文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降水与排水

降水与排水

降水与排水
降水与排水

基坑工程监理要点(细则)之六

降水与排水

降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计。地下水控制的方法有集水明排、降水、截水、回灌等型式,单独或组合使用,当基坑外降水时,应有降水范围的估算,并对周围建构筑物在降水过程中加以监控。

一、一般规定:

1、对不同的土应用不同的降水形式,下表为常用的降水形式

正常,否则应报废另设新的井管。在系统运转过程中应随时检查观测孔

中的水位。

3、当因降而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法,截水

后基坑中的水量或水压较大时,宜采用基坑内降水。

4、当基坑坑底隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必

要时可采取水平封隔渗透或钻孔减压措施保证坑底土层稳定。

5、在选择降水方法上,是按颗粒度成份确定的,大体上中粗砂以上粒径的

土用水下开挖或堵截法,中砂和细砂颗粒粒度的土作井点法和管井法,

淤泥或粘土用真空法和电渗法。

二、施工质量控制

(一)集水明排

1、排水沟和集水井宜布置在拟建建筑物基础边净距0.4m以外,排水沟边缘

离开边坡坡脚不应小于0.3m;基坑四角或每隔30-40m应设一个集水井。

2、排水沟底面应比挖土面低0.3-0.4 m,集水井沟底深0.5 m以上.

3、当基坑侧壁出现分层渗水时,可按不同高程设导水管、导水沟等构造明

排系统;当基坑侧壁渗水量较大或不能分层明排时,宜采用导水降水方

法,基坑外采取截水、封堵、导流等措施防止地表水冲刷侧壁。

4、集水明沟单独使用时,降水深度不宜大于5 m。

(二)降水

1、降水井宜在基坑外缘采用封闭式布置,井距应大于15倍井管直径,地下

水补给方向应适当加密;当基坑面积大,开挖较深时,也可在基坑内设置降水井。

2、降水井深度应根据计算确定,基坑范围内不宜小于基坑底面以下0.5 m。

3、过滤器长度:真空井点和喷射井点不宜小于含水层厚度的1/3;管井宜与

验水层一致。

4、真空井点的设置可采用射水法、钻孔法和冲孔法成孔,井孔直径不宜大

于300㎜,孔深宜比滤管底深0.5-1.0 m。在井管与孔壁间及时用洁净中

粗砂填灌密实均匀。投滤料应大于计算值的85%,在地下以下1 m范围

内应用粘土封孔。

5、井点应进行试抽水,当确认无漏水,漏气等异常现象后,应保证连续不

断抽水;抽水过程中定时观测水量、水位、真空度,并应使真空度保持

在55Kpa以上。

6、喷射井点、井孔直径不宜大于600㎜,孔深应比滤管底深1 m以上。井

孔施工与井管设置同上真空井点施工;水泵起动不宜大于0.3Kpa,正常工

作水压宜0.25Mpa.

7、管井井管直径、外径不宜小于200㎜,井管内径宜大于水泵外径50㎜;

沉砂管长度不宜小于3 m;钢制、铸铁制和钢筋骨架过滤器的孔隙率分

别不宜小于30%、23%和50%。井外滤料宜选磨圆度较好的硬质岩石,

粒径10-20㎜,不均匀系数小于2。

8、管井成孔宜用干孔或清水钻进,若用泥浆管井,井管下沉后必须充分洗

井,保持滤网畅通,降水过程中,应定期取样测试含砂量,保证不大于

0.5‰。

(三)截水

1、截水帷幕的厚度应满足基坑防渗要求,渗透系数宜小于1×10-6㎝/S

2、截水帷幕的施工质量满足《建筑地基处理规范》JGJ79-91的有关规定。

3、当地下含水渗透性较强,厚度较大时,可采用悬挂式竖向截水与坑内井

点降水相结合等方案。

(四)回灌

1、回灌可采用井点、砂井、砂沟等;回灌井与降水井的距离不宜小于6m。

2、回灌井的间距应根据降水井的间距和被保护物的平面位置确定。回灌井

与降水井应协调控制,回灌水宜用清水。

3、回灌井宜进入稳定水平下1 m,且位于渗透性较好土层中,过滤器长度应

大于降水井过滤器长度。

4、回灌砂井的灌砂量应取孔体积的95%,填料宜用含泥量不大于3%、不均

匀系数在3-5之间的纯净中粗砂。

5、回灌水量可通过水位观测孔中水位变化进行控制和调节,不宜超过原水

位标高。

三、降水与排水施工质量标准

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

排水与降水施工方案

襄阳东津新区汉江公园地下车库 (南二库)工程 排水与降水施工方案 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦) 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

