文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于电磁流量计的检测方法与在线验证的技术方案

关于电磁流量计的检测方法与在线验证的技术方案

关于电磁流量计的检测方法与在线验证的技术方案
关于电磁流量计的检测方法与在线验证的技术方案

关于电磁流量计的检测方法与在线验证的技术方案目前,电磁流量计在中南黄金冶炼有限公司有着广泛的应用,尤其在污水、矿浆、强酸等恶劣的测量场合,唯有电磁流量计能满足使用要求,这使电磁流量计成为生产过程中非常重要的计量仪表,它的计量是否准确、可靠,关系到各项生产指标的过程控制以及公司金属平衡的准确计算。所以,做好电磁流量计的检测和精度验证工作显得非常重要。

但是,由于长期以来缺乏有效的保养和正确的校验手段,我厂的电磁流量计的测量准确性一直无法判断,对生产过程的分析造成了重大影响。

电磁流量计的检测方法与在线验证方案

由于电磁流量计是在线连续使用的,生产期间几乎不可能拆除再运到国家计量检测中心进行检定,而且检测中心的检定的时间长、费用高,不符合我厂生产要求,况且检测单位的检测通常是用清水作为介质进行检测,与公司的实际测量介质(矿浆、污水、强酸等)存在很大差异,可靠性难以保证。因此,探讨电磁流量计的检测方法以及如何不拆卸的情况下在线验证电磁流量计的精度是很有必要的,对于电磁流量计的管理,保证其精确度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。

一、电磁流量计的检测方法

对于电磁流量计本身部件的检测主要采用仪表法。

电磁流量计主要由:励磁系统、电极组件、测量管组件、信号转换器四个部分组成,对流量计的检测主要是针对这些部件的好坏情况进行的。检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。

对电磁流量计本身的检测所需要仪器和工具为:万用表一台,SUPCON X319过程校验仪一台,500V兆欧表一台及常用工具。

具体检测方法如下:

电磁流量计接线端子图

1.励磁系统的检测

(1)测量励磁线圈阻值判断励磁线圈是否有匝间短路现象(测线号“EXT+”与“EXT-”之间的电阻值),电阻值应在30欧~170欧之间。若电阻与出厂记录相同,则认为线圈良好,进而间接评估电磁流量计传感器的磁场强度未发生变化。

(2)用500V摇表测量励磁线圈对地(测线号“GND”和“EXT+”

或“EXT-”)绝缘电阻来判断传感器是否受潮,电阻值应大于20兆欧。

(3)用校验仪(SUPCON)测试励磁电流值(转换器端子“EXT+”和“EXT-”之间),励磁电流正负值应在规定的范围,大致为137(±5%)mA。

2.电极组件、测量管组件检测

测量电极与液体接触电阻值(在通有介质的情况下,测线号“SGND”和“SIG1”及“SGND”和“SIG2”),以判断电极是否存在对地短路,极间短路的情况,间接评估电极、衬里层表面大体状况。如电极表面和衬里层是否附着沉积层,沉积层是具有导电性还是绝缘性。它们之间的电阻值应在1千欧~1兆欧之间,并且线号“SGND”和“SIG1”及“SGND”和“SIG2”的电阻值应大致对称。若电极结构,当结垢为高阻抗时,电极测得的电压值变小,测得的流量变小,甚至不能正常工作,若结构为高电导率物质,则有可能使两电极短路,无法测量。

3.信号转换器检测

(1)检查信号电缆、励磁电缆各芯线的绝缘电阻,检查屏蔽层是否完好,整个流量计的接地点电阻是否符合要求,通常应小于10Ω。

(2)使用过程校验仪(SUPCON X319),测试转换器的输出电流。当给定零流量时,输出电流应为:4.00mA;当给定100%流量时,输出电流应为:20.00mA。输出电流值的误差应优于1.5%。单现场实际条件无法满足全量程流量调节时,可采用两点法测量,两点间应保障

相距50%量程为好。

(3)关闭管路上的阀门,检查电磁流量计在充满液体且液体无流动的情况下的整机零点。视情况作适当的调整。

4.外部环境影响

评估电磁流量计外部环境对其的影响:

(1)励磁线与信号线同一条管道铺设、励磁线与信号线与高压电缆并行、周围有大型变压器或电机等因素对电磁流量计运行精度的影响进行评估,此评估主要使用目测法,

(2)观察运行中的电磁流量计有无突变或波动的状况大致判断电磁流量计有无受到电磁波或其他杂散波的干扰或管道中是否存在气泡。

(3)观察流量计安装是否负荷要求,如前后直管段是否足够厂以避免管道产生气泡的干扰,流量计所在管道振动情况,流量计是否采取有效措施加固。

附件:电磁流量计第一种检测记录表

二、电磁流量计的在线验证方案

电磁流量计是在线连续使用的,生产期间几乎不可能拆除再运到国家计量检测中心进行检定,况且检测中心的检定的时间长、费用高,不符合我厂生产要求,而且检测单位的检测一般是用清水作为检测介质,与公司的实际测量介质(矿浆、污水、强酸等)存在很大差异,可靠性难以保证。通常来说,电磁流量计的精度验证可利用实验室容积法和电磁流量计校验设备实行。但是由于我厂条件有限,既没有电

磁流量计的专业校验设备,又无可用于校验的标准容积的清水池。因此,如果可以在无需拆卸流量计的情况下即刻对流量计进行精度验证,就能解决电磁流量计的在线校验问题。为了达到这个要求,在此提供一种采用现场检定的方案----用便携式多普勒超声波流量计检验电磁流量计。

1. 用便携式多普勒超声波流量计检验电磁流量计的原理

便携式多普勒超声波流量计和电磁流量计一样,是一种非接触式测量污水的流量计,因仪表流通通道未设臵任何阻碍件,均属无阻碍型流量计。在污水厂、环保、矿山、油田、冶金、化工、炼油、造纸、食品等行业,对纸浆、矿浆、泥浆、酸碱液、化学原料、海水、工业废水、生活污水、油水混合液等多种污水的流量计量有广泛的应用。

多普勒超声波流量计是利用声学多普勒原理,通过测量不均匀流体中散射体散射的超声波多普勒频移来确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等流体流量测量。使用时从管道外面测量管道内污水的流量,安装时不需要截管或停流,因此没有一般流量计所必须的法兰,也不存在介质泄漏、压力损失等问题。适用于钢铁、硬质塑料管等硬质管材,可以对多种管径和壁厚的管内含有悬浮固体颗粒或气泡的二相液体进行测量

