结合民用建筑修建防空地下室主体验收报验及验收程序建设单位应依法组织参建单位进行主体验收。建设单位应向市人民

防空工程质量监督站提出主体验收的书面申请,并提交相关资料备审查。

一、人防工程主体验收应具备以下条件:

(一)进行了主体预验,并将发现的质量问题全部整改到位;

(二)主体进行了各项结构抽检,试验结论均合格;

(三)施工过程记录资料、质量评定资料齐全;

(四)施工单位自评合格,监理单位评估合格;

(五)各参建单位已签署人防工程质量保证资料及《主体结构初步

验收记录表》。

二、建设单位申请办理主体验收应提交以下材料:

(一)建设单位签章的《防空地下室主体验收通知书》;

(二)监理单位签章的评估报告;

(三)施工单位签章的自评报告;

(四)反映主体预验中发现的质量问题整改情况的《整改报告》;

(五)各种材料合格证、准用证,试验、检验报告;

(六)各分部分项工程的隐蔽工程检查验收记录、质量验收记录;

(七)人防质监站监督过程中发现的质量问题整改报告及影像资料;

(八)由具备检测资质的检测单位出具的人防工程结构检测报告;

(九)验收组成员资格证书原件或加盖单位公章的复印件。

(十)各参建单位签章的《主体结构初步验收记录表》。

三、市人民防空工程质量监督站收到通知书后,将对该工程是否达

到验收条件进行检查,审查相应的工程验收文件和质量合格证明文件,

并通知建设单位是否按期组织验收。

四、验收由建设单位主持,由各参建单位质量责任人组成验收组。

验收组由五人及以上单数、均具备中级及以上专业技术职称的成员组成;

参加验收人员应按照要求填写《主体验收会签表》。

验收由实体验收和观感验收两部分组成。验收组应在《主体验收会

签表》中认真填写“验收组意见”;市人防质监站派出两名及以上的监

督人员监督验收,工程所在地的区市人防办派人参加。

五、人防工程质量等级分为合格、不合格。等级评定为合格,由参

建各方签署《主体结构工程质量验收记录》,质监站签署意见备案。

质量等级评定为不合格或暂不能核定质量等级的,由市人民防空工

程质量监督站签发《工程质量整改(隐患)通知书》,责令限期组织整

改。主体验收中,未核定质量等级或质量等级核定不合格的人防工程,

不得进行下一步工序。

防空地下室主体结构验收通知书

人民防空工程质量监督站:

我单位建设的防空地下室(地点),受监人防建筑面积平方米,主体结构已完成设计图纸和合同中约定的内容,经施工、监理、设计单位初验合格,工程资料齐全,已达到主体验收标准,具备《建设工程质量管理条例》规定的主体结构验收条件。拟定于年月日时进行主体验收,请贵单位派员参加,予以监督。现将主体验收前有关资料送上,请审。主体结构验收小组成员名单如下:

建设单位(项目)负责人:(电话:)

(公章)

年月日

送达人:年月日

签收人:年月日

防空地下室主体结构初验记录表

监督注册号:填报日期:年月日

基础主体竣工验收程序

基础主体竣工验收 程序

建筑工程基础验收程序 一、验收条件 (一)±0.00以下结构工作内容按照设计图纸全部施工完成。(二)±0.00以下材料、试块试验报告、验收资料等准备,内业检查相关资料是否齐全。 (三)施工单位委托专业检测结构做混凝土回弹和钢筋抽检,出具《混凝土和钢筋检测报告》 (四)轴线、高程弹线,做好准备。 二、验收时间确定 (一)工程部经过检查所有工序都合格后,可告之施工单位,同意其进行基础验收。 (二)工程部与质监站联系,根据质监站的时间安排,确定竣工验收时间。 三、基础验收流程 (一)工程部通知须参加基础验收的施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位、质监站及工程科,告之其验收时间。 (二)参会人员签到,组织验收,工程无质量问题,质检站验收合格、经过。 (三)相关基础验收资料签字。 (四)土建施工单位及安装施工单位将基础资料报送质监站审查。 (五)签署《地基与基础工程验收报告》

