文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面做法恒载

屋面做法恒载

屋面做法恒载
屋面做法恒载

泗水门卫屋面恒载

⑨40厚C20细石防水混凝土,内配Ф4双向@200钢筋网,粉平压光。25KN/m3 * 40 *10-3 =1KN/m2

⑧干铺玻纤布一层(隔离层)。

⑦4mm厚SBS防水卷材。

取捷罗克防水层(厚8mm)0.1KN/m2

⑥1:3水泥砂浆找平层 20厚。

20KN/m3 * 20 *10-3 =0.4KN/m2

⑤40厚XPS挤塑聚苯保温板。

取彩色钢板夹聚苯乙烯保温板,0.13KN/m2

④聚氨酯涂料隔气层。

与⑧合计取0.05KN/m2

③20厚1:3水泥砂浆找平层。

20KN/m3 * 20 *10-3 =0.4KN/m2

②水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处30厚(抗压强度不小于0.3MPa)跨度为5000,最厚处为5000*2%+30=130mm (130+30)/2=80mm

取膨胀珍珠岩砂浆(最大值15KN/m3)

15KN/m3 * 80 * 10-3 =1.2KN/m2

①结构层

25KN/m3 * 120 *10-3 =3.0KN/m2

合计:6.28 KN/m2 取6.3 KN/m2

女儿墙800*240,取25KN/m3

4.8KN/m

调整后基本分压:1.1*0.4=0.44KN/m2

屋面工程细部做法15119

屋面工程细部做法 1、天沟、檐沟 (1)天沟、檐沟增铺附加层。 采用Ⅱ型高聚物改性沥青防水卷材 或高分子防水卷材时,设置防水涂膜 防水层; (2)天沟、檐沟与屋面交接处 的附加层宜空铺,空铺宽度不应小于 200mm;(500mm) (3)天沟、檐沟卷材 收头应固定密封。 (4)无组织排水檐口 800mm范围内的卷材应采用满粘法,卷材收头应固定密封,檐口下端应做滴水处理; 无组织排水檐口的涂膜防水层收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严,檐 口下端应做滴水处理。 2、泛水 贴泛水处的 卷材应采用 满粘法,泛

水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。 a、当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条、水泥钉固定并用密封材料封闭严密,最大钉距不应大于900mm,压顶应做防水处理;卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理; b、墙体为混凝土时,卷材收头应采用金 属压条钉压,并用密封材料封固。 (2)泛水处的涂膜防水层,宜直接涂刷 至女儿墙的压顶下,收头处应用防水涂料多遍 涂刷封严;压顶应做防水处理。 (3)泛水宜采取隔热防晒措施,可在泛

水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护。 3、变形缝 1)变形缝泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度不应小于 250mm;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的 顶部; 2)宜优先采用现浇钢筋混凝土盖板的做 法,其混凝土强度等级不应低于C30,也可 采用金属盖板;缝内应填充泡沫材料,上部 填放衬垫材料,并用卷材封盖。 3)高低跨内排水天沟与立墙交接 处,采取适应变形的密封处理。 4、水落口 1)水落口宜采用金属或塑料制 口; 2)水落口埋设标高,应考虑水 落口设防时增加的附加层和柔性密封 层的厚度及排水坡度加大的尺寸;

平屋顶构造做法

平屋顶构造 卷材防水屋面有沥青类卷材防水屋面、高聚物改性沥青类卷材防水屋面、高分子类卷材防水屋面、卷材防水屋面较能适应温度、振动、不均匀沉陷等因素得变化作用,整体性好,为复杂,技术要求较高。卷材防水屋面适用防水等级为I—Ⅳ级得屋面防水。 1、卷材 (1)沥青类防水卷材 沥青防水卷材就是用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撤布段状、粒状或片状材料后制成得可卷曲片状材料,传统上用得最多得就是纸胎石油沥青油毡。 纸胎油毡就是将纸胎在热沥青中渗透浸泡两次后制成,其标号按纸胎每m2得质量而定,用于屋面防水工程得标号不宜低于350号。 高聚物改性沥青类防水卷材 高聚物改性沥青类防水卷材就是以高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成得可卷曲片状防水材料,如改性沥青油毡,再生胶改性沥青聚酯油毡,铝箔塑胶聚酯油毡,丁苯橡胶改性沥青油毡等。

(3)合成高分子防水卷材 凡以各种合成橡胶、合成树脂或二者得混合物为主要原料,加入适量化学助剂与填充料加工制成得弹性或弹塑性卷材,均称为高分子防水卷材、 高分子防水卷材具有重量轻,适用温度范围宽(-20~80℃),耐候性好,抗拉强度高(2~18、2MPa),延伸率大(可〉45%)等优点、 2、卷材防水屋面构造 构造组成 卷材防水屋面具有多层次构造得特点,其构造组成分为基本层次与辅助层次两类。 ①基本构造层次 卷材防水屋面得基本构造层次按其作用分别为:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。 结构层:多为刚度好,变形小得各类钢筋混凝土屋面板。 找平层:卷材防水层要求铺贴在坚固而平整得基层上,以防止卷材凹陷或断裂,因而在松软材料及预制屋面板上铺设卷材以前,都须先做找平层、找平层

