文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案
排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案

一、工程概况:

本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。

二、编制依据:

《工程测量规范》(GB50026-2007);

《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002);

《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204);

《砌体工程施工及验收规范》(GB50203)

《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86);

《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—96);

其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。

三、施工方案:

(一)钢筋混凝土单孔箱涵施工

(1)施工测量定位

采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m,桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。

(2)基槽开挖

基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。

开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸,应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。

(3)碎石基础

槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复中线,控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。

(4)砼基础

基础用C15砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。

(5)钢筋混凝土施工

a、模板施工

钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板,木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

光滑,多次周转使用的木模板应在内侧加钉薄铁皮,以利重复使用。

模板安装完毕后,须经自检合格报监理验收同意后,方可浇筑混凝土,并派专人验筋验模。检验主要内容包括平面位置、顶部标高、节点联系及纵向稳定性检查,浇筑时,发现模板有超过容许偏差变形值的可能时,必须及时予以纠正。

钢筋混凝土箱涵施工工艺框图

b、钢筋制作

在钢筋制作中,对于预制钢筋骨架或钢筋网的构件,宜先预制成钢筋骨架片或钢筋网片,在工地就位后进行拼装以保证安装质量并加快施工进度。钢筋的交叉点应用铁丝绑扎结实,必要时,亦可用点焊焊牢。

c、沉降缝

钢筋砼沟体每15米设置一道2厘米厚的沉降缝,沉降缝贯穿砼沟体整个断面,缝内用沥青麻丝填塞。

d、砼施工

对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查合格后,再进行砼浇筑。浇筑采用现场浇注混凝土,当条件具备时,宜在两温度缝之间一次成活,否则应先浇筑地板,施工缝位留在底角加腋的上皮,墙与顶板宜一次连续浇筑成型,不留施工缝。

采用商品砼,砼罐车运送到现场,泵送入模,砼自由跌落高度不应超过1.5m,防止混合料离析。浇筑砼时,不得碰撞模板或踩踏钢筋。搭跳板时不能以模板或钢筋为支架。

浇筑底板砼时,由两侧沟墙模板内下料,向沟底中部挤压,不足时,再向中部下料补齐。两则沟墙平行浇筑,浇筑速度基本相同,两墙浇筑高差不宜大于30cm,以防止侧压力不同致使沟槽中心偏移。从一端开始,到另一端结束。

分次浇灌砼,施工缝要凿毛并用水清洁干净。

采用插入式振动棒振捣,振捣时,振动棒垂直插入,快入慢出,插入混凝土中的深度不超过30cm,其移动间距不大于振动棒作用于半径的1.5倍,即45~60cm。振捣时插点均匀,成行或错交式前进,以免过振或漏振,振棒振动时间约20~30s以砼面不冒泡、不下沉为准,每一次振动完毕后,边振边徐拔出振动棒。振捣时注意不碰松模板或使钢筋移位。

在浇筑过程中,要经常检查模板支撑、沟墙尺寸及平面位置和高程等情况。

每段浇筑完后,即进行整行、抹面作业。

e、模板拆除

在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除模板,模板拆除后覆盖湿麻袋片并洒水进行湿式养生。

(5)沟槽回填

回填材料的选择:道面下的沟槽回填采取素混凝土,以保证回填质量;其余部位采取土石混合料回填。

回填前,为防止因回填产生的侧向应力作用引起位移,应先将排水沟内垃圾清除,待盖板和沟体强度达到70%以后可进行台背回填。回填时两侧同步进行回填和夯实,排水沟回填不允许二侧位差过高。回填采用蛙式打夯机夯实,每层回填厚度不大于30cm,密实度大于92%。

(二)钢筋混凝土盖板沟施工

(1)盖板制作及安装

本工程水沟盖板采用C30预制砼盖板,盖板砼的配合比由试验确定。盖板制作前应按设计盖板尺寸加工定型模板,钢筋的选材和骨架的制作应符合设计及有关要求。盖板制作前应先在砼搅拌场先浇筑一块平整的砼地坪预制场地,制作的盖板要求光洁、平整、尺寸准确,不得由掉边、掉角或其它损伤。

盖板及沟体均达到设计强度后,便可安装盖板,安装时用1:2水泥砂浆座浆,并将盖板之间的间隙填平。安装时不得有活动或高低不平、不齐现象。

(2)、沟槽回填

待盖板安装完毕后,采用素混凝土墙背两侧同时进行回填。

(三)砌块石明沟施工

(1)、基槽开挖、碎石垫层、C15素砼基层及现浇C20钢筋混凝土底板参照钢筋混凝土单孔箱涵施工。

(2)、块石选材:

A、石料质地应坚硬、均匀、不易风化,极限抗压强度不小于40Mpa,最小厚度不小于15cm。石砌体所用的石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹。

B、石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净,并用水湿润。

(3)、砌筑方法:

A、将开挖的沟槽底部进行夯实使其密实度不低于90%(重型击实标准)。

B、石砌体应采用铺浆法砌筑。砂浆稠度宜为3-5cm,当气候变化时,应适当调整。

C、石砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。

D、石砌体的尺寸和位置的允许偏差,不应超过现行《砖石工程施工及验收规范》的规定。

E、墙体采用M10号浆砌块石, M10号砂浆勾缝。在每10米或墙体形式发生变化、转折点及个施工段衔接处设沉降缝。

F、砌体应错缝分段砌筑,空隙用砂浆及碎石石填塞紧密,块石应上下交错,内外拾接,块石嵌紧,不得有通缝。砂浆配比准确,稠度均匀、饱满,整个墙体结成整体,不能内外两层皮。砌体表面应作勾缝处理。

