施工现场消防管理制度 (一)按国家规定配备消防器材: (1)临时搭设的建筑物区域内,每100m2配备2只10L灭火器。;(2)大型临时设施总面积超过1200 m2,应备有专供消防用的积水桶(池)、黄沙等设施,上述设施周围不得堆放物品。 (3)临时木工间、油漆间和木、机具间等每25 m2配备一只种类合适的灭火器,油库危险品库应配备足够数量、种类合适的灭火器。 (4)24m高度以上高层建筑施工现场,应设置有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和实施。 (二)施工现场防火安全,应符合下列要求: (1)各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。 (2)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 (4)施工作业期间需搭设临时性建筑时,必须经施工企业负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (5)施工现场配备的消防器材,应指定专人维护、管理、定期换粉更新,保证完整好用。

(6)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。 (7)焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。(8)乙炔发生器和氧气瓶的存放之间不得小于2m,使用时,二者的距离不得小于5m。 (9)氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。 (10)施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,作业人员和消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。(11)冬季施工采用保温加热措施时,应符合以下要求: 1)采用电热器加温,应设电压调整器控制电压,导线应绝缘良好,连接牢固,并在现场设置多处测量点。 2)采用锯末生石灰蓄热,应选择安全配方比,并经工程技术人员同意方可使用。 3)用保温或加热措施前,应进行安全教育,施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。 (12)施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 1)一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报公司保卫部门及消防部门审查批准后,方可动火。

如何简单快速绘制出应急消防疏散图

如何简单快速绘制出应急消防疏散图 导读: 一份清晰明了的消防疏散示意图是遇到灾难、危险时生命安全的保障。因此,住宅、高楼大厦、工厂、学校、医院等建筑都必须要有与之相对应的详细的消防安全疏散图。我们在绘制消防疏散图时,可以用纸笔等简单的工具手绘,也可以用Excel、Word等平常的软件工具,当然也有专业的消防疏散图软件。手绘麻烦,且需要绘画功底,而用软件绘制的好处就在于,方便快捷、而且专业准确。亿图图示拥有丰富的模板和剪贴画,能够帮助我们快速绘制出疏散示意图。 消防疏散示意图的“警示”作用便是通过一系列清晰明显的符号来表现。亿图图示提供了一套颜色鲜明、准确全面的消防逃生示意图符号,所有符号均是以它相对应的颜色(如疏散途径类为绿色,报警类为红色,警示类为黄色等)预先设定好。用户直接从图库中拖出符号即可开始消防疏散图的绘制。当然,符号是基于矢量设计的,用户也可以对它再次进行大小调整、颜色修改等编辑。

可编辑的免费模板与实例 制作消防疏散示意图时,如果有模板或者例子作为参考,那将会事半功倍,节约很多时间与精力。在此款软件中,你能免费使用可编辑的消防逃生示意图模板,也有许多实际例子可供选择,如学校逃生示意图、医院消防疏散图、商场消防疏散图等等。

医院消防疏散示意图 学校消防疏散平面图

亿图图示绘制消防疏散图的4个步骤 1.启动亿图图示软件,点击新建,选择平面布置图中的消防疏散图,单击进入绘制页面。

2.绘制建筑平面图。利用右侧图库中的各种符号(墙、门窗等结构符号),直接从库中拖出,放置在绘图框内,按照制图要求进行布局,绘制出建筑平面图。 注意:多楼层的情况,每层都需要有平面图;所有门窗、楼梯都需标注在图上。

餐厅消防示意图怎么画

餐厅消防示意图怎么画 导语: 餐饮场所人口密集,流动性差,就需要考虑到消防安全的问题。一般餐饮场所都需要悬挂消费示意图,以便客人了解逃生路口。那你知道这些消防示意图是怎么绘制的呢? 免费获取建筑平面布置图软件:https://www.wendangku.net/doc/9e12061188.html,/floorplan/ 餐厅消防示意图用什么软件画? 一般绘制消防示意图,最简单的可以用纸笔等工具手绘,也可以用Excel、Word等平常的软件工具,当然也有专业的消防疏散图软件。手绘麻烦,且需要绘画功底,而用软件绘制的好处就在于,方便快捷、而且专业准确。今天就给大家介绍一款专业的消防疏散平面图制作软件——亿图图示。

亿图图示软件特色: 1、丰富的背景样式:几十套背景样式供用户使用,且只需拖拽样式到画布即可替换背景。 2、无限量的图框:可以在画布中添加无限量的图框,大大满足用户的创作需求。 3、页面适应到绘画:画布可无限量之大,一键点击“页面适应到绘图”,软件即可自动剪切画布至绘图区域。 4、免费更新提醒:当软件有新的版本或模板更新时,软件可提醒用户进行更新操作。 5、软件咨询服务:在绘图过程中遇到操作难题,可在线与客服人员联系,并解决问题。如何使用亿图图示绘制简单的消防疏散图 制作消防疏散示意图时,如果有模板或者例子作为参考,那将会事半功倍,节约很多时间与精力。在此款软件中,你能免费使用可编辑的消防逃生示意图模板,也有许多实际例子可供选择,如学校逃生示意图、医院消防疏散图、商场消防疏散图等等。 医院消防疏散示意图