目前,质量技术监督局到现场进行流量计的在线检测,采用最多的就是多普勒法超声波流量计对比效验方法。相比于实验室容积法和用电磁流量计校验设备的方法,更简便、实惠,对于一般使用精度的场合,十分适用。

纯化水系统的验证方案完整版要点

纯化水系统的验证方案文件编码:SOP-YZ-017-00

验证方案审批表

目录1.引言 1.1概述 1.2主要技术参数 2验证目的 3.验证小组成员组成及其职责 4.验证计划 5.验证内容 5.1预确认 5.2安装确认 5.3运行确认 5.4性能确认 6.再验证 7.验证结果评定与结论 8.附录

1.引言 1.1概述 该纯化水系统产水量0.5T/h,原水:饮用水。制取工艺:饮用水→砂滤器→炭滤器→软化器→精密过滤器→一级反渗透→二级反渗透。为了符合GMP及工艺要求,在纯化水箱及管路配送系统中增设臭氧消毒。纯化水箱及循环泵材质均为304不锈钢。 为了保证水系统的日常监测,在单台设备的进、出口均设有取样阀。为了保证过滤器效率及使用寿命,在软化器及RO处增设再生系统和PH 值调节系统。为了保证测试准确,系统中主要仪器仪表元件均为进口。管路配送系统采用304不锈钢。整个管路安装采取循环方式布置。 纯化水的用途:主要作为口服固体制剂车间、橡胶膏剂车间生产的工艺用水、设备的清洗用水、质量检验用水。 1.2主要技术参数 —本系统纯化水产量: 0.5T/h —一级纯化水电导率:<20μs/ cm —二级纯化水电导率: <2μs/ cm 2验证目的 2.1检查并确认该系统设备所用材质、设计、制造符合GMP要求。 2.2检查并确认管路分配系统的安装符合GMP要求。 2.3检查并确认设备的安装符合生产要求,公用工程系统配套齐全且符合要求。 2.4确认该系统设备的各种仪器仪表经过校正且合格。 2.5确认该系统的各种控制功能符合设计要求。

2.6确认该系统设备在稳定的操作范围内能稳定的运行且能达到设计标准。 2.7确认系统生产的水质能达到设定的质量标准。 2.8检查该系统设备的文件资料齐全且符合GMP要求。 2.9为设备检修改造和再验证提供数据资料。 3.验证小组成员组成及其职责 4.验证计划 5.验证内容 5.1预确认 5.1.1目的:确认所选定的设备是否符合工艺及GMP要求。 5.1.2预确认的验证方法:预确认的要求与验证方法见表一。 表一:预确认的要求与验证方法

菲舍波特电磁流量计零点校正方法

电磁流量计零点校正方法 一 、 各键的功能所述如下: C/CE C/CE 键用于在操作模式与菜单之间切换。 STEP STEP 键是两个箭头键中的一个。STEP 用于向前滚动 菜单。所有需要的参数都可访问。 DATA DATA 键是两个箭头键中的一个。DATA 用于向后滚动 菜单。所有需要的参数都可访问。 ENTER 功能可通过长按向上箭头键激活。 ENTER 用于开呈关闭程序保护。此外,ENTER 还可 用于访问更改参数的数值,接受新值或者新的选 项,ENTER 功能有效时间为10秒。如果在10秒内 未输入,旧的数值将重新显示在转换器上。 注意:电磁流量计在进行“零点校正”时,必须保证流量计所处管道中是充满所测介质,且管道中的介质处于静止状态。 二、操作步骤 长 按 ENTER

在显示状态下按“C”键→进入菜单→连续按“STEP”键翻页至→“prog protection on”→长按“DATA”键(当屏幕闪烁时松手)进入此项→并变为“prog protection off”→连续按“STEP”键翻页至“Low flow cut-off 1%(小流量切除)”→长按“DATA”键(当屏幕闪烁时松手)进入此项“Low flow cut-off 1%”改变为“Low flow cut-off 0%”→长按“DATA”键保存→连续按“STEP”键翻页至“System zero adj ****mV”并记录原始数值→长按“DATA”键进入→按“STEP”翻页至“Automatic”(自动校准)→长按“DATA”确认,自动校准开始(时间约为1分钟,校准完后仪表会自动记录下校准值)校准完成后→连续按“STEP”翻页至→“Low flow cut-off 0%”→长按“DATA”进入此项→把“Low flow cut-off 0%”改变为“Low flow cut-off 1%以上”(数值输入方法:“DATA”键为增加数值、“STEP”为移动位置)更改完成后→长按“DATA”确认→连续按“STEP”翻页至→“prog protection off”→更改为“prog protection on”即可→按“C”键直至返回到主测量界面。 三、电磁流量计密码输入 在显示状态下按“C”→进入菜单→连续按“STEP”翻页至→ “CODE NUMBER”→长按“DATA”(当屏幕闪烁时松手)进入此 项→输入密码“4000”(数值输入方法如下:连续按4次“DATA” 键,增加数值。然后按3次“STEP“移动光标即输入了4000) →长按“DATA”确认,输入密码成功,输入密码后,可更改电

安全技术措施专项方案

安全技术措施专项方案 安全技术措施专项方案本工程施工工种较多,工种立体交叉施工作业,因此要对每个参加这项工程施工的人员加强安全生产意识的教育,树立“三不伤害”观念,健全各项劳动保护规章制度,使安全生产管理工作渗透到各个文明施工的文件精神,杜绝“三违”现象。为达到上述目的,按“一标二规范”及“十项安全措施”进行管理。 本工程的文明安全管理,将在项目经理部的领导下,实行标准化、科学化管理,根据公司有关规定,结合工程实际特点,制订标准化管理措施,达到以标准规范人,以标准规范物,将人和物各种行为与状态存入微机,加以监督、控制、协调,来消除施工现场的不安全行为和不安全状态。 一、工程安全组织机构本工程建立以项目经理为核心的文明安全施工领导组织,组成以项目经理为首的分级负责的安全生产保证体系。 项目经理是安全生产的第一责任人,统筹协调、指挥、全面负责文明安全管理。

安全主管经理是安全管理的第一直接责任人,代表项目经理部行使安全管理的权利,负责本工程安全标准的制定,执行情况的监督与检查。 项目总工程师是安全技术的第一责任者,负责安全技术措施的审核批准。 下设质量安全组、施工组、材料设备组、后勤组等,是对现场文明安全全过程进行管理监督的有效管理层。 各工长、专职安全员指挥部的统一领导下,具体负责安全技术、措施的执行,领导劳务作业队伍开展安全建设,是安全生产有力保证层。 二、安全防护管理控制预控 1、编制安全技术措施方案 2、进行层层书面安全交底,工长至作业队长至班组长,班组长向工人口头交底。 落实 1、由工长、技术员指导工人对防护措施进行落实 2、安全管理人员予以监督验收 1、组成由工长、方案编制人、安全员,作业班长的验收组进行核验 2、报项目经理部安全科进行验收检查有生产副经理负责, ___门每日巡查工地,进行检查,及时维护