屋面排气孔施工方案

屋面排气施工方案 在找坡层或保温层中设置排气孔、排气道、施工方便、排列准确、高度统一等优点,本工程采用¢40UPVC管,采用胶接施工方便、容易固定、不宜位移等特点。本工程屋面采用1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层时,在找坡层内设置排气管道、排气孔,使找坡层内的水分充分排出,确保屋面防水层质量。 一、屋面排气孔作用 排气屋面孔道主要是用来排放保温屋面下水汽的。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎热的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。 二、屋面排气孔设置及做法 (一)屋面排气孔设置 1.先确定排气孔位置,使其纵横交错、相互贯通。 2.在铺设找坡层前,先用?25PVC管按6*6且不大于36㎡设置排 气管道,PVC管按5cm间距打8mm孔径的孔洞,再铺设水泥膨胀珍珠岩找坡层。 3.根据找坡层厚度确定排气孔立管打孔高度。 4.排气管打孔孔径按10mm打孔,排气管底部四个方向与排气 管道连接。

5.排气管与屋面板采用管卡固定,固定后在排气管道上用纤维网布覆盖,防止。 6.回填后在排气道碎石上方采用油毛毡,将碎石覆盖每边伸出碎石100mm,在铺砂浆找平层。 (二)屋面排气孔做法 1.对需要铺设排气管道的屋面,排气管道设置在保温层中,再穿过保温层的管道上打排气孔,排气孔呈梅花状分布。 2.排气管道外壁包裹一层玻璃布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。 3.根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。 4.在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36㎡的范围内设置1各出气口,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。排气孔根部进行装饰。 三、施工要点 1.排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽孔相连。排汽道间距宜为6m纵横设置,屋面面积每36㎡宜设置1个排汽孔。在保温层中埋置打孔细管(塑料管)做排汽道时,管径为25mm。排汽道应与找平层分格缝相重合。 2.为避免排气孔与基层接触处发生渗漏,应做防水处理。 防水层粘贴:

恒荷载取值

3.1.1 恒载 恒载:又称永久荷载,在结构使用期间内,荷载的大小不随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较可以忽略不计、或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。如结构自重、构造层重、土压力等。 结构自重和构造层重的标准值计算,可按照施工图纸的设计尺寸和材料的单位体积、或面积、或长度的重力,经计算直接确定;土压力标准值的计算详有关基础设计资料。 3.1.1.1 楼面恒荷载 筑面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒 荷载,分布形式详图3.1.1所示。 (1)由建筑面层引起的楼面恒荷载 计算 建筑面层引起的楼面恒荷载计算, 必须根据建筑楼面面层的具体做法 确定,常用建筑楼面面层恒荷载取值可图3.1.1 楼面恒荷载组成示意图 参考表3.1.1。 (2)由结构层引起的楼面恒荷载计 算 结构层引起的楼面恒荷载 = 结构楼层楼板厚度×钢筋混凝土容重(一般取25kN/m3)程序计算时,只要输入结构楼层楼板厚度和混凝土容重,结构层恒荷载即会自行导算,详4.1所述。 表3.1.1 常用建筑楼面面层恒荷载取值参考表

(3)由顶棚引起的楼面恒荷载计算 顶棚引起的楼面恒荷载计算,必须根据建筑顶棚的具体做法确定,常用建筑顶棚恒荷载取值可参考表3.1.2。 表3.1.2 常用建筑顶棚恒荷载取值参考表

3.1.1.2 屋面恒荷载 屋面恒荷载主要由三部分组成:建筑屋面面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒荷载,分布形式详图3.1.2所示。 图3.1.2 屋面恒荷载组成示意图 由结构层与顶棚引起的屋面恒荷载计算方法,同相应楼面恒荷载的计算方法,由建筑屋面面层引起的屋面恒荷载,必须根据建筑屋面面层的具体做法确定。 由于建筑屋面承担着保温、隔热和防水、排水的功能,因此建筑屋面面层的做法相对于建筑楼面面层的做法要复杂得多,加之各地气候、雨水情况不同,保温隔热材料和防水材料 的不断更新发展,使各地屋面面层的做法不完全相同,但基本构造层相差不多。 (1)平屋面面层恒荷载计算 平屋面,又称建筑找坡屋面,排水坡度为2%~3%,屋面面层的基本构造、荷重如下: ① 结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:厚度15~30mm ,容重20kN/m 3 ; ② 隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略; ③ 保温层兼找坡层:一般采用憎水性能好、导热系数小和重量轻的保温材料,起坡处 厚度必须满足热工要求、由建筑专业计算决定,如膨胀珍珠岩系列(容重7~15 kN/m 3 ,现场拌制的砂浆取大值,成品取小值)、挤塑板系列(很轻,重量可以忽略)等; ④ 水泥砂浆找平层:厚度15~20mm ,容重20kN/m 3 ; ⑤ 防水层:如二毡三油系列、二布六胶系列等,重量2~8 kN/m 2 ; ⑥ 保护面层:对于不上人屋面,可以是涂料、反射膜、砂石粘料(常称绿豆砂)、蛭石云母粉、纤维纺织毯、水泥砂浆块材等;对于上人屋面,与楼面面层的做法相同,一般以水泥砂浆面层为主;也可以结合环境绿化,采用种植屋面、蓄水屋面等。 (2)坡屋面面层恒荷载计算

