文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑安装工程安全事故隐患整改通知单

建筑安装工程安全事故隐患整改通知单

建筑安装工程安全事故隐患整改通知单
建筑安装工程安全事故隐患整改通知单

编号:01

整改通知签发单位**地矿建设工程有限公司

**工程项目经理部

签发人

签发

日期

20120204

执行整改单位18#楼劳务队技术

负责人

工程

名称

**工程

Ⅰ标工程

5月4日经验检查存在以下事故隐患

1、楼层四周外架没有及时跟上施工作业面,转角处外架内立杆与楼层边间距过大,

2、开关箱内有一箱多闸、多漏现象,电缆绑在钢管架上使用,

3、上人楼梯踏步没有满铺踏步板,

4、电梯井没有安全防护,部分电梯井内堆放杂物料,

5、二层楼四周临边、楼梯边、电梯门口、预留洞口没有安全防护设施,

6、钢筋制作场没有防护棚,

7、外架上堆放杂物料,部分外架大横杆在同一跨内有多个接头,

8、安全通道有堆积过多的钢管,

9、二层楼有部分模板悬空,

10、部分施工人员没有正确佩戴安全帽,

整改措施和意见整改负责人限期整改日期

1、围挡高度为超出施工作业面1.2M,转角处外架内立杆与楼层边

间距不得大于30CM,

20120507 2、开关箱执行“一闸一漏一机一箱”制,填写用电标识,并做好

分路标识,电缆用绝缘材料或架空使用,

20120507

3、上人楼梯踏步用板材满铺并绑扎结实,20120507

4、电梯井用管径48MM厚度3.5MM的钢管搭井字架并每层用板材满

铺,架上不得堆放杂物料,

20120507 5、楼层四周临边、楼梯边、预留洞口、电梯门口做1.2M高的防护

栏杆并张拉安全网,下部横杆距离地面50CM,上部横杆距离地面

1.1M及设18CM高的挡脚板;或用1.2M的密实模板进行防护,预

留洞口用2~5CM厚的密实模板把洞口覆盖完并固定好,

20120507

6、加设双层安全防护棚,缓冲层上下间距30~50cm并满铺架手板20120507

7、外架上不得堆放任何杂物料,外架搭设时同一跨内不得出现多

个接头,

201200507

8、安全通道内不得堆放其他物料,保持通道畅通无阻,20120507

9、模板要及时拆除不得悬挂在楼板上及梁底下,20120507

10、施工人员必须正确佩戴安全帽并扣好帽带,20120507

整改后的复查验收意见验收人验收日期

编号:25

整改通知签发单位**地矿建设工程有限公司

**工程项目经理部

签发人

签发

日期

20120504

执行整改单位26#楼劳务队技术

负责人

工程

名称

**工程

Ⅱ标工程

5月4日经验检查存在以下事故隐患

1、施工电缆直接绑在钢管架上或拖钢筋面,

2、二层楼四周临边、楼梯边、电梯门口、预留洞口没有安全防护设施,

3、开关箱内有一箱多闸或多漏现象,没有做分路标识,

4、北面一临时通道没有防护设施,

5、南面安全通道防护棚没有达到防护要求,

6、外架上堆放杂物,且没有及时跟上施工作业面

7、外架没有按规范要求张挂安全平网,

8、楼层上人楼梯休息平台没有满铺脚手板,

9、部分施工人员没有正确佩戴安全帽,

整改措施和意见整改负责人限期整改日期

1、施工电缆套绝缘管或架空3M使用,20120507

2、楼层四周临边、楼梯边、预留洞口、电梯门口做1.2M高的防护

栏杆并张拉安全网,下部横杆距离地面50CM,上部横杆距离地面

1.1M及设18CM高的挡脚板;或用1.2M的密实模板进行防护,预

留洞口用2~5CM厚的密实模板把洞口覆盖完并固定好,

201200507

3、开关箱执行“一闸一漏一机一箱”制,做好分路标识,20120507

4、搭设双层防护棚,缓冲层上下间距30~50cm并满铺架手板20120507

5、防护棚防护范围至外扩地下室上人楼梯底,缓冲层上下间距30~

50cm并满铺架手板,

20120507 6、脚手架上不得堆放任何杂物,四周按规范要求,用钢管架及安

全网进行围挡,围挡高度为超出施工作业面 1.2M,作业层满铺脚

手板,

20120507

7、外架每隔三层楼板至多10M高必须张一层安全平网,20120507

8、休息平台满铺脚手板,20120507

