文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 演播室声学装修方案

演播室声学装修方案

演播室声学装修方案
演播室声学装修方案

演播室声学装修方案详解

一、工程概况及设计思路

1、工程概况

建筑面积:大演播室324 m2,小演播室112.32 m2

梁底标高:大演播室9m,小演播室6m

大演播室建筑长度:21.6m;宽度:15 m;呈长方体

小演播室建筑长度:14.4m;宽度:7.8 m;呈长方体

大演播室:总有效容积约:2916 m3,总有效表面积约:982.8m2

小演播室:总有效容积约:673.92 m3,总有效表面积约:378.72m2

结构类型:钢筋混凝土框架结构

设备安装情况:中央空调新风系统

消防电器其他设备:遵照原设计作专业改动

默认功能:内设控制室、录音室、男更衣室、女更衣室、化妆间、集大型道具设备间等可根据具体需求考虑设计。

2、设计思路

本次建声方案设计是根据甲方要求,在根据图纸了解现场、把握演播厅的功能定位,结合行业的功能要求,做出的初次设计方案。此方案充分利用有限空间,按照相关国家标准和规范设计。

设计方案按照甲方要求,以节目制作的功能。根据声学计算和建声设计指标的要求,对演播厅进行科学、完整的声学设计,以此来调控混响时间,避免音质缺陷,使演播厅获得高性价比的理想音质效果,并适应功能多样化的要求,从而提高录播效率。

二、设计依据

1、标准规范及其他依据

建筑声学设计及测量规范 JGJ/T131-2000

有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求GYJ26-86

建筑设计规范 JGJ31-2003

建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-95

城市区域环境噪声标准 GB3096

舞台和影视用吊杆装置专业标准规范 ZBJ80011-88

电视演播室灯光系统设计规范 GYJ45-92

甲方提供的建筑施工图纸(电子文档)

2、建声设计指标选择

(1)大演播室

本演播室是按照中型文艺节目演播室指标进行设计。设置了独立的声闸及隔音结构,能够形成单独的空间,独自使用。防止声染色、混响时间过长、低频音过浊而单独设计的特殊体量。

满场的全频混响时间设计标准值T60选择如下:

项目倍频程中心频率(HZ)

125250500100020004000

设计混响时间(S)T60≤0.400.400.400.400.400.40

环境噪声指标为:

房间种类室内背景噪声限值

电视演播室NR-30

(2)小演播室

本演播室是按照小型文艺节目演播室指标进行设计。所以对声环境的要求是:有足够语言清晰度、可懂度,有一定的丰满度。因此厅内采取短混响时间,有一定的早期反射声,声场分布要均匀,没有建筑声学缺陷。

通过增加吸声量,增加空间吸声体的手段,实现短混响时间的要求。

满场的全频混响时间设计标准值T60选择如下:

项目倍频程中心频率(HZ)

125250500100020004000

设计混响时间(S)T60≤ 0.45 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

环境噪声指标为:

房间种类室内背景噪声限值

电视演播室NR-30

(3)演播室灯光设计

该室的灯光设计以冷光源为主,为了满足不同区位的摄像功能,我们设计为平均照度均大于1500lx,色温在3150k以上,设计了多处的灵活局部补光,为良好的塑造演员及背景的空间感和清晰度,能够达到较强的色彩还原。

三、建声方案设计

1、形体分析

演播室的平面从整体上看是一个长方形。根据使用功能分区,设计为不同的混响时间。同时,室内局部的平行墙面之间、顶棚和地面之间还会有颤动回声产生,观众在演播室内也能感受到明显的回声。由于演播厅周围与办公区相连,工作时相互会产生很强的噪音干扰。所以如果做不好声学装修,会严重影响语言声的清晰度和可懂度,对音乐声也可能造成混浊,音质效果拙劣。故将所有隔墙做高强度隔音来减少相互干扰,并利用隔墙的角度和吊顶的高度及造型来减少声学缺陷。<1>

2、地面分析

由于建筑结构构造类型的特点,可能会有部分的机械振动和噪声通过楼板的固体传声传至演播厅,影响正常的录播。

3、建声处理方案

(1)顶棚:顶棚的吸声面积非常大,对整个室内的吸声起着关键作用。因此处理好顶棚吸声对整个演播厅的声学设计至关重要。经计算分析,决定同时使用两种的顶棚声学处理方式:

①顶棚的建声设计用吸声吊顶+防火吸声软包;

②顶棚下方吊装空间扩散体和低频吸声结构。

(2)演播室墙面设置一空间吸声体+防火吸声软包。

演播室内选用吸声结构主要基于如下因素:

①根据设计限定的各种技术参数制作成品,可确保吸声性能稳定,达到该工程需要的墙面吸声要求,即全频吸声,低频吸声系数要高;

②专业化生产的成品吸声结构不仅可以控制其自身的粉尘污染,避免产生二次污染,还可避免现场制作选材、加工误差;

③专业化生产制作的成品吸声结构,可大大减少安装误差,确保施工质量;

④成品吸声结构安装简单,施工周期短,现场安装成本低;

⑤成品吸声结构有更好的外观效果,有利于提升材料的装饰性。

(3)演播室所有与外相通的门,均采用声闸结构。

(4)大厅地面:建议采用隔音地板。地面做法

为了防止来自于建筑结构的固体传声,我们设计了浮筑地板增大了隔声量,保证了正常的背景噪声值。

(5)根据本演播厅所处的城市区位和周围环境分析,其厅内背景噪声的主要来源是厅内自身的影视器材、水暖系统、空调通风系统噪声和工作人员、观众。而水暖管道、空调通风系统的降噪需要对空调机房以及水暖管道等做吸声、隔声、减振等处理,需视现场情况确定。这些处理不在本方案的预算范围之内,如需要另详。

4、预计声学效果

演播室内的声聚焦、回声和颤动回声等声学缺陷基本消除,厅内混响时间达到国家相关标准并完全满足多种业务活动对声环境的要求。

演艺中心装饰装修施工方案

1. 2. 3.编制依据 3.1.编制依据 3.1.1.中冶文投置业有限公司成都大魔方演艺中心工程招标文件和施工合同; 3.1.2.中冶文投置业有限公司成都大魔方演艺中心工程施工蓝图; 3.1.3.大魔方演艺中心技术路线 3.1. 4.大魔方演艺中心施工组织设计 3.1.5.国家及行业颁布的施工技术规范、规程,验收规范,工程质量检评标准,包括但不仅限于下表所列规程: 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《工程测量规范》GB50026-2007《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002《砌体基本力学性能试验方法标准》GB/T50129-2011 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《建筑隔声测量和评价标准》GB/T50121-2005 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《室内装饰工程质量规范》