电磁流量计参数设定

电磁流量计参数设定 Flow Range 流量量程设定 Sensor size 测量管道口径 Sys reset 仪表参数重置 Convtr s/n 转换器编号值 Meter Factor(k t) 出厂标定系数 Current Max(k1) 电流满度修正 Current Zero(k0) 电流零点修正 Password L3 3级密码修改 Password L2 2级密码修改 Password L1 1级密码修改 Time:h/m/s 时间—时分秒 Date:y/m/d 日期—年月日 Clr Tot Key 总量清零密码 Clr Totalizr 累计总量清零 Input Contrl 输入控制选择 R.Total set 反向总量预置 F.Total set 正向总量预置 Calibr Fact 仪表标定系数(面板仪表系数)Field Mode 励磁方式选择 Sensor fact 传感器系数值 senser s/n 传感器编号值 Reverse enbl 反向测量允许

Lo Alm limit 下限报警阀值 Lo Alm enbl 下限报警允许 Hi Alm limit 上限报警阀值 Hi Alm enbl 上限报警允许Emp pipe Alm 电极报警阀值Emp pipe Det 空管报警允许Baudrate 仪表通讯速度Comm Address 仪表通讯地址Freq Max 脉冲宽度选择Pulse Factor 脉冲当量选择Pulse output 脉冲输出方式Current type 电流输出类型Flow density 被测流体密度Total unit 流量积算单位Limit time 不敏感时间值Rate of chng 变化率限制值Cutoff Enbl 切除允许选择L.F.Cutoff 小信号切除点Flow Zero 流量零点修正Flow Dir 流量方向选择Damping 测量阻尼时间Auto Rng chg 量程自动切换9454--7206

纯化水系统再验证的解决方案.doc

纯化水系统再验证方案 颁发部门:质量管理部 分发部门与数量:设备工程部.1,质量管理部.1,生产技术部.1,

再验证立项申请表 再验证方案审批表

目录1.验证组织系统

2.概述 3.验证目的 4.相关文件 5.验证范围 6.人员培训 7.验证内容 8.纯化水日常监测 9.再验证规定 10.验证结果评定及结论 11.文件执行 12.文件归档 13 附表 附表1:再验证方案变更申请表 附表2:纯化水系统管道、阀门运行确认记录 附表3:纯化水系统输送泵运行确认记录 附件4:机械过滤器、活性碳过滤器、精密过滤器、二级反渗透装置监测记录 附表5:紫外灭菌器参数监测记录 附表6:纯化水系统性能确认数据 附表7:纯化水检测报告统计表(性能确认数据) 附表8:纯化水在线监测数据 附表9:纯化水系统日常监测与验证周期 附表10:漏项、偏差处理表 1验证组织系统 1.1验证委员会机构

1.1.1验证委员会成员及其职责 1.1.2验证委员会职责 主任:负责验证方案、验证报告的批准;负责签发验证证书。 委员:审核验证方案、验证报告,制定验证计划。 1.2验证小组成员及其职责 1.2.1系统验证小组成员 1.2.2各成员职责 组长——负责验证实施全过程的组织协调工作; 组员——负责验证过程中的具体工作,并做好记录工作。 1.2.3验证过程中各相关部门职责 1.2.3.1质量管理部: 负责组织验证方案、报告与结果的会审会签;负责对验证全过程实施

监控;负责核查、汇总验证数据;负责建立验证档案,及时将批准实施的验证资料收存归档。 1.2.3.2生产技术部 负责指导车间相关人员做好验证记录。 1.2.3.3设备工程部 负责提供设备相关文件;负责编制设备使用标准操作规程、维护标准操作规程及清洁规程。 1.2.3.4化验室 负责验证过程的取样、检验及结果报告。 1.2.3.5综合制剂车间 负责设备所在操作间的清洁处理,保证运行环境符合设计要求; 负责协助验证小组保证验证工作顺利进行。 2.概述: 纯化水为经过蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制备的制药用水。其质量应符合2005年版药典规定,纯化水不应含有任何附加剂。 本公司纯化水处理系统由原水储罐、石英砂过滤器、活性炭吸附器、精密过滤器、二级反渗透纯水机、清洗液储罐、一级纯水储罐、纯化水储罐、紫外线灭菌器等部分组成,针对公司原水水质及产品工艺的要求,制备用于车间洁净区。 纯化水系指水中的绝大多数强电解质及难以去除的硅酸及二氧化碳等弱电解质去除到很低的程度,水中不溶解的胶体物质与微生物、微粒、溶解气体、有机物等也已去除到很低程度。含盐量控制在1mg/L以下,温度在25℃时水的电阻率>0.5MΩ?cm或电导率<2μs/cm。 2.1 反渗透法制备纯化水系统工艺流程图