9、施工人员必须正确佩戴安全帽并扣好帽带,20120507

整改后的复查验收意见验收人验收日期

编号:25

整改通知签发单位**地矿建设工程有限公司

**工程项目经理部

签发人

签发

日期

20120504

执行整改单位23、24、25#楼劳务队技术

负责人

工程

名称

**工程

Ⅱ标工程

5月4日经验检查存在以下事故隐患

1、钢筋加工场的电箱只有一个漏电保护器且接两台设备,

2、钢筋加工场的电箱没有接地保护,

3、施工电缆拖地使用,

4、部分施工人员没有正确佩戴安全帽,

整改措施和意见整改负责人限期整改日期

1、开关箱执行“一闸一漏一机一箱”制,20120507

2、电箱用圆钢或角钢及绿黄双色线进行接地保护,20120507

3、施工电缆穿绝缘管埋地或架空3M使用,20120507

4、严格要求工人,正确使用安全帽扣带等安全劳保用品,20120507

20120507 整改后的复查验收意见验收人验收日期

安全隐患整改通知单及回复单样表

安全隐患整改通知单及回复 单样表 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

四川华西集团隐患整改通知单 编号:[ ] 检字第号 受检单位(部门):: 经检查,发现你单位(部门)存在以下问题或隐患: 请受检单位(部门)尽快对以上条问题或隐患制定整改措施,并于年月日前完成整改。对不能在规定时间内完成整改的,须说明原因,并制定措施、落实人员、限定时间进行整改。整改回复(应包括整改前后图片对照和整改资料)、复查、备案按不同层次在相应位置划“√”: □1. 公司对分公司的检查,由公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □2. 公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将回复单报送公司备案(查); □3. 分公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □4. 项目的检查,由项目部组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案。 检查组成员: 受检单位(部门) 签收人签字:隐患整改通知单签发人签字: (检查单位公章) 年月日年月日

四川华西集团隐患整改回复单 编号:[ ] 检回字第号 : 你单位于年月日对我单位(部门)进行了安全检查,发现了问题或隐患,并下发了隐患整改通知单([ ] 检字第号),现将隐患整改情况回复如下: 受检单位(部门)负责人签字: (受检单位/部门公章) 年月日 复查结果: 以上整改情况已经复查,详见复查结果。 检查单位验收人签字:复查单位复查人签字: (复查单位公章) 年月日年月日

整改前后图片对照 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx

工程整改通知单

工程整改通知单 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢工程整改通知单 工程质量整改通知单 工程名称:×××致: 工程×标段 编号: (施工单位) ××××年××月××日,品质组人员在工地巡查中,发现你公司负责施工的×标段施工区域,存在以下问题,需要整改:1、×××××××(见照片XX,照片上需注明时间及具体的房间位置) 2、×××××××(见照片XX) 3、×××××××(见照片XX) . 以上问题,限 日内整改完成。望你司引起足够重视,我组将继续跟踪结果。 建业天筑精装修品质组专业工程师:品质组负责人:日施工单位意见:期:×年×月×日

接受人:日期:×年×月×日追踪结果及处理意见: 日 期:×年×月×日 现场质量、安全问题照片 施工单位: XXXXXXX 装饰公司 现场照片 附照片 现场照片 现场照片 现场照片工程限期整改通知单 工程限期整改通知单 张光忠班组: 你班组承包江堤A地块6、7#楼主体木工结构、泥工砌砖已接近完工阶段,但是仍然存在很多质量隐患需及时解决,经栋号主管施工员现场检查,主要存在以下问题: 1、泥工砌砖遗留垃圾需清理。 2、木工现场遗留钢管、模板需清理,爆模处要凿除。