学校消防疏散平面图

亿图图示绘制消防疏散图的4个步骤 1.启动亿图图示软件,点击新建,选择平面布置图中的消防疏散图,单击进入绘制页面。 2.绘制建筑平面图。利用右侧图库中的各种符号(墙、门窗等结构符号),直接从库中拖出,放置在绘图框内,按照制图要求进行布局,绘制出建筑平面图。 注意:多楼层的情况,每层都需要有平面图;所有门窗、楼梯都需标注在图上。

9施工现场总平面图布置

施工现场总平面布置 1 施工现场总平面布置原则 本工程场区较为平整,根据工程场地的特点及周围环境特性,现场平面布置应充分考虑各专业同时施工,各专业施工人员及机械众多等各种因素及施工需要,布置时考虑遵循的原则如下: 1、依据工程特点和各施工阶段要求,对施工现场实行分阶段布置和管理。 2、施工平面紧凑有序,按专业划分施工用地,尽量避免各专业用地交叉而造成的相互干扰。在满足土建、机电安装、装修等施工条件下,合理布置,方便各种施工材料存放以及方便组织场内运输,以便于全面管理。 3、合理布置塔吊和施工电梯,利用场内施工道路,合理布置材料堆放场,减少运输费用及场内二次搬运。 4、动态管理的原则,根据不同的施工阶段进行动态的平面布置与管理。 5、合理布设施工临时用水、用电线路,保证工程顺利施工。 6、施工平面布置尽量减少对周围环境的破坏。 2施工总平面布置方案 2.1现场办公设施布置 1、办公用房 根据招标图纸及现场踏勘,施工现场办公区布置在施工场区东南侧红线内(具体位置由业主确定),包括一栋两层彩钢板房办公楼、停车场、厕所等设施。办公楼内设置包括总承包办公室、业主办公室、监理单位办公室、会议室等。办公室内统一配备办公桌椅和文件柜,并配备电脑、打印机、复印机、传真机等办公设施,会议室内配备拼装式长型会议桌,满足现场会议需要。 2、办公区域场地绿化 为了更好地体现我公司的形象,在办公区域内设置旗台、花坛、绿地,以营造办公环境。 3、办公区域形象设计标准 (1)编制说明 我公司现场工作须经业主同意之后方可实施,本工程实施过程中的有

关公开性文字,我公司将充分尊重业主意见,有关事项均须事先征得业主同意。 (2)现场形象工作计划 1)保证行政办公用品及对外交流手段统一 2)保证现场临建的标准、统一 3)保证员工着装的统一 (3)阶段性现场形象工作计划安排 现场围墙外墙面按业主及我公司的要求间隔书绘业主宣传词、我公司宣传词、徽标。 施工脚手架搭设完成后,其外围统一用绿色密目网封闭,既起到了防尘安全作用又有良好的外观效果。 随着施工进度,视条件在恰当位置悬挂本工程广告布或树立广告牌,其上书写工程名称以及建设单位、设计单位、监理单位、总承包商名称等。 2.2生活设施布置 1、本工程专业分项较多,施工工期较为紧张,施工人数高峰期约300人。根据我单位以往的施工经验,为方便施工人员上下班,保障休息时间,同时根据总体施工部署,生活区布置在施工现场南侧红线范围内,具体位置由业主确定,来满足施工高峰期工人的需求。 2、职工宿舍内,上下铺,床架被褥统一、床头设置床头卡。 3、生活区食堂内配冰柜、蒸箱、炉灶等设施,要求通风、卫生,经常保持清洁,生熟间要分隔。 4、淋浴间内设冲淋装置,厕所及浴室内墙面贴1.5m高白磁砖墙裙,便池便槽侧壁贴白磁砖,地面贴防滑地砖。 2.3施工现场生产设施布置 1、施工用仓储设置布置 根据现场情况,现场设置1个仓库,位于现场的南侧,面积均为150m2。 2、现场试验室布置 现场实验室设置在施工现场的南侧,实验室内配备标准混凝土及砂浆养护池、标准混凝土及砂浆试块模具、坍落度检验设备、各种必要的计量和现场取样设备,面积为50m2。 3、施工场地内厕所布置

