1、电气控制线路回路标号分直流回路和交流回路.

2、回路标号的原则:

(1)回路标号按照“等电位”的原则进行标注。等电位指回路中接在一点上的所有导线具有同一电位而标注相同的回路标号。

(2)回路标号由三位或三位以下的数字组成。以个位代表相别,如三相交流电路的相别分别用1、2、3;以个位奇偶数区别回路极性,如直流回路的正极侧用奇数,负极侧用偶数。以标号中的十位数字的顺序区分回路中的不同线段。以标号中的百位数字的顺序区分不同供电电源的回路。如直流回路中A电源的正、负极回路标号用“101”和“102”表示,B

电源的正、负极回路标号用“201”和“202”表示。电路中若共用同一个电源,则百位数可以省略。当要表明回路中的相别或主要特征时,可在数字标号的前面或后面增注文字符号,文字符号用大写字母,并与数字标号并列。

3、直流回路标号

正极回路的线段按奇数顺序标号,如1、3、5。。。。等;负极回路的线段按偶数顺序标号,如2、4、6。。。。等。在同一回路中,经过压降元件(如电阻、电容等)时,要改变标号的极性,对不能明确标明极性的线段,可任意标奇偶数。在直流一次回路中,用个位数字的奇偶数区分回路的极性;用十位的顺序区分回路中不同线段,如正极回路用1、11、21、31。。。顺序标注,负极回路用2、12、22、32。。。顺序标注,用百位数字的顺序区分不同供电电源的回路,如A电源的正、负极回路标号用101、111、121。。。和102、112、122。。。表示,B电源的正、负极回路标号用201、211、221。。。和202、212、222。。。等表示。

4、交流回路标号

交流二次回路的标号与直流二次回路标号相似。经过压降元件时的不同线段分别按奇数和偶数的顺序标号。如一侧按1、3、5。。。等标号,另一侧按2、4、6。。。标号。一次回路中,用个位数字的顺序区分回路的相别,用十位数字的顺序区分回路中的不同线段。如第一相回路按1、11、21、。。。顺序标号,如第二相回路按2、12、22、。。。顺序标号,如第三相回路按3、13、23、。。。顺序标号,对于不同供电电源的回路,也可用百位数

字的顺序标号进行区分。如第一相回路按101、111、121、。。。顺序标号,如第二相回路按102、112、122、。。。顺序标号,如第三相回路按103、113、123、。。。顺序标号,

从原理图上(上图)可以看出该点动控制线路用二个元件KM和SB,将这二个元件进行编号。如左接线图所示即第一个大圆圈内将KM编为1,而将第二个大圆圈内,则将SB编为2,而接触器上的小圆圈中的小编号,在20A接触器上有的就有这些小编号(只不过平常没注意到),而SB上则没有编号是自己加上的,其关健是看常开还是常闭。如小圈编号为A1的上方有2-2(制造厂的则为2:2),其意思为去第二个元件中的第二个接点(即第二元件为SB,而SB元件上有4个小圆圈上有1、2、3、4中的第2点。)如图中连线的去向。而连线的另一头则标着1-A1,同样它的意思是指去第一个元件中的A1接点。余类推。这样的编号法叫:呼叫法。采用的是点对点。除了图画错了一般情况是不会接错,也不会接漏接。而采用1、2、3、4、5、6----方法编的接线图易接漏。好的电工可将原理图变着为接线图,也可将接线图变为原理图。

电气控制原理图线号排序方法

(1)主回路线号的编写。三相电源自上而下编号为L1、L2、和L3,经电源开关后出线上依次编号为U1、V1和W1,每经过一个电器元件的接线桩编号要递增,如U1、V1和W1递增后为U2、V2和W2……。如果是多台电动机的编号,为了不引起混淆,可在字母的前面冠以数字来区分,如1U、1V和1W;2U、2V和2W,1L1、1L2、和1L3.(2)控制回路线号的编写。通常是从上至下、由左至右依次进行编写。每一个电气接点有一个唯一的接线编号,编号可依次递增。如编号的起始数字,控制回路从阿拉伯数字“1”开始,其他辅助电路可依次递增为101、201……作起始数字,如照明电路编号从101开始;信号电路从201开始。

电气原理图线号

1、电气控制线路回路标号分直流回路和交流回路. 2、回路标号的原则: (1)回路标号按照“等电位”的原则进行标注。如直流回路中A电源的正、负极回路标号用“101”和“102”表示,B电源的正、负极回路标号用“201”和“202”表示。电路中若共用同一个电源,则百位数可以省略。当要表明回路中的相别或主要特征时,可在数字标号的前面或后面增注文字符号,文字符号用大写字母,并与数字标号并列。 3、直流回路标号 正极回路的线段按奇数顺序标号,如1、3、5。。。。 4、交流回路标号 交流二次回路的标号与直流二次回路标号相似。顺序标号,对于不同供电电源的回路,也可用百位数字的顺序标号进行区分。如第一相回路按101、111、121、。。。顺序标号,如第二相回路按102、112、122、。。。顺序标号,如第三相回路按103、113、123、。。。顺序标号,