G、沟体砌筑前须将地基夯实,相接处可适当调整沉降缝位置,以求美观、安全、衔接良好。

砌石中要注意:

(a)采用分层卧砌,砂浆要饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石石块嵌实,不得采用先摆碎石石块后塞砂浆或干填碎石石块的方法。

(b)砌筑中应上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法,不能出现同缝。

(c)片面砌体的临时间断处,应留阶梯形接茬。

(d)施工中断时,应将已砌好的石层空隙用砂浆填满,避免石块松动。再砌筑时,原石层表面应仔细清扫干净,并洒水润湿。

(e)已拌和好的砂浆必须在初凝前使用完毕。

在施工期间,为了保证施工质量和施工安全,采取必要的沟槽降水,隔水和排水措施以及沟槽支撑措施。

(f)墙后填土必须分层夯实。

(4)、勾缝:

A、勾缝前将墙面粘结的砂浆、泥土及杂物等清扫干净,并洒水湿润墙面。

B、勾缝用M10号水泥砂浆勾平缝或凸缝。

勾缝要保持砌体砌筑的自然缝,勾缝后要将缝边清扫干净,使之美观大方,现场整洁。

(5)、回填

回填时两侧同步进行回填和夯实,排水沟回填不允许二侧位差过高。回填采用蛙式打夯机夯实,每层回填厚度不大于30cm,压实度要求同土基,且回填土的干重度不应小于14.5KN/m 。

四、工期进度:

该进度计划的拟定,基于场地顺利移交为前提。排水工程施工工期为2012年5月10日至2012年8月20日;

五、施工质量:

本次工程施工我们将严格控制施工质量,严格按照规定要求,国家现行有关标准、规范的要求执行。并随时接受业主、监理单位的抽样检查。

为能有效做好质量控制工作,我部建立了质量管理体系。制定相应的质量管理方针。现场主管组织实施质量保证措施,做好现场质量保证计划在现场施工中的动态管理。具体保证措施如下:

1、开挖排水沟时遇到土质较差的区域时,开挖时为防止超挖槽底预留10-20cm人工进行开挖.

2 、沿槽底两侧开挖小排水沟,与设置在沟槽最低处的集水坑相连,在集水坑内配置水泵用于强排。

3 、混凝土沟浇筑时混凝土自高处倾灌时的自由高度不能超过2.0m,浇注应按顺序和方向分层灌注,浇注沟墙时两侧应对称进行,高差不得大于25cm,以防止模板偏移。

4、沟槽两侧采用分层回填的方式,层厚不大于20cm,并采用夯实机械压实,每层回填完毕后,压实度经监理工程师验收合格后进行下一层回填。

5、砂、骨料等材料严格按规范要求选用,并经监理工程师批准后使用。基层混合料的拌制严格按配合比配料,拌和时间要严格按规定执行。

6、浇筑砼采用机械振捣,振捣保证足够的时间。用插入式振捣器时,分层厚度不超过30cm。用平板振捣器时,其厚度不超过25cm。振捣时避免振捣棒碰撞钢筋及其它预埋构件,振捣棒端头距模板的距离不小于5cm。

7、严格按照ISO9001质量体系标准程序施工,并建立完善的质量记录。

8、在原材料进场前,严格要求供货商提供产品质量证明文件,并对供货方的产品进行抽样检查,经检测合格后方可使用。

9、对所进场的原材料进行产品标识,标识方法采用挂牌、编号、记录等,

使现场材料的质量情况、使用期限一目了然。

10、对原材料产品质量进行追溯,记录该产品在使用前和使用后的检测情况,并加以分析,以控制施工质量。

11、材料质量把关原则为:不采购、不使用不合格的砂、石材料。

12、施工时间应尽量安排在早晨、傍晚或夜间进行,避开中午、下午高温时段。

13、施工时应测量太阳曝晒蒸发以及运输途中风干所损失的水量,在每盘料中增加适量的水量,同时自卸车在运输混合料时加遮盖。

14、当气温较高时,必须采取降低混凝土温度的措施,混凝土的温度不得大于35°C。

15、排水沟工作面采取防排水措施,严禁沟槽浸泡。

16、按照规范要求和相关技术要求进行材料检测等试验,各环节按照工艺流程图进行报验(定位放线、基底验收、垫层、钢筋模板、混凝土、回填)。

17、开槽质量标准

开槽质量标准

支立模板的质量标准

18、钢筋

19、砾、碎石质量应符合下表:

砾、碎石质量指标

质量要求见下表:

砂的质量指标

足要求。使用其它水源时,应符合下列条件:不得使用含有油脂、糖类、碱、盐及游离酸的水;不得使用PH值小于4的酸水;含硫酸盐量按SO4计应小于2.7mg/cm3;含盐量应小于5mg/cm3。

22、钢筋混凝土盖板沟的检查项目及其允许值或允许偏差值见下表:

为确保本工程的材料质量、数量供应要求,将采取下列措施加以保障。

1、成立质量管理小组

为确保材料供应,建立材料供应组织机构,管理机构以项目部各职能部门、各工区技术负责人、质量员、材料员及试验员共同组成。

同时,设立专职人员负责物资供应计划工作,实行日计划制。专职材料供应人员负责材料的联系、洽购、装运工作。

2、选择合格材料供应商

根据材料产地材料的质量调查情况,选择符合设计、规范要求的材料产地,选择信誉好、产品优质、手续齐全的厂家作为材料供应对象,开展材料采购、订货业务活动。

3、加强运输线路的管理

我部制定严格的车辆运输管理制度,要求运输砂石料的车辆采取加盖等有效措施来保证机场周边道路等施工区域外道路的安全畅通,并且还将成立专门的护路队来负责机场周边道路的清洁工作。

