一、滑模摊铺施工的机械设备

根据招标文件和高速公路施工的要求,采用美国CMI6004水泥混凝土滑模式摊铺机进行滑模摊铺砼路面施工。CMI SF6004滑模式摊铺机属于目前较先进的水泥路面施工机械,作业速度快,作业效率高,可以完成大工程量的路面施工任务,而且能充分保证质量。

CMI SF6004摊铺水泥路面施工图

美国CMISF-6004滑模式水泥混凝土路面摊铺机主要技术性能参数:

发动机功率:317KW

标准摊铺宽度:3.7-7.5M

可选择摊铺宽度:3.7-13.4M

摊铺厚度:0-457MM

摊铺速度:0-9M/MIN

行走速度:0-19M/MIN

质量:49440KG

美国CIM滑模式水泥混凝土摊铺机,主要由发动机、液压动力、主机架、驱动履带、螺旋布料器、虚方控制板、液压振捣器、捣石板、成型模板、边模、路拱系统、浮动抹光板、液压控制系统及操作仪表等部分组成。

发动机:采用卡特匹勒系列柴油发动机DITA提供动力源;

液压动力:由发动机驱液压油泵系统,包括:螺旋布料器驱动泵、串列液压振捣器泵、压力补偿驱动泵、单级液压控制系统。

主机架:可液压伸缩深入,分断机架,保证基本摊铺宽度,配置的标准延伸件,可保证增加宽度;

驱动履带:四履带驱动系统;

螺旋布料器:法兰连接,可任意组合宽度,大直径中间分隔安装,可两边独立实现单双向驱动;

虚方控制板:液压控制,用以计量进入水泥的流量;

液压振捣器:标准配置的液压振捣器,各自独立流量控制,振频10 000 r/ min

捣实板:液压驱动,可分段调整宽度,振频及振幅可调;

成型模板:标准结构安装,液压垂直升降调整摊铺厚度、宽度,超铺调整以控制坍落度;

边模:液压控制调正依附基面;

路拱系统:液压控制调整可获得切线型,多点式或偏置型路拱;

浮动抹光板:提供路面二次抹光及小误差修整;

液压控制系统:CMI公司专利生产,全液压微调控制水平和转向,可选自动或手动方式操作。

二、滑模摊铺施工的工艺流程

滑模摊铺施工的工艺流程如上图所示,面层施工根据此流程网络图精心组织,有条不紊地进行施工,形象工艺流程图如下。

滑模施工工艺流程图

三、滑模式摊铺机施工准备

组织、技术准备

1.为了有效地进行滑模式摊铺机的施工,防止在施工中出现不应有的差错和失误,首先对工程技术人员、施工组织人员、操作驾驶人员以及各辅助工种的工人进行不同层次的培训。同时必须贯彻安全生产的方针,加强安全教育,严格执行安全操作规程,制定安全技术措施。未经培训的人员不允许单独上岗。

2.在施工前应组织公路施工设计、监理等部门进行技术交底,熟悉各种技术规范和相关标准,熟悉各种设计文件及应采用的各项技术措施。

3.施工组织部门根据设计文件、合同任务、施工条件来确定自己的施工方案,编制滑模式摊铺机路面施工工艺详细流程,编制施工组织设计实施方案。

4.滑模摊铺水泥混凝土路面施工时,必须建立高效快速的指挥生产的无线电通讯系统,在前台工长、测量组长、摊铺机长和后台工长、搅拌机长、材料供应、试验室主任、钢筋工、木工、后勤之间建立起快速反应的无线电通迅联系,统一由生产指挥长进行指挥调度。在指挥长因故不能到位时,必须委托前台或后台工长代理指挥长,进行统一调度,指挥生产。为了保证整个滑模摊铺系统的高效运行,各岗位的负责人必须对指挥长的调度命令发出落实指令,并对存在的问题和困难、调度命令的落实情况和完成时间等随时向指挥长进行报告。

施工现场准备

进行滑模摊铺施工之前,首先需要解决施工场地的水电供应、运输道路、生产和生活用房、通迅设备、工棚仓库、消防设施等;有碍于施工的建筑物、树木、沟渠、管线、电线杆等应在施工之前拆除或搬迁完毕;水泥混凝土拌和及原材料堆放场地的地基需要经过适当处理,以工作时装载机铲料时不将底部土铲入为原则;滑模摊铺施工道路上的各种桥涵、通道等构造物,在滑模式摊铺机进行施工前需要隔离交通,这就需要准备车辆通过的便道。

四、水泥混凝土用原材料

对水泥混凝土路面施工的原材料必须严格把关和保证供应。与原材料供应商签署路面施工的各种原材料的供应合同,根据滑模式摊铺机大规模快速施工的要求及时供应各种原材料;对供应的各种原材料取样,进行实验分析,提供严密的检验报告和相关的实验数据,报请监理方和业主。骨料应分级堆放,不得混杂,并要防止积水和尘土污染;水泥和外加剂要根据不同标号、品种、厂牌、出厂日期分开存放,严禁混合存放,并注意防水防潮。

粗骨料

搅拌水泥混凝土所需要的粗骨料应采用质地坚硬、强度高、耐磨耗、清洁干净的轧制碎石;严重风化及软弱骨料的含量应控制在10%以内,超过此标准应该进行粗骨料坚固性检验,粗骨料中不能含有土块和泥块。粗骨料的技术要求应符合GBJ97—87的规定。

细骨料

细骨料应采用质地坚硬、清结干净、级配曲线在1区、Ⅱ区的中粗砂、天然砂。

水泥

水泥混凝土用水泥应采用抗折强度、收缩小、耐磨性好的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或道路硅酸盐水泥。水泥的化学成分、物理力学性能应符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥》GB175—92、《道路硅酸盐水泥》GB13693—92、《矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344—92的规定。

选用的水泥必须通过实验室检验,并根据抗折强度检验结果是否达到路面交通量等级的设计要求,确定是否使用。水泥进场时必须附有检验证明,使用前应对水泥的安定性、凝结时间、标准稠度用水量、抗折强度、细度等主要技术指标的检验合格后,方可使用。水泥的存放期不得超过三个月。

夏季高温施工时,水泥的温度不宜高于50℃;冬季低温施工时,水泥温度不宜低于10℃。水泥混凝土出搅拌机的温度须在(10~35)℃之间。夏季高温施工时,新拌水泥混凝土的初凝时间不得小于1h,否则必须对原材料进行降温,采取混凝土缓凝措施。

粉煤灰

滑模摊铺水泥混凝土路面工程用粉煤灰必须符合国家标准GBJ146—901、Ⅱ级的粉煤灰各项技术要求,粉煤灰进货要有检验报告。

外加剂和养护剂

由于滑模摊铺水泥混凝土路面需要比其它施工方式较大的坍落度,所以必须采用外加剂满足水灰比(抗折强度和耐久性)和工作性(振动粘度)的要求。外加剂的应用应符合国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ199—88的规定。外加剂的掺用量参考厂家推荐剂量,并通过配合比实验来确定。

滑模摊铺水泥混凝土路面施工速度快,养护工作量大。养护方式应采用喷洒养护剂的方式,养护剂的品种、喷洒剂量、薄膜厚度等应根据ASTM养护剂标准实验方法,以满足保水率85%为原则来确定。

拌和及养护用水

拌和及养护用水应采用饮用水。一般用水量定额:摊铺水泥混凝土以前的

基层洒水约为(25~30)L/m3;搅拌水泥混凝土的用水约为180 L/m3;故在施工前必须做好当地水源和给水、储水设备落实工作,若施工现场没有稳定的水源供应,应修建1~2个200m3左右的蓄水池来保证水的供应。

路面用钢筋

滑模摊铺水泥混凝土路面施工钢筋包括钢筋网、角隅钢筋、传力杆、拉杆等,路面用钢筋应符合普通碳素结构钢BG700—88的技术要求。各类钢筋的加工规格、数量和设置应根据设计图纸来确定。

五、水泥混凝土配合比设计

基本原则

水泥混凝土配合比基本原则是要满足抗折强度、工作性能、耐久性能和经济性能四项要求,作为滑模摊铺路面施工来说,最重要的是工作性能。

1.工作性能

滑模摊铺对水泥混凝土工作性能的要求有以下两条:

(1)因为滑模摊铺路面时,水泥混凝土必须振动密实,禁止出现蜂窝麻面,所以对新拌水泥混凝土有一个最大振动粘度系数和最小坍落度的要求。

(2)因为滑模摊铺水泥混凝土路面摊铺过后必须不塌边流角,所以对新拌水泥混凝土有一个最小振动粘度系数和最大坍落度的要求。

综上所述,滑模摊铺机进行摊铺作业时,水泥混凝土最佳工作性能的振动粘度系数为(150~500)N2s/m2;坍落度:对于砾石混凝土其值为(2~4)cm,对于碎石混凝土其值为(3~6)cm。

2.耐久性

路面水泥混凝土满足耐久性的要求主要是反映在最大水灰比上:

(1)对于公路、城市道路和厂矿道路,最大水灰比不能大于0.50;

(2)对于机场和高速公路,最大水灰比不能大于0.46;

3.经济性能

在满足上述三项技术要求的前提下,滑模摊铺水泥混凝土的配合比应贯彻尽可能经济合理的原则,一般情况下,单位水泥用量不应超过400kg/m3。

外加剂的使用

滑模摊铺水泥混凝土路面应采用引气剂和掺用减水剂,采用引气剂是为了保证新拌水泥混凝土最佳工作性能及路面混凝土抗折强度和耐久性的要求,其用量按照新拌混凝土含气量为4%±1%来确定。减水剂的掺用,在夏季施工时应采用缓凝型的,减水剂和引气剂、缓凝型减水剂和引气剂可复合掺用,但要注意掺

用后不能发生沉淀,不能堵塞外加剂进口滤网。

确定配合比计算参数

配合比的计算参数包括水灰比、单位水泥用量、砂率和单位用水量。

1.水灰比的估算

水灰比S可根据滑模摊铺水泥混凝土的试配抗折强度R、水泥胶砂的抗折强度Rs和粗骨料类型按下式进行估算:

对于碎石:

R =-1.0079+0.3485Rs+1.5684S

按照上式计算出的水灰比S还必须满足:

(1)对于公路、城市道路和厂矿道路,最大水灰比不能大于0.50;

(2)对于机场和高速公路,最大水灰比不能大于0.46;

(3)对于高寒地区有抗冻性要求的道路,最大水灰比不能大于0.45;

