文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110~500kV架空送电线路施工及验收规范标准

110~500kV架空送电线路施工及验收规范标准

110~500kV架空送电线路施工及验收规范标准
110~500kV架空送电线路施工及验收规范标准

2 原材料及器材地检验

2.0.1

定:

1

2

3

架空送电线路工程使用地原材料及器材必须符合下列规

有该批产品出厂质t检验合格证书;

有符合国家现行标准地各项质量检验资料;

对砂石等无质.检验资料地原材料.应抽样并经有检验资

格地单位检验,合格后方可采用;

4 对产品检验结果有疑义时,应重新抽样,并经有资格地检

验单位检验,合格后方可采用.

2.0.2 当采用新型原材料及器材时,必须经试验并通过有关部门地技术鉴定,证明能满足设计和规范要求,方准使用.

2.0.3 原材料及器材有下列情况之一时,必须重做检验:

1 保管期限超过规定者;

2 因保管不良有变质可能者;

3 未按标准规定取样或试样不具代表性者

2.0.4 预制混凝土构件及现场浇筑混凝土基础所使用地碎石、卵石,应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53地有关规定.

2.0.5 预制混凝土构件及现场浇筑混凝土基础所使用地砂应符

合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52 地有关规定.特殊地区可按该地区地标准执行口

不得使用海砂

2.0.6 水泥地质量、保管及使用应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175地规定水泥地品种与标号,应满足

设计规定地混凝土强度等级.

水泥保管时应防止受潮;不同品种、不同等级、不同制造厂、不同批号地水泥应分别堆放,标识清晰.

2.0.7 混凝土浇筑用水应符合下列规定:

1 制作预制混凝土构件用水,应使用可饮用地水;

2 现场浇筑混凝土,宜使用可饮用地水,当无饮用水时,可采

用清洁地河溪水或池塘水.除设计有特殊要求外,可只进行外观

检查不做化验.水中不得含有油脂,其上游亦无有害化合物流人, 有怀疑时应进行化验;

3 不得使用海水.

2.0.8 设计允许在现浇混凝土基础中掺人大块石时,掺人地大块

石不得有裂缝、夹层,其强度不得低于混凝土用石标准.大块石地尺寸宜为150-250mm,且不宜使用卵石.

2.0.9 预制混凝土构件及现浇混凝土基础用钢材应符合设计规定.加工质量应符合相关标准地要求.钢材表面应无污物.

2.0.10 钢材焊接用焊条、焊剂等焊接材料地品种、牌号应符合所

焊接金属焊接地工艺要求

2.0.1 1 角钢铁塔、混凝土电杆铁横担地加工质量.应符合现行

国家标准《输电线路铁塔制造技术条件》GB 2694地规定.

2.0.12 薄壁离心钢管混凝土结构钢管铁塔地加工质量,除应符

合国家现行标准《薄壁离心钢管混凝土结构技术规程))DL/T 5030 地规定外,还应符合设计要求.

2.0.13 环形钢筋混凝土电杆地质量,应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》GB 396地规定.

2.0,1 4 预应力混凝土电杆地质量应符合现行国家标准《环形预应力混凝土电杆》GB 4623地规定.

2.0.15 钢管电杆地质量应符合国家现行标准《输电线路钢管杆

制造技术条件》DL/T 646地规定

2.0.16 导线地质量应符合现行国家标准《圆线同心绞架空导线》GB/T 1179地规定.进口导线地质量应符合该产品国地国家标

准,且不应低于IEC标准口

2.0. 17 采用镀锌钢绞线作架空地线或拉线时,镀锌钢纹线地质

量应符合国家现行标准《镀锌钢纹线》YB/T 5004地规定.

采用良导体作架空地线时,良导体地型号、规格及质量应符合设计选型及相应现行标准.

采用复合光缆作架空地线时,国内产品应符合国家现行标准《光纤复合架空地线》DL/T 832等地规定,进口产品应符合设计

选用标准.

2.0.18 金具地质量应符合现行国家标准《电力金具通用技术条件))(;B 2314和国家现行标准《电力金具制造质量》DL/T 768及其他相关地技术标准验收、标志与包装应符合现行国家标准《电力金具验收规则标志与包装》GB 2317.4 地规定

2.0.19 预应力钢筋混凝土和普通钢筋混凝土预制构件地加工尺

寸允许偏差应符合表2.0.19地规定,并应保证构件与构件之

间、构件与铁件及螺栓间安装方便.外观检查时应符合下列规

定:

1 预应力钢筋混凝土构件不得有纵向及横向裂缝;

2 普通钢筋混凝土预制构件,放置地平面检查时不得有纵向

裂缝,横向裂缝地宽度不得超过..0 5mm;

3 表面应平整,不得有明显地缺陷.

表 2. 0. 19 预应力锅筋混凝土和普通钢筋混凝土

预制构件加工尺寸允许偏差表 (. m )

项日底盘、拉线盘、卡盘其他装配式预制构件

长度一10 士10

断吻尺寸

宽一10 士5

厚一5 士5

弯曲L/750

续表2.0.19

项目底盘、拉线盘、卡盘其他装配式预制构件

预埋铁件(预留孔)

对设计位置地偏差

中心线位移10

安装孔距士5 士弓

螺栓露出长度+ 10,一s J 1O,一s

注 :1 本表不包括环形混凝L电杆口

2 用肉眼不能直接明显看出地网状纹、龟纹不算裂缝口

3 底盘、拉线盘、卡盘地中心线位移是指拉线盘地U形环与图纸位置地偏差,

拉线盘、卡盘是指安装孔及底盘圆槽地实际加工位置与图纸位置地偏差

4 L 为对应地构件长度.

2.0.20 绝缘子及绝缘子串:

1 盘形悬式瓷及玻璃绝缘子地质量应符合现行国家标准《盘

形悬式绝缘子技术条件》GB 1001,《盘形悬式绝缘子串元件尺

寸与特性》GB 7253和国家现行标准《盘形悬式玻璃绝缘子玻璃

件外观质量}))JB/T 9678地规定;

2 有机复合绝缘子地质量应符合国家现行标准《高压线路用

有机复合绝缘子技术条件》JB 5892地规定;

3 直流线路采用地直流盘形悬式绝缘子地质量,应符合国家

现行标准《直流盘形悬式绝缘子技术条件》SD 192地规定;

4 长棒型瓷绝缘子地质量应符合设计技术条件和相应地技

500kV架空输电线路运行规范标准

附件1 110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范 国家电网公司 二○○五年三月

目录 第一章总则 (1) 第二章引用标准 (1) 第三章岗位职责 (2) 第四章安全管理 (5) 第五章输电线路工程设计及验收管理 (9) 第六章输电线路的运行管理 (10) 第七章特殊区段输电线路的管理 (13) 第八章输电线路保护区管理 (13) 第九章运行维护重点工作 (15) 第十章输电线路缺陷管理 (23) 第十一章事故预想及处理 (24) 第十二章输电线路技术管理 (26) 第十三章输电线路评级与管理 (29) 第十四章带电作业管理 (29) 第十五章人员培训 (31) 附录A(规范性附录):架空输电线路缺陷管理办法 (35) 附录B(规范性附录):架空输电线路评级管理办法 (38) 附录C(规范性附录):架空输电线路专业年度工作总结提纲 (42) 附录D(规范性附录):架空输电线路故障调查及统计办法 (47) 附录E(资料性附录):架空输电线路运行技术资料档案(技术专档、线路台帐) (54) 编制说明 (64)

第一章总则 第一条为了规范架空输电线路(以下简称“输电线路”或“线路”)的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规范。 第二条本规范依据国家(行业)有关法律法规、标准(包括规程、规范等,下同),以及国家电网公司发布的生产技术文件(包括导则、管理制度等,下同),并结合近年来全国电力系统输电线路运行经验、设备评估分析而制定。 第三条本规范对架空输电线路生产过程中的工程设计、验收、运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级、带电作业、人员培训等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求或指导性意见。 第四条本规范适用于国家电网公司系统内的110(66)kV 500kV交流架空输电线路。±500kV直流线路、35kV交流线路可参照执行。 第五条各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司可根据本规范,制定适合本地区电网实际情况的实施细则。 第二章引用标准 下列文件中的条款,通过本规范的引用即成为本规范的条款。凡是标注日期的引用文件,其后来所有的修改内容或修订版均不适用于本规范,但对根据本规范达成协议的各方,推荐使用这些文件的新内容或最新版本。凡是未标注日期的引用文件,其新内容或最新版本适用于本规范。 中华人民共和国电力法(中华人民共和国主席令第六十号) 电力设施保护条例(中华人民共和国国务院令第239号) 电力设施保护条例实施细则(中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号) GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T 2900.51-1998 架空线路术语 GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 GB/T 14286-2002 带电作业工具设备术语 DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 5009.2-1994 电力建设安全工作规程(架空电力线路部分) DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程 DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程

新形势下110KV输电线路施工之要点

新形势下110KV输电线路施工之要点 发表时间:2018-05-02T11:51:27.947Z 来源:《科技中国》2017年11期作者:张晓雷 [导读] 摘要:110KV输电线路作为我国电力系统中的重要构成部分,其能够很好的满足我国工业生产以及人们日常生活中对于电力的需求。但是110KV输电线路在施工过程中因为难度大、施工环境复杂以及施工危险性高等诸多特点,使得其施工质量难以得到有效保障,严重情况下甚至会直接威胁到施工人员的生命安全。本文就新形势下110KV输电线路的施工要点进行了分析研究。 摘要:110KV输电线路作为我国电力系统中的重要构成部分,其能够很好的满足我国工业生产以及人们日常生活中对于电力的需求。但是110KV输电线路在施工过程中因为难度大、施工环境复杂以及施工危险性高等诸多特点,使得其施工质量难以得到有效保障,严重情况下甚至会直接威胁到施工人员的生命安全。本文就新形势下110KV输电线路的施工要点进行了分析研究。 关键词:新形势;110KV输电线路;施工要点 电能在我国现阶段的发展过程中有着非常重要的作用,这也就对电能的运行安全性与稳定性提出了更高的要求。而110KV输电线路作为我国电力系统中的重要组成部分,其施工质量往往也会直接影响到整个电力系统的运行稳定性。但是在110KV输电线路的施工过程中,经常性会遇到一些复杂的施工环境,这也就需要相关的施工人员能够对其施工要点有一个较为清晰的认知,并能够根据其具体的施工情况来进行施工工艺的针对性选择,只有这样才能够确保该输电线路的施工质量,并促进我国电力行业的进一步发展。 一、110KV输电线路的施工要点分析 (一)进行输电线路的勘察 输电线路作为110KV输电线路施工过程中的一项重要内容,其对于该输电线路的施工质量也有着非常重要的影响。通常在进行输电线路施工方案的设计过程中需要进行经济、技术以及施工条件等多方面因素的衡量,因此做好110KV输电线路的勘察工作,并在此基础上来进行输电路径长度的简短化,其能够在保障该输电线路运行可靠性的基础上使得其工作量能够得到最大限度的降低,从而为该电力企业带来良好的经济效益与社会效益。因此在进行线路方案的设计环节,其也就需要相关的勘察人员拥有良好的勘察水平以及责任心,并需要确保测量的精准程度。测绘人员还需要把握良好的测绘知识,并且能够在具体测绘的过程中严格按照相关标准来进行。在具体的测绘过程中还需要加强与工程设计人员的沟通工作,并对该输电线路的设计意图有一个清晰的了解,只有这样才能够取得一个良好的输电线路勘察效果,并使得该线路的设计质量得到有效的提升。 (二)基坑的开挖施工 在进行110KV电力输电线路的建设过程中其经常会涉及到基坑的开挖以及杆塔的基础浇制工作,这也是整个输电线路施工过程中的一个重要环节,其基坑开挖以及杆塔基础浇筑的质量也会直接影响到该输电线路的输电安全性与稳定性。因此在进行基坑开挖工作之前,还需要相关的施工管理人员能够对当地的水文情况、地下管道的铺设情况以及地质情况有一个较为清晰的了解,并需要在具体的施工过程之中尽可能的减少对其它设施的破坏。基础工程质量的高低其对于110KV输电线路的运行稳定性与安全性也有着非常重要的影响,这也就要求相关施工企业能够在具体的项目施工过程之中加强对基础工程的重视力度,并为后续的输电线路施工奠定一个良好的施工基础。 (三)杆塔基础模板的制作 在110KV输电线路的建设施工过程中,其多采用钢模板作为杆塔基础模板,但是在一些特殊情况下也需要借助于木模板来进行施工。这两种模板在性能以及强度上面都存在着比较大的差异性,因此在进行工程模板的选择过程中,其也就需要根据该输电线路工程的具体施工要求,来进行杆塔模板的合理选择。110KV输电线路在自身的建设过程中,使用木质模板时首先需要对模板的大小进行检查,并需要在确保该模板能够充分满足工程需求的情况下再进行安装方式的合理选择,而在具体的模板安装工作之前还需要进行模板大小的测量,并在此基础上完成相应的安装工作。在使用钢模板进行施工的过程中,则需要对钢模板的面积、钢的质量以及承受能力这些因素进行充分的考虑,并在此基础上来选择适当的安装方式。 (四)输电线路的杆塔施工 在进行输电线路的杆塔施工之前首先需要对其基础工程进行全面的优化与完善,而在进行基础杆塔的选择过程中,其还需要尽可能减少基面的开挖,并借此来保护当地的生态环境不会受到较大的破坏。一般情况下,如果该110KV输电线路采用的是远程而且量大的输电方式,其也就需要适当增加走廊杆塔的开挖数量,但是该施工方式下势必会对该线路周边的植被造成一定的破坏力,还会导致土壤的稳定性得到一定程度的降低。此外如果想要实现杆塔高低脚的使用目标,也就需要进行塔位的适当降低,并需要对其基础保护范围这一因素进行充分的考虑。 此外在进行环形排水沟的施工过程之中,因为山地中的雨水一般比较大,就要求施工企业在具体施工时做好基面的排水工作,来最大限度的避免雨水以及山洪等自然因素对于地面的冲击力度。如果在该塔位上存在着一定的坡度,也就需要在塔位上进行边坡的开挖,并需要将其水平距离保持在3M以上。在进行排水沟的开挖工作中还需要根据山坡的走势来进行开挖方式的针对性选择,并使得该排水沟的拦截效果能够得到充分的发挥,而该方式还能够对土地周边的基础临空范围起到良好的稳定作用。 最后在进行塔脚的处理过程中,还需要对陡壁山顶的情况进行充分的考虑,并需要在满足该输电线路施工要求的基础上尽可能减少工程基面的挖方量。对于一些地形坡度比较大的区域,塔的长短脚也就需要避免达到最大高差,因为这样会导致地面高差失去平衡力。在这一情况下也就需要借助于长脚对应基础主柱的方式来进行塔脚的处理,并借此对于过大的高差进行有效平衡。 (五)110输电线路的架设线施工 架线施工是110KV输电线路的一个重要施工环节,其也拥有着施工困难与施工危险大等特点,因此在具体的施工过程中也就需要严格按照相应的施工标准来进行,并借此来保障该输电线路的架线施工质量,并使得该项目工程的整体质量得到进一步的提升。在进行110KV输电线路的假设施工过程中,其首先需要越过更多的障碍物,这就导致了架线施工的难度得到了较大的提升。此外在架线过程之中为了取得一个良好的施工效果,还需要对输电线路进行全方位的了解,并对各个障碍物所在的区域以及类型与属性有一个清晰的了解,只有这样才能够取得一个科学合理的架线效果,并保障110KV输变线路架线工作的顺利进行。在进行架线施工之前还需要做好所有施工人员的培训工作以及相关的安全防护工作,并进一步提升该110KV输电线路其输电线的适用性。 二、110KV线路输电过程中的施工安全注意事项 为了确保110KV输电线路的顺利进行,还要求该工程中的所有施工人员都经过了专业培训与上岗考试,并且具有带电工作证书。在具体

《110kv+750kv架空输电线路施工及验收规范》与《110+50

《110kv 750kv架空输电线路施工及验收规范》与《110 50《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110~500kV架空送电线路施工及验收 规范》差异 综述 1、增加了第二章术语、增加了第三章基本规定、在测量章节中删除了视距法测距,增加了卫星定位测量、在现场浇筑基础工程中,试块的养护修订为标准养护、在架线工程中删除了爆压工艺内容。 总则 1、第1.0.3条:架空输电线路工程应按照批准和经会审的设计文件施工。需要变更设计时,应经原设计单位确认。第1.0.4条:架空输电线路工程施工前应有经审批的施工组织设计文件和配套的施工方案等技术文件。(旧版本为第1.0.3条:架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。当需要变更设计时,应经设计单位同意)。 2、第1.0.5条:采用新技术、新工艺、新流程、新装备和新材料应经过试验、测试及试点验证,判定符合本规范要求时,方可采用(旧版本为第1.0.4条:新技术、新材料、新工艺必须经过试验、测试及试点验证,判定符合本规范要求时方可采用)。 述语 增加第2.0.1条:卫星定位测量:利用2台或2台以上接收机同时接收多颗定位卫星信号,确定地面点相对位置的方法。 第2.0.2条:卫星定位:通过卫星定位测量的空间位置精度因子,来直观地计算并显示所观测卫星的几何分布状况。

第2.0.3条:对地距离:在规定条件下,任何带电部分与地之间的最小距离。 第2.0.4条:水胶比:水泥混凝土或砂浆中拌和水(不包括骨料吸收的水)与胶凝材料的质量比。 第2.0.5条:多年冻土:持续2年或2年以上冻结不融的土层,又称永久冻土。第2.0.6条:热棒:一种由碳素无缝钢管制成的高效热导装置,具有独特的单向传热性能:热量只能从地面下端向地面上端传输,反向不能传热。 第2.0.7条:接地降阻模块:由低电阻材料预制成固定形状的接地单元。原材料及器材的检验 1、增加第3.0.3条:“并应根据检验结果确定是否使用或降级使用”。 2、增加第3.0.4条:“工程所用的碎石、卵石应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T14685的有关规定”。 3、增加第3.0.5条:“工程所使用的砂应符合下列要求:?、应符合现行国家标准《建筑用砂》GB/T14684的有关规定”。 4、第3.0.6条:工程所使用的水泥应符合下列要求:?、增加当采用其他品种时,其性能指标应符合国家现行有关标准的规定。水泥应标明出厂日期,当水泥厂超过3个月或保管不善时,应补做强度等级试验,并应按试验后的实际强度等级使用。?、不同制造厂改为不同厂家。 5、增加第3.0.7条:水泥进场时应对水泥品种、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性、凝结时间及其他必要的性能指标进行复检。 6、增加第3.0.8条:预拌混凝土配制强度应符合设计要求,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定。 7、第3.0.9条:明确了混凝土拌和及养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文 输电线路杆塔的地面以下部分的总体统称为杆塔基础。它的作用是用来稳定输电线路的杆塔,防止杆塔因为承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础

岩石嵌固基础适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。 需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 岩石嵌固基础分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。但对勘测深度要求较高,要求逐基鉴定岩石的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固及风化程度情况,准确落实相关设计参数。 2.岩石锚杆基础

岩石锚桩基础适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,借岩石本身、岩石与砂浆间和锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力, 以保证对杆塔结构的锚固稳定,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。岩石锚桩基础一般宜用于未风化、微风化和中等风化程度的岩石地基, 但随着现在实验和实践经验的积累, 强风化岩石地区亦可做岩石基础。岩石锚桩基础常用型式有直锚式、斜锚式、承台式、嵌固式、半嵌固式5种类型, 应用较为成功。直锚式岩石锚桩基础具有工艺简便、灵活性高、适用性强、造价低等优势, 适用于基础作用力较小的直线塔;斜锚式岩石锚桩基础使用于基础作用力较小的直线水泥杆或直线拉线塔等塔型; 而承台式岩石锚桩基础和嵌固式、半嵌固式岩石锚桩基础使用于基础作用力较大的耐张塔等塔型。 3.掏挖基础

110_220kV架空输电线路设计要点分析

TECHNOLOGY AND MARKET Vol.19No.5,2012 0引言 在国民经济飞速发展的大背景下,国家用于建设电力电网,尤其是高压输电线路的资金日益增多。输电线路的设计是输电线路建设工程的灵魂,它的好坏直接影响着整个电网的运行,如何对输电线路进行合理设计是保证电网可靠安全运行的一大关键问题。然而,由于我国幅员辽阔,各地环境气候、地质条件相差甚多,因此,所使用的输电线路也不尽相同,这种差异性使得目前的输电线路设计存在很多问题。本文结合多年的工作经验,对输电线路的设计,分析了其应注意的地方,以供相关从业人员参考。 1输电线路概述 电力系统由发电厂、输电线路、变电站和配电设备以及用电设备所构成。电厂发出的电能由输电线路输送到负荷中心,其主要任务就是输送电能,并联络各个发电厂与变电站,使之并列运行,从而实现电力系统联网。具体说来,高压输电线路是为了实现跨地区、跨流域,错开高峰,减少系统的备用容量以及增强整个系统的稳定性而存在的。 电力线路有低压、高压、超高压以及特高压线路之分。一般输送电能容量越大,线路采用的电压等级越高。目前,我国的输电线路的主要电压等级有10kV、20kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV等。20kV及以下电压等级习惯上称为配电线路,35kV~220kV称为高压线路,330kV及以上电压等级称为特高压输电线路。而其中110kV~220kV输电线路是最常用的高压输电线路之一。按结构特点,输电线路可分为电缆线路和架空线路。电缆线路对电力电缆的要求高、费用昂贵,需较高的施工及检修技术,但因其受外界环境小,且对周边环境影响较小,因此,目前常用于城市稠密区及跨海输电等特殊场所。架空线路具有结构相对比较简单、施工方便、建造费用低、散热性能好、检修维护较容易以及技术要求不高等优点,从而得到广泛使用。鉴于这两点,将重点对110kV~220kV架空输电线路的设计要点提出一些看法与建议。 2110kV~220kV架空输电线路设计要点 架空输电线路是将多股裸导线用绝缘子和其他金具悬空架设在支持杆塔上。每个事物有利必有弊,架空输电线路的特点除了以上提到的几个优点,也包含以下几个缺陷:①由于其所处环境,因而容易受自然因素的影响与外力的破坏,发生事故的几率较大;②由于导线裸露在外,因此,对地面与建筑物以及其他设施都需要保持一定的安全距离,导致占地面积与空间大,影响土地的充分利用。针对架空输电线路的特点,其设计包括:选择所要使用的导线种类;设计输电线路的线路路径;杆塔设计;其他相关注意点。 2.1导线选择 导线是用于传导电流、输送电能的设施,是线路的关键部分之一。导线通常被架设于电杆上,需承受自身重量以及雨、风、日照、冰雪、以及温度的变化,因而需要导线有足够的机械强度和良好的电气性能。导线的种类多种多样,但钢芯铝绞线被应用得最多,钢芯铝绞线外部由多股铝线绞制而成,传输大部分电流,内部几股是钢线,机械强度较好。 在高压电网中,电压等级较高,输送容量大,为提高输送质量,减少电晕和对高频通讯的干扰,220kV及以上输电线路一般采用每两根或多跟导线组成的分裂导线。导线的截面选择由经济电流密度、容许电压的损耗量、发热条件以及电晕损耗来决定。对导线的一般要求有:①导线产品必须符合GB/T1179-2008的规定;②导线绞合的紧密度应满足机械张力的放线要求,绞合紧密应均匀一致;③导线表面应平滑圆整,不得有腐蚀斑点与夹杂物等。 对于110kV~220kV输电线路,如若采用400m2导线,建议设计覆冰小于10mm的地区采用LGJ-400/35钢芯铝绞线,覆冰小于15mm地区建议采用LGJ-400/50钢芯铝绞线。 2.2线路路径设计 输电线路的路径设计是整个设计的基础,该阶段设计的恰当与否直接关系着整个设计的质量,包括该工程的可行性、经济性、技术性以及系统运行的可靠性。路径设计的目的就是在保证运行的可靠性与稳定性的前提下,应尽可能地降低整个工程的造价。线路路径的设计包括两个方面,图上选线和现场选线。 1)图上选线。该部分的工作主要是收集输电线路所在地区的地形图、航测图。根据经验,将起点、终点与其中的必经点标出,并根据收集的资料(包括交通、民航、水文、地质、通信、气象以及林业等)避开一些大的设施与影响区域,同时考虑当地的交通条件等相关因素,依据线路路径最短原则,得出几个方案,将这几个方案进行技术上与经济上的比较,选出一个相对合理 110~220kV架空输电线路设计要点分析 刘鹏飞 (广西广晟电力设计有限公司,广西南宁530031) 摘要:输电线路承担着输送和分配电能的任务,是电力系统的一个重要组成部分,其设计的恰当与否直接影响整个电网运行的安全性和可靠性。文章结合多年的工程设计经验,在考虑设计方便可行、降低造价以及利于运行的角度,提出了110kV~220kV输电线路在导线选择、线路路径设计、杆塔设计等阶段的一些设计要点。 关键词:输电线路;线路路径;杆塔;施工技术 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.05.050 技术研发 92

110KV输电线路改造工程施工方案

110KV热西线9#、10#基塔间 线路改造工程施工方案 批准: 审核: 编制: ―――――新洋电力建设有限公司西安分公司――――― 2016年5月

施工方案 一、编制依据 1.1根据该工程设计单位编制的施工图纸。 1.2《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999) 1.3《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》、《电力建设安全工作规程》 1.4国家及地方颁布的现行有关法规、标准等。 二、工程概况及工作任务 1、110KV热西线9#、10#基塔间线路,因受雷击需对其进行更换,本次更换采用LGJ型导线。该线路750m长,双回路线路,线路地形变化较大,期间需跨越10KV基塔线路2处,6KV线路1处,低压线路1处,同被跨越线路距离比较靠近,施工难度较大。 2、地质地形情况:本工程地形为山地,地质以粘性土和碎石为主。 3、本工程使用导线为LGJ-240/30。 三、组织措施 为了保证本次线改造工程的顺利进行,确保工程质量和人身设备安全,特成立改造工程领导小组: 现场施工总负责人: 现场技术负责人: 施工班负责人: 现场兼职安全员:

后勤及物资材料负责人: 施工班成员: 四、工序安排 工序总体安排:施工准备工作→跨越塔架搭设→旧线路拆除→新线路架设→收尾工作 一)施工准备 1.技术准备:察看现场测定跨越物与新架线路的夹角,计算跨越架的宽度,并估算所需钢管或杉木杆的数量,编制跨越架搭设方案,经现场项目总工程师审批后,向施工人员进行技术交底。 2.人员组织准备:拟定现场负责人,搭设时应有人监督,对不停电搭设的跨越架安全员应现场监督,根据工程量的大小确定民技工人数。 3.施工工器具及材料准备:钢管或杉木杆、铁丝、大锤、角桩、登门安全带、钢卷尺等。二)跨越架搭设 A、一般跨越架的搭设 搭设一般跨越架适用跨越铁路、公路、通讯、广播及35kV以下停电线路,跨越架有单侧型及双侧型两种。 1.材料的选用:对停电的电力线路宜采用杉木杆,铁丝进行绑扎,搭设跨越架;对跨越铁路、公路、广播通讯线既可采用钢管也可采用杉木杆搭设。 2.搭设的要求: a、立柱间距离一般为1.5米左右,横杆上下距离一般在1.0米左右,以便上下攀登为宜。 b、立柱及支撑杆应埋入土内不少于0.5米。 c、一般跨越架上部不用封顶,比较重要的跨越需要封顶时一般采用斜向或交叉封。 3.跨越架的尺寸及距离跨越物的水平距离: a、跨越架的宽度:如施工线路与被跨越物垂直交叉时,跨越架的宽度应比施工线路各宽出1.5米,跨越架的中心应在施工线路的中心线上,如施工线路与被跨越物不垂直交叉时,可按下式计算跨越架的宽度:∠(е+3)/sinθ,其中∠为跨越架的宽度(米),е为施工线路两边线的

(完整版)110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)

2基本规定 2.0.1本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干 个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。

2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类: 1检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。 2主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。 3一般项目:除主控项目以外的项目。 2.0.3施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单元工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体应符合下 列规定: 1单元工程: 合格级: —主控项目检查结果,应100%合格。 —一般项目检查结果,可有一项不合格,但不影响使用。 不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。 2分项工程: 合格级:分项工程中单元工程100%合格。 不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程不合格。 3分部工程: 合格级:分部工程中分项工程100%合格。

不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程不合格。 4单位工程: 合格级:单位工程中分部工程100%合格 不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程不合格。 2.0.4不合格项目及处理后的质量评定应符合下列规定: 1不合格项目,经设计同意且业主认可,处理后能满足安全运行要求者仍可评定为合格。 2经业主组织决定,确定为非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加质量评定。 3质量检验及评定范围 3.0.1工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加: 1业主代表,包括业主委托的建设单位和运行单位代表。 2设计单位代表。 3监理单位代表。 4施工单位代表。 3.0.2施工质量检验评定方式和范围应符合下列规定: 1施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式,并应符合下列规定: 施工队(班)应按单元工程进行检查及自评; 工程项目部应按分项工程进行检查及自评; 施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评。 2监理单位应参加单元工程、分项工程、分部工程、单位工程及隐蔽工程的检查,并对施工单位的工程施工质量自评结果进行审查。3业主代表、设计单位代表参加分部工程和单位工程的检查,并应对分部工程和单位工程质量进行检验或抽样检验,对分部工程和单

架空输电线路设计试卷概要

2011 年春季学期《输电线路设计》课程考试试卷( A 卷) 注意:1、本试卷共 2 页; 2、考试时间:110分钟; 3、姓名、学号、网选班级、网选序号必须写在指定地方。 一、填空题 (每空1分,共30分) 1、 输电线路的主要任务是 ,并联络各发电厂、变电站使 之并列运行。 2、 镀锌钢绞线 1×19-12.0-1370-A YB/T5004-2001中,1×19表示 , 12.0表示 ,1370表示 。 3、 某线路悬垂串的绝缘子个数为 13片,该线路的电压等级是 kV 。 4、 线路设计的三个主要气象参数是 、 、 。 5、 输电线路设计规范规定,导线的设计安全系数不应小于 ;年平 均气象条件下的应力安全系数不应小于 。 6、 导线换位的实现方式主要有 、 、 三种。 7、 架空线呈“悬链线”形状的两个假设条件是 、 。 8、 档距很小趋于零时, 将成为控制气象条件;档距很大趋于无限 大时, 将成为控制气象条件。 9、 判定架空线产生最大弧垂的气象条件,常用方法有 和 。 10、状态方程式建立的原则是 。 11、已知某档档距为 498 m ,高差为40 m ,相同条件下等高悬点架空

线的悬挂曲线长度L h=0=500 m,则该档架空线悬挂曲线长度为______________ m。 12、孤立档的最大弧垂位于相当梁上剪力的地方,最低点位于相当 梁上剪力的地方。 13、排定直线杆塔位置时需使用____________________模板,校验直 线杆塔上拔时需使用_____________________模板。 14、在杆塔定位校验中,摇摆角临界曲线的临界条件是 _____________;悬点应力临界曲线的临界条件是_________________;悬垂角临界曲线的临界条件是________________。 15、发生最大弧垂的可能气象条件是_______ _________或_____ _________。 二、判断题(每题2分,共10分) 1、架空线上任意两点的垂向应力差等于比载与相应高差的乘积。 () 2、架空线的平均应力等于平均高度处的应力。() 3、如果临界档距,则两者中较小者对应的气象条件不起 控制作用。 ( ) 4、导线只有在最低气温时产生最大张力。() 5、在连续倾斜档紧线施工时,各档的水平应力不等,山上档比山下 档大。() 三、简答题 (共24分)

DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验 及评定规程 DL/T5168-2016 施行日期:2016年7月1日

目录 110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1) DL/T5168-2016 (1) 表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3) 表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4) 表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6) 表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7) 表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8) 表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9) 表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10) 表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11) 表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12) 表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13) 表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14) 表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15) 表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16) 表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17) 表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18) 表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19) 表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20) 表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21) 表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22) 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23) 表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24) 表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (25) 表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (26) 表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (27) 表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (28) 表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) (29) 表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) (30) 表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (31) 表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (32) 表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (33) 表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (34) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (35) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (36)

1000kv架空输电线路施工及验收规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除1000kv架空输电线路施工及验收规范 篇一:标准和规范 1.1标准和规范 生产制造中除按施工图指定的规范执行之外,成交供应商还应执行下列标准 (但不限于下列标准)的有效版本。在履行合同责任期间,如遇标准修订,则应执行新的标准。 篇二:110~750kV架空输电线路设计技术规定 (qgdw179-20xx) 公司各单位: 根据《国家电网公司技术标准管理办法》有关规定,《1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定》等五项技术标准已经通过审查,现批准为国家电网公司企业标准并予以发布,该标准自发布之日起实施。 附件:1.q/gdw178-20xx1000kV交流架空输电线路设 计暂行技术规定及条文说明 2.q/gdw179-20xx110~750kV架空输电线路设计技术 规定及条文说明