施工现场总平面图布置

1 施工场地布置的原则 根据本标段特点,按照安全、质量、环保、文明工地的相关标准要求对各种临时工程整体规划,合理布局,统一实施。充分利用现有条件,合理利用当地资源,注意保护生态景观,努力构建和谐的施工环境,积极主动为业主分忧。场地布置的主要原则为: (1)安全性原则:符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,必须制定切实、有效的安全措施,确保安全。 (2)环保性原则:根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可能减少施工对环境产生的不利影响。临时房屋及其它设施布置要结合市容的美观、安全、经济、合理、实用;生活、生产设施尽量分离。临时排水设施要尽量利用永久排水设施,能修的就先修,做到永临结合。 各施工设施区均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为他人提供方便。所有的施工设施布置要体现安全生产、文明施工。 (3)实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。严格遵照招标文件给定的场地位置、占地面积和占用时间,按照设计图纸提供的施工条件和施工要点,遵循葫芦岛市有关工程建设和建筑法规,认真到现场勘察,因地制宜,精心布置,做到合理可行。 (4)合理性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。充分利用既有市政道路交通,减少施工临时便道工程。 所有的生活、生产临建设施、施工辅助设施及施工道路布置均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的场地进行规划布置。 临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计,力求布置紧凑、合理、方便使用,规模精简,以降低工程造价,并尽量减少与其它标段工程施工的干扰和影响。 (5)经济性原则:充分利用工程所在区域现有道路加以拓宽改造,以节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。 根据工程特点、规模及场地条件,施工场地采用集中布置的方式。 2 临时设施布置及说明 根据选定的施工工法及施工工序及业主给定的建筑红线。 工期为:2020年4月10—2020年5月10日 30日历天。 本标段施工平面布置图见“附图五施工总平面图”。 2.1施工临时设施

施工现场平面布置图说明

施工总平面布置图说明 1.平面布置采用三分开方式,即生活区、生产区、加工区分开设置,互不干扰,确保安全生产、文明施工。 2主要临设布置:生活区分两块,食堂安排在东北角,住宿区安排在东南角。办公区安排在正南侧。加工区分成二块,钢筋加工区及钢筋堆放区、预制梁板堆放区安排在北侧方便吊运;模板脚手架堆放区靠近木工加工棚方便加工,砂石水泥砖搅拌站安排在正南,方便加工和吊运。 3主要机械设备布置:本工程主要施工机械根据工程规模和施工顺序安排需要设置有: QT1-2型塔吊两台,分别覆盖拟建建筑和各加工区堆放区。井架4个, 分别在拟建建筑无法被塔吊覆盖到的角落。搅拌机、木工机械、钢筋机械、混凝土振捣器等其他施工机械。 4施工用电、用水: 施工现场有东北角接入水源电源,电源经配电室处理,水源经场内水表计量。 4.1施工用水: 本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水四部分。 4.2施工用电: 本工程现场用电分为施工用电、施工机械用电、生活用电和办公用电四部分。

5施工道路及临时排水: 现场施工道路从西侧金华路引入修一条 6 米宽道路面,路两侧修300 x 300排水沟,现场施工道路在场内绕一圈从金华路引出。 6现场消防管理: 6.1 在重点部位如装饰材料库房、配电房、办公室、油料库、木工加工棚、门窗堆放区、模板堆放区等处根据其消防控制特点设置干粉或泡沫灭水器。 6.2落实消防责任,以项目经理为组长组建项目义消队,队员8?10 人,接受公司及专业部门培训,以预防为主,防消结合,确保安全生产。 7施工围墙: 7.1施工围墙加高至2.5m,顶部作砖砌坡面,墙面抹灰刷外墙涂料,作彩绘饰面。

消防图纸的一些规范

消防图纸的一些规范: 消防蓝图需要的一些图: 1、设计说明 2、原示平面图 3、平面布置图(轴线和装修层的原示竣工图的轴线必须一至) 4、隔断尺寸图 5、地面铺装图 6、电气系统图 7、电气说明图 8、天花布置图 9、空调布置(整层装修时需要空调布置图,局部不需要) 10、强电布置图 11、弱电布置图 12、消防烟感布置图 13、应急照明及安全出口示意图 14、消防疏散布置图 15、消防自然排烟图(不符合自然排烟的应有消防机械排烟图) 16、消防喷淋布置图

做消防图纸的一些规范: 1、办公室的消防通道为1.5M、1.6M、1.8M 2、室内每个门的尺寸不允许小于900M 3、中控室的最小面积是6㎡ 4、轴号标注要求: 1)横向为阿拉伯数字 2)综向为英文字母(注英文字母“I”T和“O”不可作为)。 5、指北针(原始平面图和平面布置图上放,其他图纸无需放) 6、喷淋、烟感的图纸不可以出现在同一张图纸里。 7、里面需要有两个喷淋之间的距离,并标出管径,喷淋的最大保护 半径1.8M,两个喷淋之间的最大距离不能大于3.4M,最小距离不能小于2.4M 8、综合天花图,综合天花图包括:顶面造型图、喷淋点位图、烟感 点位图、风口图、如有广播、也需增加广播位置图(注:风口图必须跟烟感之间距1.5M 9、装修区域必须有两个逃生出口,室内房间面积超过50㎡必须两 个门,(主入口门可向里开,但消防门必须向外开。并保证个门之间的距离不小于5M 10、可燃气体探测器设计5M,现场有阀门。 11、装修场所采用的是自然排烟时,如有的房间不能开启外窗时,其 房间的隔断可做不到顶的隔断,距顶的距离是450mm。可开启窗户的面积必须是该装修场所建筑面积的2%。