如果计算出的水灰比大于上述规定,则取上述规定中允许的最大水灰比。

2.单位水泥用量

采用525号普通硅酸盐水泥或道路硅酸盐水泥时,滑模摊铺水泥混凝土的单位水泥用量控制在(300~500)kg/m3范围内。

采用425号普通硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥时,滑模摊铺水泥混凝土的单位水泥用量控制在(340~400)kg/m3范围内。

3.砂率

为了满足最佳工作性能和做表面抗滑构造的要求,滑模摊铺水泥混凝土砂率与人工施工相比,一般要大2%~3%。

4.单位用水量

滑模摊铺水泥混凝土的单位用水量W。可按照下列公式初步估算:

碎石:W

0 =104.97+3.09h+11.27S+0.61S

P

式中:W

—单位用水量,kg/m3;

h —坍落度,cm;

S

P

—砂率,%;

S —水灰比。

配合比计算

滑模摊铺水泥混凝土的配合比设计计算可按照定容重法或绝对体积法进行计算,按照绝对体积法进行计算必须计入含气量。

配合比的调整

1.试配调整

对于在有引气剂和减水剂的条件下,估算出来的水灰比和单位用水量必须依据所用外加剂减水率进行试配调整,最终水灰比和单位用水量应满足各项技术要求。滑模摊铺水泥混凝土的水灰比一般在0.38~0.46之间;单位用水量一般在(130~160)kg/m3之间。单位水泥用量(粉煤灰掺量)、砂率、粗骨料级配与数量、外加剂剂量则应根据水泥抗折强度、砂的细度模数、粗骨料的粒径,通过配制以达到最佳工作性能和试配抗折强度试验来确定。在采用假定容重法计算时,应根据实测容重调整水泥混凝土粗骨料用量和用砂量。

2.施工调整

在施工过程中,试配调整确定的配合比除了单位用水量和外加剂掺量,其它参数不得随意变更。在施工现场,应根据具体砂、石的含水量的变化,在拌和时及时调整单位用水量,同时准确确定外加剂的浓度和剂量。外加剂宜配制成溶液再输入拌和机。在施工期间气温过高或低时,应调整减水剂的种类或剂量,达到新拌水泥混凝土所要求的高温初凝和低温终凝的要求。在调整减水剂的剂量时,必须在生产厂家提供的剂量范围内进行,若超出此范围,必须经过工作性能和抗折强度的检验。

六、水泥混凝土拌和

搅拌设备及计量误差要求

水泥混凝土搅拌设备的配套容量必须满足滑模式摊铺机的施工要求,搅拌设备的类型必须是强制式的,搅拌设备应能稳定可靠地供应足够的水泥混凝土拌和料。每个搅拌设备应用三个砂石料仓、两个水泥罐仓、一个外加剂池和充足的供水供电。

进入搅拌设备的各种原材料必须通过严格的试验检验,每个搅拌设备都必须用法定计量单位对各种原材料进行计量标定,计量允许误差要求如下:水泥:±1%;砂:±2%;粗骨料:±2%;水:±1%;外加剂:±2%。

滑模摊铺水泥混凝土的均匀性要好,不同次数搅拌的混凝土之间的塌落度误差要小于2cm。要特别注意雨天或阵雨后必须及时按砂石含水量来调整加水量和砂石料称量,另外当发现砂石料堆上下层含水量不同时,亦要调整加水量。

水泥混凝土的搅拌时间

水泥混凝土的搅拌时间应根据混凝土搅拌均匀时的最少搅拌圈数来进行控制,以既达到要求的水泥混凝土强度,又经济的原则来确定。一般来说,立轴强制式搅拌设备搅拌圈数≥30圈;双卧轴强制式搅拌设备搅拌圈数≥25圈。一般

立轴强制式搅拌时间在(60~90)s。实际搅拌时,最短搅拌时间不低于低限值,最长搅拌时间不得超过高限值的两倍。

七、水泥混凝土的运输

水泥混凝土运输的最大允许时间

水泥混凝土运输的最大允许时间应根据实验提供的新拌水泥混凝土初凝时间和施工时的气温来确定。混凝土从搅拌机出料到浇筑完毕的最大允许时间:当施工气温在5℃~10℃时,最大允许时间为2h;当施工气温在10℃~20℃时,最大允许时间为1.5h;当施工气温在20℃~30℃时,最大允许时间为1h;当施工气温在30℃~35℃时,最大允许时间为0.75h。

水泥混凝土的运输距离

为了防止新拌水泥混凝土在运输过程中产生离析和分层现象,当采用自卸卡车运输水泥混凝土时,运输的最大距离在(10~15)km。路况好,道路畅通时取大值;道路颠簸不平,交通拥挤时取小值。当运输距离超过上述运距时,应采用水泥混凝土搅拌运输车来运输新拌水泥混凝土,并要求在运输途中车搅拌时间不小于总运输时间的2/3。

水泥混凝土运输的紧急处置措施

新拌水泥混凝土在运输过程中要防止漏浆、漏料和污染。混凝土卸料时要防止产生离析。夏季和冬季施工,必要时应有遮盖措施。混凝土运输搅拌车和自卸卡车驾驶员必须明确新拌水泥混凝土的初凝时间。在运输途中由于各种原因超过初凝时间的混凝土不得卸到路面上进行滑模施工,而应卸到基层上作基层材料使用;新拌水泥混凝土一旦在车内停留超过了初凝时间,应采取紧急处置措施,清理车辆上少量残留混凝土,严禁硬化在车内。

八、水泥混凝土路面滑模施工

滑模摊铺施工拉线设置

滑模式摊铺机是沿着两侧(或一侧)的基准线来摊铺水泥混凝土路面的,因此基准线设置必须准确无误,所用的工具、测量仪器和基准线设施必须齐备。基准线准确是摊铺出路面标高、横坡、纵坡、板厚、板宽、弯道等符合规范要求的最基本的保证。

基准线桩到摊铺路面边沿的距离应根据滑模式摊铺机侧模到传感器的位置而定,基准线桩必须牢固打入基层(10~15)cm,当打入困难时,应采用手电锤打孔后再打入。基准线桩纵向最大间隔为15m。为保证与基层里程桩号一致,推荐拉线桩距离为(5~10)m。夹线臂到基层顶面的距离为(45~75)cm。基准线必须张紧,一般每侧基准线

应施加100kg的拉力。一根拉线的最大长度为400m,超过400m应采用两根拉线,用两个紧线器在一个接线桩上平顺连接。当滑模式摊铺机通过连接部位时,操作人员要特别注意水平传感的过渡。

基准线有单向坡双线式、单向坡单线式(后幅)、双向坡双向式三种。采用单向坡双线式基准线时,两根基准线间的横坡应与路面横坡一致;单向坡单线式基准线,要保证路面横坡与前幅路面一致,双向坡双向式的两根基准线是平行的,路拱则靠滑模式摊铺机调整后自动铺成。基准线和滑模摊铺的精度要求如下:摊铺中线平面偏位:20mm;

路面宽度偏差:±20mm;

面板厚度偏差:-5mm,极值:-10mm;

纵断面高程偏差:±10mm;

横坡偏差:±0.15%;

前后幅纵缝高差:±2.5mm。

基准线设置好以后,禁止扰动,特别是正在摊铺作业时,严禁碰撞。风力达5~6级,基准线振动历害时,应停止施工作业,防止出现波状的路面表面。

滑模摊铺施工前的准备

使用滑模式摊铺机进行路面摊铺施工之前,应全面检查摊铺基层是否平整、清洁并湿润;基准线是否准确;工作缝支架和传力杆是否定位;纵缝拉杆板是否直,是否涂好沥青等。同时应对滑模式摊铺机进行彻底全面的保养检查:振动棒位置在挤压板最低点以上,中间间距为(35~45)cm;振动棒与摊铺机边沿不大于25cm;挤压板前倾角为5°;配有前后远近照明灯,以便于夜间施工作业。施工前,将滑模式摊铺机驶进待摊铺位置,测准摊铺底板的高程和坡度,将传感器挂到基准线上,检查传感器的灵敏度及反映是否正确无误。这一切准备完成后方可进行摊铺施工。

滑模摊铺施工

使用滑模式摊铺机进行摊铺施工时,必须有专人指挥车辆卸料,以便较准确地估计卸料位置。滑模摊铺前的水泥混凝土拌和料不得高于滑模摊铺机卸料板允许高度,亦不得出现卸料现象。要求供料与摊铺机速度协调,尽可能匀速摊铺,最大限度地减少摊铺施工中的停机次数。料位过高或过低时,可采用小型挖掘机或装载机进行初摊布料;用人工卸料时,用锹反扣,严禁抛掷和耧耙,以防止水泥混凝土产生离析。

在滑模摊铺施工过程中,操纵人员应随时观察新拌混凝土的稠度,并根据水泥混凝土的工作性来调整滑模摊铺机的作业速度和振动频率。当新拌水泥混凝土显得过稀时,应适当降低振动频率,降低机器作业速度。滑模摊铺机的作业速度应控制在(1~3)m/min范围内;振动频率应控制在(6000~11000)范围内,最低振动频率不得低于6000 r/min。为防止水泥混凝土过振或漏振,开机前必须先开启振动棒。然后再行走;停机时应立即关闭振动棒。为防止振动捧空载振动而烧毁振动棒,严禁振动棒在水泥混凝土外面振动,同时要随时观察每个振动棒的振动情况及是否有漏油现象。

在滑模摊铺施工过程中,若出现新拌水泥混凝土供应不上的情况时,滑模摊铺机停机等待的时间不能超过当时气温下新拌混凝土初凝时间的2/3。在此时间内,应每隔15min开动振动棒振动3min;若超过此时间,为防止施工冷缝断板,应将滑模式摊铺机驶出摊铺位置,该点作为施工缝。

滑模式摊铺机进行整体式分幅施工路面时,必须配置自动或人工打纵缝拉杆的装置。分幅打进或整体植入的拉杆必须位于路面板厚中间位置。拉杆的高低误差不得大于±2cm;横向误差不得大于±5cm;分幅打入的拉杆必须到底,防止拉杆挂坏路面边沿。

分幅摊铺时,滑模摊铺机履带上前幅水泥混凝土路面的时间应在此路面养护7d以后,最短时间不得小于5d。同时,滑模摊铺机上路面一侧的履带底部必

须铺橡胶垫,并且滑模摊铺机的底板不得挂坏前幅路面的边部。

滑模摊铺施工后的结束工作

滑模摊铺机施工作业完毕后,必须进行下述两项工作:

1.将滑模式摊铺机驶离施工作业点,升起机架,将粘附在机器上的水泥混凝土用水清洗干净,并喷涂废机油防止锈蚀和粘接。滑模式摊铺机严禁不清洗,严禁留待下一班开工前硬敲粘连在机器上的水泥混凝土。