3、空调侧板浇筑缺损、漏筋较为严重、平整度较差,需修补, 部分严重缺损的要凿除重新浇筑。 4、混凝土剪力墙与砖墙交缝处需打坡口,大部分坡口打的不 够到位,需改进。 5、部分门框上过梁倾斜达到2公分,需拆掉重做。 6、所有飘窗窗台檐口有大量的砂浆残杂,需及时清理。 7、所有外架上垃圾需清理完毕。 限你班组于2016年月日前将7#楼2-10层以上问题整改完毕,于2016年6#楼15-20层以上问题整改完毕,其他楼层以每5层为一个节点,限8天整改完毕,每阶段整改完毕后及时报主管施工员检查。 如没能按期完成整改工作,我项目部将自行安排其他班组人员去整改,整改所产生的一切费用均在你班组的结算款中扣除。 整改签收人:

安全隐患整改通知单模板

表C15—2 隐患整改通知单 施工吊篮使用需要到质监部门备案:

1、吊篮提供单位(出租单位以及自购吊篮的使用单位)对提供的吊篮质量负责。吊篮提供单位应为每台吊篮进行编号(编号应为钢印永久性标志),建立吊篮专项安拆、使用和维修等情况的管理记录档案,制定各项安全生产管理制度和操作规程;配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置,安全性能符合国家、行业及本市有关标准规定的要求。 吊篮出租单位应依法取得《营业执照》,出租吊篮时,出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确定期保养的具体时间、责任人员、保养检查项目以及使用单位不得转租吊篮等内容。 2、建设单位严格遵守国家有关建设工程基本程序和质量安全方面的法律法规和强制性标准。建设单位依法进行项目发包,禁止肢解发包或指定工程分包,建设单位依法直接发包的专业工程,建设单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议,明确各方的责任、权利和义务,建设单位不得明示或者暗示使用单位购买、租赁、使用不符合安全要求的吊篮及构配件,否则依法承担安全责任。 3、施工总承包单位对吊篮安全管理负总责。施工总承包单位的质量安全责任不因工程分包行为而转移,施工总承包单位要审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证、产品型式检验报告和每台吊篮的管理记录档案,审查安装、拆卸专项施工方案,审查吊篮使用人员的教育培训记录,审查安装、拆卸人员的资格证书;组织吊篮提供单位、使用单位、监理单位对安装后的吊篮进行验收;监督使用单位对吊篮做好安全防护措施,督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;派人对现场进行巡查,发现问题立即整改或要求相关单位整改。 4、分包使用单位对吊篮安全使用负责。根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对吊篮采取相应的安全防护措施;督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证及产品型式检验报告,审查安装、拆卸专项施工方案,对吊篮使用人员进行教育培训,审查安装、拆卸人员的资格证书。 5、监理单位对吊篮安全使用负监理责任。负责审核吊篮的相关产品技术资料和吊篮安装拆卸作业人员的证件,审批吊篮的安装、拆卸专项方案,监督检查吊篮的安装、拆卸、使用情况,对发现存在生产安全事故隐患的,应当要求施工总承包单位和分包使用单位限期整改,对拒不整改的,及时向建设单位和建设主管部门报告。 6、检测单位应对吊篮检测结果负责。对检验合格的吊篮出具安全合格证明文件,将不合格报告及时书面告知各级工程安全监督机构。

工程整改通知单

工程整改通知单 工程整改通知单 承建单位:江西省荣翔建设有限公司 项目经理:徐清芳 安全员:徐尚喜、江训清 监理单位:分宜县工程建设监理有限公司 总监:杨秋亮 现场监理:袁军、黄海生 检查时刻:20___年___月___日 存在的要紧咨询题: 1、物料提升机未见备案手续,无高度限位和下沉限位,吊笼滑轮缺少一个,进出料口无防护棚,无专用开关箱。 2、安全运输通道未按专项方案施工。 3、外足手架架体与主体拉结偏少,施工层无架板。 4、建筑材料(钢管)堆放在外架上。 5、楼梯无防护。 6、无安全技术交底,无足手架模板支撑验收记录,无项目经理带班记录。 整改时限:6天内整改完毕。 新余市建筑业治理局 二0___年___月___日 第二篇:工程整改通知单

