当前位置:文档库 › 制冷课程设计报告

制冷课程设计报告

制冷课程设计报告
制冷课程设计报告

1、设计任务 (3)

2、制冷供冷方案确定 (5)

2.1制冷方案 (5)

2.2供冷方案 (5)

2.3排热方案 (5)

3、空调制冷系统的总装机容量的确定及制冷设备的选型 (6)

3.1空调制冷系统的总装机容量 (6)

3.2制冷机类型的选择 (6)

3.3制冷机型号、容量、台数的确定 (8)

4、冷却水、冷冻水管路系统的设计及计算 (9)

4.1 冷却塔的选型...............................................9 4.1.1 冷却塔的种类. (9)

4.1.2冷却塔型式、容量、台数的确定 (9)

4.2 冷冻站的布置 (11)

4.3 冷冻水、冷却水管路系统的设计计算 (12)

4.3.1 冷冻水、冷却水系统的水流量 (12)

4.3.2 冷冻水、冷却水管路系统的水力计算 (12)

4.3.3 冷冻水泵的选择 (16)

4.3.4 冷却水泵的选择 (16)

5、其它辅助设备的选择 (16)

5.1水系统的水质控制 (16)

5.2水系统的补水量及补水位置确定 (17)

5.3冷冻水系统的定压方式定压设备的选择 (17)

5.4分水器、集水器 (18)

6、制冷设备和管道的保温 (18)

6.1需要保温的设备和管道 (18)

6.2 设备和管道的保温要求 (18)

6.3 保温材料的选择 (19)

6.4保温层厚度的确定 (19)

6.5保温结构的做法 (20)

7、制冷机房的通风 (20)

7.1机房通风的规定 (20)

7.2机房通风的计算 (21)

8、设计总结 (21)

9、参考文献 (22)

1、设计任务

1.1设计题目

市某公共建筑空调用冷源工程设计

1.2设计目的

本课程设计是《制冷技术》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解常规空调用冷源设计的容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《制冷技术》课程的理论知识,熟悉相关的规,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。

1.3设计容和要求

整个设计要求完成市某公共建筑空调用冷冻站的全部设计,容包括:制冷设备选型、容量大小、水力计算、水泵选择、保温材料及厚度的确定等,做到经济合理,满足冷量的要求;应将设计成果整理成设计计算说明书,其中包括:原始资料、设计方案、计算公式、数据来源、设备类型、主要设备材料表;设计成果还应能用工程图纸表达出来,要求绘出该冷冻站的平面布置图、有关的剖面图及系统原理图。

1.4设计原始资料

1. 某公共建筑需要的冷量:已知该冷冻站为某公共建筑(办公楼、旅馆等)提供空调用冷源,该建筑物所需要的夏季空调总冷负荷(包括新风和室冷负荷),按所服务的(同时使用的)各空气调节区(或房间)逐时冷负荷的综合最大值(即

该建筑各空气调节区或各空调房间的冷负荷逐时进行叠加,以某时刻出现的最大值即为逐时冷负荷的综合最大值)为:

1200KW(分水器—末端装置—集水器之间压差为15.5mH20),

设空调风系统可以用最大送风温差送风,即可以直接用露点温度送风。

2.设计参数:末端空气处理设备要求空调设计工况下冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。

3.末端水路分区:该公共建筑空调末端水系统(即分水器—末端装置—集水器)共分为三路,分别供标准层风机盘管、标准层新风机组和公共部分的柜式空气处理机组,各末端水路的冷量分配比例大约为:42%(盘管):26%(新风):32%(公共)。

4.夏季室外气象参数见《室外气象参数》资料集。(现直录如下):

:夏季空调室外计算干球温度:34.8℃,夏季空调室外计算湿球温度28.1℃,累年最热月月平均室外空气温度:28.2℃,最热月月平均室外空气计算相对湿度:81%,夏季室外平均风速:2.6(m/s ),夏季最多风向:SSE;

1.5设计任务

完成市某公共建筑空调用冷源工程设计,具体包括:

(1)冷冻站冷负荷总容量大小的确定;

(2)制冷、供冷方案、制冷机排热方案的设计;

(3)制冷机类型的选择及型号、台数的确定;

(4)冷却水系统的设计及计算;

(5)冷冻水系统的设计及计算;

(6)膨胀水箱、分、集水器及保持水质的水处理设备等辅助设备的选择和确定;

(7)制冷设备和管道的保温设计计算;

(8)制冷机房的通风校核。

1.6撰写设计计算说明书。

1.7绘图:

冷冻站平、剖面图,冷却塔平剖面图,冷冻水、冷却水系统原理图。

2、制冷供冷方案确定

2.1制冷方案

根据参考文献[16]空调系统的冷源应首先采用天然冷源。当无条件采用天然冷源时,可采用人工冷源。当采用人工冷源时,制冷方式的选择应根据建筑物的性质、制冷容量、供水温度、电源、热源和水源等情况,通过技术经济比较确定。民用建筑应采用电动压缩式和溴化锂吸收式制冷机组。因此,本工程拟采用电动压缩式或溴化锂吸收式制冷机组作为本工程的制冷设备。

2.2供冷方案

冷冻水环路:在制冷机房,经制冷设备产生的7℃冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,通过分水器分成三路:分别送往公用建筑的标准层风机盘管、标准层新风机组和公用部分的柜式空气处理机组,经过公用建筑的空调末端装置对空

气进行冷却去湿处理后,冷冻水升温为12℃的回水,回到集水器,经集水器后通过空调循环水泵(即:冷冻水泵)升压经回水管返回冷水机组,通过制冷机中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程,产生7℃冷冻水再送出,如此周而复始地循环。

2.3排热方案

按冷凝器的排热方式分,制冷机的排热可分为:水冷式、空气冷却式、蒸发式和淋激式等。据参考文献[5]水源充足的地区应采用水冷冷凝器,由冷却塔循环供水;当干球温度较低,缺乏水源的地区,或不便采用水冷却的中小型制冷系统,可采用风冷式冷凝器;当湿球温度较低、水源不足的地区,或采用水源热泵系统时,可采用蒸发式冷凝器。考虑到本冷源设备需要提供的的总制冷量容量比较大,且处于长江流域,水源相对充足,用水冷式冷凝器来排热方案比较合适。根据冷却水系统设计的基本原则:冷却水应循环使用,由冷却塔循环供水。冷却水环路:从制冷机冷凝器出来的的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔与空气进行热质交换,冷却降温后通过冷却塔回水管经冷却水泵升压返回到冷水机组的冷凝器,在冷凝器中,冷却高压高温制冷剂,冷却水带走制冷剂的排热而升温后再送出如此循环往复。

考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备定压、补水,电子水处理等附属设备。

3、空调制冷系统的总装机容量的确定及制冷设备的选型

3.1空调制冷系统的总装机容量

空调冷源设备需要提供的的总供冷量(即制冷系统负荷)应以夏季同时使

用的(包括新风和室冷负荷)各空气调节区或各空调房间的冷负荷逐时进行叠加,以某时刻出现的最大冷负荷作为制冷系统选择设备的依据,还应加上其它有关附加冷负荷。

Q k k k Q )1)(1)(1(321+++=总

式中:1k :风系统冷量附加系数,一般取=5%-10%; 2k :水系统冷量附加系数,一般取=7%-10%;