2.做横向施工缝时,应铲除从摊铺机振动仓内脱离出来的纯砂浆,设置工作缝端模并用水准仪测量路面高程、坡度和平整度,传力杆设置要符合允许误差的要求。后幅工作缝要尽量与前幅缩缝、工作缝和胀缝对齐。在有设备条件时,也可切掉施工端部,钻孔插入传力杆。

九、水泥混凝土路面接缝

滑模摊铺水泥混凝土路面接缝分纵向和横向两大类。纵缝又可分为纵向缩缝和纵向施工缝;横缝又可分为横向缩缝、胀缝和横向施工缝。

纵向缩缝

纵向缩缝的间距(即板宽)应根据滑模式摊铺机的摊铺宽度、路面宽度、车道宽度、车道分隔线位置、搅拌设备的拌和能力和运输车辆配置等综合确定,纵向缩缝的最大间距不能超过4.5m。

当滑模摊铺机一次摊铺宽度大于4.5m时,必须设置纵向缩缝。纵向缩缝采用假缝加拉杆的构造形式,如图所示。

纵向缩缝中拉杆宜采用“拉杆安装附件”进行设置。当滑模式摊铺机本身未配置拉杆安装附件”时,拉杆宜采用钢筋支架沿路线纵向进行定位,支架形式如图所示。为防止推移变位,钢筋支架下部应锚固在基层上。

纵向施工缝

当滑模摊铺机一次摊铺宽度小于4.5m时,必须设置纵向施工缝。纵向施工缝采用平缝加拉杆的构造形式,如图所示。

纵向施工缝拉杆宜采用拉杆打入装置,根据拉杆形状可分为直线形方式和“L”形方式两种。当滑模式摊铺机向前推进时,将准备好的拉杆放置在机架上,再一根根放入拉杆安装槽中。拉杆设置间距通过“间距标尺”设定,并注意在施工过程中根据水泥混凝土稠度变化调节汽锤气压值,一般为(275.8~413.7)kPa[(40~60) PSI],水泥混凝土坍落度越大,气压值应越小。“L”形拉杆在水泥混凝土硬化后应重新扳直。

横向缩缝

横向缩缝间距(即板长)可根据板厚b,由经验法来确定,即板长最大值不超过板厚的24倍;或根据板长L与基层相对刚度半径 l的比值来确定:即L/ l ≤ 5.0。一般横向缩缝间距为(4~5)m,最大不超过6m,并且板宽与板长之比应控制在1:1~1:1.3之间。

当基层为半刚性结构时,横向缩缝采用不设传力杆的假缝形式,如上图所

示;在特重交通量或其它特殊要求的情况下,横向缩缝采用中央加设传力杆的假缝形式,如下图所示。

横向缩缝传力杆可采用滑模摊铺机传力杆设置附件插入或用钢筋支架装置设置。钢筋支架如上图所示,支架必须具有足够的刚度,并使用直径不小于10mm 的钢钎将支架稳固地锚固在基层上。每只长约4m的钢筋支架至少需要(6~8)根钢钎。钢钎锚固于基层的深度为(11~16)cm。

胀缝

胀缝只在桥涵、通道和其它固定构造物处、路面曲线纵坡变换处等位置上设置。胀缝的构造采用平缝加传力杆形式,如图所示。

传力杆使用光面钢筋,为防止锈蚀并使之起隔离作用,钢筋一端2/3范围内涂沥青。有涂层的端部安装聚丙烯套子,套子长10cm,传力杆插入后顶端留3cm的空间作为面板热胀冷缩余地。为了便于滑模摊铺机通过,缝深为4cm。与建筑物相接处的胀缝因无法设置传力杆,可采用如上图所示的板边加厚型。

I类);另一

类是路段中间胀缝(Ⅱ类)。I

即在构造物施工时预先设置,方法如图所示。

接缝板的材料宜采用聚乙烯泡沫塑料等压缩变形性能较好的材料。Ⅱ类胀缝的设置是为了保证滑模摊铺路面的施工质量和摊铺的连续性,路段中间的胀缝宜采用前置法施工,如上图所示。预先加工好钢筋支架,将传力杆无涂层的一端焊在支架上,接缝板采用弯曲刚度较大的软木板,夹在两只支架之间。施工前运到现场,进行准确安装,并可采用细钢丝加以固定,待滑模式摊铺机摊铺至胀缝位置前方(1~2)m处时,将支架搬至机前准确定位后,使用钢钎锚固在基层上,然后卸料,让滑模摊铺机直接通过。待水泥混凝土硬化后,使用切缝机按胀缝板宽度和位置切成缝槽,缝深达到胀缝板顶部。

横向施工缝

每天施工结束或水泥混凝土摊铺过程中断时,必须设置横向施工缝。横向施工缝为平缝加传力杆型,如图所示。

横向施工缝采用人工方法施工,必须认真仔细,以确保其质量。传力杆的设置方法如上图所示,施工前采用厚度为3mm的钢板加工端头模板,钢板高度与路面厚度相等,按照传力杆直径和间距在竖向钢板上钻孔,同时在水平支撑腰钢

筋上加工传力杆安放槽,保证传力杆成水平状态。

切缝

横向缩缝必须用切缝机进行切缝。水泥混凝土切缝机上配有特殊形状的振动沉板、锯片式镶有金钢砂轮和合金钢制的圆钢轮等。使用圆钢轮式切缝机来切缝时圆钢轮可以自由转动或加动力使其转动。由圆钢轮切划的接缝,由于和摊铺机上捣实机械配合而具有坚固而整齐的边缘。切缝应在混凝土尚未凝固之时进行,如果水泥混凝土凝固,硬度过高则不易切割,即使可以切割也容易造成边缘崩落,而使切缝扩大。

切缝时间采用度时积来控制,一般切缝时间的度时积必须在(350~500)℃h,主要根据外加剂或外掺剂的使用情况而定,最迟切缝时间不得超过24h。实际施工时,可结合切缝的度时积采取一定的措施:如每隔(10-20)m切一条;于当天晚上将前幅下部已经裂开的接缝对应的接缝切开;夜晚施工以便避开高温时间等,以进一步减少断板率。另外在有条件的情况下,可采用软切缝方式,作为提前切缝、防止断板的技术措施。软切缝时间为水泥混凝土摊铺后人能够行走为标准。

切缝后应及时采用压缩空气、高压水或喷砂法进行接缝清理工作,确保缝壁和边部清洁,满足填缝要求。

传力杆的定位检测

传力杆安装完毕后必须进行抽测,抽测方式可采用挖开检查法,也可采用无损测试法,也可将这两种方法结合起来进行抽测。

十、水泥混凝土路面修整

路面修整的内容

滑模摊铺的水泥混凝土路面原则上不再修整,特别是禁止用加铺薄层的方式来修整水泥混凝土路面。但在下列情况下,允许进行局部少量的修整:1.滑模摊铺水泥混凝土路面时,可采用自动抹平板机械配件来消除气孔和石子带动的缺陷,以改善路面平整度。但自动抹光板压力不可过大。

2.对拉杆挂坏的侧边及边部局部塌边、流肩现象,应顶侧模进行修整。摊铺路面后幅的纵接缝处应进行适量修整,沾染在前幅路面上的砂浆和水泥混凝土应清除干净,并用钢刷刷出抗滑构造。

3.对面板两边沿上角部的翘石、小裂缝、流浆现象,可用圆角抹修整光滑。后幅摊铺的纵缝,可用圆角抹修出灌缝槽,亦可锯出纵缝灌缝槽。

4.应特别注意施工头部与桥面板的结合部和连续施工接头的平整度,施工头部应用水准仪抄平,接头应采用3m直尺边测量边修整,以保证这些部位具有

良好的平整度。如果水泥混凝土已经硬化,发现这些部位的平整度不符合要求时,可采用水磨石磨机研磨到平整度达到3mm以内。

施工差错的处理

施工差错要在水泥混凝土尚未硬化时及时处理。路面面层的高程误差应小于±10mm,板厚度误差应在-10mm以内;当高程误差在(±10~20±)mm时,应视板厚度是否符合要求来决定是否进行处理;当面板标高误差均大于20±mm,平均板厚度小于设计板厚10mm时,应尽早打掉面板厚度的一半或全部,然后再用人工摊铺到规定的板厚和标高,并注意振动密实,保证平整度符合要求。

十一、水泥混凝土路面抗滑构造

抗滑构造的技术要求

滑模摊铺水泥混凝土路面抗滑构造的技术要求如下:竣工时的路面抗滑构造深度TD≥0.8mm,横向力系数SFC≥0.55,5年内必须分别能维持达到TD≥0.5mm,SFC≥0.45,并要求抗滑构造深度均匀,不损坏构造边棱,每耙之间与齿间距保持一致,不影响已经施工好的路面的平整度。

抗滑构造的制作

1.滑模摊铺施工时,由机手检查布料的均匀情况,使滑模摊铺后的路面表面砂浆层厚度均匀,平均厚度≥4mm。

2.滑模式摊铺机后拖挂的麻袋片应尽量选择较厚较重的,以便形成足够的微观抗滑构造。麻袋片接触路面的拖行长度以(0. 7~1.5)m为宜。人工修整过的表面,微观抗滑构造已经消失,必须再进行拖麻处理,以恢复微观抗滑构造。

3.水泥混凝土路面抗滑构造的施工方式需要根据滑模摊铺的施工速度来选择:当滑模摊铺机的施工速度≥1m/min时,水泥混凝土路面塑性刻槽必须选用机械化施工方式;当滑模式摊铺机的施工速度低于上述指标时,既可选择机械化施工方式,也可选择人工施工方式;当一次摊铺路面宽度大于5.5m时,必须选择机械化施工方式。

4.必须要注意控制塑性刻槽的时间,从塑性刻槽完成至初凝时间间隔不得小于20min。最佳工作时间以刻槽后深度≥3mm ,槽壁不变形作为控制参考标准。当有泌水现象发生时,以水泥混凝土面板表面绝大部分水份挥发掉即进行刻槽为宜。

5.滑模施工过程中出现人工设置施工缝、胀缝接头等特殊情况时,塑性刻槽应跟随滑模式摊铺机向前继续进行,让过此特殊段不得在此停顿过长时间,以免影响后面的施工。特殊段可单独进行刻槽处理。

