文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 提升机事故案例及防范措施

提升机事故案例及防范措施

提升机事故案例及防范措施
提升机事故案例及防范措施

大型设备事故案例

前言

为了确保集团公司在“十二五”期间起好步、开好局,在发展中促转型,在转型中谋跨越,抓实集团公司机电工作的“六项举措”和安全工作,现总结了历年来的典型事故,编印成册,望各单位结合实际情况举行案例分析,吸取事故教训,引以为鉴,举一反三,进一步强化和提高大型设备管理,确保大型设备安全运转,杜绝各类事故的发生。

2011年2月18日

目录

一、提升机

1、云冈矿主井北部提升机箕斗坠落事故--------------------------------

2、山西某矿罐笼坠罐事故---------------------------------------------------

3、白洞煤业公司主井提升机坠箕斗事故--------------------------------

4、晋华宫矿副井提升机过卷事故-----------------------------------------

5、煤峪口矿副立井控制室着火事故----------------------------------------

6、河南省某矿罐笼坠落事故---------------------------------------------------

7、湖南省某矿罐笼坠落事故------------------------------------------------

8、白洞矿主井提升机减速机齿轮断裂事故-----------------------------

二、主通风机

1、某矿主通风机过流跳闸事故------------------------------------------

2、雁崖矿主通风机风叶扫膛事故---------------------------------------

3、某矿主通风机司机误操作停机事故---------------------------------

4、麻家梁矿主通风机风叶扫膛事故------------------------------------

三、主运输皮带

1、某矿强力皮带断带事故------------------------------------------------

2、燕子山矿主井皮带滑带事故------------------------------------------

3、马脊梁矿外运皮带撕裂事故-----------------------------------------

4、同忻洗煤厂111皮带机停机事故-----------------------------------

5、同忻洗煤厂703皮带两次胶带断裂事故-------------------------

一、提升机

案例1:云冈矿主井北部提升机箕斗坠落事故

(一)事故经过

1988 年4月18 日10时15分,云岗矿主井北部提升机在正常提煤至当班第68罐时,1#箕斗减速终了,二次给电没给上,箕斗不能进入爬行段运行,且开始反向下溜,司机发现后即采取工作制动及紧急制动措施,均不能闸住滚筒,箕斗下溜,造成1#箕斗坠入井底,2#箕斗过卷断绳后也坠落井底。

(二)事故原因:

1、制动力矩不足和液压系统失灵是事故的直接原因,液压站G3电磁阀断电后不能自动复位,造成制动器回油缓慢,导致不能及时安全制动。

2、事故发生过程中,虽然超速和过卷保护已动作,但是由于G3阀发生故障不能投入制动,造成坠落事故。

(三)防范措施

1、发现重大安全隐患没引起足够的重视。事故发生的前一天早班绞车二次给电给不上,发生溜车事故,司机汇报后,未引起领导高度重视,没有对二次给电给不上的根本原因进行认真详细检查分析,导致隐患继续存在。

2、管理松懈和规章制度执行不严。事故发生前及事故当班均发现司机脱岗现象,各种记录填写不认真、不详细。检修工作不认真细致。

案例2:山西某矿罐笼坠罐事故

(一)事故经过

2003年2月19日零点,山西某矿基建施工中,绞车司机误操作,致使调绳离合器脱开,造成副罐笼下滑,立井主绞车失灵,发生罐笼坠罐事故,死亡5 人,受伤2人。

(二)事故原因

1、绞车司机误操作,是造成这起事故的直接原因。

2、主提升绞车司机单人上岗,严重违反《煤矿安全规程》的有关规定,是造成这次事故的重要原因。

3、对主要提升绞车的使用和管理制度不严,措施不力,尤其对绞车

的调绳操作缺乏应有的程序和规定,是造成这起事故的重要原因。(三)防范措施

1、必须制定详细的操作规程,操作时严格执行操作规程。

2、严格执行《煤矿安全规程》,一人操作,一人监护。

3、为防止绞车调绳离合器因误操作而脱开,增加截止阀。

案例3:白洞煤业公司主井提升机坠箕斗事故

(一)事故经过

2005年9月15日上午7:53,白洞煤业公司主井提升机2#箕斗发生坠箕斗事故。早班司机接班前,发现2#箕斗装不进煤,派检修工下井底处理,发现一块大矸石及其它杂物卡住固定漏煤嘴,捅通后,检修工上井。待2#箕斗装满煤后,由早班司机提升至卸载位置卸煤,卸煤过程中,上述大矸石及杂物将扇形闸门棚住,扇形闸门未能复位,将箕斗卡在卸载点。此时,井架信号工并没有发现该情况,发开车信号,司机正常开车,遂发生松绳,松绳保护警示铃报警后,绞车停车。司机在准备反向紧绳过程中,2#箕斗坠落。

(二)事故原因:

1、井架信号工责任心不强,未及时发现箕斗异常情况,发出开车信号。

2、司机开车后,由于箕斗被卡住,逐渐松绳,井架受力振动,棚住的矸石及杂物等塌落,扇形闸门复位,箕斗坠落。

3、绞车司机处理反向紧绳不及时。

(三)防范措施:

1. 大块煤、大矸石及杂物在装载前必须进行处理,严禁将其装入

箕斗。

2. 信号工应加强责任心,司机要提高操作技能。

3. 进一步提高提升机各种保护的技术含量,确保提升机安全运行。

案例4:晋华宫矿副井提升机过卷事故

(一)事故经过

2006年1月3日19时12分,晋华宫矿副井提升机司机听到向上慢提的信号时,正常开车,但绞车出现滚筒反转,并且速度明显加快,经手闸手柄、主令手柄扳到零位、踩脚踏紧急制动开关等都未能将绞车制动,随后一声闷响,绞车停止运行,发生过卷事故。造成2人死亡,11人受伤。

(二)事故原因

1、提升机电控系统在重载慢提的工况下,提升机的拖动力矩建立时间长,使其在低速重载启动工况下出现溜车;同时,在溜车过程中绞车的安全控制系统、执行机构发生异常没有按设定进行动作,未实现安全制动。是引起事故的直接原因。

2、该提升机电控系统改造完成以后,有关部门未按相关规定认真进行验收;

3、该提升机电控系统改造完成以后,未进行技术性能测试,即投入使用;

4、该提升机电控系统改造完成以后,未及时编制操作规程,也未对操作人员进行认真培训学习;

5、提升机操作司机连班作业,造成疲劳操作。

(三)防范措施

1、改善电控系统的启动特性,以缩短电控系统在慢提工况下拖动力矩建立的时间;

2、完善电控系统的自检功能,增加控制台上关键元器件(开关与按钮)的工作状态指示,并设置相应的安全保护(闭锁)及语音报警;

3、强化提升机电控系统及液压站的日常检查,应针对本矿提升机电控系统及保护装置的特点,修订相关检查和维护项目。

4、合理制定劳动组织与作业时间,防止因工作时间较长而疲劳,误操作而造成事故。

5、完善乘罐制度,矿车出入罐笼时,严禁人员登罐。

6、应加强对特种作业的技术培训,针对使用设备的特点及时地、有针对性地进行培训学习。

案例5:煤峪口矿副立井控制室着火事故

(一)事故经过

2007年9月22日11:55,煤峪口矿副井提升机司机正常提升人员,当罐笼提至井口正常停车位置停车后,司机发现地下室着火,及时断电(期间各仪器、仪表显示均为正常),并向矿调度汇报。从发现到扑灭明火,整个过程耗时27分钟。

(二)事故原因:

1、电控系统使用年久,接触器老化,控制方式落后,电机带电阻运行产生高温引燃电缆是着火事故的直接原因。

2、地下室电控盘布局不合理,环境不良,散热条件不好。

3、检修不到位,巡回检查不严、不细,没有及时发现故障。

4、机电各级干部管理不严、不细,检修制度落实不认真。

案例6:河南省某矿罐笼坠落事故

(一)事故经过

2008年7月10日8:00,河南某矿当工人在交接班时,乘罐笼从井下升井过程中,绞车联轴器螺丝突然断裂,造成罐笼从30米高处坠落井下,11名矿工遇难。

(二)事故原因

1、该绞车保护装置不齐全。

2、绞车司机配备不足,每班只有一人工作,没有监护。

3、有关领导发现事故隐患后不做处理,设备长期带病运行。

(三)防范措施

1、完善绞车各种保护,杜绝设备带病运行。

2、加强绞车司机培训,配备足够的操作人员,严格持证上岗制度。

3、严格执行领导干部上岗检查制度。

案例7:湖南省某矿罐笼坠落事故

(一)事故简要经过

2009年10月8日8:00,湖南省某矿运送人员上下井过程中,带动上升罐笼的滚筒上的调绳离合器脱离,造成一对罐笼相继坠入井底,并将钢丝绳全部拉断。造成26人遇难5人重伤。

(二)事故原因

1、绞车司机误操作。

2、把罐工把罐不严,罐笼超载(罐笼核定乘员24人,但事发时乘

员27人)。

3、安全管理混乱。

(三)防范措施

1、加强绞车司机和把罐工的培训。

2、严格执行绞车巡回检查制度。

3、严肃查处事故,加大责任追究力度。

案例8:白洞矿主井提升机减速机齿轮断裂事故

(一)事故经过

2011年1月10日上午9:00左右,白洞矿主井提升机司机将固定滚筒降至距离井口约20m(在加速阶段)时听到减速机侧有异响,立即停车并汇报进行检查。打开减速机两观察孔查看,在可观察到的范围内发现电机侧固定内齿轮的一侧有不连续的4个断齿,断裂长度约10-15mm之间(齿全长150mm),断裂高度3-15mm之间(齿全高15mm),并且齿面有均匀点蚀;行星轮无点蚀,没有发现断齿现象。滚筒侧齿轮未发现断齿现象。

(二)事故原因

1、机运队由于检修不到位,没有及时发现隐患。

2、安全管理不到位。

(三)防范措施

1、加强日常检查维护,严格执行定期检修图表制度。

二、主扇事故案例

案例1:某矿主通风机过流跳闸事故

(一)事故简要经过

2002年8月13日早班,某矿主扇司机发现1#电机停转,并发现1#电源柜无电压指示,为及时开启风机,司机张某看到2#电源柜电压指示正常,随即合上6KVⅠ段与Ⅱ段之间的联络开关,此时,隔离开关有火花,随后2#电源柜跳闸,联系35KV变电所迅速恢复了2#电源,于是,启动了2#风机,影响生产49分钟。

(二)事故原因

1、1#电源柜无计划停电。

2、1#电源柜跳闸后,失压脱扣器未起作用,为2#电源柜的返送电构成回路。

3、2#柜为35KV变电所其它馈电柜提供了电源,造成过流跳闸。(三)防范措施

1、发生事故后应该先检查本机房有无故障、保护是否到位,然后进行事故抢救。

2、发生事故后,必须严格执行询问、汇报制度,通过调度和值班人员统一协调指挥,防止事故扩大。

3、完善各级保护,确保主扇正常运行。

案例2:雁崖矿主通风机风叶扫膛事故

(一)事故简要经过

2003年3月15日14时,雁崖矿西山主扇当时值班司机听到异响后,立即对2#机进行紧急停机,并在十分钟内将1#主扇启动,同时向矿调度室进行了汇报,矿领导接到汇报后,立即指示有关专业技术人员赶赴现场,对事故现场进行勘查,发现2#风机风叶扫膛。(二)事故原因

由于1级导叶其中一片支撑点的螺母开焊脱落,导致下支撑转轴失效,导叶在风力作用下失去平衡,发生位移,与运转中的一级风叶发生相互碰撞所致。

(三)防范措施

1、要认真执行大型设备完好标准,对于主扇主机部分除每月进行的例行定检外,在累计运行两年后必须揭开机体,按厂家说明书进行全方位检查,以便及时发现隐患。在2#主扇恢复运转后,立即对1#主扇的各部位进行全面检查,并对事故发生点进行补焊。

2、在主扇安装前,应对主机进行全面的质量检验,对不符合设计要求的部分,要求厂家及时处理。

3、健全、完善大型设备检修档案。

4、在年检中,坚持对主扇进行探伤。

5、加强大型设备的各项制度的落实,强化干部上岗制。

6、重新修订定检内容,按定期检查图表认真组织落实,提高检修质量。

案例3:某矿主通风机司机误操作停机事故

(一)事故简要经过

2003年8月29日早班,某矿当班主扇司机赵某巡检时,听见风机声音异常,经检查未发现情况,便立即停2#风机。停机后,2#稀油站报警,再连续启动2#稀油泵启动不了。此时,赵某又启动1#稀油泵,压力正常后按倒风机程序关2#风门,开1#风门,启动1#风机,运行正常后向调度站进行了汇报,影响生产24分钟。

(二)事故原因

1、主扇司机素质不高,对主扇控制原理不熟悉,主扇司机赵某听到风机声音异常后盲目人工紧急停车。

2、35KV变电所6KV母线下出线发生故障。

3、《主扇操作规程》制定的不详细,对于什么情况下声音异常应采取紧急停车未做具体规定,容易引起司机误操作。

(三)防范措施

1、主扇电机要尽快安装欠压保护,避免主扇长期在低电压下运行,损坏电机。

2、要尽快安装使用变电所、主扇的监测监控系统,便于及时发现问题。

3、完善《主扇操作规程》,细化司机紧急停车规定。

案例4:麻家梁矿主通风机风叶扫膛事故

(一)事故简要经过

2011年1月10日上午8点45分,麻家梁矿主扇司机听到主扇发出几声异响,顿时风机产生剧烈震动。当班司机立刻向矿调度、机电调度汇报,于8点51分切换到1#风机运行。对该临时主扇进行停机检查。从2#风机风叶调节窗观测到风机的叶片已经严重损坏,一级叶片有6片从根部断裂,其余7片从中间断裂。二级叶片有7片从根部断裂,其余3片从中间断裂;接着矿方组织人员对2#风机从两级风叶轮处拉开,检查电机及其他相关部件情况,发现一级电机前端排油管弯曲;电机轴承转动正常;风筒密闭墙体有少面积的脱落。(二)事故原因

1、该铸铝叶片可能存在质量问题,待风机修复运转正常后,对其进行科学鉴定。

2、由于矿井潮气大,导致风筒、风道、集流器上有结冰现象,可能是吸入冰块及异物所引起的叶片断裂。

(三)防范措施

1、矿方根据现场情况对该主扇风筒、风道等相关设施搭建保温房或采取相应的保温措施。

2、加强检修工和操作人员的安全意识和技术培训,及时发现安全隐患。

三、主运输皮带

案例1:某矿强力皮带断带事故

(一)事故经过

2007年3月16日夜班约0:00左右,某矿机尾岗点工郑XX发现强力皮带原接头处有异常,并向强力机头司机周XX打电话说明情况,经司机检查发现是原皮带硫化接头处胶皮鼓起,并露出一根钢丝,班长汇报调度室后停机处理,调度室通知XX工区区长袁XX,袁XX现场安排班长王袁XX、维修工井XX注意观察,准备早班检修处理。凌晨5:50,强力皮带在距机头500米处突然断开,造成皮带下滑750米,经抢修影响生产50小时。

(二)、事故原因:

1、更换强力皮带时,硫化接头质量低劣,钢丝绳与胶带之间黏合力差,是造成此次事故的直接原因。

2、队长袁XX预见性不强,没有采取果断措施进行处理,是造成事故的主要原因。

3、当日调度值班人员调度指挥不力,是造成事故的又一原因。(三)、防范措施:

1、严格执行钢丝绳芯皮带的硫化工艺,保证接头的质量。

2、及时组织处理发现的重大隐患

3、针对此次事故,要加大对所有机电设备的排查维护,对存在

的隐患要积极整改,确保设备正常运转。

4、进一步加强现场管理,确保安全生产。

5、加强广大干部职工的责任心、事业心教育,强化内部管理,进行大反思,将安全生产落实到实处。

案例2:燕子山矿主井皮带滑带事故

(一)事故发生经过

2007年9月6日8时—9日8时,燕子山矿检修更换主井2000米胶带。拉旧胶带时,将拉旧胶带的两部绞车的地脚拉断,造成两台绞车的直径26mm钢丝绳断绳后,主井旧胶带滑落到主斜井400米以下,主井6KV高压线路砸断,造成主井两个多小时的停供电故障。(二)事故原因

1、1#、2#绞车拉旧胶带的同时,拉新胶带的3#、4#绞车没有下放新胶带,造成新、旧胶带同时用力往上拉,将1#、2#绞车的地脚拉断,是这次事故的直接原因。

2、1#、2#绞车1993年安装,主要用于更换滚筒时往上拉胶带,因多年使用,绞车地脚已经不安全可靠是这次事故的间接原因。

3、施工队组对更换主井胶带的工艺流程不熟悉,在具体操作中对各种因素考虑的不详细、指挥不当、施工人员配合不协调等因素,是这次事故的间接原因。

4、施工队组措施不完善,绞车地脚的检查、信号的联络和钢丝绳强度的验算等内容欠缺,是这次事故的间接原因。

5、矿方对更换主井胶带重视不够、考虑不周、把关不严是这次事故的间接原因。

(三)、防范措施

1、更换胶带的施工措施要制订详细,措施中对绞车地脚的检查和验算、信号的联络,开绞车时如何配合、警戒线的设置等问题要写详细、具体,以保证施工的安全和质量。

2、施工前,对施工中可能出现的各类因素要考虑周全,详细检查施工中需要的器材和工具。

3、必须对外委施工单位的从业资质进行认真审核,确认无误后应签定技术协议及合同,并要求外委施工单位制定详细的安全技术措施,严禁没有从业资质的单位进行外委项目的施工。

案例3:马脊梁矿外运皮带撕裂事故

(一)事故经过:

2008年2月18日中午12时,马脊梁矿外运头部皮带(ST2000、带宽1米)19#接头撕裂,行人侧一半皮带随皮带机下托辊运行时一节节纵向撕裂,直至到皮带尾被看尾工人发现,撕裂长度320米。

(二)事故原因:

下皮带19#接头在运行中突然横向断裂55厘米是造成这起事故的直接原因。

(三)防范措施:

1、必须保证检修时间。加强皮带接头及皮带的日常检查,尽职尽责。

2、尽快配备皮带在线监测装置。

案例4:同忻洗煤厂111皮带机停机事故

(一)事故简要经过

2010年3月13日,同忻矿在正常洗煤生产中,20点05分全厂停电,经检查是同忻矿111皮带输送机启动时导致3万5高压顶电,使全厂设备在运行中停机。在20点45分送电后,启动系统;22点43分,发现903给料机减速机输出轴的轴承损坏,进行检修更换减速机后,于3月14日6点27分903启动运行。

(二)事故原因

1、在第二次给煤机减速机曲轴变形后,选煤厂只是更换了曲轴,

没有对减速机大轴及轴承状况进行检查。

2、没有设备巡回检查图表,岗位工在检修班中没有按要求对设备进行逐一检查。造成了事故隐患逐步积累,最后引发大轴退出。

3、跟班厂长对前两次事故的发生没有引起高度重视,只是口头要求检修工检查,没有认真检查每天的设备检修记录,是造成设备隐患的间接原因。

4、厂里没有建立设备巡回检查制度,检修记录中填写不详细。新的减速机到位后,厂里没有及时对减速机进行更换。

(三)防范措施

1、大地公司建立健全各项管理制度,保证设备运转及检修过程中人员能够跟踪到位,及时发现隐患。

2、选煤厂管理人员及检修各工种人员应认真执行设备巡回检查制度,保证各班能够按时对设备进行巡回检查并认真记录。

3、选煤厂应建立隐患排查制度,对设备存在的隐患,及时拿出应对的措施并组织好关键部件的储备工作。

案例5:同忻洗煤厂703皮带两次胶带断裂事故

(一)事故经过

2011年2月12日凌晨5:40时,同忻洗煤厂上精煤仓703#皮带靠近人行道侧的底皮带跑偏,在运行情况下对导向滚筒进行了调整,大约5:55时,皮带拉紧重锤落地,皮带断裂,损坏胶带长度大约50米。此次事故造成703#皮带停运29小时,于2月13日11时恢复运行。

2011年2月14日13:30时,703皮带重锤间折向滚筒皮带跑偏

与机架摩擦冒烟,拉动急停开关时,皮带停运发生断裂。此次事故造成703#皮带停运20小时,于2月15日9时恢复试运行。

(二)事故原因

1、该皮带拉紧重锤间地基有下沉现象,导致重锤折返滚筒滑道出现下陷且扭曲变形,折返滚筒轴线发生偏移,致使胶带在运行中发生跑偏,跑偏的胶带与机架挤压卷边撕裂,未能及时进行彻底处理,是造成这起事故的直接原因。

2、通过对断裂胶带表象观察分析,损坏部分胶带存在钢丝绳芯锈蚀、断丝现象,说明该段胶带强度下降,是造成这起事故的另一原因。

3、由于同忻矿、洗煤厂、雁崖煤业项目部协调不妥,2010年12月至今年2月份,有11天检修时间不足,皮带有5天未检修;检修时间达不到规定要求,是造成事故的又一原因。

4、现场检修手段、方法不到位,岗位工配置不足,且部分不具备上岗工作能力,也是造成事故的原因之一。

(三)防范措施

1、矿方应针对重锤间地基下沉情况,采取切实有效的措施,对重锤滑道进行加固,避免胶带跑偏的发生。

2、703皮带走廊导向滚筒处要加设防止物体坠落的防护设施,防止物体落入重锤间损伤胶带及折返滚筒。

3、重锤间折返滚筒上方防护板要加设清除浮煤等杂物的清扫器。

4、重锤间整个滑道区间两个方向加设2组防跑偏保护。

5、要求中煤三十处对重锤间滑道串联一起相互加固,确保可靠。

6、深刻汲取事故教训,加大对重锤间胶带运行状况的监测,增派业务骨干盯岗,发现问题及时彻底处理。

7、同忻、洗煤厂、雁崖煤业公司应进行协调配合,保证日检时间;按照“四检”制要求,建立检修台帐、日志;加强对各类安全保护的检查和试验。

8、加强皮带机运行状况的监测,建议尽快对皮带机配置在线监测装置。

9、严格按照岗位编制,配足岗位人员,加强员工技术培训,培训合格后方可上岗。

10、同忻矿应尽快对在用胶带强度做试验,同时根据产量核实现用皮带能否满足现有的运输能力,并组织备用新胶带。

11、同忻矿应逐步理顺皮带日常运行管理机制,加强组织管理,加强日常监管,明确责任,每班派1名干部跟班上岗。

空间事故案例分析及防范措施

有限空间事故案例分析及防范措施有限空间是指封闭或部分封闭、进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间(国家安全生产监督管理总局宣教中心编,有限空间作业安全培训教材,团结出版社,2010)。有限空间作业涉及的行业领域非常广泛,如服务业、公共设施管理业、电力、燃气、水生产供应业、制造业、建筑业、餐饮住宿等。有限空间作业环境复杂,不确定的危险因素多,如果防范措施不到位,就有可能发生中毒、窒息、淹溺、燃爆等事故。 根据国家安全监管总局统计,2001年至2009年8月,我国在有限空间作业中因中毒、窒息导致的一次死亡3人及以上的事故总数为668起,死亡人数共2699人,每年平均300多人。2011年全国冶金、有色、建材、机械等工贸行业企业发生有限空间作业较大事故15起、共死亡57人,分别占工贸企业较大以上事故起数和死亡人数的37.5%和35%。2012年以来发生较大事故10起、共死亡37人,分别占工贸企业较大以上事故起数和死亡人数均占37%,同比分别上升66.7%和76.2%(国家安全监管总局关于开展工贸企业有限空间作业专项治理的通知安监总管四C2012)93号)。