施工现场平面布置图

第二节、施工现场总平面图 1 施工任务划分 由于本工程量较大,工期要求较紧,施工机械设备较专业,为保证工程质量和现场施工安全,本工程全面展开施工。 主要指单位工程中的分部工程或施工阶段的先后顺序,及其制约关系。主要解决时间搭接上的问题,做好施工现场的准备工作,做好施工程序的安排,安排好竣工扫尾工作。 施工阶段配备劳动力进行流水作业,同时施工,统筹安排,组织平面,立体作业,从而能让劳动力和机械合理使用,达到提高工效、降低成本的作用。精细组织、精心施工,遵守技术操作规程有关规定,清除避免施工中质量通病,保证优质工程。 2 施工现场平面布置 (1)布置原则 本工程工程量大、交叉作业多,为了保证场交通顺畅和工程安全、文明施工,减少现场材料、机具相互影响降低工效,减少环境污染,对现场平面进行科学、合理的布置。 (2)布置依据 招标文件有关要求及总公司形象要求; 业主提供的区域布置图; 进度计划及资源需用量计划; 安全文明施工及环境保护要求。 (3)施工平面布置图

(4)现场围蔽 施工现场按招标文件、省建设工程现场文明施工管理办法的要求设置,做法达到省建设工程安全文明施工标准。 (5)办公设施 本工程采取集中办公的形式,以便于施工统筹协调。办公区设在现场西南角,采用活动集装箱式房。其主要设施有:项目部办公室、会议室等。 办公室统一配备办公桌椅,会议室配备拼装式长型会议桌,微机房配备电脑、复印机、传真机等设施,办公室。 (6)生活设施

为加强施工现场管理,现场的设置生活区。 (7)其它配套设施 排水设施。 (8)临时设施布置及临时用地表

(9)现场临时用电设计 管理方案 本工程建筑面积较大,根据我们承建大型工程的惯例以及施工同类型工程的经验,结合本工程的具体情况制定下列管理方案: 强化临时维修改造设施管理,配合工程正常进行; 维修改造设备的布置选型原则上按照业主提供的条件实施,局部变化根据实际情况进行调整。 工作质量标准:根据ISO9001系列要求,建立起组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量保证体系。 规和标准要求 除遵照业主、上级指令外,还必须遵守国家、地方政府的下列规和标准:《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规》、《建筑机械使用安全技术规》、《建筑机械技术试验规程》。 管理制度 专业施工制度:针对升降施工设备,临时用电设施的特殊性,组建安装及专业电气维修组,建立一套完整的工作体系,以确保工作的质量和安全。 施工交底制度:所有临时装饰及机械拆装施工均编制施工方案和作业指导书,采用层层审批和层层交阍,落实好责任,保证质量。 安全责任制度:安全工作实行层层责任制,并定期和不定期进行安全技术

家庭消防疏散平面图怎么画

家庭消防疏散平面图怎么画 导语: 家庭里一般少有用到平面图,但是在校区、社区等人口密集的地方则需要疏散平面图。这类平面图的绘制需要借助专业的软件才能完成。本文能教你如何绘制疏散平面图,一起来看下吧! 免费获取建筑平面布置图软件:https://www.wendangku.net/doc/9e12061188.html,/floorplan/ 家庭疏散平面图用什么软件画? 一般绘制消防疏散图,可以用纸笔等简单的工具手绘,也可以用Excel、Word 等平常的软件工具,当然也有专业的消防疏散图软件。手绘麻烦,且需要绘画功底,而用软件绘制的好处就在于,方便快捷、而且专业准确。今天就给大家介绍一款专业的消防疏散平面图制作软件——亿图图示。

亿图图示软件特色: 1、丰富的模板例子:亿图图示支持超过200种图表绘制,轻松绘完各类图形。 2、专业的图表软件:不仅可以绘制普通平面图,还可以绘制组织结构图、思维导图、网络图等。 3、值得信赖的产品:超过六百万次的下载,用户遍布全世界。 4、支持在线分享,生成的网页链接可以在不同的用户终端进行查看。 5、可以使用软件轻松绘制箭头、图框,让效率无限提升。 如何使用亿图图示绘制简单的消防疏散图 制作消防疏散示意图时,如果有模板或者例子作为参考,那将会事半功倍,节约很多时间与精力。在此款软件中,你能免费使用可编辑的消防逃生示意图模板,也有许多实际例子可供选择,如学校逃生示意图、医院消防疏散图、商场消防疏散图等等。 医院消防疏散示意图