电气控制电路基础(电气原理图)

电气控制电路基础(电气原理图) 电气控制系统图一般有三种:电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。 这里重点介绍电气原理图。 电气原理图目的是便于阅读和分析控制线路,应根据结构简单、层次分明清晰的原则,采用电器元件展开形式绘制。它包括所有电器元件的导电部件和接线端子,但并不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。 电气原理图一般分主电路和辅助电路(控制电路)两部分。 主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件;一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。 辅助电路是控制线路中除主电路以外的电路,其流过的电流比较小和辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路和保护电路。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点等组成。 电气原理图中所有电器元件都应采用国家标准中统一规定的图形符号和文字符号表示。 电气原理图中电器元件的布局

电气原理图中电器元件的布局,应根据便于阅读原则安排。主电路安排在图面左侧或上方,辅助电路安排在图面右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布置,尽可能按动作顺序从上到下,从左到右排列。 电气原理图中,当同一电器元件的不同部件(如线圈、触点)分散在不同位置时,为了表示是同一元件,要在电器元件的不同部件处标注统一的文字符号。对于同类器件,要在其文字符号后加数字序号来区别。如两个接触器,可用KMI、KMZ文字符号区别。 电气原理图中,所有电器的可动部分均按没有通电或没有外力作用时的状态画出。 对于继电器、接触器的触点,按其线圈不通电时的状态画出,控制器按手柄处于零位时的状态画出;对于按钮、行程开关等触点按未受外力作用时的状态画出。 电气原理图中,应尽量减少线条和避免线条交叉。各导线之间有电联系时,在导线交点处画实心圆点。根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制,一般逆时针方向旋转90o,但文字符号不可倒置。 图面区域的划分 图纸上方的1、2、3…等数字是图区的编号,它是为了便于检索电气线路,方便阅读分析从而避免遗漏设置的。图区编号也可设置在图的下方。

桥式起重机电气控制电路的维护与故障检修

项目五:桥式起重机电气控制电路的维护与故障检修 1、了解桥式起重机的结构和电器控制电路的功能。 2、掌握桥式起重机的运动形式维护方法。 3、熟悉桥式起重机主要故障的诊断方法和检修。 1、维修20/5t桥式起重机主交流接触器不吸合的常见故障。 2、维修20/5t桥式起重机副钩能下降但不能上升的常见故障。 3、维修20/5t桥式起重机主钩既不能上升又不能下降的常见故障。 4、维修20/5t桥式起重机起重机不能启动的常见故障。 5、维修20/5t桥式起重机吊钩下降时,接触器就释放(掉闸)的常见故障。 随着现代机械制造技术的不断发展,机械设备在工业企业中的作用和地位越来越重要。桥式起重机作为现代化生产不可缺少的机械设备,由于作业环境复杂,工作方式特殊,发生故障的概率很高,起重机带病运转的现象普遍存在。这里以20/5t桥式起重机的电气控制电路进行分析。 一、20/5t桥式起重机电气原理图如图2—5—1所示

图2—5—1 20/5t桥式起重机的电路原理

二、20/5t桥式起重机电气控制电路进行分析。 20/5t桥式起重机有两个卷扬机构,主钩起重量为20t,副钩起重量为5t。电路由两大部分组成:凸轮控制器控制大车、小车、主副钩等五台电动机的电路;用GQR-GECDD型保护柜保护五台电动机正常工作的保护控制电路。 1、主交流接触器KM的控制 将副钩、小大车凸轮控制器的手柄置于“0”位,联锁触头AC1-7、AC2-7、AC3-7(9区)处于闭合状态,关好横梁栏杆门(SQ8、SQ9闭合)及驾驶舱门(SQ7闭合),合上紧急开关QS4,按下启动按钮SB,交流接触器KM线圈得电,主触点闭合,两副常开辅助触点闭合自锁。KM线圈得电路径: FU1→1→SB→11→AC2→13→AC3-7→14→SQ9→18→SQ8→17→SQ7→16→QS4→15→KA0 →19→KA1→20→KA2→21→KA3→22 →KA4→23→KM→24→FU1 KM线圈闭合自锁路径: KM吸合将两相电源(U12、V12)引入各凸轮控制器,另一相电源经总过电流继电器KA0后(W13)直接引入各电动机定子接线端。此时由于各凸轮控制器手柄均在零位,电动机不会运转。 2、主钩控制电路

行车电气控制系统设计

目录 第1章绪论 (1) 1.1 系统概述 (1) 1.1.1 (2) 1.2功能要求.......................................................... 错误!未定义书签。第2章方案论证.. (2) 第3章系统硬件电路设计 (4) 第4章系统程序设计 (15) 第5章调试及性能分析........................................... 错误!未定义书签。第6章总结.. (26) 附录 (26) 附1:硬件原理图................................................. 错误!未定义书签。 附2:源程序清单................................................. 错误!未定义书签。 附3:实物图......................................................... 错误!未定义书签。参考文献...................................................................... 错误!未定义书签。