1有限空间典型案例 1.1“2.20”水封罐缺氧窒息事故 (1)事故经过。 2006年2月20日,黑龙江省大庆市中国石油天然气集团公司某球罐分公司经理马某、副经理余某、技术员赵某及工人史某按照该石油 管理局化工集团甲醇分公司的安排,到合成氨装置火炬系统检查蒸 汽伴热系统冻堵情况,当检查卧式水封罐(?2.4mx8.9m)罐内是否 有漏点时,余某与赵某将罐顶人孔盖(中480mm)卸开,余某先下到罐内进行检查,因罐内充满氮气(未投入生产),晕倒在罐内。赵某发 现后钻进罐救人又晕倒在罐内,马某随后拴上绳进到罐内再次救人,也晕倒在罐内。随同在场的工人史某立即呼救,施工现场附近的两 名司机赶到施工现场将马某拖出,同时报警。医院和消防队员先后 到达现场,将余某和赵某抬出,经现场抢救无效,3人全部死亡。(2)事故原因分析。

物料提升机危险、有害因素辨识(2021版)

物料提升机危险、有害因素辨 识(2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0733

物料提升机危险、有害因素辨识(2021版) 龙门架、井字架升降机都是用作施工中的物料垂直运输,是物料垂直运输的主要工具,也称升降机。物料提升机常见的安全隐患主要有以下几个方面: 1.设计制造 一些企业为减少资金投入,自行制造龙门架或井架,但缺乏相应技术人员,未经设计计算和有关部门的验收便投入使用,严重危及提升机的安全使用。 有些工地因施工需要,盲目改制提升机或不按图纸的要求搭设,任意修改原设计参数,出现架体超高,随意增大额定起重量、提高起升速度等,给架体的稳定、吊篮的安全运行带来诸多事故隐患。 2.架体的安装与拆除 (1)架体的安装与拆除前未制定装拆方案和相应的安全技术措

施。 (2)作业人员无证上岗。 (3)施工前未进行详尽的安全技术交底。 (4)作业中违章作业等导致人员高处坠落、架体坍塌、落物伤人等事故。 另外,架体在安装过程中,对基础处理、连墙杆的设置不当也给提升机的安全运行带来严重的隐患:基础面不平整或水平偏差大于lOmm,严重影响架体的垂直度;连墙杆或缆风绳的随意设置,或与脚手架连接,或选用材料不符合要求等影响架体的稳定性。 3.安全装置不全或设置不当、失灵 未按规范要求设置安全装置或安全装置设置不当,如上极限限位器设置在越程距离上过小(小于3cm)或设置的位置和触动方式不合理,使上极限越程不能有效及时地切断电源,一旦发生误操作或电器故障等情况,将产生吊篮冒顶、钢丝绳拉断、吊篮坠落等严重事故。 此外,由于平时对各类安全装置疏于检查和维修,致使安全装

2016年至2016年学校安全事故案例集锦

2016年至2016年学校安全事故案例集锦 篇一:生产安全事故典型案例汇编(2016年) 生产安全事故典型案例学习(2016年) 4(三)班 — 1 — 摘要:船舶工业是综合工业之冠,以下列举近年来船舶建造中各类典型生产安全事故案例,造船修造既有高空作业、闷舱室作业、起重作业、电焊气割作业、交叉作业等方式,同时又使用油漆、乙炔、液化气等有毒、易燃易爆危险品,属于高风险的行业。由于其特殊性,概括起来存在着“低、快、多、少、乱”五大特点。一是科技含量低。造船企业不仅建造周期长,而且工种多、工艺复杂,生产手段主要以手工为主,属于劳动密集型行业,希望能从中吸取教训。事故案例一:高处坠落事故车间电工xx伟,40岁,在技改施工现场爬上角钢支撑架安装电灯泡,装完下架时将支架踩落掉下地面,造成腰椎1#骨折,左跟尾骨折。根据事故现场的调查和分析,事故发生的主要原因是xx伟作业时没搭设好梯子,也没有系挂安全带,没有落实任何防范措施,属于违章操作;事故的次要原因是角钢支撑架本身就焊接不牢(虚焊)。 2.土建队工人xx林,在工作时抄近路从xx 车间回收费料石棉瓦屋面上通过,不慎踩烂石棉瓦从房顶上摔下,造成双手腕骨折,左膀滑裂。事故发生的原因是xx林安全意识太差,为了贪图方便,严重违章,负事故全部责任。生产部安装队焊工xx

勤,33岁,在综合分厂白肥厂房上安装氟洗涤塔时,踩烂石棉瓦后连带折断的锈蚀屋架,坠落地面,臀部着地,造成髋部左耻骨、坐骨骨折。根据事故现场的调查和分析,事故发生的主要原因是xx勤作业时没搭设梯子,没有系挂安全带,更没有落实任何防范措施即上房顶作业,属于违章作业,承担事故直接责任。 — 2 — 事故案例二:触电事故 一、事故经过 xx船舶工程部,指派电焊工xx华(男,27岁)配合铜工李××到船上分油机间进行管子移位工作。xx华将焊接电缆拉到分油机间,在将焊钳端的接头拧入焊接电缆螺纹接口时,发现拧入不到一个螺距便卡住,任凭怎么使劲也拧不进去,他用焊钳在分油机甲板试了试,发现有电,并不影响焊接,再加上改样工作比较急,因而也没再去想螺纹接头不牢的事了。李XX负责拆装管子并重新给马脚定位,而xx 华则负责焊新马脚。靠门口的几个马脚焊好后,两人已经大汗淋漓,身上的工作服也已湿透。xx华准备将焊接电缆拖到靠舷侧的位置,以便继续焊余下的马脚。此时,铜工李××到机舱借葫芦。在xx华往里拉电焊电缆时,焊钳与焊接电缆的接头突然脱落,带电一端掉在分油器上的紫铜管上。与此同时,xx华人因失去平衡扑倒在已带电的铜管上,胸口汗湿的衣服触及带电紫铜管造成触电。当铜工李××返回分油机间发现xx华触电后,急忙进行抢救,但终因脑缺氧时间过长,xx华于两个星期后在医院死亡。

提升机使用常见事故及预防措施

提升机使用常见事故及 预防措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

提升机使用常见事故及预防措施对已发生的提升事故案例进行分析研究,找出事故的成因,总结经验教训,采取正确的防范措施,不断改进提升机司机的操作技术,加强司机责任心,提高其安全意识,对避免和减少事故的发生,保证矿井提升设备的安全运行具有重要意义。 一、断绳事故 断绳事故的后果非常严重,不仅影响矿井生产,造成巨大的经济损失,严重的还会危及人身安全。断绳事故多发生于单绳缠绕式提升。单绳缠绕式提升断绳事故从发生断绳事故的原因看,以松绳引起的最多;从提升方式看,以立井箕斗提升的案例最多。在此,以立井箕斗提升因松绳引起的断绳事故为例进行分析。 1.事故经过 (1)某矿主井,提升机为XKT2×3×1.5型。当箕斗正在卸煤时,信号工通知司机井下无煤。司机没有注意仓满红灯已亮、松绳警铃已响,即开车把箕斗习惯地下降到井口水平,然后停车。实际此时箕斗仍卡在卸载位置,松绳已达24.5m。箕斗突然下落,在机房外50m的机电科长

听到井筒巨响,到机房问司机,司机还不知已发生断绳坠斗事故,停运38.5h。 (2)某矿主井,提升机为2JK—3/11.5型。煤仓信号工发现仓满已太晚,松绳保护又失灵;司机发现松绳时已松绳30m,钢丝绳已打卷,去找钳工处理,钳工还未赶到已发生断绳坠斗事故,停运42.5h。 2.原因分析 (1)箕斗被卡住,引起松绳,且松绳量大;箕斗卡住的原因消失后,箕斗迅速下降产生非常大的冲击力,冲断钢丝绳。 (2)保护装置不完善,只有信号灯或信号铃,司机稍不注意,就会出现问题。满仓保护没有与提升信号闭锁(井口煤仓仓满,井底煤仓无煤→信号工发不出开车信号→不发开车信号,司机无法开车→提升信号与提升机电控系统闭锁);松绳保护没有按《煤矿安全规程》的规定设置。 (3)司机注意力不集中,对松绳警铃和滚筒上钢丝绳等异常情况未能引起注意;松绳后的处理措施不当或反应过慢。 3.预防措施

