算负荷: pjl=(3.5+7.5+75+7.5+5.5)KW=99KW 因为(COSφ=0.6) Qjl=99×0.60≈59KVA Sjl= 992+592≈115KVA Ijl=115/ 0.38 3≈174A (2)总配电箱至2、3分配电箱的计算负荷:

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

建筑工程施工临时用电专项方案(ok)

建筑工程施工临时用电专项方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 建设单位:中山市东凤镇西罟步村经济联合社 设计单位:北京中华建规划研究设计院有限公司; 监理单位:广东省城规建设监理有限公司中山分公司 施工单位:江西省抚州建设集团有限公司 工程地点:中山市东凤镇西罟步村; 结构类型;框架结构,四层 建筑面积:1703.45㎡, 首层高度:6米,最大跨度为8米。 计划开工日期:2010年7月30日, 计划竣工日期:2010年10月30日。

2、施工现场用电量统计表: ------------------------------------------------------------------------ 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW 1 插入式振动器ZX25 0.80 1 0.80 2 插入式振动器ZX25 0.80 1 0.80 3 平板式振动器ZB11 1.10 1 1.10 4 灰浆搅拌机UJ100 2.20 1 2.20 5 灰浆搅拌机UJ100 2.20 1 2.20 6 钢筋调直机GT4/14 4.00 1 4.00 7 钢筋切断机QJ40 7.00 1 7.00 8 钢筋弯曲机GW40 3.00 1 3.00 9 交流电焊机BX3-200-2 23.40 1 23.40 10 木工圆锯MJ104 3.00 1 3.00 11 木工圆锯MJ104 3.00 1 3.00 ------------------------------------------------------------------------ 三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日