第1章绪论 1.1 系统概述 电动专用行车是现代化生产中用于物料输送的重要设备,传统的控制方式下,大 都采用人工操纵的半自动控制方式,在许多场合,为了提高工作效率,促进生产自动 化和减轻劳动强度,往往需要实现电动行车的自动化控制,实现自动化控制,可以使 行车能够按照预定顺序和控制要求,自动完成一系列的工作。 专用行车生产线自动化的程度在德国、意大利、美国等国家的发展水平已经较高, 而在我国尚处于发展阶段。而本文介绍的工厂电镀车间的电镀专用行车,分别利用继 电器接触控制和PLC构成一套自动控制系统,实现对电镀专用行车的自动控制过程。 (1)本设计方案中的控制对象电机均由交流接触器完成开、停的控制,电动机需采用正、反向控制,正、反转之间具有互锁的功能,为了避免过多的使用接触器,互锁装置由PLC 内部的软件完成。 (2)为了精确的对各个行动部件(大车,小车)进行定位,采用行程开关和接近开关对其进行定位的设计,选用的开关在现场进行安装,在选型和安装硬件以及编程时应考虑抗干扰性能。选用的开关由于要进行反复的使用和承受高强度的负荷,选用开关时还要考虑其耐磨损性。 (3)导轨上的驱动电机,其内部设有过载保护开关,一般为常闭型触点。作为电机的过载保护信号,在设计PLC的控制电路时应考虑该信号的逻辑关系。 (4)对于电镀车间小型行车系统而言,电镀环节是整个工序成败的关键,而进行电镀的镀槽定位的信号是由装在电镀现场的行程开关录入的,所以行程开关的工作状况,即行程开关在工作时的好坏对生产有极大的影响。而行程开关一般为无源电器元件,其动作为重复性的机械动作,磨损和受压的次数最多,因而是整个工作的电气元件中最容易出现故障的装置。所以在自动程序开始之前,先要对行程开关进行检测,进行检测时,是用检测电机(小功率)驱动一个检测小车对行程开关进行通/断的测试。 (5)起吊电机(M1)、横行电机(M2)、走行电机(M3)、检测用电机(M4)。分别采用热继电器实现过载保护,其热继电器的常开触点用过中间继电器KA的转换后,作为PLC 的输入触点,用以完成各个电机系统的过载保护。 (6)主回路选用自动开关,各负载和控制回路以及PLC控制回路采用熔断器实现短路的保护。 (7)电气控制箱设置在控制控制室内。控制面板与控制箱内的电器板选用BVR型铜导线连接,电气控制箱与执行装置之间采用接线端子板连接。 (8)设计方案中选用的PLC为继电器输出型。 (9)PLC本身配有24+V的直流电源,该接线端可为输入传感器提供直流24V电源。PLC的接地线与机器的接地端相连,基本单元必须接地。为了抑止附加在电源设及输入端的干扰,应给PLC接以专用地线,接地点应与动力设备(电动机)的接地点分开,接

行车电气原理和维护

桥式起重机(行车)电气原理与维修 桥式起重机又称行车,是工厂重要起重设备。行车的使用,将人力难以挪动的重物在一定的空间范围内,比较容易地移动了位置。从电气原理上说,桥式起重机十分典型。我们梅山矿业公司有众多的电动单梁吊、桥式起重机,为了维护好这些设备,我们就以其中最典型复杂的32/3T双钩头起重机为例,述其一般原理与维护常识。 1行车结构及作用 1.1行车电器组成:行车一般有主钩副钩提升、大车小车移动。主钩负责重负荷提升,副钩提升重量较小,起辅助起吊作用,吊些小件比较灵活。电气主要有电机、调速电阻、凸轮控制器、保安箱、保护装置以及照明、电铃等辅助装置。 1.2行车主回路:包括钩头控制、大小车控制。 1.2.1大车主回路:见下图1-1: 图 1-1 大车主回路 上图中,我们可以看出大车有两个电动机(一般都这样),分别安装在大梁两端(有的大车一个电机)。大车电动机和其他行车电动机一样都是绕线式。这有许多好处:行车经常点动,经常带负荷启动,串电阻启动时力矩大,电动机方向便于切换,带负荷启动不困难。另外,在运行中,行车会不断改变速度,串电阻绕线式电动机,正具备这一优点。 上图中X61-X63为电源进线,左边KD为凸轮控制器换向,右边KA1、KA2为遥控时接触器换向,1LJD、2LJD为过流保护继电器,1Z1D、1Z2D、1Z3D为电动机转子出线,接外部调速电阻。电机调速通过凸轮控制器KD进行顺序切换,在遥控式则通过KA3 、KA4、 KA5、KA6切换。1YTD为电液制动器,得电松闸,失电抱闸。 1.2.2小车主回路:见图1-2:

图 1-2 小车主回路 上图中X21、D2、X23为电源进线,右边KX 为凸轮控制器换向,右边KB1、KB2为遥控时接触器换向,1LJX 、2LJX 为过流保护继电器, Z1X 、Z2X 、Z3X 为电动机转子出线,接外部调速电阻。电机调速通过凸轮控制器KX 进行顺序切换,行车处在遥控式则通过KB3 、KB4、 KB5、KB6切换。YTX 为电磁制动器,得电松闸,失电抱闸。 1.2.3副钩主回路:见图1-3: 在图3中,X21、D2、X23为电源进线, KF 为副钩凸轮控制器换向,右边KC1、KC2为遥控时接触器换向,1LJF 、2LJF 为过流保护继电器, Z1F 、Z2F 、Z3F 为电动机转子出线,接外部调速电阻。电机调速通过副钩凸轮控制器KF 进行顺序切换,行车处在遥控式则通过KC3 、KC4、 KC5、KC6切换。 1TF 为制动器。钩头电机制动采用3相交流电动机液压制动,钩头电机换向同时,抱闸电机得电,泵出油流,抱闸活塞杆 图1-3 副钩主回路 上海梅山矿业有限公司 扬州思创电气有限公司 陈宇 黄伟 伟比例张次 张数 . A3遥控电气原理图 质量 图号 名称 工作级别 跨度 起重量 项 目日期 图幅文件号图形输入 核对

电力电气图符号及原理图的识别

电力电气图符号及原理图的识别 电气图纸一般可分为A、B两类: A :电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配 和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。 B:电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。 一次回路图也叫一次系统图,是表示一次电气设备(主设备)连接顺序的电气图。 电力的生产、输送和分配、使用需要大量各种类型的电气设备。比如变压器、断路器、互感器、隔离开关等直接参加电能的发、输、配主系统的设备,这就是一次设备。这些设备连接在一起所形成的电路叫一次回路,它们之间的连接称之为一次接线或主接线。、 二次回路图是表示二次设备之间连接顺序的电气图。 为了确保主系统安全可靠、持续稳定地运行,加装继电保护、安全自动装置以及监控、测量、调节和保护等装置,以向用户提提供充足的、合格的电能,这就是二次设备。比如各种测量仪器、仪表、控制、信号器件及自动装置等。这些设备根据特定的要求连接在一起所形成的电路叫二次回路,也称之为二次接线,二次回路依电源及用途可分为电流回路、电压回路、操作回路、信号回路。 一次系统图:(系统原理图) 用比较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系的电路图。 二次原理图:(电路原理图) 二次原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。 展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面,较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。展开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集

行车,电气原理

众泰煤焦化培训教案课程类别:岗位安全技能 课程名称:行车控制原理及检修注意事项授课单位:电修车间 授课老师:邹海龙 二0一七年七月十七日

众泰煤焦化培训教案 课程类别岗位安全技能需2学时授课人邹海龙 授课课题行车控制原理及检修注意事项学时2学时授课时间 2017年7月17日 授课地点电修会议室培训人数见签到表 教 学 目的与要求 使参训员工了解并掌握行车工作原理,以及出现故障后的基本处理技能,同时掌握行车日常点检维护工作 教学重点如何做好日常维护 教学难点做好维护确保运行正常稳定 授课方法理论加现场讲解 教学流程讲授+案例分析 一、电气原理图: 二、行车电气基本工作原理 这次培训的主要内容有: 正反转控制电路主回路与控制回路电路图,电路工作流程;接触器联锁正反转控制电路 互锁电路的优点是:互锁电路避免了两只接触器同时得电,从而防止了由于误操作造成的主回路两相短路事故的发生。 缺点是:要想改变电机转向必须先按停止按钮,操作不方便。解决措施:在控制电路中加入机械连锁。按钮联锁正反转控制 将接触器连锁触电改换一对具有两组触点的起动按钮,并将常闭触头串接在对方的回路中,形成机械互锁。 优点:工作安全可靠,操作方便。带双重联锁的正反转控制电路

既有按钮连锁,又有接触器连锁,即使电气闭锁失灵,KM1和KM2也不会同时得电,增加了互锁的可靠性。 正反转电路的各种接法的优缺点,电路故障查找。 本次培训人员为本班组全体成员。大家都能熟练的掌握次电路 三、常见的故障及排除方法 电葫芦在电力生产过程中使用非常广泛,主要用于设备的检修、吊装、运送材料等。在使用过程中,电葫芦发生故障次数也日渐增多,这不仅影响了生产的正常进行,严重时将引发重大事故,怎样才能避免事故发生,保证电葫芦的安全运行,及时准确处理运行中出现的各种故障,已成为生产中的重要一环。下面结合维修经验,对电葫芦一些常见故障的原因进行具体分析。 1、按起动开关后电动电葫芦不工作 主要是因电葫芦没接通额定工作电压,而无法工作,一般有3 种情况: (1)供电系统是否对电动电葫芦电源送电,一般用试电笔测试,如没送电,等送电后再工作; (2)电葫芦主、控回路的电器损坏、线路断开或接触不良,也会使电葫芦电机无法通电,出现这种情况,需检修主、控回路,检修时,为了防止主、控回路送给三相电机的电源缺相而烧毁电机,或电葫芦电机突然得电运转,产生危害,一定要将电葫芦电机从电源线路上断开,只给主、控回路送电,然后点动起动和停止开关,检查分析控制电器及线路的工作情况,对有问题的电器或线路进行修复或更换,当确认主、控回路无故障,方可重新试车; (3)电葫芦电机端电压比额定电压低10%以上,电机起动转矩过小,使电葫芦起吊不动货物,而无法工作,检查时,用万用表或电压表等测量电机输入端电压,确因电压过低,使电机无法起动时,需等系统电压恢复正常后再使用电葫芦。有时,电葫芦电机的电压正常,

电气图纸设计统一线号标注法

电气图纸设计统一线号标注法 主回路:根据配电主回路数标注,方法如下: 例:主回路一柜内线号标注依次从上到下黄绿红三相为:1L1-1、1L2-1、1L3-1(主回路一)、2L1-1、2L2-1、2L3-1(主回路二)依次类推…… 1L1:代表主回路一A相、-1:代表第一个电气元件的A相出线标号 1L2:代表主回路一B相、-2:代表第一个电气元件的B相出线标号 1L3:代表主回路一C相、-3:代表第一个电气元件的C相出线标号 1L1-2、1L2-2、1L3-2:如上所示代表主回路一第二个电气元件的ABC相出线标号,其它主回路标注方法余同。 注:当柜内最后元件出线连接外部设备至端子标号可按设备名称和习惯线号标法,如电机则U1、V1、W1、代表第一主回路出线设备标号。 控制回路:根据控制回路数标注,方法如下: 控制回路一从每个电气元件下方依次标注方法为0101、0103、0105……依次类推,中间标号不连号有利于增加元件和增加线号不修改其它线号,从而有效提高作图效率。 0101:前01代表第一个控制回路,后01代表代表第一个控制回路起点标号,其它控制回路0201、0203、0205等依次类推…… 24V电源分配标注方法: 根据开关电源数量区别:PS01、PS02等依次类推…… PS01:P代表电源,S 代表开关,01代表开关电源一, 对于开关电源24V输出标注为PS01:24V、 PS01:0V、PS02:24V、 PS02:0V等 PS01:24V代表第一个开关电源24负V+,PS01:0V代表第一个开关电源24负V-,其它余同。对于24V熔断器端子出线线号可用不常用的数字线号标注:如800、801、900、901等 800代表第一开关电源正极,801代表第一开关电源负极,利用偶正奇负的标注方式。 900代表第二开关电源正极,901代表第二开关电源负极,利用偶正奇负的标注方式。 其它余同。 数字量输入:一般根据模块的插槽或放置位置从左到右或从上到下,标注方法如下: 如数字量输入模块在插槽2位置则标注方法为:DI0201、DI0202、DI0203依次类推…… DI0201: DI代表数字量输入模块,02代表模块在第二个放置位置,后01代表第二个模块第一个数字输入通道,其它余同。 数字量输出:如上所述,方法如下: 如数字量输出模块在插槽1位置则标注方法为:DO0101、DO0102、DO0103依次类推……DO0101: DO代表数字量输出模块,01代表模块在第一个放置位置,后01代表第一个模块第一个数字输出通道,其它余同。 模拟量输入:如上所述,方法如下: 如模拟量输出模块在插槽3位置则标注方法为:AI0301-1、AI0301-2、AI0302-1、AI0302-2依次类推…… AI0301-1: AI代表模拟量输入模块,03代表模块在第三个放置位置,后01代表第三个模块第一个模拟输入通道,-1:代表第三个模块第一个模拟输入正极,-2代表第三个模块第一个

电气原理图识图步骤和方法

步骤和方法 电气原理图绘制一般原则 1.按标准---按规定的电气符号绘制。 2.文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 3.按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4.用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在的左边、上部或下部。 5.表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。 6. 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路)。 电气原理图识图的步骤 1.识主电路的具体步骤 (1)查看主电路的选用电器类型。 (2)查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。(3)查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。(4)查看电源。电源的种类和电压等级。 2.查看辅助电路的具体步骤 (1)查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。 (2)弄清辅助电路的每个控制元件的作用。 (3)研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。 电气接线图识图的步骤和方法 电气接线图绘制的基本原则

(1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实。 (2)电路中各元件位置及内部结构处理。 (3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。 (4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 (5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置常识 (1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 (2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。 (3)熔断器处理----安排在配电盘的上方位置。 (4)开关处理----安装在容易操作的面板上,而不是安装在配电盘上。 (5)指示灯处理----安装在容易观察的面板上。 (6)交直流元件区分处理----采用直流控制的元器件与采用交流控制的元器件分开安装。 电气接线图的识图步骤和方法 (1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。 (2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。 (3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。 (4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。 (5)根据线号研究辅助电路的走向。