9第九章 典型事故案例分析及防范措施

第九章典型事故案例分析及防范措施 一、高压触电 案例1:在电力线路附近作业触电死亡事故 死者情况:×××(甲) 男42岁水暖工 ×××(乙) 男28岁水暖工 ×××(丙) 男50岁工程师 时间:1991年9月17日14时 地点:某工厂宿舍楼五楼花台上 经过: 某区新建热电厂开始实施集中供热。区房管处为某厂的宿舍楼安装暖气。9月17日下午开始给×××丙家安装。×××丙家五楼窗外有一花台,安装用的一些材料从外面用绳索直接吊上去。工人×××甲、×××乙和协助安装的×××丙站在花台上,下面的几位工人捆好一根6.13m长的铁管,上面的三人合力向上拽拉。当拉到花台边缘时,需将竖直方向的铁管改为水平方向进入窗户,于是三人用力将铁管上端向下压。铁管的另一端碰触到10kV 高压线路上,顿时一声响,一团火光,三人同时被击倒,身子压住铁管,弧光放电将三人多处烧焦,长达20多分钟,×××甲、×××乙从花台上坠落,×××丙倒在花台上,三人同时惨死。 原因分析: 由于6.13m长的铁管很难从楼梯搬上去,于是决定用绳索吊上去。施工时施工负责人没有注意到离XXX丙家花台外面2.4m处有一10kV的电力线路,也没有向参加施工的人员交待,更谈不上采取措施保证安全。虽然有的工人看到电力线路,但认为不会碰到它,所以没有加以注意。 事故教训及防范措施: 这起事故的原因一目了然,施工中违反有关规定,从窗户向楼内吊运安装材料,事故引起的教训很深刻。在事故发生前,电力线路就架设在眼前,谁也没有注意到它是一只会吃人的“电老虎”,待到事故发生后追悔莫及。 据某计划单列市统计,仅从1986年到1991年的6年中,在电力线路附近进行建筑施工、起重吊装、地质钻探、架设安装、搬运长大物体等作业时触及电力线路死亡36人。 预防这类事故,既不需要尖端技术,也不需要耗费太多财物,更不需要贵重设备,只需要加强管理,采取适当措施。 1.经常在电力线路附近作业的单位应制订相应的规章制度,根据情况提出在电力线路附近的作业方法。 2.在电力线路附近作业时必须有确保安全的组织措施和技术措施。 3.组织措施是指领导亲临现场,制订施工方案,安排有经验的人现场指挥,设立专人、专职进行现场监护;作业前在现场对全体参加作业的人员进行安全教育,做好安全技术措施交底和落实工作。 4.技术措施是指作业时设备和人员与电力线路应保持的安全距离。如果达不到安全距离要求,应采取可靠的安全技术措施。如停电措施或设置绝缘屏护墙、篱笆墙、尼龙安全网等。 5.在易触及地区的配电线路应尽量采用绝缘导线或电缆供电。 案例2:违章使用铁架触及高压线造成的触电死亡事故

安全生产典型事故案例分析

安全生产典型事故案例分析 通过对一些典型事故进行分析深化对事故发生发展规律的认识,从而有效地预防事故与控制事故发生。 案例一x分厂高空坠落事故 一、事故概述 201x年x月x日15时30分,x分厂安排直氰工段一班人员加班协助直氰维修班架设氰化钠大库到直氰氰化钠小库之间的氰化钠输送管道。一班班长寇某某在班后会上布置了协助直氰维修班架设管道任务,并指定氰化岗位操作工王某某去氰化钠大库至直氰化钠小库之间的空中桥架上协助吊装氰化钠输送管道。16时左右,王某某冒险翻越制酸二段酸浸备用槽顶部护栏,在未挂好安全带情况下直接上到空中桥架北端作业,导致本人从桥架上坠落至地面(桥架距离地面高度4米)。后送市中医院救治,经医院诊断,王某某腰椎受伤。 二、事故发生的原因与性质 (一)、事故发生的直接原因 王某某违章作业冒险翻越制酸二段酸浸备用槽顶部护栏且未挂好安全带时直接上到空中桥架作业,就是造成这起事故的直接原因。 (二)、事故发生的间接原因 1、运转一班班长寇某某在高空作业前没有按照制度办理高空作业票证,没有制订相应安全防范预案; 2、分厂安全员屈某某对本单位高空作业票证监督不到位; 3、分厂未落实票证管理制度对高空作业疏于管理。

(三)、事故的性质 这就是一起因违章操作引发的高空坠落事故。 三、事故防范与整改措施 (1)x分厂立即组织学习安环科下发的201x年第xx号通知内容,并将组织学习情况于x月x日前上报安环科; (2)x分厂立即组织召开安全专题会议,本着安全事故“四不放过”的原则,通报事故案例提出防范措施,并将会议情况于x月x日前上报安环科。 (3)各生产单位要查遗补漏居安思危,利用班前班后会学习安环科下发的201x年第xx号通知内容,严格按照制度要求做好安全作业票证的办理、审核、建档工作。 (4)分厂应加强对职工进行安全生产的法律法规与安全技术操作规程的培训。 单项选择题 1、该起事故的性质就是(C) A、意外事故 B、刑事案件 C、违章操作 D、非责任事故

提升机使用常见事故及预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 提升机使用常见事故及预防措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8600-16 提升机使用常见事故及预防措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 对已发生的提升事故案例进行分析研究,找出事故的成因,总结经验教训,采取正确的防范措施,不断改进提升机司机的操作技术,加强司机责任心,提高其安全意识,对避免和减少事故的发生,保证矿井提升设备的安全运行具有重要意义。(1)某矿主井,提升机为XKT2×3×1.5型。当箕斗正在卸煤时,信号工通知司机井下无煤。司机没有注意仓满红灯已亮、松绳警铃已响,即开车把箕斗习惯地下降到井口水平,然后停车。实际此时箕斗仍卡在卸载位置,松绳已达24.5m。箕斗突然下落,在机房外50m的机电科长听到井筒巨响,到机房问司机,司机还不知已发生断绳坠斗事故,停运38.5h。满仓保护没有与提升信号闭锁(井口煤仓仓满,井底煤仓无煤→信号工发不出开

有限空间事故案例分析及防范措施

有限空间事故案例分析及防范措施 有限空间是指封闭或部分封闭、进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间(国家安全生产监督管理总局宣教中心编,有限空间作业安全培训教材,团结出版社,2010)。 2006年2月20日,黑龙江省大庆市中国石油天然气集团公司某球罐分公司经理马某、副经理余某、技术员赵某及工人史某按照该石油管理局化工集团甲醇分公司的安排,到合成氨装置火炬系统检查蒸汽伴热系统冻堵情况,当检查卧式水封罐(?2.4mx8.9m)罐内是否有漏点时,余某与赵某将罐顶人孔盖(中480mm)卸开,余某先下到罐内进行检查,因罐内充满氮气(未投入生产),晕倒在罐内。赵某发现后钻进罐救人又晕倒在罐内,马某随后拴上绳进到罐内再次救人,也晕倒在罐内。随同在场的工人史某立即呼救,施工现场附近的两名司机赶到施工现场将马某拖出,同时报警。医院和消防队员先后到达现场,将余某和赵某抬出,经现场抢救无效,3人全部死亡。 (2)事故原因分析。