排水与降水施工方案 一、工程概述 襄阳东津新区汉江公园地下车库(南二库)工程位于市民之家和文化中心之间,建筑总面积15480.34㎡,其中地下建筑面积15133.18㎡,地上建筑面积347.16㎡。本工程0.000标高相当于绝对标高69.3m,抗防设浮水位设计标高68.5m。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,-4.5m米处见地下水, 基础埋设较深,自然地面向下6.5m为基础标高,地下水位较高,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。 因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接 用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施,井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够 的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。

现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与 原有管线等相撞。 四、施工技术措施 1、排水措施 1)场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是: 1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。 3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。 4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m高的土堤截水。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,

万达广场034基坑降水、排水施工方案

湘潭万达广场项目 B区基坑降水、排水专项施工方案(方案编号:CSCEC2B-XTWD-029) 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (3) 二、基坑降水、排水目的 (3) 三、基坑降、排水设计依据 (3) 四、降水设计方案 (4) 五、现场采取的降水、排水措施............................. 错误!未定义书签。 六、周边环境变形监测方案 (14) 七、基具设备计划......................................... 错误!未定义书签。 八、质量保证措施......................................... 错误!未定义书签。 九、安全文明施工......................................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 1.工程基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、月华东路、月华西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.43万平方米,其中地上面积为71.73万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、写字楼、公寓、住宅、室外商业街、商铺组成。工程性质为住宅及公共建筑。 2.工程水文地质状况 ①地下水稳定水位 勘察期间于各钻孔均遇见地下水,按其含水层性质及埋藏条件,主要为赋存于人工填土①、粉质粘土②、粉质粘土③、粉质粘土④层中的上层滞水以及赋存于砾砂、圆砾中的孔隙潜水。上层滞水受大气降水、地表水及管网渗漏补给,水量较小且无连续稳定的统一水位。孔隙潜水受大气降水及地表水的补给;各处赋水情况不一,未形成连续水位面。 勘察期间测得各钻孔上层滞水稳定水位埋深为0.50~2.90m,相当于标高56.28~63.02m。孔隙潜水稳定水位埋深为1.20~7.80m,相当于标高52.10~60.62m. 赋存于强、中风化基岩中的基岩裂隙水,水量较小,无稳定的自由水面,主要受上层地下水及大气降水补给,其水位、水量大小和径流、补给受裂隙的发育程度、连通性以及区域构造的影响。 ②地层透水性 根据室内渗透试验及相似工程经验,场地内砾砂层、圆砾层为强透水性地层,并略具承压性,其余各地层均为弱透水性地层。 二、基坑降水、排水目的 ⑴加固基坑坑底的土体,提高坑底土体强度,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降。 ⑵有利于边坡稳定,防止滑坡。 ⑶疏干坑内地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。 ⑷及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,将其降至安全的水头高度,以防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。 三、基坑降水、排水设计依据 1、本工程岩土工程勘察报告;

施工过程中降水与排水方法简述

施工过程中降水与排水方法简述 摘要:建筑施工过程中在开挖基坑或沟槽时,土壤的含水层常被切断,地下水将会不断渗入坑内,雨季施工时,地面水也会流入基坑。施工时如未能妥善处理好基坑降排水的问题,将会造成基坑浸水,地基承载力下降,很可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象。为确保基坑施工安全,必须采取有效的排降水措施。本文从地基土质分类、降水与排水施工方法以及在开挖排水沟、集水井或井管施工需注意的问题等方面对水利工程基坑降水与排水方法进行了分析与总结。 关键词:基坑降水;排水施工;地基土质 建筑施工过程中降水方法较多,可分为重力降水和强制降水,重力降水有集水井、明渠排水等,强制降水有轻型井点、深井井点、喷射井点、管井井点、电渗井点等。实际工作中如将多种降水方法有机结合,不仅能消除地下水对基坑的威胁,而且还能取得较好的经济效益。良好的施工排水,将有利于提高地基的承载能力,保护地基不受破坏。处理不当不仅增加施工困难还会降低施工质量,给工程的管理运行造成隐患,施工排水和地基地质、开挖程序、开挖深度、地下水和外水位高度,以及施工季节等都有密切关系。 一、地基土质分类 地基有强透水、弱透水和不透水之分,因此对排水要求也不同。有条件的工程在动工前可采用挖探坑或钻探等办法,取得土样,查明地基各部位和不同高程的土质和地下水位等有关资料数据,便于基坑开挖时确定边坡和做好排水准备工作。由于江河湖泊沿岸基坑土质多不均一,情况难以全部摸清,为此,在开挖过程中要留有余地,根据开挖后的实际情况以便临时采取补救措施。 二、施工降水与排水 (一)明排水法施工 明排水法设备简单、排水方便,易用于粗粒土层、渗水量较小的粘土层。明排水法是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用水泵抽走。抽出的水应予引开,以防倒流。集水坑应根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力每隔20~40m设置一个,其深度随着开挖深度而加深,要经常低于开挖面0.7~1.0m。当基础挖至设计标高后,坑底应低于基础底面标高1~2m,并铺设碎石滤水层,以免抽水时间较长时将泥沙抽出,防止坑底的土被搅动。 排水沟有以下几种布置形式: 1.在基坑四周自高向低开挖排水沟,把渗水引向集水井用水泵排出。