QB1838-93 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 3.1.6.成都市建筑工程有关管理规定和制度; 3.1.7.我公司在“三标一体”管理体系要求下建立的公司《管理手册》和程序文件。

4.工程概况 4.1.工程概况 4.1.1.建筑概况 成都大魔方演艺中心(简称演艺中心)是成都大魔方项目一期开发的单体之一,总建筑面积约132180.7平方米,地下2层,67974.0平方米,地上6层,64206.7平方米。主要功能为12000 座的体育兼演艺中心、420座音乐俱乐部以及配套的零售、技术、管理、车库等用房。 4.1.2.装饰装修工程概况 4.1.2.1.外幕墙及主体屋面 本项目主体部分的屋面与外墙表面为开放式不锈钢幕墙局部嵌套玻璃采光或排烟窗,内侧为防水保温金属外墙及屋面系统,幕墙及主体屋面施工工艺详见《幕墙施工专项方案》及《主体屋面施工专项方案》。 一、二层基座采用石材、玻璃组合幕墙,除钢筋混凝土柱和墙以外,其余实体外墙均采用100或200厚A5.0(B06)优等品蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0专用砂浆砌筑,实体外墙面与幕墙间做60厚矿棉毡外墙保温。 埋置于地坪以下直接和土壤(或者室外空气)接触的墙体砌筑采用等级为MU10的混凝土小型空心砌块墙,并用M10水泥砂浆砌筑,同时用Cb20混凝土灌芯;所有砂浆均应采用预拌商品砂浆。 4.1.2.2.内隔墙及饰面

演播室装修优秀设计

演播室装修设计方案 一、声学装修设计主要项目: 演播室,用于新闻及虚拟的录制及播出。建筑平面成长方形,建筑尺寸:9.6m(长)×7.2m(宽)×3.6(高)m。建筑面积:69m2。四周墙面采用吸声浮箱体结构布局。控制室采用隔断砖混结构,演播室采用木质防火隔音门。 二、声学装修设计主要内容: 1.提出演播室技术用房的主要声学技术指标,即最佳混响时间及混响频率特性及噪声评价曲线标准。 2.设计计算提出演播室技术用房内声学装修设计所需配置的总吸声量(吸声单位)。 3.提出声吸收及声扩散处理的设计配置方案,满足音质及装修的设计要求。 4.提出符合防火、装饰及声学要求的各类声学处理材料及其结构形式方案。 5.提出满足声学技术用房空气声及固体声隔绝的隔声设计要求及措施。 三、装修方案设计技术依据: 1. 中南财经政法大学网络教育学院演播室有关建筑平面图。 2.26-86广电总局标《有线广播录、播音室声学设计规范和技术用房技术要求》。 3.42-89广电总局标《广播电视中心技术用房容许噪声标准》。 4.33-88广电总局标《广播电视工程建筑设计防火标准》。 5. 26-86广电总局标《录音室的混响时间及频率特性》。 四、建声设计主要技术措施: 1.主要演播用房应有合理的平面位置,应尽量避免与噪声及振动的房间为邻。 2.尽可能使演播室有合适的平剖面体形及长宽高比例,避免在室内产生颤动回声及驻波等声缺陷问题。建声设计将结合装修作一定的调整,并采用一定的声扩散处理,为获得良好的音质创造必要条件。 3.根据演播室等技术用房的混响时间频率的特性及总吸声量的需要,并结合装修美观要求,在技术用房内墙面及天花将设计配置不同材料及形式的吸声结构,不同形式的声扩散体,使各技术用房达到预期的混响特性要求。 4.声学设计中对声吸收和声扩散处理的均采用分散和均匀配置的原则,既满足室内

装修施工方案模板

第五章主要分部项工程施工方法 一、现场施工测量放线 (2) 二、轻钢龙骨铝型板吊顶施工工艺 (4) 三、铝合金龙骨石膏板吊顶施工工艺 (6) 四、乳胶漆涂饰施工工艺 (10) 五、石材地面铺贴施工工艺 (12) 六、地砖楼地面铺贴施工工艺 (14) 七、墙面装饰板施工工艺 (16) 八、墙面砖镶贴施工工艺 (18) 九、(电梯、候梯厅)石材/不锈钢饰面门套施工工艺 (20) 十、玻璃隔墙安装 (21) 十一、玻璃镜安装工程 (22) 十二、卫生洁具安装........................................................................................................... 错误!未定义书签。 十三、开关、插座面板、灯具安装................................................................................... 错误!未定义书签。 十四、卫生间涂膜防水施工 (51) 一、大理石(花岗石)地面 (23) 二、磁砖地面 (25) 三、木地板地面 (25) 四、地面地毯铺设 (26) 五、大理石墙面 (28) 六、磁砖墙面 (30) 七、木墙裙饰面 (30) 八、木材表面油漆涂饰 (31) 九、混凝土及抹灰表面刷乳胶漆 (33) 十、裱糊壁纸 (34) 十一、墙面软包 (36) 十二、轻钢骨架石膏顶棚: (37) 十三、轻钢龙骨铝板顶棚 (38) 十四、轻钢龙骨石膏罩面板隔墙 (38) 十五、玻璃隔墙安装 (40) 十六、窗台板安装 (41) 十七、壁柜、吊柜及固定家具安装 (42) 十八、木门窗制作安装 (43) 十九、木制窗帘盒、金属窗帘杆安装 (46) 二十、卫生洁具安装 (47) 二十一、开关、插座面板、灯具安装 (49) 二十二、聚氨酯防水 (52) 一、拆除工程 (53) 一、外脚手架工程 (53)