校园安全事故案例

校园安全事故案例 前言 校园安全是个永恒的话题。楼道踩踏、食物中毒、溺水身亡、马路"杀手"…这些安全事故每天都在吞噬着"祖国的花朵"。有人做过统计,光是由于校园内的安全事故而伤亡的学生,全国每天至少"减少一个教学班"!学近几年有关校园的中毒事件、踩踏事件、暴力事件、交通安全事件屡见报端,而且每年的安全数字呈上升趋势。教育部、公安部等单位对北京、天津、上海等10个省市的调查显示,目前全国每年约有1.6万名中小学生非正常死亡,平均每天约有40名学生非正常死亡。 2007年初,教育部发布的2006年全国中小学安全形势分析报告显示:在各类安全事故中,溺水占31.25%,交通事故占19.64%,斗殴占10.71%,校园伤害占14.29%,中毒占2.68%,学生踩踏事故占1.79%,自杀占5.36%,自然灾害占9.82%,其他意外事故占3.57%。 为进一步强化"安全第一,责任重于泰山"的意识,切实做到学校安全"警钟常鸣,长抓不懈"。我校收集整理部分学校安全事故典型案例介绍给大家。希望每一位同学都认真阅读本案例,认真思考,吸取教训,增强做好安全工作的责任心,牢固树立"学校安全无小事"的意识,身体力行,为学校教育教学工作提供良好的保障,为创建"平安校园"作出贡献。 一、踩踏事故 1、学校集会造成学生被挤死挤伤案 陕西省某县城关小学1989年12月28日清晨举行周会。7时许,在学校广播和铃声的催促下,教学楼上千名学生争先恐后奔往学校操场集会。学校副校长杨某未将教学楼西边楼梯铁栅门打开,使得二、三、四楼七百多名学生只得全部涌向东楼梯口。学生们下到二楼和一楼楼梯拐弯处时,因楼道电灯末开,跑在前面的学生摸黑与少数上楼放书包的学生相遇,造成双方拥挤,个别身材小的学生跌倒后引起上下楼梯受阻,造成严重拥挤,酿成特大伤亡事故,死亡6至11岁的小学生28人,伤59人。 2、2009年12月7日晚9时10分,湖南省湘乡市育才中学(民办)下晚自习时教学楼楼梯间发生严重拥挤踩踏事故,8名学生死亡,26名学生受伤,其中3人重伤。 3、2010年3月22日9时35分,在乌鲁木齐八一中学附小存放清雪设备的工具房小院内,三个年级(分别为三、四、五年级)的学生领完清雪工具通过院内一条长约50米,宽约1.5米得狭长巷道时,三年级学生孙曼菱摔倒后被身后的同学拥堵踩压,随后立即被老师送往乌市建工医院实施抢救,于当日22时宣告抢救无效死亡。踩踏事件还造成一名学生膝关节脱位伤,两名学生软组织挫伤。 4、2010年11月29日12时许,位于新疆阿克苏市杭州大道的阿克苏第五小学发生踩踏事故。根据最新统计,此次踩踏事故中共有123名学生入院检查,目前41名住院学生中有1人因脏器严重受损病危,有6人重伤,另有34人轻伤。 5、2006年10月25日晚上8点,四川省巴中市通江县广纳镇中心小学学生晚自习下后,刚走出教室,灯突然熄灭,楼道一片漆黑,有学生怪叫"鬼来了"引起学生恐慌,大家争相往楼下奔跑,部分学生被挤倒,被后面涌上来的学生踩踏,造成10名学生死亡,27名学生受伤,其中重伤7人。 6、 2013年2月27日7时许,湖北襄阳老河口市薛集镇秦集小学发生踩踏事故,已造成4名学生死亡,多名学生受伤。受伤学生已被送往医院救治。 7、西安曲江海洋馆发生小学生踩踏事故 16人受伤

提升机使用常见事故及预防措施实用版

YF-ED-J4746 可按资料类型定义编号 提升机使用常见事故及预防措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

提升机使用常见事故及预防措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 对已发生的提升事故案例进行分析研究, 找出事故的成因,总结经验教训,采取正确的 防范措施,不断改进提升机司机的操作技术, 加强司机责任心,提高其安全意识,对避免和 减少事故的发生,保证矿井提升设备的安全运 行具有重要意义。 一、断绳事故 断绳事故的后果非常严重,不仅影响矿井 生产,造成巨大的经济损失,严重的还会危及 人身安全。断绳事故多发生于单绳缠绕式提

升。箕斗突然下落,在机房外50m 的机电科长听到井筒巨响,到机房问司机,司机还不知已发生断绳坠斗事故,停运38.5h。 (2)某矿主井,提升机为2JK—3/11.5型。

19个经典的安全相关事故案例

有关事故案例 生命是宝贵的,健康是重要的,不可能每个员工都去亲身体验事故,因此,学习事故案例,从中得到启迪,设想危险,未雨绸缪,是防止事故发生的好方法。 为从这些以鲜血和生命为代价的事故中吸取教训,使这些事故成为前车之鉴,预防类似事故的重复发生,并能举一反三,进一步促进公司安全生产,给公司营造一个良好的工作环境,特搜集了与我公司相关的一些事故案例汇集成册供公司员工学习。每个案例均有事故经过、事故原因、责任分析、教训及防范措施,以科学的态度,从理论上探讨其起因,并提出了防止事故发生的对策。案例的陈述力求简捷、清晰、突出主要线索和问题,注重实用性。 案例一操作车床违章未戴工作帽伤害事故 ,湖南某机械加工厂一名女工,在操作车床时严重违反安全规定,未戴工作帽,致使长发被旋转的工件缠绕,造成严重伤害事故。 一、事故经过 是星期天,应该是休息的日子,但是某机械厂由于实行了新的计件工资制,许多工人自发组织加班,以求增加收入。机加工车间女车工尹某,在车间领导安排她加班而她本人没有时间的情况下,擅自请在本厂当铸造工的丈夫替代操作车床。 这天11 时许,尹某从市场买菜回来,因考虑到丈夫车工技术不熟练怕出废品,连忙去车间探望。来到车间后不久,尹某发现车床刀架紧固螺钉松动,她在未停机的情况下,违章伸手去帮忙拧螺钉。由于尹某未按安全操作规程要求戴工作帽,致使自己的长发被卷入车床丝杆上,待其丈夫发现时又不知道如何关掉车床电源开关,而是抱着尹某身体向后拉,结果头发越绞越紧。当另一工人发现并关掉车间总闸时,尹某满头秀发连同头皮已被全部撕掉,左耳也撕去一块,造成一起惨不忍睹的重伤事故。 二、事故分析 造成这起事故的直接原因是一连串的违章,首先是尹某违反有关规定,擅自让其丈夫代替自己操作车床;其次是在未停机的情况下紧固螺钉,这也是安全操作规程严格禁止的;再次是操作车床不戴工作帽,导致长发被车床丝杆缠绕,造成严重伤害事故。造成事故的间接原因,则是该厂安全管理工作太差,一连串的违章无人纠正、无人制止,估计在当天工人加班的情况下,工厂、车间领导可能无人到场,如果确实这样,就属于严重失职。 三、事故教训与防范措施 类似于这样的事故,一般出现在规章制度和安全管理都不严格的中小企业,或者出现在加班、夜班等特殊的情况下,在这种情况下安全管理比较松懈,作业人员也比较容易马虎,不严格执行操作规程,由此而比较容易发生事故。事物之间是相互关联的,一项政策或制度的推出,特别是与职工经济利益密切相关的政策或制度的推出,必然会引起一连串的反应。例如实行计件工资,如果没有相应的质量保证办法,会造成残次品增加、质量下降;如果没有相应的安全管理办法,会造成忽视安全事故增多。这是从这起事故中应该吸取的一个教训。 应采取的防范措施有: 1、切实落实安全生产责任制,加强安全管理,对违反安全操作规程的行为及时制止,并给予必要的处罚,同时加强对职工的安全教育,提高职工的安全意识。 2、要求车工必须按规定穿好紧身合适的防护衣服,把袖口扣紧或者把衣袖卷起,把上衣扎在裤子里,腰带端头不应悬摆。不要穿过于肥大、领口敞开的衬衫或外套。留有长发时要戴防护帽或头巾,头巾或领带的端头要仔细塞好。 3、车床操作工在开动机床前,要详细检查机床上危险部件的防护装置是否安全可靠,润滑机床,并作空载试验。 案例二违章戴手套操作车床造成断臂事故