6.塑性刻槽控制规格为槽深≥3mm,槽宽(3~5)mm,槽间距(20~25)mm。

7.水泥混凝土路面表面的宏观抗滑构造制作完毕,应立即进行养生。在表面未达到足够强度前禁止人、畜、车辆上路。

十二、水泥混凝土路面养护

水泥混凝土路面滑模摊铺及表面抗滑构造制作完毕后,应及时进行养护。在养护初期,为了防止水泥混凝土被日晒雨淋,路面养护宜采用方便经济的喷洒养护济或用塑料薄膜养护方式。也可采用覆盖能畜水的如旧麻袋、草袋、草帘、稻草(但不能覆盖过早,否则路面上会残留麻袋等的痕迹)等洒水养护方式。对于规模大、速度快的滑模摊铺,不宜采用围水养护和盖砂洒水养护的方式。

喷洒了养护剂或做了抗滑构造的路面必须有专人保护,禁止人、畜、车辆等破坏路面。在达到设计强度的40%以后,撤除养护覆盖物后方可允许行人、自行车通行。

采用喷洒养护剂的养护方式,喷洒剂的喷洒厚度必须保证养护成膜。喷洒剂的品种和用量应根据ASTM标准实验方法来选择,满足保水率≥85%。保水率不合格或对水泥混凝土强度有影响的的养护剂不得使用。养护剂的一般用量是每公斤原液喷洒(3~4)m2 路面左右。

采用塑料薄膜养护时,其厚度(韧度)要合适,在两块薄膜对接处,对接长度不得小于1m。塑料薄膜在野外路面上必须盖严实,防止挂烂和被风吹破、掀起。

采用覆盖物洒水养护时,要及时洒水,洒水遍数应根据天气情况以保证覆盖物在养生期间始终处于潮湿状态:阴天每天洒水1~2遍;晴天每天洒水2~3遍。覆盖养期最少为7d,人上路摆放覆盖物时不能踩坏路面的抗滑构造,亦不能让人、畜、自行车、车辆踩踏路面。

十三、水泥混凝土路面填缝

接缝填缝槽

接缝填缝槽的断面尺寸的确定既要保证所用的填缝材料变形时不达到极限状态,又要便于填缝施工,能保证质量要求。接缝填缝槽的形状为“高脚杯”形,一般采用切缝机分两次切割而形成。如果采用模具成形,必须使用不变形的钢制模具,并保证接缝两边的高差不大于3mm。胀缝的填料槽要求壁面平直无锯齿形,并与下部设置的接缝板对称。

后置型橡胶填缝装置

后置型橡胶填缝装置适合于在滑模摊铺过程中采用前置法设置的胀缝填缝,胀缝填缝槽采用锯割方式形成,其施工过程如下:

1.用空气压缩机或其它工具清除填料槽内的一切污染物,并保持干燥。

2.用丙酮或苯等溶剂清洗填料槽缝壁的填料装置的粘接面,并应避免再次污染。

3.用夹具将填缝装置压缩,使其小于缝宽,然后固定。夹具的安放间距为(30~40)cm。

4.用改性环氧树脂胶粘剂或聚氨酯胶粘剂分别涂接缝两壁和填缝装置粘接面(夹具部位不涂),粘接剂膜的厚度为(0.5~1)mm。

5.待粘接剂粘手或微粘手时,将填缝条放入接缝槽中。

6.调整好平整度,依次取出夹具。

7.用粘接剂修补填缝有缺陷的部位,并阻断交通进行养生,养生时间一般夏天为6h,冬天24h即可通车。

橡胶填缝条

橡胶填缝条适合于在滑模摊铺施工中采用前置法设置的胀缝填缝。其施工过程如下:

1.用棉纱蘸取少量丙酮将缝壁擦拭干净,并保持干燥。

2.检查橡胶填缝条有无污染、破损、漏气现象以及长度是否与胀缝相符合等。检查完毕,用棉纱蘸取少量丙酮将橡胶填缝条擦试干净,尤其要注意擦拭侧壁的沟槽。

3.将粘接剂挤到接缝壁的上部(1/2深度以上),然后用灰刀将粘接剂均匀地分散涂布,使之在缝壁的上部形成一层连续的,厚度约为1mm的粘接剂膜。单边缝壁的粘接剂用量大约为30g/m左右。

4.将填缝条胀缝的一端逐段嵌入缝隙,直到整条填缝条完全嵌入。在嵌入过程中,长度方向既不要拉伸,也不要压缩,要保持自然状态。

5.填缝条全部嵌入胀缝后,立即将气门嘴内侧的夹持器松开,让空气进入双孔,使填缝条恢复原形状,使之与缝壁紧密贴合。

6.为保证填缝条处于正确[要求低于路面(1~2)mm],放气后必须立即调整填缝条的位置高度。位置太低时,可用起子往上挑;位置太高时,可用木条往下压。

7.调整好填缝条在胀缝中位置后,应将气门嘴中的气门芯取出,把套在上面的小橡皮管拉下,套住气门芯的小孔。然后再插入气门嘴并锁紧,使之成为只进气、不出气的单向阀。同时用夹持器在气门嘴外侧夹紧填缝条,使之不漏气。然后再用打气枪充气,直到以双手紧捍填缝条仅有少许变形为宜。一般需要养生(12~24)h,当发现挤出路面的粘接剂由乳白色变为咖啡色,并且变得坚韧时即可通车。

8.当粘接剂充分固化后,即可将伸出胀缝两端多余的填缝条头齐路面边沿

剪掉,并收回气门嘴和夹持器,然后用少许闭孔海绵塞住填缝条的两个通孔,以免泥沙和碎石等杂物进入。

缩缝填缝

缩缝填缝可采用常温施工方式或热施工方式。其施工过程如下:

1.清除接缝中砂石及其它污染物,必要时用水反复冲洗,并用压缩空气吹干。

2.采用常温施工时,按供应商推荐的常温施工式填缝料的用量比例,将两组份材料用手提式电钻混合均匀备用。

3.采用热施工时,按供应商推荐的热施工式填缝料的用量比例、安全加热温度和加热时间,将填缝料溶解备用。填缝料中的不溶物应彻底清除干净。

4.将背衬材料塞入接缝填缝槽的底部,当供应商要求打底涂料时,应将接缝两壁打上底涂料后再灌填缝料。

5.用灌缝枪或灌缝机徐徐将填缝料挤入接缝中。

6.及时将流在路表面上的填缝料在未固化前清除干净,保持接缝表面清洁。

7.冬天填缝施工时,填缝料应灌至距表面以下5mm;夏天施工时可灌至与路表面平齐。冷施工型填缝料的养生期:冬天一般为24h,夏天为(6~12)h;热施工型填缝料的养生期:冬天一般为(3~6)h,夏天为(1~2)h。养生期间要封闭交通。

水泥混凝土路面滑模施工方案

水泥混凝土滑模施工方案 一、滑模摊铺施工的机械设备 根据招标文件和高速公路施工的要求,采用美国CMI6004水泥混凝土滑模式摊铺机进行滑模摊铺砼路面施工。CMI SF6004滑模式摊铺机属于目前较先进的水泥路面施工机械,作业速度快,作业效率高,可以完成大工程量的路面施工任务,而且能充分保证质量。 CMI SF6004摊铺水泥路面施工图 美国CMISF-6004滑模式水泥混凝土路面摊铺机主要技术性能参数: 发动机功率:317KW 标准摊铺宽度:3.7-7.5M 可选择摊铺宽度:3.7-13.4M 摊铺厚度:0-457MM 摊铺速度:0-9M/MIN 行走速度:0-19M/MIN 质量:49440KG 美国CIM滑模式水泥混凝土摊铺机,主要由发动机、液压动力、主机架、驱动履带、螺旋布料器、虚方控制板、液压振捣器、捣实板、成型模板、边模、路拱系统、浮动抹光板、液压控制系统及操作仪表等部分组成。 发动机:采用卡特匹勒系列柴油发动机DITA提供动力源; 液压动力:由发动机驱液压油泵系统,包括:螺旋布料器驱动泵、串列液压振捣器泵、压力补偿驱动泵、单级液压控制系统。 主机架:可伸缩液压深入分断机架,保证基本摊铺宽度,配置的标准延伸件,可保证增加宽度; 驱动履带:四履带驱动系统; 螺旋布料器:法兰连接,可任意组合宽度,大直径中间分隔安装,可两边独立实现单双向驱动; 虚方控制板:液压控制,用以计量进入水泥的流量; 液压振捣器:标准配置的液压振捣器,各自独立流量控制,振频10 000 r/

min 捣实板:液压驱动,可分段调整宽度,振频及振幅可调; 成型模板:标准结构安装,液压垂直升降调整摊铺厚度、宽度,超铺调整以控制坍落度; 边模:液压控制调正依附基面; 路拱系统:液压控制调整可获得切线型,多点式或偏置型路拱; 浮动抹光板:提供路面二次抹光及小误差修整; 液压控制系统:CMI公司专利生产,全液压微调控制水平和转向,可选自动或手动方式操作。 二、滑模摊铺施工的工艺流程

储煤仓滑模施工方案

储煤仓滑模施工方案 一、编制依据: 1、化学工业部第六设计院图纸及要求的图集。 2、现行的规范及工程工艺特征,我公司的质量体系文件、相关工程的施工经验及文明工地的管理方法和建设部推广的新技术、新工艺等。 3、根据本工程所处的地理位置及施工范围。 二、工程概况: 本工程是xxxx化工有限公司储煤仓工程,是由四个单体库组成的圆筒型钢筋砼结构,筒身高度31米,筒仓内径20米,筒身壁厚320㎜,筒体部分的施工采用滑模工艺施工,筒体内部其它结构可进行二次施工,筒体由±0.000面直接滑升至标高31.087米处,顶部环梁部分由翻模完成。 三、管理目标: 1、质量目标: ①“百年大计,质量第一”。建立健全完善的质量控制目标和质量保证体系。 ②制定严格的质量保证措施,通过管理人员齐心协力,精心组织、精心施工。 2、安全目标: ⑴杜绝重大伤亡事故。 ⑵杜绝火灾、倒塌、中毒、中暑事故及流行性疾病传播。 ⑶杜绝机电事故和非人身事故。 ⑷交通运输杜绝责任性的伤亡事故。 3、文明施工目标: 认真贯彻执行省、市及公司关于建筑文明工地标准和要求。从现场的施工平面布置、安全生产管理、施工管理、职工管理、职工精神文明教育方面抓起,并付诸实施将该工地建筑成文明施工工地。 四、滑模施工原理: 滑模施工设备主要由提升架、围圈、模板、内外平台、支承杆、液压千斤顶、