基坑排水降水方案

恒大名都29#-30#楼 基 坑 排 水 排 污 方 案 编制单位:中兴建设有限公司 编制人: 审核人: 编制时间:二0一三年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及地下水文情况 (1) (一)编制依据 (1) (二)地下水文情况 (1) 三、基坑地下水、边坡等监控 (2) 四、基坑降水施工技术措施 (3) (一)、基坑外引水 (3) (二)、基坑内排水 (4) 五、基坑内排水方案 (4) (一)明沟、集水井布置 (4) (二)、机械设备及人员的准备 (5) 1、机械设备 (5) 2、其它设备 (6) 3、人员组成 (6) 六、安全保证措施 (7)

一、工程概况 29-30号楼概况:恒大名都29-30号楼为高层商业办公楼,建筑首层面积为1896平方米,总建筑面积为42572平方米。为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,主体地上24层,地下3层。一~三层层高4.50米,四层~二十四层层高3.20米,建筑物总高度81.1米,属高层商业建筑。建筑工程等级为一级,结构抗震设防烈度为六度,建筑设计合理使用年限为50年。根据本工程基础勘察报,基础持力层(中风化泥岩和砂岩)深底在5-9m左右。29-30号楼基坑土石方开挖已接近尾声,业主已委托其他专业单位对基坑四周做了抗滑桩+钢筋混凝土喷护护壁。由于业主原因基坑土石方开挖后迟迟未通知进行桩基施工,加上基坑外侧生活污水、雨水等地下水渗透,造成目前基坑底部长期被生活污水浸泡。 二、编制依据及地下水文情况 (一)编制依据 《恒大名都29-30号楼施工图纸》 《岩土工程勘察报告》 《建筑分项工程施工工艺标准》 《建筑施工手册》缩印本(第四版) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《建筑工程地基与基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB5028-2002) (二)地下水文情况 依据《恒大名都29-30号楼地质勘察报告》及本工程现场基坑开挖后呈现的土层情况如下表:

降水、排水与防水

降水、排水与防水 一、基坑降水 1.基坑降水的目的 基坑降水的目的是为了给基坑的土方开挖和地下结构的施工创造无水作业条件,以降低土体的含水率,提高土体的抗剪强度及稳定性,防止土体在开挖过程中发生纵向滑坡。由于降水后下部承压含水层的水位高度降低,故而可防止基坑底板管涌、突涌及基底回弹隆起等现象的发生。 2.降水分析 根据其赋存介质的类型,工程沿线地下水主要有两种类型:一是第四系地层中的孔隙潜水,主要赋存于冲洪积砾砂层和残积砾(砂)质黏土层中。另一类为基岩裂隙(构造裂隙)水,主要赋存于强、中等风化带及断裂构造裂隙中,略具承压性。 基坑降水必须遵循“浅层疏干、深层降压”原则,浅埋富水层以疏干为主,深层承压水降压后以抽排为主。降水井主要按降压井和疏干井两种方式设置。 3.降水方案的选择 在车站设计施工图中,设计单位已根据工程地质情况进行了降水设计,包括降水井的平面布置及数量。以往的工程经验大多数采用深井井点降水方案。 基岩开挖深度超过5m时采用大口径管井降水,开挖深度不足5m时则采用轻型井点和明槽集水井排水。 为确保土方施工及内部结构施工过程中的安全,在基坑开挖前20天进行井点降水,确保水位在基坑底以下1m,以便进行基坑开挖施工。 4.管井布置 管井降水采用大口径井管,结合真空深井降水,在坑内地基加固后在进行。 ⑴降压井计算公式(按承压非完整井计算) +a﹞ 总水量 Q=2.73k×m×s/﹝(lgR)/r a 式中 k——承压水含水层的渗透系数(m/d); m——承压水含水层的厚度; s——时间(s); R——影响半径(m); r ——引用半径(m); a )﹞×(m-l)/l; a——非完整调整系数,a=﹝lg(1+0.2m/r a l——降水井深入含水层的深度。 ⑵布井方式和间距 ①布井方式