四、验收记录 (一)《地基与基础工程验收报告》 (二)签到表 (三)《混凝土和钢筋检测报告》 (四)建立评估报告 建筑工程主体验收程序 一、验收条件 (一)主体工程施工全部完毕,砌体砌筑完毕 (二)材料、试块试验报告、验收资料等准备齐全 (三)建设单位或施工单位委托专业检测结构做混凝土回弹和钢筋抽检,出具《混凝土和钢筋检测报告》 (四)沉降观测报告 二、验收时间确定 (一)工程部经过检查所有工序都合格后,告之施工单位,同意其进行主体验收 (二)工程部与质监站联系,根据质监站的时间安排,确定竣工验收时间 三、主体验收流程

(一)工程部通知须参加竣工验收的监理单位、设计单位、施工单位、质检站及工程科,告之其验收时间 (二)参会人员签到,组织验收 (三)验收实测标高、混凝土回弹,工程无质量问题,质检站验收合格、经过 (四)相关主体验收资料签字 (五)土建施工单位及安装施工单位将主体资料报送质检站审查(六)签署《主体工程验收报告》 五、验收记录 (一)主体工程验收报告 (二)签到表 (三)监理评估报告 (四)混凝土和钢筋检测报告 建设工程竣工验收及备案程序 建设行政主管部门委托所属的工程质量监督机构对建设工程竣工验收实施监督。 一、建设工程竣工验收及备案工作由建设单位负责组织实施。

主体结构验收的基本程序

主体结构验收的基本程序 主体结构验收的基本程序1.在施工单位完成施工内容,并自检合格的基础上,施工单位对将验收的内容进行自评。2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主题结构分部的实体检测报告。3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程的中间验收。5.在当地质安站的监督下,有总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察,设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求有关施工验收规范要求共同进行验收。——摘自《结构工程设计师施工现场工作指南》附录:基础(主体)验收程序及准备事项一、基础(主体)分部验收参加单位1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人;1.2 设计(勘察)单位项目负责人;1.3 建设单位项目负责人;1.4 质量监督站项目负责人;1.5 监理公司项目监理组人员;二、基础(主体)分部验收程序2.1 基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持;2.2 施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果;2.3 监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见;2.4 与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质 量;2.5 检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议;2.6 由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议;2.7 由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见;2.8 最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定;三、基础分部验收需要准备的事项:3.1 承包方3.1.1 基础分部工程质量工程验收应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监审批(申请验收时一并将基础分部工程质量资料汇总报监理审核);3.1.2 验收申请经监理批准后确定验

主体结构验收纪要

宁波名佳服饰有限公司厂房六 主 体 结 构 验 收 会 议 纪 二OO 八年十月三 十日

宁波名佳服饰有限公司厂房六 主体结构验收会议纪要 一、工程概况宁波名佳服饰有限公司厂房六工程,位于爵溪北塘,由宁波名佳服饰有限公司投资、象山县建筑设计院设计、浙江工正建设监理咨询有限公司监理、宁波飞龙建设工程有限公司承建,项目经理周小方。工程为框架结构二层,建筑面积为1651m2。于2008年6月1日开工,至2008年10月10日完成主体结构分部工程。 二、质量验收依据 1 、施工图纸、设计联系单。 2、GB50300-2001。 3、GB50202-200GB50203-20(、3B50204-20023B50242-20(、 3B50303-2002 三、验收组织 时间:二00八年十月三十日 会议地点:工地办公室验收范围:宁波名佳服饰有限公司厂房六主体结构分部参加单位及人员:象山县建筑设计院、宁波飞龙建设工程有限公司、浙江工正建设监理咨询有限公司、宁波名佳服饰有限公司等单位有关人员(名单详见会议签到单)。 会议由建设单位干国成主持。 四、验收程序 (一)、工程技术资料事先进行了审查。