输油泵和输油管等组成,提升架与千斤顶均布在筒壁上。当分层浇捣的砼达到出模强度时,由液压油泵通过输油管给千斤顶提供上升动力,使模板提升,逐步达到所需高度。 五、施工部署: 1、滑模施工是混凝土工程的一种现浇连续成型工艺。 2、为保证保质保量、有秩有序进行特成立滑模指挥部。 2、制定图纸会审、图纸交底制度,使各个班组能按图纸正确施工,保证质量。 3、建立周例会制度及每天碰头会,及时商讨施工进度和配合情况,解决随时遇到的各种问题。 4、做好现场测量布局工作,划出各个班组堆放加工场地,定出塔吊等机械设备安装位置和上人跑道等位置。 5、本工程使用商品混凝土,强度等级C30,为满足滑模施工的需要,需与搅拌站随时沟通协商,将对混凝土的初凝时间和塌落度等指标要求告知搅拌站,以便其及时做好实验配比,使混凝土达到滑模要求。 6、组织好各个施工班组,配备足够的施工人员,并协调好各个班组之间的工作。 7、做好滑模施工前期的其它各项准备工作。 本次滑模组装和滑升从±0.000面开始,由输送泵将砼输送到灰车内,由人力将灰车推到浇捣位置,滑到标高+31.087米处开始脱模拆除。由于本次滑模施工面相对较大,为保证垂直运输,需配备两台QTZ63塔吊,以满足施工需要。 六、滑模的前期准备工作: 由于滑模施工需24小时不间断施工,每天完成筒库的施工高度在2米—3米左右,劳动密集型很高,因此一定要作好前期的各项准备工作,并且各工种要紧密协调配合才能达到施工要求,以免影响工程的质量和进度。 1、现场施工道路要平整通畅,作好临时排水,各种建筑材料划分好区域摆放整齐,砼料在施工前要全部准备好,以免由于运输等其它意外因素影响材料供应造成停工。筒库钢筋、预埋件、门窗洞口模板在滑模施工前要按图纸要求提前加工好,分门别类摆放整齐。

筒仓滑模施工方案

筒仓滑模施工方案 一、施工流程 <1>外支承体:放线→钢梁支撑架搭设→钢梁吊装→钢筋绑扎→滑动模板组装→操作平台搭设→千斤顶、油路铺设→电源箱、照明安装→安全防护→验收→滑升→滑升至+17.205m停止砼浇筑→慢滑,升至+18m爬杆加固→慢滑,升至+19.205m停滑 <2>内支承体:放线→钢筋绑扎→滑动模板组装→操作平台搭设→千斤顶、油路铺设→电源箱、照明安装→安全防护→验收→滑升→滑升至+9.272m停止砼浇筑→慢滑,砼全部出模后进行模板拆除 <3>主体筒:模板改组→滑升→滑升至(主梁上口标高)降梁→滑升至(平台标高)停滑,混凝土浇平→滑升模板拆除 二、… 三、质量标准 <1>砼浇捣密实,强度符合设计要求。 <2>支承体、主体随滑随抹,必须保持外观色泽一致。 <3>垂直偏差不超过滑升高度的%。

<4>筒仓直径允许偏差直径的1% 且不超过±40 mm。 <5>¥ <6>洞口尺寸、埋件位置必须符合设计要求和施工规范规定。 <7>钢筋的搭接、锚固及同一断面钢筋接头率必须符合设计和规范要求。绑扎钢筋的扎丝尾端必须弯到筒壁内,不得有露在筒壁外的现象。 四、施工准备 (一)技术准备 <1>每个管理人员必须做到熟悉图纸,及变更文件和技术交底,了解门洞、埋件位置、尺寸及其设计要求。将技术要求、操作要点,细部处理以图表、文字等形式作出详细的书面交底,进行层层交底,共同把握好技术、质量关。 <2>、 <3>对各班组认真做好技术交底,让每个工人了解本次滑模的质量要求。 <4>加强质量检查,严格掌握好质量标准。把质量工作的基点放在过程控制。各工种工长在施工过程中必须旁站,对施工中出现质量问题随时指出并监督改正。 <5>根据施工组织,各岗位派人专人负责,明确责任,专人管理,不搞兼职,作业人员实行定人定岗定机,明确工作范围,保证滑模的顺利

某水泥库体滑模施工方案[详细]

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第四章主要分部分项工程施工方法 (8) 第五章本单体工程主要施工工艺 (17) 第六章组装注意事项 (21) 第七章垂直度?扭转度?圆度的测量?预防与纠正 (22) 第八章质量保证措施 (23) 第九章工期保证措施 (24) 第十章安全保证措施 (25) 第十一章文明施工管理措施 (27) 1

第一章编制依据 (1)设计院施工图纸?设计变更联系单和现场图纸会审记录; (2)国家及省?市现行规范?规程?规定?标准?图集等; (3)本公司类似工程的施工经验; (4)本项目部的综合施工能力?资源?机具?现状? 第二章工程概况 本工程为××××水泥有限公司20XXT/d 二期工程水泥储存库,由天津水泥工业设计研究院设计,位于××市××乡××××村原××水泥厂内? 本工程为 3 个相同独立筒仓,平面呈“一”字排列,两筒库筒壁相距1m ?建筑总高度为45m,±0.000 以下1.50m,壁厚均为350mm?基础落在中风岩石上,基础承台埋深为-3.50m,承台厚度内圆整板为1.80m,外环基础为2.0m;每库内有6 个1000×1000 的柱,库底板厚120XX㎜,标高为5.50~6.70m?库底板上有内直径为5.00m,锥柱400?壁厚为350 的减压锥及9°和70°的混凝土找坡;45.00m 平面为钢梁上铺压型钢板?钢筋混凝土复合结构,板厚为120XX顶为结构找坡,坡度为2%,做卷材防水? 1

第三章施工部署 3.1 施工组织管理与主要措施 3.1.1 组织管理 (1)本工程实行项目法施工,由企业法人代表委托有着丰富的筒仓施工经验的项目经理为本工程的项目经理,组建工程施工项目部,全权负责本工程项目的全部施工和经济等活动? (2)项目部设项目经理?项目生产负责人?项目技术负责人?施工员?资料员各专业工长?质检员?安全员?材料员,取样员等专职管理人员,分工负责专项工程管理工作? 3.1.2 主要施工工艺施工准备→滑模组装→支承筒壁滑模→库底板→筒仓仓壁滑模→仓内结构 →仓顶结构→装修及其他本工程3 只库的筒仓仓壁分两个流水段,对①?②号库先进行滑模施工,然后③号库延后与之流水作业;在支撑筒体滑模结束后随之对库内支撑柱组装滑模施工?混凝土集中搅拌?泵送浇筑,滑模施工时在滑模平台上设混凝土骨料斗?混凝土泵送至骨料斗,再用小车转运至作业部位?垂直运输主要采用一台QT100R50 塔吊? 3.2 施工流程及进度计划 1

缓凝剂在滑模施工中的应用(小纪汗、刘钊)

缓凝剂在滑模施工中的应用 摘要:本文介绍了夏季滑模施工过程中,如何选用缓凝剂,控制缓凝剂掺量,调整混凝土的凝结时间,保证滑模施工的质量的方法。 1工程概况 我处承建的陕西华电榆横煤电小纪汗选煤厂,共2直径27m原煤仓、4直径27m产品仓,较适用滑模工艺施工。采用滑模法施工,由榆林市华通混凝土有限公司提供商品混凝土,现场泵送配合人工浇筑。我处长期从事大型选煤的建设施工,对选煤厂的施工形成了自己的一套办法,在滑模施工工艺方面积累了十分丰富的施工经验,具有很大的技术优势。 2混凝土原材料品种及性能 该工程原煤仓、产品仓设计混凝土强度等级为C35,所用原材料及性能如下: (1)水泥:顺宇牌P. O42. 5,其技术指标见下表: (2)石子:当地卵石 (3)粉煤灰:陕西渭河电厂正元牌Ⅱ级粉煤灰。 3凝结时间控制要求 在滑模施工过程中,混凝土的凝结时间的控制是决定滑模成功与否的关键,如果凝结时间过短,在滑模时混凝土的变形性能较差,混凝土和滑模之间的粘接力过大,影响滑模施工;如果凝结时间过长,混凝土的早期强度过低,在滑模后混凝土容易坍塌。一般要求混凝土的初凝时间要长,便于浇筑和顶推,缓凝时间要短,使混凝土有较高的初始强度。因此在配合比设计和外加剂选择时就要充分考虑到这些因素,使混凝土的凝结时间保持在可控制范围之内,使滑模施工容易进行,而且易于进行混凝土表面的抹面处理。该工程原煤仓、产品仓筒壁厚达400m,直径27m,筒壁滑模施工高度在36.5m,施工过程中,采用高度1.2m的模板进行顶推滑模施工, 每层浇筑200mm,每层浇筑需要1.5h,浇筑6层需要9-10h;筒壁约9-10h,第一次浇筑的混凝土就出模了,因此,根据施工经验,施工时把混凝土的初凝时间控制在5-6h,这样便于千斤顶顶推,易于在滑模后对混凝土表面进行抹面处理。混凝土凝结时间的控制是一个非常复杂的过程,一方面,混凝土的凝结时间受混凝土原材料、配合比、外加剂的影响;另一方面混凝土的凝结时间受当时施工地区温度、湿度、风力的影响也很大。在试验室标准条件下,采用贯入阻力法测得混凝土中砂浆凝结的时间,往往与工地上所要求的凝结时间相差甚远,尤其是在炎热的夏天,个别数据只能供参考。经过我们的多次反复的室外试验和与滑模公司的多次交流,最后采用仿照室外施工温度,用贯入阻力法测混凝土凝结时间与手感觉法相结合,具体做法为:以测得混凝土的凝结时间为参考值,初凝时,混凝土不坍塌,呈干硬性;终凝时,用手压无痕迹,还要有较好的保水性,滑升时粘阻力不能太大,不能粘模板,即可满足滑模施工要求。当混凝土配合比确定以后,主要通过缓凝剂的品种和掺量来调节控制混凝土的凝结时间。