电磁流量计在线校准规范

“电磁流量计在线校准规范”编写启动会在开封召开 2006年4月16日至17日,由中国水协设备委主办、开封仪表有限公司承办的“电磁流量计在线校准规范”编写启动会在河南开封召开。来自全国21个城市的自来水公司领导、专业技术人员,3家电磁流量计生产厂商代表以及流量计相关专家参加了会议。会议分别由中国水协设备委办公室主任濮立安和佛山市水业集团公司副总经理黄国贤主持。 中国水协设备委会长助理兼设备委主任孙文章在会议上作重要讲话时,他指出,这个会议是专家、学会协会、自来水公司和生产企业相结合的会议,是一个绝对有成果绝对有成效的会议。同时他多次强调计量的重要性,计量是管理基础的基础,一定要做好计量工作,加强计量管理,多抓标准和规范。 会上中国仪器仪表行业协会流量仪表专业委员会委员教授级高工蔡武昌做了题目为“流量仪表的现场校准和验证”以及国家水大流量站苗豫生副站长做了题目为“供水行业大口径流量计在线校准方法的研究”的专家讲座。北京、上海、广州、成都、长春等水司的代表各自介绍了他们在电磁流量计在线校准方面的经验以及运用中遇到的问题。 从会议上了解的情况可知,现在大部分水司对电磁流量计进行在线校准的方法有以下两种: 1、超声波流量计对比法 采用超声波流量计作为标准表,将标准表与被测电磁流量计串联,可以同时显示被测管道的瞬时流量与累积流量,通过对比标准表与被测流量计从而确定被测流量计的准确度。 优点:操作方便,能对流量计进行整体校准;通用性强,限制条件较少。 缺点:超声波流量计比电磁流量计的精度低;使用时受环境因素(例如管道液体的流态等)的影响较大。 2、电磁流量计参数校验法 (1)利用生产厂家提供的模拟器代替传感器给转换器送标准信号,用数字万用表和频率计分别测量输出电流和输出频率与标准值进行比较,计算出误差。 (2)用指针万用表分别测量励磁线圈电阻值,励磁线圈对地阻值,测量电极对地阻值。具体测量值与生产厂家所提供的数据进行比较,根据数据的变化情况可以判定电磁流量计的性能是否发生改变,能否保证测量精度。 优点:检测精度较高。 缺点:只能对电磁流量计的传感器和转换器分别测量,不能整体测量;通用性不强,一个标准只能适用于一个厂家的流量计。 最后经大会讨论,决定把“电磁流量计在线校准规范”分为两部分内容进行编写:第一部分《流量计在线比对规范》(题目暂定)由国家水大流量计量站副站长苗豫生和长春水务集团有限责任公司计量处宋雪峰主要编写;第二部分《电磁流量计电参数校准规范》(题目暂定)由上海市申波自来水物探工程技术有限公司陆浩亮和广州市自来水公司彭及坤主要编写。其它水司根据自己公司的实际情况参与其中一部分编写。根据我司的情况,我司主要配合广州自来水公司参与这次编写。 电磁流量计的在线校准问题一直是困扰供水企业的一个难题。因为它的不易拆卸性,需停水、停产并且投入大量的人力、物力和财力进行离线检定;同时没有现行的准确判定依据来解释用户对在线流量仪表准确度的质疑,给供水企业带来了不必要的经济和声誉上的损失。因此编写适用于供水行业的《电磁流量计在线校准规程》非常必要,它具有紧迫感和科学实用性,其意义重大而深远。

纯化水系统确认与验证方案

纯化水系统确认与验证方案 1纯化水系统验证方案

验证小组人员名单

2纯化水系统验证方案 目录 1.概述 2.目的 3.确认与验证的对象和范围 4.确认与验证的实施计划 5.系统风险评估 6.验证小组及职责 7.验证实施 7.1安装确认 7.2运行确认 7.3性能确认 7.4对结果进行汇总、评价 8.确认与再验证结果评定偏差分析与结论 9.确认与验证报告的出具 10.确认与验证证书的签发 11.偏差与变更处理原则 12.需再验证情况 13.附件 3纯化水系统验证方案

1.概述: 1.1简介:本公司工艺用水制水设备于2004年由******安装调试完成,生产纯化水能力为每小时0.5m3/h。纯化水处理系统采用二级反渗透法进行纯化水制备,系统主要包括原水箱、原水泵、多介质过滤器、余氯清除器、阻垢剂注入装置、精密过滤器、保安过滤器、二级反渗透装置、PH调整装置、膜化学清洗装置、中间水箱、纯水箱、紫外消毒装置、输送泵与输水管道等组成,供我公司制剂生产线的工艺用水的使用。 1.2工艺流程图 原水泵 余氯清除器原水原水箱多介质过滤器 阻垢加药装置4纯化水系统验证方案

1.3纯化水输送及使用点工艺图:

1.4 系统中所采用设备的详细规格: 工艺用水处理系统主要由多介质过滤器、余氯清除器、精密过滤器、保安过滤器、5纯化水系统验证方案 二级反渗透装置、纯化水箱、紫外线杀菌器以及不锈钢管路等组成,其详细参数如下: ①多介质过滤器 型号:JGH-5X 规格:φ500 填料:精制石英砂 主体材质和操作支架:304不锈钢 ②余氯清除器 型号:YU-005 配置:φ220余氯清除器 主体材质和操作支架:304不锈钢 ③精密过滤器 型号:LX-2X 规格:φ220×1000 配置:10u聚丙烯滤芯 主体材质和操作支架:304不锈钢 ④保安过滤器 型号:LX-2X 规格:φ220×1000 配置:2u聚丙烯滤芯 主体材质和操作支架:304不锈钢 ⑤JFS-0.7-0.5反渗透器 产水量:0.5m3/h 膜规格:采用美国海德伦公司的超低压聚酰胺复合膜(4040) 总膜数:6根 ⑥纯水箱 型号:SX-1000 规格:φ1000×H1200 主体材质:316L不锈钢 ⑦输水管道: 6纯化水系统验证方案

安全技术措施专项方案.

表B1-3 安全技术措施及专项施工方案(方案)报审表工程名称:平乡县世纪花园二期工程项目12#住宅楼编号:

平乡县世纪花园二期工程项目12#住宅楼安全技术措施及专项施工方案 编制: 审核: 审批: 石家庄一建建设集团有限公司 2016年7 月11 日

目录 第一章工程概况 -----------1 第二章安全施工------------1 一、安全施工管理目标-------1 二、指导思想---------------2 三、安全生产体系-----------2 四、安全生产技术措施-------3 五、安全生产规章制度-------12 六、安全教育---------------13

第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:平乡县世纪花园二期工程项目12#住宅楼 建设地点:平乡县向阳街与中华路交叉口东北角。 工程概况:总建筑面积20651.6m2,层数为25层地下2层,剪力墙结构。 工期要求:571天 质量标准:合格 第二章安全施工 一、安全施工管理目标 本项目的施工过程中将通过有效的安全施工措施来确保本工程的施工在安全施工方面达到如下目标: 1、落实安全生产责任制,完善安全管理体系,公司及项目经理部定期及不定期对本项目的安全施工措施进行检查,并按《河北省建筑工程文明施工检查评分细则》及《河北省建设工程文明施工若干规定》进行评分,要求本项目评分合格率达到100%,优良率达到98%以上。 2、安全施工目标: (1)实现“五无”工程,即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌。 (2)杜绝因工亡人事故及重伤事故,无机械设备、火灾、重大