(二)、验收人员实地查验工程质量,对外观各分项质量进行认真检查。 (三)、由施工单位、监理、设计单位简要汇报工程在建设过程中各个 环节执行情况。 (四)、建设单位对工程质量的评价。 (五)、验收人员对工程提出以下二点问题施工单位必须进行整改: 1、窗台线条未用砼浇注。 2、阁楼楼面局部有渗水现象。 五、结论 综合上述情况,并结合施工单位、监理单位、设计单位等及各验收人员 的意 见,外观质量符合规范要求, 主体结构质量和安全保证, 房屋沉降均匀 验收组一致认为本次验收的宁波名佳服饰有限公司厂房六主体结构质量待定 为合格(等砼、砂浆试块强度到期再评定) 。 最后,由象山县建筑工程质量监督站对本次主体结构验收的合法性进行 评价, 认为参加本次验收的各单位及验收程序符合要求,验收结果合法、有 效,同意验收组验收意见。 建设单位: 施工单位: 2008年 10月30日 设计单位: 监理单位:

人防工程主体结构验收程序

人防工程主体结构 验收程序 一、主体结构验收申报条件 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质检站填报《人防工程主体结构验收申请表》(附表1),同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。 二、申报资料审核 我站收到上述申报资料后,及时组织人员进行审核。 三、通知验收时间 我站根据实际情况安排结构验收时间,并及时通知建设单位做好相关验收准备:1、做好现场卫生清理工作;2、做好现场安全维护工作;3、做好现场临时照明线路安装工作;4、人防工程预埋设备的清理;5、施工单位编制《人防工程结构验收汇报材料》,监理单位编制《人防工程结构验收质量评估报告》。 《人防工程结构验收汇报材料》包括下述容:1、参建各方主体;2、工程概况(含人防部分的基本概况);3、施工情况(模板、钢筋、混凝土、防水安装)等;4、质量保证资料情况;5、人防工程质量检验评定表分部分项工程质量评定情况;6、自评结论。 《人防工程结构验收质量评估报告》主要包括:1、监理单位质量责任

行为的履行情况(如是否依法承揽工程、签订书面合同且资质相符;建立以总监为中心的现场工程质量保证体系,制定专业人员岗位责任制,对隐蔽工程、检验批、分部、分项工程及时进行验收签证等情况);监理单位执行监理工程规的情况。2、在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件情况;(如是否严格执行工程质量报验制度,建筑材料进场检验制度,见证取样制度等)。3、施工过程中签发的“监理工程师通知单”、“监理工程师通知回复单”以及监督机构签发的“质量问题整改通知单”是否监督施工单位按要求按时限落实整改,并组织复查。4、工程质量核查是否满足设计及规。5、对工程遗留质量缺陷的处理意见。6、执行旁站、巡视、平行检验监理形式的情况。7、其他需说明的情况。8、自评结论。 四、现场检查验收 (一)土建部分: 1、混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、漏筋等,平整度情况); 2、外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3、人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4、人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5、人防防护密闭门门顶横档梁是否锚入墙体两侧墙柱; 6、门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定); 7、人防门门槛、临战封堵门槛是否一次浇捣成型; (二)安装部分:

基础分部验收程序

遵义医学院新蒲校区图书馆工程 地基基础分部工程验收程序 一、验收会议时间:2015年5月4日 验收地点:遵义医学院新蒲校区图书馆工程项目部会议室。 二、参会单位: 建设单位:遵义医学院 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 地勘单位:深圳市勘察研究院有限公司 监理单位:遵义市建工监理公司 施工单位:遵义建工(集团)有限公司 质监单位:遵义市建设工程质量监督站 三、会议主持人:遵义市建工监理有限公司张文汉(项目总监理工程师)。 四、验收会议各参建单位与会人员签到。 五、会议主持人宣布该地基基础分部验收程序及验收组成员名单,明确会议记录人。 六、验收组成员到施工现场检查地基基础工程实体质量。 七、施工现场实体质量检查完成后,各验收参会人员在会议室集中进行地基基础分部验收会议。 八、各参建单位对工程质量作简要汇报: ㈠、施工单位汇报施工情况并作地基基础分部工程质量自评报告: 1、工程的基本概况:(包括工程数量、类型、开工时间、工期等);