演播室声学装修方案

演播室声学装修方案 一、工程概况及设计思路 1、工程概况 建筑面积:大演播室324 m2,小演播室112.32 m2 梁底标高:大演播室9m,小演播室6m 大演播室建筑长度:21.6m;宽度:15 m;呈长方体 小演播室建筑长度:14.4m;宽度:7.8 m;呈长方体 大演播室:总有效容积约:2916 m3,总有效表面积约:982.8m2 小演播室:总有效容积约:673.92 m3,总有效表面积约:378.72m2 结构类型:钢筋混凝土框架结构 设备安装情况:中央空调新风系统 消防电器其他设备:遵照原设计作专业改动 默认功能:内设控制室、录音室、男更衣室、女更衣室、化妆间、集大 型道具设备间等可根据具体需求考虑设计。 2、设计思路 本次建声方案设计是根据甲方要求,在根据图纸了解现场、把握演播厅的功能定位,结合行业的功能要求,做出的初次设计方案。此方案充分利用有限空间, 按照相关国家标准和规范设计。 设计方案按照甲方要求,以节目制作的功能。根据声学计算和建声设计指标的要求,对演播厅进行科学、完整的声学设计,以此来调控混响时间,避免音质缺陷,使演播厅获得高性价比的理想音质效果,并适应功能多样化的要求,从而提高录播效率。 二、设计依据 1、标准规范及其他依据 建筑声学设计及测量规范 JGJ/T131-2000 有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求GYJ26-86 建筑设计规范 JGJ31-2003

建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-95 城市区域环境噪声标准 GB3096 舞台和影视用吊杆装置专业标准规范 ZBJ80011-88 电视演播室灯光系统设计规范 GYJ45-92 甲方提供的建筑施工图纸(电子文档) 2、建声设计指标选择 (1)大演播室 本演播室是按照中型文艺节目演播室指标进行设计。设置了独立的声闸及隔音结构,能够形成单独的空间,独自使用。防止声染色、混响时间过长、低频音过浊而单独设计的特殊体量。 满场的全频混响时间设计标准值T60选择如下: 环境噪声指标为: (2)小演播室 本演播室是按照小型文艺节目演播室指标进行设计。所以对声环境的要求是:有足够语言清晰度、可懂度,有一定的丰满度。因此厅内采取短混响时间,有一定的早期反射声,声场分布要均匀,没有建筑声学缺陷。 通过增加吸声量,增加空间吸声体的手段,实现短混响时间的要求。满场的全频混响时间设计标准值T60选择如下: 环境噪声指标为:

演播室装修与方案

二、演播室工程项目预算清单 表二、演播室声学装修部分(演播室建筑面积长度: m;宽度: m;高m) 序号货物名称品牌、型号规格技术参数及性能(配置)要求数量单价(元)总价(元) 1 演播室顶部吸音处理LBOR品牌1、喷涂吸音专用吸音漆 2、其它辅料及人工 80.84 ㎡ 2 演播室铝格栅天花宝通品牌1、铝格栅:0.45厚,150*150mm; 2、 3、膨胀螺栓; 4、高度调节片; 5、镀锌吊杆; 6、其它辅料及人工 34.65 ㎡ 3 演播室扩散体吸声天花定制1、轻钢龙骨架 2、阻燃夹板:1200*2400*15mm 3、吸音纤维棉:35KG/CM 6、二维余数扩散板;600*600*70mm 4、金字塔扩散板:600*600*50mm 5、其它辅料及人工 35.2 ㎡ 4 演播室阻燃吸音聚脂纤维吸声墙1、阻燃木龙骨架:大森林 2、阻燃夹板:大森林 3、玻璃棉:欧文斯科宁 4、阻燃透声聚脂纤维: 1、阻燃木龙骨架:30*40*3000mm 2、阻燃夹板:1200*2400*5mm 3、欧文斯科宁吸音纤维棉 4、阻燃聚脂纤维板:幅宽120mm 5、其它辅料及人工 128.6 4㎡ 5 隔音墙现场制作1、双层U75轻钢龙骨; 2、埃特板; 3、天戈隔音毡; 4、欧文斯科宁吸音纤维棉 5、双层志绿隔音板 128㎡

6 静音地板定制1、专用高级木地板 2、隔时胶 3、地板防潮垫; 36.26 ㎡ 7 15CM高地台定制35. 2㎡ 8 铺隔音毡天戈隔音毡35. 2㎡ 9 背景屏风手工定制9㎡ 10 声学扩散体(墙体内灵活布置) 手工定制3、声学扩散体:60*60*20mm 4、其它辅料及人工 0块 11 不锈钢装饰条手工定制1、木架; 2、不锈钢装饰条:50mm宽; 120㎡ 12 13 60CM宽灯带吊顶1、轻钢龙骨架 2、石膏板:1220mm*24400mm 9.6㎡ 14 100mm内置音频线槽TCL 4、100mm镀锌线槽; 5、其它辅料及人工 28米 不要 了 15 防火涂料星顺品牌辅料及人工80.84㎡

声学设计隔音装修方法

声学设计隔音装修方法 聚茂声学隔音是非常重要的,只有提供一个音质环境好的场所才能让客人玩得开心,周围的居民也有良好的休息环境。为了降低噪音污染,大多数从事KTV的朋友在创业初期可能都会遇到资金不充裕的问题,所以就急切想了解如何让隔音装修经济实惠。KTV、酒吧的隔音并不是一个纯粹的装修问题,从声学角度看,它还涉及到声学方面的理论知识以及与材料与实地的衔接问题。其实说到隔音方案,很多人都感觉到十分棘手,因为噪音这个东西时看不见,摸不到,所以比较难掌控。但是作为高音量的场所,又必须进行隔音装修,解决噪音外泄等问题,才能得到到长远的发展。 一、隔音方案设计原则。 1、技术性——采用最科学合理的方式达到隔音降噪的目标; 2、合理性——对于需要新建与改造的达到整洁、美观,不影响隔音改造设备的正常使用及维修; 3、经济性——在确保降噪效果的前提下尽可能降低投资费用; 4、环保性——隔音中所采用的材料均无毒、无污染、无异味、无辐射; 5、安全性——在隔音目标达到同时确保防火、坚固等相关目标的相关安全的符合安全要求。 二、隔音装修需要注意的地方 1、处理好各个门窗的隔音,玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔音处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸声材料。 2、天花吊顶的部分,原始的顶部吊杆上的螺丝帽上加一橡胶垫,采用聚茂天花减振器,然后安装龙骨框架,龙骨空隙填充隔音棉,将聚茂低频减振隔音板用自攻螺丝固定到龙骨上,采用密封剂补缝作失效保护处理。如果要求效果更好的话,可采用双层隔音做法。

3、用重墙来隔断大声压级声源的干扰,大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔音处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔音墙。 4、处理好管道部分的串音和干扰,空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。 5、音箱的合理布局,可以减少互相干扰,一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。 三、包房隔音设计的基本原理: 1、墙体隔音设计 隔墙是隔绝KTV噪音向周边区域传播的主要屏障,其合理的隔音处理最大限度的减轻了KTV娱乐噪声对外界的影响,而且力求阻断或降低墙体的“固体声桥”作用(切勿将砖墙垒到顶),使KTV的噪声对周围住户的影响降到最低程度。 2、地面隔音设计 KTV低频会以震动的方式向楼下和结构传播.设计中隔音处理作为重中之重的工程控制措施。找平地面,满铺隔音材料,安装地板.以这样的方式可以很好的隔绝楼上噪音向楼下传播的途径. 3、天花板的隔音设计 KTV包厢顶棚的吸隔音处理也至关重要,其效果如何是夹层能否达到声学控制设计指标的组成部分。为此,设计根据受声强弱和结构传声特点,以及所需的整体隔音量,采用单腔共振复合式吸隔音吊顶实施整体控制。 4、管道隔音设计 通风机及其通风管道是产生空气动力性噪音的主要部位,而且通风管道又是管外噪声由此向外部空间传递的“噪声走廊”,即最薄弱环节。为此,必须对通风机和排风机及管道实施消声和必要的隔音隔振处理;对长跨度并位于强声源上方的通风主管道必要时应加接消声段处理;位于强声源的室内通风管道,则在其与外墙相连接的主要出、入段采用隔音阻尼包扎处理。

演播室(环境与灯光)装修设计方案(含设备)

XXX劳动教育管理所 演播室 装 修 方 案 2015年3月18日

目录 第一部分设计方案 (2) 一、设计说明 (2) 1.演播室的主要技术指标 (3) 二、设计依据 (3) 三、验收规范 (4) 四、技术规范 (5) 五、技术指标 (5) 1.演播室技术指标 (5) 2隔声门(窗)技术指标 (6) 3演播室声学噪声控制和混响时间控制技术指标 (7) 第二部分主要设备选型及技术参数 (9) 一、摄像、录像及编辑系统 (9) 1.SONY PXW-X280高清摄录一体机 (9) 2.万迪来XD-96ud摄像机电池 (10) 3.SONY SXS -1 SBP 32G存储卡 (10) 4.利拍TH-650三脚架 (11) 5.SONY SBAC-US30读卡器 (11) 6.SONY ECM-673 驻极短枪式电容话筒 (12) 7.大洋高标清非线性编辑工作站-5800A (13) 二、灯光系统 (18) 1. 三基色冷光灯 (18) 2.单端卤钨石英灯泡 (20) 3.三基色柔光灯管 (20) 4.聚光灯调光台 (21) 5.吊挂系统 (22) 三、音频系统 (28) 1. 监听耳机 (28) 2. 采访话筒手持 (29) 3.16路调音台 (30) 第三部分设备报价 (31)

第一部分设计方案 演播室系小型演播室,灯光系统采用传统三点式布光和新型冷热光源环型布光相结合方式。结合贵单位演播室具体情况和要求,将新闻景区和访谈景区相结合,提高有效面积的综合利用率,达到美观实用,效果突出,且不虚耗资金的功效。整体灯光采用可移动式轨道安装,所有灯光均可前后左右移动。现设计功能可满足1-2人新闻和2-3人访谈性节目的灯光需求。 声学装修结合该演播室的实际情况,采用立体吸音浮箱结构,使该演播室声学装修声场效果达到最佳,整体观感达到最佳。 本设计方案遵照中华人民共和国广播电视总局颁布的《电视演播室灯光系统设计规范》的数据要求并结合该演播室实际情况而设计的。 一、设计说明 本方案完全按照市级专业电视台演播室的标准要求配备的。本演播室即符合电视台的使用要求、也符合广播电视行业标准以及电视演播室灯光系统设计规范GYJ45-92设计标准。

声学房间施工方案

声学装修施工方案 1.1工程概况 (1)本工程为***内装修工程,位于北京南四环西路****,拟对7号楼的一层至二十二层部分改造装修。 (2)主要声学房间装修做法 a.主要声学房间:两套电视配音间、两套带控制室的音频直播室、三套演播室及导演室; b.简要说明:力求造型简洁、大方、现代的风格,有主题思想, 在材料和色调选择上要适合广播特点的材料和色调,色调上要柔和、 协调,给录音人员和工作人员以清新、明快感,为艺术创造工作提供 良好的气氛。 c.声学装修材料作法(具体做法见施工图): 表面声学材料做法:地面采用防静电复合木地板,同时地沟的走 向根据控制桌方案做相应调整。 墙面表面材料采用3厚金属穿孔板;板后再填充吸声材料。 踢脚板:采用50高拉丝不锈钢踢脚板。 吊顶:首先做隔声吊顶,再做吸声吊顶,表面做1厚黑色铝合金格栅(高度50,中距75)。吊顶留检修口,可以上人。 隔声吊顶具体做法:Ф10吊筋作为弹簧吊杆,中距不大于1200毫米;通过弹簧隔振吊钩与主龙骨连接,主龙骨采用U60X30上人龙骨(壁厚1.5mm),间距不大于1200毫米,向下预留300高Ф8吊筋;次龙骨U50吊挂在主龙骨上,中距不大于600mm;;次龙骨下面做钢丝网上铺100厚玻璃棉包玻璃丝布;下面再做12+12厚石膏板错缝搭

接。 吸声吊顶具体做法:1厚黑色铝合金格栅(高度50,中距75),上铺50厚玻璃棉包黑色玻璃丝布。 装修过程中提供各个机房的音箱吊装或墙装安装件以及电视安装支架。音箱安装件型号由甲方指定,具体安装位置和甲方协商解决。电视的安装支架型号适应42吋液晶电视或经甲方许可,支架及安装费用含在总装修费用里。 装修过程中为各个机房提供开关、电源面板及其它面板的安装和加工。其中音频接口板和综合接口板按需要设计加工(按甲方要求定制),材料用3mm厚磨砂铝板加工。 施工阶段,施工方应按甲方的实际要求调整地沟开口的位置和增 减地沟开口的数量。在地沟的开口位置,做盖板支撑架,支架可以调 整水平。 机房内配电箱到地沟内预埋管线的电源线由工艺安装时完成,其它各类电缆(线)铺设由土建完成。 风口的颜色要求与整体风格协调一致。 (3)声学技术要求 1)声学设计范围:两套电视配音间、两套带控制室的音频直播室、三套演播室及导演室; 2)声学设计包括噪声控制和音质设计两部分。 噪声控制是声学设计中头等重要的问题,若达不到噪声控制标准和要求就会失去使用价值,噪声控制包括围护结构(墙体、屋顶、门

演艺中心装饰装修施工方案

1.编制依据 1.1. 编制依据 1.1.1.中冶文投置业有限公司成都大魔方演艺中心工程招标文件和施工合同; 1.1. 2.中冶文投置业有限公司成都大魔方演艺中心工程施工蓝图; 1.1.3.大魔方演艺中心技术路线 1.1.4.大魔方演艺中心施工组织设计 1.1.5.国家及行业颁布的施工技术规范、规程,验收规范,工程质量检评标准,包括但不仅限于下表所列规程: 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《工程测量规范》GB50026-2007 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《砌体基本力学性能试验方法标准》GB/T50129-2011 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《建筑隔声测量和评价标准》GB/T50121-2005 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《室内装饰工程质量规范》QB1838-93 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 1.1.6.成都市建筑工程有关管理规定和制度; 1.1.7.我公司在“三标一体”管理体系要求下建立的公司《管理手册》和程序文件。

2.工程概况 2.1. 工程概况 2.1.1.建筑概况 成都大魔方演艺中心(简称演艺中心)是成都大魔方项目一期开发的单体之一,总建筑面积约132180.7平方米,地下2层,67974.0平方米,地上6层,64206.7平方米。主要功能为12000 座的体育兼演艺中心、420座音乐俱乐部以及配套的零售、技术、管理、车库等用房。 2.1.2.装饰装修工程概况 2.1.2.1.外幕墙及主体屋面 本项目主体部分的屋面与外墙表面为开放式不锈钢幕墙局部嵌套玻璃采光或排烟窗,内侧为防水保温金属外墙及屋面系统,幕墙及主体屋面施工工艺详见《幕墙施工专项方案》及《主体屋面施工专项方案》。 一、二层基座采用石材、玻璃组合幕墙,除钢筋混凝土柱和墙以外,其余实体外墙均采用100或200厚A5.0(B06)优等品蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0专用砂浆砌筑,实体外墙面与幕墙间做60厚矿棉毡外墙保温。 埋置于地坪以下直接和土壤(或者室外空气)接触的墙体砌筑采用等级为MU10的混凝土小型空心砌块墙,并用M10水泥砂浆砌筑,同时用Cb20混凝土灌芯;所有砂浆均应采用预拌商品砂浆。 2.1.2.2.内隔墙及饰面 本项目中无声学要求的房间墙体采用100或200厚,A5.0(B06)优等品蒸压加气混凝土砌块, Mb5.0专用砂浆。有特殊声学要求的墙体选用均详见各层隔声墙体编号示意图中相关内容。 按照高层民用建筑设计防火规范,隔墙构件均为不燃烧体,耐火极限分别为防火墙≥3.0h,承重墙、楼梯间、电梯井隔墙≥2.0h,疏散

声学装修专项方案

中国国际广播电台对外传播中心技术大楼 声学装修工程 声 学 装 修 专 项 方 案

中国国际广播电台声学装修工程项目部 声学装修施工装修专项方案 一、浮筑地坪施工方案 1、使用范围 本工程浮筑地坪。 2、施工准备 1)材料要求 本工程采用C20成品碌、成品隔声减震垫块、50厚橡胶板、50厚粗玻璃棉毡、12厚中密度板、防水卷材、①8线材、10厚预埋钢板、水泥、黄沙等。 2)主要机具 主要机具包括:水准仪、电焊机、型材切割机、圆盘锯,方尺,钢尺,钢水平尺、振动棒、平板振动机,磨光机、刮板等。 3)作业条件 (1)安装完地坪内的各种管线。 (2)各种材料全部配套备齐。 3、工艺流程 测量放线T安放减震垫块、橡胶板及粗玻璃棉毡T铺设密度板并安装隔声墙承重预埋件T防水卷材施工T铺设双向双层①8钢筋T浇筑100厚C20碌压平T 20厚1:2水泥砂浆找平(如是木地板,需进行基层木工板安装)t铺设装饰面层。 4、施工工艺作法 1)测量放线: 根据设计要求,弹出装饰房间的净空尺寸,画出减震垫块的安放位置及与预埋件的安装位置; 2)安放减震垫块、橡胶板及粗玻璃棉毡: 根据测量放线的位置线,沿房间四周安放50厚的橡胶板,按300的间距摆放减震垫块并满铺50厚粗玻璃棉毡,密实无缝隙 3)铺设密度板并安装隔声墙承重预埋件: 满铺12厚密度板,并根据放线位置设置套墙承重的预埋件,间距符合设计要求。

4)防水卷材施工: 采用防水卷材两层错缝铺设,处理好每道接缝,施工高度宜高于混凝土完成面高度20mm防止施工混凝土时渗水至玻璃棉毡,影响隔音效果。 5) 铺设双向双层①8钢筋: 按照设计要求,在完成防水层上按双向双层进行排布①8钢筋,间距 @150*150^扎牢实,按要求进行垫放垫块,并注意不要破坏防水层。 6) 浇筑100厚C20碌压平: 用水准仪制作水平控制点,浇筑成品C20碌,厚度100,用振动棒及平板振动机进行密实施工,压平。此项施工注意不要使混凝土的凝结水溢到玻璃棉毡上。 20厚1:2水泥砂浆找平 用水平仪制作水平控制点,采用20厚1:2水泥砂浆进行找平。如是木地板饰面层,需增加木工板基层。 7) 铺设装装饰面层: 如是地胶面层,只需按照地胶施工方法在找平层上直接进行施工;如是木地板面层,则采用胶粘形式,直接在木工板基层上安装木地板,但必须保证地板下无夹砂、空层,防止走动产生响声。 5、工艺要求 本施工分项应注意一下:套墙承重预埋件的位置;隔声减震垫块与玻璃丝棉毡应排布密实;防水不能破坏及混凝土凝结水不能渗入隔声层。面层的验收应符合相关分项面层验收国家标准。 二、轻质隔声套墙施工方案 1、适用范围 本工程的轻质隔声套墙(空腔200宽、空腔100宽)。 2、施工准备 (1) 主要材料及配件要求 10#曹钢、5蹄钢 (2) 轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。

XX单位演播室设计方案..

XX单位演播室设计方案 一项目概述 1.1建设背景 二十一世纪是信息化时代,信息化已成为一种必不可少必备条件。此演播室系统的设计上,基本思想是实用、全面、经济。考虑到场地毕竟与专业电视台不同,在场地、资金、用途等方面受一定限制。因此,定格它为中低档的演播室 1.2建设目标 演播室的设计以及设备的选型和配置方案必须能够满足单位日常电视节目制作、精品课程制作及直播等正常应用的需要。具体可包括以下几点 高清专业演播室 高清节目摄录、编辑、制作,高清资料存档,高清教学课件制作为高清晰网络课件等多媒体资源共享提供前期支持。 社内视音频信号的调度 社内各场馆(演播室、多功能厅等)间信号的互联互通,能够实现灵活的信号调度。 社内多媒体视、音频资源的管理 对单位多年来积累了相当数量的多媒体资料,这些资料的格式复杂多样,保存困难、管理也比较混乱。需要一套完整的后期管理系统来实现多媒体资料的数字化采集、编辑、存储、检索、刻录、网络发布。以实现资料的资源共享及管理,需要的时候能够找得到,用的时候能够充分地把资源用好,发挥出其应有的作用。 远程教学实时双向交流 单位的培训或会议在需要时与其他单位进行交流互动。 有线电视网络播出 结合单位现有的有线电视网络进行改造,排除C T A V系统的信号干扰,同时实现播出内容的强制接收。

二系统设计的指导思想和设计原则 充分利用有限的投资,在保证演播室先进性的前提下,选用性能价格比最好的设备。 ?先进性 以先进、成熟的视频技术进行合理搭配,支持数据、语音、视像等多媒体应用,用基于数字视频的技术替代传统的模拟视频的技术。 ?标准化和开放性 视频标准应遵循国际化标准,使用国内标准的p a l制式,演播室按照国际化标准建造应用最新的布线方法,根据现有的设备进行合理配套,使得新老设备均能正常使用,为了今后的发展事先预留出应用端口及软硬件的升级换代,提供开放性的解决方案。 ?可靠性和可用性 选用高可靠的产品和技术,充分考虑系统在程序运行时的应变能力和容错能力,确保整个系统的安全与可靠。选用质量、性能、价格、服务、优异的品牌。 ?灵活性和兼容性 选用符合国际发展潮流的国际标准的软硬件技术,设备选型考虑多用途。不同的视频设备(摄象机、录象机、切换台、非线性等)以及原有设备必须提供良好的兼容互连手段。 ?实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个性能最佳的视频操作系统。 ?安全性和保密性 在特殊使用的情况下,必须保证视频文件信息保存和各种应用系统的安全。 ?扩展性和升级能力 演播室应具有良好的扩展性和升级能力,选用具有良好升级能力和扩展性的设备。在以后对该演播室行升级和扩展时,必须能保护现有投资。应支持多种视频格式、多种接口设置和多媒体实际应用。

打造梦幻星空吊顶,7.2家庭影院的声学装修方案

梦幻星空吊顶的7.2家庭影院装修方案 一、项目概况 业主陈小姐 环境描述闵行鹿鸣苑楼中楼的顶楼 需求概述个性发烧友,要求达到THX后期制作室级别的私人影院认证标准 整体资金投入影院装修设计+设备≈80万元 环境大小结构长7.0米、宽4.3米、高2.8米、建筑面积30平方米,容积约84.28立方米,空间比例结构基本达到黄金比例 二、影院配置清单 三、影院整体风格与效果 在影院室颜色的选择上,设计师采用了黑色和深咖啡色为主色调,极大地减少了环境光的影响。加上特制的星空吊顶,不仅起到很好的的吸收、扩散效果,还能达到非常迷人的装饰作用,总体上属于比较朴实的风格,没有做太过奢华的装饰。 四、影院装修设计过程详解 陈小姐向设计师阐明了影音诉求后,经过现场勘察,设计师最终决定将顶层其中的一个房间改造成长7.0米、宽4.30米、高2.8米的空间,以基本达到适合打造为独立家庭影院的黄金比例。 1、地板结构:第一层水泥结构,第二层杉木条做木格栅和11mm隔音减震垫(木格栅和水泥地面用橡胶垫隔开,然后在其间铺满细沙,最后在上面铺设隔音减震垫),第三层是18mm 细木工板和2mm的软木垫,第四层紫檀木地板,第五层幕布到皇帝位铺15mm羊毛地毯。 木格栅和水泥地面用橡胶垫隔开 铺设紫檀木地板 2、天花板结构:第一层水泥结构,第二层杉木条做间隔木龙骨架夹50mm厚的玻璃纤维棉,第二和第一层之间间隔50mm的空气层,第三层9mm纸面石膏板,第四层2mm的隔音毡,第五层12mm纸面石膏板,第六层圆形二维二次余数扩散板,第七层特制的星座顶。 顶部吸音棉

3、两侧墙结构:第一层水泥结构,第二层杉木条做间隔木龙骨架夹50mm厚的矿棉,第二层和第一层之间间隔180mm的空气层,第三层9mm纸面石膏板,第四层2mm的隔音毡,第五层12mm纸面石膏板,第六层是二维二次余数扩散板和圆型立体扩散体吸音板。 侧墙吸音棉 4、前墙结构:第一层水泥结构,第二层二维二次余数扩散板和圆型立体扩散体吸音板。 前部和天花板扩散板 5、后墙结构:下半部第一层为190mm水泥墙+50mm厚的矿棉+190mm水泥墙结构,外面为二维二次余数扩散板和圆型立体扩散体吸音板。上半部在原来的隔音玻璃基础上再加双层中空玻璃,然后是加厚遮光布加枣红绒布的双层窗帘。 改造完成的后墙 6、后墙上半部是430×150CM的玻璃窗,为了隔音效果原打算砌墙封了,但考虑到这面窗口正好面对公园的小山,封了可惜了,只有改为加装双层中空玻璃,然后是加厚遮光布加枣红绒布的双层窗帘进行处理。 隔音玻璃窗 7、双重隔声门:第一道由里外两层不锈钢,双层石膏板,隔音毡玻璃纤维等组成的13cm 厚隔音门,第二道为里外双层实木板,双层石膏板,隔音毡玻璃纤维等组成的18cm厚隔音门,两道门和门槛之间密封处理都使用专用密封贴进行隔音。 双层隔音门 8、在线材的选用方面,主要使用了以下线材: HDMI线:开博尔L系列10米镀银线,1.4版本,GOLDSOUND; 电源线:爱立信通信级电源线双芯6平方入墙电源线材,美国蛇王电源线; 信号线: Silver Sonic美国银声 BL-1 II镀银信号线,美国MIT平衡线; 音箱线:美国MONSTER魔声环绕线,美国MONSTER魔声M850SW低音炮线,瑞典 Athena Garuda (哥鲁达)系列7芯微空间包银纯铜喇叭线用于连接中置音箱,美国蛇王线用于连接主音箱。 安装设备 投影幕、LCR音箱、环绕以及后环绕音箱,还有皇帝位等都严格按照THX标准进行安装和摆放。 左喇叭 左环绕 后环绕音箱 9、吊顶部分:星空顶的制作颇费功夫。首先利用锡纸不透光地将led灯完全包裹好,然后在头部用细针根据星星大小扎大小不同的针眼,,使其发出细针尖大小的光,并配合经过制作的0.1mm厚度的星空写真图(厚了影响天花板扩散板的效果),最终达到理想的效果。 完成后星空吊顶 五、系统的实测效果 在观看功夫熊猫1和速度与激情5时,都可以轻而易举地再现完美的低频效果,变形金刚3和雷神的声效更加动人,其中的低频和超低频让人有身临其境般的感受。现在的电影大部分都是2.35:1比例的,为了达到全屏幕的视觉感受,使用2.35:1的变形镜头配合2.35:1弧形画框幕布,再加上较完美的声音效果,完全让人神游于影片中,流连忘返。 量起智能科技 祝地球人幸福快乐每一天

声学装修设计处理与施工流程

声学装修设计处理与施工流程 随着家庭影院和专业视听室的兴起,对环境建筑声学技术与自然空间装饰视觉效果完美的结合提出了更高的要求!为此,上海元音影音规划中心针对家庭影院和中小型视听室的特点,推出了从声学测量、声学设计、直至施工、验收的视听室一体化服务。音响器材播放声音的好坏,与聆听环境的建筑声学特性有着非常密切的关系,要使音响系统发挥最高性能,必须对听音房间作一定的声学处理。 根据THX标准,视听室应达到: o对白清晰度和准确度 o精确的声音定位 o平滑的声像移动 o极具空间感的环绕声场 o平衡的音色 o快速紧凑的低频表现 o宽广的动态范围 o每个位置都是皇帝位 为了达到以上声学设计要求,需要针对以下方面的设计有4个方面需予考虑: a.混响时间 b.扩散特性 c.房间的频率特性及各种声音缺陷 d.环境噪声声级 如果声学设计处理不当或不处理会出现以下几种情况: a.混响时间过短,声音发干,枯燥无味,不亲切自然;混响时间过长,会使声音含混不清,反射声掩盖直达声的传播,声音定位混乱,吵耳,听闻不清晰,如果将音量放大,同时也会加强了反射声的能量,更让人觉得吵闹,严重影响听感; b.室内声场不均匀,各频段声音失衡,声音不圆润;不动听;不饱满;不温暖。环绕声场不能产生很好的包围感。 C.室内有严重的驻波、谐振、颤动回声等声缺陷,这些缺陷严重影响听感,严重时视听室无法正常使用。 d.背景噪声影响安静的视听室环境,影响视听感受。或者音响设备声音影响他人生活。 关于声学设计中声波的吸收 元音影音视听通过对房间的体量结构分析计算,针对高频2KHz~20KHz,中频500Hz~2KHz,低频20Hz ~ 500Hz进行组合吸收,根据各材料的吸声系数曲线把各个频段的吸声材料合理得布置到墙体地面和顶部结构上,使视听室混响时间达到最佳数值,并使其综合曲线结构区域平直,使各个频段吸声量均衡。

600m2演播厅声学装修工程施工方案

基本情况 1.1 湖南教育电视台演播厅土建完成后的室内空间尺寸为高 19.45米,宽 20.2米, 深 29.2 米。 1.2演播厅为框架结构,墙体为双层 240mm 厚中空300mm 砖混结构隔音墙。 1.3演播厅顶部屋顶为网架结构,屋面为双面彩板夹10cm 离心玻璃屋面瓦,未作 隔声处理。 1.4 演播厅内北墙开有 2张供观众出入的 1.5m 、 2.4m 双开门,西墙有 2 张供演员 出入的 1.5、2.4 米双开门, 4 张门都有声闸。南墙有 1 张 1.5、2.1m 双开门用于搬运道 具及摄像机电 缆安装时进出。 1.5 演播厅内北墙离地面 5m 处为控制室的观察窗,观察窗尺寸: 1.6 室内 15.5-19.4米高处为空调层,空调层安装空调管道,并设有宽频 消音器。 空调主机及风柜、水泵、闸门安装于同楼办公楼屋面,主机、管道等已作隔震处理(此 项由空调设备安装部门承担) 。 1.7 13.5-15.5 米高处为灯光设备层。在灯光设备层底部( 13.4 米位置)已制作一 吸音 层。吸音层做法: 上下为 4mm 钢板网, 中填 80mm 厚离心玻璃丝棉外包玻璃丝布, 离心玻璃丝棉容重 28kg/m3。 8.4米处为一宽度为1000cm 厚10cm 的钢筋水泥走道。 录音控制室室内空间尺寸为:高 4200mm ,宽4800mm,长6600mm 。 声闸共 3 个。具体尺寸见演播厅平面图及剖面图。 2 本演播厅声学上的有利条件 工程名称: 工程地点: 承包范围: 三、600m2演播厅声学装修工程概况 XX 教育电视台 600m2 演播厅及附属技术用房声学装饰工程 XXX 市雨花亭新建西路 13 号 湖南教育电视台演播大厅 600m2 演播厅及附属技术用房声学装饰工 四、600m2演播厅声学装修方案 1.9 地面为水磨石。 1.10 观众区域约 312 张软质座位。 3、 1.6m 。 1.8 1.11 1.12

