我单位承包的采矿工程位于红旗沟深水潭脆韧性剪切带及其所形成的断裂构造集中带之中东段,是五龙沟地区的一个重要构造发育区,隶属五龙沟地区三大主要成矿构造区带之一,因此,构造极为发育,开拓、采准工程巷道常穿过或沿断裂带构造方向掘进,极易冒顶片帮,对巷道掘进人员安全及后期的使用带来极大的安全隐患。故对巷道揭露的断裂破碎带、节理裂隙发育较大的危岩采用锚杆挂网喷射混凝土方法进行支护,以达到生产期内安全使用的目的。

为使支护工程的设计、施工符合安全适用、经济合理、确保质量的要求,制定本规范。此次编写参考《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(),结合项目部实际情况,对锚杆、钢筋网片、喷射混凝土的施工方法和质量加以控制,更好促进支护施工的规范化、合格化。

本规范适用于项目部井下需要支护的各种断面巷道和硐室工程。

一、锚杆

1.锚杆类型的选择

管缝式锚杆适宜于软弱破碎或塑性流变岩层中且服务年限小于年的地下工程支护或初期支护,因此,在我国矿山软岩巷道支护中应用较广。它是一种全长锚固,主动加固围岩的新型锚杆,由开缝钢管、挡环、承压板三部分组成。它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管,当安装于比管径稍小的钻孔时,可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力,加上锚杆承压板的承托力,从而使围

岩处于三向受力状态,并实现岩层稳固。在爆破振动围岩位移等情况下,后期锚固力明显增大,当围岩发生显著位移时,锚杆并不失去其支护抗力,缺点是钢管直接与岩层接触,耐久性较差,易锈蚀。

. 外观质量及技术性能

管缝式锚杆的外观质量应符合下列规定:

().外径():φ(±);长度():;管壁厚度():;

().承压板规格():**。

管缝式锚杆的技术性能应符合下列规定:

().初始锚固力:;

().挡环焊缝拉脱力:;

().锚杆极限抗拉力:;

().杆身材质应使用普通碳素结构钢,冷拔工艺制作。

. 施工

1.锚杆现场存放不得妨碍行人、车辆通行,且应在干燥无泥浆的地上堆叠,如现场水或泥浆过多,应竖立靠帮堆放,并在锚杆下垫放高出水面的木块或石块。

施工顺序从顶板向两帮施工,从一头向另一头依次施工,不得从中间向两头施工。

现场应有良好照明,钻孔前应观察现场岩层情况,检撬干净巷道内浮石;大块危岩应进行支柱后作业。

钻孔时使用式气腿凿岩机,逆破碎带方向钻进,不得顺向钻进;钻进孔深不得小于锚杆长度。

钻孔时两帮自底板上位置开始沿巷道轮廓线呈扇形均匀分布。

锚杆布置形式宜为菱形或矩形,锚杆的网度应控制在~之间。

锚杆孔的方向与井巷轮廓线的角度或与层里面、节理面、裂隙面夹角不应小于°。

锚杆杆体放入孔内前,应清除孔内岩粉、石块和积水。

当遇塌孔或孔壁变形,锚杆插不到孔底时,应对外露锚杆进行截断处理。对插入深度小于锚杆长度的,在旁边择位补打锚孔重新注入锚杆。

4.质量与控制

锚杆进场应有质量合格检验证书,经检验合格后方可使用。

锚杆使用前清除杆体上附着的泥土和油渍;施工全过程中,不得使用杆体明显变形的锚杆。

孔径应比锚杆直径小~,即钻孔直径宜为~。

锚杆插入孔内的长度,不得小于锚杆长度的(外露长度≤)。

对外露长度大于的锚杆,不得报量;对只施工素锚杆的地段,网度小于的,不得报量;对顺破碎带方向注入的锚杆,按不合格锚杆根数的倍扣量。

二、钢筋网片

. 定义

是一种焊接成型的网状钢筋制品,是纵向和分别以一定的间距排列且互成直角,全部交叉点均用强电阻压力熔焊在一起的。

. 规格、材质、技术性能

钢筋网片的规格为*,网格间距宜为~;

钢筋网材质宜使用线材,钢筋直径宜为φ(±);

网线抗拉强度≥(即),网片抗剪强度≥(即)。

. 网片的施工

现场存放不得妨碍行人、车辆通行,且应在干燥无泥浆的地上堆叠,如现场有水或泥浆过多,应竖立靠帮堆放,并在网片下面垫放高出水面的木块或石块。

施工顺序从顶板向两帮施工,从一头向另一头依次施工,不得从中间向两头施工。

挂网时,不得打完所有孔后再挂网,应随网片的布置来确定锚杆的位置;遇断面起伏较大的,应对照断面形状对网片进行大致弯折,在凹进去的位置处先打一个锚孔,插上锚杆然后连同弯折的网片一同注至离岩层~的位置;遇网片与岩层空隙过大,需用石块进行填塞。

两张网片的衔接位置重叠宜为~,一般以为宜。

. 质量与控制

网片进场应有质量合格检验证书,经检验合格后方可使用。

使用前应清除网片上粘附的泥土和油渍;对个别脱焊的交叉点应进行绑扎处理后使用,多点脱焊的不得再使用。

凹陷处连同锚杆注入时,不得过于用力注入锚杆致使网片多点脱焊。

网片衔接应规整有序,重叠区域不宜超过,避免材料过于浪费。

紧跟掘进工作面时,应在喷射混凝土终凝后再进行放炮作业,避免崩坏网片。

对第、、这三条不按要求操作的,按不合格网片张数的倍扣其锚网量(如张网片不合格扣张锚网)。

三、喷射混凝土

. 一般规定

喷射混凝土的设计强度等级不得低于,特殊条件下的工程支护,设计强度不得低于。

喷射混凝土厚度设计应满足巷道工程稳定要求及对不稳定危石冲切效应的抗力要求,最小喷射厚度不得小于。

2.原材料

水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的有关规定,标号不低于。

骨料应符合下列规定:

().粗骨料应选用坚硬耐久的卵石或碎石,粒径不宜大于;当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化碳的石料;

().细骨料应选用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度模数宜大于(即砂的平均粒径为以上);干拌法喷射时,骨料的含水量应保持恒定并不大于。