2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料、构配件、设备质量控制情况和施工试验检测情况; 3、新材料、新工艺、新技术的应用情况。 4、工程是否按照设计图纸、合同内容和有关标准、规范进行施工; 5、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 ㈡、监理单位汇报工程监理情况并作地基基础分部工程质量评估报告(报告人:张文汉—项目总监): 1、对工程整个施工过程的监理情况; 2、重点是对材料、设备进场审查签字认可情况,各分项分部工程是否按图和有关标准、规范进行施工; 3、工序或施工部位监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果;抽查出的问题整改情况; 5、工程是否达到国家验收规范合格要求;是否同意验收。 ㈢、地勘单位简要汇报工程地勘现场质量检查情况并作地勘地基基础分部工程质量检查报告: 1、对地基基础的检查的情况; 2、有无违反强制性条文及处理结果;抽查出的问题整改情况; 3、工程是否达到国家验收规范合格要求;是否同意验收。 ㈣、设计单位简要汇报工程设计情况并作地基基础分部工程质量检查报告: 1、工程对设计文件的执行情况、工程按图施工的检查情况; 2、有无违反强制性条文及处理结果;抽查出的问题整改情况;

主体结构验收流程

主体结构验收流程 主体结构验收的基本程序: 标签: 题注:因为监理的其中一个楼没有保温措施,所以不能进行抹灰工程,只有在主体验收后进行~所以,我来关注下主体验收的程序咯 主体结构验收的基本: 1. 在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2. 由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3. 监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4. 由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程 的中间验收。 5. 在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和有关施工验收规范要求共同进行验收。 ――摘自《结构设计工程师施工现场工作指南》 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议;

基础、主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告和结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量是否符合规范规定),其他资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1

1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。) 2

基础主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告与结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量就是否符合规范规定),其她资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构

分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。)

市政工程验收流程

市政工程的验收流程 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》,市政工程验收流程如下: 第六条工程竣工验收应当按以下程序进行: (一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。 (二)建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组,制定验收方案。对于重大工程和技术复杂工程,根据需要可邀请有关专家参加验收组。 (三)建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 (四)建设单位组织工程竣工验收。 1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; 2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料; 3、实地查验工程质量; 4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组

织工程竣工验收。 第七条工程竣工验收合格后,建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况,建设单位执行基本建设程序情况,对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价,工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式,工程竣工验收意见等内容。 工程竣工验收报告还应附有下列文件: (一)施工许可证。 (二)施工图设计文件审查意见。 (三)本规定第五条(二)、(三)、(四)、(八)项规定的文件。 (四)验收组人员签署的工程竣工验收意见。 (五)法规、规章规定的其他有关文件。 扩展资料 市政工程(municipal engineering)是指市政设施建设工程。 在我国,市政设施是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。城市生活配套的各种公共基础设施建设都属于市政工程范畴,比如常见的城市道路,桥梁,地铁,比如与生活紧密相关的各种管线:雨水,污水,上水,中水,电力(红线以外部分),电信,热力,燃气等,还有广场,城市绿化等的建设,都属于市政工程范畴。

主体结构验收流程

主体结构验收流程 主体结构验收的基本程序: 主体结构验收的基本: 1.在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程的中间验收。 5.在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和 有关施工验收规范要求共同进行验收。 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见; 2.8最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。 三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1承包方: 3.1.1基础分部工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监审批(申请验收时一并将基础分部工程质量验收资料汇总报监理审核); 3.1.2验收申请经监理批准后确定验收时间,并提前一天将基础分部验收汇报材料报监理审核(基础分部验收汇报材料应加盖施工单位行政章); 3.1.3清理施工现场及基础内垃圾杂物; 3.1.4拆除所有基础内模板; 3.1.5堵好基础墙脚手洞;

