湖北省供电局规定
湖北省供电局规定

《城市居住区供配电设施建设规范》(DB42/504-2008)

2008年10月13日正式发布,12月1日实施

5 供配电方式及设计

5.1 负荷性质确定

根据居住区内建筑及配套设施的性质,可将居住区的用电负荷等级按附录A分为一、二、三级。

5.2 电源要求

5.2.1 一级负荷的供电电源应符合GB 50052第2.0.2、2.0.3条规定。

5.2.2 二级负荷的供电电源应符合GB 50052第2.0.6条规定。

5.2.3 三级负荷对供电电源无特殊要求。

5.3 负荷容量配置

5.3.1 负荷确定

居住区每户用电负荷宜综合考虑居住区所在城市的规模、住宅建筑面积和标准等因素,一般按以下原则确定:

a) 每套住宅建筑面积在60平方米及以下,用电负荷不宜小于4kW;建筑面积在60平方米以上、

150平方米及以下,用电负荷不宜小于8kW;建筑面积在150平方米以上,用电负荷宜按不小于50W/平方米确定;

b) 居住区内公共设施负荷按实际设备容量计算,设备容量不明确时,按负荷密度估算:

物业管理类60W/平方米~100W/平方米;商业(会所)类100W/平方米~150W/平方米。

5.3.2 容量配置

5.3.2.1 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。

5.3.2.2 居住区公用配变安装容量宜按不小于0.5的配置系数配置。

5.3.2.3 居住区内公共设施需用专用配变容量宜按1.0的配置系数配置。

5.3.2.4 居住区低压供电干线馈送容量宜按不小于0.7的配置系数配置。

5.4 供配电设计

5.4.1 居住区的高压配电电压采用10kV,低压配电电压采用220V/380V。

5.4.2 居住区终期配变容量在30000kV A及以上,在项目立项阶段应按城市电网规划同步预留公用变电站建设用地及电缆通道。用地规模由供电企业依照相关规范提出,作为市政基础设施用地报当地城市规划部门审批。

5.4.3 居住区终期配变容量为15000kV A~30000kV A(含15000kV A)的,宜建设多座开闭所;

终期配变容量为10000 kV A~15000kV A(含10000kV A)的,宜建设1座大型开闭所;

终期配变容量为5000 kV A~10000kV A(含5000kV A)的,宜建设1座中型开闭所;

终期配变容量为2000 kV A~5000kV A(含2000kV A)的,宜建设1座小型开闭所;

终期配变容量不足2000kV A的,可建设小型开闭所,亦可按小区规模建设配电室。

开闭所可附设配电室。各类开闭所电气配置及平面布置参见附录B。

5.4.4 居住区开闭所电源宜从临近的电源点取得,并遵循以下原则:

a) 大型开闭所宜由两路电源供电,电源分别来自不同变电站或同一变电站不同母线馈出的单独线路。

b) 中型开闭所宜由两路电源供电,电源可来自变电站或大型开闭所馈出的单独线路。

c) 小型开闭所宜由大、中型开闭所馈出线路供电,也可由有供电能力的架空线路供电。

5.4.5 为节约建设用地,美化居住区环境,开闭所进出线宜采用全电缆线路。出线回路数由居住区负荷分布情况和开闭所规模确定,每回出线所接配变容量不宜超过4000kV A。在能够取得规划批准的地区或路段,公用10kV线路可采用架空全绝缘线路。

5.4.6 居住区高压供电线路设计应满足居住区终期规划要求,避免重复建设。配电变压器配置可视居

住区负荷发展分步实施。

5.4.7 新建居住区宜采用配电室供电。配电室电源来自开闭所或公用线路,可采用环网式、放射式或二者相结合的供电方式。当采用放射式时,其分支线路的串接设备不宜超过三级。配电室接线宜简化,需要联络备用的,低压侧宜设置联络。在能够取得规划批准的地区,公用配变可采用杆上台架式配变。因场地限制无法建设配电室而又不允许安装杆上台架式配变的处所,可考虑采用箱变。5.4.8 每座配电室的配变台数宜为两台,单台容量不宜大于1000kV A。台架式配变容量不宜大于315kV A,变压器台架宜按最终容量一次建成。箱变容量选择要为负荷自然增长留有余地,单台容量不宜大于630kV A。

5.4.9 居住区低压配电系统可采用放射式、树干式或二者相结合的方式。低压主干线宜采用电缆或密集母线,并根据规划一次建成,避免重复建设。在能够取得规划批准的地区或路段,公用低压线路可采用全绝缘架空线路。

5.4.10 居住区内配变布点应考虑低压供电半径,必要时进行电压质量校核。

5.4.11 每座配电室低压出线回路总数不宜超过12回。

5.4.12 低压电缆可采取电缆沟槽敷设、管群敷设、桥架敷设等方式。

5.4.13 低压线路截面需考虑发展需要和设施标准化,可参考表1进行选择,在三相四线制供电系统中,零线截面宜与相线截面相同。

5.4.14 向高层建筑供电的垂直干线,宜采用插接式密集母线或预制分支电缆。

5.4.15 配变低压侧应配置具有自动投切功能的低压无功补偿装置,补偿容量按补偿后变压器最大负荷时高压侧功率因数不低于0.9计算。

5.4.16 居住区内低压配电系统应采用TN-S或TN-C-S接地型式,并进行总等电位联接。中性点直接接地的低压绝缘线的中性线,应在电源点接地。在干线和分支线的终端处以及三相四线供电的低压绝缘线引入用户处,应将零线重复接地。

5.4.17 居住区供电方案典型接线参见附录C。

5.5 供电配套设施建设

5.5.1 开闭所、配电室建设

5.5.1.1 居住区开闭所、配电室宜为地面上独立式建筑,且靠近用电负荷中心,应考虑到设备运输方便、进出线便利,并留有消防、检修通道。设计时应满足与住宅建筑的安全距离、防火、防震、防渍水、防潮、防尘、防小动物、通风降噪等各项要求。

5.5.1.2 居住区内地面上确无开闭所、配电室建设用地时,亦可设置在地下一层独立房间内,但需满足5.5.1.1条所列设计要求,且相邻层不宜为居民住宅。

5.5.1.3 超高层住宅建筑,宜根据负荷分布在建筑物中间楼层或顶层预留配电室的位置,配电室的相邻层(间)不宜为居民住宅。

5.5.1.4 开闭所、配电室内不应有与电气设备无关的管道和线路通过。

5.5.1.5 户外箱变宜设置于居住区负荷中心,安全、隐蔽、进出线方便,与周围环境协调,并采取防渍水、防噪音、防潮、防小动物、防车辆碰撞、防儿童攀爬等措施。

5.5.2 电缆通道建设

5.5.2.1 电缆通道设计应与居住区道路规划及区内环境相匹配,并一次建成。

5.5.2.2 电缆通道断面除敷设电力电缆外,需考虑信息管网的敷设断面。

5.5.2.3 对横穿道路以及有重机械负载的地段应采用排管敷设方式。主干道路和居住区内宜采用排管方式。

5.5.2.4 电缆沟、井的设置与现有或规划道路建设相结合;电缆沟、井盖板与路面平齐,并能开启,不宜设在道路中间;盖板表面宜与道路景观材料相协调。

5.6 公共建筑设施供电

5.6.1 居住区内公共配套建筑及公共设施由高压供电时,应采用专用配电室,不得采用杆上台架式配

变,不宜采用箱变。

5.6.2 居住区内有多个专用配电室或箱变时,宜建设专用中心配电室,由专用中心配电室向各专用分配电室或箱变供电。

5.6.3 居住区内公建用电设备总容量在100kw及以下的,可由公用配变引出专用低压回路供电。

6 设备选型

6.1 高压设备

6.1.1 配电变压器

6.1.1.1 应选用节能型低噪声配变。

6.1.1.2 根据使用环境采用油浸式变压器或干式变压器。设置在多层民用建筑或高层建筑内的配变应采用干式变压器。

6.1.1.3 油浸式变压器应选用全密封变压器,其噪声水平应低于45dB。

6.1.1.4 干式变压器的噪声水平应低于48dB。

6.1.2 开关柜

6.1.2.1 开关柜应按照国家相关标准进行选型,选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品,并能满足现场停电检修和维护等运行使用要求。断路器应选用无油化产品,其中真空断路器应选用本体和机构一体化设计制造的产品。开关柜应通过内电弧试验。当开关柜线路侧配置接地刀闸时,其开关的分合操作孔与接地刀闸的分合操作孔应各自独立,并互为联锁。