拌合水应满足一般生活用水的标准。

喷射混凝土速凝剂应符合下列规定:

().掺加正常用量速凝剂的水泥净浆初凝时间不应大于,终凝时间不应大于;

().宜用无碱或低碱型速凝剂。

3.喷射混凝土设计

混合料配合比设计应符合下列规定:

().胶凝材料总量不宜小于;

().水泥用量不宜小于;

().干拌法混合时水胶比不宜大于;

().胶凝材料与骨料比宜为~;

().砂率宜为~。

喷射混凝土龄期的抗压强度不应低于,龄期的抗压强度不应低于。

喷射混凝土支护的设计厚度不应小于,含水岩层中的喷射混凝土支护设计厚度不应小于,钢筋网喷射混凝土支护设计厚度不应小于。

当喷射混凝土设计厚度大于,宜设置双层钢筋网。

钢筋保护层厚度不应小于。

4.设备

干拌法喷射混凝土机的性能应符合下列要求:

().密封性能良好,输料连续均匀;

().生产能力(混合料)应为~,允许输送的骨料最大粒径为;喷浆管内径为φ。

().输送距离(混合料)水平不应小于,垂直不应小于;

().震动电机功率为,电压。

干拌法喷射混凝土用空气压缩机的供风量不应小于~。

输料管应能承受以上的压力,并应有良好的耐磨性能。

干拌法喷射混凝土施工供水设施应满足喷头处的水压力不小于。

. 混合料搅拌

混合料搅拌前,应按混合料配比对各种原材料称重,对重量允许偏差~。

混合料应采用机械搅拌,所采用的材料应拌合均匀,搅拌时间不得少于。

. 喷射作业

喷射作业现场应做好下列准备工作:

().拆除作业面障碍物,如泥浆或岩渣堆积物,有钢筋网的应清除污锈;

().埋设控制喷射混凝土厚度的标志(一般以覆盖钢筋网为准则);().喷射机司机与喷射手不能直接联系时应配备联络装置;

().作业区应有良好的通风和足够的照明装置;

().喷射作业前应对机械设备、风水管路、输料管路和电缆线路等进行全面检查及试运转。

受喷面有滴水淋水时,喷射前应按下列方法做好治水工作:

().有明显出水点可埋设导管排水;

().竖井淋帮水可设截水圈排水。

喷射作业应符合下列规定:

().喷射作业应分段分片进行,喷射顺序应由上而下;

().喷射作业区的气温不应低于℃,受喷面温度不得低于℃;

().对受喷岩面应用压力水预先湿润,对遇水易潮解的岩层可用压风清除岩面的松石、浮渣和尘埃;

().在喷射作业前应先对岩面上出露的空洞、凹穴和较宽的张开裂隙进行喷射混凝土充填;

().喷嘴指向与受喷面应保持°夹角;

().喷嘴与受喷面的距离不宜大于;

().素喷混凝土对边墙部位一次喷射厚度:掺速凝剂~,不掺速凝剂~;对拱部一次喷射厚度:掺速凝剂~,不掺速凝剂~;

().在喷射过程中,应对分层、蜂窝、疏松、空隙或砂囊等缺陷作出铲除和修复处理;

().分层喷射时,后层喷射应在前层混凝土终凝后进行,若终凝后进行喷射,则应先用风水清洗喷层表面;

().喷射作业紧跟掘进工作面时,下一循环爆破作业应在混凝土终凝后进行。

钢筋网喷射混凝土中施工应符合下列规定:

().钢筋网使用前应清除污锈;

().钢筋网应与锚杆联结牢固,喷射时钢筋不得晃动;

().喷射时应适当减小喷头与受喷面的距离;

().喷射混凝土厚度应完全覆盖钢筋,覆盖厚度不得小于。

. 施工安全和粉尘控制

喷射混凝土的施工安全应符合下列要求:

().施工前认真检查和处理作业区危石,施工机具应放置在安全地带;

().施工中应定期检查电源线路和设备的电气部件;

().喷射作业中处理堵管时,应将输料管顺直紧按喷头,疏通管路的工作风压不得超过;

().非操作人员不得进入正在作业的区域,施工中喷头前方不得站人。

采用干拌法喷射混凝土施工时宜采取下列综合防尘措施:

().在满足混合料能在管道内顺利输送和喷射的条件下增加骨料含水率;

().在距喷头~输料管处增加一个水环,用双水环加水;

().在粉尘浓度较高的地段设置除尘水幕;

().加强作业区局部通风、采用增粘剂等外加剂;

().喷射混凝土作业人员应采用个体防尘用具。

8.质量与控制

原材料与混合料的质量控制应符合下列规定:

().对每批进场材料进行质量检查,合格后方可使用;

().对喷射混凝土混合料的配比以及拌合的均匀性,每工作班应检查一次。

喷射混凝土的厚度检查应符合下列规定:

().控制喷层厚度应预先埋设控制厚度的标志;

().喷射混凝土的回弹率:拱部应控制在以内,边墙应控制住以内;

().喷层厚度检查点密度:结构性喷层,全喷地段每不得少于组(组为处,两帮及拱顶各一处),半喷地段每只需在帮顶各留一处检查点,喷射长度不足也需留设检查点;防护性喷层,全喷地段每不得少于组,半喷地段每只需在帮顶各留一处检查点,喷射长度不足也需留设检查点;

().喷射厚度合格条件:所有检查点中应有的喷层厚度不小于设计厚度,最小值也不应小于设计厚度的。

本制度由地测技术部制定下发,望各分队仔细查看并严格执行此标准。本规定自下发之日起执行。

中国华冶科工集团有限公司

西北分公司金水湾项目部

年月日

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

边坡喷锚监理实施细则

观山湖区现代制造产业园六号路道路工程边坡喷锚监理实施细则 编制: 审核: 贵州众益建设监理咨询有限公司 二O一五年十一月 目录 一、工程概况 二、监理依据

三、监理控制要点 (一)事前控制要点 (二)事中控制要点 (三)事后控制要点 一、工程概况: 工程名称:观山湖区现代制造产业园六号路道路工程工程地址:观山湖金华物流园