基础、主体、竣工验收程序

基础、主体、竣工验收程序

一、验收条件 (一)±0.00以下结构工作内容按照设计图纸全部施工完成。 (二)±0.00以下材料、试块试验报告、验收资料等准备,内业检查相关资料是否齐全。 (三)施工单位委托专业检测结构做混凝土回弹和钢筋抽检,出具《混凝土和钢筋检测报告》 (四)轴线、高程弹线,做好准备。 二、验收时间确定 (一)工程部经过检查所有工序都合格后,可告之施工单位,同意其进行基础验收。 (二)工程部与质监站联系,根据质监站的时间安排,确定竣工验收时间。三、基础验收流程 (一)工程部通知须参加基础验收的施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位、质监站及工程科,告之其验收时间。 (二)参会人员签到,组织验收,工程无质量问题,质检站验收合格、通过。(三)相关基础验收资料签字。 (四)土建施工单位及安装施工单位将基础资料报送质监站审查。 (五)签署《地基与基础工程验收报告》 四、验收记录 (一)《地基与基础工程验收报告》 (二)签到表 (三)《混凝土和钢筋检测报告》 (四)建立评估报告

一、验收条件 (一)主体工程施工全部完毕,砌体砌筑完毕 (二)材料、试块试验报告、验收资料等准备齐全 (三)建设单位或施工单位委托专业检测结构做混凝土回弹和钢筋抽检,出具《混凝土和钢筋检测报告》 (四)沉降观测报告 二、验收时间确定 (一)工程部经过检查所有工序都合格后,告之施工单位,同意其进行主体验收 (二)工程部与质监站联系,根据质监站的时间安排,确定竣工验收时间 三、主体验收流程 (一)工程部通知须参加竣工验收的监理单位、设计单位、施工单位、质检站及工程科,告之其验收时间 (二)参会人员签到,组织验收 (三)验收实测标高、混凝土回弹,工程无质量问题,质检站验收合格、通过(四)相关主体验收资料签字 (五)土建施工单位及安装施工单位将主体资料报送质检站审查 (六)签署《主体工程验收报告》 五、验收记录 (一)主体工程验收报告 (二)签到表 (三)监理评估报告 (四)混凝土和钢筋检测报告

最新基础验收流程

1 在施工单位完成施工内容, 并自验合格的基础上, 施工单位对将验收的施工的 内容进行自评。 2. 由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3 监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4. 由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表, 申请进行主体结构工程 的中间验收。 5. 在当地质安站的监督下, 由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、 设 计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和 有关施工验收规范要求共同进行验收 验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2 设计(勘察)单位项目负责人; 1.3 建设单位项目负责人 1.4 质量监督站项目负责人 1.5 监理公司项目监理组人员

二、基础(主体)分部验收程序: 2.1 基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2 施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3 监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4 与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5 检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工 程质量进行评议; 2.6 由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7 由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见; 2.8 最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。 三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1 承包方 3.1.1

验槽基础主体验收程序及资料

验槽需要哪些资料? 所有建(构)筑物基坑均应进行施工验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。 一、验槽时必须具备的资料和条件 (1)勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场;(2)基础施工图和结构总说明; (3)详勘阶段的岩土工程勘察报告; (4)开挖完毕、槽底无浮土、松土(若分段开挖,则每段条件相同),条件良好的基槽。 二、无法验槽的情况 (1)基槽底面与设计标高相差太大;(2)基槽底面坡度较大,高差悬殊; (3)槽底有明显的机械车辙痕迹,槽底土扰动明显; (4)槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹;(5)现场没有详勘阶段的岩土工程勘察报告或基础施工图和结构总说明。 三、验槽前的准备工作 (1)察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同; (2)询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符;(3)察看场地内是否有软弱下卧层; (4)场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘察方要求进行特别处理的情况,而设计方没有进行处理; (5)要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。 四、推迟验槽的情况 (1)设计所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符;(2)场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应的原因; (3)场地为不均匀场地,勘察方需要进行地基处理而设计方未进行处理。 五、验槽的主要内容 不同建筑物对地基的要求不同,基础形式不同,验槽的内容也不同,主要有以下几点: (1)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求;(2)仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符; (3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等; (4)检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响; (5)检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。 六、验槽方法 验槽方法通常主要采用观察法为主,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以钎探法配合共同完成。 (一)观察法