屋面排气孔设置

二、屋面防水构造做法: 屋面防水等级为I级,屋面采用建筑找坡,泛水坡度为2%。 本工程屋面做法分为三种: A、上人卷材防水保温屋面 B、不上人卷材防水保温屋面 C、种植屋面 A/B、上人/非上人卷材防水保温屋面(由上向下)构造为: ①保护层:40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋) ②防水层:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道 ③找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层 ④找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光 ⑤保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板 ⑥隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜 ⑦基层:钢筋混凝土屋面板表面算帐,素水泥浆一道 C、种植屋面(从上到下) ①种植土:500mm改良种植土; ②滤水排水层:塑料夹层组合排水板H25;土工布一层;③保护层: 40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋); ④防水层1:4mm厚改性沥青耐穿刺防水卷材; ⑤防水层2:1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道;

⑥找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层; ⑦找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光; ⑧保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板; ⑨隔离层:1.2mm厚聚氨酯防水涂膜; ⑩基层:钢筋混凝土屋面板表面算帐,素水泥浆一道。 三、透气孔施工工艺: 3.1适用范围:屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。在屋面分部施 工中,屋面排气孔是为了及时排除找坡层中的水份,在屋面施工中广博运用,以确保屋面找坡层中的水份及时排除,不会使防水层下的水份因高温蒸发不出,将屋面防水层顶起,破坏防水层。根据屋面工程技术规范GB50345-2012第4.4.2条第7项,要求封闭式保温层或保温干涸有困难的卷材屋面,宜采取排汽构造措施。 3.2屋面排气孔作用:屋面排气孔道主要是用来排放保温屋面下的水汽。若保温层和找平层不够干涸或干涸有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,保温层和找平层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎夏的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。 3.3材料准备:3.3.1保温材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计 要求和施工及验收规范的规定,且应有试验资料。3.3.2排气道材料选用成品不锈钢排汽装置,其方管径为30*40mm,管子四周间距30mm应打上小孔。排汽管制作长度应按找坡层厚度确定,排汽口距屋面面层应≥250mm,排汽口径按50×50mm方形设置。 3.4工艺流程

屋面常见详细做法

6种常见屋面详细做法汇总 R1非上人装饰屋面具体做法 1、水泥砂浆找平 R1A屋面分别采用30厚1:2水泥砂浆进行找平。 1.1检查屋面板是否平整,铺砂浆前,基层表面应清扫干净。 1.2砂浆配合比要称量准确,搅拌均匀,符合设计要求。砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,最好在每一屋面板内一次连续抹成,用2m左右的直尺找平。屋面找平层按6000×6000间距进行机械切割分仓处理,切缝宽度为:5-30mm,并灌聚氨脂密封膏。 1.3待砂浆稍收水后,用抹子抹平压实压光;完工后表面尽量减少踩踏。砂浆表面不允许撒干水泥或水泥浆压光。

2、涂膜胶隔气层

脊铺设,并由屋面最低标高处开始向上铺设。胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。 1.5 坡屋面防水涂料涂刷时,如不小心踩踏尚未固化的涂层,很容易滑到,甚至引起坠落事故。因此,在坡屋面涂刷防水涂料时,必须采取安全措施,如系安全带等。 1.6 在涂膜隔气层实干前,不得在其上进行其他施工作业。涂膜防水层上不得直接堆放物品。 3、卷材防水层施工 按照设计要求本工程屋面采用2厚PVC高分子防水卷材。 3.1、施工前准备工作 1、屋面工程施工前,应认真审核图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 2、防水层所用的卷材应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。进场材料应按规定抽样

复验,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格产品。 3、准备好熬制或拌合胶粘剂、运输防水材料、涂刷胶粘剂、嵌填密封材料、铺贴卷材、清扫基层等施工操作中各种必需的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材等。 4、基层必须有足够的排水坡度,并且干净、干燥。 3.2、基层处理剂的涂刷 涂刷或喷涂冷底子油前要检查找平层的质 量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。 施工时除应掌握其产品说明书的技术要求,并注意下列问题: 1、施工时应将已配制好的或分桶包装的各组分按配合比搅拌均匀。 2、一次喷、涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度的快慢确定。面积过大,来不及铺贴卷材,时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的进行,拖延工期。

楼面恒载(惯用数值)

楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在 房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取 5 0mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚)

屋面做法说明

屋面做法说明 一、适用范围 适用于防水等级Ⅰ~Ⅲ级的一般民用与工业建筑的坡屋面及平屋面。 二、设计依据 1、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2、《民用建筑热工设计规范设计标准》GB 50176-93 3、《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 4、《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2006 5、《既有采暖居住节能改造技术规程》JGJ 129-2000 6、《屋面工程技术规范》GB 50300-2001 7、《屋面工程质量验收规范》GB 50345-2004 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 三、设计内容 屋面设计内容包括: 1、坡屋面:防水等级Ⅱ~Ⅲ级的平瓦、防水等级Ⅱ~Ⅲ级的油毡 瓦、防水等级Ⅲ级的金属屋瓦面。 2、平屋面:防水等级Ⅰ~Ⅲ级的不上人平屋面、防水等级Ⅰ、Ⅱ 级的上人(刚性)屋面、防水等级Ⅰ~Ⅱ级的种植屋面、防水等级Ⅰ~Ⅱ级的停车屋面。 四、构造设计要点 1、结构层为装配式钢筋混凝土板时,应采用强度等级不小于c20的试试混凝土将板缝填密实,当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,应在板缝中放置构造钢筋; 板端逢赢进行密封处理,板侧逢宜进行密封处理。 2、屋面排水坡选用表