3k :冷热抵消引起的附加冷负荷,用附加系数表示,因采用露点送风,

3k =0;

Q :按所服务的(同时使用的)各空气调节区(或房间)逐时冷负荷的综合最大值,Q=1200KW 。

∴kw Q 6.142512001)1.01()08.01(=??+?+=总

3.2制冷机类型的选择

根据HVAC 设计指南,一般选冷水机组作为空调用冷源。冷水机组的选择,一般依各种型式冷水机组所用制冷剂的种类、性能系数、适用的冷量围、自动控制程度及对冷却水源的水质、水量等方面进行综合比较确定。

据参考文献[5]制冷机的选择应根据制冷工质的种类、装机容量、运行工况、节能效果、环保安全以及负荷变化和运行调节要求等因素确定。即制冷机所用制冷剂应符合环保要求:ODP 均和GWP 要小;其性能系数COP 要高,运行时的调节性能要好等等。各种制冷机COP 值及最佳冷量见表1。

表1 各种制冷剂冷量围及等效等级表

注:节能型机组要达到表中能效等级2级,其他机组最低要达到表中的5级,该强制标准已经于2005年3月1日实施。

结论:由于电制冷机的COP明显高于溴化锂吸收式制冷,本工程采用电制冷冷水机组作为空调用冷源制冷设备。

各种冷水机组COP值及最佳冷量围表见下表2。

表2 不同形式冷水机组的制冷量围、使用工质及性能系数

压缩式制冷机性能系数能达到4左右,而吸收式制冷机仅为1左右,由于压缩式制冷机(即电制冷机)的COP明显高于吸收式制冷,本工程采用压缩式制

冷机作为空调用冷源制冷设备。

3.3制冷机型号、容量、台数的确定

据参考文献[5]一般空调用制冷机不考虑备用, 台数不宜过多,一般2-4台为宜,并应于供冷负荷变化情况及运行调节要求相适应。多机头机组可以选用单台机组。优选COP值高的、调节性能好的机型。考虑到本工程实际,宜选用电制冷2台冷水机组,以便于适应供冷负荷变化情况及运行调节要求。小容量的对应选活塞或螺杆机;大容量的对应选螺杆或离心机。

表3 水冷式冷水机组选型围

表4 开利螺杆机技术参数

本工程采用两台制冷机,每台制冷机所需冷量为712.8kw,根据表3选用螺杆式冷水机组。

根据每台制冷机所需冷量为712.8kw,以及强条规定电制冷机总装机容量与计算需要的冷负荷比值不超过1.1,因此根据开利螺杆机技术参数(表4)选择开利23XL220螺杆机。

名牌冷却水进、出水温度为30-35℃,而本设计的室外气象参数的湿球温度均在28.1℃左右,则经冷却塔冷却进冷凝器的进水温度在32℃左右,冷却塔不能提供30℃的冷却水,所以要进行修正,冷凝温度每提高1℃,制冷量减少1.3%,根据所给资料,冷却水进水温度为30℃,出水温度为35℃时,机组制冷量为754KW,功率为140KW,冷水流量为129m3/h,冷却水流量为154m3/h,两台机组制冷量为1508KW,满足要求。

4.冷却水、冷冻水管路系统的设计及计算4.1 冷却塔的选型

4.1.1 冷却塔的种类

根据参考文献[1]可知,冷却水供应系统分为自然通风和机械通风两种,但自然通风冷却塔因占地面积大,体积大,且冷却效率低,在制冷系统中已不采用,冷源常常采用机械通风循环冷却水系统。因此,空调用制冷普遍采用的是用机械通风循环塔。

4.1.2冷却塔型式、容量、台数的确定

根据本工程情况,参考常用冷却塔的几种类型,进行技术经济比较(查看表5),决定选用逆流式冷却塔,其换热效率高,并且可达到节省水资源的效果,冷却塔容量大小应按冷效和冷幅来选定,台数宜按制冷机台数一对一匹配设计,不考虑备用,所以选用2台逆流式冷却塔。

由已选择的每台冷水机组的冷凝器的水流量为154m3/h,查相关资料,确定冷却塔型号为双良冷却塔BCNPDG-180(Ⅱ),每台冷却塔相关参数见表6。

表5 逆流、横流、喷射冷却塔性能比较及适用条件

表6中注:Dg1为进水管公称直径,Dg2为出水管公称直径,Dg3为自动补水管公称直径,Dg4为溢流管公称直径,Dg5为排污管公称直径。

表6 冷却塔参数表

4.2 冷冻站的布置

制冷机房设计时,应符合下列规定:

1、制冷机房宜设在空调负荷中心;

2、宜设置值班室或控制室,根据使用需求也可设置维修及工具间;

3、机房应有良好的通风设备;地下机房应设置机械通风,必要时设置事故通风;值班室或控制室的室设计参数应满足工作要求;

4、机房应预留安装孔、洞及运输通道;

5、机组制冷剂安全阀泄压管应接至室外安全处;

6、机房应设及事故照明装置,照度不宜小于100lx,测量仪表集中处应设局部照明;

7、机房的地面和设备机座应采用易于清洗的面层;机房应设置给水与排水设施,满足水系统冲洗、排污要求;

机房设备布置应符合下列规定:

1、机组与墙之间的净距不小于1m,与配电柜的距离不小于1.5m;

2、机组与机组或其他设备之间的净距不小于1.2m;

3、宜留不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离;

4、机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不小于1m;

5、机房主要通道的宽度不小于1.5m。

4.3 冷冻水、冷却水管路系统的设计计算

4.3.1 冷冻水、冷却水系统的水流量

单台冷水机组蒸发器的水流量为129m3/h=35.8L/s,冷冻水系统总的水流量为35.8L/s×2=71.67 L/s;单台冷水机组冷凝器的水流154m3/h=42.78L/s。所以冷却水系统总的水流量为42.78L/s×2=85.56L/s。

4.3.2 冷冻水、冷却水管路系统的水力计算

(1)管径的确定 )(4103

mm L

d πν

=

式中: L ——水流量(s m /3) V ——计算流量(s m /)

(2)管路的阻力计算原理(总阻力=沿程阻力+局部阻力) 沿程阻力: Rl d

l h ==

?2

2

ρνλ

式中:h ?——长度为)(m l 的直管段的摩擦阻力)(pa ; λ——水与管壁间的摩擦阻力系数; l ——直管段的长度)(m ; d ——管径)(m ;

ρ——水的密度)/(3m kg ,当4℃时10003/m kg ; R ——长度为1m 的直管段的摩擦阻力)/(m pa 。

其中摩擦阻力系数λ值与流体的性质、流速、管径大小和管壁的粗糙有关,可以用下式计算:

)Re 51

.271.3lg(

0.21

λ

ε

λ

+

-=d

式中:ε——管壁的当量绝对粗糙度(m );

推荐水管的ε值为:开式系统取0.0005m ;闭式系统取0.0002m 。 Re ——雷诺数,与水的运动粘滞系数,水温,流速和管径有关。 局部阻力:2

2

v h ρξ

=? (Pa)

ξ——局部阻力系数;

式中:

v——流速(m/s);

ρ——密度(kg/m3);

各管段管径各管段标注如下图:

冷冻水冷却水水力计算草图计算结果见表7,表8,表9,表10。

表7冷冻水管水力计算

冷冻水管水力计算

段(L/S)(mm)(m)v(m/s) R(Pa/m

)

Py(Pa)

ζ

Pj(Pa) Py+Pj(Pa)

1 71.67 200 6.5 2.13 220.81 1435.27 2268.45 4.5 10208.03 11643.29

2 35.8 150 15.

