文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑主体检测考试题

建筑主体检测考试题

建筑主体检测考试题
建筑主体检测考试题

1 填空题

1)建筑结构检测:为评定建筑结构工程的或鉴定既有建筑结构的等所实施的检测工作。

质量,性能

2)抽样检测:从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定质量的检测方法。

检测批

3)测点:在测区内,取得的检测点。

检测数据

4)标高:建筑物某一确定位置相对于的垂直高度。

±0.000

5)轴线位移:结构或构件实际位置与设计要求的偏差。

轴线

6)尺寸偏差:实际几何尺寸与几何尺寸之间的差值。

设计

7)挠度:在荷载等作用下,结构构件轴线或中性面上某点由挠曲引起垂直于原轴线或中性面方向上的。

线位移

8)变形:作用引起的结构或构件中两点间的。

相对位移

9)露筋:构件内的钢筋未被包裹而外露的缺陷。

混凝土

10)龟裂:构件表面呈现的裂缝。

网状

11)锈蚀:金属材料由于水分和氧气等的电化学作用而产生的现象。

腐蚀

2 简答题

1)非破损检测方法

在检测过程中,对结构的既有性能没有影响的检测方法。

2)局部破损检测方法

在检测过程中,对结构既有性能有局部和暂时的影响,但可修复的检测方法。3)回弹法

通过测定回弹值及有关参数检测材料抗压强度和强度匀质性的方法。

4)钻芯法

通过从结构或构件中钻取圆柱状试件检测材料强度的方法。

5)超声法

通过测定超声脉冲波的有关声学参数检测非金属材料缺陷和抗压强度的方法。

6)原位轴压法

用原位压力机在烧结普通砖墙体上进行抗压测试,检测砌体抗压强度的方法。

7)原位单剪法

在烧结普通砖墙体上沿单个水平灰缝进行抗剪测试,检测砌体抗剪强度的方法。

8)均值

随机变量取值的平均水平,本标准中也称之为0.5分位值。

9)标准差

随机变量方差的正平方根。

10)样本容量

样本中所包含的个体的数目。

3计算题

1 试根据表1钻芯法数据评定混凝土强度等级。

表1:混凝土强度检测数据(钻芯法)表

序号梁位置

指标

直径(mm)高度(mm)破坏荷载(kN)抗压强度

1 (14)/(E)-(F) 70 73 103.7 27.4

2 (13)-(14)/(E) 70 72 96.6 25.4

3 (13)/(E)-(F) 70 73 92.0 24.3

4 (12)-(13)/(C) 70 71 124 32.3

5 (12)/(B)-(C) 70 7

6 76.

7 20.6

6 (7)/(G)-(H) 70 73 103.3 27.3

7 (3)/(J)-(K) 70 73 82.6 21.8

8 (2)-(3)/(1/F) 70 73 106 27.5

9 (8)/(I)-(J) 70 71 96.9 25.4

10 15/D-E 69 72 108.0 29.4

11 12/D-E 69 71 92.3 25.0

12 7/H-G 69 71 88.9 24.1

13 15-16/D 69 70 95.2 25.6

标准值未知时推定区间上限值与下限值系数

样本容量

0.5分位值0.05分位值

k(0.05) k(0.1) k1(0.05) k2(0.05)

12 0.51843 0.39359 1.06247 2.73634

13 0.49432 0.37615 1.08141 2.67050

14 0.47330 0.36085 1.09848 2.61443

15 0.45477 0.34729 1.11397 2.56600

计算题1解答结果:

13个样本平均值为25.84,标准差为3.056,推定区间上限值为22.5,推定区间下限值为17.7,推定区间上限值与推定区间下限值的差值为4.8,满足《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004中的3.3.16条要求。

根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004中的3.3.21规定,梁混凝土强度等级满足C20要求。

复习题

一、问答题

《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2000

1.在《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2000中,是如

何确定检测单元、测区和测点的?

答案:(1)当检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分时,应将其划分为一个或若干个可以独立进行分析的结构单元,每一结构单元划分为若干个检测单元。

(2)每一检测单元内,应随机选择6个构件(单片墙体、柱),作为6个测区。当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。

(3)每一测区应随机布置若干测点。各种检测方法的测点数,应符合下列要求:

①原位轴压法、扁顶法、原位单剪法、筒压法:测点数不应少于1个。

②原位单砖双剪法、推出法、砂浆片剪切法、回弹法、点荷法、射钉法:测点数不应少于5个。

注:回弹法的测位,相当于其他检测方法的测点。

2.在砌体工程现场检测的原位轴压法中,测试部位应具有代表

性,并应符合哪些规定:

答案:(1)测试部位宜选在墙体中部距楼、地面1m左右的高度

处;槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m。

(2)同一墙体上,测点不宜多于1个,且宜选在沿墙体长度的中间部位;多于1个时,其水平净距不得小于2.0m。

(3)测试部位不得选在挑梁下、应力集中部位以及墙梁的墙体计算高度范围内。

3.在砌体工程现场检测的原位轴压法正式测试时如何分级加载

和判断槽间砌体达到极限状态?

答案:正式测试时,应分级加荷。每级荷载可取预估破坏荷载的10%,并应在1~1.5min内均匀加完,然后恒载2min。加荷至预估破坏荷载的80%后,应按原定加荷速度连续加荷,直至槽间砌体破坏。当槽间砌体裂缝急剧扩展和增多,油压表的指针明显回退时,槽间砌体达到极限状态。

4.采用扁顶法实测墙体的受压工作应力时,应符合哪些要求?答案:(1)在选定的墙体上,标出水平槽的位置并应牢固粘贴两对变形测量的脚标。脚标应位于水平槽正中并跨越该槽;脚标之间的标距应相隔四皮砖,宜取250mm。试验前应记录标距值,精确至0.1mm。

(2)使用手持应变仪或千分表在脚标上测量砌体变形的初读数,应测量3次,并取其平均值。

(3)在标出水平槽位置处,剔除水平灰缝内的砂浆。水平槽的

尺寸应略大于扁顶尺寸。开凿时不应损伤测点部位的墙体及变形测量脚标。应清理平整槽的四周,除去灰渣。

(4)使用手持式应变仪或千分表在脚标上测量开槽后的砌体变形值,待读数稳定后方可进行下一步试验工作。

(5)在槽内安装扁顶,扁顶上下两面宜垫尺寸相同的钢垫板,并应连接试验油路。

(6)正式测试前的试加荷载试验,应符合本标准

5.在砌体工程现场检测的筒压法中,应如何计算标准试样的筒

压比和测区的砂浆筒压比?(给出计算公式,并说明公式中各参数代表的意义)

答案:

6.砌体工程现场检测中回弹法的试验步骤?

答案:

7.《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2000中,如何推

定每一检测单元的砌筑砂浆抗压强度等级?(给出计算公式,并说明公式中各参数代表的意义)

答案:

8.《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2000中,如何推

定每一检测单元的砌体抗压强度标准值?(给出计算公式,并说明公式中各参数代表的意义)

答案:

9. 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》的适用范围? 答:本规程适用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场检测,并作为推定抗压强度的依据。本规程不适用于遭受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测。

10.按《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》要求,砌体砌

筑砂浆抗压强度推定值f c 2,e 应如何确定:

答: 当按批抽检时,应按下列公式计算: 3)-(5.0.5 75

.0 2)

-(5.0.5 min

22

,221,2c ,c e c c e f f mf f ==

f c

2,el ——砂浆抗压强度推定值之一; f c

2,e2——砂浆抗压强度推定值之二;

f c 2,min ——同批构件中砂浆抗压强度换算值的最小值; f c 2,e ——砂浆抗压强度推定值;

应取公式(5.0.5-2)和(5.0.5-3)中的较小值为该批构件的砌筑砂浆抗压强度推定值e

f c,2。

对于按批抽检的砌体,当该批构件砌筑砂浆抗压强度换算值变异系数不小于0.3时,则该批构件应全部按单个构件检测。

二、填空题

1.砌体工程的现场检测方法,按对墙体损伤程度,可以分为两类,分别是非破损检测方法和局部破损检测方法。

2.砌体工程的现场检测的原位轴压法中,每半年时间应校验一次压力机的力值。

4.贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,当按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件。

三、选择题

1.下列方法中属于取样检测的是(B )。

(A)轴压法;(B)筒压法;(C)扁顶法;(D)回弹法

2.可以检测砌体工作应力和弹性模量的方法是(C )。(A)轴压法;(B)筒压法;(C)扁顶法;(D)回弹法

3.砌体工程的现场检测的扁顶法中,应(C )校验扁顶的力值。

(A)每半年;(B)每三个月;(C)每次使用前;(D)每一年

四、是非题

1.扁顶法中规定,每次使用前,应校验扁顶的力值。(正确)2.切割法可以检测砌体的抗压强度,但不能检测砌体的弹性模量。(错误)

3.贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不小于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。(错误)

4.按《砌体工程现场检测技术标准》推定砌体抗压强度时,原位轴压法与测区数的多少有关系,扁顶法则没有关系。

(错误)

“回弹法检测混凝土抗压强度”复习题

(红色斜体内容为答案)

一、填空题

1.回弹法检测混凝土抗压强度,现重庆地区执行的标准是《回弹法检测混

凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001。

2.DBJ50-057-2006规程分别建立了 碎石、卵石、泵送砼 测强曲线,适用于龄期为 14~1000 天,抗压强度为 10~60(碎石、泵送)、10~40(卵石) MPa 的混凝土检测。

3.混凝土施工质量验收执行的标准是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

4.按现行国家行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》规定,在下表空格栏中填入测强曲线误差的相关内容:

误差名称

误差计算公式

统一测强 曲线误差 规定值

地区测强 曲线误差 规定值

专用测强 曲线误差 规定值

平均相对误差(δ) ∑=?-±=n i f f n 1c i

,cu i

,cu %10011δ

≤±15% ≤±14% ≤±12%

相对标准差(r e )

%10011112

c i

,cu i ,cu r ????

? ??--=∑=n i f f n e ≤±18% ≤±17%

≤±14%

说明

公式中用:n 表示试块数;i ,cu f 表示第i 个试块抗压强度;c

i ,cu f 表示第i 个试

块回弹换算强度

5.回弹仪率定时,若回弹值达不到80±2的要求, 不能 简单的用调整回弹仪尾盖上调零螺丝的方法校正回弹率定值。

6.回弹仪尾盖上调零螺丝的作用是保证回弹仪弹击拉簧的冲击长度(即拉

伸长度)为75mm 时,弹击锤应在相应于刻度尺的100处脱钩,以保证回弹仪的冲击动能为2.207J 。

7.按批量检测,抽检量应为同批构件总数的 30% 且数量不得少于 10件 。检测的小构件测区数不应少于 5个 。

8.构件上回弹测区间距应控制在 2m 以内,测区内两相邻测点净距不宜小于 20mm 。

9.当检测时仪器为非水平方向且检测面为非混凝土浇筑侧面时,应先对测

区平均回弹值进行 角度 修正,再对 修正后的 回弹值进行 浇筑面 修正。也就是要将非水平方向且非混凝土浇筑侧面检测时的回弹值转换为在水平状态、混凝土浇筑侧面的回弹值。

10.碳化深度测试值应不少于构件上测区数的 30% 。当碳化深度极差大于2.0mm 时,应在每个测区处测量碳化深度值。

二、问答题

1.简述回弹仪检测混凝土强度的原理。

以弹簧驱动重锤,通过传力杆弹击混凝土表面,使重锤反弹,测出重锤反弹的距离,以反弹距离与弹簧拉伸长度之比——回弹值,作为相关指标来推定混凝土强度。

2.如何确定结构或构件混凝土强度推定值?强度推定值的含义和作用是什麽?

① 强度推定值的确定:

a.单个构件测区数少于10个时:

b.单个测区数不少于10个或按批量检测时:

c.测区强度中出现小于10MPa 时: <10MPa

② 强度推定值的含义和作用:

测区换算强度值总体分布的保证率不低于95%的结构或构件混凝土抗压强度。推定强度可作为处理混凝土质量的依据。

3.工程检测中如何避免或减小回弹法检测混凝土强度时的人为误差。 每次检测保证回弹仪处于标准状态;正确操作回弹仪;严格执行规程检测技

术规定的构件测区数、测区位置、测点、碳化深度值测试的要求;注意当结构或构件混凝土实际状况与测强曲线适用条件有较大差异时,应钻取芯样对测区换算强度进行修正;正确处理、计算检测数据和检测结果。

三、计算题(附计算所需的相应查值表)

1.回弹法检测某经济适用房改造工程二层某开间现浇楼板混凝土强度,楼板厚度为150mm ,原始记录如表1所示。将该块楼板的各计算结果填入表1中。

2.回弹法检测某工程第三层33根柱混凝土强度,按批量抽检原则共抽检10根柱,根据原始数据,算出的各柱测区换算强度如表2所示。计算该检验批柱强度计算结果,填入表2中。

c

cu e cu f f min

.,=c cu

c cu f f e cu s m f 645.1,-=e cu f ,

回弹法检测混凝土抗压强度原始记录和计算结果表(表1)

委托单位: ×××工程名称: ×××检测单位: ×××

检测依据: DBJ50-057-2006检测日期: ×××回弹仪型号及编号: HT225-××回弹仪率定值: 80 回弹仪检定证号:××××建设单位设计单位施工单位设计强度等级混凝土种类×××××××××××××××××××××××C30 泵送混凝土

测区构件

名称

部位

龄期

(d)

各测区回弹值碳化

深度

(mm)

回弹平均值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 修正前

角度修

正后

测试面

修正后

1

二层板×××1年40 42 41 40 42 40 41 45 43 41 42 40 44 40 46 44 2.0 41.6 37.7 36.5

2 38 36 48 40 4

3 40 49 40 4

4 40 4

5 40 45 42 43 40 2.0 41.7 37.8 36.6

3 40 40 40 40 42 46 48 46 48 48 40 46 45 40 46 38 2.0 43.1 39.2 38.1

4 43 46 40 39 38 46 40 48 44 40 40 46 40 46 42 40 2.0 42.1 38.2 37.0

5 4

6 46 46 40 40 46 42 46 48 40 39 42 46 40 40 42 2.0 43.0 39.1 38.0

6 46 48 48 42 42 46 48 44 40 40 46 40 45 42 42 40 2.0 43.5 39.6 38.6

7 40 42 40 39 44 40 48 46 38 40 43 40 42 45 43 38 2.0 41.4 37.4 36.1

8 42 48 46 40 44 42 40 42 44 42 40 38 40 45 38 42 2.0 41.8 37.9 36.7

9 40 40 48 46 44 40 46 39 40 45 46 40 38 48 40 42 2.0 42.3 38.4 37.2

10 48 46 44 46 40 46 40 40 38 42 40 42 38 40 39 42 2.0 41.6 37.7 36.5

测试面侧面顶面底面

测区混凝土强度换算值(MPa) 换算强

度平均

值(MPa)

换算强

度最小

值(MPa)

换算强

度标准

差(MPa)

构件推

定强度

(MPa)

测区

向和角度水平向上

90o

向下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37.435.6 1.5034.9

换算

强度

36.3 36.4 39.1 37.2 39.0 40.1 35.6 36.6 37.5 36.3

回弹法检测混凝土抗压强度计算结果表(表2)

委托单位: ×××工程名称: ×××检测单位: ×××

检测依据: JGJ/T 23-2001检测日期: ×××回弹仪型号及编号: HT225-××回弹仪率定值: 80 回弹仪检定证号:××××建设单位设计单位施工单位设计强度等级混凝土种类×××××××××××××××××××××××C40 碎石混凝土

序号构件

名称轴线

龄期

(d)

各测区换算强度(MPa)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

三层柱×××1年49.6 42.3 44.4 48.5 40.7 45.9 42.4 43.8 46.1 42.9

2 ×××1年42.8 41.5 43.6 45.8 46.4 42.0 45.5 40.7 41.4 44.5

3 ×××1年42.6 45.8 47.2 44.1 43.3 44.5 40.0 45.1 42.6 46.4

4 ×××1年46.4 41.8 46.0 46.2 42.

5 48.9 46.5 44.4 41.

6 42.8

5 ×××1年46.2 49.

6 48.8 40.6 42.2 45.2.5 48.0 46.0.2 44.

7 42.2

6 ×××1年45.6 42.3 45.6 40.

7 40.3 41.6 47.2 44.2 42.9 47.6

7 ×××1年49.0 47.5 46.3 44.1 46.0 47.4 46.6 43.1 46.5 44.2

8 ×××1年43.6 44.6 42.8 46.9 48.4 43.1 46.0 47.2 45.5 40.8

9 ×××1年42.8 46.9 48.8 45.2 47.0 46.0 45.7 45.2 41.4 44.5

10 ×××1年47.1 45.6 42.3 41.0 44.3 39.6 42.2 43.6 46.2 45.5

测试面侧面

顶面底面

换算强度平均值(MPa) 换算强度最小值(MPa) 换算强度标准差(MPa) 构件推定强度(MPa)

向和角度水平

向上向下

44.639.6 2.4540.6

非水平状态检测时的回弹值修正值

αm R

检 测 角 度

向 上

向 下

90°

60°

45° 30° -90° -60° -45° -30°

20 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 4.0 3.5 3.0 2.5 21 -5.9 -4.9 -4.0 -3.0 4.0 3.5 3.0 2.5 22 -5.8 -4.8 -3.9 -2.9 3.9 3.4 2.9 2.4 23 -5.7 -4.7 -3.9 -2.9 3.9 3.4 2.9 2.4 24 -5.6 -4.6 -3.8 -2.8 3.8 3.3 2.8 2.3 25 -5.5 -4.5 -3.8 -2.8 3.8 3.3 2.8 2.3 26 -5.4 -4.4 -3.7 -2.7 3.7 3.2 2.7 2.2 27 -5.3 -4.3 -3.7 -2.7 3.7 3.2 2.7 2.2 28 -5.2 -4.2 -3.6 -2.6 3.6 3.1 2.6 2.1 29 -5.1 -4.1 -3.6 --2.6 3.6 3.1 2.6 2.1 30 -5.0 -4.0 -3.5 -2.5 3.5 3.0 2.5 2.0 31 -4.9 -4.0 -3.5 -2.5 3.5 3.0 2.5 2.0 32 -4.8 -3.9 -3.4 -2.4 3.4 2.9 2.4 1.9 33 -4.7 -3.9 -3.4 -2.4 3.4 2.9 2.4 1.9 34 -4.6 -3.8 -3.3 -2.3 3.3 2.8 2.3 1.8 35 -4.5 -3.8 -3.3 -2.3 3.3 2.8 2.3 1.8 36 -4.4 -3.7 -3.2 -2.2 3.2 2.7 2.2 1.7 37 -4.3 -3.7 -3.2 -2.2 3.2 2.7 2.2 1.7 38 -4.2 -3.6 -3.1 -2.1 3.1 2.6 2.1 1.6 39 -4.1 -3.6 -3.1 -2.1 3.1 2.6 2.1 1.6 40 -4.0 -3.5 -3.0 -2.0 3.0 2.5 2.0 1.5 41 -4.0 -3.5 -3.0 -2.0 3.0 2.5 2.0 1.5 42 -3.9 -3.4 -2.9 -1.9 2.9 2.4 1.9 1.4 43 -3.9 -3.4 -2.9 -1.9 2.9 2.4 1.9 1.4 44 -3.8 -3.3 -2.8 -1.8 2.8 2.3 1.8 1.3 45 -3.8 -3.3 -2.8 -1.8 2.8 2.3 1.8 1.3 46 -3.7 -3.2 -2.7 -1.7 2.7 2.2 1.7 1.2 47 -3.7 -3.2 -2.7 -1.7 2.7 2.2 1.7 1.2 48 -3.6 -3.1 -2.6 -1.6 2.6 2.1 1.6 1.1 49 -3.6 -3.1 -2.6 -1.6 2.6 2.1 1.6 1.1 50

-3.5

-3.0

-2.5

-1.5

2.5

2.0

1.5

1.0

注:1.αm R 小于20或大于50时,均分别按20或50查表;

2. 表中未列入的相应于αm R 的修正值,可用内查法求得,精确到0.1。

不同浇筑面的回弹值修正值

t m

R 或 b m R 表面修正值 (t a R ) 底面修正值 (b a R ) t m

R 或 b

m R 表面修正值 (t a R ) 底面修正值 (b a R ) 20 2.5 -3.0 36 0.9 -1.4 21 2.4 -2.9 37 0.8 -1.3 22 2.3 -2.8 38 0.7 -1.2 23 2.2 -2.7 39 0.6 -1.1 24 2.1 -2.6 40 0.5 -1.0 25 2.0 -2.5 41 0.4 -0.9 26 1.9 -2.4 42 0.3 -0.8 27 1.8 -2.3 43 0.2 -0.7 28 1.7 -2.2 44 0.1 -0.6 29 1.6 -2.1 45 0 -0.5 30 1.5 -2.0 46 0 -0.4 31 1.4 -1.9 47 0 -0.3 32 1.3 -1.8 48 0 -0.2 33 1.2 -1.7 49 0 -0.1 34 1.1 -1.6 50 0 0 35

1.0

-1.5

51

注: 1. t m R 或b

m R 小于20或大于50时,均分别按20或50查表;

2. 表中有关混凝土浇筑表面的修正系数,是指一般原浆抹面的修正值;

3. 表中有关混凝土浇筑底面的修正系数,是指构件底面与侧面采用同一类模板在正常浇筑情况下的修正值;

4. 表中未列入的相应于t m R 或b

m R 的t a R 或b a R 值,可用内查法求得,精确至

0.1。

泵送混凝土测区混凝土强度换算表

(碳化深度2.0mm)

平均回弹值测区混凝土

强度换算值

平均

回弹值

测区混凝土

强度换算值

平均

回弹值

测区混凝土

强度换算值

平均

回弹值

测区混凝土

强度换算值

30.0 25.6 34.8 33.3 39.6 41.9 44.4 51.4 30.2 25.9 35.0 33.7 39.8 42.3 44.6 51.8 30.4 26.2 35.2 34.0 40.0 42.7 44.8 52.2 30.6 26.5 35.4 34.3 40.2 43.1 45.0 52.6

30.8 26.8 35.6 34.7 40.4 43.4 45.2 53.1

31.0 27.1 35.8 35.0 40.6 43.8 45.4 53.5 31.2 27.4 36.0 35.4 40.8 44.2 45.6 53.9 31.4 27.7 36.2 35.7 41.0 44.6 45.8 54.3 31.6 28.1 36.4 36.1 41.2 45.0 46.0 54.7

31.8 28.4 36.6 36.4 41.4 45.4 46.2 55.2

32.0 28.7 36.8 36.8 41.6 45.8 46.4 55.6 32.2 29.0 37.0 37.2 41.8 46.2 46.6 56.0 32.4 29.3 37.2 38.5 42.0 46.6 46.8 56.4 32.6 29.7 37.4 37.9 42.2 47.0 47.0 56.9

32.8 30.0 37.6 38.2 42.4 47.4 47.2 57.3

33.0 30.3 37.8 38.6 42.6 47.7 47.4 57.7 33.2 30.6 38.0 39.0 42.8 48.1 47.6 58.2 33.4 31.0 38.2 39.3 43.0 48.5 47.8 58.6 33.6 31.3 38.4 39.7 43.2 49.0 48.0 59.1

33.8 31.6 38.6 40.1 43.4 49.4 48.2 59.5

34.0 32.0 38.8 40.4 43.6 49.8 48.4 59.9 34.2 32.3 39.0 40.8 43.8 50.2 48.6 60.4 34.4 32.6 39.2 41.2 44.0 50.6 / / 34.6 33.0 39.4 41.6 44.2 51.0 / /

“超声、回弹法综合法检测混凝土抗压强度”复习题

(红色斜体部分为答案)

一、填空题

1.超声回弹综合法检测混凝土抗压强度,执行的标准是《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》CECS02:2005 。

2.CECS 02:2005规程测强曲线适用于龄期为 7~2000 天、抗压强度为10~70 MPa的混凝土检测。

3.混凝土施工质量验收执行的标准是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

4.混凝土超声波检测仪检定有效期为1 年。

5.综合法测强是通过声速和回弹值2个参数推定混凝土强度的。

6.检测中,由超声仪上测读的声参数应是扣除了零声时后的声时值。

7.综合法超声测试使用的换能器(探头),工作频率宜在50~100 kHz范围内。

8.按单个构件检测,构件上应均匀布置测区。测区数不应少于10 个。当构件某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于或等于0.3m时,测区数不应少于5 个。

9.CECS02:2005规程规定,当需要用芯样抗压强度修正测区换算强度时,芯样的数量不应少于 4 个。

10.CECS02:2005规程测强曲线按粗骨料种类不同,分为卵石混凝土及碎石混凝土2种测强曲线。

11.混凝土含水率大,超声检测值(声速)偏高,而回弹值偏低;混凝土龄期长,超声检测值(声速)增长率下降,而回弹值因混凝土碳化程度的增大而提高。

二、问答题

1.简述实测空气声速和校正超声仪误差的方法。

①实测空气声速的方法:

a. 将常用的两个探头接在超声仪上,开机预热仪器10分钟。

b. 将两个探头辐射面对准,依次改变两探头辐射面之间的距离(如50、60、

70、80、90、100、110、120、130……)。

c. 在保持波形的首波幅度一致的条件下,测读各间距所对应的声时值t1、

t 2、t 3……t n ,同时测量空气温度,精确值0.5℃。

d. 注意测量时应使探头辐射面轴线始终保持在同一直线上、探头间距误差应不超过±1%,精度为0.5mm 、探头宜悬空或置于垫以吸声材料的桌面上。

② 校正超声仪误差可采用下面两种方法之一:

a. 以各测点的测距及对应的声时值,求回归直线方程bt a l +=,回归系数b 便是空气中声速实测值。

b. 以间距为纵坐标,声时为横坐标,在直角坐标系上点出各数据对的点位,

再算出连接各点直线的斜率(该直线与横坐标夹角的正切值),即为空气中声速实测值。

c. 按公式算出校正仪器时温度下空气声速的计算值。

d. 计算空气声速计算值与空气声速实测值的相对误差应≤±0.5%。 2.简述CECS02:2005规程中,检测声速平测、角测的方法和计算。

① 平测:

a. 每个测区应有3对测点,测点间距宜为350~450mm ,探头连线与钢筋轴

线成40o ~50o 角。

b. 用同一构件的对测声速与平测声速之比,求得修正系数,对平测声速进

行修正,将平测声速转换为对测声速的换算值。

c. 计算测区平测声速换算值时,同时还应考虑到选择的检测面对换算强度

的修正。

② 角测:

a. 每个测区应有3对测点,测点处每个探头中心至构件边沿距离均不宜小

于200 mm 。

b. 由测点位置的几何关系,求角测时的超声测距。

c. 计算测区的3个角测声速平均值。

3.CECS02:2005规程对结构或构件混凝土抗压强度推定值是如何规定的?

① 单个构件测区数少于10个时:

② 单个测区数不少于10个或按批量检测时:

③ 测区强度中出现小于10MPa 时: <10MPa

三、计算题(附计算所需的相应查值表)

1.某公路大桥T 形梁混凝土设计强度C30,综合法测强测检测数据如表1所示,将计算结果填入表1中。

c

cu e cu f f min .,=c cu

c cu f f e

cu s m f 645.1,-=e cu f ,

主体结构检测考试试题

一.填空 1、工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2、检测机构应对出具的检测数据与结论的真实性、规范性与准确性负法律责任 3、环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等、 4、用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5、回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6、回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0、04㎡。 7、检测混凝土强度就是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8、碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9、非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10、平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11、测量回弹值应在构件测区内超声波的发射与接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射与接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12、钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,就是一种微(半)破损的现场检测手段。 13、钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定与移动方便,并应有水冷却系统。 14、抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15、当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1、00。 17、芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法与后装拔出法两种。 19、拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20、后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大与最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

主体结构检测拔出法考试题目

、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为( A . 10.0?50.0 B. 10.0?60.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》 2.拔出法适用于测试面与内部质量( A .一致 B .不一致 C .有差异[答案]: A [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》 )Mpa 的混凝土强度检测与推定。C.10.0?70.0 D.10.0?80.0 CECS 69:2011 第1.0.2 条。 )的混凝土结构及构件。 D .相差不大 CECS 69:2011 第3.0.3 条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第3.0.7 条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: D [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 6 .圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为( A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: B )mm。

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm 。 A.120 B.100 C.75 D .25 [答案]: A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D .35 [答案]: D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A. 10?90 B. 10?80 C. 20?80 D. 10?90 [答案]: C

主体结构现场检测考试试题

2010 年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位: 一、单项选择题(共 30 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测 报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处 3 万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D 、转包检

测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/ 取样员授权委托 书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位

5、有一组有效数字进行下列计算, 0.0463+12.1-(0.59 ÷0.3535), 计算结果 为( )。 B 、10.4 D 、10.44 6、贯入法适用于( )中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A 、工业与民用建筑砌体工程 B 、烧结普通砖砌体 C 、推定 240mm 厚普通砖墙 D 、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求( ): A 、强度为 0.4 ~16.0MPa B 、强度为 2.5~ 15.0MPa C 、强度为 1 ~15.0MPa D 、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于( )的砌体构件 或构筑物为一个构件。 A 、250 m 2 B 、25 m 2 C 、15 m 2 D 、30 m 2 9、用贯入法按批抽样检测时, 抽检数量不应少于砌体总构件数的( ),且 不应少于 6 个构件。 A 、20% B 、 30% A 、检测机构 B 、建设单位 C 、设计单位 D 、勘察单位 A 、10.5 C 、10.48

主体结构检测考试试题

一.填空 1.工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2. 检测机构应对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性负法律责任 3. 环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等. 4. 用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5. 回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6.回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0.04㎡。 7.检测混凝土强度是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8. 碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9. 非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10. 平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11. 测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射和接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12. 钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,是一种微(半)破损的现场检测手段。 13. 钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定和移动方便,并应有水冷却系统。 14. 抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15. 当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1.00。 17. 芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18. 比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种。 19. 拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20. 后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21. 构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

《建筑制图》期末考试题及答案

20 13 -- 20 14 学年 第 二 学期 # 《建筑制图》 课程试卷 适用专业: 建筑工程管理 试卷类别: A 卷 考试时间: 120 分钟 考试形式: 闭卷 班级 姓名 学号 < 一 、填空题(每空1分,共16分) 1、国标规定,定位轴线用 线表示。 2、图样上的尺寸标注包括尺寸线、 、 、 。 3、在建筑平面图中,横向定位轴线应用 从 至 依次编写;竖向定位轴线应用 从 至 顺序编写。 4、建筑图样(平、立、剖面)中所标注的尺寸则以 为单位;标高都以 为单位。 - % 题号 一 二 三 四 " 五 六 七 八 九 , 十 总分 得分 ! , 命题教师:_____________教研室主任审核:_____________院长(主任)审批:_____________印数:_______ ────────────────────────────────────────────────── ……………………………装订线………………………………

5、在某一张建施图中,有索引符号 ,则该详图所在图纸编号为 。 6、钢筋混凝土构件中的钢筋按其作用可分为受力筋、 、 、 。 二、选择题(每题1分,共10分) 1、A0号幅面的图纸其尺寸为( )mm A 、1189×841 B 、1000×800 C 、841×594 D 、594×420 … 2、直线AB 的V 面投影反映实长,该直线为( )。 A 、水平线 B 、正平线 C 、侧平线 D 、侧垂线 3、正面投影与侧面投影应保持( )关系。 A 、长度相等且对正 B 、宽度相等 C 、高度相等且平齐 D 、长、宽、高都相等 [ 4、已知点C 坐标为C (10,5,25),则点C 到H 面的距离为( )。 A 、10mm B 、15mm C 、5mm D 、25mm 5、有一栋房屋在图上量得长度为50cm ,用的是1:100比例,其实际长度是( )。 A 、5m B 、50m C 、500m D 、5000m 6、下列投影图中正确的1 1剖面图是( )。 ) 1-1 A 1 1 1-1B 1-1C 1-1D

主体结构工程现场检测考试考核大纲

主体结构工程现场检测考试(考核)大纲1结构性能检测 考核参数 混凝土强度、钢筋配置、尺寸偏差及外观质量 理论知识要求 熟悉 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (2)《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015; (3)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》JGJ/T 23-2011;(4)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007; (5)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 (6)《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008; (7)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002(8)抽样规则及抽样数量。 掌握

(1)回弹法检测混凝土强度的影响因素; (2)回弹法计算混凝土强度的方法和过程; (3)钻芯法计算混凝土强度值的方法和过程; (4)不同高径比的芯样强度与标准立方体强度换算关系。(5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的计算方法和精度要求;(6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的检测结果验证。 操作考核要求 熟悉 (1)回弹仪的技术要求和适用范围; (2)碳化深度的检测方法。 (3)混凝土取芯机和压力机的操作方法; (4)混凝土芯样的加工方法。 (5)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的仪器构成; (6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的校准、维护和保养;掌握

(1)回弹测区布置; (2)回弹仪检测混凝土强度的步骤。 (3)钻芯的数量和位置的选择原则; (4)钻芯法检测混凝土强度的步骤。 (5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的试验步骤。 2建筑变形观测 考核参数 水准高程测量;水平角、竖直角测量。 理论知识要求 2. 熟悉 (1)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016; (2)水准仪、经纬仪和全站仪操作应用基本理论知识; (3)建筑变形测量中水准仪、经纬仪和全站仪的等级适用范围;(4)建筑变形作业方法及技术设计与实施; (5)建筑变形限差分析和测量精度等级的确定。

主体结构检测试题及答案

主体结构工程现场检测类(2.1) 1)、回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1 分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度B.抗压强度C.表面强度D.抗折强度答案:B 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、 外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 答案:D 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为()。 A.测点B.测区C.测域D.以上均不对答案:B 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称 为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小B.平均,最小 C.最大,碳化深度D.平均,碳化深度答案:D 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 答案:B 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用()符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 答案:D 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用符号S 表示下列()参数。 A.碳化深度B.测区强度修正量C.标准差D.回弹值答案:C 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138 的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应 为()J。 A.2.207 B.3.207 C.4.207 D.5.207 答案:A 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC 应为()。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 答案:B 10.在洛氏硬度HRC 为60±2 的钢砧上,回弹仪的率定值应为()。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 答案:C 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过()。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 答案:A 12.回弹仪使用的环境温度应为()。 A.-4~40℃ B.-4~35℃ C.5~40℃ D.5~35℃答案:A 13.回弹仪率定试验所用的钢砧应每()送授权计量检定机构检定或校准。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:C 14.回弹仪的检定周期是()。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:A 15.数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读式值相差大于1 时,应对该回弹仪()。A.进行检定B.进行保养C.用钢砧率定D.进行校准答案:A

主体结构试题

主体结构试题二 一、概念题(20分) 1、局部破损检测方法 2、超声回弹综合法检测混凝土强度 3、回弹法检测砌筑砂浆强度 4、混凝土内部钢筋保护层厚度 5、抽样检测 二、填空题(10分) 1、检测单位应有固定的、健全的和相应的。 2、按检测批检测的项目,应进行,且宜符合GB/T50344-2004标准规定。 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为 mm、 mm或 mm,且不应小于骨料最大粒径的倍。如结构或构件工作条件比较干燥,芯样试件应以状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应在状态进行试验。 4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》DBJ14-030-2004不适用于下列情况砌筑砂浆的检测:(1)测试部位与的质量有明显差异或内部存在。(2)遭受、或。 5、钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包括:、和。 三、判断题(10分) 1、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。() 2、后装拔出法检测结构混凝土强度,每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。() 3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。() 4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。() 5、混凝土构件结构性能检验裂缝宽度可用精度为0.2mm的刻度放大镜等进行观测。( )

四、选择题(10) 1、后置埋件锚固质量检测,对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用( )检验。 A 、破坏性 B 、非破坏性 C 、抗压承载力 2、混凝土构件挠度检验,应量测构件( )。 A 、跨中位移 B 、跨中位移和支座沉陷 C 、构件自重产生挠度和跨中挠度 3、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度时,超声测距量测应精确至( )。 A 、0.1mm B 、1mm C 、0.5mm 4、回弹法检测混凝土抗压强度,被测混凝土龄期应为( ) A 、14~1000天 B 、28~1100天 C 、14~1100天 5、砌体的受压工作应力检测应采用( )法。 A 、原位轴压 B 、扁顶 C 、点荷 五、简答题(20分) 1、预制混凝土构件抗裂检验,开裂荷载实测值如何确定? 2、如何检测混凝土的碳化深度值? 3、混凝土回弹仪在什么情况下应送进行校准或技术性能测试? 4、按《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-028-2004检测混凝土抗压强度时,测点布置有哪些要求? 六、论述题(10分) 回弹仪应如何保养? 七、计算题(20分) 1、某烧结砖砌体结构住宅楼主体施工完毕,三层砌筑砂浆试块抗压强度未达到设计要求,建设单位要求检测三层砌筑砂浆强度,现场调查,砌筑砂浆为混合砂浆,设计强度等级为M7.5,采用符合国家标准的R32.5普通硅酸盐水泥,中砂,自然养护,龄期3个月,为减少对结构损伤,确定采用回弹法检测,原始记录见下表1,计算三层砌筑砂浆强度推定值。 注:回弹法检测砌筑砂浆强度山东地区测强曲线 1、水泥砂浆测强曲线: ) 0156.0(4280 .2,,10 003542.0i m d i m i R f -= 2、混合砂浆测强曲线: ) 0132.0(9249 .2,,10 0006384.0i m d i m i R f -=

《建筑制图与识图期末试卷》

《建筑制图与识图》期末试卷 一、单选题(选择题共80小题,判断题共20道,每小题0.5分,共50分) 1、制图国家标准规定,字母写成斜体时,字头向右倾斜,与水平基准成()。 A、120° B、125° C、60° D、75° 2、为了(),光圆钢筋制成的受力筋两端一般应作出弯钩。 A、使钢筋易于同其它钢筋连接 B、提高钢筋的抗拉强度 C、增强钢筋的抗腐蚀能力 D、增强钢筋与混凝土的粘结力 3、当受力筋为()钢筋时,其两端必须做出弯钩。 A、Ⅳ级 B、Ⅲ级 C、Ⅱ级 D、Ⅰ级 4、配筋图中的()用粗实线绘制。 A、注写钢筋编号的圆 B、钢筋 C、构件轮廓 D、注写钢筋编号 5、承重墙用砖,其它承重结构为钢筋混凝土构件的房屋结构称为(d)。 A、混凝土结构 B、砖墙结构 C、钢混结构 D、混合结构 6、除房屋的()外,房屋的其它图样均标注相对标高。 A、楼层结构平面布置图 B、总平面图 C、屋顶平面图 D、基础平面图 7、A0幅面图纸,其尺寸应为() A、800×1200 B、841×1189 C、800×1000 D、420×594 8、透视投影图是根据___________绘制的。() A、斜投影法 B、平行投影法 C、中心投影法 D、正投影法 9、已知一直线与铅垂线垂直,则该直线为() A、水平线 B、正平线 C、侧平线 D、正垂线 10、已知点A(0,10,25)和点B(0,15,25),关于点A和点B的相对位置,哪一种判断是正确的() 11、制图国家标准规定,汉字字宽约为字高h的()倍。 A、2 B、3 C、0、7 D、0、5 12、机件的每一尺寸,一般只标注(),并应注在反映该形状最清晰的图形上。 A、一次 B、两次 C、三次 D、四次 13、正六棱柱的棱线垂直于正投影面时,其正面投影为()。 A、正四边形 B、正五边形 C、正六边形 D、三角形 14、圆柱体的水平投影为圆,则该圆的轴线垂直于()投影面。

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订版

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

2018年主体结构工程检测与地基基础检测考试题 判断题 1.同一根钢梁,用于锚桩横梁的反力装置和用于压重平台的反力装置,其允许使用最大试荷载是不同的。() 2.灰土挤密桩用于处理含水量大于24%、饱和度大于65%的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基。() 3.一般而言,土压力仪测得的是土的有效应力。() 4.单桩水平静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗拔极限承载力;判定竖向抗拔极限承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。() 5.强夯法加固地基的机理的中,预压变形作用指的是各种颗粒成份在结构上的重新排列,还包括颗粒结构或型态的改变。(√) 6.单桩竖向抗压静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压极限承载力检测结果。() 7.单桩竖向静载试验中,当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值时应终止加载。()

8.人工地基检测应在竖向增强体满足设计要求及地基施工后周围土体达到休止稳定后进行,其中稳定时间对黏性土地基不宜少于28d,对于粉土地基不宜少于14d天,其他地基不应少于7d。() 9.单桩竖向抗拔静载试验主要检测目的是确定单桩平临界和极限承载力,推定土抗力系数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试测定桩身弯矩。() 10.标准贯入试验(SPT)是用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距自由下落,将标准规格的贯入器自钻孔孔底预打15cm,测记再打入30cm的锤击数的原位测试。() 11.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量,每次读数精确至1mm。() 12.建筑结构检测对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准;对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准。() 13.动力触探试验时,每贯入0.1m所需锤击数连续三次超过50击时,可停止试验。() 14.排水固结法加固地基,可采用钻探取样试验,原位测试等方法进行土体强度检查。规范要求每加一级荷载后,都应进行一次检查。() 15.单桩竖向静载试验中,当荷载沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量 60~80mm时终止加载。()

主体结构现场检测考试试题

2010年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位:111 一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最 符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处3万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D、转包检测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/取样员授权委托书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位。 A、检测机构 B、建设单位 C、设计单位 D、勘察单位 5、有一组有效数字进行下列计算,+÷,计算结果为()。 A、 B、 C、 D、 6、贯入法适用于()中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A、工业与民用建筑砌体工程 B、烧结普通砖砌体 C、推定240mm厚普通砖墙 D、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求(): A、强度为~ B、强度为~ C、强度为1~ D、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于()的砌体构件或构筑物为一个构件。 A、250 m2 B、25 m2 C、15 m2 D、30 m2 9、用贯入法按批抽样检测时,抽检数量不应少于砌体总构件数的(),且不应少于6个构件。 A、20% B、30%

主体结构检测拔出法考试题目资料

一、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为()Mpa的混凝土强度检测与推定。A.10.0~50.0 B.10.0~60.0 C.10.0~70.0 D.10.0~80.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第1.0.2条。 2.拔出法适用于测试面与内部质量()的混凝土结构及构件。 A.一致B.不一致C.有差异D.相差不大 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.3条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.7条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 6.圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:B

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。A.120 B.100 C.75 D.25 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D.35 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A.10~90 B.10~80 C.20~80 D.10~90 [答案]:C

结构主体检测试卷1讲解

结构所业务考试试卷一 姓名:得分: 2.1混凝土强度检测-回弹法(共25分) 1单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 4.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 5.回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列()参数。 A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 6.弹仪保养时,在清洁机芯各部件后,应在中心导杆上薄薄涂抹()。A.黄油 B.钟表用油 C.机油 D.柴油

7.弹仪在检测(),应在钢砧上进行率定试验,并应符合规程要求。A.前 B.后 C.中 D.前后 8.用回弹法批量检测混凝土强度时,抽检数量不宜少于同批构件总数的且不宜少于()件。 A.10%,10 B.30%,10 C.30%,30 D.10%,30 9.用回弹法批量检测某工程混凝土时,同批构件总数为90个,应该抽检的构件数量是()。 A.10个 B.18个 C.27个 D.37个 二、多项选择题(在所有选项中,有两个或两个以上选项符合题意,少选每项得0.5分,多选不得分,每题1分) 1.回弹法不适用于下列哪些情况的检测:() A.测试部位表层与内部的质量有明显差异的混凝土。 B.内部存在缺陷的混凝土。 C.遭受化学腐蚀的混凝土。 D.遭受火灾的混凝土。 2.以下环境中可以使用回弹仪的有:() A.环境温度为-5℃ B.环境温度为0℃ C.环境温度为30℃ D.环境温度为40℃ 3.回弹仪率定试验的正确做法有:() A.率定试验应在室温为(5~35)℃的条件下进行。 B.率定试验应分三个方向进行。 C.回弹应取连续向上弹击四次的稳定回弹结果的平均值。

主体结构现场检测考试试题

主体结构现场检测考试 试题 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

2010年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位:111 一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个 最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处3万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D、转包检测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/取样员授权委托书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位。 A、检测机构 B、建设单位 C、设计单位 D、勘察单位 5、有一组有效数字进行下列计算,+÷,计算结果为()。 A、 B、 C、 D、 6、贯入法适用于()中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A、工业与民用建筑砌体工程 B、烧结普通砖砌体 C、推定240mm厚普通砖墙 D、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求(): A、强度为~ B、强度为~ C、强度为1~ D、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于()的砌体构件或构筑物为一个构件。 A、250 m2 B、25 m2 C、15 m2 D、30 m2

建筑制图和识图试题(卷)与答案解析

建筑制图与视图习题及答案 一、填空题 1、工程建设制图中的主要可见轮廓线应选用粗实线 2、图样上的尺寸包括尺寸界线、尺寸线、_尺寸起止符号、尺寸数字 3、标高有相对标高和绝对标高,相对标高的零点是青岛附近黄海海平面 4、房屋施工图由于专业分工的不同,分为建筑施工图、结构施工图和设备施工图 5、指北针圆的直径宜为24mm,用细实线绘制。 6、在建筑平面图中,横行定位轴线应用阿拉伯数字从左至右依次编写;竖向定位轴线应用大写拉丁字母从下至上顺序编写。 7、工程制图图幅幅面主要有5种。

8、根据不同的剖切方式,剖面图有全剖面图、阶梯剖面 图、展开剖面图、局部剖面图和分层剖面图。 9、为保护钢筋、防蚀防火,并加强钢筋与混凝土的粘结力,钢筋至构件表面应有一定厚度的混凝土,这层混凝土称为__混凝土保护层__。 10、民用建筑一般由基础、___墙和柱____、楼板层和地坪层、___楼梯__、屋顶、门窗等六大部分组成。 11、混凝土是由__水泥、沙子、石子和水__按一定例配合,经搅拌、捣实、养护而成的一种人造石。 二、单选题 1、在建筑平面图中,位于2和3轴线之间的第一根分轴线的正确表达为(A)。 (A)(B)(C) (D) 2.建筑的耐火等级可分为( B )级。 A、3 B、4 C、5 D、6 3、填充不得穿越尺寸数字,不可避免时。应该是(A) A、图线断开 B、二者重合 C、省略标注 D、前述均可