行车电气点检员岗位职责(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 行车电气点检员岗位职责 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8833-91 行车电气点检员岗位职责(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、每天上午必须携带常用点检及检修工具到现场按规定区域,对行车电气设备进行详细检查,下午对所检查的问题进行整理和记录,并填写相应的点检记录。 2、对点检所发现的设备隐患,应及时以文字性通知(紧急情况则口头通知)下达给班组长(或包车电工),以便其及时整改。 3、对班组所不能解决的设备隐患难题,要积极与技术人员一起进行协商并找出解决办法。 4、每周应积极收集班组的设备隐患,并视情况将一些整改时间过长、难度较大的项目安排计划检修,于每周四下午17:00以前上报设备科。 5、对行车点气的检修、改造工作以及新装行车的质检工作,必须到现场了解检修(安装)进度情况,

并协助技术人员共同抓好检修计划的落实和检修(安装)质量的验收,同时应做好检修(安装)记录。 6、对行车电气的主要运行参数,一定要有异常记录,如发现问题应及时上报相关技术人员。 7、配合技术人员做好机械设备的年度检修计划工作及相关的一些准备工作。 8、对在检修过程中出现的违规现象,要及时加以制止,并上报相关人员。 9、归纳设备点巡检中所发现的问题,并将其进行分类、统计、存档。 10、按照贯标要求填写以下各种记录:《专职定期点检计划实施记录》、《长期点检记录》、《检修记录登记》、《整改通知》、《设备定修计划和实施记录》、《检修工时工序》及一些临时性的记录。 11、按时完成厂、工段交办的其它工作。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

电气线路基本原理图绘制方法

电气线路基本原理图绘制方法 电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。 电气原理图包括: 主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。这种图,由于它直接体现了电子电路与电气结构以及其相互间的逻辑关系,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。 电原理图又可分为整机原理图,单元部分电路原理图,整机原理图是指所有电路集合在一起的分部电路图。 组成结构: 电气系统图主要有电气原理图、电器布置图、电气安装接线图等,绘图软件有电气CAD、protell99、Cadence等。 因此,电气原理图是电气系统图的一种。是根据控制线图工作原理绘制的,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。 电气布置安装图主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜中的实际安装位置。为机械电气在控制设备的制造、安装、维护、维修提供必要的资料。 电气安装接线图是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个安装接线图项目之间电气连接的详细信息,包括连接关系,线缆种类和敷设线路。

电气控制线路原理图绘制示意图 (1)电路绘制 原理图一般分为电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。 原路图可水平布置,也可垂直布置。水平布置时,电源电路垂直画,其他电路水平画,控制电路中的耗能元件(如接触器和断电器的线圈、信号灯、照明灯等)要画在电路的最右方。垂直布置时,电源电路水平画,其他电路垂直画,控制电路中的耗能元件要画在电路的最下方。 电源电路画成水平线,三相交流电源相序L1、L2、L3由上而下排列,中线N 和保护地线PE画在相线之下。直流电源则正端在上,负端在下画出。 主电路是指受电的动力装置及保护电器,它通过的是电动机的工作电流,电流较大,主电路要垂直电源电路画在原理图的左侧。控制电路是指控制主电路工作状态的电路。信号电路是指显示主电路工作状态的电路。照明电路是指实现机床设备局部照明的电路。这些电路通过的电流都较小,画原理图时,控制电路、信号电路、照明电路要依次垂直画在电路的右侧。 (2)元器件绘制 ①原理图中,各电器的触头位置都按电路未通电或电器未受外力作用时的常态位置画出。 ②原理图中,各电器元件不画实际的外形图。而采用国家规定的统一国标符号画出。 ③原理图中,同一电器的各元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其在

