目录

1 引言 (1)

1.1研究背景 (1)

1.2研究目的和意义 (1)

1.3设计内容及实现目标 (1)

2 系统总体设计 (2)

2.1系统控制功能要求 (2)

2.2系统控制工艺的确定 (2)

2.3确定设计方案 (3)

3 控制系统硬件设计 (4)

3.1 PLC选型及扩展 (4)

3.1.1 PLC的选型 (4)

3.1.2 模拟量输出模块的选择 (5)

3.2 电机及驱动控制 (6)

3.2.1 电机的选择 (6)

3.2.2 变频器的选择 (6)

3.3 低压电器选型 (7)

3.3.1 低压断路器 (7)

3.3.2 继电器 (8)

3.3.3熔断器 (8)

3.3.4水位开关 (8)

3.4 电源的设计 (9)

3.5 人机接口的设计 (10)

4 控制系统软件设计 (11)

4.1 控制程序流程图 (11)

4.2 显示操作界面设计 (12)

5 控制系统软件调试 (14)

5.1 系统启动 (14)

5.2 系统高水位排水 (14)

5.3系统变频器上电调速 (15)

5.4系统电机运行 (16)

5.5系统低水位停止排水 (17)

结束语 (18)

参考文献 (19)

附录 (20)

附录A 程序清单 (20)

附录B硬件原理图 (22)

总结 (22)

1 引言

1.1研究背景

近年随着城市化进程的加快,城市人口急剧增多,国内各大城市的小区均面临着巨大的压力,小区排水系统是小区给排水及防灾系统的主要设施之一。及时排放小区内部的积水,对整个的排水设备、自动扶梯、公共区照明等小区设备进行全面且有效的自动化监控及管理,确保设备处于高效、节能、可靠的最佳运行状态,创造一个舒适的地下环境。并能在火灾等灾害或阻塞事故状态下,更好地协调小区设备的运行,充分发挥各种设备应有的作用,保证住户的安全和设备的正常运行。

排水系统包括消防用水系统和排水系统。消防用水利用城市现有设施排入城市雨水系统,生活污水及厕所冲洗水经化粪池处理后排入城市污水系统。

1.2研究目的和意义

本课题主要采用稳定性较好,编程和操作都比较简单的PLC控制系统来主导各个站点的排水控制。随着社会经济的发展,小区网络将会愈加复杂,继电器控制已经无法满足各大城市小区的排水控制需求。排水系统,需要保持非常好的稳定性,同时由于本排水系统所处工作环境恶劣。所以本课题的主要研究目的是利用PLC,开发一套运行稳定,便于监控,自动化程度高的系统以降低系统的维护成本,延长系统的使用寿命。

1.3设计内容及实现目标

本系统采用西门子S7-200PLC的224CPU和扩展模块以及少量的中间继电器来代

替传统的继电--接触器控制系统,以PLC梯形图的―软接线控制网络‖取代传统的继电

器构成的硬接线控制线路,对各蓄水池按设定指令进行抽水,对各蓄水池水位进行实

时监控。电机发生故障时及时报警并在一定时间后紧急停止系统。小区排水控制系统

的软件和硬件,有效的实现了小区排水系统的逻辑控制、安全控制、故障诊断及其应

对措施。同时也实现了泵、阀控制的自动化和智能化,大大降低了电气控制系统的复

杂程度,提高了自动化程度和整个系统的可靠性。

2 系统总体设计

2.1系统控制功能要求

为保证各水池顺利排水,对系统进行以下要求:

(1)根据实际情况采用过载和短路两种保护方式以保护电机不被损坏

(2)设置水位显示灯,便于监控

(3)两台主抽水泵实行两班倒轮换制(即12小时轮换一次)

(4)设置手动控制方式,便于在系统的人工检测维修

小区自动排水控制系统示意图如图2.1所示。

图2.1小区自动排水控制系统示意图

2.2系统控制工艺的确定

(1)本系统设置1个蓄水池,蓄水池中设置有水位开关。

(2)当蓄水池中水位为满水时,满水指示灯亮同时打开排水阀门,关闭进水阀门。(3)当蓄水池处于无水状态时,处于工作时间的主泵停止工作。

(4)系统安全:电机发生故障时,系统不可继续执行抽水工作。关闭所有进水阀门和排水阀门,系统发出报警,报警30分钟后自动断电。

2.3确定设计方案

早期的控制系统多采用继电器——接触器控制系统,但随着电子技术的飞速发展,控制要求的不断提高,该类控制方法已不能满足现代工业污水处理系统的控制要求,因此已逐渐被淘汰,取而代之的是DCS、现场总线控制、PLC等控制方法。

用PLC作为处理系统的控制器,实现控制系统的功能要求,也可利用计算机作为其上位机,通过网络连接PLC,对生产过程进行实时监控,其特点如下:编程方便,开发周期短,维护容易。通用性强,使用方便。控制功能强。模块化结构,扩展能力强。

系统控制方案如图2.2所示,各个池,抽水机组以及阀门的动作均由主控制器控制。抽水机组按照指令将蓄水池中的废水抽出并排至指定的排水沟中。每台驱动电机对控制器都有故障报警的连接。为便于对系统的监控,监控器对外不仅有声光输出,还能够与远程PC终端进行连接。

图2.2 系统控制方案图

3 控制系统硬件设计

3.1 PLC选型及扩展

3.1.1 PLC的选型

本系统选用西门子S7-200 CPU224型PLC,具有14点输入/10点输出,共有24点数字量I/O。可连接7个扩展模块,最大扩展至168点数字量I/O或35路模拟量I/O;6个独立的30 kHz高速计数器,两路独立的20 kHz高速脉冲输出,具有比例、积分、微分(PID)控制器;1个RS-485通信/编程口,具有PPI通信协议、MPI通信协议和自由方式通信能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸,是具有较强控制能力的控制器,可完全满足一些中小型复杂控制系统的要求。CPU224如图3.1所示。

图3.1 CPU224示意图

3.1.2 模拟量输出模块的选择

该系统需要扩展两个模拟量输出模块,选用EM232。此输出扩展模块主要参数为DC24V,2点模拟量输出,功耗0.25W。如图3.2所示。

去变频器1去变频器2

AIN1-AIN1+AIN1-AIN1+

EM232

图3.2 EM232示意图

在扩展的模拟量输出模块中,需要使用的输出点共2个,即:AQW0变频器1模拟量输出口;AQW2变频器2模拟量输出口。

小区自动排水控制系统的PLC输入接口如下表3.3所示

表3.3 小区自动排水控制系统PLC输入接口功能表

小区自动排水控制系统的PLC输出接口如下表3.4所示。

表3.4 小区自动排水系统PLC输出接口功能表

小区自动排水系统的PLC模拟量输出接口如下表3.5所示

表3.5 小区自动排水系统模拟量输出地址分配表

3.2 电机及驱动控制

3.2.1 电机的选择

该小区自动排水系统中所使用的动力设备为水泵,电机。均采用三相交流异步电动机,电动机和水泵选配防水防潮型。其具体参数如下:

电机1:立式离心泵LS50-10-A,扬程10m,流量29m3/h,1kW。

电机2:立式离心泵LS40-32.1,扬程30m,流量16m3/h,3kW。

与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。

3.2.2 变频器的选择

该系统选用的变频器是西门子MM430变频器,具有多个继电器输出,具有多个

模拟量输出(0~20 mA),2 个模拟输入:AIN1:0~10 V,0~20 mA 和–10 至+10 V;AIN2:0~10 V,0~20 mA,6个带隔离的数字输入,并可切换为NPN/PNP接线。它是一种风机水泵负载专用变频器,能适用于各种变速驱动系统,尤其是适用于工业部门的水泵和风机。该型变频器,具有能源利用率高的特点,优化了部分结构与功能,便于工作人员进行操作,实现功能强。它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可选的,因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。其接线图如图3.6所示:

图3.6 主电路接线图

3.3 低压电器选型

低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。

3.3.1 低压断路器

低压断路器是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保

护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。本设计采用DZ20J-100型断路器。其部分参数见表3.7。

表3.7 DZ20J-100型断路器部分参数

3.3.2 继电器

继电器是一种电控制器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统和被控制系统之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种―自动开关‖。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。本设计采用JT18-1型继电器。其部分参数见表3.8。

表3.8 JT18-1型继电器部分参数

3.3.3熔断器

3.3.4水位开关

采用SKYWEAL的LSYZ-6型侧装浮球开关,每个蓄水池在满水位和无水水位分

别安装一个,可分别发出脉冲。

LYZ系列侧装型小尺寸单点液位开关。这种低价位的开关适合于在小容器的应用中大量使用。工程塑料的构造提供了与水、油和化学物质的广泛兼容性。

开关额定值:SPST,20VA,引线规格:No.22 AWG,安装方式:水平,工作电压:DC24V。按照安装位置的不同,这些开关上的浮子随液位的上升或下降而移动。将开关旋转180°,开关的动作可以是N.O.(常开)或N.C.(常闭)。开关安装表面的箭头向上时表示N.O.(常开)

其他元件,见表3.10的元件明细表。

表3.10元件明细表

3.4 电源的设计

直流电源模块采用HMAC-JDC28Z15Y型直流电源模块,由于控制电路的指示灯等元件工作电压为直流24V,需将220V电源电压经过变比为8:1的降压变压器进行电压变换得到交流为27.5V的交流电,再经过整流电路、滤波电路得到24V的直流电压。可编程序控制器一般使用市电(220V,50Hz)。电网的冲击、频率的波动将直接影响到可编程序控制器系统实时控制的精度和可靠性,有时电网的冲击,可给系统

带来毁灭性的破坏。为了提高系统的可靠性和抗干扰性能,在对可编程序控制器的供电系统设计中采用隔离变压器,这样可以隔离掉供电电源中的各种干扰信号,从而提高了系统的抗干扰性能。对于S7-200PLC 的供电电源,采用一个独立的开关,它能够同时切断CPU 、输入电路和输出电路的所有供电,并用断路器过电流保护装置来限制供电线路中的电流。其工作电源的接线图如图3.11所示。

PE L1N L2L3

触摸屏电源

PLC模块电源+

-+

-PLC 工作电源

+

-

图3.11 工作电源的接线

3.5 人机接口的设计

本次设计采用TP177B ,该产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI 产品的性能高低,是HMI 的核心单元。HMI 软件一般分为两部分,即运行于HMI 硬件中的系统软件和运行于PC 机Windows 操作系统下的画面组态软件。使用者都必须先使用HMI 的画面组态软件制作―工程文件‖,再通过PC 机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的―工程文件‖下载到HMI 的处理器中运行。TP177B 具有透明,绝对坐标,检测触摸并定位的特性。触摸屏的结构图如图3.12所示。

图3.12 触摸屏的结构图

4 控制系统软件设计

4.1 控制程序流程图

采用西门子公司为S7—200系列PLC开发的STEP7—Micro/WIN32作为编程软件,上面介绍了小区自动排水控制系统的结构、工作原理和电气控制部分的结构,硬件结构的总体设计基本完成后,就要开始软件部分的设计,根据控制系统的控制要求和硬件部分的设计情况及PLC控制系统I/O的分配情况,进行软件编程设计。在软件的设计中,首先按照需要实现的功能要求做出流程框图,其次按照不同功能编写不同功能模块,这样写出的程序条例清晰,既方便编写,也便于调试。

根据控制要求,建立小区自动排水系统控制流程图,表达出各控制对象的动作顺序,相互间的制约关系。如图4.1所示:

图4.1 软件总流程图

4.2 显示操作界面设计

本系统设计的操作界面采用WinCC flexible 2008设计组态画面,并通过TP177B

触摸屏来控制。

起始画面如图4.2所示,当按下启动按钮后,该小区自动排水控制系统开始工作,此时将进入下一个画面,当按下停止按钮时,该小区自动排水控制系统停止工作。如图4.2所示:

图4.2 触摸屏起始画面

当系统开始工作后,如果蓄水池中的水位高于正常水位时,电机1或电机2将会

启动,系统开始排水。我们可以通过画面中的按钮来控制电动机1和电动机2。如果

需要系统停止运行,我们可以直接按下停止按钮。如图4.3所示。

图4.3电动机控制界面

当蓄水池中的水位较低时,关闭蓄水池的阀门,并且同时启动报警计时器,报警指示灯亮。按下系统启动按钮可取消报警,若不采取任何措施,在计时3分钟后系统强制断电以防机组烧坏。报警画面如图4.4所示:

图4.4系统报警界面

5 控制系统软件调试

本次仿真调试采用S7-200仿真软件,该仿真软件可以仿真大量的S7-200指令。支持常用的位触点指令、定时器指令、计数器指令、比较指令、逻辑运算指令和大部分的数学运算指令等。在不能完成实际接线调试的情况下,可以通过该软件进行仿真调试。

5.1 系统启动

蓄水池中的水位达到高水位时,系统启动。如图5.1所示:

图5.1蓄水池中水位为高水位时仿真图

5.2 系统高水位排水

当按下启动按钮I0.0后,蓄水池高水位信号指示灯亮,电机1运行,运行指示灯亮。系统开始排水,如图5.2所示:

图5.2 蓄水池为高水位时排水仿真图

5.3系统变频器上电调速

当按下启动按钮I0.0后,变频器1上电并对电机1调速。如图5.3所示:

图5.3 变频器1上电调速仿真图

当按下启动按钮I0.0后,变频器2上电并对电机2调速。如图5.4所示:

图5.4 变频器2上电调速仿真图

5.4系统电机运行

系统控制功能要求两台主抽水泵实行两班倒轮换制,所以仿真时设置电机1延时10s后,电机2运行,如图5.5所示:

图5.5 排水系统电机运行仿真图

5.5系统低水位停止排水

蓄水池达到低水位时,系统停止工作并报警。仿真结果如图5.6所示:

图5.6 排水系统低水位运行仿真图

结束语

小区自动排水控制系统是一个比较复杂的综合系统,它包括与之相关的生产工艺流程、相关生产设备、控制流程的模型建立、对PLC系统软件应用研究等。本文详细阐述了小区自动排水处理工艺流程、控制系统总体方案以及具体的软件实现。

通过两周的实习和软件仿真,基本上完成了对PLC自动排水控制系统的设计,达到了预期的设计目标。熟悉了PLC的工作原理,完成了整个系统的模拟调试,通过对系统的不断修改和调试,基本上达到了预期的设计要求。

在设计过程中主要从硬件和软件两个方面的问题进行,小区自动排水控制系统中,主要的硬件问题包括硬件选型和PLC的外围电路设计。在PLC的外围硬件连线方面,主要是增加一些保护设备。软件方面主要问题在于程序编写完毕后,需要首先在电脑上对程序进行软件仿真,主要检查是否存在各种错误,可利用西门子公司配套的仿真软件。然后通过模拟硬件的方式检查程序,主要检查程序是否存在逻辑上的错误。调试时,可根据功能模块分类分别调试,最后进行总体调试。在该控制程序中,需要根据外界输入的状态来控制电动机和水泵启停,因此需要按照水位限位开关反馈来的信息进行判断处理,然后再进行输出控制。通过设计和调试,基本实现了这些功能。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求;

自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。 15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

南京市某小区室外排水工程雨污水管道施工方案_secret

南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程 雨污水管道施工方案 编制: 审核: 南京某新城区某村项目部

目录 一、编制依据及工程概况 (3) 二、管道施工 (3) 三、施工进度计划 (7) 四、质量保证体系及措施 (9) 五、安全保证体系及措施 (10) 六、文明施工保证措施 (11) 七、环境保护及防止施工扰民措施 (13) 八、雨季施工施工措施 (15) 九、高温施工保证措施 (16)

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 ?南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程施工图纸; ?南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程施工招标文件及答疑资料; ?国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; ?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; ?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; ?我公司现有资源和其它可利用资源; 1.2 工程概况 本施工区域的排水工程主要包括地面道路及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水管道采用开槽埋管施工。 1.3 地面道路排水 1、管材及连接方式 雨、污水管采用De200~De630的UPVC双壁波纹管,管道连接方式为承插式橡胶圈柔性接口,开槽埋管施工。 2、雨、污水检查井施工 管径≤De250的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井;管径≥De315的雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;雨水口采用乙型单箅、双箅雨水口,雨水口与雨水检查井连接管道采用De200UPVC双壁波纹管。井盖均采用φ700重型球墨铸铁圆形井盖。覆土深度小于0.7m的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。 3、管道基础 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为100mm;当地基的土质较差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石,上面再铺100mm的粗砂。 管道基础应在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。 二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样

排水系统设计

1. 水泵的选型 ............................................................................................................................- 2 - 1.1水泵必须的排水能力....................................................................................................- 2 - 1.2水泵必须的扬程............................................................................................................- 2 - 1.3 所选水泵级数为...........................................................................................................- 2 - 1.4 校验水泵的稳定性.....................................................................................................- 2 - 1.5水泵台数的确定............................................................................................................- 2 - 1.5.1工作水泵台数....................................................................................................- 2 - 1.5.2备用水泵台数....................................................................................................- 2 - 1.5.3 检修水泵台数...................................................................................................- 2 - 2. 管路的选择计算 ....................................................................................................................- 3 - 2.1、管路趟数的确定.........................................................................................................- 3 - 2.2、管路在泵房中的布置.................................................................................................- 3 - 2.3、管材的选择.................................................................................................................- 3 - 2.4、管径的计算.................................................................................................................- 3 - 2.4.1排水管内径........................................................................................................- 3 - 2.4.2吸水管内径........................................................................................................- 3 - 2.5、排水管壁的验算.........................................................................................................- 3 - 3. 管路特性计算 ........................................................................................................................- 3 - 4. 吸水高度Hx的计算 ..............................................................................................................- 4 - 5. 校核计算 ................................................................................................................................- 5 - 5.1汽蚀性校核....................................................................................................................- 5 - 5.2经济性校核....................................................................................................................- 6 - 5.3排水时间的校核............................................................................................................- 6 - 5.3.1 正常涌水量时,水泵每天工作小时数...........................................................- 6 - 5.3.2 最大涌水量时,水泵每天工作小时数...........................................................- 6 - 6. 电动机容量的验算 ................................................................................................................- 6 - 7. 电耗量计算 ............................................................................................................................- 6 - 7.1年电耗量........................................................................................................................- 6 - 7.2吨水百米电耗................................................................................................................- 7 -参考文献 ......................................................................................................................................- 8 -

排水工程施工设计方案方案

施工组织设计 第一章施工程序总体设想 一、编制依据及原则 (一)、编制依据 1、平安县圣煜华庭小区排水工程。 2、圣煜华庭小区室外排水工程图纸 3、我单位对施工现场踏勘和调查的情况 4、根据国家、地方有关施工验收规、标准及施工管理制度。 5、我单位的人员和机械设备等综合实力及以往类似工程的施工经验。 (二)、编制原则 1、认真研究工程设计说明,进行详细的图纸查阅取得第一手资料。 2、本着“百年大计,质量第一”和原则。严格按照ISO9001质量管理体系对工程进行质量管理,科学组织施工,把好各施工工序的施工质量关,以高标准的工序质量来确保全部工程的施工质量。坚持“高起点、高标准、严要求”的原则。 3、贯彻执行国家、省、市有关部门以及公司的各种制度、规定、标准。 4、坚持以设备保工艺,以工艺保质量的原则。以先进施工设备保证先进的施工工艺,以先进的施工工艺保证施工质量,从根本上保证工程质量目标的实现。保证重点、统筹安排、合理组织,按施工计划完成施工任务。 5、确保本合同段按期完工的原则。优化资源、设备、人员的配置