工程名称 ______装饰工程 开始整改日期 年月日 要求完毕日期 年月日 整改班组 内容: 经项目部检查,发觉该楼存在诸多咨询题,现责令你班组及时组织各个专业施工人员一周内全部整改完毕,如期未完,你班组承担全部责任。以下是需要整改的项目:

1、所有洗手间、卫生间反光灯槽、边角腻子刮得不直;毛刺、缝隙污染未清理;墙地砖蹲坑瓷砖勾缝;瓷砖破损更换;立柱开裂修复;铝扣板不平坦下垂、边角没打胶;镜子收口不垂直及没有打胶清理;洁具安装完毕未清理;管道所通足踏阀与蹲坑不垂直、足踏阀安装方向不统一、漏水,足踏阀连接处白水泥堵缝;洗手台台面安装打胶、接缝修补。 2、楼梯前室吊顶风口安装歪歪,检查孔位置腻子毛糙;电梯门口墙面不平、不锈钢没打胶;踢足线位置腻子打磨粗糙、平坦度不到位,踢足线位置清理;所有风口边边角不平坦、缺腻子现象很多;防火门缝隙没有封堵;墙面污染、破损修补、所有过门石与门框之间勾缝。 3、电梯厅、铝方通吊顶不平坦、长短不一致;油工顶面寻角不直;石材墙面勾缝遗漏、清理不干净,石材不平坦,石材与石膏板吊顶位置缝子没有堵严堵平坦;不锈钢安装完成以后打胶不标准、要清理干净重新打胶;电梯门口不是90度,要进行调整。 4、楼梯间、楼梯踏步破损更换、勾缝清理;地坪漆缺角修补,休息台坑洼不平,要重新寻平、刷漆。地坪漆修补要颜色一致,重新打磨刷漆。 整改人签字: 项目经理签字: 年月日 年月日

安全隐患整改通知单 -

表C15—2 隐患整改通知单 天气情况、小到中雨;东北风3级、气温24--30、星期一编号;08

施工吊篮使用需要到质监部门备案: 1、吊篮提供单位(出租单位以及自购吊篮的使用单位)对提供的吊篮质量负责。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

工程整改通知单(范本8则)(优秀版)

《工程整改通知单》 工程整改通知单(一): 致:xx项目部 经检查,你部在xx工程(设备)项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: 1、□未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 2、□基站主设备开关电源蓄电池(电池柜电池架务必用膨胀螺丝或螺丝对地固定)流配电箱综合配线柜等的安装及摆放要求没用参照工程设计和相关验收规范。 3、□设备器材的品种质量数量不满足工程要求; 4、□项项目负责人专职安全生产管理人员作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 5、□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物构筑物和地下管线采取专项防护措施。 6、□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 7、□每个施工队伍没用做到整理并带齐好自己的施工工具;安全帽安全带爬梯等工具。 8、□未在走线架上距馈线窗M左右的位置安装避雷器组架。 9、□外电防护措施不贴合要求封闭不严;变配电装置不贴合安全规定。 10、□在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不贴合规范要求。 11、□未按规范要求制作馈线头,馈线的内芯不得留有任何遗留物,馈线头与馈线的连接应做到无松动无划伤不露铜不变形,馈线头与避雷器连接应牢靠。 12、□未为从业人员带给贴合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

13、□项目经理安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 14、□在施工组织设计中未编制安全技术措施施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。 15、□食堂卫生饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 16、□安全防护用具机械设备施工机具及配件在进入现场前未经检查或者查验不合格即投入使用。 17、□新建站点天馈安装完成后没用采用防火包对馈窗孔洞进行封堵。 18、□未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道消防水源配备消防设施和灭火器材。 19、□施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。 20、□未遵守有关环境保护法律法规的规定,致使施工现场的粉尘废气废水固体废物噪声振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 □其他安全隐患。 对以上划的隐患问题,请在接通知后的日内整改完毕并报复查。 检查人:_______ 以上资料请你项目部及时整改并给予回复。 要求:1、施工单位于xx月xx日前将上述问题和隐患整改完毕。 2、由项目经理签章回复整改工作状况。 3、经安全监理员复查合格后方能继续施工。 施工方项目经理:_______总监:________监理安全员:_______ _____年____月____日 工程整改通知单(二): 工程整改通知单 承建单位:xx