3、单坡跨度大于9的屋面宜做结构找破,坡度不应小于3%。 4、当材料找坡时,坡度宜为2%。 5、天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm; 天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。 6、卷材屋面的坡度不宜大于25%,当坡度大于25%时赢采取固定 和防止滑落措施。 7、卷材防水屋面天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差 不得超过200mm。天沟。檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。 8、平瓦必须铺置牢固,地震设防地区或坡度大于50%的屋面,应 采取固定加强措施。 9、架空隔热层屋面坡度不宜大于5%种植屋面坡度不宜大于3%。 10、室内空气湿度常年大于80%时,若采用吸湿性保温材料做 保温层,应采用气密性、水密性好的防水卷材或防水涂料做隔气层;隔气层应沿墙面向上铺置,并与屋面的防水层连接,形成封闭整体。 11、多种防水材料复合使用时,应符合下列规定 (1)合成高分子卷材或高分子涂料的上部,不得采用热熔型卷材或涂料。 (2)卷材鱼涂料复合使用,涂料宜放在下部。 (3)卷材、涂料与刚性材料复合使用,刚性材料应设置在柔性材料上部 (4)卷材、涂料防水层上设置块体材料或水泥砂浆、细石混凝土时,应在二者之间设置隔离层。 (5)柔性防水层上应设保护层,科采用浅色涂料、铝箔、粒砂块体材料、水泥砂浆、细石混凝土等材料;水泥砂浆、细石混 凝土保护层应设分格缝。架空屋面、倒置式屋面的柔性防水 层可不做保护层 (6)高跨为有组织排水时,水落管下应加设水簸箕。 12、金属板材屋面于立墙及突出屋面结构等交接处应做泛水处 理。两板间应放置长密封条;螺栓拧紧后,两板的搭接口应用密封材料封严。 13、压型钢板应采用带防水垫圈的螺栓(螺钉)固定,固定点 应设在波峰上所有外漏的螺栓(螺钉)均应涂抹密封材料保护。 14、刚性防水应符合下列规定 (1)刚性防水层与下层防水层之间宜设置隔离层,隔离层也可以采用干铺塑料布、土工布或卷材,也可以采用铺抹低强度等级的砂浆。

屋面工程构造做法

屋面工程构造做法 正置式屋面构造做法 保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层) 防水层 找平层 加强层(保温层为较软材料如聚苯板时,加设40厚细石混凝土加强层,可与找平层兼用)保温层 找坡层(找平层) 结构基层 倒置式屋面构造做法: 保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层) 隔离层 保温层 防水层 找坡层(找平层) 结构基层 种植屋面构造做法: 植被层 种植土 过滤层 排水层 耐根穿刺防水层 普通防水层 找坡层(找平层) 保温层 结构基层 当采用II型喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水材料时的构造做法: 防护层(5厚抗裂聚合物水泥浆或40厚细石混凝土内配06@200钢筋)

II型喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水 找坡层兼找平层 结构基层 1、找坡层 当屋面结构层不起坡时,应设找坡层,坡度宜为2%,檐沟、天沟纵向坡度不应小于1%。 1.1 找坡层采用轻集料混凝土如陶粒、浮石、炉渣、加气混凝土块等作为轻骨料,其强度等级应不低于LC5.0. 1.2 不同屋面适用的坡度见表1. 2. 表1.2 不同屋面适用的坡度 2、找平层 3.1 20厚 1:3水泥砂浆找平层常用于卷材、涂膜防水层的基层。 找平层应设分格缝,缝的间距宜为3~4m,缝宽宜为5-20mm,分格缝内嵌填密封材料。 在砂浆中应掺入聚丙烯或尼龙-6纤维750~900g/m3. 3.2 在保温层上钉铺块瓦条和钉粘油毡瓦时,其保温层基层的找平层为细石混凝土厚35mm,找平层内敷设的¢6钢筋网片应与屋面板内预留的¢8钢筋头焊牢或绑牢。 3、保温层 6种常用保温隔热材料(见2.1表)供选择

4 防水层 4.1 屋面防水等级和设防要求见表4.1. 表4.1 屋面防水等级和设防要求 注:1.沥青均指石油沥青,不包括煤油沥青和煤焦油等材料; 2.石油沥青纸胎油毡和沥青复合胎柔性防水卷材,系限制使用材料; 3.在Ⅰ、Ⅱ级屋面防水设防时,如仅做一道金属板材时,应符合有关技术规定。 4.2 防水材料使用原则 根据建筑物的性质和屋面使用功能选择防水材料,屋面防水多道设防时,可将卷材、涂膜、细石防水混凝土、瓦等材料复合使用,也可使用卷材叠层。 多种材料复合使用时,耐老化、耐穿刺的防水层应放在最上面,相邻材料之间应具兼容性。 4.3 当屋面坡度超25%时应采取防止卷材下滑的措施。涂膜屋面需铺设胎体增强材料时,当屋面坡 度小于15%,可平行屋脊铺设;当屋面坡度大于15%时,应垂直屋脊铺设。 4.4 刚性防水层