以满足施工工期和施工质量的要求;科学组织施工,合理安排施工进度,应用网络计划技术合理安排各项工程的施工,搞好工序衔接,采用平行作业、流水作业和交叉作业组织施工,突出重点,确保工期,均衡生产,留有余地。 6、搞好环境保护,实行安全生产,文明施工。 7、优化施工方案,采取技术组织和管理措施降低工程造价。 二、总体概述 (一)、工程概况 本工程位于平安县平安镇,从工程所处的地理位置来看,四周环境优美,位置下显要,因此创建精品工程是每个建设者的目标。本工程是圣煜华庭小区排水工程,主要招标容为雨、污水管线。 (二)工程目标 1、质量目标: 全部施工项目符合招标图纸技术规和设计要求,达到合格工程标准,争创优良。 2、工期 工期要求:本工程工期为62天。计划从2013年10月25日开工,2013年12月26日竣工,我公司保证在62个日历天竣工,各分项工程的施工进度满足业主的要求。 3、安全目标 本工程中的安全目标是:本工程的安全管理目标为“四无一杜绝”和“一创建”。 “四无”即:无轻重伤事故、无交通事故、无火灾洪灾事故、无行车事故;

某小区雨污水外网施工方案

康郡售楼处雨污水外网管线施工方案 1、编制依据及编制说明: 1、1编制依据 (1)污水、雨水外网工程设计图纸 (2)施工图设计说明书 (3)康诗丹郡售楼处样板段排水管线施工图补充说明 (4)《06MS201市政排水设施管道安装图集》 (5)雨水、污水施工合同 (6)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 (7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 1、2编制说明: 本工程包括雨水管线施工和污水管线施工,主材由甲方材料供应部门提供,并按管材厂家和甲方材料供应部门提供的作业指导书和安装使用说明书施工。2、工程概况及特点: 2、1工程概况: 2、1、1工程名称:康郡售楼处雨污水外网管线工程 2、1、2工程地点:康郡小区售楼处及丙三十路 2、1、3建设单位:**房地产开发有限公司 2、1、4监理单位:*****建设工程项目管理有限公司 2、1、5设计单位:*****规划建筑设计研究院 *****建筑设计院

2、2质量标准:合格 2、3主要工程量: 2.3.1主要工程量:安装HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN500污水管线120.91米,安装HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN600雨水水管线118.92米,安装预制混凝土水泥管DN500污水管线29.76米,安装预制混凝土水泥管DN600污水管线29.02米,安装雨水混凝土预制检查井5座,安装污水混凝土预制检查井6座。 2.3.2 地面设计自然标高根据图纸和规划设计为231.50米,现售楼处自然标高为233米,污水起点标高为225.63米,终点标高为229.76米。雨水起点标高为226.80米,终点标高为227.18米。 3、施工总平面布置及项目管理机构 3、1施工现场平面布置图见附图1. 3、2项目管理机构 4、总工期、进度计划及主要材料计划和主要机械设备和劳动力计划

煤矿排水系统设计说明书

主排水泵选型计算设计 一、概述 本矿井采用主斜井、副立井、回风立井综合开拓方式,主斜井井口标高为+922m,副立井、回风立井井口标高均为+1195m,副立井、回风立井落底标高均为+220m,主斜井与暗主斜井斜交,暗主斜井落底标高为+206m,初期大巷最低点标高为+205m。 根据地质报告,本矿井正常涌水量807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,正常涌水量大于120m3/h,最大涌水量大于600m3/h,对照现行《煤矿防治水规定》,属水文地质条件复杂矿井。按照现行《煤矿防治水规定》及《煤矿安全规程》要求,本矿井应当在井底车场周围设置防水闸门,或者在正常排水系统基础上安装配备排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵排水系统。根据本矿井开拓方式,结合现有成熟的防水闸门产品参数,设置防水闸门抗灾暂无合适的设备,因此设计在正常排水系统基础上配备潜水电泵抗灾排水系统。 二、矿井主排水 (一)设计依据 地质报告提供矿井正常涌水量807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,考虑矿井井下洒水和黄泥灌浆析出水增加50m3/h的排水量,因此在设备选型时按正常涌水量857m3/h,最大涌水量为1284m3/h计算;矿井水处理所需要增加15m扬程。 (二)排水系统方案 根据本矿井的开拓布置,矿井涌水量和排水高度等资料,设计对本矿井的排水系统方案进行了比较: 方案一:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿副立井井筒敷设,将矿井涌水排至地面副立井工业场地,在副立井工业场地设置水处理站。该方案虽然排水管路相对较短,降低了管路投资,但是由于副立井较主井井口标高高出约273m,年排水电费约增加560余万元,且送往井下的洒水管路水压大,需增加管路壁厚,管路投资增加约100万元,综合运营费用较高。 方案二:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿西大巷→主斜井井筒敷设,将矿井涌水排至主井场地。该方案虽然排水管路较长,管路损失较大,但主井较副立井井口低273m,排水设备工况扬程低,水泵级数少,设备投资省,电耗低。

小区室外排水施工组织设计

五、施工组织设计 目录 第一章概述 第二章项目经理部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施第三章施工程序及总体组织部署 第四章安全文明施工目标、保证措施及环境保护措施 第五章工程形象进度计划安排及保证措施 第六章施工质量目标及质量保证措施 第七章工程施工方案及工艺方法 第八章施工现场平面布置及临时设施方案 第九章材料供应、来源、投入计划及保证措施 第十章主要施工机具配置 第十一章重点部位上的施工组织措施、技术方案 第十二章成本目标及成本控制措施 第十三章雨、夜及特殊气候施工措施

第一章概述 1.编制依据及原则 1.1 编制依据 根据国信金邸世家二期室外排水工程施工招标文件、有关施工规范、标准,并结合公司施工能力、现有机械装备、技术实力、类似工程实践积累的施工经验,进行全面、系统的分析和讨论,并进行细化、详实,制定本施工组织设计。 1.2 编制原则 严格遵守设计文件要求、施工规范、标准进行施工,坚持技术先进、科学合理与实事求是相结合。 对施工过程坚持全员、全方位、全过程严密监控、合理有序、科学管理的原则。 贯彻“质量为本,体系保证,管理科学,顾客至上”的集团公司质量方针,交付优质工程。 2.工程概况 国信金邸世家二期室外排水工程由新沂市国信置业有限公司建设,位于新沂市沭东新城核心商贸区,东靠黄墩河、西接黄沭路、南临国信环路、北抵沭东大道,工期要求60日历天。 第二章项目经理部组成、主要技术人员、 劳动力配置及保障措施 1.根据本工程实际情况和特点,实行项目法组织施工,即以项目经理为主的项目班子直接负责施工生产管理,负责落实工期、成本、质量、安全、文明施工等各项责任指标。主要施工管理人员均为公司优秀管理人员和业务骨干。项目部实行标准化管理,下设施工技术室、安全质量室、物资设备室、财务室、综合办公室等职能部门。项目经理由具有综合施工经验的同志担任,技术主管及各专业技术员负责施工技术、试验、资料、成本及概预算等工作,项目副经理及各专业人员负责工程施工、工期、安全、和文明施工。 项目部主要管理人员表见表6.3