措施项目第四章施工排水降水规则

第四章施工排水、降水工程 说明 一、本章包括井点排水、抽水机降水,各类井点降水和管井降水项目,适用于建 筑工程中的降排水工程。 二、本章设置井点排水,抽水机降水三节,弱施工组织设计中排水、降水方式与 定额不同时,可按实调整。 三、抽水机降水深度是指地下水位标高至施工组织设计降水标高的距离。 计算规则 一、井点降水区别轻型井点、喷射井点、大口径井点、电渗井点、水平井点、按 不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用按套、天计算。 井点套组成: 轻型井点:50根为一套; 喷射井点:30根为一套; 大口径井点:45跟为一套; 电渗井点阳极:30根为一套; 水平井点:10根为一套。 二、井管间距应根据地质条件和施工降水要求,依施工组织设计确定,施工组织 设计没有规定时,可按轻型井点管距0.8~1.6m,喷射井点管距2~3m确定。 三、使用天应以每昼夜24小时为一天,使用天数应按施工组织设计规定的使用 天数计算。 一、井点排水 工作内容:①打拨井点管。②设备安装拆除。③场内搬运。④临时堆放。⑤降水。⑥填井点坑等。 定额子目包括:C4-1~C4-6 二、抽水机降水 工作内容:①设备安装拆除。②场内搬运。③降排水。④排水井点维护等。 定额子目包括:C4-7~C4-9 三、井点降水

1、工作内容:安装:包括井点装配成型、地面试管铺总管、装水磊、水箱、冲水沉管、灌 砂、孔口封土、连接试抽。拆除:包括拆管、清洗、整理、堆放。使用:包括抽水、值班、井管堵漏。 定额子目包括:C4-10~C4-33 2、工作内容:制作:圆钢划线、切断、车制、堆放。安装:阳极圆钢埋设、弧焊、整流器 就位安装、阴阳及电路连接。拆除:拆除井点、整理、堆放。使用:值班及检查用电安全。 定额子目包括:C4-34~C4-37 3、工作内容:安装:托架、顶进设备、井管等就位。井点顶进、排管连接。拆除:托架、顶进设备及总管等拆除、井点拔除、清理、堆放。使用:抽水值班、井管堵漏。 定额子目包括:C4-38~C4-40

排水与降水施工方案

襄阳东津新区汉江公园地下车库 (南二库)工程 排水与降水施工方案 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦)编制 人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日 排水与降水施工方案 一、工程概述

襄阳东津新区汉江公园地下车库(南二库)工程位于市民之家 和文化中心之间,建筑总面积15480.34 m2,其中地下建筑面积 15133.18 m,地上建筑面积347.16 m。本工程0.000标高相当于绝对标高69.3m,抗防设浮水位设计标高68.5m。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅, -4.5m 米处见地下水, 基础埋设较深, 自然地面向下6.5m 为基础标高,地下水位较高, 土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。 因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接用于回填,反之 ,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施, 井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1 、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够 的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。

现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、施工技术措施 1、排水措施 1)场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是: 1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。 3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。 4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土 沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m 高的土堤截水。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。 7、在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活

降水排水方案

降水排水方案 大新时代大厦地下室 降水排水专项施工方案 大新时代大厦地下室基坑 降水排水专项施工方案 编 制 人: 建 造 师: 技术负责人: 施工单位: 泛华建设集团有限公司 项目总监: 审核单位: 深圳市银建安工程项目管理有限公司日 期: 二〇一四年十月六日 目

录 一、工程概况:3 二、地质勘察报告概况3 三、降水方案4 四、降水施工4 1、施工组织及施工方法4 2、降水井井点施工工艺4 3、降水施工技术保证措施7 4、降水监测7 5、降水维护7 五、施工排水8 附:降水井平面布置图8 一、工程概况: 大新时代大厦基坑支护工程位于本项目位于大新时代大厦为高层商务公寓、高层办公、商业楼,用地面积为7011.25㎡,总建筑面积为44181.40㎡,地下室建筑面积10404.00㎡。主体结构为地下二层,层高为26层,结构形式为钢砼框支剪力墙、框架核心筒结构。工程整个建筑布局呈“口”型,共2座塔楼,建筑物设计26层,总高度约100m。该工程位于深圳市南山区学府路南侧,月亮湾大道东侧;场地东侧为阳光棕榈园小区小区路,路下有污水管、雨水管、给水管、电信管、电力管等管线,南侧为空地,西侧为污水站办公楼,灌注桩基础,七层楼,办公楼与本场

地红线间约7.8m,其下有污水管、雨水管、给水管、电力管、电信管等,北侧为学府路,学府路紧邻本场地侧有1000×1000高压电缆沟、给水管、雨水管等,路对面有燃气管、污水管、电力管等。 本工程±0.000为绝对标高+4.800m,地下室底板顶标高为绝对标高-9.65m,考虑450mm底板及100mm厚垫层,坑底绝对标高为-5.400m,场地四周标高约3.50~5.00m,坑深约8.9~10.4m,基坑内边线长约302m,面积约5830m2。 二、地质勘察报告概况 4.1、水文地质简况 场地内,地下水有上层滞水、孔隙潜水和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于人工填土层,孔隙潜水赋存于粗砂中,基岩裂隙水赋存于强、中风化混合花岗岩中,其中粗砂透水性和富水性较好,其余土层均为弱透水地层。地下水补给来源主要为大气降水和邻区地下水的径流。 勘察期间,各孔均见地下水,测得钻孔中稳定水位埋深 2.75~ 3.78m,标高0.60~1.35m。水位会随雨季、旱季及海平面的变化而有所升降。 4.2、地下水影响评价 场地内,地下水稳定水位埋深2.75~3.78m。场地浅部为人工填土,其下部为淤泥或粗砂,因此浅层地下水对基坑工程施工存