学校消防疏散平面图 亿图图示绘制消防疏散图的4个步骤

1.启动亿图图示软件,点击新建,选择平面布置图中的消防疏散图,单击进入绘制页面。 2.绘制建筑平面图。利用右侧图库中的各种符号(墙、门窗等结构符号),直接从库中拖出,放置在绘图框内,按照制图要求进行布局,绘制出建筑平面图。 注意:多楼层的情况,每层都需要有平面图;所有门窗、楼梯都需标注在图上。

施工现场平面布置图

第二章施工总平面布置图 针对不同施工阶段,按照不同施工需要,分别制定符合安全文明要求的各阶段施工平面布置图,平面图中包含了能满足施工需要的各种施工设备的布置、现场文明施工设施及生活区、急救室、仓库、办公室、临时厕所等应有设施(详见2.1 施工平面布置图)。同时制定了完善的施工现场管理规定(详见2.2施工现场总平面管理)。 2.1施工总平面布置图: 施工总平面布置图(附后) 2.1.1基础及施工平面布置: (1)钢筋和木工加工车间的布置 艺体馆在施工期间,分别布置钢筋和木工加工车间,均布置在各单位工程的北侧。 (2)塔吊布置 该工程占地面积大,垂直运输量大。为确保工程施工进度,确定艺体馆 各设置1台QTZ40塔吊,回转半径36m,该标段共设2台QTZ40塔吊。(3)电源、水源由甲方指定地点引入。 (4)在拟建工程四周设循环施工道路,满足材料运输要求。 (5)沿建筑物四周设消防管线,每隔45m设一取水点,满足施工现场防火要求。 (6)施工现场设3个饮水、吸烟处;设3个临时厕所;3 个垃圾存放点。满足文明施工要求。 (7)甲方、监理、施工现场办公室设在东北角,办公区设急救室、娱乐室、职工教育室。生活区设在办公区以北。 2.1.2施工现场临时用电:

现场用总用电484.4KW。 动力用电: P动=1.05×(K1?ΣP1/COSФ+K2?ΣP2) 其中: K1=K2=0.5 COSФ=0.75 ΣP1=439.4KW ΣP2=45KW 计算得P动=331.2KW 照明用电按10% 考虑。 P=1.1P动=364.3KW 因此,在施工现场设400KW变电设备即可满足施工用电。 2.1.3施工现场临时用水 (1)临水系统组成 1)给水系统: 本工程现场临时用水系统主要根据施工现场平面布置图设计,主要由三部分构成: A施工现场消防用水。 B施工现场生产用水:砼养护、装修阶段湿作业、砼试块标养室、大门口冲洗车辆泥土沉淀池用水、现场洒水降尘等用水。 C施工现场生活用水:办公区水池、淋浴房、厕所冲洗、施工现场食堂生活用水等。 现场消防供水主要是满足在建筑内外不论何时何地发生火灾,该系统随时都能起作用,达到及时扑灭火灾。水源由建设单位提供,水源来自市政管道引入。 2、排水系统: 施工现场厕所、生活区厕所的污水排入临时化粪池,定期清掏;生活污水

施工现场总平面布置方案设计

第一节现场概况及部署 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域,施工各区域用围墙隔断,严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地西北面(与**加工场紧邻)布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的西北侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置1台塔吊,混凝土输送泵布置2台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 在塔吊围合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 三、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地集中设立两台砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至各

工程施工总平面布置图

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 施工总平面布置图一、现场情况及布置重要性 本平面布置图主要从现场用电、用水、排污、消防、文明、环保以及我公司的CIS形象标准等方面着手,通过合理布置,确保工程顺利完成。 二、现场情况 工程位于北苑工业园区内,“三通一平”已完成,具备开工条件,即可进场进行施工。 三、布置重要性 施工现场平面布置的精心设计、严格管理和认真实施,是有效贯彻施工方案,确保安全、文明施工、发挥施工机械使用效率等的重要关键,从而确保工程顺利完工。 四、施工总平面布置原则 根据本工程要求和现场实际情况,本着“经济、适用、文明”的总原则布置。 五、临时办公室及其它临时用房布置 根据工程平面图和现场实际,施工现场平面布置按以下方案进行。 1、临时设施:考虑到本工程施工场地实际,为便于施工和管理,办公用房、生活用房、生产用房拟临时租用该小区现有居民楼,节约临时办公用房开支,方便施工管理。 2、主要临时道路用80厚C10素砼硬化;施工道路分别设宽6m和4m宽道路两种,达到道路平整清洁,材料运输畅通无阻。 3、材料堆放场地分别设置在拟建建筑物附近,以便减少和缩短二次搬运的距离。搅拌站场地用80厚C10素砼进行硬化处理,以保证砂石料清洁无杂质混入。 4、将土建、安装、装饰堆场分开管理。 、材料堆放应挂牌,必要时架空和遮盖。5. 六、主要机械布置 1、垂直运输以卷扬机、吊篮为主。 2、配置750砼搅拌机砼搅拌机和HJ1—200A砂浆机,设在建筑物附近。 3、其他设备配置详见计划表。 七、安全、消防布置 工地四周用砖墙围护,入口处设门卫;木工棚、仓库、焊接、切割场所等易燃地分别配装灭火器、砂箱、消防栓等以防火灾。 八、施工用水 1、供水:临时用水从工地周围钻井取水,经过项目部临时总水表分支管分别接