屋面做法交底高层

屋面工程质量技术交底卡 GD23003

15。3.3 变形缝顶面必须采用两层合成高分子卷材覆盖,卷材应与泛水墙体防水层搭接,搭接长度≥100mm 。 15。3.4 变形缝中应预填聚苯乙烯泡沫板等不燃保温材料作为卷材的承托,在其上覆盖一层卷材并向缝中凹伸,上放圆形的衬垫材料,使卷材中间为Ω形,再铺设上层合成高分子卷材附加层。顶部做砂浆保护层后用现浇钢筋混凝土盖板覆盖并加以固定,不得损坏防水层。 15。3.5 对现浇钢筋混凝土盖板饰面层排版分格,分格缝应与屋面、女儿墙对缝。 15。3。6 以盖板中心为分水线向两侧找10%坡度。 15.3.7 盖板顶面分水线及两侧的阳角线条应顺直,创优工程应在盖板顶面分水线及两侧的阳角处镶铜条。 15。3。8 横向设分格缝,分格间距不大于2m ,分格缝宽20mm ;盖板两端与女儿墙相交处必须设分格缝;分格缝镶贴PVC 分格条或打耐候密封胶,胶缝均匀顺直。 15。3。9 盖板两侧下口应作鹰嘴,鹰嘴坡度≥20%。 15。3.10 抹灰面层的做法应与女儿墙做法相同,抹灰表面平整、密实光洁,抹灰完成后将分格缝清理干净。 15.3.11创优工程变形缝盖板应做涂饰、石材或饰面砖面层。当盖板采用饰面砖面层时,应以盖板中心 为分水线,向两侧各按10%坡度对称铺贴,阳角处应45°拼接;饰面砖的规格应与屋面一致且宜整砖铺 贴,饰面砖应粘贴牢固、线条清晰顺直,面砖铺贴后用勾缝剂勾缝;分格缝打胶处理,胶缝均匀顺直。 图15-1 屋面等高变形缝盖板分格平面示意图 图15—2 屋面等高变形缝及盖板剖面示意图 托棒卷材一层 卷材水平段不粘牢 现浇钢筋混凝土盖板 涂料或饰面砖面层 鹰嘴线 泡沫塑料棒 防水层 防水附加层 防水保护层 镶铜条 耐候胶 分格缝 镶铜条

板恒荷载导算

板荷载导算 恒荷载计算: 上人屋面: 1)屋面恒荷载线标准值计算: 20厚1:2混和砂浆抹面0.020*17=0.34 kn/m2 120厚现浇钢筋混凝土楼板0.12*25=3 kn/m2 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%最薄处40厚(0.04+0.11)*7/2=0.53 kn/m2 20厚1:2水泥砂浆找平0.020*20=0.4 kn/m2 60厚防水树脂珍珠岩保温板0.24 kn/m2 20厚1:2防水砂浆找平0.02*19=0.38 kn/m2 SBC120防水层一道0.05 kn/m2 20厚1:2水泥砂浆找平0.02*20=0.4 kn/m2 30厚C20细石混凝土.φ4筋双向φ200 0.03*25=0.75 kn/m2 屋面恒荷载 6.09 kn/m2 不上人屋面: 20厚1:2混和砂浆抹面0.020*17=0.34 kn/m2 120厚现浇钢筋混凝土楼板0.12*25=3 kn/m2 20厚1:2水泥砂浆找平0.020*20=0.4 kn/m2 60厚防水树脂珍珠岩保温板0.24 kn/m2 20厚1:2防水砂浆找平0.02*19=0.38 kn/m2 SBC120防水层一道0.05 kn/m2 20厚1:2水泥砂浆找平0.02*20=0.4 kn/m2 英红彩瓦 1.00 kn/m2 屋面恒荷载 5.81 kn/m2 2) 楼面恒荷载线标准值计算: 起居室,卧室,餐厅,阳台,楼梯间: 90厚现浇钢筋混凝土楼板0.09*25=2.25 kn/m2 素水泥浆一道0.04 kn/m2 20厚1:2水泥砂浆压实抹光0.02*20=0.4 kn/m2 楼面恒荷载 2.69 kn/m2 卫生间,厨房: 90厚现浇钢筋混凝土楼面板0.09*25=2.25 kn/m2 1:8水泥炉渣找坡,最薄处为0. 以1%坡度坡向地漏. 0.75 kn/m2 15厚1:2水泥砂浆找平层0.015*20=0.3 kn/m2 聚氨酯防水涂料一道,上翻300固定。(卫生间四周墙体60厚钢筋砼上翻300) 0.20 kn/m2 12厚1:2水泥砂浆找平层0.012*20=0.24 kn/m2 8厚1:1干硬性水泥细浆贴防滑地砖0.16 kn/m2 楼面恒荷载 3.9 kn/m2 2. 活荷载计算: 1)屋面恒荷载线标准值

6种常见屋面详细做法

6种常见屋面详细做法 R1非上人装饰屋面具体做法 1、水泥砂浆找平 R1A屋面分别采用30厚1:2水泥砂浆进行找平。 1.1检查屋面板是否平整,铺砂浆前,基层表面应清扫干净。 1.2砂浆配合比要称量准确,搅拌均匀,符合设计要求。砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,最好在每一屋面板内一次连续抹成,用2m左右的直尺找平。屋面找平层按6000×6000间距进行机械切割分仓处理,切缝宽度为: 5-30mm,并灌聚氨脂密封膏。 1.3待砂浆稍收水后,用抹子抹平压实压光;完工后表面尽量减少踩踏。砂浆表面不允许撒干水泥或水泥浆压光。 1.4注意气候变化,如气温在0℃以下,或终凝前可能下雨时,不宜施工。如必须施工时,应有技术措施,保证找平层质量。 1.5铺设找平层12h后,需洒水养护或喷冷底子油养护。 1.6找平层硬化后,应用密封材料嵌填分格缝。 施工过程的控制主要应控制表面的二次压光和充分养护,检查它表面平整度,有否起砂、起皮,转角圆弧正确否。找平层质量检验见表4-1。