施工排水降水施工方案

施工排水降水施工 方案

万德福广场一次供暖管道工程明沟排水施工方案 编制人:杨雪 审核人:刘士斌 北京强龙建设有限公司 万德福广场一次供暖管道工程 项目经理部 7月8日

目录 一、编制依据 ...................................................错误!未定义书签。 二、编制原则 ...................................................错误!未定义书签。 三、工程概况 ...................................................错误!未定义书签。 3.1场地位置 ..............................................错误!未定义书签。 3.2场地工程地质概况...............................错误!未定义书签。 3.3施工方案 ..............................................错误!未定义书签。 四、项目管理机构主要管理人员....................错误!未定义书签。 五、劳动力计划 ...............................................错误!未定义书签。 六、施工进度计划及施工进度保证措施 ........错误!未定义书签。

明沟排水施工方案 一、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑与市政排水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 二、编制原则 1、严格遵守基坑支护的程序和施工程序,保证重点,统筹安排明沟排水项目。 2、积极采用先进技术,提高标准化的程度,提高施工机械化水平。 3、合理地安排施工计划,组织连续、均衡、紧凑的施工。 4、强化施工管理,确保工程质量和施工安全。 5、合理布置施工现场,节约用地,组织文明施工。 6、进行技术经济活动分析,贯彻增产节约方针,降低工程成本。 三、工程概况 3.1场地位置 万德福广场一次供暖管道工程位于新平西路北段、北环路与新平西路北段交叉路口向西,北环路非机动车道内,北临贾各庄村头。

降水排水方案

大新时代大厦地下室基坑 降水排水专项施工方案 编制人: 建造师: 技术负责人: 施工单位:泛华建设集团有限公司 项目总监: 审核单位:深圳市银建安工程项目管理有限公司 日期:二〇一四年十月六日 目录 一、工程概况: ................................................. 二、地质勘察报告概况.......................................... 三、降水方案.................................................. 四、降水施工.................................................. 1、施工组织及施工方法 (3) 2、降水井井点施工工艺..................................... 3、降水施工技术保证措施................................... 4、降水监测............................................... 5、降水维护............................................... 五、施工排水.................................................. 附:降水井平面布置图.......................................... 一、工程概况: 大新时代大厦基坑支护工程位于本项目位于大新时代大厦为高层商务公寓、高层办公、商业楼,用地面积为7011.25㎡,总建筑面积为44181.40㎡,地下室建筑面积10404.00㎡。主体结构为地下二层,层高为26层,结构形式为钢砼框支剪力墙、框架核心筒结构。工程整个建筑布局呈“口”型,共2

基坑排水与降水(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基坑排水与降水(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

基坑排水与降水(新编版) 降低地下水水位是土方施工中一项非常重要的措施。其目的在于疏干固结坑内土体,改善土方施工条件,提高支护结构的安全度。 1.基坑降水的分类 集水坑降水法 集水坑降水法是指基坑逐层开挖过程中,沿每层坑底四周设置排水沟和集水坑,通过水泵将集水坑内的积水抽走直至基坑开始回填时排水过程结束。集水坑降水法分为明沟排水法和盲沟排水法。适用于降水深度较小且土层为粗粒土层或渗水量小的粘土层,或者基坑开挖较深,但采用刚性土壁支护结构挡土并形成止水帷幕的基坑内降水,或者当采用井点降水法但仍有局部区域降水深度不足的,可用作辅助措施。 井点降水法 井点降水法是指在基坑开挖前,先在基坑周围埋设一定数量的

滤水管(井),再利用抽水设备从中抽水,使地下水位降至基坑以下,直至基础工程完工为止。适用于降水深度较大,或土质较差的情况。分为以下几类: 项次 井点类别 K(m/d) 降低水位深度(m) 1 单层轻型井点 0.1-50 3-6 2 多层轻型井点 0.1-50 6-12(由层数选择) 3

土方工程排水与降水措施

土方工程 5.3.1 排水与降水措施 5.3.1.1 排水措施 一、场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是:1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。 3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。 4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m高的土堤截水。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内