主体结构验收资料

主体结构验收资料 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼 主体结构验收资料建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司 目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告 十一、结构(主体)工程验收报告 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请

致:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日 GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年 月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日

建筑工程基础验收程序

建筑工程基础验收程序 锦隆?西城国际住宅小区(一期)1#-4#楼 建筑工程地基与基础验收方案 地基与基础工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位验收,监督站对分部工程质量进行核验。 一、参加验收单位及人员: 建设单位及人员:陇西锦隆房地产开发有限责任公司,白明、何维诚、常景林; 勘察单位及人员:,建材天水地质工程勘察院,冯强、庞亚明; 设计单位及人员:甘肃宏图建筑设计有限公司,王克平、杨炽华; 施工单位及人员:甘肃翔飞建筑安装工程有限公司,鲍福成、钟泽明、赵学龙; 监理单位及人员:甘肃兴通建设工程监理有限公司,姜斌、张斌、焦斌; 监督单位及人员:陇西县建筑工程安全质量监督站,王春雨、陈永健。 二、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础施工内容; 2、施工单位已组织自检评定合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织了预验收并合格,监理单位出具了分部工程质量评 估意见; 4、施工技术资料基本齐全,并经监理审查后基本符合要求; 5、地基与基础结构和主体结构已按规定抽检合格,并出具检测报告。 三、验收会议议程 分部工程验收会议由建设单位主持,程序如下: , 1、建设单位介绍与会单位及人员(与会人员签到);

2、建设单位简要介绍分部工程概况; 3、与会人员参加现场实体勘查; 4、施工单位汇报分部工程施工概况、质量验收自评意见及施工技术资料整理 情况; 5、监理单位汇报分部工程质量验收监理评估意见及施工技术资料审查意见; 6、抽签确定现场验收检查部位。 7、建设单位宣布分部工程验收分组和验收部位、内容; 8、现场检查验收及审查施工资料、监理资料;检查完成后各小组汇总验收检查情况; 9、勘察、设计单位及各检查小组负责人发表验收检查意见; 10、监督站对存在问题进行讲评; 11、监督站宣布分部工程质量核验意见; 12、施工单位负责人表态; 14、建设单位领导讲话。 建设单位:陇西锦隆房地产开发有限责任公司 2014年10月20日 , 验收人员组成名单 监督单位及人员:陇西县建筑工程安全质量监督站,王春雨、陈永健; 建设单位及人员:陇西锦隆房地产开发有限责任公司,白明、何维诚、常景林; 勘察单位及人员:,建材天水地质工程勘察院,冯强、庞亚明; 设计单位及人员:甘肃宏图建筑设计有限公司,王克平、杨炽华; 监理单位及人员:甘肃兴通建设工程监理有限公司,姜斌、张斌、焦斌。 施工单位及人员:甘肃翔飞建筑安装有限责任公司,鲍福成、钟泽明、赵学龙;

人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),人防工程粉刷前,建设单位组织工程参建各方进行主体结构预验收,对发现的问题进行整改,达到主体验收条件后,按下列程序和要求进行。 一、结构验收申报程序和提交材料 1、结构验收申报程序 1)在参建各责任主体自验自评合格的基础上,提前5天向人防质监站提交验收申请; 2)人防质监站及时组织人员审查提交资料是否完整准确,并确定验收时间; 3)监督验收。 2、提交材料 1)人防主体结构预验收记录表、参加单位人员会签表; 2)建设单位提交结构验收申请表; 3)质量整改情况报告书; 4)施工单位准备人防工程结构验收自评报告; 5)监理单位准备人防工程结构验收评估报告; 6)分项分部工程质量核查资料; 7)人防主体结构检测报告; 8)人防防护设备资质及制式合同(原件); 9)人防施工图中战时平面图; 三、结构验收参加人员和现场准备工作 参加人员: 1、建设单位项目负责人; 2、设计单位结构、设备专业设计师; 3、监理单位总监代表和人防专业监理工程师; 4、施工单位项目经理、技术负责人和各专业人员; 5、人防防护设备生产安装单位的技术人员; 6、其他有关人员。 验收准备:1、做好现场卫生清理工作; 2、做好现场安全围护工作; 3、做好现场临时照明工作; 4、人防工程预埋设备的清理; 5、按结构验收程序进行验收。 四、结构验收主要内容 1、结构分部 1)混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、露筋等,平整度情况); 2)外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3)人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4)人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5)人防防护密闭门门顶加强梁是否锚入两侧墙柱; 6)门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定);