2、涂膜胶隔气层 本隔气层采用1厚聚氨酯涂料进行施工。 1.1 涂膜隔气层施工工艺见图2-1。 1.2 涂膜隔气层的施工也应按“先高后低,先远后近”的原则进行。要合理安排施工段,先涂布距上料点远的部位,后涂布近处;同一屋面上,先涂布排水较集中的水落口、天沟、檐沟、檐口等节点部位,再进行大面积涂布。 1.3 涂膜隔气层施工前,应先对水落口、天沟、檐沟、泛水、等节点部位进行增强处理,一般涂刷加铺胎体增强材料的涂料进行增强处理。 1.4 需铺设胎体增强材料时,如坡度小于15%可平行屋脊铺设;坡度大于15%应垂直屋脊铺设,并由屋面最低标高处开始向上铺设。胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。 1.5 坡屋面防水涂料涂刷时,如不小心踩踏尚未固化的涂层,很容易滑到,甚至引起坠落事故。因此,在坡屋面涂刷防水涂料时,必须采取安全措施,如系安全带等。 1.6 在涂膜隔气层实干前,不得在其上进行其他施工作业。涂膜防水层上不得直接堆放物品。 3、卷材防水层施工 按照设计要求本工程屋面采用2厚PVC高分子防水卷材。 3.1、施工前准备工作

屋面构造做法

集团屋面构造做法: (一)上人平屋面(从上至下): 1.10mm厚铺地缸砖面层,干水泥擦缝,设分隔缝不小于2mX2m留10mm宽 缝,填1:3石灰砂浆; 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶)粘结层; 3.50mm厚C30防水混凝土防水、保护层,随打随抹;内配φ6@200单层 双向钢筋,保护层厚度10mm;每隔3米设分隔缝,缝中钢筋断开,缝 宽20mm(与女儿墙处缝宽30mm),内嵌防水油膏; 4.现浇泡沫混凝土保温、找坡层,坡度2%;每隔6米设分隔缝,缝宽20mm (与女儿墙处缝宽30mm),中粗砂填缝;最薄处详保温节能设计; 5. 1.5mm厚自粘橡胶沥青防水卷材; 6. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度 至少250,卷起至少250; 7.现浇钢筋混凝土屋面板,表面压实抹光; (二)不上人平屋面(从上至下): 1.50mm厚C30防水混凝土防水、保护层,表面压实抹光;内配φ6@200 单层双向钢筋,保护层厚度10mm;每隔3米设分隔缝,缝中钢筋断开, 缝宽20mm(与女儿墙处缝宽30mm),内嵌防水油膏; 2.现浇泡沫混凝土保温、找坡层,坡度2%;每隔6米设分隔缝,缝宽20mm (与女儿墙处缝宽30mm),中粗砂填缝;最薄处详保温节能设计; 3. 1.5mm厚自粘橡胶沥青防水卷材; 4. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度 至少250,卷起至少250; 5.现浇钢筋混凝土屋面板,表面压实抹光;

(三)、种植屋面:(从上至下) 1. 250~600厚种植土; 2. 聚脂无纺布滤水层(120g/m3),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高; 3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 4. 50mm厚C30防水混凝土防水、保护层,随打随抹;内配φ6@200单层双向钢筋,保护层厚度10mm;每隔3米设分隔缝,缝中钢筋断开,缝宽20mm(与女儿墙处缝宽30mm),内嵌防水油膏; 5. 现浇泡沫混凝土保温、找坡层,坡度2%;每隔6米设分隔缝,缝宽20mm (与女儿墙处缝宽30mm),中粗砂填缝;最薄处详保温节能设计; 6. 1.5mm厚自粘橡胶沥青防水卷材; 7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250; 8. 现浇钢筋混凝土屋面板,表面压实抹光; (四)、坡屋面:(从上至下) 1.陶土瓦/页岩瓦 2.挂瓦条30X25,中距按瓦材规格; 3.顺水条30X25,中距500; 4.35厚C20细石防水混凝土内配φ4钢筋网@200,每隔3米为一道分仓缝,内 嵌防水油膏 5.聚苯板保温层(厚度详设计) 6.4厚SBS防水卷材,刷冷底子油一道; 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 8.现浇钢筋混凝土屋面板

建筑恒活荷载实用标准值

1.静载、标准值 一、屋面:静载,KN/m2 (1)装修层重量:(架空隔热层屋面)2.09KN/m2 1、隔热层:1.3 2、防水层:0.05 3、20厚找平层:0.4 4、板底抹灰:0.34 (2)(板重量)结构层重量: 板厚: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.50 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:板厚不同时屋面静载分别为: 1、70厚:3.84 2、80厚:4.09 3、90厚:4.34 4、100厚:4.59 5、110厚:4.84 6、120厚:5.09

二、楼面:静载、KN/m2 (一)缸砖面层 (1)装修层重量:1.34 KN/m2 1、花岗岩,缸砖面层:0.6 2、砂浆结合层:0.4 3、板底粉刷:0.34 (2)结构层重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:板厚不同时屋面静载分别为: 1、70厚:3.09 2、80厚:3.34 3、90厚:3.59 4、100厚:3.84 5、110厚:4.09 6、120厚:4.34 (二)水磨石面层 (1)装修层重量:1.39 KN/m2 1、水磨石面层:0.65 2、砂浆结合层:0.4 3、板底粉刷:0.34

(2)结构层重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:水磨石面层楼面静载分别为: 1、70厚:3.14 2、80厚:3.39 3、90厚:3.64 4、100厚:3.89 5、110厚:4.14 6、120厚:4.39 (三)木地板屋面:1.04 KN/m2 (1)装修层重量: 1、木地板面层:0.2 2、地楞木30高砂浆结合层25厚:0.5 3、板底抹灰:0.34 (2)结构重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75

图文解说23种屋面做法

图文解说23种屋面做法 来源:微信公众号平台 屋面施工建筑工程质量的重要项目,熟悉屋面的各种做法,有助于打造高质量的屋面和建筑。一起来梳理一下23种屋面做法吧。 1、保温隔热工程-管根固定 穿过屋面和墙面的管根部位,应用内掺3%膨胀剂的细石混凝土填塞密实,将管根固定。 2、保温隔热工程-屋面排气道 排气道通常设置间距小于6m,排气道所围面积小于36㎡。排气道从保温层开始断开至防水层止。排气道应无砂浆、水泥、砂等粉料掺入,确保气体畅通排至排气管。

3、保温隔热工程-排气口 排气出口应埋设排气管,排气管应设置在结构层上;穿过保温层的管壁应打排气孔,屋面排气孔应做到做法一致、排列整齐、外形美观,应设置在纵横分隔缝的相交点处。 4、保温隔热工程-排气口补救方法 当原预留的排气管受到污染或破坏时,可采用管外套管的方式进行补救。套管应套在内管卷起防水卷材的外侧,并向下埋入屋面面层内。 5、找坡找平层工程-留设分格缝

找平层要留分格缝,分格缝的宽度一般为20mm;水泥砂浆或稀释混凝土找平层纵横分格缝的最大间距不超过6m。分格缝内应填嵌沥青砂等弹性密封材料;基层应坡度正确、平整光洁,平整度偏差不大于5mm,无空鼓裂缝;防水找平层、防水保护层、面层的分格缝位置上下相对应,面层分格缝预留位置应满足验收规范规定。 6、防水层-基层处理 基层表面保持干燥,并要平整、牢固、阴阳角转角处做成圆弧。干燥程度的简易检测方法,将1㎡卷材平坦地平铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可涂刷基层处理剂,铺贴。 7、防水层-卷材屋面铺贴方向、位置

铺贴从流水坡度的下坡开始,先远后近的顺序进行,使卷材长度与流水坡度垂直,搭接顺流水方向;上下层卷材不得相互垂直铺贴,第二层铺贴的卷材必须与第一层错开1/2宽度。 8、防水层-屋面卷材搭接 当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时,满粘法搭接80mm,空铺法、点粘法、条粘法搭接100mm。合成高分子防水卷材采用焊接法时搭接50mm。 9、防水层-非上人屋面防水卷材保护层

屋面工程构造做法

屋面工程构造做法

屋面工程构造做法 正置式屋面构造做法 保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层) 防水层 找平层 加强层(保温层为较软材料如聚苯板时,加设40厚细石混凝土加强层,可与找平层兼用) 保温层 找坡层(找平层) 结构基层 倒置式屋面构造做法: 保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层) 隔离层 保温层 防水层 找坡层(找平层) 结构基层 种植屋面构造做法: 植被层

种植土 过滤层 排水层 耐根穿刺防水层 普通防水层 找坡层(找平层) 保温层 结构基层 当采用II型喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水材料时的构造做法: 防护层(5厚抗裂聚合物水泥浆或40厚细石混凝土内配06@200钢筋) II型喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水 找坡层兼找平层 结构基层 1、找坡层 当屋面结构层不起坡时,应设找坡层,坡度宜为2%,檐沟、天沟纵向坡度不应小于1%。 1.1 找坡层采用轻集料混凝土如陶粒、浮石、炉渣、加气混凝土块等作为轻骨料,其强度等级应不低于LC5.0. 1.2 不同屋面适用的坡度见表1. 2.

表1.2 不同屋面适用的坡度屋面类型屋面坡度备注 卷材防水屋面不宜超过 25% 大于25%应采取防止 下滑措施 倒置式屋 面 不宜大于3% 种植屋面不宜大于3% 平瓦屋面20%~50% 大于50%应采取固定 加强措施 压型钢板 屋面 10%~35% 2、找平层 3.1 20厚 1:3水泥砂浆找平层常用于卷材、涂膜防水层的基层。 找平层应设分格缝,缝的间距宜为3~4m,缝宽宜为5-20mm,分格缝内嵌填密封材料。 在砂浆中应掺入聚丙烯或尼龙-6纤维750~900g/m3. 3.2 在保温层上钉铺块瓦条和钉粘油毡瓦时,其保温层基层的找平层为细石混凝土厚35mm,找平层内敷设的¢6钢筋网片应与屋面板内预留的¢8钢筋头焊牢

屋面排气孔设置

屋面排气孔设置 二、屋面防水构造做法:屋面防水等级为I级,屋面采用建筑找坡,泛水坡度为2%。本工程屋面做法分为三种: A、上人卷材防水保温屋 面 B、不上人卷材防水保温屋面 C、种植屋面A/ B、上人/非上人卷材防水保温屋面(由上向下)构造为: ① 保护层:40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢筋)② 防水层: 1、5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道③ 找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层④ 找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光⑤ 保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板⑥ 隔离层: 1、2mm厚聚氨酯防水涂膜⑦ 基层:钢筋混凝土屋面板表面清理,素水泥浆一道 C、种植屋面(从上到下)① 种植土:500mm改良种植土; ② 滤水排水层:塑料夹层组合排水板H25;土工布一层;③ 保护层:40mm厚C20细石混凝土随捣随光(内配?6@150双向钢

筋);④ 防水层1:4mm厚改性沥青耐穿刺防水卷材;⑤ 防水层2: 1、5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材二道;⑥ 找平层:20mm厚DS15干粉砂浆找平层;⑦ 找坡层:轻集料混凝土(轻质泡沫混凝土)2%找坡(最薄处40mm),随捣随光;⑧ 保温层:20mm厚Creak STP超薄绝热保温板;⑨ 隔离层: 1、2mm厚聚氨酯防水涂膜;⑩ 基层:钢筋混凝土屋面板表面清理,素水泥浆一道。 三、透气孔施工工艺: 3、1 适用范围: 屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。在屋面分部施工中,屋面排气孔是为了及时排除找坡层中的水份,在屋面施工中广泛运用,以确保屋面找坡层中的水份及时排除,不会使防水层下的水份因高温蒸发不出,将屋面防水层顶起,破坏防水层。 根据屋面工程技术规范GB50345-xx第 4、4、2条第7项,要求封闭式保温层或保温干燥有困难的卷材屋面,宜采取排汽构造措施。 3、2屋面排气孔作用: 屋面排气孔道主要是用来排放保温屋面下的水汽。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,保温层和找平层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气

屋面排气道管施工技术交底

万科城二期屋面排气道(管)施工技术交底 本工程装饰工程结合设计要求进行施工,为更完善各分项工程的具体施工工序及具体工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、核定质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质结构,7#、9#、26#楼确保市优质结构工程,8#、9#、26#房争创“白玉兰杯”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程屋面排气道(管)施工技术交底必须从上向下严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,做好每天的落手清工作。 一、屋面排气道(管)施工程序及工艺要求; 1、基层处理:清理楼面浮灰、杂物,进行闭水试验。 2、JS防水卷材施工:排干闭水试验用水,风干基层面,涂刷1.2厚JS防水涂料(防 水卷材上翻墙面、出屋面管子400mm)。 3、屋面排气缝设置:为防止屋面保温层气体扩散造成屋面起鼓,排气道纵横贯通, 间距不大于6米,深度为保温层厚度。 (1)排气道侧壁施工:排气道侧壁采用水泥万能砖进行砌筑,砌筑时水泥砖头缝无需抹砌筑砂浆,头缝控制在10mm,高度为保温层厚度。排气道侧壁厚度为50m, 侧壁之间宽度为50mm(砌筑时必须拉通线,确保排气道平直)。排气道必须根 据屋面坡度进行放坡,小于50mm高度部位采用细石砼进行施工。 (2)排气道填充:保温层排气通道采用碎石填充,在填充碎石前预先设置排气管,排气管高处屋面完成面400mm(排气管设置是必须垂直)。 (3)保温层施工:保温层施工必须对排气道进行保护,严禁堵塞排气道,保温层施工完成后,表面浇捣40厚细石混凝土必须随浇随压光(排气道上部采用20厚 水泥砂浆进行封堵)。 (4)4厚APP防水卷材:基层干燥后,清理基面浮灰、杂物。上部施工4厚APP防水涂料卷材。 (5)防水保护层施工:绑扎¢4钢筋网片,浇捣40厚细石混凝土保护层,随浇随压光(沿排气道设置20mm宽伸缩缝)。

屋面做法

屋面做法 1适用范围 主要适用于防水等级为三级的屋面防水。也可用作一、二级屋面多边防水设防中的一边防水层;不适用于设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的建筑屋面。 2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 应采用质地坚硬,级配良好的砾石碎石,粒径一般为5~15mm,含泥量不应大于1%。 3.1.4钢筋 宜采用冷氏碳钢丝。 3.1.5分格缝用的油膏、胶泥、冷底子油等。 3.1.6膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂,应根据不同品种的适用范围、技术要求选

择。 3.2机具 3.2.1搅拌机、磅秤等。 3.2.2平板振捣机、直尺、木蟹、铁抹子等。 3.3.1基层清理干净,洒水冲洗、湿润。 3.3.2 3.3.3 4 4.1 4.1.1 4.1.2也可以 4.1.3 4.2分格缝留置与钢筋网片施工 4.2.1按设计或不大于6m或“一间分一分格”,用上口宽为30mm下口宽为20mm的木板或泡沫板作为分格板。 4.2.2钢筋铺设:按设计要求,如设计无规定的一般配置Φ4、间距为100~200mm的双向钢筋网片。

4.3现浇细石混凝土防水层施工 4.3.1按设计配合比拌和好细石混凝土,先远后近,先高后低的原则逐格进行施工。 4.3.2按分格板高度,摊开刮平,用平板震荡器十字交叉来回震实,直至混凝土表面泛浆后再用木抹子将表面抹平压实,待混凝土初凝以前,再进行第二次压浆抹光。也可在压浆抹光时再均匀涂刷一层防水水泥浆以增强抗渗性。 4.3.3 于 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 a) 于6% b) 24-2-7-4“胶泥的热灌施工”的规定; c)分格缝采取盖瓦时,缝两侧须做泛水盖瓦要单边坐灰固定。 5质量标准 5.1保证项目 5.1.1原材料、外加剂、混凝土防水性能及强度,必须符合设计要求和施工规范的规

相关文档