3 2.03 299.53 4582.81 2060.45

4 8241.80 12824.61

3 71.67 200 20.5 2.13 220.81 4526.61 2268.45 8.

4 19054.98 23581.59

4 35.8 150 7.

5 2.03 299.53 2246.48 2060.45 7.4 15247.33 17493.81

5 35.8 150 12.5 2.03 299.53 3744.13 2060.45 11.5 23695.18 27439.30

6 71.6

7 200 1.4 2.13 220.81 309.13 2268.45 1.5 3402.6

8 3711.81

管道总阻力损失:ΣPy+ΣPj=88452.61pa

表8冷冻水系统局部阻力系数表

局部阻力系数表

管段类型阻力系

数ζ个数∑ζ管段类型阻力系

数ζ

个数∑ζ

1 蝶阀0.5

2 1 4 90°弯头 1

3 3

分流三

1.5 1 1.5 蝶阀0.5 1 0.5

90°弯头 1 1 1 止回阀 3.4 1 3.4

4.5 软接0.5 1 0.5 2 蝶阀0.5 1 0.5 7.4

y型过滤

3 1 3 5 软接0.5 1 0.5

软接0.5 1 0.5 电动阀7 1 7

4 蝶阀0.

5 1 0.5

3

分流三

1.5 2 3 90°弯头 1 3 3

90°弯头 1 1 1 合流三

0.5 1 0.5 软接0.5 1 0.5 11.5 止回阀 3.4 1 3.4 6 90°弯头 1 1 1 蝶阀0.5 1 0.5 蝶阀0.5 1 0.5

8.4 1.5

表9冷却水管水力计算表

冷却水管水力计算表

段(L/S)(mm)(m)v(m/s) R(Pa/m

)

Py(Pa)

ζ

Pj(Pa) Py+Pj(Pa)

7 42.78 200 6.1 1.27 98.94 603.53 806.45 4.3 3467.74 4071.27

8 85.56 250 17.2 1.63 120.92 2079.82 1328.45 7 9299.15 11378.97

9 42.78 200 1.9 1.27 98.94 187.99 806.45 7.5 6048.38 6236.36

10 42.78 200 14.1 1.27 98.94 1395.05 806.45 10.5 8467.73 9862.78

11 85.56 250 5.5 1.63 120.92 665.06 1328.45 3.5 4649.58 5314.64

12 42.78 200 8.2 1.27 98.94 811.31 806.45 6 4838.70 5650.01

13 85.56 250 14.2 1.63 120.92 1717.06 1328.45 13.5 17934.08 19651.14

14 42.78 200 8.4 1.27 98.94 831.10 806.45 6.5 5241.93 6073.02

管道总阻力损失:ΣPy+ΣPj=68238.19Pa

表10冷却水系统局部阻力系数表

局部阻力系数表

管段类型阻力系数

ζ个数∑ζ管段类型阻力系数

ζ

个数∑ζ

7 90°弯头 1 3 3

12 90°弯头 1 2 2

增扩变径0.3 1 0.3 软接0.5 1 0.5

软接0.5 1 0.5 y型过滤

3 1 3

蝶阀0.5 1 0.5 蝶阀0.5 1 0.5

4.3 6

8 90°弯头 1 7 7 13 90°弯头 1 5 5

7 合流三通 1.5 1 1.5

9 蝶阀0.5 1 0.5 电子除垢

7 1 7

电动阀7 1 7 13.5

7.5 14 90°弯头 1 2 2

10 蝶阀0.5 1 0.5 减缩变径0.1 1 0.1

电动阀7 1 7 软接0.5 1 0.5

90°弯头 1 3 3 止回阀 3.4 1 3.4

10.5 蝶阀0.5 1 0.5

11 90°弯头 1 3 3 6.5

分流三通0.5 1 0.5

3.5

4.3.3 冷冻水泵的选择

冷冻泵台数宜按冷水机组的台数一对一匹配设计,不考虑备用,本工程选用2台冷冻泵。而冷冻泵的选型是根据流量和扬程选定。冷冻泵的流量按冷水机组蒸发器的额定流量定,并附加10%的余量,扬程为冷冻水循环管路、管件、冷水机组蒸发器阻力和末端设备表冷器的阻力之和。本设计已经知道分水器—末端装置—集水器之间的压差,只要计算出冷冻站冷冻水循环最不利环路的阻力,再加上蒸发器的阻力和末端告知的阻力,即为选冷冻泵扬程的依据,当然也要附加10%的余量。所以,流量为L1=129×(1+10%)=141.9m3/h,扬程为H1=

(8.8+15.5+5.2)×1.1=32.45mH2o。

根据额定流量和最不利环路的总阻力损失可以查水泵设备选型表,得出冷冻泵选用SB-X 100-80-165K。

4.3.4 冷却水泵的选择

冷却泵的台数宜按冷水机组的台数一对一匹配设计,不考虑备用。本工程选用2台冷却泵。而冷却泵的选型是同样根据流量和扬程选定。冷却泵的流量按冷水机组冷凝器的额定流量定,并附加10%的余量,扬程由冷却水系统阻力(管道、管件、冷凝器阻力之和),冷却塔积水盘水位至冷却塔布水器的高差,冷却塔布水器所需阻力组成,并附加10%的余量。所以,流量为L2=154×(1+10%)=169.4 m3/h,扬程为H2=(4.6+6.8+3.7+2.5)×1.1=19.36mH2o。

根据额定流量和最不利环路的总阻力损失可以查水泵设备选型表,得出冷冻泵选用SB-X 125-100-155/125K。

5、其它辅助设备的选择

5.1水系统的水质控制

根据参考文献[14]可知,空调冷冻水系统为闭式系统,一般不需要为防止水垢的形成而进行水处理,也不需要对水藻的控制而使用药物。空调冷却水系统为开式系统,因为与空气接触,易产生结垢、腐蚀、泥渣和水藻,因此需采取防垢、防腐蚀、防水藻的水处理技术措施。