再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。 7、在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活和工程用水,阻止渗入该地段。 8、湿陷性黄土地区,现场应设有临时或永久性的排洪防水设施,以防基坑受水浸泡,造成地基下陷。施工用水、废水应设有临时排水管道;贮水构筑物、灰池、防洪沟、排水沟等应有防止漏水措施,并与建筑物保持一定的安全距离。安全距离:一般在非自重搅拌站设置离建筑物应不小于12m,在自重湿陷怀黄土地区不小于20m;搅拌站设置离建筑物应不小于10m。距建筑物的四周,对非重湿陷性黄土地区在15m以内,对自重湿陷性黄土地区在25m以内不应设有集水井。材料设备的堆放,不得阻碍雨水排泄。需要浇水的建筑材料,宜堆放在距基坑外5m以外,并严防水流入基坑内。 二、基坑槽(沟)排水 在地下水位较高的地段或有地面滞水的地段开挖基坑槽(或沟,下同),常会遇到地下水问题。由于地下水的存在,非但土方开挖困难,费工费时,边坡易于塌方,而且会导致地基被水浸泡,扰动地基土,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,使建筑物开裂或破坏。因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。

降水排水方案说明

WORD格式-可编辑 大新时代大厦地下室基坑降水排水专项施工方案 编制人:建造师: 技术负责人: 施工单位:泛华建设集团有限公司 项目总监: 审核单位:深圳市银建安工程项目管理有限公司 日期: 二0—四年十月六日

、工程概况: (3) 二、地质勘察报告概况 (3) 三、降水方案 (4) 四、降水施工 (4) 1、施工组织及施工方法 (4) 2、降水井井点施工工艺 (4) 3、降水施工技术保证措施 (7) 4、降水监测 (7) 5、降水维护 (7) 五、施工排水 (8) 附:降水井平面布置图 (8)

、工程概况 大新时代大厦基坑支护工程位于本项目位于大新时代大厦为高层商务公寓、高层办公、商业楼,用地面积为7011.25川,总建筑面积为44181.40川,地下室建筑面积10404.00川。主体结构为地下二层,层高为26层,结构形式为钢砼框支剪力墙、框架核心筒结构。工程整个建筑布局呈“口”型,共2座塔楼,建筑物设计26层,总高度约100m该工程位于深圳市南山区学府路南侧,月亮湾大道东侧;场地东侧为阳光棕榈园小区小区路,路下有污水管、雨水管、给水管、电信管、电力管等管线,南侧为空地,西侧为污水站办公楼,灌注桩基础,七层楼,办公楼与本场地红线间约 7.8m,其下有污水管、雨水管、给水管、电力管、电信管等,北侧为学府路,学府路紧邻本场地侧有1000X1000高压电缆沟、给水管、雨水管等,路对面有燃气管、污水管、电力管等。 本工程±0.000为绝对标高+4.800m,地下室底板顶标高为绝对标高-9.65m,考虑450mn底板及100mml厚垫层,坑底绝对标高为-5.400m,场地四周标高约 3.50~5.00m,坑深约8.9~10.4m,基坑内边线长约302m 面积约5830ni 二、地质勘察报告概况 4.1、水文地质简况 场地内,地下水有上层滞水、孔隙潜水和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于人工填土层,孔隙潜水赋存于粗砂中,基岩裂隙水赋存于强、中风化混合花岗岩中,其中粗砂透水性和富水性较好,其余土层均为弱透水地层。地下水补给来源主要为大气降水和邻区地下水的径流。 勘察期间,各孔均见地下水,测得钻孔中稳定水位埋深 2.75?3.78m,标高 0.60~1.35m。水位会随雨季、旱季及海平面的变化而有所升降。 4.2、地下水影响评价 场地内,地下水稳定水位埋深 2.75?3.78m。场地浅部为人工填土,其下部为淤泥或粗砂,因此浅层地下水对基坑工程施工存在不利影响。深层地下水主要分布于风化岩层裂隙中,水量一般,对土方施工具不良影响。 4.3、基坑工程与降水 本工程地下室底板顶标高为相对标高-9.65m,考虑450mn底板及100mn厚垫层,坑底绝对标高为-10.20m,,基坑开挖范围内大部分为人工填土,个别地段存在淤泥、粗砂,需采取措施防止基坑失稳或管涌。由于场地周边有住宅楼、在建建筑及市政

基坑排水降水方案说明

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及地下水文情况 (1) (一) 编制依据 (1) (二) 地下水文情况 (2) 三、基坑地下水、边坡等监控 (3) 四、基坑降水施工技术措施 (4) (一)、基坑外截、引水 (4) (二)、基坑内排水 (5) 五、基坑内排水方案 (6) (一)明沟、集水井布置 (6) (二)、机械设备及人员的准备 (7) 1、机械设备 (7) 2、其它设备 (8) 3、人员组成 (9) 表3-3 (9) 六、安全保证措施 (9)