4、严格材料检验制度

材料的质量是关系工程质量的第一关,我们把材料的质量检验控制作为材料组织的中心内容。产品必须具有合格证,进货后必须进行检验,检验后进行标识,杜绝使用无合格证、检验不合格的材料。材料的检测委托具有相应资质的检测单位进行材料的检测工作。

5、完善材料检验程序

材料的检验程序为:选择前的抽检→进场时的检验→施工中的检验→材料检验资料的收集、归档。

6、加强材料管理措施

(1)、成立专门材料管理机构,负责材料的采购、运输、送检等各项工作,试验、质检人员负责按设计、规范及标准的规定进行检验,确实保证材料的质量,禁止使用不合格材料。

(2)、根据施工进度计划制定材料供应计划。并对材料供应计划实施跟踪控制、检查,获得计划执行全过程的信息,对执行全过程实行有效的控制,并通过将反馈的执行情况与计划相对比,找出差距,采取措施,安排追赶。

(3)、施工中将分别派专职质检员常驻石料场、砂源地,监督砂石料质量。

(4)、派专人进行材料的验收。除在料源地检验外,到现场的材料也要有专人负责验收,层层把关,杜绝不合格材料进场。

(5)、施工过程中,质检员、材料员对材料的使用情况进行检查、监督。

(6)、为防止材料混用和相互污染,不同材料的堆放场地进行严格区分并用铭牌标识。

(7)、在现场设置储料场地,考虑一定量的材料储备。

七、施工安全:

安全保证办法:

1、机械设备安全:首先对拟参加本工程的机械设备进行统一清理、检查,符合操作规范的机械设备才能进入施工现场。杜绝一切带“病”机械设备进入施工现场,避免因机械设备老化等原因造成的安全事故。每位机械操作手必须具备相关机械设备的执业证书,杜绝一切无证操作的现象发生。

2、施工人员安全:考虑到本次施工的特殊性,我们将加大施工安全管理力度。我们还将按时召开施工安全管理会议,增强施工人员的安全防范意识。

3、采取一切行之有效的措施,杜绝因施工人员、车辆管理不善造成飞机复飞、中断起飞等安全事故。

4、我单位将按消防管理条例对驻地、施工现场配置消防设施并保证其完好、齐全。加强消防安全知识的宣传和教育,确实增强全体施工人员的防火意识。

5、认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针和坚持“管施工必须管安全”的原则,在抓施工的同时必须抓好安全,施工与安全要同时计划、布置、检查、总结、评比。

6、安全质量部门在各分部工程开工前编写书面安全交底报告。并在施工现场向各施工队安全责任人和安全员进行安全交底。内容:①安全施工中应注意的问题;②工程特点;③地质条件;④安全保证措施;⑤安全职责;⑥安全操作要求等。

7、安全质量部门对职工进行广泛的、详细的安全施工教育,加强施工人员的安全防护意识。经常开展事故预防活动,防微杜渐把事故消灭在萌芽状态。安全质量部门负责对安全员进行机场安全培训工作,经考试合格后方可上岗。

8、建立以项目经理为安全生产第一责任人的安全生产领导机构,健全安全管理网络。建立健全安全管理体系,设立专职安全员负责工地日常安全生产的管理和检查工作。

9、严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件,认真执行工程招标文件规定的施工安全要求和规定。

10、加强对施工现场的日常安全监管工作。

11、加强安全教育,做到安全教育制度化、经常化,对全体职工进行三级安全教育。特殊工种必须持证上岗,杜绝无证操作,严格遵守各种机械的安全操作规程。

12、认真执行建设单位、监理工程师等提出的有关施工安全指令、通知、要求等,接受建设单位、监理工程师的检查、督促和指导,及时采取有效措施予以整改。

13、认真做好工地的消防救护工作,施工现场和生活营区、辅助工厂区按规范要求配置消防栓、灭火器等消防器材。

14、建立安全用电制度。对现场施工临时用电进行统一的布置和按照有关规定进行搭设,并派专门的电工进行现场安装和检查,加强现场安全巡查的力度。严禁现场超负荷使用机械,避免引起火灾。

15、现场临时用电实行“三相五线制”,做到“三线控制,两级保护”,现场使用的移动式、手持式电动机具做到“一机一闸一保护”。

八、文明施工措施及竣工验收

1、认真学习施工现场文明施工的有关规定,结合本工程特点,制定本工程现场文明施工管理办法。

2、现场运输道路平整畅通,临建设施设置围墙、洗车槽、沉淀池、工地大门。

3、材料及构件堆放整齐,各种材料按施工现场平面图指定位置存放。施工区域和生活区域明确划分,并划分文明施工管理责任区,设标志牌。

4、施工现场的材料保管应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损等措施。

5、临建设施符合防火规定,并设消火栓,保证消防道的畅通无阻。

6、水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料安排在库内存放或严密遮盖,运输时要防止遗撒、飞扬,减少扬尘。

7、对人为的施工噪声,制定降噪措施和管理制度,并进行严格控制,最大限度地减少噪声,施工道路每天洒水2次,减少灰尘飞扬。

8、办公室和生活区保持卫生、整洁有序,无污染物,污水、生活垃圾集中存放,及时清理。

9、施工中工地余泥渣土的排放外运、散体物料的运输、混凝土的使用必须严格贯彻执行政府的有关规定,加强管理,按章施工。

10、分部工程施工完成后,及时进行场地清理工作。将所有建筑垃圾全部清除并运出场外。

11、整理分部工程资料及时报验。

12、邀请监理、业主单位以及主管部门进行检查验收,经验收合格后投入排水系统使用。

**经理部

二O一二年五月二日

排水沟工程施工设计方案

石蒲塘风电场主线路 K13+000~K25+000段排水沟 施 工 组 织 设 计 编制人:汤焰飞 审核人:何其昌 日期:2014.05.10 云龙缘生石业有限责任公司 石蒲塘风电场项目部

目录 一、工程概况 1.1工程概况 1.2工程建设各单位名称 1.3工程施工中执行的标准、规、依据 1.4合同工程主要项目和容 二、工程总体安排及措施 2.1施工准备 2.2施工管理机构 2.3施工组织计划及总体安排、现场布置 2.4 质量目标 2.5 安全文明施工目标 三、主要施工方法及实施细则 四、质量保证措措施 五、安全文明施工保证措施 六、交通安全保证措施

石蒲塘风电场主线路K13+000~K25+000段排水沟 施工组织设计 一、工程概况 1.1工程概况 为确保石蒲塘风电场主线路道路的安全、通畅、整洁,提高场交通工程文明施工形象。排除雨季安全隐患,本项目具体容主要包含:K13+000~K25+000段排水沟及沿线塌方清理等施工容。 1.2工程建设各单位名称 业主单位:华能洱源风力发电 监理单位:赛德工程监理有限责任公司 施工单位:云龙缘生石业有限责任公司 1.3工程施工中执行的标准、规、依据 业主、设计及监理的现场指令; 排水沟原设计文件(按现场实际情况选取,局部调线变动) 《砌体工程施工规》 《路基工程施工规》 1.4合同工程主要项目和容 本合同项目主要包含K13+000~K25+000段排水沟施工的基础开挖、砼浇筑、回填及塌方清理等工序,以使本段场交通得以安全、畅通。 土石方开挖及外运:12320m3(约) 排水沟(Ⅱ型):13500m(约)

排水沟改造施工方案范本

排水沟改造施工方 案 1 2020年4月19日

编码:FCC-MM- /方案-025 一级 二级 三级 恩平站围堰、地沟改造项目 施工技术方案 (二级直接作业) 编制: 王国鹏 审核:王卫华 批准:黄博

中石化第四建设有限公司 广东工程项目部 二○一七年七月二十六日 3 2020年4月19日

编码:FCC-MM- /方案-025 目录 1、编制依据和说明.............................................................. (3) 2、工程项目概述.............................................................. . (3) 2.1施工组织机构.............................................................. . (4) 3作业条件及对生产影响.............................................................. (4) 4施工布置图及施工主材表.............................................................. .. (6) 5、施工顺序和作业时间计划.............................................................. .. (6) 6、直接作业步 4 2020年4月19日

骤.............................................................. . (7) 7.1、主要施工机具、设备表.............................................................. (11) 7.2、施工质量控制措施.............................................................. .. (12) 7、施工安全管理措施和应急方案 (14) 8、安全承诺.............................................................. (16) 9、重大危险因素清单.............................................................. .. (19) 10、岗位危害辨识与风险评价表.............................................................. ..18 5 2020年4月19日

排水沟施工方案最新完整版

排水沟施工方案最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

排水沟施工方案 施工工艺及流程 ①排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 图1-1 矩形排水沟施工工艺流程 ②沟盖板预制安装施工工艺及流程 施工工艺见图1-2所示: 图1-2 盖板制作安装工艺流程 施工准备 (1)技术准备 ①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,

根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25米做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)试验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,通过试验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为C20片石混凝土。 盖板为C30钢筋混凝土盖板,盖板长80cm,宽52cm,厚12cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。 ②查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。 排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20片石混凝土,盖板采用C30混凝土,水沟侧壁与水沟底厚均为24cm,具体结构及

细部尺寸(均以米计),如图所示: (1)沟槽开挖 排水沟分段施工,分段放样,每25米一段放出水沟边桩及中桩,中桩桩顶标记开挖深度,现场洒白灰线控制沟槽开挖宽度与顺直度,利用人工配合挖掘机开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 (2)清底报验 基槽开挖完毕后,首先进行自检,互检,合格后,由项目部报请监理工程师进行检验,在全部检验合格后,方可进行下步工序。 (3)混凝土浇筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好模板位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线立模,浇筑混凝土工艺要严格执行技术及文件的施工技术要求。浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。 注意天气预报,不宜在雨天浇筑混凝土。在天气多变季节施工,为防不测,应有足够的抽水设备和防雨物质。对所有机具包括混凝土输送泵、振动器(棒)经检验试运转正常,并准备一旦出现故障的应急措施,保证人力、物力、材料均能满足浇筑速度的要求。 (4)沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段浇筑并以10m设置沉降缝,沉降缝

室外给排水施工具体方案

室外给排水施工方 目录 一、施工准备 (一)、技术准备 (二)、材料要求 (三)、主要机械 (四)、作业条件 (五)、施工组织及人员准备 二、给水管道及配件安装 (一)、材料质量要求 (二)、质量标准 三、管沟开挖及回填施工 (一)、操作工艺 (二)、质量标准 四、安全环境保护 (一)、安全措施 一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2、已有经过审批地施工组织设计,并向施工人员交底。 3、技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。(二)、材料要求

1、工程所使用地主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2、工程所使用地材料、设备地规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 3、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4、主要器具和设备必须有完整地安装使用说明书。 5、管道使用地配件地压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家地配套产品。(三)、主要机具 1、施工机具见《施工机具表》 2、测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1、管道施工区域内地地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上地障碍物要清除。 2、在饮用水管道附近地厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定地地方。并将脏物清除干净后进行消du处理,方可将坑填实。 3、在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道地分布情况,并作出标记。 (五)、施工组织及人员准备 1、施工前应建立健全地质量管理体系和工程质量检测制度。

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案 一、工程概况: 本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。 二、编制依据: 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204); 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—96); 其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。 三、施工方案: (一)钢筋混凝土单孔箱涵施工 (1)施工测量定位 采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m,桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。 (2)基槽开挖 基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。 开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸,应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。 (3)碎石基础 槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复中线,控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 (4)砼基础 基础用C15砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。 (5)钢筋混凝土施工 a、模板施工 钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板,木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

排水沟施工方案

排水沟工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 2014年3月20日

一、工程概况 (3) 二、施工流程 (3) 三、施工方法 (3) 四、工程机械、人员配置 (8) 五、安全管理及环境保护 (10)

排水沟施工方案 一、工程概况 水池外圈的钢筋混凝土排水沟(排水沟宽500mm、深100mm~500mm),排水沟底部为级配砂石换填、砼垫层,沟底、两侧为钢筋混凝土,边墙顶上侧水池外边面采用水泥砂浆抹面。 二、施工流程 施工准备→测量放线→土方开挖→C15砼垫层施工→排水沟钢筋绑扎→排水沟底板C20砼浇筑→两侧模板支设→两侧C20砼浇筑→模板拆除→土方回填土→不锈钢预制盖板安装→盖板与水池边接触棱角打磨 三、施工方法 1、施工准备 1)熟悉图纸,认真领悟设计意图和使用功能。 2)做好钢筋、水泥、灰砂砖等材料的试验、试配、试压等项试验工作,做到先试后用。 3)施工用水由甲方指定用水点。 4)施工用电由甲方指定接电点。

5)做好材料计划表,并复核上报,根据生产需要安排, 明确进场时间。 6)组织施工人员进行好安全教育并按规定办理好施工 人员上岗证,入厂证等,组织各种施工机具进场办理相关 手续。施工前办理好相关的作业票证才能施工。 2、测量放线 1)定位原则:根据已有水池外边,对排水沟定位并钉 控制桩。 2)测量放线:根据控制桩测定沟槽的中心线,在沟槽 的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩, 用两个控制点控制此桩。 3、土方开挖 1)现场土方(级配砂石)开挖采用人工开挖,使用人 力小推车进行水平运输。 2)开挖顺序,○1沟槽土方开挖采用人工开挖;○2人工捡底保证开挖设计标高及结构尺寸。基底预留±100m厚 用人工清底修平的方法,尽量避免超挖现象。在土方开挖 过程中遇到地下管线、电缆及不明障碍物时,应立即通知 监理公司和甲方单位有关人员进行处理,采取有效措施处 理完毕后方可继续施工,基槽清理干净后及时通知监理公

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

排水沟施工方案80559

大运河高邮段水环境综合整治工程 排水沟疏浚及护砌 专项施工方案 一、工程概况 我公司中标承建的大运河高邮段水环境综合整治工程(合同编号:GYDYH-S01), 其中疏浚整修排水沟8km,沟底高程8.0m,底宽1.5m,开挖边坡按≤1:1.5控制,沟深1.5m左右,开挖土方总量约3.6万m3。另对高邮运河二桥上下游约2km范围内裸露的沟坡采用8cm厚预制混凝土块,下垫8cm厚黄砂和250g/m2土工布的结构形式进行护砌,护砌上限为9.0m,下限为8.0m,护砌总长2025m。 二、施工组织机构、施工总平面布置、施工总体进度计划 1、施工组织机构 根据本工程实际特点和实际需要,为科学施工和协调组织管理,我公司组建项目经理部: 施工组织机构图 2、项目经理部各岗位职能

(1)、项目经理:项目经理全权负责项目部的各项管理工作,组织工程施工管理和施工安全管理,履行合同承诺,执行合同工期,执行相关技术标准,遵守设计文件,科学施工,保证质量,圆满地完成本合同标段的施工任务。 (2)、项目技术负责人:在项目经理领导下,具体主持工程的技术质量管理工作,负责项目部的技术管理、质量监督工作,制定工程的质量管理办法。负责技术交底和有关设计交底的协调工作,编制工程施工组织设计工作,负责向监理单位和质检站提报竣工验收申请,组织竣工验收工作。 (3)、计划员:在施工组织设计的指导下,依照设计文件和技术规范,具体组织工程的施工、技术、安全管理工作。全面负责工程计划工作,做好工程进度计划的安排,认真分析实际进度与计划进度的偏差,及时作好施工生产计划的检查落实和调整工作,定期提出计划完成情况报告;协调好对外及相关部门的业务关系。 (4)、材料员:具体负责工程材料和采购供应,执行工程材料供应计划,按IS09001:2000质量标准做好供方质量评审和材料质量控制及标识,负责运输车辆的组织和管理工作。严格按照工程进度安排材料进场,做到供料及时,所有进场材料都要建立材料明细表,做到进料有依据、用料有手续。材料进场要根据工程所需,严禁浪费,及时呈报日、月度报表。 (5)、质检员:具体负责工程技术管理及工程质量检查与控制工作。开工前同施工员、测量员做好技术交底工作,建立永久控制点,负责测量复合记录。严格执行“三检”制度,对现场质量有否决权。负责资料填写后审核工作,并组织中间验收工作。负责竣工资料组卷前审核工作。 (6)、安全员:具体负责工程施工过程中的安全技术教育和安全的检查管理工作。贯彻“安全第一、预防为主”是安全主管的基本工作职责。贯彻执行安全生产和防火的方针、政策、法律和各项规章制度,负责检查落实情况和执行。检查各项安全操作规程和安全生产、安全防火制度的执行情况。及时发现和整改不安全因素,对安全工作提出建议和意见,防止安全事故的发生。参加事故的调查处理,协助项目经理或队长拟订安全防范措施。负责安全计划的制定和实施,安全事故的统计分析和报表,定期分析安全工作形势,针对存在的问题,提出适当的改进意见。 (7)、测量员:承担本合同标段配备的施工员及测量员为工程队主持施工作业和技术质量管理工作的负责人。具体负责工程项目作业区域的施工组织与技术管理工作,是工程施工作业的直接实施者。施工员及测量员必须执行总监理工程师审定的施工组织设计;必须执行现行的技术规范与标准;必须严格遵循设计文件。熟悉图纸并掌握施工预算技术要求,参与编制施工组织设计。负责施工前对现场进行详细勘察工作,并做好勘察记录,参与技术交底、图纸会审工作,负责三级技术交底。负责主控程序的实施,负责各工序的自检工作并做好记录。严把质量关,对违反质量标准和技术操作规程

排水沟施工方案00

宁强县(阳平关)至燕子砭三级公路改建工程 排水施工方案 一、施工顺序 测量放线—土方回填—铺设碎石垫层—C10混凝土垫层——C30混凝底板侧壁—回填土方 二、工程测量 1、测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主、监理机构所提交的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2、施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核。 3、测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。 第三节排水沟施工 1、混凝土工程 砼底板及侧壁采用C20抗渗防冻防锈砼,首先浇混筑凝土地板,在浇筑侧壁,浇注时由一端平行向另一端推进摊铺,采用平板振动器及振捣棒振捣,人工收浆抹平,浇筑砼时,进行跟踪测量,严格控制高程,用

平整尺检查,底板及侧壁采用人工洒水进行养护。 3.3 土方回填 排水沟施工结束后,应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,沟槽两侧应同步回填高度不超过0.5米,采用电动夯及蛙式打夯机进行压实,回填土密实度按规范要求压实。回填时,应分层进行,分层厚度小于0.5米。沟槽两侧不得回填淤泥、杂填土及大块状物。 3.6 排水沟每30米设一伸缩缝,填充材料为橡胶塑料止水带。 第四节季节性施工措施 4.1施工准备工作 (1)根据冬雨季施工的工程项目编制冬雨季施工方案,报监理和有关管理部门。 (2)根据冬雨季施工需要落实冬雨季施工的物资器材。 (3)建立以项目经理为首的工作领导组织,实行值班制度,落实其责任制和劳动组织,建立在冬雨季施工期间不定期的检查制度。 4.2 雨季施工技术措施 (1)雨季施工砼浇筑尽量安排在无雨或小雨天气下进行,并搭设雨棚作覆盖作用。 (2)雷雨期间,构筑物(含筋)施工考虑接地钢筋,防止雷击。 (3)雨季施工运输不便,要注意施工材料的供应问题,可适当在雨季来临之前储备。

室外给排水工程施工方案.

长平商务大厦室外给排水工程 施工方案 一、工程概况: 长平商务大厦位于深圳市福田保税区红花路。给水管道施工主要是室外敷设DN200给水管438m,DN150给水管35m; 水表井2座,阀门井10座。DN200PVC-U 雨水管95米,DN300、400PVC-U雨水管各74米;DN500PVC-U雨水管110米,雨水检查井18座,跌水井1座,雨水口24座;DN200PVC-U污水管196米,DN300PVC-U 雨水管112米;DN100铸铁污水管15米,DN100镀锌钢管20米,污水井21座。 二、工程工期 依现场可提供的工作场地进行组织安排。 三、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,同时参考其它专业图纸复核无误后。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开

挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水; b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给排水管沟底均铺设100mm厚砂垫层,经夯实后即可安装管道。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。 管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过 1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(?其中D为管道直径)。 B、PE塑料给水管安装 1.焊接工艺 1.1焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。 1).温度的确定

排水改造工程施工方案

大名县元城街排水改造工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录第一章工程概况 4 一、工程概况: 4 二、主要工程数量 5 三、工程特点 5 四、施工条件 6 第二章施工准备工作计划7 一、施工准备7 二、人员、材料、机械设备的使用计划 8 三、项目施工组织机构框图10 三、项目施工组织机构框图11 第三章施工方案12 一、测量放样12 二、沟槽开挖13 三、垫层15 四、管道安装16 五、管道接口16 六、管座17 七、顶管19 八、检查井砌筑、抹灰25

九、闭水试验26 十、回填土 27 第四章施工进度计划30 第五章施工总平面图31 第六章质量、安全、文明施工措施32 一、质量保证措施 32 二、安全保证措施 33 三、文明施工措施 35

第一章工程概况 一、工程概况: 大名县元城街排水改造工程是一个市级次干道公路,在大名县境内,改造管线全长约2017m。 本工程元城街雨水管线排水方向分两段,分别排入大韩排水渠。元城街污水管线排水方向:污水沿元城街自南向北排入大名府路排水管道,通过兴大街排水泵最终排入大名县污水处理厂。 管材采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。管道采用Φ800钢筋混凝土,基础下做20cm碎石。基础采用120砂石基础。 污水检查井采用Φ1500圆形砖砌检查井,矩形检查井2700*2050;雨水检查井采用Φ1500圆形砖砌检查井,矩形检查井2700*2050。球墨铸铁井圈井盖。 道路两侧为商业旺地,人流密集,随着交通量的增长,现状已远远满足不了排水需求。设计起点桩号为K0+2017,东侧为污水管道,下挖5米深;西侧为雨水管道,下挖1.5m深。 道路等级:城市次干道; 设计年限:15年; 大名县元城街排水管道的雨水管道工程主要分布在元城街道路两侧辅道,雨、污水管材均采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管(根据设计变更、补充通知书,水变第01号文件决定,将污水管道由原设计的HDPE中空壁缠绕管改为Ⅱ级承插式钢筋混凝土排水管,管径不变),排水管接口均采用橡胶圈接口,橡胶圈应耐酸碱腐蚀,耐老化。管沟开挖除污水管道管径为DN800mm管道以外,一般均采用大开方式埋设,对开挖深度大于3—7.5m的管沟均采用钢板桩支护。雨水管道每隔40M左右设置雨水检查井及雨水口;雨、污水管道每隔120M左右根据具体情设置预留支管及预留检查井。管顶覆土不大于4M时采用135°混凝土基础,管顶覆土大于4M时采用180°混凝土基础。若遇软土地基时,优先采用换填方式处理,换填达不到要求时,先抛300mm块石,再铺100mm粗砂砂垫层,砂垫层上做管基并用石粉碴回填至管顶以上300mm(污水管回填至管顶以上500mm)夯实,其密实度不得低于90%。

排水沟施工方案 -

庙沟尾矿库排水沟及护坡施工方案 一、工程概况 (一)详细位置:庙沟尾矿库排水沟 (二)现状情况:排水沟及护坡破损需要修复 (三)施工内容:1、排水沟底部内壁面层等浇筑C20细石砼抹面压光 2、将原有红砖墙护坡人工拆除,土方开挖,毛石浆砌墙并下排水管, 3、初期坝路面排水沟高度不足补砌红砖、路边排水沟边墙破损拆除补砌维修 二、施工安排 (一)提前签订好安全技术协议,工人进场后做好安全教育 (二)人员安排:项目经理1名,技术员1名,安全员1名,大工力工各2名,司机1名 (三)提前机械设备进场,机具材料进场前接水电和清理场地,做好警示标志等 (四)施工过程中出现阻力时,及时与基建处及办公室协调处理 三、施工进度计划:进场后14天完成 四、准备与资源配置计划 1、施工人员:6人 2、施工材料:木模板、现场搅拌细石混凝土C20、1:3水泥砂子 3、一般机具:铲车1台、、铁锹3把、杠尺8把、镐1把、表箱1个、振捣棒1套,电抹子2台 五、施工做法及要求 (一)施工做法 排水沟: 1、排水沟内外部清理→浇水湿润→装载机材料运输及二次倒运→素灰浆一层→支设模板→底层浇筑10cmC20细石砼、内外壁浇筑4cmC20细石砼抹面压光→养护 2、施工完毕后浇水养护,养护期不得少于7d 护坡: 1、人工拆除原有护坡挡土墙→拆除材料人工装车机械外运→土方开挖及外运→材料运输及二次倒运→M7.5水泥砂浆砌筑毛石护坡→1:3水泥砂浆勾缝→养护 2、施工完毕后浇水养护,养护期不得少于7d 六、质量保证措施 1、提高施工人员和管理人员对质量重要性的认识,加强质量意识教育和业务技术培训,提高员工素质,确保工程质量。 2、认真执行国家标准《建筑工程施工和验收规范》技术要求施工,使整个施工在规范指导下进行 3、建立健全各级质量监督、检查机构,由公司、项目部、班组有关人员组成质量监督网,控制施工每一过程

排水沟施工方案

美丽之冠商业板上女儿墙排水沟明暗沟 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制日期:2014年3月15日

目录 第一章编制说明 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节编制原则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章主要施工方法 (3) 第一节施工顺序 (3) 第二节工程测量 (3) 第三节排水沟施工 (4) 第四章劳动力计划安排 (7) 第五章工程质量技术组织措施 (7) 第六章工程安全生产的技术组织措施 (8) 第七章工程文明施工的技术组织措施 (8) 第八章施工图 (8)

第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 适用于本工程的各种施工规范; 1.2 施工图; 第二节编制原则 2.1在充分理解排水沟图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范及设计要求要求相符。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 第二章工程概况 本工程位于美丽之冠大酒店项目商业板上(E、D栋南侧大板),排水沟设置到绿化带周围、顺着女儿墙。本工程为原有排水沟破坏且沟宽较小不能够顺畅排水,拆除原有排水沟后新建排水沟。水沟设置双层(排水明沟、排水暗沟)。其中暗沟底部为150㎜厚碎石铺设,基础为100mm 厚C20混泥土垫层水沟底部DN500@5000(L=1000m)盲管,外包土工布,

沟壁为120厚MU10粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,暗沟沟深300㎜,沟内宽440mm,使用C20砼盖板;明沟在暗沟盖板上,底部设置DN500@5000(L=1000m)盲管,外包土工布,沟壁为120厚MU10粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,绿化带一侧设置100厚C20砼压顶(具体做法见施工图纸)明沟沟深400mm,沟内宽440mm,使用30厚成品高强度复合材料盖板(350*500*30 ),上铺φ30—50黑色卵石。 第三章主要施工方法 第一节施工顺序 拆除原有水沟—测量放线—土方开挖—铺设碎石垫层—C20混凝土垫层——120mm砖砌暗沟侧壁—C20砼盖板—120mm厚明沟侧壁—成品高强度复合材料盖板—铺设鹅卵石(3-5cm厚)—回填土方 第二节工程测量 2.1测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主提供的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2.2施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种

排水沟专项施工方案

排水沟施工方案 一、工程概况 中汉聚光光伏太阳能产业园工程的砖砌体排水沟(排水沟净空800mm*800mm),排水沟底部为15cm的C15砼垫层,两侧为240mm厚砖砌体(砖采用:MU10页岩多孔砖),水沟内侧及边墙顶面采用水泥砂浆抹面(水泥砂浆配合比:1:2),(排水沟构造剖面详见:附图一)。 二、施工流程 施工准备→测量放线→土方开挖→C15砼垫层施工→排水沟两边砌筑→排水沟抹面→排水沟两侧土方回填 三、施工方法 1、施工准备 1)组织相应的材料、配套施工机械进场。 2)对参与排水工程砌筑施工人员进行技术交底工作,详细的讲解砌筑施工过程中的各项要点与难点。 2、测量放线 1)定位原则:根据设计图纸,确定排水沟坐标点,对排水沟定位并钉处控制桩。 2)测量放线:根据控制桩测定沟槽的中心线,在沟槽的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩,用两个控制点控制此桩。 3、土方开挖 1)现场土方开挖采用1台神岗型挖掘机、3台自卸式东风车 2)开挖顺序,○1采用机械开挖至设计排水沟沟顶标高;○2沟槽土方开挖采用人工配合机械开挖;○3人工捡底保证开挖设计标高及结构尺寸。 3)现场实际土方绝对高程较设计绝对高程高(高程详见:附图二排水沟里程及坡顶绝对高出平面图),现场原状土坡底距建筑红线50cm,排水沟内侧墙体距建筑红线,排水沟施工完成后距原状土土方坡底(开挖具体尺寸详见:附图三排水沟开挖断面图)。

4、C15砼垫层施工 1)施工准备 材料及主要机具:水泥:普通水泥。砂:中砂,含泥量不大于5%。石子:碎石,粒径10~,含泥量不大于3%,且无杂物。水:应用自来水。5 主要机具:搅拌机、手推车或翻斗车、铁锹(平头和尖头)、平板振动器、木抹子等。 2)操作工艺: 1) 工艺流程槽底清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土 养护 2) 清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于 干燥土应用水润湿,表面不得留有积水。 3) 混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料:每盘投料顺序为石子 →水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 4) 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 5)混凝土振捣密实后,按事先做好的控制标高桩找平,表面应用木抹子搓平。 6) 混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水 次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 3)质量标准: ○1混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。 ○2混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。 ○3评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》的规定取样、制作、养护和试验。其强度必须符合施工规范的规定。 5、排水沟砌筑 1)砂浆:砂浆的强度等级应符合设计规定;砂浆的配合比应采用质量比,并经试验确定;搅拌机拌合砂浆,拌合时间宜为1~;已经拌合好的砂浆应在初凝前使用完毕。 2)砌砖: ○1砌砖前应检查垫层或平基尺寸,高程及中线位置,垫层混凝土抗压强度满足要求后,方可开始砌砖。 ○2垫层或平基顶面应先清扫,并用水冲刷干净。 ○3砌砖前应根据中心线放出墙基线,摆砖撂底,确定砌法。 ○4砖使用前应浸水,不得有干心现象。

排水沟施工方案(1)

排水沟施工方案 一、编制依据 1、(1)《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); (2)《公路路基设计规范》(JTG D30-2004); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); (4)《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012); (5)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006); (6)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); (7)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011); (8)《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014); (9)《公路路面基层施工技术规范》(JTG 034-2000); 2、编制原则 坚决执行国家、交通部、湖南省关于基本建设的各项法令、法规。坚决执行交通部颁发的各项规范以及验收标准。 二、工程概况 本标段有K8+290~K9+882.3全长1592.3m, K12+560~K12+600全长40m。在本标段路提两侧的排水沟设置于护坡道外侧,排泄路基范围的地表水,与桥涵及排灌系统形成综合排水系统。排水沟根据排水要求采用不同形式的矩形沟或梯形沟,过鱼塘路段还增加路提平台,平台上设置排水沟以避免路面排入鱼塘,排水沟均采用M7.5浆砌片石铺砌。 三、施工管理目标 1、工期目标 排水计划于:2009年12月10日~2010年1月10日完工,工期30天。 计划开工时间:2009.12.10 计划完工时间:2010.01.10 施工准备:2009.11.15~2009.12.10 排水边沟施工:2009.12.10~2010.1.1 2、质量目标 按照设计文件和国家及现行的技术标准、规范进行施工。牢固树立“百年大计,质量第一”质量方针,和“精细过程、满意结果”质量理念,建立健全质量管理体系和制度,以及质量专职监督检查机构和质量监督检查人员;严格质量奖惩制度,主动接受质量监督部门、监理及甲方的质量监督检查,实行保修制度。本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准,消灭重大、大工程质量事故,主体工程零缺陷,单位工程合格率100%。 3、安全目标:本工程安全生产目标为实现“四无,一创建”,即无人身伤亡事故,无交通责任事故,无高空坠落事故,无重大火灾事故,创建“安

室外给排水管道专项工程施工方案

XXXXXXXXXXXXX车辆管理所 室外给排水管道 专项施工方案 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 编制: 审核:

审批: 日期:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (2) 五、施工进度计划 (3) 六、室外给排水施工方案 (3) 七、雨期施工措施 (13) 八、施工技术、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护措施 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工安全保证措施............................................................................... 错误!未定义书签。十一、文明施工及环境保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。十二、消防措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》(02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007) 二、工程概况 本方案叙述的是XXXXXXXXXXXXX车辆管理所室外管网工程。 该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔连接,主管道为DN100,靠人行道边敷设,埋深0.7米,过车道采用钢套管保护。主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。 室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。雨、污水排水

相关文档