6.1.2.2 开关柜母线、进线柜、母联柜的额定容量,宜按开闭所的最终容量一次配置到位。开关柜宜配备面板式短路故障指示器和面板式带电显示装置,带电显示装置宜有校相插孔。

6.1.2.3 同一开闭所内宜选用技术参数匹配、结构一致的开关柜。

6.1.2.4 大、中型开闭所应采用断路器柜,小型开闭所宜采用断路器柜。如采用负荷开关柜,其上级应设保护。

6.1.2.5 配电室内宜采用负荷开关柜。负荷开关熔断器组合柜不宜对架空线路或多台配变供电。

6.1.2.6 对断路器柜的柜型要求:

a) 断路器开断短路电流不宜小于25kA;

b) 真空断路器开关柜的机械稳定性宜达到操作和开断在一万次以内免维护;

c) 宜配置微机保护;

d) 防护等级不宜低于IP4X。

6.1.2.7 对负荷开关柜的柜型要求:

a) 负荷开关的短时耐受电流不宜小于20kA;

b) 宜选用SF6负荷开关或真空负荷开关,SF6负荷开关的外绝缘宜为充气绝缘;

c) 对负荷开关熔断器组合柜,其熔断器任何一相熔断时,其撞击器均应能通过联动装置将负荷开关三相可靠分断。

6.1.2.8 对户外环网柜的要求:

a) 开关的短时耐受电流不宜小于20kA;

b) 宜采用全密封共箱式SF6气体作外绝缘的SF6 负荷开关单元柜;

c) 母线及进出馈线均宜绝缘封闭,防护等级不宜低于IP5X;

d) 宜采用可分离式肘型或T型电缆头,带外屏蔽层,安装时外屏蔽接地。电缆头的三叉分支套宜设置在环网箱体底部上方,并有效固定。

6.2 低压设备

6.2.1 应采用3C认证的低压产品。低压断路器的分断能力根据设计计算确定。

6.2.2 低压开关柜宜为框架组合装配式结构,骨架板材厚度满足强度要求。母线及进出线均宜绝缘封闭。

6.2.3 低压电缆分接箱的母线及馈线均宜绝缘封闭,进出线设空气开关。箱体底部严密封堵。

6.2.4 低压无功补偿装置应采用智能型装置,具备自动过零投切、分相补偿、分补和共补相结合等功能。

6.3 电缆

6.3.1 高压电缆宜采用带铠三芯统包型交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆,低压主干线、支干线电缆宜采用四等芯交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。根据使用环境需要,可采用带铠、防水外护套、阻燃型电缆。

6.3.2 电缆载流量根据运行方式、环境温度、敷设方式、并列条数和间距大小等因素综合确定。地下直埋电缆需考虑土壤热阻系数的修正。不宜采用电缆并联的方式来增大单回电缆的允许载流量。

6.3.3 对高压电缆附件的要求:

a) 应考虑防水,电缆中间头应绕包防火带;

b) 铠装层接地应与铜屏蔽带分别接地。

6.3.4 高压电缆的过电压保护宜选用密封结构良好、硅橡胶绝缘的氧化锌避雷器,杆上避雷器宜优先使用自脱落式避雷器。

计量

5.7 电能计量装置设置原则

5.7.1 居民住宅用电实行一户一表计量方式。

5.7.2 电能计量装置应设置在供电设施与受电设施的产权分界处,保证电气安全、计量准确以及装置的可靠性和封闭性,避免扰民,方便客户使用,并考虑供电部门对计量装置抄表、换表等日常维护因素。

5.7.3 居住区内电能计量装置宜采用远程自动抄表方式。远程自动抄表系统宜与一次配电系统同步设计,同步建设。

5.7.4 每套住宅用电容量在8kW及以下时,宜采用单相供电到户计量方式;超过8kW时,宜采用三相供电到户计量方式。

5.7.5 居住区内不同电价分类的用电,应分别装设计量装置。对执行同一电价的公建及公共服务设施用电,应相对集中设置计量装置。

6.4 计量设备选型

6.4.1 电能表

6.4.1.1 居住区住宅用电计量采用单相电子式电能表或三相电子式电能表(LCD或LED显示)。6.4.1.2 电能表准确度等级选用符合DL/T 448-2000 5.3条的规定。

6.4.1.3 居民住宅单相电能表选用最大额定电流为40A。三相电能表额定电流按实际负荷确定。

电能表选用要求如下:

a) 执行分时电价的客户,应选用复费率电能表;

b) 执行预付费的客户,应选用预付费电能表;

c) 采用远程自动抄表的客户,应选用具有通信功能的电能表;

d) 采用红外抄表的客户,应选用具有红外抄表功能的电能表;

e) 宜选用相同尺寸的电能表。

6.4.2 低压电流互感器

6.4.2.1 电流互感器准确度等级选用符合DL/T 448-2000 5.3条的规定。

6.4.2.2 电流互感器额定一次电流按申报容量计算确定。

6.4.2.3 电流互感器二次负荷容量确定符合DL/T 825-2002 5.3.6条的规定。

6.4.3 计量箱

6.4.3.1 计量箱采用单体计量箱、单体组合计量箱、整体组合计量箱三大类。

6.4.3.2 整体组合计量箱内分别预留一个集抄采集终端和公共照明计量表的安装位置。

6.4.3.3 计量箱材料分为金属和非金属,材料性能满足相应的环境要求:

a) 安装在户内的计量箱按户内环境设计,使用寿命不低于20年,防护等级不低于GB4208

规定的IP30级;

b) 安装在户外的计量箱按户外环境设计,具备防雨、防尘、防腐、防阳光照射等基本功能,使用寿命不低于20年,防护等级不低于GB4208规定的IP54级。

6.4.4 计量箱内空气断路器

6.4.4.1 根据安装处的负载电流和可能出现的最大短路电流选择相适应的断路器,单相采用两极断路器,三相宜采用三极断路器。为便于维护亦可采用板前接线的插拔式断路器。进线断路器按电能计量箱内实际表计位数和每户用电容量计算选配。

6.4.4.2 主要性能指标符合GB 10963.1-2005标准。

6.4.5 低压采集终端

6.4.5.1 低压采集终端设计寿命为15年以上,相关技术条件满足DL/T 698-1999标准。

7.2 计量设备安装

7.2.1 电能计量装置的安装应符合DL/T 448-2000 6.5.2条要求,其电能表和互感器应由具备资质的部门统一检定和安装。施工工艺应满足DL/T 825-2002 5.7条的基本要求。

7.2.2 住宅用电计量装置安装方式:

a) 低层住宅宜按单元采用集中安装方式,计量点宜设置在墙面或其他合适的位置;

b) 多层和中高层住宅视不同情况,计量点可采用单元集中,同楼层集中或分楼层集中方式设置,宜集中设置在负一层至一层半之间的墙面上、配电间(井)、表计间或其他合适的位置;

c) 高层住宅视不同情况,按下列原则设置:

——每层户数在4户及以上时,宜按每层或分层集中方式设置计量点;

——每层户数在4户以下时,宜按分层集中方式设置计点;

d) 分散的单户住宅,计量点宜设置在客户门外和院墙门外左右侧;

e) 非居民客户原则上按居民客户要求设置计量点。

7.2.3 居住区内电梯、水泵、消防、梯间照明等公共设施用电的电能计量装置,安装位置的选定须考虑运行安全和维护方便。

第四部分:方案示例

居住区规模:二万平方米

初步按150户居民考虑,基本配置容量每户12kW,配置系数取0.6,计算容量1080KV A,按变电所方案接线如下,配630KV A的主变2台:

居住区规模:五万平方米

初步按400户居民考虑,基本配置容量每户12kW,配置系数取0.6,计算容量2880KV A,按变电所方案接线如下,配800KV A的主变4台,建二座变电所。

居住区规模:八万平方米

初步按600户居民考虑,基本配置容量每户12kW,配置系数取0.6,计算容量4320KV A,按变电所方案接线如下,配800KV A的主变6台,建三座变电所。

供电方案制定案例

客户用电报装资料:

客户:湖北福星惠誉置业有限公司。

项目:“水岸星城”城市居住商务楼。

开发建筑面积:65万平方米,居民总户数3770户,地处武昌徐东二路。

总装接容量27410千伏安,其中专用8750千伏安、公用18660千伏安。

高压客户方案制定单(公用部分)

该户主供新装18760kV A(1250×1+1000×5+800×8+630×7+500×1+400×3)公用(地下、干变),拟由待建秦园路变电站新出三回线路分别进该户新建一类开闭所(3座,地下,土建规模2进8出,断路器柜)再出线供电。2#开闭所分别出电缆至1#所与3#所与其联络。公用设备地下布置必须满足相关条件。(见供电方案示意图)

高压客户方案制定单(专变部分)

该户主供新装8750kV A专用,拟由待建

秦园路变电站新出专线电缆进该户专用中心配电室Ⅰ段母线供电。该户备供新装6880kV A专用,拟由待建秦园路变电站新出专线电缆进该户专用中心配电室Ⅱ段母线供电。(见供电方案示意图)

供电所电能计量管理办法

供电所电能计量管理办法 为了进一步加强基层供电所电能计量管理工作,杜绝人为电能损失及工作漏洞,维护供用电双方的合法权益,适应新形势下的管理要求,根据《计量法》、《电能计量装置技术管理规程》的要求,结合我局实际,现制定本办法。 一、管理机构: 1、我局公司化改制后成立了计量所,是我局电能计量技术管理机构,负责全局电能计量装置及日常业务的管理工作。 2、各供电所负责编制辖区内0.4KV电网运行电能表的换验计划,并统一组织拆、装、校工作的实施。 3、供电所计量管理员,负责本所电能计量管理工作及计量装置的保管、领取及出库手续的办理。 4、各所计量员负责本所装、拆、移、换凭证的填写和计量资产台帐管理,并按要求统计上报。 5、计量员负责本所铅封钳的保管、领用登记工作。 二、工作要求: 1、各供电所要对辖区内的计量设备建立计量资产台帐,资产台帐的内容应包括:资产编号、名称、型号、规格、等级、出厂序号、厂家、校验日期、安装日期等;并能方便的进行查询和统计。 2、计量装置的安装必须符合《电能计量装置技术管理规程》的要求。推广使用性能优良的产品,坚决淘汰国家明令禁止和质量低劣的电能计量产品;对新装用户,要按照业扩报装程序准确测量负荷容量,合理配置计量设备,提高计量准确度。 3、按期保质保量的完成局下达的电能表换验任务,保证周期换验率达到100%。 4、严格坚持现场抄表,杜绝错抄、估抄、漏抄和错视倍率等现象的发生;经常进行用电营业普查,查偷漏、查电能表接线和准确度以及私增容量;并利用举报、频繁性突击检查等各种方式来杜绝违章用电和窃电。 5、现场工作时,必须核对凭证与现场实物是否相符,并检查计量设备接线是否正确无误,防止人为查错、事故发生。 6、严禁无工作凭证装、拆、移、换电能表及其他计量设备,凭证填写应字迹清楚,项目齐全(包括村、组、户名、倍率、厂名、表号、底度、用户签名、工作人签名、工作时间、经办人、审核人等) 7、严格铅封钳管理,建立铅封钳使用记录,使用人按要求签名登记,实行“谁封表,谁负责”的原则。 8、对临时用电户,由计量员提供备用电能表,开具装表凭证,工作人员严格按照《规程》标准装表,抄表、收费。 9、对发现的计量故障,各所必须在2日内处理完毕,影响供电的,必须按照服务承诺的时限恢复供电。 三、检查考核: 对各所电能计量管理工作中,发现下列情况之一者,将按照局《岗位经济责任制考核细则》进行考核: 1、无正当原因未完成局下达的电能表换验任务,未按时上报各类计量报表, 2、计量装置不符合安装技术规程要求,影响准确计量并造成损失的; 3、对发现的计量故障和接到计量故障通知,未按时限进行处理; 4、因工作人员麻痹大意,造成计量设备接线错误或损坏;

用电申请书(申请书,用电)

用电申请书(申请书,用电) 篇一:用电申请书范文 县供电局: 我公司现位于县镇村,总占地面积*万平方米、总建筑面积*万平方米,分二期进行施工。共有*套房、商店*间、会所二层、小区公 用设施用电等。 小区现进入销售购买与装修阶段,该工程项目计划在*年*月*日 竣工验收并交付使用。为了能满足住户的要求,能保证用户商业与 住宅用电,我公司现向贵局申请安装变压器。由于工程占地面积大、用电量大、并且工程分二期进行开发,所以在第一期与第二期工程 各设一个变压器站。 整个小区总用电量为:4578.2千瓦,其中第一期用电量为:2289.1千瓦;第二期用电量为:2289.1千瓦。(注:楼梯房用电由 变压器直接连接到各用户;电梯房由变压器先接到配电房后,再由 配电房连接到各用户)。 特此申请! 申请公司: 申请日期: 篇二:用电申请书 尊敬的**供电所: 您好!我们是**街口村移民区居民,近十年前,我们响应镇政府移民建镇的号召,从四面八方来此定居,当时不过八十来户人家, 当时还能用。但没过多久,这里的人家越来越多,现已达四百多家,原来的变压器根本不能供应这么多的居民用电了。近三年来,每到 过年,电视不能正常收看,电灯像萤火虫;最要命的是热天,有空 调不能用,电脑不能用,一用就死机或重启,最近由于电压不正常,

电脑已坏的有好几家;最要命的是冰箱不能制冷,电扇忽扇忽停, 灯就不用说了,居民晚上酷暑难当,只能关灯成群结队到外面乘凉。前天,由于家里热得不能呆人,出来乘凉,小偷光顾了我们a区的 几户人家,幸亏及时报警,大家齐心协力,才避免了更大的损失。 尊敬的**供电所,现正是全民学习科学发展观,以人为本,建造和谐社会之际,请您派人来调查情况,并及时更换功率更大的变压器,或增加变压器,或采用切实可行的方法,解决我们几百户移民 的正常用电之急。另外,国家正拉动内需,家电下乡,我们这些移民,是看着国家的优惠政策而干着急---不能享受呀,因为买了也用 不了。 我们街口村移民区的住户正处在这种尴尬之时,望您看在我们为移民建镇离乡背井,看在我们日夜寝食难安,看在我们不能享受现 代文明,不能安居乐业,整天提心吊胆怕小偷光顾,看在我们受到 了**这个和谐社会的不公平待遇上,看在我们几百户人家的心声上,您快快伸出援助之手吧! 篇三:用电申请书 供电局电力客户服务中心: 我集团公司,在西固区公园路126号建设“长业·今典名苑”工程,建筑面积四万平方米,是集酒店、宾馆、商住为一体的综合楼。现 有临时施工用电400kva和长业大酒店用电500kva,两项共计 900kva,在南山变114、高供高计用电。现申请正式用电,合并酒 店和施工用电900kva,项目主供用电容量1600kva,备供用电容量800kva,安装800kva干式变压器两台。 请贵局早日批复为盼! 用电申请书 尊敬的中营镇供电所: 具申请人:龙如田,男,苗,初中文化,系晴隆县长流乡虎场村田坝组居住。

湖北省供电局规定

《城市居住区供配电设施建设规范》(DB42/504-2008) 2008年10月13日正式发布,12月1日实施 5 供配电方式及设计 5.1 负荷性质确定 根据居住区内建筑及配套设施的性质,可将居住区的用电负荷等级按附录A分为一、二、三级。 5.2 电源要求 5.2.1 一级负荷的供电电源应符合GB 50052第2.0.2、2.0.3条规定。 5.2.2 二级负荷的供电电源应符合GB 50052第2.0.6条规定。 5.2.3 三级负荷对供电电源无特殊要求。 5.3 负荷容量配置 5.3.1 负荷确定 居住区每户用电负荷宜综合考虑居住区所在城市的规模、住宅建筑面积和标准等因素,一般按以下原则确定: a) 每套住宅建筑面积在60平方米及以下,用电负荷不宜小于4kW;建筑面积在60平方米以上、 150平方米及以下,用电负荷不宜小于8kW;建筑面积在150平方米以上,用电负荷宜按不小于50W/平方米确定; b) 居住区内公共设施负荷按实际设备容量计算,设备容量不明确时,按负荷密度估算: 物业管理类60W/平方米~100W/平方米;商业(会所)类100W/平方米~150W/平方米。 5.3.2 容量配置 5.3.2.1 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。 5.3.2.2 居住区公用配变安装容量宜按不小于0.5的配置系数配置。 5.3.2.3 居住区内公共设施需用专用配变容量宜按1.0的配置系数配置。 5.3.2.4 居住区低压供电干线馈送容量宜按不小于0.7的配置系数配置。 5.4 供配电设计 5.4.1 居住区的高压配电电压采用10kV,低压配电电压采用220V/380V。 5.4.2 居住区终期配变容量在30000kV A及以上,在项目立项阶段应按城市电网规划同步预留公用变电站建设用地及电缆通道。用地规模由供电企业依照相关规范提出,作为市政基础设施用地报当地城市规划部门审批。 5.4.3 居住区终期配变容量为15000kV A~30000kV A(含15000kV A)的,宜建设多座开闭所; 终期配变容量为10000 kV A~15000kV A(含10000kV A)的,宜建设1座大型开闭所; 终期配变容量为5000 kV A~10000kV A(含5000kV A)的,宜建设1座中型开闭所; 终期配变容量为2000 kV A~5000kV A(含2000kV A)的,宜建设1座小型开闭所; 终期配变容量不足2000kV A的,可建设小型开闭所,亦可按小区规模建设配电室。 开闭所可附设配电室。各类开闭所电气配置及平面布置参见附录B。 5.4.4 居住区开闭所电源宜从临近的电源点取得,并遵循以下原则: a) 大型开闭所宜由两路电源供电,电源分别来自不同变电站或同一变电站不同母线馈出的单独线路。 b) 中型开闭所宜由两路电源供电,电源可来自变电站或大型开闭所馈出的单独线路。 c) 小型开闭所宜由大、中型开闭所馈出线路供电,也可由有供电能力的架空线路供电。 5.4.5 为节约建设用地,美化居住区环境,开闭所进出线宜采用全电缆线路。出线回路数由居住区负荷分布情况和开闭所规模确定,每回出线所接配变容量不宜超过4000kV A。在能够取得规划批准的地区或路段,公用10kV线路可采用架空全绝缘线路。 5.4.6 居住区高压供电线路设计应满足居住区终期规划要求,避免重复建设。配电变压器配置可视居

减肥常用-日常活动各种运动消耗热量表

日常活动各种运动消耗热量表

附:成人每日需要的热量 成人每日需要的热量= 人体基础代谢需要的基本热量+活动需要的热量+消化食物需要的热量 消化食物需要的热量= 0.1 x(人体基础代谢需要的基本热量+活动需要的热量) 成人每日需要的热量= 1.1 x(人体基础代谢需要的基本热量+活动需要的热量) 人体基础代谢需要的基本热量计算 活动所需要的热量= 人体基础代谢需要的基本热量x 活动强度系数

·热量的来源:脂肪、蛋白质、碳水化合物 脂肪产生热量= 9 千卡/克 蛋白质产生热量= 4 千卡/克 碳水化合物产生热能= 4 千卡/克 ·热量的单位:1大卡=1千卡Kilocalorie = 4.184 千焦耳 减肥原理 (1) 调节神经与内分泌功能。百体专家介绍正常人之所以能保持相对恒定的体重,主要是在神经系统和内分泌系统的调节下,合成与分解代谢相对平衡的结果,肥胖者的这种调节机能发生障碍,代谢发生了紊乱,合成代谢大于分解代谢,多余的糖类、脂肪就以脂肪的形式储存起来。加强运动,可以改善神经与内分泌系统,恢复它对新陈代谢的正常调节,促进脂肪代谢,减少脂肪沉积。 (2)增加体内脂肪和糖的消耗。食物中的脂肪进入体内后,分解为游离脂肪酸和甘油三酯进入血液储存于脂肪细胞中,如果摄入含脂类物质愈多,脂肪组织就愈增加。另外,糖类食物过多摄入体内也会转变为脂肪组织储存起来。当增加运动时,肌肉活动需要热量,因此对血的游离脂肪酸和葡萄糖利用率增高,脂肪细胞得不到补充,反而还要支出,于是就缩小变瘪。运动减肥要适当并结合合理的饮食,否则消耗了肌糖元,对身体的伤害很大 运动类别 耐力性 耐力性运动,又称有氧运动,是运动处方最主要和最基本的运动手段。在治疗性运动处方和预防性运动处方中,主要用于心血管、呼吸、内分泌等系统的慢性疾病的康复和预防,以改

《民用建筑节能管理规定》

《民用建筑节能管理规定》 中华人民共和国建设部令第143号 《民用建筑节能管理规定》已于2005年10月28日经第76次部常务会议讨论通过,现予发布,自2006年1月1日起施行。建设部部长汪光焘二○○五年十一月十日民用建筑节能管理规定 第一条为了加强民用建筑节能管理,提高能源利用效率,改善室内热环境质量,根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,制定本规定。 第二条本规定所称民用建筑,是指居住建筑和公共建筑。 本规定所称民用建筑节能,是指民用建筑在规划、设计、建造和使用过程中,通过采用新型墙体材料,执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理,合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率,以及利用可再生能源,在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下,降低建筑能源消耗,合理、有效地利用能源的活动。 第三条国务院建设行政主管部门负责全国民用建筑节能的监督管理工作。县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内民用建筑节能的监督管理工作。 第四条国务院建设行政主管部门根据国家节能规划,制定国家建筑节能专项规划;省、自治区、直辖市以及设区城市人民政府建设行政主管部门应当根据本地节能规划,制定本地建筑节能专项规划,并组织实施。 第五条编制城乡规划应当充分考虑能源、资源的综合利用和节约,对城镇布局、功能区设置、建筑特征,基础设施配置的影响进行研究论证。 第六条国务院建设行政主管部门根据建筑节能发展状况和技术先进、经济合理的原则,组织制定建筑节能相关标准,建立和完善建筑节能标准体系;省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门应当严格执行国家民用建筑节能有关规定,可以制定严于国家民用建筑节能标准的地方标准或者实施细则。 第七条鼓励民用建筑节能的科学研究和技术开发,推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术,促进可再生能源的开发利用。 第八条鼓励发展下列建筑节能技术和产品: (一)新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料; (二)节能门窗的保温隔热和密闭技术; (三)集中供热和热、电、冷联产联供技术; (四)供热采暖系统温度调控和分户热量计量技术与装置; (五)太阳能、地热等可再生能源应用技术及设备; (六)建筑照明节能技术与产品; (七)空调制冷节能技术与产品; (八)其他技术成熟、效果显著的节能技术和节能管理技术。 鼓励推广应用和淘汰的建筑节能部品及技术的目录,由国务院建设行政主管部门制定;省、自治区、直辖市建设行政主管部门可以结合该目录,制定适合本区域的鼓励推广应用和淘汰的建筑节能部品及技术的目录。

供电公司电能计量管理规定

******供电公司电能计量管理规定 1主题内容与适用范围 1.1本规定阐明了35kV及以下电压等级用于贸易结算的电能计量方式,电能计量装置分类,电能计量装置的配置原则,电能计量装置安装前后的管理,低压居民生活用电技术规范,资产管理,运行维护和故障处理,周期检定(轮换)和计量印证的使用管理等内容。 1.2本规定适用于******供电公司供电营业区域。 2引用依据 《xx电力法》 《电力供应与使用条例》 《供电营业规则》 《xx计量法》 《DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程》 3电能计量方式 3.1高供高计范围 3.1.1 35kV供电,单台变压器受电容量在3150kVA及以上或者受电变压器为两台以上者,应在35kV侧计量电能。 3.1.2 10kV供电,单台变压器受电容量在630kVA及以上,或者受电变压器为两台以上且合计容量在630kVA及以上的,或者受电变压器为两台及以上且选用最大需量计算基本电费的,应在10kV侧计量电能。 3.1.3其他已具备在高压侧计量条件的客户。 3.2高供低计范围

3.2.1 35kV供电,单台受电变压器容量在3150kVA以下,可在10KV侧计量,对的变压器,亦可在 0.4kV侧计量电能。 3.2.2 10kV供电,单台受电变压器容量在630KVA以下,或虽然变压器在两台及以上,但变压器合计容量小于630KVA或非最大需量计算基本电费的,可在 0.4kV侧计量电能。 3.2.3高供低计的客户,在计算有、无功电量及最大需量时,应折算到高压侧。 3.3低供低计范围 凡在公用配电变压器或公用低压网路上供电的客户,均可在进户点附近装置电能计量设备。 4电能计量装置的分类 4.1运行中的电能计量装置按所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分为五类: Ⅰ类电能计量装置: 月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为100kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 Ⅱ类电能计量装置: 月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。 Ⅲ类电能计量装置: 月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA(县级160kVA)及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部

企业用电申请书范文

企业用电申请书范文 第一篇:企业用电申请书第二篇:用电申请书第三篇:用电申请书第四篇:用电申请书第五篇:用电申请书更多相关范文申请书 曲斗矿: 桥仔坑鑫福煤矸石厂需要用电,特 向您贵矿申请380v电压,望贵矿领导支持。 此致 敬礼 年月申请人:日 篇一:用电申请书范文 县供电局: 我公司现位于县镇村,总占地面积*万平方米、总建筑面积*万平方米,分二期进行施工。共有*套房、商店*间、会所二层、小区公用设施用电等。 小区现进入销售购买与装修阶段,该工程项目计划在*年*月*日竣工验收并交付使用。为了能满足住户的要求,能保证用户商业与住宅用电,我公司现向贵局申请安装变压器。由于工程占地面积大、用电量大、并且工程分二期进行开发,所以在第一期与第二期工程各设一个变压器站。 整个小区总用电量为:4578.2千瓦,其中第一期用电量为:2289.1千瓦;第二期用电量为:2289.1千瓦。(注:楼梯房用电由变压器

直接连接到各用户;电梯房由变压器先接到配电房后,再由配电房连接到各用户)。 特此申请! 申请公司: 申请日期: 篇二:用电申请书 尊敬的**供电所: 您好!我们是**街口村移民区居民,近十年前,我们响应镇政府移民建镇的号召,从四面八方来此定居,当时不过八十来户人家,当时还能用。但没过多久,这里的人家越来越多,现已达四百多家,原来的变压器根本不能供应这么多的居民用电了。近三年来,每到过年,电视不能正常收看,电灯像萤火虫;最要命的是热天,有空调不能用,电脑不能用,一用就死机或重启,最近由于电压不正常,电脑已坏的有好几家;最要命的是冰箱不能制冷,电扇忽扇忽停,灯就不用说了,居民晚上酷暑难当,只能关灯成群结队到外面乘凉。前天,由于家里热得不能呆人,出来乘凉,小偷光顾了我们a区的几户人家,幸亏及时报警,大家齐心协力,才避免了更大的损失。 尊敬的**供电所,现正是全民学习科学发展观,以人为本,建造和谐社会之际,请您派人来调查情况,并及时更换功率更大的变压器,或增加变压器,或采用切实可行的方法,解决我们几百户移民的正常用电之急。另外,国家正拉动内需,家电下乡,我们这些移民,是看着国家的优惠政策而干着急---不能享受呀,因为买了也用不了。

蒸汽蓄热器常用的几种蓄热量计算方法

蒸汽蓄热器常用的几种蓄热量计算方法 一、高峰负荷计算法 该法是以用汽设备在高峰负荷最大持续时间内蒸汽用量作为根据,减去锅炉在高峰负荷时最大用汽量,即为蓄热器的计算蓄热量。这种方法常用于存在高峰负荷的用户,如科学实验用汽、锻锤、水压机供汽系统等,具体可按下式计算: Go=(Dmax-Db)×t/3600 其中Go----------- 计算蓄热量[Kg(蒸汽)]; Dmax---------- 用汽设备最大耗汽量,(Kg/h); Db------------- 锅炉蒸发量,(Kg/h); t--------------- 高峰负荷持续时间(s),对于蒸汽锻锤一般为120---240s。 二、冲热时间计算法 废汽蓄热器要吸收一定时间内的全部废汽,因此可以采用冲热时间作为指标进行计算。如废汽平均排出量为Di(Kg/h),冲热时间为t(s),则计算蓄热量Go[Kg(蒸汽)]按下式计算: Go=Di×t/3600 二、单位水容积蓄热量计算 蒸汽蓄热器水空间单位水容积蓄热量与充热、放热压差成正比,压差大时则蓄热器单位水容积蓄热量相应增大,因此增大充热与放热压差是有利的。但是充热、放热压差受到供热系统的约束,充热压力受到锅炉工作压力的限制,放热压力必须满足用户对供汽压力的要求。 充热压力P1=锅炉工作压力Pg-锅炉至蓄热器喷嘴出口的管系阻

力△h1 放热压力P2=用户最低要求压力Pc+蓄热器至用户的管系阻力 △h2 蒸汽蓄热器进口及出口压力损失一般取0.05MPa,蒸汽蓄热器单位水容积蓄热量go可由下表查得(或通过曲线图查得) 蒸汽蓄热器单位水容积蓄热量(蒸汽)表 (单位:kg/立方米)

北京市民用建筑节能管理办法

北京市民用建筑节能管理办法

北京市民用建筑节能管理办法 在建立节约型社会的背景下,全国的建筑节能工作由北向南相继推进开展。中国夏热冬暖地区建筑节能工作起步较晚,适应该地区的建筑节能技术相对滞后,仍需要在探索中总结经验。下文是北京市民用建筑节能管理办法,欢迎阅读! 北京市民用建筑节能管理办法全文第一章总则 第一条为加强本市民用建筑节能管理,降低能源消耗,提高能源利用效率,根据有关法律法规,结合本市实际情况,制定本办法。 第二条本市行政区域内的民用建筑节能及其监督管理活动,适用本办法。 本办法所称民用建筑节能,是指在居住建筑和公共建筑的规划、设计、建造、使用、改造等活动中,按照有关标准和规定,采用符合节能要求的建筑材料、设备、技术、工艺和管理措施,在保证建筑物使用功能和室内环境质量的前提下,合理、有效地利用能源,降低能源消耗。 第三条本市民用建筑节能管理工作遵循政府引导、市场调节、社会参与的原则,经过提高节能技术标准,加强节能管理,实现节约能源、改进环境、社会受益。 第四条住房城乡建设行政主管部门负责本市民用建筑节能管理的综合统筹、监督、协调工作,具体负责民用建筑建造、使用、改造方面的节能监督管理工作。

规划行政主管部门负责民用建筑规划、设计方面的节能监督管理工作;市政市容行政主管部门负责民用建筑供热方面的节能监督管理工作;发改、财政、统计、农村工作等行政主管部门按照职责负责民用建筑节能的相关监督管理工作。 区、县人民政府负责本行政区域内民用建筑节能管理的组织领导工作。 第五条市住房城乡建设行政主管部门负责编制本市民用建筑节能专项规划,民用建筑节能专项规划的主要指标应当纳入国民经济和社会发展规划。 市和区县住房城乡建设行政主管部门根据专项规划制定民用建筑节能年度工作计划。 第六条新建民用建筑、实施节能改造的既有民用建筑的建筑节能责任由建设单位承担。设计单位、施工单位、监理单位、检测单位、施工图设计文件审查机构等单位及其相关人员,按照规定承担设计、施工、监理、检测、施工图审查等方面的建筑节能责任。 民用建筑使用中的节能责任由所有权人、运行管理人、使用人按照规定或者约定承担,没有规定或者约定的,由所有权人承担。 第七条公民、法人和其它组织应当提高节能意识,采取节能措施,加强日常行为节能。 新闻媒体应当加强民用建筑节能宣传工作,普及建筑节能科学

供电局电量电费计算算法

供电局电量电费计算算法 电量电费计算算法 电费计算总体计算顺序: 注:以上有两个追补电量的过程,主要考虑到有些追补电量需要参与到变损和线损的计算,而有些追补电量不需要参与变损和线损的计算。到底采用哪种电量追补方式,视标志而定。 1 计算抄见电量 [分时表不能在计量点设置中设置成不执行分时电价] 对于普通表和执行分时电价的总段,如下处理: 电能表度差=(本月表码—上月表码),根据度差进行数据溢出安全保护。 如果度差大于等于零,则有:抄见电量=度差*综合倍率 如果度差小于零,则有:抄见电量=(最大量程+度差)*综合倍率 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 对于执行分时电价的峰谷表,则如下处理: 峰段抄见电量 = 峰度示差*综合倍率 谷段抄见电量 = 谷度示差*综合倍率 总段抄见电量 = 总度示差*综合倍率 如果度差小于零,则有: 峰段抄见电量 = (最大峰量程+峰度示差)*综合倍率 谷段抄见电量 = (最大谷量程+谷度示差)*综合倍率 总段抄见电量 = (最大总量程+总度示差)*综合倍率 平段抄见电量 = 总段抄见电量–峰段抄见电量–谷段抄见电量 峰段电量=峰段抄见电量+峰增减电量+峰换表电量 谷段电量=谷段抄见电量+谷增减电量+谷换表电量 平段电量=平段抄见电量+平增减电量+平换表电量 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 其中:综合倍率=PT倍率*CT倍率 注意: 1)如果本月起码大于上月止码,注意更新满码标志,以便数据溢出保护 2)对于换表电量,在抄表初始化时进行计算 3)对于增减电量,分为两类,一类是在计算抄见电量时进行处理,直接合计到相应的表计和时段上。 4)对于正常表码和需量表要求保留四位小数 5)对于分时表,其中的总段电量为机械总段 追补电量的说明:通过工作单追补电量,则追补电量只对本月有效,通过追补界面,则对每个月都有效,对于分时表,追补应对峰、平、谷分别追补,不能将电量放置在总段,非分时表只能在总段进行追补,表前追补参与表的套扣和变损计算,表后则不参与。 2套表处理 套表分为用户内套表和用户与用户间的套表两种情况,其中用户间的套表也称为过表。 说明: 1.本系统要求每块子表最多可以有两块父表。套表层数允许4层套表的情况。 2.存在三种套表类型,真实子表,定量表和定比表,所有统称为子表。在进行套表处理时,按照真实子表,定量和定比的顺序进行处理。 3.将所有套表子表的电量相加,累加到父表的扣减电量中,对于有两块父表的情况,在第一块父表扣完的情况下,将剩余电量放在第二块父表上套扣,当所有的父表都不够减时, 见第7点处理方式。 4.对于父表分时,子表分时的情况,对应时段的电量做相应扣减。当子表电量大于父表电量

供电局标准用电手续办理流程

设计、项目部手续办理流程 一、用电申请阶段 1、业主提供委托书、委托我单位进行手续办理和施工; 2、业主提供项目立项批文复印件; 3、项目规划红线图(规划局盖章); 4、项目规划总平面图(规划局盖章); 5、业主提供营业执照和法人身份证复印件(事业单位提供组织机构代码证); 6、业主向电业局申请用电负荷(用途); 7、客户用电登记表、高压客户新装增容用电申请表; 8、施工单位营业执照、法人身份证复印件、甲方或业主代表联系人介绍信、身份证复印件及联系方式; 9、以上资料准备齐全填写好,业主方出据申请书、委托书、介绍信、单位组织机构代码、法人身份证、经办人身份证均需加盖业主单位鲜章,施工单位的营业执照、法人身份证、加盖施工单位的公章,递交电业局客户中心大厅,大厅受理后在规定期限内传递至用电方案堪查组。 二、用电方案勘查和确认阶段 1、经办人与项目供电方案勘查组取得联系,到项目地进行勘查; 2、电业局各部门与客户中心审核供电方案,出据供电方案答复意见书; 3、在客户中心拿到供电方案答复意见书后,协调业主盖章确认,返回客户中心; 4、电业局出据正式的供电方案通知书; 5、项目容量较大情况下,需要建设开关站的,在供电方案下达后立即进行开关站建设协议的签订审批工作(供电方案勘察组) 三、设计、审图 1、供电方案下达后,由业主进行设计单位委托,并填写客户电气设计委托书; 2、图纸设计出来后,填写客户受电工程图纸审核申请单; 3、有外部工程或开关站工程的,委托有资质的单位进行设计,同时报审; 4、设计单位资质证明文件复印件盖鲜章,自建开关站用户,需提供开关站建设移交协议; 5、资料备齐后交大厅; 6、协调客户中心审图组进行图纸审核; 7、初审后图纸有问题的进行修改,修改后,进行复审; 8、复审后,准备四套蓝图,并装订成册,请客户中心在图纸上盖章,并出据图审合格意见书; 四、施工单位资质审查,及开工报告施工 1、填写客户电气施工委托书,业主方和施工方盖章; 2、施工单位资质证明复印件加盖单位鲜章; 3、图纸合格意见书业主单位盖章后递交客户中心; 4、业扩工程开工报告; 5、业扩工程开工报告客户中心同意后进行施工,施工完成后进行设备调试; 6、中间检查、复验报验单,对隐蔽工程请验收组现场验收; 7、出据现场中间检查、验收合格意见书。 五、定值计算和竣工报验 1、填写定值申请书让业主盖章; 2、画定值保护简图,并加盖施工单位公章; 3、准备系统图复印件(高压柜); 4、供电方案通知书复印件; 5、将1—4项资料准备好报电业局调度局方式科,进行定值计算;(临时施工用电,一般不做定值计算); 6、填写客户工程竣工报验申请书、业主加盖鲜章、施工单位盖章;

电网停送电管理办法

电网停送电管理办法 第一条为了规范供用电双方的停、送电操作程序,使停、送电手续规范化、制度化,杜绝违章指挥、违章操作,消除停、送电过程中出现的人为责任事故,根据《电业安全工作规程》,制定本规定。 第二条本规定适用于XXXXX供电系统中运行的变、送、配电设备和用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员),在检修电气设备或线路时,需要变电站(所、室)开关停、送电的工作。 第三条停电检修应在电源引出变电站(所、室)办理工作票,XXXXX所属的地面变电站属供电处管理,井下变电所由所属矿井管理,其它地面变、配电所(室)按现有责任划分管理。 第四条正常检修工作 1.下列情况应属于正常检修: a.需停电调整设备保护定值; b.需停电检修架空线路、电缆线路; c.需停电搬运、移动设备; d.需停电更换电缆、调整母线、调整刀闸; e.需停电调整变压器分接开关; f.需停电改变设备接线方式; g.需停电进行电气设备预防性试验; h.需停电进行设备大、中、小修; 2.正常检修时,检修单位必须严格执行《电业安全工作规程》

要求,办理工作票手续,经许可后方可工作,严禁无票工作。 3.值班人员、调度人员必须严格把好许可关,不办理工作票的任何检修申请值班员均有权拒绝操作,坚决杜绝无票操作。 4.检修单位需检修设备或线路时,应根据《电业安全工作规程》第93条要求:当用户管辖的线路要求停电时,必须得到用户工作负责人的书面停电申请方可停电。 办理工作票时应一式两份,并经供电处(或变电所管理单位)认可的工作票签发人签字后(工作票签发人每年由本单位进行一次考核,合格后报供电处),由检修单位工作负责人将工作票一式2份送停电变电站办理许可手续,一张工作票只能填写一项工作任务。 5.变电运行人员收到工作票后应认真审核工作任务及安全措施是否符合现场设备情况,如有疑问可向工作票签发人询问,如正确应向调度申请,并根据工作票所列内容填写好操作票(如工作票填写不合格,值班人员可要求申请单位重新填写,直至合格后方可执行)。 6.调度下令(无专职调度员的单位,须经变电站负责人下令)后值班运行人员方可进行倒闸操作,停电后经验明确无电压,做好安全措施,工作许可人会同工作负责人再次检查所做安全措施,证明检修设备确无电压后,双方在工作票上签字,工作票一份保存在变电站内(无人职守站,工作票保存在变电站运行管理部门),一份由工作负责人收执,全部手续办理完毕后方可进行工作。 7.计划性检修,由检修单位将工作票在工作前一日送交变电站值班员,临时性检修工作,可在工作开始前交变电站值班员。

常用热计量方式

1、常用热计量方式 根据《供热计量技术规程》(JCJ173-2009),供热计量方式分为两大类:热量直接计量方式和热量分摊计量即热量间接计量方式。 热量直接计量方式是采用户用热表直接结算的方法,对各独立核算用户计量热量。 热量分摊计量方式是在楼栋热力入口处(或热力站)安装热表计量总热量,再通过设置在住宅户的测量记录装置,确定每个独力核算用户的用热量占总热量的比例,进而计算出用户的分摊热量,实现分户热计量。它主要有散热器热分配法、流量温度法、通断时间面积法三种方式。 2、三种热计量方式的基本原理及技术特点 由于流量温度法系统较为复杂,在我公司未进行试验,我们仅对户用热量表法、热分配计法、通断时间面积法进行了对比分析。 2.1户用热量表法 户用热量表法的基本原理是:通过测量入户管道的流量、供回水温度,直接计算出用户的用热量的方法。这种方法是数据最

直观、方法最简便的热量计量方法。 具体做法:在楼道管道井,给每户加装热计量表,直接计量热量(见图1) 其主要优点有: (1)国外应用时间长、产品标准齐全; (2)数据直观、准确; (3)可监测每户流量、供回水温度,方便热力公司运行调节。 主要缺点及注意事项:需保证水质,确保表计计量准确。 2.2热分配计法 散热器热分配计法的基本原理:利用散热器热分配计所测量的每组散热器的散热比例关系,对建筑的总供热量进行分摊。 具体做法:在每个热力入口安装热计量总表,计量总热量。在每组散热器上安装一个散热器热分配计,通过读取热分配计的读数,得出各组散热器的散热量比例关系,对总热量表的读数进行分摊计算,得出每个住户的用热量(见图2)。 其主要优点有:不需对传统上供下回供热系统进行改造便可实施热计量,对供热系统影响较小,改造较为方便。

供电局的计量方式

电能表是电力企业中使用普遍的电测仪表。应用上分为:广大用电户使用和电业部分自身使用。自全国主要城市(乡镇)推广普及“一户一表”及大部分农村电网经过改造后,电能表的拥有量直线上升。 电能表(以下称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量用具。随着我国电力事业的发展,电业部分本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。 装置分类 现行有关规程规定,运行中的计量装置按其所计量电能多少和计量对象的重要性分为5类。 Ⅰ类:月均匀用电量500万kW及以上或受电变压器容量为10MVA以上的高压计用度户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省(市)高压电网经营企业之间的互馈电量交换点,省级电网经营与市(县)供电企业的供电关口计电量点的计量装置。 Ⅱ类:月均匀用电量100万kW及以上或受电变压器容量为2MVA及以上高压计用度户,100MW及以上发电机(发电量)供电企业之间的电量交换点的计量装置。 Ⅲ类:月均匀用电量10万kW及以上或受电变压器容量315kVA及以上计用度户,100MW 以上发电机(发电量)、发电厂(大型变电所)厂用电、所用电和供电企业内部用于承包考核的计量点,考核有功电量平衡的100kV及以上的送电线路计量装置。 Ⅳ类:用电负荷容量为315kVA以下的计用度户,发供电企业内部经济指标分析,考核用的计量装置。 Ⅴ类:单相供电的电力用户计用度的计量装置(住宅小区照明用电)。 计量方式 我国目前高压输电的电压等级分为500(330)、220和110kV。配置给大用户的电压等级为110、35、10kV,配置给广大中小用户(居民照明)的电压为三相四线380、220V,独户居民照明用电为单相220V。 供电局对各种用户计量方式有3种: (1)高压供电,高压侧计量(简称高供高计) 指我国城乡普遍使用的国家电压标准10kV及以上的高压供电系统,须经高压电压互感器(PT)、高压电流互感器(CT)计时。电表额定电压:3×100V(三相三线三元件)或3×100/57.7V(三相四线三元件),额定电流:1(2)、1.5(6)、3(6)A。计算用电量须乘高压PT、CT 倍率。10kV/630kVA受电变压器及以上的大用户为高供高计。 (2)高压供电,低压侧计量(简称高供低计) 指35、10kV及以上供电系统。有专用配电变压器的大用户,须经低压电流互感器(CT)计量。电表额定电压3×380V(三相三线二元件)或3×380/220V(三相四线三元件)。额定电流1.5(6)、3(6)、2.5(10)A。计算用电量须乘以低压CT倍率。10kV受电变压器500kVA及以下为高供低计。 (3)低压供电,低压计量(简称低供低计) 指城乡普遍使用,经10kV公用配电变压器供电用户。电表额定电压:单相220V(居民用电),3×380V/220V(居民小区及中小动力和较大照明用电),额定电流:5(20)、5(30)、10(40)、15(60)、20(80)和30(100)A用电量直接从电表内读出。10kV受电变压器100kVA及以下为低供低计。 低压三相四线制计量方式中,也可以用3只单相电表来计量,用电量是3只单相电表之和。 为达到正确计量,高压计量装置要根据电力系统主接线的运行方式配置。如为了进步供电可靠性,城乡普遍使用的10kV配电系统,是采用中心点不接地运行方式,应配置三相三

用电申请报告范文10篇完美版

《用电申请报告范文》 用电申请报告范文(一): xx供电局xx供电所: 现因我要干个体,工商执照编号为xxxxxxx,加工一些木料,需要用到一个2。用电申请书范文。2kw/h的电动机一个,家里的单相电表已明显不能满足需要,所以,为了使我能够更好的工作,特提出分户用电安装三相电表的申请,理由有四: 一,我已于xxxx年xx月xx日结婚,即已成家立业,在经济上不想再依靠父母,不想再生活在父母的温暖羽翼下寻求保护,想靠着自我的潜力生活,不再依靠他们而给他们带来压力与麻烦,让他们老来能够享清福。 二,电表分户了之后,我使用了多少电,能够一目明了,这样能够让我更好的计算我的收支盈利。 三,电表分户了之后,不再依靠父母,我能够更好的利用好每一丝一毫的电,为国家节约用电做出应有的贡献。 四,电表分户之后,就不在存在因为我用电的原因而影响父母的正常照明生活用电,也不存在给父母的日常生活带来不必要的麻烦。 综上,特提出电表分户申请,望批准。 申请人:xxx 申请时间:xx年xx月xx日 用电申请报告范文(二): 尊敬的供电局: 您好! 我们是长顺县鑫鑫畜禽养殖农业合作社,近年来,长顺县县委、县政府大力发展特色农业生产,我们响应县委、县政府的号召在长顺县敦操乡敦台新建一个畜禽养殖场,此刻工程已经启动建设,为了加快建设的进度,确保实现工程效应,根据建设需要在敦台关处安装一台的变压器来解决养殖用电问题,此刻特向贵局申请安装一台50kva的变压器一台,期望贵局能批准。 此致