电磁流量计校准装置的原理及设计

电磁流量计校准装置的原理及设计 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电磁流量计校准装置。该专利由无锡市精而信流量仪表有限公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。 内容说明本实用新型涉及安装检测领域,特别涉及一种电磁流量计校准装置。 发明背景电磁流量计,是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。 目前,电磁流量计一般包括供待测量液体流过的测量导管、设于测量导管两端的法兰盘,法兰盘上沿自身圆周方向等间距间隔设置有安装孔,法兰盘用于将电磁流量计连接于待测量液体所在管路中,测量导管上还连接有变送器和内置的传感器,传感器用于产生磁场并取得两电极间的电压,转换器根据测得的电压,根据信号滤波、放大等处理,显示流量,并输出流量信号。 这种电磁流量计在生产过程中,需要将法兰盘焊接于测量导管的两端,在对法兰盘进行焊接时,法兰盘上的安装孔需要与另一法兰盘上的安装孔位置相对应,目前通常是通过人的眼力对两侧的安装孔进行校准,其存在一定的偏差,会对电磁流量计的安装造成影响。发明内容本实用新型的目的是提供一种电磁流量计校准装置,其具有对测量导管两侧的法兰盘进行准确定位的优点。 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种电磁流量计校准装置,包括底座、连接于底座且水平设置的下限位板、垂直设于底座上的导柱以及沿竖向方向滑移连接于导柱且水平设置的上限位板,下限位板的上表面设有嵌入至法兰盘上安装孔内的下限位柱,上限位板穿设有与下限位柱位置相对应的上限位柱。 通过采用上述技术方案,在进行电磁流量计的安装时,首先需要将两法兰盘分别固定于测量导管长度方向的两端,在对法兰盘进行固定时,首先将一法兰盘放置于下限位板上,且同时使得下限位板上的下限位柱分别嵌入至法兰盘上的安装孔中,使得该法兰盘的位置保持固定,此时再将测量导管竖直嵌入至下侧的法兰盘中,再将另一法兰盘套设至测量导管

纯化水系统验证方案和验证报告

TS-032-034-00 纯化水制备系统验证报告 设备名称:二级反渗透机组 制造厂商:泰州市圣洁达水处理工程公司 使用部门: 型号: 出厂日期: 设备编号:

目录 1.概述 (3) 2.验证目的 (3) 3.验证范围 (3) 4. 验证内容 (3) 4.1 预确认 (3) 4.2 安装确认 (4) 4. 3运行确认 (6) 4.4性能确认..............................................................................┉8 5.验证进度安排 (9) 6. 日常监测程序与验证周期 (9) 7.验证结果评定与建议 (10) 8. 验证最终审核意见 (10) 9.附件 (10)

1.概述: 本公司根据饮用水水质、生产用水量及工艺对水质的要求,采用的纯化水制备系统由预过滤器、二级反渗透等组成,用于生产符合药典标准的纯化水。 1.1 基本情况: 设备编号: 设备名称:纯化水制备系统 型号: 系列号: 生产厂家:江苏宝应华东水处理工程有限公司 工作间:纯化水制备间 1.2、验证小组人员及责任 1.2.1、验证小组人员: 1.2.2.1、验证小组组长:负责验证方案起草,组织实施验证的全过程,验证结束写出验证报告。 1.2.2.2、验证小组组员:分别负责本方案中具体工作。 1.2.2.3、实验室、实验员:QC理化室及必须的检测仪器为本项目验证实验室,程红莉、王婷、张亚兰为实验员。 2.验证目的: 为确认该纯化水系统能够正常运行,设备各项性能指标符合生产工艺要求,确保生产出质量合格,稳定的纯化水,特制订本验证方案,对纯化水制备系统进行验证。 3.验证范围:

社会生活环境噪声监测方法验证报告

社会生活环境噪声监测 方法验证报告 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

社会生活环境噪声排放标准GB 22337-2008 方法验证报告 编制: 日期: 校核:日期: 审核:日期: 广东XX检测技术有限公司

社会生活环境噪声监测 方法验证报告 1 方法依据 依据《社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008》。 2 适用范围 适用于对营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施的边界噪声排放限值和测量方法以及管理评价与控制的监测。 3 测量仪器 AWA6228型多功能声级计、AWA6221A型声校准器 测时仪器时间计权物性设为“F”档,采样时间间隔不大于1s. 4测量所象条件、测点位置及测量时段 测量时段:昼间,夜间 测定步骤: 准备好仪器,将声级标准器(94dB,1kHz)配合在传声器上,开启标准器电源,声级计计权设置A声压级,读数应为,否则调节声级计右侧面灵敏度调节电位器至声级计显 示,校准完成后取下校准器备用。 测量噪声,一般噪声的测量均选“F”快物征状态。每秒一个读数,测1分钟,最后噪声仪给出等效声极Leq. 测量完后,再次将声级校准器配合在传声器上,开启校准器电源,声压级读数应在(±)dB 5 校准测量

测量结果的修正 1)噪声测时值与背景噪声值相差大于10dB(A)时,噪声测量值不做修正 2)噪声测量值与背景噪声值相差在3dB(A)-10 dB(A)之间时,噪声测量值与背景噪声值的差值取整后按下表进行修正。 3)噪声测量值与北景噪声值相差小于3dB(A)时,不做修正。 人员比对测量结果 测量示意图 9 结论 通过我司实验室检测技术人员对社会生活环境噪声的监测,本方法具有操作简单、快速等特点。选择了最佳的仪器、气象条件、测点位置、测量时段,在严格的质量控制下,测试结果满足方法要求。

施工组织设计和专项安全技术方案审批制度

施工组织设计和专项安全技术方案审批制度 一、基本概念 1、施工组织设计 施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管 理文件。一项单位工程的施工组织设计内容包括:工程概况、施工方法,施工进度计划,各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施及技术经济指标等。 建设工程项目由多个单位工程组成时需要编制施工组织总设计,内容应全面覆盖各个单位工程,并解决单位工程之间的衔接。 2、施工方案 施工方案是针对工程项目中的某一个重点单位、分部工程.关键工序或“四新”(新材料、新技术、新工艺,新设备)内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程,技术措施、质量要求以及必要图纸等编制而成的施工文件,属于一个工程完整的施工组织设计的一个组成部分。 二、施工组织设计(含施工方案,下同)编制规定 1、施工组织设计由项目部组织编制。施工组织设计编制前由项目经理组织项目相关人员进行方案讨论,确定基本方案后由项目技术负责人具体负责编制完成后经项目经理审阅并签字后报上级审批。公司技术负责人负责指导施工组织设计的编制。 2、单位工程施工组织设计中的基坑围护设计作为一个特殊的施工方案,实际深度超过6米(含6米)的由公司组织编制设计方案,不足6米的由项目部组织编制。 3、施工组织设计可以一次编制完成,也可以分阶段、分单位分册编制。分阶段编制的施工组织设计一股应由基础阶段、上部结构及