5.2水系统的补水量及补水位置确定

在开式机械通风冷却水循环系统中,各种水量损失的总和即是系统必需的补水量。

(1)蒸发损失:冷却水的蒸发损失与冷却水的温降有关,一般当温降为5℃时,蒸发损失为循环水量的0.93%;当温降为8℃时,则为循环水量的1.48%。

(2)飘逸损失:由于机械通风的冷却塔出口风速较大,会带走部分水量,国外有关设备其飘逸损失为循环水量的0.15%-0.3%;国产质量较好的冷却塔的飘逸损失约为循环水量的0.3%-0.35%。

(3)排污损失:由于循环水中矿物成分、杂质等浓度不断增加,为此需要对冷却水进行排污,通常排污损失量为循环水量的0.2%-1%。

(4)其他损失:包括在正常情况下循环泵的轴封漏水,以及个别阀门、设备密封不严引起漏液,设备停止运转时,冷却水外溢损失等。

综上,一般采用低噪声的逆流式冷却塔,使用在离心式冷水机组的补水率约为2.28%,对溴化锂吸收式制冷机的补水率约为22.83%。如果概略估算,制冷系统的补水率为2%-3%。本工程的补水率按2%计算,所以单台冷却塔补水量为:155×2%=3.10 m3/h。

冷冻水系统在膨胀水箱处补水,冷却水系统在冷却塔下部的集水盘处补水。

5.3冷冻水系统的定压方式定压设备的选择

空调水系统一般采用开式膨胀水箱定压的闭式循环系统,也可采用闭式膨胀罐定压或补水泵变频定压方式,本系统定压设备采用膨胀水箱

V c=α△tV c m3

式中:V c—膨胀水箱有效容积(即由信号管到溢流管之间高度对应的水箱容积),m3 ;

α—水的体积膨胀系数,α=0.0006 /℃;

△t—最大的水温变化值,℃;

V c—系统的水容积,m3。

对于一般民用建筑,若以系统的设计冷负荷Q c为基础,系统的单位水容量大约为2~3L/KW进行简化计算,即V=αV c△t =0.0006×(2~3)Q c×△t=(0.07~0.1)Q c(L),所以水箱容积约为V c=0.085×1663.2=141.372L

5.4分水器、集水器

分集水器直径应按总流量通过时的断面流速为0.5-1m/s 初选,并应大于最大接管开口直径的2倍;长度的确定应保证各接管之间间距为120mm,两头接管至管头间距为100mm。该公用建筑空调末端水系统共分为三路,分别供标准层风机盘管、标准层新风机组和公用部分的柜式空气处理机组,各路的冷量分配比例大约为:42%(盘管):26%(新风):32%(公共)。所以盘管、新风和公用的流量分别为71.6×42%=30.072L/s;71.6×26%=18.616 L/s;71.6×32%= 22.912L/s。根据流量确定管径分别为DN150,DN125,DN125。查相关资料得

制冷课程设计设计

制冷课程设计说明书瘦鱼生产冷库设计 专业:建筑环境与设备工程 姓名: 学号: 指导教师:李芃 2014年6月14日

目录 1.工程概述 1.1建库地点:西安,纬度:34o18’; 1.2此冷库属鱼类生产性冷库,其生产能力如下: 1)冻结能力:按每昼夜二次计,30吨/日; 2)冷藏库容量:冻结物冷藏间为250吨; 1.3制冷剂工质:氨 1.4冷库概况 本冷库采用的是氨制冷系统,设有冻结间、冻结物冷藏间、制冰间、冰库和穿堂及制冷压缩机房、变配电间等,主要功能室对鱼类的冻结加工与储藏; 2.设计依据 储存食品:鱼类(瘦鱼) .设计参数 1)室外设计参数 根据需要,查《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》, 2)邻室计算温度 若对两个库房之间或库房与其它建筑物之间进行传热计算时,则应以邻室计算温度代替室外温度。若邻间是冷藏间时,则按其设计库温来计算;若邻间为冷却间或冻结间时,则应该取该冷间空库保温的温度,即:冷却间按10℃,冻结间按-10℃计算;若该冷间地坪下设有通风加热装置时,其外侧温度按1℃~2℃计算。对于两用间的计算温度可这样确定,进行本房间热量计算时,室内温度取低库温值;作为其他库房的邻室时,则取高库温值。 3)冷间设计温度 =-23℃ 冻结间:t n =-18℃ 冻结物冷藏间:t n

常温穿堂:t = 30℃ c 4)进货温度与出货温度 计算货物耗冷量时需确定进货温度。进货温度按下列规则选取: a)未经冷却的鲜肉温度按35℃,经冷却的按4℃计算。 b)冻肉:从库外调入的为-8℃~-10℃;非外库调入的按该冷库冻结间终止降温 时货物的温度(肉体中心温度按15℃)计算。 c)新鲜鱼虾按整理鱼虾用水的水温计算;冰鲜鱼虾整理后的温度按15℃计算。货物的出货温度根据冷库的规模、产品品种以及产品冷加工工艺要求等来确定,无具体要求时下列数据可参考:肉类从冷却间出库时温度可按+4℃计,肉类鱼类从冻结间出库时的温度可按15℃计,冷却物冷藏间出库温度可按0℃计,冻结物冷藏间出库温度可按-18℃计。 3.制冷系统方案的设计 制冷剂的选择:氨 有以下优点:氨价格低廉且易于取得,对臭氧层无破坏作用,单位制冷量大,比较适用于大中型冷藏库制冷系统。 3.2供液方式的确定 表制冷供液方案对比

空调用制冷技术课程设计报告书

空调用制冷技术课程设计

目录 前言 (1) 1 设计目的 (2) 2 设计任务 (2) 3 设计原始资料 (2) 4 冷水机组的选择 (3) 4.1 负荷计算 (3) 4.2 机组的选择 (3) 5方案设计 (4) 6水力计算 (4) 7设备选择 (6) 7.1冷却塔的选择 (6) 7.2 分水器和集水器的选择 (6) 7.3水泵的选择 (7) 7.3.1冷冻水泵选型 (8) 7.3.2冷却水泵选型 (9) 8 小结 (11) 参考文献 (13)

前言 制冷课程设计是建筑环境与能源应用工程专业大学本科教育的一个重要教学环节,是全面检验和巩固课程学习效果的一个有效方式。通过本次课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识,解决实际问题;可以使学生的得到工程实践的实际训练,提高其应用能力和动手能力。

1 设计目的 课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 2 设计任务 (一)负荷计算 (二)机组选择 (三)方案设计 (四)水力计算 1、冷冻水循环系统水力计算 2、冷却水循环系统水力计算 (五)设备选择 1、冷却塔的选择 2、分水器及集水器的选择 3、水泵的选择 (六)机房布置 1、设备与管道布置平面图 2、机房系统图 3 设计原始资料 (一)建筑物概况:层高4.6米, 层数6层, 总空调建筑面积:为15990m2。 (二)参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃; 冷却水参数:进水32℃,出水37℃。 (三)空调负荷指标:q=120~180 W/m2。 (四)土建资料:机房建筑平面图(见附图),选择其中部分作为制冷机房(以满足用途为原则,不要占用过大面积)。