(完整版)筒仓滑模施工方案

YCC项目筒仓滑模施工方案 一.ycc项目筒仓概况及施工规划: YCC项目筒仓共17个,仓壁混凝土总量约23000立方米.仓基础.仓底板及输送地沟部分采用架子管模板支护施工.仓壁部分从基础顶面开始均考虑滑模施工,滑模模板到仓底板底位置时,空滑到仓底板顶,待仓底板施工完成,滑模模板变径(仓底板上下仓壁厚度变化)改装后,仓壁滑模施工继续,滑模施工至仓顶板结束。仓顶板为钢梁混凝土劲性结构,压型钢板兼模板,可直接浇筑混凝土进行施工。如下是各仓设计概况及滑模施工规划: 1.原料配料仓(共4个,仓壁混凝土总量约1244立方米): A: 两个ф12m连体仓,基础顶面标高-6.6m,仓底板底标高7.0m,仓顶板标高25.0,仓底板下仓壁厚度300mm,仓底板上仓壁厚度280mm,单个仓壁混凝土约344立方米.两个仓壁一起从基础板顶滑模施工。 B: 两个ф10m单体仓,基础顶面标高-6.6m,仓底板底标高12.0m,仓顶板标高25.0,仓底板下仓壁厚度280mm,仓底板上仓壁厚度250mm,单个仓壁混凝土约278立方米,两个仓壁单独从基础板顶滑模施工。 2.生料仓(共2个,仓壁混凝土总量约6164立方米): 两个ф25m预应力单体仓,基础顶面标高-0.6m,仓底板底标高14.0m,仓顶板标高 75.0,仓底板下仓壁厚度600mm,仓底板上仓壁厚度500mm,单个仓壁混凝土约3082 立方米,两个仓壁单独从基础班顶滑模施工。 3.熟料仓:(共3个,仓壁混凝土总量约3924立方米): A: 两个ф40m预应力单体仓,基础顶面标高0.00m,地沟顶板板顶标高5.7m,仓顶板标高 28.0m,仓壁厚度自0.00-28.0m为600-400mm,其中仓壁内直外斜(***因滑模施工, 要求设计修改壁厚一致),单个仓壁混凝土约3517立方米,两个仓壁单独从基础班顶滑模施工。

圆筒仓滑模施工方案

目录 一、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????1 二、工程概???????????????????????????????????????????????????????????????1 三、主要施工方法及施工工艺??????????????????????????????????????2 1、施工部署及组织配备???????????????????????????????????????????????2 2、圆筒仓滑模施工方法???????????????????????????????????????????????2 3、滑模带钢梁吊降施工方法????????????????????????????????????????13 四、工期保证措施??????????????????????????????????????????????????????17 五、各项资源计划??????????????????????????????????????????????????????18 1、工程施工机械配备??????????????????????????????????????????????????19 2、工程施工人员投入??????????????????????????????????????????????????19 六、安全生产保证措施????????????????????????????????????????????????19 1、安全生产保证体系??????????????????????????????????????????????????20 2、安全生产制度与教育措施?????????????????????????????????????????20 3、安全生产专项技术保证????????????????v????????????????????????????21

0060某水泥库体滑模施工方案

目录 第一章编制依据 2 第二章工程概况 2 第三章施工部署 3 第四章主要分部分项工程施工方法8 第五章本单体工程主要施工工艺17 第六章组装注意事项21 第七章垂直度、扭转度、圆度的测量、预防与纠正22 第八章质量保证措施23 第九章工期保证措施24 第十章安全保证措施25 第十一章文明施工管理措施27 1

2

第一章编制依据 (1)设计院施工图纸、设计变更联系单和现场图纸会审记录; (2)国家及省、市现行规范、规程、规定、标准、图集等; (3)本公司类似工程的施工经验; (4)本项目部的综合施工能力、资源、机具、现状。 第二章工程概况 本工程为XXXX 水泥有限公司2000T/d二期工程水泥储存库,由天津水泥工业设计研究院 设计,位于xx 市XX乡xxxx村原XX 水泥厂内。 本工程为3个相同独立筒仓,平面呈“一”字排列,两筒库筒壁相距1m。建筑总高度为45m ± 0.000以下1.50m,壁厚均为350mm基础落在中风岩石上,基础承台埋深为-3.50m,承台厚度内圆整板为1.80m,外环基础为2.0m;每库内有6个1000X 1000的柱,库底板厚1200伽,标高为5.50?6.70m。库底板上有内直径为 5.00m,锥柱400、壁厚为350的减压锥及9 °和70°的混凝土找坡;45.00m平面为钢梁上铺压型钢板、钢筋混凝土复合结构,板厚为120, 库顶为结构找坡,坡度为2%做卷材防水。 3

第三章施工部署 3.1施工组织管理与主要措施 3.1.1 组织管理 (1)本工程实行项目法施工,由企业法人代表委托有着丰富的筒仓施工经验的项目经理为本工程的项目经理,组建工程施工项目部,全权负责本工程项目的全部施工和经济等活动。 (2)项目部设项目经理、项目生产负责人、项目技术负责人、施工员、资料员各专业工长、质 检员、安全员、材料员,取样员等专职管理人员,分工负责专项工程管理工作。 3.1.2主要施工工艺施工准备T滑模组装T支承筒壁滑模T库底板T筒仓仓壁滑模T仓内结 构 T仓顶结构T装修及其他本工程3只库的筒仓仓壁分两个流水段,对①、②号库先进行滑模 施工,然后③号库延后与之流水作业;在支撑筒体滑模结束后随之对库内支撑柱组装滑模施工。 混凝土集中搅拌、泵送浇筑,滑模施工时在滑模平台上设混凝土骨料斗、混凝土泵送至骨料斗, 再用小车转运至作业部位。垂直运输主要采用一台QT100R50塔吊。 3.2施工流程及进度计划 321滑模装置组装组装前,先在环形基础面上放出内外围圈线、提升架布置线。组装程序: (详见9页)放出内外围圈及开字架位置线T布置开字架T上开字架围圈T上调节钢管T 4

超大直径单体筒仓柔性滑模装置加固技术

111 超大直径单体筒仓柔性滑模装置加固技术 侯富刚 中煤第七十二工程有限公司 摘 要:针对超大直径单体柔性滑模装置进行煤仓滑模施工时易发生变形、扭转、偏斜等的缺点,对该滑模装 置进行一系列加固措施,如设置内九角撑、抗扭构造柱和将壁柱处的3个开字架通过焊接钢筋组合成桁架以及增设一道围圈等,通过实践证明这些加固技术具有经济、简单、施工方便等优点,并能有效保证滑模质量。 关键词:超大直径柔性滑模装置;变形;扭转;加固技术 引言 超大直径筒仓若一般采用柔性滑模装置,但单体柔性有易变性、扭转的缺点,这就需要采取可靠地措施防止滑模装置变形、扭转,加强滑模装置的刚度、强度和稳定性。 正文:下面就结合“中煤集团平朔东露天选煤厂的原煤筒仓工程”中的1#、3#仓工程柔性滑模装置的实际情况论述一下超大直径单体筒仓柔性滑模装置加固技术。 1 工程概况 中煤集团平朔东露天选煤厂的原煤筒仓工程,由两个45 米直径的筒仓和一个 30 米直径的筒仓组成,其中 45 米直径原煤筒仓为亚洲第一大煤仓(见图1),设计为后张拉预应力钢筋混凝土筒体结构,内径 45 米,仓壁厚 550mm 。单仓储煤量为 50000 吨煤。主体为筒体结构,混凝土强度等级为 C40,仓壁内埋设无粘结预应力钢筋,仓壁上设置六个扶壁柱,扶壁柱作为预应力筋锚固点。本次滑模范围为从标高 -10.85m 漏斗开始至仓顶上环梁下300mm ,滑模至标高 26.7m 。 图 1 平面布置图 2 柔性滑模装置和加固技术设计 2.1 柔性滑模方案的确定 由于本工程直径较大,若使用刚性平台滑模存在桁架等模具规格极大,不易制作和、安装和容易下沉的缺点,还要在仓中心增加脚手架支撑滑模平台,需要投入较多的钢管等周转性材料,经济性差,而且采用刚性平台往往都是为了利用刚性平台作为支撑体系的依托来施工仓顶混凝土结构,本项目屋面为钢结构屋面,吊装时无需内部支撑;若采用柔性滑模平台就不仅在平台安装时安装难度不大、安装速度也很快,而且在滑模过程中能减少爬杆等材料的使用和安装爬杆时的用工量,所以采用柔性平台滑模施工方法施工能满足工期要求,但要解决柔性单仓滑模平台极易发生偏斜、扭转和变形等施工难题,必须有稳妥可行的技术方案。 2.2 柔性滑模装置加固技术设计 滑模装置主要由开字架、内三角架、外三角架、内吊架、外吊架各 90 架和 45 根中心拉杆组成,为有效防止该装置发生变形、扭转、偏斜等采取的加固技术是增设了内九角撑、抗扭构造柱和将壁柱处的 3 个开字架通过焊接钢筋组合成桁架以及增设一道围圈等(见图 2、图 3)。 图 2 滑模装置平面布置图 3 滑模装置加固技术施工 3.1 滑模装置组装 a) 滑模装置组装工艺流程: 开字架→围圈→内外三脚架→内外联圈→内九角撑桁架→中心盘及拉杆→开字架之间支撑→液压系统。 b) 测量放线弹出开字架位置,根据测量给出的位置安装开字架,利用水准仪、水平尺和线坠进行开字架的找正找平。 c) 待开字架、三脚架和围圈安装完成并找正后,用U 型卡把联圈和开字架、三脚架就紧密连接。联圈安装完成后安装内撑桁架,桁架与滑模装置节点连接要牢固可靠。 d) 根据测量给出的仓中心放置中心盘并临时固定,安装拉杆并利用花篮螺丝拉紧。 e) 待柔性滑模其它装置基本完成后,安装开字架之间的支撑,支撑与开字架之间采用刚性连接。 f) 在液压系统安装中,必须保证油管顺直,安装完成后对每个千斤顶充油排气,气排空后进行液压系统的试运转,试运转时保持压力不低于12MPa 作5次循环。试运转无误后插爬竿。 3.2 防止滑模装置偏斜、扭转和变形主要加固技术措施 a) 在滑模装置里设置内九角撑 在滑模装置安装完毕后,再在滑模装置内侧安装9榀桁架

筒仓滑模专项项目施工方案

目录 第一章工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第三章滑模施工 (8) 第四章质量保障措施 (12) 第五章安全保障措施 (14) 16 ……………第六章…………保和环要求……………………健职业康质…… 17 ………………1 附图……………体量保障系…………………安 18 ……………………………2 图附……………体保全障系………… 第一章工程概况 本工程为xx筒仓工程。位于xx煤矿,基础为砼筏板结构,筏板厚1.5m,由2Ф22m结构形式为钢筋砼筒仓组成,筒壁厚350mm,筒壁起始标高-3.4m,滑模高 度3。量为1075m44.15m,砼浇筑第二章施工部署 2.1施工准备 2.1.1技术准备: 1、施工图纸已会审完毕,设计单位已对图纸中存在的问题做了答复。 2、认真学习施工图纸和相关规范,掌握本滑模形式和特点,明确设计要求。