矿井主排水系统设计

矿井主排水系统设计 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第一章矿井概况 一、矿井简介 该矿井属于某煤田——河流区域,最高海拔+170米左右,平原最低标高+110左右,井田内多为缓岗丘陵,堆积平原和玄武岩地相间,该河蜿蜒蛇曲,横贯井田南部为老年期河流,沿河两侧有大片沼泽湿地,河宽10~15米,坡度%河深1~2米,平均流量米3/秒,最小流量米3/秒,最大流量(暴雨后)米3/秒。除此主干流外,还有季节冲沟,本区最高洪水位标高为+125米。 矿井东南为背斜构造,地层倾角最大60度左右,中西部有不明显褶皱,倾角一般10~18度,区内断层共11层,其中除F11逆断层外,F1~F10均为正断层,断层落差最大120~150米,最小为0~17米。 二、水文地质 1、第四系孔隙含水层 该河在本区段上游以粗砂含水层为主,分选性和渗透性较好,含水丰富,其厚30米以上,最宽分布2100米,分选性和渗透性由上游逐渐减弱,该河下游以灰色砾砂为主,分选性与渗透性均好,含水丰富,含水层厚度平均为15米最厚25米,分布宽1100米,水力性质为潜水,埋在地表米以下,水位米左右,砾砂层含水层与煤系地层直接接触,二者的联系是密切的。 2、侏罗系含水带

从水文地质条件和地貌来看,西部为补给区,东部为排泄区,当地下水流到大中沟时,在低洼处,形成上升泉排泄于地表,东区侏罗系含水带划分为: 1)裂隙含水带,分布在120米以上,主要由中粗沙层组成,强化风隙含水带裂隙发育,含水丰富。 2)孔隙含水带,含水带在120米以下,即位于强风化裂隙含水带以下,但二带无明显界限,孔隙含水带单位涌水量在~0.064升/秒.米,地下水受到到控制,总的规律是由西向东流。 3)自垩系隔水带 岩性为灰绿色岩,全区分布厚度不一,在背斜轴部岩基附近厚305米,两冀其它部分,平均厚160米,最低处为米,单位涌水量为升/秒.米,所以视为隔水层。 3、矿床充水 1)地表水对矿床充水,该河由西向东横贯全区,它的注入是矿井充水的主要补给合源。 2)地质构造对矿床充水的影响,主干断层F10伴生几条高度正断层,是沟通第四系含水层的煤系地层,含水层的良好通道,容易对矿井造成突然涌水和增大涌水量。 3)大气降水,大气降水是地下水主要来源,砾砂含水层和玄武岩覆盖层裂隙发育是大气降水渗入补给的良好通道。 4)煤系地层顶部80米以上岩石含水性强,区内百分之百的涌水部位多数岩性是中性粗砂岩,开采时要防止突然涌水。 第二章矿井主排水设备选择计算

给排水安装工程施工方案

给排水安装工程施工方案 一.工程概况 1、工程名称:住宅小区:8号楼及8号楼地下室(保利阳光新城) 2、工程地点:广州市花都区风神大道与花港大道交汇处 3、建筑面积:约m2,商品房。 4、层数/栋:8-1/25 层8-2/25 层8-3/25 层 5、结构类别:RC 6、建设单位:广州市保利置业有限公司 7、设计单位:广东明都设计有限公司广州市瀚景建筑工程设计事务所 / 8、监理单位:广东天衡工程建设咨询监理有限公司\ 9、土建施工单位:保利建设开发总公司 10、水电施工单位:保利建设开发总公司 11、承包范围:给水、排水工程安装 12、系统简介: 给水系统:除庭院绿化用水、地下室杂用水、1至5层住宅用水采用自来水直供外,其余用水均采用二次供水,二次供水由位于6#楼地下室水泵设备供水管网引两条DN110管供给,自来水由本小区自来水管网引一条DN160管供给。 排水系统:室内外排水系统均采用雨、污分流制。其中污水系统中粪便污水与洗涤废水合用一个管网系统,排入小区市政污水管网。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。 雨水系统:采用重力流雨水排放系统。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。雨水量约为226L/S,排入 小区市政雨水管网。 给水系统:地下室、首至五层由小区环形供水管网接入,五层以上由6#楼地下室水池及 加压泵房设备供水,超压楼层采用减压阀减压供水。 排水系统:室内排水系统均采用雨、污分流制,雨水排入市政雨水管网。粪便污水经小区化粪池处理后与生活污水排入市政污水管网。 二、施工准备 做好施工准备是保证工程质量、工期及进行安全生产的重要前提,结合本工程的特点, 做好如下的工作:

老旧小区市政改造排水管工程施工方案与流程

老旧小区市政改造排水管工程施工 方案与流程 目录 一、施工方法 (2) 1、施工工艺流程 (2) 二、施工措施 (3) 1. 管沟开挖 (3) 2. 管道施工 (3) (1) 施工工艺 (3) (2) 浇筑平基施工要点 (3) (3) 下管、安管施工要点 (3) (4) 浇筑管座注意事项 (4) (5) 管道基础混凝土模板 (4) (6) 管道平口砼接口施工 (4)

本工程排水管管径分D200、D250、D300、D400、D500、D600、D700 七种,埋设深度为0.7~1.5m,管道基坑开挖采用挖掘机开挖,人工浇筑管基、管座,管道采用人工配合机械安管。 1、施工工艺流程

1. 管沟开挖 管沟采用挖掘机开挖,就近堆放,留着回填用,基坑开挖后要对基坑边波进行保护。 2. 管道施工 管道施工采用平基层法,人工配合机械安管。 (1) 施工工艺 支平基模板→平基混凝土→下管→安管→支管座模板→浇180°管座混凝土→抹带接口→养护→污水管闭水试验→回填土方 (2) 浇筑平基施工要点 I. 验槽合格后,应及时浇筑平基混凝土,减少地基扰动的可能;II. 应严格控制平基顶面高程,不得高于设计高程,亦不低于设计高程10mm; III. 平基混凝土终凝前不得泡水,并按规程进行养护; (3) 下管、安管施工要点 I. 平基混凝土强度达到5Mpa 以上时,方可下管; II. 下管前在平基面上弹线,管上方拉线以控制安管中心线和标高;III. 安管时对口间隙,减少错口现象,稳管以达到管内底高程偏差在