空调制冷课程设计

安徽建筑工业学院 设计说明书空调用制冷技术设计计算书 专业________ 班级_______________________________ 学号________________________ 姓名__________________________ 课题___________ 空调用制冷技术 指导教师________________________

2012年6月12日 目录 一设计题目与原始条件 (3) 二方案设计 (3) 三负荷计算 (3) 四冷水机组选择 (4) 五水力计算 (6) 1冷冻水循环系统水力计算 (7) 2冷却水循环系统水力计算 (7) 六设备选择 (8) 1 冷冻水和冷却水水泵的选择 (8) 2软化水箱及补水泵的选择 (9) 3分水器及集水器的选择 (11) 4 过滤器的选择 (12) 5 冷却塔的选择及电子水处理仪的选择 (12) 6 定压罐的选择 (13) 七制冷机房的工艺布置 (14)

八设计总结 (15) 九参考文献16

设计题目与原始条件; 某空调系统制冷站工艺设计 1、工程概况 本工程为合肥市某建筑体集中空调工程,建筑单体共15层,建筑面积约30000吊,主要功能及使用面积为:商场10000卅,办公7500卅,会议中心1000卅,客房为2500卅,多功能厅500 m2。 二方案设计; 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7C的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往房间的各个区域,经过空调机组后的12C的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。 从冷水机组出来的37C的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 三负荷计算; 1. 面积热指标(查民用建筑空调设计) 商场:q=230(w/m2); 办公:q=120(w/m2);会议中心:q=180 (w/m2);客房:q=80(w/m2); 多 2?根据面积热指标计算冷负荷商场:Q=10000*200=2300(Kw); 办公:Q=100*7500=900(Kw); 会议中心:Q=180*1000=180(Kw);

空调用制冷技术课程设计

目录 目录 (1) 设计任务书 (2) 设计说明书 (3) 一、制冷机组的类型及条件 (3) 二、热力计算 (6) 三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7) 四、冷凝器的选择计算 (8) 五、蒸发器的选择计算 (12) 六、冷却水系统的选择 (14) 七、冷冻水系统的选择 (14) 八、管径的确定 (14) 九、其它辅助设备的选择计算 (15) 十、制冷机组与管道的保温 (17) 十一、设备清单 (18) 十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房 二、原始数据 1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 2.制冷剂为:氨(R717)。 3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型 6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的类型及条件 1、初参数 1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、 冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C o s 25t 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

制冷工艺课程设计计算书

制冷工艺课程设计任务 根据《冷库建筑》课程设计中所设计的平面图的基础上,进行制冷工艺设计。 一、设计目的: 1、培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和实践知识去分析和解决工程实际问题的能力; 2、学习制冷工艺设计的一般方法,了解和掌握食品冷藏库的设计过程和进行方式; 3、进行基本技能训练,例如设计计算,绘制施工图纸,编制工程文件,运用设计资料、手册、标准和规范以及使用经验数据,进行经验估算和数据处理等。 二、设计程序: 1、设计准备。认真研究设计任务书,明确设计要求、条件、内容和步骤;通过阅读专业资料、图纸、参观实习等,以了解设计对象;复习课程有关内容,以熟悉有关的设计方法和设计过程;准备好设计需要的图书、资料和用具;拟定设计计划等。 2、制冷系统的方案设计。决定制冷系统的方案,包括蒸发系统的划分、冷却方式、供液方式、冷凝方式、运转方式、组合方式等的选择。 3、制冷工艺设计计算。制冷负荷计算,制冷压缩机的选型计算,辅助设备的选型计算,管径选择计算等 4、绘制制冷工艺设计图纸。制冷系统原理图。 5、整理和编写设计计算书及其它工程文件。 6、设计总结 三、库址及水文条件: 1、库址:合肥 2、冷凝器进水温度≤30℃ 四、生产能力: 1、冻结能力:20吨/日 2、预冷能力:10吨/日 3、制冰能力:30吨/日 4、冷藏容量:150吨/次 5、贮冰能力:200吨/次 五、冷间温度要求: 1、冻结间:-23℃ 2、冷藏间:-18℃ 3、预冷间:-4℃ 4、贮冰间:-4℃ 六、制冷方式及制冷剂: 冷却方式、供液方式、冷凝方式、蒸发系统划分等由设计者自定,采用氨制冷剂。 七、冷库围护结构隔热构造: 1、屋盖(上→下) (1)40厚预制混凝土板 (2)180厚空气间层 (3)二毡三油 (4)冷底子油一道 (5)20厚水泥沙浆抹面 (6)30厚钢筋混凝土屋盖 (7)1500厚空气间层

水果冷藏库冷库课程设计

课程设计 设计题目烟台300 t 装配式水果冷藏库 目录 1、冷库的概况................................................................................................................ 1.1、冷库的用途、规模情况......................................................................................... 1.2、冷库的气象资料..................................................................................................... 1.3、冷库的平面布置图................................................................................................. 2. 制冷系统设计方案概述.............................................................................................. 2.1、设计原则................................................................................................................. 2.2、制冷系统流程......................................................................................................... 2.3、制冷系统方案内容................................................................................................. 2.4、机房布置方案......................................................................................................... 2.5、库房特征................................................................................................................. 3、设计计算书................................................................................................................

冷库课程设计-小型氨系统制冷工艺设计

小型氨系统制冷 工艺设计 (第四组) 制冷工艺设计 一个单层500t生产性冷藏库,采用砖墙、钢筋混凝土梁、柱和板建成。隔热层外墙和阁楼采用聚氨酯现场发泡,冻结间内墙贴软木,地坪采用炉渣并装设水泥通风管。整个制冷系统设计计算如下: 1.设计条件 1.气象和水文资料 2.制冷系统 采用氨直接蒸发制冷系统。冷藏间温度为-18℃,冻结间温度为-23℃。 3.冷藏库的平面布置 冷藏库的平面布置如下图所示。

2. 设计计算 整个制冷系统的设计计算是在冷库的平面立面和具体的建筑结构和围护结构确定之后进行的。首先计算冷库的耗冷量,然后计算制冷机器和设计。计算出程序如下: 1.冷库维护结构的传热系数计算 主要计算外墙、内墙、阁楼层和地坪的传热系数,计算公式如下: 热阻的计算公式为: ,1i i i s R R a δλ== 传热系数的计算公式为 12121 1 1s w K δδαλλα= + ++???+ 对于墙面的对流换热系数α,外墙表面α取;内墙表面α取;冻结间的内墙表面取。各冷库维护结构及其传热系数的计算见表1-1。 3. 冷库耗冷量的计算

(1)冷库围护结构传热引起耗冷量按计算围护结构传热面积原则计算各库房围护结构的传热面积,然后计算耗冷量。 1)冷库围护结构的传热面积。冷库围护结构的传热面积计算见表1-2. 表1-1 冷库围护结构及其传热系数的计算