3、制定质量和安全生产交底程序,已编写各分项及各工种技术﹑质量和安全生产交底书。 4、绘制施工进度计划图,编写相应的材料、设备需求计划。 5、准备施工用检测器具,并处于检定有效期内。测量员进行测量定位、放线工作,技术员进行复检。 2.1.2人员准备: 工种人数工作内容 预埋铁件、模板检查修理,安装预留洞盒子,配合吊装下料等。20 木工 绑扎、配合电焊钢筋,接支撑杆及配和吊装钢筋40 、支撑杆。钢筋工 运输及浇筑砼,20 模板砼清理及配砼工合穿钢筋 修抹10 筒壁,找出预工抹灰埋钢筋 焊接钢筋、支撑杆、预工电焊埋件及配合穿6 钢筋 电气设备电工,电照维修 2 各种材料的吊重起工装指挥,传递6 信号 质量员术技检定、施工记录、解决技术关键及检查岗位责任、2 交接 测量量测1 、放线 捆绑各种需吊工子装的材料以及搭设上5 人马道架包括测砼留试块,1 砼现员验试场测试掌握配合比 合计105 1 / 14 2.1.3施工材料准备:水泥采用散装42.5级矿渣硅酸盐水泥,砂采用河北中粗砂,施工用水采用筒仓东侧沉淀池的沉淀水,此水经山西省科技研究院检测可用作施

滑模施工方案(3)

××有限公司2000T/D水泥库工程 滑 模 施 工 方 案 编制人编制日期 审核人审核日期 审批人审批日期

目录 一、编制依据―――――――――――――――――――――2 二、工程概况―――――――――――――――――――――2 三、施工部署―――――――――――――――――――――2-5 四、主要分部分项工程施工方法―――――――――――――5-13 五、本单体工程主要施工工艺――――――――――――――13-15 六、组装注意事项――――――――――――――――――-15 七、垂直度扭转度圆度的测量预防与纠正―――――――――15-16 八、质量保证措施―――――――――――――――――――16-17 九、工期保证措施―――――――――――――――――――17-18 十、安全保证措施―――――――――――――――――――18-19 十一、文明施工管理措施――――――――――――――――19-20 一、编制依据:

1、设计院施工图纸设计变更联系单和现场图纸会审记录 2、国家及省市现行规范规程规定标准图集等 3、本公司类似工程的施工经验 4、本项目部的综合施工能力资源机具现状 二、工程概况 本工程为××有限公司2000T/d 二期工程水泥储存库,由天津水泥工业设计研究院设计。 本工程为三个相同独立筒仓平面呈“一”字排列,两筒库筒壁相距1米。建筑总高度为45米,±0.00 以下1.50米,壁厚均为350mm。基础落在中风岩石上,基础承台埋深为-3.50米,承台厚度内圆整板为1.80米,外环基础为2.0米;每库内有六个1000×1000 的柱,库底板厚1200 ㎜,标高为5.50 ~6.70m。库底板上有内直径为5.00 米锥柱400、壁厚为350的减压锥及9°和70°的混凝土找坡;45.00 米平面为钢梁上铺压型钢板,钢筋砼复合结构,板厚为120,库顶为结构找坡,坡度为2%,做卷材防水。 三、施工部署 (一)施工组织管理与主要措施 1、组织管理 1.1.本工程实行项目法施工,由企业法人代表委托有着丰富的筒仓施工经验的项目经理为本工程的项目经理,组建工程施工项目部,全权负责本工程项目的全部施工和经济等活动。 1.2.项目部设项目经理、项目生产负责人、项目技术负责人、施工员、资料员、各专业工长、质检员、安全员、材料员、取样员等专职管理人员,分工负责专项工程管理工作。

筒仓滑模施工方案

精煤配煤仓滑模施工方案 一、工程概况: 本工程是沁新集团沁北选煤厂工程中的精煤配煤仓工程,由四个连体仓组成,圆筒型钢筋砼结构,全高地面上28.8米。滑模部分筒体身高度21.4米(即由基础面+2.1米处直接滑升至标高+21.3米处),由于设计在筒壁标高+11.043米设置有环梁、井字梁结构较复杂,为保证设计要求在不改变结构施工的情况下。在滑模施工至标高+9.8米处时,滑模设备空滑至标高+12.7米进行停滑作业,然后采用搭架支模普通的施工工艺进行仓内漏斗部分的结构施工,筒仓内径8米,筒壁厚200㎜。在标高+21.3米以上的部分结构采用普通的施工工艺,用方木、竹胶板倒模完成。由于本工程的设计的复杂性在滑模施工过程中多处出现预留板筋及预留梁窝,特别是楼梯与筒壁连接处二、滑模施工原理: 滑模施工设备主要由提升架、围圈、模板、内外平台、支承杆、液压千斤顶、输油泵和输油管等组成,提升架与千斤顶均匀布置在筒壁上。当分层浇捣的砼达到出模强度时,由液压油泵通过输油管给千斤顶提供上升动力,使模板提升,逐步达到所需高度。 三、施工部署: 先滑模施工圆筒仓及附筒壁柱,后采用组合钢模板施工筒仓内的漏斗结构层和顶部等混凝土结构。筒壁滑模组装和滑升从基础面(环梁顶上筒壁宽300mm厚的上平)+2.10米处开始,+2.10米以下基础回填后开始组装滑模系统,滑升时由输送泵将砼输送到位,滑到标高+9.8米处空滑至标高+12.7米,停止滑升,进行滑模的模板清理,并刷脱模剂。之后,搭设满堂钢管脚手架进行筒壁环梁及漏斗层施工,待漏斗层部分施工完后,再进行筒体二次滑模施工,直至滑升到标高+21.3米拆除滑模设备再停止滑升,随后搭设满堂钢筋脚手架施工上标高+22.50米、26.10米及30.50米部分的环梁及筒仓顶板层。由于本工程滑模施工与普通的倒模施工相结合,为保证垂直运输(除砼外),配备一台40塔吊,来满足施工需要。在四个筒仓靠主厂房部分的两筒仓之间

水泥库体滑膜施工方案

主要分部分项工程施工方法 4.1 滑模施工方法的选用 按施工部署,本工程滑模施工库底板以下采用环形柔性滑模操作平台,库底板以上筒仓滑模施工采用环形平台顶升钢梁滑模;库底钢筋混凝土减压锥在筒壁滑模结束后翻模施工。库顶结构为钢梁上铺压型钢板、钢筋混凝土复合结构,在筒体滑升到设计标高后,安装钢梁就位,钢梁上铺设压型钢板浇筑库顶钢筋混凝土。 4.2 滑升模板系统施工 4.2.1 模板 内外模板均使用200×1200 的普通定型钢模板,回形卡互拼(每条拼缝不少于4 个)。在模板上端第一孔、下端第二孔分别设双钢管围檩,以管卡钩头拉结模板(每条拼缝不少于2 个),围檩以调节钢管与提升架立柱连接。 4.2.2 提升架 提升架立柱为尺寸2400mm×200mm,用φ48×3.5 普通钢管焊接成的格构式构件,上、下横梁为双拼10 号槽钢,立柱与横梁螺栓连接。提升架规格为1400mm ×2400mm 。 支承杆为φ48×3.5 普通建筑钢管,接头处加Ф40(外径)衬管焊接手动砂轮磨平,支承杆接头尽量错开,不可都在同一平面。提升架布置: 沿圆周每隔约8.5 度一只均匀布置,在洞口处间距稍作调整,并且要在滑模平台上自带主钢梁,所以在钢梁位置要调整让开。每只筒仓共布置42 榀(其中38 榀为1.2m 开字架,4 榀为1.5m 开字架),合计布置84 榀。 4.3 液压提升系统 每只筒仓配置54 只千斤顶(其中12 只顶升钢梁),千斤顶使用GYD60 滚珠式千斤顶(俗称6t 大顶),每榀提升架设置一台GYD60 滚珠式千斤顶(在钢梁位置两侧的提升架各设置两台),一次行程为25 mm,额定顶推力60kN,施工设计时取额定顶推力50%,计算为30kN。 2 只筒仓同时滑升时需用GYD60 滚珠式千斤顶108 只,YHJ-36 型控制台2 台。使用φ16、φ8 钢丝编织高压软管与各种分油器组成并联平行分支式液压油路系统,布管时尽可能使油路长短相近。液压动力使用YHJ-36 型控制台分区联动,油压机试验压力为15MPa,施工中油压控制在8MPa 正常压力升高滑动模板。 施工时油管及控制台设置相应数量备用,支承杆不得从钢筋混凝土中抽出,支承杆埋入混凝土不回收。 4.4 滑升平台的设计 4.4.1 滑升平台的设计 本工程库底板以下采用柔性滑模操作平台,库底板以上筒仓采用钢性滑模操作平台;滑升到库底板后进行滑空,将库内平台全部拆除,待库底板混凝土浇完后内平台重新改组,安装钢梁后继续提升。 将提升架就位,应径向对准中心,等距离布置,在钢梁位置开字架让开。下横梁上表面应在同一水平面(使千斤顶同时起步),提升架之间以短钢管互联成一体。 绑扎模板范围内的竖向、水平钢筋接头按图纸要求错开。 组装内外模板,确保几何尺寸和模板锥度。 组装滑模操作平台: (1)环形柔性平台 1)环形操作平台 沿筒仓圆周方向在提升架立柱上支出内外悬挑三角架,在三角架上铺5cm 脚手板为增加刚

水泥厂生料均化库滑模施工组织设计方案文本解析

广西东泥天等水泥有限公司4000t/d 熟料生产线项目工程 滑 模 施 工 专 项 方 案

一、工程概况 1、项目名称:广西东泥天等水泥有限公司的日产4000吨新型干法水泥熟料生产线项目工程。 2、建设单位:广西东泥天等水泥有限责任公司。 3、工程地点:天等县广西东泥天等水泥有限责任公司。 4、设计单位:武汉建筑材料工业设计研究院有限公司。 5、工程内容: 生料均化库环形基础埋深-5.0米,环形基础高2.2米,宽6.3米,内部配置2道宽1米,高2.5米环梁,内环中心线直径为16.7米,外环中心线直径22.78米。内支撑筒体外径17.2米,壁厚500mm,外支撑筒体外径23.26米,壁厚480mm。库内在4.0米有钢平台,由支筒壁与库内六根600mm×600mm矩形柱支撑。3.0米标高部分现浇板,8.6米标高内筒环形现浇板,12.314~14.166为库内库底板,内环板厚600mm,外环板厚1200mm。库底板上连接直径17.500米、高15.155米减压锥体,减压锥壁厚700mm,减压锥体与库底板内交接点标高为13.610米,外交接点标高为13.725米。 生料均化库库顶板标高68.810~61.960米,库顶承重结构由钢梁、压型钢板、现浇混凝土板组成。库底板以上至库顶外直径不变,筒壁厚度变为380mm。生料均化库工程基础、筒壁、仓壁、底板等均为C30砼。