一、工程概况 拟建小区位于乌鲁木齐西山绿大地房地产开发公司开发在建的园丁小区以南,104团水库西湖以东,兴业路、恒轩街以西,总建筑面积约409980㎡。。 二、编制依据及地下水文情况 (一)编制依据 《⑴《岩土工程勘察合同》 ⑵《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版 ⑶《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) ⑷《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016版 ⑸《标准贯入实验规程》(YS5213) ⑹《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) ⑺《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98) ⑻《工程测量规范》(GB50026-2007) ⑼《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)

⑽《新疆实施国家2001~2004(岩土工程)系列规范细则》(XJJ035-2006) ⑾《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010) ⑿《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) ⒀《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) ⒁《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》2010年版 ⒂《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012) (二)地下水文情况 依据《地质勘察报告》及本工程现场基坑开挖后呈现的土层情况如下表: 表1-1 本工程地基持力层为第○4层中风化岩层,主要为中风化泥岩,局部砂岩;±0.000米相当于绝对标高307.50米,地下车库地坪标高相当于绝对标高294.70米。

降水排水施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 长沙经开区黄金集团住宅小区施工总承包(第二标段) 降排水施工方案 中建三局集团有限公司 长沙经开区黄金集团住宅小区施工总承包(第二标段) 项目经理部

二0一七年十月

目录 1、编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 工程地质概况 (2) 3、降水方案设计 (5) 3.1 降水技术要求 (5) 3.2 降水方案选定 (5) 3.3 降水设计计算 (5) 3.3.1 基坑涌水量计算公式及相关参数 (5) 3.3.2 涌水量计算 (6) 3.3.3 降水井数量的确定 (6) 4、施工部署 (8) 4.1 降水井平面布置 (8) 4.2 施工准备 (10) 4.2.1 技术准备 (10) 4.2.2 施工现场准备 (10) 4.3 施工进度计划 (10) 4.4 劳动力计划 (10) 4.5 主要机械设备计划 (11)

4.6 主要材料计划 (12) 5、施工工艺及方法 (13) 5.1 降水井施工工艺 (13) 5.2 施工方法 (13) 5.3 技术要求 (16) 5.4 降水井的后期处理方案 (16) 6、质量控制措施 (18)

7、安全文明施工保证措施 (19) 7.1 安全保证措施 (19) 7.2 文明施工保证措施 (19)

1、编制说明及依据 1.1 编制说明 本方案主要针对长沙经开区黄金集团住宅小区施工总承包(第二标段)桩基、地下室底板施工期间降水管井施工及降水运行工作而编制。 1.2 编制依据 1、《建筑与市政降水工程技术规程》(JGJ/T111-98); 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 5、《管井技术规范》(GB 50296-2014); 6、《工程测量规范》(GB50026-2007); 7、《建筑施工手册》第五版; 8、《长沙经开区黄金集团员工住宅小区岩土工程详细勘察报告》; 9、施工图纸等。

深基坑降水排水施工方案

深基坑降水排水施工方 案 Last revised by LE LE in 2021

呼和浩特地铁1号线长乐宫站 深基坑降水方案 编制: 复核: 批准: 中铁四局集团有限公司 2015年9月3日

目录

1 编制说明 编制依据 1)呼和浩特地铁1号线工可方案 2)国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准 3)我公司在其它地铁施工中积累的经验及对地铁施工的研究成果和技术储备。 编制范围 呼和浩特地铁1号线长乐宫站 2 工程简介 工程概况 本站位于新华大街与东影路交叉口,车站沿路口中线布设,车站为地下二层单柱双跨箱型框架结构,计划采用明挖法施工。车站设计总长度200m,主体标准段宽,基坑开挖深度。 周边环境及管线分布 车站周边管线调查情况汇报如下:本车站管线共有17道管线。

地质情况 呼和浩特市城区地下水含水层为大青山山前冲洪积扇群组成的单一潜水含水层,北部大青山山前含水层岩性以上更新统及全新统砂砾石、粗砾砂层为主,主要为○4层粗砾砂、○6层砾砂及其粉细砂、中砂亚层,○7层粉质黏土层构成上覆含水层的相对隔水底板,构成统一的潜水含水体。含水层颗粒由扇群顶部向扇前缘由粗变细。在洪积扇的顶部,含水层多由卵砂砾石组成,地下水位埋深较深,白塔一带地下