表1-2 冷库维护结构的传热面积表

no.3 东墙 西墙 北墙屋顶、阁楼、地 坪 9.185 9.185 22.370 20.000 7.490 7.490 7.490 7.860 68.795 68.795 167.551 157.200 no.6 东墙 南墙 西墙 屋顶、阁楼、地 坪 6.950 10.370 6.950 8.000 6.290 6.290 6.290 5.590 43.716 65.227 43.716 44.720 2)冷库围护结构的耗冷量计算下表1-3. 表1-3 的计算表 序号墙体方向Q 1/W K A αT w T n NO.1 东墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 南墙0.194 167.551 1.05 35 -18 1810.056 西墙0.194 68.796 1.05 35 -18 743.199 阁楼层0.107 157.200 1.2 35 -18 1074.044 地坪0.262 157.200 0.7 33 -18 1467.838 此间合计5802.947 NO.2 东墙0.194 59.920 1 35 -18 616.491 西墙0.194 59.920 1.05 35 -18 647.316 阁楼层0.107 154.400 1.2 35 -18 1054.914 地坪0.262 154.400 0.7 33 -18 1441.694 此间合计3760.414 NO.3 东墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 西墙0.194 68.796 1.05 35 -18 743.199 北墙0.194 167.551 1.05 35 -18 1810.056 阁楼层0.107 157.200 1.2 35 -18 1074.044 地坪0.262 157.200 0.7 33 -18 1467.838 此间合计5802.947 NO.4 东墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 南墙0.233 167.551 1 35 -18 2065.073 西墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 北墙0.194 65.227 1.05 35 -18 704.650 阁楼层0.109 48.480 1.2 35 -18 334.931 地坪0.269 48.480 0.7 33 -18 465.185 此间合计4985.456 NO.5 东墙0.194 37.740 1 35 -18 388.291 南墙0.233 50.320 1 35 -18 620.195 西墙0.233 37.740 1 35 -18 465.146 北墙0.233 50.320 1 35 -18 620.195 阁楼层0.109 45.200 1.2 35 -18 312.270 地坪0.269 45.200 0.7 33 -18 433.712 此间合计2839.809 ) ( n w T T KA Q- =α

制冷课程设计54978

目录 第一部分、目录 (1) 第二部分、空调用制冷课程设计任务书 (2) 一、制冷工况的确定 (2) 二、压缩机的选择计算 (3) 三、冷凝器的选择计算 (4) 四、蒸发器的选择计算 (4) 五、辅助设备的选择计算 (5) 六、管径的确定 (5) 七、水泵的选型计算 (6) 八、制冷系统的流程图 (7) 九、设备明细表 (8)

空调用制冷技术课程设计任务书 已知条件:已知空调系统要求冷负荷800kw ,拟采用R22制冷系统,循环水冷却,冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。,冷冻水球的压头为25m ,机房面积14400mm ?9000mm ,机房高4000mm ,冷却塔放在机房顶上,其它设备及辅助用房都在机房空间内。 设计说明书 根据设计要求,此系统的设备设计计算、选用与校核如下: 一、制冷工况的确定: 由已知条件冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。 1t =32℃ 2t =37℃ 1s t =12℃ 2s t =7℃ 1.1 蒸发温度0t : 025s t t =- (比要求供给的冷冻水的温度低5℃) =2℃ 1.2 冷凝温度k t : 121 ()52k t t t =++(冷却水的进口温度取下限。其范围是 5~7℃) =39.5℃ 1.3 吸气温度吸t : 吸t =0t +8 (过热度3~8℃,并选8℃) =10℃ 1.4 过冷温度过冷t : 过冷t =k t -4.5 =35℃ (过冷度:4.5℃) 查R22 lgp-h 图可知 根据0t =2℃,k t =39.5℃,吸t =10℃,过冷t =35℃,可得:

空调用制冷技术课程设计

课程设计 课程设计名称:“空调冷热源—制冷”课程设计专业班级:建筑环境与设备工程1201班 学生姓名: 学号: 指导教师:王军陈雁 课程设计地点: 32518 课程设计时间: 2015.12.25至2016.1.7

目录 课程设计任务书 (2) 设计题目与原始条件 (4) 方案设计 (4) 冷负荷的计算 (4) 制冷机组的选择 (4) 水力计算 (5) 设备选择 (6) 设计总结 (9) 参考文献 (9)

“空调用制冷技术”课程设计任务书

设计说明书 一、设计题目与原始条件 鹤壁市完达中学公寓空气调节用制冷机房设计。 本工程为鹤壁市完达中学公寓空调用冷源——制冷机房设计,公寓楼共五层,建筑面积5026.41m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。 二、方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水公寓楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。 从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。 三、冷负荷的计算 1.面积冷指标 q=150W/m2 2.根据面积热指标计算冷负荷 Q=A×q=150×5026.41=753961.5w (1--1) 四、制冷机组的选择 根据标准,宜取制冷机组2台,而且2台机组的容量相同。所以每台制冷机组制冷量Q’=Q/2=754/2=377Kw (1--2) 根据制冷量选取HX系列螺杆式制冷机,型号为HX110,性能参数如表1所示。 制冷机组性能参数表1--1

制冷课程设计

目录 1.设计题目 (1) 2.设计原始资料 (2) 2.1室外气象参数 (2) 2.2冷室设计参数 (2) 2.3 冷室分布图 (3) 2.4 各个冷室吨位分配 (3) 3.设计内容 (3) 3. 1 冷负荷的计算 (3) 3.2制冷工况的确定 (7) 3.3压缩机的选择计算 (8) 3.4冷凝器的选择计算 (10) 3.5 蒸发器的选择计算 (10) 3.6膨胀阀的选择计算 (12) 3.7 辅助设备的选择计算 (12) 3.8供水方案的选择和管路计算 (13) 3.9制冷系统的流程图 (14) 参考文献···········错误!未定义书签。5

1.设计题目:沈阳市某菜市场冷库设计 2.设计原始资料 2.1气象资料 纬度:41.8o ,经度:123.38o ,海拔高度:441 m 夏季空调室外计算干球温度:30℃ 冬季室外大气压力:1011.8Pa 夏季室外大气压力:998.7Pa 冬季通风室外计算干球温度:-12.5℃ 冬季空调室外计算干球温度:-13.6℃ 夏季通风室外计算干球温度:27℃ 夏季空调室外计算湿球温度:24.4℃ 夏季空调室外计算日平均温度:26.8℃ 冬季空调室外相对湿度:87% 夏季通风室外相对湿度: 81% 冬季室外平均风速:4m/s 夏季室外平均风速:3.2m/s 2.2冷室设计参数 小型冷库不仅要求冷藏食品而且还要求冷冻食品,所以小型冷库应由冻结库和冷藏库组成。冷藏库与冻结库一样高,取2.6m. 根据设计任务要求,为提高冷库的性能,查阅资料得出冷室的型号,如下表: 表一冷库设计尺寸 型号长宽高库内容积 ZL-35S 4.6 3.6 2.6 35 ZL-72S 9.0 3.6 2.6 72 选用ZL-35S型房间作为冻结室,ZL-72S型作为冷却室和冷藏室。 由于冷库主要用来储存蔬菜和鱼,需要两个冷却物冷藏间,冷却间、冻结间、冻结物冷藏间各一个。查阅《冷库设计与管理》一书,根据食品种类,确定各个房间的设计温度和相对湿度,如下表: 表二冷库设计基本参数 序号冷间名称设计温度设计相对湿度适用食品 1 冷却间1 0 蔬菜