装饰阶段等内容组成。分册编制的施工组织设计在第一册中“前言”部分应说明整个施工组织设计由哪几个分册组成,各分册应顺序编号。 4、施工组织设计中的基坑支护与降水、土方开挖、用电、脚手架、模板拆除与爆破、起重吊装、垂直运输设备搭拆等部分应单独成册,单独填写审批表,并作为完整的施工组织设计中的—部分,一同上报审批。 5、分包工程的施工组织设计是单位工程施工组织设计的一个组成部分。分包单位编制的施工组织设计应由分包单位的技术负责入审批签字,项目部应在分包单位编制内容的基础上,增加总包管理等内容,形成一个完整的专项施工方案,并填写审批表报批。 6、施工组织设计的内容应按“施工组织设计编制要求”进行编制。 三、施工组织设计(含施工方案)审批规定: 1、符合以下条件之一的施工组织设计必须由公司总工程师审批: 1)单位工程面积在5000平方米及以上的工程; 2) 基坑挖土深度超过6米(包括6米)的工程; 3) 垂直运输需使用大型塔式起重机的工程; 4) 采用爬、挂、挑脚手或其他新工艺,新技术的工程; 5) 基坑开挖深度在3米及以上的围护设计; 6) 大型设备、构件的吊装; 7)其他基坑支护与降水、土方开挖、用电、脚手架、模板拆除与爆破、起重吊装、垂直运输设备搭拆等专项施工方案。 2、除上述以外的施工组织设计由项目部技术负责人组织审批,报公司备案。

电磁流量计标定

流量校准有直接测量法和间接测量法两种方法 直接测量法亦称实流校准法,是以实际流体流过被校验仪表,再用别的标准装置(标准流量计或流量标准计量器具)测出流过流体的流量,与被校仪表的流量值作比较,这种方法有人称作湿法标定(wet calibration)。实流校准法获得的流量值既可靠又准确,为目前许多流量仪表(如、容积式流量计、涡轮流量计、科里奥利质量流量计)所采用,而且作为建立标准流量的方法。 制造厂在出厂前均以实流校准法在流量校准标准装置(有时简称流量标准装置或流量校准装置)上完成流量量值传递过程。使用单位对定期检定和检修后的仪表亦要在流量校准标准装置上作实流校准。 流量校准标准装置是按照有关标准和检定规定建立的,并由国家授权的专门机构认定,能作流量量值传递的装置,是提供流量量值的校准设备,其量值可溯源到质量、时间和温度的国家计量基准量。 干法校准是一种间接校准法,是以测量电磁流量传感器的流通面积等结构尺寸和磁通密度B,计算流量值,获得相应的精确度。干法校准是在20世纪70年代以解决大口径无法实现实流校准的校准方法。曾作为日本工业标准JIS Z8764-1975《应用测量流量的方法》的内容。由于精确度相对较低,现在已很少采用。1986年修订的日本工业标准JIS Z 8764《》中干法校准的内容已不属正文,而移至解说部分(相当于我国标准的附录和编制说明一类)。 现场“流量比对”是指在现场与其他“参照流量”进行比较,例

如临时夹装的超声流离那个机的测量值,流入管系中已丈量过容量的液体体积等都可作为“参照流量”。“流量比对”只是一种辅助性检查,以评估测量值、大体误差范围、判别仪表是否正常或出现了故障 以电子秤测量整个管段内导电介质重量,利用激励模块在电磁流量计电极上加上一个与电磁流量计励磁电流同步的方波电流信号,则在管段内会形成一个与电磁流量计工作磁场同步的交变电流场,整段导电介质将受到一个方向上、下交变的力F,导致高精度电子秤测得的介质质量减小或增加F/g,同时通过电流计测量出流过电极的激励电流I的大小,则最终可通过关系式S=F/I计算出电磁流量计一次传感器转换系数,从而完成电磁流量计的干标定。该方法可避免现有实流标定方法装置庞大、成本高的缺点,及干标定方法需测量工作磁场、数学计算过程复杂的缺点,是一种简便且易实现的低成本标定方法。

纯化水系统验证方案及报告

甘肃大得利制药厂25m3/h(25℃)医药纯化水处理工程由西安胜泰华工科技有限公司设计、制造、安装、调试。在该系统中,采用了双级反渗透技术,保证最终出水的水质符合要求。 预处理+双级反渗透 原水→原水箱→原水泵→絮凝剂加入系统→多介质过滤器→活性炭过滤器→阻垢剂加入系统→精密过滤器→一级高压泵→一级RO装置→中间水箱→PH调节→二级高压泵→二级RO装置→紫外杀菌器→精密过滤器→纯水箱→纯水泵 2.验证目的 检查并确认该纯化水系统设备所用材质、设计、制造均符合工艺生产用水和GMP 要求;检查并确认管路分配系统的安装符合GMP要求;检查并确认设备的安装符合生产工艺要求、公用工程系统配套齐全且符合设计要求;确认该系统设备的各种仪器仪表经过效正且合格;确认该系统设备在稳定的操作范围内能稳定的运行且能达到设计标准,确认系统生产的水质能达到质量标准,为设备维修、改造和再验证提供数据资料。 3.验证范围 适用于双极反渗透制水系统的验证,本验证方案包括安装确认(IQ)、运行确认(OQ)、性能确认(PQ)。 4.验证职责 验证小组职责:制定验证方案;负责验证方案的实施及收集各项验证、试验记录,对验证结果进行分析、评价并形成验证报告,报验证小组审批;并根据验证情况,拟订纯化水系统日常监测项目及验证周期,报验证委员会审核;发放验证证书。 工程部:负责设备的安装、调试,并做好相应的记录;建立设备档案;负责仪器、仪表的校正;起草纯化水系统的操作、清洁、维护保养的标准操作规程。

质量部:负责验证方案的审核;负责制定纯化水质量标准、检验规程及取样程序;负责完成和核准所有必须的试验并出具检验数据与检验报告书。 生产部:负责纯化水系统的操作、清洗、消毒和维护保养;负责配合验证小组完成验证工作。 5.验证内容 5.1预确认(安装前确认) 确认支持本验证的相关资料是否齐全,确认并记录。 检查各主要设备售后服务的资料是否齐全,包括单位名称、地址、联系电话、保修及维修等详细资料,确认并填写记录。