3.q/gdw180-20xx66kV及以下架空电力线路设计规范 及条文说明 4.q/gdw181-20xx±500kV直流架空输电线路设计技术规定及条文说明 5.q/gdw182-20xx架空输电线路中重冰区设计技术规 定及条文说明 前言 随着我国国民经济和电网建设的不断发展,我国的高压交流输电技术得到了迅速发展,目前,我国电网的最高运行电压等级从500kV发展到750kV。电网建设以科学发展观为 指导,充分利用高新技术和先进设备,在加强现有电网技术改造和升级方面取得了较大的成果。许多新技术、新工艺和新材料正在得到广泛运用和大力推广,成为电网设计和建设中的重要组成部分。为了规范设计,统一标准,确保工程安全和工程造价合理,编制本规定。 本规定编制的指导思想是:贯彻电力建设基本方针,依靠科技进步和技术创新,认真落实安全可靠、先进适用、经济合理、环境友好的原则,体现设计方案的经济性、合理性。 本规定编制的技术原则:遵照dl/t5092-1999《110~500kV架空送电线路设计技术规程》和参照 q/gdw102-20xx《750kV架空送电线路设计暂行技术规定》中的原则,并充分吸收规程颁发以来电力行业标准化、信息

架空输电线路设计课程设计

目录 情况说明书 一、问题重述 (1) 二、模型假设与符号说明 (1) 三、问题分析 (2) 四、数据预处理与分析 (3) 五、判定控制条件 (5) 六、判定最大弧垂气象 (6) 七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7) 八、计算安装曲线 (9) 九、应力弧垂曲线与安装曲线·················错误!未定义书签。 十、感言··························错误!未定义书签。十一、参考文献·······················错误!未定义书签。十二、附录·························错误!未定义书签。

一、问题重述 问题背景 《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。 应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。同时,其求解过程涉及到状态方程式求解、临界档距求解、控制气象判别及降温法等主干知识,能够起到较好复习、夯实基础知识,进一步熟悉两类曲线绘制的流程。 题设条件 设计任务书给出了设计条件,具体如下: 1) 气象条件:全国典型气象Ⅵ区; 2) 导线规格:LGJ-210/50(GB1179—1983); 3) 电压等级:110KV。 需解决的问题 根据设计任务书,本文需解决如下问题: 问题1:计算临界档距,判定控制条件及其作用档距范围; 问题2:判定最大弧垂气象; 问题3:计算各种气象条件下的导线应力和弧垂,计算档距范围50——800,间隔50,必须计算有效临界档距处的值并绘制导线应力弧垂曲线; 问题4:计算导线安装曲线(考虑初伸长)。温度范围:最低气温至最高气温,间隔5o C,并绘制百米弧垂曲线。 二、模型假设与符号说明 模型假设 假设1:该设计档两悬挂点等高,即高差为零。 假设2:作用于导线的荷载沿斜档距均布。 假设3:架空线为柔性索链,即导线刚度为零。 符号说明

110kv~750kv架空输电线路设计规范(gb 50545-) 强制性条文 word整理版

GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文 1.第5.0.4条: 5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。 表5.0.4 无线电干扰限值 2.第5.0.5条: 5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。 表5.0.5 可听噪声限值 3. 第5.0.7条: 5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。 4. 第6.0.3条: 6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定: 1 最大使用荷载情况不应小于2.5。 2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。 5. 第7.0.2条: 7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。 表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数

6. 第 7.0.9条: 7.0.9 在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,应符合表7.0.9-1和表7.0.9-2的规定。 表7.0.9-1 110~500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m) 表7.0.9-2 750kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m) 注:1 按雷电过电压和操作过电压情况校验间隙时的相应气象条件,可按本规范附录A的规定取值。 2 按运行电压情况校验间隙时风速采用基本风速修正至相应导线平均高度处的值及相应气温。 3 当因高海拔而需增加绝缘子数量时,雷电过电压最小间隙也应相应增大。 4 500kV空气间隙栏,左侧数据适合于海拔高度不超过500m地区;右侧是用于超过500m但不超过1000m的地区。 7. 第7.0.10条: 7.0.10 在海拔高度1000m以下地区,带电作业时,带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。 表7.0.10 带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙 注:1 对操作人员需要停留工作的部位,还应考虑人体活动范围0.5m。 2 校验带电作业的间隙时,应采用下列计算条件:气温15℃,风速10m/s。 8. 第7.0.17条: 7.0.17 中性点非直接接地系统在居民区的无地线钢筋混凝土杆和铁塔应接地,其接地电阻不应超过30Ω。 9. 第7.0.19 条: 7.0.19 钢筋混凝土杆的铁横担、地线支架、爬梯等铁附件与接地引下线应有可靠的电气连接,并应符合下列规定: 1 利用钢筋兼作接地引下线的钢筋混凝土电杆,其钢筋与接地螺母、铁横担或地线支架之间应有可靠的电气连接。 2 外敷的接地引下线可采用镀锌钢绞线,其截面应按热稳定要求选取,且不应小于25mm2。

110KV输电线路工程基础施工要点 杨茜

110KV输电线路工程基础施工要点杨茜 发表时间:2019-01-16T10:37:05.433Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:杨茜 [导读] 摘要:随着我国社会经济的发展,工业、农业及服务行业对电力需求量逐渐增加,电网运行的压力也随之提高。 (柳州电力勘察设计有限公司广西柳州 545006) 摘要:随着我国社会经济的发展,工业、农业及服务行业对电力需求量逐渐增加,电网运行的压力也随之提高。为了保证电力的供应,满足人们的日常生活和工作需求,我国对电网工程建设的投入逐步加大。在电网的输电方式上,大部分采用的是110KV交流输电线路。对此,本文就针对110KV输电线路工程的基础施工要点进行深入探讨,以期能够提高线路的施工质量。 关键词:110KV;输电线路;工程;施工要点 最近几年,我国经济飞速发展,对电力的需求也逐渐增加,再加上绿色发展战略的实施,很多使用其他能源的行业也转而使用电能,这又为电力输送造成了一定的压力。我国的电能大部分是火力发电和水力发电得来的,而火力发电需要煤矿资源,水力发电需要丰富的水资源,这些发电资源大都分布在我国的中西部,但东部沿海城市的电力需求较大,因此所需的电力输送线路会很长。为了减少远距离输电的消耗,采用高压输电是一种简单有效的办法,输电电压一般为110kV。要想保证输电线路的施工质量,就必须保证输电线路工程基础施工的每一个施工环节的质量,下面就电力工程110kV输电线路施工要点逐一进行探讨。 1、基础施工前的准备工作 1.1图纸会审 在100kV输电线路的建设施工开始之前,首要工作就是严格按照规定和规范进行图纸会审的工作,详细严谨的检验核查施工建设方案及其具体施工设计是否科学可行,要确保后期的施工工作能按照设计方案顺利实施。参与图纸会审的工作人员不能只有设计人员,还需要有施工建设的工作人员、监督管理施工的人员等,图纸会审工作的主要目的就是为了使所有的相关人员对施工设计能有全面的了解,全面性的了解和掌握施工工作流程设计、施工质量规定和要求、施工技术选用及其特点、选用合适的施工工艺等,通过全部相关人员的探讨才能及时发现和改进设计缺陷与问题,制定出更合适的施工方案。 1.2原材料准备 在施工前,施工单位必须加强对水泥的检测。其检测的内容主要包括:①混凝土中的轻骨料。轻骨料应选择粒径大于0.5mm的天然河砂,并且只有经过现场采样检验,合格后方能投入使用。值得注意的是嘛,砂的含泥量必须在5%以内。②混凝土中常用的粗骨料。粗骨料应选择粒径在20~40mm范围内的碎石。③钢筋。钢筋的规格、钢号、质量等都必须完全符合设计规定,并能提供真实的材质化验报告和出厂合格证明,同时还要求钢筋表面光洁,没有结疤、裂纹、麻点、分层刮痕、折叠等缺陷。④焊条。焊条的型号必须正确,并有正规的出厂合格证明。在使用前,应对焊条进行再次检测,例如:工艺性能试验等,只有全部检测合格后,方能投入只用,严禁使用焊药剥落的焊条。 1.3主要几何尺寸控制 110kV输电线路的施工过程中,需严格控制基础立柱断面尺寸、基础根开及对角线、整基基础与中心桩间的位移及扭转。控制基础四个腿地角螺栓(插入式角钢)的顶面高差及根开尺寸,地角螺栓基础要控制四个螺栓的小根开,插入式角钢基础要控制角钢的扭转和坡度。地角螺栓(插入式角钢)尺寸控制好后,在抹面时控制混凝土表面的标高,直线塔四个腿基础顶面高差控制在5mm以内。耐张转角塔、终端塔基础预偏值要保证铁塔在架线后不向受力侧倾斜,预偏率一般为3‰~7‰,施工时需参考设计值。在施工中要严格控制主要几何尺寸,特别是基础根开及对角线,否则将直接影响杆塔组立等后续工作进行。若尺寸出现严重误差时,甚至导致基础报废。 2、基础施工要点 2.1基坑开挖 在进行挖掘工作时,要确定地理环境,具体包括地质、水文、气候等,通过这些信息,选择埋放杆塔的深度和加固材料,另外,也要考虑到周边的人文习惯。由于杆塔要确保的安全性,而且不能够影响周边居民的生活,若地下存在燃气管道、水管道和其他电力线路等,则需要与相关部门沟通,及时有效的解决问题,或是直接修改图纸,将杆塔移位,以免对周边居民的生活造成干扰。 2.2钢筋笼绑扎 进行钢筋笼绑扎之前,首先应保证使用的钢筋各方面的数据符合图纸设计的要求,其次应按照规范进行钢筋的焊接,否则容易出现钢筋弯曲、夹具变形、钢筋上下错位等现象,则会对施工进度和施工质量造成一定的影响。值得注意的是,如果存在焊接接头,则50%的绑扎都应该错开接头位置,并保持均匀的绑扎间距。同时,应控制钢筋的保护层厚度,在基础施工时,选用混凝土垫块进行支垫。此外,为避免钢筋笼发生变形错位,必须在立柱主筋的四角同时设置支垫。 2.3浇制混凝土 2.3.1搅拌 搅拌缓凝土的过程中,工作人员需要坚持操作准则,而其中需要注意的内容包括:一是确认砂石与地面的分离,以免混凝土质量下降;二是保证搅拌水的质量,必须选择清澈的水源;三是严格按照比例进行搅拌; 2.3.2浇筑 主要注意事项为:一是确保振动器操作安全,严格按照操作指南进行工作;二是有效的控制搅拌时间,避免出现离析;三是注意振动棒的使用位置,适当的躲避钢筋和模板;四是严格控制下料厚度,应低于30cm。 2.3.3混凝土养护及同填 根据工程管理要求,在浇筑工作完成之后,必须进行养护工作,而根据建筑完成时间和季节的差异,养护工作的开始时间也有所不同,例如在高温天气下,需要在3小时内进行养护。 2.4输电线路勘测施工 输电线路的勘测非常重要,虽然数学上讲究的是两点之间线段最短,但实际情况输电线路并不能直接走直线,因为还要考虑输电路线上的天气情况,有无房屋或其他建筑物等情况。对于线路的测绘,需要注意的方面有以下几个:①杆塔对于方位的测量精度要求不高,但一个杆塔和其两边杆塔的角度尽量保持180°,这样杆塔受力的绝大部分可以被抵消掉;②杆塔的高度要作适当的调整,例如一个杆塔设置

相关文档