制冷课程设计参考

目录 1 设计资料 (1) 2 设计说明 (1) 2.1确定制冷剂种类和系统形式..................................... ? 2.2制冷系统的设计工况确定....................................... ? 2.3制冷系统热力计算............................................. ? 2.4卧室壳管式蒸发器设计......................................... ? 2.5冷凝器计算................................................... ? 3 设计过程......................................................... ? 3.1确定制冷剂种类和系统形式..................................... ? 3.2制冷系统的设计工况确定....................................... ? 3.3制冷系统热力计算............................................. ? 3.4卧室壳管式蒸发器设计......................................... ? 3.5冷凝器计算................................................... ?结束语.............................................................. ?参考文献............................................................ ?

《空调用制冷技术》课程设计

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:空调用制冷机房设计 二、原始数据 1.制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调冷负荷1200kW。 2.制冷剂为:氟利昂(R22)。 3.冷却水进出口温度为:26.5℃/35.1℃。 4.某市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氟利昂(R22)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数,校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器、冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型。 6.编写课程设计说明书。

目录 一、确定设计方案 (1) 二、确定制冷工况并用压焓图表示 (1) 三、确定压缩机型号、台数,并校核制冷量和电动机 (3) 四、冷凝器的选择与传热计算 (4) 五、蒸发器的选择与传热计算 (8) 六、辅助设备选型 (9) 七、管径的计算 (10) 八、水泵系统 (12) 九、保温层 (12) 十、噪声控制 (12) 十一、所选设备汇总表 (14) 十二、参考资料 (14)

一、确定设计方案 本制冷系统制冷剂为氟利昂(R22)。制冷系统主要提供空调用冷冻水,空调冷负荷1200kW 。冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。冷却水进口温度为26.5℃,出口温度为35.1℃。大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。即: ℃71=z t ℃122=z t ℃5.261=l t ℃ 1.352=l t kW Q 1200= 二、确定制冷工况并用压焓图表示 2.1确定蒸发温度0t : 蒸发温度0t 比冷冻水供水温度℃71=z t 低3℃,即: ℃ 4 37 310=-=-=z t t 2.2 确定冷凝温度k t : 冷凝温度k t 比冷却水出口温度℃1.352=l t 高3.5℃,即: ℃ 6.38 5.31.35 5.32=+=+=l k t t 2.3 确定吸气温度吸t : 过热度一般为5~8℃,选取6℃,即: ℃ 吸10 64 60=+=+=t t 2.4 确定过冷温度过冷t : 再冷度一般为3~5℃,选取5℃,即:

2021年空调制冷技术课程设计

《空调制冷技术》课程设计 欧阳光明(2021.03.07) 题目:空调制冷技术课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 20130130370 指导教师:王伟 2016年12月26日 目录 1.原始条件1 2. 方案设计1 3.负荷计算1 4.冷水机组选择2 5.1 冷冻水循环系统水力计算3

5.1.1确定管径3 5.1.2阻力计算4 5.2 冷却水循环系统水力计算4 5.2.1确定管径4 5.2.2阻力计算5 5.3 补给水泵的水力计算6 5.3.1水泵进水管:6 6设备选择7 6.1冷却塔的选择7 6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择8 6.3 软水器的选择9 6.4 软化水箱及补水泵的选择9 6.5 分水器及集水器的选择10 6.6 过滤器的选择12 6.7电子水处理仪的选择12 6.8定压罐的选择12 总结13

参考文献14

1.原始条件 题目:西塔宾馆空气调节系统制冷机房设计 条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃ 3、制冷剂:氨() 4、地点:重庆 5、建筑形式:宾馆 6、建筑面积 15000m2 7、层高 3.5m 8、层数:5层 2. 方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往宾馆的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 3.负荷计算 采用面积冷指标法: (3-1)

空调用制冷技术课程设计说明书

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的参数与系统的选择 1 初参数 (1)、冷冻水供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为Q=100KW。 (2)、制冷剂为:氟利昂(R22)。 (3)、冷却水进出口温度为:27.1/36.1。 (4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2 确定制冷剂种类和系统形式 本制冷系统为100KW的氟利昂空调系统,选用活塞式压缩机来满足制冷量要求。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用水冷式冷凝器,蒸发器卧式壳管式蒸发器。 二制冷工况及压焓图表示 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 1冷凝温度(t k)的确定 系统以水为冷却介质,冷凝温度t k比冷凝器内冷却水出口温度高3~5℃,取t k=36.1+3.9=40℃ 2蒸发温度(t0)的确定 以水为载冷剂,蒸发温度t0比冷冻水出口温度低2~5℃,取 t0=7-4=3℃

3 再冷温度 (t s.c ) 再冷度△t s.c 取3℃,则 t s.c = t k -△t s.c =40-3=37℃ 4 过热温度 (t s.h ) 过热度△t s.h 取5℃ ,则 t s.h = t 0+△t s.h =3+5=8℃ 根据绘制的p-h 图查表求得各状态参数: 压力:P k =1.53MPa P 0=0.55MPa 比容:v 1= 0.043m 3/kg v 2=0.016 m 3/kg 焓值:h 1’=406 kJ/kg, h 1= 410kJ/kg , h 2= 436 kJ/kg ,h 3= h 4=242kJ/kg 三 理论热力计算 1单位质量制冷量q 0: q 0=h 1- h 4=410-242=168kJ/kg 2单位冷凝负荷k q : 194kJ/kg 242-436h -h 32k ===q 3单位容积制冷量v q : m3 /98.9063043 .081610kJ v q q v === 4冷负荷Q 0:

制冷课程设计说明书

前言 本次设计的目的是为了对《空气调节用制冷技术》进行巩固,通过前期上课的理论学习,进行实践。具体内容是针对乌鲁木齐地区,设计其适合的空调用冷冻站的。首先通过查阅当地的各项原始资料,然后,确定制冷机的工作工况,通过提供的冷负荷资料选定压缩机的型号和台数。综合冷负荷、工作工况、当地的水质和环境情况,选择合适的冷凝器和蒸发器。 再根据已有的设备资料,结合设计具体要求选择合适的辅助设备:油分离器、高压贮液器、集油器、氨液分离器、紧急泄氨器、空气分离器、过滤器、阀门等。 最后由工厂发展规划资料初步确定工厂尺寸,将设备进行合理的布局。以求做到最经济合理的布置。并根据设备布局确定管道的布局,计算管道的直径,给管道配置相应的阀门。 以上即是此次设计的流程,在设计过程中,应该注意统筹兼顾,有理有据。