最新环境监测期末考试题及答案

精品文档 1、什么是环境监测?答: 环境监测就是通过对影响环境质量因素的代表值的测定, 确定环境质量 (或污染程度) 及其变化趋势。 2、环境监测一般包括哪几方面的监测方法? 答:环境监测包括对污染物分析测试的化学监测(包括物理化学方 法);对物理(或能量)因子——热、声、光、电磁辐射、振动及放射性等的强度、能量和状态测试的物理检测; 对生物由于环境质量变化所出现的各种反应和信息,如受害症状、生长发育、形态变化等测试的生物监测;对 区域种群、群落的迁移变化进行观测的生态监测。 3 、环境监测的过程一般为:现场调查 监测方案制订 优化布点 样品采集 运送保存 分析测试 数据处理 综合评价等 4、环境监测的对象包括哪三个方面?答:反映环境质量变化的各种自然因素、对人类活动与环境有影响的各种 人为因素、对环境造成污染危害的各种成分。 5、环境监测的目的是什么?答:环境监测的目的是准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境 管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。具体可归纳为: ( 1)根据环境质量标准,评价环境质量。 (2) 根据污染特点、分布情况和环境条件,追踪污染源,研究和提供污染变化趋势,为实现监督管理、控制污染提 供依据。(3)收集环境本底数据,积累长期监测资料,为研究环境容量、实施总量控制、目标管理、预测预报 环境质量提供数据。 ( 4)为保护人类健康,保护环境,合理使用自然资源,制定环境法规、标准、规划等服务。 6、按环境监测的目的来分,环境监测可分为哪三个方面的监测?答 :( 1)监视性监测(又称例行监测或常规监 测)(2)特定目的监测(又称特例检测) ( 3)研究性监测 (又称科研监测 ) 7、环境污染的特点是什么?答:环境污染是各种污染因素本身及其相互作用的结果。同时,环境污染社会评价 的影响而具有社会性。它的特点可归纳为: ( 1)时间分布性( 2)空间分布性( 3)环境污染与污染物含量(或 污染因素强度)的关系( 4)污染因素的综合效应( 5)环境污染的社会评价 8、环境监测的特点是什么?答:环境监测就其对象、手段、时间和空间的多变性、污染组分的复杂性等。其特 点可归纳为: (1)环境监测的综合性( 2)环境监测的连续性( 3)环境监测的追朔性 9、什么是环境标准?答:环境标准是标准的一类,目的是为了防止环境污染,维护生态平衡,保护人群健康, 对环境保护工作中需要统一的各项技术规范和技术要求所作的规定。环境标准是政策、法规的具体体现,是环 境管理的技术基础。 10、环境标准的作用是什么?答: 1. 环境标准是环境保护的工作目标: 它是制定环境保护规划和计划的重要依据。 2. 环境标准是判断环境质量和衡量环保工作优劣的准绳: 评价一个地区环境质量的优劣、 评价一个企业对环境的 影响,只有与环境标准相比较才能有意义。 3. 环境标准是执法的依据: 不论是环境问题的诉讼、 排污费的收取、 污染治理的目标等执法的依据都是环境标准。 4. 环境标准是组织现代化生产的重要手段和条件: 通过实施标准可以制止任意排污, 促使企业对污染进行治理和 管理;采用先进的无污染、少污染工艺;更新设备;资源和能源的综合利用等。 。 11、环境标准可分为哪几类?分为几级? 分为:环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准、环境标准物质标准和环保仪器设备标 准。分为国家标准和地方标准两级,其中环境基础标准,环境方法标准、环境标准物质标准等只有国家标准。 12、制定环境标准的原则是什么? 1.要有充分的科学依据 2.既要技术先进、又要经济合理 3.与有关标准。规范、 制协调配套 4.积极采用或等效采用国际标准。 13、依据地表水水域环境功能和保护目标、控制功能高低依次划分为哪几类? Ⅲ类集中式生活饮用水地表水源地二级保护区,鱼虾类越冬场、洄游通 Ⅳ类适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区 Ⅴ类 于农 14、水的自净指标主要有哪几个测定项目? PH 值、生化需氧量、高锰酸盐指数和化学需氧 量 15、大气环境质量标准分为哪三级? 一级标准:为保护自然生态和人群健康,在长期接触情况下,不发生任何危害影响的空气质量要求。 二级标准:为保护人群健康和城市、乡村的动植物,在长期和短期的情况下,不发生伤害的空气质量要求。 三级标准:为保护人群不发生急、慢性中毒和城市一般动植物( 精品文档 16、根据地区的地理、气候、生态、政治、经济和大气污染程度划分为哪三 类地区? 一类区:如国家规定的自然保护区、风景游览区、名胜古迹和疗养地等。 二类区:为城市规划中确定的居民区、商业交通居民混合区、文化区、名胜古迹和广大农村寨。 三类区:为大气污染程度比较重的城镇和工业区以及城市交通枢纽、干线等。 17、水体污染类型有哪 水质污染分为化学型污染、物理型污染和生物型污染三种主要类型 18、地表水监测的对象主要包括哪些水系? 1.江河、湖泊、渠道、水库监测 2. 海水监测 Ⅰ类适用源头水、 国家自然保护区 Ⅱ类适用集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、 珍稀水生生物栖息地、 鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 道、水产养殖区等渔业水域及游泳区 业 用水区及一般景观要求水域 敏感者除外)能正常生长的空气质量要求。

电磁流量计使用方法

电磁流量计的应用 作者:任溢 摘要:本文简要介绍了电磁流量计的测量原理、结构与分类、特点,较具体地分析了其选型及安装注意事项。 关键字:电磁流量计测量范围测量介质励磁系统衬里材料接地 电磁流量计是利用电磁感应原理造成的流量测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流速)。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衬里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测量介质的温度、压力、密度、粘度及流动状态等变化的影响。没有测量滞后的现象。 1 电磁流量计的工作原理 电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律来测量管内流体流量的测量装置。当流体在管道中流动时,相当于一根具有一定电导率的导体的切割磁力线,于是液体柱两端会产生感应电动势。它的大小与流量成正比,并通过电极将此信号引至电路转换器。 E=4BQ/πD式中:E――感应电动势;Q――流量;B――磁感应强度;D――流量计公称通径。由上式可知,管道直径D和磁感应强度B不变时,感应电势E和体积流量Q之间成正比。 sinωt,得 但是上式是在均匀直流磁场条件下导出的,由于直流磁场易使管道中的导电介质发生极化,会影响测量精度,因此工业上常采用交流磁场,B=B m sinωt Q=πDE/4B m 式中:ω――交变磁场的角频率; B ――交变磁场磁感应强度最大值。 m 由上式可知,感应电势E与被测量介质的体积流量Q成正比。但变送器输出的E是一个微弱的交流信号,其中包含有各种干扰成分,而且信号内阻变化高达几万欧姆,因此,要求转换器是一个高输入阻抗,且能抑制各种干扰成分的交流毫伏转换器,将感应电动势转换成4~20mADC的统一信号,以供显示、调节和控制,也可送到计算机进行处理。 2 电磁流量计的结构 电磁流量计一般由四部分组成:测量管、励磁系统、检测部分、变送部分。 考虑到防腐蚀的要求,测量管内部一般都加衬里材料。电磁流量计的励磁方式主要有高频励磁、低频励磁、脉冲DC励磁。由于工业的不断发展,有的厂家已经一种新的励磁方式—双频励磁,它克服了高频、低频励磁的缺点,具有“不受流量噪声影响”,“响应速度快”,“零点稳定性高”,“精度高”等优点。 检测部分主要包括电极和干扰调整部分,由于电极要和被测介质直接接触,要具有较强的抗腐蚀性。 变送器的主要作用是将传感器信号转换成与介质体积流量成正比的标准信号输出(0~20mA、4~20mA、0~10KHz)。并且要有较高的稳定性、精度和较强的抗干扰能力。 3 电磁流量计的主要性能参数和特点