隐患整改通知单样本

编号:001 被检查单位滨湖菊园二标段项目部检查时间2014年11月21日检查人孙勇 存在的隐患问题 塔吊砖胎模砌筑时,施工人员从基坑上用推车往基坑内倒砌筑砂浆,并且下方砌筑人员未避开。极易造成推车翻入6米深基坑,导致人员伤亡。 整改措施1、立即停止作业。 2、待基坑边坡支护完成后方可继续施工。 3、砂浆拌制应在基坑内,砌筑体附近拌制,或用车运至现场。严禁从基坑边上倾倒。 备 注 后续施工应严格按方案执行。以安全为第一,保证质量。 被检查单位负责人签字 签发部门深圳建业建筑 工程有限公司 签发人签发日期

编号:002 被检查单位滨湖菊园二标段项目部检查时间2014年11月21日检查人孙勇 存在的隐患问题基坑支护围栏及空压机堆放位置: 1、基坑周边围护未及时完成。 2、空压机放在基坑边施工。 整改措施1、尽快补齐围护,并悬挂警示标志。 2、停止空压机作业,空压机移至坑内或远离基坑边缘处,严禁扰动边坡土质。 备 注 后续施工应严格按方案执行。以安全为第一,保证质量。 被检查单位负责人签字 签发部门深圳建业建筑 工程有限公司 签发人签发日期

编号:003 被检查单位滨湖菊园二标段项目部检查时间2015年03月10日检查人耿卫红、孙勇、蔡丹青、费广海、彭更生、王斌、李工 存在的隐患问题1.办公区二级电箱缺线路图,联系人标识不符要求,安全员王工负责整改。 2.办公区晾晒区由费工安排。 3.办公区电缆埋地,竖直方向套PVC管王负责整改。 4.工地大门处空地新建垃圾池由费工安排。 5.支护边坡破坏,裸露区域重新硬化由费工安排。 6.施工道路南边草皮破坏,重新种草皮由费工安排。 7.幼儿园裸露土方,塔吊触及区域铺石子,其余位置覆盖由费工安排。 8.总配电房清扫由王工安排。 9.移动电箱不需要接地由王工安排。 10.大灯电缆线套PVC管由王工负责。

建筑工程整改通知单

建筑工程整改通知单 修建工程整改告诉,修建工程的建造不合格就必须整改,由于这些修建未来都将承载着许许多多的生命,所以就会有许多相关机关担任查看。以下小编预备了两篇修建工程整改告诉,可供参考。下面文章由材料站供给。 修建工程整改告诉一 修建工程整改告诉单 工程称号:编号:项目经理:东利脚手架担任人:专职安全员:日期:查看部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患整改内容:1、XX一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行全体衔接。2、XX北立面剪刀支撑钢管搭接不符合标准要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件缺乏等) 3、XX 临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆衔接固定。4、XX北立面脚手架单个部位短少扣件,单个部位扣件紧固不牢,墙支撑衔接件数量缺乏。5、XX院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按标准要求搭设双层防护顶棚。6、XX酒吧方位、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线绑缚固定,存在安全隐患。7、XX酒吧方位悬挑脚手架,应监理单位要求201X年X月X日之前撤除完结,不然无法康复现场施工。8、XX西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设距离不严密,跳板与钢管架未进行钢丝绑缚固定,存在

必定安全隐患。9、XX西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完结后,呈现松动,部分已开线,影响我司现场文明施工形象,责令2013年6月4日之前保护完结。附:现场相片(10张) 担任人签字:专职安全员签字:项目经理签字: 201X年X月X日 修建工程整改告诉二 修建工程整改告诉单 整改单位:要求完结时刻:实践完结时刻:整改内容:项目部、质检部及监理、业主单位,在现场巡查中发现你班组在2栋七层墙柱施工中存在以下问题:1、框柱箍筋距离排布不均匀2、剪力墙、暗柱钢筋搭接过长(70cm)3、剪力墙钢筋跑位,没保护层以上问题请你班组整改完后告诉检验。签发: XXXX泛海城市广场项目部201X年X月X日 相关引荐:整改告诉专题