二、主要工程施工方法及技术措施 1.工程施工总体顺序及主要施工工艺: 生料均化库的施工顺序: 基础环梁→支撑筒壁滑模组装→支撑筒体滑模→滑升操作平台滑空→库内柱、有梁板及库底板施工→钢梁安放→仓壁滑模施工→库内减压锥施工→库顶板→交安。 支撑筒体及仓壁滑模施工工艺: 库壁滑模自基础顶面-2.8m开始组装滑升至库顶板底61.66m(注意结构找坡),内外库壁随滑升随原浆抹光。中间变截面时进行平台改装。 3.0m、8.6m标高平台施工采用在筒壁预留梁洞及插筋,滑升过后立模浇筑。库壁滑模至11.74m标高环梁下口时采取滑升平台滑空,进行1 4.166m标高库底板施工。 2.施工机具及劳动力投入 2.1.施工机具投入 施工实际投入的主要机械设备表

建筑工程的滑模施工方法研究

建筑工程的滑模施工方法研究 【摘要】目前,随着我国经济迅速发展,国内外都对建筑滑模施工技术得到了大胆而大范围的应用,尤其是在工业水塔、储水罐、桥墩、煤矿煤仓等施工时,既节约时间、节省人力财力、方便施工质量与速度,还要减少施工项目的裂缝,一定要严格要求操作方案实行。假如发生建筑滑模倾倒状况,改正或者重修就相当艰难了,当滑模滑升不平衡时,混凝土壁就比较容易出现裂缝,维修起来就更加费时、费力,所以在滑模施工过程中必须做好质量监控,才能让建筑工程做得更好。 【关键词】建筑工程;滑模施工;质量控制 引言 本文主要通过全面了解建筑施工过程的设计实例,介绍滑模在施工技术的应用方法。在滑模施工过程中,砼可以连续浇筑,可以在最大限度上减少发生裂缝事故,以至于保证砼的整体性,减少了支模、拆模、搭拆脚手架的再次操作,确保施工速度的加快,提高工作效率,减少消耗施工材料。 在高层建筑施工中应用滑模施工技术的优点 滑模施工技术是随着建筑物高度的上升的滑模工艺广泛用于同层构筑物施工上,致使高层建筑物堆放累积越来越多,利用滑模技术就更不会有堆放,同时还比高层建筑物更加方便,施工速度也更加快捷,可以降低消耗建筑材料及建筑材料的损坏率。滑模施工的主要特点是把握施工方案的选择、水平及垂直的控制管理及纠正、水平楼层与高层建筑物的交叉处的调整,同时还应在质量的保证之下施工。滑模技术的最新施工技术是华东模板的施工技术,滑动模板既是技术上的改革与进步,也是给建筑施工带来了建筑成本的减少与保证建筑质量与建筑效率。 滑模施工方法的技术特点 2.1混凝土的质量 在滑模施工技术上,混凝土的质量好坏对滑模施工技术的顺利进行与否有着重要的关系。所以,在滑模施工过程施工工程上,我们必须采用较好的混凝土。混凝土的应用是对建筑工程滑模施工计划非常重要的。 选择较好的混凝土,对混凝土的配合比与设计也相当重要,在保证混凝土的质量与配合设计的同时,我们还需对建筑滑模设计的科学方法进行研究探索,既

筒仓施工组织设计方案

第一章工程概况 本工程为山西榆次官窑安源煤业有限公司储煤仓工程,直径16米,壁厚300mm。基础为筏形基础,混凝土强度等级为C30。自-20.6m至19.9m为筒仓。19.9m—24.60m为砼框架、砖砌体。 第二章施工部署 一、施工原则: 按照先地下、后地上,先土建、后安装,先结构,后装修。施工时特别要保证筒仓的轴线位置、垂直度、预埋件位置,标高准确。 二、施工部署: ①施工现场搭设搅拌站1座,内设JS500型搅拌机1台,PL300型自动配料机一台。 ②现场垂直运输设备设置1台塔吊,用于模板、钢筋、砼及装饰装修材料的运输。部分砼因塔吊高度不够采用输送泵运输。圆形筒仓采用滑模施工。 现场安装钢筋冷拉、切断、成型设备1套,用于工程钢筋的加工。 ③施工用水,电布置,均从现场水、电源处引到搅拌站、塔吊、钢筋加工场地。用水量按35m3/h配干管,用电量按300KVA配干线。 三、施工方案: ①土方开挖采用1台液压反铲挖掘机挖土,2辆自卸汽车运至指定地点。 ②模板方案:除圆形筒仓采用定型组合钢模板外,漏斗和梁板模板均采用木模板,支撑采用扣件式钢管脚手架加固。 ③钢筋均在现场加工。

④混凝土浇筑:混凝土浇筑采用塔吊运输。 四、施工准备: 1、技术准备: ①首先熟悉图纸了解设计意图,做好图纸会审,把技术问题解决在施工之前。 ②编制施工图预算,提出材料、机具、需用量计划,并编制进度计划和生产要素需用计划,落实并组织生产要素进场。 ③编制施工组织设计,进行总体部署,制定切实可行的施工质量控制措施,以便对工程质量进行有效控制。 ④进行技术交底:工长进行交底时要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、施工方法及注意事项,而进行详细技术交底。向班组交底时要重点讲明本工种的质量标准、技术要求和操作重点,必要时予以示范。 ⑤会同建设单位接收坐标点及水准点,并引入现场,作好永久性测量基准点。 2、生产要素准备: ①人员:组织精良的项目班子,配备高素质管理人员,并立即就位。 ②机械设备:根据施工进度计划,做好各种机械设备的检修、试车、保养工作并运输进场。 ③周转工具:按材料计划配制足够数量的组合钢模板、木模板、木方、钢管、扣件等料具。 ④材料:组织地材货源,取样送检、外购材料定购进货。 3、现场准备:

水泥储存及输送筒壁滑模施工方案

水泥储存及输送筒壁滑模施工方案

第一章总体施工方案 贵州水泥有限公司红枫水泥厂新型干法水泥生产线节能技改工程,位于贵阳清镇市下铺村,由南京中材工业设计研究院有限公司设计。其中φ15m水泥储存库6座,内壁直径15m,基础为钢筋混凝土梁式基础,在-1.90m标高处组装滑模设备开始滑模,分两次滑升,首次滑升两联体库,其余四联体一次滑升。库壁滑升至标高5.90m处时,停止浇筑混凝土,开始空滑,并继续绑扎库钢筋,同时对支撑杆进行加固,空滑至标高7.20m 处停滑,待浇筑完库底板后,再进行上部滑升,上部库壁滑升施工至标高37.90m处的库顶板框架梁底为止。滑模施工总高度为37.90m,单个库的滑模混凝土工程量为535m3 第二章滑模施工技术设计 一、滑模装置设计 1、操作平台系统 操作平台采用“内外平台”布置方式,内外平台材料为[8槽钢,中心盘为钢板,内拉杆采用φ16圆钢和φ22花栏螺丝组合;内外平台斜支撑采用∠75角钢;平台下设内外吊脚手架。整个平台主要受力部位采用焊接,次要部位采用标准件连接。 2、模板系统 提升架型式采用“门字型”,立柱用[14槽钢,横梁用[12槽钢,立柱与横梁采用焊接。根据计算及经验,确定提升架布置间距为1300-1500mm;围圈采用[8槽钢,接头对焊;模板采用标准钢模板,以3012为主,配少量2012、1512和1012,模板连接及固定采用回型销和铁丝捆绑。 3、液压提升系统 根据滑模施工技术规范及其它有关规定,采用“GYD-60”型滚珠式千斤顶,主(φ16)、支(φ8)油路系统,“YKT-36”型液压控制台,支承杆采用φ48钢管制作。 4、施工精度控制系统 水平度:用水准仪或水平管测量水平面,用限位卡和调平器控制平台、千斤顶水平

原煤仓滑模施工方案

山西古县西山鸿兴煤业有限公司矿井兼并重组整合项目原煤仓工程滑模施工专项方案 编制: 审核: 审批: 山西西山金城建筑有限公司第七工程 第一章编制依据 1、原煤仓工程施工图纸及答疑; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社江正荣编)

4、滑动模板工程技术规范 GB50113-2005 5、液压滑升模板工程设计与施工规程 JGJ9-78 6、混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T10-95 7、液压滑动模板施工安全技术规程 JGJ65-89 8、无粘结预应力混凝土结构技术规程 JGJ92-2004 9、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ85-2002 10、建筑结构荷载规范 GB50009-2001(2006版) 11、建筑工程模板施工手册(第二版) 12、钢结构设计规范 GB50017-2003 13、建筑施工手册(第四版) 第二章工程概况 一、工程概况 本工程为山西古县西山鸿兴煤业有限公司矿井兼并重组整合项目原煤仓工程,结构形式为两个直径为15.0m的现浇钢筋混凝土落地圆筒仓,丙类建筑。 基础为钢筋混凝土灌注桩基础。 仓上建筑为混合结构,筒仓总高度32.4m,总共高度为42.2m,筒仓内径为15m,共2个。地震设防烈度为8度,基本地震加速度为0.20g,建筑物安全等级为乙级,本工程32.4米以上部分钢筋混凝土的环境类别为b类,其余为一类。 二、工程特点 1.本工程筒仓直径比较大,施工时采用刚性平台液压滑升模板施工。 2.滑模顺序:本工程采取2个仓同时进行滑模,滑模组装时间计划为2014年4月8日至2014年4月13日,组装顺序为3、4轴筒仓→1、2轴筒仓,滑模标高从 -1.2m~40.2m,总高为42.2m,滑模安装时间计划为2014年4月14日至2014年4 月20日。 3.两个煤仓均采用刚性滑模平台,模板采用1200mm长大型钢模板,阴阳角模均根据设计图纸和锥度加工制作。模板与围圈间采用8号铁线连接。上围圈距模板 上口的距离为240mm,不超过250mm。模板下口与门字架底平齐。 4.钢筋采用焊接,纵向搭接长度为40d,水平搭接长度50d,混凝土浇筑方式为集中搅拌,混凝土罐车运输至施工区,输送泵运输至施工面。 第三章施工总体安排 1、技术准备 施工前技术人员应认真熟悉图纸,掌握滑模施工方法,绘制各种预埋件,洞口位置尺寸的展开图。 2、机具准备 (1)滑模机具准备 A、组装滑模机具,主要由滑模公司负责制作、组装,现场参与共同验收; B、滑模设备准备齐全,各种设备、机械应在滑模施工前进行全面检查、试运行、 保养、维护,确保滑模施工中处于正常工作状态。

相关文档