(项目管理)项目主体结构验收一般程序的汇总

主体结构验收的基本程序: (2007-11-01 18:20:33) 转载 分类:监理 题注:因为监理的其中一个楼没有保温措施,所以不能进行抹灰工程,只有在主体验收后进行~所以,我来关注下主体验收的程序咯 主体结构验收的基本程序: 1.在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程的中间验收。 5.在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和 有关施工验收规范要求共同进行验收。 --摘自《结构设计工程师施工现场工作指南》 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果;

2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见; 2.8最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。 三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1承包方: 3.1.1基础分部工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监审批(申请验收时一并将基础分部工程质量验收资料汇总报监理审核); 3.1.2验收申请经监理批准后确定验收时间,并提前一天将基础分部验收汇报材料报监理审核(基础分部验收汇报材料应加盖施工单位行政章); 3.1.3清理施工现场及基础内垃圾杂物; 3.1.4拆除所有基础内模板; 3.1.5堵好基础墙脚手洞; 3.1.6弹好基础地圈梁上表面轴线及-0.10m标高线和竖向轴线。 3.2监理方: 3.2.1根据施工承包方申报的验收申请,首先核查基础分部质量控制资料是否完整、齐全、有效(重点检查砼试压报告和砂浆试压报告数量、强度是否达到设计要求和施工验收规范要求); 3.2.2复核基础地圈梁轴线和截面尺寸偏差及表面平整偏差; 3.2.3抽测基础地圈梁(框架工程)砼回弹强度,有地下室工程抽测板墙、柱砼强度; 3.2.4现浇板面厚度、室内净高、开间尺寸; 3.2.5编写基础分部质量监理评估报告,加盖代公司行政章(评估报告份数一般按到会验收单位每单位1-2份);

基础和主体结构验收自评报告范文

. WORD格式.资料. 崇扬·逸城国际小区1、2#楼 地基与基础结构分部工程自评报告 崇扬·逸城国际小区1-4#楼工程由重庆市崇扬房地产开发有限公司投资建设,重庆宏源勘测设计有限公司进行地勘,重庆特钢设计院有限公司设计,重庆实达工程监理有限公司监理,福建亨立建设集团有限公司承建。 本工程由4栋高层和四层裙楼组成,目前,1、2号楼基础与主体分部已具备验收条件 一、工程概况 本工程设计合理使用年限为50年,框支剪力墙结构,1#楼建筑面积23944.16m2,总高度为94.6m,层数29层,标准层层高3米。2#楼建筑面积24573.40m2,总高度97.6m,层数30层,标准层层高3m米。基础为旋挖机械钻孔灌注桩、基础梁,局部桩顶设承台。桩端持力层为中风化炭质页岩,其饱和单轴抗压强度标准值frk≥8.0Mpa和11.26Mpa。 1、基础 1#楼旋挖机械钻孔灌注桩成桩43根,2号楼机械钻孔灌注桩共78根,桩径分别有1000、1200、1500、1800、2000共五种规格。本工程基础桩芯混凝土强度等级为C30;基础梁砼设计强度等级C50,该工程基础地梁于2014年12月20日开始组织人工进行基础地梁基槽开挖,于2015年12月31日进行地梁钢筋制作安装工序施工,在监理和业主的监督指导下于2015年1月9日顺利的完成地梁钢筋、模板分项工序工作,且通过质检站及相关参建单位验收合格后,于2015年1月10日完成地梁砼浇筑工作。 专业.整理