演播室灯光,声学装修技术设计说明

新闻(虚拟)演播室灯光、声学装修技术说明 演播室系小型演播室,灯光系统采用传统三点式布光和新型冷热光源环型布光相结合方式。结合贵单位演播室具体情况和要求,将新闻景区和访谈景区相结合,提高有效面积的综合利用率,达到美观实用,效果突出,且不虚耗资金的功效。整体灯光采用可移动式轨道安装,所有灯光均可前后左右移动。现设计功能可满足1-2人新闻和2-3人访谈性节目的灯光需求。 声学装修结合该演播室的实际情况,采用立体吸音浮箱结构,使该演播室声学装修声场效果达到最佳,整体观感达到最佳。 本设计方案遵照中华人民共和国广播电视总局颁布的《电视演播室灯光系统设计规范》的数据要求并结合该演播室实际情况而设计的。 第一部分设计方案 1、幕布:采用蓝色环型阻燃幕布做为背景幕布,即可做新闻口播,又可做访谈节目时使用,使录制节目更方便。并且光布均匀、光比适中,没有阴影。 2、整体灯光系统采用滑动轨道系统并配置恒力铰链,整体灯光系统可左右前后自由移动,部分地区灯具可上下移动,使调光更灵活方便。因考虑房间的宽度较宽,所以配置四根固定轨,使调光灵活方便并且以后可自由升级。 3、采用环型布光法,其照度均匀,无明显交叉阴影和眩光,且发光面积大,使轮廓明显,画面有纵深感,人物立体感强,画面清晰自然,色彩绚丽。 4、背景光:采用4X36W三基色冷光灯做背景灯,将幕布均匀照亮,光效细腻,没有明显交叉阴影。 5、逆光:采用6×36w三基色冷光灯做逆光,使轮廓明显突出,人物更丰富自然,且立体感强。 6、主光:主持人前用6×36w三基色冷光灯做主光,使主持人面部光线均匀,画面清晰自然。并配置1。5m恒力铰链,使调光更灵活方便。 7、侧付光:主持人左右各用4×36w三基色冷光灯做侧付光,以柔化主光照不到的死角、阴角并柔化主持人颈部阴影。 从整体布光来说,背景、轮廓光强,使画面有纵深感,背景照度均无明显交叉阴影,利于节目制作,中心照度均匀,符合演播室的标准。

三合一多功能演播厅方案设计

技师专业论文 三合一复合型演播厅方案设计

[内容提要] 全国大约有3000多家电视台,通常都设有新闻演播室、专题演播室、综艺节目演播厅,三者相互分离,各自为政。在一些地市级中小电视台,由于资金及场地限制,这种布局造成人力、物力、财力的浪费,本人根据自己十几年来对电视台及舞台灯光的深入了解,精心设计一套三合一复合型多功能演播室,即在一间演播室呈现综艺演出、专题采访、虚拟抠像等多个场景,大大提高演播室利用率,实现一次投入,多场景利用的效果。本方案精心选用目前最先进的LED聚光灯及电脑摇头图案光束灯实现高效、节能、可靠、经济适用的舞台灯光效果。希望能够为众多中小电视台演播厅的综合利用提供一点帮助。 [关键词]三合一复合型演播厅灯光选择布局结构设计

目录 一演播厅概述 (1) 二舞台主演区结构 (4) 1结构综述 (4) 2设备层吊杆分布 (4) 3演区灯光分布 (5) 三虚实结合抠像区域及实景拍摄区域 (7) 1结构综述 (7) 2设备层轨道 (7) 3演区灯具配置 (7) 四主要灯具选择原则 (8) 1 灯具方便调节 (8) 2尽量选择LED灯具 (8) 3 LED灯珠显色性 (8) 4 LED灯具的散热问题 (9) 5 LED灯具配件选择 (9) 6选择节能高效的光束图案效果灯 (9) 五主要灯具参数 (9) 1 LED柔光灯 (9) 2 450W 变焦摇头LED聚光灯 (10) 3 120W 可调焦LED聚光灯(杆控) (10) 4 200W 可调焦LED聚光灯(杆控) (10) 5电脑摇头光束灯330W (11) 六结论 (12) 参考文献: (12)

录音棚装修方案

录音棚装修方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

小面积录音棚的建声设计特点 a、声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。 b、装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。 c、通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。 d、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。

e、小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。 f、小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。 二、经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下: 1、录音棚改造方案 隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。 根据平均吸声系数的计算公式,经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为,满足设计要求。以下是各部分构建的具体结构:

中小演播室设计方案资料

中小摄影棚设计方案 摄影棚按照功能使用可分为以下几个部分: 光学设计、装饰及声学设计、音视频及摄录编设备。 小型(约100平方米)摄影棚,灯光系统采用传统三点式布光和新型冷热光源环型布光相结合方式。结合贵单位摄影棚具体情况和要求,将新闻景区和访谈景区相结合,提高有效面积的综合利用率,达到美观实用,效果突出,且不虚耗资金的功效。整体灯光采用可移动式轨道安装,所有灯光均可前后左右移动。现设计功能可满足1-2人新闻和2-3人访谈性节目的灯光需求。 声学装修结合该摄影棚的实际情况,采用立体吸音浮箱结构,使该摄影棚声学装修声场效果达到最佳,整体观感达到最佳。 音视频及摄录编设备满足现场直播及后期音视频制作功能 本设计方案遵照中华人民共和国广播电视总局颁布的《电视摄影棚灯光系统设计规范》的数据要求并结合该摄影棚实际情况而设计的。 一、灯光设计方案 灯光设计包括背景幕的选择,灯光的布置。 1、幕布:采用蓝色环型阻燃幕布做为背景幕布,即可做新闻口播,又可做访谈节目时使用,使录制节目更方便。并且光布均匀、光比适中,没有阴影。 幕布可以使用电动卷扬器可以实现自动升降,并且可以随时更换不同的后背景画面。 2、整体灯光系统采用滑动轨道系统并配置恒力铰链,整体灯光系统可左右前后自由移动,部分地区灯具可上下移动,使调光更灵活方便。因考虑房间的宽度较宽,所以配置四根固定轨,使调光灵活方便并且以后可自由升级。 3、采用环型布光法,其照度均匀,无明显交叉阴影和眩光,且发光面积大,使轮廓明显,画面有纵深感,人物立体感强,画面清晰自然,色彩绚丽。 4、背景光:采用4X36W三基色冷光灯做背景灯,将幕布均匀照亮,光效细腻,没有明显交叉阴影。 5、逆光:采用4×55w三基色冷光灯做逆光,使轮廓明显突出,人物更丰富自然,且立体感强。 6、主光:主持人前用4×55w三基色冷光灯做主光,使主持人面部光线均匀,画面清晰自然。并配置1。5m恒力铰链,使调光更灵活方便。 7、侧付光:主持人左右各用4×36w三基色冷光灯做侧付光,以柔化主光照不到的死角、阴角并柔化主持人颈部阴影。 从整体布光来说,背景、轮廓光强,使画面有纵深感,背景照度均无明显交叉阴影,利于节目制作,中心照度均匀,符合摄影棚的标准。 8、流动补光:采用流动三角支架,安装流动型聚光灯,可以随时调整局部地区的色温差,满足摄像要求。 为满足节目制作的效果和延长光源寿命,三基色冷光灯管全部采用国际知名品牌(寿命10000小时。) 摄影棚灯光的有关技术参数 1、度值:距地面1.5垂直距离,照度达到1500LX

相关文档