施工现场总平面图绘制步骤

施工现场总平面图布置 施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。

1施工总平面布置图绘制依据 1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。 2施工总平面布置图绘制原则 1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。 3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。 5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。 6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 3施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤

《建筑设计防火规范》重点知识讲解第三讲-平面布置

2018年注册消防工程师 B轮规范课 第四讲平面布置 讲师MS.WU

一、平面布置概念理解与应用 主要指建筑内部各场所、部位间的相对位置关系。包括层位、防火分隔措施等。 首先,应明确布置的对象有哪些。绝大多数是火灾危险性高的、发生火灾时损失大的、与主体建筑物的火灾危险性及人员疏散要求不相同的“功能区”“部 位”“间”“场所”,也可以是“区域”或“空间”。如,管道区、柴油发电机房、变压器室等设备用房和电影院、医院、老幼建筑、多功能厅等人员密集场所。 其次,应明确平面布置对象之间的关系有哪些。即,某些特定场所、功能区等对象与主体建筑间的关系,包括独立建造、贴邻、合建、附设,以及可设置的层位、可建造的层数、与相邻区域之间的防火分隔形式、自身疏散要求等。 第三,个别特殊场所,还应明确其规模。如,电影院布置在一、二级耐火等级建筑的四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于400m;柴油发电机房内设置储油间时,总储存量不应大于1m3等。

①独立建造:指建筑基础彼此独立,本质上为两座建筑。如,老年人照料设施和儿童活动场所、剧场、电影院、礼堂等,宜独立设置。 ②贴邻:指两个对象之间没有包含与被包含关系,空间上表现为二者并列紧贴。如,办公室、休息室与甲乙类厂的贴邻;供、乙类厂房专用的10kV及以下的变配电站与甲乙类厂房的贴邻;燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关房间与民用建筑的贴邻等。 ③合建:指不同的使用功能或用途建在同一座建筑内。如,住宅与商业服务网点的合建。 ④附设:指某些场所或部位设在其他建筑内部,建筑的主体功能并不因为附设了其他功能或用途的场所或部位而改。这是平面布置的主要内涵。

施工现场消防规范及要求(最新版)

施工现场消防规范及要求(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0381

施工现场消防规范及要求(最新版) (一)按国家规定配备消防器材: (1)临时搭设的建筑物区域内,每100m2配备2只10L灭火器。; (2)大型临时设施总面积超过1200m2,应备有专供消防用的积水桶(池)、黄沙等设施,上述设施周围不得堆放物品。 (3)临时木工间、油漆间和木、机具间等每25m2配备一只种类合适的灭火器,油库危险品库应配备足够数量、种类合适的灭火器。 (4)24m高度以上高层建筑施工现场,应设置有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和实施。 (二)施工现场防火安全,应符合下列要求: (1)各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法

和施工技术均要符合消防安全要求。 (2)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 (4)施工作业期间需搭设临时性建筑时,必须经施工企业负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (5)施工现场配备的消防器材,应指定专人维护、管理、定期换粉更新,保证完整好用。 (6)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。 (7)焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 (8)乙炔发生器和氧气瓶的存放之间不得小于2m,使用时,二

施工现场平面布置图1

第二章施工现场平面布置图 2.1场地概况 本工程位于西安市经济技术开发区内,明光路、文景路与凤城八路、凤城九路之间。场外道路、绿化配置已经完善,环境整洁。施工中要严加保护。 2.2出入口 2.2.1.现场大门布置:在现场大门主出入口,搭建能反映企业精神面貌,宣传企业文化和施工现场概要介绍的企业标识标牌,力求简洁醒目。门外张挂环境保护监督牌,门外沿两侧围墙悬挂喷绘彩色风景、环保、人文宣传画,装点周边环境,为我市城市创卫、美化环境增添一道亮丽风景线。 2.2.2现场主入口大门设置在现场的东南角。现场主干道路设置4.5m宽,场内道路用碎石填筑,上铺50mm厚中砂,再做150mm厚C20混凝土面层,全部硬化现场。并在搅拌站道路周边做排水明沟,截面为200×300mm。 2.2.3门口处设置洗车台,并配备专用洗车工具,如高压喷水枪等,污水须经沉淀池沉淀后排出。 2.3现场临建设置 在现场大门西侧设置门卫室一间,在1#、2#楼北侧设置现场办公区和生活区,办公区和生活区临建房屋采用彩钢EPS夹心板双层活动房以及单层砖混结构房,办公区临建房屋共九间,其中:七间现场办公室,一间会议室及一间微机资料室,另外在办公区西侧设置材料库二间,办公区中间设配电间一间;生活区临建房屋共十三间,设置食堂、浴室、文娱活动室、厕所各一间,宿舍九间,现场搭建临建总面积815m2,办公区、生活区室外设置花坛,营造优雅环境。 现场生活宿舍区用砖围墙和围护栏杆和生产区隔离、隔挡,生活区现场搭建总面积为549m2。由于现场生活宿舍区住宿容纳面积满足不了施工要求,则其他施