2、本工程主体混凝土强度等级为负1层至第5层C50;第6层至第9层为C45;第10层至第13层为C40;第14层至第17层为C35;第18层至顶层为C30. 本工程钢筋采用HPB235级、HRB335级、HRB400级。框架梁、柱的钢筋接头均采用机械直螺纹连接接头,钢筋直径小于Φ22者可采用焊接。焊条HPB235级钢筋采用E43,HRB335级、HRB400级钢筋采用E50。 本工程地面墙体采用MU10烧结粘土空心砖,其中外墙200厚,内墙200厚,M10混合砂浆砌筑。在业主单位和监理单位的指导和监督下,于2015年11月20日完成主体分部的所有分项工程及施工工序工作。 在整个施工过程中,建设、监理、施工单位共同严把质量关,严格执行《工程建设强制性标准》,并严格按现行建设施工验收规范进行检查验收,确保建设工程质量达合格标准要求。 二、项目实施概况 我司成立了崇扬·逸城国际小区工程项目部,配备资质、能力符合要求的各岗位管理人员。根据我司质量、环境、职业健康与安全管理体系要求,建立健全各项质量、安全生产和文明施工管理制度、保证计划以及各项预防与纠正措施;制定了科学和合理的年度、月度生产计划,并分解到每旬、每周甚至每天;根据进度计划、施工内容和工程量大小,选择资质适宜,技能合格,工种齐全,人员充足的劳动力队伍,保障物资、材料和机械的充分、及时供应,从而保证项目的顺利开展,阶段性目标如期实现。 本工程在各参建单位的支持与配合下,严格按施工合同、设计文件、图纸会审纪要、施工及质量验收规范以及工程变更通知单要求,认真组织、精心施工。在质量管理和保证方面做了以下几点工作:

主体结构验收应具备的条件

主体结构验收应具备的条件 1、主体结构分部分项工程应按设计文件全部施工完成,并符合施工质量验收规范要求; 2、质量保证资料,参建各方面责任主体质量行为资料审查齐全,符合要求(资料应提前五天报监督科审查); 3、整改通知单提出的问题必须全数处理完毕,并符合要求; 4、现浇砼构件钢筋保护层检测合格(若需处理应有设计验算核定单或处理意见并签字、盖章齐全); 5、施工现场符合文明施工安全生产条件,装饰装修阶段安全评估合格; 6、门窗框必须全数按设计、规范标准安装到位; 7、不同材质交接处和抹灰层厚度≥35mm时,防止墙面开裂的措施必须全部设置到位(增设钢丝网,每边宽度≥100mm); 8、接线盒内的锁口套圈必须设置到位; 9、有防水要求的楼面除门洞外,必须全部设置高度≥120mm、宽度同墙宽的C20砼翻高; 10、楼板(每间)厚度必须全部测量完成,并由监理工程师检查认可,形成签字齐全的检查记录。 工程主体结构验收应提交的资料 一、结构实体资料 1、图纸会审记录; 2、质量、安全监督交底记录;

3、地基处理资料; 4、地基验槽记录; 5、桩基检测报告; 6、主体结构分部工程质量验收报告; 7、钢筋后锚固抗拔检测报告; 8、水泥出厂合格证明、进场检验报告; 9、砖出厂合格证明、进场检验报告; 10、钢材出厂合格证明、进场检验报告; 11、钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证; 12、砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告; 13、砼试块试验报告、砼抗渗试验报告; 14、砼同条件养护试块试验报告; 15、砂浆试块试验报告; 16、砼、砂浆强度评定表; 17、沉降观测记录; 18、钢筋保护层检测报告及处理意见; 19、板厚检查表; 20、设计变更通知单、工程技术核定单、材料代用签证单; 21、停、复工通知单及整改完成报告; 22、质量问题(事故)处理资料。 二、工程建设各方面责任主体行为报告 建设单位: