文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 328-330栋基础施工方案

328-330栋基础施工方案

328-330栋基础施工方案
328-330栋基础施工方案

目录

第一章工程概况 (3)

1.1 工程概况 (3)

1.2 场地条件 (3)

第二章施工部署 (3)

2.1 施工管理目标 (3)

2.2 流水施工区段划分 (3)

2.2.1 施工区域划分 (3)

2.2.2 施工段划分 (3)

2.3 施工准备 (3)

2.3.1 现场交接准备 (3)

2.3.2 施工技术准备 (4)

2.3.3 检验试验准备 (4)

2.3.4 施工队伍准备 (4)

2.3.5 施工机械准备 (4)

2.3.6 物资材料准备 (4)

第三章施工进度计划 (5)

3.1 施工进度计划编制的原则 (5)

3.2 施工进度计划安排.............................................................. 错误!未定义书签。第四章劳动力计划安排 (5)

4.1 施工部署 (5)

5.1 施工测量 (5)

5.1.1 简介 (5)

5.1.2 目的及精度要求 (5)

5.1.3 测量准备 (6)

5.1.4 现场控制网、轴线和标高的复核 (6)

5.1.5 建筑物施工放样 (7)

5.1.6 高程测量 (7)

5.1.7 测量施工注意事项 (7)

第六章质量管理 (21)

6.1 工程质量目标 (21)

6.2 质量保证体系 (21)

6.3 质量控制手段 (21)

第七章安全管理 (22)

7.1 安全管理目标 (22)

7.2 安全管理体系 (23)

7.3 安全技术措施 (25)

7.4 机械设备的安全使用 (27)

7.5 安全用电管理 (28)

7.6 安全消防措施 (29)

7.7 治安保卫措施 (32)

第一章工程概况

1.1 工程概况

恒大金碧天下(昆明)旅游度假中心,工程建设地点:云南省安宁市山水秀丽的太平镇开发新区。属于框架剪力墙结构;无地下室、地上11层;建筑高度:41.525m;标准层层高3m;单栋建筑面积:7443.63平方米;总工期:240天。

恒大鑫源(昆明)置业有限公司投资建设,昆明市建筑设计研究院有限责任公司,云南国开建设监理咨询有限公司,中国建筑第七工程局组织施工。

所有构造柱、圈梁、门窗过梁、填充墙压顶等二次浇筑构件

1.2 场地条件

基础施工前必须桩基施工已完成,现场施工道路通畅,临时水电铺设到位。

第二章施工部署

2.1 施工管理目标

基础分部质量达到合格要求,安全文明施工达到昆明安全文明样板工地要求。2.2 流水施工区段划分

2.2.1 施工区域划分

本工程综合楼为11层框剪结构,基础为条形基础。根据此工程特点,工程施工时拟将328-330栋安排1个土建施工队,1个水电安装队负责安装预留预埋施工。

根据施工进度计划,本工程基础施工为关键控制点。

2.2.2 施工段划分

1、)基础施工工序为:

原地面标高测量→撒开挖灰线→土方开挖→地基验收→放线→垫层施工→桩钢筋锚固校正→放线→承台钢筋绑扎→模板安装→地梁钢筋绑扎→插柱剪力墙钢筋→地梁模板安装→验收→砼浇筑→模板拆除→验收→土方回填

2.3 施工准备

2.3.1 现场交接准备

1 对现场的平面控制网点进行校核,并根据需要进行导线点加密。

2.3.2 施工技术准备

1 熟悉图纸,提出图纸中存在的问题、施工中所要解决的问题及合理化建议等,完成基础分部图纸会审。

2 编制专项施工方案:按设计图纸要求,根据工程特点,结合地质构造、现场环境和工程具体情况,编制专项施工方案,并上报监理审批,通过后下发施工处。

3 根据专项施工方案拟定的施工方法、进度计划以及建筑工程预算定额、有关费用定额,提出详细的材料计划,并作好劳动力、材料及机械台班需用量分析。

4 施工方案和技术交底:工程开工前由项目技术负责人组织施工人员、质安人员、班组长进行交底,针对施工的关键部位、施工难点、质量安全要求、操作要点及注意事项等进行全面的交底,各个班组长接受交底后组织操作工人认真学习,要求落实在各个施工环节之上。

5 资料准备:按国家和行业现行质量检验评定标准、施工技术验收规范及当地档案馆的有关要求,准备好各种资料表格及电子文档。

2.3.3 检验试验准备

1 选定当地主管部门认证的试验室,并报业主、监理及质监部门认可。

2 施工前提前做好混凝土级配、砂浆级配,组织各种进场材料的检验及钢筋焊接试验工作,准备好各种混凝土试模,各种测量工具提前送检报验。

2.3.4 施工队伍准备

施工队伍选用有类似工程施工经验的劳务队伍。

2.3.5 施工机械准备

大挖土机1台、小挖土机1台、运土卡车4台、木工机械1台、钢筋弯曲机2台、钢筋切断机2台、电焊机1台、切割机1台、ZA-50振动棒4根、平板振动器4台、IPF-100砼车泵1台、活动配电箱2个、蛙式打夯机2台。

2.3.6 物资材料准备

施工时提前编制材料需用计划及采购计划;材料进场后,做好物资进场的验收、

入库及保管工作。

项目经理部材料员负责组织物资进场。物资进入现场后,由项目经理部材料员负责验证,核对物资的规格、型号、数量及标识,检查外观质量及运输过程中是否损坏,并验证随货的技术文件或产品合格证等。

施工材料统计表

第三章施工进度计划

3.1 施工进度计划编制的原则

施工进度计划根据工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证性计划等因素综合确定。

施工进度计划的编制依据施工合同、进度目标、工期定额、有关技术经济资料、施工部署与主要施工方案等。

第四章劳动力计划安排

4.1 根据施工部署,按照专业分工进行施工人员配备。本工程拟投入1个土建施工队负责基础结构施工,1个水电安装队负责安装预留预埋施工, 1个土方施工队土方施工。

4.2 由于基础结构工程量较大,该土建施工队组织二个木工班组、一个钢筋班组和二个混凝土班组、一个瓦工班组形成两个施工小队,分成两个连续作业队进行流水施工。

第五章主要分部分项工程施工方法

5.1 施工测量

5.1.1 简介

本工程是一个近似长方形的单体建筑。根据提供的控制点、轴线关系图的各个圆心坐标点,采用坐标法进行施工放样。

以复核后的桩基工程施工时的控制点为依据,根据设计对本工程平面坐标和高程的要求,准确地将建筑物的轴线和标高反映到施工过程中。严格按工程测量规范要求,以先整体后局部的原则对整个工程进行整体控制,再进行各区段控制点的加密和放样工作。

5.1.2 目的及精度要求

1 保证施工测量精度,控制减小测量误差。

2 保证正常施工进度,满足总工期要求。

3 平面控制网:根据设计轴线关系图中的坐标点建立成平面控制网。主要技术要求符合GB50026-93的规定。边长相对中误差1/15000,测角中误差10秒。测回数为二个测回,观测法为方向观测法。

4 高程控制网,场区内设置6个高程控制网由水准点构成,水准路线为闭合环形路线,水准测量的精度按三等水准测量技术要求执行。高程中误差±0.5mm,相邻总高程中误差±0.3mm,环形闭合差≤0.6n1/2(n为测站数)。

5.1.3 测量准备

5.1.3.1 测量人员

根据本工程的总体部署,本工程的测量人员负责整个区域的测量放线。测量工程师一人,主要负责测量技术方案的编制、审核及测量工序的协调;测量员2人负责各施工区域的测量放线工作。

5.1.3.2 测量仪器

根据本工程特点和精度要求,定位控制采用全站仪,轴线投测采用电子经纬仪,水准控制测量用精密水准仪,高程测量采用水准仪。(主要技术参数见表5.1.3)

注:仪器均在计量单位检验合格的有效期内。

5.1.4 现场控制网、轴线和标高的复核

本工程基础结构施工是从基础承台、基础梁开始,因此必须对现场的控制网,轴线控制点及标高点进行复核。

5.1.4.1平面控制网复核

按业主提供的坐标控制点,利用全站仪对桩基定位的椭圆中心点及各圆心点进行复核,必须满足工程测量规范GB50026-93的规定,控制点之间的距离偏差≤±3mm,作为施工的平面控制网点。

5.1.4.2 轴线复核

根据复核认可后的平面控制网点,利用全站仪采用极坐标法结合平面坐标法,按设计图中的关系数据对各轴线复核,测出328-330栋定位坐标。

5.1.4.3 标高控制

利用现场提供的高程水准点,采用精密水准仪往返闭合测量复核桩基水准控制点及标高值,闭合差值≤0.6n1/2(n为测站数)。

5.1.5 建筑物施工放样

由于本工程平面及竖面结构复杂,当平面控制网确定后,根据各轴线与中心点及各圆心点的关系计算出相应的极坐标或坐标数据,利用计算机进行数据处理,并将处理后的数据输入全站仪,用全站仪依次测量出建筑物的各条轴线点。

5.1.6 高程测量

依据场区水准控制点,将标高引测至各施工区的结构柱上,各层间高程传递主要用50m钢尺向上丈量。以各引测的建筑物的±0.00点为依据用钢尺沿铅直方向向上量至施工层,再利用水准仪将楼层标高线进行引测,以此类推。每次向上传递均用±0.00点为基准进行丈量。

5.1.7 测量施工注意事项

1 为了做到防患于未然,建立合理的复核制度,每一工序均有专人复核。

2 测量仪器在计量局规定周期内检定,检定合格后使用于工程,并有专人负责。

3 阴雨、曝晒天气在室外作业时一定打伞,以防损坏仪器。

4 非专业人员不能操作仪器,以防损坏而影响精度。

5 对平面轴线控制网和高程平面控制网定期复核。

6 由于工期紧,施工分项多,为保证各班组相互配合,以求紧密搭接,施工测量应与各专业工种密切配合,并制定切实可行的与施工同步的测量措施。

7 施工测量记录和计算成果按工程项目分类装订,并附有必要的文字说明。

5.2 土方工程

详见土方工程方案

5.3 钢筋工程

5.3.1 简介

1 基础工程所用钢筋规格及种类较多,从Ⅰ级6mm~Ⅲ级25mm,有HPB235 (Ⅰ)、HRB335(Ⅱ) 、 HRB400(Ⅲ)。

2 钢筋保护层要求:

受力钢筋的混凝土保护层厚度见下表:(单位mm)

当梁、柱纵向受力筋保护层>40mm时,按规范要求设置Φ6@80*80防裂钢筋网片。

竖向钢筋保护层采用设计保护层大小规格的塑料卡;板底筋及一般梁保护层采用预制高强度砂浆商品垫块。

5.3.2 钢筋质量要求

本工程所用的国产钢材必须符合国家有关标准的规定及设计要求。

所供钢材必须是国家大型钢厂,钢材必须批量进货,每批钢材出厂质量证明书或试验书齐全,钢筋表面或每捆(盘)钢筋应有明确标志,且与出厂检验报告及出厂单相符。钢筋进场检验内容包括查验标志,外表观察,并在此基础上,再按规范要求每60t为一批抽样进行复检试验,合格后方可用于施工。

钢筋在加工过程中,如若发现脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常现象应根据现行国家标准进行化学分析检验,确保质量达到设计和规范要求。

5.3.3 钢筋工程施工工艺流程

钢筋进场→钢筋试验→钢筋翻样→钢筋加工→钢筋吊运→钢筋连接→钢筋绑扎→钢筋检查→钢筋验收

5.3.4 钢筋加工

1 钢筋加工场地及运输方法

1) 本工程在场内设一个钢筋加工场,成型后采用塔吊运至施工现场。

2)加工区配备二台弯曲机、二台切断机,另设卷扬机一台。

2 钢筋翻样及成型

根据图纸及规范要求进行现场钢筋翻样,经技术负责人对钢筋翻样料单审核批准后进行钢筋加工制作。本工程结构配筋多而复杂,在翻样时综合考虑墙、柱、梁、板相互关系,按照设计和规范的要求,确定钢筋相互穿插避让关系,做到在准确理解设计意图的基础上,执行施工规范,进行施工作业。

班组严格按配料单制作,制作好后,按规格、型号进行分类堆放,并挂牌标记;堆放钢筋垫设150mm厚木方。

5.3.5 钢筋安装

1 钢筋的连接:

根据图纸设计要求,本工程的钢筋主要采用绑扎搭接、焊接(电渣压力焊、闪光

对焊、单双面焊)

5.3.6 钢筋施工的质量标准及控制措施

1、钢筋工程质量标准

钢筋工程安装允许偏差一览表

2、质量控制措施

1)钢筋的品种、质量、规格、尺寸、数量、锚固长度、接头设置、接头性能、保护层厚度必须符合设计及相关规范的规定要求;每次进场钢筋必须具有钢筋出厂合格证明、原材质量证明书和原材试验报告单,钢筋进场后按批进行联合验收及原材复试,合格后方可用于工程施工。

2) 半成品钢筋进入工地后须先核对规格、数量及使用部位等,确定无误后再进行施工。

3) 钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并须按批分别堆放整齐,避免锈蚀或油污(油污可用棉纱蘸稀料擦拭干净);进入施工现场的钢筋每捆重量不得大于现场所用塔吊的最大幅度起重量,装卸或吊运时须避免使钢筋变形。

4)底板钢筋中的避雷网焊接要符合设计规范要求,并做好隐蔽验收。

5)钢筋连接时要预留上层柱子、外墙、剪力墙等竖向钢筋;

6)墙、柱插筋位置的控制:为了保证墙、柱插筋的位置准确,先放出墙、柱边线,用红油漆标注在底板、承台或地梁钢筋上,柱根部套上定位箍筋固定,上部 1.5m 处绑扎一道箍筋,墙根部必须有一道定位水平筋和底板钢筋固定牢固,上部 1.5m 处绑扎一道水平筋。墙、柱钢筋锚入基础长度按设计要求处理。在浇筑混凝土过程中,测量工和看筋人员要随时检查墙、柱插筋位置是否偏移,以便及时调整。

7)两个焊接接头相隔距离不小于35d,且不小于500mm,同一截面内的接头数量为50%。单面焊缝不少于10d,双面焊缝不少于5d。具体见图5.3.4。

焊接钢筋时,焊工必须持证上岗,先做试件,确认操作方法,焊接参数,试件都合格后再正式操作,已焊接的接头逐根进行目测自检合格后,再按规范规定的比例抽检合格后方可大面积操作。

8)现浇双向板:短跨方向下部钢筋放在下排,上部钢筋放在上排;长跨方向下部钢筋放在上排,上部钢筋放在下排。

2 钢筋的绑扎

1)钢筋绑扎时,严格按照设计及规范要求进行绑扎,其搭接长度和锚固长度满足设计及规范要求。绑扎时做到画线定位,梁柱钢筋每点绑扎,板钢筋梅花间隔交叉绑扎,坚持“先主梁后次梁,先梁后板”的绑扎程序。由于梁板部分模板工程量较大,为便于各工序在工作面上衔接进行,计划在满堂脚手架搭设及梁板底模支设这一时间内完成墙、柱钢筋施工,施工顺序为:柱、剪力墙钢筋绑扎→框架梁钢筋绑扎→楼板钢筋绑扎。

3)柱、梁节点处钢筋密集、交错,在绑扎前现场放好样,以保证该部位钢筋绑扎质量,注意成品保护。

4)施工要求

钢筋绑扎七不准:施工缝处浮浆未清理干净不准进行钢筋绑扎;钢筋污染清除不干净不准进行钢筋绑扎;控制线、检查线、轴线未弹不准进行钢筋绑扎;未检查钢筋位置不准进行钢筋绑扎;偏位刚筋不调整不准进行钢筋绑扎;钢筋接头错开位置未检查合格不准进行钢筋绑扎;钢筋接头质量未检查合格不准进行钢筋绑扎。

(1)钢筋绑扎时,板筋和梁箍筋先用粉笔在模板上划线定出其间距位置后再放置钢筋并绑扎,墙柱插筋在其根部和上部用定位箍绑扎牢固。

(2)现浇柱与基础连接用的插筋,其箍筋应比柱箍筋缩小一个柱筋直径,以便连接。

(3)梁柱钢筋每点绑扎,板钢筋梅花型交叉绑扎。用套扣法绑扎梁箍筋(见图5.3.5-2),顺扣法绑扎双层板筋(见图5.3.5 -3)

(4) 墙的水平钢筋每段长度不宜超过8m ,墙钢筋绑扎在模板安装前进行。

(5) 板上部负筋要防止被踩下;板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁钢筋在下。纵向受力钢筋为双排时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm 的短钢筋,以保证其设计间距。

(6) 砼浇筑过程中,搭设木跳板作通道,并设专职钢筋看护工,对偏移钢筋及时修正。

(7) 钢筋检查

钢筋绑完后,重点检查以下几个方面:

①根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确,特别检查支座负弯矩筋的数量。

②检查钢筋接头的位置及接头长度是否符合规定。

③检查钢筋保护层厚度是否符合要求。

④检查钢筋绑扎是否牢固,有无松动现象。

⑤检查钢筋是否清洁。

5.3.7 钢筋工程的质量保证措施及质量要求

1 从材料进场、存放、断料、焊接至现场绑扎施工,实行责任落实到人,制定层层严把质量关的质量保证措施。绑扎工程质量控制程序见图5.3.6。

图5.3.5-3 顺扣法绑扎

图5.3.6 绑扎工程质量控制程序

5.4 模板工程

5.4.1 基础模板方案

根据本基础工程各构件混凝土的特点,模板体系的选用详见表5.4.2。

1 墙模板安装

1)模板安装程序:处理基面→放线定位→安装一侧模板并放置对拉螺杆钢筋隐蔽→安装另一侧模板→校正加固→检查验收

2)墙钢筋绑扎完毕隐蔽验收通过后,便进行竖向模板施工,首先在底部进行标高测量和找平,然后进行模板定位卡的设置和保护层垫块的安放,设置预留洞,安装竖管,经查验后支柱、墙等模板。模板采用15mm厚多层板, 背枋和托枋均采用50mm ×100mm木枋,间距不大于400mm,根据墙面制作,木方必须平直,木节超过1/3的不能使用,主支撑采用Ф48@500双钢管,并用Ф14@410╳500对拉螺栓固定。

图5.4-4 楼梯模板安装示意图

图5.4-5 后浇带模板支撑示意

图5.4-6 快易收口网安装示意图

3)模板安装前,按位置线安装洞口模板,与墙体钢筋固定,并安装好预埋件。

4)安装模板采用梁两侧模板同时安装。然后用钢卡或碟形扣件与钩头螺栓固定于钢管肋上,调整两侧模的平整。

5)穿墙螺栓、扣件等连接件都要连接牢靠,松紧力度一致。

2 梁、板模板安装

1)施工顺序:放线定出轴线、标高→铺设底摸→按要求起拱→钢筋隐蔽→安装侧摸→校正加固→检查验收

2)梁板模施工时先测定标高,铺设梁底板,弹出梁线进行平面位置校正、固定。

3)浅的梁(一般为450mm以内)支好侧模,而较深的梁先绑扎梁钢筋,再支侧模,然后支平台模板和柱、梁、板交接处的节点模。

3 特殊部位模

后浇带两边梁、板需保留所有支撑,待主体结构完成14天后,对后浇带进行清理,支模板。板后浇带模板支撑见图5.4-6。

基础后浇带快易收口模板的施工在基础后浇带处使用快易收口网模板,快易收口模板采用 SM035 型,厚度为0.35mm,宽度为 450mm,长度为 2500mm、2200mm 或定制。凹形后浇带的快易收模板安装如图5.3.2-5示意,两端用于混凝土分界的模板同钢筋绑扎牢固。

5.4.3 模板拆除

对竖向结构,在其混凝土浇筑48小时后,待其自身强度能保证构件自身不缺棱掉角时,方可拆模。梁板等水平结构早拆模板部位的拆模时间,应通过同条件养护的混凝土试件强度实验结果结合结构尺寸和支撑间距进行验算来确定,模板拆除时应随即进行修整及清理,然后集中堆放,以便周转使用。

拆模时,梁板结构的模板通过同条件养护的混凝土试件强度试验结果并结合结构尺寸和规范要求来确定。(见表5.4.4)

表5.4.4 拆模时混凝土立方体抗压强度标准值

5.4.4 模板安装工程质量要求

1)质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。

2)在模板接缝处贴双面海绵胶带,以保证拼缝密实。同时模板底部必须清理干净;在模板根部用砂浆封堵,以防止混凝土浇捣后漏浆烂根。

3)允许偏差要求

模板支撑牢固,立柱位置准确,立杆下设置垫板;

确保砖胎膜强度;模板起拱高度符合设计要求;预留洞:中心线位置,10mm;尺寸,+10,0mm。轴线位置允许偏差:5mm;底模上表面标高允许偏差:±5mm;截面尺寸允许偏差:±10mm;垂直度允许偏差:6mm;相邻两板面高低差允许偏差:2mm;表面平整度允许偏差:5mm;

在模板工程施工过程中,施工人员需按《模板施工质量控制程序图》严格把关,

质量控制程序图见下图

模板工程质量控制程序

5.5 混凝土工程

5.5.1 简介

本工程图纸设计结构混凝土强度等级见表5.5.1。

5.5.2 混凝土工程总体安排

1、为了确保工程质量,加快工程进度,采用商品混凝土泵送施工工艺。

2、考虑到本工程浇筑混凝土量大及市场供求情况,商品砼采用有实力信誉好的2家商品砼搅拌站,以保证现场混凝土供应。

3、根据现场各部位沉降后浇带的设置位置,各阶段混凝土按照现场流水施工情况采取分段浇筑。

5.5.3 混凝土施工工艺

1、混凝土施工工艺流程(见图5.5.3-1)

2 混凝土施工准备

1)每次混凝土浇筑前2小时,由施工现场专业工长填写申报“混凝土浇灌申请书”,由建设(监理)单位和技术负责人批准。

2)混凝土浇筑前由商品砼供应单位自行组织有关人员进行开盘鉴定,上报项目技术负责人和建设(监理)单位认可,混凝土拌合物性能是否满足设计要求和施工需要。如果混凝土和易性不好,可在维持水灰比不变的前提下,适当调整砂率、水及水泥量,至和易性良好为止。

2、混凝土浇筑、振捣

1)墙体浇筑混凝土前,在底部接搓处先均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土成分相同的减石子砂浆。用铁锹均匀入模,不应用吊斗直接灌入模内。利用混凝土杆检查浇筑高度,一般控制在40cm左右;分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分散布置。墙体连续进行浇筑,上下层混凝土之间时间间隔不得超过水泥的初凝时间,一般不超过2h。接槎处应振捣密实。

2)洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止洞口变形。大洞口下部模板应开口,并保证振捣密实。

3)振捣:插入式振捣器移动间距不大于振捣器作用部分长度的1.25倍,一般应小于50cm。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理。

4)墙上口找平:混凝土浇筑振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按预定标高标线,将墙上表面混凝土找平。

5)拆模养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,常温时混凝土强度大于1.2MPa。保证拆模时,墙体不粘模、不掉角、不裂缝,及时修整墙面、边角。常温时及时喷水养护,养护期一般不少于14d,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。

6)浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用钢插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平,表面拉毛。

7)浇筑完毕后及时用塑料布覆盖混凝土,并浇水养护。

3、超高部分墙体砼浇筑时,采用自密实商品砼,加强振捣。

4、混凝土工程施工措施

混凝土工程不仅要保证结构设计所要求的强度,而且要有良好的外观效果,为此我们将从混凝土配合比、振捣养护措施和管理工作几方面采取措施。

1)混凝土配制清水混凝土要求颜色一致,因此要求商品混凝土生产厂家选用同一种标号、品种的水泥,使用颜色纯正、安定性和强度好的水泥;砂石也都按规定选用合格材料;掺外加剂不仅可改善混凝土的施工性能,提高早期强度,而且有利于提高混凝土内在质量和外观效果,因此混凝土均应掺加外加剂。

2)混凝土浇筑前用空压机清吹模板内部,清理干净后方允许浇筑。

3)浇筑墙、柱混凝土时使用串筒,下料要均匀,以免侧偏冲击钢筋或造成混凝土离析。振捣时要掌握间距、厚度,控制时间。墙柱根部先浇同标号减石砂浆,顶部浇筑时加入适量的洗净石子,这样既可保证墙柱根部和顶部的强度,又可保证材质的均匀一致。

4)现场实行振捣手聘任制。经过“应知应会”考核合格的振捣手,发给聘书后方可上岗振捣。振捣手定岗承包,奖罚分明。大规模浇筑混凝土前先做样板,交请质量管理和监督品评,提出意见,确定标准后方能正式施工。

5、混凝土试验:混凝土施工阶段,每浇筑不超过100m3的同配比混凝土制作一组抗压试块;当同配比混凝土连续浇筑1000m3时,每200m3为取样单位留置试块。每取样单位取4组,其中两组为拆模用试块,一组为28d强度试块,一组为同条件试块;抗渗试块以每5000m3混凝土为取样单位,每取样单位取一组试块,每组6块。

5.5.4 混凝土工程的质量要求

1 对商品混凝土的搅拌质量进行监控,特别是本工程要求的内掺聚丙烯防裂纤维及HEA型外加剂在楼层各部位的不同掺量严格监督。

2 后浇膨胀加强带部位,按照施工缝的处理要求清理、铺浆后再浇筑混凝土。

3 严格实行砼浇灌令制度,经技术、质量、安全人员检查各项准备工作合格后方可发布砼浇灌令。

各分部分项工程施工方案

第三章各分部分项工程施工方案第一节主要项目施工方案确定

第二节施工测量及沉降观测 根据本工程的特点我单位精心制定了如下施工测量、仪器设备等方面的方案,并经过有关技术人员进行了论证。 一、施工测量方案的拟定 1、在整个建筑基坑外围布设半永久性坐标控制网点,以及高程测控点。依据城市坐标测量网,将网点引测到建筑物附近变形相对较小处,沿建筑物作方格形布设,并对引测的坐标及高程控制点进行反复校核。 2、进场后将会同业主、及基础施工单位对场内现有的坐标网点进行引测,复核前期基础施工单位所布设网点。 3、利用外围布设的测量网点引测建筑物主控制轴线,并在附近布设标高控制桩,经闭合复核后与原有的轴线,标高控制进行较核,发现问题及时调整,保证控制轴线及高程的精确度。 4、依据建筑主控制轴线,高程控制点施测建筑结构轴线及水平标高。

5、基础施工测量控制网采用外部控制,即在建筑物周边布设控制网(包括平面坐标和高程),用经纬仪将轴线坐标点引测到施工层;标高引测用精密水准仪到施工层;地上部分施工测量控制网采用内控法(即平面方格网控制),用全站仪将轴线控制点投测到施工作业层,标高引测用精密水准仪到施工层。 6、基础施工时需要对基坑的边坡整体变形(包括平面位移和高程变化)情况进行变形监测,在基坑易变形处布设监测点(主要是拆除支撑时),定时监测基坑变形情况,为施工安全提供保障。 7、在进行地上施工时,需要依据设计图纸,布设沉降观测点,在监测在施工过程中基础的沉降清况是否均匀稳定,以保证施工安全。 二、施工测量仪器、工具及人员 要求:经纬仪、水准仪、在进场使用前检验一次,以后周期检验,保证所有测量仪器始终处于性能良好状态。测量负责人1人,测量技术人员3人,辅助人员3人。

砖砌围墙施工方案-

围墙、电力塔基、地面硬化 施 工 方 案 编制: 审核: 公司 年月日

砖砌围墙施工方案 本方案根据施工图纸和我公司人员现场踏勘而制定 一、设计施工 1、围墙采用砖砌毛石基础,墙厚240mm,高2.0m,总长约m (以业主代表现场收方为准)。两侧采用1 : 2水泥砂浆抹面。 2、沿围墙纵向每4m设置360×120mm砖壁柱。 3、围墙长度超过32米(实土地基)或12米(填土地基)时,应设置沉 降缝或伸缩缝(可合在一起设置),缝宽25mm,缝处设双壁柱。 4、围墙基槽采用机械开挖,挖至基底设计标高以上200mm处,以 下用人工清槽,基槽宽700mm,深700mm。基础采用100mm厚C15砼垫层,M7.5浆砌毛石基础。 5、由于东侧围墙外有山坡,为防止雨水直接冲刷围墙,在东墙外 m处设置排水明沟,明沟外山坡做浆砌石或砼护坡(见图4)6、砖墙基础±0.000m标高以下部分采用毛石基础,±0.000m标高 处设防潮层,用1:2水泥砂浆,内掺5%防水剂25mm厚; 7、围墙采用MU10红砖,砖墙砌筑采用M7.5水泥砂浆,砂浆饱满 度不得小于80% 。 二、质量要求: 1、轴线位移偏差≤5mm(每100m); 2、平整度偏差≤5mm; 3、垂直度偏差≤10mm; 4、墙顶水平偏差≤10mm; 5、墙身截面尺寸偏差-5mm~+8mm。

图1围墙平面图 图2 围墙内、外立面图 图3 围墙剖面图

图4 排水沟剖面图 三、施工工艺要点 1、在围墙基础施工过程中,对轴线控制桩应经常进行复测,以防桩 位移影响围墙施工定位。 2、围墙基础基槽开挖时,至基底设计标高,留200mm土层人工清 底、修坡,基槽挖好后,要防止雨水及地下水浸泡,开挖完成后应立即对基坑进行垫层及基础施工。 3、回填土分层铺摊和夯实,采用振动打夯机,每层铺土厚度为 300mm,每层至少夯打三遍,要求一夯压半夯;在气候干燥时须加速回填,如遇雨天,回填土应做含水率测定,采取翻晒、晾干 或参入干土等措施。 4、围墙砌筑要点: ①砌筑前应对MU10红砖充分吸水,砌筑应使用“一块砖、一铲 灰、一揉挤”的砌筑方法; ②砂浆采用现场机械搅拌,搅拌时间不少于2分钟。

南方电网施工合同.doc

篇一:南方电网施工资料清单 施工资料清单 工程概况pd-01 工程开工报审表(w) (控制类型:w,检查方式:p/r) 表号: pd-01 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。篇二:电力工程施工标准施工合同范本 电力工程施工标准施工合同范本 贵阳供电局文件 筑供工程字[2007]7号 关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知 局属各分、县(区)局: 为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作,控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度,确保配电网项目建设目标的实现,特制定本标准施工合同。 本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kv及以下电压等级电网,“配电网项目”是指配电网10kv及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。 附:贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。 二○○七年七月四日 主题词:下发农网施工合同 附: 第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目施工合同 范本通知 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费万元(具体明细见附表): 具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理

地基与基础分部验收方案

名称 地基与基础工程验收方案 编制单位 编制人: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、验收时间 (3) 三、组织验收单位 (3) 四、验收邀请单位及人员 (3) 五、验收依据 (4) 六、验收部位 (4) 七、验收流程 (4) 八、验收内容 (6) 九、人员分组 (7) 十、验收工具 (7)

名称 地基与基础工程验收方案 为了做好XXXXXXXX地基与基础工程验收工作。根据国家有关的法律法规,特编制此验收方案,便于验收工作顺利开展。 一、工程概况 二、验收时间 定于年月日,对基础工程进行验收。 三、组织验收单位 XXXXXXXXXXXXXX单位 主持人: 四、验收邀请单位及人员 1、XXXXX质量、安全监督站 人员: 2、业主 人员: 3、设计 人员: 4、地勘 人员: 5、监理 人员:

6、施工 人员: 五、验收依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2002; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版); 4、《建设工程监理规范》GBT50319-2013; 5、《建设工程安全生产管理条例》第393号; 6、施工合同、委托监理合同、地勘合同、设计合同; 7、工程勘察资料、设计文件、施工图纸及变更文件; 8、施工组织设计及相关专项施工方案; 六、验收部位 XXXXXXXXXXX工程地基与基础分部工程。 七、验收流程 1、参加验收人员签到,主持人宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组(共分三组分别为:资料核查;观感检查;实测检查;),每组明确记录人(相关分组人员名单附后) 2、参加验收人员对工程实物进行检查和验收; 3、各组验收完毕后回会议室,待全部人员检查完毕后进入后续议题; 4、建设、设计、地勘、监理、施工单位分别汇报工程质量情况和验收意见:

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

各分部分项工程项目的主要施工方法

各分部分项工程地主要施工方法 一、拆除工程施工方法 1、拆除工程施工时,应选择有资格地专业队伍实施.保证施工安全. 1、1施工测量 在收到建设单位提供地测量控制资料后,依据原有建筑物地尺寸,测量人员首先要对其进行复测并将复测记录和复测结果报监理工程师,在经过监理工程师地同意后,可以此为测量依据进行下一步测量工作,如点位有所破坏需要补测时,要先拟定补测方案,上报监理并协同监理工程师进行补测定点.对所有地控制桩都要加以保护,以保证施工顺利进行和测量精度地一致性. 在确定了控制点和控制数据后,接着进行改造项目工程地测量工作. 高程控制与平面控制同时进行,依据原有水准点,又是高程水准点.施工放样所测定地各标志点,根据设计数据在其上作出高程标志,作为改造工程地依据,并在施工过程中注意核对和互相闭合. 在施工中进行地所有测量工作,都要有原始测量记录并做好相应地测量资料,报请监理工程师审查、签证,并随时协同监理工程师进行必要地复测工作.测量精度应符合有关规定,并应满足建设单位和监理工程师地有关精度要求. 1.2测量放线 为确保建筑物平面位置及标高控制在精度范围内,我们配备了各专业测量人员和先进地测量仪器,采用科学合理地测量方法,建立高精度测量控制网络. 控制网地设备:根据建设单位提供地红线坐标桩运用平面直角坐标法放出建筑物具有控制性地定位轴线,并协调轴线控制网.现场布设一处永久性水准点,并分部位进行标高传递,用于投测各层水准点

及观测沉降,原始水准点由建设单位提供. 2、土方开挖 基础土方采用放坡机械开挖方式施工,基底留20cm厚土层人工清理. 2.1土方回填 2.1.1基础隐蔽工程检验通过后,应及时进行回填. 2.1.2回填材质及密实度应符合设计要求. 2.1.3回填时应对称分层夯实,分层厚度不超过规范要求.基底标高变化部位应先夯实深地部位,再与浅地部位一起夯填,每层压实后,应按规范规定取样试验. 2.2注意事项 开挖过程中测量工要及时复撒灰线,将每层开挖地坡底线和坡口线坡底线设到相应地坑口和坑底,遵循先修坡后挖土地原则,在挖土过程中施工机械不得碰撞护坡桩.槽底加深部位开挖时严格按图纸给定地坡度进行施工,测量员必须坚守现场,随时掌握挖土标高,避免超挖和扰动控制桩基. 2.3验槽及地基处理 基槽挖至要求标高后,会同建设、设计、监理、勘察部门进行验槽,对于需处理地地基按设计要求处理,并做好记录. 3.基础工程施工 3.1施工顺序 清槽、修边坡→找平→灰土垫层→夯实→取样检测→弹线→砌砖基础→浇基础圈梁→拆模→验收→回填. 3.2注意事项 钢筋砼工程要保证砼地强度及高度,砼地养护不能轻视.回填土要掌握好干湿度,要做到手握成团,附地即粉地程度,基础施工时,地

围墙基础施工方案

*****110kV输变电工程围墙基础及大门施工方案 *****工程有限公司 二〇一八年三月

编审页 审核:年月日编写:年月日 *****工程有限公司 二〇一八年四月

目录 1. 编制说明 (2) 2. 工程概况: (2) 3. 施工准备 (2) 3.1、施工技术准备 (2) 3.2、施工人员准备 (3) 3.3、施工机械、工器具和材料准备 (3) 3.4、施工进度计划 (4) 4. 工艺流程 (4) 4.1、施工流程 (4) 4.2、围墙基础施工工艺 (4) 4.3、大门基础及门柱施工工艺 (5) 5. 质量控制 (7) 5.1、质量要点 (7) 5.2、质量强制性条文执行 (8) 5.3、质量通病防治措施: (10) 5.4、标准工艺应用 (10) 6. 安全控制 (11) 6.1、施工安全技术措施 (11) 6.2、安全通病防治 (12) 6.3、施工安全风险识别、评估及预控措施 (12) 7. 环境保护和文明施工 (15) 7.1、环境保护措施 (15) 7.2、文明施工、成品保护措施 (15)

1.编制说明 本工程设计施工图《变电站大门及围墙》 《变电站建筑结构设计技术规程》(DL/T5457-2012) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《变电站建筑结构设计技术规程》(DL/T5457-2012) 《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》(Q/GDW1183-2012) 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(标准工艺库) 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(变电工程分册土建部分) 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量(2010)19号2.工程概况: *****110kV输变电工程围墙采用装配式围墙,围墙基础设计为钢筋混凝土基础。基础本体为C25混凝土;围墙基础全长230米,高0.5米宽0.5米,围墙基础梁施工时预留Φ100泄水孔,外倾坡度5%,管底标高-0.10m,孔面用成品网盖封堵,在每面墙中间下部设置一个泄水孔。大门基础长1500mm*宽1500mm*高450mm,大门门柱长900mm*900mm*高3650mm,大门基础及大门柱均采用C25混凝土,连续浇灌成型,基础垫层采用C15混凝土,大门门柱钢筋保护层厚度为40mm.大门基础进入持力层300mm,超深部分以C15毛石砼褥垫层至设计标高,褥垫层边出基础垫层边500mm,褥垫层采用级配良好、质地坚硬的碎石及砂,碎石最大粒径不大于30mm,砂采用中粗砂,褥垫层的压实系数不得小于0.94。本站围墙采用装配式围墙,围墙基础预埋螺栓标高及轴向偏差控制要求较高。位于站区东面及东南角挡土墙较高,易发生坠落危险。东面围墙基础及东南角围墙基础施工前,使用钢管脚手架搭设防护,并增设安全警示牌。 3.施工准备 3.1施工技术准备 按国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好施工图预检。全面掌握了解围墙基础及大门基础施工设计图纸的具体要求。 开工前由施工员作好围墙基础及大门基础施工的安全技术底,做到交底充实全面具有针对性和指导性。并由参与交底的全体人员签字,留存好书面交底记录。

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

分部分项工程施工组织设计方案

分部分项工程施工方案 6.1 施工测量方案 6.1.1 工程测量概述 本节主要对工程轴线控制、高程测量、监测等方面进行阐述。由于专业队伍多,各专业施工控制点统一由项目经理部提供控制点,以保证标高及轴线的统一。 1、总体思路 平面控制网分总控制网和轴线控制网分级测设。 首先建立以业主提供的控制点为基准的总控制网,采用全站仪导线法测量。 根据一级控制网建立建筑物轴线控制网。地下施工平面测量采用外控法,在基坑外围建立控制网;地上施工平面测量均采用控法,将轴线控制网投测在首层楼面上,用激光垂准仪将控制点整体同步传递,并采用外控法进行校核。 建筑物的各细部尺寸控制以轴线控制网为基准对建筑物各细部控制点进行加密,建立三级控制网。 高程采用悬吊钢尺法进行传递。高程控制网布设成闭合环形,采用数字水准仪进行数次往返闭合测量,经平差后作为施工水准网。 2、测量依据 (1)国家地方现有规。 (2)业主提供的有关测量资料,设计资料及相关技术文件、施工规等。 3、测量准备 施工测量准备工作包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,人员的组织及测量仪器的选择、检定与校核,测量方案的编制、论证与数据准备,工程重点、难点的分析与应对措施。 4、主要测量仪器

详见第四章相关容。 5、人员组织 根据本工程的总体施工部署,将投入以下测量人员: 测量工程师2人. 6、基准控制点(网)的复测 测量工作实施前与业主进行基准控制点书面和现场交接,对业主提供的平面和高程控制点的测量成果资料和现场控制点进行复测,并将复测成果报业主和监理审核。 7、布设原则及精度 (1)平面控制从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。 (2)轴线控制网的布设根据设计总平面图、现场施工平面布置图等进行。 (3)控制点选在通视条件良好、安全、易保护的地方。 (4)控制桩位必须用混凝土保护,地面以上设醒目的围护栏杆,防止施工机具车辆碰压。 8、平面总控制网 平面轴线控制网分地下施工阶段和地上施工阶段两部分进行投测,用全站仪导线法测量。其中地下室按轴线设置控制点,控制点在建筑物外侧布设点位,距轴线距离具体按照现场情况定。 主体结构施工阶段,分别在各单体建筑物设置控制点,建立控制网,逐层向上引测。 9、高程控制网的建立 (1)控制点的埋设 高程控制网以业主提供的场区水准基点为依据,在地下室施工阶段和地上施工阶段的平面总控制网点上均拟布设4个控制点,形成环形闭合水准路线。 (2)控制测量

围墙专项施工方案.

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工现场组织机构 (3) 4、施工总体部署 (3) 5、主要项目施工方案 (4) 6、施工工期及施工进度计划 (7) 7、危险点分析及预控措施 (7) 8、质量目标、质量保障要点和技术组织措施 (10) 9、安全文明施工管理和环境保护 (11)

1、工程概况 大门围墙建筑占地面积为34.7m2,变电站所在地基本风压为0.4KPa,抗震设防烈度为7度,地下水位较深,对建筑不会造成影响。 2、编制依据 2.1《输变电工程安全文明施工管理实施细则》 2.2建筑工程施工质量验收规范 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3、施工现场组织机构 本工程将采取项目法施工,项目部设项目经理和项目总工,下设一部一室,分别是工程技术部和综合办公室;工程技术部主要负责工程施工、质量、安全和文明施工管理,

综合办公室负责经营、物资和后勤管理工作。 4、施工前期准备 4.1施工准备工作主要完成施工队伍和机械设备进场,生产、生活临建租用,施工便道,水、电管线架设。 4.2施工前针对该工程的新设备新工艺组织各有关部门进行学习。施工组技术员必须预先熟悉施工图,项目总工施工前必须审核图纸,发现问题应及时通知设计单位和监理,并对施工人员进行技术交底。 5、主要项目施工方案 5.1测量放样 根据南平闽延电力勘察设计有限公司所提供的座标点,根据现场实际情况引出围墙区域4个点,分别是:1 (A= 159.00 B=185.60);2(A= 100 B=185.6);3(A= 100 B=100);4(A= 159.00 B=100.00);再根据以上座标利用经纬仪与50m钢卷尺定出各轴线,引至外围的龙门板上。 5.2基槽开挖 5.2.1施工准备 5.2.1.1作业条件:土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工范围内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 5.2.1.2地表面要清理平整,做好排水坡向。在施工区域内,要挖临时排水沟。 5.2.1.3要根据设计图纸及地质部门提供的地质资料及所选择的持力层埋置深度来确定开挖方式。 5.2.1.4土方开挖夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。 施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置明显标志。 5.2.2操作工艺 5.2.2.1放样、撒灰:根据《建阳芹口110kV变电站工程岩土工程勘察报告》基底持力层的大概深度及《基础施工图》确定进行满堂开挖,以便在开挖过程中加以控制。 5.2.2.2开挖基槽的土方,应合理确定开挖顺序和分层开挖深度;基槽开挖采用小型挖掘机械配合人工修底,保留100 mm土层用人工修底,且不得超挖。基础持力层必须落在实土上。 5.2.2.3基槽底排水措施:沿基槽底周边用人工开挖排水沟,并在基槽底边角用人工进行开挖集水坑,以保证基槽在下雨时不会被雨水浸泡。 5.2.2.4基槽边坡,在开挖过程和敞露期间应防止塌陷,必要时加以保护。在挖方上侧

南网样板工程施工方案

10.1 示范工程项目样板点选取 根据项目部示范工程项目管理策划,本工程计划按接近全覆盖的原则选取质量示范样板点,以便更好地延伸至其他工程,全面提高工程质量水平。主要示范样板点如下表: 样板点清单及示范目标

10.2 管理目标 为彻落实南方电网基建7个一体化,实现工程项目标准建设;持续加强基建6项管理,不断提升基建管理水平;以实现建设规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷的工程的目标。 本工程示范样板点的质量目标为每一个样板点实施前首先完成设计细化图,我单位严格按照细化施工图进行施工。并使得本次实施示范样板点能在其他工程推广。工程各样板点质量满足设计和国家施工验收规范要求,确保工程竣工验收一次合格,确保工程无永久性缺陷。 单位工程评定优良,分部、分项工程合格率100%。 自购材料的优良品率100%。 竣工验收合格率100%。 施工期间不发生重大质量事故、施工方责任的设备事故。 10.3 机构与职责 10.3.1 项目组织机构图 示范样板点领导小组

10.3.2 职责分工 示范样板点领导小组职责 (1)负责示范工程样板点创建活动的统一组织和领导,对示范工程创建活动进行统一部署和安排。 (2)负责示范工程样板点创建活动的重大问题决策。 (3)负责审定示范工程样板点创建活动实施方案。 (4)负责示范工程样板点创建活动的投入和物资保障。 示范样板点实施小组职责 (1)负责整个项目开工前的各项准备工作; (2)组织审定项目施工的计划和施工组织设计,审批有关的文件并组织实施。 (3)召集各施工队召开每周的生产调度会,总结本周工作的不足和经验,落实下周的生产任务; (4)组织阶段、竣工验收及总结,效益清算,协助社会监理和公司各级部门对工程的检查和监督。 (5)组织精干的项目土建、电气施工班组,具体实施项目管理,负责工程质量、安全、工期、效益等施工管理。 (6)合理组织和调度生产要素,实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、激励的具体职责,保证项目实施的质量、安全、工期和效益要求。 (7)汇集工程项目的有关质量信息,定期向上级管理部门汇报。

地基与基础分部结构验收方案

郑州市社会福利院改扩建项目--地下室 编制人: 审核人:

批准时间: 目录 一、工程概况························································㈠、有关单位情况·····················································㈡、工程概况····················································· 二、验收依据························································㈠、合同文件及设计文件···············································㈡、国家及地方质量管理规定、规范、规程及标准·························· 三、验收范围和内容········································· 四、地基与基础分部工程验收······································ ㈠、基本程序··············································㈡、分部(子分部)工程过程验收········································1.施工单位自验·····································2.实体检测·············································3.组织(分部)子分部验收·············································4.人防工程验收·····································5.质监站过程监督和验收资料备案····································· 五、验收计划和验收员···············································㈠、验收组织计划······································1.项目管理人员的分工···············································2.劳动力的安排·····································㈡、地基与基础分部验收人员·········································· 六、验收前有关地下室的工作安排······································㈠、施工单位···············································㈡、监理单位···············································㈢、业主单位··············································㈣、设计单位·················································㈤、勘察单位·············································· 一、工程概况

#各分部分项工程的主要施工方法

各分部分项工程的主要施工方法 一、拆除工程施工方法 1、拆除工程施工时,应选择有资格的专业队伍实施。保证施工安全。 1、1施工测量 在收到建设单位提供的测量控制资料后,依据原有建筑物的尺寸,测量人员首先要对其进行复测并将复测记录和复测结果报监理工程师,在经过监理工程师的同意后,可以此为测量依据进行下一步测量工作,如点位有所破坏需要补测时,要先拟定补测方案,上报监理并协同监理工程师进行补测定点。对所有的控制桩都要加以保护,以保证施工顺利进行和测量精度的一致性。 在确定了控制点和控制数据后,接着进行改造项目工程的测量工作。 高程控制与平面控制同时进行,依据原有水准点,又是高程水准点。施工放样所测定的各标志点,根据设计数据在其上作出高程标志,作为改造工程的依据,并在施工过程中注意核对和互相闭合。 在施工中进行的所有测量工作,都要有原始测量记录并做好相应的测量资料,报请监理工程师审查、签证,并随时协同监理工程师进行必要的复测工作。测量精度应符合有关规定,并应满足建设单位和监理工程师的有关精度要求。 1.2测量放线 为确保建筑物平面位置及标高控制在精度范围内,我们配备了各专业测量人员和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络。 控制网的设备:根据建设单位提供的红线坐标桩运用平面直角坐标法放出建筑物具有控制性的定位轴线,并协调轴线控制网。现场布设一处永久性水准点,并分部位进行标高传递,用于投测各层水准点

及观测沉降,原始水准点由建设单位提供。 2、土方开挖 基础土方采用放坡机械开挖方式施工,基底留20cm厚土层人工清理。 2.1土方回填 2.1.1基础隐蔽工程检验通过后,应及时进行回填。 2.1.2回填材质及密实度应符合设计要求。 2.1.3回填时应对称分层夯实,分层厚度不超过规范要求。基底标高变化部位应先夯实深的部位,再与浅的部位一起夯填,每层压实后,应按规范规定取样试验。 2.2注意事项 开挖过程中测量工要及时复撒灰线,将每层开挖的坡底线和坡口线坡底线设到相应的坑口和坑底,遵循先修坡后挖土的原则,在挖土过程中施工机械不得碰撞护坡桩。槽底加深部位开挖时严格按图纸给定的坡度进行施工,测量员必须坚守现场,随时掌握挖土标高,避免超挖和扰动控制桩基。 2.3验槽及地基处理 基槽挖至要求标高后,会同建设、设计、监理、勘察部门进行验槽,对于需处理的地基按设计要求处理,并做好记录。 3.基础工程施工 3.1施工顺序 清槽、修边坡→找平→灰土垫层→夯实→取样检测→弹线→砌砖基础→浇基础圈梁→拆模→验收→回填。 3.2注意事项 钢筋砼工程要保证砼的强度及高度,砼的养护不能轻视。回填土要掌握好干湿度,要做到手握成团,附地即粉的程度,基础施工时,

围墙施工方案范本

围墙施工方案范本 三一重工围墙工程施工方案 第一章工程概况 第一节建筑概况 本工程为三一重工围墙新建工程,其中有砖砌铁艺围墙1979m,彩钢板临时围墙1538m。砖砌铁艺围墙采用100厚碎石垫层,300厚C20混凝土地梁上部设240*240围梁,间距6m设砖柱,砖底圈梁490*490,顶设720*720混凝土盖板,柱间设铸铁围栏内嵌三一标志,外立面贴米白色文化石,每隔36m设变形缝一道,(在侧面)内填沥青麻丝。彩钢板临时围墙采用300*300*300 C20混凝土柱墩,48*3.5焊管立柱背设斜撑间距3m,50*3角钢内衬,0.325单层彩钢板封面。施工方为上海汇发建筑安装工程有限公司,监理单位为湖南兴湘建设监理咨询有限公司。 第二章施工计划 1、确定先施工砖砌铁艺围墙后施工彩钢板临时围墙:前面的单元分项施工结束后,立刻展开下一个施工单元,并清理建筑垃圾,立即组织车辆将垃圾外运出厂区,后面紧跟技术人员放线抄平,定位墙身,砌体工程紧随其后。 2、结构施工:钢筋集中加工,原位绑扎,模板采用竹胶板模板,木支撑。混凝土现场搅拌,翻斗车运送至现场进行浇筑。 3、时间计划:施工工期为60天。 第三章施工准备 1、测量放线,依据原有围墙的轴线位置及标高,确定本工程的位置。 2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图,做好设计交底和图纸会审工作。 3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习,进行分级交底。 4、编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,明确各自职责,确保工期。 5、编制工程质量实施细则,确定质量控制点,分解施工质量目标,建立施工质量保证体系,对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。 第四章主要项目施工方法及技术措施 一、基础工程 1、施工工艺 场地平整→定位放线→基槽开挖→支设模板→浇筑砼条形基础→检查验收→拆除模板→回填土→防潮层→基础结构验收。 ①其中:土方开挖工序如下: 定位测量——埋设轴线引桩——撒出开挖线——人工挖土——地基验槽——地基异常处理——进入下道工序。

地基及基础分部工程验收方案

中牟县庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017 年3 月12 日 一、验收主持:由总监理工程师(维)主持。

二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员,进行现场分组,明确记录人。 三、宣布验收容及标准: 1资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300 —2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204 —2015 (4)《基础施工质量验收规》GB50202 —2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况; 3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规进行施工,重点工序和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到验收规的合格要求,是否同意验收。

(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表

围墙施工方案(围墙-施工方案)

围墙施工方案(围墙,施工方案) 第一篇:围墙施工方案110kv瓜渚变电所围墙基础施工方案 围墙基础施工方案 一、工程概况 110kv瓜渚变电所围墙采用装配式围墙。总长度272米,高2.5米,基础钢柱中间为毛石挡土墙,钢柱采用独立柱基基础。本工程毛石挡土墙深度2.0米,在挡土墙-0.2米标高位置设圈梁,上口宽度0.56米,毛石挡土墙总长度230米,本挡土墙为重力式挡土墙,设计砂浆标号为m10。c15素砼条基, 钢筋砼独立基础采用c25砼钢筋采用二级钢,100厚c10砼垫层。 二、编制依据 本施工方案根据以所下列内容编制: 江苏省电力设计研究院设计图纸[b3981s-t03]及图纸会审纪要。 国家建筑工程局1998年颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》。江苏省建工局颁发的《建筑安装工程技术操作规范》。 工程测量规范(gb50026-93)。 土方工程施工及验收规范(gb50202-2014) 混凝土结构工程施工质量验收规范(gb50204-2014)。 混凝土质量控制标准(gb50164-92)。 建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-2014)。 建设工程项目管理规范(gb/t50326-2014)。

建筑施工安全检查评分标准(jgj59-99)。 建筑机械使用安全技术规程(jgj33-86)。 建筑安全生产常用手册。 建筑施工手册1999年版 砌体工程施工质量验收规范(gb50203-2014)。 三、定位放线 根据图纸上标注的坐标点用全站仪确定该所区的各角落的控制点;并根据地形的实际标高,确定挡土墙的具体做法,并根据图纸按比例确定基础的宽度。 四、施工工序 基础由南向北逐步施工,毛石挡土墙和独立基础交叉施工。 五、施工准备 根据图纸位和现场沟溏位置,确定围墙基础型式的具体施工位置,且在江苏精享裕建工有限公司- 1 - 图纸上预先标注出来;做好原材料检测及各种级配,依据标准准备好毛石, 毛石选择的标准:石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹;同时准备好350型混凝土搅拌机一台, 混凝土运输用的翻斗车,6m振动棒施工机械。 施工道路的准备,在沿围墙内的规划道路,把路基做好,并采用15t 以上压路机压实。 六、施工要求及质量标准 1.挖土工程

地基基础分部验收方案

南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部工程验收实施方案 一、验收时间:2016年03月10日14时; 二、验收地点:南宁市五象新区凤凰路19号碧桂园天玺湾项目管理部; 三、参加验收单位及人员: 建设单位及人员:南宁市碧桂园房地产开发有限公司,卢一平,韦尚鑫,黎郁文等人员; 勘察单位及人员:广西化蓝岩土工程有限公司,卢玉南,陆金蝉,韦勇生等人员; 设计单位及人员:广东博意建筑设计院有限公司,裴书龙,骆均华等人员; 施工单位及人员:广东腾越建筑工程有限公司,胡永强,黄克勤,刘庆通,梁志全,耿敬龙,黄碧梅,李奇,袁健波等人员; 监理单位及人员:广东国晟建设监理有限公司,王先进,杜松岗,周旅国,张高源等人员; 监督单位及人员:南宁市五象新区质量监督站,×××,×××等人员。 四、验收组织: 南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部质量验收,由南宁市碧桂园房地产开发有限公司负责组织,分为三个验收检查小组:实体观感检查小组、实体实测实量小组和资料核查小组,其中实体观感检查小组由×××、×××组成,×××负责;实体实测实量小组由×××、×××组成,×××负责;资料核查小组由×××、×××组成,×××负责。 南宁市五象新区质量监督站×××、×××分别参加各个检查小组,并对该工程地基与基础分部工程质量进行核验。 1

五、验收依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2002)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、国家、行业有关规定。 2、工程设计图纸、设计变更文件。 六、验收部位及验收内容: 1、实体观感质量检查:随机检查。 2、实体实测实量抽查: 基础工程:共××个构件,抽查××个构件,抽查比例为××%(不少于20%),现场抽签确定。 实测内容为:混凝土构件几何尺寸。 测量工具:经纬仪、水准仪、靠尺、塞尺、钢尺等。 3、资料核查: 施工技术资料核查内容:①原材料出厂合格证和进场复验报告;②钢筋接头的试验报告;③混凝土工程施工记录;④混凝土配合比报告及试件的性能试验报告;⑤隐蔽工程验收记录;⑥检验批、分项工程验收记录;⑦工程严重质量问题的处理方案和验收记录;⑨施工日志;⑩其它必要的文件和记录等。 监理资料核查内容:①监理旁站记录;②监理例会记录;③材料见证取样记录;④监理日志等。 七、会议议程: 分部工程验收会议由建设单位卢一平主持,程序如下: 1、介绍参加会议单位及人员(与会人员签到); 2

相关文档