工人员生活区安排在场外,离现场500米远的盐西村两-三层砖混结构民房安排居住,住宿条件良好。所有生活区域均设专人负责管理。 生产区临建工棚共九间:现场2#、3#楼中间靠西侧设置木工车间一间,东侧设置钢筋棚一间,以及对焊棚、钢筋堆场;1#、2#、3#楼东西两侧及南侧设置钢化堆场。后期装修阶段现场东面设置水泥库一间,砂浆搅拌站、砂石堆场等,北边设置砖堆场,生产临建搭建面积为183.6m2,搭建结构采用钢管柱、钢屋架、柃条、彩钢板工棚。 现场临建设施明细见表2-1、表2-2。 2.3.1生产临建一览表表2-1 2.3.2生活临建一览表表2-2 2.4现场堆料 2.4.1.砂石堆场设置在砂浆搅拌站的附近,堆放整齐,并在堆场两端设置砖

消防工程师总平面布局和平面布置

第四章总平面布局和平面布置第一节建筑消防安全布局 建筑的总平面布局应满足城市规划和消防安全的要求。一般要根据建筑物的使用性质、生产经营规模、建筑高度、体量及火灾危险性等,合理确定其建筑位置、防火间距、消防车道和消防水源等。 一、建筑选址 (一)周围环境 各类建筑在规划建设时,要考虑周围环境的相互影响。特别是工厂、仓库选址时,既要考虑本单位的安全,又要考虑邻近企业和居民的安全。生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站,应当设置在合理的位置,符合防火防爆要求。 (二)地势条件 建筑选址时,还要充分考虑和利用自然地形、地势条件。存放甲、乙、丙类液体的仓库宜布置在地势较低的地方,以免火灾对周围环境造成威胁;若布置在地势较高处,则应采取防止液体流散的措施。乙炔站等遇水产生可燃气体,容易发生火灾爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方。生产和储存爆炸物品的企业应利用地形,选择多面环山、附近没有建筑的地方。 (三)主导风向 散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风向或侧风向。液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。 二、建筑总平面布局 (一)合理布置建筑 应根据各建筑物的使用性质、规模、火灾危险性,以及所处的环境、地形、风向等因素合理布置,建筑之间留有足够的防火间距,以消除或减少建筑物之间及周边环境的相互影响和火灾危害。 (二)合理划分功能区域 规模较大的企业要根据实际需要,合理划分生产区、储存区(包括露天储存区)、生产辅助设施区、行政办公和生活福利区等。同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑集中布置,以利于采取防火防爆措施,便于安全管理。易燃、易爆的工厂和仓库的生产区、储存区内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑。

施工全套方案模板---6施工现场消防安全专项施工方案(要点)

XX项目施工现场消防安全专项施工 方案编制、审核要点 一、工程概况 至少介绍如下内容: 1、工程所在地、占地面积、建筑面积、结构形式、楼栋分布及建筑高度; 2、拟布置的办公、生活临建情况; 3、周边道路及市政消火栓分布情况; 4、消防用水来源情况; 5、参建单位名称; 二、编制依据(至少包含以下依据)

三、施工现场组织机构及职责 1.组织机构图 (要求必须包含组长、副组织长、分包及劳务项目经理等) 2.组织机构职责 四、施工现场重大火灾危险源辨识(必须要有) 五、施工现场防火技术、管理措施(必须要有) 1.临时用房防火技术措施(板材燃烧等级必须为A级、防护间距必须满足规范要) 2.在建工程防火技术措施 3.施工现场消防管理措施 六、临时消防设施、临时疏散设施配备(必须要有) 1.灭火器配备情况