敬礼! 申请人: 申请日期: 用电申请报告范文(三): 尊敬的供电分局: 您好! 我们是香格里拉县鸿福德勤石业有限职责公司,在香格里拉县三坝乡江边村本习村民小组进行采矿大理石,此刻工程已经启动建设,为了加快建设的进度,确保实现工程效应,根据建设需要在江边村本习村民小组安装一台的变压器来解决矿山用电问题,此刻特向贵局申请安装一台250kva的变压器一台,期望贵局能批准。 此致 敬礼! 申请人:xxx 申请日期:xxxxxx 用电申请报告范文(四): xx安供电局/所: 本人是xx镇江桥村村民,为了用心响应xx政府大力发展农村养殖业和畜牧业的号召,201x年起开始养羊,目前羊只数量40余。为了规模化养殖和秸秆资源有效利用,需要安装秸秆粉碎机、铡草机等。应相关机器设备电力配置,需要使用三相电,特向贵局/所申请。用户名相关信息和证明:用户名:xx联系方式:xxxxxxx用电地址:xxx县xx镇xx村13组3号电力需求:三相电(380v)用电类别:农业生产村民委员会意见签名:_______年_____月_____日请贵局/所早日批复为盼! 申请人:xxx 申请时间:xxxxxxxx 用电申请报告范文(五):

民用建筑节能管理规定(建设部143号令)

民用建筑节能管理规定 中华人民共和国建设部令 第143号 《民用建筑节能管理规定》已于2005年10月28日经第76次部常务会议讨论通过,现予发布,自2006年1月1日起施行。 建设部部长汪光焘 二○○五年十一月十日 民用建筑节能管理规定 第一条为了加强民用建筑节能管理,提高能源利用效率,改善室内热环境质量,根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,制定本规定。 第二条本规定所称民用建筑,是指居住建筑和公共建筑。 本规定所称民用建筑节能,是指民用建筑在规划、设计、建造和使用过程中,通过采用新型墙体材料,执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理,合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率,以及利用可再生能源,在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下,降低建筑能源消耗,合理、有效地利用能源的活动。 第三条国务院建设行政主管部门负责全国民用建筑节能的监督管理工作。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内民用建筑节能的监督管理工作。 第四条国务院建设行政主管部门根据国家节能规划,制定国家建筑节能专项规划;省、自治区、直辖市以及设区城市人民政府建设行政主管部门应当根据本地节能规划,制定本地建筑节能专项规划,并组织实施。 第五条编制城乡规划应当充分考虑能源、资源的综合利用和节约,对城镇布局、功能区设置、建筑特征,基础设施配置的影响进行研究论证。 第六条国务院建设行政主管部门根据建筑节能发展状况和技术先进、经济合理的原则,组织制定建筑节能相关标准,建立和完善建筑节能标准体系;省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门应当严格执行国家民用建筑节能有关规定,可以制定严于国家民用建筑节能标准的地方标准或者实施细则。

如何做好供电所的用电计量管理工作

如何做好供电所的用电计量管理工作 【摘要】随着用电客户日益增长及用电量的不断剧增,客户对用电计量装置越来越关注,用电计量管理工作的好坏直接影响到供电企业生产经营管理和电网的安全运行。因此,全面、高效地做好计量管理工作,规范计量工作内容、明确工作方式方法,提高计量工作管理水平尤为重要。 【关键词】供电企业;用电计量;管理工作 前言 用电计量管理工作是为了保障供电企业生产经营管理及电网安全运行的重要环节,同时确保供用电双方维护供用电各方的合法权益,帮助用户安全、经济、合理用电的一种行为。因此,计量管理工作是以精益化管理为目标,从计划管理、安全管理、现场服务行为等方面做好计量工作内容和工作标准要求,实现国家有关法律法规、电力企业技术标准及制度在日常工作中落实到位,更好地向客户提供优质的服务。 1 用电计量管理工作的内容和作用 基层供电所计量管理工作的主要内容:负责供电区域Ⅵ、Ⅴ类低压客户、公变台区的计量装置管理,电能表、电流互感器的装、拆、移、换和故障处理工作;配变监测计量终端、低压集抄设备的安装和运行维护;执行电能计量装置的轮换及计量项目的实施;实施三级计量仓库的管理,对计量装置妥善保管,保证营销系统记录、帐、物相符;制定计量器具需用的计划,在装、拆、换工作过程中对计量装置妥善保管。 供电所计量工作的主要任务就是保证装在供电设施产权分界处的用电计量装置的准确,安全、可靠、经济、连续地向客户供应电能。全部客户电能计量装置的安装、维护和轮换是计量管理的经常工作,它对降低用电消耗、节约能源、加强经济核算、改善经营管理有着重要的促进作用。 2 目前用电计量管理工作主要存在的问题 由于计量工作的特殊性,从严密的规章制度、精细的工艺规程和技术标准有效地指导用电客户安全用电,保证电网和电力客户用电的安全。保障经济效益得以保障的前提,在供电和用电的各个环节中,如果计量管理工作不到位,就会导致安全事故、计量不准的发生,从而危及到电力客户的生命财产安全和电网的稳定运行。 2.1 计量人员的思想意识淡薄 计量工作涉及的内容多样且复杂,在实际操作中容易引起电力客户的反感而

高压用电申请书.doc

高压用电申请书 年月日第号户名:用电地址 预计用电时 联系人:联系电话: 间: 通讯地址:身份证号码 行业分类:负荷性质:生产班次: 电力用途: 设备名称 受电变压器 设备 容量 高压电动机 受电设备总容量 (kw 作 kvA 计) 项目 用电 原装 设备 容量新(增)装 总计 客户特殊用电说明: 原装新(增)装合计 kvA 台kvA 台 kvA 台kvA 台 kvA 台kvA 台 kvA kvA 台kvA 台 合计:kvA 合计:kvA kvA kvA kvA kvA kvA kvA 功率因数 设备容量( kw)负荷系数最大负荷 (CSO) 客户签名: 市场营销部审核:受理人: 说明: 1、本申请书适用于高压客户的新装或增容用电;2、请逐栏填写清楚,并附设备登记表; 3、增容客户须带原供电合同; 4、受电设备容量中“高压电动机”系指不经过客户变压器,直接接入电网用电的高压电动机; 5、客户特殊用电说明指:客户需要生产备用保安电源或申请双回路供电的理由、设备名称、容量及用电负荷,以及用电可靠性要求。

客户用电报装资料审查回执单 尊敬的客户: 我局对贵公司提供的用电报装申请资料进行审查,资料不完整,请补齐下 面提示的所缺资料,以便尽早正式受理用电申请。 (以下方框内打“√”为所缺资料) □用电申请书 ( 包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电负荷、保 安电力 ) □ 用电工程项目批准文件(政府有关部门签发的如:立项批复、建设用 地许可证、建设工程规划许可证、工程施工许可证复印件等) □ 用电设备清单(设备名称及容量) □ 用电规划 □ 身份证复印件及营业执照复印件 □ 营业执照(组织机构代码证、上级管理单位的证明文件)及法人代表 身份证复印件 □ 居民身份证(户口薄、军人证、护照、回乡证)复印件 □ 用电地址物业权属证明资料(房产证、购房合同、《国有土地使用证》、含有明确房屋产权判词的且发生法律效力的法院法律文书 <判决书、裁定书、调解书等 >、《租用房屋凭证》等) □经办人身份证明资料(居民身份证) □ 客户授权委托书(非由客户或单位法定代表人、负责人亲自办理时出 具) □电费发票复印件 □供用电合同复印件 其它: 客户签字:剑河供电局市场营销部年月日年月日

相关文档
相关文档 最新文档