4、7-9层的住宅属于(C) A、低层 B、多层 C、中高层 D 、高层 5、建筑平面图中的中心线、对称一般应用。(C) A、细实线 B、细虚线 C、细单点长画线 D、吸双点画线 6、建筑施工图中定位轴线端部的圆用细实线绘制,直径为(A)。 A、8-10mm B、11-12mm C、5-7mm D、12-14mm 7、建筑施工图中索引符号的圆的直径为(B)。 A、8mm B、10mm C、12mm D、14mm 8、建筑施工图上一般注明的标高是(B)。 A、绝对标高 B、相对标高 C、绝对标高和相对标高 D、要看图纸上的说明 9、建筑物结构承重可分为(D)。 A、墙承重式、框架结构 B、墙承重式 C、半框架结构,框架结构 D、墙承重式、框架结构、空间结构、半框架结构 10、有一栋房屋在图上量得长度为50cm,用的是1:100比例,其实际长度是( B). A、5m B、50m C、500m D、5000m 11、建筑工程图中尺寸单位,总平面图和标高单位用(C )为单位。 A、mm B、cm C、m D、km 12、施工平面图中标注的尺寸只有数量没有单位,按国家标准规定单位应该是(A )。 A、mm B、cm C、m D、km 13. 下列投影图中正确的1 1剖面图是( B)。 1-1 A 1 1 1-1 B 1-1 C 1-1 D 14、下列立面图的图名中错误的是(A)

建筑制图期末考试题

建筑制图期末考试题(含答案) 学院___________班级__________姓名__________学号___________ 一、填空题 1、详图编号为2,详图引用标准图册,所引用的标准图册编号为J103,所在图纸编号为3,则索引符号表示为。 2、剖切位置符号长度为6-10 mm,剖切投射方向符号长度为4-6 mm。 3、房屋施工图由于专业分工的不同,分为建筑施工图、结构施工图、设备施工图。 4、在建筑施工平面图中,横向定位轴线应用于建筑物开间,轴线编号用大写阿拉伯数字从左到右依次编写;纵向定位轴线应用于建筑物进深,轴线编号用大写英文字母从下至上顺序Label2 编写。 5、房屋结构施工图一般包括平面图、结构施工图、基础图。 6、国标规定建筑平面图中剖到的墙柱断面轮廓用粗实线;看到的构配件用细实线;被挡住的构配件轮廓用虚线。 7、写出下列常用构件的代号名称:M 门、C窗、MC 门连窗、J基础、Z 柱、GL过梁。 8、在物体三个投影图之间存在的关系:长对正、宽相等、高齐平。 9、二级钢和三级钢符号分别为和。 10、在平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式,分平面注写 、 列表注写、截面注写方式共三种。 11、E号轴线之后附加的第2根轴线如何表示。 12、指北针所绘圆的直径为24mm,指北针尾部宽度为3mm。 13、房屋施工图由于专业分工的不同,分为建筑施工图、结构施工图、设备施工图方式共三种。 14、一套建筑施工图一般包括建筑总平面图、平面图、立面图,剖面图、详图。

15、建筑平面图中外部的三道尺寸,由外向内依次是总尺寸、轴线尺寸、细部尺寸 16、房屋结构施工图的图样一般包括结构平面图和构件详图两种。 17、写出下列常用结构构件的代号名称:B板、L 梁、QL 圈梁、J基础、Z 柱、GL 过梁。、 18、在结构施工图上:4根直径为22的二级钢 8;加密区间距为100,非加密区间距为200,直径为10的一级钢。 19、钢筋混凝土构件中的钢筋按其作用分为受力筋、架立筋、分布筋、箍筋。 20、柱的平法施工图系在柱平面布置图上采用列表注写或 截面注写方式表达。 二、选择题 1、A2幅面图纸尺寸b×l(单位:毫米)正确的是C 。 A、594×841 B、841×420 C、420×594 D、420×297 2、平面与某投影面平行,则在该投影面上投影为C 。 A、一直线 B、一斜线 C、平面实形 D、其他 3、水平投影和侧面投影应满足B 的投影规律。 A、长对正 B、宽相等 C、高平齐 D、长、宽、高都相等 4、正面和水平投影图所对应的侧面投影图为 B 。 A B C D 5、正面和水平投影图所对应的侧面投影图为 C 。

主体结构检测测试题

主体结构检测试题 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的( B )检测。A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为( D )Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为( B )。 A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。( D ) A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( B )的构建中的混凝土强度值。A.90% B.95% C.99% D.99.5% 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用( D )符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列( C )参数。A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应为( A )J。 A.2.207 B.3.207 C.4.207 D.5.207 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC应为( B )。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 10.在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为( C )。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过( A )。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

电大建筑制图基础试题以及答案.pdf

试卷代号:2331 中央广播电视大学2011—2012学年度第一学期“开放专科”期末考试 建筑制图基础试题 2012年1月 一、根据所给投影图。完成下面的选择题。(每题3分.共计12分) 1.在图1中,与投影面W平行的直线(即侧平线)是( )。 A.AB C AD B.AC D.BC 2.在图1中,与三个投影面都倾斜的直线(即一般位置直线)是( )。 A.AB C.AD B.AC D.BC 3.在图2中,与投影面Ⅳ垂直的平面(即侧垂面)是( )。 A.△ABC C。△ACE B.△CDE D.△AEF 4.在图2中,与三个投影面都倾斜的平面(即一般位置平面)是( )a A.△ABC C.△ACE B.△CDE D.△AEF 二、补全投影图中所缺图线。(每题6分。共计18分) 5.全W投影图中所缺图线。

6.补全W投影图中所缺图线。 7.补全H投影图中所缺图线。 三、根据下面各题的要求。完成作图。(每题12分。共计48分) 8.过A点作长度为30mm,a=45度的正平线AB,已知B点在A点的右上方。

9·已知矩形ABCD的AB边的投影和AC边的正面投影,补全该矩形的两面投影。 10.求直线AB与P面的交点,并判别直线AB的可见性。 11.求作三棱锥被截切后的水平投影与侧面投影。

四、(共22分) 12.根据所给形体的正等轴测图和V面投影方向,按1:1比例绘制该形体的三面投影图。

试卷代号:2331 中央广播电视大学2011—2012学年度第一学期“开放专科"期末考试 建筑制图基础试题答案及评分标准 (供参考) 一、(本题共12分。每选对一题给3分。选错不给分。也不扣分) 1.C 2.B 3.D 4.C 二、(本题18分。每小题6分) 5.每补对一条线给2分。 6.每补对一条线给3分。 7.每补对一条线给2分。

相关文档