提升机过卷和过放事故防范措施

提升机过卷和过放事故防范措施 【摘要】在立井提升中,提升容器接近终点时,若不及时减速停车,则上行容器容易超过其正常停车位置而出现过卷事故;下行容器容易超过其正常停车位置而出现过放事故。本文主要阐述了提升机控制失灵、重载下放失控、制动装置失灵等提升机过卷和过放事故及其防范措施。 【关键词】提升机;过卷;过放;防范措施 在立井提升中,提升容器接近终点时,若不及时减速停车,则上行容器容易超过其正常停车位置而出现过卷事故;下行容器容易超过其正常停车位置而出现过放事故。 1、提升机控制失灵 (1)控制回路故障、保护功能失效。因控制系统的故障或保护装置失灵、保护措施失效等问题,会出现一些重大事故。主要原因是大部分提升设备采用交流拖动,实现自动控制很难,某些系统还要完善;在矿井提升条件下,一些电气元件的性能和质量满足不了技术要求;维护技术不完善等。某矿JKMZ 25X4型多绳罐笼提升系统,在一次下放人员的过程中,由于控制系统技术问题,使罐笼过放而造成重大人员伤亡事故。此系统为80kw交流电机拖动。其运行的减速段为带负荷测量的低频制动和低频爬行,具有限速保护和手动可调液压盘型制动装置。低频的投入,靠深度指示器联动的自整角机的信号。因维修不善,自整角机的相位错乱,继电器的接触电阻太大,造成低频电压不能达到数值;而低频欠压保护和限速保护都失效,在控制系统发生故障时不能起保护作用。在当次下放人员过程中,罐笼到达预定减速点时并未减速运行,司机发觉后进行工作制动,但未奏效,转瞬之间乘人的罐笼进入了楔形罐道,过放距离达10m。因罐笼歪斜造成罐内人员坠落井底身亡。 (2)深度指示器失灵。其原因有传动件损坏、离合器脱离联结和维护人员工作不细导致指示位置严重失真等。在这时提升机不能按预定行程减速和进行速度限制,并且保护措施不完善、保护装置失灵,因此导致过卷事故。 某煤矿多绳摩擦式罐笼提升机在运行中,深度指示器传动轴的联结销脱出,指针停留在中途不动,不能靠深度指示器自动进行减速。幸由罐笼碰撞井架过卷开关,提升机投入紧急制动,又在楔形罐道的制动下,停住了过卷罐笼,才免于较大灾难。 某矿副井缠绕式提升,在为检修一侧井底摇台时,按需要打开深度指示器的离合器,并短接了井架上的过卷开关,司机做完这些工作后,未向副司机交待。副司机未进行深度指示器的调准,连离合器也没有合,也没有做其他检查,便按信号开车。在罐笼行至30%行程时,司机发现深度指示器的指针只在抖动而并不行走,就停车把离合器合上,未采取安全措施,继续开车上行。井口信号工发现

学校安全事故案例

学校安全事故案例 为进一步强化大家的“安全第一,责任重于泰山”意识,切实做到 我校安全“警钟常鸣,长抓不懈”。现将收集整理了部分学校安全事故典型案例介绍给大家。共分为交通安全、消防安全、食品卫生安全、人身安全四个部分,收集整理了17个案例。希望大家听取学习后认真思考,吸取教训,增强做好学校安全工作的责任心,牢固树立“学校安全无小事”的意识,进一步强化责任,落实措施,切实抓紧抓实 抓好学校安全管理,为创建“和谐平安校园”作出贡献。 一、交通安全 〖案例1〗无证驾驶酿车祸 2006年月10月1日,某县职技校学生李飞(男、17岁)和其弟东冶中学学生李某飞(男、15岁)无证骑乘一辆无牌五羊125型二轮摩托车行至城镇李会腰路段时与 一辆大货车相撞,致二人当场死亡的重大交通事故。 提示:案例中的李飞两兄弟的惨祸是由于自身违反了“年满18岁取得驾驶证方可在路上驾驶机动车辆”的规定而造成的。因此,学校要加强对中小学生及幼儿的交通法规宣传教育,使他们学法、知法、守法,尽可能地避免车祸的发生。 〖案例2〗横穿马路惨遇车祸 2007年1 0月2 3日1 3时许,通州区某乡马场村村小学生郎某(女,1 0岁),在通州区通香公路杜柳棵路口迤东由北向南横穿道路时,被由西向东驶来的香河县淑胡镇庄子村村民张某(男,44岁)驾驶的旅行车撞伤,郎某经医院抡救无效死亡。 提示:横穿道路惨遇车祸令人痛心,事故案例提醒学校要加强学生的交通安全教育,确保安全出行。 〖案例3〗人货混装酿惨祸 2008年12月中旬的一天下午,镇源人罗某驾驶农友农用拖拉机从砖厂拉砖到阳光新城工地,车上乘坐其妻子、儿子和女儿三人。拖拉机驶至机场专用道K3+400m处时,

学校安全事故典型案例1

学校安全事故典型案例1 学校安全事故典型案例1 一、教育教学活动安全 案例一: 教师对违反课堂纪律的学生要耐心 在2002年10月的某一天,某校中学生何某趁陈老师上课在黑板板书之机,偷偷地在下面抽烟。老师发现之后,便叫何某交出烟来,但何某再三否认抽了烟。于是,陈老师怒气冲冲地骂了他一顿,并打了他两个耳光,恰好是打在何某的左耳上,致使何某左耳失聪。后来,陈老师赔偿了该同学的经济损失。 【分析】 在此案例中,陈老师面对课堂突发事件,应冷静处理,调查了解情况,以正面教育为主,讲清道理,使学生知错改错,而不能凭一时冲动体罚学生。因为我国《未成年人保护法》规定:学校、幼儿园的教职员应当尊重未成年人的人格尊严,不得对未成年学生和儿童实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为。陈老师打了何某两个耳光致使其左耳失聪的行为,违反了《未成年人保护法》的有关规定,侵犯了学生的身体健康权。所以,陈老师的行为是一种违法行为,学校应承担全部责任。陈老师体罚何某造成何某失聪,法医将根据何某失聪程度鉴定何某伤残等级:轻微伤、轻伤、重伤。如属轻微伤,陈的行为属一般违法行为,不构成犯罪;如属轻伤或重伤,陈的行为构成故意伤害罪。根据《刑法》第234条规定,故意伤害他人身体的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致重伤的,处3年以上10年以下有期徒刑。如属轻伤,加害人与受害人可以和解,受害人不向法院起诉的,不追究刑事责任;如属重伤,无论受害人是否向司法机关控告,司法机关将追究加害人的刑事责任。 2、教师教育学生应和颜悦色,以免发生师生冲突 2002年12月某日下午,某中学的高一年级某班学生在第6节课的上课铃响之后,陆陆续续地只有20位左右的学生到了运动场上集合。体育教师黄某面对这种情况,就叫体育委员回教室通知没到的学生来上课。同时,他又吩咐几位班干部去学校体育室扛抬棉垫以及其他用来跳高的工具。剩余的学生便在教师的默许下在运动场上自由活动。几分钟过后,在教室里被体育委员叫来的学生和拿体育用具的学生都到了运动场。黄某便吹哨子集合,在其周边的学生已缓慢集合成队,但仍有一位学生在远处的沙池边上跳远。黄某用力吹了几下哨子,那位学生(某甲)才小跑过来。在某甲快要站回队伍时,黄某喝道:站住!并用眼神狠狠地盯着某甲。过一会儿,黄某问道:你没听到老师吹哨子吗?为什么还慢慢地、大摇大摆地过来?某甲没回答,并用眼睛盯着黄某。黄某一看,火气就来了,拿着笔的右手一巴掌过去,叭地掴了一下某甲。某甲双手捂住左眼角弯下身子,突然,又直起身体,冲向黄某并抓住黄某的上衣,于是两人扭打起来。旁边的学生见状,迅速上前把他们两个拉开。某甲而离开操场去学校小卖部(商店)打通知其家长,继而又回到运动场,见黄某在训学生,便从路边拿上一块小砖头,快速走向黄某,将到时,举起砖头用力砸向黄某。黄某见状,迅速侧身一闪,迅即抓住某甲的手,两人又扭打起来。旁边的学生又一轰而上,拖开两人。但这时黄某已怒极,奋力挣脱学生们的拖拉,向某甲猛打,学生们拼力拉开两人,打架结束。 黄某的上衣被撕破,背后有两处伤痕;某甲左眼角黑肿有瘀血,左腿上有两处瘀血。 某甲的家长来到学校后将某甲带往医院检查,院方要求住院观察3天,诊断结果是有轻微脑震荡。某甲的家长要求黄某赔礼道歉并赔偿住院费和营养费。学校没有处分老师黄某,但支付了某甲的住院费和医疗费,并对某甲作出了记过一次的处分。第二学期,某甲自动退学。

