沉降后浇带施工方案

沉降后浇带施工方

海阔名园住宅小区12#楼

沉降后浇带施工方案

沉降后浇带施工方案

编制:

审核:

批准:

二零零六年四月十六日张家湾建筑公司第五项目部

目录

1、施工准备

2、施工工艺流程

3、质量要求

海阔名园住宅小区12#楼沉降后浇带施工方案

一、施工准备

1、将后浇带两侧砼接茬处表面浮浆及松散砼清除干净,剔

到实处。

2、将后浇带处的钢筋表面水泥浆和铁锈用钢丝刷清理干

净,并将钢筋进行调整,需进行重新绑扎的进行重新绑

扎,加好砼保护层垫块。

3、对预埋在后浇带内的水、电管线进行检查,检查是否有

破损及遗漏现象,对破损及遗漏的管线进行及时修补和

埋设。

二、施工工艺流程

1、基础后浇带

①施工顺序

钢筋调整、清理→支模板→模内清理→浇筑砼

②施工方法

A、将后浇带处钢筋清理、调整到位,并在后浇带砼

接茬处预留槽内加入30×30mm的膨胀橡胶止水

条。(具体做法详见下图):

B、支模板:基础底板两侧后浇带处用1.2mm厚竹

胶板和50mm×80mm木方进行支模。(具体做

法详见下图):

C、砼浇筑:在后浇带砼表面洒水湿润涂刷一层水泥

浆结合层,在浇筑一层与后浇带同强度等级的水

泥砂浆,然后再浇筑,后浇带砼强度等级为加膨

胀剂砼C40P6砼内掺膨胀剂(12%~14%),浇

筑后砼及时进行洒水养护。

2、墙体后浇带

①施工顺序

钢筋调整,加好保护垫块→支模板→模内清理→浇筑砼

②施工方法

A、将后浇带处钢筋调整到位,并绑扎好保护层垫

块,在地下室墙体后浇带砼接茬处墙中心位置加

入30×30mm的遇水膨胀橡胶止水条,止水条与

底板后浇带止水条相连。(具体做法详见下

图):

B、支模板:墙体模板采用竹胶板配合50×80mm木

方,穿墙螺栓加固,地下室墙体采用加止水螺

栓。(具体做法详见下图):

C、砼浇筑:将后浇带砼表面软弱层全部清除,冲洗

干净,露出石子,且不留明水。涂刷水泥砂浆结

合层一道,并及时浇筑砼,浇筑时应分层浇筑,

每步分层厚度控制在70cm以内,砼由高处自由

倾落不应大于2mm。振动棒的插距控制在其作

用半径的 1.5倍范围内,砼应振捣密实,不应漏

振或过振,振捣时间应使砼表面全部浮浆,无气

泡,不下沉为止。砼浇筑完成后12h内应立即进

行养护。

3、楼板后浇带

①施工顺序

清理钢筋表面、灰浆及铁锈→钢筋调整、绑扎,砼保护垫块→支模板→浇筑砼

②施工方法

A、支模板:楼板模板采用竹胶板配合50×80mm木

方,100×100mm木方进行施工。(具体做法详

见下图):

B、钢筋清理:用钢丝刷将钢筋表面的灰浆及铁锈清

除干净。

C、钢筋调整、绑扎:将后浇带处钢筋按图纸要求调

整到位,并加好砼保护层垫块。

D、浇筑砼:先将砼接茬处砼表面清理干净,在其表

面浇筑同砼配合比去石子的水泥砂浆,及时浇筑

砼,砼应振捣密实。砼浇筑完成后,应即时进行

洒水养护。

三、质量要求

1、后浇带处的砼凿毛必须认真进行操作,接茬处浮浆及松

散砼必须清除干净,并认真进行检查,如果不清除干

净,在新旧砼接茬处容易出现砼收缩裂缝,给砼造成质

量缺陷。

2、钢筋的位置、保护层厚度必须按照施工方案调整到位,

并严格按要求进行施工,认真检查。

3、模板必须按要求进行施工,必须保证砼后浇带处成型尺

寸符合设计要求。

4、砼的强度等级必须符合设计要求,振捣密实,无蜂窝、

麻面和漏筋现象,并及时进行养护,养护时间符合规范

规定。

5、对钢筋表面清理及除锈应认真进行操作,确保钢筋与砼

粘结力。