行车主要部分电气工作原理图

20/5t桥式主要部分电气工作原理 20/5t桥式起重机经常移动的。因此要采用移动的电源线供电,一般采用软电缆供电,软电缆可随大、小车的滑触线通过生产车间中常用的20/5t桥式起重机,它是一种用来吊起或放下重物并使重物在短距离水平移动的起重设备,俗称吊车、行车或天车。起重设备按结构分,有桥式、塔式、门式、旋转式和缆索式等多种,不同结构的起重设备分别应用于不同的场合。生产车间使用的是桥式起重机,常见的有5t、10t单钩和15/3t、20/5t双钩等。下面以20/5t双钩桥式起重机为例分析一下20/5t桥式起重机控制线路。20/5t桥式起重机主要由主钩(20t)、副钩(5t)、大车和小车等四部分组成。如图10-17所示是20/5t桥式起重机的外形结构图。 1-驾驶室2-辅助滑线架3-交流磁力控制器4-电阻箱 5-起重小车6-大车拖动电动7-端梁8-主滑线9-主梁 图10-17 桥式起重机外形结构图 20/5t桥式起重机由五台电动机组成,其主要运动形式分析如下:大车的轨道设在沿车间两侧的柱子上,大车可在轨道上沿车间纵向移动;大车上有小轨道,供小车横向移动;主钩和副钩都安装在小车上。交流起重机的电源为380V。由于起重机工作时是电刷引入起重机驾驶室的保护控制盘上,三根主滑触线是沿着平行于大车轨道方向敷设在车间厂房的一侧。提升机构、小车上的电动机和交流电磁制动器的电源是由架设在大车上的辅助滑触线(俗称拖令线)来供给的;转子电阻也是通过辅助滑触线与电动机连接的。滑触线通常用圆钢、角钢、V形钢或工字钢轨制成。 10.6.1 20/5t桥式起重机的工作原理 1.主电路分析 桥式起重机的工作原理如图10-18所示。大车由两台规格相同的电动机M1和M2拖动,用一台凸轮控制器Q1控制,电动机的定子绕组并联在同一电源上;YA1和YA2为交流电磁制动器,行程开关SQ R和SQ L 作为大车前后两个方向的终端保护。小车移动机构由一台电动机M3拖动,用一台凸轮控制器Q2控制,YA3为交流电磁制动器,行程开关SQ BW和SQ FW作为小车前、后两个方向的终端保护。副钩提升由电动机M4拖动,由凸轮控制器Q3来控制,YA4为交流电磁制动器,SQ U1为副钩提升的限位开关。主钩提升由电动机 M5拖动,由主令控制器SA和一台磁力控制屏控制,YA5、YA6为交流电磁制动器,提升限位开关为SQ U2,下降限位开关SQ U3。 总电源由电源隔离开关QS1控制,整个起重机电路和各控制电路均用熔断器作为短路保护,起重机的导轨应当可靠地接零。在起重机上,每台电动机均由各自的过电流断电器在作为分路过载保护。过电流继电器是双线圈式的,其中任一线圈的电流超过允许值时,都能使继电器动作,分断常闭触头,切断电动机

电气原理图及电子电路

电气原理图及接线图识读方法VS画图技巧2016-11-11 07:30 识图方法 电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表 述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。 另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如 电视机电气原理图。本文主要谈电力电气图的识读。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。一次回路图表示一次电气 设备(主设备)连接顺序。一次电气设备主要包括发电机、变压器、 断路器、电动机、电抗器、电力电缆、电力母线、输电线等。 为对一次设备及其电路进行控制、测量、保护而设计安装的各类 电气设备,如测量仪表、控制开关、继电器、信号装置、自动装置 等称二次设备。表示二次设备之间连接顺序的电气图称二次回路 图。 一、电气图的种类 电气图主要有系统原理图、电路原理图、安装接线图。 1.系统原理图(方框图) 用较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最 基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征 及相互间关系。 2.电路原理图 电路原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件 等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读 时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情 况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。 展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面, 较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触 点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属 于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。展

开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集中式、展开式电路图互相补充、互相对照来识读更易理解。 3.安装接线图 安装接线图是以电路原理为依据绘制而成,是现场维修中不可缺少的重要资料。安装图中各元件图形、位置及相互间连接关系与元件的实际形状、实际安装位置及实际连接关系相一致。图中连接关系采用相对标号法来表示。 二、识读电气图须知 1.学习掌握一定的电子、电工技术基本知识,了解各类电气设备的性能、工作原理,并清楚有关触点动作前后状态的变化关系。 2.对常用常见的典型电路,如过流、欠压、过负荷、控制、信号电路的工作原理和动作顺序有一定的了解。 3.熟悉国家统一规定的电力设备的图形符号、文字符号、数字符号、回路编号规定通则及相关的国标。了解常见常用的外围电气图形符号、文字符号、数字符号、回路编号及国际电工委员会(IEC)规定的通用符号和物理量符号(相关资料附后)。 4.了解绘制二次回路图的基本方法。电气图中一次回路用粗实线,二次回路用细实线画出。一次回路画在图纸左侧,二次回路画在图纸右侧。由上而下先画交流回路,再画直流回路。同一电器中不同部分(如线圈、触点)不画在一起时用同一文字符号标注。对接在不同回路中的相同电器,在相同文字符号后面标注数字来区别。 5.电路中开关、触点位置均在"平常状态"绘制。所谓"平常状态"是指开关、继电器线圈在没有电流通过及无任何外力作用时触点的状态。通常说的动合、动断触点都指开关电器在线圈无电、无外力作用时它们是断开或闭合的,一旦通电或有外力作用时触点状态随之改变。 三、识读电气图方法 1.仔细阅读设备说明书、操作手册,了解设备动作方式、顺序,有关设备元件在电路中的作用。

电气原理图符号大全

(一) 序号图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关

(二) 图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点

24 位置开关,动断触点 限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点 注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 电气工程图形符号 (三) 号图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 32 座(内孔的)或插座的一个极 33 插头(凸头的)或插头的一个极 34 插头和插座(凸头的和内孔的)

35 接通的连接片36 换接片 37 双绕组变压器 38 三绕组变压器 39 自耦变压器 40 电抗器扼流图 41 电流互感器脉冲变压器 42 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 43 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 44 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形-三角形连接 45 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中 性点接地,第三绕组为开口三角形连接 电气工程图形符号 (四) 序 号 图形符号说明