正负10mm 之内,中心线偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm 为合格; IV. 管安好后,用干净石子或碎石卡牢,并及时灌筑混凝土管座。 (4) 浇筑管座注意事项 I. 浇筑前,平基应凿毛或刷毛,并冲刷干净; II. 浇筑混凝土时,应两侧同时进行,防止将管挤偏; III. 较大的管,浇筑时应同时进入配合勾捻内缝,直径<700mm 的管,用麻袋球或其他工具在管内来回拖动,将流入管内的灰浆拉平; (5) 管道基础混凝土模板 I. 根据基础厚度,模板采用定型钢模或[24 槽钢,支撑采用木桩。II. 支模时面板对准给定的基础边线垂直竖立,内外打撑钉牢,内侧打钢钎固定,配合浇筑进行拼装,并处理好拼缝防止漏浆,并在面板内侧弹线控制混凝土浇筑高度。 (6) 管道平口砼接口施工 a) 施工工艺流程 管口凿毛清洗→浇注管座混凝土→人机配合下管→管道套接→管道接口塞膨胀水泥钳缝→接口浇筑砼抹带→勾捻管内上部管缝→内外管口养护

小区雨污水工程施工方案

.................................. 八街还迁住宅小区室外排水工程雨污水管道施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、施工设计说明 (2) 三、施工工艺流程 (3) 四、施工工艺说明 (3) 五、现场节能减排及文明施工 (7) 六、施工现场安全措施 (7) 七、成品保护措施 (9)

一、编制依据 为了保证八街还迁住宅小区室外排水工程施工现场的合理布置及管理维护,同时保证该建设工地达到环保、节约、文明和谐工地的标准,实现“质量安全文明达到标准化合格工地”的目标,使施工现场符合安全、卫生、适用、文明的基本要求,将以下国家标准和规范及城市管理条例,作为八街还迁住宅小区室外排水工程的编制依据。 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 《室外排水设计规范》 GB50014-2006 《城市排水工程规划规范》 GB50318-2000 《天津市市政工程施工技术规范(排水工程部分)》 DB29-76-2004 二、施工设计说明 1.本工程是为了解决八街还迁居住区的雨、污水排放而修建的管道 工程。 2.排水出户连接管采用UPVC排水管道。 3.化粪池之前的排水管道均采用D300混凝土承插口管,化粪池之 后的排水管道均采用D300混凝土承插口管,橡胶圈柔性接口。

三、施工工艺流程 四、施工工艺说明 1.施工放线:依据施工图纸进行放线,确定检查井的位置。 2.开槽:依据图纸考虑到管道埋深,本次工程开槽将使用人机配合

的方式。槽内如有横跨、斜穿的上下管道、电缆等地下物时给以加固保护。 3.基坑排水:施工场地积水需排除,在沟槽底部两侧分别设置排水 沟,每隔一定距离设置水窝子,水窝子及时抽水以免泡槽。 4.清槽:槽底出现积水、异物、软泥、流砂等及时清理,保证槽底 清洁。 5.砂石基础:槽底高程及槽宽符合施工图纸规定及规范要求。砂石 基础在管道承插口部位予留凹槽,以便接口作业,管道安装后,凹槽随即用砂填实。凹槽尺寸视管材直径选定,以便于操作为宜。 6.管道安装: 1)管材进场后安装前,对管口、直径等进行检查,必要时逐个检 测。 2)管材在现场应按类型、规格、生产厂地分别分层堆放。每层管 身间在1/4处用支垫隔开,上下支垫对齐,承插端的朝向,应 按层次交错排列。 3)管材在下管前须进行检查,应无露筋、裂缝、脱皮、碰伤等情 况。对在允许修补范围内,又不影响使用、闭水合格的管材, 经质量主管部门认可进行修补。 4)吊车下管,在架空高压输电线路附近作业时,应严格遵守电业 部门的有关规定,确保起吊安全。 5)下管时尽量做到下管一次就位,减少在槽下移动管子,扰动垫

某小区室外管网工程施工方案

. 第一章工程概况 ⒈工程名称:福民小区公租房院区配套管网工程 (给水管道、消防管道、污水管道、热力管道) ⒉工程地址:新安县产业集聚区福民小区公租房院内 建设单位:新安县房地产管理局⒊ 建筑功能:室外管网(包括给水、消防、污水、热力管网)⒋ 质量目标:合格⒌ 安全管理目标:确保安全生产、文明施工⒍ ⒎建筑概况: 本工程为福民小区公租房院区配套工程,本小区给水采用自建水井供给,采用两套无负压供水设备分别给公租房及经适房供水(水井及井用泵由甲方自建),室外给水管采用塑料给水管,管径有DN200、DN100、DN75,热熔连接。小区供水管网在小区东西两侧接入市政管网形成环状供水管网。 院区消防管道采用钢管焊接而成,管径为DN100,主阀门采用闸阀、法兰连接。室外消防栓安装见05S201页8图,采用SS100/65-1.0 型室外消防栓。 室外排水雨污分流,雨水管道施工部分已随院区道路工程施工,具体施工方案详见院区道路、雨水工程施工方案,此处暂不赘述。污水经化粪池处理后排入小区南侧市政管网。管材主要为预制钢筋混凝土管,

管径DN200、DN300、DN400,接口采用水泥砂浆抹灰接口方式,接口厚度不小于混凝土管壁厚度,宽度不小于400mm,内衬细密钢丝网. . 片。 院区供热管网采用分区供热,我方施工范围为北区公租房院区热力管道。热力管道采用无缝钢管焊接,供回双管,管径为DN200、DN150、DN100、DN80、DN65管道安装应先除锈后刷防锈漆两遍。热力管道系统由市政供热管网于院区西侧接入院区配套热力转换站,再接入各幢楼内。 具体施工内容为: 给水管道采用开槽施工安装敷设。塑料给水管DN200约420米,DN100约1140米,DN70约70米,热熔连接。阀门采用法兰阀7个和螺纹阀12个。给水管道阀门井三个,阀门井采用MU10烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑。 消防管道采用DN100钢管焊接而成,总长度约702米,管道安装完成以后刷冷底子油两遍,之后用玻璃布白布面缠绕,再刷沥青漆两遍。安装浅型室外地下式消火栓1.0Mpa7套。焊接式法兰阀8个。消防用检查井三个,其中院区西侧接市政用管道检查井2个,院区内1个。 污水包括各栋住宅楼污水支管、污水井,1、2号化粪池;1号化粪