水埋深大于22m,洪积扇由东北向西南水位逐渐变浅,含水层厚度增加,至洪积扇前缘,由东向西地下水位由22m递减到3~10m左右,含水层岩性颗粒逐渐变细,以砂砾石为主,间加中粗砂层,水量中等,单位涌水量100~500m3/。 水文情况 地下水位约11~12米深。地下水类型属潜水,场地潜水补给主要靠北部山前侧向径流补给及大气降水入渗补给。 3 降水及排水方案 本车站结构所在场地地质主要为黏土,粗砂,砾砂,黏土,中粗砂,基坑开挖时,极易产生侧向变形导致开挖面变形,导致边坡失稳及基坑涌水等现象。因此降水是本工程的重点,也是难点,根据降水设计以及其他类似地铁工程的降水经验,采取基坑内深管井降水施工办法,为基坑土方开挖和结构施工创造良好的条件。 降排水设计及布置 基坑降水以管井井点降水为主,排水沟明排为辅。降水井直径为Φ30cm,井深30m,沿车站两侧纵向布置两排,单侧井距20m,降水深度为不小于基坑底100cm。在开挖基坑的四周设排水明沟,每隔 20m左右设一集水井,使基坑内渗水与施工废水汇入其中,再用水泵抽入地表沉淀池沉淀后排放,保持沟底低于基坑底不小于,集水井低于沟底。降水井平面布置见图3-1所示。

降水与排水施工工艺标准

降水与排水施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于在基坑土方开挖之前,用真空(轻型)井点、喷射井点、管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖的管井降水施工。 2. 施工准备 2.1 材料准备 2.1.1 井点管 用直径38~55钢管(或镀锌钢管),带管箍。下端为长2m的同直径钻有φ10梅花形孔(6排)的滤管,外缠8号铁丝、间距20,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠20号铁丝、间距40。漏管下端放一个锥形的铸铁头,井点管的上端用弯管与总管相连。2.1.2 连接管 用塑料透明管、胶皮管或钢管制成,直径38~55。每个连接管均宜装设阀门,以便检修井点。 2.1.3 集水总管 一般用直径75~l00的钢管分节连接,每节长4m,一般每隔0.8~1.6m设一个连接井点管的接头。 2.1.4 滤料 粒径0.5~3.0cm石子,含泥量小于1%。 2.2 机具准备 2.2.1 轻型井点降水根据抽水机组类型不同,主要有真空泵轻型井点、射流泵轻型井点两种。前者设备组成规格及技术性能见表2.2.1,国内有定型产品供应;后者设备组成、规格及技术性能见表2.2.2。

注:1、地下水位降低深度为5.5~6.5m ; 2、离心式水泵数量为一台备用。 表2.2.2 φ50型射流泵轻型井点系统设备规格与技术性能 2.2.2 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5~2倍。当基坑涌水量Q<20m 3/h ,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20~60m 3/h ,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m 3/h ,多用离心式水泵。 2.3 作业条件及人员准备 2.3.1 地质勘探资料具备,根据地下水位深度、土的渗透系数和土质分布而确定降水方案。基础施工图纸齐全,以便根据基层标高确定降水深度。 2.3.2 降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计。当在基坑外降水时,应有降水范围的估算,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。 2.3.3 已编制施工组织设计,确定基坑放坡系数、井点布置、数量、观测井点位置、泵房位置等,并已测量放线定位。 2.3.4 现场三通一平工作已完,并设置了排水沟。 2.3.5 各专业施工人员经培训,合格后方可上岗。 3. 工艺流程 3.1 轻型井点降水的工艺流程 3.1.1 井点管施工工艺程序是:

施工排水降水费用解释

请问措施费中的施工排水降水费用如何理解? 如果现场开挖出了地下水,该谁负责外排,费用是谁的?按惯例井点降水是甲方另行支付,那措施费中的降水又是什么 包含在内.偶遇暴雨,造成基坑积水,施工排水这部分的费用,是否该给予索赔?这个除以上两种情况外,都应该包括在施工技术措施费里面。 xx傲和: 施工单位负责排水。所以,费用清单中应该有这项。而且施工过程中也会有水灌进来,如雨水。 清单计价措施费中的施工排水降水如何计取?: 清单计价措施费中的施工排水降水费应根据当地(工程地点)地质、地下水位的情况,由施工单位编制排水施工方...施工排水,降水属于什么费用?: 工程措施费这是指完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括环境保护... 预算清单中已经给了施工排水、降水措施费,是否应给井点降水措施费:2012-10-12施工排水,降水属于什么费用? 20 2012-06-11请问措施费中的施...施工排水,降水属于措施费项目?对还是错?:2012-06-11请问措施费中的施工排水降水费用如何理解? 施工降水是否可以增加额外费用?: 不应该给因为清单中已包括基坑开挖降水、排水的这部分费用施工单位在投标时,应充分的考虑到排水措施、...请问,在河中间填土再挖基坑,基坑的排水,降水的费用包含在措施费的施工排水,降水费用中吗?: 包含在内. 施工排水降水费是按照定额计取的措施费吗:2010-03-31施工排水降水要签证吗16 2012-06-11请问措施费中的施工排水降...

求教工程排污费和措施费中的降水排水有什么区别: 施工排水是排除施工场地或施工部位的地表水,即可采取截水沟、集水坑、人工... 2012-06- 11...