安全生产典型事故案例分析

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 安全生产典型事故案例分析 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

安全生产典型事故案例分析 通过对一些典型事故进行分析深化对事故发生发展规律的认识,从而有效地预防事故和控制事故发生。 案例一 x分厂高空坠落事故 一.事故概述 201x年x月x日15时30分,x分厂安排直氰工段一班人员加班协助直氰维修班架设氰化钠大库到直氰氰化钠小库之间的氰化钠输送管道。 二.事故发生的原因和性质 (一)、事故发生的直接原因 王某某违章作业冒险翻越制酸二段酸浸备用槽顶部护栏且未挂好安全带时直接上到空中桥架作业,是造成这起事故的直接原因。 (二)、事故发生的间接原因 1、运转一班班长寇某某在高空作业前没有按照制度办理高空作业票证,没有制订相应安全防范预案; 2、分厂安全员屈某某对本单位高空作业票证监督不到位; 3、分厂未落实票证管理制度对高空作业疏于管理。

(三)、事故的性质 这是一起因违章操作引发的高空坠落事故。 三. 事故防范和整改措施 (1)x分厂立即组织学习安环科下发的201x年第xx号通知内容,并将组织学习情况于x月x日前上报安环科; (2)x分厂立即组织召开安全专题会议,本着安全事故“四不放过”的原则,通报事故案例提出防范措施,并将会议情况于x月x 日前上报安环科。 (3)各生产单位要查遗补漏居安思危,利用班前班后会学习安环科下发的201x年第xx号通知内容,严格按照制度要求做好安全作业票证的办理、审核、建档工作。 (4)分厂应加强对职工进行安全生产的法律法规和安全技术操作规程的培训。 单项选择题 1、该起事故的性质是(C) A.意外事故 B.刑事案件 C.违章操作 D.非责任事故

安全事故典型案例教学总结

《农村小学学生突发性事件的预防和处置研究》事故典型案 例及分析 为体现课题价值,有效预防和最大限度减少各类突发事故的发生,切实保障广大师生人身和财产安全,我们对近年来我市及全国各地发生的一些学生及校园突发案例进行了收集、整理,摘录与学生安全密切相关的踩踏事故、交通安全、心理健康、溺水事故、校园伤害事件、消防安全以及其他突发事件等典型案例20多个,为学生保驾护航,真正起到借鉴警示、防微杜渐、引以为戒的作用。 从收集整理学生意外伤害事故案例进行分析来看,除自然灾害引发事故以外,从中发现存在以下三大显著规律特征: 1、安全事故多发类型有规律可循。溺水、交通、自杀、暴力、食物中毒等六项涉校涉生安全事故,占各类学校安全事故的70.3%,虽然这些事故大部分不是发生在校内,但对学生造成的伤害也是不容忽视的。特别是溺水、交通、自杀事故已成为学生意外死亡三大“杀手”。 2、安全事故多发时段有规律可循。月份分布:五月发生学校安全事故最多,其次六月、四月、九月,这与气候温度有很大关系,如一月、二月由于天气寒冷,学生活动量较小,事故相应要少得多。部分事故也表现出明显的月份分布规律,如溺水事故集中在发生在5、6、7三个月,食物中毒事故9月份最多。时刻分布:下午四至五点时段的事故明显多于白天其他时段,这应该与人体生物节律、活动安排有关。年龄分布:对学校安全事故当事人的学段、年龄分析表明,受害、施害最多的是小学和初中生,约占60%,尤其到16岁达到顶峰。

3、事故发生主因问题有规律可循。在收集的安全事故案例中,究其发生的主要原因,可以概括为:安全防范措施落实不到位,家庭或社会监管教育不到位,人防、物防、技防“三防”建设不到位,心理健康教育或生命教育不到位,校园及周边安全隐患整治不到位,监督检查或整改落实不到位等。 ●典型事故案例 1、踩踏事故 (2) 2、交通安全 (3) 3、心理健康 (6) 4、溺水事故 (7) 5、校园伤害事件 (9) 6、消防安全 (11) 7、其他突发事件 (12) 一、踩踏事故 [案例1] 2006年10月25日晚上8点,四川省巴中市通江县广纳镇中心小学学生晚自习下后,刚走出教室,灯突然熄灭,楼道一片漆黑,有学生怪叫“鬼来了”引起学生恐慌,大家争相

提升机使用常见事故及预防措施示范文本

提升机使用常见事故及预防措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

提升机使用常见事故及预防措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 对已发生的提升事故案例进行分析研究,找出事故的 成因,总结经验教训,采取正确的防范措施,不断改进提 升机司机的操作技术,加强司机责任心,提高其安全意 识,对避免和减少事故的发生,保证矿井提升设备的安全 运行具有重要意义。 一、断绳事故 断绳事故的后果非常严重,不仅影响矿井生产,造成 巨大的经济损失,严重的还会危及人身安全。断绳事故多 发生于单绳缠绕式提升。单绳缠绕式提升断绳事故从发生 断绳事故的原因看,以松绳引起的最多;从提升方式看, 以立井箕斗提升的案例最多。在此,以立井箕斗提升因松

绳引起的断绳事故为例进行分析。 2.原因分析 (1)箕斗被卡住,引起松绳,且松绳量大;箕斗卡住的

有限空间作业事故案例及预防措施

有限空间作业事故案例及预防措施 有限空间作业事故案例及预防措施 2019年中国工贸企业发生较大事故10起死亡37人 中新网7月11日电据国家安监总局网站消息, 2019年以来,全国工贸企业发生有限空间作业较大事故10起、共死亡37人。 通知指出,针对一个时期以来全国有限空间作业较大事故多发的状况,国家安监总局定于2019年7月中旬至12月,在全国集中组织开展工贸企业有限空间作业专项治理。 通知指出,2019年全国工贸企业发生有限空间作业较大事故15起、共死亡57人,2019年以来发生较大事故10起、共死亡37人,同比分别上升66.7%和76.2%。这些事故暴露出有限空间作业安全管理方面存在严重问题: 一是部分企业安全生产主体责任不落实,对有限空间作业安全管理工作不重视、不到位。 二是企业安全教育培训工作不扎实,作业人员缺乏有限空间作业基本安全知识和自救互救能力。 三是企业隐患排查治理工作不到位,在未对作业现场进行通风,未对有毒有害气体进行检测,没有防护人员监护的情况下组织作业。 四是防护用品配备不足,作业人员缺乏必要的自救器、防毒面具等防护装备和气体检测监控仪器。 五是企业没有制定切实有效的应急预案,在发生事故后,往往因盲目施救导致伤亡人数扩大。 六是部分地区对有限空间作业的安全监管工作重视不够,存在薄弱环节和漏洞等。 有限空间作业事故案例 有限空间作业事故案例1:某市政公司窒息事故 事故经过 xūn 周某、李某和电工马某到一处窨井中进行天然气管道割接作业。因堵塞管道时操作不当,造成管道内天然气泄漏,泄漏的天然气充满了窨井,使窨井内空气中的氧气不足,导致在窨井中操作的周某和李某因缺氧而逐渐昏迷。在井上监护的陈某和电工马某见状,急

相关文档
相关文档 最新文档