排水系统设计原则

3. 排水系統 (1) 提供衛生污水及油污水排放,由衛生設備、地板落水頭、排水區集水坑、 油水分離器、化糞池及其他污水處理相關設施,經由排水管排放至污水 下水道排放,系統昇位如圖4-7所示。 (2) 建築物所產生排水分為污水、雜排水、雨水等,採用個別獨立排水系統。 (3) 採雨污水分流式,除空調冷卻水、雨水外,其餘生活污水(含飲水機、 廁所、浴室、廚房等)一律納入污水系統。 (4) 洗衣機排水1至6樓共用一支幹管,7樓以上共用另一支幹管,如圖4-8 所示。 (5) 空調機房、泵浦機房、冷凍機房預留排水導溝。 (6) 屋頂雨水接至雨水回收池。 (7) 生活污廢水排放至污水處理池,地下層廁所先排入筏基污水池,污水排 放前先行處理,經污水處理設備處理後藉由污水泵排至污水下水道。 (8) 油污水採獨立配管分別排放,廚房污廢水、停車場污廢水,分別設油脂 截留及截油沉砂槽設備,分別處理後導入污水處理設備處理,再由污水 泵浦排放至污水下水道。 (9) 污水處理設備處理流程,如圖4-9所示。 (10)排水泵採沈水式,各組設二個泵浦交替並列方式運轉,系統控制設有警 報裝置連接至中央監控系統。 (11)污水處理池每棟設置乙處,位址選擇利用戶外空地空間處加以美化或設 置於地下室筏基內。 (12)防洪陰井設置優先考慮在排水溝正上方,高度配合洪水線,不兼採樣井 時,污廢水可並用;兼採樣井時,排水口高出陰井10cm,以利放流水 採樣,系統如圖4-10所示。

圖4-7:排水系統昇位圖 圖4-8:洗衣機排水昇位圖

圖4-9:污水系統處理流程 圖4-10:防洪陰井系統圖

3.1 排水配管 (1) 重力式排水為主要排水方式,依配管高低差使流體藉重力流動,重力式 排水管最小口徑為2" 。 (2) 一般配管斜率3"及3"以下1/50;4"及4"以上1/100 排水坡度,當橫管坡 度無法達到規定得予減小,其流速每秒不小於60cm。 (3) 排水主管採大口徑,管徑大於150mm,坡度大於1/100並設透氣管路。 (4) 排水系統立管管徑不小於接入該管最大橫支管管徑。 45以下銳角。 (5) 排水橫管銜接立管時,採用o (6) 雨排水立管不連接其它排水系統及通氣管系統。 (7) 衛生設備及地板落水適當設置通氣配管,通氣配管水平坡度(向豎管方 向)以1/250為原則。 45以內角度引出,穿出屋頂部份設防水裝置 (8) 通氣管由排水橫管垂直或o 及防蟲網罩。 (9) 室內設置衛生污廢水排水系統,裝設存水彎及清潔口。 (10)衛生污水及雜排水通氣管分開單獨配管。 (11)任何排水管不橫過電氣設備上方。 (12)室外污水管線橫過馬路時,依埋管深度、重車荷重及土壤重量,考量作 埋管補強。 3.2 管材及閥類 (1) 重力式排水管及通氣管採用硬質PVC厚管。 (2) 壓力輸送排水管線選擇採用碳鋼管內襯PVC 外部樹脂塗裝。 (3) 閥類採用PVC或鑄鐵製品法蘭接頭。 3.3 主要材料規範 (1) 浴廁附屬配件(詳施工規範第10801章) (2) 衛生排水管線系統(詳施工規範第15151章) (3) 給排水及衛生器具(詳施工規範第15410章) (4) 排水泵(詳施工規範第15440章) (5) 污水系統工程(詳施工規範第15450章)

昌平老旧小区综合整治室外排水工程施工方案

昌平老旧小区综合整治室外排水工程施工方案施工方案 第一节工程概况及工程特点 本工程为昌平区老旧小区综合整治工程,是为完善城市功能,切实改善民生的一项利民惠民工程,是为着眼于加快推进“人文北京、科技北京、绿色北京、”战略和中国特色世界城市建设,是为优化城市人居环境、提高居住品质为百姓办好事工程。 本工程建设单位:北京市昌平区建委;设计单位:北京车都晨宇工程设计有限责任公司。该工程雨水、排水管为Φ300、Φ400的聚乙烯(PE)双壁波纹排水管,污水井是与聚乙烯(PE)双壁波纹管配套的玻璃钢成品检查井,根据施工现场实际情况,采用机械和人工配合开挖方法,机械不能施工的地方,采用人工挖土的方法。 聚乙烯(PE)双壁波纹采用弹性橡胶圈接口,管道施工完毕后需进行严密性试验,观察时间不少于30min,严密性应符合GB5028-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》要求。 本工程特点:本工程为1990年以前建成的老旧小区,室外排水管线经长时间的使用存在管道塌陷、渗漏、堵塞等诸多问题,小区内各种管线较多而且具体位置不详,施工又必须保证居民的正常生活,对施工带来很大困难。施工过程中必须根据现场的具体情况具体解决,即要保证排水管道的施工质量,又要保证其他管线及设备不能损坏。 第二节施工总工期 本工程根据昌平区建委老旧小区综合整治整体计划和每个小区的实际

情况确定施工工期,按每个施工小区的情况及时调整施工人员和材料设备,确保整体计划的顺利完成。 第三节施工方案及主要项目施工方法 (一)主要部位施工方法 、沟槽开挖与验收 1 (1)在管道开挖前,按规范和设计图及现场的土质情况确定管沟的边 ,Φ400聚乙烯双壁波坡比,Φ300聚乙烯双壁波纹管沟底开挖宽度为800 纹管沟底开挖宽度为1000,沟深超过1.2米应进行放坡,放坡系统不应小于0.33,可根据现场的具体情况适量调整沟宽和放坡系数,在保证管沟深度的前提下,以保证不塌方为宜。 (2)采用机械配合人工开挖,开挖前应与各地下管线管理部门取得联系,了解地下情况,并对小区小的地下管线进行现场实际排查,包括给水、排水、供暖、煤气、电缆等地下管线及构筑物。 (3)、开挖土,质量检查员一定要始终进行监督,对不符合质量要求的地方及时整改,确保各项指标均达到规范和设计要求。 (4)沟槽底开挖应符合设计要求及《给排水管道施工及验收规范》规定,并结合小区内的实际情况,测量每处污水出户口标高和化粪池入口、出口标高,从而计算出室外主管线的流向坡差是否符合设计要和规范要求,如高差存在问题及时与建设、设计、监理部门汇报,做出具体处理措施。 (4)为了防止塌方,应根据沟深度、土质情况、沟周边地上建筑物及沟边地下构筑物情况考虑沟槽开挖边坡大小,为便于管段下沟和管道安装施工,挖沟槽土方堆放应与沟边应保持一定距离。 (5)开挖土方时,机械挖至设计管底标高,余20cm采用人工清槽,严禁扰动槽底原状土。