建设单位:贵阳观泰产业建设投资发展有限公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 承包单位:贵州建工集团第六建筑工程有限公司 拟建观山湖区现代制造产业园六号刘道路工程位于贵阳市观山湖区金华镇,宾阳大道延伸段以北,贵黄高速以南,道路工程按设计标高(1286.174—1290.904m)开挖后,在k0+600- k0+700段左侧形成高度为3.0—27.20m的人工切方边坡,为岩石切向边坡,坡顶为自然山体,坡脚为拟建道路,破坏后果很严重,边坡安全等级为一级,为永久边坡。 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、国家标准《地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83》; 4、国家标准《锚杆喷射混凝土技术规范GBJ86-53》; 5、行业规范《喷射混凝土施工技术规范YBJ226-91》: 6、行业标准《土层锚杆设计与施工规范CECS22-90》 7、《建筑地基基础施工及验收规范DBJ50-125-2011》 8、设计图纸文件 三、监理控制要点

(一)事前控制 1、图纸会审要求 图纸会审时应明确该工程的整体稳定性分析、面层设计、坡面设计与构造规定,锚杆抗拔承载力计算。 2、施工组织设计要求 应包括以下内容: 工程概况,水文地质及边坡环境情况; 喷锚工程平面图,剖面图 ①限制作业条件,环境安全规划及措施等; ②材料设备的要求及进场计划; ③施工工序、工艺控制; ④质量保证措施; ⑤施工安全保护措施; ⑥进度计划等; (1)大开挖措施,并考虑局部可能需要换土。 3、施工单位人员、资质审查。 (2)事中控制 应监控施工单位按照下列规定和程序施工。 1、喷锚工程施工前应作好下列准备; (1)确定基坑开挖线、轴线定位线、水准基点、变形观测点等,并妥善保护。

锚网喷支护工程施工质量验收规范标准

西北分公司金水湾项目部 巷道锚网喷支护工程施工方法及质量控制引言 我单位承包的采矿工程位于红旗沟-深水潭脆韧性剪切带及其所形成的断裂构造集中带之中东段,是五龙沟地区的一个重要构造发育区,隶属五龙沟地区三大主要成矿构造区带之一,因此,构造极为发育,开拓、采准工程巷道常穿过或沿断裂带构造方向掘进,极易冒顶片帮,对巷道掘进人员安全及后期的使用带来极大的安全隐患。故对巷道揭露的断裂破碎带、节理裂隙发育较大的危岩采用锚杆挂网喷射混凝土方法进行支护,以达到生产期内安全使用的目的。 为使支护工程的设计、施工符合安全适用、经济合理、确保质量的要求,制定本规范。此次编写参考《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015),结合项目部实际情况,对锚杆、钢筋网片、喷射混凝土的施工方法和质量加以控制,更好促进支护施工的规范化、合格化。 本规范适用于项目部井下需要支护的各种断面巷道和硐室工程。 一、锚杆 1. 锚杆类型的选择 1.1.1管缝式锚杆适宜于软弱破碎或塑性流变岩层中且服务年限小于10年的地下工程支护或初期支护,因此,在我国矿山软岩巷道支护中应用较广。它是一种全长锚固,主动加固围岩的新型锚杆,由开缝钢管、挡环、承压板三部分组成。它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管,当安装于比管径稍小的钻孔时,可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力,加上锚杆承压板的承托力,从而使围岩处于三向受力状态,并实现岩层稳固。在爆破振动围岩位移等情况下,后期锚固力明显增大,当围岩发生显著位移时,锚杆并不失去其支护抗力,缺点是钢管直接与岩层接触,耐久性较差,易锈蚀。

2. 外观质量及技术性能 1.2.1管缝式锚杆的外观质量应符合下列规定: (1) .外径(mm): ? 42( 士0.5 ;长度(mm): 1800;管壁厚度(mm): 2.5; (2) .承压板规格(mm): 3*140*140。 1.2.2管缝式锚杆的技术性能应符合下列规定: (1) .初始锚固力:25KN/M; (2) .挡环焊缝拉脱力:80KN; ⑶.锚杆极限抗拉力:110KN; (4).杆身材质应使用Q235普通碳素结构钢,冷拔工艺制作。 3. 施工 1.3.1锚杆现场存放不得妨碍行人、车辆通行,且应在干燥无泥浆的地上堆叠,如现场水或泥浆过多,应竖立靠帮堆放,并在锚杆下垫放高出水面的木块或石块。 1.3.2施工顺序从顶板向两帮施工,从一头向另一头依次施工,不得从中间向两头施工。 1.3.3现场应有良好照明,钻孔前应观察现场岩层情况,检撬干净巷道内浮石;大块危岩应进行支柱后作业。 1.3.4钻孔时使用YT28式气腿凿岩机,逆破碎带方向钻进,不得顺向钻进;钻进孔深不得小于锚杆长度。 1.3.5钻孔时两帮自底板上0.8m位置开始沿巷道轮廓线呈扇形均匀分布。 1.3.6锚杆布置形式宜为菱形或矩形,锚杆的网度应控制在0.8m,1.0m之间。 1.3.7锚杆孔的方向与井巷轮廓线的角度或与层里面、节理面、裂隙面夹角不应小于75°。 1.3.8锚杆杆体放入孔内前,应清除孔内岩粉、石块和积水。 1.3.9当遇塌孔或孔壁变形,锚杆插不到孔底时,应对外露锚杆进行截断

边坡锚喷支护工程监理实施细则

北京华源拉西瓦监理部 左岸缆机平台锚喷支护工程监理实施细则 北京华源水利水电工程咨询公司 拉西瓦水电站工程项目监理部 二○○三年十月

批准:审核:编制:

目录 1、总则 (4) 2、开工许可证的申请程序 (4) 3、施工过程监理 (5) 4、施工质量控制 (7) 5、其他 (11)

边坡锚喷支护工程监理实施细则 1、总则 1.1本细则依据GBJ 86—85《锚杆喷射混凝土支护技术规范》、SL 46—94《水工预应力锚固施工规范》和《高边坡岩体加固1000KN级预应力锚索施工技术要求》和设计文件以及其他有关工程技术规程规范、施工合同编制。 1.2本细则适用于左岸缆机平台、进料线平台边坡锚喷支护,左岸一期清坡边坡锚喷支护工程项目。 2、开工许可证的申请程序 2.1锚喷支护开工21d前,施工单位应按照合同技术规范,设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及施工规程规范和单元工程质量评定标准,结合施工水平编制锚喷支护工程施工措施计划报送监理工程师审批。施工措施计划主要包括以下内容。 (1)工程概况(包括申报开工部位,设计工程量,支护平、剖面图,以及施工布置与工序流程图)。 (2)施工程序(包括排水孔、锚杆、锚索、喷混凝土等各作业工序)。 (3)施工进度(包括支护工程量、进度安排、循环作业时间及分月支护强度)。 (4)原材料品质(包括钢材、钢绞线、排水管、砂石骨料、水泥与外加剂)。 (5)混凝土生产(包括级配、配合比、拌和及外加剂品种与参量)。 (6)施工作业方法(包括钻孔、吹孔、排水管安装,锚杆锚索制作、注(灌)浆、安装、垫座及锚头混凝土浇筑、锚索张拉、混凝土运输、供风、喷射、厚度控制、养护)。 (7)施工设备配置与技术工种组织。 (8)质量控制和安全措施。 2.2锚喷支护工程使用的原材料(包括水泥、钢材、砂石骨料、外加剂)均应有材质证明、产品合格证、试验报告和使用说明,并按工程承建合同文件或施工规范、

喷锚支护协议施工合同协议书

喷锚支护协议施工合同 协议书 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

喷锚支护协议施工合同甲方:延安丰驰建业房地产开发有限公司 乙方:西安市长安区第三建筑工程公司 经过双方共同协商,甲方将宝塔区二庄科经济适用房项目周边喷锚支护工程委托乙方实施。为了明确双方责任权利,互相配合,达成以下条款以资双方共同遵守。 工程名称:宝塔区二庄科经济适用房周边喷锚支护。 工程地点:宝塔区二庄科后沟。 一.范围: 生态时代土钉锚喷支护及中风化岩层钉锚喷支护包括边坡修整、打花管,注浆、铺钢筋网片、喷射砼等工程范围详见设计说明和施工图的全部要求。 二.工作内容:

依据甲方提供的确认图纸、设计说明和施工图要求的全部内容。包括:制作、安装、交验、保修等。 三、合同工期: 工程计划2012年3月日开工,2013年月日竣工工期 天(累计施工天数)。若因甲方原因或不可抗力影响施工,经甲方代表书面签字确认后工期顺延。 四、质量等级为合格,符合国家相关规范、标准规定。保证施工期间坑壁安全直至回填土完成。 五、承包方式及单价:本项目实行轻包:即包工不包料,保质量保工期。喷锚支护综合单价140元/平方米,此单价为含税及配合费单价,此单价在施工过程中市场价格如有浮动,不再调整。配合费用乙方自理,如有必要甲方配合协调。工程量按实结算,实测实量。 六、施工规范和验收标准: 1.乙方必须严格按照设计图纸、设计选用的标准图集,施工规范和标准进行施工。乙方必须做好自检记录,隐蔽工程记录和各种试验记录。

2.工程验收前乙方必须将施工资料(含竣工图、质量保证资料、各种试验报告)整理齐全,一式两份交甲方审查合格后方可申请验收。 3.甲方严格按照设计图纸及验收规范进行上下工序之间验收及竣工验收,并及时进行隐蔽工程交底和签认。配合乙方做好中间环节的签字验收。 七、双方责任: 甲方: 1.甲方负责现场管理、协调,进行现场交底。 2.对工程进度、质量进行监督检查、组织隐蔽工程和竣工验收。 3.按合同约定支付工程款。 4.提供施工蓝图二份(图纸由乙方自理)。 乙方:

锚网索喷支护技术标准

锚网索喷支护技术标准 1 范围 本标准规定了锚网索喷巷道支护技术要求。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全技术操作规程 GB 50511-2010 煤矿井巷施工规范 GB 50213-2010 煤矿井巷工程质量验收规范 GB 50086-2001 锚杆喷射混凝土支护技术规范 MT 146.1-2002 树脂锚固剂行业标准 3 技术要求 3.1 材质要求 3.1.1 锚杆、锚盘、螺母、让压构件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求,锚杆各构件强度与设计锚固力要匹配。不同规格的锚杆进场后,同一规格的锚杆每1500根或不足1500根的抽样检验不少于1次。 3.1.2 锚杆种类。根据集团公司实际,规定允许使用的锚杆种类包括以下五种: 3.1.2.1等强螺纹钢树脂锚杆。钢材屈服强度要求不低于335MPa,钢材宜选用螺纹钢、碳素结构钢,直径在Φ18mm、Φ20mm、Φ22mm及以上选取。 3.1.2.2高强预应力左旋无纵肋螺纹钢树脂锚杆 1)钢材屈服强度要求在335MPa、500MPa和600MPa三种规格的碳素钢或低合金高强度结构钢中选取,直径在Φ20mm、Φ22mm、Φ25mm及以上选取。 2)高强锚杆尾部采用滚丝工艺。锚盘采用厚度不小于8mm的20MnSi钢板制作,其尺寸应不小于120×120mm或Φ120mm。三点支撑抗压试验强度不低于设计锚固力。 3)高强预应力左旋无纵肋螺纹钢树脂锚杆实验要求:尾部螺纹部位的破断载荷大于杆体的破断载荷,主要表现在抗拉试验中,锚杆破断位置应在杆体部位,尾部螺纹部位破断或尾部螺纹与杆体交接部位破断视为不合格。除做屈服载荷实验外,应在杆体滚压螺纹部做抗弯试验。抗弯试验以Φ175mm为弯芯直径,受弯部位为杆体与尾螺纹交接部位,要求弯曲90°时,受弯部位不得脆断。抗剪切强度为屈服强度的0.6~0.8倍。 3.1.2.3 圆钢锚杆(只限于回采巷道煤巷两帮支护)。钢材选用GB/T702-2008标准热轧圆钢,直径在Φ14mm、Φ16mm和Φ18mm中选取。 3.1.2.4 玻璃钢或尼龙锚杆(允许在使用时间较短、围岩稳定的煤巷两帮、切眼面前侧使用),使用前必须有经总工程师批准的作业规程或施工措施。 3.1.2.5 经集团公司鉴定并经专业主管部门批准使用的新型锚杆。 3.1.3热轧圆钢锚杆埋深400m以浅使用,只用于支护回采巷道煤巷两帮,锚盘厚度不得小于6mm,长度在1000mm、1400mm和1600mm中选取;埋深超过400m时,必须使用Φ≥18mm 以上的等强螺纹钢树脂锚杆或高强预应力左旋无纵肋树脂锚杆,长度在1800mm、2000mm、

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

喷锚支护施工方案要求

深基坑支护施工方案 编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05 方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾

污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 国航凤凰苑工程 基坑支护施工方案 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 中国对外建设海南有限公司 2010年3月20日

锚杆喷射混凝土支护部分技术规范.

锚杆喷射混凝土支护部分技术规范 (GB-50086-2001,建设部2001-07-20发布,2001-10-01实施) 6 光面爆破 6.0.1 当用钻爆法开挖隧洞时,应采用光面爆破。施工时,必须编制爆破设计,按爆破图表和说明书严格施工,并根据爆破效果,及时修正有关参数。 6.0.2 光面爆破的参数应根据工程类比法或通过现场试炮确定。试炮的爆破参数可按下表选用。 2 本表适用范围: 1)眼深1.0~3.5m(小炮眼深度不应大于1.5m); 2)炮眼直径40~50mm; 3)装药集中度仅适用2#岩石硝铵炸药,当采用其它炸药时,应进行换算; 4)小炮眼宜采用乳化炸药; 5)竖井爆破时,表中装药集中度数值应增加10%。 6.0.3 周边眼施工应符合下列要求: 1 洞轮廓线的眼距误差宜小于50mm; 2 炮眼外偏斜率不应大于50mm/m; 3 眼深误差不宜大于100mm。 6.0.4 光面爆破应采用毫秒起爆方式。当雷管分段毫秒差小,造成震动波峰迭加时,应跳段使用。 6.0.5 开挖工作面的岩石爆破时,周边眼应采用低密度、低爆速、低猛度、高爆力的炸药,并应采用毫秒雷管或导爆索同进起爆。当炸药用量较多,对围岩影响较大时,可分段起爆。 6.0.6 周边眼宜采用小药卷连续装药结构或间隔装药结构;眼深小于2m时,可采用空气柱反向装药结构;在岩石较软时,亦可用导爆索束装药结构。 6.0.7 内圈爆眼的孔深大于2.5米时,内圈炮眼斜率应与周边眼相同。 6.0.8 爆破质量应符合下列要求: 1、眼痕率:硬岩不应小于80%,中硬岩不应小于50%; 2、软岩中隧洞周边成型应附合设计轮廓; 3、岩面不应有明显的爆震裂缝; 4、隧洞周边不应欠挖,平均线性超挖值应小于150毫米。 注:(1)眼痕率为见眼痕的炮眼个数与不包括底板的周边眼部数之比; (2)当炮眼眼痕大于孔长的70%时,算一个可见眼痕炮眼;

喷锚支护方案

单位工程施组织设计或方案 工程名称:喷锚支护施工方案 工程地点: 施工单位: 编制单位:审批单位: 部门:部门: 单位技术负责人:审批负责人: 编制人: 编制日期:审批日期:

目录 一、概况 二、现场组织管理架构表 三、现场施工平面布置图 四、施工进度计划表 五、主要施工方法及技术措施 六、文明施工措施 七、防火及治安管理措施 八、临时用水平面布置图 九、临时用电平面布置图 十、临设计划表 十一、机具使用计划表 十二、劳动力计划表 十三、主要材料用量表

一、工程概况 本工程为天河名雅苑地下车库土建工程,是由广州市建设开发集团有限公司投资兴建,座落于广州天河东路南端、临近广州酒家,地下室仅一层,桩顶标高-8.05米,总挖深7.50米,深较大,地面以下2.8米为人工填土,2.8-3.4米为耕植土,3.4-8.4米为冲积层,其中上层3.0米为淤质粘土,下2.0米为粘土或粉土。根据广州市基坑工程管理规定,开挖深度大于、等于7米的基坑工程,设计方案须经广州市建设科学技术委员会办公室组织专家审查通过,方可组织实施。详见基坑支护设计图纸。

二、现场组织管理架构表 三、现场施工平面布置图(略) 四、施工进度计划表(略)

五、主要施工方法及技术措施 1、土方开挖进度与支护配合 土方开挖时应根据设计要求,一次性开挖高度不宜过大,不得随意超欠挖,以避免破坏土体自稳,在未支护前造成人为塌方而带来不良后果。在密切配合保障安全的同时,为加快施工进度土方开挖与支护应采用流水作业,交叉进行、跳格开挖。 2、喷锚支护工艺流程 ①、锚管施工工艺 开挖工作面→修边坡→编制钢筋网→打锚管→焊接加强钢筋→喷射细石混凝土→灌注水泥浆→上层喷锚完成3天后,可进行下一层开挖喷锚作业。 ②、钢筋锚杆施工工艺 开挖工作面→修边坡→编制钢筋网→造锚杆孔→安放锚杆→灌注水泥砂浆→焊接加强钢筋→喷射细石混凝土→上层喷锚完成3天后(砼强度达70%以上),可进行下一层开挖喷锚作业。 3、锚管、钢筋锚杆施工工艺 ①、加工锚管 采用Φ48钢管,制成滤管(花管),入土端加工成桩尖状,滤浆孔间距约500㎜,孔眼前端(靠管尖侧)焊接钢筋。 ②、钢筋锚造孔 造孔工具用洛阳铲、螺旋钻。 ③、打管 采用冲击锤把钢管按设计角度及位置对正,将钢管击打入土中到设计长度。 ④、喷射混凝土 通过9.0m3空压机,把预拌好的骨料均匀输送出去,最佳水平输

基坑支护(喷锚)工程监理细则

基坑支护工程(喷锚)监理细则 编制人: 审批人: 武汉中建工程监理有限公司 二○一二年四月

一、工程慨况 1、项目概况 1.1项目名称: 1.2项目建设地点: 1.3建设单位: 1.4设计单位: 1.5施工单位: 2、工程特点 3、编制依据 1、已批准的项目监理规划、施工组织设计(方案) 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 3、建筑工程监理规范(GB50319-2000) 4、建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002) 5、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 6、建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)

二、土钉墙施工控制要点 1、土钉墙施工工艺流程 开挖工作面→修整边坡→放线定点→设置砼厚度标志→喷射第一层砼→安装土钉(钻孔、插筋、注浆)→绑扎钢筋网、加强筋(土钉处)→喷射第二层砼直至设计厚度→养护→设置坡顶、坡脚排水设施→验收 2、土钉墙施工的质量要求 2.1原材料的质量要求 2.1.1普通硅酸盐水泥,标号不低于425号; 2.1.2钢筋必需清除锈污; 2.1.3中砂含量不大于6%,角砾不大于10mm; 2.1.4使用速凝剂时,应做与水泥的相溶性及凝结试验。 2.2施工机具 2.2.1成孔机械:冲击钻、螺旋钻、风轮、地质钻或洛阳铲; 2.2.2注浆设备:注浆泵、砼喷射机、空压机等设备,其性能应满足施 工要求。 3、土钉墙施工监理要点 3.1施工前审查施工单位的施工组织设计,检查施工机械的型号性能是 否符合设计要求,风、水、电、管路是否畅通,并进行试运转。 3.2审查混合料配合比是否符合设计要求。 3.3严格按照土钉墙施工工艺流程操作,上一层土钉墙砂浆或喷射砼达 到设计强度70%以后,方可开挖下层土方及下层土钉施工。

基坑喷锚支护劳务合同

编号:YB-HT-004329 基坑喷锚支护劳务合同 Foundation pit shotcrete and 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

基坑喷锚支护劳务合同 单位:_______________________(以下简称甲方) 劳务分包方:_________________(以下简称乙方) 依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》以及四川省、成都市等有关安全生产、文明施工的规定,使劳务分包有一个良好的安全生产环境和工作秩序,遵循公平、守法、诚信的原则,公司就质量、安全施工事项与劳务分包方协商一致,订立本协议书。 一、工程名称:_______________________ 二、劳务分包工作内容: 1.工程所有的人工,机械(包括基坑喷锚支护修土、挂网、喷射砼拌合、喷砼;锚杆的制作、安装、打锚杆,压浆、渗水管制造安装等)。

2.工程按施工方案施工,工程质量满足甲方及监理要求。 三、决算办法: 1.本协议第二条工程内容包干,喷锚按_________元/m2(该包干单价包括完成喷锚工作的安全文明施工费、交通费、劳务分包管理费及施工障碍物拆除等费用)。工程量按实决算。 2.劳务费支付办法:进场施工期间支付每人每月________元/月生活费,工程全部完成并经过甲方验收合格后三个月内支付所有工程款 3.甲方仅提供钢筋,钢管,水泥,砂石主要材料。 四、质量方面 必须安项目部基坑支护方案实施,施工达到合格要求。 五、工程项目目标 1.职业健康控制指标: (1)工程重伤以上的人身伤亡事故为零;(2)工程重大火灾事故为零; (3)杜绝火灾、管线、食物中毒、突发性卫生疾病等事故;

锚网喷支护工程施工质量验收规范正式样本

文件编号:TP-AR-L1765 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 锚网喷支护工程施工质量验收规范正式样本

锚网喷支护工程施工质量验收规范 正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 我单位承包的采矿工程位于红旗沟-深水潭脆韧 性剪切带及其所形成的断裂构造集中带之中东段,是 五龙沟地区的一个重要构造发育区,隶属五龙沟地区 三大主要成矿构造区带之一,因此,构造极为发育, 开拓、采准工程巷道常穿过或沿断裂带构造方向掘 进,极易冒顶片帮,对巷道掘进人员安全及后期的使 用带来极大的安全隐患。故对巷道揭露的断裂破碎 带、节理裂隙发育较大的危岩采用锚杆挂网喷射混凝 土方法进行支护,以达到生产期内安全使用的目的。

为使支护工程的设计、施工符合安全适用、经济合理、确保质量的要求,制定本规范。此次编写参考《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015),结合项目部实际情况,对锚杆、钢筋网片、喷射混凝土的施工方法和质量加以控制,更好促进支护施工的规范化、合格化。 本规范适用于项目部井下需要支护的各种断面巷道和硐室工程。 一、锚杆 1. 锚杆类型的选择 1.1.1管缝式锚杆适宜于软弱破碎或塑性流变岩层中且服务年限小于10年的地下工程支护或初期支护,因此,在我国矿山软岩巷道支护中应用较广。它是一种全长锚固,主动加固围岩的新型锚杆,由开缝钢管、挡环、承压板三部分组成。它立体部分是一根

基坑支护监理细则

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2. 施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果; (8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。

2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时对孔深、孔斜、孔向、孔径进行检测,以确保钻孔质量符合设计及技术条款和规范要求,并认真填写钻孔班报表。 注浆施工前,锚杆孔应经压力风、水多次冲洗,直至孔内无岩粉与积水,经监理检查验收后才能注浆、安装。 3.4 锚杆所用的钢筋材质和规格应符合设计要求,必须有出厂合格证。承建单位应进行抽检试验,合格后方可使用。使用前应对锚杆进行调直、除锈、去污处理。 3.5 砂浆锚杆必须使用注浆机注浆,严禁人工注浆,锚杆施工可先注浆后插锚杆或先插锚杆后注桨,注浆要饱满。如插杆后孔口无浆或孔口人工抹浆,该锚杆将视为无效锚杆。随机锚杆与系统锚杆安装时,监理工程师将全过程监控,重要部位实施旁站监理。

锚网喷支护工程施工质量验收规范实用版

YF-ED-J4136 可按资料类型定义编号 锚网喷支护工程施工质量验收规范实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

锚网喷支护工程施工质量验收规 范实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 引言 我单位承包的采矿工程位于红旗沟-深水潭 脆韧性剪切带及其所形成的断裂构造集中带之 中东段,是五龙沟地区的一个重要构造发育 区,隶属五龙沟地区三大主要成矿构造区带之 一,因此,构造极为发育,开拓、采准工程巷 道常穿过或沿断裂带构造方向掘进,极易冒顶 片帮,对巷道掘进人员安全及后期的使用带来 极大的安全隐患。故对巷道揭露的断裂破碎 带、节理裂隙发育较大的危岩采用锚杆挂网喷

射混凝土方法进行支护,以达到生产期内安全使用的目的。 为使支护工程的设计、施工符合安全适用、经济合理、确保质量的要求,制定本规范。此次编写参考《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015),结合项目部实际情况,对锚杆、钢筋网片、喷射混凝土的施工方法和质量加以控制,更好促进支护施工的规范化、合格化。 本规范适用于项目部井下需要支护的各种断面巷道和硐室工程。 一、锚杆 1. 锚杆类型的选择 1.1.1管缝式锚杆适宜于软弱破碎或塑性流变岩层中且服务年限小于10年的地下工程支护

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求 ㈠.施工工序 分层开挖土方一修整坡面一测定锚杆位置一锚杆钻机就位一锚杆打入设计深度一铺设钢筋网片T钢筋与锚杆焊接一喷射混凝土一锚杆体进行压力灌浆一挖土至下一层锚杆施工深度一重复以上工序直到设计深度。 ㈡.工程实施 1.喷锚支护施工喷锚支护施工是与挖土工作交叉进行的,应分层分阶段施工,每层挖土深度一般控制在2?2.5m左右,对于砂层厚度大于1.5m的地段,应严格控制每层挖土深度在 1.5m 以内,以便进行锚杆的施工和护壁工作,具体施工方案如下: (1)锚杆位置测放:沿平整的土坡面上由技术人员测放出锚杆位置,并作出标记和编号。孔位偏差不得超过20cm成孔倾角误差不大于土3度。 (2)杆体制作,锚杆采用? 48(壁厚3.0mm普通钢管,在杆体锚固段上钻孔形成花管,土层、砂层内锚杆应焊接角钢作为倒剌,杆体无影响质量的裂痕,内部要求畅通无堵塞。 (3)杆体安放,用专用锚杆钻机将锚杆顶入土层中,倾角为15 度。 (4)焊接 ①杆体的焊接:焊接时应保证焊接面积符合设计要求,也保证锚杆的抗拔力能满足设计强度,同时焊接应使内部能够畅通。 ②锚杆与金属网主筋的焊接:焊接中应避免虚焊和焊接面积不够的问题,也应保证焊接强度不低于锚杆的抗拔力。 焊接质量的好坏直接影响到锚杆能否正常发挥作用, 每根锚杆都应严把焊接质量关。 (5).喷射混凝土施工: ①.喷射混凝土施工前基坑壁应清理掉虚土并保持壁面平整。面层内的钢筋网 应牢固固定在边壁上,钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在砼喷射时应不出 现振动

②.混凝土的配合比为水泥:砂:豆石:1:2:2,并加入水泥用量2?5%的速凝剂,喷射混凝土的粗骨料最大粒径不宜大于8mm水灰比不宜大于0.45,拌料时应使水泥、砂、豆石和速凝剂分布均匀。 ③.喷射混凝土厚度一般为5?10cm,喷完后应按规定进行养护。 (6).压浆: 锚杆施工完成后,应进行灌浆,浆液采用32.5R 普通硅酸盐水泥进行配制,可掺入适量膨胀剂和早强剂。水灰比控制在0.4 ?0.6 ,灌桨压力宜控制在2.0MPa 以内。浆液应搅拌均匀,随搅随用,并在浆液达到初凝前用完。当灌浆量每锚杆延长米超过50kg,或灌浆压力达到或超过2.0MPa,孔底停止吸浆达5分钟时,可中止灌桨。 2.排水系统设置: 排水系统包括地表排水系统、支护结构内部排水系统。 (1)对基坑四周支护范围内地表进行修整,用1:3水泥砂浆或C20素砼对地面进行封闭和找坡,使地表水不能进入基坑壁中。 (2)喷射砼施工过程中及时设置排水管。可在支护面层背部设置长度为40?60cm 的水平塑料排水管,排水管间距3m按梅花状排列。随着施工开挖过程,按一定间距从上到下插入边壁土体,以便支护完成后能将砼面层后的可能积水排

基坑喷锚支护施工安全监理(通用版)

基坑喷锚支护施工安全监理 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0082

基坑喷锚支护施工安全监理(通用版) 一、前言: 据统计,全国的建筑施工事故中,高处坠落、施工坍塌、物体打击、机具伤害和触电事故起数占事故总数的90%以上。在建筑施工过程中,基坑坍塌容易发生群死群伤的安全事故,给企业带来重大的经济损失和不良的社会影响。锚杆及土钉墙支护结构具有造价低、施工简便、进度快的优点,被广泛运用在工程上。笔者在此就基坑喷锚支护事故类型、坍塌原因,简述施工安全监理与之对应措施和监理要点。 二、坍塌事故类型 基坑坍塌,按支护结构方式大致为两类: (1)基坑边坡土体承载力不足;基坑底土因卸载而隆起,造成基坑或边坡土体滑移;地表及地下水渗流作用,造成的涌砂、涌泥、

涌水等降低了土体的抗剪强度(由土的内聚力和内阻摩力组成)从而导致边坡失稳,基坑坍塌; (2)支护结构的强度、刚度或稳定性不足,引起支护结构破坏,导致边坡失稳,基坑坍塌。 三、坍塌原因 基坑坍塌的原因可从技术、管理和环境三个方面方面分析。 1、技术方面分设计技术和施工技术 (1)、设计技术 设计单位、勘察单位技术成果有缺陷; 如:设计计算未根据拟定的工况对基坑支护结构及底部土体的内力、变形及稳定性进行详细的计算分析;施工说明和图纸表达不够详细,不能完全体现设计图和指导施工;设计单位在基坑支护结构施工设计文件中没有提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议等。 (2)、施工技术 施工单位未编制《基坑支护专项施工方案》或在施工过程中未

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求㈠.施工工序 分层开挖土方→修整坡面→测定锚杆位置→锚杆钻机就位→锚杆打入设计深度→铺设钢筋网片→钢筋与锚杆焊接→喷射混凝土→锚杆体进行压力灌浆→挖土至下一层锚杆施工深度→重复以上工序直到设计深度。 ㈡.工程实施 1.喷锚支护施工 喷锚支护施工是与挖土工作交叉进行的,应分层分阶段施工,每层挖土深度一般控制在2~2.5m左右,对于砂层厚度大于1.5m的地段,应严格控制每层挖土深度在1.5m以内,以便进行锚杆的施工和护壁工作,具体施工方案如下: (1) 锚杆位置测放:沿平整的土坡面上由技术人员测放出锚杆位置,并作出标记和编号。孔位偏差不得超过20cm。成孔倾角误差不大于±3度。 (2) 杆体制作,锚杆采用φ48(壁厚3.0mm)普通钢管,在杆体锚固段上钻孔形成花管,土层、砂层内锚杆应焊接角钢作为倒剌,杆体无影响质量的裂痕,内部要求畅通无堵塞。 (3) 杆体安放,用专用锚杆钻机将锚杆顶入土层中,倾角为15度。 (4) 焊接 ①杆体的焊接:焊接时应保证焊接面积符合设计要求,也保证锚杆的抗拔力能满足设计强度,同时焊接应使内部能够畅通。 ②锚杆与金属网主筋的焊接:焊接中应避免虚焊和焊接面积不够的问题,也应保证焊接强度不低于锚杆的抗拔力。 焊接质量的好坏直接影响到锚杆能否正常发挥作用,每根锚杆都应严把焊接质量关。 (5).喷射混凝土施工: ①.喷射混凝土施工前基坑壁应清理掉虚土并保持壁面平整。面层内的钢筋网应牢固固定在边壁上,钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在砼喷射时应不出现振动。

边坡喷锚监理实施细则

边坡喷锚监理实施细则集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

观山湖区现代制造产业园六号路道路工程 边坡喷锚监理实施细则 编制: 审核: 贵州众益建设监理咨询有限公司 二O一五年十一月 目录 一、工程概况 二、监理依据 三、监理控制要点 (一)事前控制要点 (二)事中控制要点 (三)事后控制要点 一、工程概况: 工程名称:观山湖区现代制造产业园六号路道路工程 工程地址:观山湖金华物流园 建设单位:贵阳观泰产业建设投资发展有限公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 承包单位:贵州建工集团第六建筑工程有限公司

拟建观山湖区现代制造产业园六号刘道路工程位于贵阳市观山湖区金华镇,宾阳大道延伸段以北,贵黄高速以南,道路工程按设计标高(1286.174—1290.904m)开挖后,在k0+600- k0+700段左侧形成高度为3.0—27.20m的人工切方边坡,为岩石切向边坡,坡顶为自然山体,坡脚为拟建道路,破坏后果很严重,边坡安全等级为一级,为永久边坡。 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、国家标准《地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83》; 4、国家标准《锚杆喷射混凝土技术规范GBJ86-53》; 5、行业规范《喷射混凝土施工技术规范YBJ226-91》: 6、行业标准《土层锚杆设计与施工规范CECS22-90》 7、《建筑地基基础施工及验收规范DBJ50-125-2011》 8、设计图纸文件 三、监理控制要点 (一)事前控制 1、图纸会审要求 图纸会审时应明确该工程的整体稳定性分析、面层设计、坡面设计与构造规定,锚杆抗拔承载力计算。 2、施工组织设计要求 应包括以下内容: 工程概况,水文地质及边坡环境情况;

锚杆支护规范

矿区锚杆支护技术规范 .1 本规范是专门针对潞安矿区现有生产矿井所开采的3#煤层的地质与生产条件而编制的,旨在促进潞安矿区煤巷锚杆支护技术健康发展,为矿井实现安全高效创造良好条件。 1.2 根据《潞安矿区巷道围岩地质力学测试与分类研究报告》和《潞安矿区煤巷锚杆支护成套技术研究》的结论,在潞安矿区的煤巷中可以并应积极推广应用锚杆支护技术。 指导思想是:解放思想,实事求是,因地制宜,积极推广应用。 工作原则是:以科学的理论依据为指导,以严谨的态度抓好设计、施工和管理。 1.3 本规范适用于潞安矿区以锚杆支护作为主要手段的煤巷,包括: (1) 回采巷道(运输巷,回风巷,开切眼,瓦排巷等); (2) 采区集中巷; (3) 煤层大巷; (4) 各类煤巷交岔点和峒室。 1.4 在进行煤巷锚杆支护设计前,必须有全面、准确、可靠的巷道围岩地质力学参数,包括地应力的大小和方向、围岩强度、围岩结构等。否则,不能进行锚杆支护设计。 1.5 煤巷锚杆支护设计采用动态信息设计法。设计是一个动态过程,充分利用每个过程提供的信息。设计应严格按五个步骤进行,即巷道调查和地质力学评估、初始设计、井下施工与监测、信息反馈分析和修正设计、日常监测。 1.6 煤巷锚杆支护材料的尺寸规格、力学性能与产品质量必须满足锚杆支护设计的要求,并符合煤矿安全有关规定。否则,不能下井使用。 1.7 煤巷锚杆支护施工应严格按照设计和作业规程要求进行,确保施工质量。 1.8 与煤巷锚杆支护技术有关的各级管理和技术人员,以及操作工人,都应进行锚杆支护技术培训。 1.9 本规范未涉及的煤巷锚杆支护技术问题,应按煤炭行业有关规定执行。 第二章巷道围岩地质力学评估与现场调查 2.1 巷道围岩地质力学评估与现场调查是煤巷锚杆支护设计的基础依据和先决条件,必须在进行支护设计之前完成。 2.2 地质力学评估与现场调查首先应确定评估与调查的区域,考虑巷道服务期间影响支护系统的所有因素,随后的锚杆支护设计应该限定在这个区域内。 2.3 地质力学评估与现场调查主要包括以下内容 (1) 巷道围岩岩性与强度 煤层厚度、倾角和强度;顶、底板各岩层的岩性、厚度、倾角和强度。 (2) 围岩结构与地质构造 巷道围岩内节理、裂隙等不连续面的分布,对围岩完整性的影响;巷道附近较大断层、褶曲等地质构造与巷道的位置关系,以及对巷道围岩稳定性的影响程度。 (3) 地应力

相关文档
相关文档 最新文档