行车20T电路图

行车20T电器配件大钩推动器;YT1CJ---90Z/8 二台 小钩推动器;YT1CJ---45Z/6 一台 大小车推动器;YT1CJ----25Z/4 三台 大车过电流继电器;JL15---40A 四台 小车过电流继电器;JL15---20A 二台 副升过电流继电器;JL15---40A 二台 主升过电流继电器;JL15----150A 二台 总过流继电器;JL15-----250A 一台 空气开关;DZ47—60A 2P C16 一台 DZ47—60 1P D16 D10 一台三相刀闸HD11—200/3 IN=200A 一台 脚踏开关EKW-----5A----B 一台空开DZ47---60A 2P—D10 D16 二只 DZ47----60A 2P D16 一只接触器CJ20---160 线圈380V 一台断路器DZ20Y---225 IN=160A 一台大车控制器KT10 60J/5 一台小车控制器KT10----25J/1 一台副升控制器KT10 ----25/1 一台主升控制器LK17---11J/301【改动】一台

行车20T电器配件大车电机 YZR160M2----6/7.5KW 二台小车电机 YZR132M2---6/4KW 一台副升电动机 YZR160L ----8/9KW 一台主升电动机 YZR250M1----8/30KW 一台主钩超载限制器 QSX---WZ—2—20t 一只主升电阻器 RS54—250M1—8/4Y 四箱副升电阻箱 RS54—160L –8/1B 一箱小车电阻箱 RK52---132M2—6/1B 一箱大车电阻箱 RK54—160M2—6/1B 二箱主升重锤限位 LX10---12 二只主升轴头限位 DXZ 5/4 二只大小车限位 LX10----12 四只舱门限位 YBLX—K1/111 四只电铃 SHF---6/36V 一只相序保护器 XJ3----D 一只继电器 CJX2—09 线圈380V 七台时间继电器 JS14A—0---1S 四台主升转子接触器 CJX2—80 线圈380V 四台主升定子接触器 NC2---150 线圈380V 二台主升制动接触器 CJX2—12 线圈380V 一台

电气线路图的图形、文字符号

电气线路图的图形、文字及符号 1 常用电气图形符号和文字符号 电气原理图中电气元件的图形符号和文字符号必须符合国家标准规定。国家标准化管理委员会是负责组织国家标准的制定、修订和管理的组织。一般来说,国家标准是在参照国际电工委员会(IEC)和国际标准化组织(ISO)所颁布标准的基础上制定的。近几年来,有关电气图形符号和文字符号的国家标准变化较大。GB 4728--1984《电气简图用图形符号》更改较大,而GB 7159~1987《电气技术中的文字符号制定通则》早已废止。现在和电气制图有关的主要国家标准有: (1)GB/T 4728:《电气简图用图形符号》; (2)GB/T 5465:《电气设备用图形符号》; (3)GB/T 20063:《简图用图形符号》; (4)GB/T 5094:《工业系统、装置与设备以及工业产品——结构原则与参照代号》; (5)GB/T 20939:《技术产品及技术产品文件结构原则字母代码——按项目用途和任务划分的主类和子类》; (6)GB/T 6988:《电气技术用文件的编制》。 最新的《电气简图用图形符号》国家标准68/T 4728的具体内容包括: (1)GB/T 4728。1—2005第1部分:一般要求; (2)GB/T 4728.2—2005第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号; (3)GB/T 4728.3~2005第3部分:导体和连接件; (4)GB/T 4728.4~2005第4部分:基本无源元件; (5)GB/T 4728.5~2005第5部分:半导体管和电子管; (6)GB/T 4728.6~2000第6部分:电能的发生与转换; (7)68/T 4728.7—2000第7部分:开关、控制和保护器件; (8)GB/T 4728.8—2000第8部分:测量仪表、灯和信号器件; (9)GB/T 4728.9~1999第9部分:电信:交换和外围设备; (10)GB/T 4728.10~1999第10部分:电信:传输; (11)GB/T 4728.11~2000第11部分:建筑安装平面布置图; (12)GB/T 4728.12—1996第12部分:二进制逻辑元件; (13)GB/T 4728.13~1996第13部分:模拟元件。 最新的《电气设备用图形符号》国家标准GB/T 5465的具体内容包括: (1)GB/T 5465.1~2007第1部分:原形符号的生成; (2)GB/T 5465.2—1996第2部分:电气设备用图形符号。 本书还参考了《简图用图形符号》国家标准GB/T 20063,和本书有关的部分有: (1)GB/T 20063.2—2006第2部分:符号的一般应用; (2)GB/T 20063.4—2006第4部分:调节器及其相关设备; (3)68/T 20063.5—2006第5部分:测量与控制装置; (4)GB/T 20063.6—2006第6部分:测量与控制功能; (5)OB/T 20063.7—2006第7部分:基本机械构件; (6)GB/T 20063.8—2006第8部分:阀与阻尼器。

电气原理图识图步骤和方法

电气原理图识图步骤和 方法 The manuscript was revised on the evening of 2021