纯化水验证方案

纯化水系统验证方案 受控状态: 文件编号: 版本号: 编制:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日

发布日期: 年月日生效日期: 年月日

验证方案批准书

目录 1 验证小组 2 验证目的 3 工艺用水标准 4概述 5职责 5.1 验证小组的职责 5.2 设备科的职责 5.3 质量部的职责 6验证前的准备 6.1 验证所需设备验证 6.2验证所需文件资料 7纯化水验证 7.1三批检定验证 7.1.1检定标准 7.1.2检定方法 7.1.3结果 7.2验证结果与评定 8拟定再验证周期 9验证进度安排

1 验证小组 2 验证的目的 确认系统重改装后水质要求;确认纯化水日常检定方法可靠、重现性好;确认纯化水使用前无污染;确认纯化水在允许最大存放时间内质量完全合格。 3 工艺用水标准 我公司根据行业标准YY/T 1244-2014《体外诊断试剂用纯化水》要求,进行工艺用水的制备,分为生产配置用水,和辅助用水,并对该设备进行定期的维护保养,以保证制水质量。3.1工艺用水标准确认: 3.1.1性状 应为澄清、无色的液体。 3.1.2电导率 电导率(25℃)≤0.1mS/m即0.1uS/cm。 3.1.3 微生物总数 微生物总数≤50CFU/mL。 3.1.4总有机碳 总有机碳≤500μg/L。 3.1.5可氧化物质

取纯化水100ml,加稀硫酸(10%)10ml,煮沸后,加高锰酸钾滴定液(0.02mol/L)0.10ml,再煮沸10分钟,粉红色不得全部消失。 注:以上总有机碳和可氧化物质两项可选做一项。 4 概述 天津美德太平洋科技有限公司纯化水系统用于满足该公司试剂车间体外诊断试剂的生产,纯化水运送操作按照《纯化水制水机操作规程》进行,整个运送过程是完全受控的。纯化水运送前清洁工作按照《纯化水管道清洁消毒操作规程》进行,且对清洁消毒工作定期进行验证。纯化水接来后按规定只能24小时内用于配液等生产工序,存放2-5天的纯化水只能用于环境清洁卫生工作,存放5天以上的纯化水应废弃。鉴于以上情况及生化试剂的特点,本公司对纯化水进行验证。 4.1纯化水制备的工艺流程 自来水→原水箱→预处理水泵→机械过滤器→活性炭过滤器→软化器→精密过滤器→高压泵→级反渗透装置→级反渗透产品水箱→离子交换水泵→混合离子交换器→终端精密过滤器→纯水箱→紫外杀菌器→使用点 4.2 工艺流程简述: 先将原水打入原水箱,向原水箱中加入絮凝剂以凝集水中的有机物和胶体,然后将水泵入并通过机械过滤器,之后用还原剂除去水中的余氯,再将水通过活性炭滤器,进一步除去水中的余氯和有机物,再加软化剂除去钙、镁离子,然后通过两级精滤,用高压泵泵入反渗透装置,得纯化水成品。 4.3基础资料 设备名称:2级反渗透纯化水系统装置 设备型号: 设备用途:制备纯化水 生产商:天津市南开区先进水处理设备开发部 安装地点及使用单位:天津美德太平洋科技有限公司生产部供水站 主要技术参数:

施工安全技术措施方案

****项目 安 全 技 术 措 施 编制人: 审批人: ********有限公司2017年*月*日

安全技术措施 一、措施应用单位的单位或工作场地 本安全技术措施应用于*****项目,该项目位于濮阳市**路于****交汇处。 二、措施目的 本安全技术措施目的是为了改善劳动条件,防止生产生活中发生安全事故,预防职业病及提高职工安全素质等而编制本方案。 三、经费预算及来源 本安全技术措施来源于本项目安全文明专项措施费,对于单项投入费用较大的安全技术措施,本项目将组织人员进行论证,从技术的先进性、可靠性,以及经济方面进行比较,编制单独的《可行性研究报告》,报上级主管或者邀请专家进行评审。 四、实施部门和负责人 本安全技术措施计划项目经过审批后,由安全管理部门和下属单位组织相关人员,报本单位总共进行审批。 五、开工日期和竣工日期 本项目计划于2017年*月*日开工,计划竣工日期2019年*月*日。 六、措施预期效果及检测验收 安全技术措施计划经过项目审批后正式下达,安全技术措施落实到各执行部门后,安全管理部门负责定期对计划完成情况进行监督

检查,对已经完成的项目,组织验收部门进行验收。安全措施验收后,安全管理部门及时补充、修订相关管理制度、操作规程,开展相关人员的培训工作,建立相关的档案和记录。 七、安全技术措施具体内容 (一)编制依据 《建筑施工高处作业安全规范》JG80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-95 《密目式安全网》GB16909-97 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (二)安全保证措施 2.1组织保证 2.1.1安全生产小组 为保证工程安全顺利施工,特成立安全小组。安全小组组长由项目经理担任,副组长由项目主管生产的副经理和技术负责人担任,成员分别由项目安全员、技术员、施工员和各工种的施工队长组成。 2.1.2安全生产小组是工程安全生产的最高权力机构,负责对整个工程项目的重大安全事项做出决策。组织贯彻执行国家现行有关安全生产和劳动保护的方针、政策及上级有关的规章制度、指示等,并组织检查执行情况,制定安全生产计划并及时解决施工中遇到的问题。

相关文档