目录 一设计题目-----------------------------------------------------------------------------------4 二设计目的-----------------------------------------------------------------------------------4 三原始资料---------------------------------------------------------------------------=------4 四设计内容-----------------------------------------------------------------------------------4 1制冷压缩机的型号与台数的选择------------------------------------------------------4 1.1冷冻站的冷负荷的确定--------------------------------------------------------------4 1.2制冷装置型式的选择-----------------------------------------------------------------4 1.3 制冷工况的确定及理论计算-------------------------------------------------------5 1.4 制冷压缩机的型号及台数的确定------------------------------------------------6 2冷凝器的选择------------------------------------------------------------------------------7 2.1冷凝负荷的确定-----------------------------------------------------------------------7 2.2传热温差--------------------------------------------------------------------------------8 2.3确定冷凝器的型号--------------------------------------------------------------------7 3蒸发器的选择------------------------------------------------------------------------------9 4 油分离器的选择-------------------------------------------------------------------------10 5 贮液器的选择--------------------------------------------------------------------------10 6油器的选择-------------------------------------------------------------------------------11 7空气分离器的选择--------------------------------------------------------------------11 8 急泄氨器的选择----------------------------------------------------------------------11

制冷技术课程设计报告书

科技学院 环境科学与工程学院课程设计说明书 课程名称:空调用制冷技术课程设计 题目:商业办公综合楼冷冻站设计 学生:胡海旭学号: 系别:环境学院 专业班级:建筑设备z1211

指导老师:志高翠敏 2015年10月 目录 1 设计目的 2 2 设计任务 2 3 负荷计算 2 4 机组选择 2 5 方案设计 3 6 水力计算 4 4 6.1 冷冻水的水力计算 6.1.1确定水流量 6.1.2确定管径

6.1.3水力计算结果 6.2 冷却水水力计算 7 6.2.1水力计算结果 7 设备选择7 7.1 冷却塔的选择7 8 7.2 水泵选择 7.2.1冷冻水泵的选择 7.2.2冷却水泵的选择 8 参考文献11 附录 一、设计目的 课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 二、设计任务

商业办公综合楼冷冻站设计 (一)设计原始资料 1、建筑物概况:建筑面积:10200㎡ 层数3层,层高4.8米 2、参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃ 冷却水参数:进水32℃,出水37℃ 三、负荷计算 空调负荷指标:q=250~350 W/㎡。本设计取250/㎡,则建筑总负荷为Q=250×10200=2550KW 建筑物的最小冷负荷为设计冷负荷的15%,则q min=2550×15%=382.5KW 四、机组选择 在选择制冷机的计算中,应考虑到管道系统及设备的冷损失,故间接供冷系统一般附加7%~15%富裕量。则制冷机组承担的制冷量为 W=Q×(1+10%)=2550×(1+10%)=2805KW 为了满足最小冷负荷下的工作情况,最小冷负荷考虑富裕量之后得出的值为q min =382.5×(1+10%)=420.75KW,分别按承担负荷

空调制冷技术课程设计

《空调制冷技术》课程设计 题目:空调制冷技术课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 指导教师:王伟 2016年12 月26 日

目录 1.原始条件 (1) 2. 方案设计 (1) 3.负荷计算 (1) 4.冷水机组选择 (2) 5.1 冷冻水循环系统水力计算 (3) 5.1.1确定管径 (3) 5.1.2阻力计算 (4) 5.2 冷却水循环系统水力计算 (5) 5.2.1确定管径 (5) 5.2.2阻力计算 (6) 5.3 补给水泵的水力计算 (6) 5.3.1水泵进水管: (6) 6设备选择 (7) 6.1冷却塔的选择 (7) 6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择 (9) 6.3 软水器的选择 (10) 6.4 软化水箱及补水泵的选择 (10) 6.5 分水器及集水器的选择 (12) 6.6 过滤器的选择 (14) 6.7电子水处理仪的选择 (14)

6.8定压罐的选择 (14) 总结 (15) 参考文献 (16)

1.原始条件 题目:西塔宾馆空气调节系统制冷机房设计 条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃ 3、制冷剂:氨(717R ) 4、地点: 5、建筑形式:宾馆 6、建筑面积 15000m 2 7、层高 3.5 m 8、层数:5层 2. 方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往宾馆的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 3.负荷计算 采用面积冷指标法: )/(1409020m w q -= (3-1) 本设计选用 )/(10020m w q = (3-2) 根据空调冷负荷计算方法: )1(00k q A Q +??= (3-3)

制冷技术课程设计参考资料

前言 本次课程设计我的设计题目为首都体育馆冰球场制冷系统设计。在设计的初级阶段,我从图书馆借阅了大量的关于人工冰场的相关资料,进行翻阅、查找和记录进行了制冷系统设计方案的论证。且在整个设计中,我进行了制冷系统冷负荷计算,管道的计算和设备的选型计算。其中制冷系统冷负荷计算包括对流换热负荷、对流传质负荷、太阳辐射负荷、地下传热负荷、冻冰负荷的计算。通过设备的选型绘制了制冷系统原理图。在绘制图纸的过程中,我对制冷系统、制冷系统的原理,流程,各部件及相关的阀门,自控元件以及制图符号有了全方面的了解。 第一部分方案论证 一、气象条件: 北京地区: 北纬:39о48, 东经:116о28, 夏季通风温度:30。C 夏季通风日平均温度为:28。C 室外计算相对湿度最热日平均:77% 夏季通风:63% 二、方案确定并论证: 制冷方案设计是计算单位依据设计任务书而提出的初步设想,是一个关键的环节,制冷装置使用效果的好坏都与所选用的制冷方案有着密切的关系,如果确定的制冷方案不当,会给体育馆的冰球场建造带来不应有的经济损失和操作管理不便。因此,在确定方案时,应根据冰球场使用性质,

规模,和投资限额,工艺要求,冷却水水质,水温和水量,制冷装置所处环境,室外空气温湿度等进行确定,并从购进,实用,发展,经济等诸方面出发,选择最佳的设计方案。

1、制冷剂的选择: 直接蒸发式制冷系统的工质可用氨,或R22,而氟利昂很就将被淘汰,我们建议在本次设计中不使用,又考虑到冰球场的初投资与运行管理费用,在本次设计中制冷系统采用氨作为制冷剂,因该种制冷剂在购进方面比较容易,且价格低廉,在经济性上大大的提高了。 2、冷凝器类型的确定: 冷凝器类型有多种,应根据制冷装置所处的环境,冷却水水质,水温和水量来进行确定。根据北京地区的气象环境等因素,确定本次设计采用立式壳管式冷凝器,由于它具有冷凝效果好,对水质的要求不高,清洗方便,安装于室外,以及占地面积小等优点,而广为大中小各型氨制冷装置所采用,一般在具有充足水源,水质较差的地区均采用立式壳管式冷凝器。 第二部分负荷计算 一、冰场负荷设计条件: 冰场面积:F=61X30=1830m2. 室内温度:22℃。 室内湿度:60%、 冰面温度:-5℃。 冰场内部排管蒸发温度:-15℃。 冻冰速度:12h内冻成40mm厚的冰。

相关文档