2.消防给水系统配置情况 3.应急照明配置情况 七、施工现场消防布置图(必须要有) 1.施工现场室外消防平面布置图:(图中应包括:在建工程、出入口、围墙、围挡位置、场内临时道路、临时消防车道、消防给水管网和配电线路的走向、高度、生产临建设施、灭火器、消防台、灭火救援场地、消防水源、材料堆场、固定动火作业场所等) 1.1、基础及地下室施工阶段室外消防平面布置图; 1.2、主体结构施工阶段室外消防平面布置图; 1.3、装饰装修施工阶段室外消防平面布置图; 2.办公、生活区消防平面布置图:(临建设施、围墙、出入口、临时道路、临时消防道路、消防给水管网和配电线路的走向、高度、消防水源、消防台位置、疏散方向、楼层灭火器、喷淋布置) 3.楼层消防平面总布置图:(灭火器位置、消火栓位置、疏散方向、疏散指示标志、应急照明位置、疏散通道位置) 4.楼层消防系统图: 八、施工现场灭火及应急疏散预案(必须要有) 1.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责 2.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式 3.扑救初起火灾的程序和措施 4.应急疏散及救援的程序和措施 九、施工现场消防安全计算(应计算以下内容) 1.消防用水量计算(确定消防水池容积) 2.消防主管管径大小计算 3.给水设备选型计算 4.给水管道承压能力计算

消防图纸识图要点

消防图纸识图要点 任何一份图纸都要先读设计说明、图例:设计说明是图纸的提纲,可把握设计意图、内容等;不同的设计可能图例不一样; 系统图:一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式; 平面图:对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等。读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。 如何读懂消防图纸 读图次序:总平面图(分清各建筑)——图纸设计说明和图例——系统图——消防平面图 1.消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)、电气(火灾自动报警)和防排烟部分。 2. 消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到,如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等。 3. 材料的算法:设备数量按图数即可,管道,线管需自行完善。 如何读懂消防图纸中电气线路

根据系统图结合平面图来每层管线走向,一般先找到进水点,再按系统管线的布置来找每一层平面图的具体位置。一般系统图只是为了表示管线连接方式和规格,平面图电气的回路需要看线的标识,如某消防广播总线标识为采用2xZRBV-1.5mm2线,表示2根1.5平方铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线(ZRBV)。由两根线组成回路,在系统图上只画一根线表示,计算线长度时,要以两根算。而消防电话总线采用ZRRVVP-2x1.0mm2线,表示一根阻燃屏蔽双绞线电缆,面积为2*1平方,在系统图上示意也是一根线表示,计算长度时,按一根计。 一般线缆字母前面的数字表示根数,后面的表示一根线缆由几芯组成,如上面的2*1mm2,表示由两芯1mm2导线组成一根线缆。电缆的符号标识还有很多,如,(ZR阻燃),(NH耐火),(WDZ低烟无卤)等,不同标识价格不同,作用也不同,楼主最好查一些这些专业方面的书,弄清电缆的标识意义,这样看图纸才不会搞错。 在消防图纸中XL、WL、TL、JL、FL、PL、GL、NL是什么意思? 在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。 例如:XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思。 例如:XL代表的意思是X代表消防,L代表立管,以此类推WL,W代表污水,L代表立管,假如图纸上标识着XL-45标识编号45的消防立管。

建筑工程施工现场消防安全方案

建筑工程施工现场消防安全应急方案 湘 西 职 院 后 勤 大 楼 建设单位:湘西民族职业技术学院 设计单位:湘西州建筑规划设计院 监理单位:湖南和天工程项目管理有限公司 施工单位:吉首市第四建筑工程公司 日期:二o一二年八月十二日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 3、施工现场消防安全方案 (3) 3.1总则 (3) 3.2消防安全方案 (5)

1、编制依据 1、《中华人民共和国消防法》 2、《中华人民共和国环境保护法》 3、《中华人民共和国安全生产法》 4、《湖南省消防条例》 5、《湖南省建设工程施工现场消防保卫标准》 6、《湖南省建设工程施工现场环境保护标准》

2、工程概况 一、地理位臵 本工程位于湘西职院新校区内,建筑面积2920.22m2, 地上三层,地下一层,建筑高度13.1M,主要用途为商用休闲。 二、建筑防火 1、本工程建筑防火分类为二类,耐火等级为二级,各类建筑构件均为不然材料的墙体,具有满足二级耐火极限时间要求。 2、防火分隔,内部房间之间采用200厚砼空心砖分隔,耐火极限不底于2H。 3、安全疏散 1)每层设臵有2个疏散楼梯间,楼梯间有疏散通道到室外,疏散距离均满足要求,位臵详见各层平面图,最大疏散人数为2层,疏散人数为312人,疏散楼梯间宽度2.5m,满足要求。 2)疏散楼梯间的形式:封闭楼梯间,均出屋面,屋顶连通。 4、防火构造措施 1)建筑构件和管道井,楼梯间隔墙采用耐火极限不低于2H 的不燃烧体,隔墙上设乙级防火间。 2)电缆井,除风井以外的管道井应在每层楼板外采用不低于耐火极限的不燃烧体或防火材料封堵。 3)直通到外的安全出口上方设臵宽度不小于1m且耐火极限不低于1.OOH的不燃烧防火挑檐。 4)本工程地下分为两个防火分区,一、二层合并为一个防火