住宅小区建筑给排水工程施工方案.doc

住宅小区建筑给排水工程施工方案 住宅小区建筑给排水工程施工方案提要:排水管道安装后,按规定要求必须进行灌水试验。凡属隐蔽暗装管道必须分项工序进行。卫生洁具及设备安装后 更多精品:客服 住宅小区建筑给排水工程施工方案 第一点 一般规定 1、预留孔洞 根据工程安装实际情况,本工程预留洞采用塑料管作模具。穿墙板孔洞应随土建主体施工作好预留,当工程施工到预留孔部位时,按施工图中标定的坐标标高,在钢筋下方的模板上按坐标轴线用于量尺测出预留孔洞中心至坐标点处,画现”+”字,然后安装固定。 浇筑混凝土时,应派专人复检,并看守模具,严防模具移动。 2、一般套管的制作与安装: 本工程必须按设计要求安装套管。套管管径应比穿墙、板的干管与立管管径大1-2号,过墙套管长度=墙厚+灰厚度;过楼板套管长度=楼板厚度+底板抹灰厚度+地面抹灰厚度+20㎜(卫生间30㎜)。

套管两端应打净毛刺,埠平整,管身除锈,内外防腐。 套管应于干管、立管、支管安装时及时套入,放入指定的位置。过楼板处宜用钢筋根绑上铁线临时固定,待干管、立管安装无误后再调整至规定位置,用铁丝调正确环隙后固定,按标准墙洞的相应施工工艺进行封固,套管与管子之间的缝隙按给排水标准图集所示施工工艺要求填实。斯社 3、管道支架 本工程PP-R塑料管、排水塑料管的支架应尽量采用厂家配套生产的支架。明装管应在土建做完需安装管道面的墙面工程后方能安装。 管道支架间距过大会使管道生产弯曲变形,而使管内流体不能正常运转。安装支架时,其间距必须符合《采暖卫生与煤气工程施工质量验收规范》的规定。 第二点 PP-R塑料给水管安装 一、一般规定 1、PP-R给水塑料管道应具备以下条件,方能施工安装: 1)、施工图及各种文件已具备。图纸已经过交底和会审,并能满足施工要求; 2)、施工安装人员必须经过培训,对工程设计图已经熟悉,对本工程所采用的PP-R给水塑料管的性能及工程安装的技术要求已了解清楚。

住宅给水排水系统设计

提要: 介绍了住宅给水排水系统设计中的管材选用,供水方式,卫生间降板排水方式,远传水表的应用以及小高层住宅群消火栓给水系统设计。 万邦都市花园位于上海市浦东花木地区龙阳路与白杨路交汇处。基地呈长方形布置,总用地面积为19.7 hm2,总建筑面积为39.5 hm2。该地块分六期建设,现在一期工程已竣工,二期工程正在建设之中。一期二期工程主要以小高层为主,还有少量的多层及高层住宅。为了配合该小区优雅舒适的居住环境,给排水设计采用了一些新的设计思想和新的管材及设备。具体介绍如下。 1 管材选用 1.1 给水系统 给水系统一期时,业主提出给水管明装,所以设计选用给水用PVC-U管。二期时,业主提出给水管暗装,热水管布置到位,每户均设有饮用水。故给水管选用钢塑复合管,热水管选用薄壁铜管,饮用水管选用PP-R管材。钢塑复合管是用去除内毛刺的热镀锌钢管和卫生级PVC-U管复合而成。它集PVC-U管耐腐蚀性,内壁光滑及镀锌钢管刚性好的优点于一体,无论是管材还是管件,都非常安全可靠,价格又适中。小口径的薄壁铜管价格不高,配套的连接方法、管件均十分安全可靠,是目前应用较好的热水管材。PP-R管卫生、无毒属绿色建材,特别适用于纯净饮用水管道系统。 1.2 排水系统 排水系统一期选用PVC-U管及专用透气立管,二期选用硬聚氯乙烯螺旋管。一期二期的房型厨卫面积比较紧凑,一期排水采用PVC-U管及专用透气管,从现场安装效果来看,空间显得比较紧张,所以二期设计采用PVC-U螺旋消音管,它与DRF/X管件配合组成单立管排水系统。它的特点是:消音三通把横支管流来的污水从圆周的切线方向导流进入立管,形成旋转水流,避免了进入水流与立管及立管水流的碰撞。在管内壁螺旋肋的导流作用下,使污水贴立管内壁继续保持螺旋状下落,在立管中央形成畅通的空气柱,从而大大降低了管道系统的噪音。这种排水结构提高了管道的通气性,增加了排水能力。采用螺旋消音排水立管,不需另设专用通气管,既节省了管材,又提高了空间利用率。DRF/X管件采用丝扣挤压胶圈密封接口,水密性好,而且该管件上设有伸缩节,既节省了管件,又便于安装和维修。此外,该管件水流方向的下段设有防止水逆流的止水带,可以防止污水倒流。 2 供水方式 本工程一期二期主要以小高层为主,另有少量的多层及高层住宅,市政管网的压力不能满足供水要求。因此多层及小高层住宅给水系统竖向分为两个区,地下1层~2层由市政管网直接供水,3层~11层由生活泵房的变频调速恒压给水设备供水。高层(18层)给水系统竖向分为两个区,低区(地下1层~9层)由屋顶水箱经减压阀减压后供水,高区(10层~18层)由屋顶水箱供水。本工程是以小高层为主的居住小区,若每栋小高层住宅设一座独立的水泵房,显然不太合理。在与浦东自来水公司的协商下,设计采用每一个组团设一座集中泵房。这样既减少了设备用房,又节省了设备投资,降低了造价。 3 卫生间降板 卫生间结构降板在深圳等南方地区使用比较普遍,这种方法使卫生间顶部的空间得到释放,使住户在装修时重新布置卫生间成为可能,而且维修排水支管时,不会影响下层住户的正常生活,给物业管理带来很大的方便。但这种方法目前在上海地区使用不是很普遍。本工程顶层大多为跃层住宅,许多卧室的上面

相关文档